文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › SGR751技术说明书v1[1].2

SGR751技术说明书v1[1].2

SGR751技术说明书v1[1].2
SGR751技术说明书v1[1].2

国电南自

Q/GDNZ.JB42.002-2003

标准备案号:128-04-k

SG R751

数字式电抗器保护装置

技术说明书

国电南京自动化股份有限公司

GUODIAN NANJING AUTOMATION CO.,LTD

版本声明

本说明书适用于SG R751数字式电抗器保护V1.2版本

1.软件

本说明书为SG R751数字式电抗器保护V1.2版本软件的说明书,其中包含电抗器差动保护,零差保护,匝间保护,相电流过流保护,零序过流保护,TA断线告警, TV断线告警,过负荷告警等功能。其保护功能可以满足750kV及以下电压等级电抗器保护的要求。

2.硬件

本装置采用POWERPC+DSP结构, DSP进行高速16位AD数据采集处理,而POWERPC进行逻辑运算,其总体运算速度极快。采用双CPU互锁技术。

产品说明书版本修改记录表

10

9

8

7

6

5

4

3 V1.2 增加过流、零序过流、过负荷反时限特性 V1.2 2005-1

2 V1.1 正式工程使用第一版 V1.1 2004-12

1 V1.0 初始版本 V1.0 2004-6

序号 说明书版本号 修 改 摘 要 软件版本号 修改日期

* 技术支持 电话:(025)51183185

传真:(025)51183167

* 本说明书可能会被修改,请注意核对实际产品与说明书的版本是否相符

* 2005年2月 第23版 第1次印刷

* 国电南自技术部监制

目录

版本声明

1 概述 (1)

1.1适用范围 (1)

1.2功能配置及型号 (1)

1.3装置型号及功能配置 (1)

1.4性能特点 (3)

2 技术性能及指标 (4)

2.1工作环境 (4)

2.2额定参数 (4)

2.3主要技术指标 (4)

2.3.1 功率消耗 (4)

2.3.2 过载能力 (4)

2.3.3 精确测量范围 (4)

2.4保护动作精度 (4)

2.4.1 测量元件精度 (4)

2.4.2 整组动作时间 (4)

2.4.3 后备保护 (5)

2.5绝缘性能 (5)

2.5.1 绝缘电阻 (5)

2.5.2 介质强度 (5)

2.5.3 冲击电压 (5)

2.5.4 耐湿热性能 (5)

2.6电磁兼容性能 (5)

3 功能及原理说明 (6)

3.1启动算法 (6)

3.2分相差动保护 (6)

3.3差动速断保护 (6)

3.4差动保护 (7)

3.5零序差动保护 (8)

3.6匝间保护 (8)

3.7后备保护 (10)

3.7.1 相电流过流保护 (10)

3.7.2 零序过流保护 (10)

3.7.3 过负荷保护 (10)

3.7.4 TV断线告警 (10)

3.8非电量保护 (11)

4 整定值的计算及整定 (12)

4.1定值清单 (12)

4.2电抗器有关的参数 (12)

4.2.1 TV变比(n v) (12)

4.2.2 主电抗TA变比(na.s) (13)

4.2.3 主电抗器一次阻抗值(Zs) (13)

4.2.4 小电抗器一次阻抗值(Zn) (13)

4.2.5 主电抗一次额定电流(In.s) (13)

4.2.6 小电抗器一次额定电流(In.n) (13)

4.2.7 电抗器差动保护控制字 (13)

4.2.8 电抗器零差保护控制字 (13)

4.2.9 电抗器匝间保护控制字 (13)

4.2.10 电抗器相电流过流保护控制字 (13)

4.2.11 电抗器过流反时限保护控制字 (13)

4.2.12 电抗器零序过流保护控制字 (13)

4.2.13 电抗器零序过流反时限保护控制字 (13)

4.2.14 小电抗器过流保护控制字 (13)

4.2.15 电抗器TV断线控制字 (13)

4.2.16 电抗器TA断线控制字 (13)

4.2.17 电抗器TA断线闭锁差动控制字 (13)

4.2.18 电抗器过负荷控制字 (13)

4.2.19 电抗器过负荷反时限控制字 (14)

4.2.20 小电抗器过负荷控制字 (14)

4.2.21 电抗器反时限过流特性选择 (14)

4.2.22 电抗器反时限过流特性选择 (14)

4.2.23 电抗器反时限过流特性选择 (14)

4.3电抗器保护定值 (14)

4.3.1 相电流突变量启动I ini (14)

4.3.2 零序电流稳态量启动3I ini.0 (14)

4.3.3 分相差动差速断电流I op.max (14)

4.3.4 分相最小差动电流值I op.0 (14)

4.3.5 拐点制动电流I res.0 (15)

4.3.6 比率制动系数S (15)

4.3.7 零序差动差速断电流3I op.max.0 (15)

4.3.8 零序差动电流值3I op.0.0 (15)

4.3.9 零序差动拐点制动电流3I res.0.0 (15)

4.3.10 零序差动比率制动系数S (15)

4.3.11 电抗器匝间零序监控电流 3I mon.0 (15)

4.3.12 电抗器分相过流 I op.l.s (15)

4.3.13 电抗器分相过流延时 T op.l.s (15)

4.3.14 电抗器零序过流 3I op.0.s (15)

4.3.15 电抗器零序过流延时 T op.0.s (15)

4.3.16 小电抗器过流 I op.l.n (16)

4.3.17 小电抗器过流延时 T op.l.ns (16)

4.3.18 主电抗器过负荷 I ol.s (16)

4.3.19 小电抗器过负荷 I ol.n (16)

4.3.20 电抗器过负荷.TV断线延时 T ol (16)

1 概述

1.1 适用范围

SG R751数字式电抗器保护包含了差动保护、零差保护、匝间保护、后备保护和非电量保护,是成套的数字式电抗器保护,适用于750kV及以下电压等级的数字式电抗器保护,其中含有先进的零序阻抗匝间保护及突变量阻抗匝间保护原理。

1.2 功能配置及型号

SG R751数字式电抗器保护具有差动保护、零差保护、匝间保护、后备保护和非电量保护。

1.3 装置型号及功能配置

1

图1.3 保护功能与TA回路关系图 2

1.4 性能特点

1)采用零序阻抗为主,以零序电流为辅的电抗器匝间保护。可以保证电抗器在发生较大匝间短路时,

动作速度可以达到15ms。

2)采用电抗器一次值作为整定值,用户整定极为方便。

3)在单层机箱内可采用双CPU板同时工作,实现双套电气量保护与门保护出口。即实现双AD采样、

双DSP并行逻辑判断处理,出口回路实行双CPU出口互锁,即双CPU同时动作,保护才出口跳闸。

4)通过了国家级电磁兼容实验室电磁辐射、瞬变干扰等10个项目的抗干扰试验,全部的试验结果

证明其电磁兼容性能指标大大高于国家标准。

5)采用了全汉化显示/操作界面和全汉化、图形化、表格化打印输出。

6)采用透明化设计思想,保护内部元件在系统故障时的动作过程可以全息再现,便于分析保护的动

作过程。

7)强大的故障录波功能,可以保存1000次事件,12至48次故障录波报告(含内部元件动作过程),

故障时有重要开关量多次变化时会自动多次启动录波并且记录重要开关量(如发信、收信、跳闸、合闸等)的变化。录波数据可以保存为COMTRADE格式。

8)灵活的通信接口方式,配有RS-232、485和以太网通信接口。通讯归约支持IEC60870-5-103标

准。

3

2 技术性能及指标

2.1 工作环境

1)环境温度:-15℃~+55℃

2)相对湿度:5%~95%

3)大气压力:86kpa~106kpa

2.2 额定参数

1)额定直流电源电压:220V或110V(订货注明)

2)交流额定电压: 相电压 100/3V,开口三角形 100V

3)交流额定电流: 5A或1A(订货注明)

4)交流额定频率: 50Hz或60Hz

2.3 主要技术指标

2.3.1 功率消耗

1)直流回路: 正常工作时≤30W

保护动作时≤60W

2)交流电流回路:≤0.2VA/相

3)交流电压回路:≤0.2VA/相

2.3.2 过载能力

1)直流电源回路:80%~115%额定电压,连续工作

2)交流电流回路:2 倍额定电流,连续工作

10倍额定电流,工作10s

40倍额定电流,工作1s

3)交流电压回路:1.5 倍额定电压,连续工作

2.3.3 精确测量范围

1)电流精确测量范围:0.15A~100A(IN=5A)

0.05A~20A(IN=1A)

2)电压精确测量范围:0.15V~100V(相电压)

2.4 保护动作精度

2.4.1 测量元件精度

刻度误差 ≤2%

温度变差 在工作环境温度范围内,≤2%

综合误差 ≤3%

2.4.2 整组动作时间

差动速断 ≤20ms (1.2Iop)

4

差动、零差 、匝间 ≤30ms (1.2Iop)

