风机盘管选型过程与节能控制

摘要:对风机盘管新旧国家标准就相关规定进行对比,引出国内现有风机盘管设计与样本中存在的一些缺陷。针对一个工程实例中风机盘管选型进行了详细计算过程和方法,并结合使用房间的功能用途给出了较为合理的选型结果;在参照产品样本时,对国内外部分典型品牌进行了性能比较,指出国产风机盘管不足所在,就盘管排数、机外净压差等相关问题的改进提出了建议。作为广泛使用的末端设备,风机盘管实现节能运行对于整个空调系统具有十分重要的意义,本文提出了风机盘管在空调部分负荷下的节能控制方式。

关键词:风机盘管国标选型节能控制

0 引言

以建筑热湿环境为主要控制对象的空气调节系统,在人们的生活中占有越来越重要的地位。其中风机盘管加新风形式的系统具有广泛使用性,这种系统的特点就是具有个别控制的优越性,它广泛适用于办公、旅馆等需要独立调节,又对湿度要求不严格的场所。作为一种普遍使用的空调末端设备,风机盘管的合理选型不仅影响到房间的空调效果,也是整个空调系统能否节能运行的重要环节。虽然此类系统的设计方法早已成熟,但本人发现在设计过程中经常采用的中档风速选型法并不是十分有效合理,本文结合一个工程实例给出了更为合理的选型方法,最后提出部分负荷下风机盘管的节能控制手段。

1 风机盘管新旧标准区别

对于风机盘管机组现有两个国家标准给予了明确规范,其一是我国机械工业部行业标准JB/T4283-91《风机盘管机组》,另有自2003年开始实行的《风机盘管机组》标准GB/T19232-2003。为了方便,二者按时间先后顺序可以以新旧标准来区分。

旧标准规定:风机盘管(无静压机组)的名义风量要在盘管不通水、进出口静压差为零的条件下进行测试。但在实际使用过程中,风机盘管机组一般需加装回风格栅、过滤网,加上盘管凝露和滤网积尘等,就会使风阻变大,风机盘管的实际出风量会下降。所以按旧标准测试条件所给风机盘管的名义风量、名义供冷量等参数,在实际使用过程中都是不能再现的。2003年出台的新标准争对此项规定做出了修改,规定了出厂时不带送回风口和过滤器的风机盘管,应在12Pa机外静压下测试风量,这就确保了实际性能与名义参数的一致性。尽管新标准早已颁布,有些空调厂家产品样本参数仍然与国标规定不一致,带来一些由来已久的问题:国产风机盘管的“名不副实”,导致设计过程中设计者习惯遵循以中档风速或是放大经验系数的方法来选择风机盘管规格,出现风量不足或冷量过剩两种情况。而这都是不满足人体舒适性与空调节能性的要求的,风机盘管的选型过程必须经过设计计算。

2 风机盘管选型的计算方法

目前在设计过程中,常用的风机盘管选型的计算方法(以夏季工况为例)主要有以下三

种:

2.1 根据全热负荷选择,校核风量

根据空调房间的功能用途,确定房间的各项状态参数,计算出房间的全热冷负荷,考虑到机组积尘积垢的影响,并对其进行修正。由此确定风机盘管机组的型号和台数,最后对机组的送风量进行校核。

安徽省国家税务局综合业务楼位于合肥市滨湖新区,是集办公、会议等功能为一体的建筑,采用风机盘管加独立新风系统。现以此为例说明风机盘管选型过程,所选计算房间为5层南面一办公室,办公室尺寸为LxW=7.2mx6.2m ,房间高度3.6m ,设定房间使用人数为4人。此办公室空调夏季室内全热负荷为3407w (不含新风),湿负荷为0.5g/s 。室内空气设计参数为t R =26℃,φR =65%;室外空气设计参数为t W =35℃, t WS =28.2℃,大气压力B=10009pa ;房间所需新风量为G W =1203m /h 。设采用新风处理到室内空气焓值的方式,空气处理过程如图1所示。

图1空气处理过程示意图

(1)计算热湿比及房间送风量 热湿比 R ε=

3

34076814kJ/kg

0.510

Q W

-=

=?

在i-d 图上根据t R =26℃, φR =65%确定室内状态点,查焓湿图可知h R =61.7kJ/kg,过R 点做ε线与?=90%线相交得到送风状态点M,h M =49.8 kJ/kg ,则总送风量为:

3.4070.29k /61.749.8

G g s

=

=-=8703/m h

(2)计算FP 风量

F W

G G G =-=870-120=7503/m h

(3)确定F 点

W M F F

D M

G h h FM

G h h D M -=

=

-——

——

,得

49.8120750

61.749.8

F h -=

-

得出h F =47.9 kJ/kg 。连接D 、M 两点并延长与h F 相交得到F 点,t F =18.0℃,可知送风温

差为8.0℃,送风温差满足空调房间送风温差规定与舒适度要求。

(4)确定FP 供冷量

全冷量 t )X FC P

R F Q G C t =?-(=0.25?(61.7-48.2)=3.375k 显冷量 t )X FC P

R F Q G C t =?-(=0.25?1.01?(26-18.0)=2.02kw (5)根据计算出的风机盘管冷量与送风量来选择风机盘管规格。

根据房间空间尺寸及送风舒适性,沿宽度方向均匀布置两台风机盘管机组,依据房间全热负荷查看风机盘管样本,选择规格为FP-51型号的机组两台。FP-51的单台额定供冷

量为2700w (高档转速),考虑到机组受积尘积垢的影响,供冷量进行修正之后为2700?0.88=2376w,两台机组供冷量之和为4752kw ,大于房间全热冷负荷3407w 。

考虑到样本中的机组并未安装风管及一些相关配件,所以实际运行时风量会存在衰减的情况。所以在校核风量时,需要对国产样本中的名义风量进行修正,建议采用以下公式进行换算[1]:

12x F G K G K =??

