一、名词解释(每题3分,共24分)

1. 呼吸性粉尘

2. 含湿量 3 . 最高容许浓度 4.控制点

5. 全效率

6. 摩擦阻力

7. 静压

8. 工况点答:1、呼吸性粉尘:被吸入肺内能够沉积在肺泡上的粉尘。

2、含湿量:含有1公斤干空气的空气中所含水蒸气的质量称为空气的含湿量。

3、最高容许浓度:指工作地点、在一个工作日内、任何时间均不应超过的有毒化学物质的浓度。

4、控制点:距吸气口最远的有害物散发点。

5、全效率:含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量的百分数称为除尘器全效率。

6、摩擦阻力:由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力。

7、静压:在房间内或风道内的空气,不论它是否流动,对其周围壁面都产生垂直于壁面的压力,称为空气的静压力。

8、工况点:风机风压特性曲线与风管阻力特性曲线的交点,即为风机的运行工况点。

1、当一种物质的微粒分散在另一种物质之中,就构成了分散系统,当分散在气体中的微粒为固体时,通常称为。

A.烟尘 B. 烟雾 C 粉尘 D 烟

2、卫生标准中规定的车间空气中有害物的最高容许浓度,是从工人在此浓度下进行生产劳动,不会引起急性或慢性职业病为基础制定的。

A长期 B短期 C 间歇 D 一日内

3、在生产车间,当生产设备偶然事故或故障时,会突然散发大量有害气体或有爆炸性的气体,应设置。

A全面通风 B局部通风 C事故排风系统 D 自然通风系统

4、对于热过程的通风柜,应将吸风口布设在通风柜的,才能有效地控制有害物。

A 上部

B 下部 C中间 D上下均可

5、槽边排风罩分为单侧和双侧两种,单侧适用于槽宽。

A B≤700mm

B B≤800mm

C B≤900mm

D B≤1200mm

6、粉尘在空气中的含量即含尘浓度有两种表示方法,一种是质量浓度,另一种是。

A 颗粒浓度

B ppm

C 体积浓度 D分散度

7、旋风除尘器利用离心力捕集粉尘,筒体直径愈小,尘粒受到的惯性离心力愈大。目前常用的旋风除尘器直径一般不超过。

A 200mm

B 400mm

C 800mm

D 1000mm

8、袋式除尘器是一种干式的高效除尘器,它利用纤维织物的过滤作用进行除尘。对 于 的粉尘,效率高达98%~99%。

A 2m μ以上

B 10m μ以上

C 5m μ以上

D 1m μ

9、为减小局部阻力,布置管道时,应尽量取直线,减少弯头。圆形风管弯头的曲率半径一般应大于 管径。

A 1倍

B 1~2倍

C 3倍

D 4倍

10、除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设,倾斜敷设时与水平面的夹角最好大于 度。 A 20 B 30 C 45 D 60

11、为了保证各送、排风点达到预期的风量,两并联支管的阻力必须保持平衡。设计时,对于一般的通风系统,并联支管的压力差不应超过 。 A 5% B10% C 15% D 20%

12、由于通风、空调系统空气的流动都处于自模区,局部阻力系数只取决于管件的 。 A 长短 B 粗细 C 粗糙度 D 形状

三、 判断题,将答案填入表格,正确写“√”错误写“╳”(每题2分,共

1、粉尘对人体健康的危害只同粉尘的性质、粒径大小有关。

2、排放标准是在卫生标准的基础上制定的,对于已制定行业标准的生产部门,仍应以国家标准为准。

3、要使通风房间温度保持不变,必须使室内的总得热量等于总失热量,保持室内热量平衡。

4、按照通风动力的不同,通风系统可以分为机械通风和局部通风两类。

5、尘源密闭后,要防止粉尘外逸,需要大多数粉尘排出。

6、矩形风管与圆型风管在相同断面面积时,矩形风管阻力小、材料省、强度也大。

7、两个型号相同的除尘器串联运行时,除尘效率是相同的。 8、风机转速改变时,风机的流量、风压和效率都将随之改变。

9、某一窗孔余压的绝对值与中和面至窗孔的距离有关,中和面以下,余压为正。 10、在现场测量时,各管件之间距离很短,不易找到比较稳定的测定断面,用静压法测定流量有一定困难。此时,可选用动压法求得排风罩的风量。

四、简答题(每题4分,共32分)

1、粉尘的主要来源有哪些?

答:(1)固体物料的机械粉碎和研磨。

(2)粉状物料的混合、筛分、包装及运输。

(3)物质的燃烧。

(4)物质被加热时产生的蒸汽在空气中的氧化和凝结。

2、防治工业有害物的综合措施有哪些?

答:1)改革工艺设备和工艺操作方法,从根本上防止和减少有害物的产生。

(2)采用通风措施控制有害物。

(3)个人防护与健康监护

(4)建立严格的检查管理制度。

3、确定通风房间气流组织方式的原则是什么?

答:(1)排风口应尽量靠近有害物源或有害物浓度高的区域,把有害物迅速从室内排出。

(2)送风口应尽量接近操作地点。

(3)在整个通风房间内,尽量使送风气流均匀分布,减少涡流,避免有害物在局部区域的积聚。

4、防尘密闭罩的工作原理和特点是什么?

答:把有害物全部密闭在罩内,从罩外吸入空气,罩内污染空气由上部排风口排出。它只需要较小的排风量就能有效控制有害物的扩散,排风罩气流不受周围气流的影响。

5、袋式除尘器的工作原理是什么?

答:含尘气体通过滤料时,随着它们深入滤料内部,使纤维间空间逐渐减小,最终形成附着在滤料表面的粉尘层。袋式除尘器的过滤作用主要是依靠这个初层以及以后逐渐堆积起来的粉尘层进行的。

6、假定流速法的计算步骤是什么?

答:

(1)绘制通风系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。

(2)确定合理的空气流速。

(3)根据各风管的风量和选择的流速确定各管段的断面尺寸,计算摩擦阻力和局部阻力。

(4)并联管路的阻力计算。

(5)计算系统的总阻力。

(6)选择风机。

7、粉尘的比电阻对电除尘器的运行有哪些影响?

