这个是我在网上找的,然后整理了一下,希望能帮的到大家线缆传输距离视频线缆型号75-2 约150米视频线缆型号75-3 约200米视频线缆型号75-4 约270米视频线缆型号75-5 约370米(可到500米)视频线缆型号75-7 约500米视频线缆型号75-9 约680米线缆型号及适用范围扬声器的传输电缆距离依据下表列出的最大允许最大距离电缆规格不同扬声器总功率允许的最大距离(m)二线制30w 60w 120w 240w 2*0.5mm2 400 200 100 50 2*0.75mm2 600 300 150 75 2*1.00mm2 800 400 200 100 2*1.2mm2 1000 500 250 125 2*1.5mm2 1300 650 325 165 2*2.5mm2 1100 550 280 USB线建议在5米之内五类线建议在94米之内STP的双绞线内有一层金属隔离膜,在数据传输时可减少电磁干扰,所以它的稳定性较高。而UTP内没有这层金属膜,所以它的稳定性较差,但它的优势就是价格便宜。采用UTP 的双绞线价格一般在1米1元钱左右,而STP的双绞线就说不定了,便宜的几元1米,贵的可能十几元以上1米。双绞线一共八根线,八根线的布线规则是1236线有用,4578线闲置。五类网线跳线不应超过5米,单模光纤跳线不应超过10米单模光纤缩写SM可达160千米多模光纤缩写MM可达2千米(可3千米)若光纤长度在250M以内,适用62.5/125μm多模式外光缆;若光纤长度在250M至500M之间,使用50/125μm多模室外光缆;若光纤长度在超过500M,使用8.3/125μm单模光纤。对讲线缆传输距离带监听的对讲分机、喇叭与一级分机之间采用的是4芯屏蔽线+2芯屏蔽线RVVP4*0.5传输在200米内RVVP4*0.75传输在200~500之间RVVP4*1传输在500~1000之间对讲点大于1000米需要加中继放大设备线槽规格(cm)4对双绞线100*100 134 150*75 151 200*100 269 150*150 303 300*200 832 管内径的选择标准为15可穿1根4对8芯双绞线20可穿2~3根4对8芯双绞线25可穿4根4对8芯双绞线30可穿5~6根4对8芯双绞线VGA传输距离及问题采用不同的线材对传输距离影响很大,模拟信号只要传输就一定会有衰减,我们所能做的只是减少它的衰减如果选用好的线材可以传输到100 米左右正常显示。普通3+4/6VGA 线,有效距离15 -30 米,存在的问题:拖尾、重影普通75-2RGB 线缆,有效距离30 -50 米,存在的问题:拖尾普通75-3RGB 线缆,有效距离50 -70 米,存在的问题:拖尾型号含义:R-连接用软电缆(电线),软结构。V-绝缘聚氯乙烯。V-聚氯乙烯绝缘V-聚氯乙烯护套B-平型(扁形)。S-双绞型。A-镀锡或镀银。F-耐高温P-编织屏蔽P2-铜带屏蔽P22-钢带铠装Y—预制型、一般省略,或聚烯烃护套FD—产品类别代号,指分支电缆。将要颁布的建设部标准用FZ表示,其实质相同YJ—交联聚乙烯绝缘V—聚氯乙烯绝缘或护套ZR—阻燃型NH—耐火型WDZ—无卤低烟阻燃型WDN—无卤低烟耐火型例如:SYV 75-5-1(A、B、C)S: 射频Y:聚乙烯绝缘V:聚氯乙烯护套A:64编B:96编C:128编75:75欧姆5:线径为5MM 1:代表单芯SYWV 75-5-1 S: 射频Y:聚乙烯绝缘W:物理发泡V:聚氯乙烯护套75:75欧姆5:线缆外径为5MM 1:代表单芯例如:RVVP2*32/0.2 RVV2*1.0 BVR R: 软线VV:双层护套线P屏蔽2:2芯多股线32:每芯有32根铜丝0.2:每根铜丝直径为0.2MM ZR-RVS2*24/0.12 ZR: 阻燃R: 软线S:双绞线2:2芯多股线24:每芯有24根铜丝0.12:每根铜丝直径为0.12MM 型号、名称RV 铜芯氯乙烯绝缘连接电缆(电线)AVR 镀锡铜芯聚乙烯绝缘平型连接软电缆(电线)RVB 铜芯聚氯乙烯平型连接电线RVS 铜芯聚氯乙烯绞型连接电线RVV 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套圆形连接软电缆ARVV 镀锡铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆RVVB 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套平形连接软电缆RV-105 铜芯耐热105oC 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯绝缘连接软电缆AF-205AFS-250AFP-250 镀银聚氯乙氟塑料绝缘耐高温-60oC~250oC连接软电线2、规格表示法的含义规格采用芯数、标称截面和电压等级表示①单芯分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*(1*标称截面),0.6/1KV,如:4*(1*185)+1*95 0.6/1KV ②多芯绞合型分支电缆规格表示法:同一回路电缆根数*标称截面,0.6/1KV,如:4**185+1*95 0.6/1KV ③多芯同护套型分支电缆规格表示法:电缆芯数×标称截面-T,如:4×25-T 3、完整的型号规格表示法因为分支电缆包含主干电缆和支线电缆。而且两者规格结构不同,因此有两种表示方法:①将主干电缆和支线电缆分别表示,如:干线电缆:FD-YJV-4*(1*185)+1*95 0.6/1KV 支线电缆:FD-YJV-4*(1*25)+1*16 0.6/1KV 这种方法在设计时尤为简明,可以方便地表示出支线规格的不同②将主干电缆和支线电缆连同表示,如:FD-YJV-4*(1*185/25)+1*95/16 0.6/1KV 这种方法比较直观,但仅限于支线电缆为同一种规格的情况,无法表示支线的不同规格:由于分支电缆主要由于1KV低压配电系统,因此,其额定电压0.6/1KV在设