2.4.3 后备保护

动作时间整定范围:0.050—100.000s

动作时间误差: ≤10ms

2.5 绝缘性能

2.5.1 绝缘电阻

正常环境下,装置的带电部分和非带电部分以及对外壳之间电气上无联系的各电路之间绝缘电阻值(用1000V的兆欧表测量),不小于100MΩ。

2.5.2 介质强度

在正常环境下,装置能承受50Hz、2000V历时1min的工频耐压试验,无击穿闪络及元件损坏现象(试验过程中,任一被试验回路施加电压时其余回路应互联接地)。

2.5.3 冲击电压

在正常环境下,装置的电源输入回路、交流输入回路、输出回路触点对地,及回路之间,能承受1.2/50μs的标准电波冲击电压试验(试验电压5kV)。

2.5.4 耐湿热性能

装置能承受GB/2423.9第21章规定的湿热试验。最高试验温度+40℃±2℃,最大湿度(93±3)%,试验时间为48h。每一周期历时24h的交变湿热试验,在试验结束前2h内根据2.5.1的要求,测量各导电电路对非带电金属部分及外壳之间电气上无联系的各回路之间的绝缘电阻不小于1.5 MΩ,介质耐压强度不低于2.3.2规定的介质强度的试验电压幅值的75%。

2.6 电磁兼容性能

静电放电抗干扰度 通过GB/T 17626.2-1998标准、静电放电抗干扰4级试验。

射频电磁场辐射抗干扰度 通过GB/T 17626.3-1998标准、射频电磁场辐射抗干扰度3级试验

电快速瞬变脉冲群抗扰度 通过GB/T 17626.4-1998标准、电快速瞬变脉冲群抗扰度4级试验。

浪涌(冲击)抗扰度 通过GB/T 17626.5标准、浪涌(冲击)抗扰度3级试验。

射频场感应的传导骚扰度 通过GB/T 17626.6-1998标准、射频场感应的传导骚扰度3级试验。

工频磁场抗扰度 通过GB/T 17626.8-1998标准、工频磁场抗扰度5级试验

脉冲磁场抗扰度 通过GB/T 17626.9-1998标准、脉冲磁场抗扰度5级试验。

阻尼振荡磁场抗扰度 通过GB/T 17626.10-1998标准、阻尼振荡磁场抗扰度5级试验。

振荡波抗扰度 通过GB/T 17626.12 -1998标准、振荡波抗扰度4级试验。

辐射发射限值试验 通过GB9254-1998标准、辐射发射限值A类试验。

5

3 功能及原理说明

3.1 启动算法

为了加强对软、硬件的检查, 提高装置的动作可靠性,装置在每次采样中断后,往往采用检测扰动的方式决定程序是进行故障处理还是进行自检等工作。本装置采取以下两种启动方式, 确保系统异常时,程序及时进入故障处理程序。

a) 相电流突变量启动方式

利用扰动时, 相电流会发生突变的特征, 判断系统是否发生扰动。

相电流突变采用周/周比较。其表达式:

│[i(k)-i(k-n)]-[i(k-n)-i(k-2n)]│≥Iε

这里, n为每工频周期采样点,k为当前采样点。

该启动元件具备以下特点:

—— 能够反映各种故障

—— 不受负荷电流的影响

—— 不反映故障电流的直流分量

—— 具有较强的抗干扰能力

b) 零序启动方式:

针对电抗器的故障主要为接地故障, 为防止在转换性故障、多条线路相继故障及小匝间故障等情况下, 相电流突变量启动方式可能失去重新启动能力, 特增加零序及差流启动方式, 作为相电流突变量启动方式的补充。

3I0>3I ini.0

3.2 分相差动保护

电抗器在空投时电流中的非周期分量大,TA容易饱和。当两侧TA特性不同时,可能在差动回路中形成差流,使差动保护误动。因此,在差动保护中采用空投过程中自动变门槛技术,实现躲过不平衡电流及实现空投于内部故障时快速跳开电抗器。在分相差动保护中不考虑电抗器空投励磁涌流,其原因是电抗器铁心有气隙,空投励磁涌流较小,同时也是穿越性的。在分相差动保护中不采用二次谐波制动。

3.3 差动速断保护

差动速断保护的作用主要是在电抗器差动区内发生严重故障时快速切除电抗器,以确保电抗器的安全。其动作判据为:

Id > Iop.max

其中:Id为电抗器差动电流,其计算方式为电抗器两端TA二次电流的矢量和

Id=| I1a+ I2a |

I sd—差动电流速断保护动作定值

6

3.4 差动保护

其动作特性,为二段式折线式比率制动特性,动作特性曲线如图3.4所示。取高端电流为制动电流,电抗器正常运行在额定状态,其高端电流为额定电流,当出现任何内部故障时其高端电流均大于额定电流,因此,当制动电流大于0.9In.2时,差动开始进入动作区,当出现区内故障时,取制动为0.9In.2已有余度。

I

I

op.0

res

n.2

图3.4 差动动作特性曲线

a)差动电流算法

TA全Y型接入,则对应的A相差流为:

I da=I1a+I2a

式中为矢量运算,I1a、I2a为电抗器A相两端电流。

电抗器两端电流TA变比相同。

b)动作特性

其动作特性,为二段式折线式比率制动特性,动作特性曲线如图3.4所示。

c)TA断线闭锁保护

TA断线判据用于判别电抗器正常运行时TA回路状况,当发现异常情况时发告警信号,并可由软件控制字的投退来决定是否闭锁差动保护。

为更好地判断TA断线,利用电抗器两端TA二次的零序电流作为判据。TA断线和系统故障时电量状态有明显不同:

TA断线情况 故障情况

电流幅值情况 断线相电流为0 各相都有一定电流

电流变化趋势 断线相由大变小 TA二次电流变化不定 另一侧TA二次零序电流情况 3I0等于零或很小 出现较大3I0电流

7

多组TA同时断线可能微乎其微,因此,程序中只考虑单侧单相TA断线。当电抗器发生严重故障时,差动保护的差流比额定电流大,此时,差动保护认为是发生故障而不是发生TA断线,不再进行TA断线判别。保护中TA断线判据为。

1:I min{I a,I b,I c}<0.5I n I a,I b,I c为某一端的三相电流

2:本端3I0>0.3I n

3:对端3I0<0.1I n

4:I d<1.2I n

以上四个条件必须同时满足,才判TA断线。

在装置中保护控制字KG有TAC、TAL 两控制位,当TAC置1时,程序才进行TA断线判别。当保护判断TA断线,且此时TAL置1时,则闭锁分相差动、零序差动保护及匝间保护。同时打印TA断线信息并发告警灯,以便运行人员及时处理。如判断是TA断线,但TAL置0,则程序不闭锁保护。

3.5 零序差动保护

电抗器零序差动保护对电抗器低端内部接地故障具有更高的灵敏性,电流输入量取主电抗器的高端A、B、C三相电流及低端A、B、C三相电流,而两端零序电流由装置自产。用两端零序电流之和形成的差流作为判据,也考虑用小电抗零序电流取代低端的自产零序电流。零差保护原理为:

3I d.0=(I1a+ I1b + I1c)+(I2a+ I2b + I2c)——差动电流

3I res.0=|(I1a+ I1b + I1c)-(I2a+ I2b + I2c)|/2——制动电流

3.6 匝间保护

并联多采用分相式结构,其主要故障为电抗器单相接地和匝间短路,因此匝间短路保护也是电抗器的主保护。匝间保护采用了新原理,它由电抗器高压零序电流、零序电压组成的零序阻抗继电器。它弥补了以前阻抗补偿原理存在过补偿和欠补偿,补偿度难整定的不足。新原理不仅定性地分析了故障类型,而且从定量的角度分析故障特征。

图3.6(1)中: K1—匝间短路故障;

K2—电抗器内部接地故障;

K3—区外接地故障。

图3.6(1) 并联电抗器的零序回路

8

1)匝间短路K1

当电抗器匝间短路时,零序源在电抗器内部,即由电抗器向系统送出零序功率。如图3.6(2)所示。

U0=-I0jXs0,端口测量到的是系统的零序阻抗。

此时零序电压与零序电流的关系为

图3.6(2) 匝间短路时U0和I0

2)内部单相接地故障K2

电抗器内部接地故障时,零序源在电抗器内部,零序电压及零序电流关系如图3.6(3)所示。此时系,零序电流超前零序电压。端口测量到的是系统的零序阻抗。

统U0=-I0jXs0

图3.6(3) 内部接地短路时U0和I0

3)外部单相接地故障K3

电抗器外部单相接地故障时,零序源在电抗器外部,零序电压及零序电流的关系如图3.6(4)所示。这时系统U0=I0jXL0

,零序电流滞后零序电压。端口测量到的是电抗器的零序阻抗。

图3.6(4) 外部接地短路时U0和I0

由以上分析知: 故障时,可以由系统零序回路零序源的所在位置来决定故障位置所在(在电抗器内部还是在系统中)。从而可大大提高匝间保护动作灵敏度,同时克服了传统保护在系统无穷大时电抗器内部故障的死区问题,而在外部任何非正常运行工况下不会误动。

匝间保护的整定,要躲过正常工况下由于三相电压不平衡引起的零序电压及三相TA不一致引起的零序电流。为确保证匝间保护的灵敏度,零序监控电流整定值应较小。另外,在电抗器空投时,为防止励磁涌流使匝间保护误动,在电抗器空投时匝间保护零序监控电流采用反时限特性的定值。