答:比电阻过小,荷电尘粒到达集尘极后,会很快放出所带的电荷,同时由于静电感应获得与集尘极同性的电荷。如果正电荷形成的斥力大于粉尘的粘附力,沉寂的尘粒将离开集尘机重返气流。

粉尘的比电阻过高,尘粒到达集尘极后,电荷释放很慢,这样集尘极表面逐渐积聚了一层荷负电的粉尘层,导致反电晕现象。

8、降低管网的局部阻力可采取哪些措施?

答:(1) 避免风管断面的突然变化;

(2) 减少风管的转弯数量,尽可能增大转弯半径;

(3) 三通汇流要防止出现引射现象,尽可能做到各分支管内流速相等。分支管道中心线夹角要尽可能小,

一般要求不大于30°;

工业通风课程设计

课程设计说明书 课程名称:陶瓷厂通风除尘系统设计专业:安全工程 班级: 126041 学号: 12604122 姓名:李乾 指导教师姓名:张伟 能源与水利学院

摘要 陶瓷在我们日常生活中的用途越来越多,很多的陶瓷厂在生产陶瓷过程中产生的粉尘便成为了空气污染的一大处理难题。本文介绍了袋式除尘器的结构,工作原理及在陶瓷行业的应用。分析了袋式除尘器的主要设计参数对其除尘效率和安全可靠运行的影响。提出了袋式除尘器的主要从参数的选择和设计方法,包括:滤袋材料结构,过滤面积,过滤速度,清灰方式等。针对目前一些陶瓷厂的除尘效率不佳除尘器运行状态不良,指出了通过全面分析袋式除尘器的参数相互联系和相互作用的联系,优化组合设计参数,是除尘器的运行状态达到最佳。为陶瓷企业的袋式除尘器的设计,使用和维护提供了一定的参考。 关键词:袋:式除尘器、陶瓷、参数、设计

Abstract Ceramics in use in our daily life more and more, many of the ceramics factory in the production process of ceramic dust became a big deal with problem of air pollution. The structure of the bag filter has been introduced in this paper, working principle and applications in ceramic industry. Analyzed the main design parameters on the bag filter dust removal efficiency and the influence of the safe and reliable operation. Bag filter is proposed from the parameter selection and design method, including: the filter bag material structure, filter area, filtration velocity, ash removal mode and so on. Aiming at some ceramics factory of the running state of the poor efficiency of dust removal filter is bad, pointed out that through the comprehensive analysis of the bag filter parameter mutual connection and interaction, optimization combination, the design parameters is the running state of the best. The design of bag filter for ceramic enterprises, use and maintenance of providing a certain reference. Keywords: type dust collector, pottery and porcelain, parameters, design

工业通风与除尘(I)答案(详细参考)

东北大学继续教育学院 工业通风与除尘(I)试卷(作业考核线上)B卷 学习中心: 姓名: (共 5 页) 一、名词解释(每题3分,共24分) 1. 粉尘:能在空气中浮游的固体颗粒。 2.含湿量:含有1公斤干空气的空气中所含水蒸气的质量称为空气的含湿量。 3.时间加权平均容许浓度: 指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。 4. 沉降速度:粉尘在重力的作用下自由沉降所达到的最大速度。 5.全效率:含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量的百分数称为除尘器全效率。 6.中位径:累计质量百分数为50%时的粒径。 7.控制点:距吸气口最远的有害物散发点。 8.摩擦阻力:由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力 二、单项选择,将答案写入表格。(每题2分,共24分)

1、所谓 就是合理地布置送、排风口的位置、分配风量以及选用风口形 式,以便用最小的通风量达到最佳的通风效果。 A 通风方法 B 局部通风 C 气流组织 D 全面通风 2、在不设有组织自然通风的房间中,当机械进、排风量相等时,室内压力 等于室外大气压力。当机械进风量大于机械排风量时,室内处于 状态。 A 负压 B 正压 C 大气压 D 零压 3、对于冷过程的通风柜,应将吸风口布设在通风柜的 ,才能有效地控 制有害物。 A 上部 B 下部 C 中间 D 上下均可 4、槽边排风罩分为单侧和双侧两种,单侧适用于槽宽 。 A B ≤700mm B B ≤800mm C B ≤900mm D B ≤1200mm 5、粉尘的粒径分布也称为粉尘的分散度,若以颗粒的粒数表示所占的比例 称为 。 A 频率分布 B 质量分布 C 粒数分布 D 颗粒分布 6、旋风除尘器利用离心力捕集粉尘,筒体直径愈小,尘粒受到的惯性离心 力愈大。目前常用的旋风除尘器直径一般不超过 。 A 200mm B 400mm C 800mm D 1000mm 7、袋式除尘器是一种干式的高效除尘器,它利用纤维织物的过滤作用进行 除尘。对于 的粉尘,效率高达98%~99%。 A 2m μ以上 B 10m μ以上 C 5m μ以上 D 1m μ 8、为减小局部阻力,布置管道时,应尽量取直线,减少弯头。圆形风管弯 头的曲率半径一般应大于 管径。

工业通风与除尘考试复习资料题

工业粉尘防治复习题 第一章 作业场所空气与粉尘 1、粉尘:是指在生产过程中产生并能较长时间悬浮在空气中的固体微粒。 2、粉尘的分类: (1) 按粉尘成分 (2)按粒径大小 (3)按卫生学的角度 呼吸性粉尘(5um 以下) 全尘(又称为总粉尘) (4)按粉尘物性 吸湿性、不吸湿性粉尘 不粘尘、微粘尘、中粘尘、强粘尘 可燃尘、不燃尘 高比电阻尘、一般比电阻尘、导电性尘 可溶性粉尘、不溶性粉尘 ???? ? ????? ? ? ?????? ???????综合性粉尘 人工有机粉尘动物性粉尘 植物性粉尘有机粉尘人工无机粉尘金属性粉尘矿物性粉尘无机粉尘

