文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 中医院施工试验检验计划范本

中医院施工试验检验计划范本

中医院施工试验检验计划范本
中医院施工试验检验计划范本

施工检测试验计划

工程名称:广西贵港市中医医院门诊住院综合楼工程

工程地点:贵港市中山南路26号

施工单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司

编制单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司

编制日期: 2013.6

目录

1、编制依据 (3)

1.1.施工图纸 (3)

1.2.主要规范、规程 (3)

2、工程概况 (3)

2.1. 混凝土设计强度等级 (4)

2.2. 钢筋工程 (5)

2.3. 砌体工程 (5)

2.4. 防水工程 (5)

2.5. 屋面工程 (5)

2.6. 门窗工程 (5)

2.7. 装饰装修工程 (7)

2.8. 节能工程 (7)

3、见证取样和送检规定.......................... 错误!未定义书签。

4、施工试验准备 (7)

5、附录:检测试验项目、主要试验参数、取样依据和要求错误!未定义书签。

1、编制依据

1.1.施工图纸

图纸名称图纸内容出图日期设计单位

贵港市中医医院门诊

住院综合楼

建筑部分2012.08 深圳市华蓝设计有限公司

贵港市中医医院门诊

住院综合楼

结构部分2012.08 深圳市华蓝设计有限公司

贵港市中医医院门诊

住院综合楼

水电部分2012.08 深圳市华蓝设计有限公司

1.2.主要规范、规程

序号规范、规程名称规范、规程编号

1 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版)

2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

3 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011

4 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

5 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2010

6 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011

7 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2012

8 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

9 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2012

10 《建筑工程检测试验技术管理规范》JGJ190-2010

11 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样

和送检的制度》

建设部建建字[2000]

211号

12 《关于进一步加强混凝土结构工程质量控制的通知》南建质监字〔2011〕1号

13 《南宁市建设工程项目规范管理实用手册》南宁市建委(2009.3)2、工程概况

序号项目内容

1 工程名称贵港市中医医院门诊住院综合楼

2 工程地址广西贵港市中山南路26号

序号项目内容

3 建设单位贵港市中医医院

4 设计单位深圳市华蓝设计有限公司

5 监理单位广西桂宝工程监理咨询有限公司

6 勘查单位广西贵港工程地质勘察院

7 施工单位广西建工集团第二建筑工程有限责任公司

8 基本情

计划工期承包方式质量目标

650日历天施工总承包工程质量等级合格

9 工

建筑

规模

建筑面积19505.90m2层数15+1

层高

地下室层高3.6 m,一、二层层高5.1 m,三层层高

4.2 m,十五层层4.5 m,其余四至十四层层高是3.8 m

建筑檐高61m

标高±0.000 45.79m(绝对标高)

建筑功

门诊住院综合楼

结构类

框剪

基础形

独立柱基础

10 抗

抗震设

防烈度

七度设防,第一组,乙类建筑

结构抗

震等级

二级

结构安

全等级

二级,设计使用年限50年

2.1.混凝土设计强度等级

结构部位混凝土标号

1 基础垫层C15

2 桩承台+抗水板+独立基础C30/P6

3 桩C30

4 柱墙:标高基础顶~14.37m C45

5 标高14.370m~21.970mm墙柱C40

序 号 结 构 部 位 混凝土标号

6 墙柱标高21.97~29.57m C35

7 墙柱标高29.57~37.17 m

C30 8 墙柱31.17以上 C25 9 梁、板(含楼梯板)

C25 10

构造柱、圈梁、过梁、压顶梁等次要的混凝

土构件均采用。

C25

2.2. 钢筋工程

序号

项 目

内 容

1

钢筋类别

φ-HPB300 φ6、φ8

C -HRB400

C8、C10、C12、C14、C16、C18、C20、C22、 C25

2

钢筋接头形

水平钢筋直径>16mm 时,采用电弧双面或单面焊(φ≥25机械连接)

竖向钢筋直径≥16mm 时,采用电渣压力焊(φ≥25机械连接) 钢筋直径<16mm 时,采用绑扎搭接

2.3. 砌体工程

所有外墙体190厚加气混凝土砌块节能砌体。非承重填充墙体均采用190厚普通

混凝土小型空心砌块。砂浆强度等级 M7.5(地面以下采用水泥砂浆,地面以上采用混合砂浆)。 2.4. 防水工程

1)

