文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中粮油35KV专用变电站工程

中粮油35KV专用变电站工程

中粮油35KV专用变电站工程
中粮油35KV专用变电站工程

中海粮油35KV专用变电站工程

目录质量评估报告

1、工程概况5、工程质量管理概述

2、质量评估范围6、工程质量核查情况

3、质量评估依据7、工程质量评估结论

4施工过程质量控制综述

一、工程概况

1、工程简介、

中海粮油35KV专用变电站站址位于中海粮油厂区内,所址地形平坦,交通方便,变电站设计规模占地面积约1500平方m,建筑面积约390平方m,主控室、35KV高压室为地上一层,混凝土框架结构,布置于变电站东边,10KV配电室为地上一层,布置于变电站西边。

2、工程规模

本期工程主变压器1×10000KVA、1×6300KVA各一台,35KV 配电装置单母线接线,出线2回,10KV配电装置单母线分段接线,出线8回,远景规划出线20回。

3、参建单位

⑴建设单位:中海粮油公司

⑵设计单位:武汉供电设计院

⑶监理单位:湖北汉仁工程项目管理公司

⑷施工单位:湖北银光电力工程公司

4、工程质量目标

工程质量总评为优,并满足

土建设部分:分项、分部工程合格率98%;单位工程优良率98%;土建观感得分率≥90%。

安装部分:分项、分部工程合格100%;单位工程优良率100%,变电站工程于2014年10月23日开工于2015年5月31日竣工。二、质量评估范围

站内所有的土建工程和电气设备安装调式工程。

三、质量评估依据

1、武汉供电设计院的设计文件及设计图纸。

2、建设工程相关的合同文件。

3、建筑地面工程施工质量验收规范《GB50209-2010》

4、高压电气施工验收规范《GBT147-90》

5、混凝土结构工程施工质量验收规范。

6、电气装置安装工程电线路施工及验收规范《GB50168-2006》

7、电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范《GBJ148-2010》

8、电气装置安装工程电力变压器施工及验收规范《GBJ148-2010》

9、电气装置安装工程接地装置施工及验收规范《GB50869-2006》

四、施工过程质量控制综述

施工单位资质,项目经理资格与承包的工程项目相符,项目部质量管理组织机构健全,人员配置合理,满足施工和质量管理工作的需要,工程质量目标明确,强制性条文执行,计划完整合理,并实行闭环管理。施工作业指导文件,工艺文件交底记录完整、齐全,工程质量验评项目划分表编制内容和审批手续齐全,能够切实指导质量验评,见证取样制度完善,取样记录齐全,无违规转包工程项目的行为,在施工过程中施工项目部,业主项目部和监理项部都按照各自的职责认真、严格、有序地进行了质量控制与质量管理,整个质量管理体系运行规范有效。

五、工程质量监管控制概述

在变电站工程建设监理工作中,监理部始终坚持质量第一的原则,始终把质量控制与管理做为监理工作的重中之重,并贯穿于工程建设的全过程,采取事前控制,事中控制与事后控制相结合,重点加强亊前控制措施,有效促进工程质量的提高。具体抓了以下方面工作:

1、抓好事前控制,严把工程开工关

在监理过程中,我们加强了事前控制,依据监理合同,工程设计文件和工程建设目标,认真编制了《中海粮油35KV专用变电站工程监理规划和监理实施细则》文件,明确了工作目标和行为主体以及工作要求。

本工程开工前,我们认真审查了施工单位资质文件,特种作业人员资格,进场机械设备检验情况,审查了施工单位提交的单

位工程组织设计和分部分项工程施工方案等文件,严格控制在符合相关规定范围内。

2、严把材料进场关

对施工单位报送的主要材料、构配件及设备供货商和检测单位的资质进行了审查,凡进场材料首先对质量证明材料和实物外观进行检查,没有异议后,监理现场旁站见证取样送检。

3、严格工序检查,强化过程控制

在施工过程,我们采取现场巡检、旁站监理和工序验收相结合的方法,强化过程控制,前工序未验合格,不得进入下道工序,有效控制了各工序的施工质量,本工程进行平巡检多次,旁站监理按必须旁站监理的项目规定执行到位,参与有建设方、设计方、施工方有关施工中出现异常情况的工地会议2次,及时处理解决了施工中出现的问题。

4、加强事后控制,确保施工质量

本工程没有发生质量事故,作为一般的问题,通过施工单位自查,监理检查后通知施工单位,做到即时整改,督促施工单位及时整理各种工程资料,要求做好成品保护,保证了整个工程质量符合有关规定要求。

六、工程质量核查情况

按照工程质量验收规范,依据工程质量验收项目划分表,对本工程质量所有实体质量、工程资料、安全及功能等在施工单位自检合格的前提下进行了严格的检查验收,发现问题及时整改至

合格,本工程具有检验批3个,分部工程2个,所含分项工程均经施工单位自查合格后报监理验收合格,质量控制资料完整,地基与基础、主体结构和设备安装调试等工程抽检,结果符合有关规定及规范标准。

七、工程质量评估结论

本工程质量的核查评估工作,均在施工项目部,自行检查评定合格的基础上进行,施工项目部向监理项目部提交《工程竣工报验单》后,监理项目部组织对工程质量进行严格初检,并对施工项目部报送的竣工资料,认真进行核查,通过核查,我们认为所有工程合格率98%,质量保证资料完整,观感质量安全及主要功能符合设计要求。

中海粮油35kv专用变电站工程

监理项目部

二0一五年六月五日

35KV变电站设备预防性试验合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 35KV变电站设备预防性试验合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

