文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电能质量分析算法基于DFT的PQ指标实现

电能质量分析算法基于DFT的PQ指标实现

电能质量分析算法基于DFT的PQ指标实现
电能质量分析算法基于DFT的PQ指标实现

总体思路:通过采集卡采集三相四线制电网的电压电流的瞬时值,并对其进行DFT (FFT )展开,进而计算出电压电流的有效值和相角,最后计算PQ 指标并判其是否在允许的范围内。 1 对采集到的电压电流数据进行DFT

现以一相的电压为例,阐述求解过程如下:任何一个畸变的周期电压波形都可以展开成傅立叶级数,于是可假设在周期区间上等间隔的采集N 个电压数据,分别为(0),(1),(2),,(1)u u u u N ???-,对其进行DFT 可得

1

0()(),0,1,2,1N nk

N n U k u n W k N -===???-∑

(DFT 正变换) (1) 10

1()(),0,1,2,1N nk

N n u n U k W k N N --===???-∑ (DFT 逆变换IDFT ) (2)

其中2j

nk nk N

N

W

e

π-=,称为旋转因子,2j

nk nk N

N

W

e

π-=,n 是对时域的离散化,k 是

对频域的离散化,且它们都是以N 点为周期的。

任何一个畸变的周期电压波形都可以展开成如下傅立叶级数形式:

1

01()cos()N k k k u t U k t ω?-==+∑ (3)

将()u t 采样离散化后的各点计算式子如下:

10122()(cos sin )2N k k k a kn kn

u n a b N N ππ-==++∑ (4)

其中100

2()N n a u n N -==∑,1022()cos N k n kn a u n N N π-==∑,1022()sin N k n kn b u n N N π-==∑ (5)

将上式的各次谐波写成如下形式:

1012()cos()2N k k k U kn

u n U N

π?-==++∑ (6)

00U a =

k U =arctan()k

k k

b a ?=- (7) 0|(0)|U U N =

,2

|()|k U U k N

= (8) 其中0U 为电压直流分量的幅值,k U 为第k 次电压谐波分量幅值的振幅;k

?

为第k 次电压谐波的初相。

|(0)|U 为经DFT 后得到的幅频图中电压直流分量的幅值,|()|U k 为经DFT 后得到的幅频图中k 次谐波电压的幅值。注:k U 和k ?是最终要得到的量。 2 计算PQ 指标 (1)电压偏差

先求取电压的基波及各次谐波的有效值,然后计算它们的平方和的平方根。即按下式

计算:

rms

U === (9)

100%x N

N

U U U U -?=

? (10)

式中,hrms U 分别为电压、电流的第h 次谐波有效值,h 对应于DFT 中,k 的h U 对应于DFT 中的k U ,N 为电压中最高次谐波的次数,N 取值越大,计算精度越高;x U 为对实际运行电压有效值连续测量并计算出的平均值,可取=x rms U U ,N U 为系统标称电压有效值。 在一般情况下,电网中各次谐波含量是随次数的增高而逐渐减小的,对电网观测的结果表明,电网中19次以上的谐波含量已很低(特殊谐波源处的谐波除外),因此一般情况下N 可取值为19。

GB/T 12325-2008《电能质量 供电电压偏差》中规定:35kV 及以上供电电压正、负偏差的绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV 及以下三相供电电压偏差为标称电压的土7%;220V 单相供电电压偏差为标称电压的+7%,-10%。 (2)频率偏差

法一:假设信号的采样速率为s f ,DFT 或者FFT 的长度为N ,则被测信号的频率x f 为

s

x f f M

N

= (11-1) 式中M 为信号频谱幅值最大点处的位置。

该方法检测结果稳定,抗干扰能力强,但当干扰信号含有量大于被干扰信号时,无法对需要检测的信号进行检测。

频率偏差f ?通常定义为系统的实际测量频率与系统频率标称值之差,即

N f f f ?=- (12) 其中,f 表示实际测得的电网频率,可取=x f f ,N f 表示系统频率的标称值。 法二:为了检测频率变化f ?,我们假设每周波采样N 次,对两次连续的采样值进行计

算得到基波的两个相位值得1?和2?,又因为212ft ?π?=?+,所以

2121()

()

(2)

(2)f t N t ????ππ--?==? (11-2)

式中,t ?为采样间隔,b

T t N

?=;b T 为基准周期,工频时为0.02s 。注:1?和2?可

由式(7)中k 取1求得。

该方法具有较高的检测精度,抗干扰能力强,计算简单快速,检测范围大且便于实现,但是存在两个基波周期以上的延时,实时性较差。

GB/T15945-2008《电能质量 电力系统频率偏差》中规定:电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz ,当系统容量较小时,偏差限值可放宽到±0.5Hz ,标准中没有说明系统容量大小的界限。在《全国供用电规则》中规定"供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为±0.2HZ ;电网容量在300万千瓦以下者,为±0.5HZ 。实际运行中,从全国各大电力系统运行看都保持在不大于±0.1HZ 范围内。 (3)电压电流的谐波

为了区别暂态现象和谐波,对负荷变化快的谐波,每次测量结果可为3s 内所测量的平均值,推荐采用下式计算:

1h U U ?=??

??=??

(13)

1h I I ?=??

??=??

(14) 其中hk U 、hk I 为3s 内第k 次测量的h 次谐波的方均根值;1k U 、1k I 为3s 内第k 次测量基波的方均根值;m 为均匀间隔的测量次数,m≥6。注:hk U (此h 对应于DFT 中的谐波次数k )可取每个周期采样的数据经DFT

变换求得的U k 为DFT 中的谐波次数对应于式(13)

和式(14)中的h )。说明:a 对负荷变化快的谐波电压(或电流)测量应选择在电网正常供电时可能出现的最小运行方式,且应在谐波源工作周期中产生的谐波量大的时段内进行(例如:电弧炼钢炉应在熔化期测量);当测量点附近安装有电容器组时,应在电容器组的各种

运行方式下进行测量。b 对于负荷变化快的谐波源(例如:炼钢电弧炉、晶闸管变流设备供电的轧机、电力机车等),测量的间隔时间不大于2min ,测量次数应满足数理统计的要求,一般不少于30次。

但是对负荷变化慢的谐波源,可选五个接近的实测值,取其算术平均值。说明:对于负荷变化慢的谐波源(例如:化工整流器、直流输电换流站等),测量间隔和持续时间不作规定。

第h 次谐波电压含有率h HRU 与第h 次谐波电流含有率h HRI 分别为:

1

100%h

h U HRU U =

? (15)

1

100%h

h I HRI I =

? (16) 式中:h U 为第h 次谐波电压(方均根值),1U 为基波电压(方均根值);

h I 为第h 次谐波电流(方均根值),1I 为基波电流(方均根值)。

电压(电流)总谐波畸变率U THD (I THD )定义为

1

100%U THD =

(17)

1

100%I THD =

(18)

其中,1U (1I )表示基波电压的方均根值,(2)h U h ≥((2)h I h ≥)表示第h 次谐波电压的方均根值,max N 表示所选取的谐波最高次数,常取50max N ≤。说明:谐波测量的数据应取测量时段内各相实测量值的95%概率值中最大的一相值,作为判断谐波是否超过允许值的依据。注:为了实用方便,实测值的95%概率值可按下述方法近似选取:将实测值按由大到小次序排列,舍弃前面5%的大值,取剩余实测值中的最大值。

GB/T14549--93《电能质量 公用电网谐波》中规定:6~220kV 各级公用电网电压(相电压)总谐波畸变率是0.38kV 为5.0%,6~10kV 为4.0%,35~66kV 为3.0%,110kV 为 2.0%;用户注入电网的谐波电流允许值应保证各级电网谐波电压在限值范围内,所以国标规定各级电网谐波源产生的电压总谐波畸变率是:0.38kV 为2.6%,6~10k 为2.2%,35~66kV 为1.9%,110kV 为1.5%。对220kV 电网及其供电的电力用户

参照本标准110kV 执行。 (4)间谐波含有率【暂时跳过】

第ih 次间谐波电压含有率以ih IHRU 表示:

1

100%ih

ih U IHRU U =

? (19)

其中,ih U 为第ih 次谐波电压(方均根值);1U 为基波电压(方均根值)。

取3s 内m 次测量数值的方均根值作为第ih 次谐波电压的一个测量结果,计算公式如下:

115)ih U m U ?=≤≤??

