文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 供暖系统循环水泵最佳经济运行分析

供暖系统循环水泵最佳经济运行分析

供暖系统循环水泵最佳经济运行分析
供暖系统循环水泵最佳经济运行分析

循环水泵操作规程(正式)

循环水泵操作规程(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一、主题内容及适用范围 本规程规定了轻烃站冷却循环水泵的操作步骤及注意事项。 二、启动前准备工作 1、检查电路系统,电源电压是否正常。 2、检查泵机油盒内机油是否在机油看窗1/2处。 3、检查泵出口阀门及备用泵的出口阀门是否关闭,打开泵进口阀门。 4、排出泵内气体。

三、启泵及运行中的检查 1、合上泵电源开关,按启动按钮,使泵运转。 2、当泵出口起来泵压后,慢慢打开泵出口阀门。 3、正常运转后,定时检查泵的运转声音、机油油位、泵压。 四、倒泵 1、启动备用泵按照启动泵前的准备工作做好后,按备用泵启动按钮。 2、备用泵出口起来泵压后,慢慢打开泵出口阀门。 3、关闭已运行泵的出口阀门,按停止按钮,使运行泵停止运转。 4、切断备用泵电源。

五、停泵 1、关闭泵的出口阀门。 2、按停止按钮,切断泵电源。 请在这里输入公司或组织的名字Please enter the name of the company or organization here

关于电力系统经济调度的潮流计算分析

关于电力系统经济调度的潮流计算分析 发表时间:2016-05-24T15:57:29.347Z 来源:《电力设备》2016年第2期作者:秦先威 [导读] (国网山东省电力公司烟台市牟平区供电公司山东烟台 264100)随着经济的快速发展和科技的不断进步,社会各行业对电力资源的需求量越来越大,我国的电力系统建设规模也越来越大。 (国网山东省电力公司烟台市牟平区供电公司山东烟台 264100) 摘要:潮流计算是电力调度中最重要也是最基本的计算之一,它应用于电力系统中实时电价计算、输电权分配、网络阻塞管理等多方面。 关键词:电力系统;经济调度;潮流计算 前言 随着经济的快速发展和科技的不断进步,社会各行业对电力资源的需求量越来越大,我国的电力系统建设规模也越来越大。电力调度对电力系统的正常运行有很大的影响,而潮流计算则是电力调度中最重要的基本计算方法,潮流计算对电价计算、输电分配、电网线路管理有十分重要的影响。随着经济的快速发展,我国的电力企业得到了飞速的发展,与此同时,人们对供电质量的要求也越来越高,为满足人们的用电需求,电力系统在运行过程中,必须保证电力调度的合理性、科学性,潮流计算是电力系统经济调度最重要的计算方法之一,潮流计算的结果准确性很高,科学性很强,潮流计算对电力系统经济调度有十分重要的作用。 一、潮流计算的概述 1.1 潮流计算的概述 潮流计算是指利用已知的电网接线方式、参数、运行条件,将电力系统的各个母线电压、支路电流、功率、网损计算出来。通过潮流计算能判断出正在运行的电力系统的母线电压、支路电流、功率是否在允许范围内运行,如果超出允许范围,就需要采用合理的措施,对电力系统的进行方式进行调整。在电力系统规划过程中,采用潮流计算,能为电网供电方案、电气设备的选择提供科学的依据,同时潮流计算还能为自动装置定整计算、继电保护、电力系统稳定计算、故障计算提供原始数据。 1.2 潮流计算的电气量 潮流计算是根据电力系统接线方式、运行条件、参数等已知条件,将稳定状态下电力系统的电气量计算出来。一般情况下,给出的条件有电源、负荷节点的功率、平衡节点的电压、相位角、枢纽点的电压,需要计算的电气量有各节点的电压、相位角、各支路通过的电流、功率、网络的功率损耗等。 1.3 传统的潮流计算方法 传统的潮流计算方法,包括很多不同的内容,具有一定的优点和缺点。例如,传统的潮流计算方法,包括非线性规划法、二次规划法和线性规划法等。在电力系统经济调度的过程中,应用传统的潮流计算方法,优点是:可以根据目标函数的导数信息,确定需要进行搜索的方向,因此在计算的时候,具有较快的速度和清晰的计算过程。而且,可信度比较高。 1.5 智能的潮流计算方法 潮流计算中人工智能方法的优点是:随机性:属于全局优化算法,跳出局部极值点比较容易;与导数无关性:在工程中,一些优化问题的目标函数处于不可导状态。如果进行近似和假设,会对求解的真实性造成影响;内在并行性:操作对象为一组可行解,在一定程度上可以克服内在并发性开放中性能的不足。而其缺点,主要是:需要按照概率进行操作,不能保证可以完全获取最优解;算法中的一些控制参数需要根据经验人文地给出,对专家经验和一定量的试验要求比较高;表现不稳定,在同一问题的不同实例中应用算法会出现不同的效果。 二、潮流计算的分类 根据电力系统的运行状态,潮流计算可以分为离线计算和在线计算两种方法,离线计算主要用于电力系统规划设计和电力系统运行方式安排中;在线计算主要用于电力系统运行监控和控制中;根据潮流计算的发展,潮流计算可以分为传统方法和人工智能方法两种情况,下面分别对这两种方法进行分析。 2.1 潮流计算的传统方法 潮流计算的传统方法有非线性规划法、线性规划法、二次规划法等几种情况,潮流计算的传统方法具有计算速度快、解析过程清晰、结果真实可靠等优点,但传统方法对目标函数有一定的限制,需要简化处理,这样求出来的值有可能不是最优值。 2.2 潮流计算的人工智能方法 潮流计算的人工智能方法是一种新兴的方法,人工智能方法不会过于依赖精确的数学模型,它有粒子群优化算法、遗传法、模拟退火法等几种情况,人工智能方法的计算结果和导数没有关系,其操作对象是一组可行解,能克服内在并行性存在的问题,但人工智能方法表现不太稳定,在计算过程中,有的控制参数需要根据经验得出,因此,采用人工智能方法进行计算时,需要计算人员有丰富的经验。 三、潮流计算在电力系统经济调度中的应用 3.1 在输电线路线损计算的应用 在进行输电线路线损计算过程中,通过潮流计算能得出经济潮流数据。潮流程度能根据线路的功率因数、有功负荷、无功负荷等参数,计算出潮流线损,例如一条长为38.1km,型号为LGJ—150的导线,当潮流为20MW、功率因数为0.9时,该线路线损为0.24MW,线损率为1.18%;当潮流为30MW、功率因数为0.9时,该线路线损为0.57MW,线损率为1.91%;潮流为50MW、功率因数为0.9时,该线路线损为1.95MW,线损率为3.90%;由此可以看出,潮流小于30MW时,线损率小于2%,潮流超过50MW时,线损率将超过4%,因此,该输电线路的经济输送潮流为30MW以下。调度人员可以根据计算结果,编制线路经济运行方案,从而实现节能调度。 3.2 在变压器变损中的应用 调度人员可以利用潮流计算程序,将变压器在不同负荷下的损耗、变损率计算出来,从而为变压器控制提供依据。例如一台40MVA双