乙方: 依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、 公平和诚实的原则,乙方就承包35KV变电站电气设备预防性实验工程,与甲方 达成如下协议: 第一条合同内容 乙方在承包期内完成***煤矿电气设备预防性试验工作,按规范完成XX35K咬电站电气设备预防性试验等工作(详见附件一:《35KV变电站电气设备预防性试验技术附件》)。 第二条合同工期 20XX年XX月XX日——-20XX年XX月XX日 第三条双方权利及义务 3.1、甲方权利及义务 3.1.1甲方管理部门:机电科负责制定岗位职责和安全规程,对工作进度、质量等进行定期或不定期监督检查。 3.1.2有权检查乙方是否按设备的操作规程使用并操作设备,对违反操作规程 的行为有权制止,对责任人有权按甲方的规章制度处罚。 3.2、乙方权利及义务 3.2.1乙方代表:乙方须按当地政府或管理部门的规定要求,办理工作时所需的相关手续、批准文件等并交纳费用。遵守国家、地方、行业及甲方安全等各项规章制

度,杜绝死亡事故,出现事故均由乙方自行承担。服从甲方生产计划调度、完成甲方布置的相关工作并保证工作质量、保证工期。并按照国家、行业及甲方的操作规程正确使用和操作设备。 3.2.2如实向甲方报告设备的运转状况、设备故障处理情况、停机及恢复时间。 3.2.3乙方负责选派符合本合同工作要求的电气技术工人,与其工作人员签订书面劳动合同,并承担其工资、劳保以及国家有关规定缴纳的各项社会保险等费用,若乙方未与其工作人员签订书劳动合同或缴纳各项社会保险而引发的各种争议,由乙方负责解决并承担全部责任和费用。 3.2.4乙方所用材料必须有国家相关部门颁布的合格证或检测试验报告,否则不得使用。 3.2.5由于乙方或乙方人员的原因,造成的伤、残、亡等事故,由乙方负责并承担全部费用。 3.2.6由于乙方或乙方人员的原因给甲方或第三方造成损失的,对该部分损失由乙方负责全额赔偿。 3.2.7乙方工作人员发生工伤期间的工资和一次性就业补助金、一次性医疗补助金、一次性伤残补助金等与工伤有关的所有费用均由乙方全部承担并负责支付。 第四条合同价款及结算方式 本合同价款为各单项试验检测费下浮15利依据,以现场实际检测项目数量为准。试验工作到期结束后,乙方向甲方提供完整的试验报告,经甲方确认无误后,乙方依据合同和发票一次性结算合同价款。 第五条违约责任 5.1未经甲方允许,乙方不得以任何方式将本项目分包给第三方,否则,按本合同

XX公司35kV XX变电站综合检修施工方案(模

****公司35kV ***变综合检修施工方案 编写:********** 审核:********** 批准:********** **公司运维检修部 二〇一五年**月

一、35kV**变电站简介 着重介绍变电站主变台数、35kV间隔、10kV间隔,如: 35kV富华变共有35kV间隔5个,分别为:35kV展富线、35kV富大线、35kV母线PT间隔、#1主变301开关间隔、#2主变302开关间隔;主变2台,容量均为6.3MVA;10kV开关柜(间隔)15个,分别为:#1主变901开关柜、#2主变902开关柜、…………10kV 赤山线。 二、停电时间 2015年04月09 日07:00-18:00 三、停电范围 35kV富华变电站全站停电、35kV展富线、35kV富大线、10kV赤山线、10kV詹坊线、10kV古塘线、10kV清溪线、10kV富临线、10kV华鑫线 四、安全措施 1、35kV展富线3113刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 2、35kV富大线3123刀闸靠线路侧装设接地线一组或推上xxx接地刀闸 3、10kV赤山线电缆头上装设接地线一组 4、10kV詹坊线电缆头上装设接地线一组 5、10kV古塘线电缆头上装设接地线一组 6、10kV清溪线电缆头上装设接地线一组 7、10kV富临线电缆头上装设接地线一组 8、10kV华鑫线电缆头上装设接地线一组 五、施工内容及分工 介绍本次综合检修的工作,包括所有一次、二次、线路的工作内容及具体分工

1、例行试验、保护定检工作 (1)35kV富华变全站设备例行试验 负责人: (2)35kV富华变全站保护定检 负责人: 2、维护性检修及消缺工作 (1)红外测温发现缺陷(建议停电前对全站进行一次红外测温)负责人: (2)开关柜清扫 负责人: (3)更换#01主变301开关合闸线圈 负责人: (4)核对35kV富华变10kV詹坊线电流互感器接线方式负责人: (5)更换35kV富大线311开关储能电机 负责人: 3、大修技改工作 (1)……… (2)……… (3)……… 4、线路上的工作 (1)………

35kV箱式变电站设计(样本)

目录 摘要 (Ⅰ) Abstract (Ⅱ) 第1章绪论 (1) 1.1 供配电技术的发展 (1) 1.2箱式变电站的类型、结构与技术特点 (1) 1.2.1 箱式变电站的类型 (1) 1.2.2 箱式变电站的结构 (1) 1.2.3 箱式变电站的技术特点 (2) 1.2.4 箱式变电站与常规变电站的对比分析 (3) 1.3 箱式变电站的技术要求与设计规范 (5) 1.3.1 额定值 (5) 1.3.2 设计和结构 (6) 1.3.3 使用条件 (7) 1.3.4 箱体要求 (8) 1.3.5箱式变电站内部电器设备 (8) 1.4 本课题的主要任务 (8) 第2章35kV箱式变电站总体结构设计 (9) 2.1 电气主接线的确定 (9) 2.1.1 主接线的基本形式 (9) 2.1.2 箱式变电站对主接线的基本要求 (9) 2.1.3 主接线的比较与选择 (10) 2.1.4 高压接线方式 (11) 2.2 箱式变电站箱体的确定 (11) 2.2.1 箱体的结构的确定 (11) 2..2.2 合理配置 (11) 2.3 变压器 (12) 2.3.1 变压器容量、接线组别的确定 (12) 2.3.2 变压器的散热处理 (13) 2.3.3 用负荷开关—熔断器组合电器保护变压器 (13)