楼层防水(卫生间防水):卫生间地面刷1.2厚合成高分子防水涂料,分两次刷

涂,内墙四周卷起150高。凡水湿房间,楼面找坡1%坡向地漏或排水口。凡管道穿过房间,须预埋套管高出地面30;预留洞边做混凝土坎边,高100。 2)

地下室防水

2.5. 屋面工程

屋面1为不上人平屋面防水等级为II 级,屋面2为雨棚,屋面3为上人平屋面防水等级为I 级,屋面4为楼梯间顶及机房顶,上人平屋面,屋面防水等级为II 级。屋面为高聚物改性沥青防水卷材,挤塑聚苯板保温层屋面工程

1、屋面一设计防水做法(不上人平屋面,屋面防水等级为Ⅱ级),自上而下: (1)25厚1:2或;M15水泥砂浆

(2)、满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层;

(3)、两道3.0厚高聚物改性沥青防水卷材;

(4)、基层处理剂一遍;

(5)、20厚1:2.5水泥砂浆找平;

(6)、20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡;

(7)、50厚挤塑聚苯板;

(8)钢筋砼屋面板,表面清扫干净。

2、屋面二设计防水做法(雨蓬),自上而下:

(1)25厚(最薄处)1:2水泥砂浆加3%防水粉找2%坡,超过50厚时改用C15细石砼,分两次表面压光;

(2)、基层处理剂一遍;

(3)、钢筋砼屋面板,表面清扫干净。

3、屋面三设计防水做法(上人平屋面,屋面防水等级为Ⅰ级),自上而下:

(1)40厚细石砼防水层,表面压光;砼内配4钢筋双向中距150;(分格缝纵横间距不大于6m,缝宽20~30,缝内填聚氨脂密封膏);

(2)干铺聚酯纤维无纺布一层;

(3)、两道3.0厚高聚物改性沥青防水卷材;

(4)、1.5厚合成高分子防水涂料;

(5)、基层处理剂一遍;

(6)、20厚1:2.5水泥砂浆找平;

(7)、20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡;

(8)、40厚挤塑聚苯板;

(9)钢筋砼屋面板,表面清扫干净。

4、屋面四设计防水做法(楼梯间顶及机房顶,上人平屋面,屋面防水等级为Ⅱ级),自上而下:

(1)、25厚1:2或;M15水泥砂浆

(2)、满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层;

(3)、两道3.0厚高聚物改性沥青防水卷材;

(4)、基层处理剂一遍;

(5)、20厚1:2.5水泥砂浆找平;

(6)、20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡;

(7)、钢筋砼屋面板,表面清扫干净。

2.6.门窗工程

外窗均采用热反射镀膜玻璃6 mm单层,型材采用青灰色普通铝合金门窗均为70系列型材,壁厚≥1.4mm。外门采用铝合金门及塑钢门,楼梯间门为乙级防火门。

2.7.装饰装修工程

楼地面工程防滑玻化砖楼地面楼梯、开水间、卫生间、淋浴、更衣间、污洗花岗岩候梯厅、前室、门厅

陶瓷地砖诊室、病房、办公室等

水泥砂浆电梯机房、设备用房、库房

细石混凝土地面地下室

内墙面

涂料刮腻子除电梯机房、设备用房、库房、地下室外水泥砂浆墙面电梯机房、设备用房、库房

钢化腻子地下室,发电机房采用吸音墙面

顶棚混合砂浆,铝合金条形

吊顶

除楼梯、电梯机房、设备用房、库房、地下

室外,病房不做吊顶

混合砂浆,面刮腻子楼梯、地下室

合砂浆,面刷大白浆电梯机房、设备用房、库房

外墙面面砖、涂料

2.8.节能工程

1、砌体工程:外墙加气混凝土砌块;

2、屋面工程:挤塑型聚苯乙烯保温隔热板厚度30~50mm、憎水膨胀珍珠岩制品找坡最小厚度20 mm;

3、门窗工程:外窗玻璃选用热反射镀膜玻璃6 mm单层;

4、外墙工程:玻化微珠无机保温砂浆。

3、施工试验准备

3.1、人员准备

现场设专职试验员一名。

3.2、技术准备

施工前,试验人员必须熟悉图纸,作出施工试验取样计划,见证取样计划,严格按工程进度、试验计划取样。

3.3、试验设备准备

序号设备名称规格单位数量

1 砼试模150×150×150mm 组10

2 砂浆试模70.7×70.7×70.7mm 组 4

3 台秤15Kg 台 1

4 坍落度筒(配捣棒)30cm 个 1

5 小振捣棒/ 台 1

6 环刀200cm3套 2

7 铁抹子10cm 把 2

8 卡尺20cm 把 1

9 水桶10kg 个 2

10 铁锹/ 把 1

11 标养箱HBY-40B型个 1

四、试验工作方案

4.1试验流程

材料进场→材料员书面通知试验员→试验员按规定现场取样,并配合监理见证取样→送委托试验室试验→取回试验报告→试验员将试验结果书面通知材料员和现场技术人员→资料归档。

