文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压无功补偿电容柜技术规范

高压无功补偿电容柜技术规范

高压无功补偿电容柜技术规范
高压无功补偿电容柜技术规范

第一标段

10kV中置式高压开关柜技术规范

b. 安装地点

安装地点:户内。

三、系统概况和运行条件

3.1 系统概况

a. 系统电压

最高电压:12 kV

额定电压:10kV

b. 系统额定频率:50Hz

c. 系统中性点接地方式:中性点不接地系统

3.2运行条件

a.气象资料

主要气象要素如下:

海拔高度1220m(黄海高程)

历年平均气温8.2 ℃

历年极端最高气温+40 ℃

历年极端最低气温-30 ℃

历年最高日降雨量81.0 mm

多年平均年降雨量183.3 mm

年最多雷暴日数24 天

多年平均雷暴日数43.3 天

b.地震烈度

地震烈度为8度。

c.其他使用条件:

污秽等级:III级。

四.技术要求

4.1引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本规范书中引用而构成本规范书的基本条文。在本规范书出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本规范书的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB3906-91 《3~35KV交流金属封闭开关设备》

GB311.1-1997 《高压输变电设备的绝缘配合》

GB763 《交流高压电器在长期工作中的发热》

GB1984-1989 《交流高压断路器》

GB2706 《交流高压电器动、热稳定试验方法》

GB3309 《高压开关设备常温下的机械试验》

GB11022 《高压开关设备通用技术条件》

DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》

GB50060-92 《3~110kV高压配电装置设计规范》

DL403-91 《10~35KV户内高压真空断路器的订货技术条件》

9、高压无功补偿电容柜

a.执行标准:

JB7111-1993《高压并联电容装置》

JB/T8958-1999《自愈式高压并联电容器》

GB/T11024.1-2001《标准电压1KV以上交流电力系统用并联电容器》GB/50227-95《并联电容器装置设计规范》

b.使用环境条件

海拔高度小于1230m

周围空气温度最高40℃

最低-20℃

最大日温差25℃

最大风速40m/s

履冰厚度5mm

日照0.1W/cm2

安装位置户内

c.设备名称及数量

设备名称:10kV柜式无功自动补偿成套装置

d. 设备概况及技术要求

A.设备概况

每套设备总容量为900kVar; 数量:两台,(每个回路一台)均由陕西宝光集团或西安西电电力电容器有限公司成套提供。

采用真空接触器投切,真空接触器选用厦门兴厦控VCX –VCF产品,每套均可自动.手动实现多级投切。

成套装置的自动控制应满足下列控制要求

电压无功综合自动控制器可以根据电网无功、功率因数和电压进行分级,自动投入最佳容量的电容器。

B.技术要求

(1)功能要求

a电压优先条件按电压质量要求自动投切电容器,使母线电压始终处于规定范围。

b.无功自动补偿

根据电压优先原则,依无功大小自动投切电容器组,使系统始终处于不过压,无功损耗最小状态。

c.运行记录

可自动或随时调出内存,查看(或打印)电压合格率,电容器累计投运时间,电压超上、下限时间,最低、最高电压值及出现时间。

d.当电容器电流超过额定值的1.1-1.5倍时切除电容。

f.自动发出各动作控制指令之前,首先探询动作后可能出现的所有超限

定值,减少动作次数;

g.异常报警闭锁出口;当电容器控制回路动作、拒动和控制器失电等发出声光报警,显示故障部位和闭锁出口;

h.手动退出任一电容器组自投状态;挡手动操作时,控制器自动闭锁

推出控制。

(2)控制原理

a.电压优先调控原理

电压超高定值时,切除电容器组。

电压超低定值时,在保证不过补条件下投电容器组。

b.无功补偿控制原则(即电压合格范围时的原则)

无功欠补投电容器组:

无功过补切电容器组:

投电容器之前先探询是否投后电压超高限,再定是否投电容(由软件模糊理论分析定)。

4.21.5主要元器件的技术指标及质量保证

一.无功自动补偿控制器(安放在控制柜内)

(1)无功自动补偿控制器主要技术指标:

a.本装置电源:AC220V±15%

交流电压取样100V(PT二次线电压)

交流电流取样:0.5A(若PT取10kV测二次A、C线电压时,CT应取B相相电流)

b.动作间隔时间; 1-60分可调

c.功率因数整定: 0.8-0.99可调

(2)无功自动补偿器控制器带自动和手动投切功能

a.接收10kV电压信号和电流信号,计算所需补偿进行无功自动投切4

个高压接触器所带的电容器。

b.进行手动投切4个真空接触器所带的电容器。

二.电容器

(1)采用BFM11√3并联电容器

a.电容器在1.1倍的额定电压下长期运行

b.电容器在1.3倍的额定电流下长期运行

(2)电容偏差

a.电容器允许的电容偏差为装置额定电容的0-+5%。

b.三相电容器的任何两线路之间,其电容和最大与最小值之比不超过

1.02。

c.电容器组各串联段的最大与最小电容之比不超过1.02。

三.电抗器

(1)采用CKSGQ加强型环氧浇注式串联电抗器。

(2)过负荷能力

a.过电压:电抗器能在工频加谐波电压峰值为3√2Um下运行。

b.过电流:电抗器能在工频电流为 1.35倍额定电流的最大工作电流下连续运行。

电抗器能在三次和五次谐波电流含量均不大于35%、总电流有效值不大于1.2倍额定电流的情况下连续运行。

c.铁心式电抗器能承受25倍额定电流的最大短时电流的作用;干式空心电抗器能承受额定电抗率倒数倍额定电流的最大短时电流的作用,不产生任何热的和机械的损伤。

(3)电抗器允许偏差

a.在工频额定电流下电抗值数允许偏差0-+15%

b.三相电抗器每相电抗值不超过三相平均值的±4%

(4)电感偏差

在额定电流下,其电抗值的允许偏差为0-+5%。

(5)声级

在额定电流下,三相或单相电抗器的声级水平平均值不超过52db。

四.电容器单台保护用熔断器

(1)熔断特性

(2)抗涌流性能

a.熔断器能耐受第一个半波幅值不低于熔丝额定电流100倍的电流冲击。

b.熔断器能开断熔丝的额定电流的20倍及50倍容性电流。

五.放电线圈

(1)放电性能

a.在额定频率和额定电压下,放电线圈与对应的并联电容器相并接,

当电容器断电以后,其端子间的电压在5s后可由√2U

降至50v以下。

M

电压下电容器储能放电的作用。

b.放电线圈能承受1.58√2U

M

c.短路承受能力,在额定电压下,能承受二次短路电流在1s时间内所产生的热和机械力的作用而无损伤。

六.导体(GB50227-45)

