文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › CNG加气子站应急预案

CNG加气子站应急预案

CNG加气子站应急预案
CNG加气子站应急预案

CNG加气子站

(暂行)

中国石油天然气股份有限公司江苏宿迁大连路加气站

目录

CNG 加气子站应急处置预案 (1)

1 应急救援组织机构 (3)

2 站场泄漏事故应急处置 (8)

3 设备事故应急处置 (10)

4加气站消防安全应急处置规定 (13)

5站场火灾应急处置规定 (14)

6站内高压容器泄漏应急处置规定 (20)

7站场防爆应急处置规定 (22)

8对站内外来人员应急处置的规定 (24)

9站场触电应急处置规定 (27)

10加气枪泄露应急处置规定 (32)

11 站场泄漏气应急处置规定 (33)

12中毒应急处置规定 (34)

13 站场疏散应急处置规定 (35)

14 高处坠落事故应急处置规定 (37)

15 物体打击事故应急处置规定 (40)

16 坍塌事故应急处置规定 (41)

17 防汛、防暑应急处置规定 (44)

18 内部保障 (45)

19 处置预案的启动条件 (46)

20恢复和重新进入 (47)

CNG 加气子站应急处置预案

1 应急救援组织机构

1.1组织机构设置及人员组成

事故发生后,立即成立事故现场指挥组。现场指挥由安全总监张东海担任;

1.2应急救援组织架构图

1.3 应急组织机构职责

1.3.1现场指挥职责

1.负责组织建立加气子站范围内应急救援体系,事故发生后在最短的时间内赶赴事故现场组织应急抢险工作;

2.确认事故后立即下达启动应急处置规定的指令;根据公司现场指挥组的命令,下达关闭应急处置规定的指令;

3.监督、检查各应急人员的应急工作;

4.在公司现场指挥组未下达指令前,全权负责应急抢险的决策与指挥;公司现场指挥组到达现场后,执行公司现场指挥组的决策,负责事故现场的应急指挥工作;

5.负责事故现场的应急抢修的组织工作,力争在最短时间内完成抢修任务;

6.参与应急抢修方案制订,调动、调配管理范围内的应急抢修力量及应急抢修物资;

7.负责向地方政府报告事故情况、请求支援;

8.负责组织本公司范围内的应急救援处置预案的培训和演练以及在地方政府的组织下进行与地方政府各部门的联合演练。

1.3.2 操作员职责

1. 出现险情时,立即到位,服从现场指挥的指挥;

2.接到报警电话之后,立即汇报公司总经理和站经理(汇报注意事项:汇报应说明正在组织确认,确认结果将及时上报)同时组织人员确认、核实并记录。并按照公司总经理的指令向事故点所在地方政府及相关部门汇报。

3.负责落实现场各种电气设备的电源供应问题,监视和维护设备运行正常;

4.承担现场指挥组安排的其它任务。

1.3.3 安全员职责

1.服从现场指挥组指挥,负责事故抢险现场的安全、环保、消防工作;

2.出现险情时,立即使用警戒用具进行现场检测,完成警戒布防;

3.现场严密监视可燃气体的浓度、氮气置换过程,确定各种安全范围,协助地方公安、交管部门或部队进行警戒,并向对方讲明注意事项;

4.明确划定停车区域;

5.协助安全监督部门、环保部门工作;

6.协助疏导车辆、疏散群众,确保抢险现场人员及国家财产的安全,协助维持秩序;

7.负责在紧急集合时根据前方情况说明危险区域范围,若通过核实有变化的应及时通知各成员;

8.检查监督所有人员设备、材料、工具等安全准备工作;

9.配合事故调查组对事故原因进行调查、分析。

1.3.4通讯联络职责

1.确保事故状态下,相关方、前后方和上下级的通讯畅通;利用各种通信手段建立起与公司、现场抢险指挥组、其它应急救援单位及其它相关方的通信联络渠道;

2.从应急状态起,值班干部岗位实现双岗值班;

3.根据现场指挥指令通知相关方(地方各级政府及外部救援单位);

4.值班人员收集、记录事故过程中的相关资料,并负责在事故结束后汇总资料、进行统计和上报;

5.负责向公司内部救援人员分发、回收通信工具,确保各类信息得到迅速有效的传递;并做好分发记录,避免设备丢失。

6.指定专人作为现场联络员,负责将现场指挥的各项指令及时传达到位;负责将抢修方案、抢险进展情况及时汇报给值班人员;负责收集、记录事故现场信息,待事故处理结束后上报调度中心。

7.收集事故状态下通讯保障系统的相关资料并做好记录;

8.负责组织建立事故应急通讯录并定期完善;

9.负责本单位内所有应急通信设备的维护、保养及更新,保证设备完好,工作正常;

10.根据现场实际情况,建立备用通信方式,必要时请求地方通信部门支援。

1.3.5 抢修中心职责

1.负责事故情况下对事故管段、站场的应急抢修作业;

2.在安全员进行现场检测,达到作业条件后,在现场指挥的指挥下,进入现场开展抢修工作;

3.结合事故处置预案,参与制定事故现场的抢修方案;

4.抢修完毕,待现场指挥组确认后,经现场指挥的允许

方可离开现场。

1.3.6公司辅助人员职责

1.出现险情时,车辆立即到位,进行抢险设备、器具、消防器材、物资和人员的运送;根据需要调整或租用车辆;

2.负责调配落实现场需要的机具、抢险物资和生活必需品等,保证在尽可能短时间内购买并运到现场;

3.负责参加抢险的所有人员吃、住、行等生活后勤工作;负责现场全部人员的生活后勤。

4.负责密切配合发生人员伤亡时的紧急救护工作,联系紧急救助的医疗单位,并将其引导到现场,对伤员进行紧急救助;

5.负责携带急救药箱至事故现场。

6.做好收集抢险工作的记录(图片、录象、文字记载);

7.负责在应急过程中安排必要的资金。

8.负责应急过程中的法律事务和征、占地工作。

9.负责配合做好善后工作。

10.负责在标志明显处等候救援队伍。

11.负责承担应急指挥部安排的其它任务。

1.3.7 CNG加气子站职责

1. 站场发生事故时,立即执行站场事故处置预案,并通过站场值班干部向公司相关领导进行汇报;

2.按照相关领导通知进行相应的流程切换,然后汇报;

3.根据现场情况疏散周边居民、设置警戒;

4.在现场指挥未到达现场前,由站长负责应急抢险前期准备工作;

5.确保通讯畅通,(安全区域内)保持联系。

6.做好相关记录,详细记录事故发生及处理的全过程。根据现场情况及时寻求地方相关部门、人员支援。

2 站场泄漏事故应急处置

2.1 应急抢修人员赶赴现场

在接到报警电话后,根据现场情况,启动事故应急抢险处置预案,现场指挥及人员按处置预案分工携带应急设备和工具迅速赶赴事故现场。

2.2 CNG加气子站立即开展如下工作

2.2.1 站内人员应首先考虑逃生自救,有组织地撤离至安全区域,随后清点人数,若有失踪人员须根据现场情况在力所能及范围内进行救援,对受伤人员进行应急医疗救护。并在可能情况下进行如下工作。

2.2.2 切换流程

站长根据现场情况下达指令后,按下 ESD 紧急关站按钮,关闭加气总阀,并通知相关人员。

2.2.3 安全警戒

1.站长负责组织人员对站外危险区域实施警戒,设置警戒线、警示标志,并安排人员配合公安交警部门警戒,防止

无关人员和机动车辆进入警戒区。一般情况下按照事故点周围 200 米以外划定警戒区。

2.条件许可的情况下立即切断生活区电源,并清除一切火源。

2.2.4.放空

1.检测事故现场天然气浓度。

A.技术员负责对事故点周边天然气浓度进行检测。

B.对事故现场检测结束后,站长应立即汇报现场指挥。

2.注意事项:

检测人员必须满足下列所有条件

A.检测人员必须穿戴防静电劳保服、佩带安全帽、防护镜,必要时应佩带空气呼吸器。

B.检测人员应携带必要的检测仪器、且熟悉检测仪器的使用方法,具备必要的检测专业知识。

C.检测人员必须熟悉异常情况下的应急措施和逃生路线。

3.安全事项:

A.进入现场检测前,站长必须根据现场情况确定检测路线、应急逃生路线及应急抢救人员安排,并上报现场指挥批准后执行。

B.实施现场检测时,检测人员须通过防爆对讲机与站长保持联系并按照站长指令进行检测。

4.按照现场指挥指令切换流程放空。放空期间应根据天气(包括温度、风向、晴天或阴天等)、周围环境等情况控制放空速度,必要时在征得现场指挥组同意的情况下可采取间断性放空。

2.2.5 现场勘测

对现场进行拍照。如果现场有人为破坏的痕迹,安全监督应负责保护好现场,等待公安机关调查、取证。

2.2.6 汇报及准备

现场情况汇报现场指挥并按照指令要求做好抢修前准备工作。

3 设备事故应急处置

3.1 加气站设备事故处理应急处置

4加气站消防安全应急处置规定

5站场火灾应急处置规定

5.1加气站场车辆重大火险(一般火灾)应急处置规定

起火原因:车辆烧油进站,油用点滴的形状,或汽油淋在发动机身,不能及时挥发,打火起火,其火焰不超过一公尺。

处理措施:

1.由加气工报知站长,并通知有关部门。

2.由当班安全员或班组长迅速按加气机急停键,停止站内所有售气机加气。

3.由操作工切断总电源和关闭加气柱阀门、加气台进气阀门。

4.由班长和加气工迅速利用手提式干粉灭火器扑救初起火线。

5.两名组员分别站在加气站进出口,禁止车辆和人员进入场区,从出口迅速疏散车辆和人员。

6.灭火后由安全员组织保护现场,并协同有关人员对着火车辆详细调查事故原因。并以书面形式上报主管安全部

门。

5.2加气场地车辆重大火险(重大火灾)应急处置规定

起火原因:加气车辆渗漏汽油较多,并伴有燃气微泄露,加气完毕,油转气发动车辆着火。

处理措施:

1.由当班组员立即拨打119报警,若有人员伤亡拨打120救护,并拨打宿迁公司调度中心要求切断电源,并通知站长和其他有关人员,

2.由当班安全员或班长迅速组织用站内35千克干粉灭火器扑救初起火险,防止蔓延。若扑救不了,则迅速组织人员撤离。

3.由维修工迅速切断电源以及加气机、加气柱进气阀门。

4.由一名员工组织站内人员车辆从出口撤离,并禁止车辆及人员进入加气站。

5.由站内员工组织二道警戒,并负责引领119到站内消防井处,组织120到伤亡现场,并协助救护工作。

6.灭火完毕,保护现场,等有关人员调查事故经过,由安全员以书面形式上报安全部门。

5.3维修动火火险应急处置规定

“三不动火”原则必须严格执行。既“没有公司动火许可证不得动火、安全人员不在场不得动火,防护措施不落实

不得动火”。

原因:动火部位有油污,明火容易油污燃烧,防护用品准备不充足造成火势蔓延。

措施:

1.动火作业人员及安全员应迅速拿起准备好的二氧化碳干粉灭火器扑救初起的火险。

2.若因防护用品超出预计用量而不能及时扑灭火险,应由站长统一指挥,并迅速拨打119报警。

3.组织疏散及警戒其他人员禁止进入事故区域。

4.其他在场人员应就近提取消防器材进行扑救和阻止火势蔓延。

5.引导消防车辆进入现场,并向指挥员汇报火险情况,协助消防人员采取有效措施灭火。消除火险后,详细查明事故原因,并上报主管部门。

5.4电器设备火险应急处置规定

起火原因:

1.控制柜自藕变压器突发短路起火。

2.无功补偿器超负荷运行短路起火

处理措施:

1.发现火险应立即切断总电源,就近提取二氧化碳干粉灭火器扑救初起火险。

2.通知站长组织有关人员检查事故原因及电器损坏程

度,根据情况组织抢修。

3.由安全员以书面形式将事故详情上报质量安全环保部。

5.5天然气的灭火方法

1.火灾扑救的战术措施

(1)抓住时机,以快制胜:抓住火灾初起阶段或火灾暂时较弱的有利时机,利用环境条件,做到查明情况快,信息传递快,战术决策快,以最快的战斗行动,控制和扑灭火灾。

(2)以冷制热,防止爆炸:利用一定的给水强度,在灭火的同时,对着火设备及四周邻近设备进行冷却降温,不能顾此失彼,防止设备、容器、管道因受高温影响而引起燃烧爆炸。

(3)先重点,后一般:在扑救火灾时,一般可先扑灭外围火,然后进行内攻,以控制火势向周围蔓延扩大,防止形成大面积火灾。但在战斗力量不足时,则应根据着火部位的不同情况,先重点后一般,先易后难,控制火势,待增援力量到达后,再一举扑灭火灾。

(4)各个击破,适时合围:对于较大面积火灾,应采取各个击破,穿插分割,堵截火势,适时围歼的办法。

2.火灾扑救措施

(1)断源灭火

a. 关阀断气,就是控制、切断流向火源处的天然气,

使燃烧中止。

b.关阀断气时,应注意以下几点:

防止因错关阀门而导致意外事故发生。

在关阀断气的同时,要不间断地冷却着火部位及受火势威胁邻近部位,火灭后,仍需继续冷却一段时间,防止复燃复爆。

当火焰威胁进气阀门而难以接近时,可在落实堵漏措施的前提下,先灭火,后关气。

关阀断气灭火时,应考虑到关阀后是否会造成前一工序中的高温高压设备出现超温超压而发生爆破事故。因此,在关阀断气的同时,应根据情况采取相应的断电、泄压、放空等措施。

(2)灭火剂灭火

扑救天然气火灾,可选择水(水流切封)、干粉、卤代烷、二氧化碳等灭火剂灭火。火灾发生后,有时如果等待断电灭火就会延误战机,扩大损失。这时为控制火势,可使用二氧化碳、干粉灭火器进行带电灭火。由于灭火器射程有限,进行灭火时,应特别注意与带电体保持足够的距离,以保证人身安全。

常见灭火剂的绝缘强度和灭火器射程

使用灭火器带电灭火时的最小安全距离

由于泡沫灭火器是由含有无机盐类的水溶液组成,具有导电性,对电气设备的绝缘有很大的损坏作用。因此不能用泡沫灭火器灭火。

建议立即打火警119电话,由消防队进行灭火。

(3)堵漏灭火

对气压不大的漏气火灾,采取堵漏灭火时,可用湿棉被、湿麻袋、湿布、石棉毡或粘土封住着火口,隔绝空气,使火熄灭。

在关阀补漏时,必须严格执行操作规程和动火规定,并迅速进行,以免造成第二次着火爆炸。

3.灭火注意事项

A.进入现场人员,严禁穿铁钉鞋和化纤衣服。一般先采取淋湿衣服的措施,以防产生静电火花。操作使用各种器材、工具、手电、车辆等严禁产生火花。

B.在危险区不得敲打金属,防止产生火花,必要时,可使用铜锤、木锤等不发生火花的工具。

C.注意观察储气罐等设备的爆炸征兆。当发现排气阀

猛烈放气,并有刺耳哨声,罐体震动厉害,火焰发白时,便是爆炸前奏,应迅速组织全体人员撤离。

D.充分利用灭火设施。灭火时,一定在统一指挥下,各个阵地同时发动,一举将火扑灭,切忌各行其事,零星进攻,否则即浪费人力物力,又达不到灭火目的。

E.一切非灭火人员应远离现场。

F.禁止一切车辆进入警戒区内,停留在警戒区内的车辆严禁启动。

6站内高压容器泄漏应急处置规定

6.1站内高压容器泄漏应急处置规定

事故原因:

1.阀门故障泄露。

2.容器活接管卡崩脱泄露。

处理措施:

1.发现漏气首先要切断最接近漏气部位的两端阀门,用肥皂或湿布堵住漏气处,立即通知维修工抢修。

2.若此时燃气浓度达1﹪,进行通风稀释,电磁阀应自动切断气源,否则应用手动关闭进气源。

3.活接管卡崩脱是严重泄露,电磁阀应自动切断气源。

(1)发现者应立即打开箱体门,切断泄露处最近部位两端阀门

(2)关闭切断除联动自动报警以外的所有电源。

CNG加气站事故应急预案(模板)

CNG加气站事故应急预案(模板)

CNG加气站事故应急预案 1总则 1.1编制目的 为了及时,快速有效,妥善处置CNG加气站意外发生的各种突发事故事件,充分发挥现场第一人应对突发事故事件的反应能力,加快信息传递速度,便于上级及有关部门快速组织救援行动,控制事态的发展。特制定本预案。 1.2编制依据 除依据综合预案的一句以外,还依据: 《山西省人民政府办公厅关于制定和完善突发公共事件应急预案的通知》(晋政办发[2009]46号) 《山西省安全生产事故应急预案》(晋政办发[2009]47号)等 《太原市城市天然气利用工程可行性研究报告》(文件号:2004K-063)(中国市政工程华北设计研究院2004年12月)《太原市城市天然气利用工程》(CNG加气站)(工号:2005-130)(中国市政工程华北设计研究院2008.7) 《太原天然气有限公司西温庄加气站改造工程》(工程号:92689)(中煤国际工程集团重庆设计研究院2008.8) 1.3适用范围 西温庄CNG加气站。包括:因天然气泄漏发生火险、火灾、人生伤亡、财产损失的重大事件。 1.4应急预案体系 见综合预案1.4.1。 2危险性分析 2.1事故分类 1) 上游气源发生安全事故,导致停气。 2)加气站内设备发生漏气,燃烧,爆炸等安全事故,造成设备

测检验。设备带病运行等也可能导致爆炸事故的发生。 ②储气井安全装置失效(如安全阀、自动报警仪等),在超压时可能引起爆炸事故。 2.2.3天然气化学性质分析 原料天然气的密度为0.695Kg/m3,比重0.537,爆炸极限4.57~14.57%、主要组分为CH4(96.1mol%),甲烷属一级可燃气体,甲类火灾危险性,最小点火能量仅为0.28MJ,燃烧速度快,燃烧热值高(平均热值为7825-8708kcal/m3),扩散系数为0.196,与空气混合能形成爆炸性混合物,遇热源和明火极易燃烧、爆炸,并且扩散能力强,火势蔓延迅速,一旦发生火灾难以施救。 另外,甲烷属“单纯窒息性”气体,长期接触可导致神经衰弱综合症。高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中甲烷浓度达到25-30%时,可引起头疼、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速。若不及时脱离,可窒息死亡。 因此,天然气具有易燃、易爆、窒息性。 3.3主要职业危害性分析 3.3.1泄漏危害 压缩天然气生产过程为密闭状态,高压常温储存,作业过程中,尤其是检修过程中,泄露易对作业人员造成冲击、冻伤等危害。 3.3.2噪声危害 本项目的噪声主要来源于压缩机、管道中输送的噪声,此类为连续噪声源。此外,还有安全阀泄压,放空等气体放空噪声,属间隔噪声源。噪声使人烦躁、头晕、心悸,长时间在高噪声环境中作业会损伤听力,而且对神经、心脏及消化系统也会产生不良影响。 3.3.3振动危害 振动对人体健康的影响包括生理和心理上的,其影响范围涉及人

CNG加气站应急预案-

加气站应急预案 目录 第一部分:危险目标 率二部分:应急组织机构及职责 2.1 应急组织机构 2.2 应急职责 2.3 应急原则 2.4 报警和通讯联系方式 2.5 加气站应急设备设施 2.6 应急救援保障 2.7预案分级响应条件 2.8 事故应急救援关闭程序 2.9 应急预案培训 2.10 应急预案演练计划 第三部分:应急处置预案 3.1加气机不停机、气枪不回位造成跑气应急处置预案 3.2 压缩机压缩过程或法兰漏气应急处置预案 3.3 加气机乱码应急处置预案 3.4 走单应急处置预案

3.5 加气站电器火灾应急处置预案 3.6 加气站汽车加气或压缩机起火应急处置预案3.7 加气站车辆事故(非火灾)应急处置预案3.8 物体及员工高空坠落伤人应急救援预案 3.9 加气站质量纠纷应急处置预案 3.10 天然气中毒、造成大面积污染应急救援预案3.11人员伤亡应急处置预案 3.12 加气站自然灾害应急处置预案 3.13反恐防恐应急措施 3.14打架斗殴和酗酒闹事应急预案 3.15加气站停电预案 第一部分危险目标

1.针对加气站火灾、爆炸、气体泄漏、偷盗抢劫、自然灾害、车辆火灾、电气火灾、高空坠落、计量纠纷、质量纠纷、非火灾车辆事故等造成的人身伤害和财产损失事故、事件制定的应急准备与响应。 第二部分应急组织机构与职责 2.1. 应急组织机构 应急组长:总经理 现场指挥:站长 对外联络员:当班收银员应急抢险组;当班班长应急抢险组成员;当班 站员

2.2. 应急职责 应急组长:事故现场总体协调决策。 现场指挥:指挥现场人员灭火和急救等。 对外联络员:负责和医院、消防、公安部门等单位联络。 后勤保障员:负责提供灭火物资及工具,作好现场警戒。 应急抢险组:负责组织当班人员对事故发生时的初步处理,防止事态扩大。 当班员工:负责发生事故时按要求处理,并在现场指挥下参加事故处理。负责人员的疏散及加气站周边的警戒。 2.3. 应急原则 1) 先救人后救物。 2) 一切行动听指挥。 3) 立即疏散无关人员并指挥人员撤离现场。 4) 发现有人中毒窒息时,应立即抢救至空气新鲜的上风口处。 5) 烧伤人员要注意保护创面。 6) 将火灾附近贵重物品、资料以及易燃、易爆、有毒、腐蚀性的物品尽量移至安全地点。 2.4. 报警和通讯联系方式

加气站应急处置预案

***********有限公司广茶山加气站生产安全事故应急救援预案 预案版本号:2017-01 预案编制:预案编制小组 实施日期:2017年8月20 日 企业名称:***********有限公司广茶山加气站

发布令 全体员工: 为了认真贯彻执行“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,确保在生产安全事故发生后能及时予以控制,防止事故蔓延,有序、有效的组织抢险和救助,保障职工人身安全及财产安全。依据《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GBT29639-2013的有关内容和要求,以及本站实际情况,本着“以人为本、依法依规、符合实际、注重实效”的原则,特制定《青龙满族自治县众诚燃气有限公司广茶山加气站生产安全事故应急预案》,本预案经秦皇岛市城市管理局应急工作人员及认可的专家评审通过,现予以公布,自公布之日起施行。 各员工应按照本预案内容与要求,参加培训和演练,以便在事故发生后,能及时按照预定方案进行救援,在短时间内使事故得到有效控制。 批准人:

2017年8月20 日

目录 1.总则 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3适用范围 (1) 1.4应急预案体系 (2) 1.5应急工作原则 (3) 2. 事故风险描述 (3) 2.1概况 (3) 2.2事故风险描述 (3) 3. 组织机构及职责 (5) 3.1 应急组织体系 (5) 3.2指挥机构及职责 (6) 4. 预警及信息报告 (7) 4.1预警 (7) 4.2信息报告 (8) 5. 应急响应 (9) 5.1响应分级 (9) 5.2 响应程序 (9) 5.3处置措施 (10) 6信息发布 (11) 7后期处置 (11) 7.1污染物处理 (11) 7.2生产秩序恢复、善后赔偿 (11) 7.3医疗救治 (11) 7.4人员安置及善后赔偿 (11) 7.5应急救援能力评估 (11) 8. 保障措施 (12)

加气站应急预案.