4.2有见证试验方案

4.2.1有见证取样和送检是指在建设单位或监理人员见证下,由施工人员在现场取样,送到试验室进行试验。

4.2.2下列项目需进行有见证取样和送检:

(一)、用于承重结构的砼试块;

(二)、用于承重结构的钢筋;

(三)、用于承重结构的钢筋接头;

(四)、用于拌制二次结构砌筑砂浆的水泥;

(五)、地下室、屋面、厕浴间使用的防水材料;

(六)、国家规定必须见证取样和送检的其他试块、试件和材料。

4.2.3单位工程有见证取样和送检次数不得少于各有见证取样项目试验总次数的30%,试验总次数在10次以下的不得少于2次,重要工程或工程的重要部位可以增加有见证取样和送检次数。送检试样在现场施工试验中随机抽取,不得另外进行。

4.2.4每个单位工程须设定1-2名取样和送检见证人,见证人由施工现场监理人员担任,见证人设定后,须向承监工程的质量监督机构和承担有见证试验的试验室备案(见附件一)。见证人更换须办理变更备案手续。见证人和送检单位对送检试样的真实性和合法性负法律责任。

4.2.5承担有见证试验的试验室,应有资格承担对外试验业务的试验室或法定检测单位中选定,并向承监工程的质量监督机构备案。

4.2.6施工过程中,见证人应按照有见证取样和送检计划,对施工现场的取样和送检进行见证,并在试样或其包装上做出标识、封志。标识和封志应标明样品名称、样品数量、工程名称、取样部位、取样日期、并有取样人和见证人签字。见证人应制作见证记录(见附件二),见证记录应列入工程施工技术档案。

4.2.7有见证取样,送检项目的试验报告应加有监理单位见证人及其单位见证号一栏,与其他施工资料一起纳入工程施工技术档案,作为评定工程质量的依据。

4.2.8有见证取样和送检的各种试验结果达不到规定标准,应向承监工程的质量监督机构报告。当试验不合格时,应按有关规定加倍取样复试时,加倍取样、送检与复试也应按本规定实施。

4.2.9 有见证取样和送检的各种试验项目,凡未按规定送试、送试次数达不到要求,其工程质量应由法定检测单位进行检测确定,其检测费用由责任方承担。

4.2.10各种有见证取样和送检试验资料必须真实、完整、符合试验管理规定。对伪造、涂改、抽换或丢失试验资料行为,应对责任单位和责任人依法追究责任。

4.3本工程所涉及的主要试验项目

1 材料、设备进场检测

1.1 材料、设备的进场检测内容应包括材料性能复试和设备性能测试。

1.2 进场材料性能复试与设备性能测试的项目和主要检测参数,应依据国家现行相关标准、设计文件和合同要求确定。常用建筑材料进场复试项目、主

要检测参数和取样依据如下:

序号类别名称(复试项目)主要检测试验参数取样依据

1 砂浆水泥

安定性《砌筑水泥》GB/T 3183

强度

筛分析《普通混凝土用砂、石质量及

检验方法标准》JGJ52-2006

含泥量

泥块含量

2 钢材热轧光圆钢筋

拉伸《钢筋混凝土用钢第l部

分:热轧光圆钢筋》GB 1499.1

弯曲性能

热轧带肋钢筋

拉伸《钢筋混凝土用钢第2部

分:热轧带肋钢筋》GB 1499.2

弯曲性能

3防水涂料聚氨酯防水涂料固体含量

《聚氨酯防水涂料》GB/T

19250

断裂伸长率

拉伸强度

低温弯折性

不透性

4 砖及砌块

加气混凝土砌块

立方体抗压强度《蒸压加气混凝土砌块》GB

11968

干密度

普通混凝土小型空心砌块抗压强度《普通混凝土小型空心砌块》

GB 8239

5 节能

建筑外门窗

气密性能

《建筑装饰装修工程质量

验收规范》GB 50210

水密性能

抗风压性能

中空玻璃露点

《建筑节能工程施工质量验

收规范》GB50411-2007

玻璃遮阳系数

可见光透射比

挤塑聚苯乙烯泡沫

塑料

压缩强度

导热系数

耐碱型玻纤网格布

断裂强力

耐碱强力保留率

抗裂砂浆拉伸粘结强度

电线、电缆(低压配电

系统)

