文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2018年自来水厂扩建工程施工组织设计方案及验收规范

2018年自来水厂扩建工程施工组织设计方案及验收规范

2018年自来水厂扩建工程施工组织设计方案及验收规范
2018年自来水厂扩建工程施工组织设计方案及验收规范

2018年自来水厂扩建工程施工组织设计方案及验收规范

第一章编制依据及编制原则

一、编制依据

1、本工程招标文件、招标答疑纪要及招标补充文件

2、本工程投标文件及施工合同

3、本工程设计施工图

4、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

5、《混凝土结构工程施工验收规范》(GB50204-2002)

6、《建筑地基基础工程质量验收规程》(GB50202-2002)

7、《给水排水构筑物施工及验收规范》(GBJ141-90)

8、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)

9、《普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法》(JGJ52-93)

10、《混凝土外加剂应用技术规范》(GB50119-2003)

11、《普通混凝土设计技术规范》(GBJ55-92)

12、《混凝土强度检验评定标准》(GBJ107-87)

13、《混凝土结构试验方法标准》(GB0152-92)

14、《混凝土泵送技术规程》(JGJ/T10-95)

15、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)

16、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002)

17、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

18、《建筑工程季节性施工规程》(JGJ104-97)

19、《屋面工程质量验收规范》(GBJ50207-2002)

20、浙江省标准《建筑基坑工程技术规程》(DB33/T1008-2000)

21、类似工程施工经验

二、编制原则

1、遵循招标文件、招标答疑纪要及招标补充文件的各项条款。

2、遵循设计和验收标准的原则,确保工程质量和工期。

3、严格遵守企业的质量方针和ISO9001质量运行体系,在施工中严把工程质量关,确保每道工序达到规范标准。

4、按“项目法”的施工原则进行管理和施工,严格执行现行有关的施工规范和验收标准。

5、采用先进的施工方案和技术管理措施以确保施工方案的可行性和合理性。保证重点,兼顾一般,统筹安排,科学合理地安排进度计划,组织连续均衡而又工序衔接紧凑的现场施工。

6、根据安全生产管理条例,结合本工程的特点,做到施工安全与社会安全同步,把安全防范工作落实到每一个角落。

7、本工程工期紧,任务重,工程量大,在工期安排上必须做到合理布局,采用先进的施工技术装备,合理地投入人员、材料及机械设备;配备具有类似施工经验的专业队伍,在规定的工期内,圆满完成施工任务。

8、在满足施工需要的前提下,尽量减少临时设施,合理储备物资,减少物资运输量;科学布置施工平面图,减少施工用地,节约基建费用,降低工程成本。

9、做好现场文明施工管理和环境保护工作,所有现场设施的布置、人员的安排、工程的维护等从各方面都必须满足文明工地的要求;把文明施工贯穿于整个施工的全过程。

第二章工程概况

第一节工程概况

一、工程概况

本工程共4项土建工程,每个单位规模较小,主要工程简介如下:1、水利循环澄清池是一钢筋砼水池构筑物,规模为处理能力350立方米/h。

2、无阀滤池是一钢筋砼水池构筑物,其建筑规模稳处理能力240立方米/h。是一钢筋砼池构筑物,其砼采用C25,86抗渗砼。

3、清水池是一钢筋砼水池构筑物,其建筑规模为处理能力600立方米/h。是一钢筋砼池构筑物,其砼采用C25,86抗渗砼。

4、加药间及泵站是一全框架结构房屋,长14.4米,宽6.24米。采用独立柱带形基础,结构相对较为简单。

二、工程建设各方主体单位

建设单位:***市梁弄镇人民政府

设计单位:***有限公司

监理单位:***工程管理有限公司

施工单位:***市石林建筑有限公司

三、施工范围及相关界面说明

1、本工程施工主要建筑物、构筑物包括水利循环澄清池、无阀滤池、清水池、加药间及泵房等4个单体。

2、不含自控及仪表工程(但需预埋各种预埋件)。

3、构筑物或建筑物结构均采用商品砼,且发包人有权根据实际

情况予以调整。

4、脱水设备、滤头、滤板、石英砂、斜管、集水槽等由供应商提供并安装。

5、剔除滤板隔墙上部30mm厚1:2水泥砂浆找平层。

四、建筑、结构说明

(一)、主要建、构筑物特征

主要建、构筑物特征一览表

序号名称规格

数量备注

1 水利循环澄

清池

土建规模处理能

力350立方米/h

座 1

平面尺寸D=10.80M,钢

筋混凝土结构

2 无阀滤池240立方米/h座 1 平面尺寸7.74*3.96m 钢筋混凝土结构

3 清水池土建规模600立

方米/h

座 1

平面尺寸20.0*10.0m,

4 加药间及泵

建筑面积91.4平

米,建筑高度

5.15米

座 1 长14.4米,宽6.24米

(二)、建筑说明

1、墙体(外墙及内墙)均采用MU10混凝土多孔砖,MU7.5混合砂浆砌筑。

2、外墙采用马赛克面层。

3、踢脚8厚1:2水泥砂浆抹面,12厚1:3水泥砂浆抹灰。

4、地面做法有:泵房地面20厚1:2水泥砂浆面、200厚钢筋砼板、80厚碎石垫层。其余路面20厚1:2水泥砂浆面、150厚素混凝土、80厚碎石垫层、塘渣垫层夯实。