??=??

(20) 其中,m 为3s 内均匀间隔的测量次数,m=15为无缝采样;,ih k U 为第k 次测量得到的ih 次间谐波电压值;1k U 、1k I 为3s 内第k 次测量基波的方均根值;ih U 为第ih 次间谐波的一个测量结果。

注:1)间谐波的评估测量要求在系统正常运行的最小方式下,间谐波发生最大的情况下测量;当系统条件不符合要求时(大于正常最小运行方式),可按短路容量折算结果(即测量结果乘以实际短路容量和最小短路容量之比)。2)间谐波的评估时间段一般至少为24h ,以评估时间段内三相综合值95%概率大值中较大的一相值为评估依据(95%概率大值含义为将实际测值按大到小一次排列,舍弃前面5%的大值,剩余实测值的最大值)。

GB/T 24337-2009《电能质量 公用电网间谐波》中规定:间谐波电压含有率是1000V 及以下<100Hz 为0.2%,100~800Hz 为0.5%,1000V 以上<100Hz 为0.16%,100~800Hz 为0.4%,800Hz 以上处于研究中。单一用户间谐波含有率是1000V 及以下<100Hz 为0.16%,100~800Hz 为0.4%,1000V 以上<100Hz 为0.13%,100~800Hz 为0.32%。 (5)电压闪变

电压闪变是电压波动在一段时期内的累计效应,它通过灯光照度不稳定造成的视感来反映,主要由长时间闪变值lt P 来衡量。根据 2008 年最新国家电能质量标准 GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》的相关规定,短时间闪变值的测量方法为:首先在观察期内

(通常选取为10min )对瞬时闪变视感度检测值进行统计即可获得瞬时闪变视感度()S t 的概率统计,接着求出其累积概率函数(cumulative probability function ,CPF ),最后根据 CPF 按照下式计算其短时间闪变值

st P = (21) 式中0.1P 、1P 、3P 、10P 、50P 前的比例系数分别取值为0.1=0.0314m ,1=0.0525m

,3=0.0657m ,10=0.28m ,50=0.08m ,0.1P 、1P 、3P 、10P 、50P 分别为CPF 曲线上瞬时闪

变视感度()S t 超过0.1=0.0314m ,1=0.0525m ,3=0.0657m ,10=0.28m ,50=0.08m 时间比的k P 值,()S t 为瞬时闪变视感度,闪变强弱的瞬时值随时间变化的一系列值。k P 为某一瞬时视感度()S t 值在整个检测时间段内所占比。具体求取过程如下:

1)电压信号()u t 进行每半个周期内m 点采样,得到电压采样信号()u n ,利用下式对

()u n 半个周波求出对应的电压方均根值,得到一段时间内一组电压方均根值数列()U N ,

形成离散的电压均方根值曲线,即

()U N =

(22) 电压波动定义表达式为

max min 100%100%change N N

U U U d U U U ?-==

?=? (23-1) 其中,max U 和min U 分别为电压均方根值的两个相邻极值,N U 为系统标称电压有效值。 2)对序列()U N 进行快速傅里叶变换(FFT),求出其离散的频谱。将各频率对应的频谱幅值的2倍(该频率下正弦电压均方根值曲线波动的峰峰值)除以分解出的直流分量幅值

(0)f U ,即可得到该频率下的电压波动()d i 计算公式如下:

()[()]f U k FFT U N = (24) 2|()|()|(0)|

f f U k d i U =

(25)

3)处理对应S =1的任意频率电压波动的求取即视感度加权

为了使基于FFT 的闪变测量方法能够适用于所有的电压波动频率,就需要对瞬时闪变视感度1S =觉察单位的正弦电压波动表给出的对应1S =的正弦电压波动数据进行拟合。

根据瞬时闪变视感度1S =觉察单位的正弦电压波动表中正弦电压波动数据的特点将其分为0.5Hz ~8.8Hz 和8.8Hz ~25Hz 两个频段,并分别进行最小二乘拟合,拟合多项式如下:

9

0()()i i p i d f a f f ==-∑ (26)

式中,p f 为参与拟合计算的频率的平均值,0.5Hz ~8.8Hz 频段的平均值为4.518Hz ,

8.8Hz ~25Hz 频段的平均值为16.015Hz ;i a 为拟合多项式的系数。

采用上式表示的拟合函数具有较好的拟合效果,通过该式可以求出对应1S =的任意频率正弦电压波动d ,从而可利用基于FFT 的闪变测量方法求出由任意频率(25Hz <)波动分量合成的电压波动引起的闪变值。

4)将()d i 代入式下式可得该频率下的瞬时闪变值i P 为

2[()]i i S d i d = (27)

式中,i d 为在该频率上产生1个单位瞬时闪变值(1S =)所需的电压波动,该值可从

EC61000-4-15标准中查得或从中拟合而得。

5)因为一段波形均方根值的平方等于组成该波形的各频率分量均方根值的平方和,所以电压均方根值序列()U N 对应的瞬时闪变值S 就等于其频谱上各频率对应的瞬时闪变值

i P 之和,即

21

1

[()]k

k

i i i i S S d i d ====∑∑ (28)

6)CPF 曲线上纵坐标0.1%、1%、3%、10%、50%对应的横坐标(()S t 的值)0.1P 、1P 、3P 、

10P 、50P 分别是该段时间内S 序列中的99.9%、99%、97%、90%、50%概率大值。只要将S

序列按从大到小重新排序,找出其中相应的概率大值代入式(21)即可求出短时闪变值st P 。

长时间闪变值lt P 则由测量时间段内(通常规定为2h )所包含的短时间闪变值计算获得,其计算公式为:

lt P =

(29)

其中,stj P 为第j 次所测量的st P 值,st N 表示测量时间2h 内每隔10min 测量短时间闪变值st P 所包含的个数。

GB/T 12326-2008《电能质量 电压波动和闪变》规定:电力系统公共连接点,在系统运行的较小方式下,以一周(168h )为测量周期,所有长时间闪变值lt P 满足:≤110kV ,lt P =1;>110kV ,lt P =0.8。以及单个用户的相关规定。 (6)电压波动【可从电压波形曲线上读取max U ,min U 】

电压变动change U 表示实际测量的电压有效值曲线上相邻的两个极值电压之差与系统标称电压有效值的百分比,定义为

max min

100%change N

U U U U -=

? (23-2)

其中,max U 和min U 分别表示由测量所得到的电压有效值曲线上相邻的两个极值电压,

N U 为系统标称电压有效值。

当已知三相负荷的有功功率和无功功率的变化量分别为i P ?和i Q ?,可用下式计算:

22

222

2i i i L N

i i i L N P Q P R U P Q Q X

U ?+?=???+??=??