加气站应急预案 总则编制目的LNG 加气站贮存及运营的液化天然气属于危险化学品。为确保公司、社会及人民生命财产的安全,防止突发性危险化学品事故发生,在天然气(LNG)加气站发生紧急事故时的应急能够协调、有序和高效进行,最大程度地减少人员伤亡、减轻经济损失和社会影响。按照国家安全生产监督管理总局《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》制定。适用范围适用于陕西玉祥燃气集团下属的所有汽车加气站范围内可能发生的燃气泄漏、火灾、爆炸、雷击、设施抢修等方面的重大事故。应急处置基本原则2.1以人为本原则一切事故的应急救援以减少人员伤亡为基本原则。2.2损失最小化原则在保证人员安全的基础上以经济损失最小化为处置原则。2.3社会影响最小化原则在处置事故时,应以尽量减小事故对社会的负面影响。应急组织机构3.1应急组织机总指挥:总经理成员:加气站站长、安全员、值班员、充装工、外协抢修队员现场应急处理方案泄露现场应急处理方案、储罐泄露步骤响应程序责任人征兆可燃气体探测系统报警。控制系统现场低温报警。现场巡检人员发现泄漏。发现人事件确认与报警发现储罐本体 LNG 泄漏后,立即停止加气,按 ESD 紧急关闭,汇报站长。发现人现场处置方案启动根据现场实际情况确定启动应急方案。视泄漏情况决定是否和上级应急部门取得联系,或请求消防部门援助。站长应急处理措施操作程序及工艺控制停止站内一切可能引起明火的作业,如发动车辆、施工、设备运转等,防止引起火灾或爆炸使事故扩大。操作人员1、如少量 LNG 泄漏,在安全的条件下,临时维修人员设法进行堵漏。2、条件允许的话及时安排倒罐处理。3、无法倒罐时,通报槽车到站执行倒罐操作。4、储罐内的液化天然气气相实施放空减压。操作人员系统保障临时抢捡员随时待命。操作人员现场支持1、就近隔离泄漏储罐,设立警戒区域。2、合理启用站内消防设施。3、大量泄漏时采用强制通风或泡沫覆盖等手段控制 LNG 蒸发速度,直至 LNG 全部蒸发。安全员风险评估1、检测可燃气体浓度,划定警戒区域。2、必要时应设立超出汽车加气站区域的隔离带,以防不测。安全员人员救护如果有人员受伤,组织现场救援。后勤人员外部救援当事故的处置级别超出事故应急救援预案的处置级别后,在公司应急管理部门的授权下向消防部门、安监部门汇报火灾情况并请求救援。总经理应急恢复未彻底修复,必须隔离事故储罐,不允许使用站长注意事项应急人员必须穿戴好各种防护用品(防冻服,防毒面具,防爆工具等)非抢险救护人员一律撤离到安全区域。操作人员场景2、储罐根部阀泄露步骤响应程序责任人征兆可燃气体探测系统报警。控制系统现场低温报警。现场巡检人员发现泄漏。因出液管未保温或保温效果不好的的情况下,在泵池

加气站雷电应急预案

加气站雷电应急预案精 选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

目录 一、总则 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制依据 (1) 四、适用范围 (1) 五、企业基本情况 (1) 六、应急工作原则 (2) 七、雷电灾害事故分级 (3) 八、危害程度分析 (4) 九、组织指挥机构及职责 (4) 十、应急预案的启动 (7) 十一、预防与报警 (7) 十二、应急响应 (9) 十三应急终止 (10) 十四、后期处置 (10) 十五、附则 (10) 十六、维护和更新 (11) 十七、制定与解释 (11) 十八、应急预案实施 (11) 十九、附件 (11) 二十、现场处置方案 (15)

一、总则 二、编制目的 为保证我站发生雷电灾害性事件时,有效的提高应急救援工作效率,最大限度地减少人员伤亡、财产损失与环境损害,维护站区内生产秩序,结合本站的实际情况,本着“预防第一、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制定防雷电灾害应急预案。特制定本预案。三、编制依据 依据国家《突发事件应对法》等法律法规,《生产经营单位安全生产事故应急救援预案编制导则》(AQ/T9002—2006)等标准,公司《突发事件应急预案》及有关制度、标准及xxxxx公司应急救援预案。 四、适用范围 本预案所称防雷装置是指防直击雷、雷电感应、静电感应、电磁感应、雷击电磁脉冲和雷电波侵入等设施的总称。 本预案适用于xxxxxxxx有限公司xxxx加气站。 五、企业概况 1、概况:xxxxxxxxx有限公司xxx加气站是一座年销售1800万方的车用加气站,本站建于xxxx年,xxxx年xx月建成投产。 2 主要设备包括: (1)CNG压缩机x台;

CNG加气站应急预案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!) 生产安全事故 应急预案 预案编号: 版本号: 编制单位: 实施日期:年月日

发布令 为规范唐山市新鑫清洁能源有限公司应急管理工作,通过建立必要的生产安全事故应对机制,采取一系列必要措施,防范、化解危机,恢复秩序,保障员工和公众生命财产安全,最大限度减少财产损失、环境破坏和社会影响。公司根据国家和地方政府有关法律、法规、相关政策,按照国家和地方相关总体应急救援预案,结合公司实际,编写了生产安全事故综合应急预案、专项应急预案以及现场处置方案。 公司各级负责人、员工应认真执行,组织好应急救援队伍建设,落实好应急救援物资装备,在发生事故灾害时,能迅速、有效地控制其可能引发的各类次生事故,确保事故发生后各项应急救援工作能够高效有序地进行,保证员工安全健康和公众生命安全。 生产安全事故综合应急预案和专项预案已由安全管理办公室组织各部门及专家组集中讨论评审通过,由最高管理者(总经理)批准,2014年5月20日发布,自2014年5月30日起正式实施。 最高管理者(总经理):

目录 1.总则 (5) 1.1编制目的 (6) 1.2 编制依据 (6) 1.3 适用范围 (6) 1.4 应急预案体系 (6) 1.5 应急管理原则 (7) 1.6 应急处置原则 (7) 2.事故风险描述 (7) 2.1 生产经营单位概况 (7) 2.2 危险源与风险分析 (8) 2.2.1危险有害因素分析 (8) 2.2.2主要事故风险分析 (11) 2.2.3危险源风险分析 (13) 3.应急响应分级 (14) 3.1分级的原则 (14) 3.2响应等级划分 (14) 4.组织机构及职责 (15) 4.1 应急组织体系 (15) 4.2组织机构及职责 (15) 4.2.1 应急指挥部 (15) 4.2.2总指挥 (15) 4.2.3对外新闻发言人 (16) 4.2.4应急办公室 (16) 4.2.5现场指挥 (16) 4.2.6应急抢险组 (16) 4.2.7技术支援组 (16) 4.2.8现场控制组 (16) 4.2.9后勤保障组 (17)

CNG加气站事故应急预案

编号:AQ-BH-07072 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 CNG加气站事故应急预案 Accident emergency plan for CNG filling station

