一、引用规范

1、岩石锚杆(索)技术规程(CECS 22:2005)

2、建筑地基基础设计规范(GB 50007-2011 )

3、建筑地基基础检测规程(DGJ32/TJ142-2012)

二、检测要求

1、抗浮锚杆原材料检测

2、注浆标养试块留置,每30根留置1组,总共不少于3组

依据:《岩石锚杆(索)技术规程CECS22-2005》8.4.7条:

3、抗浮锚杆拉拔承载力检测,总锚杆数的5%,不少于6根

依据:《建筑地基基础检测规程DGJ32/TJ142-2012》3.5.2条:

3.5.2采用抗拔试验确定基础锚杆的抗拔承载力时,抽检数量不应少于锚杆总数的5%,且不得少于6根。

注:图纸上一般要求先做抗浮锚杆的试拉试验,该试验报告仅作为设计院设计依据,不作为正式验收依据

三、施工资料

1、专项资料:

目前没有专门的锚杆专项资料,请参照桩基资料进行整理。至少需包含以下资料:

1.开工报告

2.施工组织设计

3.若有分包需分包单位资质报审

4.原材料、砂浆或砼配比报审

5.抗浮锚杆钢筋原材料、加工、安装检验批

6.钢筋隐蔽

7.抗浮锚杆施工记录

8.若有焊接需钢筋焊接报告汇总(含试焊)

9.砂浆或砼试块的报告汇总表,并进行评定

10.竣工图

2、检验批划分:

3、施工记录用表

四、验收条件

1、作为验收依据的抗拔承载力检测报告

2、注浆标养试块报告

3、钢筋原材料检测报告

4、施工记录表已完善

5、地基基础处理检测方案表已签章并报我站备案

6、桩基子分部(地基基础处理)验收记录已签章

五、验收流程

按桩基子分部验收的流程进行验收,我站参与验收的监督工作

六、不合格的处理

1、钢筋不合格处理

可复检的复检,不可复检的退场重新进材料检测,监理发出质量控制类通知单,施工单位质量控制类回复单

2、试块不合格处理

若强度与设计值差距不大,请设计单位复核,若差距太大将无法验收3、锚杆抗拉试验检测报告不合格处理(需报设计院按相关规范处理处理)

依据:《岩石锚杆(索)技术规程CECS22-2005》11.3

本要求为讨论版,仅适用于钢筋抗浮锚杆,如有错误或和相关规范有冲突处请及时指正。

完毕!

抗浮锚杆施工工艺

抗浮锚杆施工工艺 1、施工工艺流程 锚孔定位编号→钻机就位→钻孔→下钢筋锚→一次注浆→下石子→拔管→二次注浆→封锚→完成 2、施工工艺 1) 放线定位 ①按施工桩位平面布置图放线确定桩位,做好标记和预检; ②桩位误差控制在规范要求之内。 2)锚孔钻进方法 ①安装锚孔钻机、调平、调立、稳固; ②锚孔孔径150mm,孔径偏差不大于2cm,钻孔深度偏差不应小于设计深度1%,也不宜大于设计深度500mm,成孔深度达到设计要求; ③锚孔钻进经常检查钻头尺寸,保证钻孔孔径; ④掌握锚孔中心度,防止锚孔偏斜,跑斜后应采取措施,重新成孔。 3) 洗孔 ①锚孔成孔后,钻机清洗孔时间不小于1分钟,保证孔内泥浆排除,沉渣小于等于30cm; ②做好孔口维护,防止渣土流入孔内。 4) 锚杆体加工制作及孔内安装 ①锚杆体为1Φ28长度为10.7m(根据设计方案确定);

②锚杆按2.0m间距焊接3Φ6定位中心支架;底部在一米的位置设置倒刺,采用与杆体同材料制作,长度为10cm;以使锚杆体保持平行及具有抗拔力,保证锚杆在锚孔中心; ③注浆管采用两根内径20mm的塑料管与锚杆体连接,一根用于一次注浆可拔除,另一根管体底部2m长度范围内每间隔50cm设置溢浆孔并用胶带封孔;长度要求:能满足能自孔底开始依次向上的注浆长度; ④锚杆体采用人工安放;下锚前,锚杆制作质量和锚杆长度需经监理验收合格后,方可下入孔内。 ⑤锚杆按设计及规范制作组装; 5) 注浆 ①浆液配制:采用纯水泥浆,配合比为0.5,水泥采用P.C32.5。 ②水泥浆搅拌均匀,具有可靠性,低泌浆性; ③一次注浆:采用孔底返浆法,利用杆体上一次注浆管与注浆机连接,注浆量以注满孔为准,充盈系数达1.2以上;注浆作业连续,注浆管要边注边拔,拔管高度不超出孔内浆液面; ④下石子:采用粒径为5—10cm的碎石填充,在一次注浆完成后对孔内进行碎石填充,保证碎石填满孔内。 ⑤二次注浆:待一次注浆体初凝强度达5.0MPa后(一次注浆完成后2个小时后)即可用高压注浆管进行二次高压注浆。采用孔底返浆法,将注浆管连接二次压浆管,用注浆机将水泥浆