2.4 箱式变电站总体布置 (14) 第3章35kV箱式变电站一次系统设计及设备选型 (15) 3.1 主电路设计 (15) 3.1.1 概述 (15) 3.1.2 一次系统设计原则 (15) 3.1.3 一次系统设计 (15) 3.2 设备选型 (16) 3.2.1 箱式变电站设备选型应注意的方面 (16) 3.2.2 设备选型的基本原理 (17) 3.2.3 高低压电器设备选择的要求 (18) 3.2.4 断路器的选型 (19) 3.2.5 熔断器的选型 (19) 3.2.6 互感器的选型 (21) 3.2.7 隔离开关的选型 (22) 3.2.8 开关柜的选型 (22) 第4章35kV箱式变电站二次系统设计 (23) 4.1 电气二次系统设计 (23) 4.1.1 二次系统定义及分类 (23) 4.1.2 电气测量仪表 (23) 4.1.3 二次系统设计 (23) 4.2 二次系统总体方案 (24) 4.3 断路器控制与信号回路 (25) 4.3.1 概述 (25) 4.3.2 控制回路设计 (26) 4.3.3 信号回路设计 (26) 4.4 电气测量与信号系统 (26) 第5章箱式变电站智能监控功能设计 (28) 5.1 箱式变电站的监控内容 (28) 5.1.1 电量监测与保护 (28) 5.1.2 防凝露保护 (28) 5.1.3 变压器室温度保护 (28)

35kv变电站标书维护项目管理合同.docx

35KV变电站及开闭站运行维修维护外包协议 一.序言 本文旨在向符合条件的投标方提供用于投标设施维修服务的信息。 。 二.项目信息 城计划针对35KV变电站及开闭站的设施维修服务对外招标。 本文件描述包含所有设施服务项目,城保留整体招标或单独招标的权利。 投标方在估算和报价过程中应考虑实际情况。其投标文件中应考虑及说明服务、质量和成本优势之间的关系。 包括但不限于下列服务: 1.从试运行、测试至技术验收阶段,给予技术支持并保障设备 功能完整交付与运行。 2.在建设/未来改扩建阶段为公司提供其所需的服务。 3.35KV变电站及开闭站的运行与维护 1.信息需求的保密性 承包商必须保证与此项目相关的所有信息保密并签署保密协议。 2.健康与安全 承包商应按照所有适用的规定、实施规范、行业标准、ISO—9001/14001、城现场流程和指导方针来实施与项目相关的所有工作。所有合理记录均应由承包商创建、存档、维护和完成。承包商应按

照国家法律规定的要求为员工提供保险及其他(且提供依据文件),该费用需要含在总报价中。 3.变电站及开闭站的现场布局 (此处附加平面图及位置说明) 4.主要建筑结构 建筑图 5.未来事项 在合同期内,变电站可能会进行增容、改造、扩大,服务区域有可能会增加。价格将与原有报价相同。 6.承包商在变电站及执行正常班和倒班原则 三.工作范围 承包商负责35KV变电站及开闭站设备的运行维修维护管理。 35KV变电站为整个城项目(含外场)提供电力。 根据实际情况,35kV 需要特殊的专业知识及资质。35kV变电所及开闭站的运维项目包括整个高压配电室的运行维修维护管理。 包括但不限于下列服务: 变电站相关设备、设施的运行、维修、维护管理(24 小时/365 天)

35KV某变电站综合自动化改造工程施工组织设计

35kV金熊变电站综合自动化改造工程施工设计方案

说明 一、本施工方案一式六份,分别送潜江供电公司生技部、安监部、调度、输变电工区,另一份放在施工现场,一份本单位存档。 二、施工方案经过上级审批通过后,必须严格按计划执行,各类施工必须按计划时间开工及在计划工期内完成。 三、施工方案中的各类施工,如涉及到需要办理停电第一种工作票时必须按规定报票。 四、较大型的施工项目,如需有关部门人员到施工现场的,应事先告知。 五、在施工过程中如需申请中间验收的应及时通知相关部门人员组织中间验收,并妥善保管中间验收结论。 六、工程完工后申请竣工验收,经验收合格后,办理竣工报告及移交相关资料等。

编制/日期:审核/日期:会审/日期:

批准/日期: 1 概况:为了进一步保护证电网的安全运行,提高供电可靠性,根据上级的工作安排,我们对35kV金熊变电站进行综自改造。具体内容为: 1.1 新增屏位基础及屏底电缆沟施工,室外电缆沟改造。 1.2 后台安装调试。 1.3 更换35KV主变保护测控屏、公用柜屏、直流屏、交流屏。1.4 新增35KV线路保护测控屏、远动屏、不间断电源柜。 1.5 更换10KV所属馈线保护装置8套及CT 9组,更换10VPT。

1.6 更换室外端子箱为不锈钢端子箱,新增检修端子箱。 1.7 更换相应的二次电缆。 1.8 室外电缆沟改造。 1.9更换站变为S11-100/35型。 1.10执行反措:屏柜接地铜排环状连接接地、CT二次N级在端子箱接地、PT二次N级引至保护屏接地、等等。 为了安全、优质、按时地完成此项工程,特编制本方案。 2组织措施: 2.1 工作负责人:xxx。 负责该项工程施工的组织、协调,根据工程进度调整工作计划和组织验收施工质量,保证工程进度和工程质量。督促全体工作人员认真执行安全措施,确保安全生产。 2.2 现场负责人:别必举。 负责该项工程施工的组织、协调。工作负责人不在现场的时候,履行工作负责人职责。 2.3 现场安全负责人:王卫华。 职责:督促全体施工人员认真贯彻执行国家颁布的安全法规,及企业制定的安全规章制度;深入现场每道工序,掌握安全重点部位的情况,检查各种防护措施,纠正违章指挥,违章作业,并建立违章作业登记;参加项目经理组织的定期安全检查,查出的问题要督促在限期内整改完成;发现危险及危害职工生命安全的重大安全隐患,有权力制止作业,并组织施工人员撤离危险区域;负责检查现场所做的安全措施是否符合实际,并做好危险点的分析与控制。 2.4 一次工作负责人:田刚。

