东芝多联机故障代码描述

东芝多联机故障代码描述
东芝多联机故障代码描述

故障代码 典型故障点

E01无主遥控器,遥控器通信故障。(接收)

E02遥控器通信故障。(传送)

E03室内机-遥控器之间通讯错误。

E04室内机-室外机之间通信错误。

E05空缺

E06室内机数量减少。

E07室内-室外通信回路故障

E08室内地址重复

E09主遥控器重复

E10室内机内部MCU间通信错误

E11空缺

E12地址自动设定启动错误

E13空缺

E14空缺

E15地址自动设定期间无法找到室内机

E16室内机连接过多|超配

E17空缺

E18室内主机与辅机之间通讯错误

E19室外主机数量错误

E20地址自动设定期间发现线路连接到其他制冷系统E21空缺

E22空缺

E23室外-室内通信传送错误

E24空缺

E25室外副机地址重复

E26室外机减少

E27空缺

E28室外副机错误

E29空缺

E30空缺

E31IPDU通信错误

F01室内热交换器温度传感器TCJ错误

F02室内热交换器温度传感器TC2错误

F03室内热交换器温度传感器TC1错误

F04室外排气温度传感器TD1错误

F05室外排气温度传感器TD2错误

F06室外热交温度传感器TE1,TE2错误

F07室外液侧温度传感器TL错误

F08室外环境温度传感器T0错误

F09空缺

F10回风温度传感器TA错误

F11排风温度传感器TF错误

F12吸气温度传感器TSI错误

F15室外温度传感器TE1,TL接线错误

F16室外压力传感器PD,PS接线错误

F22室外排气温度传感器TD3错误

F23低压传感器PS错误

F24高压传感器Pd错误

F31室外EEPROM错误

C05集中控制通信故障(传送)

C06集中控制通信故障(接收)

C12通用控制装置端口全部报警

L03成组控制主机重复

L04系统地址重复

L05优先室内机重复(在优先的室内机显示)

L06优先室内机重复(在优先的室内机显示)

L07成组控制线路连接到单独的室内机

L08室内地址未设定

L09室内容量未设定

L10室外容量未设定

L17室外型号不兼容

L18制冷|制热选择错误

L20集中控制地址重复

L28连接的室外机过多

L29IPDU数量错误

L30室外外部错误输入(联锁)

P01室内交流风扇电机故障

P03室外排气TD1温度错误

P05电源缺相|变频器直流电压错误,交流接触器错误P07IPDU散热片错误

P10室内机冷凝水溢流

P12室内直流风扇电机故障

P13室外机液体回流错误

P15气体泄漏检测

P17室外排气TD2温度错误

P18室外排气TD2温度错误

P19四通阀切换错误

P20高压保护动作

P30成组控制副机错误

P31其他室内错误

H05室外排气温度传感器TD1接线错误

H06低压保护动作

H07低油位保护

H08油位传感器TK1-5错误

H15室外排气温度传感器TD2接线错误

H16油位检测回路错误

H25室外排气温度传感器TD3接线错误

故障描述

室内机信号不能被接收,主遥控器未设定。(两个遥控器)

信号不能被传送给室内机。

遥控器或适配器通信中断(集中控制通信也是)。

未接收到室外机信号。

空缺

室内机正常通信初始化无法返回信号

信号无法传送给室内机(无法建立通信)

室内机检测到地址重复

再两个遥控器控制中,两个遥控器都被设为主遥控器(主机报警并停止,辅机继续运行)

主控制板和电机控制板之间的MCU通信故障

空缺

1.当其他制冷系统上的设备正在进行地址自动设定时,室内机地址自动设定启动。

2.室内机地址自动设空缺

空缺

室内机地址设定运行时,室内机通信失效

室内机容量过大,(超过室外机组最大135%)

空缺

不能维持室内首机与副机之间的通信

制冷系统中无主机或两台主机以上

室内机地址自动设定时,检测到其他制冷系统的室内机

空缺

空缺

无法传送信号给其他室内机

空缺

室外机地址设置重复

副机正常通信初始化失败(连接的副机数量减少)

空缺

主室外机检测到副机出现故障报警(室外副机显示详情)

空缺

空缺

IPDU之间通信错误

热交换器温度传感器TCJ开路或短路

热交换器温度传感器TC2开路或短路

热交换器温度传感器TC1开路或短路

1号压缩机排气温度传感器TD1开路或短路

2号压缩机排气温度传感器TD2开路或短路

室外热交温度传感器TE1,TE2开路或短路

室外液侧温度传感器TL开路或短路

室外环境温度传感器T0开路或短路

回风温度传感器TA开路或短路

排风温度传感器TF错误

吸气温度传感器TSI开路或短路

检测到室外温度传感器TE1,TL接线错误

检测到室外压力传感器PD,PS接线错误

3号压缩机排气温度传感器TD3开路或短路

低压传感器输出为0

高压传感器输出为0,或压缩机停机时检测到高压异常

室外EEPROM报警,(主机报警并停止,副机继续运行)

由于集中控制设备重复,集中控制设备无法传送信号(AI-NET)

集中控制设备无法接收信号

连接于TCC-LINK通用接口面板的设备故障

成组控制中不止一个主机

相同的系统地址分配给不同制冷系统的室外机

超过一个室内机被设为优先室内机

超过一个室内机被设为优先室内机

成组控制连接到单独的室内机

单个或多个室内机地址设定未完成(室外机端也检测到类似情况)室内机容量未设定

室外机容量未设定(更换电路板之后)

连接老型号的室外机。(3系列之前)

检测到管路错误造成的制冷|制热循环错误

集中控制地址设定重复

超过4个室外机被连接

IPDU数量错误

在某制冷系统上的外部错误输入造成室内机关闭

检测到室内交流风扇电机错误(风扇电机热保护动作)

压缩机1排气温度异常过热

电源接通时检测到缺相,变频直流电压过高或过低

IGBT内置温度传感器TH检测到过热

由于检测到溢流,在某个制冷系统上的室内机停止。(室内机检测)检测到室内直流风扇电机错误。(过电流或卡住)

制冷循环回路状态显示液体回流

室外吸气温度传感器检测维持并重复超过标准值的高温

压缩机2排气温度异常过热

压缩机3排气温度异常过热

制热运行中检测到制冷循环异常

高压传感器检测到高于标准值的高压

成组控制中副机错误

由于主机报警,副机无法运行(E03,L07,L08)

检测到室外排气温度传感器TD1接线或安装错误或脱落

低压传感器检测到异常低压

油位传感器TK1-5检测到异常低油位

油位传感器TK1-5开路或短路

检测到室外排气温度传感器TD2接线或安装错误或脱落

即使压缩机启动,油位传感器TK1-5未检测到温度变化

检测到室外排气温度传感器TD3接线或安装错误或脱落

机地址自动设定过程中,室外机地址自动设定。