(5)从环境保护角度 降尘(d>10um) 飘尘(d<10um0 二粉尘分散度及实验 粉尘的分散度:指各粒径粉尘占总粉尘的百分比。又分为质量分散度和数量分散度。 安置角——评价粉尘流动性的指标 (1)静安置角(自然堆积角)(<30°流动性好,30°~45°流动性中,>45°流动性差) (2)动安置角(滑动角) (3)影响因素:粒径、含水率、形状、表面光滑程度、粘滞性 (4)作用:设计除尘器灰斗或料仓锥度、除尘管道或输灰管道倾斜度以及设计漏斗排料是否加振动器的主要依据。 肺尘埃沉着病发病症状: ? 0+尘肺 ?Ⅰ期尘肺 ?Ⅱ期尘肺 Ⅲ期尘肺 粉尘爆炸条件及过程: 1)三个条件 (1)粉尘本身具有爆炸性 (2)粉尘本身悬浮在一定含氧量的空气中,并达到爆炸极限范围内。 (3)引起粉尘爆炸的点火源。 2)过程: (1)尘粒得到能量温度升高—粒子周围生成气体—与空气混合成爆炸性气体,遇火产生火焰; (2)粒子内部发生反应,迸发出微小火花,成为点火源,使粉尘着火,扩大爆炸范围; (3)燃烧产生热量促进粉尘分解,补充爆炸源,形成连锁反应。

通风除尘课程设计报告书

工业通风与除尘课程设计 小组成员:熊静宜 3 润婉 3 吴博 4 晗 6 雒智铭0

专业班级:安全12-5 指导老师:鲁忠良 完成日期:2015.7.11 目录 1 引言 2 第一工作区的通风除尘系统设计计算 2.1 各设备排风罩的排风量计算 2.1.1 焊接平台1排风量计算 2.1.2 焊接平台2排风量计算 2.1.3 焊接平台3排风量计算 2.1.4 加热炉排风量计算 2.2 系统排风量及阻力计算 2.2.1 通风除尘系统布置简图 2.2.2 管段阻力计算 2.3 管道压力平衡核算 2.4 选择通风机和除尘器 3 第二工作区的通风除尘系统设计计算 3.1 各设备排风罩的排风量计算

3.1.1 镀铬1排风量计算3.1.2 镀铬2排风量计算3.1.3 镀铬3排风量计算3.1.4 酸洗排风量计算 3.2 系统排风量及阻力计算3.2.1 通风除尘系统布置简图3.2.2 管段阻力计算 3.2.3 管道阻力平衡校核3.3 风机的选择 3.4 管道计算汇总

1 引言 工业通风就是利用技术手段将车间被生产活动所污染的空气排走,把车间悬浮的粉尘捕集除去,把新鲜的或经专门处理的清洁空气送入车间。它起着改善车间生产环境,保证工人从事生产所必需的劳动条件,保护工人身体健康的作用。 本课程设计目的和任务在于对一个金属制造加工生产车间进行全面通风以及针对焊接台加热炉镀槽酸洗工艺进行局部通风的设计以期达到车间厂房的通风与除尘。本设计的大体思路是,了解各工艺所产生的有害气体成分并选择局部通风方式。之后对参数进行设计计算需风量并进行相关管道计算,最后选择合适的通风机对厂房进行有效通风。

工业通风基础知识测试题

工业通风基本基础知识测试题 一、填空题 1. 1标准大气压= 101325 Pa= 760 mm汞柱≈10 m水柱。 2. 全面通风应尽量采用自然通风,以节约能源和投资。当自然通风达不到卫生要求时,则采用机械通风或自然和机械相结合的联合通风。 3. 凡是散发有害物质的作业场所,应优先考虑布置局部通风系统。 4. 全面通风的效果取决于通风换气量和车间内的气流组织两个因素。 5. 排放污染物企业布置在当地夏季最小频率风向的被保护区域的上风侧,符合防护距离要求。 6. 厂区总平面布置:生产区选择在易扩散污染物地段,布置在全年最小风频的上风侧。非生产区布置在全年最小风频的下风侧,辅助生产区布置在二者之间。 7. 高温车间纵轴与夏季主导风向夹角大于45°,热源尽量夏季主导风向下风侧。 8. 当机械通风系统采用部分循环空气时,送入工作场所空气中有害气体、蒸汽及粉尘的含量,不应超过规定接触限值的30% 。 9. 夏季自然通风的进气窗其下端距地面不应高于1.2m ,以便空气直接吹向工作地点。冬季自然通风用的进气窗其下端一般不低于4m 。如低于4m 时,应采取防止冷风吹向工作地点的有效措施。 10. 当工作地点气温≥35℃时,应采取局部降温和综合防暑措施 11. 高温的测量:常年从事高温作业,在夏季最热季节测量,不定期从事高温作业,在工期内最热月测量;从事室外作业,在最热月晴天有太阳辐射时测量。 12. 当空气温度低于5℃和高于35℃、大气压低于98.8 kPa和高于103.4 kPa,在计算空气中有毒物质浓度之前,必先将采集的空气体积换算为"标准采样体积"。 13. 向大气排放有害物质的工业企业应布置在当地夏季最小频风向的被保护对象的上风侧。 14. 厂区总平面布置:生产区宜选在大气污染物扩散条件好的地段。 15. 高温、热加工车间或有特殊要求和人员较多的建筑物应避免西晒 16. 控制或消除有毒有害物质、保障达到接触限值的根本措施是去毒害化或低毒害化。 17. 设置集中供暖且有排风的生产厂房及辅助建筑物,应考虑自然补风的可能性。当自然补风达不到室内卫生和生产要求或在技术、经济上不合理时,应设置机械通风系统。 排风罩按工作原理可分为密闭罩、柜式罩、外部罩、接收吸气罩、吹吸罩等;按用途可分为除尘罩、排毒罩等。 18. 室内通风量的测定,通常采用示踪气体法,使用SF6作为示踪气体时,其释放量以0.5~1g /m3为宜,使用CO2作为示踪气体时,其释放量以2~4g /m3为宜。 19. 通风除尘管网在布置时,要考虑尽量减少弯头的数目,弯头的曲率半径一般应取管道半径的2~2.5倍;三通应设在渐扩管处,其夹角在30~45o。 20. 全面通风的评价指标有全面通风量、换气次数和气流组织,局部通风的评价指标主要有控制风速(控制点、面风速)。 二、选择题(单选) 1、表征微小气候状态的物理量是(A ) A、温度 B、相对压力 C、绝对湿度 D、焓 2、反映除尘器性能的状态参数是(B ) A、漏网量 B、除尘效率 C、体积与形状 D、性价比 3、测定风速的常用仪器是(A )

