文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 交流接触器应用

交流接触器应用

交流接触器应用
交流接触器应用

交流接触器的应用

交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。(起到频繁开关作用)

交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。

主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。

交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。

交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。

1 用途的分类

接触器是一种自动化的控制电器。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流电路,具有控制容量大,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制,各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器组等。

接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。这里主要介绍常用的交流接触器。交流接触器又可分为电磁式和真空式两种。

2 型号说明

(1)以上型号为标准型号,近年来,新开发了B系列交流接触器,其型号为BXX。

(2)电磁式交流接触器型号为CJ。真空式交流接触器型号为CZ。

3 电磁式交流接触器的结构和工作原理

(1)结构:

接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。

①电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。

②触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。

③灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。

④其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。

(2)工作原理:

当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。

4 交流接触器的选用与运行维护

(1)选用:

①主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的接触器还应考虑电动机的起动电流。为了防止频繁操作的接触器主触点烧蚀,频繁动作的接触器额定电流可降低使用。

②接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。

(2)运行维护:

①运行中检查项目:

1)通过的负荷电流是否在接触器额定值之内;

2)接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;

3)运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;

4)电磁线圈有无过热现象,电磁铁的短路环有无异常。

5)灭弧罩有无松动和损伤情况;

6)辅助触点有无烧损情况;

7)传动部分有无损伤;

8)周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。

②维护:

在电气设备进行维护工作时,应一并对接触器进行维护工作。

1)外部维护:

a.清扫外部灰尘;

b.检查各紧固件是否松动,特别是导体连接部分,防止接触松动而发热;

2)触点系统维护:

a.检查动、静触点位置是否对正,三相是否同时闭合,如有问题应调节触点弹簧;

b.检查触点磨损程度,磨损深度不得超过1mm,触点有烧损,开焊脱落时,须及时更换;轻微烧损时,一般不影响使用。清理触点时不允许使用砂纸,应使用整形锉;

c.测量相间绝缘电阻,阻值不低于10MΩ;

d.检查辅助触点动作是否灵活,触点行程应符合规定值,检查触点有无松动脱落,发现问题时,应及时修理或更换。

3)铁芯部分维护:

a.清扫灰尘,特别是运动部件及铁芯吸合接触面间;

b.检查铁芯的紧固情况,铁芯松散会引起运行噪音加大;

c.铁芯短路环有脱落或断裂要及时修复。

4)电磁线圈维护:

a.测量线圈绝缘电阻;

b.线圈绝缘物有无变色、老化现象,线圈表面温度不应超过65°C;

c.检查线圈引线连接,如有开焊、烧损应及时修复。

5)灭弧罩部分维护:

a.检查灭弧罩是否破损;

b.灭弧罩位置有无松脱和位置变化;

c.清除灭弧罩缝隙内的金属颗粒及杂物。

5 真空交流接触器工作原理

真空接触器以真空为灭弧介质,其主触点密封在特制的真空灭弧管内。当操作线圈通电时,衔铁吸合,在触点弹簧和真空管自闭力的作用下触点闭合;操作线圈断电时,反力弹簧克服真空管自闭力使衔铁释放,触点断开。接触器分断电流时,触点间隙中会形成由金属蒸汽和其它带电粒子组成的真空电弧。因真空介质具有很高的绝缘强度,且介质恢复速度很快,真空中燃弧时间一般小于10ms。

真空接触器与真空断路器具有共同的特点:

(1)分断能力强:分断电流可达额定电流的10~20倍;

(2)寿命长:电寿命达数十万次,机械寿命可达百万次;

(3)体积小、重量轻、无飞弧距离,安全可靠;

(4)维修简便,主触点无需维修,运行噪声小,运行不受恶劣环境影响;

5)可频繁操作。

380v交流接触器接线图

交流接触器的原理和接线图

(1)结构:

这张图是我原来回答过的一道题,显示的是电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。但是我觉得热继电器的常闭接点一般都接在接触器线圈与电源“2”之间,这样做的目的是当热继电器动作以后其常闭接点断开,此时整个控制回路除了SB1的一端(“1”)以及热继电器常闭接点的一端(“2”)带电以外,其他元件都不带电,特别是接触器的线圈是不带电的,既有效的减少了人员因为检查动作原因而触电的危险又能使线圈彻底断电。因为通常热继电器动作都是由于主回路电流长时间过大,使得继电器内双金属片温度达到动作值后保护动作而切断主回路,达到保护电动机以及接触器的目的。

那就在远方再设置一套用来控制正反转的启动按钮与图中对应的SB1 SB2并联,停止按钮和SB3串联就行了。

220V交流接触器接线图

我有一个启动开关。一个停止开关。一个接触器。线圈是220v的。现在要控制40个日光灯。

三相电机两个接触器两个行程开关接线图。做一个自动往返线路。

用220v的交流接触器来控制一只电机的正转

这是标准的一个电机正转控制,用380V的电,控制部分用220V的交流接触器来控制一只电机的正转。这种接法只要一个常开无需常闭

标准的接线图:

合上断路器KH,送上三相电源,按下SB1,KM线圈得电,主触点吸合,电机运转,同时辅助触点KM也吸合,自锁SB1,保持控制电路一直得电,按下SB2电机停止。

交流接触器的作用

交流接触器的作用 交流接触器的承载电流很大,一般是内部的吸合线圈来控制它的动作与否,而控制线圈又由与它串接的各种类型的继电器来操作,打雷之后会跳闸的是因为交流接触器的继电器带有过流或接地保护功能,当线路上落有雷电,它会控制交流接触器动作,切断负荷电源,来保护设备,以免被高电压,大电流损坏或是接地发生安全危险 1 用途的分类 接触器是一种自动化的控制电器。 2 型号说明 (1)以上型号为标准型号,近年来,新开发了B系列交流接触器,其型号为BXX。 (2)电磁式交流接触器型号为CJ。真空式交流接触器型号为CZ。 3 电磁式交流接触器的结构和工作原理 (1)结构: 接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。交流接触器的拆装与检修作者姓名:鹿有强 单位:迁西县职业技术教育中心 联系电话: 邮箱: 项目交流接触器的 拆装与检修 授课班级 15电工 1、2班 授课人鹿有强 课型理实一体授课地点一体化实训室课时 2 教材 主教材:《电力拖动控制线路与技能训练》 参考教材:《维修电工基本技能训练》、《维修电工(中级)》 教学目标知识目标:通过本项目的学习,使学生掌握交流接触器的内部结构、拆装与检修的要求和注意事项。 技能目标:通过本项目的学习,使学生熟练掌握交流接触器拆装与检修方法,并进一步培养学生的动手能力和良好的操作习惯。情感目标:通过本项目的学习,激发学生学习的兴趣,培养学生的团队合作精神,并树立起质量观念、节约意思和安全意识。 教学内容1、交流接触器的拆装过程 2、交流接触器的检测 3、交流接触器触点的修复 教学重点交流接触器各部件的位置关系、拆装方法及注意事项 (结合多媒体课件和实物操作演示重点讲解,启发学生主动思考,提供学生参与机会,同时要求学生反复练习)

教学难点交流接触器的检测和触点修复要求 (结合多媒体课件和实物操作演示重点讲解,启发学生主动思考,同时要求学生重点记忆) 教学方法设计采用引导、示范讲解、实训练习、分组讨论等教学方法,边讲边练,讲练结合。(两课时连上,第一课时以讲解演示示范为主,练习操作为辅,第二课时以学生训练为主,结合教师巡回指导) 教学内容师生互动 教学过程一、新课导入 生产车间2.5米立车拖动右臂的电动机不运行, 经检测发现交流接触器主触头烧毁,需进行更换维 修,我们总不能因为交流接触器出现故障就都去更 换新的吧,那样造价就太高了,所以就要求我们对 交流接触器器件本身进行维修,而要去修理交流接 触器,我们必须掌握交流接触器的拆装与检修方法, 下面我们就以德力西生产的型号为CDC10-10型交流 接触器为例学习它的拆装与检修方法。 引导学生列举一些平 时接触过或听说过的 交流接触器损坏引起 的电气控制线路故障, 接触器的损坏点及处 理方法。 直接更换新的——增 加生产成本。 二、学习本课前的准备工作 1.工具准备(每人) 十字螺丝刀一把,尖嘴钳一把,万用表一个, 笔一支,笔记本一本,厚约0.1mm的小纸条10条。 2.器件 型号为CDC10-10型交流接触器每人一个。 3.将学生分为4个人一个小组。 4.观看视频——如何正确拆装交流接触器。 带领学生检查工具器 件的准备情况,并和学 生一起观看视频—— 如何正确拆装交流接 触器,并要求学生简要 记录,同时强调在下面 的学习训练中注意个 人安全和器件安全。 三、拆卸交流接触器 根据视频所示的拆卸顺序拆卸交流接触器,并 要求学生仔细观察各个零部件的实际位置、相似部 边讲解边示范,教师在 讲解动触头拆卸方法 的同时完成实物交流

交流接触器接线控制图

交流接触器接线控制图 电动机可逆运行控制电路 为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。 线路分析如下: 一、正向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 二、反向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2,KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是L 3、L2、L1,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用

1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路连接。例如按钮SB2的常开触点与接触器KM2线圈串联,而常闭触点与接触器KM1线圈回路串联。按钮SB3的常开触点与接触器KM1线圈串联,而常闭触点压KM2线圈回路串联。这样当按下SB2时只能有接触器KM2的线圈可以通电而KM1断电,按下SB3时只能有接触器KM1的线圈可以通电而KM2断电,如果同时按下SB2和SB3则两只接触器线圈都不能通电。这样就起到了互锁的作用。 四、电动机正向(或反向)启动运转后,不必先按停止按钮使电动机停止,可以直接按反向(或正向)启动按钮,使电动机变为反方向运行。 五、电动机的过载保护由热继电器FR完成。 电动机可逆运行控制接线示意图

交流接触器相角触发仪技术说明书

高精度时间控制相角触发器使用说明书 本控制仪器,主要用于研究交流接触器导通电角度控制,分析吸合与释放特性,使其达到最佳的工作状态。 一、 仪器特点以及技术参数: 1、能够提供正弦波中任意相角度触发输出能力:0.10 ~359.90(精度0.10); 2、具有宽电压控制能力(被测试产品线圈AC24~600V); 3、任意相角上升沿和下降沿导通或分断被测产品; 4、实现手动和自动操作控制相角输出功能; 5、能够控制接触器寿命试验; 6、具有BNC 5V控制信号输入(用于上位机或PLC控制信号输入)和驱动控制输出信号(用于示波器或上位机监控); 7、具有30KW的负载驱动能力; 8、从外部触发信号开始通电到接触器线圈开始通电的延时≤20ms; 9、线圈电压档位24V,110V,220V,230V,380V,440V,600V; 10、在各电压档位,外部触发信号的持续时间和接触器线圈的通电时间误差为:±200us; 11、可以用于AC-3/AC-4和通断试验; 12、50Hz/60Hz试品通用; 13、线圈回路和面板回路分别有电源开关设置,并且有相应的功能说明标志; 14、具有高可靠参数设置旋钮和信号触发按钮; 15、仪器内部全部使用PCB板,电路可靠; 16、PCB板内部导线连接全部使用集成接线端子; 17、前后面板的接线端子固定牢靠,避免了多次使用后松动而存在的安全隐患; 18、具有智能参数恢复功能,用于参数配置错误时对系统的恢复; 19、具有短路过载保护;

二、 控制流程图: 三、 菜单结构图:

四、部分相角触发波形: 0度触发波形图30度触发波形图 60度触发波形图90度触发波形图 120度触发波形图 150度触发波形图 上面6张波形图中:黄色线是触头信号,紫色为线圈电压信号,蓝色为线圈电流,绿色为激光传感器位移信号,从中可以看出:在额定电压下,不同的吸合相角度,触头的弹跳情况和吸合电流都有很大区别。 结论:由交流接触器工作的动态过程可以看出 ,对于一定结构尺寸参数的交流接触器 ,它的动态过程极其复杂 ,动态特性取决于电源电压接通时刻的合闸相角,即其电流特性、触头碰撞弹跳情况, 铁芯碰撞情况、吸力特性等。大量实验证明, 在最佳合闸相角合闸, 可最大限度地降低动静铁芯碰撞能量, 防止触头二次弹跳,降