110kv变电站工程造价分析

现代110kv变电站工程造价分析 1.110kv变电站工程造价控制的必要性 110kv变电站的造价控制贯穿于项目的全过程,统计资料显示,在项目决策阶段及设计阶段,影响110kv变电站造价的可能性为30%-75%,而在实施阶段影响110kv变电站造价的可能性仅为5%-25%。显而易见,控制工程造价的关键就在于项目实施之前的项目决策和设计阶段,项目决策是决定因素,而设计则是关键因素。 2.110kv变电站工程造价的控制 110kv变电站工程造价的有效控制就是在投资决策阶段、设计阶段、工程发包阶段、合同实施阶段,把建设工程造价的发生额控制在批准的工程造价限额以内,随时纠正发生的偏差,保证项目投资目标的实现,以求在各个110kv变电站中能够合理的使用人力、物力、财力取得较好的投资效益,最终实现使竣工决算控制在审定的概预算额内,避免“三超”现象的发生。为了有效控制工程造价,应做好以下几方面工作: 2.1决策阶段工程造价的控制110kv变电站工程造价的确定与控制贯穿于项目建设全过程,但决策阶段各项目技术经济决策,对该项目的工程造价有很大的影响,特别是建设标准的水平的确定、建设地点的选择、工艺的评选、设备选用等,直接关系到工程造价的高低。因此,决策阶段项目决策的内容是决定工程造价的基础,直接影响着决策阶段之后的各个建设阶段工程造价的确定与控制是否科学、合理的问题。①编制投资估算的必要性。投资估算是基本建设前期工作中的重要环节之一。投资估算是决策性的文件,它是研究、分析110kv变电站的经济效果的重要依据。报告批准后,估算就作为设计任务下达的投资限额,对初步设计概算起控制作用。因此,从估算开始就要正确完整地反映工程项目的建设。②投资估算必须是设计的真实反映在投资估算中,应该实事求是的反映设计内容,这就要求设计人员从工程规模和项目内容上真实反映设计意图。主要工艺要进行多方案比较,设计方案不仅技术上可行,而且经济上更应合理。 2.2设计阶段工程造价的控制工程设计是110kv变电站进行全面规划和具体描述实施意图的过程,是工程建设的灵魂,是处理技术与经济关系的关键性环节,是确定与控制工程造价的重点。①优化设计方案,有效控制工程造价。设计质量是否达到国家规定、功能是否满足只用要求,不仅关系到110kv变电站一次性投资的多少,而且在建成交付使用后影响项目的经济效益。国外专家指出,虽然设计费用占工程总投资的比例很小,不到1%,但它对工程造价的影响程度达到75%。因此,建设单位在审查设计单位的设计时,要利用各种指标重视设计方案的优化,并认真进行经济分析,根据我国国情和企业的经济实力,确定先进使用、经济合

35kV箱式变电站设计开题报告

重庆大学网络教育学院 学生毕业设计(论文)开题报告 一、课题的目的及背景: 目的:了解研究箱式变电站的智能监控系统。箱式变电站作为一种新型的变电站,与常规变电站相比,具有占地面积小、现场安装工作量少、安装周期短、可以自由移动、减少线路损耗、投资少等优点,被广泛应用于城区、农村10~110kv中小型变(配)电站、厂矿及流动作业用变电站的建设与改造。因其易于深入负荷中心,减少供电半径,提高末端电压质量,特别适用于农村电网改造,被誉为21世纪变电站建设的目标模式。其广泛的运用,有利于实现自动化,智能化,减少人为造成的故障,提高国家电网的供电质量。为此应该对变电站进行很好的监控及保护。 背景:随着市场经济的发展,在城乡电网建设和改造中,要求高压直接进入负荷中心,形成高压受电—变压器降压—低压配电的供电格局,所以供配电要向节地、节电、紧凑型、小型化、安全、无人值守的方向发展。箱式变电站就是为适应这种发展要求设计的一种新式供电设备,又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备。 箱式变电站就是为适应这种发展要求设计的一种新式供电设备,又称户外成套变电站,也有称做组合式变电站,它是发展于20世纪60年代至70年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备。国外相关研究综述:箱式变电站是60年代从国外发展起来的一种新式供电设备,从结构上来说,基本上可分为欧洲式和美国式两种。 二、基本原理: 箱式变电站通常可分为一次设备和二次设备俩大类,主接线所连接都是一次设备,而二次设备是指测量表计、控制及信号设备、继电保护设备。 三、结构组成: 箱式变电站的发展应用及箱式变电站的结构分类;掌握箱式变电站一次系统设计及其设备选型、二次系统设计;箱式变电站有美式箱式变电站和欧式箱式变电站。美式预装式变电站在我国

35kv变电站施工合同

竭诚为您提供优质文档/双击可除35kv变电站施工合同 篇一:35KV变电站安装工程合同 gF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月 合同书 第一部分协议书 发包人:xxxx矿业有限责任公司 承包人:xxxx建设(集团)有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:xxxx矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变

电站安装工程。工程地点:xx矿业有限责任公司。 工程内容:35KV变电站安装工程。 资金来源:自筹。 二、工程承包范围 承包范围:35KV开关柜15台;6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器sF9-10000/3510000KVA3台;变压器scb9-800/6800KVA干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化,详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期:以具备开工条件发包人书面开工令为准; 2、竣工工期:收到开工令后40天完工。 总日历天数:40天 四、质量标准 工程质量标准:符合国家及行业现行的施工质量验收规范,质量优良。 五、合同价款 金额(大写):壹佰伍拾万元(人民币)。¥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书;

2、本合同专用条款; 3、本合同通用条款; 4、标准、规范及有关技术文件; 5、图纸; 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书 双方有关工程的洽谈、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。 七、本协议书有关词语含义与《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。 八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量 保修责任。 九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其它应当支付的款 项。 十、合同生效 合同订立时间:年月日。 合同订立地点:河北蔚县 本合同双方约定签字盖章后生效。 发包人:xxxx蔚州矿业承包人:xxxx建设(集团)