(30) 2

100%L i L i

change N

R P X Q U U ?+?=

? (31) 其中,i P 、i Q 分别为三相负荷的有功功率和无功功率,L R 、L X 分别为电网阻抗的电阻、电抗分量,N U 为系统标称电压有效值。 (7)电压三相不平衡度

在有零序分量的三相系统中,由DFT 或者FFT 算法计算出各相电压的实部和虚部,应用对称分量法,分别求出正序分量positive U 和负序分量negative U ,对称分量法的分解因数如下:

221113111positive a negative b c zero U U U U U U αααα????

?????????

?????=??????????????????????

(32) 式中

a

U 、b

U 、c

U

为三相基波电压,α为旋转因子。注:

a

U

的幅值|

|a

U

可由式

(8)求取,a

U

的相角a u ?可由式(7)求取,从而

||

2a u a

a U

U ?=∠,同理可以求

b

U

c

U

,在式(7),(

8)中k 取1,即为基波。

0120224012212

2

j j e j e j αα?==-+???

?==--?? (33)

三相电压不平衡常以电压不平衡度U ε来进行衡量,计算公式如下:

100%negative U positive

U U ε=

?

positive U 表示三相电压(电流)正序分量的方均根值,negative U 表示三相电压(电流)负

序基波分量的方均根值。

在没有零序分量的三相系统中,已知三相量a U 、b U 、c U ,用以下式子求不平衡度:

100%U ε=

(34)

其中,44422

22

()

()a b c a b c U U U L U U U ++=

++。

GB/T15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》中规定:电力系统公共连接点电压不平衡度限值为:电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%;低压系统零序电压限值暂不做规定,但各相电压必须满足GB/T 12325的要求。接于公共连接点的每个用户引起该点负序电压不平衡度允许值一般为 1.3%,短时不超过2.6%。 (8)功率

设第k 次谐波的有功功率k P 和无功功率k Q 可以按下式求:

=cos k k k k P U I ? (35) =sin k k k k Q U I ? (36) 式中k U 、k I 为第k 次谐波电压电流的有效值,k ?为第k 次谐波电压uk ?、电流ik ?之间的相位差,可由DFT 算法求出。注:式(35)~(39)中的k U 对应于经过DFT 后式(6)中k U

的35)~(39)中的k I ,式(35)~(38)中的k ?为uk ik ??-,

uk ?可以由式(7)求取,同理可以求取ik ?。

总的有功功率P 和无功功率f Q 如下:

1

1

1

1

cos N N k k k k k k P P U I ?--====∑∑ (37)

111

1

sin N N f k k k k k k Q Q U I ?--====∑∑ (38) 这里f Q 是有同频率电压电流正弦波分量之间产生的,视在功率可按下式计算:

S UI ==

(39)

很显然,222f S P Q ≠+

畸变功率D 是有不同频率的电压电流正弦波分量之间产生的,计算式子如下:

D = (40)

(9)功率因数

功率因数λ为有功功率P 与视在功率S 之比值,计算式子如下:

P

S

λ=

(41) 有功功率P 可由式(37)计算得出,视在功率S 可由式(39)计算得出。

基于DCT的数字水印算法的研究

基于DCT的数字水印算法的研究Research of Digital Watermarking Algorithm Based on Discrete Cosine Transform

摘要 近年来,由于网络的迅猛发展,越来越多的多媒体信息已经走向数字化。人们可以从网上更加方便的取得各类信息,可以更加方便的对别人的作品进行篡改,复制等,由此带来的版权维护问题也日益严重。版权维护也越来越受到人们的关注了,数字水印技术是解决这类问题最有效的手段,所以数字水印技术现在已然成为了研究的热点。 本文是对基于DCT域数字水印算法的研究,简要介绍数字水印的发展,基本原理等,在MATLAB环境中完成两种基于DCT域数字水印算法的设计。第一种是基于DCT图像全局变换的数字水印算法,而第二种则可以认为是第一种算法的改进,是基于DCT域分块水印算法。然后对于水印系统的鲁棒性,进行一些攻击测试,有盐噪声攻击、高斯噪声攻击、旋转攻击、剪切攻击、JPEG有损压缩攻击等,对比分析哪种算法更好。虽然说该课题只不过是对现有的数字水印技术进行了一个比较简单的研究,但是让我们充分认识到了数字水印技术对我们日常生活的重要性。 关键词:数字水印DCT 攻击测试

Abstract In recent years,with the rapid development of the network,more and more multimedia information has been digitized.People can obtain various kinds of information from the Internet more convenient, the work of others will be altered and copied more convenient, copyright protection issues are also increasingly serious. People are more and more concerned about copyright protection, digital watermarking technology is the most effective means to solve these problems, so the digital watermarking technology has become a hot topic now. This article is to study based on DCT-domain digital watermarking algorithm, introduced the development of digital watermarking and the basic principles etc,completed two design schemes based on DCT-domain digital watermarking algorithm in MATLAB environment. The first one is based on digital image watermarking algorithm global transformation of DCT, while the second one can be considered to improve the first algorithm, which is based on DCT-domain block watermarking algorithm. Then for the robustness of the watermarking system, we performed some attack test, salt noise attack, Gaussian noise attack and spin attack, cropping attack, JPEG compression attack, in order to prove which is better. Although the subject is a relatively simple research for the existing digital watermarking technique , but it let us aware of the importance of digital watermarking technology in our daily life. Key words:Digital watermarking DCT Robustness Attack test

电能质量主要控制参数

电能质量主要控制参数 电网频率 我国电力系统的标称频率为50Hz ,GB/T15945-2008 电能质量分析仪(3张) 《电能质量电力系统频率偏差》中规定:电力系统正常运行条件下频率偏差限值为±0.2Hz,当系统容量较小时,偏差限值可以放宽到±0.5Hz,标准中没有说明系统容量大小的界限。在《全国供用电规则》中规定"供电局供电频率的允许偏差:电网容量在300万千瓦及以上者为±0.2HZ;电网容量在300万千瓦以下者,为±0.5HZ。实际运行中,从全国各大电力系统运行看都保持在不大于±0.1HZ范围内。 电压偏差 GB/T 12325-2008 《电能质量供电电压偏差》中规定:35kV及以上供电电压正、负偏差绝对值之和不超过标称电压的10%;20kV及以下三相供电电压允许偏差为标称电压的土7%;220V单相供电电压允许偏差为标称电压的+7%,-10%。 三相电压不平衡 GB/T15543-2008《电能质量三相电压不平衡》中规定:电力系统公共连接点电压不平衡度限值为:电网正常运行时,负序电压不平衡度不超过2%,短时不得超过4%;低压系统零序电压限值暂不做规定,但各相电压必须满足GB/T 12325的要求。接于公共连接点的每个用户引起该点负序电压不平衡度允许值一般为1.3%,短时不超过2.6%。 公用电网谐波 GB/T14549--93《电能质量-公用电网谐波》中规定:6~220kV各级公用电网电压(相电压)总谐波畸变率是0.38kV为5.0%,6~10kV为4.0%,35~66kV 为3.0%,110kV为2.0%;用户注入电网的谐波电流允许值应保证各级电网谐波电压在限值范围内,所以国标规定各级电网谐波源产生的电压总谐波畸变率是:0.38kV为2.6% , 6~10kV为2.2%,35~66kV为1.9%,110kV为1.5%。对220kV 电网及其供电的电力用户参照本标准110kV执行。 波动和闪变