交流接触器要点

目录 交接接触器 2 控制按钮 5 用按钮、交流接触器控制电动机7 安装要求及注意事项10 热继电器12 磁力起动器13

§3-1 交流接触器 一、什么是交流接触器 接触器是用于电力拖动(以电动机作动力)系统中,以频繁分断和接通主电路的电器。 二、交流接触器的主要用途 1、控制电动机的运转 用交流接触器可以方面地就地或远距离控制电动机的启动、停止、反和点动等。 2、控制电力设备 如电容器柜和电力变压器的投入或切除。 3、控制无感和微感电力负荷 如电阻炉或大功率白炽灯等。 三、接触器得分类 1、按机构的动作原理分 (1) 液压式 (2) 气动式 (3) 电磁式(由于电磁式接触器是用方便、制造简单、维修方便、 得到广泛的应用。因此,我们主要研究电磁式接触器)。 2、按控制负载的性质分 (1) 直流接触器 (2) 交流接触器 3、按电源频率分 (1) 工频(50Hz 或60Hz ) (2) 中频(如400Hz ) 4、按接触器主触头的极数分 (1) 单极 (直流接触器多) (2) 双极 (直流接触器多) (3) 三极 (交流接触器多) (4) 四极 (四回路控制时使用) (5) 五极 (用于多速电动机或自动式自耦减压起动器)。 四、交流接触器的型号

额定电压编号: 03~表示额定电压为380V(可以不表出) 06~表示额定电压为600V 11~表示额定电压为1140V 例如:CJ10—40 需要强调的是额定电压是表示接触器断口所能承受的电压,而接触器的线圈电压一般有36V、110V、220V、380V等。目前出CJ10型外市场上还有CJ20系列的接触器。 五、交流接触器的结构 1、电磁系统 (1)电磁线圈 (2)铁芯 A.动铁芯(衔铁) B.静铁芯(磁轭) (3)短路环:作用防止振动和噪声 2.触头系统 (1)主触头 A.动触头 B.静触头 主触头为常开触头,所谓常开触头是指电磁线圈未通电时, 触头是处于断开位置,当电磁线圈通电时,触头闭合。 (2)辅助触点 A.常开辅助触点 B.常开辅助触点(常闭辅助触点是指当电磁线圈未通电时,触点是闭合的。当电磁线圈通电时,触点处于断开位置。) CJ10-60有两对常开触头,两对常闭触点。 3.传动装置(结合CJ10-60交流接触器讲解) (1)转轴 (2)拐臂 (3)连杆 4、底座 5、灭弧装置 150A以上的交流接触器有灭弧罩和磁吹线圈 150A以下的只有灭弧罩 10A以下无灭弧罩 六、交流接触器的工作原理(结合教具演示和挂图讲解)

交流接触器使用手册

第五章交流接触器 5.1 用途和分类 5.1.1 用途 交流接触器是一种用于远距离频繁地接通和断开交流50Hz(或60Hz),电压至380V(或660/690V,有的主电路还可至1000V/1140V)的主电路及控制电路的电器,其主要控制对象是交流电动机,也可控制其他电力负载,如电热器、照明灯、电焊机、变压器和电容器组等。 直动式交流接触器控制的电动机主要是鼠笼式,由于其体积少,普遍用于机床行业中。转动式交流接触器控制的电动机为绕线式,主要用于冶金、轧钢等企业及起重设备中。 5.1.2 分类 5.1.2.1 按结构形式分 a、直动式; b、转动式; 5.1.2.2 按极数分: a、二极; b、三极; c、四极; d、五极;(只有转动式) 5.1.2.3 按有无吹弧线圈分 a、有吹弧线圈; b、无吹弧线圈; 5.1.2.4 其他方式分(略)

5.1.3 接触器的使用类别及典型负载 5.1.3.1 使用类别见表5.1 表5.1交流接触器的使用类别 5.1.3.2典型负载 不同的用电设备其负载性质和通断过程的电流变化相差很大,因此对接触器的要求也有所不同 5.1.3.2.1 电热元件负载 对电热元件负载中用的线绕电阻元件,其接通电流可达额定电流的1.4倍,例如用于室内供暖,电烘箱及电热空调等设备。若考虑网络电压升高10%,则电阻元件的工作电流也将相应增大。因此,在选择接触器的额定工作电流时,应予以考虑。这类负载被划分在AC-1使用类别中。 5.1.3.2.2 照明装置

当接通照明装置中的白炽灯负载时,有较大的冲击电流产生,约为额定电流的15倍,若考虑到容许电压升高10%,电流也将相应增加,其使用类别被划分在AC-5b中。 其他不同的照明灯,其接通时的冲击电流值和起动时间不同,负载功率因数也不等于1。它们被划分在AC -5a 中。 5.1.3.2.3 低压变压器负载 当接通低压变压器时,会出现一个持续时间甚短的峰值电流,可达变压器额定电流的15-20倍,它与变压器的绕组布置及铁心特性有关。例如,用于电焊机上的变压器,操作是在变压器的次级侧通过电焊条将电路短路来接通电源的,电焊机使用时频繁地产生突发性的强电流,从而使变压器初级侧面的开关装置承受很大应力。在此情况下,必须知道变压器输出额定工作电流、电焊条短接时的短路电流以及焊接频率等参数和操作条件,其使用类别划分在AC -6a 中。 5.1.3.2.4 电容器负载 接通电容器产生瞬态充电过程,充电电流可达很高的数值,同时伴随着频率可从几百到几千赫的振荡,因此,它对开关电器提出了严峻的要求。接通电容器对电流的振幅和频率,由电路的电网电压、电容器的容量及电路中的电抗值所决定,并与此馈电变压器和连接导线的截面、长度有关。 为了较经济地切换电容器,并防止在不利的工作条件下使开关的触头发生接通熔焊,一般可在电容器支路中串入附加电感或电阻以限制电流,并减小接通电路时对电网的影响。此类使用类别划分在AC-6b中。 5.1.3.2.5 电动机负载 低压电动机是最常用的负载之一。交流电动机常用的有绕线式电动机和鼠笼式感应电动机。 绕线式电动机起动时,在转子电路中接入电阻以限制起动电流。但不同的负载起动时间不同,负载越重起动时间越长。用于绕线式电动机切换的接触器属于AC-2使用类别。

