注册消防工程师《案例分析》摸底习题(5)

注册消防工程师《案例分析》摸底习题(5)

某建材市场设有混合储存仓库,耐火等级为三级,地上4 层,地下1 层,建筑高度21m,长度和宽度分别为50m 和30m。仓库首层储存建筑节能用岩棉板和卫浴洁具,储存岩棉板的区域建筑面积为35 ㎡,卫生洁具采用木箱包装,木箱和泡沫衬垫体积为0.2m3,卫生洁具体积为0.39m 3二层储存轻型铝材;三层储存木纹贴纸和装修用壁纸;四层储存酚醛泡沫塑料;地下一层储存橡胶制品。

仓库西侧14m 为一座单层玻璃制品仓库(建筑高度7m,三级耐火等级),南侧10m 为市场办公楼(建筑高度10m,3 层,二级耐火等级),北侧25m 为一座总蒸发量≤4t/h 的燃煤供暖锅炉房(建筑高度5m),东侧10m 为单层溶剂油仓库,采用二级耐火等级,建筑高度6m,东西长度为25m,南北宽度为10m,储存量为2t。油漆仓库与该混合储存仓库之间为进入市场的主要道路,平时该道路也供社会车辆通行。

在仓库靠两侧外墙的部位分别设置了一部室外楼梯。仓库开向室外楼梯的门采用乙级防火门,楼梯倾斜角度为40°,疏散门直接开向梯段。所有楼层的货物均通过仓库内的自动提升装置进行出入库,通过首层装卸。为方便装卸货物在首层靠墙内侧设置了卷帘门,一层的人员也通过此门疏散,不再另设安全出口。

根据以上材料,回答下列问题:

1.指出混合储存仓库及其各层的火灾危险性分类。

2.指出混合储存仓库在总平面布局方面存在的问题,并简述理由。

3.指出混合储存仓库在层数和平面布置中存在的问题,并提出解决方案。

4.指出混合储存仓库在安全疏散设施方面存在的问题,并简述理由。

5.若该仓库改成戊类灌装饮料仓库,其成品木箱包装重4 公斤,每个饮料1 公斤,12 个饮料为一箱,仓库全部设置自动喷水灭火系统,每层划分两个防火分区是否合理,并说明原因。

1.【答案】一层储存岩棉板和卫生洁具的火灾危险性为丙类。二层储存轻型铝材的火灾危险性为戊类。三层储存木纹贴纸和装修用壁纸的火灾危险性为丙类2 项。四层储存酚醛泡沫塑料的火灾危险性为丁类。地下一层储存橡胶制品的火灾危险性为丙类2 项。

【解析】3.1.3 储存物品的火灾危险性应根据储存物品的性质和储存物品中的可燃物数量等因素划分,可分为甲、乙、丙、丁、戊类,并应符合表3.1.3 的规定。

3.1.4 同一座仓库或仓库的任一防火分区内储存不同火灾危险性物品时,仓库或防火分区的火灾危险性应按火灾危险性最大的物品确定。

2.【答案】1)存在的问题:混合储存仓库与市场办公楼之间的防火间距仅为10m,不符合规范要求。理由:混合储存仓库与市场办公楼之间的防火间距不应小于12m。

2)存在的问题:混合储存仓库与单层溶剂油仓库之间的防火间距仅为10m,不符合规范要求。理由:混合储存仓库与单层溶剂油(乙类1 项)仓库之间的防火间距不应小于12m。

3.【答案】1)层数存在的问题:该仓库三层的火灾危险性为丙类2 项,耐火等级三级,最多允许层数为3层,而该仓库却设置了4 层,不符合规范要求。解决方案:对该仓库进行改造,提高其耐火等级至一、二级。

2)平面布置中存在的问题:该仓库的耐火等级三级,不允许设置地下室,而该仓库却设置了1 层地下室,不符合规范要求。解决方案:对该仓库进行改造,提高其耐火等级至一、二级。

4.【答案】1)存在的问题:室外楼梯疏散门直接开向梯段,不符合规范要求。

理由:室外楼梯疏散门不应直接开向梯段。

2)存在的问题:仓库首层设置的卷帘门不符合规范规定,不应设置在靠墙的内侧。

理由:仓库首层卷帘门应设置在仓库靠墙的外侧。

【解析】(1)按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)规定:6.4.5 室外疏散楼梯应符合下列规定:

1)栏杆扶手的高度不应小于1.10m,楼梯的净宽度不应小于0.90m。2)倾斜角度不应大于45°。3)梯段和平台均应采用不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1.00h,梯段的耐火极限不应低于0.25h。4)通向室外楼梯的门应采用乙级防火门,并应向外开启。5)除疏散门外,楼梯周围2m 内的墙面上不应设置门、窗、洞口。疏散门不应正对梯段。

(2)按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)规定:6.4.11 建筑内的疏散门应符合

下列规定:1)民用建筑和厂房的疏散门,应采用向疏散方向开启的平开门,不应采用推拉门、卷帘门、吊门、转门和折叠门。除甲、乙类生产车间外,人数不超过60 人且每樘门的平均疏散人数不超过30 人的房间,其疏散门的开启方向不限。2)仓库的疏散门应采用向疏散方向开启的平开门,但丙、丁、戊类仓库首层靠墙的外侧可采用推拉门或卷帘门。