计标注时,可以省略。二、产品型号中拼音字母所代表的意义(无括号的字)A:(聚)胺(脂),安(装),铝塑料护套(Alpeth)B:扁,半,编(织),泵、布、(聚)苯(乙烯),玻(璃纤维),补,平行C:车、醇、采(掘机)、瓷、重(型),船用,蓄电(池),磁充,偿,(黄腊)绸,(三)醋(酸薄膜),自承式D:带,(不)滴(流),灯,电,(冷)冻(即耐寒),丁(基橡皮),镀E:二(层),野(外),对称结构(代号),乙(丙橡皮)(EPR)F:(聚四)氟(乙烯),分(相),非(燃性),飞(机),泡沫聚乙烯(YF)G:钢、沟、改(性漆)、管、高(压)H:合(金),环(氧漆),焊、花、通讯电缆(用途代号),H(H型,即分相屏蔽结构),寒J:绞、加(强),加(厚),锯,局(用)K:(真)空,卡(普隆),控制,铠装,空心。L:铝、炉、腊(克)、沥(青)、(防)雷、磷M:棉(纱)、麻、母(线)、帽、膜N:(自)粘(性)、泥(炭)、(高阻)尼(线芯)、尼(龙)、耐火O:同轴(结构代号)P:排、(芯)屏(蔽)、配(线)、贫(泛浸渍,即干绝缘),信号电缆(用途代号)Q:牵(引车)、漆、铅、轻(型)、气、汽(车),高(强度聚乙烯醇缩醛)R:软、人(造)丝、日用(用途代号),(耐)热(化)。S:刷,丝,射频(用途代号),双,钢塑料护层(Stalpeth),低烟无卤阻燃护套T:铜、梯、特、通、陶、电梯、探U:矿、棉(指石棉),矿用(用途代号)V:(P)V(C)(聚氯乙烯)W:(地球)物(理)、皱纹护套、无(磁性)、(耐高)温、(野)外、石油(用途代号)X:橡(力缆)、聚酰胺、橡(皮绝缘)Y:硬,园,油,氧,(耐)油,移动(用途代号),聚乙烯,压Z:(聚)酯,纸,(电)钻,中型,综(合)YJ:交联聚乙烯绝缘P2:铜带屏蔽ZRK:系列代号,表示阻燃型控制电缆

电缆敷设安全距离

龙翔街道南王村南王新区3#台区技改工程 1. 总述 1.1 设计依据 1.1.1、根据桐乡市供电发展基建部的委托。 1.1.2、根据梧桐一期新配变初设的批复。 1.1.3、现场实际勘测结果。 1.2 设计原则 工程设计主要遵循以下原则: 1.2.1、国家电网公司企业标准《城市电力网规划设计导则》。 1.2.2、国家电网公司十八项重大反事故措施。 1.2.3、国家电网公司66千伏及以下输配电工程典型设计原则。 1.2.4、《城市中低压配电网改造技术导则》〈DL/T599-1996〉。 1.2.5《供配电系统设计规范》( GB 50052-1995) 1.2.6《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997) 1.2.7、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 1.2.8、《环形钢筋混凝土电杆》〈GB 396-1994〉。 1.2.9、《环形预应力混凝土电杆》(GB 4623-1994) 1.2.10、《高压输变电设备的绝缘配合》(GB 311.1-1997) 1.2.11、《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-1994) 1.2.12、《高压电缆选用导则》(GB 50010-2002) 1.2.13、浙江省电力公司配网工程标准化设计(2011年版) 1.2.14、嘉兴电力局20千伏配电工程标准化通用设计(2010年版) 2. 工程方案及规模2.1 工程方案 本台区为新补点台区,因新建住宅,原台区负荷过大,现分出由本台区供电,高压部分由皂林741线94#杆接入,新建400kVA杆上式变压器1台,新建低压出线两路,低压线路先采用电缆埋管敷设一段后上杆沿南北方向架设集束导线,低压导线分支采用集束线沿墙架设。 2.2 建设规模 2.2.1高压部分 经现场勘测,高压线路由皂林741线94#杆接入,导线采用JKLYJ-3*70绝缘线,路径长230米,水泥杆采用直径190的12米杆。新建400kVA杆上变1台。 2.2.1低压部分 电缆部分:新建两路直埋敷设低压电缆出线,电缆型号:VV-0.6/1-4*120,电缆长度30米。 低压主线:新建两路低压集束线架空线路,集束线型号:BS-4*120,集束线路径长度220米。 低压分支:新建七路集束线分支架空线路,集束线型号:BS-4*95,集束线路径长度910米。 工程详见图: 3. 主要经济特性 本工程总投资约万元,详见概预算书。 4. 设计范围 1) 10kV台变本体设计 2) 10kV架空线路本体设计

高低压电力线路与地面的安全距离及依据

高低压电力线路与地面的安全距离 一、《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间:10kV为1.5 m; 35kV为3.5 m; 110kV为4.0 m; 220kV为5.0 m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 二、《城市工程管线综合规划规范》(GB50289-98),是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中: 1.对小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求均为0.5米。 2.对小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小垂直净距要求均为7米,横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1