截面、每芯导体电阻

2 施工过程质量检测试验

1 施工过程质量检测试验项目和主要检测试验参数应依据国家现行相关标准、设计文件、合同要求和施工质量控制的需要确定。

2 施工过程质量检测试验的主要内容应包括:土方回填、地基与基础、基坑支护、结构工程、装饰装修等5类。施工过程质量检测试验项目、主要检测试验参数和取样依据如下:序号类别检测试验项目主要检测试验参数取样依据备注

1 回填土密实度压实系数《建筑地基基础设计规范》JGJ50007-2002

2 地基与基础

桩基

承载力

《建筑桩基技术规范》JGJ94

—2008

桩身完整性

3 结构工程钢筋

连接

机械连接抗拉强度

《钢筋焊接及验收规程》JCJ

l8

电弧焊/电

渣压力焊

抗拉强度

混凝

混凝土性能

准养

1、《混凝土结构工程施工质

量验收规范》GB 50204

2、《地下防水工程质量验收

规范》GB 50208

同养

抗渗

砌筑

砂浆

配合比

强度等级

1、《砌体工程施工质量验收

规范》GB 50203

2、《砌筑砂浆配合比设计

规程》JCJ 98

稠度

力学性能强度

后锚固件抗拔承载力

《混凝土结构后锚固技术规

程》JGJ145-2004

4 装饰装修饰面砖粘贴粘结强度《建筑工程饰面砖粘结强度检验标准》JGJ ll0

3 工程实体质量与使用功能检测

1 工程实体质量与使用功能检测项目应依据国家现行相关标准、设计文件及合同要求确定。

2 工程实体质量与使用功能检测的主要内容应包括实体质量及使用功能等2类。工程实体质量与使用功能检测项目、主要检测参数和取样依据如下:

结构:检测点数按每次结构验收检验批划分得30%~50%进行抽检。

1、结构实体检验用同养试件强度检验

2、结构实体板厚检测

3、结构实体钢筋保护层厚度检测

4.4试验记录及报告

4.4.1试验记录

河北省技术资料规程中与试验机见证相关表格

4.4.2九种试验台帐

水泥试验台帐

砂石试验台帐

钢筋(原材)试验台帐

钢筋(焊接)试验台帐

砌墙砖(砌块)试验台帐

防水试验台帐

砼试验台帐

砌筑砂浆试验台帐

回填土试验台帐

4.5雨季施工试验应注意事项

4.5.1雨施期间混凝土试块制成后应及时覆盖避免被雨淋。

4.5.2钢筋试件也应该及时覆盖避免被雨淋。

4.5.3回填土试验应该严格控制含水量。

4.6冬季施工试验应注意事项

4.6.1冬施期间同条件混凝土试块制成后应及时覆盖保温,且应多做2组备用。

4.6.2回填土试验应避免受冻且该严格控制含水量。

4.7材料取样方法、试件制作、养护方法及有关规定

4.7.1砼试验的取样和试块留置的有关规定

(1)用于检查结构构件混凝土强度的计划体制,应在混凝土的浇筑地点随机抽取,取样与试件留置应符合下列规定:

A、每拌制100盘且不超过100m3的同配比的砼,其取样不得少于一次。

B、每工作班拌制的同配比的砼不足100盘时,其取样不得少于一次。

C、当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次。

D、每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次。留置标准养护块不得少于一组(3块)并根据需要制作相应组数的同条件试块。

E、每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定(顶板、梁砼留置不少于二组同条件养护试块,分别用于检测砼强度达设计强度75%、100%的时间,为顶板、梁拆模提供依据)。

F、抗渗砼试块:每单位工程不少于2组,其中至少1组应在标准条件下养护,对于底板砼量大于500m3的底板,每增加200~500m3,增加试块2组。

G、同条件养护试件的留置方式和取样数量,应符合下列要求:

①同条件养护试件所对应的结构部位应由监理、施工等各方共同选定;

②对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;