9

10当电抗器发生TA 断线及TV 断线时,都闭锁匝间保护。

电抗器匝间保护动作后,瞬时跳开断路器,并通过远方跳闸将线路对侧断路器跳开。 3.7 后备保护

3.7.1 相电流过流保护

保护反映电流大小,具有一段定时限和一段反时限特性。反时限保护元件是动作时限与被保护线路中电流大小自然配合的保护元件,

反时限过电流保护元件采用的反时限曲线有如下三种:可通过控制字进行选择 一般反时限

p

p

T I

I

t 1)(14

.002.0?=

非常反时限

p

p

T I I

t 1)(5

.13?=

极端反时限

p

p

T I t 1)(802?=

Tp 为时间系数; Ip 为电流基准值 I 为故障电流 t 为跳闸时间 3.7.2 零序过流保护

保护反映零序电流,具有一段定时限和一段反时限特性。反时限保护元件是动作时限与被保护线路故障时零序电流大小自然配合的保护元件,

反时限过电流保护元件采用的反时限曲线有三种(反时限特性同过流保护)可通过控制字进行选择。 3.7.3 过负荷保护

过负荷保护有主电抗器过负荷及小电抗器过负荷,延时告警。主电抗器过负荷具有一段定时限和一段反时限特性。反时限过电流保护元件采用的反时限曲线有三种(反时限特性同过流保护)可通过控制字进行选择。

3.7.4 TV 断线告警

保护反映零序电流大小。延时跳闸。 TV 断线判据:

当3U 0=U a +U b +U c >8V ,且无电流突变,即判TV 断线;

II.当max{|U a|、|U b|、|U c|}<30V且该系统中max{|I a|、|I b|、|I c|}≥Iε即判三相TV断线。

Iε=0.5A (对于5A TA)

Iε=0.1A (对于1A TA)

3.8 非电量保护

非电量保护包括主电抗器的轻瓦斯、重瓦斯、压力释放、冷却器故障、冷却器电源消失、油温、线圈温度等保护,均由电抗器引入相应的接点构成。其中重瓦斯、压力释放、冷却器全停保护动作于出口并发信号,其余仅发信号。

11

4 整定值的计算及整定

4.1 定值清单

SG R751数字式电抗器保护装置定值整定的特点与其他装置不同,将电抗器的主要的六个参数输入装置,电抗器保护装置将依据这些参数自动转换成电抗器二次各保护定值。

具体定值如下

序号 定值名称 值 单位 整定范围

01 TV变比 1.000~100000.000

02 主电抗TA变比 1.000~100000.000

03 主电抗器一次阻抗值 ? 1.000~9999.000

04 小电抗器一次阻抗值 ? 1.000~9999.000

05 主电抗一次额定电流 A 1.000~9999.000

06 小电抗器一次额定电流 A 1.000~9999.000

07 电抗器差动保护控制字 退~投

08 电抗器零差保护控制字 退~投

09 电抗器匝间保护控制字 退~投

10 电抗器相电流过流保护控制字 退~投

11 电抗器过流反时限保护控制字 退~投

12 电抗器零序过流保护控制字 退~投

13 电抗器零序过流反时限保护控制字 退~投

14 小电抗器过流保护控制字 退~投

15 电抗器TV断线控制字 退~投

16 电抗器TA断线控制字 退~投

17 电抗器TA断线闭锁差动控制字 退~投

18 电抗器过负荷控制字 退~投

19 电抗器过负荷反时限控制字 退~投

20 小电抗器过负荷控制字 退~投

21 相电流反时限特性选择 一般/非常/极端

22 零序反时限特性选择 一般/非常/极端

23 过负荷反时限特性选择 一般/非常/极端

4.2 电抗器有关的参数

4.2.1 TV变比(n v)

TV变比值为线路TV三相电压一次电压与二次电压之比,常见有500 kV /0.1 kV(则变比值为5000),如取525 kV /0.1 kV,则变比值为5250。TV的开口零序电压极性可能会接反,为保证电抗器保护装置的可靠性,故不采用开口零序电压。在发生TV断线后闭锁匝间保护。

12

4.2.2 主电抗TA变比(na.s)

主电抗TA变比值为主电抗器高压端及低压端TA的一次电流与二次电流之比值。常见的变比为300 A /1 A(则变比值为300)。

4.2.3 主电抗器一次阻抗值(Zs)

主电抗器一次阻抗值为电抗器铭牌上的主电抗器一次阻抗值。

4.2.4 小电抗器一次阻抗值(Zn)

小电抗器一次阻抗值为电抗器铭牌上的小电抗器一次阻抗值。

4.2.5 主电抗一次额定电流(In.s)

主电抗器一次额定电流值为电抗器铭牌上的主电抗器一次额定电流值。如铭牌没有标明,则为In.s = Un/(1.732* Zs) ,Un为主电抗器额定电压,Zs为主电抗器一次阻抗值。

4.2.6 小电抗器一次额定电流(In.n)

In.s = Un/(1.732* Zs) ,Un为小电抗器额定电压,Zn为主电抗器一次阻抗值。

4.2.7 电抗器差动保护控制字

该控制字是控制电抗器分相差动是否投入。

4.2.8 电抗器零差保护控制字

该控制字是控制电抗器零序差动是否投入。

4.2.9 电抗器匝间保护控制字

该控制字是控制电抗器匝间保护是否投入。

4.2.10 电抗器相电流过流保护控制字

该控制字是控制电抗器相电流过流是否投入。

4.2.11 电抗器过流反时限保护控制字

该控制字是控制电抗器相电流反时限过流是否投入。

4.2.12 电抗器零序过流保护控制字

该控制字是控制电抗器零序过流是否投入。

4.2.13 电抗器零序过流反时限保护控制字

该控制字是控制电抗器零序反时限过流是否投入。

4.2.14 小电抗器过流保护控制字

该控制字是控制小电抗器过流是否投入。

4.2.15 电抗器TV断线控制字

该控制字是控制电抗器TV断线是否投入。

4.2.16 电抗器TA断线控制字

该控制字是控制电抗器TA断线是否投入。

4.2.17 电抗器TA断线闭锁差动控制字

该控制字是控制电抗器TA断线闭锁差动是否投入。

4.2.18 电抗器过负荷控制字

该控制字是控制电抗器过负荷是否投入。

13

4.2.19 电抗器过负荷反时限控制字

该控制字是控制电抗器反时限过负荷是否投入。

4.2.20 小电抗器过负荷控制字

该控制字是控制小电抗器过负荷是否投入。

4.2.21 电抗器反时限过流特性选择

该控制字是在三种反时限特性中(一般、非常、极端)选择其中一个作为相电流反时限的特性。 4.2.22 电抗器反时限过流特性选择

该控制字是在三种反时限特性中(一般、非常、极端)选择其中一个作为零序过流反时限的特性。

4.2.23 电抗器反时限过流特性选择

该控制字是在三种反时限特性中(一般、非常、极端)选择其中一个作为主电抗器反时限过负荷的特性。

4.3 电抗器保护定值

电抗器保护装置将依据上述输入参数自动转换成电抗器装置的二次额定值,再由二次额定值计算出各保护的定值。电抗器的二次额定值有三个:

1:主电抗器二次额定电流值(I n.s.2)

I n。s。2 = I n.s / n a.s ;I n.s为主电抗一次额定电流,n a.s为TA变比值。

2:小电抗器二次额定电流值(I n.n.2)

I n。s。2 = I n.n / n a.s ;I n.n为小电抗一次额定电流,n a.s为TA变比值。

3:主电抗二次额定阻抗(Z s.2)

Z s.2= Z s*n a/n v ; Z s为主电抗器一次额定阻抗,n v为TV变比值,n v为TA变比值。

4:小电抗二次额定阻抗(Z n.2)

Z n.2=Z n* n a/n v ; Z n为小电抗器一次额定阻抗,n v为TV变比值,n v为TA变比值。

4.3.1 相电流突变量启动I ini

此定值用于系统扰动时,利用相电流突变量来启动保护。可按照电抗器各种区内、外故障时都应可靠启动来整定。一般I ini=0.15 I n.s。2。I n.s。2为主电抗器二次额定电流值。

4.3.2 零序电流稳态量启动3I ini.0

保护装置零序电流稳态启动值整定原则,应能在正常工况下躲系统不平衡电流。

一般3I ini.0=0.15* I n。s。2,I n.s。2为主电抗器二次额定电流值。

4.3.3 分相差动差速断电流I op.max

差动差速电流选取必须躲过空投电抗器时可能产生的最大励磁涌流或非周期电流。

一般I op.max=3* I n。s。2。

4.3.4 分相最小差动电流值I op.0

整定差动保护最小动作电流,按躲过最大负荷电流下流入保护装置的不平衡电流整定。

一般I op.0= 0.4* I n。s。2。

14

4.3.5 拐点制动电流I res.0

对于二段式,一个拐点。

一般I res.0=1.0 I n.s。2。 4.3.6 比率制动系数S

比率制动系数 S=I op.max-I op.0

I res.max-I res.0

式中I res.max, I res.0——制动电流

I op.max,I op.0 ——差动电流(分别与I res.max, I res.0对应)

一般S=0.6

比率制动动作曲线见图4.3.6。

4.3.7 零序差动差速断电流3I op.max.0

差动差速电流选取必须躲过空投电抗器时可能产生的最大励磁涌流或非周期电流。

一般3I op.max.0=3* I n。s。2。

4.3.8 零序差动电流值3I op.0.0

整定差动保护最小动作电流,按躲过最大负荷电流条件下流入保护装置的TA不平衡电流整定。

一般3I op.0.0= 0.3* I n.s。2。

4.3.9 零序差动拐点制动电流3I res.0.0

对于二段式,一个拐点。

一般3I res.0.0=0.5* I n。s。2。

4.3.10 零序差动比率制动系数S

比率制动系数 S0=I op.max.0-I op.0.0

I res.max.0-I res.0.0

式中I res.max.0, I res.0.0 ——制动电流

I op.max.0,I op.0.0 ——差动电流(分别与I res.max.0, I res.0.0对应)