二、《城市电力规划规范》(GB50293-1999),是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准,适用于设市城市的城市电力规划编制工作。 市区35~500KV高压架空电力线路规划走廊宽度 (单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)表1 1~330kV架空电力线路导线与建筑物之间的垂直距离(在导线最大计算弧垂情况下)表2 架空电力线路边导线与建筑物之间安全距离 (在导线最大计算风偏情况下)表3 架空电力线路导线与地面间最小垂直距离(m) (在最大计算导线弧垂情况下)表4

电力线路对地安全距离

高低压电力线路安全距离 高低压电力线路与地面的安全距离 依据:《110~500kV架空电力线路施工及验收规范》 与树木间: m; m; m; m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。 相关规范 一、?城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)?,是由国家建设部与国家技术监 督局联合发布的强制性国家标准,是为合理利用城市用地,统筹安排工程管线在城市 的地上和地下空间位置,协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间 的联系,并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中 对小于或等于110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间的最小水平净距要求均为米。 对小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小垂直净距要求均为7米, 横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距(m) 表1 管线名称高压铁塔基础边照明及<10KV ≤35KV >35KV 道路侧石边缘 给水管 污水、雨水排水管 燃气管 热力管 电力电缆 电信电缆 二、《城市电力规划规范(GB50293-1999)?,是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准, 适用于设市城市的城市电力规划编制工作。规范中要 求城市高压线路架空走廊宽度如表2。架空电力线路导线在最大计算弧垂情况下,

与地面的最小垂直距离如表3。 市区35~500KV高压架空电力线路规划走廊宽度 (单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)表2 线路电压等级高压线走廊宽度(m)线路电压等级高压线走廊宽度 500KV 60~75 110、66KV 15~25 330KV 35~45 35KV 12~20 220KV 30~40 城市架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离表3 线路经过地区线路电压(KV) <1 1~10 35~110 220 330 居民区6.0 6.5 7.5 8.5 14 非居民区5.0 5.0 6.0 6.5 7.5 三、《110KV~500KV架空送电线路设计技术规程(DL/T5092-1999)》,1999 年国家经济贸易委员会批准颁发,其中对送电线路与公路交叉或接近的距离要求见表4。 送电线路与公路交叉或接近的距离要求表4 线路电压(KV) 110 220 330 500 导线至路面最小垂直距离(m)7.0 8.0 9.0 14 杆塔外缘至路基边缘最小水平距离(平行,开阔地区)最高杆(塔)高 杆塔外缘至路基边缘最小水平距离(路径受限制地区)5.0 5.0 6.0 8.0 四、《电力设施保护条例》,1997年9月国务院颁布,是为保障电力生产和建设的 顺利进行,维护公共安全而制定的。条例中规定,架空电力线路保护区的范围为导线边线向外侧延伸所形成的两平行线内的区域,在一般地区 各级电压导线的边线延伸距离如下: 1-10千伏5米; 35-110千伏10米; 154-330千伏15米;

关于天然气管道与电力电缆间距相关规定(个人整理使用,仅供参考)剖析

关于天然气管道与电力电缆间距相关规定 管道专业的相关规范有1、2 1、GB50028-2006相关规定: 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距,不应小于表6.3.3-1和表6.3.3-2的规定。 表6.3.3-1 地下燃气管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平净距(m)(节选) 表6.3.3-2 地下燃气管道与构筑物或相邻管道之间垂直净距(m) 注: 4 地下燃气管道与电杆(塔)基础之间的水平净距,还应满足本规范表6.7.5地下燃气管道与交流电 力线接地体的挣距规定. 6.7.5 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距不应小于表6.7.5的规定。

表6.7.5 地下燃气管道与交流电力线接地体的净距(m) 2、GB50251-2015 条文:4.3.11 埋地输气管道与其他埋地管道、电力电缆、通信光(电〉缆交叉的间距应符合下列规定: 1、输气管道与其他管道交叉时,垂直净距不应小于0.3m ,当小于0.3m 时,两管间交叉处应设置坚固的绝缘隔离物,交叉点两侧各延伸10m 以上的管段,应确保管道防腐层无缺陷; 2 输气管道与电力电缆、通信光(电)缆交叉时,垂直净距不应小于0.5m ,交叉点两侧各延伸10m 以上的管段,应确保管道防腐层无缺陷。 4.3.12 埋地输气管道与高压交流输电线路杆(塔)和接地体之间 的距离宜符合下列规定: 1 在开阔地区,埋地管道与高压交流输电线路杆(塔〉基脚间 的最小距离不宜小于杆〈塔)高; 2 在路由受限地区,埋地管道与交流输电系统的各种接地装置之间的最小水平距离不宜小于表4.3.12 的规定。在采取故障屏蔽、接地、隔离等防护措施后,表4.3.12 规定的距离可适当减小

超实用电力施工作业140种安全距离

超实用电力施工作业 140 种安全距离 一涉电区域 1. 室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在 锁 者。 2. 无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有 必要移开遮栏时, 应有监护人在场,并符合表 1 的安全距离。 (摘自变电安规表 1、线路安规表 1、配电安规表 3-1 、电工制造安规表 1、建设安规表 15) 表 1 设备不停电时的安全距离 3. 10 、 20、 35kV 户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时, 若导电部分对 地高度分别小于 2.7 m (2.5 m )、 2.8 m (2.5 m )、2.9m ( 2.6m ), 该裸露部分两侧和底部应装设护网。 4. 户外 10kV 及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表 2 设置行车安 全限高标志。 (摘自变电安规表 2、配电安规表 2-1 、建设安规表 16) 2 1.7m 以上,安装牢固并加

