文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气导管检验批表

电气导管检验批表

电气导管检验批表
电气导管检验批表

电气导管报验申请表

电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录表

GB50303-2002

(Ⅰ)室内

导管、线槽安装工程隐蔽验收记录C 2.4.3.3 编号:

参考电气安装工程检验批表格重点

(SY4206 - 2007) 表6.1 (共两页)

(SY4206 - 2007) 表6.1 (共两页)

施工单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 电缆敷设应排列整齐,固定牢固,不易交叉,并留有余量 控制电缆中间不应有接头 电缆进入电缆沟、隧道、建筑物以及穿管进入口应封闭 电缆穿越公路、建筑物时应装设导管 3电缆 敷设的 质量要 求 直埋电缆的上、下部应铺以不小于 100mm 厚的软土或沙层, 并加盖保护板,其覆盖宽度应超过电缆两侧各 50m m ,保护板 可采用混凝土盖板或砖块。软土或沙子中不应有石块或其他硬 质杂物。直埋电缆回填土时,应分层夯实 直埋电缆在直线段每隔 50m ?100m 处、电缆接头处、拐弯处、 进入建筑物等处应设置明显的方位标志桩 水底电缆敷设的质量要求见 7.337 爆炸、火灾危险环境电缆敷设的质量要求见 7.338 电缆最小允许弯曲半径与电缆外径的比值: 控制电缆与橡皮绝 缘电力电缆、聚氯乙烯绝缘电力电缆不应小于 10;多芯交联聚 乙烯绝缘电力电缆不应小于 15,单芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 不应小于20 电缆头芯线应连接紧密,相位一致 冷、热缩电缆头制作应符合产品技术要求 4终端 电缆头 制作的 质量要 求 电缆头固定应牢固,排列应整齐,金属护层接地应良好 在防爆区域使用填料函时,填料函的选用规格应合适,电缆的 金属防护层与填料函之间应压紧 电线、电缆的回路标记应清晰,编号应准确 制作前应检查电缆型号、 规格、电压等级,均应符合设计规定; 绝缘应良好;电缆中间接头盒及其配件应齐全、无损伤 5中间 电缆接 头制作 的质量 要求 电缆中间接头制作工艺应符合工艺规程规定, 连接管压模尺寸 应与芯线规格相符,外观应完好 接地线与电缆屏蔽层、铠装层连接应符合 GB50168的要求, 锡焊外观应平整,无毛刺 监理(建设)单位验收结论 监理工程师(建设单位项目代 表)

建筑电气工程检验批质量验收记录表

架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002 060101工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名 称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1变压器中性点的接地及接地电阻值测试第 4.1.3 条 2杆上高压电气设备的交接试验第 4.1.4 条 3杆上低压配电装置和馈电线路的交接试 验 第 4.1.5 条 4电杆坑、拉线坑深度允许偏差/mm+100,-50 5架空导线的弧垂值允许偏差±5% 6水平排列的同档导线间的弧垂值偏差/mm±50 一般项目1拉线及其绝缘子、金具安装第 4.2.1 条 2电杆组立第 4.2.2 条 3横担安装及防腐处理第 4.2.3 条 4导线架设第 4.2.4 条 5线路安全距离第 4.2.5 条 6杆上电气设备安装第 4.2.6 条

施工单位检查评 定结果 项目专业质量检查员:年月日 监理(建设)单 位验收结论 监理工程师 (建设单位项目专业技术负责人)年月日 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 GB 50303-2002 060102 060201工程名称分项工程名称验收部位 施工单位专业工长项目经理 施工执行标准名 称及编号 分包单位分包项目经理施工班组长 施工质量验收规范规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1变压器安装及外观检查第 5.1.1 条 2 变压器中性点、箱式变电所N和PE 母线的接地连接及支架或外壳接地 第5.1.2 条 3 变压器的交接试验第5.1.3 条