式中G X 为风机盘管的选型风量,K 1为风机盘管的风量放大系数,取值范围为1.05~1.15。对于K 1的取值,当空气处理过程的析湿系数较大时取上限,反之则取下限;K 2为盘管的湿工况积尘系数,K 1可取1.10。在本例中,G F =7503/m h , G x =1.10x750x1.10 = 908 3/m h , 两台FP-51机组的额定风量(高档转速)之和为510?2=10203/m h ,满足风量要求;但其中档风量为382.5?2=7653/m h 较所需风量小。

2.2 根据风量选择,校核全冷量

同样以前述为例,根据风量选择规格为FP-68型号的机组两台。其单台中档额定风量为5103/m h ,冷量为3837w 。上述过程选择的风机盘管可提供全冷量比所需全冷量大了56%。比较以上两种选型方法,虽然前者所选风机盘管的中速风量偏小,但可以在房间降温初期以高速风量510m 3运行一段时间,之后再以中低速风量运行。若按照后者选择风机盘管,时常会出现风量合适但冷量大很多的情况,导致机组开启率低,送风温差增大、室内温度梯度加大,空调效果恶化。在实际设计中,应该综合考虑冷量、风量两方面因素,以取得二者的最佳平衡点。

2.3 根据显热和全热负荷选择,校核风量

此种方法是根据全热负荷、显热负荷和空气处理过程计算出的风量来选择风机盘管。对于一些高湿负荷的场所如餐饮场所则需要分别对照全热和显热负荷来选择,再对风量进行校核。

通过以上三种方法比较可知,根据全热负荷选择风机盘管再校核风量的选型方法更符合本空调房间的实际使用要求。最终选择两台FP-51的风机盘管机组两台。

3 国产风机盘管与国外品牌的比较

在最终确定风机盘管时会面对诸多产品样本,不同品牌风机盘管的性能会有差别,表1给出了国内外几种典型品牌风机盘管机组对应型号为FP-51的主要性能参数。

表1 国内外几个品牌FP-51风机盘管性能参数表

品牌 风量

供冷量

耗电量(W)

A 声级噪声(dB)

高中 低高 中 低 约克 6

04

516 420 2840 / / 32 33 麦克维尔 5

10

418 255 2955

/ / 46

32 松下

54

2

3

/

/

40

36

3

/m h

36 02 68 180

格力

5

25

3

94

2

63

2

900

/ / 44 36

美的

5

00

4

20

3

10

3

035

/ / 38 ≦37

奥克斯

5

10

3

82.5

2

55

2

712

2

305

1

763

52 ≦37

通过直观比较,可以发现国外品牌风机盘管送风量在相同档位上普遍要比国产品牌要大;由于风机与电机配置的不尽合理,导致国产风机盘管机组耗电量与噪声却比国外品牌要大。通过深入对比,可以发现国产风机盘管在产品规格齐全度与样本规范性上存在着一些不足:国外样本上所注明的名义风量均是在一定机外静压下所得到的,而大多数国产风机盘管样本样本中的一些名义参数仍是在进出口压差为0的标准工况下所测,这显然与国标规定是不符的。此外相同供冷量的机组国产样本可提供的风量要小,而且耗功率与噪声值相对较大。

4 风机盘管在部分负荷下的节能运行与控制

在设计过程中时,我们是按照最不利工况来选择风机盘管的,但空调系统绝大部分都是在部分负荷下运行的。空调系统的部分负荷也间接导致了冷水机组、冷水泵及末端设备在空调负荷“空闲季”容量浪费的现象,并且设备也都处于大流量小温差工况,这将无形中增加了项目初投资与运行能耗。对于风机盘管系统,最常用的控制方式是:风量与水量控制。风量控制可以通过控制风机启停、风机手动三速调节、旁通风门等方式;水量调节则是通过温控阀自动控制电动水阀,在实际工程中采用的是对以上几种方式的综合利用。目前常用的一种控制系统如图2所示:图2中的带三速开关的恒温控制器装有温度传感器,它测量房间温

度并与给定值比较,控制开/关型电动阀开或关,从而实现对房间温度的调节。室温给定值是由用户根据自己的意愿手动调整,由用户自己手动选择风机的运行转速。这给用户的独立调节带来了便利,也是实现用户行为节能的基础。当风机盘管处于部分负荷时,可以采用空调系统总水量变流量方式运行,如图3。DT为温差传感器,在空调部分负荷下当供回水管温差与设定值不一致时,温差传感器将信号反馈给控制器,输出信号调节冷水机组水泵转速,减少通过水泵的流量。通过这种温差控制流量方式,可以有效解决风机盘管空调系统部分负荷下的能量浪费问题。

图 2 风机盘管控制系统原理图 图 3 温差控制水泵流量原理图

F-风机;C-盘管;TC-带三速开关 1-冷水机组;2-循环水泵;

的恒温控制器;V-开/关型电动阀 3-分水器;4-集水器 5 结论

(1)实际计算送风量是风机盘管选型的重要依据,若仅仅依据冷量来选择风机盘管,往往出现一味放大、保守选型,而忽略空调房间舒适性及精度的问题。因此,在选择风机盘管时,应根据房间热湿参数计算热负荷并校核实际送风量来确定风机盘管的规格。

(2)目前国产风机盘管具有低静压、高焓差、送风温差大、风量不足,实际参数与名义参数不一致等一系列问题。达不到空调规范要求,很难在实际使用过程中取得满意效果,这些问题都需要国家标准的有效推行及风机盘管生产厂家的积极配合来解决。尽快完成产品的更新换代不仅仅可以改善空调使用效果而且也是建筑节能的一个重要环节。

(3)在空调部分负荷条件下,温差控制管路循环水泵流量结合风机盘管独立调节是一种有效节能的运行控制方式。

参考文献

[1] 伍小亭.风机盘管选型及系统设计中的一些问题[J].暖通空调,2000,30(4):46~48.

[2] 崔文盈,郑洁等.风机盘管多种控制方式的分析.2006年全国测控、计量、仪器仪表学术年会论文集.

[3] 陆亚俊,马最良,邹平华.暖通空调(第一版).中国建筑工业出版社,2002,6 [4] GB/T19232-2003,风机盘管机组.

[5] 周向阳.空气-水风机盘管系统关键问题分析[J].暖通空调,2008,22(1):20~21.