5. 邻近或交叉其他电力线路的工作。(摘自线路安规表4、配电安规表5-1、建 设安规表24) 表 3 邻近或交叉其他电力线工作的安全距离 6. 作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带电体的最小安全距离不准小于表 4 的规定,且应设专人监护。(摘自变电安规表18、线路安规表19、配电安规表6-1 、电工制造安规表3) 表 4 与架空输电线及其他带电体的最小安全距离 7. 施工机械作业安全距离

起重机、高空作业车和铲车等施工机械操作正常活动范围及起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电设备的安全距离不得小于表 5 的规定,且应设专人监护。如小于表5、大于表 1 所示安全距离时应制定机械操作和现场监控的专项安全措施,并经施工单位和运维部门会审、批准。小于表 1 的安全距离时,应停电进行。(摘自建设安规表18) 表 5 施工机械操作正常活动范围与带电设备的安全距离 8. 在电力线附近组塔时,起重机应接地良好。起重机及吊件、牵引绳索和拉绳与带电体的最小安全距离应符合表 6 的规定。(摘自建设安规表19) 表 6 起重机及吊件与带电体的安全距离 9. 金属脚手架附近有架空线路时,应满足表7 安全距离的要求。(摘自建设安规表11) 7

高压电线安全距离(标准版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 高压电线安全距离(标准版)

高压电线安全距离(标准版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米;350-500kV高沿线的安全距离为15米。以上是从电磁辐射角度考虑的。 若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米,35kV:3.0米,66kV-110kV:4.0米,154kV-220kV:5.0米,330kV:6.0米,500kV:8.5米。 《电力设施保护条例》 (1)架空电力线路保护区:边导线向外侧水平延伸并垂直地面所形成的两平面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如

高压架空电缆对地安全距离

高压架空线路对地距离要求

我国输电线路和居民房屋距离的规定 为确保输变电设施安全运行同时考虑公众的利益,电力部门在输电线路设计时,严格执行国家经贸委发布的《110~500kV架空送电线路设计技术规程》,确保输电线路跨越或邻近民房时,导线与建筑物的距离既符合安全要求,又满足环保有关标准。 输电线路跨越或邻近民房时,导线与建筑物距离的有关规定大致如下: 导线与建筑物之间的最小垂直距离 电压等级 距离 m 110kV 220kV 330kV 500kV 居民区 14 非居民区 11 交通困难地区 边导线与建筑物之间的最小距离 电压等级 110kV 220kV 330kV 500kV 距离 m 高压线路对建筑物安全距离 电气设备分为高压和低压两种 高压电气设备:对地电压在10KV,35KV,110KV,220KV及以上者; 低压电气设备:对地电压单相为220KV,三相为380KV (1)高压导线与建筑物之间的最小垂直距离 10KV最小垂直距离米 35KV最小垂直距离米 66KV—110KV最小垂直距离米 154KV—220KV最小垂直距离米 330KV最小垂直距离米

500KV最小垂直距离米 800KV最小垂直距离15米 (2)导线与建筑物之间最小的水平距离 10KV最小水平距离米 35KV最小水平距离米 66KV—110KV最小水平距离米 154KV—220KV最小水平距离米 330KV最小水平距离米 500KV最小水平距离米 800KV最小水平距离12米 架空电力线路导线与地面之间最小垂直距离 小于1KV 居民区6米非居民区5米 1~10KV 居民区米非居民区5米 35~110KV 居民区米非居民区6米 220 KV 居民区米非居民区米 330 KV 居民区米非居民区米 10KV电力线路对地安全距离 10KV电力线路与居民区及工矿企业地区的安全距离为米; 非居民区,但是有行人和车辆通过的安全距离为米; 交通困难地区的安全距离为; 公路路面的安全距离7米; 铁道轨顶的安全距离为米; 通航河道最高水面的安全距离为6米; 不通航的河流、湖泊(冬季水面)的安全距离5米。

导线、电缆安全距离汇总

对地距离及交叉跨越 在最大计算弧垂情况下,导线对地面的最小距离应符合下列数值: 导线对地面的最小距离(m) 注:*的值用于导线三角排列的单回路。 **的值对应导线水平排列单回路的农业耕作区。 ***的值对应导线水平排列单回路的非农业耕作区。

在最大计算风偏情况下,导线与山坡、峭壁、岩石的 最小净空距离应 符合下列数值: 导线与山坡、峭壁、岩石的最小净空距离(m) 输电线路不应跨越屋顶为可燃材料的建筑物。对耐火屋顶的建筑物,如需跨越时应与有关方面协商同意,500kV及以上输电线路不应跨越长期住人的建筑物。导线与建筑物之间的距离庆符合以下规定:1、在最大计算弧垂情况下,导线与建筑物之间的最小垂直距离,

应符合以下数值: 导线与建筑物之间的最小垂直距离 2、在最大计算风偏情况下,边导线与建筑物之间的最小净空距离,应符合以下数值: 边导线与建筑物之间的最小净空距离 3、在无风情况下,边导线与建筑物之间的水平距离,应符合以下数值:

输电线路经过经济作物和集中林区时,宜采用加高杆塔跨越不砍通道的方案,并符合下列规定: 1、当跨越时,导线与树木(考虑自然生长高度)之间的最小垂直距离,应符合以下数值: 导线与树木之间(考虑自然生长高度)的最小垂直距 离 2、当砍伐通道时,通道净宽不应小于线路宽度加通道附近主要树种自然生长高度的2倍。通道附近超过主要树种自然生长高度的非主要树种树木应砍伐。 3、在最大计算风偏情况下,输电线路通过公园、绿化区或防护林带,导线与树木之间的最小净空距离,应符合以下规定数值: 导线与树林之间的最小净空距离