交流接触器接线图图解

交流接触器接线图图解 第一、交流接触器在电动机直接启动电路中的应用 直接启动是低压电动机最基本的启动方式,应用范围很广,一般中小企业和农村的农副产品加工多使用这种启动方式。所谓低压电动机.通常是指额定电压为380V或660V的异步电动机。功率22kW及以下的电动机可采用直接启动方式,选用交流接触器作主开关,不推荐用胶盖开关合闸启动。那样安全性较差,曾发生过弧光烧人的事故。 电动机直接启动的一次电路和二次电路分别见图l和图2。 图1

图2 所谓一次电路,是电动机绕组工作电流经过的电路元件和导线:二次电路是保证设备正常运行不可缺少的辅助电路.二次电路的主要功能有控制、测量、信号和保护等。使电动机启动运行和停止运行的电路是二次电路的控制功能电路;电压、电流、功率及功率因数等电参数的测量显示是其测量功能;运行和停止指示灯、异常报警声响等是二次信号回路的电路元件:热继电器、电动机保护器等元件可以实现电动机保护功能。下面具体分析电动机直接启动电路的工作过程。 图1中,三相电源的火线(相线)Ll、L2和L3接在隔离刀开关QS上端。QS 的作用是在检修时断开电源.使受检修电路与电源之间有一个明显的断开点,保证检修人员的安全。FU是一次回路的保护用熔断器。准备启动电动机时,首先合上刀开关QS,之后如果交流接触器KM主触点闭合,则电动机得电运行:接触器主触点断开,电动机停止运行。接触器触点闭合与否.则受二次电路控制。 图2中.FUl和FU2是二次熔断器. SBl是停止按钮.SB2是启动按钮.FH是热继电器的保护输出触点。按下SB2。交流接触器KMl的线圈得电,其主触点闭合,电动机开始运行。同时,接触器的辅助触点KMl-1也闭合。它使接触器线圈获得持续的工作电源,接触器的吸合状态得以保持。习惯上将辅助触点KMl一1称做自保(持)触点。 电动机运行中.若因故出现过流或短路等异常情况,热继电器FH(见图1)

交流接触器结构与工作原理

1一灭弧罩 2一触点压力弹簧片 3一主触点 4一反作用弹簧5一线圈 6一短路环 7一静铁心 8一弹簧 9一动铁心 10一辅助常开触点 11一辅助常闭触点 (1)电磁机构电磁机构由线圈、动铁心(衔铁)和静铁心组成,其作 用是将电磁能转换成机械能,产生电磁吸力带动触点动作。 (2)触点系统包括主触点和辅助触点。主触点用于通断主电路,通常为三对常开触点。辅助触点用于控制电路,起电气联锁作用,故又称联锁触点, 一般常开、常闭各两对。 (3)灭弧装置容量在10A以上的接触器都有灭弧装置,对于小容量的接触器,常采用双断口触点灭弧、电动力灭弧、相间弧板隔弧及陶土灭弧罩灭弧。 对于大容量的接触器,采用纵缝灭弧罩及栅片灭弧。 (4)其他部件包括反作用弹簧、缓冲弹簧、触点压力弹簧、传动机构及 外壳等。 电磁式接触器的工作原理如下:线圈通电后,在铁芯中产生磁通及电磁吸力。此电磁吸力克服弹簧反力使得衔铁吸合,带动触点机构动作,常闭触点打开,常开触点闭合,互锁或接通线路。线圈失电或线圈两端电压显著降低时,电磁吸力小于弹簧反力,使得衔铁释放,触点机构复位,断开线路或解除互锁。 (二)直流接触器 直流接触器的结构和工作原理基本上与交流接触器相同。在结构上也是由电磁机构、触点系统和灭弧装置等部分组成。由于直流电弧比交流电弧难以熄灭,直流接触器常采用磁吹式灭弧装置灭弧。 交流接触器的分类及基本参数 1.交流接触器的分类 交流接触器的种类很多,其分类方法也不尽相同。按照一般的分类方法,大致有以下几种。

①按主触点极数分可分为单极、双极、三极、四极和五极接触器。单极接触器主要用于单相负荷,如照明负荷、焊机等,在电动机能耗制动中也可采用;双极接触器用于绕线式异步电机的转子回路中,起动时用于短接起动绕组;三极接触器用于三相负荷,例如在电动机的控制及其它场合,使用最为广泛;四极接触器主要用于三相四线制的照明线路,也可用来控制双回路电动机负载;五极交流接触器用来组成自耦补偿起动器或控制双笼型电动机,以变换绕组接法。 ②按灭弧介质分可分为空气式接触器、真空式接触器等。依靠空气绝缘的接触器用于一般负载,而采用真空绝缘的接触器常用在煤矿、石油、化工企业及电压在660V和1140V等一些特殊的场合。 ③按有无触点分可分为有触点接触器和无触点接触器。常见的接触器多为有触点接触器,而无触点接触器属于电子技术应用的产物,一般采用晶闸管作为回路的通断元件。由于可控硅导通时所需的触发电压很小,而且回路通断时无火花产生,因而可用于高操作频率的设备和易燃、易爆、无噪声的场合。 2.交流接触器的基本参数 (1)额定电压指主触点额定工作电压,应等于负载的额定电压。一只接触器常规定几个额定电压,同时列出相应的额定电流或控制功率。通常,最大工作电压即为额定电压。常用的额定电压值为220V、380V、660V等。 (2)额定电流接触器触点在额定工作条件下的电流值。380V三相电动机控制电路中,额定工作电流可近似等于控制功率的两倍。常用额定电流等级为5A、10A、20A、40A、60A、100A、150A、250A、400A、600A。 (3)通断能力可分为最大接通电流和最大分断电流。最大接通电流是指触点闭合时不会造成触点熔焊时的最大电流值;最大分断电流是指触点断开时能可靠灭弧的最大电流。一般通断能力是额定电流的5~10倍。当然,这一数值与开断电路的电压等级有关,电压越高,通断能力越小。 (4)动作值可分为吸合电压和释放电压。吸合电压是指接触器吸合前,缓慢增加吸合线圈两端的电压,接触器可以吸合时的最小电压。释放电压是指接触器吸合后,缓慢降低吸合线圈的电压,接触器释放时的最大电压。一般规定,吸合电压不低于线圈额定电压的85%,释放电压不高于线圈额定电压的70% (5)吸引线圈额定电压接触器正常工作时,吸引线圈上所加的电压值。一般