风机盘管的选择

风机盘管的选择 一般来说,根据显热负荷、全热负荷并在校核风量之后所选择的风机盘管更适合空调房间的实际需要。 选择风机盘管时应注意下列事项: 1)从实际使用情况来看,国产风机盘管的实际工况风量往往比名义工况(名牌参数工况)风量小20%~30%。暗装机组由于加装进、回风隔栅、过滤网、短风管等使空气流动阻力增大,实际风量下降幅度更大些,所以选择时可参照中速档参数选择,但就不再考虑安全系数了。按高速档选也是可以的,但应该考虑积尘,结垢等的修正系数。 2)目前国内许多厂家生产2排管,3排管和4排管机组。为提高空调效果,选用的风机盘管最好是大风量、小焓差的2排管机组,但是2排管机组焓差小、除湿能力较差,因此在一些高湿负荷的场合宜采用大焓差的3排管和4排管机组。风盘的承压能力有1.0MPa 、1.6MPa 的,最高有2.1MPa ,所选风盘的承压能力应大于系统的最大工作压力。 3)低嗓声和大风最是很难同时满足的,国内生产的一些低噪声机组往往都是以降低风量为代价来实现的;而单一的低噪声不能反映机组的综合性能,因此选用机组时不宜片面追求低噪声。 4)选用风机盘管时,应进行设计工况和名义工况修正一般按夏季负荷选用风机盘管,冬季校核所选风机盘管的实际(设计工况)供热量是否满足要求。步骤如下: 采用风机盘管设计工况焓差与标准工况(名义工况)焓差的比值m 进行修,计算风机盘管的实际制冷量(你的设计工况),再根据实际制冷量选择风机盘管。 Q=Q H (△i m /△i H ) 式中:Q ——风机盘管(你的设计工况)实际制冷量,W ; Q H ——风机盘管标准工况(名义工况)下额定制冷量,W ; △i m ——风机盘管实际(你的设计工况)空气处理焓差,W/kg ; △i h ——风机盘管标准工况(名义工况)下空气处理焓差,W/kg ; 设计工况与名义工况的换算可按样本修正,或按下式换算: Q 、Qx —设计工况下风机盘管全热制冷量和显热制冷量,kW ; Q 0、Q x0—名义工况下风机盘管全热制冷量和显热制冷量,kW ; t g 、 t s —设计工况下的干球温度和湿球温度,取设计参数,℃; M 、M 0—分别为设计和名义工况下的水流量,kg/s ; t w —名义工况下的水温度,℃。 按上述方法换算后,选择风机盘管的制冷量为: 39 -5.19205 .12w 205 .007.00367 .000g s w g X X w s t t M M t t t Q Q M M t t Q Q = ?? ??????? ??-=?? ? ???-=-量名义工况风机盘管供热量设计工况风机盘管供热

仪表选型方案

仪表控制系统成套供货要求1、供方对设备本体保护及控制装置负有配合的责任,供方供货范围内的检测仪表、控制设备和被控设备可控性满足自动化投入率10%的要求。 2、供方提供完整的资料,并以书面形式详细说明对测量、控制、联锁、保护等方面的要求,提供详细的运行参数,报警值及保护动作值。 3、供方提供的仪控设备、控制系统及安装附件等都要详细说明其规格、型号、安装地点、接口尺寸、连接方式、插入深度、用途及制造厂家等信息,特殊检测装置提供安装使用说明书。 4、在确定设备及材料的类型及尺寸时,应将环境条件及工艺条件的影响考虑在内,例如温度、压力、湿度、振动、气蚀、腐蚀、障碍物、空气杂质和腐蚀性药品。在必要的地方应采取冷却或加热等措施。 5、现场仪表、变送器等应保持连续运行,除非特殊要求,环境温度在-25~65℃范围内变化时,测量仪表应保持它的精度等级。 6、如果环境不要求更高的防护,对现场仪表通常采用的防护等级一般为IP65(IEC529)。如果会接触易爆炸气体,设备或控制回路必须满足所在危险区域的防爆要求。 7、所有的仪表、组件、变送器、转换器等都应有表示位号和用途的铭牌,仪表位号编制在开工会上确定。8、所有的就地仪表、变送器在运输前应在工厂内进行标定(在量程范围内,最少五点),提供每台仪表的标定校核记录。 9、所有仪表设备必须带产品检验合格证书、产品使用说明书(进口产品必须带中文说明书、产地证明等证件)。在单体设备包装上注明其用途及主要

参数,如量程等。流量检测装置必须带机加工图纸、计算书等资料。 10、供方将其提供的仪表及控制设备连到供方提供的接线盒/箱或现场控制盘上,所有模拟接口信号是4~20mA标准信号(热电偶及热电阻除外),开关量仪表输出触点为无源接点,容量为20VAC 3A/20VDC1A。 1、控制盘柜的要求: (1)配供的控制盘、柜为安装在它们内部或上面的设备提供环境保护。控制柜的防护等级满足环境要求,放置在控制室及电子设备间的设备将为IP32,其它为IP54。放置在相临位置的控制盘、柜尺寸要统一,详细要求在技术澄清会/开工会讨论后确定。(2)控制盘、柜内所有组件的布置和安装应符合国家标准。接触器、继电器选用Schneider,配电回路保护组件采用Schneider、AB 空气开关,操作按钮、开关、信号灯选用Schneider产品。(3)控制、信号回路连接用线为铜芯绝缘线,最小截面不小于 1.5m 2。所有导线应牢固的加紧,设备端子均有标字牌。(4)对外引接电缆均经过端子排,每排端子排留有15%的备用端子,采用PhoenixUT系列螺钉接线端子产品,交流、直流端子颜色不同,且端子排分开设置。 (5)所有柜体需着色部分的颜色均为浅灰色,色标号为RAL7035,底座颜色均为深灰色,色标号为RAL702。(6)配电设备的结构应保证工作人员的安全,且便于运行、维护、检查、监视、检修和试验。 (7)每台箱体上应有一块永久性附贴的防锈铭牌,它的字迹清晰可读,其

知识点:风机盘管的选型与布局诀窍

知识点:风机盘管的选型与布局诀窍 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用。那么风机盘管应该如果选型选择,在布置上又有什么诀窍呢。下面美景舒适家就和大家一起来看看其主要特点如下: 一、自成单元,调节灵活 风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求。 房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。

从而降低了整体系统的运行费用。整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。 二、机体小,布置灵活、占用建筑空间较少、便于配合内装施工 但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑以下几点: 冷量的校核 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。 目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量×单位时间内的平均运行时间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。

所以并非名义冷量越高越好,如果仅按高冷量选用机组,会出现供冷能力过大,导致开动率过低,换气次数减少,室温梯度加大,还会加大系统容量和设备投资,空调能耗加大,空调效果降低。 所以冷量仅作为选设备的必要条件之一,还应兼顾其它因素。 风量校核 主要按房间品质要求校核换气次数。送风温差越小,换气次数越多,则空气品 质越好,就越舒适,为什么有的空调房间感受有异味、闷气,就是风量校核没 有处理好。 由于风机盘管的名义风量是在不通水,空气进出口压差为零的工况下测定的, 故存在一些不切实际的因素,所以实际确定风量是应将这部分理想状态下的风 量值扣除,通过经验测算,这部分增补风量应占名义风量的20~30%。 送、回风方式 送、回风方式即形成所谓的气流组织,其合理与否直接影响到空调房间的温度场、速度场的均匀性和稳定性,也即空调效果的好坏。 合理的气流组织要求一定的送风速度,避免气流短路,以保证一定的射流长度。风速取决于机外静压,送风量、送风口等因素。

过程控制与自动化仪表(复习要点)