5、屋面做法有:斜坡屋面采用水泥瓦、30*30挂瓦、20*40顺水条@600油毡一道、20厚木塑板、木檀条。不上人屋面采用浅色铝基

(新)水厂施工组织设计_

水库集中供水工程 施工组织设计 日照×××工程安装工程处二OO九年二月

一、项目概况 根据社会经济情况、水源情况及现状农村自来水建设情况,×××计划三年内基本实现农村供水城市化,城乡供水一体化总体目标。力争在2010年,全区农村自来水普及率达到100%,通自来水工程的村庄、自来水入户率达到90%以上,在水源上实现较高的水源保证率和良好的供水水质、在供水规模上实现区域化、合理化,在运行管理上建立充满活力、符合市场经济要求新管理机制,在工程建设标准上符合规范和精品工程要求,最终实现我区农村安全供水的目标。 ×××水库集中供水工程是我区农村饮水发展规划的一部分,发挥水源地势高、水质优的有利条件,建设自压供水工程。该工程位于×××镇西南部,项目区地形为山丘区,规划供水受益村庄15个,受益人口15051口人,工程以上栗山水库(小型,总库容68万立方米)为主水源,规划于水库放水洞处建设水厂一处,实现自压供水型式。 本工程的水源——×××小(二)型水库位于傅疃河支流上游,流域面积1.6km2, 总库容68万m3, 兴利库容48万m3,死库容1.2万m3。 二、净水厂工程 水厂选定于大坝下游,地形较开阔处,自压高程满足水处理需要和下游供水要求。

(1)净水厂规模:考虑下一步供水规模将逐步扩大,且本工程为全区大管网一部分,为满足下一步发展需要,净水厂设计供水规模100m3/h,日供水能力达到2400 m3,满足设计时供水量152m3/h。 (2)净水厂平面布置:净水厂由净水设备、清水池、配水阀、给水车间、生活区及绿化区组成,具体布置见图2-2。 (3)净水厂主要建筑物规划设计 1)水处理设备采用模块化净水设备,水库水经放水洞自压放到净水设备,对水质进行净化处理,并进行反冲洗,冲洗周期1天。处理合格的水流入清水池。水处理及供水工艺流程见图2-3。水质处理后符合《生活饮用水卫生标准》。 2)清水池:设计池底高程110m,池高3m,水深2.7m。正常工作水位109.7m。水池长13.15m,内设支撑墙3道,宽0.25m。池宽10.4m。边墙采用M7.5浆砌块石重力墙,内侧浇灌厚0.2m的C25混凝土(配φ10@200钢筋)。池底采用M7.5浆砌块石垫层,厚0.3m,垫层以上浇灌厚0.2m的C25混凝土底板(配φ10@200钢筋)。内表面采用防渗抹面。详见图2-4。

自来水厂工程施工组织设计方案

自来水厂工程 施工组织设计编制日期:年月日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008)

最新版水厂扩建及管网延伸工程施工组织设计方案

水厂扩建及管网延伸工程施工组织设计方案

目录 第一章编制说明 1.1编制依据 1.2本工程涉及的主要法律法规、规范、图集1.3其他依据 1.4编制原则 第二章工程概况 2.1工程概况 2.2工程设计概况 2.3建设地区特征 2.4工程特点与难点 第三章施工部署 3.1施工总体目标 3.2主要施工内容 3.3施工流水段划分

3.4施工的重点和难点分析 3.5项目组织准备 3.6项目主要管理人员职责 第四章施工进度计划 第五章施工准备与资源配置计划5.1施工准备 5.2资源配置计划 第六章主要施工方案 6.1土方工程施工方案 6.2水池施工方案 6.3抹灰工程 6.4混凝土垫层施工 6.5砖砌排水沟工程 6.6水泥混凝土路面施工 6.7人行道步行砖铺设施工

6.8砖砌雨污水检查井施工6.9路缘石与平石砌筑施工6.10圆形铸铁管施工 6.11绿化工程施工 第七章施工现场平面布置7.1项目部驻地平面布置7.2临时用电 7.3施工临时水布置 第八章主要施工管理计划8.1进度管理计划 8.2质量管理计划 8.3安全生产计划 8.4环境管理计划 8.5成本管理计划 8.5合同管理计划

8.6保修管理计划 8.7成品保护管理计划 8.8物资管理计划 8.9创优质工程管理计划 第九章夏季施工措施 第十章雨季施工措施 10.1雨季施工重点控制工序及措施 10.2材料、设备保护 附表一:拟投入本工程的主要施工设备表 附表二:拟投入本工程的试验和检测仪器表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图附表五:施工总平面布置图 附表六:临时用地表

水厂工程施工组织设计

第一章编制说明 一、编制依据 1、泵站工程招标文件。 2、泵站工程施工图。 3、工程地质勘察报告(详勘)。 4、我公司历年同类工程的施工经验。 二、编制原则 1、遵循招标文件条款的原则,在编制施工组织文字说明及附表中,严格按照招标文件要求,做到统一标准规范编制。 2、遵循设计文件和规范,编制的原则,在编写主要项目施工方法中严格按设计要求,执行现行的施工规范和验收标准,科学组织施工,确保工程的质量和进度。 3、坚持实事求是。一切从实际出发的原则,在制定施工方法中根据本公司的施工能力、经济实力、技术水平、坚持科学组织、合理安排、均衡生产、确保高速、高质量地完成项目建设。 4、坚持施工全过程管理的原则,在工序施工中严格执行监理工程师的指令。 (一)工程概况: 湘潭三水厂水源搬迁改造工程施工项目,位于湘潭三大桥西侧、滨江路南侧。由中环水务出资建设,中铁第四勘察设计院集团有限公司设计,湖南第三工程有限公司施工承建,长沙中大建设监理有限公司负责监管。日供水30万吨/日;建安造价约2000万元。项目由取水头部、导水管、取水泵井、取水泵房、办公综合用房及配套工程。建筑结构安全等级为二级,结构设计使用年限50年,抗震设防类别乙类,建筑耐火等级二级,屋面防水等级一级,泵房等级别Ⅱ,泵站建筑物级别2(永久性建筑),防洪标准设计50年。 1、泵房及设备间: 框架结构,建筑面积2876平方米,建筑总高11.85米。设备间基础为钻孔灌注桩、承台及基础梁,桩径600,持力层为中风化泥质粉砂岩。现浇柱、梁、板、吊车梁等。砼强度等级:桩、承台、基础梁、柱、梁板、吊车梁均C35。钢筋采用HPB235、HRB335、HRB400、HRB500。砌体±0.00以下MU20浇结蒸压粉煤灰砖,±0.00以上采用A3.5B06蒸压加气砼砌块。地面采用地面砖,内墙为涂料、

