KXBT-11/660C
采煤机用隔爆型变频调速控制箱
使
用
说
明
书
山东先河悦新机电股份有限公司
2010-05-05发布2010-05-05实施
山东先河悦新机电股份有限公司
一、概述
KXBT-11/660C采煤机用隔爆型变频调速控制箱主要是针对MG100/111-TD交流电牵引采煤机而设计的电气控制装置,系统采用了SPWM变频调速,使采煤机控制、操作可靠方便,实现了牵引的无级调速,牵引能力强。该电控箱执行企业标准Q/ZXH012-2010。
1、型号说明
2、适用环境
a.海拔高度不超过1000米;
b.周围环境温度在-5℃~40℃;
c.周围空气湿度在+25℃时,不大于97%;
d.不存在腐蚀金属和破坏环境的气体;
e.有甲烷或爆炸性煤尘的工作面;
二、技术参数
a.额定功率:22KW
b.额定电压:660V
c.额定电流:28A
d.频率调节范围:0.5~50Hz
e.工作制:连续
f.冷却方式:水冷
三、结构特点
本电控箱外形为直式长方形,内分两个腔体,其一为控制腔,其二为接线腔。它们之间通过9个660V穿墙接线柱(三个电源进线端子、六个电机出线端子)和两个七芯穿墙端子(两台磁力起动器的远控、截割电机发热保护)联系,接线腔内侧有一个接地端子,用于进出电缆接地线的连接。
控制腔面板按钮分布如附图,通过上面的显示窗,可以实时观察变频器的运行状况。在接线腔中用于进出线的喇叭口共有3个,两个大的喇叭口,一个用于电源电缆进线,另一个用于截割电机出线,小喇叭口用于牵引电机出线。
四、控制原理
采煤机电控系统为手动控制方式,通过操作面板上的按钮来控制牵引电机正转、反转、停止。
五、保护功能
牵引电机变频器本身具有过热、过载、过流、过频保护,电控箱内设有截割电机过载保护、热保护。变频器功率元件IGBT温度超过80℃(温度开关安装在散热板表面)或出现其它保护时,变频器输出故障信号,使BG点断开,采煤机停止工作。
六、操作说明
1、手动
操作面板上的牵正牵反按钮控制牵引电机起动,采煤机起动后,操作面板上的“加速”“减速”按钮来调节牵引速度。
2、起动
采煤机起动顺序:运输机起截割电机起牵引电机起,具体操作如下:先送上馈电开关,确保电源正常后,再起动运输机。运输机起动后,打开冷却水阀门,方可按下“主起”按钮,截割电机开始运转后,选择正确的牵引方向,按下“牵起”按钮,牵引电机运转,采煤机开始工作。(注:在按“主起”按钮前,应先在截割电机控制箱面板上操作换向开关选择好截割电机的方向)
3、停止
采煤机停止顺序为牵引电机停截割电机停运输机停,具体操作如下:用“牵停”“主停”“控溜”来停止牵引、截割、运输。当采煤机需要较长一段时间排除故障或维护修理,为防止运输机误操作,应按下“控溜”按钮,并在按钮上加机械闭锁,故障排除后,将其闭锁解除。
4、采煤机电控箱严禁在带电情况下开盖。
七、电控箱的维护与保养
1)该装置直接安装在采煤机上,振动很大,因此要求用户在保养时定期检查系统的紧固件、结构和电气接插件,以防松动。
2)本系统由电子和电气元件组成,不使用时应存储在干燥通风的室内。运输时应防水、防雨淋、防跌落。
3)装置严禁带电开盖;维护后,隔爆面应涂防锈油,盖与壳体隔爆接合面间隙不得大于0.3mm。
4)在维修和使用中,不得修改元器件型号、规格及参数等。
5)装置只能与本说明书中规定的设备配接,与其它设备配接时必须重经防爆检验。
八、常见故障记录:
1、显示“ITE”为电流检测故障,可将电流互感器输出插头拔掉这三相插头在触发板
上三条相同的插头。
2、显示“SPI”或“SPO”,为输出侧缺相。在落实好不缺相的情况下,可将参数“Pb.00”
或“Pb.01”设定的“1”改为“0”。
九、变频器注意事项及故障排除步骤:
1)、变频器注意事项:
1、不能使用摇表摇测。
2、停电源十五分钟内内部有电危险。
3、停电源后一分钟内不能重复起动。
4、确定变频器损坏现场无法修理时,更换变频器时要全部更换包括显示器,
主回路与控制回路尽量分开。
5、井下更换变频器是尽量在电控箱上面顶板上拉上遮挡。用塑料布。防止煤尘进入电
控箱内。
6、严格按照停机顺序停机,无特殊情况严禁在没停牵引的情况下停电源。
2)、故障排除步骤:
1、拆除负荷,试一下变频是否正常排除负荷侧故障。
2、拆除显示器,开一下是否正常排除显示器故障。
3、排除控制回路故障。
附:变频器故障信息代码及排除方法
变频器调试代码参数
电控箱接线图
单位名称:山东先河悦新机电股份有限公司
地址:淄博市淄川区洪山镇
电话:0533-*******
传真:0533-*******
邮编:255120