基于变换的电能质量分析方法

基于变换的电能质量分析方法 摘要:对电能质量问题和基于变换的电能质量分析方法进行了综述。文中给出了各种电能质量扰动现象的分类与特征,对傅里叶变换、短时傅里叶变换、小波变换和二次变换这4种变换分析方法的基本原理及其在电能质量领域的应用作了详细论述,阐明了各种方法的特点及其适用条件。最后提出了电能质量研究的方向。 关键词:电能质量;傅里叶变换;短时傅里叶变换;小波变换;二次变换 1引言 自从20世纪80年代末以来,电能质量已成为电力部门及其用户日益关注的问题[1]。主要原因有如下4个:①负荷设备对电能质量的变化更加敏感。许多新型负荷装置都含有基于微处理器的控件和电力电子器件,这些控件和器件对于多种扰动都很敏感。②为提高整个电力系统的效益而不断地应用一些装置,例如高效可调速电动机和用于功率因数补偿的并联电容器组等。这就使电力系统的谐波水平有所增长。③终端用户越来越了解断电、电压骤降(volt-age sag)以及开关暂态(switching transient)等电能质量问题,他们将督促电力部门提高供电质量。④许多元器件都互连于一个网络之中。集成作用意味着任何一个元件的故障都会导致更为严重的后果。 电能质量问题的出现不应该完全归咎于某个部门或某系统。从本质上讲,它是科学技术和经济发展的必然结果,其最终解决需要电力部门、设备制造厂商和电力用户三方积极密切的合作。 2电能质量 从不同的角度来考虑,电能质量可能会有截然不同的定义。文[1]中将电能质量问题定义为“导致用户设备故障或误动作的,以电压、电流或频率的偏差为表现形式的一切电力问题”。电能质量这一术语用来描述许多不同类型的电力系统扰动。表1给出了各种电能质量扰动的典型频谱成分、持续时间及电压幅值。利用这些信息就能够区分测量结果并描述电磁扰动。在电能质量分析中主要研究的4种扰动是电压骤降(voltage sag)、瞬态过电压(transient over-voltage)、谐波畸变(harmonic distortion)和闪变(flicker)。其中前2种属于短期暂态现象,而后2种属于持久性事件[2]。 随着电能质量问题的日益严重及广大用户对电能质量要求的不断提高,建立电能质量监测与分析系统,对其进行正确的检测、评估和分类就显得十分必要。为了获得有关电能质量的信息,往往需要对三相电流、三相电压、中线电流和中线对地电压等信号进行测量与储存,以构成电能质量分析的数据源[3]。由于这些数据必须以足够高的采样速率进行采样并储存,而且又必须长期在线进行,所以每年存储的数据量相当大。为了充分合理地利用这些数据,可以采用某种基于变换的方法将时域信息映射到频域或将时、频域信息结合起来进行电能质量分析。近年来,在电能质量分析领域中广泛应用的基于变换的方法主要有傅里叶变换法、短时傅里叶变换法、小波变换法和二次变换法。本文将对这4种变换方法进行详细阐述。

原材料质量控制措施和方法

原材料质量控制措施和 方法 集团文件版本号:(M928-T898-M248-WU2669-I2896-DQ586-M1988)

原材料质量控制措施和方法 5.1原材料质量控制的内容 材料质量控制的主要内容主要有以下部分: 5.1.1掌握材料质量标准 衡量材料质量的尺度是材料质量标准,它也是作为验收、检验材料质量的依据,不同的材料有不同的质量标准,掌握材料的质量标准就便于可靠地控制材料和工程质量。 5.1.2材料质量的检(试)验 1)材料质量检验的目的在于通过一系列的检测手段;将所取得的材料数据与材料的质量标准进行比较,从而判断材料质量的可靠性,同时还有利于掌握材料的信息。 2)材料质量的检验方法一般有书面检验、外观检验、理化检验和无损检验等。 3)根据材料信息和保证资料的具体情况,材料质量检验程度分为免检、抽检和全部检查。 4)材料质量检验通常进行的试验为“一般检验项目”;根据需要进行的试验项目为“其他试验项目”。 5)材料质量检验的取样必须有代表性。 6)材料抽样一般适用于对原料、半成品或成品的质量鉴定。 7)对于不同的材料,有不同的检验项目和不问的检验标准,而检验标准则是用以判断材料是否合格的依据。 5.1.3材料的选择和使用要求

材料的选择和使用不当;均会严重影响工程质量或造成质量事故。故必须针对工程特点,根据材料的性能、质量标准、适用范围和对施工要求等方面进行综合考虑,慎重地来选择和使用材料。 5.2原材料质量控制的原则 1)主要材料、设备及构配件在定货前,承包单位必须向监理工程师申报同意后,方可定货; 2)监理工程师协助承包单位合理地、科学地组织材料采购、加工、储备、运输、建立严密的计划、调度、管理体系,加快材料的周转,减少材料占用量,按质、按量、如期地满足建设需要; 3)合理地组织材料使用;减少材料的损失,正确按定额计量使用材料,加强运输、仓库、保管工作,健全现场材料管理制度。避免材料损失、变质; 4)加强材料检查验收,严把质量关; 5)重视材料的使用认证,以防错用或使用不合格材料。 工程材料、构配件和设备质量控制基本程序

基于Matlab的数字水印设计——基于DCT域的水印实现

摘要 数字水印(Digital Watermark)技术是指用信号处理的方法在数字化的多媒体数据中嵌入隐蔽的标记,这种标记通常是不可见的,只有通过专用的检测器或阅读器才能提取。数字水印是信息隐藏技术的一个重要研究方向。随着数字水印技术的发展,数字水印的应用领域也得到了扩展,数字水印的基本应用领域是版权保护、隐藏标识、认证和安全不可见通信。 当数字水印应用于版权保护时,潜在的应用市场在于电子商务、在线或离线地分发多媒体内容以及大规模的广播服务。数字水印用于隐藏标识时,可在医学、制图、数字成像、数字图像监控、多媒体索引和基于内容的检索等领域得到应用。数字水印的认证方面主要ID卡、信用卡、ATM卡等上面数字水印的安全不可见通信将在国防和情报部门得到广泛的应用。 本文主要是根据所学的数字图象处理知识,在MATLAB环境下,通过系统编程的方式,建立并实现基于DCT域的数字水印加密系统。该系统主要包含数字水印的嵌入与提取,仿真结果表明,数字水印算法具有有效性、可靠性、抗攻击性、鲁棒性和不可见性,能够为数字媒体信息在防伪、防篡改、认证、保障数据安全和完整性等方面提供有效的技术保障。 关键词:数字水印;MATLAB;DCT

目录 1 课程设计目的 (1) 2 课程设计要求 (2) 3 数字水印技术基本原理 (3) 3.1 数字水印基本框架 (3) 3.2 算法分类 (3) 3.2.1 DCT法 (4) 3.2.2 其他方法 (4) 3.3 实际需要考虑的问题 (4) 3.3.1 不可见性 (4) 3.3.2 鲁棒性 (5) 3.3.3 水印容量 (5) 3.3.4 安全性 (5) 4 基于DCT变换仿真 (6) 4.1 算法原理 (6) 4.1.1 准备工作 (6) 4.1.2 选取8*8变换块 (7) 4.1.3 边界自适应 (7) 4.1.4 DCT变换与嵌入 (7) 4.1.5 恢复空域 (8) 4.2 嵌入算法扩展 (8) 4.2.1 RGB彩色图像三个矩阵的划分 (8) 4.2.2 八色彩色水印 (8) 4.3 水印的提取 (9) 4.4 仿真程序 (9) 5 结果分析 (14) 结束语 (16) 参考文献 (17)