4.3.11 电抗器匝间零序监控电流 3I mon.0

电抗器匝间保护动作判别,前提条件是高端零序电流必须大于零序监控电流。动模试验表明,匝间保护为电抗器主保护中最灵敏的一种保护,故3I mon =0.2 * I n. s。2。匝间保护无延时,瞬时动作于出口。

4.3.12 电抗器分相过流 I op.l.s

电抗器分相过流保护输入电流为电抗器高端三相电流判断,动作电流I op.l.s =2* I n.s。2。

4.3.13 电抗器分相过流延时 T op.l.s

电抗器分相过流延时内部设置, T op.l.s = 1500 ms

4.3.14 电抗器零序过流 3I op.0.s

电抗器零序过流保护采用电抗器高端三相电流自产零序电流判断,动作电流3I op.0.s=2* I n.。。2

4.3.15 电抗器零序过流延时 T op.0.s

电抗器零序过流延时内部设置,T op.0.s = 1500 ms

图4.3.6 比率制动特性曲线

15

化学危险品安全技术说明书

一、乙醇(无水)C2H5OH 46.1 Ethanol absolute 1.别名无水酒精,绝对酒精,Alcohol absolute, Alcohol anhydrous, Ethyl alcohol, Ethylhydroxide, Crain alcohol, Spirit of wine 2.危规分类及编号易燃液体。GB3.2类32061,UN No.1170;IMDG CODE 3219、3337-1页,3.2类。 3.规格工业级,含量≥99.5%;试剂级(GB678—78)含量≥优级纯、分析纯99.5%,化学纯99.0%。 4.用途溶剂、清洗剂、分析试剂。 5.物化性质无色有酒味的澄清液体。相对密度0.7893。熔点—117.3℃。沸点78.5℃。折射率1.3611。临界温度243.1℃,临界压力6.39×106Pa(20C)。蒸气相对密度1.6。极易从空气吸收水分。能与水、醚、苯类和其他有机溶剂混溶。 6.危险特征易燃。闪点13℃。自燃点363℃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物,爆炸极限3.3%~19%。遇高热、明火有引起着火、爆炸危险。燃烧时发出蓝色火焰,在火场中受热的容器有爆裂危险。微毒。小鼠经口LD50:8.5g/kg;小鼠皮下LD50:3.2g/kg;小鼠静脉LD50:2.0~2.8g/kg;大鼠经口LD50:10.8g/kg;大鼠皮下LD50:5~6g/kg;大鼠静脉LD50:

1.8~4.2g/kg;狗经口LD50:5.5~6.6g/kg。本品为麻醉剂,开始时导致中枢神经系统兴奋,继而使之麻痹。长期受较大剂量作用时,可使神经系统、肝脏、心血管系统、消化器官等发生严重器质性疾病。对眼睛黏膜有轻微刺激作用。乙醇可使皮肤发干,也有发生破裂现象。 7.应急措施消防方法:用二氧化碳、雾状水、干粉、1211或抗醇泡沫灭火;用水冷却火场中的容器;驱散蒸气,赶走逸出液体,使稀释成不燃性混合物,并保护施救、堵漏人员。急救:应使吸入蒸气患者脱离污染区,安置休息并保暖;眼睛受刺激用清水冲洗,严重者就医诊治;皮肤接触用水冲洗;误服须大量饮水,严重者须就医诊治。 8.储运须知包装标志:易燃液体。包装方法:(1)类,玻璃瓶外木箱或钙塑箱加固内衬垫料或铁桶、不锈钢桶、铝桶装。储运条件:储存于阴凉、通风的仓间内,远离热源,明火,避免阳光直射;与氧化剂隔离储运;搬运时轻装轻卸,防目容器受损;炎热季节早晚运输。泄漏处理:首先切断一切火源,戴好防毒面具与手套;用水冲洗,经稀释的污水放入废水系统;被污染地面进行通风蒸发残余液体和驱散蒸气;大面积泄漏周围应设雾状水幕抑爆。

五氧化二磷安全技术说明书

五氧化(二)磷安全技术说明书 第一部分:化学品名称 化学品中文名称:五氧化(二)磷 化学品英文名称:phosphorus pentoxide 中文名称2:磷酸酐 英文名称2:phosphoric anhydride 技术说明书编码:989 CAS No.:1314-56-3 分子式:P2O5 分子量:141.94 第二部分:成分/组成信息 有害物成分含量 CAS No. 五氧化(二)磷 95.0~97.0% 1314-56-3 第三部分:危险性概述危险性类别: 侵入途径:健康危害:本品遇水生成磷酸;有时含游离磷而引起磷中毒。急性中毒:短期大量吸入引起眼及上呼吸道刺激症状,出现咽喉炎、支气管炎。严重者发生喉头水肿致窒息,引起肺炎或肺水肿。口服发生恶心、呕吐、腹痛、腹泻;数日内出现黄疸及肝肿大,或出现急性肝坏死;严重病例,数小时内患者由兴奋转入抑制,发生昏迷、循环衰竭,以致死亡。可使组织脱水,对皮肤有刺激腐蚀作用。慢性中毒:有呼吸道刺激症状及磷毒性牙齿、牙龈和下颌骨损害。 环境危害: 燃爆危险:本品不燃,具强腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤。 第四部分:急救措施

皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:用水漱口,无腐蚀症状者洗胃。忌服油类。就医。 第五部分:消防措施 危险特性:接触有机物有引起燃烧的危险。受热或遇水分解放热, 放出有毒的腐蚀性烟气。具有强腐蚀性。 有害燃烧产物:氧化磷。 灭火方法:消防人员必须穿全身耐酸碱消防服。灭火剂:干粉、砂土。禁止用水。 第六部分:泄漏应急处理 应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。小量泄漏:避免扬尘,小心扫起,置于袋中转移至安全场所。大量泄漏:用塑料布、帆布覆盖。在专家指导下清除。 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴头罩型电动送风过滤式防尘呼吸器,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。避免产生粉尘。避免与活性金属粉末、碱类、过氧化物、醇类接触。搬

危险化学品技术说明书

危险化学品技术说 明书

危险化学品技术说明书 目的 对化学危险品进行管理,确保化学危险品在储存、使用搬运过程中的安全性。 2 范围 本标准适用于危险化学品的名称、健康危害、急救措施、消防措施、泄漏应急处理、操作处理与储存、储存注意事项。 3 职责 3.1 采购部负责危险化学品的采购、运输。 3.2仓储部负责危险化学品的管理、收发、日常检查。 3.3车间、质检部负责危险化学品的使用管理。 3.4安全技术部负责危险化学品的监督、检查。 4 内容和要求 1盐酸 1.1中文名称:盐酸 1.1.1危险性类别:无机腐蚀品 1.1.2危险性综述:本品具有强腐蚀性,有刺激气味,接触可致化学性灼伤,对水体、空气和土壤均可造成污染。 1.1.3侵入途径:误食、吸入、皮肤接触 1.1.4毒性与防护:吸入后出现呛咳、流泪、胸闷、呼吸加快。发现后应立即脱离现场,除去被污染的衣物,注意保持呼吸道畅

通。 1.1.5盐酸应贮存在密封的容器中,容器周围应通风、干燥,不能与其它强碱类(如氢氧化钠)、硫化物、磷化物、氰化物、已酯化合物、氟化物、硅化物、碳化物、氧化剂(如过氧化合物)共贮混运,工作时应配戴手套、工作服和工作鞋,合适的材料是天然橡胶。 1.1.6急救措施 1.1.7吸入中毒:立即脱离现场,除去被污染的衣物,注意保持呼吸道畅通,必要时给氧。 1.1.8误服中毒:严禁洗胃,也不可催吐,以免加重损伤或引起胃穿孔,可用 2.5%氧化酶溶液、牛奶、豆浆、蛋清、花生油等口服。 皮肤和眼的处理:脱去污染衣物,立即用大量清水彻底冲洗,灼伤处用5%碳酸氢钠溶液洗涤而后以2%碳酸氢钠或生理盐水冲洗。创面较大时,须用抗生素预防感染。 1.1.9消防措施及泄漏的处理 本品不燃烧,用喷水来冷却容器有助于防止爆炸、爆裂和减少蒸气。本品具有强腐蚀性,一旦泄漏尽快地切断泄漏源,使用合适的盐酸吸着物来抑制溢汇,用苏打粉或石灰中和残余物质,处理废料可在指定地点深埋、遵守环境保护法规。 2硫酸

MSDS危险化学品安全技术说明书——61874--嘧啶磷

化学品安全技术说明书 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名:嘧啶磷;乙基安定磷;乙基虫螨磷;O-(2-二乙氨基-6-甲基嘧啶-4-基) O,O-二乙基硫代磷酸酯 化学品英文名:pirimiphos-ethyl;primote;O-2-diethylamino-6-methylpyrimidin-4-yl O,O-diethyl phosphorothioate 企业名称: 生产企业地址: 邮编: 传真: 企业应急电话: 电子邮件地址: 技术说明书编码: 第二部分成分/组成信息 √纯品混合物 有害物成分浓度CAS No. 嘧啶磷23505-41-1 第三部分危险性概述 危险性类别:第6.1类毒害品 侵入途径:吸入、食入、经皮吸收 健康危害:本品为中等毒有机磷杀虫剂。能使胆碱酯酶活性下降。中毒症状有头痛、头晕、恶心、呕吐、腹泻、流涎、多汗、瞳孔缩小、肌束震颤等。 环境危害:对环境有害。 燃爆危险:可燃,其蒸气与空气混合,能形成爆炸性混合物。 第四部分急救措施

皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用肥皂水及流动清水彻底冲洗污染的皮肤、头发、指甲等。如有不适感,就医。 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。如有不适感,就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。呼吸、心跳停止,立即进行心肺复苏术。就医。 食入:饮足量温水,催吐。用1:5000高锰酸钾溶液洗胃。口服活性碳,导泻。 每5分钟给服一片阿托品,直到感觉口干为止。就医。 第五部分消防措施 危险特性:遇明火、高热可燃。与氧化剂可发生反应。遇高热分解释出高毒烟气。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险。 有害燃烧产物:一氧化碳、氮氧化物、氧化硫、氧化磷。 灭火方法:用雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。 灭火注意事项及措施:消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服,在上风向灭火。 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结 束。处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上 撤离。 第六部分泄漏应急处理 应急行动:根据液体流动和蒸气扩散的影响区域划定警戒区,无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器,穿防毒服。穿 上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄漏源。防 止泄漏物进入水体、下水道、地下室或密闭性空间。小量泄漏:用干燥的 砂土或其它不燃材料吸收或覆盖,收集于容器中。大量泄漏:构筑围堤或 挖坑收容。用泵转移至槽车或专用收集器内。 第七部分操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作,局部排风。防止蒸气泄漏到工作场所空气中。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴过滤式防毒面具 (半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿防毒物渗透工作服,戴乳胶手套。

化学品安全技术说明书(MSDS)

化学品安全技术说明书(MSDS) 1、产品与公司辨识 商品名水性丙烯酸涂料 产品类型/品牌水性涂料 企业名称广东广诚化工有限公司 企业应急电话4001878792 136******** 2、组成成分 3、危险性概述 险性类别:非危险品 侵入途径:可通过吸入、食入和皮肤接触吸收入人体。 健康危害:接触此化合物对人本无危害。 环境危害:对水生物无毒,可能对水域造成长期损害。 燃爆危险:不易燃烧,不易爆炸。 4、急救措施 如与皮肤接触,接触此化合物对人休无危害,可用清水及肥皂清洗,如有不适请立即就医。

如误吞服:切勿饮用如奶类等含脂类饮品,请立即就医。 如与眼睛接触:需以大量清水洗最少20到30分钟,不要在患处使用任何药品,立即就医。 如吸入产品:立即搬移吸入者致空旷通风地方,如吸入者感觉不适立即就医。 5、消防措施 危险特性:中等火灾,不易被明火点燃,加热到分解温度时不释放烟雾。 灭火剂:使用B类灭火剂(如化学干粉、二氧化碳等)。 灭火方法:穿适当的防护服,戴设备齐全的呼吸器。 消防特殊指导:此物质的粉尘如遇上火源可能爆炸。 6、泄露应急处理 应急处理:用新鲜的空气对工作场所进行通风处理,回收溢出物,用吸尘器或水清除粉末,以避免扬尘。 人员防护:应急处理人员应该穿防护服,戴防护眼镜和防护口罩。 7、贮存及操作处理 操作注意事项:加强通风,操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程,操作人员 戴化学安全防护眼镜,戴防护口罩,穿防尘服。远离和热源,工作场所严禁吸烟,搬运时要轻装轻卸,防止包装容器损坏。贮存注意事项:遵守贮存规则,应远离火源。存在通风、干燥处被免直接与阳光接触, 贮存温度不宜超过摄氏30度。

化学品安全技术说明书

化学品安全技术说明书 化学品名称:甲缩醛编制标准:GB/T 16483、GB/T 17519 修订日期:2015年7月25日SDS编号:PX-SDS-001 编制日期:2010年8月15日版本:A/3 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称:二甲氧基甲烷;甲缩醛; 化学品英文名称:dimethoxymethane; Methylal 生产企业名称:XXX化工(深圳)有限公司 地址:广东省深圳市XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 邮编:518122 联系电话:0传真:0 电子邮件地址 企业应急电话:0755-XXXXXXXX 国家化学事故应急电话:0532- 产品推荐用途:广泛应用于化妆品、药品、家庭用品、工业汽车用品、皮革上光剂、清洁剂、橡胶工业、油漆、油墨等产品中,是降低对大气污染的环保产品。 产品限制用途:无资料。 第二部分危险性概述 紧急情况概述: 高度易燃液体,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热及强氧化剂易引起燃烧爆炸。对粘膜有刺激性,有麻醉作用。 GHS危险类别: 易燃液体类别2 急性毒性-吸入类别5 皮肤腐蚀/刺激类别2 严重眼晴损伤/眼晴刺激性类别2A 危害水生环境-急性危险类别3 标签要素: 象形图: 警示词:危险 危险说明:H225高度易燃液体和蒸 气。 H333吸入可能有害。

H315造成皮肤刺激。 H319造成严重眼刺激。 H402对水生生物有害。 防范说明: 【一般防范】P101如需就医:请随身携带产品容器或标签。 P102放在儿童无法触及之处。 P103使用前请阅读标签。 【预防措施】P210远离热源/火花/明火/热表面---禁止吸烟。 P233保持容器密闭。 P240容器和接收设备接地/等势联接。 ---如果静电敏感材料准备用于再填装。 ---如果产品极易挥发,可造成周围空气危险。 P241使用防爆的电气/通风/照明设备。 P242只能使用不产生火花的工具。 P243采取防止静电放电的措施。 P261避免吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸气/喷雾。 P264 操作后彻底清洁皮肤。 P270使用本品时不要进食、饮水或吸烟。 P271只能在室外或通风良好之处使用。 P280戴防护手套/穿防护服/戴防护眼镜/戴防毒面具。 【事故响应】P303+P361+P353如皮肤(或头发)沾染:立即脱掉所有沾染的衣服。用水 清洗皮肤/淋浴。 P304+P340如吸入,将患者移至新鲜空气处,并保持呼吸顺畅的 姿势休息。 P305+P351+ P338 如与眼睛接触,用水缓慢温和地冲洗几分钟。 如戴隐形眼镜并可方便地取出,取出隐形眼睛,继续冲洗。 P312 如感觉不适,呼救中毒控制中心或医生。 P332+ P313如发生皮肤刺激:求医/就诊。 P370+P378火灾时:使用抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土灭火。【安全贮存】P403+P233 存放于通风良好的地方。保持容器密闭。 P403+P235存放在通风良好的地方。保持低温。

正磷酸安全技术说明书(2016最新)

修订日期:2016年3月6日 SDS编号:LDAJ-2016-02 产品名称:正磷酸版本:第三版 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名:正磷酸 化学品英文名:phosphoric acid/ortho phosphoric acid 企业名称:AAAAAAA 生产企业地址:云南省曲靖市宣威市羊场镇 邮政编码:XXXXXX 公司电话:YYYYY-BBBBB89 传真号码:YYYYY-BBBBB94 企业应急电话:YYYYY-BBBBB84 电子邮件地址:QQQQQQ@https://www.wendangku.net/doc/808511549.html, 技术说明书编码:LDAJ-2016-02 主要用途:主要用于制药、食品、肥料等工业,也可用作化学试剂。 限制用途:不宜作为品质改良剂的磷酸盐及磷酸盐食品添加剂如亚磷酸钠、次磷酸钠等食品工业。 第二部分危险性概述 紧急情况概述:固体。会引起皮肤烧伤,有严重损害眼睛的危险。 GHS危险性类别:根据GB 30000-2013化学品分类和标签规范系列标准(参阅第十五部分),该产品分类如下: 皮肤腐蚀/刺激,类别1B;

严重眼睛损伤/眼睛刺激性,类别1。 标签要素: 象形图编码:GHS05 象形图: 警示词:危险 危险性说明:引起严重的皮肤灼伤和眼睛损伤; 引起严重眼睛损伤。防范说明: 预防措施: ——不要吸入粉尘/烟/气体/烟雾/蒸汽/喷雾。作业后彻底清洗。 ——戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 应急响应: ——立即呼叫中毒急救中心/医生。 ——沾染的衣服清洗后方可使用。 ——如误吸入将受害人转移到空气新鲜处,保持呼吸舒适体位。 ——如误吞咽漱口,不要诱导呕吐。 ——如皮肤(头发)沾染,立即去处脱掉所有沾染的衣服,用水清洗皮肤或淋浴。 ——如进入眼睛:用水小心冲洗几分钟。如戴隐形眼镜可方便取出隐形眼镜。继续冲洗。 安全储存:存放处须加锁。 废弃处置方法:按照地方/区域/国家/国际规章处置内装物/容

碘化汞安全技术说明书中文

化学品安全技术说明书 第1部分化学品及企业标识 化学品中文名: 碘化汞 化学品英文名: iodomercury 企业名称: 此处填写贵公司名称 企业地址: 此处填写贵公司地址 传真: 此处填写贵公司传真 联系电话: 此处填写贵公司电话 企业应急电话: 此处填写贵公司应急电话 产品推荐及限制用途: For industry use only.。 第2部分危险性概述 紧急情况概述: 无资料 GHS危险性类别: 无资料 标签要素: 象形图: 无资料 警示词: 无资料 危险性说明: 无资料 防范说明: ?预防措施: ?无资料 ?事故响应: ?无资料