工业通风工程课程设计大纲讲解

《工业通风工程》课程设计大纲适用专业:安全工程(安全技术及管理方向)

能源与安全学院安全工程系

《通风工程》课程设计大纲 适用专业:安全工程(安全技术及管理方向) 课内学时:4周开课学期:第7学期 一、课程设计大纲说明 (一)课程设计的性质和目的 课程设计是学生理论联系实际的重要实践教学环节,是对学生进行的一次综合性专业设计训练。通过课程设计使学生获得以下几方面能力,为毕业设计(论文)打下基础。 1进一步巩固和加深学生所学一门或几门相关专业课(或专业基础课)理论知识,培养学生 设计计算、工程绘图、计算机应用、文献查阅、运用标准与规范、报告撰写等基本技能。 2、培养学生实践动手能力及独立分析和解决工程实际问题的能力。 3、培养学生创新意识、严肃认真的治学态度和理论联系实际的工作作风。 (二)课程设计的基本要求 1课程设计题目应根据课程相关内容并依据课程设计大纲拟定,选题必须符合相关课程的教学基本要求,应具有一定的综合性、设计性,难度、份量要适当,使学生能在规定的时间内完成。课程设计题目须经教研室、院系审定。 2、注重理论联系实际,优先选择与生产、科研等密切相关,具有实际应用价值的题目。 3、指导教师必须对所指导的课程设计题目进行预设计,并于设计开始前一周准备好设计的相关资料及其他准备工作,同时将课程设计任务书提交教研室、院系审核。 4、课程设计开始后,指导教师要向学生下达任务书,提出设计的具体要求,分析并指导学生确定设计方案。 5、学生要根据所接受的任务书,实事求是保质保量地独立完成设计任务。对有抄袭他人设计图纸(论文)、找人代画设计图纸、代做(拷贝)论文等行为的弄虚作假者,课程设计成绩按不及格论处。 6、学生要遵守学习纪律,保证出勤,不得迟到、早退。每天出勤不少于6小时,因事、因病不能上课需请假。 7、学生要爱护公物、搞好环境卫生,保证设计室整洁、卫生、文明、安静。严禁在设计室内打闹、嬉戏、吸烟、打扑克等。 8、每人交车间工作流程图、排除有害物通风系统图、管道网络图。 9、图纸标注清晰、正确,主要标注风流方向、三通、二通、管径、排气罩、除尘器等设施、通风机位置。 10、说明书用A4纸手写或打印,按设计内容正确书写设计说明书,单位采用国际单位制,图表符合书定规范。 (三)本课程设计与其他相关课程的关系

0232101 工业通风与除尘试卷 A答案

河南城建学院2011—2012学年第一学期期末考试《工业通风 与除尘》(A)答案供安全工程专业0232111班级使用 (2011、12) 一、名词解释(每小题3分,共15分) 1、灰尘---包括所有固态分散性微粒。粒径上限约为200μm;较大的微粒 沉降速度快,经过一个定时间后不可能仍处于浮游状态。粒径在10μm以 上的称为“降尘”,粒径在10μm以下的称为“飘尘”。 2、尘化作用---使尘粒从静止状态变成悬浮与周围空气中的作用,称 为“尘化”作用。 3、全面通风---也称稀释通风,它一方面用清洁空气稀释室内空气中的 有害物浓度,同时不断把污染空气排出室外,使室内空气中有害物浓度 不超过卫生标准规定的最高允许浓度。 4、外部吸气罩---由于工艺条件限制,生产设备不能密闭时,可把排风 罩设在有害物源附近,依靠罩口的抽吸作用,在有害物发散地点造成一 定的气流运动,把有害物吸入罩内,这类排风罩统称为外部吸气罩。 5、尘粒的斯托克斯粒径---一在同一种流体中,尘粒密度相同并且具有 相同沉降速度的球体直径称为该尘粒的斯托克斯粒径。 二、填空题(每空0.5分,共20分) 1、呼吸道皮肤消化道 2、对流 辐射 表面汗分蒸发 3、局部通风全面通风事故通风 4、热烟气热射流 5、粉尘的密度粘附性爆炸性荷电性与比电阻粉尘的润湿性粉尘的 粒径及粒径分布 6、总效率穿透率分级效率 7、流速当量直径流量当量直径 8、带走热湿量带入新风 9、密闭罩柜式排风罩(通风柜)外部吸气罩接受式排风罩吹吸 式排风罩 10、机械设备运动物料的运动罩内温度差 11、处理气体量压力损失负荷适应性净化效率 12、局部排气罩风管空气净化装置风机 三、选择题(每小题1分,共10分) 1D 2C 3D 4A 5D 6B 7 C 8B 9A 10C

工业通风与除尘课程设计

工业通风与除尘课程设计 所在学院建筑工程学院 专业安全工程 班级安全112班 姓名丁沐涛 学号119044037 指导老师韩云龙 年月 日

摘要 喷涂车间在进行生产的过程中,散发的粉尘如果不加以控制,会使室内空气受到污染和破坏,危害职工健康,影响生产的正常进行。因此有效地控制生产过程中的粉尘对室内空气的影响和破坏是个非常重要的问题。工业通风就是研究这方面问题的一门技术。本设计为喷涂车间的铝粉处理的通风除尘系统设计。首先根据铝粉粒径的大小和性质选择合适的集气罩和除尘器。然后根据规范和要求进行管道布置。根据工艺计算集气罩尺寸和排风量。确定管径并进行水力计算。最后选择风机型号和功率。 关键词:喷涂;通风;除尘;设计;水力计算 Abstract In the production process of spray workshop,if no tcontrol the emission dust,it can make indoor air environment pollution and destraction ,harmful to works’health,affect the normal production.Therefore,effective control of production process of harmful effect of indoo rair and damageis a very important problem.Industrial ventilation is studying this issue of a technology.The design is a ventilation and dust removal system design of aluminum powdertreatment in spray workshop.Firstly,se lect the Appropriate hood andduster,according to the nature and sizeof the aluminum powder.Secondly,finish pi pinglayout according to therequirement and standard.Calculate the size of the hood and air volume accordi ng tothe craftwork.Determine the Pipe diameter and condu ct the hydraulic calculation .Select the type and power ofthe fan at last. Keywords:spray;ventilation;dust removal;design;hydraulic calculation