电能质量分析仪说明书

电能质量分析仪说 明书 1 2020年4月19日

AK-DZF电能质量分析仪使用说明书 保定市奥凯电气设备有限公司

目录 前言 ...................................................................... 错误!未定义书签。 一、功能特点 .......................................................... 错误!未定义书签。 二、技术指标 .......................................................... 错误!未定义书签。 三、结构外观 .......................................................... 错误!未定义书签。 ( 一) 、外型尺寸及端子布置........................... 错误!未定义书签。 ( 二) 、键盘操作 ............................................... 错误!未定义书签。 四、液晶界面 .......................................................... 错误!未定义书签。 五、使用方法 .......................................................... 错误!未定义书签。 ( 一) 、三相四线制接线方式设备电参量的测量错误!未定义书签。 ( 二) 、三相三线制接线方式设备电参量的测量错误!未定义书签。 ( 三) 、波形显示测量部分............................... 错误!未定义书签。 ( 四) 、频谱分析测量部分............................... 错误!未定义书签。 ( 五) 、电压谐波分析部分............................... 错误!未定义书签。 ( 六) 、电流谐波分析部分............................... 错误!未定义书签。 ( 七) 、不平衡度测量部分............................... 错误!未定义书签。 ( 八) 、电压闪变分析部分............................... 错误!未定义书签。 六、电池维护及充电 .............................................. 错误!未定义书签。 七、注意事项 .......................................................... 错误!未定义书签。 1 2020年4月19日

质量控制方法和手段

质量控制方法和手段 质量是企业的生命,工程质量是企业走向市场的立足之本。争创国内一流水平的意识将永远激励我们为用户提供更安全、更可靠、更精美的建筑产品。 下部施工是本标段工程的重点和难点,下部结构的形成是上部结构施工的前提和保障,因此我公司根据本标段的实际情况,结合我公司贯彻执行的ISO-9000国际质量标准的实际情况,由公司总部成立本标段后方技术支持组,对施工过程中的技术方案、技术问题、科研攻关项目进行论证审查。我们有义务、有信心、有能力确保工程质量全部达到优良以上。 一、质量目标 使用材料合格率100%;分项工程合格率100%;重大质量责任事故0案次/每年;顾客满意度90%以上;工程竣工验收质量优良。 质量管理方针:科学管理,规范操作,严格控制。 对本工程项目实行“项目法管理”,严格按照ISO-9000国际质量标准要求,建立健全质量管理体系、制度,制定完善的质量手册等法律性质量文件(包括组织网络、各级责任制、资源配备、管理程序),制订各分项、分部工程,单位工程质量创优计划,用法律文件确保工程质量。 提高全员业务素质,使全体员工树立“工程在我心中,质量在我手中”的观念,增强质量意识,调动职工积极性,人人各司其职,用全员的工作质量来确保工程质量;确立创优质工程目标,积极开展争创优质工程活动。 建立以项目经理为工程质量第一责任人的工程质量管理机构,和以项目总工程师负责的工程技术、质检、试验、测量监控四位一体的质量保证体系,严格施工过程中的质量控制;同时为质检、测量体系配备职业道德良好、工作态度认真、责任心强和技术水平高的工程技术人员,从人员素质上确保工程质量。 二、质量管理机构 质量管理组织机构采用定期和不定期相结合的工作方式开展质量检查工作。项目部质量管理组织机构每月组织一次质量检查和评比活动,每分项工程施工完毕召开一次质量分析会;作业班组实行上、下工序交接检查制度,并对主要项目、关键工序实行跟踪检查,做到预防为主,把质量事故隐患消灭在襁褓之中。

质量问题原因分析方法

质量问题原因分析方法 质量问题原因分析方法课程背景: 目前金融风暴给很多的生产制造型的企业带来了很大的影响,使企业面临着巨大的生存压力,企业面临生存的压力是多方面的,质量问题就是主要问题之一,造成质量问题的原因是员工、干部或相关人员没有把问题点找对。没有把质量的问题从上工序杜绝,从而造成大量的事故发生。本课程的目的就是通过组织和流程,用系统来控制上述问题的发生,确保产品或服务达到内外顾客期望的目标;把质量事故造成的损失降到最低。并让企业以最经济的成本实现这个目标;确保在整个生产过程中质量控制流程是合理和正确的。 课程目标: 通过系统的质量管理,能够提前发现质量异常,针对未发生的质量事故迅速处理,把质量事故杜绝在源头,真正做到不输出不良,不制造不良,不接受不良,让所有人员增进质量问题及改善质量问题的能力,借以确保及提高产品质量符合管理及市场需求。 课程特色: 结训后提供上课期间所举出的案例电子档,方便学员实践 课程对象: 总经理、厂长、制造业生产总监、品质经理、车间主任、

品质主管及品质过程控制一线干部; 课程时间: 2-3天(12-18小时) 课程大纲: 一、质量的基本概念 1.1、自1930年起的质量发展 1.2、质量的正确定义 1.3、质量控制的定义 1.4、质量的六个指标 1.5、现场人员对质量的看法 A、品质不良的两种原因 B、目标类比与品质改正,品质改进的互动 C、遗留的质量控制是从事后控制导向事前控制 D、制程改善以设计品质为基础,是程序导向而不是结果导向 E、过程管理的内涵 F、零不良的追求 1.6、通俗的品质谚语真谛 二、全面品质经营管理(TQM)的导入 2.1、全面品质经营管理的必要性 2.2、全面品质经营管理的六大基本观念 2.3、何谓集中焦距于内外部顾客身上?

中南大学新能源与电能质量控制研究所简介

中南大学新能源与电能质量控制研究所简介 一、实验室简介 中南大学新能源与电能质量控制研究所始建于1997年。由危韧勇教授与黄挚雄教授将电机拖动分布式控制系统,数字信号处理,电力谐波综合治理合并形成电能质量控制实验室,又于2000年与光伏发电,燃料电池等新能源技术相结合发展成今天的新能源与电能质量控制实验室。本实验室从2007年开始派出数名研究人员远赴瑞士,日本,美国等进行研究考察。 实验室目前研究方向为光伏电源系统,微电网系统设计,电能质量监测与控制。实验室打算以后进行便携式谐波检测仪,场站等的研究设计,实现便捷化和智能化。实验室成员多次在国内为著名刊物公开发表论文,参与省、国家自然科学基金等各类科研项目,多项获得省科技进步奖和鉴定。 二、实验室教学科研实验平台 1.电力系统综合自动化实验平台 THPZZD- 1 型电力系统综合自动化技能实训考核平台是一套集多种功能于一体的综合型技能实训考核装置,展示了现代电能发出和输送全过程的工作原理。本装置由THLZD - 2电力系统综合自动化实训台简称实训台”、THLZD- 2电力系统综合自动化控制柜(简称“控制柜”)、无穷大系统和发电机组和三相可调负载箱等组成。 2.电力系统综合监控实验平台 THLDK-2 型 电力系统监控实验平台是一个高度自动化的、开放式多机电力网络综合实验系统,它是建立在THLZD - 1型电力系统综合自动化实验平台的基础之上,将多个实验平台联接成一个复杂多变的电力网络系统,并配置微机监控系统实现电力系统“四遥”功能,还结合教学,提供电力系统潮流系统分析。