4、输电线路通过果树、经济作物林或城市灌木林不应砍伐出通道。导线与果树、经济作物、城市绿化灌木以及街道行道树之间的最小垂直距离,应符合以下规定数值: 导线与果树、经济作物、城市绿化灌木及 街道树之间的最小垂直距离 输电线路跨越弱电线路(不包括光缆各埋地电缆)时,输电线路与弱电线路的交叉角不符合下列数值: 输电线路与弱电线路的交叉角

电缆敷设安全距离.doc

电缆敷设安全距离 1. 总述 1.1 设计依据 1.1.1、根据桐乡市供电发展基建部的委托。 1.2.5《供配电系统设计规范》(GB 50052-1995) 1.2.6《交流电气装置的接地》(DL/T 621-1997) 1.2.7、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002) 1.2.8、《环形钢筋混凝土电杆》〈GB 396-1994〉。 1.2.9、《环形预应力混凝土电杆》(GB 4623-1994) 1.2.10、《高压输变电设备的绝缘配合》(GB 311.1-1997) 1.2.11、《电力工程电缆设计规范》(GB 50217-1994) 1.2.12、《高压电缆选用导则》(GB 50010-2002) 1.2.13、浙江省电力公司配网工程标准化设计(2011年版) 1.2.14、嘉兴电力局20千伏配电工程标准化通用设计(2010年版)

2. 工程方案及规模 2.1 工程方案 本台区为新补点台区,因新建住宅,原台区负荷过大,现分出由本台区供电,高压部分由皂林741线94#杆接入,新建400kVA杆上式变压器1台,新建低压出线两路,低压线路先采用电缆埋管敷设一段后上杆沿南北方向架设集束导线,低压导线分支采用集束线沿墙架设。2.2 建设规模 2.2.1高压部分 经现场勘测,高压线路由皂林741线94#杆接入,导线采用JKLYJ-3*70绝缘线,路径长230米,水泥杆采用直径190的12米杆。新建400kVA 杆上变1台。 2.2.1低压部分 电缆部分:新建两路直埋敷设低压电缆出线,电缆型号: VV-0.6/1-4*120,电缆长度30米。 低压主线:新建两路低压集束线架空线路,集束线型号: BS-4*120,集束线路径长度220米。 低压分支:新建七路集束线分支架空线路,集束线型号:BS-4*95,集束线路径长度910米。 工程详见图: 3. 主要经济特性 本工程总投资约万元,详见概预算书。 4. 设计范围

电缆敷设安全距离

仅供参考[整理] 安全管理文书 电缆敷设安全距离 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共7 页

电缆敷设安全距离 1.总述1.1设计依据1.1.1、根据桐乡市供电发展基建部的委托。 1.1.2、根据梧桐一期新配变初设的批复。1.1.3、现场实际勘测结果。 1.2设计原则工程设计主要遵循以下原则:1. 2.1、国家电网公司企业标准《城市电力网规划设计导则》。1.2.2、国家电网公司十八项重大反事故措施。1.2.3、国家电网公司66千伏及以下输配电工程典型设计原则。 1.2.4、《城市中低压配电网改造技术导则》〈DL/T599-1996〉。1.2.5《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)1.2.6《交流电气装置的接地》(DL/T621-1997)1.2.7、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002)1.2.8、《环形钢筋混凝土电杆》〈GB396-1994〉。1.2.9、《环形预应力混凝土电杆》(GB4623-1994)1.2.10、《高压输变电设备的绝缘配合》(GB311.1-1997)1.2.11、《电力工程电缆设计规范》(GB50217-1994)1.2.12、《高压电缆选用导则》(GB50010-2002)1.2.13、浙江省电力公司配网工程标准化设计(2011年版)1.2.14、嘉兴电力局20千伏配电工程标准化通用设计(2010年版) 2.工程方案及规模2.1工程方 案本台区为新补点台区,因新建住宅,原台区负荷过大,现分出由本台区供电,高压部分由皂林741线94#杆接入,新建400kVA杆上式变压器1台,新建低压出线两路,低压线路先采用电缆埋管敷设一段后上杆沿南北方向架设集束导线,低压导线分支采用集束线沿墙架设。2.2建设规模2.2.1高压部分经现场勘测,高压线路由皂林741线94#杆接入,导线采用JKLYJ-3*70绝缘线,路径长230米,水泥杆采用直径190的12米杆。新建400kVA杆上变1台。2.2.1低压部分 电缆部分:新建两路直埋敷设低压电缆出线,电缆型号: VV-0.6/1-4*120,电缆长度30米。 第 2 页共 7 页

