文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 550 kV及以上GIS在我国工程应用中的有关问题

550 kV及以上GIS在我国工程应用中的有关问题

550 kV及以上GIS在我国工程应用中的有关问题
550 kV及以上GIS在我国工程应用中的有关问题

550 kV及以上GIS在我国工程应用中的有关问题

蓝增珏

(国电华北电力设计院,北京市100011)摘要:根据550 kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)在我国工程应用中的特点,结合这些设备在制造上的特殊性,对550kV及以上GIS的户内与户外布置型式,断路器、操动机构、隔离开关、接地开关、电流互感器等元件的配置原则、技术参数和结构要求,以及出线套管材质及污秽等级等有关问题进行了论述,以期进一步推广使用。关键词:550kV及以上;气体绝缘金属封闭开关设备(GIS);工程应用;制造;转换电流

0 引言

550kV及以上气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)在我国工程中使用并不十分普遍,特别是在500kV变电站中使用数量较少,从20世纪80年代至今,全国500kV变电站有近300座,但采用550kV

GIS已投产的变电站仅有十几座。广东江门500kV变电站是全国第1个采用550 kV GIS的工程,之后在云南草铺、四川昭觉(普提)等500kV变电站逐步采用。近来年有所增加,如此京城北、湖北汉口、四川茂县以及石棉等变电站都采用了550kV GIS。在2005年9月26日投产的青海官厅和甘肃兰州东750kV变电站都采用了800kV GIS(在每个变电站各安装1个断路器间隔)。550kV及以上GIS与电压等级相对较低的常规220kV 及以下GIS相比具有许多特点,本文将对其户外或户内不同的布置型式、断路器及操动机构的结构特点、隔离开关及接地开关的配置和参数、电流互感器及出线套管等相关问题进行论述,以供编制设备技术条件和合同技术谈判时参考。

1 户内与户外布置

国外制造厂家提供的550kV GIS产品在户内与户外的布置上有两种不同观点:欧洲制造厂家主要提供户内产品,以西门子公司为代表;日本制造厂家主要提供户外产品,以三菱、东芝公司为代表。

550kV GIS外形尺寸高大,典型产品每个间隔的长×宽×高为12m×6m×8m。如果考虑户内布置方案,则需要高大的厂房,因此我国在500kV变电站内的550kV GIS现在都采用户外布置的方案。800kV GIS更是如此,在变电站内不设GIS厂房,它直接布置在户外。因此,550kV及以上GIS必须满足户外环境的使用条件。其主要有以下几点:

(1)额定电流应考虑户外日照强度0.1W/cm2的要求,因此要按此条件进行导体载流温升试验,不能像户内GIS那样进行温升试验时不考虑日照强度。

(2)外壳涂漆等防护工艺措施应考虑户外露天布置的要求,必须增加外壳的防护措施。

(3)就地控制柜的材料应为不锈钢板(厚度不小于2 mm)或精铸铝材,防护等级应满足户外露天布置要求。

(4)在SF6母线筒或设备连接法兰盘的螺栓处要涂防水胶,防止螺栓锈蚀(如三菱550kV GIS在法兰盘螺栓处涂特制的防水胶)。

2 断路器及操动机构

2.1 断口数量

减少断口数量、简化结构是550kV及以上GIS的断路器的发展方向,目前世界上只有三菱550kV GIS为单断口结构,在中国已有208个断路器间隔的供货记录(包括550kV HGIS产品),其他国家的产品均为双断口结构。我国750kV示范工程中采用的韩国晓星公司的800kV GIS为双断口结构。在1000kV级GIS中,前苏联1200kV GIS为4断口结构,而日本安装在新楱名1000kV变电站内的1100kV GIS只需要2个断口(BIL 为2250kV,由三菱、日立、东芝公司各生产一相)。国内西高、沈高、平高东芝三大开关厂目前生产的550kV GIS都是双断口产品,其中,西高将推出单断口的新产口(样机已通过KEMA型式试验)。

2.2 操动机构

根据我国各大电网公司的运行经验,对550kV及以上GIS中断路器的操动机构一般均选用液压或弹簧机构,不选用气动机构。因为气动机构结构复杂,气体管道内容易结露,运行不欢迎。对液压机构则应采用新一代无外露管道,模块化整体结构的形式。

2.3 合分时间

考虑500kV电力系统的稳定性要求和继电保护装置的技术水平,根据DL/T 755—2001《电力系统安全稳定导则》,对550kV GIS的断路器而言,其合分时间应不大于60ms,建议采用50ms。

同时,要求GIS的断路器在进行开断短路电流型式试验时,不允许在二次控制回路中加延时继电器,防止出现继电器失灵影响系统稳定的问题。应在断路器实际合分时间下进行满容量开断试验,以保证在日常运行时断路器能可靠地切除故障,满足电力系统的稳定性要求。

3 隔离开关的结构及参数

3.1 开合母线转换电流能力

采用双母线电气主接线的550kV及以上GIS的母线隔离开关,有时需要进行改变母线运行方式的不停电倒闸操作,如将出线(或主变压器)回路从Ⅰ母线改换到Ⅱ母线上运行时,断路器处于合闸状态,整个回路处于带电状态,需要进行倒闸操作的两组母线隔离开关与母联回路形成环路,此时母线隔离开关需要开合此环路内部的工作电流,即母线转换电流。此时隔离开关断口间所承受的电压称为母线转换电压。

由于我国500kV及以上的变电站大多数为电力系统的枢纽站,进出线回路数很多,因此母联回路与最远的出线回路之间的间隔数量多、距离长,造成母线转换电压很高。DL/T

486—2000《交流高压隔离开关和接地开关订货技术条件》根据上述中国电力系统的特点,经过计算,规定550kV GIS的隔离开关额定母线转换电压为100 V、开合次数为300次。这是电力行业按照我国电力系统具体工程情况提出的要求,它高于IEC 62271-100标准中关于550kV GIS隔离开关额定母线转换电压为50V(开合次数无要求)的规定值,然而国内外550kV GIS都按照IEC 62271-100标准进行型式试验。对于这二者的差异,电力用户应引起注意。如果550kV GIS建设规模比较大,经过核算后,则应按DL/T

486—2000标准的规定值,请提供550kV GIS的制造厂家补做开合母线的转换电流能力的试验,以满足工程要求。

3.2 开合小电流能力

550kV GIS隔离开关开合小电流主要是指开合空载母线的电容电流和开合母线电压互感器的电感电流。目前国内外大多数制造厂对550kV GIS隔离开关开合小电流都按IEC 62171-102标准中的规定值0.5A进行型式试验,而我国DL/T 486—2000标准中对550kV GIS隔离开关开合母线小电流并没有明确规定,仅对敞开式隔离开关提出开合电容电流2A、电感电流1A的要求。我国设计院通常按此值提出对550kV GIS隔离开关开合小电流的要求,显然与IEC 62171-102标准的要求相差较大。为了满足我国一些电力用户的要求,三菱公司550kV GIS隔离开关在2005年初补做了开合电容电流2A的型式试验。2004年8月,由西安高压开关厂制造的550kV GIS隔离开关在荷兰KEMA高压试验站通过了开合电容电流2A、电感电流0.5A的型式试验。

实践证明,550kV GIS隔离开关开合小电流按照现行IEC 62171-102标准中的规定值0.5A进行型式试验是偏于保守的,SF6气体绝缘的隔离开关本身具有较强的开合小电流的能力,是能够满足开合2A电容电流的要求的。但如果工程需要,则应坚持要求制造厂补做此试验。

4 接地开关配置及参数

4.1 接地开关配置

550kV GIS接地开关有检修接地开关和快速接地开关2种型式。在断路器两侧配置检修接地开关,仅起到当断路器检修时使主回路两端接地的作用;而在出线回路靠线路侧配置快速接地开关,它具有线路侧检修接地和开合550kV空载线路感应电流2个作用。由于GIS的所有设备都封闭在金属外壳内,无法直接观察线路是否停电,所以快速接地开关有可能误合带电线路,为此它应具有关合2次额定短路电流的能力。

4.2 开合线路感应电流能力

500kV输电线路的电磁感应(感性电流)和静电感应(电容电流)都比较强,特别是由于受到线路走廊的制约,我国近几年来500kV同杆并架双回输电线路的情况越来越多,因而带电平行线路在停电线路上产生的感应电流也越来越大。除了500kV平行回路的线路长度以外,线路电流也是感应电流主要的影响因素,如上海昆太和徐行500kV变电站,由于出线回路电流为6300A,则要求线路侧接地开关开合电磁耦合感性电流700A,比IEC和B级标准200A大得多。

对于550kV GIS,快速接地开关应具有开合线路感应电流的能力,在DL/T 486—2000标准中已按IEC标准的要求规定了相应的额定参数,并分成A、B两级。

A级:额定感性/容性电流为80A/1.6A,感性/容性电压为2kV/8kV。

B级:额定感性/容性电流为200A/50A,感性/容性电压为25kV/50kV。

国内外550kV GIS制造厂都能按此标准提供型式试验报告。对于超过上述标准的特殊工程,则应进行平行回路感应电流的详细计算。笔者对多个500kV输变电工程进行了计算。计算结果表明,有些平行回路电磁感应产生的感性电流很大,超过上述B级标准,但是对应的感性电压却很低。这说明上述IEC标准中的2个感应电流和感应电压的最大值在实际工程中是不会同时出现的。因此对超过标准要求的特殊工程,应与制造厂进行协商,提出符合工程实际的试验条件,因为即使在感应电流值很大的情况下,如果感应电压值很低,那么快速接地开关开合感应电流的试验也是比较容易通过的。

5 电流互感器形式及参数

5.1 电流互感器形式

550kV GIS的电流互感器(TA)都采用常规电磁式结构,它有2种不同的布置形式:①内置式TA。其一次导体和二次铁心及绕组均布置在SF6气体绝缘金属外壳内部,具有体积小、布置紧凑的优点。大多数制造厂都采用这种形式。②外置式TA。其一次导体在SF6气体绝缘金属外壳内部,二次铁心及绕组套在外壳外部,采用干式绝缘。世界上只有ALSTOM公司和东芝公司的550kV GIS采用此种形式。它具有二次绕组检修拆装方便,而且铁心、绕组部件的附着微粒不会落入TA和SF6气室内,不影响绝缘强度等优点。这2种形式各有优缺点,电力用户可以根据自己的运行习惯加以选择。