抗浮锚杆施工要求

抗浮锚杆施工要求 1、施工条件 ⑴施工前,首先要进行图纸审核,确保桩位、标高设计合理,尺寸无误。 ⑵基坑内浇注垫层,保证作业面清洁,干燥,无积水。 ⑶现场合理规划布置,满足施工需要和环保要求。 ⑷施工用材料已进场,并且材料有关性能指标均已达到设计要求和符合国家标准或行业规范要求。 2、施工技术及工艺 2.1施工准备 ⑴根据图纸计算锚杆坐标,对锚杆进行编号。 ⑴施工场地浇注垫层,根据图纸测量放线,标出方格网,标写编号。 ⑶选定实验锚杆,先按实验锚杆进行钻机定位。 2.2工艺流程 施工准备→定点放样→成孔(跟管钻孔)→锚杆钢筋制安→清孔→下锚→注浆拔管→二次注浆→养护→检验 2.3 钻孔方法 2.3.1跟管钻进 1)跟管钻具在施工前应逐一检查冲击器、稳杆器、偏心钻头、中心钻头、套管、管靴,冲击器应工作正常,并加注机油润滑,偏心钻头应能灵活张开和收拢,张开时偏心锤头应大于套管靴外径,连接销及锁紧机构应牢固,钻杆与冲击器和冲击器与偏心钻具的连接应可靠,套管和套管靴无裂纹,凡有影响强度的缺陷不能使用。 2)可先用200mm钻头先造孔1.5m左右,给跟管钻进提供定位和导向作用。 3)开钻前,将钻具组装好放入带有套管靴的套管内,让偏心锤头伸出套管靴,正转张开偏心锤头进行钻进。特别注意偏心跟管钻进时,在确认钻头到达孔底后,先回转,待正常后,再开风冲动钻进。 4)每钻进0.3~0.5m应强风吹孔排粉一次,以保持孔内清洁。吹孔时,中心钻具和上提动距离应严加控制(以能实现强风吹孔为限),禁止在钻进过程中向上起拔中心钻具或来回倒杆。 5)钻进结束或需更换中心钻具时,先将孔底残渣吹尽,脱开中心钻具的回转动力,停止回转,缓慢提升中心钻具至偏心钻头后背与套管靴前端接触为止,用管子钳卡持钻杆,作反时针方向回转,同时缓慢试提中心钻具,当中心钻具可顺利提升时,表明偏心钻头已顺利收拢,这时可按照常规方法提升中心钻具,直至全部提出中心钻具。 6)有时会因孔底残留岩渣过多,偏心钻头回转部分被岩渣卡住而影响偏心钻头的收拢。

抗浮锚杆设计计算书

四川油气田江油基地灾后异地重建项目抗浮锚杆专项设计计算书 工程编号B2010-002 总经理赵翔 总工程师康景文 审定林振湖 审核晏宾 设计赵国永 刘德林 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 2010年01月26日四川油气田江油基地灾后异地重建项目抗浮锚杆专项设计计算书 工程编号B2010-002 审定 审核 设计 中国建筑西南勘察设计研究院有限公司 2010年01月26日

目录 一.编制说明 二.计算书 三.结论与建议

一、编制说明 1、设计计算依据: 《注浆技术规程》 (YSJ211-1992) 《建筑地基处理技术规范》 (JGJ79-2002 J220-2002) 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005) 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 《四川油气田江油生活基地建设项目岩土工程勘察报告》(中国建筑西南勘察设计研究院有限公司2009.9)。 《基础说明及大样》(2#地块)(成都市建筑设计研究院) 《基础平面布置图》(2#地块)(成都市建筑设计研究院); 《地下室基础说明及大样》(3#地块)(成都市建筑设计研究院) 《基础平面布置图》(3#地块)(成都市建筑设计研究院); 《基础说明及大样》(4#地块)(成都市建筑设计研究院) 《基础平面布置图》(4#地块)(成都市建筑设计研究院); 2、正常使用条件下,本抗浮锚杆工程设计使用年限为50年。 二、计算书 1、设计要求 根据设计单位提出的要求,本工程地下室分区抗浮力的要求为: 各地块抗浮锚杆提供抗浮力标准值表1 2、抗浮锚杆抗拔力设计值 根据地勘报告,本工程单根锚杆的抗拔力设计值为:2#地块为145kN;3#地块为270kN;4#地块为270kN。 3、杆体截面及锚固体截面积计算 锚杆钢筋的截面面积按下式确定: yk t t s f N K A ? =(7.4.1) 上面式中:K t —锚杆的杆体抗拉安全系数,取2; N t ——锚杆的轴向拉力设计值,2#地块为145kN;3#地块为270kN;4#地块为270kN; f yk ——钢筋抗拉强度标准值,采用HRB400钢筋,抗拉强度标准值为0.4kN/mm2。 根据计算得:2#地块为As=725mm2;3#地块为As=1350mm2;4#地块为As=1350mm2 所以2#地块孔内应设置二根Φ22的HRB400钢筋;3#地块孔内应设置三根Φ25的HRB400钢筋;4#地块孔内应设置三根Φ25的HRB400钢筋。 4、锚固段长度计算 根据《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005),锚杆锚固段长度由下两式中较大值确定: ψ π mg t a Df N K L ? > (7.5.1-1) ψ ξ π ms t a f d n N K L ? > (7.5.1-2) 上面式中:L a ——锚杆锚固段的长度(m); K——锚杆锚固体的抗拔安全系数,取2.2; N t ——锚杆的轴向拉力设计值(kN); D——锚固体的钻孔直径,按0.12m d——钢筋的直径(m); f mg ——锚固体与地层间的粘结强度标准值,2#地块按勘察报告中第59号钻孔取锚杆周围地层加权平均值130kPa。3#地块按勘察报告中第51号钻孔取锚杆周围地层加权平均值100kPa,4#地块按勘察报告中第172号钻孔取锚杆周围地层加权平均值104kPa。 f ms ——锚固体与钢筋间的粘结强度标准值,取2000kPa; ξ——界面粘结强度降低系数,取0.6; ψ——锚固长度对粘结强度的影响系数,2#地块取1.4;3#、4#地块取1.15 n ——钢筋根数 由计算公式算得2#地块:L a 〉3.72m,设计按照锚固段长度为5.10m。 由计算公式算得3#地块:L a 〉7.18m,设计按照锚固段长度为8.00m。