35kv变电站冬季施工措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan. 35kv变电站冬季施工措 施正式版

35kv变电站冬季施工措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 根据汾西瑞泰正中煤业有限公司安排,由我项目部施工的35KV变电站工程项目将进入冬季施工。在此期间进行的主要施工项目包括主体一层、主体二层框架结构施工。根据本地区气候条件及现场实际,为保证冬季混凝土灌注质量,特制定本措施,施工中严格遵照执行。 一、计划进入冬季施工项目 1、主体框架结构一层框柱、梁板,二层框柱、梁板。 二、冬季施工一般要求 1、冬期施工的条件为:当环境昼夜平

均气温(最高和最低气温的平均值或6时、14时及21时室外气温的平均值)连续3d低于5℃或最低气温低于-3℃时即按照冬季施工办理。 2、本工程冬季混凝土采用掺外加剂(防冻型)结合覆盖保温法进行施工。施工期间采用与温度相适应的冬季施工配合比,根据气温变化情况调整掺量和采取保温措施,达到早强抗冻效果。(本工程采用商砼) 3、根据本地区实际情况,自11月10日起技术科建立测温记录(记录表附后),坚持每天收听天气预报,根据实际气温变化情况指导现场采取相应措施,主要包括:改变混凝土配合比(采用冬季施工配

35KV变电站安装工程合同

GF-1999-0201 建设工程施工合同 中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月

合同书 第一部分协议书 发包人:XXXX矿业有限责任公司 承包人:XXXX建设(集团)有限责任公司 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称:XXXX矿业有限责任公司北阳庄矿井35KV变电站安装工程。 工程地点:XX矿业有限责任公司。 工程内容:35KV变电站安装工程。 资金来源:自筹。 二、工程承包范围 承包范围:35KV开关柜15台; 6KV开关柜35台;低压开关柜9台;变压器SF9-10000/35 10000KV A 3台;变压器SCB9-800/6 800KV A干式电力变压器2台;消弧线圈及小电流接地选线装置2套;无功补偿装置2套;交流电源屏1台;直流屏1套;继电保护为综合自动化,详见招标文件及设计图纸。 三、合同工期 1、开工日期:以具备开工条件发包人书面开工令为准; 2、竣工工期:收到开工令后40天完工。 总日历天数:40天 四、质量标准 工程质量标准:符合国家及行业现行的施工质量验收规范,质量优良。 五、合同价款 金额(大写):壹佰伍拾万元(人民币)。¥:1500000元。 六、组成合同的文件 组成本合同的文件包括: 1、本合同协议书; 2、本合同专用条款; 3、本合同通用条款; 4、标准、规范及有关技术文件; 5、图纸; 6、工程报价单或预算书。 7、招标文件、投标文件、答疑书及承诺书。 8、中标通知书

35kv变电所主要施工方案

35kv变电所主要施工方案

目录 工程概况 (2) 编制说明和依据 (2) 施工方法及技术要求 (2) 配电装置施工 (3) 电缆桥架施工 (5) 电缆敷设 (5) 电缆接线 (6) 试验项目标准 (7)

35kv变电所主要施工方案 工程概况 35kv变电所是江西星火有机硅厂25kt/a离子膜烧碱技改工程的主要施工内容,该变电所投运后,原35/10kv变电所的供配电设施拆除,保留35kv电源为降压站的备用电源。本工程所需的35kv电源将由110kv降压站提供。(110kv降压站已于2002年10月开始建设,下在建设中。)新建的35kv开关所,用于旧隔膜碱及新建离子膜碱的整流装置供电,在原户外35kv开关设备场地新建烧碱低压变电所,用于整个烧碱街区的低压供电。 编制说明和依据 因投标资料提供的设备不完整、不全面,其中对35kv开关所综合自动化系统无任何资料,现参考投标文件25kt/a离子膜烧碱技改工程量清单,根据以往类似工程的施工经验,现编制本方案,仅供参考,待设计图纸和详细设计资料齐全,依具体工程特点再对方案加以详细补充。 供电系统:35kv开关所主接线单母分段,两路进线电源引自厂内110kv降压站;35kv 配电设备采用35kv成套开关柜,与预留的滤波装置布置在一个建筑物内;35kv断路器采用SF6断路器;35kv开关柜控制及保护采用微机监控保护综合模块;35kv开关所为无人值班,断路器的操作及控制在整流控制中心实施,整流控制中心布置在烧碱低变电所上面。 编制依据如下: (1)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (2)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (3)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 (4)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90)。 施工方法及技术要求 主变压器就位在变压器基础验收移交后,对周边施工场地进行平整和夯实。根据变压器的外形尺寸,预先制作好变压器拖运架。变压器在现场卸车时要有防止倾倒措施,一般倾角不得小于规定的角度,要严禁冲击和严重振动等情况。现场卸车地点应土质坚