工业通风课程设计

安庆市电机公司电镀车间通风系统工程 设计说明书 专业班级:建环14-3班 姓名:谢进 学号: 311407001425 指导老师:张永胜 设计日期: 2017年6月 指导教师评价 前言 工业通风影响车间的空气质量和工作效率,良好的通风可以提高产品质量,保证生产正常运行。而在工业生产活动中,工业通风的主要任务控制工业生产过程中产生的粉尘、颗粒物、有害气体、高温、高湿,创造良好的生产环境,保护大气空气质量。

随着近年来工业和科学技术的快速发展,工业上散发的污染物得种类和数量也是在与日俱增,而且对人的危害和对大自然的危害也越来越大,所以要维持一个良好的环境,就必须控制污染物的释放和允许释放浓度,有效消除工业污染物。 在采用通风设置时,要考虑多方面因素,比如系统的负荷能力,通风除尘效率,能源的可持续发展,环境友好型能,建筑节能和建筑能耗,等等。 所以,在不同的工业生产中,根据工业污染物的性质和污染物散发途径,建筑结构特性,结合不同通风方法的除尘机理,设置除尘设备,把室内产生的污染物排至室外,另外,还有在通风系统上设置空气净化设备,把室内的污染物浓度吸收净化至大气允许排放标准浓度,保证室内外环境的空气不受污染,创造一个舒适美好的室内外环境。

1 概述 1.1 研究背景 在工业生产过程中,如何为环境创造一个清洁的空气环境(包括大气环境和室内空气环境),已经是21世纪人类生命科学的重要课题,作为改善环境的因素——通风除尘系统的设计越来越得到大家的重视。通风工程在我国实现四个现代化的进程当中,一方面起着改善居住建筑和生产车间的空气条件,保护人民健康、提高劳动生产率的重要作用,另一方面在许多工业部门又是保证生产正常进行,提高产品质量所必不可少的一个组成部分。工业通风的主要任务是,控制生产过程中产生的粉尘、有害气体、高温、高湿,创造良好的生产环境和保护大气环境。 1.2 研究目的 通过收集及利用现场资料进行制图、计算,根据操作区的有害气体与粉尘浓度低于国家规定的允许值,进行送、排风及除尘系统的设计;并分析在电镀车间生产过程中散发的各种污染物(颗粒物、污染蒸汽和气体)以及余热和余湿,进行计算并加以控制,减少工业污染物对室内外空气环境的影响和破坏。稀释室内有害气体浓度,改善操作区的环境为工作人员提供舒适的工作环境,消除对车间环境及设备的污染,提高工作人员的健康和舒适感。

《工业通风与除尘》考试卷 B卷

《工业通风与除尘》考试卷B卷 一、名词解释:(3×8=2424)) 1.尘粒的沉降速度 2.堆积密度 3.全密闭罩 4.控制距离 5.湿式除尘器 6.反电晕现象 7.有爆炸危险性粉尘 8.动安置角或滑动角 二、填空:(1×26=26) 1.局部排风罩的基本型式:、通风柜、外部罩、、。2.粉尘的粒径分布也称粒径的或叫做,可用分组的质量百分数或个数百分数来表示。前者称为,后者称为。 3.除尘器按清灰方式可分为和除尘器两类。 4.按粉尘润湿性不同,一般分为易被水湿润的(如锅炉飞灰、石英等)和难被水湿润的(如石墨、炭黑等)。 5.按照通风过程中使空气流动的动力不同,可分为和两大类。按照通风范围的大小又可分为与两大类。 6.通风除尘系统属于局部机械通风系统中的一种。它一般由、、、和其它附属设备组成。 7.袋式除尘器按进风方式可分为:和两种。 8.电除尘器按收尘极形式可分为电除尘器和电除尘器。9.一次尘化气流是由于造成的尘化作用,造成的尘化作用,综合性尘化作用和造成的尘化作用产生的。 三、简答(4×5) 1、防尘用具的使用和选择的原则是什么? 2、全面通风时空气按照设计好的流程流动,称为全面通风的气流组织,设计原则是什么? 3、水力消尘的设计原则是什么? 4.产生粉尘的生产过程有几个方面? 四、计算题:(第1题7分,第2题8分,第3题15分) 1.某金属融化炉金属温度400℃,周围空气20℃,散热面直径0.7m,在热设备上0.5m处设接收罩,求其排风量。 2.有一侧吸罩罩口尺寸300×300mm,已知其排风量L=0.62m3/s,按下列情况计算距罩口0.3处的控制风速

(1)自由悬挂,无法兰边 (2)自由悬挂,有法兰边 3.某除尘器测定得到以下数据:除尘器进口处含尘浓度4g/m3,除尘器处理风量L=4000m3/h,除尘器进口处和灰斗中的粉尘粒径分布如下表,除尘器全效率η=90.8%。 粒径范围(μm)0~55~1010~2020~4040~60>60 进口处dФ1%灰斗中dФ3%10.4 7.8 14 12.6 19.6 20 22.4 23.2 14 14.8 19.6 21.6 求:(1)除尘器分级效率,(2)除尘器的粉尘排放量。