CNG加气站事故应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 CNG加气站是一级重点防火单位,车用压缩天然气是高压、易燃、易爆介质,一旦发生事故,冲脱卡套的天然气管线对设备、人身存在严重的威胁。泄漏出天然气,一旦与空气混合达到爆炸极限浓度(5-15%),后果不堪设想,这就需要加气站根据本站实际特点作出应急预案,职责落实到岗位,严密防范,加气站管理人员和员工熟悉应急预案,反复演练,出现事故,迅速处理,将事故损失降低到最低。现将CNG加气站(以低压脱水装置为例)常发的事故及其一般处理方法介绍一下。 一、CNG加气站工艺流程 加气站的原料气(0.3-0.4MPa)经过过滤,除杂质、计量、脱水后、进入缓冲罐,再经过压缩机压缩达到25MPa,经程控盘分别进入高中低贮气罐,再经过加气机加气,工艺流程如图所示。 二、各种情况下的应急预案

将加气班人员编号为1#加气工、2#加气工、班长、机房操作修理工,将职责落实到各岗位。 1、加气机发生接头冲掉、爆管或加气机拉倒 班长迅速关闭加气岛上面高中低常开高压球阀1、2、3,打开高、中、低常关放空球阀4、5、6,1#、2#加气工疏散人员,这时严禁发动车辆,报告值班领导,组织人员抢修。 2、加气机工作时发生火灾 加气机在工作时起火,1#加气工迅速关闭加气机二位二通球阀,关闭汽车上针形阀,拔出充气枪,2#加气工用灭火器处理初起火灾,班长迅速关闭球阀1、2、3,打开放空球阀4、5、6,同时通知值班领导,机房操作工迅速关闭加气机电源,外出灭火,值班领导疏散人员,组织灭火,报警、警戒。 3、压缩机运行中发生泄漏 压缩机运行中一旦发生泄漏,操作工立即紧急停机,打开排污阀,关闭加气站进站闸门,禁止闲杂人员入内,报告站领导,组织人员查找原因,进行处理。

加气站应急预案--基本通用版

加气站应急预案--基本通用版

事故救援应急预案 一、前言 依据《安全生产法》和《危险化学品安全管理条例》的有关规定,针对LNG、CNG加气站高压、易燃、易泄漏以突发安全事故的特点,按实际情况预计未来可能发生的事故。预先制定事故应急救援的对策、预防和控制安全事故的发生和一旦突发紧急情况能及时控制危险源,控制事态的发展,有条不紊地开展应急救援工作。最大限度的减少人员伤亡和财产损失特制定本预案。 二、事故现场当班员工遭遇突发事故的处理原则 1·立即对情况作出判断,展开自救和互救工作。 2·判断依靠当班员工,不能控制事态的应及时报警。 3·向119、110 和公司救援组报警求救的同时,应按照相关预案展开下一步工作。 4·靠近泄漏点的人员应快速查明泄漏点,协劣班长关闭漏气气源上游阀门。切断漏气气源。然后迅速的在加气站进出口设立警戒线防止群众进入危险区。 三、报警应包括以下内容 1、发生时间、地点和相关设施名称。 2、事故类型、泄漏、火灾、爆炸或其他。应简要将其特征描述清楚。 3、联系人姓名和电话等 四、应急反应预案的指导方针 坚持“以人为本、安全第一、预防为主”的指导方针减少和杜绝一切伤害事故

五、应急反应的程序 1、天然气严重泄漏 2、压力容器压力超过规定压力而安全阀未起跳的发现人员应及时关闭设备并及时通知站长。 3、如果发现有人员受伤,发现人应及时对受伤人做急救并及时拨打120急救,同时通知站长 4、如果电路出现故障,应及时通知电工〔严禁个人处理电路设备〕 5、如果事故有迅速扩展的趋势,发现人可先报警,然后通知站长、 6、本预案加气站员工要每人一份,必须熟悉记住常用的电话和加气站的具体地址。 六、加气站应急预案人员 编制组长电话 一班班长兼安全员电话 抢险组人员: 电话 通讯组人员电话 疏散组人员电话 救护组人员电话 二班班长兼安全员电话 抢险组人员电话 通讯组人员电话 疏散组人员电话 救护组人员电话 七、事故应急报告程序 1、向上级和社会部门报告当发生严重事故或不能预测事故后果时由值班人员或本站站长报告以下部门:

加气站应急预案演练

加气站应急预案演练 CNG加气站是一级重点防火单位,车用压缩天然气是高压、易燃、易爆介质,一旦发生事故,冲脱卡套的天然气管线对设备、人身存在严重的威胁。泄漏出天然气,一旦与空气混合达到爆炸极限浓度(5-15%),后果不堪设想,这就需要加气站根据本站实际特点作出应急预案,职责落实到岗位,严密防范,加气站管理人员和员工熟悉应急预案,反复演练,出现事故,迅速处理,将事故损失降低到最低。现将CNG加气站(以低压脱水装置为例)常发的事故及其一般处理方法介绍一下。 一、CNG加气站工艺流程 加气站的原料气(0.3-0.4MPa)经过过滤,除杂质、计量、脱水后、进入缓冲罐,再经过压缩机压缩达到25MPa,经程控盘分别进入高中低贮气罐,再经过加气机加气,工艺流程如图所示。 二、各种情况下的应急预案 将加气班人员编号为1#加气工、2#加气工、班长、机房操作修理工,将职责落实到各岗位。 1、加气机发生接头冲掉、爆管或加气机拉倒 班长迅速关闭加气岛上面高中低常开高压球阀1、2、3,打开高、中、低常关放空球阀4、5、6,1#、2#加气工疏散人员,这时严禁发动车辆,报告值班领导,组织人员抢修。 2、加气机工作时发生火灾 加气机在工作时起火,1#加气工迅速关闭加气机二位二通球阀,关闭汽车上针形阀,拔出充气枪,2#加气工用灭火器处理初起火灾,班长迅速关闭球阀1、2、3,打开放空球阀4、5、6,同时通知值班领导,机房操作工迅速关闭加气机电源,外出灭火,值班领导疏散人员,组织灭火,报警、警戒。 3、压缩机运行中发生泄漏 压缩机运行中一旦发生泄漏,操作工立即紧急停机,打开排污阀,关闭加气站进站闸门,禁止闲杂人员入内,报告站领导,组织人员查找原因,进行处理。 4、压缩机运行中发生火情 压缩机运行中起火,操作工立即紧急停机、停电,打开排污阀,关闭进站气闸门,并高声通知其它人,用干粉灭火器对初起火进行扑灭,站领导组织人员进行抢救,加气班长关闭加气岛球阀1、2、3,1#、2# 加气工停止加气,进入机房扑火。 5、高压储气瓶(罐)接头、管线冲落泄漏

天然气公司加油加气站生产安全事故综合应急预案

预案编号:HNSHX-AQ-应急预案-第1号 应急预案版本号:第一版/第0次修订 XXXXX石油销售(集团)公司 XX路加油加气站 生产安全事故综合应急预案 编制:XXX 审核:XXX 批准:XXX 编制单位:XXXXX石油销售(集团)公司XX路加油加气站20XX-11-1发布 20XX-11-1实施

实施令 为使加油加气站全体员工了解、熟悉本站在各类事故状态下的应急处置程序,做好应急响应的准备工作,增强加油加气站应对和防范重大事故的能力,最大限度地减少事故造成的人员伤亡和财产损失,依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》等有关法律法规标准及文件的规定,针对我站经营过程中存在的危险源及可能发生事故类型的特点,我站组织人员编制了《XXXXX石油销售(集团)公司XX路加油加气站生产安全事故综合应急预案》。本预案是本站所有安全生产事故应急活动所必须遵循的行为准则和纲领性文件,全体员工必须遵照执行。 本预案包括1个综合预案、4个专项预案和12个现场处置方案。着重强调了在加油加气站经营过程中安全事故中的应急职能,明确了应急组织机构及职责,分析加油站存在各类风险,制定了预警与响应程序及应急处置措施。 本预案由我站组织制定并讨论通过,邀请有关专家进行了评审,自20XX 年11月1日起实施。 XXXXX石油销售(集团)公司 XX路加油加气站 批准人: 20XX年11月1日 - 1 -