5.2 二次绕组数量及额定容量

由于500kV电力系统稳定性的要求,550kV GIS的TA二次绕组数量要满足继电保护双重化配置的需求,而且它的准确等级要满足短路暂态过程的要求。对于一个半断路器接线的中间连络断路器,其TA需要8个二次绕组,其中有4个带小气隙铁心准确度等级为TPY的二次绕组。二次绕组数量多、尺寸大,有一定的制造难度。因此,在满足工程需要的前提下必须限制二次绕组的额定容量,500kV电压等级保护的微机化为此创造了条件。目前,在500kV 工程设计中,规定对TPY二次绕组额定容量一般取10 V A,在特殊情况下也不超过15V A,以满足550kV GIS制造上的要求。

6 出线套管材质及污秽等级

500kV电缆价格十分昂贵,因此550kV GIS都采用架空出线方式,为此需要带尺寸高大的出线套管。目前有2种方案可供选择:

(1) 瓷套管。它是传统方案,运行经验多,电力用户容易接受。但是由于500kV瓷套管的尺寸高大,废品率较高,生产周期长,价格贵,世界上只有日本、中国法国等少数几个特大型电瓷厂能生产,因而往往会影响GIS的交货期;特别是由于制造上的原因,污秽等级不能超过Ⅲ级(有效爬电距离为13750mm)。这些条件影响着它的使用。我国西高、沈高、平高东芝三大开关厂和日本公司可以提供采用瓷套管的550kV GIS。

(2)硅橡胶合成绝缘套管。它是近几年欧洲一些制造厂家推出的方案。充分利用了硅橡胶合成绝缘材料的强憎水特性,因而具有污秽等级高、生产周期短和耐地震强度高等优点。目前,西门子、ABB、阿尔斯通、施耐德等公司可提供采用硅橡胶合成绝缘套管的550kV GIS。

电力用户可以根据运行经验、交货期以及污秽条件等因素综合考虑选择方案。

7 结束语

550kV及以上GIS在工程中使用时应根据工程的技术要求,并结合超高压或特高压GIS制造上的特殊性,参照其他电压等级GIS运行经验,合理地选择技术条件才能达到技术先进、设备安全可靠运行的目的。

电流互感器的暂态饱和及应用计算

袁季修,盛和乐

华北电力设计院,北京100011

1前言

保护用电流互感器要求在规定的一次电流范围内,二次电流的综合误差不超出规定值。对于有铁心的电流互感器,形成误差的最主要因素是铁心的非线性励磁特性及饱和。电流互感器的饱和可分为两类:一类是大容量短路稳态对称电流引起的饱和(以下称为稳态饱和);另一类是短路电流中含有非周期分量和铁心存在剩磁而引起的暂态饱和(以下称为暂态饱和)。这两类饱和的特性有很大不同,引起的误差也差别很大。在同样的允许误差条件下,考虑暂态饱和要求的互感器铁心截面可能是仅考虑稳态饱和的数倍至数十倍。因而对互感器造价及安装条件提出了严峻的要求。以往在中低压系统和发电机容量较小的情况下,互感器暂态饱和的影响较轻,一般未采取专门对策。而对当前的超高压系统和大容量机组,为保证继电保护的正确动作,暂态饱和已成为必须考虑的因素。由于互感器暂态饱和的机理和计算较复杂,要求互感器暂态不饱和所需代价很高,因而在实际工程中应用情况较混乱。本文根据国内外的标准和应用经验,提出较规范的考虑暂态饱和的互感器选择和计算方法,供工程应用参考。作为示例,本文给出大型发电机变压器组差动保护用电流互感器的选择计算及参数选择的建议。

2电流互感器的稳态饱和特性及对策

当电流互感器通过的稳态对称短路电流产生的二次电动势超过一定值时,互感器铁心将开始出现饱和。这种饱和情况下的二次电流如图1所示,其特点是:畸变的二次电流呈脉冲形,正负半波大体对称,畸变开始时间小于5ms(1/4周波),二次电流有效值将低于未饱和情况。对于反应电流值的保护,如过电流保护和阻抗保护等,饱和将使保护灵敏度降低。对于差动保护,差电流取决于两侧互感器饱和特性的差异。

例如某一1200/5的电流互感器,制造部门提供的规范为[1]:5P20,30V A。其中5P为准确等级,30V A为二次负荷额定值,20为准确限值系数(ALF)。电流互感器在额定负荷下的二次极限电动势E s=(ALF)· I sn·(R ct +R bn),此时综合误差应不超过5%。综合误差也可选用10%。选择保护用电流互感器时,一般要求ALF与额定一次电流乘积大于保护校验用短路电流,二次负荷小于互感器额定负荷,实际二次电动势不超过极限二次电动势。当前工程中经常遇到的问题是短路电流过大,ALF不满足要求,但实际负荷比额定负荷小得多。对于低漏磁电流互感器[2],可以在实际负荷下的二次电动势不超过极限值的条件下,适当提高ALF的可用值。但应指出,对于某些不符合低漏磁要求的互感器,如U型电流互感器、一次多匝的互感器等,在一次短路电流倍数超过ALF 时,由于铁心局部饱和可能引起二次极限电动势降低,不能在降低二次负荷时,按反比提高ALF。有些制造厂提供的ALF与负荷的关系曲线,未认真考虑上述局部饱和影响,使用时应慎重。

3电流互感器的暂态饱和

短路电流一般含有非周期分量,这将使电流互感器的传变特性严重恶化。原因是电流互感器的励磁特性是按工频设计的,在传变等效频率很低的非周期分量时,铁心磁通(即励磁电流)需要大大增加。图2表示电流互感器在完全偏移的故障电流(非周期分量幅值达100%)下铁心磁通的增长情况,互感器带电阻性负荷。图中Φac代表传变故障电流工频分量所需的磁通,而Φdc则代表传变暂态(非周期)分量所需的磁通,其值远大于传变工频分量的Φac。磁通暂态分量 Φdc是系统一次回路时间常数T p和电流互感器二次回路时间常数T s的函数。Φdc开始时是按T p增长。磁通达到最大值的时间和数值与T p、T s等有关。

按是否考虑短路电流的暂态过程,电流互感器分为P和TP两大类。P类电流互感器要求在Φac情况下不饱和,而TP类电流互感器则要求在整个工作循环中的总磁通Φ=Φac+Φdc情况下不饱和。因此要求TP类电流互感器的铁心远大于P类电流互感器。要求增大的倍数即暂态面积增大系数K dc。

由标准[2]可知,对于全偏移短路电流,在C_ t _O工作循环时,所需暂态面积系数为:

电流互感器暂态面积系数K td与一次时间常数T p有密切关系,对于P级、TPS和TPX级电流互感器,T p T s,短路电流为全偏移情况下,短路后不同时间 t的K tf与T p关系见图3(图中T s=10s)。在T p较大时,K td可达几十倍。

当一次电流存在非周期分量导致互感器暂态饱和时,二次电流的波形示例如图4。图中T p为50ms,R2n为4Ω,R2为2Ω。图4(a)为互感器无剩磁的情况,图4(b)为互感器有75%剩磁的情况。

由图4可知,非周期分量导致互感器暂态饱和时二次电流波形是不对称的,开始饱和的时间较长,如图4(a)为30ms。但铁心有剩磁时,将加重饱和程度和缩短开始饱和时间,如图4(b),饱和开始时间为6ms。

对铁心中剩磁的影响必须给予足够的注意,因为电流互感器由于短路电流引起暂态饱和形成剩磁后,在正常运行的电流情况下,剩磁很难消除。文献[3]列举了在一个230kV系统141组电流互感器的调查结果如表1,可见各种程度的剩磁存在概率都是很大的。

为了减缓暂态饱和对继电保护的影响,需要采取必要的措施。这种措施有两类:一类是保护装置具备减缓饱和影响的能力;另一类是选择适当的电流互感器类型和参数。

4保护装置减缓互感器暂态饱和影响的措施[BT)]

母线外部故障时,各支路的短路电流分布可能很不均匀,饱和情况可能很不一致。为保证母线差动保护的正确动作,要求母线差动保护装置必须采取措施减缓暂态饱和影响,并不对电流互感器提出特殊要求。这已成为定论并得到普遍执行。

对于其它保护,如发电机差动保护、变压器差动保护等,则未有明确规定。当前国内生产的保护装置一般未采取专门措施,而需要在选择电流互感器时,考虑暂态饱和的影响。某些国外产品已声明采取了相应措施,而不再对互感器提出特殊要求。

保护装置采取的措施,使用较广泛的有高阻抗母线保护,以提高差动继电器阻抗和利用饱和互感器分流来防止区外故障误动。还有利用互感器暂态饱和有一定时延来区别差动保护中的差电流是由内部故障产生还是由饱和产生等等。本文不准备详细讨论保护装置防止互感器饱和引起误动的各种措施。只想着重指出,在当前普遍应用微机保护条件下,保护装置完全有可能采用多种有效措施来减缓暂态饱和的影响,因而可对互感器选择不提出特殊要求。这样可产生重大经济效益。所以,希望继电保护开发制造部门能在这方面取得更积极有效的成果。

还需要指出的是互感器暂态饱和与稳态饱和的特性有很大差别,反映在二次电流的波形也很不相同,因而采取的措施也应注意区别对待。例如利用故障与饱和出现的时间差时,暂态饱和与故障时差可能较明显,而稳态饱和与故障时差则较小 (<5ms) 。

5考虑暂态饱和的电流互感器选择原则

电流互感器暂态饱和问题是普遍存在的,但不同情况下严重程度有所差别,所导致的后果也不同。如普遍要求选用的电流互感器保证暂态过程中不致饱和,则将大大增加投资。实际上,许多工程中选用的一般电流互感器虽未能完全满足暂态特性要求,但也可能有一定暂态储备,运行经验表明,很多情况下采用一般互感器也是可接受的。因此,选择保护用电流互感器时,应根据互感器所在系统暂态问题的严重程度,所用保护装置的特性及暂态饱和可能引起的后果等因素,慎重确定。