③同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量不宜少于10组,且不应少于3组。

④同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位置,并应采取相同的养护方法。

⑤同条件养护试件应达到等效养护龄期时进行强度试验。

⑥等效养护龄期可取按日平均温度逐日累计达到600.d时所对应的龄期,0℃及以下的龄期不计入;等效养护龄期不应小于14d,也不宜大于60d。

(2)对预拌砼,当一个分项工程连续供应相同配合比的砼量大于1000m3时,其交货检验的取样,每200m3砼取样不得少于一次。

(3)取样方法及数量:用于检查结构构件砼质量的试件,应在砼浇注地点随机取样制作;每组试件所用的拌和物应从同同一车运送的砼中取样,对于预拌砼还应在卸料量的1/4-3/4之间取样,每个试样量应满足砼坍落度和试件制作所需用量的1.5倍,但不少于0.02 m3。(4)试件制作、养护方法:

A、混凝土抗压强度试件以3个为一组,试件的标准尺长100mm的立方体试件。混凝土抗渗试件以6个为一组,试件的标准尺寸为直径200mm的圆柱体试件。

B、试模的内表面其不平度应为每100mm不超过0.05mm,组装后各相邻面的垂直度不应超过

0.5度。

C、制作试件前应将试模擦干净并在内壁涂脱模剂。

D、浇注地点抽取混凝土拌和物试样,在操作间内应在一次人工搅拌,测试混凝土拌和物的坍落度后一次装入试模。

E、震动台成型时,装料时应用抹刀沿试模内壁略加插捣并使混凝土拌和物高出试模上口。震动时应防止试模在振动台上自由跳动,震动应持续到表面出浆为止,不得过震。刮除试模上口多余的混凝土,待临近初凝时,用抹刀抹平。混凝土试块的制作应在40min内完成。

F、试件成型后立即用不透水的薄膜覆盖表面。用于标准养护的试件应在温度为20+5℃情况下静置一昼夜至二昼夜,然后编号拆模,拆模后的试件应立即放在温度为20+2℃,湿度为95%以上的标准养护室中养护,在标准养护室中的试件应放在架子上,彼此间隔为10~20mm,并应避免用水直接冲淋试件。同条件养护的试件在入模处取样成型,成型方法与标准养护的混凝土试件成型方法相同,成型后同结构养护。

4.7.2钢筋原材力学试验的取样方法、试件数量的有关规定

按批检查验收取样

A、每批由同厂别、同炉号、同规格、同交货状态、同一进场时间的钢筋组成,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。不同炉罐号时,可组成混合批,但要求符合每炉罐号含碳量之差≤0.02%、含锰量之差≤0.15%的要求。

B、每批取一组试件,拉伸、冷弯试件各2个(低碳钢热扎圆盘条拉伸试件为1个,冷扎带肋钢筋拉伸试件逐盘1个)详见下表:

钢筋种类拉伸试验弯曲试验

热扎带肋钢筋2个2个

热扎圆盘条钢筋1个2个

(2)试件切取

A、从任意两根(或两盘)中分别切取;

B、在钢筋或盘条任一端截去500mm后切取;

C、试件的长度:拉伸试件应≥标称标距+200mm;弯曲试件应≥标称标距+150mm;试件长度见下表:

公称直径(mm)拉伸长度(mm)弯曲长度(mm)

6 400 250

8 400 250

10 400 250

12 400 250

14 450 300

16 450 300

18 450 300

20 550 350

22 550 350

25 550 350

4.7.3、防水卷材的取样方法及试件数量的有关规定

(1)取样方法:将试样卷材切除距外层卷头2500 mm后,顺纵向截取长1000 mm全幅卷材试样2块送试。

(2)取样数量:改性沥青防水卷材(SBS)以同一生产厂家、同一品种、同一等级的产品大于1000卷抽5卷,500-1000卷抽4卷,100-499卷抽3卷,100卷以下抽2卷进行规格尺寸和外观质量检查。

(3)在外观质量检查合格的卷材中任意抽取一卷做物理性能试验。

4.7.4聚氨酯防水涂料的取样方法及试件数量的有关规定

(1)以同一生产厂,以甲组份每≤5t为一验收批,乙组份按产品重量配比相应增加。(2)每一验收批按产品的配比取样,甲、乙组份样品总重为2Kg。

(3)取样方法:搅拌均匀后的样品,分别装入干燥的样品容器中,样品容器应留有约5%的空隙,密封并做好标志(甲乙组份分装不同的容器中)。

4.7.5砂浆试块取样方法及试件数量的有关规定

(1)以同一砂浆强度等级,同一配合比,同种原材料每一楼层或250m2砌体(基础砌体可按一个楼层计)为一个取样单位,每取样单位标准养护试块的留置不得少于一组(每组6块)。(2)建筑地面用水泥砂浆,以每一层或1000㎡为一检验批,不足1000㎡也按一批计。每批砂浆至少取样一组,当配合比变化时也应相应留置试块。