填空30 问答20 分析10 设计15 计算分析25 第一章: 什么是过程控制?过程控制是生产过程自动化的简称。它泛指石油、化工、电力、冶金、轻工、建材、核能等工业生产中连续的或一定周期程序进行的生产过程自动控制,是自动化技术的重要组成部分。 过程控制系统的组成:被控对象和自动化仪表(包括计算机)两部分组成。(被控参数,控制参数,干扰量f(t),设定值r(t),反馈值z(t),偏差e(t),控制作用u(t)) 过程控制系统的分类:按结构不同:(1)反馈控制系统(2)前馈控制系统(3)前馈-反馈复合控制系统;按定值不同:(1)定值控制系统(2)随动控制系统(3)顺序控制系统 过程控制系统的性能指标:根据稳定性、快速性、准确性的要求提出以下 单向性能指标:(1)衰减比(2)最大动态偏差和超调量(3)参与偏差(4)调节时间、峰值时间和振荡频率 综合性能指标:(1)偏差绝对值积分IAE(2)偏差平方积分ISE(3)偏差绝对值与时间乘积积分ITAE(4)时间乘偏差平方积分ITSE 第二章: 检测误差的类型、怎样克服? 1、检测误差的描述 (1)真值所谓真值是指被测物理量的真实(或客观)取值。在当前现行的检测体系中,许多物理量的真值是按国际公认的公式认定的,即用所谓“认定设备”的检测结果作为真值。(2)最大绝对误差绝对误差是指仪表的实测示值x与真值x a的最大差值,记作△,即△=x-x a (3)相对误差δ=△/x a *100% (4)引用误差γ=△/(x max-x min)*100% (5)基本误差基本误差是指仪表在国家规定的标准条件下使用时所出现的误差。 (6)附加误差附加误差是指仪表的使用条件偏离了规定的标准条件所出现的误差。 2、检测误差的规律性 (1)系统误差系统误差是指对同一被测参数进行多次重复测量时,按一定规律出现的误差。克服系统误差的有效方法之一是利用负反馈结构。 (2)随机误差或统计误差当对同一被测参数进行多次重复测量时,误差绝对值的大小和符号不可预知地随机变化,但就总体而言具有一定的统计规律性,通常将这种误差称为随机误差或统计误差。引起随机误差的原因很多且难以掌握,一般无法预知,只能用概率和数理统计的方法计算它出现的可能性的大小,并设计合适的滤波器进行消除。 (3)粗大误差又称疏忽误差。这类误差是由于测量者疏忽大意或环境条件的突然变化而引起的。对于粗大误差,首先应设法判断是否存在,然后再将其剔除。 检测仪表的组成:传感器、变送器 检测仪表的基本特性 固有特性:(1)精确度及其等级(2)非线性误差(3)变差(4)灵敏度和分辨力(5)漂移(6)动态误差

风机盘管技术参数要求

风机盘管技术参数要求文件编码(008-TTIG-UTITD-GKBTT-PUUTI-WYTUI-8256)

风机盘管技术要求 1.基本技术参数及要求 盘管的耐压性能:工作压力,按国际规定的实验压力应≥倍的工作压力。 额定风量和全压:在国际规定的下,风量实测值不低于额定值的95%;全压实测值不低于额定值的93%,功率实测不超过额定值的10%。(须提供测试报告)风机盘管应有良好的凝结水处理措施,排放流畅,不应有凝结水外滴。 风机应选用耗电省、噪音低、E级绝缘,调速范围宽且满足高、中、低三档转速稳定运行的叶轮风机。风机在工厂制造完成后,经动、静平衡实验,使其振动小,不老化,不变形。电机应选用三种速度可调节的永久性电容电机,达到节电的效果。三速风机应设独立的熔断器保护,风机及阀门的控制端子应集中设置。 应提供风机盘管三速噪音指标,应满足国家有关标准或规定。 高效换热盘管应选用优质铝箔片,带有波纹型的翅片,应有高抗拉高延伸高纯度的防氧化铝箔,片型应为双条缝型桥式结构,与铜管交叉连接,钢管与铝箔应涨接紧密,确保传热效率高,充分保证盘管的性能和质量。 铜管采用TP2脱氧磷铜,采用整体机械涨管工艺涨管,盘口焊接采用气体保护焊接工艺。 风机轴承采用无油润滑滚动轴承。 投标产品应经过泄漏检测,电机绝缘检测,电机绝缘试验,启动试验,耐压试验等,并符合国家有关标准。 箱体应采用优质的镀锌板材料,水盘涂层均匀,色泽一致,无流痕气泡及剥

落。结构应体积小且薄,外型简洁。 凝结水盘应一体拉模成型,采用冷轧钢板经磷化处理后喷漆,并进行整体保温,保温材料应选用防火等级难燃B1级保温板。 表冷器能完全满足技术表所规定的技术要求。表冷器的设计为逆交叉束,冷冻水进出水管设在同侧,管内流速控制在及迎面风速控制在s以保证不飞水,风速均匀度均大于80%。表冷器进行水压试验,在下列条件时无泄漏:±,保压时间不小于3Min。 所有风机盘管须提供 25 毫米厚可清洗重用的铝制空气过滤器,过滤器的安装设计不需拆卸即可抽出清洗。 除轴承、密封圈及转动部件可能在正常寿命期间更换外,其余的材料和部件在正常情况下运行不小于10年。 机组可在环境温度不超过40℃、相对湿度不超过95%的条件下连续运行。 风机盘管外表面无明显划伤、锈斑和压痕,表面光洁。 所有提供的铭牌、指示、警告标识必须具有中文表示。铭牌内容应符合国家有关标准规定,其材料应是耐腐蚀、耐磨损的金属材料,必须牢固着于设备显着位置。 设备出厂前,中标单位应邀请不少于2人的建设单位人员到厂进行生产检验运行,这种检验和试运行不应作为最终验收,最终验收试车应在设备到达目的地后进行。所有必须的检验应在工厂完成,中标单位应提供建设单位一份检验标准和计划由需方认可。检验工作完成后,中标单位应向需方提交实验报告。 机组所有电器,电机应符合国家标准规定的安全要求。 投标厂家须提供所投设备型号真实可靠的出厂性能检测报告。

风机盘管选型与布局简析案例

风机盘管选型与布局简析案例 摘要:本文通过阐述隆盛大厦项目空调施工中的风机盘管选型、布局,着重指出选型应充分考虑业主的建筑格局,合理地确定负荷、风量和气流组织,才能真正体现设计与施工的统一。 关键词:风机盘管;负荷;风量;气流组织 随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师的思考。 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要优点如下: 一、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系统的运行费用。 二、整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合理的一面。 三、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到隆盛大厦工程中去,笔者充分考虑了以下几点: (一)冷量的校核 一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管的负载冷量也不同。关于风机盘管技术及选型介绍