浅谈变电站电力工程造价

浅谈变电站电力工程造价 发表时间:2019-08-05T17:09:44.233Z 来源:《基层建设》2019年第15期作者:陈冰琳[导读] 摘要:随着市场经济体制的深化,电力基础设施也得到了迅速发展。 汕头市粤建工程造价咨询有限公司摘要:随着市场经济体制的深化,电力基础设施也得到了迅速发展。随着工程规模的不断变化,建设用原材料价格的不断上涨,导致变电站电力工程工程造价也有了不同程度提高。当前变电站电力工程造价造价师面临的问题是如何在一定程度上控制工程造价。 关键词:变电站;电力工程;造价 1概述 随着我国经济的发展和电力工程市场的蓬勃发展,电力建设单位必须面对新的市场竞争环境的快速发展,利用内部管理,从管理中受益,加强电力工程成本控制和管理,这是电力工程建设单位确保最大经济效益的唯一途径。因此,研究变电站电力工程造价管理与控制具有重要的现实意义。 2 变电站电力工程造价管理分析 所谓电力工程造价,其实质是指建设电力工程项目所发生的费用,通常是指某项电力工程在实行固定资产再生产以及形成最低的流动资金一次性所发生费用总量。工程建设工期较长,工程建设投资较大,工程施工技术较复杂,这些都是变电站电力工程的主要特点。面对这样资源耗量大、周期长的变电站电力工程,对其工程造价管理,需要逐步深入,分阶段地进行管理和分析。随着我国经济的快速发展,电力工程市场发展迅速,其竞争也异常激烈,传统的工程造价定额管理已无法适用当今电力工程建设发展需要。很多工程造价控制实例表明,传统的工程造价管理模式,没有将工程竣工后的运营阶段成本纳入管理之中,所以需要采取目前最先进全寿命周期成本管理理论和方法,对变电站工程造价进行管理和分析,提高电力工程造价管理水平,以期达到最优化的管理效果。 3 当前电力工程造价控制所存在的问题 3.1投标阶段不重视工程的造价管理 制定投标战略时定位不够准确,不能正确的把握造价的合理性、导致恶性竞标状况的发生,或者是为了追求高利润造成报价过高,最终导致在激烈的竞争中未能实现中标;又或者是为了中标而一味的去压低报价,导致施工企业中标时中标价格低于成本价,使企业出现严重的亏损。 3.2合同变更不明确,前期策划被忽视 相关单位往往只重视电力工程建设的过程,而对前期的工程策划不重视。导致对电力工程造价没有一个明确的预算标准,真正到了施工阶段成本投入过高,经济效益下降。在实际的施工中必然要根据实际条件和施工需求变更部分的合同内容,而许多单位对合同的变更没有做到及时调整,合同中也缺乏相应的风险分析,致使在实际的施工中增加了许多不必要的成本投入。 3.3前期设计阶段的管理问题 电力工程造价是贯穿于工程建设整个过程的,包括工程设计阶段、施工阶段以及后期管理维护阶段。然而就国内当前的造价控制而言,部分建设单位在施工建设电力工程时,由于缺乏对造价控制理念的全面认识,往往会忽视工程设计阶段的造价管理。但恰好工程设计阶段又是工程造价管理中最为关键的一个环节,所以对设计阶段的管理缺乏将直接影响工程总造价管理效果,导致投资过剩或投资小等情况发生,延搁后续施工阶段的施工进度。 3.4竣工结算阶段 工程的竣工结算,是对整个工程的总结性的文件,是一项具体细微的工作,由于工作人员在进行计算是可能存在的不够认真、漏算的现象,甚至不注重实际,多算、高估的现象,从而使“价”与“量”的准确性受到影响。建设单位的预算人员,少数存在未能掌握工程量的计算规则、定额子目的组成内容和工程造价的计算准则、套用规定,没有掌握三者的编制原理,其内在联系,以至于在实际运用时做不到得心应手,融会贯通。 4 工程造价控制力度的具体措施 4.1投资决策阶段 在这一阶段首先要侧重于可行性研究工作,务必要做到决策科学合理,在源头上加强管理。要特别重视工程的方案设计,要相应的配备一支工作严谨、懂设计、懂法律、懂造价的专家队伍,对项目进行有效地咨询和论证,尤其是造价必须要与财务部门加紧沟通和配合,要尽量准确计算那些可能发生的工程建设项目全过程经费用。做好项目前期的经济评价工作,力争在研究阶段编制出准确的工程估算,不仅保障估算发挥出控制项目成本的作用,与此同时还能为决策提供必要的科学依据。 4.2设计阶段 项目设计阶段是电力工程造价控制的关键。在这一阶段,电力工程造价的控制主要表现在“技术与经济”的结合方面。通过多年来的观察,设计费通常只占据项目总投资的1%,然而设计阶段所对工程造价产生的影响却要占75%以上,可以说工程设计的优劣则直接影响电力工程建设费用与工期长短,并在一定程度上直接决定着企业所投入的包括人力、物力以及财力等综合投入的多少。调查表明,在技术经济方面较为合理的设计,能够有效地降低工程造价,有时甚至可以降低总造价的10%~20%。在新时期的新市场条件下,要想做到工程设计的经济合理,不仅需要业主方的良好配合,还要不断地提高设计院内部设计人员的设计观念和专业水平等综合素质。 4.3做好施工阶段的造价控制措施 就笔者经验来说,电力工程在施工中,由于受到外界因素的干扰,如气候、地形等环节因素的调节,出现工程的变更是在所难免的,外界因素的变更将直接影响到工程的造价。为了避免后期施工出现的纠纷,有必要在施工合同中明确各方之间的责任关系,对于造价的变动量以及价格调整限定在一定的范围之内,并严格表明责任人。对于施工过程中出现的人员配合问题,需要监理人员以及业主代表方进行签证。为了保证签证的有效性,在施工中做到有据可依,需要对人员的分配、设备的处理以及工期计划做到详细的说明。对于过程中出现的不可避免的设计变更,根据实际经验,有必要加大审查力度。在分析具体原因的基础上,及时调整施工方案,合理设计变更,从而将造价控制在合理的范围之内,减小施工过程中的损失。 4.4结算阶段

35kV箱式变电站工程设计

35kV箱式变电站工程设计成人高等教育 毕业设计 题目:35kV箱式变电站设计 学生姓名:张立佳 专业:电气工程及其自动化 完成时刻:2012年4月20日

箱式变电站又称户外成套变电站,立即高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭运行,专门适用于矿山、住宅小区等都市公用设施,用户可按照不同的使用条件、负荷等级选择箱式变电站。箱式变电站进展于20世纪60年代至7 0年代欧美等西方发达国家推出的一种户外成套变电所的新型变电设备,进入20世纪90年代中期,国内开始显现简易箱式变电站,并得到了迅速进展。随着中国都市现代化建设的飞速进展,都市配电网的持续更新改造,必将得到广泛的应用。 本课题的要紧内容包括箱式变电站的进展应用,箱式变电站的结构分类,以及箱式变电站一次系统设计极其设备选型以及二次系统设计。35kV 箱式变电站的设计高压侧额定电压为35kV,低压侧额定电压为10kV,主变压器容量为5000kV A。主接线采纳单母线分段接线。 关键词:箱式变电站;结构,一次系统,二次系统