抗浮锚杆施工方案

目录 1 工程概况 工程名称:村民住宅楼 工程位于:广州市海珠区新港西路北下渡村北面建设单位:广州市海珠区凤和经济联合社 设计单位:广东华方工程设计有限公司 监理单位:广东省建筑工程监理公司 施工单位:湛江市建筑工程集团公司

本项目1幢18层(部分2、17层,另设地下室2层),框架、框剪结构,总建筑面积:13970.5平方米。其中,地上建筑面积:10203.2平方米,地下建筑面积:3767.3平方米。 2 设计简介 根据《基础平面(结施G—02)》设计要求: a、抗浮锚杆杆材采用332的钢筋。F=360N/mm ;钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防腐处理。 b、锚杆的成孔直径为 ?150,孔内锚杆隔1500mm设一定位器,确保钢筋位于孔中心。 c、孔内用42.5R普通水泥配制的水泥净浆灌注,强度等级为M30,浆液水灰比用0.45~0.55,注浆压力0.4~0.6MPa。为提高注浆体的早期强度,在水泥浆中掺入0.5%的速凝剂(以水泥重量计)。 d、锚杆灌浆前必须将锚杆孔清理干净。 e、锚杆长度控制要求:入○4-4微风化含砾泥质砂岩不少于5m; f、锚杆的抗拔力特征值为400kN,锚杆试验数为不得少于总锚杆的5%且不少于6根,抗拔力试验按现行规范进行。 g、抗浮锚杆钢筋如需接长,采用机械连接。 3 施工方案 3.1 施工工艺 测量放孔 锚杆成孔杆体制作 杆体安装

注浆 补浆 验收试验 结束 3.2 施工方法 1 测量放孔 根据甲方提供的控制点现场定位放线,把控制点转侧到场区周围,并设多出固定点加以保护,作为施工控制依据。测放务必准确,要求测放过程中作好记录,检查无误,再由监理单位复查定位准确性后报监理审核。在抗浮设计范围外应设置固定点,并用红油漆标注清晰,以保证在施工过程中能够经常复测,确保孔位准确。 2 钻机成孔 在确定锚杆孔位后,用液压锚杆钻机钻孔(边加钻杆边钻进)。该成孔采用液压钻进,达到设计深度后,不立即停钻,超钻0.1m并稳钻1—2min,防止底端头不达到设计的锚固直径以及保证灌浆充分。当达到(不小于)设计深度后,移动至下一钻孔。 3 清孔提钻 终孔后清除孔内余渣,同时现场工程师及质检员进行孔深测量,锚孔偏斜度,符合设计要求后进行下道工序施工。 4 杆体制作 抗浮锚杆钢筋长度根据孔深及地面标高,采用3根32钢筋,钢筋间每米焊接70mm(双面焊)。锚杆的防腐采用涂刷防腐漆进行防腐处理。锚杆下料长度待锚杆拉拔试验完成,根据试验数据优化设计后再进行确定。

抗浮锚杆施工要点

抗浮锚杆施工要点 1、在后浇带优化前要与抗浮锚杆相结合,抗浮锚杆的位置要避开后浇带,便于后期的后浇带施工及抗浮锚杆的施工。 2、抗浮锚杆的预留长度不宜过长,要熟悉基础筏板的图纸中各个部位的标高,抗浮锚杆预留长度为:筏板标高的基础上加上张拉操作长度即可。(过长及浪费材料又不便于土方开挖) 3、抗浮锚杆要充分与基础筏板图纸结合,避开墙体、柱、集水坑、电梯井、降水井等部位。 4、抗浮锚杆施工应该在场地平整后进行,控制好顶标高;锚杆顶标高与场地标高悬殊不宜过大也不宜过小,尽量控制在2米以内。(过大会导致锚杆施工速度慢,高压旋喷桩机施工时成孔时间长,功效底且废料;过小会导致预留的张拉操作的钢绞线裸露在外,土方开挖时容易破坏。) 5、抗浮锚杆每施工一根完成后应对其做好标记,在土方开挖时能识别其位置,能有效的减少对锚杆破坏。 6、土方开挖施工要特别注意,机械要加人工配合,挖机必需要有管理人员指挥开挖,开挖时及其容易破坏钢绞线。若钢绞线破坏严重的直接导致该更抗浮锚杆报废。 7、清槽完成后开始安装抗浮锚杆刚套筒,(钢套筒安装之前要求清理干净钢绞线泥土及杂物、对局部轻微损坏的钢绞线用防水胶带包扎严实,在每根钢绞线上安装好遇水膨胀止水条。)钢套筒安装时必须保证其垂直度,且固定牢靠。 8、卷材防水施工时,钢套筒根部节点处理必须严格按图纸节点要求。(施工时容易出问题的地方) 9、防水及保护层施工完成后,不等对其抗浮锚杆以及钢套筒有碰撞、挠动(任何的碰撞、挠动都会破坏钢套筒根部的防水节点),尤其是筏板钢筋施工时要注意。 10、在筏板混凝土浇筑之前应将抗浮锚杆钢套筒与钢绞线的之间的空隙用棉絮封堵严实,避免混凝土或水灌入钢套筒内影响张拉及遇水膨胀止水条的防水效果。 11、筏板施工完成后若具备张拉条件就尽快完成张拉、灌浆、封锚等工作。若长