(1)500kV系统电流互感器选择

500kV系统和高压侧为500kV的变压器或发电机变压器组,由于一次时间常数较大(100ms以上),电流互感器暂态饱和可能较严重,由此导致保护误动或拒动的后果严重。因此,除保护装置本身能保证不受互感器暂态饱和影响的情况外,所选电流互感器应能满足暂态性能要求。

500kV线路一般保护宜选用带小气隙的TPY级电流互感器,按考虑重合闸的两次工作循环进行暂态特性验算。断路器失灵保护不宜使用TPY级电流互感器,可选用TPS级或5P等电流可较快衰减的互感器,但应注意防止互感器饱和时电流检测元件拒动。

高压侧为500kV的发电机变压器组,高压侧母线一般为一个半断路器接线,差动保护回路500kV侧宜选用TPY级电流互感器,低压侧发电机中性点及出线端空间较紧张,装设TP类电流互感器可能存在困难,但穿越故障电流较小,一般不超出3倍额定电流。因此,为与高压侧匹配,差动保护用电流互感器在满足暂态特性要求下可选用带小气隙的5PR级电流互感器[4]。暂态性能可按外部三相短路C-O工作循环进行验算。

高压侧为500kV的降压变压器的差动保护回路各侧均宜选用TPY级电流互感器。高、中压侧宜按外部线路故障C-O-C-O工作循环校验暂态特性。低压侧为三角接线时,可按外部三相短路C-O工作循环校验。

(2)220kV系统电流互感器选择

220kV系统的暂态问题(T p≈60ms)及其影响后果比500kV系统相对较轻,适当降低保护用电流互感器的暂态特性要求是可以接受的。以往在220kV系统有大量按稳态特性选用的电流互感器运行经验,但通常这些互感器的短路电流倍数和二次负荷选择留有一定裕度。因此,220kV系统一般可按稳态特性选用P类、PR类和PX 类电流互感器,但宜适当提高所选用电流互感器的准确限值系数(ALF)以减少暂态饱和影响。根据运行经验,所选互感器的准确限值系数宜大于保护校验故障电流与互感器额定电流之比的两倍,即用户给定暂态系数K≥2。参见IEEE Std C37.110-1996等规定。

高压侧为220kV的发电机变压器组或主变压器,虽然外部故障穿越短路电流倍数不大,但一次时间常数可能较大(发电机和发电机变压器组的T p可能达150~250ms),短路暂态可能较严重。其差动保护的各侧电流互感器除参照上述220kV重要线路,在按稳态特性选用电流互感器时,适当提高所选的ALF外。还应特别注意各侧电流互感器特性及二次负荷的协调匹配。

(3)母线保护用电流互感器的选择

由于高压母线短路电流很大,而且外部故障时流过各互感器的电流差别也可能很大,母线差动保护用电流互感器的选择,很难满足各种外部故障下的暂态特性要求。一般需要保护装置采取必要的减轻互感器暂态饱和影响的措施。工程应用中可根据保护装置的特定要求采用适当的电流互感器。

(4)110kV及以下系统电流互感器选择

110kV及以下系统由于暂态问题及其影响相对较轻,电流互感器一般按稳态条件选择,采用P类互感器。对于发电机或发电机变压器组,可参照上节的原则选用适当的电流互感器。

6发电机变压器组差动保护电流互感器的选择示例

设发电机组容量为600MW,机端电压为20kV,cos[WTBX]θ=0.9。升压变压器组高压侧为[WTBZ]500kV,母线为一个半断路器接线。高压侧短路时,通过机组的高压侧短路电流为2.1kA,T p=0.2s;系统供给的短路电流为38kA,T p=0.1s。

(1)高压侧机组额定电流为734A,电流互感器采用TPY级。考虑系统穿越电流大,变比选为2500/1,K ssc =20,T p=0.1s,R ct=9Ω,R bn=15Ω,T s=0.8s。保证的工作循环为C0.1s-O-0.5sC 0.04s-O。根据(2)式,可求出其额定暂态面积系数K td如下:

由此求出电流互感器额定等效二次极限电动势为:

系统供给的短路电流,T p=0.1s, T s=1.01s,由(2)式求出要求的暂态系数为27.4。

机组供给的短路电流,T p=0.2s,T s=1.01s,由(2)式求出要求的暂态系数为34.9。

要求的总等效暂态面积系数为:

对于TPY电流互感器还应按下式校验暂态工作中励磁电流引起的误差,要求不超出10%

(2) 发电机变压器组低压回路电流互感器的选择。低压侧额定电流为19.3kA,取低压侧互感器为25000/1,高压侧短路时流过低压侧的短路电流为2100×525/20=55125A。设高低压侧变比误差由差动继电器抽头或软件实现补偿。电流互感器性能按外部三相短路C-O工作循环进行校验。如选用P类电流互感器,则其要求暂态面积系数K td为:

设所选互感器参数为R ct=9Ω,R bn=15Ω。实际负荷R b=10Ω,则电流互感器的ALF需要满足下式:

P类互感器的ALF满足44.9是可能的。但如果考虑剩磁,由于P类互感器剩磁系数很难控制,要求保证电流互感器在暂态过程中不饱和则较困难了。较合理的方案是选用有剩磁限值的5PR电流互感器,ALF>50。5PR 已纳入新的IEC标准[4],规定其剩磁系数小于10%,这样,低压侧互感器可以与高压侧TPY特性较好地匹配。但PR类互感器励磁阻抗较低,即T s值较低,需按上述TPY的类似方法校验暂态工作中励磁电流引起的误差,不应超出10%。

7小结

电流互感器的暂态饱和严重影响其传变特性,为保持暂态综合误差于规定范围,互感器铁心可能需要增大几倍至几十倍。严重影响造价,不利于安装。

工程设计选择电流互感器时是否考虑暂态饱和,应根据系统中暂态饱和的出现条件和后果的严重程度,区别

对待。一般500kV系统宜要求电流互感器在短路暂态中不饱和;220kV系统及某些重要回路可适当提高互感器饱和电压以减轻暂态饱和影响;其它系统允许不考虑暂态饱和问题。

电流互感器的剩磁严重影响其饱和特性,而且正常运行不易消磁。因此,对某些要求特性严格匹配的电流互感器(如差动保护),宜尽量选用有剩磁限值的互感器。除TPY外,P类互感器中有剩磁限值的PR型已正式纳入IEC标准[4],可以应用。

如保护装置本身采取了措施减缓互感器暂态饱和的影响,则电流互感器可不再考虑暂态饱和问题。在当前普遍使用微机保护的条件下,保护采取措施在很多情况下都是可行的。如母线保护已普遍设有防止互感器饱和导致误动的措施。国外有些发电机和变压器的差动保护也有防止互感器饱和引起误动的措施。因此,这方面还有很大的改进潜力。

1、GIS的结构及各组成元件的特点是什么?

GIS由断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、出线套管、电缆终端等电器,按照电气主接线的要求,依次组成一个整体,各元件的高压带电部分均封闭于接地的金属壳体内,并充以一定压力的SF6气体,作这绝缘和灭弧介质。各组成元件的特点如下:

(1)断路器。GIS的心脏是采用了灭弧性能优异的SF6断路器,具有灭弧速度快,断流能力强的特点。

(2)隔离开关。GIS的隔离开关与传统敞开式隔离开关有很大区别,从外观上无明显的断开点,也不存在外绝缘问题。为了观察隔离开关的状态,在其断口附近设置玻璃观察口,但一般都采用分、合闸指示器显示。

隔离开关配有电动或气动操作机构。

(3)接地开关。分为手动操作式和电动操作式两种。手动操作式为低速型,一般用于正常工作接地。电动操作式为快速型,它具有合短路电流的能力,一般用于断路器侧。如果GIS的进出线采用电缆时,接地开关需与金属外壳绝缘,引出壳体外再接地。这样,试验时,可以通过接地开关的引出端,对回路电阻和其它参数进行测试。

(4)电流互感器。通常采用穿线式。其置于金属筒内并充以SF6作为绝缘。二次绕组绕在铁芯上,一次绕组就是导体本身。二次引线通过一个绝缘的密封性能良好的接线板引出。这种电流互感器可装2—4个二次绕组,供给继电保护和测量仪表。

(5)电压互感器。结构和原理与一般的电压互感器相同,分为电容式和电磁式两种。电容式常用于电压等级330KV及以上,它制造简单、容量较小、体积较大。电磁式用于电压等级330KV以下,它的体积小、容量大、制造复杂,一旦出现故障,现场无法修复。

(6)过渡元件。包括:

①电缆终端。是GIS电缆出线的连接部分。为了绝缘试验的方便,电缆和GIS之间设有隔离仓,以便在作试

验时作隔离措施。

②充气套管。是GIS与架空线路的连接部分,套管内充有SF6气体。

③油气套管。是GIS与变压器的连接部分,套管的一侧在SF6气体中,另一侧在变压器油中。

(7)母线。GIS的母线分成三相共体式或单相式两种。三相共体式母线封闭于一个圆筒内,导电杆用盆式绝缘子支撑固定。其特点是外壳涡流损耗小,相应载流容量大,占地面积小。缺点是电动力大,可能出现三相短路。单相式母线每相封闭于一个圆筒内,优点是圆筒直径小,可分成若干气隔,回收SF6气体工作量小,不会发生三相短路,缺点是占地面积大,涡流损耗大。

(8)避雷器。GIS中一般采用氧化锌避雷器作为过电压保护,它结构简单,重量小,高度低,具有良好的保护特性。

2、GIS有哪些特点?