高压10KV电缆安全范围

高压电缆绝缘测试: 高压电缆分单芯和三芯. 在绝缘材料外都有一层半导体层,一层接地铜皮层,填充物,钢铠层,外皮层. 绝缘试验只要在导体与接地铜皮层这间加压就好了.额定电压600V以上的用2500V 摇表, 600V以上的用5000V摇表,时间1分钟. 高压电缆容量很大,最好用电摇表,残存电荷也很多,试验完毕注意放电,不然很危险. 有专业仪器检测电缆的耐压值, 高压测试有危险,注意操作规程. 两种测试方法, 一是用摇表,分别测相对地和相间绝缘电阻; 二是打耐压,打交流或直流耐压.对于交联电缆,目前只打交流耐压,而不打直流. 10kv高压电缆绝缘,普通摇表检测不了,需要专门的设备.通常这类设备用电单位基本不具备,供电局和高压试验器材公司具有这种设备. 10KV绝缘仪器. 不能使用普通钳表测量高压电流, 因为钳表的电流档绝缘耐压不超过3KV.会因为高电压而击穿钳表造成事故. 高压也不能直接测量电流的,需要安装高压互感器,没有安装高压互感器的话,只能巡视一下低压一级主干线电流互感器的电流值间接计算, 粗略计算方法,低压没电流除以275,再乘以0.8. 10KV避雷器绝缘电阻应不小于1000MO. 绝缘杆的作用是按绝缘杆说明用于带电作业时防触电. 绝缘胶垫(毯)是由特种像胶制成,具有良好的绝缘性能,用于加强工作人员对地的绝缘.可分为普通绝缘胶垫和带电作业用绝缘胶垫(毯).普通绝缘胶垫可分为高压和低压两种等级.一般使用于带电设备区域,铺在配电室等地面上以及控制屏保护屏和发电机调相机的励磁机的两侧,其作用与绝缘鞋基本相同.进行带电操作时,可增加操作人员的对地绝缘,避免或减轻发生单相接地或电气设备绝缘损坏时接触电压与跨步对人体的伤害.在低压配电室地面上铺绝缘胶垫,可代替绝缘鞋,起到绝缘作用.因此在1KV及以下时,绝缘胶垫可作为基本安全用具;1KV以上,仅作为辅助安全工具. 绝缘胶垫涂上了绝缘漆还可以使用,如果不是就不能使用了. 绝缘胶垫不能拼接,可以裁剪. 高压绝缘垫必须是一整条, 不能拼接. 绝缘胶垫不能暴晒,不能用火直接点燃. 高压绝缘胶布. 绝缘拉杆:供在闭合或拉开隔离开关,装拆携带式接地线,以及进行测量和试验时使用.主要用在短时间对带电设备实行操作的绝缘工具,如接通或断开高压隔扇开关,跌落熔丝具.装拆拾式接地线. 绝缘操作杆要有专人保管,半年要对绝缘操作相进行一次交流耐压试验,不合格的要立即报废,不可降低标准使用.

电缆敷设安全距离教学教材

1. 总述 1.1 设计依据 1.1.1、根据桐乡市供电发展基建部的委托。 4. 设计范围 1) 10kV台变本体设计 2) 10kV架空线路本体设计 3) 0.4kV电缆线路本体设计

(电力安全)高压电线安全距离

高压电线安全距离 关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。 《电力设施保护条例》 (1)架空电力线路保护区:边导线向外侧水平延伸并垂直地面所形成的两平面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1-10kV 5m 35-110kV10m 154-330kV15m

500Kv20m 在厂矿、城镇等人口密集地区架空电力线路保护区域可略小于上述规定。但各级电压边导线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑的安全距离之和。 《电力设施保护条例实施细则》 架空电力线路保护区为边导线的最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑的安全距离之和所形成的两个平行线内的区域。各级电压导线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离: 1kV以下 1.0m 1-10kV 1.5m 35kV 3.0m 66-110kV 4.0m

高压电线安全距离

关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。 经过测算: 1kV以下高压线的安全距离为4米; 1-10kV高压线的安全距离为6米; 35-110kV高压线的安全距离为8米; 154-220kV高压线的安全距离为10米; 350-500kV高沿线的安全距离为15米。 以上是从电磁辐射角度考虑的。 若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下: 1kV以下:1.0米; 1kV-10kV:1.5米, 35kV:3.0米, 66kV-110kV:4.0米, 154kV-220kV:5.0米, 330kV:6.0米, 500kV:8.5米。 《电力设施保护条例》 (1)架空电力线路保护区:边导线向外侧水平延伸并垂直地面所形成的两平面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1-10kV 5m 35-110kV 10m 154-330kV 15m 500Kv 20m 在厂矿、城镇等人口密集地区架空电力线路保护区域可略小于上述规定。但各级电压边导线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑的安全距离之和。 《电力设施保护条例实施细则》 架空电力线路保护区为边导线的最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑的安全距离之和所形成的两个平行线内的区域。各级电压导线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离: 1kV以下 1.0m 1-10kV 1.5m 35kV 3.0m 66-110kV 4.0m 154-220kV 5.0m 330kV 6.0m 500kV 8.5m 垂直净距(最大计算弧垂): 小于3kV 1.0m 3-10kV 1.5m 35-110Kv 4m 《电力设施保护条例》第15条规定:任何单位和个人在架空电力线路保护区内不得兴建建筑物,构筑物。 《电力法》第53条规定:任何单位和个人不得在依法规定的电力设施保护区内修建可能危及电力设施安全的建筑物、构筑物,不得种植可能危及电力设施安全的植物,不得堆放可能危及电力设施安全的物品。