电线电缆穿管和线槽敷线工程检验批质量验收记录表修订版

电线电缆穿管和线槽敷线工程检验批质量验收 记录表修订版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

电线、电缆穿管和线槽敷线工程检验批质量验收记录表 GB50303—2002 60105□□ 60305□□ 60406□□ 60503□□ 60606□□

说明 060105 060305 060406 060503 060606主控项目 1、三相或单相的交流单芯电缆,不得单独穿于钢导管内。

2、不同回路、不同电压等级和交流与直流的电线,不应穿于同一导管内;同一 交流回路的电线应穿于同一金属导管内,且管内电线不得有接头。 3、爆炸危险环境照明线路的电线和电缆额定电压不得低于750V,且电线必须穿于钢导管内。 一般项目 1、电线、电缆穿管前,应清除管内杂物和积水。管口应有保护措施,不进入接 线盒(箱)的垂直管口穿入电线、电缆后,管口应密封。 2、当采用多相供电时,同一建筑物、构筑物的电缆绝缘层颜色选择应一致,即 保护地线(PE线)应是黄绿相间色,零线用淡蓝色;相线用:A相——黄色、B相——绿色、C相——红色。 3、线槽敷设应符合下列规定:1)电线在线槽内有一定余量,不得有接头。电 线按回路编号分段绑扎,绑扎点间距不应大于2m;2)同一回路的相线和零线,敷设于同一金属线槽内;3)同一电源的不同回路无抗干扰要求的线路可敷设于同一线槽内;敷设于同一线槽内有抗干扰要求的线路用隔板隔离,或采用屏蔽电线且屏蔽护套一端接地。 检查数量:主控项目抽查10%,少于10处,全数检查。 一般项目抽查10%,少于5处(回路),全数检查。 检验方法:见本规范第28.0.7条。

建筑电气检验批划分

建筑电气分部工程分项验收检验批划分监理机构组织各专业监理工程师和承建单位项目技术负责人讨论商讨,特制订如下检验批划分计划: 序 号 检验批名称检验批划分要求备注 一、防雷及接地安装子分部工程质量验收全部分项工程验收合格后验收 1 接地装置安装分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 1.1 接地装置安装分项工程检验批质量验收自检合格工序报验资料收到后验收 2 避雷引下线分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 2.1 避雷引下线分项工程检验批质量验收基础、顶层自检合格工序报验资料收到后验收 3 建筑物等电位连接分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 3.1 建筑物等电位连接分项工程检验批质量验收每层自检合格工序报验资料收到后验收 4 接闪器安装分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 4.1 接闪器安装分项工程检验批质量验收屋面自检合格工序报验资料收到后验收 5 接地电阻测试接闪器安装完毕验收合格后测试 二、电气照明安装子分部工程质量验收全部分项工程验收合格后验收 1 电线、电缆导管敷设分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 1.1 电线、电缆导管敷设分项工程检验批质量验收每层自检合格工序报验资料收到后验收 2 电线、电缆导管穿线分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 2.1 电线、电缆导管穿线分项工程检验批质量验收每层自检合格工序报验资料收到后验收 3 动力、照明配电箱安装分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 3.1 动力、照明配电箱安装分项工程检验批质量验收每层自检合格工序报验资料收到后验收 4 普通灯具安装分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收 4.1 普通灯具安装分项工程检验批质量验收每层自检合格工序报验资料收到后验收 5 专用灯具安装分项工程质量验收全部检验批验收合格后验收

建筑电气工程竣工资料清单(高压)