(1)由于采用了SF6断路器,所以电压等级高,容量大,灭弧能力强。

(2)占地面积和所占空间小。由于SF6具有高的绝缘强度,各导电部分和各元件之间的距离,可大为缩小。(3)检修周期长。由于SF6断路器的良好开断性能,触头烧伤轻微,且SF6气体绝缘性能稳定,无氧化问题,各组成元件又处于封闭的壳体内,所以检修周期长。

(4)安装方便,维护简单。由于GIS是以整体形式出厂,而且是直接安装在基础上,无须制作和安装大量水泥或金属架构,因此大大减少了现场安装工期,安装简单、方便、工期短。GIS的主要维护工作是监视SF6气体的压力,定期检测含水量,平时除正常分、合闸操作外,几乎无什么其它维护工作。

(5)运行安全可靠。由于GIS的组成元件均置于封闭的金属外壳之中,且外壳直接接地,工作人员无触电危险,运行安全。而外界的环境、气候条件和海拔高度等也影响不到壳体的内部,运行安全。同时它的整体性强,刚性好且具有抗震性。

3、GIS如何分类?

(1)依据主回路配置方式可分为分相式、主母线三相共箱式、全三相共箱式。

(2)按绝缘介质分,可以分为全封闭SF6气体绝缘(GIS)和部分SF6气体绝缘(H—GIS)两类。前者全封闭,除母线外其它元件均采用SF6气体绝缘,并构成以断路器为主体的复合电器。

(3)按主接线方式分,常用的有单母线、双母线、一倍半断路器、桥形和角形多种接线方式。

4、GIS每一回路为什么要分成不同的气室或气隔?

GIS每一回路并不是运行在一个气压系统中,如断路器因需要灭弧,要求气压较高,SF6气体压力为0.5Mpa,其它如母线、隔离开关等只需绝缘,要求气压较低,SF6气体压力为0.4Mpa,所以每一个回路中都分成数个独立的气体系统,用盆式绝缘子隔开,成为若干个气隔。分成气隔后还可以防止事故范围扩大,并利于各元件分别检修,也便于更换设备。

5、GIS气室划分考虑哪些因素?

在设计GIS时,一般按主接线将其分为若干个间隔。所谓一个间隔是一个具有完整的供电、送电和其它功能(控制、计量、保护等)的一组元器件。每个间隔可再划分为若干气室或气隔。气室划分应考虑以下因素:

(1)不同额定气压的元件必须分开。

(2)便于运行、维护、检修。当发生故障需要检修时,应尽可能将停电范围限制在一组母线和一回线的区域,,须注意以下几点:

①主母线与备用母线气室应分开。

②主母线与主母线侧的隔离开关气室应分开,以便于检修主母线。

③考虑当主母线发生故障时,能尽可能缩小波及范围和作业时间,当间隔数较多时,应将主母线分成若干个气室。

④为了防止电压互感器、避雷器发生故障时波及其它元件,以及为了现场试验和安装作业之方便,通常将电压互感器和避雷器单独设气室。

⑤由于电力电缆和GIS的安装时间常不一致,经常需要对电缆终端的SF6气体进行单独处理,所以电缆终端应单独设立气室,但可通过阀门与其它元件相连,以便根据需要灵活控制。

(3)要合理确定气室的容积。

(4)有电弧分解物产生的元件与不产生电弧分解物的元件分开。

6、GIS中对SF6气体的监控哪几种设置方式?

GIS中对SF6气体的监控,设置方式有集中安装和分散安装两种。集中安装是将各气室用的压力表、密度控制器和各种控制阀门都集中装在箱内,通过气管与气室相连。分散安装是将监视装置直接装在各个气室的外壳上。

7、GIS中SF6气体压力或密度监控措施是什么?

一般每个气室均设置单独的SF6气体监控箱,其中包括下列元件:

(1)SF6压力表。可直观地监视气体压力的变化。由于SF6压力随环境温度而变,故必须对照SF6的压力—温度曲线才能正确判断气室中压力值,从而判断气室是否泄漏。如不装压力表,可减少漏气点,但运行中需定期检测。

(2)SF6气体密度继电器(或称温度补偿压力开关)。当气体泄漏时,先发出补气告警信号。如不及时地对气室进行补气,继续泄漏则进一步对开关进行分闸闭锁,并发出闭锁信号。一般密度继电器分为机械式和非机械式两种,对断路器气室用的密度继电器必须有报警压力和闭锁压力两组控制触点,GIS其它气室用的密度继电器一般只有报警信号触点。

(3)充气及取样口,即可供充、补SF6气体之用,亦可供测定水分含量时取样之用。

8、GIS中SF6气体检漏手段有几种?具体检漏方式分为定性检漏、定量检漏两种。其中,定性检漏又分为抽真空检漏、肥皂检漏、检漏仪检漏。定量检漏又分为挂瓶法、扣罩法、局部包扎法。

9、GIS有哪些预防性监测项目?

GIS的一般预防性监测项目主要有导电性能、机械性能、绝缘性能和避雷器特性等四个部分。

(1)导电性能监测。主要是监测接触状态是否良好,使用方法是通过回路电阻的测试来检查接触是否良好(2)开断性能监测。主要内容是监测操作特性,如开断速度、行程、时间等参数及变化,也涉及到触头、喷口烧损情况及接触状态、气体密度、累积开断电流的监测

(3)避雷器特性监测。主要是通过监测泄漏电流的增大判断避雷器的性能是否恶化。

(4)绝缘性能监测。这是GIS故障诊断和监测最重要的内容之一。它的工作除了较为简单的SF6气体密度监视外,基本上就是局部放电检测。

10、GIS运行中的巡视检查项目有哪些?

(1)检查断路器、隔离开关、接地开关的位置指示器是否正确。

(2)检查控制箱内的指示灯、加热器工作是否正常。

(3)检查SF6气体压力表是否正常,当发现在同一温度下相邻两次压力表读数差值达0.01—0.03Mpa时,应立即通知检修人员进行气体检漏。

(4)检查断路器和避雷器的动作计数器指示数,并做好记录。

(5)检查接线端子(包括二次)有无过热现象。

(6)检查GIS内部有无异常(放电)声音,及设备周围有无异常气味。

(7)检查盆式绝缘子外露部分有无损伤、裂纹。

(8)检查GIS各配管及阀门有无损伤,阀门开闭位置是否正确,管道法兰(绝缘)与支架是否良好。(9)检查断路器机构如空气罐有无漏气(压缩空气操作)和漏油(液压机构操作)现象。

11、GIS有哪些检修项目?

GIS的检修包括定期检修和临时检修,它们的检修内容如下:

(1)定期检修项目:

①断路器的机械动作特性试验。

②操动机构检查、维修。

③检查校验压力表、压力开关、密度继电器等组件或部件。

④检漏(必要时进行)。

⑤各气室SF6气体水分测量。

⑥检查各气室SF6气体压力值。

⑦各元件(电压互感器、电流互感器、避雷器等)预防性试验。

⑧检查各类外露连接片的坚固情况。

⑨检查接地装置。

⑩检查各类箱门的密封情况。外壳补漆工作。

(2)临时检修项目依具体情况确定。

12、GIS的检修周期是怎样规定的?

(1)GIS的第一次解体大修,一般在运行12-15年以后进行,或在GIS故障后进行,大修一般委托制造厂进行。

(2)定期检修。可3—6年进行一次,也可根据制造厂的规定和运行经验制定一个检修规程加以实施。(3)临时检修。GIS断路器操作达到规定的次数或累计开断电流时应进行解体维修。断路器短路满容量开断20次。一般在负荷电流下的允许开断次数为3000次时,应检查一次磨损情况。环流电流和感应电流分合在100—200次以上时应进行检查。

13、GIS现场安装后的试验项目有哪些?

(1)主回路耐压试验和局部放电测量。

(2)辅助回路耐压。

(3)主回路电阻测量。

(4)密封性试验。

(5)投运试验(包括各元件的试验、操动机构试验等)

GIS 安装施工方案措施

石门坎水电站引水发电系统土建及安装工程GIS设备安装施工方案 批准: 审核: 拟稿: 中国水利水电第五工程局有限公司 石门坎水电站工程项目经理部 二〇一一年二月二十八日

一、工程概况 云南石门坎电站的GIS设备采用上海西安高压研究所有限责任公司生产的ZF1-252型气体绝缘金属封闭开关设备。ZF16-252主要技术参数:额定电压252KV,额定频率50Hz,额定电流2500\3150\4000A。 主要工程量: 该分部工程包括2个进线间隔、2个出线间隔、一个测保间隔以及预埋在一期混凝土中的基础板和预埋在二期混凝土中的设备基础槽钢的安装工作,以及各项设备调试、试运转所必须的各种临时设施的安装。 二、现场施工环境要求 由于尘埃导电,因而GIS在安装之前,土建应完成主体装修工作,门窗完善,通风系统投入,由于电弧的作用,SF6气体与水可产生化学反应,产生腐蚀性极强的氢氟酸,因而,安装现场必须干燥、通风 三、工程内容及施工措施 1、施工准备 (a)技术准备 GIS安装需有一定理论水平和实践经验的人员参加,参加人员应了解GIS的构造、特点、工作原理,安装之前,所有人员均认真阅读和研究厂家有关技术资料,掌握规范标准和要求。以确保GIS的安装顺利进行。 (b)辅助设备 专用工具:SF6气体充气回收机、气体检漏仪、气体水份含量测试仪、麦式真空计 施工工具:线锤、钢丝绳、尼龙吊带、钢板尺、钢卷尺、水平仪等 专用装配件:大功率吸尘器、逆变焊机、气割设备、手枪电钻、手拉葫芦、电烘箱 2、施工方法 1)基础安装 基础定位:基础埋设是至关重要的,为了确保埋设正确,我们将在综合厂家