电机为什么要用接触器控制-而不能直接控制

. '. 电机为什么要用接触器控制,而不能直接控制啊 1 电动机在启动的时候,其启动电流很大,一般电机应当在5-7倍,小容量电机的启动电流更大。而断开电机时,由于电机是感性负荷,在断开瞬间会在开关触头两端感应出比较高的电压,从而击穿触头间的空气隙,形成电弧。因此,控制开断电机的电器一定应当具备耐受启动电流冲击及熄灭断开时电弧的能力。所以选择了用接触器或者空气开关这种带有上述能力的电器来控制开断电机; 2 控制用的继电器结点不具备上述功能,所以要用该继电器结点启动接触器,用接触器的结点控制电机; 3 接触器可以在就地操作,将其与按钮等元件组合在一起,就是所谓“磁力启动器”,在90年代前使用很广泛,现在随着自动化水平提高,就地控制就少了。在自动化程度高的地方,由于接触器价格低且可靠,被用来作为电机起停的最终执行元件; 4 200KW以上的大型电机也有用空气开关控制的,这在大型工业企业中常常应用,因为在这个容量等级,接触 器就不能满足要求了; 5 最重要的是:接触器被要求能够满足30万次的合-开操作,能够满足频繁起停电器回路的元件寿命要求。 中间继电器(intermediate relay):用于继电保护与自动控制系统中,以增加触点的数量及容量。它用于在控制电路中传递中间信号。中间继电器的结构和原理与交流接触器基本相同,与接触器的主要区别在于:接触器的主触头可以通过大电流,而中间继电器的触头只能通过小电流。所以,它只能用于控制电路中。它一般是没有主触点的,因为过载能力比较小。所以它用的全部都是辅助触头,数量比较多。新国标对中间继电器的定义是K,老国标是KA。一般是直流电源供电。少数使用交流供电。所以是不能用中间继电器直接接电机的。这也就是为什么叫“中间”继电器 使用接触器是因为需要频繁的启停电动机,实际上空气断路器(真空断路器)也可以实现电机电源的通断,可以不用接触器,但是断路器的比较昂贵维修麻烦,如果在农村对于小型的电机,可以直接使用刀闸开关,对于比较大的电机,接触器有比较好的灭弧性能,是启停电机的必备之选。 QS-指令开关 FU-保险丝 KM-交流接触器 KA-中间继电器 Ki-过流(欠流)继电器 KT-热继电器 SB-按钮开关 SQ-行程开关

正泰NCX1系列交流接触器说明书

NCX1系列交流接触器 NCX1系列交流接触器主要用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至660V,额 定工作电流至25A的电路中,供远距离接通和分断电路之用,并可与适当的热过载继 电器组成电磁起动器,以保护可能发生操作过负荷的电路。 符合标准:GB/T 14048.4、IEC 60947-4-1。 2 型号及含义 1 适用范围 4.2 控制电路 4.2.1 线圈额定控制电源电压Us为:380V、220V、110V、48V、36V、24V。 4.2.2 线圈工作电压范围:(0.85~1.1)Us。 4.2.3 线圈功率消耗(见表2)。 4.3 主电路(见表2、表3)。 2.2 侧挂式辅助触头组 F3 - □ □ 表示常闭辅助触头数量 表示常开辅助触头数量 辅助触头组 2.1 交流接触器 N C X 1- □ 额定工作电流(AC-3、380V) 设计序号 交流接触器 企业特征代号 3 正常工作条件和安装条件 4 主要参数及技术性能 2.3 顶挂式辅助触头组 F4 -□□ 表示常闭辅助触头数量 表示常开辅助触头数量 辅助触头组 3.1 周围空气温度为:-5℃~+40℃,24小时内其平均值不超过+35℃。 3.2 海拔高度:不超过2000m。 3.3 大气条件:最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低的温度下 可允许有较高相对湿度,对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。 3.4 污染等级:3级。 3.5 安装类别:Ⅲ类。 3.6 冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。 4.1 辅助电路(见表1) 正泰,智慧能源解决方案提供商

P 045/P 046 B B 5.1 产品特点 5.1.1 采用了模块化设计,其主要模块有侧挂辅助触头模块F3(见表4)、顶挂辅助触头模块F4(见表5)、 机械联锁模块NCL1、空气延时模块F5(见表6)、浪涌抑制器(见表7)。 5.1.2 接触器与各种功能模块组合,只需插接或挂装便可组装派生出具有附加功能的产品(见表8)。 5 其它 简图 简图 简图 表2 表4 表6 表7