4.7.6水泥验收批划分及取样数量

以同一水泥厂生产同期出厂的同品种、同强度等级、同一出厂编号的水泥为一验收批,袋装水泥每≤200t为一验收批,每批取样一组(12Kg)。水泥除做其安定性,初凝时间和强度外,还需做快测试验,存放期如超过三个月,使用前必须进行复验,按复验结果使用。水泥试验次数根据水泥进场的具体情况送试,每进场一次送试一次,试验合格后方可使用。

4.7.7砂验收批划分及取样数量

(1)以同一产地、同一规格每≤400m3或600t为一验收批,每一验收批取样一组(20 Kg)。(2)当质量比较稳定、进料量较大时,可定期检验。

(3)取样部位应均匀分布,在料堆上从8个不同部位抽取等量试样(每份11 Kg)。然后用

四分法缩至20 Kg ,取样前先将取样部位表面铲除。

(4)砂必试项目有:筛分析,含泥量,泥块含量,试验合格后方可使用,试验次数根据现场进场进料情况进行试验。

4.7.8钢筋连接验收批划分及取样数量

直螺纹连接试件,从每批接头数量中,从结构中随机截取3个试件作拉伸试验,根据JGJ109-96规定,在同一施工条件下,采用同一批材料、同规格接头,机械连接以500个为一验收批,不足500个也作为一验收批。 4.7.9加气块验收批划分及取样数量

(1)同品种、同规格、同等级的砌块,以1万块为一验收批,不足1万块也按一批计。 (2)从尺寸偏差与外观检验合格的砌块中,随机抽取砌块,制作3组试件进行立方体抗压强度试验,制作3组试件做干体积密度检验。

5、施工检测试验计划

贵港市中医医院门诊住院综合楼工程施工检测试验计划

序号

检测试验项目名称/施工部位

工程量或层 检测试验参数 试样规

代表批量 试样批量

备注

一 基础

回填土

压实系数

1点

/100m 2

8

二 水电

1、防雷 1 委托有资质单位检测

2、绝缘电阻 1

3、接地电阻 1

4、管道水压

1

三 建筑门窗

铝合金门窗

物理三性

气密性、水密性、抗风压 3樘 每批

型材

壁厚、阳极氧化

膜厚度、硬度 玻璃

中空玻璃露点

玻璃遮阳系数 可见光透射比

四商品砼

桩基C30 6 m3/根抗压70根50 m3/根标养1组、同养1组(同养按实际)

地下以垫层砼C15 100m3

抗压

150×150

×150、3

块/组

100m3(标

养)