抗浮锚杆设计方案--新规范2.18

都江堰“维纳斯堡”项目抗浮锚杆设计文件 项目负责:兰恒强 设计:兰恒强 证书等级:岩土工程设计甲级 证书编号: 二〇一七年二月

目录 1、工程概况.................................................................................................................... 错误!未定义书签。 2、场地工程地质条件及水文地质条件........................................................................ 错误!未定义书签。 3、抗浮锚杆设计............................................................................................................ 错误!未定义书签。 设计依据.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 设计计算.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆间距、单根锚杆抗拨力的确定.............................................................. 错误!未定义书签。 锚杆配筋计算.................................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆直径与长度.............................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆设计结果统计.......................................................................................... 错误!未定义书签。 锚杆抗浮力验算.............................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆材料防腐.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 防水设计.................................................................................................................. 错误!未定义书签。 锚杆抗拔试验.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 基本试验.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 验收试验.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 4、施工工艺及技术要求................................................................................................ 错误!未定义书签。 施工方法与特点...................................................................................................... 错误!未定义书签。 嵌入深度及成孔技术要求.............................................................................. 错误!未定义书签。 灌浆材料要求.................................................................................................. 错误!未定义书签。 施工工艺流程.......................................................................................................... 错误!未定义书签。 操作过程及技术要求.............................................................................................. 错误!未定义书签。 防腐、防锈措施...................................................................................................... 错误!未定义书签。 附图: 1、抗浮锚杆平面布置图

抗浮锚杆方案

抗浮锚杆施工方案 编制; 审核; 审批; 浙江省东阳第三建筑工程有限公司-烟台分公司 2013 年月日

目录 第一章施工条件 ........................................................................ 错误!未定义书签。一,编制依据 .. (3) 二、工程概况 ................................................................................ 错误!未定义书签。第二章抗浮桩(锚杆)设计与基本试验 ..................................... 错误!未定义书签。 一、抗浮锚杆结构设计主要参数 ................................................ 错误!未定义书签。 二、抗浮锚杆拉力设计参数 ........................................................ 错误!未定义书签。 三、抗浮锚杆基本试验 .............................................................. 错误!未定义书签。第三章施工组织和措施 .......................................................... 错误!未定义书签。 一、施工准备 .............................................................................. 错误!未定义书签。 二、施工进度安排 ...................................................................... 错误!未定义书签。 三、抗浮桩锚杆施工工艺流程、技术参数 (6) 第四章工程施工质量保证措施 .............................................. 错误!未定义书签。 一、质量控制措施 ...................................................................... 错误!未定义书签。 二、质量保证具体内容 ................................................................ 错误!未定义书签。 三、材料质量要求及节约措施 .................................................... 错误!未定义书签。第五章文明施工与安全措施 .................................................... 错误!未定义书签。 一、安全生产、文明施工 ............................................................ 错误!未定义书签。 二、安全保证体系及措施 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、环保文明施工保证体系及措施 .............................................. 错误!未定义书签。

地下室抗浮锚杆施工要点.

抗浮锚杆设计总结 1 适用的规范 抗浮锚杆的设计并无相应的规范条文,《建筑地基基础设计规范GB50007---2002》中“岩石锚杆基础”部分以及《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》有关锚杆的部分可以参考使用,不过最好只用于估算,锚杆抗拔承载力特征值应通过现场试验确定,有一些锚杆构造做法可以参考。对于锚杆估算,推荐使用《建筑边坡工程技术规范GB 50330-2002》,对于岩土的分类较细,能查到一些必要的参数。 2 锚杆需要验算的内容 1锚杆钢筋截面面积;2锚杆锚固体与土层的锚固长度;3锚杆钢筋与锚固砂浆间的锚固长度;4土体或者岩体的强度验算; 3 锚杆的布置方式与优缺点 1 集中点状布置,一般布置在柱下;优点:可以充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力;由于锚杆布置集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有很强的抵抗力。缺点:要求锚固于坚硬岩体中,不适用于软岩与土体,破坏往往是锚固岩体的破坏;由于局部锚杆较密,锚杆施工不方便;地下室底板梁板配筋较大。 2 集中线状布置,一般布置于地下室底板梁下;优点:由于锚杆布置相对集中,对于地下室底板下的外防水施工也比较方便;对于个别锚杆承载力不足的情况,由于有较多的锚杆分担,有较强的抵抗力。缺点:不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力(个人认为考虑的话偏于不安全,对于跨高比小于6的底板梁,可以适当考虑上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水浮力,要求锚固于较硬岩体中,不适用于软岩与土体;地下室底板板配筋较大。 3 面状均匀布置,在地下室底板下均匀布置;优点:适用于所有土体和岩体;地下室底板梁板配筋较小。缺点:不能充分利用上部结构传来的竖向力来平衡掉一部分水

抗浮锚杆检测方案资料

江油顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆 抗拔力检测方案(验收试验) 方案编制: 方案校核: 方案审核: 编制单位:四川交大工程检测咨询有限公司检测分公司编制日期:2013年8月16日

目录 1、编制说明 1.1编制依据 1.2适用范围 1.3执行规范 2、工程概况与处理方式 3、检测内容与方法 3.1检测内容(目的) 3.2检测方法 4、检测设备及安装 4.1设备数量、型号及精度 4.2锚杆试验装置 5、检测方法简述 5.1锚杆基本试验要点 6、选点原则、检测工作量(数量)与时间 7、检测结果的提交 8、质量保证措施 9、安全保证措施