关于风机盘管技术及选型介绍相关资源由“weskt风机盘管”特别提供 一、投标机型技术参数及机组特点 1、机组外观 2、技术参数及修正 3、产品概述及机组特点 4、机组主要零部件清单 二、制造工艺 1、机组制造工艺流程 2、机组主要生产设备明细 三、产品安装维修与故障排查 四、售后服务体系

一、投标机型技术参数及机组特点 1、产品外形图 2、产品性能参数表 型号 项目 FP-34WA FP-51WA FP-68WA FP-85WA FP-102WA FP-136WA FP-170WA FP-204WA 性能风 量 高速340 510 680 850 1020 1360 1700 2040 中速m3/h 248 394 495 638 788 1095 1275 1575 低速213 263 330 425 525 730 850 1050 供冷量W 1850 2800 3600 4500 5500 7350 9200 11000 供热量W 3050 4400 5500 7000 8900 11000 14000 17000 水流量L/s 0.10 0.14 0.17 0.21 0.27 0.36 0.45 0.50 水阻力kPa 12 21 16 23 36 38 38 40 噪 音 标准型 dB(A) 35 38 40 42 44 46 48 50 高静压型38 40 42 44 46 47 49 52 机外静压Pa 标准型为12Pa(不带风口和过滤网);高静压型为30Pa 盘管 型式铜管、高效百叶窗翅片工作压力≤1.5MPa 电机 型式B级绝缘电容器启动三速电机 数量个 1 2 电源220V~ 50Hz 输入功率 标准型W 37 45 62 70 96 120 145 185 高静压型W 42 55 68 80 102 140 158 195 推荐电源线mm2×根0.5×3 防触电等级I 风机 型式前向多翼低噪声离心风机 数量个 1 2 3 4 接管 进水ZG3/4"(内螺纹) 出水ZG3/4"(内螺纹) 卧式暗装风机盘管 吸顶式风机盘管 立式明装、卧式明装风机盘管 立式暗装风机盘管

风机盘管选型方法

中文词条名:风机盘管选型方法的比较 英文词条名: 焓差,风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小 关键字:风机盘管,空气处理 风机盘管在标准工况下运行时,空气处理终点取于空气处理焓差,中国风机网风机盘管的制冷量与房间湿负荷有关,一般热、湿比越大,制冷量越小,如下图所示,可以通过房间 热湿比线,空气处理终点参数及室内空气参数确定风机盘管的空气处理焓差,然后,可通过不同的热、湿比房间的空气处理焓差计算出风机盘管的制冷量: 风机盘管空气处理过程 1风机盘管选型焓差修正法: 采用风机盘管实际运行焓差与标准工况焓差的比值M进行修正,计算风机盘管的实际制 冷量,再根据实际制冷量选择风机盘管。 Q'=QH?(△ IM/ △ IH) =MQH ........ 式中:Q' ---- 风机盘管实际制冷量(W。 QH风机盘管标准状况下额定制冷量(W △IM——风机盘管实际空气处理焓差(W/KG △IH ――风机盘管标准状况下空气处理焓差(W/KG M修正系数

2风机盘管选型风量选型法: 根据空调冷负荷和风机盘管实际空气处理焓差计算出空调风量, 管。 再根据风量选择风机盘G=Q/A IM(W) 式中:G――空调风量KG/H 另外,当空调供水温度、供、回水温差,供水量、进风温度与标准工况不同时,应根据风机盘管生产厂家资料再时行修正。 风机盘管选型、校核与布局案例简析 09年12月24日14:59:56 来源:中国空调制冷网我要评论(0)随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统也越来越广泛地深人到日常生活 中。如何使所选用的空调系统起到最佳效果,除了设计的合理性,也越来越引起现场工程师 的思考。 风机盘管作为中央空调系统的末端装置,在众多的公共场所广为采用,其主要特点 如下: 一、自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定 情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空 调使用客户的需求,房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一 次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间。从而降低了整体系 统的运行费用。 整个系统分区控制较为容易,可以按房间的朝向、楼层、用途、使用时间等分成若干区域,按不同的客户使用需求进行分区控制,从而避免了大风道系统必须集中控制的不合 理的一面。 二、风机盘管机体小,布置灵活、安装方便、占用建筑空间较少,便于配合内装施工。但怎样根据业主的不同需求,结合设计图纸选择较好的风机盘管应用到实际工程中去,应充分考虑了以下几点: 1、冷量的校核一般是按计算的冷负荷来选择产品,但应注意不同的新风供给方式会导致风机盘管 的负载冷量也不同。当新风直接通过外墙送至房间时,未经热湿处理,风机盘管的冷量=室 内冷负荷+新风冷负荷;当设立独立的新风系统时,则风机盘管的冷量=室内冷负荷。目前市场的产品,一般都是名义制冷量而实际运行中的冷量应是冷量X单位时间内的平均运行时 间,即改变运行时间或风量,都会影响机组的输入冷量。所以并非名义冷量越高越好,如果

风机盘管型号选型及设计

风机盘管型号选型及设计 风机盘管机组作为半集中式空调系统的末端装置,其工程应用非常广泛。从总体上看,目前国内的风机盘管在名义供冷量、噪音、电机输入功率等项指标上,已接近于或优于国外产品,而风量则普遍低于国外同型号产品。但是,真正影响空调效果的,并不只是这些参数的绝对值大小,还取决于这些参数之间的配匹是否合理。因为我国的行业标准?中,对供冷量、噪声、输入功率等都有严格规定,因而形成了国产风机盘管高冷、低噪、小风量的总体特点,而风量与冷量的搭配(焓差)则不合理,这给选型工作的合理性和经济性带来问题。 2 目前风机盘管选型中常见的问题 2.1 按冷负荷选型的弊端 按空调房间的最大冷负荷选用风机盘管是空调系统设计中常见的做法,其目的是保证高峰负荷时的房间温度。而实际上空调房间运行的绝大部分时间都不会处于高峰负荷,使供冷量过剩,而切换到中、低档运行以降低冷量输出,从而维持房间的 热平衡。可见机组实际输出冷量取决于空调负荷的变化,与机组的名义供冷量关系不大。故供冷量只是实现空调的必要条件,但不能决定空调的使用效果。评价空调效果好坏,一是房间平均温度与设定温度的接近程度;二是室温分布(梯度)和变化(波 动)幅度。送风温差越大,换气次数越少,室温梯度和波动幅度也越大,故送风温差和换气次数才是影响空调精度和舒适性的主要因素。文献 [2]中明确规定了不同精度空调房间的最大送风温差和最 低换气次数。空调精度越高,要求送风温差越小、换气次数越多。可见按最大冷负荷选型,仅满足高峰负荷时的房间温度是不够的,还需满足适当的送风温差和换气次数,才能保证房间的舒适性要求。 2.2 不能保证足够的送风量 因送风温差、换气次数是决定空调精度和舒适性的主要因素,故保证足够的风量是实现预期空调效果的先决条件。这里所说的风量是指机组使用时的实际送风量,而不是产品样本中的名义风量(GB/T 19232-2003规定:名义风量须在盘管不通水、空气14—27℃,风机转速为高档,对低静压机组不带风口和过滤器等出口静压为12Pa测得的风量值)。而实际使用中,暗装机组因要加进、回风格栅、过滤器和短风管,加上盘管表面凝水、积尘、滤网堵塞等诸多因素影响,会导致风阻增大、风量下降,使得实际风量远低于名义风量(笔者通过大量实验证明:一般低l5—25%)。由于风量的明显减少,影响空调效果,主要带来以下问题:

风机盘管的特性及选型

风机盘管的特性及选型 长沙有色冶金设计研究院刘光大袁敏 内容摘要:本文分析了风机盘管的特性和变工况条件下运行的性能、提出按房间热、湿负荷比确定风机盘管处理空气焓差,根据焓差选择风机盘管的方法。 一、概述 风机盘管是集中空调系统中广泛应用的空气处理设备,其特点是结构紧凑、使用灵活、安装方便、噪声较低、价格便宜、是一种适用于不同功能建筑舒适性空调的通用型设备,由于风机盘管的性能是按统一标准设计和标定的,当用于使用条件不同的房间时,风机盘管的选型,应进行换算和修正。 二、风机盘管的特性 1、风机盘管的构造 风机盘管主要由风机,换热盘管和机壳组成,按风机盘管机外静压可分为标准型和高静压型、按换热盘管排数可分为两排和三排,换热盘管一般是采用铜管串铝翅片,铜管外径为10~16mm,翅片厚度约0.15~0.2mm,间距2.0~3.0mm,风机采用双进风前弯形叶片离心风机,电机采用电容式4极单相电机、三档转速、机壳和凝水盘隔热。 2、风机盘管的特性 (1)风机盘管的标准 1

风机盘管机组标准中规定了风机盘管的各项性能指标,现将部分内容摘录如下。 风机盘管机组标准主要性能指标 (2)风机盘管风量一定,供水温度一定,供水量变化时,制冷量随供水量的变化而变化,根据部分产品性能统计,当供水温度为7℃,供水量减少到80%时,制冷量为原来的92%左右,说明当供水量变化时对制冷量的影响较为缓慢。 (3)风机盘管供、回水温差一定,供水温度升高时,制冷量随着减少,据统计,供水温度升高1℃时,制冷量减少10%左右,供水温度越高,减幅越大,除湿能力下降。 (4)供水条件一定,风机盘管风量改变时,制冷量和空气处理焓差随着变化,一般是制冷量减少,焓差增大,单位制冷量风机耗电 2

如何正确选择仪表设备

如何正确选择仪表设备 1、自动化仪表选型的一般原则 检测仪表(元件)及控制阀选型的一般原则如下: 1.工艺过程的条件 工艺过程的温度、压力、流量、粘度、腐蚀性、毒性、脉动等因素是决定仪表选型的主要条件,它关系到仪表选用的合理性、仪表的使用寿命及车间的防火、防爆、保安等问题。 2.操作上的重要性 各检测点的参数在操作上的重要性是仪表的指示、记录、积算、报警、控制、遥控等功能选定依据。 一般来说,对工艺过程影响不大,但需经常监视的变量,可选指示型; 对需要经常了解变化趋势的重要变量,应选记录式; 而一些对工艺过程影响较大的,又需随时监控的变量,应设控制; 对关系到物料衡算和动力消耗而要求计量或经济核算的变量,宜设积算; 一些可能影响生产或安全的变量,宜设报警。 3.经济性和统一性 仪表的选型也决定于投资的规模,应在满足工艺和自控的要求前提下,进行必要的经济核算,取得适宜的性能/价格比。

为便于仪表的维修和管理,在选型时也要注意到仪表的统一性。尽量选用同一系列、同一规格型号及同一生产厂家的产品。 4.仪表的使用和供应情况 选用的仪表应是较为成熟的产品,经现场使用证明性能可靠的;同时要注意到选用的仪表应当是货源供应充沛,不会影响工程的施工进度。 2、温度仪表的选型 一、一般原则 1.单位及标度(刻度) 温度仪表的标度(刻度)单位,统一采用摄氏温度(℃)。 2.检出(测)元件插入长度 插入长度的选择应以检出(测)元件插至被测介质温度变化灵敏具有代表性的位置为原则。但在一般情况下,为了便于互换,往往整个装置统一选择一至二挡长度。 在烟道、炉膛及带绝热材料砌体设备上安装时,应按实际需要选用。 检出(测)元件保护套材质不应低于设备或管道材质。如定型产品保护套太薄或不耐腐蚀(如铠装热电偶),应另加保护套管。 安装在易燃易爆场所的就地带电接点的温度仪表、温度开关、温度检出(测)元件和变送器等,应选用防爆型。

风机盘管机组选型手册卧式暗装E系列

选 型 手 册 目 录 风机盘管机组 (卧式暗装 E 系列)