供水公司泵站远程监控及管理系统解决方案

供水公司加压泵站远程监控及管理系统解决方案 中国电信 2014.1

目录 一、客户现状................................................................................................. 错误!未定义书签。 二、解决方案................................................................................................. 错误!未定义书签。 2.1加压泵站远程测控终端(通信方式CDMA无线网络) ............. 错误!未定义书签。 2.3加压泵站测控终端技术指标........................................................... 错误!未定义书签。 三、监控中心................................................................................................. 错误!未定义书签。 3.1监控中心的建设............................................................................... 错误!未定义书签。 3.2、系统安装环境................................................................................ 错误!未定义书签。 3.3、加压泵站监控与管理系统软件功能简介.................................... 错误!未定义书签。 四、设备清单................................................................................................. 错误!未定义书签。 4.1监测中心........................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2、CDMA无线远传泵站监测点(单个泵站)............................... 错误!未定义书签。

水泵变频运行的特性曲线

水泵变频运行的特性曲线(一) 1引言 水泵冷油泵采用变频调速可以达到很好的节能效果,这在同行业中已经有很多人写了大量的论文进行论述。但其结果却有很多不尽人意的地方,有很多结论甚至是错误的和无法解释清楚的,本文以简易的图解分析法来进行进一步的解释和分析。 2水泵罗茨真空泵变频运行分析的误区 2.1有很多人在水泵变频运行的分析中都习惯引用风机水泵中的比例定律 流量比例定律 n1/n2 Q1/Q2二 扬程比例定律H1/H2=(n1/n2) 2 轴功率比例定律P1/P2=(n1/n2) 3 并由此得出结论:水泵的流量与转速成正比,水泵的扬程与转速的平方成正比, 水泵的输出功率与转速的3次方成正比。 以上结论确实是由风机和水泵的比例定律中引导出来的,但是却无法解释如 下问题: (1)为什么水泵变频运行时频率在30~35Hz 以上时才出水? (2)为什么水泵在不出水时电流和功率极小,一旦出水时电流和功率会有一个 突跳,然后才随着转速的升高而升高? 2.2绘制水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线 很多人绘制出水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线如图1所示

图1 水泵的特性曲线 图1中,水泵液下排污泵在工频运行的特性曲线为F i,额定工作点为A,额定流量Q A,额定扬程H A,管网理想阻力曲线R i=K i Q与流量Q成正比。采用节流调节时的实际管网阻力曲线R2,工作点为B,流量Q B,扬程H B。采用变频调速且没有节流的特性曲线F2,理想工作点为C,流量Q C,扬程H C;这里Q B=Q Q O 按图1中所示曲线,要想用调速的方法将流量降到零,必须将变频器的频率也降到零,但这与实际情况是不相符的。实际水泵变频调速时,频率降到30~35H z以下时就不出水了,流量已经降到零。 2.3变频泵与工频泵并联变频泵与工频泵并联运行时,由于工频泵出口压力大,变频 泵出口压力小, 因此怀疑变频泵是否会不出水?是否工频泵的水会向变频泵倒灌? 3以上分析的误区

泵站自动控制系统

泵站自动控制系统 【摘要】本文提出了一种以可编程控制器(PLC)为核心的泵站水泵控制方案。在该方案中,各台水泵平等地投入使用,并通过对各台水泵运行情况的记录,令运行较少的水泵优先启动,实现了对各台水泵的均衡使用。 【关键词】PLC;泵站;水位控制;均衡使用 1.引言 泵站在污水处理、城市排涝中都是必不可少的环节,而可编程控制器(PLC)以其出色的可靠性和抗干扰性常常被用作泵站的控制系统核心。目前泵站水泵的自动控制一种是在集水井安装超声波液位计,超声波液位计将集水井中的水位信号送给PLC,有PLC自动控制水泵的运行,另一种控制方式是在集水井中安装水位开关,将水位开关送给PLC,到预先设置好的水位后自动开/停污水泵[1] 。一般来说,泵站会设有备用水泵,以便在主水泵出现故障的时候维持泵站的正常运行。但若备用水泵在水中长期不运行,则电机的绝缘性能会下降,影响水泵的正常运行及使用寿命,而主水泵长期运行也会令其故障频率上升,各台水泵使用不均匀也会使总的维修成本增加。之前也有人提出了一个设计方案,使得各水泵轮流启动,互为备用,但该系统依然无法让各水泵均衡地投入使用[2]。本文设计了一个泵站水泵控制系统,在此系统中,各台水泵的地位是平等的,不存在固定的备用水泵,各台水泵均衡地投入使用。 某泵站目前有三台水泵,分别为一、二、三号泵。在正常情况下,两台水泵同时运行就能满足最大泵水量的要求,剩下一台作为备用水泵,但当水位超过警戒线时,三台水泵都要投入运行。 S1、S2、S3、S4、S5、S6为水位开关,当其浸入水中时处于接通状态(ON),在水面之上时为断开状态(OFF)。6个开关的安装位置由高到低依次是S6、S5、S4、S3、S2、S1。 2.控制要求 (1)当水位到达S2时,启动一台水泵,水位到达S4时启动两台水泵,水位到达警戒水位S6时,三台水泵都要运行;当水位依次回落到停止水位S5、S3、S1时,相应地停止一台泵,两台泵,三台泵。 (2)三台水泵的实际运行时间要尽量均衡,不能出现水泵之间累计运行时间相差悬殊的情况。 3.系统实现 3.1 详细分析