1、编制说明 1.1编制依据 本检测试验方案依据《顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆设计方案》和《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005)中关于锚杆验收试验的条款规定编制。 1.2适用范围 本检测方案仅适用于顺辉广场E8-1地块抗浮锚杆的验收试验检测。 1.3执行规范及技术依据 1. 《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22:2005); 2. 《工程检测委托书》。 2、工程概况与处理方式 顺辉广场E8-1地块地下室采用抗浮锚杆进行抗浮处理,根据设计要求,单根抗浮锚杆抗拔承载力设计值为356.69kN。该抗浮锚杆钻孔直径130mm,锚杆锚固段长度为 7.625m(锚固段嵌入卵石层),自由段长度为0.5m,锚杆材料为325HRB400螺纹钢筋,总根数共计558根。根据规范要求抽检28根锚杆进行锚杆抗拔力验收试验,以验证单根锚杆抗拔力设计值能否满足设计及规范要求。 3、检测内容与方法 3.1检测内容(目的) 根据上述规范及委托要求,本次委托的检测内容为锚杆抗拔力,目的为测试其抗拔力是否符合设计及规范要求。 3.2检测方法 锚杆验收试验。

抗浮锚杆设计计算书

二、计算书 1、设计要求 本工程水池底板抗浮力的要求为: 表1 2、抗浮锚杆抗拔力设计值 根据技术要求,本工程单根锚杆的抗拔力标准值为87.5kN ,设计锚杆间距2.7x2.7m. 3、杆体截面及锚固体截面积计算 锚杆钢筋的截面面积按下式确定: yk t t s f N K A ?= (7.4.1) 上面式中:K t — 锚杆的杆体抗拉安全系数,取2; N t —— 锚杆的轴向拉力设计值,取113.8KN. f yk —— 钢筋抗拉强度标准值,采用HRB400钢筋,抗拉强度标准值为0.4kN/mm 2 。 根据计算得:As=569mm 2 所以孔内应设置二根Φ20的HRB400钢筋. 4、锚固段长度计算. 根据《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS22-2005),锚杆锚固段长度由下两式中较大值确定: ψ πmg t a Df N K L ?> (7.5.1-1) ψ ξπms t a f d n N K L ?> (7.5.1-2) 上面式中:L a —— 锚杆锚固段的长度(m ); K —— 锚杆锚固体的抗拔安全系数,取2.2; N t —— 锚杆的轴向拉力设计值(kN); D —— 锚固体的钻孔直径,按0.12m d —— 钢筋的直径(m ); f m g ——锚固体与地层间的粘结强度标准值,2#地块按勘察报告中第59号钻孔取 锚杆周围地层加权平均值130kPa 。3#地块按勘察报告中第51号钻孔取锚杆周围地层加权平均值100kPa ,4#地块按勘察报告中第172号钻孔取锚杆周围地层加权平均值104kPa 。 f ms ——锚固体与钢筋间的粘结强度标准值,取2000kPa ; ξ ——界面粘结强度降低系数,取0.6; ψ —— 锚固长度对粘结强度的影响系数,2#地块取1.4;3#、4#地块取1.15 n —— 钢筋根数 由计算公式算得2#地块:L a 〉3.72m ,设计按照锚固段长度为5.10m 。 由计算公式算得3#地块:L a 〉7.18m ,设计按照锚固段长度为8.00m 。 由计算公式算得4#地块:L a 〉6.92m ,施工设计按照锚固段长度为8.00m 设计。 5、锚杆锚入基础的长度 根据规范要求,钢筋须插入基础内不少于35d ,本工程2#地块,采用Φ22螺纹钢筋,长度为35*22=770mm ,设计时取800mm 。本工程3#、4#地块采用Φ25螺纹钢筋,长度为35*25=875mm ,设计时取900mm 。 6、锚杆间距 本工程基础为筏板基础,考虑结构受力特点,本着减小底板弯曲应力的原则,本工程采用小吨位的锚杆。杭浮锚杆在整个底板上小间距均匀布置,局部地方(独立柱基位置)适当调整。该布置可降低底板的加筋费用,又可以减小因个别锚杆失效而造成的局部破坏。锚杆 大体成正方形布置,根据地下室抗浮区域、抗浮力要求的不同,锚杆间距为: 锚杆间距一览表 表6 7、设计实物工程量 根据计算,本工程抗浮锚杆设计实物工程量为:2号地块设置锚杆1107根,单根锚杆长度5.1m ,3#地块设置锚杆1927根,单根锚杆长度8m ,4#地块设置锚杆2707根,单根锚杆长度8m ,总计锚杆进尺43181.1m(含防水0.1m/根)。 8、锚固体强度及水泥浆配比 为增大锚固体的强度,锚固体采用豆石与砂浆结合体,填筑的豆石强度应无风化现象,

抗浮锚杆工程施工方案

华中医药产业园废水处理一期工程 抗浮锚杆工程 施工方案 施工单位:中船重工环境工程有限公司 编制人: 审核人: 编制日期:二○一四年九月十二日 目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、抗浮锚杆的设计要求 (2) 3、基本试验 (2) 四、施工机械设备配备计划表 (2) 五、材料计划表 (3)