摘要Ⅰ 目录Ⅰ 第一章引言1 第二章箱式变电站的类型、结构与技术特点2 2.1 箱式变电站的类型2 2.2 箱式变电站的技术特点2 2.3 箱式变电站的箱体要求 3 第三章35kV箱式变电站的总体结构设计5 3.1 箱式变电站对主接线的差不多要求 5 3.2 主接线的选择 5 3.3 高压接线方式 6 3.4 箱式变电站箱体的确定6 3.5 变压器的散热处理6 3.6 箱式变电站总体布置 7 第四章35KV箱式变电站一次系统设计与设备选型8 4.1 一次系统设计 8 4.2 箱式变电站设备选型应注意的方面 8 4.3 设备选型的差不多原理8 4.4 高压一次设备的选型 8 4.5 低压一次设备选型9 4.6 高压熔断器的选择13 4.7 开关柜的选型 13 第五章35kV箱式变电站二次系统设计13 5.1 二次系统的定义及分类14 5.2 电气测量外表及测量回路14 5.3 二次系统设计 15 5.4 断路器操纵与信号回路15 5.5 操纵回路设计 23

35KV架空集电线路、箱变运行规程.

Q/HHZX 青海黄河中型水电开发有限责任公司企业标准 Q/HHZX/GYK—2014 尕垭口35kV架空集电线路、箱变运行规程 2014-12-XX发布2014-XX-XX实施 发布

目次 1 范围 (2) 2 规范性引用文件 (2) 3 35kV集电线路的组成 (2) 4 技术参数 (3) 5 设备运行规定及巡回检查项目 (7) 6 箱式变压器的操作 (11) 7 异常运行及事故处理 (12)

前言 本规程根据DL/T 600─2001《电力行业标准编写基本规定》和DL/T 800─2001《电力企业标准编制规则》的规定、设备制造厂家技术资料编写 本标准由青海黄河中型水电开发有限责任公司提出。 本标准归口单位:青海黄河中型水电开发有限责任公司生产技术部。 本标准起草单位:青海黄河中型水电开发有限责任公司大格勒风电项目部。 本标准起草人:张春强郭磊赵龙月杨征强王盼盼夏长喜 本标准初审人:齐鸿安、张宗荣 本标准审核人: 本标准批准人: 本标准于年月首次发布。

35kV架空集电线路、箱变运行规程 1 范围 1.1本规程规定了35kV集电线路及箱式变压器的运行方式、操作、维护、事故处理。 1.2本规程适用于大格勒风电场35kV集电线路及箱式变压器的运行管理。 2 规范性引用文件 GB 26860-2011《电业安全工作规程》(电力线路部分) GB 50061-1997 66kV及以下架空电力线路设计规范 GB/T 2900.51-1998 架空线路术语 GBJ 233-1990 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程 DL/T 572—95《电力变压器运行规程》 《青海省电力调度规程》 3 35kV集电线路的组成 35kV集电线路由箱式变压器、砼浇电杆、横担、线路金具、钢芯铝绞线、线路防振硾、拉线、线路接地网、悬式绝缘子、支撑绝缘子、避雷器、计数器、隔离刀闸、接地刀闸、电缆等组成。 4 技术参数 4.1 箱式变压器技术参数

35KV变电所施工组织设计

35KV变电所电气工程施工组织设计 1.工程概况 35KV变电所是科苑集团高新技术产业区内的唯一一座35KV变电所,两台主变压器容量为 3150KVA,35KV和10KV主结线均采用单母线分段方案。35KV变电所电源采用双回路进线,主 供线引自城东变35KV专用线路,备用线引自贝斯特轻化厂与科苑集团间的35KV联络线,并采用 冷备用运行方式。 变电所布置采用全屋内式,配电室为二层半结构,上层为35KV开关室及控制室,底层为 10KV开关室及电容器室,中间为电缆夹层。变电所内共有电气设备55台,内部电缆3.2km。 2.主要实物工程量 名称型号规格 数量 电力变压器 SZ9-3150/35 2台 35KV开关柜 KYN10-40.5 11台 10KV开关柜 GZS1-10 16台 电容器柜 GR-1 4台 控制,保护,计量屏 GK-1 11台 直流电源屏 DUN186-48/20,100AH 2台 所用电屏 GCS 2台 母线桥 (厂家配套) 4套 照明配电箱 DCX(R) 2台 事故照明配电箱 XLS-40(改) 1台 照明灯具 87套 照明配管 PVC 770m 管内穿线 2620m

接地极 L50*50*5 15根 避雷带 -12*4 120m 避雷引下线 -12*4 190m 接地线 -25*4 280m 电缆 3.2km 3.施工依据 1)施工图00113DS-5和枝术签证。 2)现行的国家标准------电气装置安装工程施工及验收规范: 高压电器施工及验收规范 GBJ147-90 电力变压器,油浸电抗器,互感器施工及验收规范 GBJ148-90 母线装置施工及验收规范 GBJ149-90 电气设备交接试验标准 GB50150-91 电缆线路施工及验收规范 GB50168-92 接地装置施工及验收规范 GB50169-92 盘柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171- 92 蓄电池施工及验收规范 GB50172-92 电力变流设备施工及验收规范 GB50255-96 1KV及以下配线工程施工及验收规范 GB50258- 96 电气照明装置施工及验收规范 GB50259-96 4.施工方法 4.1设备安装 设备基础槽钢在制作前应调直,焊接应牢固。安装后基础槽钢的不直度、水平度、位置误

美式箱变设计.