2组

裙楼垫层 C1570 m32组

地下室承台梁板

C30 450 m3

抗压

7组

标养5组、

同养2组

地下室承台梁板

C30

450 m3抗渗 1 抗渗1组地下室剪力墙、

柱C45

170 m3 1 抗渗1组

地下室剪力墙

C45 170 m37组标养5组、

同养2组

-0.03地梁板

C30280 m32组标养1组、

同养1组

-1.2 m到-0.03柱、墙C45160 m37组标养5组、

同养2组

一层柱、剪力墙

C45170m35组标养4组、

同养1组

二层梁板C30300m36组标养3组、同养2组拆模1组

一层柱、墙和梁

板接头 C45

10 m3 1 标养1组

二层柱、剪力墙

C45 160 m35组标养4组、

同养1组

三层梁板C25 240m36组标养3组、同养2组、拆模1组

二层柱、墙和梁

板接头 C45

10 m3 1 标养1组

三层柱、剪力墙

C40 100 m32组标养1组、

同养1组、

四层梁板C25 250m36组标养3组、同养2组、拆模1组

三层柱、墙和梁

板接头 C40

10 m3 1 标养1组

四层柱、剪力墙

C40100 m32组标养1组、

同养1组、

五层梁板C25 110 m34组标养2组、同养1组、

拆模1组四层柱、墙和梁

板接头 C40

10 m3 1 标养1组

五层柱、剪力墙

C40 74 m32组标养1组、

同养1组

六层梁板C25 110m34组标养2组、同养1组、拆模1组

五层柱、墙和梁

板接头 C40

8 m3 1 标养1组

六层柱、剪力墙

C4074 m32组标养1组、

同养1组

七层梁板C25110 m34组标养2组、同养1组、拆模1组

六层柱、墙和梁

板接头 C40

8 m3 1 标养1组

七层柱、剪力墙

C4074 m32组标养1组、

同养1组

八层梁板C25110 m34组标养2组、同养1组、拆模1组

七层柱、墙和梁

板接头 C40

8 m3 1 标养1组

八层柱、剪力墙

C3574 m32组标养1组、

同养1组

九层梁板C25110 m34组标养2组、同养1组、拆模1组

八层柱、墙和梁

板接头 C35

8 m3 1 标养1组

九层柱、剪力墙

C3574 m32组标养1组、

同养1组

十层梁板C25110 m34组标养2组、同养1组、拆模1组

九层柱、墙和梁

板接头 C35

8 m3 1 标养1组

十层柱、剪力墙

C3574 m32组标养1组、

同养1组

十一层梁板C25110 m34组标养2组、同养1组、拆模1组

十层柱、墙和梁

板接头 C35

8 m3 1 标养1组十一层柱、剪力74 m32组标养1组、

墙 C35 同养1组 十二层梁板C25 110 m 3

4组

标养2组、

同养1组、拆模1组

十一层柱、墙和梁板接头 C35 8 m 3 1 标养1组 十二层柱、剪力

墙 C30 74 m 3

2组

标养1组、同养1组 十三层梁板C25 110 m 3

4组

标养2组、同养1组、拆模1组 十二层柱、墙和梁板接头 C35 8 m 3 1 标养1组 十三层柱、剪力

墙 C30 74 m 3 2组

标养1组、同养1组 十四层梁板C25 110 m 3

4组

标养2组、同养1组、拆模1组 十三层柱、墙和梁板接头 C30 8 m 3

1 标养1组 十四层柱、剪力

墙 C25 74 m 3

2组

标养1组、同养1组 十五层梁板C25

130 m 3

4组

标养2组、同养1组、拆模1组 十五层柱、剪力

墙 C25 74 m 3

2组

标养1组、

同养1组 屋面层梁板C25 120 m 3

4组

标养2组、

同养1组、拆模1组 设备层柱、剪力

墙 C25 30m 3 2组 标养1组、同养1组 设备层梁板C25 50m 3

2组

标养1组、同养1组

砂浆试件

序号 检测试验项目名

称/施工部位

工程量或层 检测试验

参数

试样规格 试样批量 备注

地下室M7.5

抗压

70.7×70.7×70.7 6块/组

每一楼层或

250m 3

,以下同。1组 一层 M7.5 2组

二层 M7.5

2组

三层 M7.5 2组

四层 M7.5 2组五层 M7.5 1组

六层 M7.5 1组七层 M7.51组八层 M7.51组九层 M7.51组十层 M7.51组十一层 M7.51组十二层 M7.51组十三层 M7.51组十四层 M7.51组十五层 M7.51组屋面层 M7.51组

砌块送检

钢筋送检

序号检测试验项目名

称/施工部位

工程量或

检测试验参数试样规格试样批量备注

钢筋?4 6.7T 拉伸(屈服强度、

抗拉强度、断后伸

长率)

弯曲

500mm(拉)2根

300mm(弯)2根

60t或进场数

现场抽取6 42.5 T

8 160.3T

10 105.40T

12 152.6T

14 108.3T

16 82.8T

18 56.7T

20 59.4T

22 106.2T

25 80.8T

地下室

钢筋电渣焊

φ16/150 抗拉550mm、3个接

头/批

同牌号300个

接头

现场抽取

各一组φ18/160

φ20/180

φ22/150

φ25/100

一层柱钢筋电渣

φ16/130现场抽取

各一组φ18/90

φ20/280

混凝土空心砌块5.0万块抗压强度、密度、规

格尺寸及外观质量10×10×10

6块/组

10000块15组

现场

抽取

蒸压加气砼砌块1万块

强度、体积密度、规

格尺寸及外观质量

10000块5组

现场

抽取

工程项目试验检测计划学习资料

岐江河环境整治工程二期- 东明桥至长江桥段都市生态滨水景观带及游艇会码头景观带工程 工 程 项 目 试 验 计 划 河南三建建设集团有限公司 二零一六年三月

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、试验检测规划及资源配备 (2) 3.1 试验规划 (2) 3.2 资源配备 (2) 四、主要试验项目检测计划 (3) 五、试验管理 (3) 5.1试验现场管理 (3) 5.2 材料源管理 (3) 5.3见证取样试验管理 (4) 5.4 试验检测结果 (4) 5.5 试验检测资料管理 (5) 5.6 试验员岗位职责 (5) 5.7主要工程项目试验计划表 (6)