自来水厂供水工程土建、管道采购及安装工程施工组织设计

目录 第一章、各分部分项工程的主要施工方法.......................1-29 第二章、工程投入的主要施工机械设备情况表. (30) 第三章、劳动力安排计划 (31) 第四章、确保工程质量的技术组织措施........................32-40 第五章、确保安全生产的技术组织措施........................40-55 第六章、确保文明施工的技术组织措施........................55-56 第七章、确保工期的技术组织措施..............................57-58 第八章、冬、雨季施工措施.......................................58-59 第九章、地下管线及地上设施的防护措施. (60) PE管道施工组织设计 施工平面布置图 施工进度计划网络图

第一章、分部分项工程的主要施工方法 本工程为寻甸县供水工程净水厂工程,工程含综合楼、加药房、土建及安装工程、旋流反应沉淀池重力式无阀滤池、清水池、挡土围墙、大门等土建及安装工程。 一)、主要施工方法 (一)施工测量 (1)把固定路线的主要控制点,既转角点(曲线和缓和曲线起点及中间各点和直线上的整桩与加桩等,予以复测恢复,并将上述各桩点沿垂直方向平移路面之外,作为辅助基线,但以不妨碍施工,不影响挖土方为原则,用钢尺量距,以便辩认。 (2)在两侧边桩用红漆线标示路面设计中心高,以红漆上平为准,做为施工依据。 (3)要给制路面结构及横断高程下反数草图,向施工班组交底,以便施工时掌握高程。 二)、基础土方开挖 1、基础土方开挖:按测量的基础施工开挖线进行基础开挖,机械开挖与人工开挖相结合进行;人工清理、机械外运。大面积地方利用机械开挖,机械无法开挖的部位进行人工配合开挖;开挖过程中要按规范要求留出施工作业面,按比例放坡,预防基坑坍塌。在开挖时要注意杜绝超挖现象。在挖至距设计标高200MM时,改为人工开挖,清理避免扰动原地基土。

供水工程施工组织设计方案

****市****工程一期净水厂 总体施工组织设计 一、编制技术标书的主要依据 ()市政工程设计技术管理标准 ()城市给水工程规划规范() ()室外给水设计规范() ()建筑给水排水设计规范() ()给水排水制图标准() ()地表水环境质量标准() ()城市工程管线综合规划规范() ()滤池气水冲洗设计规程(:) ()城市供水厂运行、维护及安全技术规程()()混凝土结构设计规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范() ()市政工程质量等级评定标准(及补充规定)()建筑工程施工质量验收统一标准() ()《质量手册》 ()《标准工作程序》 ()《市政工程施工技术规程》 ()《市政工程施工手册》 ()给水排水管道工程施工及验收规范() ()给水排水构筑物施工及验收规范()

()采暖与卫生工程施工及验收规范() ()埋地给水钢制管道水泥砂浆衬里技术标准()()埋地钢质管道环氧煤沥青防腐层技术标准()()土方与爆破工程施工及验收规范() ()地基与基础工程施工及验收规范() ()砖石工程施工及验收规范() ()混凝土结构工程施工及验收规范() ()混凝土碱含量标准() ()屋面工程技术规范() ()建筑地面工程施工及验收规范() ()地下水防水工程施工及验收规范() ()混凝土外加剂应用技术规范() ()建筑工程质量检验评定标准() ()建筑电气安装工程质量检验评定标准() ()建筑工程施工现场供用电安全规范() ()钢筋焊接及验收规程() ()机械设备安装工程施工及验收通用规范()()压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范()()起重设备安装工程施工及验收规范() ()设计图纸 二、工程概况:

水厂施工组织设计

目录 第一章编制依据 第二章工程概况 第三章工程施工特点及施工任务的划分 第四章施工准备 第五章施工组织机构 第六章主要分部分项工程施工方法 第七章主要施工机械设备及劳动力配备计划第八章确保工程质量的技术组织措施 第九章确保安全施工的技术组织措施 第十章确保文明施工的组织措施 第十一章确保工期的技术组织措施 第十二章施工总进度计划 第十三章成品半成品的保护措施 第十四章各关键点,技术难点的处理措施第十五章施工总体平面布置 第十六章合理化建议

第一章编制依据 《安阳市第八水厂厂区工程岩土勘察报告》 《安阳市第八水厂施工图纸》 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2012 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204--2015 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《给水排水构筑物工程施工及验收规范》GB50141-2008 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电器装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010 《电器装置安装工程电气设备交接实验标准》GB50150-2010 《电器装置安装工程电缆电线施工及验收规范》GB50168-2011 《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 《电器装置安装工程旋转电器施工及验收规范》GB50170-2006 《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-2014 《电器装置安装工程1KW及以下配线工程施工及验收规范》GB50258-2008 《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-2006 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ303-88

