1、LNG储罐破裂,LNG大量泄漏后着火应急抢险预案

(1)立即向119报警,随后向公司调度报告。

(2)立即发出警报,全站停止运行,同时启动消防喷淋系统。

2

(1

(2

(3

(4

(5

3

(1

(2)关闭LNG储配站总电源(除消防电源),关闭储罐出液总阀后相继停止全站运行,熄灭一切明火,同时至安全区电话向公司领导汇报。

(3)立即设立警戒区,阻止无关人员进入。

(4)待漏气管段内天然气完全放散完后,进行抢修。

4、LNG气相管线大量泄漏并着火

(1)迅速关闭漏气管段两端阀门,控制泄漏。

(2)立即向119报警,同时开启储罐消防喷淋系统对储罐进行热隔离。

5、LNG液相管破裂大量外泄

(1)立即关闭破裂管上下游阀门,全站停止运行。

(2)关闭LNG储配站总电源(除消防电源),熄灭一切明火,同时至安全区迅速

(3

(4(必

6

(1

(2

(3

(4

(5

(6

(7

8.1低温部位法兰发生泄漏应急抢险预案

(1)维修人员穿戴防静电工作服和低温防护用具,使用防爆工具,将泄漏的法兰进行紧固。

(2)不能紧固,则关闭泄漏法兰的上下游阀门。

(3)泄压并且法兰温度升止常温后再更换法兰垫片。

(4)重新紧固后试漏,直至不漏为止。

8.2低温阀门发生泄漏应急抢险预案

(1)低温阀门发生内漏

用F板手紧固阀门,若仍泄漏则可能是阀座损坏,须更换阀门。

(2)低温阀门发生外漏

9、

(1

(2

(3

(4

10

(1

(2

(3

11、站区电气事故应急抢险预案

11.1外供电源停电应急抢险预案

(1)立即与供电局联系,尽快查明停电原因并向供电局说明情况紧急,及早供电。(2)迅速启动柴油发电机进行自备发电,保证天然气的安全输送。

(3)立即向公司调度报告。

11.2配电室发生火灾应急抢险预案

(1)立即停止所带设备负荷。

(2)立即向公司调度报告。

(3)切断电源,使用干粉灭火器或二氧化碳灭火器进行灭火,严禁使用水和泡沫灭火进行灭火。

(4

(5

(6

11.3

(1

(2沙子、

(3

(4

(5

11.4

(1

(2

(3)若火势较大,应立即向119报警。

(4)险情消除后,送电前应对电器设备进行测试和试验。