循环水泵选型专题研究

温州发电厂四期“上大压小”扩建工程 初步设计 水工部分 循环水泵选型专题 浙江省电力设计院 设计证书号:A133007109 勘察证书号:120001-kj 2012年12月

温州发电厂四期“上大压小”扩建工程 初步设计 水工部分 循环水泵选型专题 批准: 审核: 校核: 编写:

目录 1概述 (1) 2循环水泵的结构形式和循环水系统水量调节 (2) 2.1循环水泵的结构形式 (2) 2.2循环水系统水量调节 (2) 3循环水泵型式及配置方案 (4) 3.1本工程循环水泵可能的配置方案 (4) 3.2循环水泵型式及配置方案 (6) 3.3循环水泵配置推荐方案 (9) 4循环水泵容量、运行方式 (9) 5结论 (10)

【内容摘要】本报告针对温州发电厂四期“上大压小”扩建工程(2×660MW超超临界机组)循环冷却水系统之循环水泵的配置方案,结合汽轮机组冷端参数优化结果、不同性能与不同结构形式水泵的选型、系统的水力计算等优化计算与比较,提出循环冷却水系统循环水的优选方案: 1) 循环水系统采用一机二泵扩大单元制供水方案; 2) 循环水系统流量调节在一机二泵扩大单元制供水的基础上,推荐循泵双速电机方案; 3) 循环水泵结构形式推荐国产立式、固定叶、可抽芯式混流泵; 4) 循环水泵运行方式推荐夏季一机二泵、春秋季二机三泵、冬季一机一泵,并依据机组负荷、凝汽器背压等运行参数调整循泵的运行台数与高、低转速。达到了循环水泵性能高、结构选型合理、运行经济调节灵活、工程投资低廉、设备备用率高的目的。 1概述 本工程建设规模为2×660MW超超临界凝汽式燃煤机组,同步建设 烟气脱硫、脱硝装置。 温州发电厂位于温州市东北方向的乐清市北白象镇磐石,距温州市16公里,距乐清市中心约18公里,距柳市镇8公里,距瓯江入海口13公里。 本工程循环冷却水采用扩大单元制直流供水系统,每台660MW机组配2台循环水泵,1根压力供水管道,1根排水箱涵。 循环水系统工艺流程依次为: 取水口→钢闸门→拦污栅→旋转滤网→循环水泵→出口阀门→供水管→凝汽器→排水箱涵→虹吸井→排水箱涵→虹吸井。 循环水泵是电厂的主要辅机设备之一,其型式、数量配置及参数的

循环水泵运行及应急预案

三一文库(https://www.wendangku.net/doc/8e8368226.html,)/文秘知识/应急预案 循环水泵运行及应急预案 一、正常运行方式和操作 1、循环泵启停和运行方式的安排均由调度值班长根据机组负荷、真空和设备状况等统一调度,制水循环泵值班员和制水主控室班长按照调度命令进行操作。 2、正常情况下,1#、2#、3#循泵之间设有联锁开关,开1台连锁1台,开2台连锁1台,大对大,小对小,不得交叉。 3、倒泵运行时,应先将备用循环泵启动正常后,再立刻关闭要停的循环泵。泵房应专人监视运行母管压力,随时准备启动或停运循环泵,防止运行母管失压或超压。 4、每次停止循环泵运行时,循泵值班员应密切注意其出口碟阀是否联关正常。 5、1机1泵运行时凝结器循环水出口门开度不超过45度,1机2泵时不超过65度,并尽量保持各出口门开度一致。 6、循环水泵是汽轮机运行的关键之一,所以要加强巡视确保水泵运行正常。

二、异常方式及事故处理 1、在异常方式及事故处理中,要确保调度值长、热机班长与循泵值班员的联络通畅,下令准确无误,执行快速到位。 2、循泵运行中跳闸,循泵值班员应立即检查其出口碟阀是否联关正常、备用泵是否联动。一旦发现出口碟阀不能正常关闭,应立即到现场开启卸荷阀将其关闭,防止母管失压和循泵倒转。备用泵不能联动,应立即通知调度值班长,要等电器车间先手动启动循环泵正常后再进行原因查找。 3、手动枪合不成功则机组停运,或循环泵停运超过5分钟,禁止向凝结器排放任何热水热汽,以防止大气释放阀冲破。重新向凝结器通循环水,应请示生产副厂长同意。 4、1机2泵运行,一台循泵跳闸,连锁没有正常启动时,集控值班员应监视汽机真空下降速度和排汽温度变化,真空低至-88kpa开始减负荷,启动备用真空泵。同时监视开式泵电流和冷供泵电流应无大幅波动,否则应关小相应的凝结器循环水出水门进行排气,防止虹吸被破坏。 5、1机3泵运行时两台循泵跳闸:不论备用泵是否联动,均有短时一泵供汽机的危险工况。因此首要任务是必须保证机组能运行。