(1)单台电容器至母线或熔断器的连接线采用软导线,其长期允许电流不小于单台电容器额定电流的1.5倍。

(2)电容器套管相互之间和电容器套管至母线或熔断器的连接线,有一定的松弛度。

(3)并联电容器装置的所有连接导体,满足动稳定和热稳定的要求。

4.21.6 整机

(1)耐受短路电流能力

主回路中的电器设备,连接线及机械结构在耐受短路电流和电容器内部极间短路放电电流的作用而不产生热的和机械的损伤及明显变形。

(2)过负荷能力

a.稳态过电流:装置能在方均根值不超过 1.1-1.30ln的电流连续运行。

规定的稳态电压下运行

b.稳态过电压:装置在连续运行电压为1.05U

N

c.装置中各配套设备除符合各自的质量标准外,尚满足成套的性能要求。

d.装置的金属外漏表面有可靠的防腐蚀层。

五.质量要求和供货范围

5.1 质量要求

5.1.1 试验满足相应国家标准及电力行业的有关标准。

5.1.2 型式试验

5.1.3 投标方应提供高压中置式开关柜进行过的型式试验报告,并能证明其产品完全满足本技术条件的要求。

5.1.4 现场试验

招标方对投标方提供的全部或部分产品,进行现场验收试验。招标方在现场验收试验期间,破损零件的更换和试验材料,材料以及试验费用等由投标方提供。现场验收项目按产品技术条件规定的出厂试验项目进行。

5.1.5本规范书规定了设备的供货范围及对产品标志与包装的要求。投标方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技术经济性能符合本规范书的要求。

5.1.6投标方应提供详细供货清单,清单中依次说明型号、数量、产地、生产厂家等内容。对于属于整套设备运行和施工所必需的部件,即使本合同未列出/或数目不足,投标方仍须在执行合同时补足。

低压无功补偿技术规范

Q/…… 吉林省电力有限公司企业标准 0.4kV低压无功补偿装置 技术规范 2006-9-17发布 2006-9-17实施 吉林省电力有限公司发布

目次 前言 (Ⅱ) 1.范围 (1) 2. 规范性引用文件 (1) 3 使用条件 (1) 3.1 环境条件 (1) 3.2 运行条件 (1) 3.3 系统条件 (1) 4 技术要求 (1) 5 装置功能 (2) 6 试验 (2) 7 技术服务 (2) 8在卖方工厂的检验、监造 (3) 9包装、运输和贮存 (3)

前言 为规范吉林省电力有限公司配电网设备、材料的技术要求,保证入网产品的先进、可靠、安全,依据国家及行业有关规定、规程、标准等,结合吉林省电力有限公司设备运行经验,特制定本标准。 本标准由吉林省电力有限公司提出并归口。 本标准主要起草单位:吉林省电力有限公司生产部 本标准主要起草人:张树东、陈学宇、马卫平、陈文义、谷明远、岳建国、杨万成、郑金鹏、任有学、宋庆秋、徐晓丰、孙静

0.4kV低压无功补偿装置技术规范 1范围 本标准规定了吉林省电力有限公司0.4kV低压无功补偿装置使用条件、主要技术参数和要求、试验、运输等。 本标准适用于吉林省电力有限公司0.4kV低压无功补偿装置的招标通用订货,是相关设备通用订货合同的技术条款。 2规范性引用文件 GB/T15576-1995 低压无功功率静态补偿装置总技术条件 DL599-1996 城市中低压配电网改造技术导则 JB7113-1993 低压并联电容器装置 3使用条件 3.1环境条件 3.1.1海拔高度:≤1000m 3.1.2空气温度 最高温度:+40℃ 最低温度:-40℃ 最大日温差: 25K 3.1.3最大风速: 35m/s 3.1.4最大覆冰厚度:10mm 3.1.5月相对湿度平均值:≤90% ;日相对湿度平均值:≤95% 3.1.6日照强度:≤1.1kW/m2 3.1.7抗震能力:8度(地面水平加速度0.3g,垂直加速度0.15g,两种加速度同时作用。分析计算的安全系数不小于1.67)。 3.1.8污秽等级:级 a)Ⅲ级 b)Ⅳ级 3.2运行条件 安装方式:户内/户外 3.3系统条件 3.3.1系统额定电压:0.4kV 3.3.2系统额定频率:50Hz 4主要技术参数和要求 4.1名称:配电监测与动态无功补偿箱 4.2外形尺寸:600(宽)×400(深)×600(高) 4.2.1地角尺寸:按深度方向打长孔320-340mm,ф14孔。 4.2.2柜体颜色:灰白色 4.3主要订货参数: 4.3.1输入电压:0.4kV(安装点电压) 4.3.2负荷特性:较重

低压电容器柜技术规范

低压电容器柜技术规范

目录 1规范性引用文件 (1) 2技术参数和性能要求 (1) 3标准技术参数 (6) 4使用环境条件表 (8) 5试验 (8)

低压电容器柜技术规范 1规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 7251.1 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 14048.1 低压开关设备和控制设备第1部分:总则 GB 14048.2 低压开关设备和控制设备第2部分:断路器 GB 4208 外壳防护等级(IP代码) GB 50150 电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB5585.2 电工用铜、铝及其母线第二部分:铜母线 GB/T 16935.1 低压系统内设备的绝缘配合 GB/T 15576 低压成套无功功率补偿装置 GB/T 20641 低压成套开关设备和控制设备空壳体的一般要求 GB/T2681 电工成套装置中的导线颜色 GB/T 15291 半导体器件第6部分晶闸管 GB/T 3859.1 半导体变流器基本要求的规定 GB/T 3859.2 半导体变流器应用导则 GB/T 3859.4 半导体变流器包括直接直流变流器的半导体?自换相变流器 GB/T 13422 半导体电力变流器电气试验方法 GB/T 17626.2 静电放电抗扰度试验 GB/T 17626.3 射频电磁场辐射抗扰度试验 GB/T 17626.4 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 GB/T 17626.5 浪涌(冲击)抗扰度试验 GB/Z 18859 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 DL/T 781 电力用高频开关整流模块 DL/T1053 电能质量技术监督规程 DL/T 597 低压无功补偿控制器订货技术条件 DL/T 842 低压并联电容器装置使用技术条件 JB5877 低压固定封闭式成套开关设备 JB7113 低压并联电容器装置 IEC 61641 封闭式低压成套开关设备和控制设备在内部故障引起电弧情况下的试验导则 国家电网生(2009)133号《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》 国家电网科(2008)1282号《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》 2 技术参数和性能要求 2.1 低压电容器柜技术参数 2.1.1 低压电容器柜技术参数见技术规范专用部分的技术参数特性表。 2.2 性能要求