本实验平台能反映现代电能的发、输、变、配、用的全过程,充分体现现代电力系统高度自动化、信息化、数字化的特点,实现电力系统的监测、控制、监视、保护、调度的自动化。此外,本实验平台针对新课程体系,适合创建开放式现代实验室和培训中心,有利于提高学生和学员的实践能力和创新思维,为电力行业培养出更多高素质的复合型人才。 3.电力谐波及FACTS 综合实验台 电力谐波及FACTS 综合实验台是专门为高等院校、科研单位、职业院校研制的针对电力谐波产生和综合治理以及柔性交流输电技术的学习和研究而设计的 教学实验装置。它包含了电气工程基础、DSP 、PLC 、数字信号处理、电力电子技术、谐波检测及补偿技术、柔性交流输电技术、计算机技术及工业控制等诸多技术领域,适合电气类、电工电子类、自动化类相关专业的教学及工程实验,同时也适合于工程技术人员的科研及上岗培训。采用便携式挂件和液晶显示的形式,操作简便,界面友好,能实时查看、管理数据,是一台灵活、高效的实验台。 4.新能源发电及微网综合实验平台 新能源发电及微网综合实验平台是一个高度自动化的、开放式多电源种类的微电网综合实验系统,旨在培养电气类、电工电子类、自动化类等高级人才。它由分布式电源、储能装置、能量转换装置、相关负荷和监控、保护装置汇集而成的小型发配电系统,是一个能够实现自我控制、保护和管理的自治系统,既可以与外部电网并网运行,也可以孤立运行。本试验平台提供微电网控制技术和试验研究,为新能源发电技术在电网中的应用提供理论及实践依据,同时给学生学习新能源发电技术、分布式发电控制策略等智能电网新技术提供平台支撑。

监理质量控制的方法和手段

监理质量控制的方法和手段 1、审核技术文件、报告和报表 1)、审核承包商的资质证明文件,控制承包商的质量体系; 2)、审批承包商的开工申请,检查核实其施工准备工作质量; 3)、审批承包商的施工方案质量计划施工组织设计或施工计划,控制工程施工质 量有可靠的技术措施保障; 4)、审批承包商提交的有关材料、半成品、构配件质量证明文件或出厂合格证、试验报告等,确保工程质量有可靠的物质基础; 5)、审核承包商提交的工序施工质量的动态统计资料或管理图表; 6)、审核承包商提交的有关工序产品质量的证明文件、检验记录及试验报告、工序交接检查、自检、隐蔽工程检查、分部分项工程质量检查报告等文件、资料,以 确保和控制施工过程的质量; 7)、审批有关工程变更、修改设计等,确保设计、施工的质量; 8)、审核有关应用新技术、新工艺、新材料等技术鉴定书,审批其应用申请报告, 确保新技术应用的质量; 9)、审批有关工程质量事故或质量问题的处理报告,确保质量事故或质量问题处 理的质量; 10)、审批与签署现场有关质量技术签证、文件等。 2、旁站监理 在关键部位或关键工序施工过程中,结合本工程的具体情况和工程特点,制定具体的旁站项目及部位,由监理人员在现场进行监督活动。 3、见证取样 见证取样工作重点依据《建设工程施工质量验收统一标准》及其系列标准所规定

的见证取样项目、数量、予以实施。 4、平行检验 为完成各项预定平行检验工作,监理机构配备了一定数量的仪器、设备,在施工过程中,对一些材料通过见证取样方式实现平行检验。 5、巡视检查 巡视是监理人员的重要日常工作内容,为避免在报验验收过程中才发现问题,且有些问题在报验验收工作中已无法挽回的情况,巡视工作将实行制度化,监理人员的现场巡视工作将保持一定的频率,重要的非旁站点、见证点的工序在巡视过程中 保持较高的比例。 6、指令文件与一般管理文书 指令文件的使用具有相当的弹性空间,一些指令性文件如《监理工程师通知单》使用过频会导致承包商麻木不仁,过少又无法达到监理控制的效果。 1)、口头通知,对一般工程质量问题或工程事项,口头通知承包商整改或执行, 并用监理工程师通知单形式予以确认。 2)、监理工作联系单:监理工程师联系单提醒承包商注意事项,用监理工作联系 单形式。 3)、监理工程师通知单:监理工程师通知单在巡视旁站等各种检查时发现的问题,用监理通知单书面通知承包商,并要求承包商整改后再报监理工程师复查。4)、工程暂停令:对承包商违规施工发生重大安全、质量事故或有经验的监理工程师预见到会发生重大安全、质量隐患,及时下达全部或局部工程暂停令(一般情 况下宜事先与业主沟通)。 7、规定质量监控工作程序 规定双方必须遵守的质量监控程序,进行质量控制。主要有:材料进场报验程序;

基于Matlab的数字水印设计——基于空域的水印实现

摘要 数字水印(Digital Watermarking)技术是我们生活中经常见到的信息隐藏技术。它将一些标识信息(即数字水印)直接嵌入数字载体中,但不影响原载体的使用价值,也不容易被人的知觉系统觉察或注意到。 空间数字水印是信息隐藏技术的一个重要研究方向,另一类是频率数字水印。空间数字水印采用最低有效位(LSB)算法,通过修改表示数字图像的颜色或颜色分量的位平面,调整数字图像中感知不重要的像素来表达水印的信息,以达到嵌入水印的目的。本实验是基于matlab的数字水印设计——基于空域的水印实现。 关键词:信息隐藏技术;空间数字水印; LSB算法;matlab

目录 1 设计任务与目的 (1) 2 MATLAB的简介及应用 (1) 2.1 MATLAB简介 (1) 2.2 MATLAB应用 (1) 3 数字水印技术 (2) 3.1 数字水印技术的发展 (2) 3.2 水印分类 (2) 3.3 数字水印的特点 (3) 3.4 数字水印技术的基本原理 (4) 4 基于LSB的数字水印算法 (5) 4.1 LSB算法原理 (5) 4.2 LSB算法的实现 (6) 4.2.1 水印嵌入算法 (7) 4.2.2 水印提取算法 (9) 5 MATLAB软件仿真 (11) 5.1 仿真结果 (11) 5.1.1 水印嵌入仿真 (11) 5.1.2 水印提取仿真 (12) 5.2 仿真分析 (13) 结论 (14) 参考文献 (15)

基于Matlab的数字水印设计 ——基于空域的水印实现 1 设计任务与目的 (1)通过课程设计把自己在大学中所学的知识应用到实践当中。 (2)在课程设计的过程中掌握程序编译及软件设计的基本方法。 (3)深入了解利用Matlab设计基于Matlab的数字水印设计——基于空域的水印实现。 (4)提高自己对于新知识的学习能力及进行实际操作的能力。 (5)锻炼自己通过网络及各种资料解决实际问题的能力。 2 MATLAB的简介及应用 2.1 MATLAB简介 MATLAB 是美国MathWorks公司出品的商业数学软件,用于算法开发、数据可视化、数据分析以及数值计算的高级技术计算语言和交互式环境,主要包括MATLAB和Simulink两大部分。 MATLAB是矩阵实验室(Matrix Laboratory)的简称,和Mathematica、Maple并称为三大数学软件。它在数学类科技应用软件中在数值计算方面首屈一指。MATLAB可以进行矩阵运算、绘制函数和数据、实现算法、创建用户界面、连接其他编程语言的程序等,主要应用于工程计算、控制设计、信号处理与通讯、图像处理、信号检测、金融建模设计与分析等领域。 2.2 MATLAB应用 MATLAB 产品族可以用来进行以下各种工作: 1)数值分析 2)数值和符号计算 3)工程与科学绘图