资料和房屋结构的基础上,把各间隔在GIS室内的布置看成一平面坐标系,找到纵、横坐标,确定所有基础的平面位置。其方法如下: 找出纵、横中心基准点:找出任意端部间隔纵向中心,这样做的目的是有利结构偏差。 找出纵向中心线:借助于全站仪,得到该间隔B相设备的纵向中心线,然后根据图纸的所有几何尺寸,我们可以方便的得到所有间隔各相设备的纵向中心线。 找出横向中心线:借助于全站仪,得到该向间隔B相断路器的横向中心线,然后根据图纸的几何尺寸,我们就得到所有间隔的断路器横向中心线,我们即把找出的纵横向中心线看成一平面坐标系,这样我们即可找到所有基础块的平面位置。 并要求划好主母线,分支母线和每一个置于地面上的元件和控制柜的中心。 基础检查 ①基础水平测量 测量每个基础上四点(四个角位置)地面水平。用插入垫片调整水平。 ②水平配置确定 按基础图用羞尺测量基座的位置。 2)现场设备安装 设备位置划线: ①在任意端部间隔,使用设备基础埋设时所使用的方法恢复纵向中心线和横向中心,并作永久标志。 ②找端部间隔A、C两相设备的中心线,以B相中心线(即纵向中心线)为基准,在左右分别以相间距离作二平行线,则得到A、C两相设备的中心线。 ③确定各元件的安装位置:利用经纬仪和其它测量工具,根据设计图纸所标识的各元件的位置和距离,在地面基础上找出并作永久标志。 设备的安装顺序 ①根据以前的施工经验,220KV GIS的安装顺序选择从中间某一间隔开始延伸,并同时开始施工,有利于提高安装质量、加快施工进度。 ②GIS设备安装程序图(图3-1)

GIS设备安装环境条件

设备安装环境条件 72.5kV及以上电压等级GIS产品需在具备以下环境条件时才能进行安装。 一、外部环境的基本要求 1.装配厂房的条件 1.1.开关厂房必须施工完毕,门窗安装齐全,能够封闭,地面干净整洁,如有需要可铺设 临时地板革或地毯。 1.2.基础施工如砌筑、油漆、安装、电工等工作必须也全部完成。 1.3.吊车设备必须安装完成,并且视野清晰,转动灵活。 1.4.准备好装配所需要的能源(灯光、电源)。 2.装配期间的条件 2.1.在开关装配过程中,尽量避免砌筑、油漆、安装等建筑施工,如果有些工作无法避免, 装配负责人应和施工管理部门进行协调,开关装置的装配工作应放在首位。 2.2.整个GIS装配厂房内必须保持高度的清洁状态,如有必须应采取必要的措施,如吸尘 器、湿擦地板和限制人员流动等。注意:起重设备必须进行彻底清洁。 3.户外安装补充要求 3.1.安装开关的场地建筑工作必须完成,如地基、电缆管道、地下设施、道路等,周围应 无土建扬尘作业。 3.2.准备好进行拆箱、清理和准备安装零部件所使用的库房或保管场地,并确保有可用的 运输设备。 3.3.安装场地应有封闭的房间作为办公、放置工具和仪器使用。 3.4.灰尘和天气的防护 3.4.1.如果有必要,特别是有风的场地,应搭起适当的防护墙。 3.4.2.为了在连接装配单元时,做好防尘防潮工作,根据开关设备在电厂的安装规则和起 重设备的使用要求,做好下述的工作: -用防尘房完全封闭装配场所,或仅遮盖正在装配的部分,对连接处采取局部保护。

-要吊车出入时,需部分遮盖,即搭有部分顶棚和侧墙,便于吊车开动。 -具体使用那种方式,需要同现场安装部门商谈。 二、内部工作环境的基本要求 内部工作环境指产品需打开GIS筒体盖板的情况,还包括气路连通管、密度表的安装等。 1、环境洁净度达到百万级以上,工作间内部不允许有昆虫、苍蝇、蚊子等存在。 2、环境的湿度不超80%,温度-10~40℃,风速应小于5m/s。 3、工作间应有排风扇,保持环境的通风,避免SF6气体浓度影响检漏工作进行。 4、环境照明应能满足现场安装要求。 5、环境应防风、防雨,能耐受5级风。 6、进出产品安装现场换鞋。 [此文档可自行编辑修改,如有侵权请告知删除,感谢您的支持,我们会努力把内容做得更好]

GIS设备安装施工方案

张公220kV变电站新建工程 GIS施工方案 四川巴中和兴电力责任有限公司 2015年03月10日

批准:____________ ________年____月____日技术审核:____________ ________年____月____日编写:____________ ________年____月____日

一、工作概况 张公220kV变电站新建工程GIS设备定于2015年05月02日进行安装。 220KV(GIS):主变压进线间隔二个,出线间隔四个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔三个(四个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。 110KV(GIS):主变进线间隔二个,出线间隔八个,母联间隔一个,PT间隔二个,预留间隔五个(六个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。由厂家服务人员配合指导GIS设备的安装工作,为保证施工工作的安全顺利进行,特 制定本施工组织方案。 二、施工现场组织机构 安装调试组织结构图

三、任务分工 一次班:负责GIS相关设备安装(负责人:冯建敏) 调试班:负责整个项目相关试验(负责人:左旭) 二次班:负责高低压电缆的敷设、接入等工作(负责人:张英宾)。 四、施工进度计划 根据四川巴中和兴电力有限责任公司的计划安排,综合各工序(包括天气、设备、材料、车辆因素),确定工作时间为: 2015年04月13日——2015年05月31日。(具体工作内容及安全措施见附表 如遇特殊情况,工期顺延。 五、施工技术方案 1.GIS设备安装执行标准: 1、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔2011〕1515号

GIS基础专项施工方案

目录 第一章编制依据 (2) 第一节编制依据...............................................2第二章工程概况及特点. (3) 第一节工程概述 (3) 第二节结构概况 (3) 第三章主要施工方案 (4) 第一节施工测量方案 (4) 第二节基础结构施工 (5) 第三节常见砼裂缝的预防与处理 (8) 第四节预埋件的施工 (9) 第四章质量保证与控制措施 (9) 第一节质量目标 (9) 第二节质量管理体系及各部门主要职责···························10 第三节质量保证措施···········································10 第五章安全保证与控制措施 (12) 第一节安全管理工作的指导原则 (1) 2 第二节安全管理工作的目标·································12附表1:GIS基础水化热验算及养护方案·························13? 第一章编制依据 第一节编制依据

1、浙江省电力设计院施工图纸,图纸会审纪要。 2、中华人民共和国电力行业标准:电力建设施工质量验收及评定规程第1部分:土建工程(DL/T 5210.1-2005)。 3、工程测量规范(GB22026—2007) 4、建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB50202-2002 5、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2002 6、建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2001) 7、省,市及电力行业有关文明施工安全标化现场管理规定;

500KV GIS设备安装无尘化实施方案

500KV GIS 无尘化施工方案 编制: 审核: 批准:

目录 1工程概况 (3) 2依据的图纸、文件及标准 (3) 3施工人员组织结构 (3) 4作业准备 (3) 5施工前应具备的条件 (4) 6作业程序及内容 (4) 7安全环保措施 (6) 8施工定制化管理 (7) 9附录 (8) 发文范围:(共份)归档夹类:施工方案夹号:12 本版文件于 2015 年月日开始实施。 批准人:

1 工程概况 本期的建设规模为2×1000MW机组,采用二次循环冷却方式。厂区总平面按“三列式”格局布置,自南向北一次布置配电装置区——主厂房区——煤场(铁路电厂站)。500K VGIS 配电装置及备件,由西北电力设计院设计,配电装置为六氟化硫封闭式组合电器(GIS)。本工程以500KV一级电压介入系统,出线2回至寿光变电所。配电装置采用屋内GIS布置方式,共设置7个间隔,其中出线间隔2个,主变进线间隔2个,起备变进线间隔1个,母联间隔1个,PT间隔1个。 2 依据的图纸、文件及标准 《绿色施工导则》(建质[2007] 223号) 《施工组织设计电气篇》GPEC-SGP-CD-DQ-001 《建筑工程绿色施工评价标准》GB/T 50640-2010 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GB50147-2010 《电气工程安装质量检验及评定规程》DT/L5161-2002 《电力建设绿色施工示范工程管理办法》 ISO14001环境管理体系 《安全文明施工管理制度》 3 施工人员组织结构 实施总负责人: 专业负责人: 技术负责人: 班长: 班组成员: 4 作业准备 4.1工器具准备

GIS施工方案

、GIS施工方案编制依据 江苏××生物质能热电有限公司GIS安装施工方案主要依据以下文件编制: 1、山东煤炭设计院和建设单位提供的本工程有关设计图纸; 2、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》(GBJ147-90) 3、电力行业有关安全、质量、技术文件; 二、工程概述 江苏××热电有限公司发电项目110kV变电站采用北京北开电气股份有限公司生产的GIS组合电器设备。110KV六氟化硫全封闭式组合电器由断路器、隔离开关、接地开关、母线、电压互感器套管、避雷器、出线套管、就地控制柜等组成,共有9个间隔(2个进线间隔、4组出线间隔、1组母线间隔和2组PT跟避雷器间隔),三相共箱,弹簧操作机构。 110kV GIS采用单母线隔离开关分段接线。 110kV GIS设备布置于一楼。 三、GIS施工组织 云南云润仪表制造有限公司现场施工组织如下: 施工负责人:××× 1人 技术负责人:××× 1人 安装班组负责人:××× 1人 焊工:××× 1人 GIS技术人员:××× 3人 高压电气安装工:××× 3人 起重工:××× 1人 机修工人:××× 8人 四、GIS工期规划 六氟化硫组合电器设备拆除及安装时间50-55日 五、GIS施工准备 110KV变电站是江苏××热电有限公司发电项目系统工程的关键环节,确保变电站GIS设备的长期运行可靠性为本次施工的核心要求。北开电气公司GIS设备均采用硬连接,设备出厂时间为2004年9月,整个系统需要进行拆除、吊装、运输、内部检测、二次接线装配、重新安装和现场试验(现场交接试验由江苏××热电有限公司联系电力系统认可的单位完成,需要单独收费),存在技术要求高、施工成本难控制和工程风险大等显示因数,同时施工过程中对防尘、防潮、密封的质量要求非常高,因此,施工准备必须充分、全面,为安装创造良好的工作条件。 1.安装技术措施已通过业主方审查、批准,且在施工现场组织技术措施交底工作。 2.保证安装场地具备GIS安装条件。 2.1 土建应完成GIS预埋件施工,且满足承重要求,GIS场地及GIS室能进设备。 2.2 GIS室在施工前要彻底打扫干净保证现场作业无灰尘、无积水。 2.3 GIS设备施工现场要确保土建及其他施工全部退场。 3. GIS设备按要求全部到位,专用装置性材料和消耗性材料齐全。 4.专用工机具准备充分、齐备,包括气体回收装置、真空泵、充气装置、吸附剂烘箱、微水测量仪、SF6气体检漏仪等设备均应处于良好的备用状态。 施工过程需要用到的安装工具、吊装设备等均准备充分。 5.北开电气股份有限公司及云润企业派出的工程技术人员及时到位,配合施工人员进行设备拆除、重装和调试过程的技术支持及协助购买原厂备件供应。