六、施工总体方案 (4) 1、总体施工方案 (4) 2、总体施工顺序 (4) 七、施工现场平面布置 (5) 1、地面布置 (5) 八、抗浮锚杆的施工方法 (5) 1、测量放线定位 (5) 2、钻孔及清孔 (5) 3、锚杆钢筋制作及其安装方法 (5) 4、抗浮锚杆的注浆及养护 (6) 九、锚杆的抗拨试验 (6) 十、抗浮锚杆施工方式和技术要求 (6) 1、成孔 (6) 2、锚筋制作 (7) 3、下放锚筋 (7) 4、注浆与养护 (7) 5、锚头处理 (7) 6、质量检测 (7) 十一、施工安全措施 (8) 1、安全生产管理体 (8) 2、安全工作目标 (8) 3、项目经理部安全生产责任制 (8) 4、安全生产管理措施 (9) 十二、施工进度计划 (10) 一、工程概况 1、工程名称:华中医药产业园废水处理一期工程 2、建设单位:华中医药产业园股份有限公司

3、设计单位:浙江大学能源工程设计研究院 4、监理单位:湖北建盛工程管理有限公司襄阳分公司 5、施工单位: 中船重工环境工程有限公司 6、工程地址:华中医药产业园厂区内 7、工程概况:本项目为废水处理工程,由多个单项工程组成,分别为1:高浓度集水池,2:预处理车间,3:高浓度废水调节池,:4:污泥浓缩池(圆形),5:污泥脱水机房、6:电器、风机房,7:厌氧循环池,8:UASB厌氧池,9:终沉池(圆形),10:反应池,11:二沉池(圆形),12:好氧池:,13:中间沉淀池(1)(圆形),14:中间沉淀池(2)(圆形),15:高负荷好氧池:16:微氧池,17:综合办公楼,18:锅炉房:,19:加药间;本工程为污水处理项目,根据工艺要求多以水池为主,全部采用钢筋混凝土现浇,池底采用钢筋混凝土整板基础,池底厚度400-600不等,根据地勘报告显示地下水位分布高程位于绝对高程89.24m~95.09m。必须对池底板进行抗浮处理。 二、编制依据 1、华中医药产业园废水处理一期工程池底锚杆施工图,华中医药产业园废水处理一期工程勘察报告, 2、相关技术规范及参考文献: (1)《土层锚杆设计与施工技术规范》(CECS22:90); (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (3)《建筑桩基技术规范》JGJ 94-2008,中华人民共和国行业标准。 三、抗浮锚杆的设计要求 1、抗浮要求 本工程抗浮锚杆设计为单根Φ25Ⅱ级钢筋加立面焊接Φ18锚固加强筋,锚杆抗拔承载力特征值为70KN, 2、技术参数 (1)、抗浮锚杆各单体设计的平面布置均为方形,行、列距不等,最大行、列距3000×3000,最小行、列距1500×1500. (2)、钻孔直径180mm,孔深9.3米,有效长度8.5米,锚杆钢筋上部与池底板钢筋焊接。 ⑶、设计灌浆强度等级M30 3、基本试验 正式施工前应进行锚杆基本试验(破坏性试验),以验证锚杆施工工艺参数和设计参数。试验锚杆的制作与工程锚杆的制作相同。试验数量为2~3组(每组3根锚杆),并提交正式的基本试验报告。 4、质量检测 除钢筋、水泥、添加剂等原材料送检外,主要进行以下检测: (1)、水泥净浆试块强度检测,每30根锚杆必须有1组,每组试块数量为3块; (2)、锚杆抗拔力检测,水泥净浆龄期28d后检测,检测数量为锚杆总数的5%。 四、施工机械设备配备计划表

1抗浮锚杆施工方案要点

目录 第一节编制依据 (1) 第二节工程概况 (2) 一、工程简况: (2) 二、抗浮锚杆结构设计主要参数 (2) 第四节施工部署 (3) 一、施工前准备工作内容 (3) 二、施工场地安排 (3) 三、施工机具配置及施工场地布置 (3) 四、劳动力配置 (4) 第五节、施工准备及主要分项工程施工方法 (5) 一、放线定位 (5) 二、地质钻机锚孔钻进方法 (5) 三、钻孔施工工艺 (5) 四、下锚 (6) 五、注浆 (6) 六、成品保护措施 (6) 第六节工程施工质量保证措施 (7) 一、质量控制措施 (7) 二、质量保证具体内容 (7) 三、材料质量要求及节约措施 (8) 第七节文明施工与安全措施 (8) 一、安全生产、文明施工 (8) 二、安全保证体系及措施 (9) 三、环保文明施工保证体系及措施 (10)

第一节编制依据 1、地质勘察资料; 2、现行国家有关规范、规程和标准; 3、工程建设标准强制性条文: 以及《工程建设标准强制性条文》的有关规定;现行的施工验收规范;现行的工程检验评定标准;现行的施工操作规程;现行的安全操作、评定、评分标准;现行的材料和结构取样、试验方法;现行的用电安全、技术规程。 A、建设工程施工现场文明施工管理办法; B、《建筑工程施工质量验收规范》(GB50202~GB50210-2002); C、有关的国家现行安全检查评分标准(JGJ59-99)。 第二节工程概况 一、工程简况: 工程名称:福信财富中心 建设单位:永春县福信置业有限公司 建设地点:永春县 设计单位:天厦建筑设计(厦门)有限公司 勘察单位:泉州泉成勘察有限公司 监理单位:福建省中福工程建设监理有限公司 施工单位:福建省桃城建设工程有限公司 本工程设一层地下室,地下室底板底标高约为116.40m(黄海高程),现有场地标高约为122.15~123.90m(黄海高程),基坑开挖约为5.75~7.50m。 场地内地下水类型主要为潜水,上部土层开挖后,场地内地下水水位将会随之降低。勘察期间,各钻孔测得的地下水初见水位埋深1.85~2.50m,各钻孔竣工24小时后实测地下水综合稳定水位埋深为2.22~3.15m(标高为120.53~119.05m)。 二、抗浮锚杆结构设计主要参数: 抗浮锚桩(杆)总数:230根(详锚杆平面布置图)。 1、钻孔体:锚孔直径:当180mm,设计孔深:进入土层不小于8m。 2、固结体:采用1:1水泥砂浆,浆体强度 M30,水泥宜采用普通硅酸盐水泥,其强度不应低于42.5MPa,水灰比宜为 0.38~0.5。 3、锚杆:1C25精扎螺纹钢,锚杆组装见示意图。 4、锚杆抗拔承载力特征值为 140KN、180KN; 6、锚杆验收抽样数为锚杆总数的5%,且不少于5根,最大试验荷载为设计拉力值的2.0倍。