电力系统分析简答题

电力系统分析自测题 第1章绪论 二、简答题 1、电力系统的额定电压是如何定义的?电力系统中各元件的额定电压是如何规定的? 答:电力系统的额定电压:能保证电气设备的正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压。 电力系统各元件的额定电压:a.用电设备的额定电压应与电网的额定电压相同。 b.发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%用于补偿线路上的电压损失。c.变压器的一次绕组额定电压等于电网额定电压,二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10% 2、什么是最大负荷利用小时数? 答:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年消耗的电能。 三、计算题 P18 例题1-1 P25 习题1-4

第2章电力系统元件模型及参数计算 二、简答题 1、多电压等级网络参数归算时,基准值选取的一般原则? 答:电力系统基准值的原则是:a.全系统只能有一套基准值 b. 一般取额定值为基准值c.电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。 2、分裂导线的作用是什么?分裂数为多少合适? 答:在输电线路中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但是分裂数超过4时,电抗的下降逐渐趋缓。所以最好为4分裂。 3、什么叫电力线路的平均额定电压?我国电力线路的平均额定电压有哪些? 答:线路额定平均电压是指输电线路首末段电压的平均值。我国的电力线路平均额定电压有 3.15kv、6.3kv、10.5kv、15.75kv、37kv、115kv、230kv、345kv、525kv。 三、计算题 1、例题2-1 2-2 2-5 2-7 2、习题2-6 2-8 3、以下章节的计算公式掌握会用。 2.2 输电线路的等值电路和参数计算 2.4 变压器的等值电路和参数的计算 2.5 发电机和负荷模型(第45页的公式)2.6电力系统的稳态等值电路 第3章简单电力网的潮流计算 二、简答题 1、降低网络损耗的技术措施? 答:减少无功功率的传输,在闭式网络中实行功率的经济分布,合理确定电力网的运行电压,组织变压器的经济运行等。 2、什么是电压降落,电压损耗和电压偏移? 答:电压降落是指变压器和输电线路两端电压的向量差,电压损耗是指始末端电压的数值差。电压偏移是指网络中某节点的实际电压同网络该处的额定电压之间的数值差。

水泵变频运行分析修订稿

水泵变频运行分析公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

水泵变频运行的图解分析方法 作者:变频器世界 1 引言 采用变频调速可以达到很好的节能效果,这在同行业中已经有很多人写了大量的论文进行论述。但其结果却有很多不尽人意的地方,有很多结论甚至是错误的和无法解释清楚的,本文以简易的图解分析法来进行进一步的解释和分析。 2 水泵变频运行分析的误区 有很多人在水泵变频运行的分析中都习惯引用水泵中的比例定律 流量比例定律 Q1/Q2=n1/n2 扬程比例定律 H1/H2=(n1/n2)2 轴功率比例定律 P1/P2=(n1/n2)3 并由此得出结论:水泵的流量与转速成正比,水泵的扬程与转速的平方成正比,水泵的输出功率与转速的3次方成正比。 以上结论确实是由风机和水泵的比例定律中引导出来的,但是却无法解释如下问题: (1) 为什么水泵变频运行时频率在30~35Hz以上时才出水 (2) 为什么水泵在不出水时电流和功率极小,一旦出水时电流和功率会有一个突跳,然后才随着转速的升高而升高 绘制水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线 很多人绘制出水泵的性能特性曲线和管道阻力曲线如图1所示。 图1 水泵的特性曲线 图1中,水泵在工频运行的特性曲线为F1,额定工作点为A,额定流量QA,额定扬程HA,管网理想阻力曲线R1=KQ与流量Q成正比。采用节流调节时的实际管网阻力曲线R2,工作点为B,流量QB,扬程HB。采用变频调速且没有节流

的特性曲线F2,理想工作点为C,流量QC,扬程HC;这里QB=QC。 按图1中所示曲线,要想用调速的方法将流量降到零,必须将变频器的频率也降到零,但这与实际情况是不相符的。实际水泵变频调速时,频率降到 30~35Hz以下时就不出水了,流量已经降到零。 变频泵与工频泵并联 变频泵与工频泵并联运行时,由于工频泵出口压力大,变频泵出口压力小,因此怀疑变频泵是否会不出水是否工频泵的水会向变频泵倒灌 3 以上分析的误区 (1) 相似定律确实是风机水泵在理论分析当中的一条很重要的定律,它表明相似泵(或风机)在相似工况下运行时,对应各参数之相互关系的计算公式。而比例定律是相似定律作为特例演变而来的。即两台完全相同的泵在相同的工况条件下,输送相同的流体,且泵的直径和输送流体的密度不变,仅仅转速不同时,水泵的流量、扬程和功率与转速之间的关系。 (2) 在风机单机运行时,风门挡板不变且温度和密度不变时,管网阻力只与风机的流量有关,阻力系数为常数。因此其运行工况与标准工况相同,可以应用比例定律。但在风机并联运行时,由于出口风压受其它风机的风压的影响,出口流量也与总流量不同,造成工况变化,因此比例定律已经不再适用了。 (3) 相似定律在引风机中,如果挡板不变但介质温度和密度发生了变化时,作为特例,其形式也发生了变化,与上述比例定律不同,必须进行温度或密度的修正。 (4) 在水泵方面,比例定律仅适用于水泵的出水口和进水口之间没有高度差,即没有净扬程的情况。比如在没有落差的同一水平面上远距离输水,水泵的输出扬程(压力)仅用来克服管道的阻力,在这种情况下,当转速降到零时,扬程(压力)也降到零,流量也正好降到零,这是理想的水泵运行工况。图1中工作点A和C就完全适合这种工况,可以使用比例定律。 (5) 但实际水泵运行工况不可能达到理想工况,水泵的出水口和进水口之间是有高度差的,有时还很大。在水泵并联运行时,水泵的出水口压力还要受到其它水泵运行压力的影响。并联运行的泵要想出水,水其扬程必须大于其他水泵当时的压力。水泵出口流量并不是总管网流量,总管网流量为所有运行的水泵的流量和。由于管网总流量增大和阻力增大,因此并联运行的水泵扬程更高,工况发生变化,因此比例定律在此也不再适用。 4 单台水泵变频运行的图解分析 (1) 单台水泵变频运行分析的关键,在于水泵进出口水位的高度差,也就是水