GIS设备安装工艺

高压成套组合电器(GIS)安装工艺 电仪分公司高艳军 1.适用范围: 1.1 GIS 装配包括断路器间隔(含三工位开关、接地开关、电流互感器等)、测保间隔(含三工位开关、接地开关、避雷器、电压互感器等)、母线管道、进出线套管或电缆终端、带电显示器以及支架等的装配对接,接地系统的装配以及气室的抽真空、充气等。 1.2本间隔电缆或航空插连接,间隔间二次电缆线布置和连接,密度继电器电缆连接,二次回路电源引入等 2.施工流程:见附页1 3.工艺流程说明及主要质量控制点 1、基础划线 1.1 测定基础槽钢水平度,并记录测试值。GIS 基础槽钢平面用经纬仪检测,偏 差符合设计要求。 1.2 按 GIS 设备的基础图和总体布置图要求,在地坪上用墨斗画出各间隔间距,以供设备安装就位之用。

1.3 在地面划出基础中心线。沿各中心线按间隔用经纬仪分别测出标高,并作好 记录,作为 GIS 设备就位的依据。 2、设备临时就位 2.1根据厂内解体单元,按照平面布置图将各元件在基础附近临时就位。 3、设备精确就位 3.1 首先确定安装基准,既确定最先就位的间隔,安装基准一般选择 GIS 中间的一个间隔,从中间向两侧安装。 3.2 安装基准间隔应保证基准间隔主母线基础的标高比其他间隔主母线的标高要高,否则要在下面加调整垫片。 3.3 从基准间隔向两侧依次安装其他间隔,安装时应参照基础检查时所测各主母线标高,在 GIS 底架下加适当的调整垫片,保证主母线在同一平面。 4、主母线连接 为减少安装积累误差,从中间间隔(基准间隔)开始向两边安装,中间间隔正式就位,中间间隔的基础高程不得低于其他间隔,依次连接各母线管道或间隔。 安装顺序如下: a)中间间隔就位;

GIS安装施工方案

目录 第一章工程概况及特点 (2) 一、适用范围 (2) 二、目的 (2) 三、引用文件、资料 (2) 四、定义、术语 (2) 五、工程概述 (2) 1. 概况 (2) 2. 主要内容 (2) 3. 工程量及日期 (3) 第二章施工组织结构 (4) 第三章施工准备 (5) 一、技术准备 (5) 1. 制定安装程序和施工方案 (5) 2. 向施工人员进行技术交底 (5) 3. 熟悉施工图 (5) 4. 学习说明书及规程规范 (5) 5. 准备施工管理资料 (5) 二、施工场地的准备 (5) 三、施工机械设备和主要材料的准备 (5) 1. 机械设备准备 (5) 2. 材料准备 (6) 四、施工人员准备 (6) 五、运输与起吊要求 (6) 六、安装前的检查验收 (6) 1. 封闭式组合电器运到现场的检查要求: (6) 2. 封闭式组合电器运到现场的保管要求: (6) 3. 封闭式组合电器元件装配前的检查: (7) 第四章施工流程及安装 (8) 一、施工应具备的条件 (8) 二、施工主要工序流程 (9) 三、基础测量、划线 (10) 四、断路器就位 (10) 五、元件的组装 (10) 六、隔离开关与接地开关操作机构的检查 (11) 七、套管安装 (12) 八、设备接地及基础紧固 (12) 九、更换吸附剂、抽真空 (12) 十、充SF6气体 (13) 十一、互感器、避雷器安装 (13) 十二、与外设备连接 (13) 十三、补漆与标识 (13) 第五章施工质量与安全环境控制要点 (14) 一、施工质量控制要点 (14) 二、施工安全环境控制要点 (14)

第一章工程概况及特点 一、适用范围 本施工方案适用于湛江电厂一期220KV升压站综合改造工程GIS设备安装施工作业。 二、目的 为保证GIS设备的施工安装质量,促进安装技术的进步,确保设备安全运行,望通过本施工方案的指导,能使各工序施工得以按施工规范执行,使其施工质量达到验评标准。 三、引用文件、资料 1. 一期220KV升压站综合改造项目建设安装工程投标文件 2. 一期220kV升压站综合改造项目建筑安装工程施工技术协议书 3. 一期220KV升压站综合改造工程山西省电力勘测设计院图纸 4.《GBJ 147-90 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 5.《GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》 6.《湛江电力有限公司承包商管理手册》 四、定义、术语 本施工方案中的定义、术语,均引用上述文件、资料中的定义、术语。 五、工程概述 1. 概况 220kV GIS配电装置本期新建3个变压器/起备变进线间隔、5个线路间隔、2个PT间隔、1个母联间隔、1个预留间隔、2个分段间隔(共为1个间隔)。 2. 主要内容 ⑴ 13个GIS设备间隔、13个汇控柜,大约92米三相主封母、420米分支、分段封母的安装。包括组装、尺寸核实、就位找正、连接(包括与二期GIS设备的连接)、接地。 ⑵ GIS至汇控柜二次电缆敷设接线。 ⑶ GIS抽真空充SF6气体。

GIS安装施工方案

铜仁110kV****容改造工程(含滑石220kV变电站间 隔扩建工程) GIS 安 装 施 工 方 案 2017年3月

表B、0、1 施工组织设计/专项施工方案报审表★ 本表(含附件)一式份,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。

标准、规范、安全、生产 铜仁110kv******改造工程(含滑石220kv变电站间隔扩建工程) GIS工程专项方案 批准: 年月日 审核: 年月日 编制: 年月日 日期:二○一七年三月

目录 第一章.编制依据……………………………………………………、1 一、工程概况…………………………………………………………、2 二、工期要求…………………………………………………………、2 三、人员配备…………………………………………………………、2 四、施工机具配置……………………………………………………、3 (一)、起重工具…………………………………………………、3 (二)、安装调试常用工具………………………………………、3 五、施工工序…………………………………………………………、4 (一)、准备工作…………………………………………………、4 1、技术准备…………………………………………………、、、4 2、施工安装前准备…………………………………………、、、5 3、设备运输吊装准备………………………………………、、、5 (二)、设备开箱验收……………………………………………、6 (三)、设备安装…………………………………………………、6 1、断路器部分安装…………………………………………、、、7 2、线路侧(进线侧)母线管道部分得连接安装…………、、、7 3、主变侧母线管道部分得连接安装………………………、、、8 4、接地安装…………………………………………………、、、8 六、吸附剂更换安装…………………………………………………、8 第二章.一、抽真空充SF6气体……………………………………、9 二、设备控制回路连接安装 (10) 三、技术措施 (10) 四、安全措施 (12) 五、安全文明施工 (13) 六、环境保护…………………………………………………………、13

GIS设备安装施工方案

张公变电站新建工程 施工方案 四川巴中和兴电力责任有限公司 年月日

批准:年月日 技术审核:年月日编写:年月日

一、工作概况 张公变电站新建工程设备定于年月日进行安装。():主变压进线间隔二个, 出线间隔四个,母联间隔一个,间隔二个,预留间隔三个(四个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。 ():主变进线间隔二个,出线间隔八个,母联间隔一个,间隔二个,预留间隔五个(六个出线,一个主变)。采用双母线接线,母线一次建成。由厂家服务人员配合指导设备的安装工作,为保证施工工作的安全顺利进行,特制定本施工组织 方案。 二、施工现场组织机构 安装调试组织结构图

三、任务分工 一次班:负责相关设备安装(负责人:冯建敏) 调试班:负责整个项目相关试验(负责人:左旭) 二次班:负责高低压电缆的敷设、接入等工作(负责人:张英宾)。 四、施工进度计划 根据四川巴中和兴电力有限责任公司的计划安排,综合各工序(包括天气、设备、材料、车辆因素),确定工作时间为: 年月日——年月日。(具体工作内容及安全措施见附表 如遇特殊情况,工期顺延。 五、施工技术方案 设备安装执行标准: 、国家电网公司关于进一步提高工程建设安全质量和工艺水平的决定国家电网基建〔〕号 、国家电网公司基建质量管理规定(基建)

、国家电网公司输变电工程优质工程评定管理办法国网(基建) 、国家电网公司输变电工程验收管理办法国网(基建) 、国家电网公司输变电工程标准工艺管理办法国网(基建) 、国家电网公司输变电工程流动红旗竞赛管理办法国网(基建) 、国家电网公司输变电工程建设监理管理办法国网(基建) 、国家电网公司输变电工程安全文明施工标准化管理办法国网(基建) 、关于深化标准工艺研究与应用工作的重点措施和关于创优工作的重点措施基建质量〔〕号 、国网基建部关于发布《输变电工程设备安装质量管理重点措施(试行)》的通知基建安质〔〕号 、国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施基建质量〔〕号、关于应用《国家电网公司输变电工程施工工艺示范》光盘的通知基建质量〔〕号 、气体绝缘金属封闭输电线路现场交接试验导则 、工程建设标准强制性条文(电力工程部分)年版 、高压电器(、、隔离开关、避雷器)施工及验收规范 、电气装置安装工程质量检验及评定规程 、接地装置冲击特性参数测试导则 、国家电网公司输变电工程施工安全风险识别、评估及预控措施管理办法、主要施工机具 安装工具及材料表