管理资料 1、开工/复工报审表(A1); 2、开工报告(陕ZTY-0004); 3、分包单位资格报审表(A3); 4、施工单位资质; 5、工程概况表(专业工程)(陕ZTY-0002); 6、工程项目施工管理人员名单(陕ZTY-0007); 7、施工管理人员资质; 8、施工组织设计(方案)报审表(A2); 9、施工组织设计(施工方案)报批表(陕ZTY-0008); 10、施工组织设计 11、施工图纸会审记录(陕ZTY-0016); 12、设计交底记录(陕ZTY-0017); 13、施工技术交底记录(陕ZTY-0019); 14、安全技术交底记录 物资资料 1、工程材料/构配件/设备报审表(A8); 2、设备、材料清单; 3、材料、成品、半成品、构件、器具、设备进场检查验收记录(陕ZTY-1065); 4、合格证、出厂检试报告、出厂质量证明资料粘贴单(陕ZTY-0015); 5、设备/材料出厂证明文件; 6、设备、材料生产商家资质及第三方检验报告; 过程资料 1、施工日志 2、原材料、构件、设备试验委托单(陕ZTY-0013); 3、复试报告,材料; 4、设备调试记录 检验批资料 (一)土建部分(基础、井——砖砌基础、井或混凝土基础、井) 1、报验申请表(A4); (地基与基础) 2、土方开挖工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010101); 3、土方回填工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010102); 4、灰土地基工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010301); 5、强夯地基工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010305); 6、注浆地基检验批质量验收记录表(陕ZJP-010311); 7、防水混凝土检验批质量验收记录表(陕ZJP-010501); 8、水泥上级防水层检验批质量验收记录表(陕ZJP-010502); 9、混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录表(陕ZJP-010603-1/陕ZJP-020103-1); 10、混凝土施工检验批质量验收记录表(陕ZJP-020103-2/陕ZJP-010603-2); (主体) 11、模板安装工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010601-1/陕ZJP-020101-1); 12、预制构件模板工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-020101-2); 13、模板拆除工程检验批质量验收记录表(陕ZJP-010601-2/陕ZJP-020101-3);

SG-A080电线、电缆穿管和线槽敷线安装工程检验批质量验收记录文本

SG-A080 电线、电缆穿管和线槽敷线安装工程检验批质量验收记录 工程名称中国石油工程设计西南分公司设计办公楼分项工程名称电线、电缆穿管和线槽敷线 验收部位地下一层施工单位京安工程 项目负责人尚勤专业工长宋光军施工班组长王胜书施工执行标准及编号《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 质量验收规的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验 收记录 主 控项目1.交流单芯电缆15.1.1条/ 经检查,管电线敷设 符合要求。 2.电线导管 15.1.2条 15.1.3条 电线在钢管敷设符合设计要求,线管敷设的电线 无接头。 一般项目1.电线、电缆穿管、管 口保护及密封 15.2.1条 电线管已做清扫,管无积水及杂物,管口保护及 密封完整。 符合设计及规要求2.同筑物、构筑物电线 绝缘层颜色选择 15.2.2条/ 3.线槽敷线15.2.3条 线槽敷设的电线无接头,线槽电线回路已按设计 和规的要求敷设。 4.电线在线槽绑扎点距 离 ≤2m 1.5 1.5 1.6 1.7 1.7 1. 7 1.8 共实测7点,其中合格7点,不合格 0 点,合格点率100%。 施工单位检查 评定结果 经检查,主控项目合格,一般项目符合规要求,质保资料齐全,评定合格。 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 年月日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年月日SN:FA4100000000EDD5 建龙软件打印(批准文号:川建发[2002]280号)省建设厅监制

电线、电缆穿管和线槽敷线安装工程 检验批质量验收记录 工程名称中国石油工程设计西南分公司设计办公楼分项工程名称火灾自动报警及联动系统验收部位地下二层火灾自动报警及广播线槽敷线施工单位京安工程 项目负责人尚勤专业工长宋光军施工班组长王胜书施工执行标准及编号《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 质量验收规的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验 收记录 主 控项目1.交流单芯电缆15.1.1条/ 经检查,管电线敷设 符合要求。 2.电线导管 15.1.2条 15.1.3条 电线在钢管敷设符合设计要求,线管敷设的电线 无接头。 一般项目1.电线、电缆穿管、管 口保护及密封 15.2.1条 电线管已做清扫,管无积水及杂物,管口保护及密 封完整。 符合设计及规要求2.同筑物、构筑物电线 绝缘层颜色选择 15.2.2条/ 3.线槽敷线15.2.3条 线槽敷设的电线无接头,线槽电线回路已按设计 和规的要求敷设。 4.电线在线槽绑扎点距 离 ≤2m 1.5 1.7 1.7 1.6 1.8 共实测5点,其中合格5点,不合格 0 点,合格点率100%。 施工单位检查 评定结果 经检查,主控项目合格,一般项目符合规要求,质保资料齐全,评定合格。 项目专业质量检查员:项目专业质量(技术)负责人: 年月日 监理(建设)单位 验收结论 监理工程师(建设单位项目技术负责人): 年月日SN:FA4100000000EDD5 建龙软件打印(批准文号:川建发[2002]280号)省建设厅监制