自来水厂工程施工组织设计

7.5万m3/日自来水厂工程 施工组织设计 编制日期:2018年5月25日

目录 第一章编制概况 第二章工程概况 第三章施工总体部署 第四章施工进度计划及保证措施 第五章计划投入工程施工的劳动力情况 第六章主要机械设备配置方案 第七章施工相关方案 第八章质量管理与保证方式 第九章安全文明施工保证措施 第十章环境保护施工保证与措施 第十一章雨季紧急应变方案 第十二章对项目的建设重点、难点的分析及应对措施第十三章交工验收配合方案 第十四章服务承诺 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度计划横道图附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章编制说明 第一节、编制指导思想 我司在认真学习了招标文件、施工设计图纸、工程量清单,并结合施工环境条件,并结合我司施工技术力量,以质量为中心,创建业主满意工程为指导思想,遵照GB/T19001-2000《质量管理和质量保证》系列标准,选配高素质的项目管理班子实施项目管理,编制一套完整的能够确保优质、高速、安全地完成本工程的施工组织设计,以满足和达到业主的要求。 第二节、编制依据 国家现行的设计法规、标准和地方有关法律和标准 1、《工程测量规范》(GB50026-2002) 2、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2008) 3、《建筑地基础施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 5、《砼外加剂应用技术规范》(GB50119-2003) 6、《砼泵送施工技术规程》JGJ/T10-95; 7、《砌筑砂浆配合比设计规程》(JGJ98-2000) 8、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ19-96) 9、《网架结构工程质量检验评定标准》(JGJ78-91) 10、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 11、《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB50254-96) 12、《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-2008) 13、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 14、《机械设备安装施工及验收通用规范》(GB50231-98) 15、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50326-98) 16、《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46-88) 17、《电气装置安装工程施工及验收规范》(GB50254-96) 18、《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 19、《自动化仪表工程施工及验收规范》(GB50093-2002) 20、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

污水处理厂施工组织设计49620

施工组织设计 第一章、工程概况及施工总体部署 1、工程概况及地质情况 临海市江南污水处理厂市政工程位于临海市汛桥镇道头村,灵江以南,污水处理厂工程用地按远期9万m3 /d规模控制, 工程征地面积为52673m2包括深度处理和回用水处理控制用地)。其中,本一期工程征地面积为39785 m2。 临海市江南污水处理厂市政工程的工程内容包括新建污水厂的污水处理设施,污泥处理设施、尾水排放管及排放口、厂前区办公楼等生产和管理辅助设施等。砌筑,污水厂的主要处理构造物按照3万m3 /d的规模建设,部分处理构筑物、污水排放管及辅助建筑物按照9万m3 /d规模一次性建设。 1、处理工艺: 本工程污水处理工艺采用:水解酸化池+氧化沟+二沉池+终沉池工艺。尾水消毒采用紫外线消毒工艺。污泥处理采用浓缩脱水+机械深度脱水工艺,污泥脱水至含水率60%以下后外运卫生填埋处置。 本项目粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉砂池、污泥浓缩池、污泥调质池采用离子除臭工艺,污泥深度脱水机房。 2、构、建筑物设计规模 本工程构筑物较多,在工程施工过程中,严格按照构筑物的构筑特点,遵照“先地下、后地上,先深,后浅”的施工原则,组织工程施工。 本工程构、建筑物设计规模

为生产构筑物结构设计说明。 按工艺流程设计,主要构筑物单体有: 粗格栅及提升泵房1座,细格栅及旋流沉淀池1 座,高位井1 座,氧化沟1座,二沉池1座,污泥浓缩池1座,终沉池1 座、加药间1 座,脱水机房1 座,鼓风机房1 座、综合楼1 座,具体见工艺总平面图。 1.2、工程难点、要点 本工程主要包括水厂范围内的(构)建筑物土建工程、主要工艺管道的安装调试工程及附属市政工程。工程难点、要点如下: ⑴、本工程场地较小,作业面窄且多,很难进行流水作业,给施工造成一定的难度,严重影响施工进度。如何合理安排好各单项工程施工顺序也是本工程的难点。 ⑵、本工程基坑开挖和降水均造成很大难度,如何做好基坑开挖时的支护和降水也是本工程的一大难点。 ⑶、本工程包括土建、设备安装、电气安装等,工程类别多,在施工中必须做好各专业的相互配合。 ⑷、结合本工程的难点、要点,相应的应对措施在后面的章节中分别叙述。 ⑸、本工程场地类型属于软弱土,属于对抗震不利地段,建筑场地类别为IV

市政工程水厂水源工程施工组织设计方案

市政工程水厂水源工程施工组织设计方案

目录 第一章施工组织设计编制说明 (5) 第1节编制依据 (5) 第2节编制原则 (6) 第3节承建该工程施工的优势 (6) 第二章工程概况 (7) 第1节简况 (7) 第2节工程范围 (8) 第3节工程概况 (8) 第4节场地地形、地貌、地质构造、工程地质条件 (8) 第三章管理机构与部署 (10) 第1节管理机构与部署 (10) 第2节项目班子配备和职责分工 (14) 第3节施工目标 (20) 第4节施工准备 (21) 第四章拟投入的主要施工机械设备表 (23) 第1节拟投入的主要施工机械设备表 (23) 第2节计划用于本工程的检验、数量、试验设备 (27) 第3节保证机械出勤率的措施 (29) 第五章劳动力计划和周转料计划表 (30) 第1节沉井劳动力配置及进退场计划 (30) 第2节顶管劳动力配置及进退场计划 (31) 第3节桩基工程劳动力配置及进退场计划 (31)

第4节取水头部和水下管道施工劳动力配置及进退场计划 (31) 第5节劳动力计划 (32) 第6节周转材料计划表 (33) 第六章计划开、竣工日期和施工进度网络图 (33) 第1节计划开工、竣工日期 (34) 第2节各分部分项专业工程的施工进度计划 (34) 第七章施工总平面图 (34) 第1节总平面布置原则 (34) 第2节临时设施计划及临时用地 (35) 第3节施工总平面布置 (37) 第八章施工技术方案 (39) 第1节总体施工方案 (39) 第2节主要工程施工情况及特点 (40) 第3节具体施工方案 (49) 第九章质量保证措施 (143) 第1节工程质量目标 (143) 第2节质量方针 (143) 第3节质量保证体系 (144) 第4节质量保证措施 (148) 第十章安全文明施工和创建"安全文明工地"措施 (159) 第1节安全保证措施 (161) 第2节文明施工措施 (165) 第3节施工现场维护措施 (170)