水泵自动化控制系统使用说明书

水泵自动化控制系统使用说明书 一、························概述 乌兰木伦水泵自动化控制系统是由常州自动化研究所针对乌兰木伦矿井下排水系统的实际情况设计的自动控制系统。通过该系统可实现对水泵的开停、主排水管路的流量、水泵排水管的压力、水仓的水位等信号的实时监测,并能通过该系统实现三台主水泵的自动、手动控制并和KJ95监控系统的联网运行,实现地面监控。 基本参数: 水泵: 200D43*3 3台(无真空泵) 扬程120米流量288米3/小时 主排水管路直径 200mm 补水管路直径 100mm 水仓: 3个 水仓深度分别为: 总容量: 1800米 3 主电机: 3*160KW 电压:AC660V 启动柜控制电压: AC220V 220变压器容量: 1500VA 二、系统组成 本控制系统主要由水泵综合控制柜,电动阀门及传感器三大部分组成。参见“水泵控制柜内部元件布置图:。 1、水泵综合控制柜是本系统的控制中心,由研华一体化工控机、数据采集板、KJ95分站通讯接口、中间继电器、控制按钮及净化电源及直流稳压电源组成。 其中,净化电源主要是提供一个稳定的交流220V电压给研华一体化工控机,以保证研华一体化工控机的正常工作,直流稳压电源主要提供给外部传感器、中间继电器及数据采集板的工作电源。 控制按钮包括方式转换按钮、水泵选择按钮及手动自动控制按钮,分别完成工作方式的转换、水泵的选择及水泵的手动和自动控制。本控制柜共有40个按钮,从按钮本身的工作形式来说这些按钮有两种,一种为瞬间式,即按钮按下后再松开,按钮立刻弹起,按钮所控制的接点也不保持;另外一种为交替式,即按钮按下后再松开按钮,按钮并不立刻弹起,而是再按一次后才弹起,按钮所控制的接点保持(如方式转换按钮、水泵选择按钮等)。 中间继电器采用欧姆龙公司MY4型继电器,主要完成信号的转换和隔离。另外,还对

循环水泵选型

热网循环水泵的选型及驱动配置 专题报告

目录 一工程概况 (1) 二循环水泵配置的重要性 (1) 三热网循环水泵的选型 (1) 四选型的分析 (2) 五循环水泵的驱动方式 (3) 六计算分析 (3) 七结论 (4)

[内容提要]: 热网循环水泵组是换热首站的重要辅机之一,其选型对电站的安全性和经济性具有十分重要的影响。本专题从循环水泵选型及驱动配置方面分析比较, 一工程概况 本专题是针对某电厂1、2号2x300MW机组的纯凝改供热改造。改造后2台机共建一座换热首站,两台机组能提供2×198MW(折合1425GJ/h)的供热能力,可供873万m2的采暖需求,热网的循环水量为6400t/h。根据外网鉴定供热协议要求,供热供回水温度为130℃/70℃。由于本工程为改造项目,换热站站址的选择和现有厂用电容量的要求,对改造有很大的局限性。 二循环水泵配置的重要性 热网循环泵是热电企业向热用户输送供热介质的动力来源,是换热首站的大动脉,也是热电企业供暖期间厂用电消耗的主要辅机之一。投资在项目改造中占有较大的比例,泵组的运行可靠性与经济性显得尤为重要。而循环水系统的优化、泵组的选型及布置的优劣,不仅直接影响其自身的安全性和经济性,而且对整个工程的投资与安全经济运行都会产生十分重要的影响。 三热网循环水泵的选型 1、选型的基本原则 循环水泵选型的基本原则有一下几点: 1) 循环水泵的总流量小于设计总流量; 2) 循环水量的扬程不小于运行流量条件下的热网总阻力。 3) 流量——扬程曲线应平缓,并联运行水泵的特性曲线宜相同, 4) 循环水泵的承压、耐温能力应满足各种运行工况的要求。 5) 应尽量减少并联水泵的台数,设置3台或3台以下时,应设置备用泵,设置4台及4台以上时,可不设备用泵。 2、循环水泵选型的方法 循环水泵的运行方式是按照供热系统的运行方式确定: 1) 质调节是通过抽汽调节阀调节进汽量、进汽压力来调整供水温度。采用质调节只调节水温,不调节流量,热力工况稳定,但消耗电能较多。 2) 量调节是通过调节热网循环泵的投运台数和通过改变热网循环水泵的转速来调节循环水量。采用量调节供水温度不变,只调节流量,这种方法能够节省厂用电,但系统中