室内电线导管、电缆导管检验批质量验收记录表

单位(子单位)工程名称 表面处理厂房二 分项工程名称 电线、电缆导管 敷设(明) 验收部位 厂房C-F 轴、1-12轴钢柱、顶棚 施工单位 长 项目经理 分包单位 —— 分包项目经理 —— 施工执行标准名称及编号 电气施工质量验收规范 GB50303-2002 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 主控项目 1 金属导管的接地或接零 第14.1.1条 符合要求 2 金属导管的连接 第14.1.2条 符合要求 3 绝缘导管在砌体剔槽 埋设 第14.1.4条 一般项目 1 电缆导管的弯曲半径 第14.2.3条 符合要求 2 金属导管的防腐 第14.2.4条 符合要求 3 柜、台、箱、盘内导管管口高度 第 14.2.5条 符合要求 4 暗配管的埋设深度,明配管的固定第14.2.6条 符合要求 5 绝缘导管的连接和保 护 第14.2.9条 6 柔性导管的长度、连接和接地 第 14.2.10条 7 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 第14.2.11条 施工单位检查评定结果: 合格 专业质量检查员(签字): 2010年10月4日 施工单位 监理(建设)单位 施工员(签字) 专业监理工程师/建设单位代表(签字): 年 月 日 技术员(签字) 施工班组(签字)

单位(子单位)工程名称 表面处理厂房二 分项工程名称 电线、电缆导管 敷设(明) 验收部位 厂房C-F 轴、12-23轴钢柱、顶棚 施工单位 项目经理 杨 分包单位 —— 分包项目经理 —— 施工执行标准名称及编号 电气施工质量验收规范 GB50303-2002 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 监理(建设)单位验收记录 主控项目 1 金属导管的接地或接零 第14.1.1条 符合要求 2 金属导管的连接 第14.1.2条 符合要求 3 绝缘导管在砌体剔槽 埋设 第14.1.4条 一般项目 1 电缆导管的弯曲半径 第14.2.3条 符合要求 2 金属导管的防腐 第14.2.4条 符合要求 3 柜、台、箱、盘内导管管口高度 第 14.2.5条 符合要求 4 暗配管的埋设深度,明配管的固定第14.2.6条 符合要求 5 绝缘导管的连接和保 护 第14.2.9条 6 柔性导管的长度、连接和接地 第 14.2.10条 7 导管和线槽在建筑物变形缝处的处理 第14.2.11条 施工单位检查评定结果: 合格 专业质量检查员(签字): 2010年10月8日 施工单位 监理(建设)单位 施工员(签字) 专业监理工程师/建设单位代表(签字): 年 月 日 技术员(签字) 施工班组(签字)

电线导管电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录表

电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收 记录表 GB50303—2002 (Ⅱ)室外

说明 (Ⅱ)室外 060104 主控项目 1、金属的导管和线槽必须接(PE)或接零(PEN)可靠,并符合下列规定:1) 镀锌的钢导管、可挠性导管和金属线槽不得熔焊跨接接地线,以专用接地卡跨接的两卡间连线为铜芯软导线,截面积不小于4mm2;2)当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线; 2、金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔 焊连接。 一般项目 1、室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线 导管不应埋没于室外土壤内。 2、室外导管的管口应设置在盒、箱内。在落地式配电箱内的管口,箱底无封板 的,管口应高出基础面50~80mm。所有管口在穿人电线、电缆后应作密封处理。由箱式变电所或落地式配电箱引向建筑物的导管,建筑物一侧的导管管口应设在建筑物内。 3、电缆导管的弯曲半径不应小于电缆最小允许弯曲半径,电缆最小允许弯曲半 径符合本规范12.2.1-1的规定。 4、金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不作防腐处理。 5、绝缘导管敷设应符合下列规定:1)管口平整光滑;管与管、管与盒(箱)等