水厂项目建安工程施工组织设计

目录 第一章工程概况 (1) 一、工程慨述: (1) 二、施工现场条件 (1) 三、编制依据: (4) 四、执行的规范及标准: (4) 第二章主要项目施工方案 (5) 一、施工测量 (5) 二、土方工程 (7) 三、地基处理 (8) 四、模板工程 (8) 五、钢筋工程 (9) 六、混凝土工程 (8) 第三章主要资源需求计划 (15) 一、劳动力计划表 (10) 二、主要机械配置计划表 (10) 第四章工程质量管理 (15) 一、工程质量目标 (16) 二、质量管理体系 (16) 三、质量保证措施: (16) 四、质量预控措施: (21) 五、质量监控措施: (21) 六、后期质量控制: (16) 七、质量评定及统计: (16) 第五章施工安全管理与措施 (16) 一、安全目标: (16) 二、安全管理机构 (16) 三、安全生产责任制: (17) 四、安全例会制度: (17) 五、安全措施与要求: (17)

附:施工平面布置图、施工总进度计划 第一章工程概况 一、工程慨述: 1、马钢(合肥)工业供水有限责任公司BOT水厂项目设计总供水量为5万m3/d 工程项目。 2、建筑、结构特征 马钢(合肥)工业供水有限责任公司BOT水厂项目,土建部分包括:综合楼、变电所、二级泵房、加药间及配电室、污泥脱水间、反应沉淀池、污泥浓缩池、清水池、道路、围墙、设备基础等、场地的平整及土方的挖、填、运,厂区工艺设备部分,暖通设施以及消防(含消防的报验办理)、管线等生产辅助设施、工艺管线及设备的制安等,及上下水、构筑物的蓄水试验、施工用水、电的接引等。本工程多为钢筋砼结构,部分构筑物均为薄壁砼板墙,设计对盛水构筑物的砼防裂缝以及外露部位的砼表面要求高。

农村饮水安全工程施工组织设计方案

农村饮水安全工程施工组织设计方案 编制单位: 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期: 第一章工程概况 1、1、工程概况邳州市某年度农村饮水安全工程新建地下水厂2 座,即 A 厂、 B 厂,涉及27 个行政村,68 个自然村。主要工程为:钻打水源井12 眼,铺设输配水管网,建泵房12 处,管理房2 处,配套机泵、变频器12 台套,消毒设备12 台套。A 厂,位于 A村北,工程共涉及62个自然村。共解决现状饮水不安全人口59098人,设计规划供水人口63151 人。总供水规模45 84、77m3/d。项目区深井辐射半径为300 m,取最小井距600 m,井深100 m 左右,井径为360 m m,设计流量为50m3/h。上部闭水管采用管径325 m m 球墨铸铁管,下部滤水管采用玻璃纤维增强聚乙烯丝缠绕。B 厂,位于 B村,工程共覆盖7个自然村。共解决现状饮水不安全人口13633 人,设计规划供水人口14565 人。总供水规模10 57、4m3/d。项目区深井辐射半径为300 m,取最小井距600 m,井深100 m 左右,井径为360 m m,设计流量为50m3/h。上部闭水管采用管径325 m m 球墨铸铁管,下部滤水管采用玻璃纤维增强聚乙烯丝缠绕。 1、2、工程建设内容本标段项目区主要工程内容:某年度 A、 B2 座水厂的附属土建、水源井、机电设备购置及安装、水表和阀门的购置及安装、管道安装调试消毒工程。 1、3、工程实施计划本合同工程要求于某年9月10 日开工,全部工程于

某年12月30 日完成,总工期为110天。 第二章施工准备施工准备工作是确保施工质量及进度的必要条件,为了充分利用有限资金,以最快的速度,最合理的成本确保工程优质,创造最好的经济效益和社会效益。只有做好了前期准备工作,在施工中有计划、有步骤、有组织地开展工程施工,避免造成施工顺序混乱和停顿现象,为均衡协调施工创造条件。 施工准备工作包括:组织准备、技术准备、物资准备、现场准备等。 2、1 组织准备 2、1、1施工组织规划根据本工程施工特点,结合我单位对同类工程的施工经验,在本工程实施中拟采用下列组织方式:成立项目经理部,实施项目法施工,实行项目经理负责制,项目经理对本工程实施全面管理。项目经理部设工程、质检、材供、生产、安全等管理部门。在满足施工进度和技术质量要求的前提下,合理组织和安排施工队伍,选调具有钻井、管道安装和土建工程施工经验的管理人员和技术工种组成骨干施工队伍,根据工程特征和专业分工,项目部拟组建二支施工队即管道安装和土建施工队,然后按工种分成若干班组进行平行施工。 2、1、2组建精干高效施工组织机构我公司将按照采用直线职能制的组建形式,成立精干、高效,面向生产实际的现场施工组织机构。项目部成员选派具有事业心和责任感、懂生产、精管理和年富力强的技术人员上岗。为确保工程顺利实施,总公司将委派近期承担邳州市碾庄镇镇区自来水工程、邳州市占城镇全文结束》》年度农村改水工程、邳州市 B新区改水工程及邳州市2003 年度节水灌溉示范项目建设工程施工的项目经理负责组织施工,成立工程施工项目经理部。实行项目经理责任制,项目经理将对质量、工期、安全、成本及文