目录 第一部分综合预案 (1) 1总则 (1) 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.2.1法律法规 (1) 1.2.2有关技术规范 (2) 1.2.3 公司综合管理体系文件 (3) 1.3适用范围 (3) 1.4应急预案体系 (3) 1.5应急工作原则 (4) 1.5.1以人为本,安全第一原则 (4) 1.5.2统一领导,分级负责原则 (4) 1.5.3依靠科学,依法规范原则 (5) 1.5.4预防为主,平战结合原则 (5) 1.5.5整合资源,联动处置原则 (5) 2事故风险描述 (5) 2.1加油加气站概况 (5) 2.1.2加油加气站周边关系 (6) 2.1.3主要工艺及流程 (7) 2.1.3.1加油工艺流程 (7) 2.1.3.2CNG加气流程 (8) 2.1.4主要装置 (8) 2.1.4.1主要设备 (8) 2.1.4.2主要特种设备及压力容器 (9) 2.2事故风险分析 (10) 2.2.1火灾爆炸事故 (10) 2.2.1.1油品及天然气泄漏引起火灾爆炸 (10) 2.2.1.2吸入空气引起设备或系统爆炸 (11) 2.2.1.3高压气体静电放电引起的火灾、爆炸 (11) 2.2.2中毒窒息事故 (11) 1

CNG加气站事故应急预案及演练方案

CNG加气站事故应急预案及演练方案 1总则 1.1编制目的 为了及时,快速有效,妥善处置CNG加气站意外发生的各种突发事故事件,充分发挥现场第一人应对突发事故事件的反应能力,加快信息传递速度,便于上级及有关部门快速组织救援行动,控制事态的发展。特制定本预案。 1.2编制依据 除依据综合预案的一句以外,还依据: 《xxx人民政府办公厅关于制定和完善突发公共事件应急预案的通知》、《xxx安全生产事故应急预案》、《xxx城市天然气利用工程可行性研究报告》、《xxx城市天然气利用工程》、《xxx天然气有限公司xxx1加气站改造工程》。 1.3适用范围 xxx1CNG加气站。包括:因天然气泄漏发生火险、火灾、人生伤亡、财产损失的重大事件。 1.4应急预案体系 见综合预案1.4.1。 2危险性分析 2.1事故分类 1) 上游气源发生安全事故,导致停气。 2)加气站内设备发生漏气,燃烧,爆炸等安全事故,造成设备

损坏,人员伤亡。 3)地震、洪水、雷击等自然灾害导致加气站设备损伤,气源输送受阻。 主要设备包括:加气站高、低压配电室;变压器室;压缩机;干燥器;优先控制盘;加气机;加气柱;储气井;交叉供气控制柜;安全控制柜等。 2.2事故因素分析 2.2.1生产装置运行工程中的主要危险有害因素分析 1)生产过程中的主要危险物质为天然气,主要设备有:压缩机、过滤器、干燥器、加气机、储气井等。 2)压缩机进气压力:1.6~2.5MPa;出气压力:25MPa。压缩机为露天设置。该单元存在的主要危险有害因素有火灾、爆炸、窒息、机械伤害、触电、噪声危害等。 3)火灾爆炸:如果系统或设备发生天然气泄漏,与空气形成爆炸性混合物,并将很快向四周扩散。当空气中天然气的含量达到爆炸范围内时,遇明火等火源将爆炸着火,从而酿成事故。 4)窒息:天然气中的主要成份甲烷为窒息性物质,如果天然气大量泄漏,将取代空气中的氧气而降低其浓度。因而会导致人员窒息。 5)噪声:噪声主要来源于压缩机的运行和高压天然气在管道中输送所产生。 2.2.2储运设备的安全分析 本项目储运过程中所涉及的主要物料是天然气。储存方式为地下储气井;运输方式有管道运输、CNG撬装拖车。储存过程中主要危险为有害因素:

加气站消防应急预案

加气站消防应急预案 加气站系易燃易爆场所,属于重点防火部门,对气站的安全管理应以预防为主,严密防范,从严管理,要把安全管理的切入点放在防范火灾和爆炸之上。同时,为防万一,应制定事故应急预案,有关管理人员及气站员工应熟悉事故处理预案并按照要求进行实战训练,做到万一发生事故时,会按照职责划分,各司其职,迅速采取补救措施对事故进行处理,将事故损失降到最低限度。 一、气站事故的类型及预防 1、燃烧。气站燃烧应有两个条件,一是气体外泄,二是有火源。首先把好防止气体泄漏关。气体外泄的可能发生地点很多,管道、阀门、气瓶、压缩机、干燥器、回收罐、过滤罐等都有可能发生泄漏,故除了平时加强维修保养外,另一个重要的工作就是运行过程中的检查,发现漏气,应立即处理,切莫大意。二是把好防止火源关。气站产生火源的可能性有电气设备产生火花(含电线接头松动,电机封闭不严)、金属碰撞产生火花、静电产生火花(设备静电如加气枪、天然气管道、工人穿化纤衣服、普通手电筒等)、操作失误、加热设备故障等其他火源。防范及加强设备维修检查,含接地线、管道接地跨接卡等。另外,维修时尽量避免敲击、碰撞,必要时切断气源并作好防护。同时工人上班不得穿化纤服装。 2、爆炸或泄漏:气站爆炸,主要是管道、设备、压力超过了管道设备能够承受的强度而发生,通常由两个方面构成。一是系统压力超过许用压力,最终超过设备及配件的强度极限而爆炸或局部炸裂。二是因设备、管道及配件等在运行中,由于腐蚀、疲劳损伤等因素,降低了强度,降低了承受能力,而发生炸裂和管道接头松脱产生泄漏,此类事故的预防应从防止超过工作强度和加强

维护入手。对于超压运行是绝对不能允许的,因此在设备和维修中,一定要定期送检系统安全阀及压力表等强制检验器械,防止因设备失效而超压。对于腐蚀、疲劳等降低强度的防范,则要求加强维修保养来解决。对于气瓶,一是要防止因H2S的侵蚀产生氢脆现象,二是要定期送检。 3、燃烧后爆炸:气体燃烧如不能迅速扑灭,将会导致气站容器的加温,气压迅速升高,如安全装臵一时排气不畅,即有可能发生爆炸。此种情况一般不易发生,因气瓶等在设计试验时,即作过该类实验。但如火势过大,加热过快,造成压力上升过快,也可能发生。另一种就是爆燃,由于燃烧加温,容器内的天然气通过安全阀外泄,与空气形成5-15%的混合比时,一旦接触火源,即有可能发生爆燃。故气瓶库的建筑不宜封闭,也不宜仅靠排风扇通风,而应采用敞开式或半敞开式,至少应有天窗,并应与机房、站房等用防火隔墙隔开,减少上述事故发生的可能性。 4、爆炸后燃烧:一旦设备、管道等发生爆炸,均有天然气外泄,如外部无火源,也未发生剧烈碰撞,一般不会燃烧,如仍有气源流经爆裂点,就有可能源源不断地大量外泄天然气,与空气形成可燃混合气,此时十分危险,稍有不慎,便可能发生爆炸后燃烧事故。 二、气站事故的应急处理要点 1、燃烧事故:应迅速切断气源,即关掉进气总阀,关闭储气井进、出气阀,并关闭电源。 2、爆炸事故:应迅速切断电源,即切断火源,灭绝星星之火,防止火灾,并关闭所有气阀,切断气源。 3、迅速隔离现场,制止无关人员进入,严防烟火,防止意外。 4、发生火苗,立即采取灭火措施,并立即报警。

xxxx加气站雷电应急预案

目录 一、总则 (1) 二、编制目的 (1) 三、编制依据 (1) 四、适用范围 (1) 五、企业基本情况 (1) 六、应急工作原则 (2) 七、雷电灾害事故分级 (3) 八、危害程度分析 (4) 九、组织指挥机构及职责 (4) 十、应急预案的启动 (7) 十一、预防与报警 (7) 十二、应急响应 (9) 十三应急终止 (10) 十四、后期处置 (10) - 1 -