器件采用插入法连接时,连接处结合面涂专用胶合剂,接口牢固密封;2)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管,在穿出地面或楼板易受机构损伤的一段,采取保护措施;3)当设计无要求时,埋设在墙内或混凝土内的绝缘导管,采用中型以上的导管;4)沿建筑物、构筑物表面和在支架上敷设的刚性绝缘导管,按设计要求装设温度补偿装置。 6、金属、非金属柔性导管敷设应符合下列规定:1)刚性导管经柔性导管与电气 设备、器具连接,柔性导管的长度在动力工程中不大于0.8m。在照明工程中不大于 1.2m;2)可挠金属管或其他柔性导管与刚性导管或电气设备、器具间的连接采用专用接头;复合型可挠金属管或其他柔性导管的连接处密封良好,防液覆盖完整无损;3)可挠性金属导管和金属柔性导管不能做接地(PE)或接零(PEN)的接续导体。 检查数量:主控项目抽查10%,少于10处,全数检查。 一般项目1、2抽查10%。少于5处,全数检查:3~6按不同导管 种类、敷设方式各抽查10%。 少于5处,全数检查。 检验方法:见本规范第28.0.7条。 判定:应检数量全部符合本规范规定判为合格。

电气工程分部子分部质量检验批用表

电气工程分部、子分部 质量检验批用表分类建筑电气工程分部为七大子分部工程: 1、室外电气子分部质量记录表批用表 2 、变配电室安装子分部质量记录表 3 、供电干线安装子分部质量记录表 4 、电气动力子分部质量记录表 5、电气照明安装子分部质量记录表

6、备用和不间段电源安装子分部质量记录表 7、防雷及接地装置安装子分部质量记录表 一、室外电气子分部工程 1、A6001. 架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录 表 2、A6002. 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 3、A6003. 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配 电箱(盘)安装检验批质量验收记录表(I)高 压开关柜 4 、A6014. 电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收 记录表(室外) 5 、A6015. 电线、电缆穿管和线槽敷线检验批质量验收记录 表 6、A6018. 电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验 收记录表 7、A6021. 建筑物景观照明灯、航空障碍标志灯和庭院灯安 装检验批质量验收记录表 8、A6023. 建筑物照明通电试运行检验批质量验收记录表

9、A6024. 接地装置安装检验批质量验收记录表 二、变配电室安装子分部工程 1、A6002. 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表 2、A6003. 成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配 电箱(盘)安装检验批质量验收记录表(I)高 压开关柜 3、A6010. 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量 验收记录表 4 、A6012. 电缆沟内和电缆竖井内电缆敷设检验批质量验收 记录表 5、A6024. 接地装置安装检验批质量验收记录表 6、A6026. 避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量 验收记录表(变配电室接地干线) 三、供电干线安装子分部工程 1、A6010. 裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量 验收记录表 2 、A6011. 电缆桥架安装和桥架内电缆敷设检验批质量验收 记录表

建筑电气检验批表格

建筑电气检验批表格-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

建筑电气检验批表格 1、《成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装检验批质量验收记录》按照(I)高压开关柜;(II)低压成套柜(屏、台);(III)照明配电箱(盘)划分。 2、《电线导管、电缆导管和线槽敷设检验批质量验收记录》按照(I)室内;(II)室外划分。 3、《避雷引下线和变配电室接地干线敷设检验批质量验收记录》按照(I)防雷引下线;(II)变配电室接地干线划分。