1.概述 FP系列卧式暗装风机盘管是奥克斯吸取以往卧式暗装风机盘管设计特点,引进欧美先进技术,推出的新一代卧式暗装风机盘管机组:凭借先进的技术、生产设备及工艺水平,具有高效节能、健康环保、运转宁静、安装灵活、外观美观等特点,并有多种型式的选择。以其严谨的专业设计,精湛的制造经验和卓越的产品性能,该产品已被广泛运用于中国建筑工程的各个领域,如:宾馆,酒店,办公大楼等各种场所的中央空调系统中。 风机盘管作为中央空调系统的末端设备,在众多的公共场所采用,主要有如下优点: 自成单元,调节灵活。风机盘管为三档变速,且水路系统可根据用户室温设定情况,采取冷热水自动控制温度调节阀调节,从而使各房间可独立调节室温,以满足不同空调使用客户的需求。房间无人使用时可手动关机或自动定时关机,并且可以使开发商避免一次投入过大,便于其滚动开发,可根据入住客户的情况开通不同的房间,从而降低了整体系统的运行费用。 ◇品种齐全,应用广泛:机组采用先进的设计方法,具有变负荷特性强,性能优越,可广泛应用半集中式的空调系统上,如宾馆、医院、公寓、别墅、办公大楼等处。 ◇品质优良:机组选用优质的部件以保证产品品质,在生产制造过程中的严格检验和100%的出厂测试,是质量稳定可靠的保证。 ◇运转噪声低:低噪声永久电容电机与独特设计的风机相结合,每个部件逐一经动平衡检验,确保机组宁静而高效地工作。 ◇高能效比:对机组进行优化设计,采用了高效换热器,将大风量、低噪声风机与电机精心匹配,来强化传热,使机组有优越的能效比。 ◇外形美观,坚固耐用:机组选用优质板材,冷凝水盘采用模压工艺一体成型,无焊缝、焊点,符合防火规范的保温材料整体粘结于水盘,机体结构对称,线条明快。暗装机组适用于一般设计工程,在设计规划中预留卧式暗装风机盘管机组安装空间,并搭配出风口与室内装璜,可使冷(热)房内景协调雅致。 ◇调整容易,维护方便:按钮式三速开关或外配温控无级调速器操作简单,可任意调整室内风量和冷量。电机使用的轴承,能自动填注润滑油。电机轴采用调质钢,表面均经镀铬或镀镍磷防锈特殊处理,经久耐用,维护保养费用低。 ◇灵活性高、安装费用低:机体设计轻巧,总厚度为245mm。排水管及线路安装简便,左右接管及回风方向可随时变换,以配合现场情况。机组能安装于任何空间场所。 ◇结构设计灵活、安装简易:为配合现场施工的需要,该卧式暗装风机盘管在设计时就考虑到各零部件的通用性。使接管方向可依现场需要而改变。另外回风口位置也可以方便地现场转换,保证安装省时省力。 产品命名规则 命名示例: FP-51WAZ/E3R:表示第4代卧式暗装风机盘管左式3排管机组,名义风量为510m3/h; FP-85WAY/HE3R:表示第4代卧式暗装风机盘管右式后回风3排管机组,名义风量为850 m3/h; FP-136KM/B:表示第2代四面出风嵌入式风机盘管,名义风量为1360 m3/h; 功能介绍

风机盘管的选型与安装施工

卧式暗装风机盘管机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。对于双管制水系统(适用于只按季节或只按空调区域进行供热或供冷转换的空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。 选用要点 1.机组选用主要控制参数额定风量、出口静压、输入功率、额定供冷量、额定供热量、噪声、水阻等。 2.风机盘管机组送风量约为250~2500m/h,出口静压小于100Pa(出口静压大于30Pa为高静压型)。 3.选用机组规格应由房间冷、热负荷以及空气的热湿比等因素确定: 1) 当新风与房间空气参数等焓时,风机盘管机组仅负担围护结构和房间内部产生的冷、热负荷; 2) 当新风焓值大于或小于房间空气焓值时,风机盘管机组应加上或扣除部分新风冷、热负荷; 3) 当新风的绝对含湿量低于房间空气含湿量、可全部负担房间湿负荷时,风机盘管可仅负担房间显热负荷,宜按干工况配置; 4) 当房间显热负荷占有较大比重时,应通过显热平衡计算,校核风机盘管机组的风量。 4. 机组在高档转速下的基本规格应符合国标规定。

5.在选用机组时,应考虑实际性能与额定值的偏差,并注意以下特点: 1) 机组额定供冷量一般为在空气焓降值等于15.9kJ/kg 条件下的测试值; 2) 单盘管机组额定供热量一般为额定供冷量的1.5 倍; 3) 额定值各项参数均为风机在高档转速下的值,设计时一般宜按产品样本的中档风速下的数值选用。若产品未提供不同风速下的额定值数据,可参照下表进行换算: 空调系统)的风机盘管机组,只配置一组盘管,冬夏供热/ 供冷兼用机型。对于四管制水系统(适用于供热/ 供冷频繁转换的空调系统) 的风机盘管机组,应配置加热和冷却两组盘管的组合式机型。 7.对低温、蓄冷空调系统,应选用大温差机组。 8.目前,风机盘管机组有下列控制类型: 1) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动水路电动阀,实施自动控制; 2) 带三速选择开关,可冬、夏转换,通过室温控制器连动风机开停,实施半自动控制; 3) 仅带三速选择开关,实施手动控制。 4) 风机无级调速控制。 根据有关节能标准的要求,应采用电动温控阀和三档风速结合的控制方式。

风机盘管-选型计算

风机盘管在特殊工况下的选型计算 随着我国经济的迅速发展,人们的生活水平不断提高,对工作和生活环境的要求也不断提高, 由此带动了空调行业的蓬勃发展。中央空调以其特有的优点,在宾馆、办公楼、高级住宅、百货商场等等场所得到了广泛的应用,趋向于夏季室温低于27℃ ,向更舒适的方向发展,如相当多的场所要求达到22℃左右的温度。 这就要求设计和生产部门能给用户设计、提供符合不同品味用户要求的设备型号,本文着重讨论风机盘管的选型。空调室内制冷负荷包括显热负荷和湿热负荷,两者之和称全热量。一般空调设备厂提供的产品性能表( 以下称样本)中的制冷量,都是指在干球27C ,湿球19.5 C ,冷冻水入口温度7℃ 时,高档风量下的全冷量, 即使有提供其他温度工况温度冷量也一般只到25 C 室温,那么对于象22℃ 室温情况下将无法直接套用样本选型。在空调室温降低时,一方面由于室内外温差加大,造成更多的室外热量传人空调室, 另一方面, 由于冷冻水与室温的温差减小,又造成风机盘管实际制冷量较样本冷量减小,这就要求用一种合适的方法来选型,以达到各种工况的要求,根据传热学的原理我们可以用效率法来选型。所谓效率法即用设备的全冷量焓效率和显冷量效率来选择设备。全冷量焓效率是指湿冷工况下,流经盘管的风量和水量为某一确定值时,盘管前后空气的实际焓差与理想的最大可能焓差之比即:

由实验可知,对于某一产品而言,£仅为风量与水量的函数,由于不同厂家的产品结构参数不同,£亦不同。该公司产品在高档风量,样本标定水量运行时,显冷量效率£。为0.601,在中档风量,样本标定水量运行时£为0.658。下面我们来举例选型。 例:已知某房间采用风机盘管加独立新风系统处理到室内焓值,不承担室内冷湿负荷,室温要求干球27℃,相对湿度50 9/6,室外干球35℃,相对湿度60 ,经窗户、外墙传导进入室内热量为1.29kW ,经玻璃窗辐射进入室内热量为0.25 kW ,人员及电器发热量为1.6 kW ,另室内全冷量为4.6 kW ,现选用风机盘管及新风机。查图表得温度27.C,湿度50 时,空气焓值为56 kJ/kg,而该公司生产的四排管新风机在7_C入口水温,高档风量时,其出口焓值为54 kJ/kg,故选用四排管式新风机能满足要求。由于室内湿球温度相同,故可以直接从样本中选型号,现选用该公司