抗浮锚杆检测方案

成都市南城都汇商住项目 汇尚园(4期)地下汽车库(16,17#地块) 抗浮锚杆检测方案 中冶成都勘察研究总院有限公司测试中心 二○一一年五月

成都市南城都汇商住项目 汇尚园(4期)地下汽车库(16,17# 地块) 抗浮锚杆检测方案 编写: 审核: 批准: 中冶成都勘察研究总院有限公司测试中心

二○一一年五月 目录 1.工程概况 2.试验技术依据 3.试验工作量 4.现场试验方法 5.主要试验仪器设备 6.质量、安全及环保措施 7.试验技术成果 8.计划参加工程人员情况

成都市南城都汇商住项目 汇尚园(4期)地下汽车库(16,17#地块) 抗浮锚杆检测方案 1.工程概况 受建设单位的委托,我院测试中心对建成都市南城都汇商住项目汇尚园(4期)地下汽车库(16,17#地块)的抗浮锚杆工程进行抗浮锚杆检测试验工作。应委托单位要求,现提交我中心试验方案。 根据规范及设计要求,通过检测提供如下参数: 抗浮锚杆试验检测抗浮锚杆的轴向抗拔力 2.试验技术依据

(1)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ 106-2003) (2)《建筑地基基础设计规范》(GB 50007-2002) (3)《成都地区建筑地基基础设计规范》DB51/T5026-2001 (4)《四川省建筑地基基础质量检测若干规定(修订本)》(川建发「2004」66号) (5)《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) (6)《岩土锚杆(索)技术规程》(CECS 22:2005) (7)业主提供的勘察、设计及施工等相关资料 3.试验工作量 抗浮锚杆检测: 本工程抗浮锚杆按规范检测,基本试验检测数量为3根,验收试验检测按照5%抽检,检测数量为75根。本工程共布置抗浮锚杆1500根,杆体采用3根25钢筋,单根锚杆的抗拔力设计值为200kN。 4.现场试验方法 抗浮锚杆检测 1.本工程基本试验和验收试验的设备安装如下图所示: 锚杆的钢筋穿过空心千斤顶,放置垫板并用锚具锚牢固。千斤顶下放置2根梁提供反力。磁性表架吸附在和待张拉的和锚杆连接的钢板上,百分表固定在表架上,表针落在基准梁上,基准梁一端固定,另一端自由。基准桩应固定,确保其不受气温、振动及其他外界因素影响发生变位,仪器安装就位后再检查一次并记录。 2.加载与沉降观测 3.锚杆抗拔基本试验

抗浮锚杆设计及施工方案(完整的)

目录 1.工程概述 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2工程地质条件 (2) 1.3设计依据 (3) 2.抗浮锚杆方案设计 (3) 2.1抗浮锚杆技术要求 (3) 2.2抗浮锚杆布置原则和方案选择 (3) 2.3抗浮锚杆设计计算 (3) 2.3.1抗浮锚杆设计轴向拉力值的确定 (3) 2.3.2抗浮锚杆钢筋截面面积的计算 (3) 2.3.3锚杆长度及锚固体直径 (4) 2.3.4锚杆钢筋和锚固砂浆间锚固长度的验算 (4) 2.3.5钢筋锚入抗水板长度 (5) 2.3.6锚固体材料 (5) 3.锚杆检测 (5) 4.施工方案设计 (6) 4.1施工方法与特点 (6) 4.2施工工艺流程 (6) 4.3操作过程及技术要求 (6) 4.4锚杆的制作 (6) 4.5防腐、防锈措施 (6) 5.施工部署 (6) 5.1施工用水、用电 (6) 5.2组织机构及人员配备 (7) 6.施工准备 (7) 6.1施工准备工作计划 (7) 6.2技术准备 (7) 6.3施工现场准备 (8) 6.4物资材料准备 (8) 7.施工组织 (8) 7.1施工设备组织 (8) 7.2劳动力计划 (9) 7.3施工进度计划 (9) 8.质量保证措施 (9) 9.安全生产措施 (9) 10.文明施工保证措施 (10) 11.工期保证措施 (10)