水泵房远程集中监控方案

水泵房远程集中监控系统 技 术 方 案 山东科技大学 2015年2月 ---泵站远程监控终端的功能特点---

◆采集进站管道压力或清水池水位、出站压力、出站流量。 ◆采集每台加压泵启停状态、工作电流、工作电压、电能等电参数。 ◆采集配电室各路开关状态、电能等。 ◆光纤通信时,图像监视泵站全景、电气室、泵房等重要工位。 ◆支持加压泵启动柜手动控制、自动控制、远程控制加压水泵的启停,控制模式可切换。 ◆依据供水压力和水泵运行时间,智能选择水泵投入运行。 ◆电流过大、缺相、水位过低过高、控制柜保护、配电室故障、闲人进入等情况发生时,立即上报 信息。 ◆支持光纤通信、局域网通信、GPRS、短消息等无线通信方式。 ◆存储、显示、查询泵站监控数据及工作参数。 ◆支持多路图像监控。(有线通信方式) ◆支持就地、远程维护测控设备。 ---泵站监控中心主要功能--- ◆远程监测各加压泵站水池水位或进站压力、出站流量、出站压力。 ◆远程监测加压泵组的工作状态、电流、电压、保护状态、工作模式。 ◆远程切换水泵的控制模式,远程控制加压泵组水泵的启停。 ◆光纤通信时,支持视频在线监视泵站全景、电气控制室等重要工位,视频可回放。 ◆现场出现电流电压超限、水位超限、设备保护等状况时,监控中心可声光报警。 ◆支持各种监测信息、控制信息、报警信息、操作信息的存储和查询。 ◆生成各种数据报表及数据曲线。 功能特点编辑 水泵远程管理系统适用于城市供水系统中加压泵站的远程监控及管理。加压泵站管理人员可以在供水公司的泵站监控中心远程监测站内清水池水位或进站压力、加压泵组工作状态、出站流量、出站压力等;支持水泵启动设备手动控制、自动控制、远程控制加压泵组的启停;光纤通信时,可以图像监视站内全景及重要工位,实现泵站无人值守。 1、通过RS485电气接口,从PLC中采集到设备的工作状况,采集到 数据后,每天往数据中心发送两次,每次不超过20K。 2、通过管理中心,远程修改PLC的参数。 3、故障报警历史数据查询。 4、重要故障即时报警,同时在管理中心以弹出菜单方式及给指定手 机发送短信。 5、设备工作时间明细等各种管理报表。

变频水泵节能原理及分析

前言 离心式水泵在我国当前的工农业生产和人民日常生活中起到很大的作用,水泵使用三相异步电动机进行拖动,其流量和压力等控制对象大多采用管道阀门截流的调节方式。这种人为增加管阻的调节方式虽然满足了生产生活所需的对流量的控制,但是浪费了大量的电能,不是一种经济的运行方式。在电力能源越发短缺的今天,找寻并普及一种既经济又方便的水泵运行方式,对节能工作有着重大的意义。 1、离心式水泵工作特性 1.1 离心式水泵工作原理 离心式水泵是一种利用水的离心运动的抽水机械。由泵壳、叶轮、泵轴、泵架等组成。起动前应先往泵里灌满水,起动后旋转的叶轮带动泵里的水高速旋转,水作离心运动,向外甩出并被压入出水管。水被甩出后,叶轮附近的压强减小,在转轴附近就形成一个低压区。这里的压强比大气压低得多,外面的水就在大气压的作用下,冲开底阀从进水管进入泵内。冲进来的水在随叶轮高速旋转中又被甩出,并压入出水管。叶轮在动力机带动下不断高速旋转,水就源源不断地从低处被抽到高处。 1.2 泵类负载特性分析 为适应用户用水量的变化,调节出水流量,现通常采用两种方法来完成流量的连续调节。一种是利用控制阀或节流阀进行节流,以改变出水流量;另一种是泵的调速控制,调节泵的转速来改变出水流量。图1为水泵调速时的全扬程特性(H—Q)曲线。 图1 水泵调速时的H-Q曲线

在上图中,曲线n0表示,管路中阀门开度不变时,水泵在额定转速下的扬程—流量曲线。R1表示水泵转速不变时,全扬程与流量之间的关系曲线,又称管阻特性曲线。H0为供水量Q接近0时,所需的扬程等于实际扬程,其物理意义是:如果全扬程小于实际扬程,系统将不能供水。 由上图可知,水泵的扬程特性曲线和管网的管阻特性曲线有交叉点,这个点就是水泵工作时既满足扬程特性又满足管阻特性,供水系统工作于平衡状态,系统稳定运行。 在使用管道阀门控制时,当流量要求从QA减小到QB,就必须减小阀门开度。这时供水管道的阻力变大,管阻特性曲线从R1移到R2,扬程则从HA上升到HB,运行工况点从A点移到B点。 在使用水泵调速控制时,当流量要求从QA减小到QB,由于阀门开口度不变,管道的阻力曲线R不变,此时水泵的特性取决于其转速。如果把速度从n0降到n1,运行工况点则从A点移到C点,扬程从HA下降到HC。 根据离心泵特性曲线公式: 其中:P——为泵使用的工况点轴功率(KW); Q——为使用工况点的水压或流量(m2/s); H——为使用工况点的扬程(m); ρ——为输出介质的密度(kg/m3); η——为使用工况点的泵的效率(%)。 由公式1,可得出在使用阀门调节时,水泵运行在B点的轴功率,和用转速调节时,水泵运行在C点的轴功率分别为:

电力系统经济运行的必要性研究

电力系统经济性运行的必要性研究 班级:07茅电学号:20071639 姓名:田维民 电力行业关系国计民生,社会对电力自然是加倍关注。面对煤价上调和排污费增加所导致的成本增加,电力行业没有利润是不利于其稳定和发展的。随着国家对协调发展的重视,从供应端看,如果2010 年大江大河的来水正常,则水电出力将比上年大增,同时大批新建电源开始并网发电,电力供应将比上年增加。从需求端看,由于侧管理逐渐推广,电价上涨使高耗能产业发展受限以及居民用电对价格的敏感,需求的增长也会理性些。因此对于电力系统的经济性运行的要求也越来越高。 先了解一下目前电力系统运行的发展趋势: 我国是一个幅员辽阔、人口众多的国家,电网建设格局离不开能源分布、能源结构经济布局的现实。一些地区电力供需上出现了紧张情况。华中和四川等地一度出现了拉闸限电情况。我国水力资源丰富,但分布很不均匀,主要集中在西南地区,占全国总量的67.8%。但是,2008年河北在灌溉负荷高峰时也出现了限电,虽然限电时间很短,未造成重大影响。其次为中南地区和西北地区。分别占l5.5%和99%水电站建设中大型水电站比重大,而且位置集中,单站规模大于200万kW的水电站资源量占50%,主要集中在西南地区。我国原煤的总资源量为50592.2亿吨,占世界总量的4.2%。能源状况存在“双为主”。既能源结构中,以燃煤为主。发电能源结构中,以火力发电为主,占电力结构的80%以上,煤炭资源78%分布在西北、华北和东北地区,一些大型的煤电基地也在“三北”地区。据历史数据统计,1999-2001 年,全国新增发电容量4200万千瓦左右,投入电网建设的投资约3OOO亿元,新建电力项目投资还本付息压力较大。当前情况下,大幅度提高电价,将对用电企业效益产生直接的影响,特别是电费占成本比重高的企业,将直接影响到其市场竞争力。目前农村电价水平仍较高,城乡用电同价的矛盾较大。我国面对严峻的能源形势和环境挑战,适时提出了资源节约型和低碳友好型社会的建设目标把节约用电作为节约能源的一个主要手段。据推算.每节约lkw 容量投资只相当新增1kW 容量造价的20%。按照国家规划到2020 年全国节电可减少电力装机l 亿kW左右,以10年累计节电28000亿kwh,共可节煤1.43 亿t,有效化解了资源环境压力。按照国家计划。今后5年内将投资500亿元,争取年节电达到l000 亿kWh。作为国民经济行业主力设备电动机系统的调速节能,存在巨大的需求。

水泵远程控制说明

消防水泵远程控制说明 消防水泵一般采用的星形/三角形启动的方式。控制模式如图1: 这是现场手动控制的接线图,当我们按下SB2点动开关,主接触器KM线圈、星接触器KM1线圈和时间继电器KT线圈同时通电,这样KM的动合触点闭合,实现启动自锁,这是电机是星形启动。时间继电器KT通电后开始计时,当计时到预设值是,KT继电器开始动作,KT动断打开,同时KT动合闭合,这样KM1线圈失电,KM1动断闭合,这样KM2线圈通电,KM2的动断断开,KM2的动合闭合。这样KM2实现启动自锁,电机切换到三角供电模式。同时时间继电器KT 断电,继电器复位,可以进行下一次的启动。这是水泵的手动控制现场星形/三角形启动的控制电路。 在这个电路的基础上我们增加了远程控制模块,远程控制电路图如下。

从手动和远程控制电路图可以看出,星形/三角形的控制电路不变,在新的控制电路中星形/三角形自动变换和上面的控制是一样的,就不多说。重点解释一下远程控制和现场手动控制的切换 在控制电路中增加了一个现场手动和远程控制的切换关,这个切换开关合上的时候表示,水泵控制是现场控制,远程控制失效。当切换开关断开的时候,表示控制系统进入远程控制模式。因此我们是这样定义远程控制信号的,当控制信号为高电平,即为1时,我们认为是进入了现场手动控制模式,远程控制模块失效,远程控制模块不工作;当控制信号为低电平,即为0时,我们认为是进入了远程控制模式,手动控制失效,系统进入远程控制模式。 模块接收到手动/远程低平0信号,模块进入远程模式,当模块接受到远方GPRS传来的启动信号,就打开继电器Q1,220V电源火线接通,进入电机启动模式,当模块接受到远方GPRS传来的停止信号,就断开继电器Q1,220V电源火线断开,进入电机启动模式。 模块接收到手动/远程高1信号,模块进入手动模式,模块无条件断开继电器Q1,220V电源火线断开,进入电机启动模式。远方发送启动或停止信号都是无效的。 这种模式保证了现场手动操作有效性高于远程,如果现场出现调试、远程控制模块出现问题都可进行现场手动控制。 GRM201G-4D4I4Q远程控制终端,具备网页控制、短信控制和报警功能,当手动/远程开关断开时,操作人员可以通过远端电脑、手机实现网页控制启停,也可以发短信控制启停,当系统有故障的时候,能自动发短信告诉值班人员。

循环泵运行注意事项

Q/GDNSPC 锅炉灭火汽机减负荷技术措施 国电宁夏石嘴山发电公司发电部 发 布 循环泵运行注意事项

前言 本标准依据GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2004管理体系标准化工作要求,结合本公司质量安健环管理及实现管理规范的要求制定。 本标准由国电石嘴山发电有限责任公司标准化委员会提出。 本标准由本公司发电部负责起草、归口并负责解释。 技术措施起草人: 汪建平 审核: 袁涛 批准:张学锋 本措施于 2010年 11月 01日首次发布。 本措施的版本及修改状态:C/0

循环泵运行注意事项 1适用范围 本制度适用于国电宁夏石嘴山发电有限责任公司四台机组。 2技术措施内容: 一、循环泵正常运行技术措施: 1)正常运行时#1机与#2机,#3与#4机冷却塔并列运行,冷却塔及导流沟之间的启闭机应在开启状态。 2)#1机与#2机、#3机与#4机循环水出口母管联络电动一、二次门在开启状态,电源良好,确保远控 可操。 3)检查循环水泵电机上轴承油位正常,轴承温度良好,冷却水畅通;循环泵上导瓦油室放油门、溢流 门严禁开启。 4)备用循环水泵联锁投入,处于良好备用状态。 5)运行中发现循环水泵跳闸时,检查备用循环水泵联动,若没有联动,应手动抢合备用循环水泵。检 查跳闸原因,原因查清故障排除后启动跳闸循环水泵,严禁在不明原因的情况下抢合跳闸循环水泵。 6)运行中循环水泵跳闸时,应立即检查跳闸泵出口蝶阀联关,若出口蝶阀没有联关,应按关出口蝶阀, 若蝶阀仍没有关闭,并联的两台机组凝汽器真空会迅速下降,应立即关闭循环水出口母管联络电动门,防止两台机组因循环水中断发生真空低跳闸事故。 7)运行中若发生一台机组两台循环水泵均发生故障跳闸,而并联机组有循环水泵运行时,由于循环水 系统在并联状态,机组可以维持运行,应根据凝汽器真空带负荷,必要时减少机组出力,但同时要注意冷却塔水位的变化。 二、相邻两台机组循环泵并列运行,其中一台机组的循环泵退备检修时: 1)检查相邻两台机组循环泵运行正常(两机两泵方式运行时同时要检查备用循泵处于良好备用状态),重点检查循环泵的油位、冷却水、循环泵的振动、油站油位、油站油压等正常,检查相邻两台机组循泵出口联络门开启。 2)加强对循泵房的管理,杜绝人为破坏; 2)加强对运行循环泵的参数监视,及时抄录报表,发现异常时及时联系处理。 3)当发现有循泵检修的机组其运行循泵跳闸时要立即检查跳闸循泵出口蝶阀应关闭,否则手动关闭。