?安全储存: ?无资料 ?废弃处置: ?无资料 物理和化学危险: 无资料 健康危害: 无资料 环境危害: 无资料 第3部分成分/组成信息 第4部分急救措施 急救: 吸入: 如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 皮肤接触: 脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。 眼晴接触: 分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。 食入: 漱口,禁止催吐。立即就医。 对保护施救者的忠告: 将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。 对医生的特别提示: 无资料。 第5部分消防措施 灭火剂: 用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。 避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。 特别危险性: 无资料。 灭火注意事项及防护措施: 消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。 尽可能将容器从火场移至空旷处。 处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。 隔离事故现场,禁止无关人员进入。收容和处理消防水,防止污染环境。 第6部分泄露应急处理 作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序: 建议应急处理人员戴携气式呼吸器,穿防静电服,戴橡胶耐油手套。 禁止接触或跨越泄漏物。 作业时使用的所有设备应接地。

化学安全技术说明书

技术标准 化学安全技术说明书 编制:质量管理部 审核: 审批: 编号: 受控状态: 二○一二年七月三十一日发布二○一二年七月三十一日实施

1.甲醇 1.1甲醇是无色透明的液体,略带酒精气味。 1.2甲醇的危险性:甲醇易燃,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。受热的容器有爆炸危险。 1.3安全防护措施 呼吸系统防护:应该佩戴过滤式防毒面罩(半面罩)。 眼睛防护:戴化学安全防护眼镜。 身体防护:穿防静电工作服。 手防护:戴橡胶手套。 1.4应急急救措施: 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤; 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医; 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:饮足量温水,催吐,用清水或1%硫代硫酸钠溶夜洗胃就医。 1.5消防措施: 尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却,直至灭火结束。 处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中产生声音,必须马上撤离。灭 火剂包括抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土。 2.丙烯酸 2.1丙烯酸是无色液体,有刺激性气味,可燃性液体。 2.2丙烯酸的危险性:易燃,酸性腐蚀品,具腐蚀性、强刺性,可致人体灼伤有刺 激性气味。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。随温度升高遇热、光、铁易 引起爆炸。 2.3安全防护措施:

呼吸系统防护:必须佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩)或直接式防毒面具(半面罩)。 眼睛防护:呼吸系统防护中已作防护,或戴防护眼镜; 身体防护: 穿橡胶耐酸碱服;戴橡胶耐酸碱手套; 其他防护:工作场所禁止吸烟、进食和饮水,饭前要洗手。工作后洗澡换衣 2.4应急急救措施: 皮肤接触:脱去被污染的衣着,用清水彻底冲洗皮肤; 眼睛接触:提起眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。就医; 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。 如呼吸停止:立即进行人工呼吸。就医; 2.5消防措施: 包装与储运:包装要求密封,要确保容器不泄漏、不损坏。不可与空气接触。储存于阴凉、通风仓间内,远离火种、热源,包装要求密闭。泄漏处置和废弃泄漏处置方法:迅速撤离泄漏污染区人员至安全区,并进行隔离,严格限制出入。切断火源。小量泄漏:用砂土或其它不燃材料吸附或吸收。大量泄漏:构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖,降低蒸汽灾害。 3.丙烯酸羟丙脂 3.1丙烯酸羟丙脂是无色液体,有刺激性气味,可燃性液体。对呼吸道有刺激作用。 3.2丙烯酸的危险性:易燃,遇明火会燃烧。随温度升高自聚加剧,会爆炸。 3.3安全防护措施 工程控制:生产过程密闭,场地通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 呼吸系统防护:空气中浓度较高时,应佩带自吸过滤防毒面具或自给式呼吸器。 眼睛防护:戴安全防护眼镜。 身体防护:穿防静电工作服。 手防护:戴橡胶手套。 其它:工作现场严禁吸烟。工作完洗澡换衣裳。注意个人卫生。

连接器

介绍 关于汽车连接器 一般汽车需要用到的连接器种类有近百种,单一车型所使用的连接器约有数百个之多。随著人们对汽车在安全性、环保性、舒适性、智慧化等要求越来越高,汽车电子产品的应用日益增加,这将使汽车连接器应用数量呈现增长的情形。 基本结构 汽车连接器的四大基本结构组件 一,接触件,是汽车连接器完成电连接功能的核心零件。一般由阳性接触件和阴性接触件组成接触对,通过阴、阳接触件的插合完成电连接。 阳性接触件为刚性零件,其形状为圆柱形(圆插针)、方柱形(方插针)或扁平形(插片)。阳性接触件一般由黄铜、磷青铜制成。阴性接触件即插孔,是接触对的关键零件,它依靠弹性结构在与插针插合时发生弹性变形而产生弹性力与阳性接触件形成紧密接触,完成连接。插孔的结构种类很多,有圆筒型(劈槽、缩口)、音叉型、悬臂梁型(纵向开槽)、折迭型(纵向开槽,9字形)、盒形(方插孔)以及双曲面线簧插孔等。 二,壳体,也称外壳(shell),是汽车连接器的外罩,它为内装的绝缘安装板和插针提供机械保护,并提供插头和插座插合时的对准,进而将连接器固定到设备上。 三,绝缘体,绝缘体也常称之为汽车连接器基座(base)或安装板(insert),它的作用是使接触件按所需要的位置和间距排列,并保证接触件之间和接触件与外壳之间的绝缘性能。良好的绝缘电阻、耐电压性能以及易加工性是选择绝缘材料加工成绝缘体的基本要求。 四,附件,附件分结构附件和安装附件。结构附件如卡圈、定位键、定位销、导向销、联接环、电缆夹、密封圈、密封垫等。安装附件如螺钉、螺母、螺杆、弹簧圈等。附件大都有标准件和通用件。 正是这四大基本结构组件使汽车连接器能够充当桥梁作用,稳定运行。 设计标准 随着汽车工业的快速发展,汽车上的各种功能件及各种零部件都在不断地向智能化、精细化及可靠性方向发展,对汽车连接器结构设计、外观设计及材料也提出了更高的要求。 汽车连接器必需符合USCAR—20的标准,这是汽车电气连接器系统的性能标准,规定汽车连接器在整个使用周期内电气连接器接触面要始终可靠,包括以下几个因素: 一、连接器触头的材料稳定、可靠 二、正向力稳定 三、电路的电压和电流稳定 四、温度要求在规定的范围之内,包括周围的温度和自身的温升 五、较好的鲁棒性

化学品安全技术说明书

目录 一、乙醇MSDS(化学品安全技术说明书) 二、乙酸MSDS(化学品安全技术说明书) 三、氯化铜MSDS(化学品安全技术说明书) 四、二甲苯MSDS(化学品安全技术说明书) 五、正乙烷MSDS(化学品安全技术说明书) 六、丁酮MSDS(化学品安全技术说明书) 七、丙醇MSDS(化学品安全技术说明书) 八、氢氧化钠MSDS(化学品安全技术说明书) 九、盐酸MSDS(化学品安全技术说明书) 十、硫酸MSDS(化学品安全技术说明书) 十一、柴油MSDS(化学品安全技术说明书)十二、汽油MSDS(化学品安全技术说明书)十三、机油MSDS(化学品安全技术说明书)十四、氯化钠MSDS(化学品安全技术说明书)

化学品名称:乙醇 分子式:C 2H 6 O 分子量:46.07 外观与性状:无色液体,有酒香 熔点:-114.1℃ 沸点:78.3℃ 燃烧性:易燃 溶解性:与水混溶,可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂。 危险特性:其蒸汽与空气形成爆炸性混合物,遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸汽比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会燃烧。若遇高热,容器内压增大,有开裂和爆炸的危险,燃烧时发出紫色火焰。 灭火方法:泡沫、二氧化碳、干粉、砂土扑救,用水灭火无效。 储存注意事项:储存于阴凉、通风柜内,远离火种、热源。防止阳光直射,保持容器密封,应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。健康危害:可引起头痛、头晕、易激动、乏力、震颤、恶心等,皮肤反复接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎。 急救措施如下 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水及清水彻底冲洗。 眼睛接触:立即翻开上下眼眼睑,用流动清水和生理盐水冲洗至少15分钟,就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处,保暖并休息,必要时进行人工呼吸。呼吸困难时需要输氧,需就医。 食入:误服者立即漱口,饮足量温水。 应急处理及泄漏处置:疏散泄漏污染区人员至安全区,禁止无关人员进入污染区,然后切断火源。应急处理人员戴好防毒面具,穿工作服,工作现场严禁吸烟,在确保安全情况下堵漏。喷水时不要让水进入包装容器内。如果大量泄漏时用塑料布覆盖,在技术人员指导下消除。