水厂取水工程施工组织设计方案

【Word版,可自由编辑!】

目录 第一章综述 (5) 1.1 编制依据 (5) 1.2 编制指导思想 (5) 1.3 编制内容 (6) 1.4 工程特点及工艺措施 (6) 1.5 项目成果目标 (6) 第二章工程概况及施工条件 (7) 2.1 工程概况 (7) 2.2施工用水电条件 2.5 对外交通条件 (7) 第三章施工现场规划与总平面布置 (7) 3.1 施工总平面布置图及说明书 (7) 3.2 砼拌和系统 (8) 3.3 砂石料系统 ......................................... 错误!未定义书签。 3.4 模板及钢筋加工场 (8) 3.5 预制场 ............................................. 错误!未定义书签。 3.6 大型机械布置 (8) 3.7 土方机械停车场 (8) 3.8 弃土区及堆土区 (8) 3.9 临时用房 (8) 3.10 施工供水、供电 (9) 3.11 场内施工道路 (10) 3.12 通讯与办公自动化 (10) 第四章施工总进度计划与工期保证措施 (10) 4.1 施工进度安排原则 (10) 4.2 工期目标 (11) 4.3 施工总体布署 ....................................... 错误!未定义书签。 4.4 施工进度计划横道图 (11) 4.5 施工进度计划网络图 (11) 4.6 工期保证措施 (11) 第五章沉井施工方案 (12)

5.1 概述 (12) 5.2 沉井地基处理 (14) 5.4 沉井下沉 (17) 5.5 沉井封底、底板施工 (21) 第六章顶管施工 (23) 6.1 顶管总体施工方案 (23) 6.2 钢管制作 (25) 6.3 顶管施工工艺及设备选择 (28) 6.4 特殊情况的处理 (31) 6.5 防渗墙基础加固 (31) 第七章引水管与取水头总体施工方案 (32) 7.1 概述 (32) 7.2 施工工艺流程 (32) 7.3 水下基槽开挖 ....................................... 错误!未定义书签。 7.4 水上打钢管桩 (33) 7.5 取水头安装 (33) 7.6 水下沉管敷设 (33) 7.7 沉管段和取水头区域保护 ............................. 错误!未定义书签。第八章房建工程施工 .. (34) 9.1 概述 (34) 9.2 框架柱梁施工 (34) 9.3 墙面、顶板涂料 (37) 9.4 地面 (37) 9.5 油漆工程 (38) 9.6 回填 (39) 9.7 内部结构施工技术质量保证措施 (39) 9.8 特殊气候下的施工措施 (39) 9.9 循环水泵房上部结构及电气室、热工室、检修场地施工 (40) 第十章砼夏季、冬、雨季施工措施 (49) 10.1 夏季施工措施 ...................................... 错误!未定义书签。 10.2 雨季施工措施 (49) 10.3 冬季施工措施 (50) 第十一章施工组织体系 (51)

自来水厂供水工程施工组织设计(终稿)

XXX管道工程施工方案/施工组织设计 施工单位名字 编制: 审核: 批准: XXXX项目经理部 二零XX年XX月XX日

施工组织设计/施工方案报审表

附录:施工组织设计/方案内部会审表 项目名称:会审单编号:

目录 第一章、各分部分项工程的主要施工方法.......................1-29 第二章、工程投入的主要施工机械设备情况表. (30) 第三章、劳动力安排计划 (31) 第四章、确保工程质量的技术组织措施........................32-40 第五章、确保安全生产的技术组织措施........................40-55 第六章、确保文明施工的技术组织措施........................55-56 第七章、确保工期的技术组织措施..............................57-58 第八章、冬、雨季施工措施.......................................58-59 第九章、地下管线及地上设施的防护措施. (60) PE管道施工组织设计 施工平面布置图 施工进度计划网络图

第一章、分部分项工程的主要施工方法 本工程为寻甸县供水工程净水厂工程,工程含综合楼、加药房、土建及安装工程、旋流反应沉淀池重力式无阀滤池、清水池、挡土围墙、大门等土建及安装工程。 一)、主要施工方法 (一)施工测量 (1)把固定路线的主要控制点 ,既转角点(曲线和缓和曲线起点及中间各点和直线上的整桩与加桩等 ,予以复测恢复 ,并将上述各桩点沿垂直方向平移路面之外 ,作为辅助基线 ,但以不妨碍施工 ,不影响挖土方为原则 ,用钢尺量距 ,以便辩认。 (2)在两侧边桩用红漆线标示路面设计中心高 ,以红漆上平为准 ,做为施工依据。 (3)要给制路面结构及横断高程下反数草图 ,向施工班组交底 ,以便施工时掌握高程。 二)、基础土方开挖 1、基础土方开挖:按测量的基础施工开挖线进行基础开挖 ,机械开挖与人工开挖相结合进行;人工清理、机械外运。大面积地方利用机械开挖 ,机械无法开挖的部位进行人工配合开挖;开挖过程中要按规范要求留出施工作业面 ,按比例放坡 ,预防基坑坍塌。在开挖时要注意杜绝超挖现象。在挖至距设计标高200MM时 ,改为人工开挖 ,清理避免扰动原地基土。

最新版水厂给水管网工程施工组织设计方案

最新水厂给水管网工程施工组织设计方案

一. 编制说明 1.编制依据 《**水厂给水管网工程招标文件》 《第三自来水厂工程初步设计图》和有关文件、图集。 2.参考规范 《土方与爆破工程施工及验收规范(GBJ201—83)》 《给水排水管道工程工及验收规施范(BG50268—97)》 《建筑安装工人安全技术操作规程》 《混凝土结构工程施工及验收规范(GBJ204—83》 《建筑工程手册》 《地基与基础工程施工及验收规范(BGJ202—83)》 《室外给水排水工程设施抗震鉴定标准(BGJ43—82》 《砖石工程施工及验收规范(BGJ203—83)》 二. 工程概况 1. 概况 气象资料:市地处低纬高原季风气候区,主体为南亚热带气候。 热区面积达2.85万平方公里,居全省首位。各地年平均气温在 15.3~20.2℃之间。年平均降水量为1102~2779毫米。全区气 候温和,雨量充沛。 水文条件:市位于云贵高原西南边缘,属横断山脉南段延伸余脉山地。地势北高南低,山川自西向东南逶迤倾斜,群山起伏,