10kv高压无功补偿装置技术规范书

10kV高压无功自动补偿装置书范规技术

月○二一年○三 目录 1. 总则 ....................................... 错误!未定义书签。 2. 引用标准 ................................... 错误!未定义书签。 3. 设备的运行环境条件 ......................... 错误!未定义书签。 4. 功能规范 ................................... 错误!未定义书签。 5. 设备规范 ................................... 错误!未定义书签。 6. 控制器的主要技术指标 ....................... 错误!未定义书签。 7、微机保护单元的主要技术参数及性能要求 ....... 错误!未定义书签。 8、电容器组投切专用永磁真空开关主要技术参数及性能要求错误!未定义书签。9.电容器主要技术参数及性能要求: ............. 错误!未定义书签。10.电抗器的主要技术参数及性能要求: .......... 错误!未定义书签。11.放电线圈的主要技术参数及性能要求: ........ 错误!未定义书签。12.避雷器的主要技术参数及性能要求: .......... 错误!未定义书签。13.成套装置的其他技术要求: .................. 错误!未定义书签。 14. 质量保证和试验 ............................ 错误!未定义书签。 15. 工作及供货范围 ............................ 错误!未定义书签。 16. 技术文件及技术图纸 ........................ 错误!未定义书签。 17. 包装、运输和贮存 .......................... 错误!未定义书签。 18. 现场服务 .................................. 错误!未定义书签。 19. 其它 ...................................... 错误!未定义书签。 1 1. 总则

04kV无功补偿技术规范

0.4kV 无功补偿装置 技术规范书买方:青岛双星轮胎工业有限公司卖 方: 2015 年月 一、总则 1.1 本技术协议适用于青岛双星轮胎工业有限公司环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地电气配套建设项目。它提出了0.4kV 无功补偿装置及附属设备功能设计、选材、制造、检测和试验等方面的技术要求。 1.2 为避免无功补偿导致的谐波放大及电容器过电流,采用串联7% 电抗器设备,防止五次以上谐波的放大,同时起到分流谐波电流的作用。 1.3 卖方提供的所有图纸、文件、铭牌均用中文,每颗电容应有铭牌,标明:厂名、额定电压、频率、容量等。 1.4 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本协议书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.5 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.6 卖方要提供关键元器件清单及供应商质保书和供应能力承诺。 1.7 卖方要提供国家权威部门出具的半导体电子开关控制投切电容器成套设备检验报告及CCC 认证报告。1.8 本技术规范书经买卖双方确认后作为合同的技术文件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。

1.9 卖方需根据图纸中标注的实际容量对无功补偿设备进行合理分组配置。补偿柜外观颜色与低压柜一致 ( RAL7035 )。 二、技术标准 应遵循的主要国家标准和行业标准: GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171-2012 GB/T 12747.1-2004《标称电压1kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》 GB/T 12747.2-2004《标称电压1kV 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 15576-2008 《电力电容器低压功率因数补偿装置》 GB/T 22582-2008 《电能质量电力系统频率允许偏差》 GB/ 15945-1995 《电能质量电压允许波动和闪变》 GB/ 12326-2000 《电能质量电压允许允许不平衡度》 GB/ 15543-1995 《电能质量公用电网谐波》 GB/14549-93 《电能质量供电电压允许偏差》 GB/12325-90 《低压电动机就地无功补偿装置》 JB/T 7115-2011 《自愈式高电压并联电容器》 JB/T 8958-1999 《低压开关设备和控制设备》 GB /T 14048.1-2006 NB/T 41003-2011《标称电压1000V 及以下交流电力系统用自愈式并联电容器质 量分等》 DL /T 842-2003《低压并联电容器使用技术条件》 以上仅列出主要标准但不是全部标准

MSVC动态无功补偿装置技术规范

汾西河溪沟35kV变电站 新建工程 MSVC型高压动态无功补偿装置 技术要求 山西致雨电力设计有限公司SHANXIZHIYUDIANLISHEJI YOUXIANGONGSI 二O一一年七月太原

一、总则 1.本技术规范仅适应于孝义汾西河溪沟35KV变电站工程MSVC型高压动态无功补偿装置。 2.本技术规范列出的技术规范及有关标准和规范条文,保证提供符合本规范和 有关最新工业标准的优质产品。 3.本技术规范作为招标文件的附件,与招标文件具有同等法律效力。 二、设备规范 1.高压动态补偿装置主要执行的标准 GB3983.2 高压并联电容器 GB50227 并联电容器装置设计技术规范 GB5316 串联电抗器 GB11032 交流无间隙氧化锌避雷器 DL442 高压并联电容器单台保护熔断器的订货条件 GB5583 互感器局部放电测量 GB507 绝缘油介电强度测定法 GB1094.1 电力变压器第一部分总则(eqv IEC76-1) GB1094.2 电力变压器第二部分温升(eqv IEC76-2) GB1094.3 电力变压器第三部分绝缘水平与绝缘试验(eqv IEC76-3) GB1094.5 电力变压器第五部分承受短路的能力(eqv IEC76-5) GB/T6451 三相油浸式电力变压器技术参数和要求 GB/T7328 变压器和电抗器的声级测定 GB/T10229 电抗器 GB/T10237 外绝缘空气间隙