循环水泵安全操作规程

循环水泵安全操作规程 一、本操作规程适用于公用车间循环水站循环水泵的操作。 二、循环水泵操作安全技术注意事项 (1)、启动前必须盘车5转以上, 检查转动机组转子应轻滑均匀; (2)、启动前关闭出水蝶阀,灌引水,要保证泵内充满水,无空气窝存; (3)、运行时,启动电机,待泵转速正常后,再逐渐打开出水蝶阀,达到所需的流量; (4)、当水泵停止运转时,要先关闭排水管路上的蝶阀,然后再停止电机。(5)、启动后观察温度、振动是否正常。 三、开机前的准备和检查 (1)、通知电气人员检查循环水泵电源是否接好。 (2)、检查转动机组转轴转动应灵活,无卡塞现象。 (3)、检查出水蝶阀应处于关闭状态。 (4)、检查风机润滑油位是否正常。 四、操作步骤 (1)、逐步打开泵进口蝶阀。检查管路上是否有渗漏现象,若有根据情况通知检修人员立即到场修复,准备启动另一备用泵。 (2)、在现场控制按钮箱上按“启动”按钮,启动水泵。 (3)、待泵转速正常后,再逐渐打开出水蝶阀,达到所需的流量; (4)、正式启动半小时左右后观察电机温度、电流、电压、压力等运行参数是否正常。 五、正常停机程序 (1)、关闭出水管路上的蝶阀。 (2)、在现场控制箱上按“停止”按钮,停止泵的运行。 (3)、泵停止后检查泵的压力表和蝶阀是否回到零位。 六、设备运行检查内容 (1)、水泵在运行中要做到1小时巡回检查一次,掌握运行情况,把事故隐患消除在萌芽状态,检查中做好看、听、摸、嗅四件事:看——水泵电流、出口压力、出口流量、泵的密封情况;听——静听或用听针听设备的运转和震动声音,如听出异常声音,应报告有关人员及时处理,防止事故发生;摸——用手摸轴承架,出口管架,通过手摸能直接感觉到设备的振动和温升情况,如感烫手,不能停留时,说明温度过高应及时停泵处理;嗅——嗅空气中有无异味、焦味,如发现不正常气味应及时报告有关人员处理。 (2)、机泵运行平稳无杂音,轴承振动不大于0.08毫米.轴承温度不超过70℃;(3)、压力流量平稳,轴封泄漏符合要求; (4)、油位正常,油质合格; (5)、电机电流不超过额定值,温升不超过65℃,通风道无积水,无杂物;

电力系统运行方式分析和计算

电力系统运行方式分析和计算 设计报告 专业:电气工程及其自动化 班级:11级电气1班 学号: 6 6 姓名:玉豪鸣 华南理工大学电力学院 2015-01-05

0、课程设计题目A3:电力系统运行方式分析和计算 :指导教师: 一、一个220kV分网结构和参数如下: 变电站 变电站 #3 #5 500kV站(#1)的220kV母线视为无穷大母线,电压恒定在230kV。 各变电站负荷曲线基本一致。日负荷曲线主要参数为: 日负荷率:0.85,日最小负荷系数:0.64

各线路长度如图所示。所有线路型号均为LGJ-2*300,基本电气参数为:正序参数: r = 0.054Ω/km, x = 0.308Ω/km, C = 0.0116 μF/km; 零序参数: r 0 = 0.204Ω/km, x = 0.968Ω/km, C = 0.0078 μF/km; 40oC长期运行允许的最大电流:1190A。 燃煤发电厂G有三台机组,均采用单元接线。电厂220kV侧采用双母接线。发电机组主要参数如下表(在PowerWorld中选择GENTRA模型): 机 组台数 单台 容量 (MW) 额定电 压 (EV) 功 率 因 数 升 压 变 容 量 MVA Xd Xd ’ Xq Td0 ’ TJ= 2H a i,2 t/(MW2 h) a i, 1 t/(MW h) a i, t/h Pmax (MW) Pmin (MW) 1 300 10.5 0.8 5 350 1.8 0.1 8 1.2 8 7 0.0000 4 0.298 10.22 300 120 1 300 10.5 0.8 5 350 1.8 0.1 8 1.2 8 7 0.0000 3 0.305 10.32 300 120 1 250 10.5 0.8 5 300 2.1 0.2 1.5 7 6 0.0000 3 0.321 9.38 250 100 稳定仿真中发电机采用无阻尼绕组的凸极机模型。不考虑调速器和原动机模型。不考虑 电力系统稳定器模型。励磁系统模型为: 该模型在PowerWorld中为BPA_EG模型,主要参数如下: KA=40 TA=0.1 TA1=0.1 KF=0.05 TF=0.7 VRmax=3.7 VRmin=0.0 发电厂按PV方式运行,高压母线电压定值为1.05V N 。考虑两种有功出力安排方式: ?满发方式:开机三台,所有发电机保留10%的功率裕度; ?轻载方式:仅开250MW机组,且保留10%的功率裕度;

相关文档
相关文档 最新文档