谷坝镶嵌,沟壑纵横,地形复杂。水系北窄南宽,由北往南,河谷加宽,帚状扩大。全区最高点为无量山主峰猫头山,海拔3370米;最低点为江城李仙江出境处,海拔317米。 地质:市在全球构造中的位置,从晚近时期造山带的动力场看,它处于特提斯一喜马拉雅构造域与滨太平洋构造域的交接部位; 从地史发展的构造格局看,它处于欧亚陆块南缘和冈瓦讷陆块相碰撞的地域。区内地层出露校全,岩浆活动较强,地质构造较复杂,变质岩较发育。 工程名称: 业主名称: 项目编号:LYGS—ZLSC—4 工程地点: 开竣工日期要求:2017年11月1日—2018年4月1日 工期要求:2017年11月1日—2018年4月1日 本次招标范围:取水工程;给水管网工程,包括输水管铺设,管材、阀门及管件采购与安装。 2.施工条件 施工用水:现场解决 施工用电:现场解决 施工便道:充分利用现有道路,如无现有便道,在允许的条件下开设施工便道。条件不允许就采用人工机械配合处理。三.施工布置 1.布置原则

某市自来水厂DN600市政管道安装工程施工组织设计_secret

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章工程目标 (2) 一、工程质量目标: (2) 二、工期目标: (2) 三、现场管理目标:.3第四章施工组织机构 (3) 一、施工组织机构 (3) 二、质量管理领导小组 (6) 三、安全管理领导小组 (7) 第五章施工方案 (9) 二、施工准备 (10) 第六章针对本工程采用的措施 (19) 一、特殊措施: (19) 二、季节性施工措施 (21) 三、质量保证措施 (22) 四、工期保证措施 (24) 五、安全生产和文明施工 (25) 第七章施工平面布置图 (29)

第一章编制依据 XX市自来水厂DN600市政管道安装二期工程施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.万寿南路、李渔路给水工程设计图纸; 2.XX市自来水厂提供的工程招标文件; 3.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 4.《给排水构筑物施工及验收技术规范》(GBJ141-90); 5.《工程测量规范》(GB50026-93); 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 第二章工程概况 本工程为XX市自来水厂DN600市政管道安装二期工程,包括万寿南路和李渔路两部分。万寿南路给水工程:北起福寿路南至惠政路,全长1376米;李渔路给水工程:北起中山东路南至惠政路,全长2650米。 第三章工程目标 一、工程质量目标: 本工程的质量标准为合格。我公司承诺工程质量目标为“合格”,力争市优。我单位要充分发挥自身企业的优势,本着“质量就是生命”的宗旨,严格按照质量管理模式组织施工,成立过硬的项目经理部,全面履行施工合同及对甲方的承诺,保证工程目标的实现。 二、工期目标: 本工程的工期要求:计划于2007年8月20日开工建设,2007年10月19日竣工,计划总工期为60天,我公司投标工期为60天。我项目经理部将合理安排施工顺序,周密安排周计划和日计划,与监督方密切配合,确保工程按期完工。

水厂工程施工组织设计.doc

第一章编制说明及编制依据 第一节编制说明 第二节编制依据 第二章工程概况及特点 第一节工程概况 第二节国家及行业规范、规程及标准 第三章组织机构 第一节组建精干、完善的的项目管理机构第四章施工部署及准备 第一节施工准备 第二节施工进度安排 第三节施工平面布署 第四节施工劳动力及机械计划 第五节民工工资保证措施及物资准备 第五章主要工程项目施工方法及措施 第一节施工段划分及施工起点、流向 第二节原地上、地下管线防护措施 第三节建筑工程施工 第四节装饰工程 第五节安装工程

第六节绿化施工方案及绿化养护技术管理措施第七节总平工程 第八节龙门架 第六章质量保证体系及措施 第一节质量目标及质量保证体系 第二节施工材料质量控制措施 第七章安全保证体系和安全施工措施 第一节安全管理目标及安全保证体系 第二节施工安全技术措施 第三节施工现场临时用电安全措施 第四节机械安全措施 第五节确保安全施工的措施 第八章文明施工及环保措施 第一节管理目标及组织保证 第二节文明施工措施 第三节环境保护、防止污染措施 第九章施工协调配合措施 第一节与业主配合措施 第二节与监理的配合措施 第十章降低成本措施

第一节以降低成本为中心,搞好项目管理 第二节搞好材料、劳务、机械和费用支出管理第三节抓好预结算、进度和资金管理三个环节第四节抓好安全、质量两个关口 第十一章突发事件预防措施 第十二章雨季、冬季及夜间施工措施 第一节雨季施工措施 第二节冬季施工措施 第三节夜间施工措施 第十三章工程技术资料管理 第十四章服务及保修 第一节工程施工阶段服务 第二节工程竣工后服务 第三节保修期内的回访保修工作 第四节保修期后的服务 附表一:拟投入本项目的主要施工设备表 附表一:拟配备本项目的试验和检测仪器设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度网络图附表五:施工总平面布置图