连接器的定义,连接器百科知识

连接器的定义 内容来源网络,由“深圳机械展(11万㎡,1100多家展商,超10万观众)”收集整理! 更多cnc加工中心、车铣磨钻床、线切割、数控刀具工具、工业机器人、非标自动化、数字化无人工厂、精密测量、3D打印、激光切割、钣金冲压折弯、精密零件加工等展示,就在深圳机械展. 连接器是电子工程技术人员经常接触的一种部件。它的作用非常单纯:在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。连接器是电子设备中不可缺少的部件,顺着电流流通的通路观察,你总会发现有一个或多个连接器。连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。例如,球场上点灯用的连接器和硬盘驱动器的连接器,以及点燃火箭的连接器是大不相同的。但是无论什么样的连接器,都要保证电流顺畅连续和可靠地流通。就泛指而言,连接器所接通的不仅仅限于电流,在光电子技术迅猛发展的今天,光纤系统中,传递信号的载体是光,玻璃和塑料代替了普通电路中的导线,但是光信号通路中也使用连接器,它们的作用与电路连接器相同。 使用理由 设想一下如果没有连接器会是怎样?这时电路之间要用连续的导体永久性地连接在一起,例如电子装置要连接在电源上,必须把连接导线两端,与电子装置及电源通过某种方法(例如焊接)固定接牢。这样一来,无论对于生产还是使用,都带来了诸多不便。以汽车电池为例。假定电池电缆被固定焊牢在电池上,汽车生产厂为安装电池就增加了工作量,增加了生产时间和成本。电池损坏需要更换时,还要将汽车送到维修站,脱焊拆除旧的,再焊上新的,为此要付较多的人工费。有了连接器就可以免除许多麻烦,从商店买个新电池,断开连接器,拆除旧电池,装上新电池,重新接通连接器就可以了。这个简单的例子说明了连接器的好处。它使设计和生产过程更方便、更灵活,降低了生产和维护成本。 使用好处 改善生产过程 连接器简化电子产品的装配过程。也简化了批量生产过程; 易于维修

Foxconn连接器技术资料解析

Design Guide Foxconn 連接器設計手冊 Design Guide for Connector Revision: A Prepared: Smark Huo

Outline Design Guide 大綱 1.連接器產品基本特征 2.塑膠零件設計 2-1.塑膠結構設計 2-2.塑膠材料選擇 3.端子五金零件設計 3-1.保持力設計 3-2.正向力設計 3-3.端子應力設計 3-3.銅材選用 4.高頻設計 5.電鍍設計 6.PCB 焊接技術簡介

Characteristic of connector Design Guide 連接器的特性 ?高速傳輸(High speed transmission) ?散熱(Heat dissipation) ?電磁波/高頻測試(EMI/RFI) ?噪音(Acoustics) ?電力分配(Power distribution) ?結構(Mechanical design) ?外觀(Product styling & Cosmetics) ?環保(Environmental protection & Recycling)

Design concept Design Guide 連接器設計理念 ?輕量化(Low Weight) ?小型化,小pitch化(Minimum Size) ?低成本(Low Cost) ?高性能(Height Performance) ?量產性(Height Productivity)

第一章. 塑膠零件設計

2-1.塑膠零件結構設計----壁厚(Thickness)設計 設計原則: 1.壁厚均勻 2.盡可能小的肉厚 3.受力處和合膠線處要有足夠的厚度,保證 一定的強度(圖示) 合膠線 受力面 如果無法避免不均勻的肉厚設計時,應盡量采用逐 步過渡的形式,避免突變,否則容易產生變形 不好的設計好的設計 肉厚過渡部份

化学品安全技术说明书(大全)

化学品安全技术说明书 二〇〇六年二月

目录 表1-001 乙炔气 (1) 表1-002 氧气 (2) 表1-003 二氧化碳 (3) 表1-004 氢气 (4) 表1-005 氩气 (5) 表1-006 甲烷 (6) 表1-007 四氢噻吩 (7) 表1-008 活性炭 (8) 表1-009 三乙胺 (9) 表1-010 硫代磷酰氯 (10) 表1-011 硫黄 (11) 表1-012 甲胺磷 (12) 表1-013 多聚甲醛 (13) 表1-014(附表1-3)甲缩醛 (14) 表1-015 黄磷 (15) 表1-016 氯 (16) 表1-017 三氯化磷 (17) 表1-018 甲醇 (19) 表1-019 液碱 (20) 表1-020 氨水 (21) 表1-021 硫酸二甲酯 (22) 表1-022 甲胺磷 (23) 表1-023 液氨 (24) 表1-024 氯仿 (25) 表1-025 二氯乙烷 (26) 表1-026 二硫化碳 (27) 表1-027 甲苯 (28) 表1-028 盐酸 (29) 表1-029 氯甲烷 (30) 表1-030 硫酸 (31) 表1-031 二甲苯 (33) 表1-032 醋酸酐 (34) 表1-033 多聚甲醛 (35) 表1-034 草甘膦 (36) 表1-035 稻瘟灵 (37) 表1-036 异丙胺 (38) 表1-037 漂白粉 (39) 表1-038 氯化氢 (40) 表1-039 氰化氢 (41) 表1-040 氰化钠 (42) 表1-041 氯乙酸 (43)

表1-043 丙烯腈 (45) 表1-044 氧化亚铜 (46) 表1-045 四氯化锡 (47) 表1-046 四氧化三铅 (48) 表1-047 三氯化铝(无水) (49) 表1-048 松香水 (50) 表1-049红丹油性防锈漆 (51) 表1-050 酚醛树脂 (52) 表1-051 硫磺粉(补充) (53) 表1-052 一乙胺 (54) 表1-053三聚氯氰 (55) 表1-054 三氯乙烯 (57) 表1-055 磷酸 (58) 表1-056 四丁基锡 (59) 表1-057 柴油 (60) 表1-058 对氨基苯酚 (61) 表1-059 醋酸乙酯 (62) 表1-060 对氯硝基苯 (63) 表1-061 氮气 (64) 表1-062莠去津 (65) 表1-063 扑草净 (66) 表1-064 八氯二丙醚 (67) 表1-065 硫化钠 (68) 表1-066 异丙醇 (69) 表1-067 丙酮 (70) 表1-068 二氯丙烷 (71) 表1-069 环己酮 (72) 表1-070 乙酸异戊酯 (73) 表1-071 锌粉 (74) 表1-072 乙醇 (75) 表1-073 次氯酸钠溶液 (76) 表1-074 石脑油 (77) 表1-075 双环戊二烯 (78) 表1-076 乙酸丁酯 (79) 表1-077 双氧水 (80) 表1-078 丙烯酸丁酯 (81) 表1-079 丙烯酸 (82) 表1-080 苯乙烯 (83) 表1-081 过硫酸铵 (84) 表1-082 过硫酸钾 (85) 表1-083 丙烯酰胺 (86) 表1-084 甲醛 (87) 表1-085 甲基丙烯酸甲酯 (88)

磷化学品安全技术说明书

化学品安全技术说明书 产品名称: 磷按照GB/T 16483、GB/T 17519 编制修订日期: 2019年7月15日最初编制日期: 2019年7月15日版本: 1.0 第1部分化学品及企业标识 化学品中文名:磷 化学品英文名:Phosphorus 企业名称: 企业地址: 邮编: 传真: 联系电话: 电子邮件地址: 企业应急电话: 产品推荐及限制用途:工业及科研用途。 第2部分危险性概述 紧急情况概述: 易燃固体。对水生生物有害并具有长期持续影响。 GHS危险性类别: 易燃固体类别 1 危害水生环境——长期危险类别 3 标签要素: 象形图: 警示词:危险 危险性说明: H228 易燃固体 H412 对水生生物有害并具有长期持续影响 防范说明: 预防措施: —— P210 远离热源/火花/明火/热表面。禁止吸烟。 —— P240 容器和装载设备接地/等势联接。 —— P241 使用防爆的电气/通风/照明/设备。

—— P280 戴防护手套/穿防护服/戴防护眼罩/戴防护面具。 —— P273 避免释放到环境中。 事故响应: —— P370+P378 火灾时:使用灭火器灭火。 安全储存: ——无 废弃处置: —— P501 按当地法规处置内装物/容器。 物理和化学危险:易燃固体。 健康危害:无资料 环境危害:对水生生物有害并具有长期持续影响。 第3部分成分/组成信息 第4部分急救措施 急救: 吸入:如果吸入,请将患者移到新鲜空气处。 皮肤接触:脱去污染的衣着,用肥皂水和清水彻底冲洗皮肤。如有不适感,就医。 眼晴接触:分开眼睑,用流动清水或生理盐水冲洗。立即就医。 食入:漱口,禁止催吐。立即就医。 对保护施救者的忠告:将患者转移到安全的场所。咨询医生。出示此化学品安全技术说明书给到现场的医生看。 对医生的特别提示:无资料 第5部分消防措施 灭火剂: 用水雾、干粉、泡沫或二氧化碳灭火剂灭火。 避免使用直流水灭火,直流水可能导致可燃性液体的飞溅,使火势扩散。 特别危险性: 无资料 灭火注意事项及防护措施: 消防人员须佩戴携气式呼吸器,穿全身消防服,在上风向灭火。 尽可能将容器从火场移至空旷处。 处在火场中的容器若已变色或从安全泄压装置中发出声音,必须马上撤离。

氯化磷安全技术说明书

第一部分化学品及企业标识 化学品中文名1:三氯化磷 化学品英文名1:phosphorus trichloride 化学中文名称2: 化学英文名称2: CAS NO : 7719-12-2 分子式:PCl3 分子量: 企业名称:重庆增程科技有限公司 企业地址:重庆市涪陵区龙桥工业园区 邮编: 408121 传真: 023- 联系电话:023- 企业应急电话: 国家化学事故应急咨询专线: 产品推荐及限制用途:主要用于制造敌百虫、甲胺磷和乙酰甲胺磷以及稻瘟净有 磷农药。医药工业用于生产磺胺嘧啶()、磺胺五甲氧嘧(). 染料工业用于色酚类的缩合剂、催化剂、磷的溶剂。 第二部分危险性概述 紧急情况概述:酸性腐蚀品。 GHS危险性类别:根据《化学品分类和危险性公示通则》(GB 13690-2009)及化学品分类、警示标签和警示性说明规范系列标准,该产品属于急性毒性-经 口,类别2;急性毒性-吸入,类别2;皮肤腐蚀/刺激,类别1A;严重眼损伤 /眼刺激,类别1;特异性靶器官毒性-反复接触,类别2。 标签要素: 象形图: 警示词:危险