仪表选型方案

仪表控制系统成套供货要求 1、供方对设备本体保护及控制装置负有配合的责任,供方供货范围内的检测仪表、控制设备和被控设备可控性满足自动化投入率10%的要求。在单体设备包装上注明其用途及主要参

数,如量程等。 (3)控制、信号回路连接用线为铜芯绝缘线,最小截面不小于1.5m 2。 (7)每台箱体上应有一块永久性附贴的防锈铭牌,它的字迹清晰可读,其上

风机盘管加新风系统计算示例

风机盘管加新风系统计算示例 一、空气处理过程如图所示: 室内状态点N (26℃,60%相对湿度)、室外状态点W (34.9℃,76%相对湿度) 二、处理过程: S 点的确定:新风机组做与室内状态点等焓的露点送风,即室内状态点N 的等焓线与相对湿度90%的焦点S 就是新风机组处理后的状态点。 L 点的确定:风机盘管露点送风,并认为处理后的状态点L 与室内状态点N 的温差为10℃(规范规定温差在10℃范围内,由设计人员自行选择),所以,L 点就是温度为16℃的等温线与相对湿度90%的焦点。 O 点的确定:O 点在L 点和S 点的连线上,由新风和回风的比值确定。 三、计算过程 以面积为38㎡的包厢为例,包厢人数为19人,设计参数见下表。 1、新风机组的计算及选型 新风量:31519285/xf M m h =?=

新风负荷: 1.2285 1.2 ()(105.1158.45) 4.433600 3600 xf xf w s M Q h h kw ??= -= -= 由于新风机组一般为一层选择一台,本例题为一单独房间,没有这么小的型号,所以把计算值扩大5倍,以示例如何选择机组。扩大5倍后,新风量为1425,新风负荷为22.15。 选择天津天大胜远中央空调有限公司的吊顶新风机组,型号为DX1.5*6。性能参数如下表: 2、风机盘管的计算及选型 由于是等焓处理,所以风机盘管的负荷就等于室内冷负荷。 室内冷负荷:(408417)385358sn Q w =++?= 风机盘管风量:336003600 5.358 976/1.2() 1.2(58.4541.98) sn sn n L Q M m h h h ?= =-- 选择贝莱特空调有限公司的风机盘管,型号为FP-136,性能指标见下图:(选择时以中速为标准)

仪表的选型以掌握工艺流程为前提

仪表的选型以掌握工艺流程为前提 温度、压力、液位等测量仪表是保证连续化生产设备安全,经济及自动化运行的重要装备之一,并为自动调节和控制这些参数乃至整个生产过程提供精确的、可靠的最基本真实的信息。 测量仪表适应生产发展的需要而发展,又促进生产向更高级的阶段发展,科学技术的发展推动着测量仪表的发展。 射频导纳液位计技术是一种从电容式物位控制技术发展起来的,“射频导纳”中“导纳”的含义为电工学中阻抗的倒数(包括阻抗﹑容抗﹑感抗成分综合而成)。通俗的讲,“射频”即“高频”,所以射频导纳技术可以理解为高频测量导纳。高频正弦振荡器输出一个稳定的测量信号源,利用电桥原理,将传感导纳测量元件安装在被测介质中,在直接接触的工况下,仪表的输出信号随着被测介质物位的升高降低而变化。因此,射频导纳液位计测量液位更可靠,更准确,更真实的反映介质的工作状况,为安全生产提供可靠﹑准确的参数数据。 由于射频导纳技术是对传统电容技术的进一步改进,所以解决了测量一次元件与二次仪表连接电缆屏蔽和温度漂移的问题。同时也解决了传统传感器垂直安装时根部挂料问题。 所以,连接一二次仪表间的电缆可采用普通控制电缆,为工程造价大大减少了一笔屏蔽电缆的费用。 频率在16Hz~20kHz之间能引起听觉的振动,叫做声波振动,声振动的传播过程叫作声波。频率在20kHz以上的振动,叫做超声波振动,超声振动在介质中的传播过程叫作超声波。超声波测量物位时就是发射和接受超声波的过程。 超声波测量物位由其许多优越性:它不仅可以定点和连续测量,而且能够很方便地提供摇测和摇控所需要的信号。该测量技术可以适用于液体,也适应于气体,固体等作为传声媒质。超声波测量不受光线,被测介质粘度的影响,其传播速度并不直接与媒质的介电常数,电导率,热

风机盘管分类、计算、修正、选型和选购指南【最新版】

风机盘管分类、计算、修正、选型和选购指南 不管是市场成熟、竞争激烈的南方市场,还是煤改电带动下方兴未艾的北方市场,热泵两联供都是经销商市场破局的必备利器。另外,在北方“煤改电”改造项目中,风盘作为采暖末端也是常见形式之一。 那么,风盘系统如何选型?他们又有何优缺点,适合怎样的场所使用?煤改电项目改造,哪种风盘最适合替换暖气片?风盘选型的步骤和计算方法是什么,在选型的时候需要注意哪些问题?如何根据场地、造价等因素确定风盘的数量,并对实际工况能力进行合理修正? 一、风盘末端的优势和劣势 在两联供系统中,风盘是最为常见的末端形式,特别是酒店等经营类场所。另外,作为单一的供暖末端,由于改造成本低、难度小等优势,风盘的应用也不小,特别是今年的北京“煤改电”改造中,很多暖气片末端都是直接换成了风盘。 和其他末端相比,风盘有优势也有劣势。风盘是以对流换热为主,所以选用的换热器比一般的要小很多,也就是换热系数高很多。同时,风盘是驱动风循环的,因此可以对回风进行处理,有一个过滤的功能,像暖气片就做不到。另外,风盘还有一个好处是可以集中地处理冷凝

水。 如果单从采暖的角度来说,风盘也有它的劣势。 首先,风盘里面有一个电机,运行起来会产生噪音。 另外,暖气片和地暖只要水泵在转,就可以一直采暖,但是风盘只要里面的风机停了,就实现不了采暖。使用风盘采暖,房间的温度梯度比较大,上方的温度会比下方的温度高很多。 以实验数据来看,上下的温度梯度至少能达到5℃左右,如果是地暖的话可能只有2℃。单从采暖的角度来说,风盘的舒适性不是最好的,但是效果应该是最快的,因为风盘采暖是先加热空气,再然热空气使房间升温,而地暖或者暖气片是以辐射升温为主。 二、风盘的主要类型及优缺点 在讲风盘的选型之前,首先要了解风盘的形式。常见的形式是立式明装,但从中央空调的角度来讲,遇到的更多的是卧式暗装。下面,我们一一详细讲述。 第一种是卧式暗装风盘,它适合装修档次比较高的场所,适用于