JB/T3837 变压器类产品型号编制办法 DL/T596 电力设备预防性试验规程 2.设备使用环境条件 2.1.海拔高度≤1000m 2.2.周围空气温度 最高40℃ 最低-25℃ 最大日温差25℃ 最大风速30m/s 2.3.地震裂度8度 2.4.覆冰厚度10mm 2.5.日照0.1W/cm2 2.6.爬电比距20mm/KV 2.7.辅助电源DC/AC220V 3.工程概况 (1)主变压器最终为2×12.5MVA三相双绕组有载自冷调压变压器,电压等级 35/10kV,本期两台,容量为25MVA; 35kV最终进线4回;本期4回。 10kV出线最终20回;本期16回。10kV现有负荷约13475 kVA (2)本站控制、保护及远动系统采用综合自动化系统,控制电源采用直流220V,按无人值班、有人值守设计。 4.设备概况 4.1.35KV变电所概况以及补偿方案 汾西河溪沟35KV变电站工程两台主变,主变型号:SZ10-12500/35,35+3X2.5%/6.3,正常情况下一用一备。根据负荷统计,10KV两段母线安装1

0 4kV无功补偿技术规范

0.4kV无功补偿装置 技术规范书 买方:青岛双星轮胎工业有限公司 卖方: 2015年月 一、总则 1.1 本技术协议适用于青岛双星轮胎工业有限公司环保搬迁转型升级绿色轮胎智能化示范基地电气配套建设项目。它提出了0.4kV无功补偿装置及附属设备功能设计、选材、制造、检测和试验等方面的技术要求。 1.2 为避免无功补偿导致的谐波放大及电容器过电流,采用串联7%电抗器设备,防止五次以上谐波的放大,同时起到分流谐波电流的作用。 1.3 卖方提供的所有图纸、文件、铭牌均用中文,每颗电容应有铭牌,标明:厂名、额定电压、频率、容量等。 1.4 本协议书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文。卖方应提供符合本协议书和有关最新国家标准、电力行业标准的优质产品。 1.5 本协议书所使用的标准如与卖方所执行标准不一致时,应按水平较高标准执行。 1.6卖方要提供关键元器件清单及供应商质保书和供应能力承诺。 1.7卖方要提供国家权威部门出具的半导体电子开关控制投切电容器成套设备检验报告及CCC认证报告。 1.8本技术规范书经买卖双方确认后作为合同的技术文件,与合同正文具有同等法律效力。随合同一起生效。本协议书未尽事宜,双方协商确定。

1.9卖方需根据图纸中标注的实际容量对无功补偿设备进行合理分组配置。补偿柜外观颜色与低压柜一致(RAL7035)。 二、技术标准 应遵循的主要国家标准和行业标准: GB50150-2006 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 GB50171-2012 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB/T 12747.1-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》GB/T 12747.2-2004 《标称电压1kV及以下交流电力系统用自愈式并联电容器》GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB/T 22582-2008 《电力电容器低压功率因数补偿装置》 GB/ 15945-1995 《电能质量电力系统频率允许偏差》 GB/ 12326-2000 《电能质量电压允许波动和闪变》 GB/ 15543-1995 《电能质量电压允许允许不平衡度》 GB/14549-93 《电能质量公用电网谐波》 GB/12325-90 《电能质量供电电压允许偏差》 JB/T 7115-2011 《低压电动机就地无功补偿装置》 JB/T 8958-1999 《自愈式高电压并联电容器》 GB /T 14048.1-2006 《低压开关设备和控制设备》 NB/T 41003-2011 《标称电压1000V及以下交流电力系统用自愈式并联电容器 质量分等》 DL /T 842-2003 《低压并联电容器使用技术条件》 以上仅列出主要标准但不是全部标准。

高压电容补偿柜

高压电容自动补偿柜技术要求 一、使用环境: 室内安装,当地海拔高度约678米,年最高气温41.5℃,年最低气温-37℃。 二、对设备的总体要求 卖方应提供先进的产品,并具有3年以上成功的使用经验,并提供报价产品的详细样本。 △铭牌:所有铭牌均为铜或不锈钢制。 △柜体表面为静电喷涂,颜色按甲方要求。 △备品备件:两年备品备件一览表。 三、主要技术要求 卖方供货的设备应是技术先进,经实际运行证明是安全可靠的,并能满足各项设计指标,同时符合IEC标准或GB标准。 1.并联电容器成套装置技术条件: 1.1 额定电压:10kV 1.2 额定频率:50Hz 1.3 电容器组额定电压:10.5kV 1.4 电容器选用型号为6950D229、6950D457,容量为3000kVar,配置方式为1x500(3*6950D229)+1x500(3*6950D229)+1x1000(3*6950D457)+ 1x1000(3*6950D457)自动投切方式。 1.5 电容器接线方式:Y 1.6 电容器保护方案:开口三角电压保护 1.7 进线方式:电缆进线(要求供方提供电缆引入的位置及终端盒固定位置) 2.并联电容器成套装置性能与结构要求: 2.1 并联电容器成套装置供货包括电容器组、干式电抗器、干式放电线圈、氧化锌避雷器、接地开关、内熔丝、支持绝缘子、铜母线和护网等成套装置。 2.2 电容器的连续运行电压为1.0Un,且能在如下表所规定的稳态过电压下运行相应的时间。表中高于1.15Un的过电压是以在电容器的寿命期间发生总共不超过200次为前提确定的。

2.3 稳态过电流:电容器在过流不超过其额定电流的1.30倍时长期运行。对于电容具有最大正偏差的电容器。这个过电流允许达到1.43In。 2.4 最大允许容量:在计入稳态过电压、稳态过电流和电容正偏差等各因素的作用下,电容器总的容量应不超过1.35倍电容器组额定容量。 2.5 工频加谐波过电压:电容器运行中工频加谐波的过电压应不使过电流超过前面稳态过电流中的规定值。如果电容器在不高于1.10 Un下长期运行,包括所有谐波分 量在内的电压峰值应不超过1.22Un。 2.6 电容偏差:电容器容量偏差应不超过额定值的-5%~+10%;三相中任何两个线路端子之间测得的最大电容与最小电容之比应不超过1.02。 2.7 损耗角正切值tgδ:电容器单元采用全膜介质时温度在20℃时,损耗角正切值应不大于0.0005。 2.8 电介质的电气强度电容器单元端子间的电介质必须能承受下列两种试验电压之一,历时10S。工频交流电压:2.15Un;电流电压:4.3Uno 2.9 放电线圈 并联电容器成套装置应装有专用的干式放电线圈,放电线圈的额定电压应不低于电容器组的额定电压,其稳态过电压允许值应与电容器相一致。 放电线圈的放电特性应满足下列要求: 放电器放电性能应能满足脱开电源后,在5S内将电容器组上剩余电压降至50V及以下;放电线圈的容量应满足在最大放电容量下放电时的热稳定要求,并应满足二资负荷及电压变比误差的要求;放电线圈的有功损耗不超过其额定容量的1%。 2.10 内部熔丝:其性能应符合GB11025的要求。 2.11 保护方式:除应有反应电容器组内部和外部故障的各种保护,开口三角零序电压保护措施外,为了保证可靠性和灵敏性,躲过不平衡电压,要求开口三角电压整定值满足保护要求。 2.12 电容器单元应有内熔丝保护。 2.13 采用低温S油。 2.14 避雷器,为防止操作过电压对设备的损害,电容器成套装置应装设氧化锌避雷器。 2.15 串联电抗器 串联电抗器的额定电压和绝缘水平,应符合接入处电网电压和安装方式要求,额定电流不应小于所连接的电容器组的额定电流,其允许过电流不应小于电容器组的最大过电流值。 2.16 外观及防腐层 电容器单元的外观应符合产品图-样的要求。其外露的金属件应有良好的防腐蚀层,并符合户外防腐电工产品的涂漆标准JB2420—78的要求。 2.17 密封性能