危险信息:吞咽可致死;吸入其蒸汽可致死;引起严重的皮肤灼伤和眼睛 损伤;一接触或长期或反复接触可致呼吸系统等靶器官损 害;对水生生物有害。 防范说明: 预防措施:密闭操作,注意通风,远离高热,严禁碰撞。操作尽可能机械 化、自动化。操作人员必须经过专门培训,阅读并了解所有预 防措施。按要求使用个体防护装备。严格遵守操作规程。建议 操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(全面罩),穿橡胶耐酸碱 服,戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。防止蒸气泄漏到 工作场所空气中。避免与强氧化剂、强碱、酸类、水、醇类、 钠、钾、金属氧化物接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容 器损坏。工作场所不得进食、饮水。 事故响应:如发生火灾,根据具体的着火物质选择干粉、二氧化碳、干燥 砂土等合适的灭火剂,禁止用水灭火。皮肤接触:立即脱去污 染的衣着,立即用清洁棉花或布等吸去液体。用大量流动清水 冲洗。就医。眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生 理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。吸入:迅速脱离现场至空 气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停 止,立即进行人工呼吸。就医。食入:用水漱口,无腐蚀症状 者洗胃。忌服油类。就医。被污染的衣物应清洗干净后再使 用。安全储存:避免日照。在通风良好处储存。保持容器密 闭,上锁保管。 安全储存:保持容器密闭。储存于阴凉、干燥、通风的库房。远离火种热 源。严禁与强氧化剂、强碱、酸类、水、醇类、钠、钾、金属 氧化物混储。 废弃处置:用碱液缓慢吸收后排入废水系统。 物理化学危险:有毒液体,有腐蚀性;遇水猛烈分解,产生大量的热和浓烟,甚至爆炸,在潮湿空气存在下对很多金属有腐蚀性。 健康危害:急性中毒引起结膜炎、支气管炎、肺炎和肺水肿。液体或较高浓度的气体可引起皮肤灼伤,亦可造成严重眼损害,甚至失明。 环境危害:对环境有危害,对水体、土壤和大气可造成污染。 第三部分成分/组成信息

BTB连接器

0.5mm BTB 连接器 板对板连接器(BTB)简介 概 述 当前,随着SMT 技术的推广普及,表面贴装连接器的应用也越来越广泛,各种类型的PCB 都随之有相应的表面贴装连接器出现。从穿孔式(T/H )焊接工艺到表面贴片(SMT )焊接工艺,使得连 接器的端子排列间距(Pitch )可以从1.27mm 减小到1.0mm ,并逐渐减小到0.8mm 和0.5mm ,而且应用SMT 工艺允许在PCB 的双面都焊接电子元器件,大大增加了PCB 上的元器件密度。 现在使用连接器的各类消费类电子产品都已经集小型化、薄型化和高性能化于一身,这便促使了相应的连接器向短小化和连接部件向窄片化发展。目前在板对板(Board to Board ,简称:BTB )的连接 器产品中,各公司都开始大批量生产0.5mm 片型的连接器产品。 这种片型连接器由传统的插针对插孔接触转化到窄片式接触,由 穿孔式焊接工艺转化到表面贴片焊接工艺,由端子排列间距1.27mm 减小到0.5mm ,都代表了未来电连接器的发展趋势和主流,本文将着重介绍这种BTB 连接器。 一.BTB 连接器结构 BTB 连接器用于连接器两块PCB,使之实现机械上和电气上的连接,其特点是公母连接器配对使用,故连接器的塑胶体和端子有严格的配合要求。如下图所示,是一对配合使用的BTB 连接器。 为了满足在SMT 制程的要求,整个产品的端子焊接区都严格要求有良好的平整度和共面度,通常业界的规范为共面度0.10max.,否则会导致与PCB 焊接不良而影响产品的使用。 二、端子结构设计 为了达到连接器高密度的排列和更稳定的接触性能,0.5 mm BTB 连接器端子采用窄片式的接触方式,材质选用导电性能和机械强度较好的磷青铜。 通常,端子结构的设计会有两种方式,一种是冲压平面下料端子(简称:下料端子),另一种是冲压后折弯成形端子(简称:成形端子)。下面分别介绍两种方式的实际应用状况。

化学品安全技术说明书模板

化工原料安全技术说明书( MSDS) 1、硅酸钠(MSDS) 第一部分化学品及企业标识 化学品中文名称: 硅酸钠; 泡花碱\水玻璃 化学品英文名称: s o d i u ms i l i c a t e 第二部分成分/组成信息 纯品混合物 化学品名称: 硅酸钠 化学品分子式: Na2SiO3 分子量: 122.07 有害物成分含量CAS号硅酸钠 1 0 0 % 10213-79-3第三部分危险性概述 危险性类别: 无资料 侵入途径: 吸入、食入, 经皮吸收。 健康危害: 吸入本品蒸气或雾对呼吸道粘膜有刺激和腐蚀性, 可引起化学性肺炎。液体或雾对眼有强烈刺 激性, 可致结膜和角膜溃疡。皮肤接触液体可引起皮炎或灼伤。摄入本品液体腐蚀消化道, 出现恶心、 呕吐、头痛、虚弱及肾损害。 环境危害: 无资料

燃爆危险: 本品不燃, 具腐蚀性、强刺激性, 可致人体灼伤。 第四部分急救措施 皮肤接触: 立即脱去污染的衣着, 用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触: 立即提起眼睑, 用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入: 迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难, 给输氧。如呼吸停止, 立即进行人工呼吸。就医。 食入: 用水漱口, 给饮牛奶或蛋清。就医。 第五部分消防措施 危险特性: 未有特殊的燃烧爆炸特性。 有害燃烧产物: 氧化硅。 灭火方法及灭火剂: 本品不燃。消防人员必须佩戴过滤式防毒面具(全面罩)或隔离式呼吸器、穿全身防火防毒服, 在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却, 直至灭火结束。迅速切断气源, 然后根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 灭火注意事项: 无资料 第六部分泄露应急处理 个人防护: 无资料 环境保护措施: 无资料

磷酸安全技术说明书

磷酸安全技术说明书 说明书目录 第一部分化学品名称第九部分理化特性 第二部分成分/组成信息第十部分稳定性和反应活性 第三部分危险性概述第十一部分毒理学资料 第四部分急救措施第十二部分生态学资料 第五部分消防措施第十三部分废弃处置 第六部分泄漏应急处理第十四部分运输信息 第七部分操作处置与储存第十五部分法规信息 第八部分接触控制/个体防护第十六部分其他信息 第一部分:化学品名称 化学品中文名称:磷酸化学品俗名: 化学品英文名称:phosphoric acid 英文名称:orthophosphoric acid 技术说明书编码:947 CAS No.: 7664-38-2 生产企业名称: 地址: 生效日期: 第二部分:成分/组成信息 有害物成分 CAS No. 含量磷酸 7664-38-2 ≥85.0% 第三部分:危险性概述 危险性类别: 侵入途径: 健康危害:蒸气或雾对眼、鼻、喉有刺激性。口服液体可引起恶心、呕吐、腹痛、血便或体克。皮肤或眼接触可致灼伤。 慢性影响:鼻粘膜萎缩、鼻中隔穿孔。长期反复皮肤接触,可引起皮肤刺激。环境危害:对环境有危害,对水体可造成污染。 燃爆危险:本品不燃,具腐蚀性、刺激性,可致人体灼伤。

第四部分:急救措施 皮肤接触:立即脱去污染的衣着,用大量流动清水冲洗至少15分钟。就医。 眼睛接触:立即提起眼睑,用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。就医。 吸入:迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难,给输氧。如呼吸停止,立即进行人工呼吸。就医。 食入:用水漱口,给饮牛奶或蛋清。就医。 第五部分:消防措施 危险特性:遇金属反应放出氢气,能与空气形成爆炸性混合物。受热分解产生剧毒的氧化磷烟气。具有腐蚀性。 有害燃烧产物:氧化磷。 灭火方法:用雾状水保持火场中容器冷却。用大量水灭火。 第六部分:泄漏应急处理 应急处理:隔离泄漏污染区,限制出入。建议应急处理人员戴防尘面具(全面罩),穿防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。 小量泄漏:用洁净的铲子收集于干燥、洁净、有盖的容器中。 大量泄漏:收集回收或运至废物处理场所处置。 第七部分:操作处置与储存 操作注意事项:密闭操作,注意通风。操作尽可能机械化、自动化。操作人员必须经过专门培训,严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴自吸过滤式防毒面具(半面罩),戴化学安全防护眼镜,穿橡胶耐酸碱服,戴橡胶耐酸碱手套。远离易燃、可燃物。避免产生粉尘。避免与碱类、活性金属粉末接触。搬运时要轻装轻卸,防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。稀释或制备溶液时,应小心把酸慢慢加入水中,防止发生过热和飞溅。储存注意事项:储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。包装密封。应与易(可)燃物、碱类、活性金属粉末分开存放,切忌混储。储区应备有合适的材料收容泄漏物。

相关文档