电力线路对地安全距离

管理制度参考范本电力线路对地安全距离B

I时'间H 卜/ / 1 / 8 ..胆■

高低压电力线路与地面的安全距离依据:《110?500kV架空电 力线路施工及验收规范》与树木间:10kV---1.5m;35kV---3.5m;110kV- --4.0m;220kV---5.0m; 这是在“最大计算风偏”情况下的最小水平距离。相关规范一、?城市工程管线综合规划规范(GB50289-98)?, 是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准, 是为合理利用城市用地, 统筹安排工程管线在城市的地上和地下空间位置, 协调工程管线之间以及城市工程管线与其他各项工程之间的联系, 并为工程管线规划设计和规划管理提供依据而制定的。其中 对小于或等于 110KV架空电力线路边导线(考虑最大风偏后)与道路(路缘石)之间 的最小水平净距要求均为0.5米。对小于或等于110KV架空电力线路边导线与道路(地面)之间交叉时的最小垂直净距要求均为7 米,横跨道路的小于或等于110KV架空电力线距地面应大于9米。 电力杆柱与工程管线之间的最小水平净距见表1。电力杆柱与工程管线 之间的最小水平净距(m)表1管线名称高压铁塔基础边照明及 10KV K 35KV35KV1路侧石边缘0.5给水管3.00.5污水、雨水排水管1.50.5 燃气管1.01.51.0 热力管2.03.01.0 电力电缆0.6 电信电缆 0.60.5 二、《城市电力规划规范(GB50293-19xx)?, 是由国家建设部与国家技术监督局联合发布的强制性国家标准, 适用于设市城市的 城市电力规划编制工作。规范中要求城市高压线路架空走廊宽度如表2。架空电力线路导线在最大计算弧垂情况下,与地面的最小垂直距离如表3。市区 35~500KV高压架空电力线路规划走廊宽度(单杆单回水平排列或单杆多回垂直排列)表2线路电压等级高压线走廊宽度(m线路电压等级高压线走廊宽度500KV 60~75 110、66KV 15~25330KV 35~45 35KV

高压电线安全距离(2021新版)

高压电线安全距离(2021新 版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0228

高压电线安全距离(2021新版) 关于高压线距民居建筑的安全距离,中国没有明确的距离规定,但是有一个相关的可以换算的标准:民居建筑所处位置的磁感应强度<100微特斯拉,就满足建设标准。经过测算:1kV以下高压线的安全距离为4米;1-10kV高压线的安全距离为6米;35-110kV高压线的安全距离为8米;154-220kV高压线的安全距离为10米; 350-500kV高沿线的安全距离为15米。以上是从电磁辐射角度考虑的。 若从电力安全角度考虑,并考虑大风引起高压线产生风偏,根据《电子设施保护条例实施细则》规定,各级电压导线边线在计算导线最大风偏情况下,距建筑物的水平安全距离如下:1kV以下:1.0米;1kV-10kV:1.5米,35kV:3.0米,66kV-110kV:4.0米,154kV-220kV:

5.0米,330kV: 6.0米,500kV:8.5米。 《电力设施保护条例》 (1)架空电力线路保护区:边导线向外侧水平延伸并垂直地面所形成的两平面内的区域,在一般地区各级电压导线的边线延伸距离如下: 1-10kV5m 35-110kV10m 154-330kV15m 500Kv20m 在厂矿、城镇等人口密集地区架空电力线路保护区域可略小于上述规定。但各级电压边导线延伸的距离,不应小于导线边线在最大计算弧垂及最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑的安全距离之和。 《电力设施保护条例实施细则》 架空电力线路保护区为边导线的最大计算风偏后的水平距离和风偏后距建筑的安全距离之和所形成的两个平行线内的区域。各级

电气设备设施安全距离

电气设备设施安全距离 一、配电线路安全距离 (一)配电线路 配电线路是指从供电设备到用电设备之间的连接导线。 (二)架空配电线路 一般架空配电线路是指10千伏及以下电压的架空配电线路。1~10千伏架空配电线路为高压配电线路,1千伏以下的架空配电线路为低压配电线路(电业安全工作规程中高、低压是以1千伏为界限而分类的) 。 (三)接户线、进户线 从配电线路至用户进线处第一个支持点之间的一段架空导线称为接户线;从接户线引人室内的一段导线称为进户线。 (四)电缆线路 随工作环境的不同,电缆线路可分房内隧道或沟道电缆线路、直埋电缆线路、桥梁下吊挂电缆线路和水底电缆线路等。 (五)配电线路安全距离 是指配电线路在敷设后,对其一定范围内的质保持的相对安全距离。如:架空配电线路、接户线、户内低压配线、电缆线路等,在新建、改建邮电局所过程中都应符合国家电气工程安装标准。 二、电工安全操作距离 检修作业安全距离:在带电区域中的非常电设备上进行检修时,工作人员正常活动范围与带电设备的安全距离应大于表20中所示的规定。 表工作人员的正常活动范围与带电设备的安全距离 设备电压(千伏)距离(米)设备电压(千伏)距离(米) 6以下 0.35 154 2.00 10~35 0.60 220 3.00 44 0.90 330 4.00 60~110 1.50 第四节接地 电气设备、杆塔或过电压保护装置,将其用接地线与接地体连接,称为接地。 一、接地按其目的分类 (一)在电力系统中,运行需要的接地,如中性点接地等,称为工作接地。 (二)电气设备的金属外壳,钢筋混凝土杆和金属杆塔等,由于绝缘损坏有可能带电,为了防止这种电压危及人身安全而设的接地,称为保护接地。保护接地是中性点不接地的低压配电系统和电力高压系统中,电气设备和电气线路最采用的一种保安措施。 (三)接地电压保护装置,如避雷针、避雷器和保间隙等,为了消除过电压危险而设的接地,称为过电压保护接地。 (四)易燃油、天然气贮罐和管道等,为了防止静电危险影响而设的接地,称为防静电接地。 二、接地电阻 接地体或自然接地体的对地电阻的总和,称为接地的接地电阻。接地电阻的数值等于接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。