十五、附则 (10) 十六、维护和更新 (11) 十七、制定与解释 (11) 十八、应急预案实施 (11) 十九、附件 (11) 二十、现场处置方案 (15) 一、总则 二、编制目的 为保证我站发生雷电灾害性事件时,有效的提高应急救援工作 效率,最大限度地减少人员伤亡、财产损失与环境损害,维护 站区内生产秩序,结合本站的实际情况,本着“预防第一、自救 为主、统一指挥、分工负责”的原则,特制定防雷电灾害应急预案。特制定本预案。 三、编制依据 依据国家《突发事件应对法》等法律法规,《生产经营单位安 全生产事故应急救援预案编制导则》(AQ/T9002—2006)等标准,公司《突发事件应急预案》及有关制度、标准及xxxxx公司应急救 援预案。 - 2 -

四、适用范围 本预案所称防雷装置是指防直击雷、雷电感应、静电感应、电磁感应、雷击电磁脉冲和雷电波侵入等设施的总称。 本预案适用于xxxxxxxx有限公司xxxx加气站。 五、企业概况 1、概况:xxxxxxxxx有限公司xxx加气站是一座年销售1800万方的车用加气站,本站建于xxxx年,xxxx年xx月建成投产。 2 主要设备包括: (1)CNG压缩机x台; (2)地下储气井x个(高压井x个,中压井x个,低压井x个); (3)双枪CNG加气机x台; (4)回收罐x台; (5)缓冲罐x台; - 3 -

加气站事故应急预案

新疆新捷燃气有限责任公司 加气站(队)事故应急预案 一、事故应急预案原则 对突发性的事故灾害做出预警,采取有效方法和手段控制事故灾害的发生与扩大,并积极开展有效及时的应急救援,尽量减少事故损失,事故后迅速组织和恢复正常的生产状态。 二、适用范围 加气站(队)内设备、设施及重要建筑物及其它要害部位等发生的以下事故: 1、发生火灾事故; 2、发生天然气泄露事故; 3、发生爆炸事故; 4、站内发生抢劫、盗窃事件。 事故发生时负责现场抢救工作程序,报警联络以及组织领导,伤员急救、现场保卫和有关专业人员的职责。 三、加气站(队)主要情况简介 1、站(队)主要设备: (1)名称:型号:产地: (2)名称:型号:产地: (3)名称:型号:产地: (4)名称:型号:产地: (5)名称:型号:产地: 2、危险源介质:压缩天然气

3、单位人数: 4、单位地址: 5、单位电话: 四、应急预案组织机构 各加气站(队)为1个事故应急预案组织小组机构。 组长:站长(队长)姓名:电话: 副组长:核算员(安全员)姓名:电话: 组员:各班班长、各班人员。 五、应急组织管理职责 1、负责指挥事故现场抢救工作。 2、负责对上级部门汇报和对外联系。 3、根据事故演变状态, 采取必要的紧急防护措施, 并决定停站事宜。 4、组织对事故现场的人力、物力和医务等后勤支援工作。 5、负责事故后的调查、取证及生产恢复组织工作。 六、应急救援联络 火灾报警电话:119 医疗急救电话:120 匪警报警电话:110 当地公安派出所电话: 当地片警电话: 当地治安联防电话: 公司内部救援联络电话:0991— 七、应急救援协作体系 当地电力供电部门电话:

加气站应急预案

交通能源CNG陶瓷小区加气 站应急预案 事故应急救援组织机构图: 1、灭火器材:35kg 推车式干粉灭火器2个,8kg 手提式干粉灭火器8个, 3kg 手提式二氧化碳灭火器4个,存放于加气站各重点生产区域;石棉灭火毯 6 块,消防桶 3个,消防斧 1 个,消防铲 9 把,消防砂箱1个(2立方),位于站区环形布置; 2、防雷防静电设施设备:防静电接地设施、卸气静电夹 2 个、电气控制室电源 避雷器 1 个,防静电工作服 35套,前场、后场防爆应急灯各 1 个 3、安全用具:配有安全生产用的安全头盔 12 个及劳保用品 4、抢修器材:加气站配备有防爆工具 1 套、及其它维修设施。 5、急救药品(急救箱、药品、绷带) 应急抢险预案

加气过程中出现枪头漏气(蹦枪)现场处置方案 (1)加气工根据所处位置关闭加气机紧急切断阀终止加气操作。 (2)加气工拔下加气枪,对枪头进行检查,修复;如加气车辆加气嘴为双向阀,应首先关闭旋塞角阀后方可关闭加气枪手柄终止加气操作。 (3)期间其他员工对加气岛周边车辆进行警戒,禁止加气车辆点火发动。加气过程中加气车辆出现天然气大量泄漏现场处置方案 加气过程中加气车辆出现天然气大量泄漏现场处置方案 (1)加气工立即关闭加气紧急切断阀终止加气操作,如加气车辆加气嘴为双向阀,应适泄漏情况尽量关闭旋塞角阀后方可关闭加气枪手柄终止加气操作。(2)关闭车载气瓶角阀。 (3)拔下加气枪,对枪头进行检查,修复。 (4)协同司机将故障车辆推出站外安全可靠区域交司机进行维修处理。 (5)期间其他员工对加气岛周边车辆进行警戒,禁止加气车辆点火发动。 在进行以上应急处理时如出现车载气瓶角阀无法关闭或关闭后泄漏得不到控制时应执行以下操作: ①站内所有上岗员工立即终止加气作业,邻近入站口员工对进站口进行警戒, 禁止任何车辆驶入。

LNG加气站生产安全事故综合应急预案

LNG加气站生产安全事故综合应急预案 预案编号: 预案版本号:(2/A) 某单位 实施日期:年月

某单位令 (第1号) 《某单位生产安全事故应急预案》,于2011年12月06日经广东省生产安全事故应急预案评审专家评审通过,现予公布,自公布之日起执行。请各部门认真履行职责,组织员工学习,按规定组织综合演练和现场处置演练,做好应急准备,确保安全生产。 总经理: 年月日

1 总则 1.1 编制目的 为了全面贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的安全管理方针,加强燃气安全管理,规范应急管理工作,提高生产安全事故应急救援反应速度和协调水平,增强综合处置站区生产安全事故能力,预防和控制次生灾害的发生,保障公司员工和公众的生命安全,最大限度地减少财产损失、环境破坏和社会影响,维护公司声誉和社会形象,促进某单位全面、协调、可持续发展,结合公司的实际情况,特制定本预案。 1.2 编制依据 (1)《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令〔2002〕第70号); (2)《中华人民共和国职业病防治法》(中华人民共和国主席令〔2002〕第60号); (3)《中华人民共和国消防法》(中华人民共和国主席令〔2008〕第6号); (4)《中华人民共和国突发事件应对法》(中华人民共和国主席令〔2007〕第69号); (5)《城镇燃气管理条例》(国务院令583号); (6)《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009);