工业通风与除尘 I 答案

东北大学继续教育学院工业通风与除尘(I)试卷(作业考核线上)B卷 学习中心: 姓名: (共 5 页) 一、 1. 粉尘:能在空气中浮游的固体颗粒。 2.含湿量:含有1公斤干空气的空气中所含水蒸气的质量称为空气的含湿量。 3.时间加权平均容许浓度: 指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许接触水平。 4. 沉降速度:粉尘在重力的作用下自由沉降所达到的最大速度。 5.全效率:含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量的百分数称为除尘器全效率。 6.中位径:累计质量百分数为50%时的粒径。 7.控制点:距吸气口最远的有害物散发点。 8.摩擦阻力:由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力 二、单项选择,将答案写入表格。(每题2分,共24分)Array 1、所谓就是合理地布置送、排风口的位置、分配风量以及选用风口形式,

以便用最小的通风量达到最佳的通风效果。 A 通风方法 B 局部通风 C 气流组织 D 全面通风 2、在不设有组织自然通风的房间中,当机械进、排风量相等时,室内压力等于室 外大气压力。当机械进风量大于机械排风量时,室内处于 状态。 A 负压 B 正压 C 大气压 D 零压 3、对于冷过程的通风柜,应将吸风口布设在通风柜的 ,才能有效地控制有害 物。 A 上部 B 下部 C 中间 D 上下均可 4、槽边排风罩分为单侧和双侧两种,单侧适用于槽宽 。 A B ≤700mm B B ≤800mm C B ≤900mm D B ≤1200mm 5、粉尘的粒径分布也称为粉尘的分散度,若以颗粒的粒数表示所占的比例称 为 。 A 频率分布 B 质量分布 C 粒数分布 D 颗粒分布 6、旋风除尘器利用离心力捕集粉尘,筒体直径愈小,尘粒受到的惯性离心力愈大。 目前常用的旋风除尘器直径一般不超过 。 A 200mm B 400mm C 800mm D 1000mm 7、袋式除尘器是一种干式的高效除尘器,它利用纤维织物的过滤作用进行除尘。 对于 的粉尘,效率高达98%~99%。 A 2m μ以上 B 10m μ以上 C 5m μ以上 D 1m μ 8、为减小局部阻力,布置管道时,应尽量取直线,减少弯头。圆形风管弯头的曲 率半径一般应大于 管径。 A 1倍 B 1~2倍 C 3倍 D 4倍 9、除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设,倾斜敷设时与水平面的夹角最好大于 度。 A 20 B 30 C 45 D 60 10、当管段内空气流速不变时,风管的阻力是由降低空气的 来克服的。 A 动压 B 静压 C 温度 D 流量 11、选用除尘器时要注意风量变化对除尘器效率和阻力的影响,旋风除尘器的效

工业通风与除尘课程设计范本

工业通风与除尘课 程设计

目录 1、设计总说明 .............................................................................. - 4 - 1.1工程概况 ............................................................................ - 4 - 1.1.1厂的基本情况 ........................................................... - 4 - 1.1.2工程目的................................................................... - 4 - 1.1.3现有情况................................................................... - 5 - 1.1.4达到标准................................................................... - 6 - 1.2设计依据 ............................................................................ - 6 - 2、除尘系统的方案设计 .............................................................. - 6 - 2.1方案一设计计算................................................................. - 6 - 2.1.1方案一轴测图 ........................................................... - 6 - 2.1.2方案一风量分配 ....................................................... - 7 - 2.1.3方案一管段的局部阻力系数.................................... - 8 - 2.1.4方案一阻力汇总 ..................................................... - 10 - 2.2方案二设计计算............................................................... - 12 - 2.2.1方案二轴测图 ......................................................... - 12 - 2.2.2方案二风量分配 ..................................................... - 12 - 2.2.3方案二管段的局部阻力系数.................................. - 13 - 2.2.4方案二阻力汇总 ..................................................... - 16 - 2.3方案三设计计算............................................................... - 18 - 2.3.1方案三轴测图 ......................................................... - 18 - 2.3.2方案三风量分配 ..................................................... - 18 -

通风除尘课程设计

工业通风与除尘课程设计 小组成员:熊静宜311201010103 李润婉311201010303 吴博311201010604 李晗311201010116 雒智铭311201010130 专业班级:安全12-5 指导老师:鲁忠良 完成日期:2015.7.11

目录 1 引言 2 第一工作区的通风除尘系统设计计算 2.1 各设备排风罩的排风量计算 2.1.1 焊接平台1排风量计算 2.1.2 焊接平台2排风量计算 2.1.3 焊接平台3排风量计算 2.1.4 加热炉排风量计算 2.2 系统排风量及阻力计算 2.2.1 通风除尘系统布置简图 2.2.2 管段阻力计算 2.3 管道压力平衡核算 2.4 选择通风机和除尘器 3 第二工作区的通风除尘系统设计计算 3.1 各设备排风罩的排风量计算 3.1.1 镀铬1排风量计算 3.1.2 镀铬2排风量计算 3.1.3 镀铬3排风量计算 3.1.4 酸洗排风量计算 3.2 系统排风量及阻力计算 3.2.1 通风除尘系统布置简图 3.2.2 管段阻力计算 3.2.3 管道阻力平衡校核 3.3 风机的选择 3.4 管道计算汇总

1 引言 工业通风就是利用技术手段将车间内被生产活动所污染的空气排走,把车间内悬浮的粉尘捕集除去,把新鲜的或经专门处理的清洁空气送入车间内。它起着改善车间生产环境,保证工人从事生产所必需的劳动条件,保护工人身体健康的作用。 本课程设计目的和任务在于对一个金属制造加工生产车间进行全面通风以及针对焊接台加热炉镀槽酸洗工艺进行局部通风的设计以期达到车间厂房的通风与除尘。本设计的大体思路是,了解各工艺所产生的有害气体成分并选择局部通风方式。之后对参数进行设计计算需风量并进行相关管道计算,最后选择合适的通风机对厂房进行有效通风。

工业通风除尘系统课程设计

工业通风课程设计 某企业加工车间通风除尘系统设计 学生姓名:余玉环 学号:1350240205 专业:安全工程 班级:安工1302班 指导教师:易灿南职称副教授 完成时间:2015年12月