交流接触器的应用

交流接触器的应用 1. 接触器的用途与分类 接触器是一种应用广泛的开关电器接近开关DPRI 。接触器主要用于频繁接通或分断交、直流主电路和大容量的控制电路,可远距离操作,配合继电器可以实现定时操作,联锁控制及各种定量控制和失压及欠压保护,广泛应用于自动控制电路,其主要控制对象是电动机,也可用于控制其它电力负载,如电热器、照明、电焊机、电容器 组等。 接触器按被控电流的种类可分为交流接触器和直流接触器。这里主要介绍常用的交流接触器。交流接触器又可分为电磁式和真空式2种。 2. 电磁式交流接触器 2.1 电磁式交流接触器的结构和工作原理 2.1.1 结构: 接触器主要由电磁系统、触点系统、灭弧系统及其它部分组成。 (1)电磁系统:电磁系统包括电磁线圈和铁心,是接触器的重要 组成部分,依靠它带动触点的闭合与断开。 (2)触点系统:触点是接触器的执行部分,包括主触点和辅助触点。主触点的作用是接通和分断主回路,控制较大的电流,而辅助触点是在控制回路中,以满足各种控制方式的要求。 (3)灭弧系统:灭弧装置用来保证触点断开电路时,产生的电弧 可靠的熄灭,减少电弧对触点的损伤。为了迅速熄灭断开时的电弧,

通常接触器都装有灭弧装置,一般采用半封式纵缝陶土灭弧罩,并配有强磁吹弧回路。 (4)其它部分:有绝缘外壳、弹簧、短路环、传动机构等。 2.1.2 工作原理: 当接触器电磁线圈不通电时,弹簧的反作用力和衔铁芯的自重使 主触点保持断开位置。当电磁线圈通过控制回路接通控制电压(一般为额定电压)时,电磁力克服弹簧的反作用力将衔铁吸向静铁心,带 动主触点闭合,接通电路,辅助接点随之动作。 2.2 交流接触器的选用原则 2.2.1 主回路触点的额定电流应大于或等于被控设备的额定电流,控制电动机的接触器还应考虑电动机的起动电流。为了防止频繁操作的接触器主触点烧蚀,频繁动作的接触器额定电流可降低使用。 2.2.2 接触器的电磁线圈额定电压有36V、110V、220V、380V等,电磁线圈允许在额定电压的80%~105%范围内使用。 2.3 交流接触器的运行维护 2.3.1 运行中检查项目:(1) 通过的负荷电流是否在接触器额 定值之内;(2) 接触器的分合信号指示是否与电路状态相符;(3) 运行声音是否正常,有无因接触不良而发出放电声;(4) 电磁线圈有无过热现象,电磁铁闭锁电磁铁的短路环有无异常。(5) 灭弧罩有无松动和损伤情况;(6) 辅助触点有无烧损情况;(7) 传动部分有无损伤;(8) 周围运行环境有无不利运行的因素,如振动过大、通风不良、尘埃过多等。

接触器的符号及型号说明

一、接触器的符号与型号说明 1.接触器的符号 接触器的图形符号如图l所示,文字符号为KM。 图1 接触器的图形符号 a)线圈 b)主触点 c)辅助触点 2.接触器的型号说明 例如:CJl0Z-40/3 为交流接触器,设计序号10,重任务型,额定电流40A主触点为3极。 CJl2T-250/3为改型后的交流接触器,设计序号12,额定电流250A,3个主触点。

我国生产的交流接触器常用的有CJl0,CJl2,CJX1,CJ20等系列及其派生系列产品,CJ0系列及其改型产品已逐步被CJ20、CJX系列产品取代。上述系列产品一般具有三对常开主触点,常开、常闭辅助触点各两对。直流接触器常用的有CZ0系列,分单极和双极两大类,常开、常闭辅助触点各不超过两对。 二、交流接触器的作用 交流接触器广泛用作电力的开断和控制电路。交流接触器利用主接点来开闭电路,用辅助接点来执行控制指令。主接点一般只有常开接点,而辅助接点常有两对具有常开和常闭功能的接点,小型的接触器也经常作为中间继电器配合主电路使用。从而起到远程控制或弱电控制强电的功能. 交流接触器的接点,由银钨合金制成,具有良好的导电性和耐高温烧蚀性。 交流接触器又分永磁式交流接触器和电磁式交流接触器.

交流接触器的动作动力来源于交流电磁铁,电磁铁由两个“山”字形的幼硅钢片叠成,其中一个固定,在上面套上线圈,工作电压有多种供选择。为了使磁力稳定,铁芯的吸合面,加上短路环。交流接触器在失电后,依靠弹簧复位。另一半是活动铁芯,构造和固定铁芯一样,用以带动主接点和辅助接点的开短。 永磁式接触器是用永式驱动机构取代了传统的电磁驱动机构而形成的一各新型微功耗接触器. 其工作原理就是利用磁极的同性相斥、异性相吸的原理。因安装在接触器联动机构上的永磁铁的极性是固定不变的,而固定在接触器底座上的软铁在外来控制信号作用下,与其固化在一起的电子模块产生十几至二十几毫秒的正反向脉冲电流,使软铁产生不同的极性,从而使接触器的主触头达到吸合、保持与释放的目的。 永磁式接触器的几大优点:(1)工作可靠性好,丝毫不受网电压干扰。(2)动作速度快,为0.12-0.15s,传统的为0.35-0.38s。(3)运行安静,无交流噪音,不受灰尘、油污影响。(4)模块无温升,而且耐老化,抗腐蚀,超长使用寿命是传统的三倍。(5)免维护,超节能环保,节电率99%。 20安培以上的接触器加有灭弧罩,利用断开电路时产生的电磁力,快速拉断电弧,以保护接点。 交流接触器制作为一个整体,外形和性能也在不断提高,但是功能始终不变。无论技术的发展到什么程度,交流接触器还是有其重要的地位

两个交流接触器控制电动机正反转接线控制图

两个交流接触器控制电动机正反转接线控制图

作者: 日期: 2

两个交流接触器控制电动机正反转接线控制图 为了使电动机能够正转和反转,可采用两只接触器KM1、KM2换接电动机三相电源的相序,但两个接触器不能吸合,如果同时吸合将造成电源的短路事故,为了防止这种事故,在电路中应采取可靠的互锁,上图为采用按钮和接触器双重互锁的电动机正、反两方向运行的控制电路。 线路分析如下: 一、正向启动: 1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下正向启动按钮SB3,KM1通电吸合并自锁,主触头闭合接通电动机,电动机这时的相序是L1、L2、L3,即正向运行。 、反向启动:

1、合上空气开关QF接通三相电源 2、按下反向启动按钮SB2 , KM2通电吸合并通过辅助触点自锁,常开主触头闭合换接了电动机三相的电源相序,这时电动机的相序是 L3、L2、L1,即反向运行。 三、互锁环节:具有禁止功能在线路中起安全保护作用 1、接触器互锁:KM1线圈回路串入KM2的常闭辅助触点,KM2线圈回路串入KM1的常闭触点。当正转接触器KM1线圈通电动作后,KM1的辅助常闭触点断开了KM2线圈回路,若使KM1得电吸合,必须先使KM2断电释放,其辅助常闭触头复位,这就防止了KM1、KM2同时吸合造成相间短路,这一线路环节称为互锁环节。 2、按钮互锁:在电路中采用了控制按钮操作的正反传控制电路,按钮SB2、SB3都具有一对常开触点,一对常闭触点,这两个触点分别与KM1、KM2线圈回路 连接。正泰NC11系列交流接触器说明书

P 051/P 052 B 接触器类 B NC11 交流接触器 1 适用范围 2 型号及含义 3 运行条件 4 主要参数及技术性能 NC11接触器主要用于电表箱中,控制电表的供电系统:正常情况下,接触器的主触头是保持接通的(即主触头是四极常闭的,其中有一极是给用户作保护的零线短接之用),只有当用户欠费时,供电部门可给接触器一个信号,使接触器线圈通电,从而切断电能供应。此外,还可以使用在冷库房、洗衣房等的配电柜中。 NC11接触器可用于交流50Hz或60Hz,额定工作电压至400V,在AC-3使用类别下额定工作电流至65A的电路中,供远距离接通和分断电路之用。 符合标准:GB 14048.1、GB 14048.4、IEC 60947-4-1、EN 947-4-1。 N C 11 - □□ / □ □ 常闭主触头数量常开主触头数量 基本规格代号,用400V、AC-3额定工作电流数值表示设计序号交流接触器企业特征代号 3.1 周围空气温度:-5℃~+55℃,24小时内其平均值不超过+35℃。3.2 海拔高度:不超过2000m。 3.3 大气条件:最高温度为+40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在较低温度下可以 允许有较高的相对湿度,例如+20℃时达90%,对于因温度变化偶尔产生的凝露应 采取特殊的措施。3.4 污染等级:3级。3.5 安装类别:Ⅲ类。 3.6 冲击振动:产品应安装和使用在无显著摇动、冲击和振动的地方。 接触器的相关的技术参数如表1所示: 表1

控制电器 续表1 5 总体布局及关键技术 该系列接触器为桥式双断点、直动式交流接触器,主触头为四常闭型,其反力为桥形触头自带反力的型式。 6 外形及安装尺寸 7 订货须知 订货时必须指出: 7.1 接触器完整的名称、型号; 7.2 线圈的额定工作电压和频率或规格代号; 7.3 订货数量。 订货示例:NC11-65/04交流接触器 线圈电压220V 50Hz 10台 正泰,智慧能源解决方案提供商

交流接触器的选用方法.

交流接触器的选用方法 电动机如何选用热继电器和接触器 电动机接触器热元件的选择:口决:电动机选接流,两倍额电流求;电动机选热件,一点二五额流算; 一倍额流来整定,过载保护有保证。说明:一般交流接触器的额定电流按电动机额定电流的1.3~2倍选择,口决中取最大值。电动机过负荷保护采用热继电器时,继电器的额定电流通常不小于电动机额定电流的1.1~1.25倍,整定值按电动机1倍电流整定。转贴:热继电器的选用方法为使热继电器能真正起到保护作用,必须要正确选用热继电器。过去大家都习惯按电动机额定电流来选用热继电器,实际上这样是不够确当的,如果保护一台重载起动的电动机,只按电动机额定电流选用,那么电动机在起动时热继电器就要脱扣,造成误动作。因此在选用热继电器时,要考虑几个基本条件。 (一)电动机的容量和电压是选择热继电器的主要依据。 (二)按电动机所带负载性质来选用;例如是轻载还是重载,是长期工作还是短期工作等等。 (三)电动机的起动时间及起动电流倍数,是选用热继电器的重要依据。如果负载惯性居大起动时间长,所选用的热继电器的整定电流应比电动机额定电流稍高,才能达到正确保护。如果出厂的整定电流与选用值有差距,可用调节凸轮调到合适值。 (四)我国目前生产的热继电器,基本上适用于轻载起动长期工作,或间断长期工作的电动机保护。对反复短时工作的电动机的保护,只有一定的适应性,而对密集起动正反转工作,及转子反接制动的电动机,则不能起到充分保护作用,在选用热继电器时必须注意这一点。 例1 有一台电压380伏20千瓦电动机,拖动脱水离心机,用补偿器降压起动,起动电流为额定电流的2.5(40 x2.5=100安),起动时间为40秒然后进入满载运行。试问热继电器如何选择?刻度电流如何整定? 解:由热继电器特性知,当刻度电流倍数为2.5倍时,动作时间小于2分钟。根据给定的条件电动机起动电流为100安,起动时间40秒,所以应将电流调到40安,电动机在40秒内起动,热继电器不会动作。同时考虑到电动机在满载运行过程中可能发生1.2倍额定电流的过载情况,所以热继电器的额定电流选得比电动机额定电流大一点,故选用 JR0-60/3型热继电器。 这样选择,一方面可以使电动机能正常起动,同时当电动机发生1.2倍额定电流的过载情况时热继电器在20分钟 内切断电源,起到保护作用。 例2 在上例中如果电动机的起动电流为额定电流的6倍时,起动时间仍为40秒,试问热继电器的刻度电流如何调整? 解:这时电动机的起动电流为40x6=240安。如果刻度电流仍调到40安,这样热继电器大于5秒后就动作,因此电动机就无法起动。JR0-60/3型热继电器额定电流最大调节范围40~63安,因此,在起动前应将热继电器的刻度电流调到63安,这时(63x4=252>240安)整定电流倍数约为4。电动机起动时热继电器就不会动作。起动后,再调整到4 0安,这时整定电流倍数为63/40=1.58倍,如果电动机发生1.58倍额定电流的过载,热继电器能在小于20分钟的时 限内切断电源,电动机可受到过载保护。 接触器的选用应按满足被控制设备的要求进行,除额定工作电压应与被控设备的额定电压相同外,被控设备的负载功率、使用类别、操作频率、工作寿命、安装方式及尺寸以及经济性等是选择的依据。 1、控制电热设备用交流接触器的选用