胶管质量问题原因分析及控制方法doc

(原创)夹布胶管胶管生产中常见质量问题及改进措施 夹布胶管按其成型方法可分为硬芯法、软芯法、无芯法三种,生产过程中出现的问题各有所不同,现分述如下: 硬芯法 硬芯法存在的质量问题主要有:胶层厚薄不均,外层胶搭缝有痕迹及竹节纹,胶管使用承压时易发生扭曲变形等。 胶层厚薄不均 ①内层胶挤出时偏芯 ②套芯棒时风量控制不当,管坯局部鼓大; ③管坯套芯棒过程中途撤风; ④芯棒不直及芯棒涂隔离剂偏少; ⑤胶层搭头重叠过多; ⑥挤出管坯尚未冷透即套棒。 采取措施: ①严格控制内层胶的挤出工艺条件,将挤出机头口型调整好; ②控制好鼓风量,不要中途撤风,而应随着芯棒不断套人管坯内而逐步减少进风 量; ③定期校直芯棒; ④隔离剂要涂抹均匀; ⑤调整外层胶出片宽度.使搭头重叠宽度不超过5mm; ⑥挤出管坯必须充分冷却后(一般停放不少于2h)再套棒。 外层胶搭缝有痕迹及竹节纹 外层胶搭缝有痕迹及竹节纹这种外观缺陷在含有氯丁檬胶的胶料中更易发生。产生的主要原因: ①水布缠卷压力不足及向管身施加压力不均,一边偏大而另一边偏小; ②水布缠卷重叠宽度过小; ③使用水布宽度过大; ④胶料(片)太冷太硬或门尼粘度太大; ④胶管硫化起点偏快。 采取措施: ①缠水布时向管身施加足够且均匀的压力; ②使用过的水布在再使用时应按水布原已形成的松紧边顺势使用; ③应根据缠卷胶管外径的大小选用不同宽度的水布(外径在30mm 以下的胶管, 使用水布的宽度不宜超过90mm),缠水布重叠宽度应为水布宽度的3/5—2/3; ④检查准备使用的新水布,不应有紧边现象; ⑤保持作业区环境温度在18℃以上; ⑥控制胶片的停放时间在2一l2h内用完,不宜超过3天,含氯丁橡胶的胶片应注 意尽快用完,否则需回炼重新出片,另外应注意氯丁橡胶生胶的存放期不能太长,超过 存放期的氯丁橡胶不宜用于外层胶; ⑦调整外层胶配方软化剂用量,增加塑性,并采用磺酰胺类后效性促进剂(如cz 等),增加硫化初期胶料的流动性. 3 胶管承压扭曲变形严重 。胶管承压扭曲变形严重产生的主要原因;

336#——电网电能质量控制

新增(无答案) 一、单选题 1.一般用(a)方法来分析不对称系统。 A.对称分量法 B.无功功率法 C.独立分量分析法 D.极大似然估计法 2.三相对称系统表示为在任意时刻,三相电量的瞬时值结果不正确的是()。 A. B. C. D. 3.电力系统中中枢点的调压方式不包括(C )。 A.逆调压 B.恒调压 C.动态调压 D.顺调压 4.电力系统中的波形畸变不包括以下哪一个()。 A.直流偏置 B.谐波 C.噪声 D.振荡性瞬变 5.有源电力滤波器通过产生与补偿谐波(b),来抵消非线性负荷产生的谐波电流。 A.形状一致,相位相同 B.形状一致,相位相反 C.形状不同,相位相同 D.形状不同,相位相反 6.动态电压调节器的英文缩写是(b)。 A.SVC B.DVR C.APF D.UPFC 7.三相电压不平衡度允许值一般为(b) A.1% B.2% C.3% D.5% 8.静止无功补偿装置是基于电力电子(b)的装置。 A.不控器件 B.半控器件 C.全控器件 D.可控器件 9.在谐波分析中经常采用的傅里叶变换属于(b)。 A.时域变换 B.频域变换 C.时频域变换 D.综合分析

变换 10.关于电能质量评估的复杂性的描述,错误的是(d)。 A.多个质量指标共同作用于一个系统,组合太多 B.电网节点多,电能质量问题具有传播性 C.不同电气设备在不同条件下对电压干扰的敏感度不同 D.电能质量测量仪表精度不够 11.电网()补偿能力不足,电压容易失去稳定性。 A.有功功率 B.无功功率 C.电压 D.视在功率 12.同步调相机的主要缺点不包括(d)。 A.有功功率损耗大 B.维护复杂 C.投资大 D.调节能力不大 13.电能质量问题可以分为变化型和事件型两类,变化型指持续存在而且可能连续变化的情况,事件型指突然出现剧烈变化的情况。下列电能质量问题属于事件型的是(d)。 A.电压波动 B.波形畸变 C.电压不平衡 D.电压暂升 二、判断题 1.电压暂降和短时间中断的主要原因是电力系统的故障() 2.功率不是系统设计和运行中要考虑的一个重要因素(×) 3.谐波电压即第h次谐波电压的有效值或其相对于基波电流有效值的百分数(×) 4.电压与有功功率相关,频率与无功功率相关。() 5.当系统频率发生变化时,投入系统运行的所有发电机组都参加频率的一次调整和二次调整。(×) 6.电力系统中同步发电机产生的谐波与日益增长的系统谐波水平相比,可以忽略不计。(√) 三、综合题 1.什么是电压偏差,电压偏差产生的原因和危害是什么?

FS300A便携式电能质量分析仪

FS300A便携式电能质量分析仪 一、概述 电能质量是指通过公用电网供给用户端的交流电能的品质,通俗来说就是指电网线路中电能的好坏情况。电能质量问题主要由终端负荷侧引起。例如冲击性无功负载会使电网电压产生剧烈波动,降低供电质量。 随着电力电子技术的发展,它既给现代工业带来节能和能量变换积极的一面,同时电力电子装置在各行各业的广泛应用又对电能质量带来了新的更加严重的损害,已成为电网的主要谐波污染源。 电网系统中各个用户端配电网中使用的整流器、变频调速装置、电弧炉、电气化铁路以及各种电力电子设备不断增加。给用电网络造成影响或者说是用电污染。造成电压不稳、过电压、产生谐波等。谐波使电能的生产、传输和利用的效率降低,使电气设备过热、产生振动和噪声,并使绝缘老化,寿命缩短,甚至发生故障或烧毁。谐波还会引起电力系统局部发生并联谐振或串联谐振,使谐波含量被放大,致使电容器等设备烧毁。 这些负荷的非线性、冲击性和不平衡的用电特性,对供电质量造成严重污染。因而消除供配电系统中的高次谐波问题对改善电能质量和确保电力系统安全、稳定、经济运行有着非常积极的意义。 另一方面,现代工业、商业及居民用户的用电设备对电能质量更加敏感,对供电质量提出了更高的要求。目前,谐波、电磁干扰、功率因数降低已并列为电力系统的三大公害。 当电网的电能质量被干扰或污染,达不到国家相关标准时,就得有针对性地对电网进行电能质量改善。要了解电网电能质量的实际情况,就必须有相应的设备对其进行测试分析,针对国内的实际情况,我公司适时开发研制了适合国情的专业电能质量分析仪器。下面就电能质量分析仪的具体性能、参数、使用方法进行详细说明。

质量控制方法和手段

质量控制方法和手段 一、建立健全的质量保证体系 为保证施工质量,在施工现场建立由项目总工程师负责,项目质检科全面负责实施,包括质检、试验、工程施工、材料等各部门技术熟练、经验丰富的能够胜任自检工作的人员参加,形成具有广泛参与性的全方位质量自检机构。 二、建立质量责任制 制订各部门的岗位质量责任制,明确规定各部门以及每个员工在质量管理中必须完成的任务、承担的责任和赋予的权限。把质量管理的每项工作,具体地落实到每个部门、每个人员身上。项目经理是项目工程质量的第一责任人,生产、技术、管理人员,从各自的范围和要求承担责任,并把质量做为评比业绩时一项重要的考核指标。 三、建立完善的现场试验室 试验室是工程项目建设中的一个重要部门,通过试验室的各项工作,能用定量的方法科学地评价各种结构物所使用的原材料和半成品的质量以及工程项目的施工质量。 为加强对原材料和施工质量的控制,本承包人在项目经理部设项目试验室。项目试验室由本公司测试中心负责组建,并对其试验工作进行监督指导。本公司测试中心是浙江省公路、水运工程试验检测机构乙级资质等级单位,具有丰富的工程材料、公路、桥梁工程检测经验。项目试验室由6人组成,由其中一名具有从事公路工程试验检测工作15年以上的试验工程师担任试验室主任,项目试验室配备能满足本工程各项试验需要的试验仪器设备,如压力试验机、万能材料试验机、水泥物理性能检测全套仪器、沥青及沥青砼试验仪器等。 建立健全项目试验室各项规章制度,所有试验仪器进场后都先进行检定