湖南工学院工业通风课程设计任务书今年任务书有变动学院:安全与环境工程学院专业:安全工程 指导教师易灿南学生姓名余玉环 课题名称某企业加工车间通风除尘系统设计 内容及任务1、目标:本课程是湖南工学院安全工程专业的主要专业基础课和必修课,是在完成 《工业通风》课程理论教学以后所进行的重要实践教学环节。本课程的学习目的在于使学生综合运用《工业通风》课程及其它先修课程的理论知识和生产实际知识,进行工业通风的设计实践,使理论知识和生产实际知识紧密结合起来,从而使这些知识得到进一步的巩固、加深和扩展。通过设计实际训练,为后续专业课的学习、毕业设计及解决工程问题打下良好的基础。 2、内容:对某企业加工车间进行通风除尘系统设计,具体包括:(1)系统划分;(2) 排风罩的确定,包括其形状的确定,尺寸的计算及风量的确定;(3)除尘设备的选择;(4)管路布置;(5)系统水力计算;(6)选择通风机,电机型号;(7)绘制设计图纸;(8)编制说明书。 3、要求:提交一份某企业加工车间通风除尘系统设计说明书和设计图。要求语句通 顺、层次清楚、推理逻辑性强、设计明确、可实施性强。报告要求用小四号宋体、A4纸型打印,图纸部分要求运用Auto CAD严格按照作图规范绘制,采用国际统一标准符号和单位制,并打印。 主要参考资料[1]孙一坚.工业通风[M].北京:中国建筑工业出版社(第四版),2010. [2]孙一坚.简明通风设计手册[M].北京:中国建筑工业出版社,2006. [3]中国有色工程设计研究总院.采暖通风与空气调节设计规范(GB50019-2003)[S].北京:中国计划出版社,2004. [4]中华人民共和国建设部.暖通空调制图标准(GB50114-2010)[S].北京:中国计划出版社,2002. [5]中华人民共和国建设部.通风与空调工程施工质量验收规范(GB50243-2002)[S].北京:中国计划出版社,2002. [6]中华人民共和国国家标准.排风罩的分类及技术条件GBT16758-2008[S].北京:中国标准出版社,2008. 教 研 室 意 见教研室主任: 年月日

工业通风与除尘答案

东 北 大 学 继 续 教 育 学 院 工业通风与除尘(I )试 卷(作业考核 线上) B 卷 学习中心: 姓 名: (共 5 页) 一、 名词解释( 每题3分,共24分) 1. 粉尘:能在空气中浮游的固体颗粒。 2.含湿量:含有1公斤干空气的空气中所含水蒸气的质量称为空气的含湿量。 3.时间加权平均容许浓度: 指以时间为权数规定的8小时工作日的平均容许 接触水平。 4. 沉降速度:粉尘在重力的作用下自由沉降所达到的最大速度。 5.全效率:含尘气体通过除尘器时所捕集的粉尘量占进入除尘器的粉尘总量 的百分数称为除尘器全效率。 6.中位径:累计质量百分数为50%时的粒径。 7.控制点:距吸气口最远的有害物散发点。 8.摩擦阻力:由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量 损失,称为摩擦阻力或沿程阻力 二、 单项选择,将答案写入表格。(每题2分,共24分)

1、所谓 就是合理地布置送、排风口的位置、分配风量以及选用风口形 式,以便用最小的通风量达到最佳的通风效果。 A 通风方法 B 局部通风 C 气流组织 D 全面通风 2、在不设有组织自然通风的房间中,当机械进、排风量相等时,室内压力 等于室外大气压力。当机械进风量大于机械排风量时,室内处于 状态。 A 负压 B 正压 C 大气压 D 零压 3、对于冷过程的通风柜,应将吸风口布设在通风柜的 ,才能有效地控 制有害物。 A 上部 B 下部 C 中间 D 上下均可 4、槽边排风罩分为单侧和双侧两种,单侧适用于槽宽 。 A B ≤700mm B B ≤800mm C B ≤900mm D B ≤1200mm 5、粉尘的粒径分布也称为粉尘的分散度,若以颗粒的粒数表示所占的比例 称为 。 A 频率分布 B 质量分布 C 粒数分布 D 颗粒分布 6、旋风除尘器利用离心力捕集粉尘,筒体直径愈小,尘粒受到的惯性离心 力愈大。目前常用的旋风除尘器直径一般不超过 。 A 200mm B 400mm C 800mm D 1000mm 7、袋式除尘器是一种干式的高效除尘器,它利用纤维织物的过滤作用进行 除尘。对于 的粉尘,效率高达98%~99%。 A 2m μ以上 B 10m μ以上 C 5m μ以上 D 1m μ 8、为减小局部阻力,布置管道时,应尽量取直线,减少弯头。圆形风管弯 头的曲率半径一般应大于 管径。 A 1倍 B 1~2倍 C 3倍 D 4倍 9、除尘风管应尽可能垂直或倾斜敷设,倾斜敷设时与水平面的夹角最好大 于 度。 A 20 B 30 C 45 D 60 10、当管段内空气流速不变时,风管的阻力是由降低空气的 来克服的。

工业通风课程设计说明书 (自动保存的)

工业通风课程设计 说 明 书 专业:建筑环境与设备工程 指导教师:史汝超 班级: 11 - 01 姓名:区丁天 学号: 311107000315 日期: 2013年7月8日

目录 前言 (1) 基础资料 (1) 全面通风和局部通风方法的选择 (3) 通风系统的划分 (3) 冬季车间热负荷的计算 (4) 设备散热量的计算 (5) 局部排风量的计算 (6) 热气平衡的计算 (9) 风管的布置 (10) 断面形状和风管材料的选择 (10) 进、排风口的布置 (11) 水力计算 (11) 总结 (13) 教材及参考资料 (13)