《交流接触器认识、拆装及检修》说课稿

《交流接触器认识、拆装及检修》说课稿 《交流接触器认识、拆装及检修》该课题选自《电力拖动控制线路与技能训练》。 一、教材分析: 《交流接触器认识、拆装及检修》选自《电力拖动控制线路与技能训练》中的一个课题。进行本课题训练学习之前,学生已经经过维修电工基本技能训练,具备一定的动手能力,再经过本课题的练习,为今后学习各种低压电器元件的认识、拆装、检修以及具体的电力拖动电路的安装、调试打下良好的基础。 二、学生分析: 在进行课题之前,学生已经经过理论上的学习,实验室的初步认识、训练,进行本课题训练,没有任何理论障碍和实践障碍,有能力顺利进行《交流接触器认识、拆装及检修》训练。 三、教学理念: 1、安全第一、学习第二。 2、课题明确、全员参与。 3、考核明确,简便有效。 4、操作有序,简单明了。 5、服从、完全服从、绝对服从。 四、教学目标: 五、教学方法和学习方法: 教学方法:根据教学目标、教材内容特点和学生的实际情况,整堂课以“教师示范讲解----学生在教师的监护下独立操作----练习---点评---- 巩固提高”为主线。运用直观教学法,全程示范,讲解操作要点。 学习方法:在教师的全程示范中,让学生全部积极参与进来,使他们在模仿中学习,在模仿中体验,并将自己的体验最终转化成学生的能力。 六、教学过程的设计: (一)、组织教学:检查学生的劳保使用情况、出勤。 (二)、课题引入:由技能鉴定考核要求导入。

(三)、新课教学: 1、交流接触器的认识:铭牌、接线端子、固定位置、物品价格、常用牌子等。 2、示范拆解交流接触器,依次拆灭弧罩到分离动铁心和塑料支架及减震纸片,仔细有序保留好各个零部件和螺钉,并检修接触器的各个部件。 3、按规定安装交流接触器,仔细把每个零部件和螺钉安装到位。 4、自检。 检测的标准:对、好、快。 5、通电实验: (四)、实习内容 1、自由练习。(三遍)。 2、比赛1(方法1各人在各自的工作位置)。 3、比赛2(方法2交换场地,怎么交换,由比赛1得第一的同学来选择)。 4、检修数量。 备注:教师对学生实习情况进行点评。 (五)实习巡回指导内容: 交流接触器的认识、拆解、安装、测试等。 (六)、实习成绩。 实习成绩:练习成绩+比赛成绩+检修成绩。 (七)、安全注意事项: 1、拆解交流接触器时要按要求有序放好所有元件。 2、交流接触器灭弧罩轻拿轻放。 3、使用工具力度,防止损坏物品、防止工具伤手。 4、万用表使用步骤。 5、通电测试要求:先接线,喊老师、监督测试。 6、整理实验台上的工具、物品等。 (八)、实习点评: 总结实习中的共性问题、个性问题,并提出解决方法。

交流接触器结构和工作原理图解

交流接触器结构和工作原理图解 摘要: 交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。 (1)电磁系统。交流接触器的电磁系统主要由线圈、铁心(静铁心)和衔铁(动铁心)三部分组成。其作用是利用电磁线圈的通电或断电,使衔铁和铁心吸合或释放,从而带 ... 交流接触器主要由电磁系统、触头系统、灭弧装置及辅助部件等组成。 (1)电磁系统。交流接触器的电磁系统主要由线圈、铁心(静铁心)和衔铁(动铁心)三部分组成。其作用是利用电磁线圈的通电或断电,使衔铁和铁心吸合或释放,从而带动动触头与静触头闭合或分断,实现接通或断开电路的目的。 (2)触头系统。交流接触器的触头按接触情况可分为点接触式、线接触式和面接触式三种,分别如图1(a)、(b)和(c)所示。按触头的结构形式划分,有桥式触头和指形触头两种,如图2所示。 图1 触头的三种接触形式 (a)点接触;(b)线接触; (c)面接触

图2 触头的结构形式 (a)双断点桥式触头;(b)指形触头 1-静触头;2-动触头;3-触头压力弹簧 (3)灭弧装置。交流接触器在断开大电流或高压电路时,在动静触头之间会产生很强的电弧。电弧是触头间气体在强电场作用下产生的放电现象。电弧一方面会灼伤触头,减少触头的使用寿命;另一方面会使电路切断时间延长,甚至造成弧光短路或引起火灾事故。触头开合过程中的电压越高、电流越大、弧区温度越高,电弧就越强。低压电器中通常采用拉长电弧、冷却电弧或将电弧分成多段等措施,促使电弧尽快熄灭。在交流接触器中常用的灭弧方法有以下几种: 1)双断口电动力灭弧。该种灭弧装置如图3 (a)所示。这种灭弧方法是将整个电弧分割成两段,同时利用触头回路本身的电动力F把电弧向两侧拉长,使电弧热量在拉长的过程中散发、冷却而熄灭。容量较小的交流接触器,如CJ10 - 10型等,多采用这种方法灭弧。 2)纵缝灭弧。该种装置如图3 (b)所示,由耐弧陶土、石棉水泥等材料制成的灭弧罩内每相有一个或多个纵缝,缝的下部较宽以便放置触头,缝的上部较窄,以便压缩电弧,使电弧与灭弧室壁有很好的接触。当触头分断时,电弧被外磁场或电动力吹入缝内,其热量传递给室壁,电弧被迅速冷却熄灭。额定电流在20A以上的CJ10系列均采用这种灭弧方法。 图3 灭弧装置 (a)双断口电动力灭弧;(b)纵缝灭弧