高低压电容补偿柜各元器件地作用及其选型

高低压电容补偿柜各元器件的作用及选型 概述 高压断路器短路电流的开合 并联电容器的保护 并联电容器的运行与维护 1.接线类型及优缺点: 目前在系统中运行的电力电容器组的接线有两种:即星形接线和三角形接线。电力企业变电所采用星形居多,工矿企业变电所采用三角形居多。 三角形接线优点: 可以滤过3倍次谐波电流,利于消除电网中的3倍次谐波电流的影响。 三角形接线缺点: 当电容器组发生全击穿短路时,故障点的电流不仅有故障相健全电容器的放电涌流,还有其他两相电容器的放电涌一、并联电力电容器的接线流和系统短路电流。故障电流的能量往往超过电容器油箱能耐受的爆裂能量,因而常会造成电容器的油箱爆裂,扩大事故。 星形接线优点: 当电容器发生全击穿短路时,故障电流受到健全相容抗的限制,来自系统的工频短路电流将大大降低,最大不超过电容器额定电流的3倍,并没有其他两相电容器的放电涌流,只有故障相健全电容器的放电电流。故障电流能量小,因而故障不容易造成电容器的油箱爆裂。在电容器质量相同的情况下,星形接线的电容器组可靠性较高。 并联电力电容器的接线与电容器的额定电压、容量,以及单台电容器的容量、所连接系统的中性点接地方式等因素有关。

220~500kV变电所,并联电力电容器组常用的接线方式: (1)中性点不接地的单星形接线。 (2)中性点接地的单星形接线。 (3)中性点不接地的双星形接线。 (4)中性点接地的双星形接线。 6~66kV为非直接接地系统时,采用星形接线的电容器中性点不接地方式 2.电容器的内部接线 (1)先并联后串联:此种接线应优先选用,当一台电容器出现击穿故障,故障电流由来自系统的工频故障电流和健全电容器的放电电流组成。流过故障电容器的保护熔断器故障电流较大,熔断器能快速熔断,切除故障电容器,健全电容器可继续运行。 (2)先串联后并联:当一台电容器出现击穿故障时,故障电流因受与故障电容器串联的健全电容器容抗限制,流过故障电容器的保护熔断器故障电流较小,熔断器不能快速熔断切除故障电容器,故障持续时间长,健全电容器可能因长时间过电压而损坏,扩大事故。 3.并联电容器的接线及各元件基本要求: (1)电容器 1)型式的选择 可由单台电容器组成或采用集合式电容器组。单台电容器组合灵活、方便,更换容易,故障切除的电容器少,剩余电容器只要过电压允许可继续运行。但电容器组占地面积大布置不方便。集合式电容器组和大容量箱式电容器组,占地面积小、施工方便、维护工作少,但电容器故障要整组切除,更换故障电容器不方便,有时甚至要返厂检修,运行的可靠性不如单台电容器组。在具体工

低压无功补偿技术规格书

低压无功补偿技术规格书. 低压自动无功补偿装置技术要求 1、总则 1.1、本技术规范书适用于变电所内配置的RNT低压动态无功功率补偿装置,它提出了该动态无功功率补偿装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、调试和试验等方面的技术要求。 1.2本技术规格书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方须提供一套满足本技术规格书和相关标准规范要求的高质量产品及其相应

服务,以保证的安全可靠运行。 1.3、供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按技术要求较高的标准执行。主要的标准如下: GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB50227-95 《并联电容器成套装置设计规范》 JB5346-1998 《串联电抗器》 GB191 《包装贮运标准》 GB11032-2000 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 GB/T 2681-1981 《电工成套装置中的导体颜色》 GB/T 2682-1981 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB1028 《电流互感器》 GB10229 《电抗器》 DL/T620-1997 《装置过电压保护和绝缘配合》 GB 4208-93 《外壳防护等级》(IP代码) GB/T14549-93 《电能质量-公用电网谐波》 另外,尚应符合本技术规格书规定的技术要求和买方的要求。 1.4、未尽事宜,供需双方协商确定。 2、设备环境条件 2.1、周围空气温度 ℃38.4最高气温: 低压无功补偿设备 技术协议 29.3℃最低气温: - 6.8~10.6℃年平均气温: 1500米2.2、海拔高度:不大于0.05g 6度区,动峰值加速度:2.3、地震烈度:户内2.4、安装地点:、电容补偿柜技术参数3400V 额定电压:1) AC 660V 额定绝缘电压: 2500V 额定工频耐受电压:1min 8kV 冲击耐压: TMY 主母线:)2TMY 母线:PE 系统容量与无功补偿设备等应达到设计要求;3) 外形尺寸:具体见附图4)电压等级下的动态电容无功380V采用)无功功率补偿全部采用动态补偿方式:5 补偿柜,补偿容量具体见附表。%的电抗器,从根本7 对控制器、电抗器、驱动器进行特殊设计,要求选用6)上解决与系统发生串联、并联谐振,避免使谐波放大,实现无功补偿和谐波抑制并举的功能;控制应具有高可靠性,而且操作简单,与系统联结时,不需要考虑交流系统)7 相序,不会因为相序接错而带来烧坏可控硅或其他器件的现象;实现电流过零投切,电容投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重8)燃现象,使用寿命长;控制器实现全数字化,液晶显示,具有联网通讯功能;9)根据负载无功和负荷波动情况,在规定的动态响应时间内,多级补偿一次到)10位;