前言 随着城市现代化的快速发展和人们生活水平的不断提高,室内外空气污染物的控制技术不仅在改善民用建筑和生产车间的空气条件、保护人们身体健康、提高劳动生产率方面起着重要的作用,而且还在许多工业部门起着保证生产正常进行,提高产品质量起着重要的作用。工业通风的主要任务是,利用技术手段,合理组织气流,控制或消除生产过程中产生的粉尘、有害气体、余热和余湿,创造适宜的生产环境,达到保护工人身心健康和保护大气环境的目的。 由于生产条件的限制、有害物源不固定等原因,不能采用局部通风,或者采用局部排风后,室内的有害物浓度仍超过卫生标准,在这种情况下采用全面通风。全面通风的效果与通风量以及通风气流组织有关。根据实际工艺在有害物散发点直接把有害物质搜集起来,经过净化处理,排至室外,分为进风和排风。为了维持室内一定的压力,一般采用机械通风。 一.基础资料 (1)厂址:本厂建于某市,气象资料见《供暖通风设计手册》的表3-3; (2)车间组成及生产设备布置见附图1; (3)建筑结构 (i)墙——外墙为普通红砖墙,墙内有20毫米厚的1:25水泥砂浆抹面,外刷耐酸漆两遍;内墙为双面抹灰24砖墙; (ii)屋顶——带有保温层的大块预制钢筋混凝土卷材屋顶; (iii)窗——钢框玻璃,尺寸为1.5×2.5米,含上亮; (iv)地面——非保温水泥地坪; (v)外门——木制,尺寸为1.5×2.5米,带上亮子;内门——木制,尺寸为1.5×2.0米,无上亮。 (vi)建筑结构的其他有关尺寸,如墙的厚度、屋顶保温层的厚度等,可参照《工业通风课程设计参考资料(表面处理车间)》中表1所推荐的值,结合所给题目所在地点的冬季室外采暖计算温度确定。

东大17春学期《工业通风与除尘》在线作业3

17秋东北大学东大17春学期《工业通风与除尘》在线作业3 一、判断题(共 10 道试题,共 40 分。) 1. 一般通风机在较高效率范围内工作时, 其动压占全压的比例小于10~20%。 A. 错误 B. 正确 正确答案: 2. 对于接受罩而言,罩口外的气流运动是生产过程本身造成的,接受罩只起接受作用。 A. 错误 B. 正确 正确答案: 3. 有害蒸汽和气体的浓度有两种表示方法,一种是质量浓度,另一种是数量浓度。 A. 错误 B. 正确 正确答案: 4. 按照通风动力的不同,通风系统可以分为机械通风和局部通风两类。 A. 错误 B. 正确 正确答案: 5. 各并联支管的阻力总是相等的。 A. 错误 B. 正确 正确答案: 6. 由于工艺条件的限制,生产设备不能密闭时,可把排风罩设在有害无源附近,将有害物接收到罩内。 A. 错误 B. 正确 正确答案: 7. 人体的对流散热取决于空气的湿度和流速。 A. 错误 B. 正确 正确答案: 8. 射流的能量密集程度高,速度衰减快。 A. 错误 B. 正确 正确答案: 9. 接受罩中高悬罩与低悬罩的划分,只与罩子的安装高度有关。 A. 错误

B. 正确 正确答案: 10. 局部阻力系数均为正值。 A. 错误 B. 正确 正确答案: 17春学期《工业通风与除尘》在线作业3 二、单选题(共 20 道试题,共 60 分。) 1. 粉尘在空气中的含量即含尘浓度有两种表示方法,一种是质量浓度,另一种是。 A. 颗粒浓度 B. ppm C. 体积浓度 D. 分散度 正确答案: 2. 为了保证各送、排风点达到预期的风量,两并联支管的阻力必须保持平衡。设计时,除尘系统并联支管的压力差不应超过。 A. 5% B. 10% C. 15% D. 20% 正确答案: 3. 全面通风效果与车间的气流组织方式密切相关,设计时,排风口的位置应尽量有害物源或有害物浓度高的区域,把有害物迅速从室内排出。 A. 远离 B. 靠近 C. 避开 D. 正对 正确答案: 4. 排风口的位置应根据生产设备的工作特点及含尘气流的运动规律确定,排风口应设在罩内压力的部位。 A. 最高 B. 最低 C. 适中 D. 较小 正确答案: 5. 所谓就是合理地布置送、排风口的位置、分配风量以及选用风口形式,以便用最小

工业通风与除尘课程设计指导书(新)教学文稿

《工业通风与除尘》课程设计指导书 一、设计目的和任务 通过设计进一步消化和巩固本课程所学的内容,并使所学的知识系统化,培养运用所学理论知识进行系统设计的初步能力。通过设计了解工程设计的内容,方法及步骤,培养学生确定工业通风除尘系统的设计方案、进行设计计算、绘制工程图、实用技术资料、编写设计说明书的能力。具体应完成以下任务:(1)巩固和加深对专业知识的理解,提高综合运用所学知识,解决给定条件下的实际问题的能力。 (2)根据设计要求选用各类参考资料,掌握查阅科技文献资料的方法,学会科学运用科技资料分析解决实际问题的方法。 (3)了解与本课程设计有关的工程设计规范,能按照设计任务书的要求编写设计说明书,绘制基本的工程技术图表。 (4)培养科学严谨的工作态度和踏实的工作作风。 二、基本内容与要求 1.课程设计内容 (1)除尘管道设计(管道摩擦阻力、局部阻力计算,管道压力分布分析计算,管道尺寸计算,均匀送风管道的计算); (2)排风罩设计(排风罩的形式确定、排风量计算); (3)除尘器选择(除尘器的效率、阻力、处理风量的计算); (4)通风机选择(通风机风量、风压、功率、效率的确定); 学生根据给定设计材料,分析后,合理安排设计内容,进行以上4方面的设计,最终完成整个系统的通风与除尘设计。 2.设计步骤 (1)确定通风除尘系统方案,绘制管路系统轴测图; (2)对管路系统分段,标注管段长度、风量管部件位置等进行编号; (3)假定管段系统不同管段的风速; (4)根据假定速度和已知管段的风量确定各管段的管径、计算管路阻力; (5)通风除尘系统中各并联支管的阻力平衡计算,其差值不宜大于10%,

相关文档
相关文档 最新文档