美式箱变设计 随着城市建设规模的扩大及对环境的考虑,过去的那种集中降压、长距离配电以及架空电网已经不能适应现代城市的供电发展。城网改造要求高压直接进市区,变电设备深入负荷中心,电能通过地下电缆传输,配电设备与周围环境协调一致。同时因为配电设备深入到负荷中心,要求运行可靠性高,高性能(低损耗、低噪声、高抗短路强度),体积要小型化,安装简便,免维护。由此组合变压器应运而生。 组合变压器是20世纪90年代初从美国引入的技术,(所以也熟称为美式箱变)。因其结构紧凑,安装便捷,运行灵活,安全可靠,维护简单等优点而迅速被接受。目前,组合变压器已经有了飞速的发展,生产厂家不完全统计已有上百家,相关元器件配套厂家也发展有数十家,包括可配套高电压元器件。 性能优良:性能水平高,采用10、11型系列或非晶合金系列,损耗低、噪声低,抗短路能力强。 功能齐全、简单可靠:可切断负荷电流,进行全范围的电流保护,高压进线方式灵活(环网、终端),可实现断相(欠压保护),具有变电站的基本功能。 投入少、占地小、安装方便、见效快;体积小,约为同容量组合式变电站体积的1/3,省时,安装方便,现场安装只需要拧紧四个螺栓及接好进出电缆即可; 安全性好。全封闭,外表无任何导电部件,因此无需考虑绝缘距离,能保证人身安全,采用全绝缘的肘型电缆插头配合固定在支座上的高压套管接头,插拔方便。 定义:将变压器器身、开关设备、熔断器、分接开关及辅助设备进行组合的变压器。组合式变压器(成套性强、体积小、占地少、能深入负荷中心、提高供电质量、减少损耗、送电周期短、选址灵活、对环境适应性强、安装使用方便、运行可靠、投资少、见效快) 型号标注 额定容量 电压等级 产品型号字母顺序及含义

35kv变电站施工组织设计

XXXX35kV变电站新建工程施工组织设计 编写: 审核: 批准: 四川川能水利电力建设有限公司 二○一○年五月

目录 编制依据 (6) 第一章 .工程概况及特点 (6) 一、工程概况 (6) (一)工程简述 (6) (二)工程建设规模 (6) (三)工程承包范围 (7) (四)自然环境 (8) (五)交通情况 (8) 二、工程特点 (9) (一)设计特点 (9) (二)工程特点 (9) (三)影响施工的主要和特殊环节分析 (9) 第二章 .施工现场组织机构 (11) 一、组织机构关系图 (11) 二、工程主要负责人简介 (12) 三、项目主要岗位职责说明 (12) (一)项目经理 (12) (二)项目总工 (12) (三)工程部 (12) (四)质安部 (13) (五)物资及保障部 (13) 第三章 .施工现场总平面布置图 (15) 一、施工现场总平面布置图 (15) (一)布置依据及原则 (15) (二)施工现场总平面布置图 (15) 二、施工现场总平面图说明 (15) (一)临时设施布置 (15) (二)生活营地 (16) (三)现场项目部安排 (16)

(四)材料站及加工场地安排 (16) 第四章 .施工方案 (16) 一.施工准备 (16) (一)施工技术、资料准备 (16) (二)施工力量的准备 (18) (三)通讯和生活设施准备 (18) (四)施工现场准备 (19) (五)施工机具与材料准备 (19) 二.施工工序总体安排 (23) (一)土建工程 (23) (二)电气安装工程 (23) 三.主要工序和特殊工序的施工方法 (24) (一)土建工程部分 (24) (二)电气安装部分 (35) (三)特殊工序控制 (57) 四.工程成本的控制措施 (58) (一)材料采购控制 (59) (二)人员控制 (59) (三)资金控制 (59) (四)工程成本控制实施步骤: (59) 第五章 .工期及施工进度计划 (60) 一.工期规划及要求 (60) 二.施工进度计划 (60) 三.施工资源(人力、材料、场地)计划 (60) (一)施工设备的供应计划 (60) (二)人力安排计划 (60) (三)主要设备材料供应计划 (61) 四.施工进度计划分析 (61) (一)计划潜存的问题 (61) (二)潜力及开发途径 (61)

35kV箱式变电站设计

中国地质大学(北京) 现代远程教育 专科实习报告 题目35kV箱式变电站设计 学生姓名都春起批次112 专业电气工程及其自动化学号1129301910010学习中心安徽合肥学习中心 2012 年11 月

中国地质大学(北京)继续教育学院现代远程教育专科生毕业论文设计 摘要 在我国目前箱式变电站使用的广泛、各行各业都在使用,箱式变电站又称户外成套变电站,即将高压受电、变压器降压、低压配电等功能有机地组合在一起,安装在一个防潮、防锈、防尘、防鼠、防火、防盗、隔热、全封闭、可移动的钢结构箱体内,机电一体化,全封闭运行,特别适用于负荷集中的经济开发区、工厂、矿山、住宅小区等城市公用设施,用户可根据不同的使用条件、负荷等级选择箱式变电站。 关键词:箱式变电站;一次系统,二次系统、设计、选型。 2

中国地质大学(北京)继续教育学院现代远程教育专科生毕业论文设计 ABSTRACT In a wide range of industries in our country at present, box-type substation use are in us e, a ls o k n o wn a s ou td oo r bo x-typ e su bs ta tio n c om pl e te s ub sta ti on, th e hi gh voltage electric, step-down transformer, low voltage distribution functions are organically combined together, mounted in a waterproof,rustproof, dustproof, rat proof, fire prevention, anti-theft, heat insulation, all closed, can mobile steel structure box body,electromechanical integration, closed operation, especially suitable for load concentrated economic development zone,factories, mines, the residential areas in city public facilities, the user can be used according to different conditions, load level selection of box-type substation. Keywords: Box-type substation; a system, the two system, design,selection. 3

相关文档