低压无功补偿装置技术规范

低压智能无功补偿的技术要求 xx致维电气有限公司,品牌名称: 致维电气 型号: INIX C7-LC 2.环境及系统条件 2.1环境条件 2.1.1周围空气温度 最高温度: 65℃(24小时内平均值≤45℃)最低温度: -40℃ 最热月平均温度:40℃ 最大日温差: 25K 2.1.2xx: ≤4000m 2.1.3环境湿度: 日平均相对湿度不大于95%,日平均水蒸汽压力值不超过 2.2kPa,月平均相对湿度不大于90%,月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa 2.1.4地震烈度:7度 2.1.5污秽等级:

2.1.6安装场所: 户内、户外 2.2系统条件2.2.1系统额定电压:0.4kV 2.2.2系统额定频率:50Hz 3.主要配置参数及电气要求 3.1主要配置参数 容量 补偿方式(三相共偿) (kvar) 30 60 901组模块,两种电容/共补 2组模块,两种电容/共补 3组模块、两种电容/共补20+10 kvar(自动)1x(20+20)+1x (10+10)(自动)3x(20+10)(自动)共补分组容量设计120 150 1804组模块、两种电容/共补 4组模块、两种电容/共补 5组模块、两种电容/共补2x(20+20)+2x (10+10)(自动)3x(20+20)+1x (20+10)(自动)4x(20+20)+1x (10+10)(自动)4x(20+20)+1x (20+10)+1x (10+10)2106组模块、两种电容/共补 (自动)

3007组模块、两种电容/共补 9组模块、两种电容/共补5x(20+20)+2x (10+10)(自动)7x(20+20)+1x (10+10)(自动)备注: 1、投切低压电力电容器采用基于大功率磁保持继电器为开关元件的“同步开 关”,同步开关中杜绝使用可控硅以提高安全性及可靠性。 2、户内装置若配电房内有开关柜时,卖方提供设备要求与原开关柜同尺寸同 颜色采用硬母排可靠塔接。 3.2电气要求 3.2.1电器元件: 为保证低压无功补偿装置的安全运行,充分发挥补偿作用,提高功率因数,改善电压质量,降低电能损耗,特制定本要求。 3.2.1.1补偿装置 A 功能要求 A-1智能网络控制: 自动检测功率因素,根据用户设定目标功率因素智能决策。 容量相同的电容器补偿装置按循环投切原则,容量不同的电容器补偿装置按适补原则。电容器补偿装置先投先退,先退先投;补偿工况恒定时,电容器补偿装置每隔一段时间循环投切,避免单只电容器补偿装置长时间投运。所有电容器补偿装置均能执行以上投切原则。 A-2智能通讯:

高压电容器补偿柜安装使用说明书

中煤电气—HXGN15-12 高压电容器就地补偿成套设备安装使用说明书ZM-HXGN.SM0508 北京中煤电气有限公司

1. 概述 北京中煤电气有限公司生产的中煤电气- HXGN15-12金属封闭式高压电容器补偿柜(以下简称设备),系3-10KV三相交流50HZ成套无功补偿装置。主要用于补偿输配电线路的无功功率,减小线路损耗和电压降,提高线路的有效输送容量,改善电网供电质量。本补偿柜满足GB3906、GB3983-2等标准。据有带电压显示及电磁联锁功能,防止误入带电隔室。可配用各种进口和国产电容器。就地补偿是将高压补偿柜装设在需要进行补偿的各个用电设备旁边,这种补偿方式能够补偿安装部位以前的所有高压线路的无功功率,其补偿范围大、效果好。 2. 结构 2.1 图1为本补偿柜的典型结构示意图。框架结构采用德国RITTAL(威图)公司的多褶型材17,按25mm模数化设计。宽度、深度、高度方向可任意扩展,组装方便、快捷。为便于电抗器19及电容器16散热,柜体侧面及后面均采用网状结构14。补偿采用正面操作和维护。门5、盖板20等部件表面静电喷涂处理,防腐美观,柜体结构有足够的强度和刚度,能承受短路时产生的机械应力和电应力,同时保证在吊装和运输等情况下不影响装置的性能。柜底部安装一条保护导体15,安装的电器元件部件的外壳与该保护导体15可靠连接,保证接地的连续性,确保操作安全。 2.2 联锁装置 本设备安装有高电压带电显示装置8,当设备带电时,该装置显示灯亮,同时电压传感器13信号电压给电磁锁3,使电磁锁锁定(电磁锁的操作使用见电磁锁使用说明书),此时门不能打开,防止了误入带电设备内。只有当设备停电,电磁锁解除,方可将门打开。 3. 安装和调试 3.1 基础形式 图2为本补偿柜所带的底托安装图,用户可根据图2的安装尺寸配备基础槽钢。基础槽钢平面一般要求高于地面1-3mm。 3.2 设备的安装 设备单列布置时,柜前走廊以2.5m为宜;双列布置时,柜间操作走廊以3m为宜。设备可用M12的地脚螺栓将设备底托与基础槽钢相连或用电焊点焊牢固。 3.3 设备的接地装置 用预设的接地板将各设备内的接地排15连接在一起,设备内部联接所有需要接地的接地线。 3.4 设备安装后的检查 当设备安装就绪后,清除柜内各电器元件及部件上的灰尘杂物,然后检查所有紧固螺栓有无松动,尤其是电气连接的紧固螺栓绝对不可松动。根据线路图检查二次接线是否正确。 4. 使用与维护 4.1 电容补偿柜在投入运行前,用户应按照有关程序和相关标准,以及各相关元器件的技术参数,对柜内各元器件进行绝缘试验,绝缘水平合格后,方可送电。 4.2 特别注意:电容器和电抗器进行绝缘试验后,要进行充分放电。放电时间不少于5分钟。为确保人身安全,人体在接触电容器、电抗器之前,还应该进行人工放电并验电,确认无电后,人体方可接触电容器、电抗器等元件。 4.3 设备的维护 电容柜在正常运行中,运行人员还应该定期检视其电压、电流和温度等,并检查电容器外部有无漏油、外壳膨胀等现象;有无放电声响和放电痕迹