方能投入使用,并按周期进行校定,严格执行试验规范和操作规程。全面实施对工程所用原材料和工程质量的检验和质量控制,提供科学的试验数据,确保检验的真实性和及时性,同时要求试验人员经常深入施工现场,会同施工员和质检员直接参与现场的施工质量管理,提高现场质量管理力度。 四、建立技术攻关和交接制度 首先建立以项目总工程师为主的技术系统质量保证体系。由项目总工程师召集工程人员、质检人员、施工员、试验室人员及其他成员在每个分项工程开工之前一起研究制定具体的施工方案、施工工艺、技术措施及应急措施等,鼓励大家提出合理化建议,从技术上保证工程质量标准的实现。对工程质量的薄弱环节组织骨干人员进行QC攻关。然后由工程科负责在工程实施前进行分层次的书面技术咨询,从而实现施工程序化、技术标准化、质量规范化的目标。再由质检科召集施工、试验和现场项目质检员对如何保证每个施工工艺正确实施提出对应措施,在工程实施前向各相关的施工部门做好落实工作,做到万无一失。在工程的具体施工中,现场质检员、试验员和施工员实行旁站监督,发现问题及时改进并拿出相应防范措施,从而在施工过程中保证工程质量。 五、建立完整的质量检查制度 在施工中建立一套完整的以施工班组自检为主互检为辅,施工员、质检员、试验员巡回检查相结合的质量检查制度,做到在实施本工序时既为一道工序的质量检查,又为下一道工序做好准备,打好基础。其次各班组相互监督,发现问题及时提出并立即解决,最后施工员、质检员、试验员巡回检查督促控制整个施工流程,对影响工程质量的一些较大问题及时提出改进措施,从而真正做到在施工中控制和保证质量。 坚持施工员、质检员、试验员的旁站监督是质量保证体系得到具体落实的真正保证。而且在施工时,有利于及时发现问题,改进施工工艺,不断提高自身的施工作业水平,积累更为丰富的施工经验。 项目经理部每月组织大检查一次,并不定期随时抽检,发现问题及时整

基于小波变换的数字水印算法研究

目录 摘要 (Ⅲ) Abstract (Ⅴ) 第1章绪论 (1) 1.1引言 (1) 1.2本文研究的目的及意义 (2) 1.3数字水印技术的国内外研究现状 (2) 第2章数字水印理论基础 (5) 2.1 数字水印的基本概念 (5) 2.2 数字水印的基本特征 (5) 2.3 数字水印的基本原理 (5) 2.4 数字水印的分类 (8) 2.5 数字水印典型算法(针对图像领域) (10) 2.6 数字水印的鲁棒性问题和攻击行为 (12) 2.7 数字水印应用领域 (13) 第3章小波分析理论基础 (17) 3.1小波分析的发展历程 (17) 3.2小波函数与小波变换 (18) 3.3离散小波变换 (20) 3.4 多分辨率分析 (22) 3.5实验环境:可实现数字水印技术的高效实用工具——Matlab (24) 第4章基于小波变换的数字水印算法 (25) 4.1算法描述 (25) 4.2实验结果及分析 (28) 4.3 本章小结 (36) 参考文献 (37) 致谢 (39) 附录 (41)

基于小波变换的数字水印算法研究 摘要 数字水印技术是目前信息安全技术领域的一个新方向,是一个在开放的网络环境下,保护版权和认证来源及完整性的新型技术。 本文针对基于小波变换的数字水印技术,提出了一种基于小波域的二值图像水印算法。该算法选择了检测结果直观、有特殊意义的二值图像作为原始水印,并在嵌入之前进行图像置乱预处理,以提高安全性和隐蔽性,兼顾了水印的不可见性和鲁棒性,利用多分辨率分析思想进行水印的嵌入与提取。通过大量的仿真实验,证明本文算法在保证水印不可见性的同时,对常见的图像处理如JPEG压缩、噪声、滤波、剪切等,均有较好的鲁棒性。 关键词:数字水印,小波变换,鲁棒性,不可见性,JPEG压缩

混凝土常见质量问题原因和处理方法

混凝土常见质量问题原因和处理方法 一、混凝土裂缝 1、混凝土路面裂缝 主要原因分析: 1.基础夯实不够,地表和地下水排不畅,挖填接触处沉降不一致; 2.自然环境的冻融,环境干旱和温差影响; 3.骨料含泥量大,骨料粒径大,比例不当,砂率较小; 4.水灰比控制不严,拌和时间短不匀,振捣不实,压光拉毛不当; 5.设计强度偏低,养护不及时,路面过早行车。 主要预防措施: ) 1.混凝土的水灰比宜小,用水量应小,适当掺入减水剂; 2.石子不应过粗,减少表面含泥量,确保骨料级配良好; 3.降低混凝土入模温度,避开高温施工时间; 4.气温陡然降低采取防护措施,加强施工后养护及保护,切缝及时准确。 2、混凝土楼板裂缝 主要原因分析: 1.楼板表层混凝土水分蒸发的速度比内部快得多,表层混凝土的收缩受到下层相对不收缩的内部混凝土的约束引起拉应力,造成混凝土表层很容易产生塑性开裂; 2.楼板混凝土的收缩受结构的另一部分(如混凝土梁,柱)的约束而引起拉应力,拉应力超过混凝土抗拉强度时混凝土将会产生裂缝,并且能够在比开裂应力小得多的应力作用下扩展延伸; 3.因养护不及时,水未洒到,受风吹日晒表面水分散失过快,内部温度变化小,表面干缩变形时受内部混凝土约束而产生较大拉应力; 4.新浇混凝土楼板容易在模板,支撑变形或沉陷的情况下产生裂缝。 、 主要预防措施: 1.模板及其支撑系统要有足够的刚度,施工期间不要过早拆除楼板的模板支架,在楼板的混凝土施工完具有一定的强度后才进行下一道工序的施工; 2.预拌混凝土应严格控制水泥及拌和水用量,减少塌落度,不选用增加混凝土干缩的外加剂,同时力求砂石级配最优; 3.防止过度振捣楼板混凝土,过度的振捣会使混凝土产生离析和泌水,使其表面形成水泥含量较多的沙浆层和水泥浆层,易产生干缩裂缝。同时要在混凝土沉淀收缩基本完成后才开始楼板的最终抹面; 4.加强混凝土养护,保持混凝土楼板表面湿润,特别是在混凝土终凝初期,要严格按要求进行浇水养护,养护时间提前至浇筑后4小时以内洒水,在常温下养护不少于两周。养护期后,在施工期间特别干燥时也应进行浇水养护。 3、季节交替期的裂缝 在南方季节交替期气候温度变化较大,特别是白天与晚上的温差有时温差达20℃以上,同时空气相对湿度变化大,在春夏季空气相对湿度大,秋冬季相对湿度较低。在此期间施工用户对于混凝土裂缝的反映相对集中。 主要原因分析:

相关文档