500kV变电站HGIS(GIS)安装施工方案

附件:500kV变电站HGIS(GIS)安装方案 1 总则 HGIS(GIS)组合设备由断路器、隔离开关、接地(快速)开关、互感器、避雷器、母线(单相或三相)、连接管或其它过渡元件(电缆接线盒、出线套管、与变压器的连接结构)等多种高压电器组合而成的成套装置,它的基本结构是以金属筒为外壳,将上述高压电器和绝缘件封闭在金属筒内部并充入一定压力的SF6气体作为绝缘和灭弧介质。根据电气主接线的要求,可以选用上述电器通过适当的连接方式以组成所需的HGIS(GIS)。HGIS(GIS)有单相筒式和三相共筒式两种。 1.1 编制目的 为正确对HGIS(GIS)的现场组装、安装时采用必要的措施及正确的安装方法,特编制本文件。 1.2 适用范围 本文件适用于110--500kV变电站, HGIS(GIS)的现场组装及安装。 1.3 编制依据 1.3.1国颁《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91) 1.3.2《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1-5161.17-2002) 1.3.3制造厂规定的现场安装规定、试验项目和标准。 1.3.4合同规定的试验项目及标准。 2 进行安装应具备的条件 2.1主要设备或相关附件已经开箱检查,应完好无损,到货设备与技术合同要求相符。 2.2除了备齐各种常用的安装工器具之外,还要有制造厂提供专用工具 2.3能满足试验的要求。 2.4现场的环境卫生、安全及消防措施已具备施工作业条件。 3 安装流程

HGIS(GIS)安装流程图

4安装项目、方法和标准 4.1 安装前的准备 4.1.1技术准备 (1)熟悉制造厂提供的技术资料; (2)熟悉施工设计图纸; (3)编制施工作业指导书; (4)组织施工人员学习、掌握各种工艺、材料、专用工具、机具、仪器的使用方法。 (5)邀请厂方HGIS(GIS)指导人员进行开工前的交底、答疑。 4.1.2施工机具准备 安装HGIS(GIS)前,除了备齐各种常用的安装施工机具之外,还要有制造厂提供专用工具(合同谈判时应向厂家提出)。 4.1.3 SF6气体和N2的准备和检验 ●进口的HGIS(GIS)设备一般采用进口的SF6气体,N2气体可使用当地的,但其纯度不应低于99.99%。气体必须在施工前准备好,环境湿度也不宜大于80%。 ●SF6气体质量必须符合表2-3标准

GIS安装施工方案45357

铜仁110kV****容改造工程(含滑石220kV变电站 间隔扩建工程) GIS 安 装 施 工 方 案 ******电力建设工程有限公司 2017年3月

表B.0.1 施工组织设计/专项施工方案报审表★工程名称:编号: 本表(含附件)一式份,监理项目部存份,建设单位(业主项目部)存份,承包单位存份。

标准、规范、安全、生产 铜仁110kv******改造工程(含滑石220kv变电站间隔扩建工程) GIS工程专项方案 批准:年月日 审核:年月日 编制:年月日 施工单位: ******电力建设工程有限公司 日期:二○一七年三月

目录 第一章.编制依据 (1) 一、工程概况 (2) 二、工期要求 (2) 三、人员配备 (2) 四、施工机具配置 (3) (一)、起重工具 (3) (二)、安装调试常用工具 (3) 五、施工工序 (4) (一)、准备工作 (4) 1、技术准备 (4) 2、施工安装前准备 (5) 3、设备运输吊装准备 (5) (二)、设备开箱验收 (6) (三)、设备安装 (6) 1、断路器部分安装 (7) 2、线路侧(进线侧)母线管道部分的连接安装 (7) 3、主变侧母线管道部分的连接安装 (8) 4、接地安装 (8) 六、吸附剂更换安装 (8) 第二章.一、抽真空充SF6气体 (9) 二、设备控制回路连接安装 (10) 三、技术措施 (10) 四、安全措施 (12) 五、安全文明施工 (13) 六、环境保护 (13)

编制依据 1、《建设工程质量管理条例》(国务院令第279号) 2、《特种作9、0业人员安全技术培训考核管理规定》(国家安全监督总局第30号令) 3、《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法(试行)》(建市[2014]118 号) 4、《建筑施工特种作业人员管理规定》(建质[2008]75号) 5、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质[2009]87号) 6、《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)(2011年版,中电联标准(2012)16号) 7、《电力安全工作规程》发电厂和变电所电气部分、电力线路部分(GB 26859、26860-2011) 8、《电力建设安全工作规程》电力线路;变电站(DL 5009.2;DL 5009.3-2013) 9、《中国南方电网有限责任公司基建管理规定》(Q/CSG213002-2015) 10、《中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法》(Q/CSG213003-2015) 11、《安全生产风险管理体系》(2012年版)以上法律法规、规程规范及技术标准如经修订,以最新版本为准。

GIS高压组合电器安装及调整施工方案(1)

GIS高压组合电器的安装及调整方案 1 目的 为规范GIS高压组合电器的安装与调整,指导工程施工,特编制本方案。 2,适用范围 本方案适用于象鼻110千伏变电站采用的GIS高压组合电器安装及调整。 3 作业任务 3.1 开箱检查 3.2 吊装,就位 3.3 组装 3.4 安装调整 3.5 气室抽真空,充SF6气体 3.6 气室检漏 3.7 验收交工 4 作业准备和作业条件 4.1 作业准备 4.1.1 人员配备 a)在安装GIS高压组合电器时必须对人员进行短期的培训。 b)作业人员必须熟悉一次主接线方式,了解该设备在图纸中的位置和设备数量; c)明确自已在该项作业中的任务、分工及责任。 4.1.2 人员分工: a) 工作负责人1名; b) 技工5名; c) 电焊工1名; d) 吊车驾驶员兼操作人1名。 4.1.3 机具配备(见表1) 表1高压组合电器安装机具配备表

4.1.4 动力配备:电源、氧气、乙炔、水等 4.2 作业条件 4.2.1设备材料进货要求: a)检查设备的型号、规格、容量、数量是否符合设计要求,并有产品合格证、说明书、出厂检验报告;外观无损伤。 b)设备在运到安装位置时,不能堵塞吊车通道,保证吊车通行及正常作业; c)拆箱后的备品、备件及材料,不能存放在有腐蚀的地方保管,并要在安全的库房妥善保管;一定要在施工前检查加工的铁构件,应符合质量标准,所使用的材料都应有产品验收合格证。 4.2.2土建交付的要求: a)电气安装要和土建施工密切配合,土建预埋件应能满足GIS高压组合电气及操动机构安装要求; b)对土建工程的验收,必须符合组合电气设计要求的尺寸;并进行复查; c)GIS高压组合电器的支架横向、纵向、中心线的测量,横向纵向高低差的测量,均应符合要求; 4.2.3 对上道工序的要求; a)待安装的GIS高压组合电器,必须运到安装位置; b)土建工程验收合格后,交叉作业时应进行复查预留尺寸和预埋件,使其符合电气安装要求;

220KVGIS安装方案.

CEPCC/ WFHBDZ-DQ-ZYTS-N O.001万峰湖220kV输变电新建工程 220kV六氟化硫组合电器(GIS)安装施工方案 重庆电力建设总公司 万峰湖220kV输变电新建工程施工项目部 2016年4月30日

万峰湖220kV输变电新建工程 220kV六氟化硫组合电器(GIS)安装施工方案审批表 重庆电力建设总公司万峰湖220kV输变电新建工程施工项目部编制

目录 一、工程概况及主要工程量 (1) 二、施工进度要求和准备 (1) 三、施工程序及施工方法 (7) 四、施工质量标准 (12) 五、安全施工技术措施 (12) 六、安全文明要求 (12) 七、危险点分析及控制措施 (12) 八、环境保护措施 (14) 九、保证建设标准强制性条文落实的具体措施 (14) 十、编制依据 (14)

一、工程概况及主要工程量 1、工程概况 输变电位于兴义市丰都街道办事处赵家渡村,站址西北侧0.5km为X602县道,县道与站址有一乡道相连,距丰都街道办4km,西北方向直距兴义市市区约11km,交通便利。。220kV配电装置总体布置采用户外GIS落地布置,全架空出线,主变架空进线方式;出线间隔宽度2个间隔1跨宽25.5米,出线门型架挂点高度14米,地线挂点高度21米。220kV配电装置纵向尺寸为26.25米(道路中心线至围墙)。 2、主要工程量 本工程220kV封闭式组合电气采用上海思源高压开关有限公司生产的户外三相分箱式GIS(母线共箱),断路器单列布置,本期/远景接线均采用双母线双分段接线,远景共有2回主变进线间隔,10回出线间隔,2个母联间隔,2个分段间隔,4个母线设备间隔。本期:共有1回主变进线间隔,4回出线间隔,2个母联间隔,2个分段间隔,4个母线设备间隔。 二、施工进度要求和准备 1、土建验收、基础复测、基础划线 根据设计要求,每间隔基础预埋件水平最高和最低不超过2mm;所有尺寸最大允许偏差±3mm;按GIS设备的基础图和总体平面布置图要求,在地坪上用墨斗画出主母线、支母线和每一个置于地面上的原件和控制柜中心线,供GIS设备安装就位用。 2、施工准备工作 2.1、作业人员的数量 此项目工程应配备厂家代表2名,技术人员2人,熟练技术工人5名,杂工15名,所有作业人员必须持证上岗,参加技术、安全措施交底,并签字,厂家代表和技术工人事前应熟悉GIS出厂技术文件和施工方案,参加此项目的民工必须经过安全知识培训,并考试合格。 2.2、吊车、机械、钢丝绳、工具的选择 2.2.1吊车选择 吊装物品分析 本站220kV GIS设备的重量及设备的尺寸,GIS最大不解体运输安装单元(含包装)尺寸为6500×3260×3990mm,重量为13t。参照最重设备,以220kV GIS物理参数做为吊车选取依据。 吊车选择 参照最大额定起重量为50T吊车的铭牌参数图(见下图1),吊车的主臂伸出长度为

gis安装专项施工方案

光明桥220变电站工程 安装专项安全施工方案及安全技术措施 天津送变电工程公司变电第二项目部 2011年07月

一?工程概况 本期安装220 2间隔,110 15间隔,采用上海西门子的产品? 二?编制依据 1)(天津电力设计院2011年)出版的《光明桥220变电站工程电气施工设计图》? 2)《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范147–90》 3)中华人民共和国电力行业标准《电气装置安装工程质量检验及评定规程》 5161.1~17-2002 4)《输变电工程建设标准强制性条文实施管理规程》(国家电网公司 248-2008) 5)《关于强化输变电工程施工过程质量控制数码照片采集与管理的工作要求》(国家电网 基建质量[2010]322号) 6)《国家电网公司输变电工程工艺标准库》(国家电网基建质量[2010]100号) 7)《国家电网公司输变电工程施工工艺示范光盘》(国家电网公司质量[2009]290号) 8)《国家电网公司输变电工程质量通病防治工作要求及技术措施》(国家电网基建质量 [2010]19号) 9)《国家电网公司基建安全管理规定》(国家电网基建[2010]1020号) 10)原部颁《电力建设安全工作规程》5009?3–1997 11)国家电网公司《电力安全工作规程》(变电部分)(国家电网安监[2009]664号) 12)国家电网公司《输变电工程安全文明施工标准》250-2009 13)国家电网公司《输变电工程施工危险点辨识及预控措施》(试行) 三?施工作业人员