建筑电气子分部工程与分项工程相关表 注:本表有符号者为该子分部工程所含的分项工程。

架空线路及杆上电气设备安装检验批质量验收记录(GB50303-2002)表4 编号:060101□□□ +100 50

质量检查记录 施工单位检查结果评定项目专业项目专业 质量检查员:技术负责人: 年月日 监理(建设)单位验收结论专业监理工程师: (建设单位项目专业技术负责人) 年月日 变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录(GB50303-2002)表5 编号:060102060201工程名称 分部(子分部)工程 名称 验收部位 施工单位 专业工长 (施工员) 项目经理 施工执行标 准 名称及编号 分包单位分包项目经 理 施工班组 长 质量验收规范的规定施工单位自检记录监理(建设)单位验收记 录 主控项目1 变压器安装及外观检查 (5.1.1 条) 2变压器中性点、箱式变电所N和PE母线的接地连接及支架或框架接地(5.1.2条) 3变压器的交接试验 (5.1.3条) 4 箱式变电所及落地配电箱的固定、 箱体的接地或接零 (5.1.4 条) 5 箱式变电所的交接试验 (5.1.5 条) 一般项目1有载调压开关检查 (5.2.1条) 2 绝缘件和测温仪表检查 (5.2.2 条) 3 装有滚轮的变压器固定 (5.2.3 条) 4变压器的器身检查 (5.2.4条) 5箱式变电所内外涂层和通风口检查 (5.2.5 条)

电线导管检验批

电线导管检验批

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

检验批质量验收报验申请表 工程名称:江南水都七期(飞地)地块一10#楼编号:01 致:福建省中福建设工程监理有限公司(监理单位) 我单位已完成了电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收工作,现报上该工程报验申 请表,请予以审查和验收。 附件: 1、电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收纪录。 承包单位(章) 项目经理 日期 审查意见: 项目监理机构 总/专业监理工程师 日期

电线导管、电缆导管和线槽敷设工程检验批质量验收记录 (室内) 060304□□ 060405□□ 060502□□ 060605□□单位(子单位)工程名称江南水都七期(飞地)地块一10#楼 分部(子分部)工程名称建筑电气验收部位一梯位2~15层强电竖井 施工单位福建省永泰建筑工程公司项目经理赵子奇分包单位/分包项目经理/ 施工执行标准名称及编号民用建筑电气工程施工技术操作规程(DBJ-13-22-99) 施工质量验收规范的规定施工单位检查评定记录监理(建设)单位验收记录 主控项目1 金属导管、金属线槽的接地 或接零 第14.1.1条√ 2 金属导管的连接第14.1.2条/ 3 防爆导管的连接第14.1.3条/ 4 绝缘导管在砌体剔槽的埋 设 第14.1.4条/ 一般项目 1 电缆导管的弯曲半径第14.2.3条/ 2 金属导管的防腐第14.2.4条/ 3 柜、台、箱、盘内导管管口 高度 第14.2.5条/ 4 暗配导管的埋设深度,明配 导管的固定 第14.2.6条/ 5 线槽固定及外观检查第14.2.7条√ 6 防爆导管的连接、接地、固 定和防腐 第14.2.8条/ 7 绝缘导管的连接和保护第14.2.9条/ 8 柔性导管的长度、连接和接 地 第14.2.10条/ 9 导管和线槽在建筑物变形 缝处的处理 第14.2.11条/ 施工单位检查评定结果 专业工长(施工员)施工班组长 主控项目和一般项目全部合格,符合设计及施工质量验收规范要求。 项目专业质量检查员:年月日

3、检验批划分(建筑电气分部)