1.工程概述 1.1工程概况 拟建的“成都颐和京都项目”位于成都市青羊区光华大道与武青路交叉口,紧邻成都三十七中。 该工程三期(2#、9#楼)设两层地下室,主楼25-30层,框剪结构,筏板基础,该工程基础底标高为503.40,±0.000为513.800。地下室底板顶标高均为-9.250,即相当于绝对高程504.550。 该工程设计单位为深圳星蓝德工程顾问有限公司,勘察单位为中国建筑西南勘察设计研究院有限公司,施工单位为四川光海建设工程有限公司。我公司承担该工程三期抗浮锚杆施工组织设计的编制。 根据深圳星蓝德工程顾问有限公司提供的《扩大地下室部分基础平面图》,进行该工程纯地下室区域设计抗浮锚杆。 根据设计要求,设计抗拔力为≥20KN/m2。 1.2工程地质条件 (1)场地地形地貌 拟建场勘探深度范围内的地层主要由第四系全新统人工填土层、第四系全新统冲、洪积层组成。 (2)地层结构 ml)、第四系全新统冲、洪本次勘察揭露的地层由第四系全新统人工填土层(Q 4 al+pl)、组成。各岩土层工程特性指标为: 积层(Q 3 岩土层的主要物理力学性质指标建议值表1.2.2 拟建场地地下水类型主要为赋予存于砂、卵石中的孔隙潜水,大气降水、河水为主要补给源。勘察期间,测得地下水静止时水位埋深8.00-8.60m,静止水位的绝对标高504.02-504.80m,平均标高约504.50m,渗透系数K取20m/d。

抗浮锚杆施工要点

抗浮锚杆施工要点 一:抗浮锚杆简介:抗浮锚杆,也叫抗浮桩,是建筑工程地下结构抗浮措施的一种。抗浮锚杆不同于一般的基础桩,有其自身的独特性能,与一般基础桩的最大区别在于:基础桩通常为抗压桩,桩体承受建筑荷载压力,受力自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着建筑荷载的变化而变化;而抗浮桩则为抗拔桩体承受拉力,普通抗浮桩受力也是自桩顶向桩底传递,桩体受力大小随着地下水位的变化而变化,但两者受力机制恰好相反。 二:抗浮锚杆施工包括:施工准备、钻孔、安放拉杆、灌浆和张拉锚固。 1、施工准备工作:在锚杆正式施工之前一般需进行下列准备工作 (1)锚杆施工必须清楚施工地区的土层分布和各土层的物理力学特性(天然重度、含水量、孔隙比、渗透系数、压缩模量、凝聚力、内摩擦角等),这对于确定锚杆的布置和选择钻孔方法等都十分重要。 (2)需要了解地下水位及其随时间的变化情况,以及地下水中化学物质的成分和含量,以便研究对锚杆腐蚀的可能性和应采取的防腐措施。 (3)要查明锚杆施工地区的地下管线、构筑物等的位置和情况,慎重研究锚杆施工对他们的影响。 (4)编制锚杆施工组织设计,确定施工顺序;保证供水、排水和动力的需要;制定机械进场、正常使用和保养维修制度;安排好劳动组织和施工进度计划;施工前应进行技术交底。 2、钻孔:钻孔工艺影响锚杆的承载能力、施工效率和成本。钻孔的费用一般占总费用的30%, 有时达50%。钻孔要求不扰动土体,减少原来土体内应力场的变化,尽量不使自重应力释放。 (1)钻孔机械:我国目前使用的锚杆钻孔机械有两类,一类是从国内引进的锚杆专用钻机如德国的Krupp钻机、日本的BPD和Koken钻机、意大利的Worthing to钻 页脚内容1

抗浮锚杆干成孔施工工法

抗浮锚杆干成孔施工工法 编制单位:中铁建设集团有限公司北京分公司 主要编制人:冯强 1 前言 因建筑物自重及其他外部因素产生的综合荷载不足以平衡地下水所产生的浮力,须在基础底板施加竖向外力以平衡浮力,抗浮锚杆利用锚杆自身的抗拉强度所产成的抗拉力、锚杆与土层之间的摩擦力所产生的抗拔力,对基础上浮的趋势进行约束,起到抵抗基础上浮的作用。抗浮锚杆作为结构抗浮措施的一种,具有造价低、工期短、施工便捷等特点,得到了广泛的应用。通过对抗浮锚杆的几种施工工艺比较,发现干成孔施工对增加抗浮锚杆粘结力和挤密效果、节约成本有着独到的优越性。 由中铁建设集团有限公司施工的北京青龙湖国际会展酒店工程,设计采用了大量抗浮锚杆,抗浮锚杆施工属于项目部总体施工进度计划中的关键工序,项目部通过多方考察比较,综合各方面的因素,最终选择了京皖佳业建筑工程(北京)有限公司的干成孔式抗浮锚杆施工方法。该方法打破了通常锚杆成孔采用湿作业的方法,减少了大量的液态废物排放量,避免了对环境造成污染,节约了工期和工程造价,具有显着的社会效益和经济效益。现结合北京青龙湖国际会展酒店工程抗浮锚杆干成孔施工的成功经验,总结出抗浮锚杆干成孔施工工法,以便类似工程借鉴使用。 2 工法特点 本工法不会产生大量泥浆,降低了基底泡槽的风险,减少了泥浆清除工序,对工期、质量和成本有利。 施工采用的机械轻便,成孔时不需预留防扰动基底的土层,减小了二次开挖量,节约了工期和成本。 施工简便,操作灵活,无需大型专业设备,安全系数高,所需作业面小,综合成孔效率高。本工法为干法作业,减少了潮湿环境下电气连接的触电隐患;成孔机械构造简单,操作容易,易出现安全问题的大型设备(空气压缩机、注浆机等)远距离单独安置,集中管理,降低了事故发生几率。 3 适用范围 本施工工法适用于各类含水量较少的土层及硬质岩层,但不适用于存在卵石的地层。

相关文档