现场负责人 张俊路 现场安全员 高勤书 作业负责人 王金山 作业人员 耿长安、杨植碧、龙远华、吴光军、罗建国、刘晓勇、谢剑辉 四?施工前准备工作安排 1?现场调查,对设备支架进行检验及复测? 2?技术准备: 熟悉图纸?设备安装说明书?安装记录表等资料齐全? 五?设备?工具及检测器具 1?龙门吊车1台 2?真空泵4.51台 3?6充气装置1套 4?吸尘器0.51台 5?砂轮机0.51台 6?台钻0.51台 7?台虎钳5吋1台 8?钢卷尺2m 4个 9?钳子8吋5把 10?扳子10吋5把 11?中号改锥5把 12?温/湿度表(湿度≤85%)1块 13?除湿器1台

GIS设备安装工艺

高压成套组合电器(G I S)安装工艺电仪分公司高艳军 1.适用范围: 装配包括断路器间隔(含三工位开关、接地开关、电流互感器等)、测保间隔(含三工位开关、接地开关、避雷器、电压互感器等)、母线管道、进出线套管或电缆终端、带电显示器以及支架等的装配对接,接地系统的装配以及气室的抽真空、充气等。 本间隔电缆或航空插连接,间隔间二次电缆线布置和连接,密度继电器电缆连接,二次回路电源引入等 2.施工流程:见附页1 3.工艺流程说明及主要质量控制点 1、基础划线 测定基础槽钢水平度,并记录测试值。GIS基础槽钢平面用经纬仪检测,偏 差符合设计要求。 按GIS设备的基础图和总体布置图要求,在地坪上用墨斗画出各间隔间距, 以供设备安装就位之用。 在地面划出基础中心线。沿各中心线按间隔用经纬仪分别测出标高,并作好 记录,作为GIS设备就位的依据。 2、设备临时就位 根据厂内解体单元,按照平面布置图将各元件在基础附近临时就位。 3、设备精确就位 首先确定安装基准,既确定最先就位的间隔,安装基准一般选择GIS中间的一个间隔,从中间向两侧安装。 安装基准间隔应保证基准间隔主母线基础的标高比其他间隔主母线的标高要高,否则要在下面加调整垫片。 从基准间隔向两侧依次安装其他间隔,安装时应参照基础检查时所测各主母线标高,在GIS底架下加适当的调整垫片,保证主母线在同一平面。 4、主母线连接 为减少安装积累误差,从中间间隔(基准间隔)开始向两边安装,中间间隔正式就位,中间间隔的基础高程不得低于其他间隔,依次连接各母线管道或间隔。

安装顺序如下: a)中间间隔就位; b)拆掉间隔对接盖板,清理法兰面、导体接头及壳体内侧、导电杆及盆式绝缘子表面,表带触头涂少许防氧化导电脂; c)法兰面涂密封胶、装O型圈; d)根据装配图的标示,依次将三根导体插入导体接头; e)移动相邻间隔向中间间隔靠拢,用定位螺栓定位,连接母线壳体,并按标准力矩值紧固。 f)间隔对接好后,可先点焊固定,待全部安装完成并经交接试验通过后,再焊接牢固。 注:1.若法兰间不能很好配合,可调整波纹管来补偿,调整后将波纹管法兰外侧螺母拧紧,并用锁紧螺母锁紧(详见波纹管装配使用注意事项)。 2.间隔对接时,不能用摇晃的方法对接导体。 3.一旦拆去运输端盖,法兰的安装必须连续作业直至完成。如果间断无法避免,必须用干净的塑料薄膜把开启的法兰封闭起来,保持罐体清洁、干燥。 4.每一个间隔对接时,必须用水平仪在母线连接法兰上进行校正。如不正可用垫片将其垫平。 在壳体侧面紧固法兰螺栓时,为了不使法兰螺栓孔内的赃物或螺栓上的碎屑掉落入壳体内,或粘到密封圈上,应先预装法兰面下方最左右两个螺栓,并预紧使罐壳与法兰紧贴在一起后,再穿入其余螺栓。见下图所示。 在法兰面安装螺拴时,不要单面紧固,应从对角线上互相紧固,并用扭力扳手按规定的力矩值来拧紧螺拴。紧固后在规定部位做好紧固标记。 5、主母线导电杆装配和尺寸检测 ①对于主母线终端的主母线筒,测量母线接头装配中导体端面与下一间隔母线法兰连 接面的尺寸,测量值应在±3mm的范围内。 ②对于中间位置的主母线筒,测量母线接头装配中导体端面与下一间隔母线筒法兰连 接面的尺寸,测量值应在±3mm的范围内。 ③测量母线接头装配中导体端面与上一间隔母线筒法兰连接面的尺寸,测量值应在± 3mm的范围内。

GIS组合电器施工方案

GIS组合电器作业指导书 一、编制依据 1.1.福建省电力勘测设计院关于惠安小岞风电场工程《110KV GIS屋内配电装置》图册35-F160S-D0102; 1.2.中国水利水电出版社《电力工程施工组织设计手册》 1.3《电气装置安装工程电力变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ 148-90 1.4《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 1.5《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-90 1.6《低压配电设计规范》GB50054-95 1.7《电气装置安装工程施工及验收规范》GBJ-82 1.8《职业安全卫生与环境管理规程》; 1.9《工程建设标准强制性条文》电力工程部分-2006版; 1.10 湖北省电力建设第二工程公司管理体系文件(2008版)及管理作业文件汇编(2008版); 二.GIS组合电器简介 全封闭式组合电器,通常又被称为“SF6组合电器”或简称为“GIS”(GAS INSULATED SWITH-GEAR),是20世纪60年代开始出现的新一代成套封闭式高压电器设备。它把断路器、隔离开关、接地开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、母线、连接管和其他过渡元件等多种高压电器组合在一起,而构成的成套装置。其基本结构是以金属筒为外壳,将上述高压电器和绝缘气体封闭在金属筒内部,并充入一定压力的六氟化硫(SF6)气体作为绝缘和灭弧介质。 GIS的突出优点是小型化、封闭式和大幅度节省占地面积。GIS还具有不受环境污染和高海拔的影响、运行维护工作量小、检修周期长、安全可靠性高,因外壳屏蔽而没有触电危险。也不会产生电晕和静电感应等优点。缺点是造价比较高,系列性比较少。 惠安小岞风电场110KV配电装置,在本工程本期采用线变组接线,一回主变进线,一回架空出线,同时110KV采用屋内GIS配电装置,线路PT及线路避雷器采用独立设备布置在户外。

GIS安装施工方案

目录 第一章工程概况及特点 (1) 一、适用范围 (1) 二、目的 (1) 三、引用文件、资料 (1) 四、定义、术语 (1) 五、工程概述 (1) 1. 概况 (1) 2. 主要内容 (1) 3. 工程量及日期 (2) 第二章施工组织结构 (3) 第三章施工准备 (4) 一、技术准备 (4) 1. 制定安装程序和施工方案 (4) 2. 向施工人员进行技术交底 (4) 3. 熟悉施工图 (4) 4. 学习说明书及规程规范 (4) 5. 准备施工管理资料 (4) 二、施工场地的准备 (4) 三、施工机械设备和主要材料的准备 (4) 1. 机械设备准备 (4) 2. 材料准备 (5) 四、施工人员准备 (5) 五、运输与起吊要求 (5) 六、安装前的检查验收 (5) 1. 封闭式组合电器运到现场的检查要求: (5) 2. 封闭式组合电器运到现场的保管要求: (6) 3. 封闭式组合电器元件装配前的检查: (6) 第四章施工流程及安装 (7) 一、施工应具备的条件 (7) 二、施工主要工序流程 (8) 三、基础测量、划线 (9) 四、断路器就位 (9) 五、元件的组装 (9) 六、隔离开关与接地开关操作机构的检查 (10) 七、套管安装 (11) 八、设备接地及基础紧固 (11) 九、更换吸附剂、抽真空 (11) 十、充SF6气体 (12) 十一、互感器、避雷器安装 (12) 十二、与外设备连接 (12) 十三、补漆与标识 (12) 第五章施工质量与安全环境控制要点 (13) 一、施工质量控制要点 (13) 二、施工安全环境控制要点 (13)

第一章工程概况及特点 一、适用范围 本施工方案适用于湛江电厂一期220KV升压站综合改造工程GIS设备安装施工作业。 二、目的 为保证GIS设备的施工安装质量,促进安装技术的进步,确保设备安全运行,望通过本施工方案的指导,能使各工序施工得以按施工规范执行,使其施工质量达到验评标准。 三、引用文件、资料 1. 一期220KV升压站综合改造项目建设安装工程投标文件 2. 一期220kV升压站综合改造项目建筑安装工程施工技术协议书 3. 一期220KV升压站综合改造工程山西省电力勘测设计院图纸 4.《GBJ 147-90 电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》 5.《GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范》 6.《湛江电力有限公司承包商管理手册》 四、定义、术语 本施工方案中的定义、术语,均引用上述文件、资料中的定义、术语。 五、工程概述 1. 概况 220kV GIS配电装置本期新建3个变压器/起备变进线间隔、5个线路间隔、2个PT间隔、1个母联间隔、1个预留间隔、2个分段间隔(共为1个间隔)。 2. 主要内容 ⑴ 13个GIS设备间隔、13个汇控柜,大约92米三相主封母、420米分支、