二、建筑电气分部 (一)变配电室子分部 此子分部可包含的分项工程名称见表(二)02变配电室安装工程竖栏相关的分项工程,对应的检验批质量验收记录表编号为060201~060207。 各分项工程检验批的划分:主变配电室内的各个分项工程各为一个检验批。若有数个变配电室,其包含的各分项工程各为一个检验批。 (二)供电干线子分部 此子分部可包含的分项工程名称见表(二)03供电干线安装工程竖栏相关的分项工程,对应的检验批质量验收记录表编号为060301~060306。 各分项工程检验批的划分:首先应根据配电干线系统图,正确区分出供电干线的区段,并对供电干线线缆经过的电气竖井进行编号。水平供电干线的区段,一般为变配电室低压配电柜至下一级动力或照明电源总柜(箱)。一个编号的电气线缆竖井其供电区段一般应延长至低压配电室的电源出线柜。多个楼梯的多层住宅,一个楼梯为一区段。 同一区段内相同的分项工程为一个检验批。若为高层建筑竖井内的供电干线可适当分段,每段内的各个分项工程各为一个检验批。 (三)电气动力安装子分部 此子分部可包含的分项工程名称见表(二)04电气动力安装工程竖栏相关的分项工程,对应的检验批质量验收记录表编号为060401~060408。 各分项工程检验批的划分:根据设计图纸明确电气动力安装工程的内容及部位,电气连续区块。 1、成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力配电箱(盘)安装分项:同一区块系统功能一致的划分为一个检验批。若单个区块内的设备数量少(一两台),则可将几个区块的内容合成为一个检验批。 2、低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线分项:同一区块功能一致的划为一个检验批。 3、低压电气动力设备试验和试运行分项:不同功能的动力设备分别划分为一个检验批。 4、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设分项:根据电气连续区块划分检验 批。 5、电线、电缆导管和线槽敷设分项:(1)根据区块划分;(2)隐蔽部分:

建筑电气分部工程分项检验批划分一览表

建筑电气分部工程分项检验批划分一览表 一、变压器、箱式变电所安装:(分项) 1、隔离开关、负荷开关安装。(检验批附安装纪录) 2、变压器、箱式变电所安装。(同上) 二、成套配电柜控制柜(屏台)和动力箱(盘)安装。(分项) 1、成套配电柜、控制箱(柜)和动力箱(盘)安装。(检验批附安装纪录) 三、电缆沟内电缆、竖井内电缆敷设(分项) 1、电缆支架制作安装、接地线敷设。(检验批附安装纪录) 2、电缆沟内电缆、竖井内电缆敷设。(检验批附安装记录) 四、动力配线(分项) 1、电线、电缆导管和线槽敷设(检验批附安装记录) 2、电线电缆穿管和线槽敷设(检验批附安装纪录) 3、槽板配线(检验批附安装纪录) 4、钢索配线(检验批附安装纪录) 五、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设(分项) 1、电缆桥架支架槽钢制作安装(检验批附安装纪录) 2、电缆桥架安装和桥架内电缆敷设(检验批附安装纪录) 六、滑接线和移动软电缆安装(分项) 1、滑接线、安全型滑接线和移动软电缆安装(检验批附安装纪录) 七、低压电动机、加热器及电动执行机构检查接线(分项) 1、低压电动机、电加热器及电动执行机构检查接线(检验批附安装纪录) 八、插座、开关、电风扇安装(分项) 1、插座、开关、电风扇安装(检验批附安装纪录) 九、灯具安装(分项) 1、普通灯具安装(检验批附安装记录) 2、专用灯具安装(检验批附安装纪录) 十、电缆头制作、导线接线和线路电气试验(分项) 1、电缆头制作、导线连接和线路电气试验(检验批附安装记录) 十二、裸母线、封闭木县、插接式母线安装(分项) 1、裸母线、封闭木县、插接式母线安装(检验批附安装纪录) 十三、接地装置安装(分项) 1、接地装置安装(检验批附安装记录) 十四、直埋电缆敷设(分项) 1、电缆沟挖掘(检验批附挖掘纪录) 2、直埋电缆敷设、标志桩安装(检验批附安装纪录) 十五、照明配电箱(盘)安装(分项) 1、照明配电箱(盘)安装(检验批附安装记录) 十六、照明配线(分项) 所有的检验批与动力配线相同 十七、避雷引下线和变配电室接地干线敷设(分项) 1、避雷引下线和变配电室接地干线敷设( 检验批附安装纪录) 十八、接闪器安装(分项) 1、接闪器安装(检验批附安装记录) 十九、不间断电源安装(分项) 1、不间断电源安装(检验批附安装纪录)

相关文档
相关文档 最新文档