静止型动态无功补偿成套装置技术规范

35kV SVG型静止型动态无功补偿成套装置技术规范 1总则 1.l 本设备技术规范书适用于XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXkV 动态无功补偿与谐波治理装置,它提出了该设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应提供符合工业标准和本协议要求的优质产品。 1.3 如果供方没有以书面形式对本技术规范书的条文提出异议,则意味着供方提供的设备完全符合本技术规范书的要求。 l.4 本设备技术规范书所使用的标准如遇与供方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范书经供、需双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6 本设备技术规范书未尽事宜,由甲、乙双方协商确定。 2工程概况 2.1环境条件 周围空气温度 最高温度 ℃ 37.8 最低温度 ℃ -37 最大日温差 K 25 1 日照强度 W/cm2 (风速 0.5m/s) 0.1 2 海拔高度 m 1805 最大风速 m/s 23.7 3 离地面高10m处,30年一遇10min平均最大风速 4 环境相对湿度(在25℃时)平均值 65% 地震烈度(中国12级度标准) 8 水平加速度 g 0.30 垂直加速度 g 0.15 5 地震波为正弦波,持续时间三个周波,安全系数1.67 污秽等级 III 泄漏比距 3.1cm/kV 6 最高运行电压条件下,制造厂根据实际使用高海拔进行修正,并提供 高海拔修正值 7 覆冰厚度(风速不大于15m/s时) 10 批注 [s1]: 需根据现场实际情况进行更改 第1页

低压无功补偿装置技术规范

低压智能无功补偿的技术要求 上海致维电气有限公司,品牌名称:致维电气 型号:INIX C7-LC 2.环境及系统条件 2.1环境条件 2.1.1 周围空气温度 最高温度: 65℃(24小时内平均值≤45℃) 最低温度: -40℃ 最热月平均温度: 40℃ 最大日温差: 25K 2.1.2 海拔高度: ≤4000m 2.1.3 环境湿度: 日平均相对湿度不大于95%,日平均水蒸汽压力值不超过2.2kPa,月平均相对湿度不大于90%,月平均水蒸汽压力值不超过1.8kPa 2.1.4 地震烈度:7度 2.1.5 污秽等级:Ⅲ级 2.1.6安装场所:户内、户外 2.2系统条件2.2.1 系统额定电压:0.4kV 2.2.2系统额定频率:50Hz 3.主要配置参数及电气要求 3.1主要配置参数

备注:1、投切低压电力电容器采用基于大功率磁保持继电器为开关元件的“同步开关”,同步开关中杜绝使用可控硅以提高安全性及可靠性。 2、户内装置若配电房内有开关柜时,卖方提供设备要求与原开关柜同尺寸同 颜色采用硬母排可靠塔接。 3.2电气要求 3.2.1电器元件:为保证低压无功补偿装置的安全运行,充分发挥补偿作用,提高功率因数,改善电压质量,降低电能损耗,特制定本要求。 3.2.1.1 补偿装置 A 功能要求 A-1智能网络控制:自动检测功率因素,根据用户设定目标功率因素智能决策。容量相同的电容器补偿装置按循环投切原则,容量不同的电容器补偿装置按适补原则。电容器补偿装置先投先退,先退先投;补偿工况恒定时,电容器补偿装置每隔一段时间循环投切,避免单只电容器补偿装置长时间投运。所有电容器补偿装置均能执行以上投切原则。 A-2 智能通讯:模块上电自动检测通讯网络,并产生主机,执行智能网络里的投切原则;故障时自动退出网络,由其他补偿装置递补为主机;故障排除后自动加入网络,补位主机退出。同时还可用于计算机综合管理。 A-3 通信功能:设备之间采用RS485通讯连接,用于设备间数据交换以及和监控终端信息交换,构成智能通讯网络。

10kV高压电容补偿装置柜

6.4 10kV高压电容补偿装置柜 6.4.1、总则 6.4.1.1 本设备技术规范书适用于湖北翰煜700t/d浮法一线厂区35KV变电站10kV 并联电容器组,它提出了电要容器组的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术求。6.4.1.2本设备技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方应提供符合本规范书和工业标准的优质产品。 6.4.1.3 如果卖方没有以书面形式对本规范书的条文提出异议,则意味着卖方提供的设备完全符合本规范书的要求。如有异议,不管是多么微小,都应在报价书中以“对规范书的意见和同规范书的差异”为标题的专门章节中加以详细描述。 6.4.1.4本设备技术规范书所使用的标准如遇与卖方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 6.4.1.5 本设备技术规范书经买、卖双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 6.4.1.6要求投标厂家的电容器通过本技术规范书提出的全部型式试验项目,并具有相应电压等级、型式和结构的三套、三年以上的良好运行经验。对于同类设备在近期出现过绝缘击穿、放电和强迫停运等严重故障情况,采取的技术整改措施有效。根据成熟技术生产的新产品,经过技术审查,可以考虑试用。 6.4.1.7本设备技术规范书未尽事宜,由买卖双方协商确定。 6.4.2、用途: 通过对功率因数、无功功率综合判定,根据系统无功功率情况,通过高压真空接触器自动控制电容器组的投切,实现最优补偿控制,补偿后10kV配电站进线处的功率因数>=0.95. 6.4.3、订货范围: 厂区35KV变电站10kV侧:1500kvar电容器自动补偿成套装置,2套。 6.4.4、设备清单:

SVG型动态无功补偿装置技术规范书

卷册检索号:B1383CB-D08 110kV颗珠山降压站工程 招标文件 SVG型动态无功补偿装置 技术规范书 证书编号:A131003151 2015年1月上海

目录 1 总则 2 应用技术条件 2.1 环境条件(由招标方提供) 2.2 SVG整套设备对现场环境的要求: 2.3 供电系统概况 2.3.1 电网侧系统概况 2.3.2 主变低压侧系统概况 2.4 设备安装地点 2.5 设计遵循标准 3 装置技术要求 3.1 通用技术要求 3.2 链式换流设备主要技术要求 3.3 装置控制及保护技术要求 3.4 SVG连接电抗器技术要求 4 供货范围 4.1 供货设备清单 4.2 随机备品备件清单 4.3 专用工具清单 4.4 供货分界点 5 技术服务 5.1 项目管理 5.2 技术文件 5.3 现场服务 5.4 质保期限 6 装置试验 6.1 概述 6.2 型式试验 6.3 出厂试验