电气设备设施安全距离

编号:AQ-JS-07998 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 电气设备设施安全距离 Safety distance of electrical equipment and facilities

电气设备设施安全距离 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。 一、配电线路安全距离 (一)配电线路 配电线路是指从供电设备到用电设备之间的连接导线。 (二)架空配电线路 一般架空配电线路是指10千伏及以下电压的架空配电线路。1~10千伏架空配电线路为高压配电线路,1千伏以下的架空配电线路为低压配电线路(电业安全工作规程中高、低压是以1千伏为界限而分类的。) (三)接户线、进户线 从配电线路至用户进线处第一个支持点之间的一段架空导线称为接户线;从接户线引人室内的一段导线称为进户线。 (四)电缆线路 随工作环境的不同,电缆线路可分房内隧道或沟道电缆线路、直

埋电缆线路、桥梁下吊挂电缆线路和水底电缆线路等。 表工作人员的正常活动范围与带电设备的安全距离 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

高压10KV电缆安全范围(2021新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压10KV电缆安全范围(2021 新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

高压10KV电缆安全范围(2021新版) 高压电缆绝缘测试:高压电缆分单芯和三芯.在绝缘材料外都有一层半导体层,一层接地铜皮层,填充物,钢铠层,外皮层.绝缘试验只要在导体与接地铜皮层这间加压就好了.额定电压600V以上的用2500V摇表,600V以上的用5000V摇表,时间1分钟. 高压电缆容量很大,最好用电摇表,残存电荷也很多,试验完毕注意放电,不然很危险. 有专业仪器检测电缆的耐压值,高压测试有危险,注意操作规程. 两种测试方法,一是用摇表,分别测相对地和相间绝缘电阻;二是打耐压,打交流或直流耐压.对于交联电缆,目前只打交流耐压,而不打直流. 10kv高压电缆绝缘,普通摇表检测不了,需要专门的设备.通常这类设备用电单位基本不具备,供电局和高压试验器材公司具有这

种设备.10KV绝缘仪器. 不能使用普通钳表测量高压电流,因为钳表的电流档绝缘耐压不超过3KV.会因为高电压而击穿钳表造成事故.高压也不能直接测量电流的,需要安装高压互感器,没有安装高压互感器的话,只能巡视一下低压一级主干线电流互感器的电流值间接计算,粗略计算方法,低压没电流除以275,再乘以0.8. 10KV避雷器绝缘电阻应不小于1000MO. 绝缘杆的作用是按绝缘杆说明用于带电作业时防触电. 绝缘胶垫(毯)是由特种像胶制成,具有良好的绝缘性能,用于加强工作人员对地的绝缘.可分为普通绝缘胶垫和带电作业用绝缘胶垫(毯).普通绝缘胶垫可分为高压和低压两种等级.一般使用于带电设备区域,铺在配电室等地面上以及控制屏保护屏和发电机调相机的励磁机的两侧,其作用与绝缘鞋基本相同.进行带电操作时,可增加操作人员的对地绝缘,避免或减轻发生单相接地或电气设备绝缘损坏时接触电压与跨步对人体的伤害.在低压配电室地面上铺绝缘胶垫,可代替绝缘鞋,起到绝缘作用.因此在1KV及以下时,绝缘胶垫

超实用电力施工作业140种安全距离

超实用电力施工作业140种安全距离 一涉电区域 1.室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在 1.7m以上,安装牢固并加锁者。 2.无论高压设备是否带电,作业人员不得单独移开或越过遮栏进行工作;若有 必要移开遮栏时,应有监护人在场,并符合表1的安全距离。(摘自变电安规表1、线路安规表1、配电安规表3-1、电工制造安规表1、建设安规表15) 表1 设备不停电时的安全距离 3. 10、20、35kV户外(内)配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时, 若导电部分对地高度分别小于2.7 m(2.5 m)、2.8 m(2.5 m)、2.9m(2.6m),该裸露部分两侧和底部应装设护网。 4.户外10kV及以上高压配电装置场所的行车通道上,应根据表2设置行车安全限高标志。(摘自变电安规表2、配电安规表2-1、建设安规表16) 表2 车辆(包括装载物)外廓至无围栏带电部分之间的安全距离

5.邻近或交叉其他电力线路的工作。(摘自线路安规表4、配电安规表5-1、建设安规表24) 表3 邻近或交叉其他电力线工作的安全距离 6.作业时,起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与架空输电线及其他带 电体的最小安全距离不准小于表4的规定,且应设专人监护。(摘自变电安规表18、线路安规表19、配电安规表6-1、电工制造安规表3) 表4 与架空输电线及其他带电体的最小安全距离 7.施工机械作业安全距离

起重机、高空作业车和铲车等施工机械操作正常活动范围及起重机臂架、吊具、辅具、钢丝绳及吊物等与带电设备的安全距离不得小于表5的规定,且应设专人监护。如小于表5、大于表1 所示安全距离时应制定机械操作和现场监控的专项安全措施,并经施工单位和运维部门会审、批准。小于表1的安全距离时,应停电进行。(摘自建设安规表18) 表5 施工机械操作正常活动范围与带电设备的安全距离 8.在电力线附近组塔时,起重机应接地良好。起重机及吊件、牵引绳索和拉绳与带电体的最小安全距离应符合表6的规定。(摘自建设安规表19) 表6 起重机及吊件与带电体的安全距离 9.金属脚手架附近有架空线路时,应满足表7安全距离的要求。(摘自建设安规表11) 表7脚手架与带电体的最小安全距离

相关文档
相关文档 最新文档