5.【答案】是否合理:合理。

理由:丁戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量的1/4 或可燃包装体积大于物品本身体积1/2 时,应按丙类确定。4/12=1/3>1/4,因此该仓库的火灾危险性为丙类,丙类2 项三级耐火等级防火分区最大允许建筑面积400 ㎡,仓库内设置自动灭火系统时,每个防火分区最大允许建筑面积800 ㎡,该建筑占地面积50×30=1500 ㎡,划分两个防火分区合理。

【解析】按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)规定:3.1.5 丁、戊类储存物品仓库的火灾危险性,当可燃包装重量大于物品本身重量1/4 或可燃包装体积大于物品本身体积的1/2 时,应按丙类确定。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018 年版)3.3.2 除本规范另有规定外,仓库的层数和面积应符合表3.3.2 的规定。

注册消防工程师综合能力模拟题(4)

注册消防工程师综合能力模拟题(4)

1.下列关于自动喷水灭火系统洒水喷头现场安装的描述中,不正确的是()。

A.喷头安装应在系统试压、冲洗前进行

B.喷头安装时,不得对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头附加任何装饰性涂层

C.喷头安装应使用专用扳手,严禁利用喷头的框架施拧

D.喷头的框架、溅水盘产生变形或释放原件损伤时,应采用规格、型号相同的喷头更换

【答案】A

2.强度试验是对系统管网的整体结构、所有接口、承载管架等进行的一种超负荷考验。而严密性试验则是对系统管网渗漏程度的测试。管网冲洗是防止系统投入使用后发生堵塞。下列关于自动喷水系统试压和冲洗的说法中,不正确的是

A.管网安装之前,应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗

B.干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统应做水压试验和气压试验

C.水冲洗直采用生活用水进行,冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致

D.水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行

【答案】A

3.秒表在建设工程消防施工质量控制、技术检测、维护管理及消防产品现场检查中广泛使用,在自动喷水灭火系统建设过程中,不可以使用秒表测量的是()。

A.水流指示器的报警延迟时间

B.干式、预作用系统充水时间

C.末端试水装置出水时间

D.管网水压严密性试验稳压时间

【答案】D

4.以下关于火灾发展过程与火灾风险评估的对应关系,描述不正确的()

A.火灾发生阶段对应火灾危险源评估

B.火灾发生初期对应火灾危险性评估

C.火灾发生中期对应火灾风险源评估

D.火灾发生后期对应广义火灾风险评估

【答案】C

5.在自动喷水灭火系统实施检查维护内容中,下列项目中属于季度检查内容的是()。

A.水泵接合器完好性检查

B.系统联动测试

C.水流指示器动作性能测试

D.系统启动、报警功能及出水

【答案】D

6.进行消防性能化防火设计时,设计目标的常见性能判定标准分为生命安全标准和非生命安全标准,下列不属于生命判定标准的是()

A.热效应

B.毒性

C.能见度

D.烟气损害

【答案】D

7.建筑防爆是指对有爆炸危险的厂房和仓库,合理地考虑建筑的布局及平面布置,采取防爆泄压措施消除或减少可燃气体、易燃液体的蒸汽或可燃粉尘的产生或积聚。泄压设施是建筑防爆措施之一,下列关于其设置不符合国家工程建设消防技术标准要求的是()。

A.有爆炸危险的甲、乙类厂房宜采用敞开或半敞开式,承重结构宜釆用钢筋混凝土或钢框架、排架结构

B.泄压设施的材质宜采用轻质屋面板、轻质墙体和易于泄压的门、窗等,并采用安全玻璃等在爆炸时不产生尖锐碎片的材料,作为泄压设施的轻质屋面板和墙体的质量不宜大于60kg/m2

C.泄压设施的设置避开人员密集场所和主要交通道路,并宜靠近有爆炸危险的部位

D.散发较空气重的可燃气体、可燃蒸气的甲类厂房,宜采用轻质屋面板作为泄压面积

【答案】D

8.依据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》,单位中有四类人员应当接受消防安全专门培训,其中,不仅要经专门培训,还需经考试合格持证上岗的人员是()

A.消防安全责任人

B.消防安全管理人

C.消防控制室的值班人员

D.专职、志愿消防队员

【答案】C

9.公安机关消防机构在对某工业区进行安全检查,检查结果如下,其中错误的是()。

A.某制衣厂房循环使用厂房内的空气,并通过净化处理设备将空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的1/4

B.某燃气锅炉房采用防爆型的事故排风机,设定正常通风量的换气次数为8 次/h

C.某多层木器厂房的送风管道分层布置,并在进入生产车间处布置防火阀,该厂房的每层送风管共用一个送风系统

D.某单层铝粉厂房,使用湿式除尘器对地面上的积尘进行处理

【答案】D

10.在对自动喷水灭火系统周期性检查维护时,发现水流指示器在规定时间里不动作,下列关于水流指示器故障原因的说法中,不正确的是()。

A.水流指示器的控制线路存在断路

B.安装位置管径偏大

C.有异物、杂质等卡阻浆片

D.螺母与触头未安装到位

【答案】B