6.4 现场验收试验 7 工作安排 8 质量保证 9 包装、运输和贮存

1总则 1.1本设备技术规范适用于110kV颗珠山降压站动态无功补偿项目工程10kV 动态无功补偿装置(SVG方式)。它提出了成套装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2 本设备技术规范提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标方应提供符合工业标准和本规范要求的优质产品。 1.3 如果投标方没有以书面形式对本技术规范的条文提出异议,则意味着投标方提供的设备完全符合本技术规范的要求。 l.4 本设备技术规范所使用的标准如遇与投标方所执行的标准不一致时,按较高标准执行。 1.5 本设备技术规范经甲乙双方确认后作为订货合同的技术附件,与合同正文具有同等的法律效力。 1.6本设备技术规范未尽事宜,由甲乙双方协商确定。 2应用技术条件 2.1环境条件(由招标方提供)

TBB高压无功补偿柜说明书

编号: TBB系列高压电容 补偿柜

目录 1.目录 (2) 2.概述 (3) 3.可解决的问题 (4) 4.性能特点 (5) 5.快速选型 (6) 6.容量确定 (6) 7.技术参数 (9) 8.外形图 (10) 9.订货规范 (11) 10.使用环境 (11) 11.现场安装 (12) 11.安全操作注意事项 (13)

概述 TBB系列高压电容补偿柜主要用于6kV~10kV电力系统中,是一种改善功率因数、调整电压、降低网络损耗的容性无功功率补偿装置。 电力系统中的负载大部分是感性的,加上各工矿企业越来越多的使用电力电子设备,使电网功率因数很低。较低的功率因数降低了设备利用率,增加了供电投资,有损电压质量,降低了设备使用寿命,增加了线损。 为了改善电网功率因数很低带来的这些不利于生产的因素,必须使电网功率因数得到有效提高。显然这些无功功率如果都要由发电机提供并远距离传送是不合理的,通常也是不可能的。合理的办法是在需要无功功率的地方产生无功功率。在实际电力系统中,大部分负载为异步电动机。其等效电路可看作电阻和电感的串联电路,其电压与电流的相位差较大,功率因数较低。并联电容器后电压与电流的相位差变小,使功率因数提高。 TBB系列高压电容补偿柜的应用范围极为广泛,适用于冶金、矿山、建材、石化、机械等大功率高压电动机就地补偿和配电系统集中补偿。

可解决的问题 当您遇到下述问题时,我公司生产的TBB系列高压电容补偿柜能为您很好地解决,使您获得满意的效果。 1、企业电网中功率因数低,甚至被供电部门罚款,需提高 功率因数。 2、企业变电所电压低,需提高电网电压。 3、输电线路线损过大,需减小线损,节约输送电线路成本, 降低变压器损耗,节省电能。 4、新投入用电设备,需配套补偿无功功率。 5、功率因数低,设备出力达不到额定功率。 6、原有补偿装置老化,达不到生产要求。 7、负载增加,而原有变压器容量或原有输配电线路因无功 消耗过大无法满足要求,需降低供电的视在功率,增加供 电能力。 8、电网电压出现时高、时低的情况,影响用电设备的运行。 9、变压器输电系统中感性负荷(如电机)较多,需补偿设 备。 10、企业电网中功率因数低,需提高功率因数,降低线路电流, 延长电气设备寿命,减少所用导线截面规格,节约投资。

低压无功补偿技术规格书.doc

低压无功补偿技术规格书

低压自动无功补偿装置技术要求 1、总则 1.1 、本技术规范书适用于变电所内配置的RNT低压动态无功功率补偿装置,它提出了该动态无功功率补偿装置本体及附属设备的功能设计、结构、性能、调 试和试验等方面的技术要求。 1.2 本技术规格书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文, 供方须提供一套满足本技术规格书和相关标准规范要求的高质量产品及其相应服 务,以保证的安全可靠运行。 1.3 、供方须执行现行国家标准和电力行业标准。有矛盾时,按技术要求较高 的标准执行。主要的标准如下: GB/T 15576-2008 《低压成套无功功率补偿装置》 GB50227-95 《并联电容器成套装置设计规范》 JB5346-1998 《串联电抗器》 GB191 《包装贮运标准》 GB11032-2000 《交流无间隙金属氧化锌避雷器》 GB/T 2681-1981 《电工成套装置中的导体颜色》 GB/T 2682-1981 《电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色》 GB1028 《电流互感器》 GB10229 《电抗器》 DL/T620-1997 《装置过电压保护和绝缘配合》 GB 4208-93 《外壳防护等级》( IP 代码) GB/T14549-93 《电能质量 -公用电网谐波》 另外,尚应符合本技术规格书规定的技术要求和买方的要求。 1.4 、未尽事宜,供需双方协商确定。 2、设备环境条件 2.1 、周围空气温度 最高气温:38.4℃

技术协议 最低气温:-29.3℃ 年平均气温: 6.8~10.6℃ 2.2 、海拔高度:不大于1500米 2.3 、地震烈度:6度区,动峰值加速度:0.05g 2.4 、安装地点:户内 3、电容补偿柜技术参数 1)额定电压: 400V 额定绝缘电压:AC 660V 1min 额定工频耐受电压:2500V 冲击耐压:8kV 2)主母线: TMY PE 母线: TMY 3)系统容量与无功补偿设备等应达到设计要求; 4)外形尺寸:具体见附图 5)无功功率补偿全部采用动态补偿方式:采用380V电压等级下的动态电容无功补偿柜,补偿容量具体见附表。 6)对控制器、电抗器、驱动器进行特殊设计,要求选用7%的电抗器,从根本上解决与系统发生串联、并联谐振,避免使谐波放大,实现无功补偿和谐波抑制并举的功能; 7)控制应具有高可靠性,而且操作简单,与系统联结时,不需要考虑交流系统相序,不会因为相序接错而带来烧坏可控硅或其他器件的现象; 8)实现电流过零投切,电容投切过程中无涌流冲击、无操作过电压、无电弧重燃现象,使用寿命长; 9)控制器实现全数字化,液晶显示,具有联网通讯功能; 10)根据负载无功和负荷波动情况,在规定的动态响应时间内,多级补偿一次到位;补偿器保护措施齐全,自动化程度高,能在外部故障或停电时自动退出

相关文档
相关文档 最新文档