(7)《生产安全事故应急预案管理办法》(安监总令〔2009〕第17号); (8)《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》(AQ/T9002-2006); (9)《广东省突发公共事件总体应急预案》(粤府[2006]16号); (10)《广东省突发事件应急预案管理办法》(粤府办(2008)36号); (11)《广东省安全生产监督管理局关于〈生产安全事故应急预案管理办法〉实施细则》(粤安监〔2010〕11号); (12)《关于深入贯彻<生产安全事故应急预案管理办法实施细则>的通知》(粤安办[2011]22号); (13)《广东省燃气管理条例》(广东省第十一届人民代表大会常务委员会公告第42号); (14)《××市燃气条例》(××市第四届人民代表大会常务委员会第七次会议通过); (15)《××市人民政府突发公共安全事件总体应急预案》(深府〔2005〕37号); (16)《××市××区危险化学品事故应急预案》。 1.3 适用范围 本预案适用于某单位在经营液化天然气活动中,可能发生的液化天然气火灾、泄漏、冻伤事故时初期的公司内一级和各站点内二级事故处置。也可作为政府部门应急救援时作参考。

加气站应急预案

加气站应急预案

交通能源CNG陶瓷小区加气站应急预案 事故应急救援组织机构图: 1、灭火器材:35kg 推车式干粉灭火器2个,8kg 手提式干粉灭 火器8个,3kg 手提式二氧化碳灭火器4个,存放于加气站各重点生产区域;石棉灭火毯 6 块,消防桶 3个,消防斧 1 个,消防铲 9 把,消防砂箱1个(2立方),位于站区环形布置;2、防雷防静电设施设备:防静电接地设施、卸气静电夹2 个、 电气控制室电源避雷器 1 个,防静电工作服 35套,前场、后场防爆应急灯各 1 个 3、安全用具:配有安全生产用的安全头盔 12 个及劳保用品 4、抢修器材:加气站配备有防爆工具 1 套、及其它维修设施。 5、急救药品(急救箱、药品、绷带) 应急抢险预案 加气过程中出现枪头漏气(蹦枪)现场处理方案 (1)加气工根据所处位置关闭加气机紧急切断阀终止加气操作。 (2)加气工拔下加气枪,对枪头进行检查,修复;如加气车辆

加气嘴为双向阀,应首先关闭旋塞角阀后方可关闭加气枪 手柄终止加气操作。 (3)期间其它员工对加气岛周边车辆进行警戒,禁止加气车辆点火发动。加气过程中加气车辆出现天然气大量泄漏现场 处理方案 加气过程中加气车辆出现天然气大量泄漏现场处理方案 (1)加气工立即关闭加气紧急切断阀终止加气操作,如加气车辆加气嘴为双向阀,应适泄漏情况尽量关闭旋塞角阀后方 可关闭加气枪手柄终止加气操作。 (2)关闭车载气瓶角阀。 (3)拔下加气枪,对枪头进行检查,修复。 (4)协同司机将故障车辆推出站外安全可靠区域交司机进行维修处理。 (5)期间其它员工对加气岛周边车辆进行警戒,禁止加气车辆点火发动。 在进行以上应急处理时如出现车载气瓶角阀无法关闭或关闭后泄漏得不到控制时应执行以下操作: ①站内所有上岗员工立即终止加气作业,邻近入站口员工对 进站口进行警戒,禁止任何车辆驶入。 ②在岗员工要求站内所有车辆关闭引擎,严禁点火发动,无 关人员全部撤离站区。 ③待故障车辆天然气泄漏完毕后,站内员工协同司机将故障

加气站应急救援预案

加气站 应急救援预案 编号:001 实施日期:年月日

签发人: 引言 为确保企业安全生产,全站职工和站区周围群众的生命安全,防止群死群伤的重、特大恶性事故的发生,有条不紊地处理和控制事故,把损失和危害减少到最低程度,结合本站实际情况而制定。 本预案规定了应急救援目标、组织机构等17个方面的问题,它适用于本站内火灾、化学事故的应急救援工作。本预案由湖北民生石油有限公司车用气经营部负责起草。

1.基本情况 加气站隶属有限公司,建站于年,目前站点有员工人,主要从事车用液化石油气的销售工作。站内有液化石油气贮罐个,总容积为立方米。最大液化气储存量为吨,平均每日销售液化气吨。 站点地址: 周边情况:东 西 南 北 居民情况: 站点无专门配置的液化气运输车辆,液化气配送、车辆运行路线统一由部门车辆调度安排。 2.危险目标及其危险特性、对周围的影响 2.1危险目标的确定 站点危险目标确定为站区液化气贮罐,站内目前有贮罐个,总储存量为立方米,1号罐储量为立方米,2号罐储量为立

方米。 2.2 根据确定的危险目标,明确其危险特性及对周边的影响 液化气的危害特性: [理化性质] 液化石油气是由石油伴生气(油田气)、天然气、炼油厂及石油化工厂气体产品,经分离精制而来。其主要成分为丙烷、丁烷等低级烃。无色无味,难溶于水; 溶于乙醇和乙醚等,并能溶解石油产品,动植物油和天然橡胶。对金属没有腐蚀性,但它含微量的硫化物,对铜和钢铁材料有微弱的腐蚀作用。遇热、明火、电火花,易引起燃烧、爆炸,能与氧化剂发生反应。以丙烷为主的液化石油气,其闪点为-74℃;自燃点为43.2℃;沸点为-0.5℃~-42℃;爆炸限值为2.4%~9.5%。气态的液化气比重比空气重,易沉积于低洼处。液态的液化气比重比水轻,膨胀性约为水的16倍。液化气易挥发,挥发之后的气体体积与液体体积之比约为1:250。 [危险特性] 易燃易爆,可与空气混合形成爆炸性气体。当达到爆炸极限时,遇火星、明火都会引起爆炸及燃烧。气态比空气重,易沉积在低洼的地区不易被发现。膨胀性比较强,如充装过满,容器内气体空间过小,则温度每上升1℃,压力就上升2~3,造成容器坏损,引起物理爆炸。 [健康危害] 如没有防护,直接大量吸入有麻醉作用的液化石油气蒸汽,可引

加气站应急预案

编号:AQ-BH-00664 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 加气站应急预案 Emergency plan for gas station

加气站应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 总则 编制目的 LNG加气站贮存及运营的液化天然气属于危险化学品。为确保公司、社会及人民生命财产的安全,防止突发性危险化学品事故发生,在天然气(LNG)加气站发生紧急事故时的应急能够协调、有序和高效进行,最大程度地减少人员伤亡、减轻经济损失和社会影响。按照国家安全生产监督管理总局《危险化学品事故应急救援预案编制导则(单位版)》制定。 适用范围 适用于陕西玉祥燃气集团下属的所有汽车加气站范围内可能发生的燃气泄漏、火灾、爆炸、雷击、设施抢修等方面的重大事故。 应急处置基本原则 2.1以人为本原则

一切事故的应急救援以减少人员伤亡为基本原则。 2.2损失最小化原则 在保证人员安全的基础上以经济损失最小化为处置原则。2.3社会影响最小化原则 在处置事故时,应以尽量减小事故对社会的负面影响。 应急组织机构 3.1应急组织机 总指挥:总经理 成员:加气站站长、安全员、值班员、充装工、外协抢修队员现场应急处理方案 泄露现场应急处理方案 、储罐泄露 步骤 响应程序 责任人 征兆

可燃气体探测系统报警。 控制系统现场低温报警。 现场巡检人员发现泄漏。 发现人 事件确认与报警 发现储罐本体LNG泄漏后,立即停止加气,按ESD紧急关闭,汇报站长。 发现人 现场处置方案启动 根据现场实际情况确定启动应急方案。视泄漏情况决定是否和上级应急部门取得联系,或请求消防部门援助。 站长 应急处理措施 操作程序及工艺控制 停止站内一切可能引起明火的作业,如发动车辆、施工、设备运转等,防止引起火灾或爆炸使事故扩大。

相关文档
相关文档 最新文档