自来水厂施工组织设计

**********工程总承包 施 工 组 织 设 计 编制人: 审核人: 审批人: 编制日期:年月

目录 第一章编制说明、编制依据及编制范围 (1) 一、编制说明 (1) 1、加强组织领导与投入确保有序施工 (1) 2、强化质量管理,确保实现目标 (1) 3、严格标准化管理,搞好安全与文明施工 (1) 4、依托科技与信息化管理加快施工进度 (1) 5、完善的缮后服务解决业主的后顾之忧 (2) 6、其它 (2) 二、编制依据 (2) 三、编制范围 (2) 第二章施工组织总体设想 (3) 一、原则要求 (3) 二、项目管理目标 (3) 1、安全文明生产目标 (3) 2、质量目标 (3) 3、成本控制目标 (3) 4、消防目标 (3) 5、环境保护目标 (3) 6、资料管理目标 (3) 7、信息管理目标 (4) 三、施工总体部署 (4) 四、施工准备 (4) 五、技术准备 (5) 六、物资准备 (5) 七、劳动组织准备 (5) 八、降低成本措施 (6) 九、方案针对性要求 (6) 十、施工段划分 (7) 1、第一阶段 (7) 2、第二阶段 (7) 3、第三阶段 (8) 十一、施工流程 (8) 第三章施工现场总平面布置 (9) 一、施工平面布置依据 (9) 二、施工平面布置原则 (9) 三、现场平面布置 (9) 1、围挡、大门设置 (9) 2、生产临时设施布置 (9) 四、办公、生活设施布置 (10) 五、施工现场用电布置 (10) 1. 机电安装、加工场线路上导线选择 (10) 2. 现场流动配电箱线路上导线选择 (10) 3. 办公、照明线路上导线选择 (11) 六、施工临时供水排水系统布置 (12)

X 水厂工程施工组织设计方案

水厂厂区及配套管网工程施工组织设计 工程概况 第一章 一、工程简介 XX县江北水厂及配套管网工程施工招标(第二次)建设项目建设地点位于XX县XX镇踏水桥村,交通便利,现有道路可直接进入现场,场内临时道路开工前修整,施工用水,用电由建设单位接至施工现场,以便施工单位接通使用,本工程场地宽敞,规划放线已完成,属有施工场地,建设地点属城区。 二、编制依据: (一)工程施工组织设计的说明及依据如下: 1、XX县江北水厂及配套管网工程施工招标(第二次)建设项目定点批复,规划红线图。 2、XX县江北水厂及配套管网工程施工招标(第二次)建设项目招标文件。 3、国家现行建筑安装工程施工、验收规范。 4、XX县政府和相关部门村建筑工程的有关规定。 5、我单位的技术装备力量和承担过类似建筑工程施工经验。 6、项目管理的有关规定,现场文明施工管理标准。 (二)、国家和行业现行的施工及验收规范:

三、施工技术规范、规程、验收标准 本工程所依据的施工技术规范、规程、验收标准如下:《民用建筑设计通则》GB50352—2005 《建筑设计防火规范》GB50016—2006 《屋面工程技术规范》GB50207—2002 《住宅建筑规范》GB50368—2005 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068—2001 《建筑结构荷载规范》GB50009—2001 《建筑抗震设计规范》GB50011—2001 《建筑地基与基础设计规范》GB50007-2002 《砌体结构设计规范》GB50057—2001 《屋面工程量验收规范》GB5020—2002 《建设物防雷设计规范》GB50057—2002 《住宅设计规范》GB50096—1999 2003年版 《室内管线安装》D301-1~2 《建筑给排水设计规范》GB50016—2003 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140—2006 《给水排水构筑物施工及验收规范》GBJ141—2008 《机械设备安装工程施工验收通用规范》GB50231—98 《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 《电气装置安装工程施工验收规范》GBJ232-82

水厂设备安装工程施工组织设计

水厂设备安装工程施工组织设计

第一章编制说明 本施工组织设计为xx市五金工业园区水厂中机械设备、管道及电气安装施工组织设计。 一、其所依据的是: 1、水厂工程招标文件有关内容。 2、甲方提供的由浙江省城乡规划设计院设计的相关施工图纸。 3、现行有关国家标准图集。 4、本公司安装工程施工经验。 二、本施工组织设计中所采用的施工技术规范和技术要求有: 1、GBJ69—84 <给水排水工程结构设计规范> 2、GB50235—97 <工业管道工程施工及验收规范(金属管道篇)> 3、CJJ3-90 <市政排水管渠工程质量检验评定标准> 4、CJJ30-89 <建筑排水硬聚乙烯管道施工及验收> 5、TJ231(五)-78 <机械设备安装工程施工及规范> 6、TJ305-75 <建筑安装工程质量检验评定标准> 7、(CECS18:90 <室外硬聚氯乙烯给水管道施工规程> 8、 <给排水管道工程施工及验收规范> 9、GB700 <碳素结构钢> 10、GB1527 <碳钢焊条> 11、GB8923 <涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等

级> 12、ZPL74003 <压力容器钢板超声波探伤> 13、GB3323 <钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果的分级> 14、GBJ236-82 <现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范> 15、GB985-88 <气焊手工电弧焊及气体保护焊缝坡口的基本形式及尺寸> 16、DL5017-93 <压力钢管制造安装及验收规范> 17、GB50237-98 <工业锅炉安装工程施工及验收规范> 18、GBJ242 <采暖与卫生工程施工及验收规范> 19、GB50231-98 <机械设备安装工程施工及验收规范> 20、GB50275-98 <压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范> 21、GB50278-98 <起重设备安装工程及验收规范> 22、HGJ229-91 <工业设备管道防腐工程施工及验收规范> 23、GB50252-94 <工业安装工程质量检验评定统一标准> 24、GB50184-93 <工业金属管道工程质量检验评定标准> 25、GBJ147-90 <电气装置安装工程高压电器施工及验

相关文档
相关文档 最新文档