一、工程概况 1、岐江河环境整治工程二期(东明桥至长江桥段)工程的配套工程包括新建驳岸0.9663k m,工程建设的任务是结合园林绿化工程的要求,改善中山市城区水环境,满足人水和谐及区域经济可持续发展的要求。工程建设内容对岐江河东明桥至长江桥段的河岸进行驳岸设计,包括岐江河南北两岸分四段驳岸设计,涉及北岸人文滨水景观带、湿地公园、市民广场、都市生态滨水景观带、生态绿洲主题公园、南岸人文滨水景观带、文化走廊、停车场,游艇会码头景观带、滨江漫步景观带。 2、本工程驳岸主要采用亲水生态驳岸、衔接驳岸、慢行生态驳岸和重力式驳岸四种结构形式,局部涵闸(或涵管)出口处采用衔接段驳岸连接。 二、编制依据 (1)施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料。 (2)本工程的施工组织设计。 (3)主要规范、规程、标准: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 G B50202-2002 2、《给水排水管道工程施工及验收规范》 G B50268-2008 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》

工程材料检验试验计划专项方案

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、检验试验管理 (4) 四、检验试验计划................................. 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

试验方案样本

目录 1、编制依据............................................... 错误!未定义书签。 2、工程概况............................................... 错误!未定义书签。 3、现场试验设备配置....................................... 错误!未定义书签。 4、试验计划编制说明....................................... 错误!未定义书签。 5、原材试验、检验取样计划................................ 错误!未定义书签。 6、施工试验计划........................................... 错误!未定义书签。 7、外墙保温检测........................................... 错误!未定义书签。 8、室内环境污染检测....................................... 错误!未定义书签。

试验方案 1、编制依据: 1.1北京市建筑设计研究院提供的《************施工图》; 1.2《*****************施工组织设计》; 1.3《混凝土结构工程施工质量验收规范》( GB50204- ) ; 1.4《建筑工程施工质量验收统一标准》( GB50300- ) ; 1.5《建筑工程冬期施工规程》( JGJ104-97) ; 1.6《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定》; 1.7《地下工程防水技术规范》( GB50108- ) ; 1.8《地下防水工程质量验收规范》( GB50208- ) ; 1.9《建筑安装工程资料管理规程》( DBJ01-51- ) ; 1.10集团公司编制的相关管理条文。 2、工程概况: 本工程名为《***************工程》, 位于***************************************************************************** **********************。 3、现场试验设备配置: 3.1现场将设置混凝土试件标准养护室及养护箱, 便于养护不能及时委外的混凝土标养试件; 设立百叶箱, 测量施工期间工地的大气温度; 制作小铁笼, 放置混凝土同条件试件到各自对应的施工部位同条件养护; 建立混凝土配合比标识牌, 让工人明白每次浇筑的混凝

材料检测与方案

.. 目录 一、编制依据 (2) 二、工程概述 (3) 三、材料送检取样及留置规定 (3) 1、钢材 (3) 2、钢筋焊接 (4) 3、水泥 (5) 4、沙石 (5) 5、砼配合比,沙浆配合比 (6) 6、结构构件砼强度试件 (6) 7、砌筑沙浆试件 (7) 8、砖砌体原材料 (9) 9、工程外墙饰面砖黏结强度检测 (9) 10、建筑外墙窗“三性”试验 (9) 11、铝合金建筑型材 (9) 12、塑料管材管件 (10) 13、防水材料 (10) 四、材料检测的要求 (10) 五、实体检验试验室的选定 (10)

.. 一、编制依据: 1、该工程施工合同和工程施工图纸。 2、国家和行业颁布的及衡阳市现行有关标准的有关规定。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 GB50202-2002 5、《地下防水工程质量验收规范》 GB50208-2002 6、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GB1499-1998 8、《混凝土质量控制标准》 GB50164—92 9、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》 GBl499—1998 10、《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》 GBl75—1999 11、《普通混凝土力学性能试验方法标准》 GB/T50081-2002 12、《钢筋焊接及验收规程》 JGJ18-2003 13、《钢筋焊接接头试验方法标准》 JGJ/T27-2001 14、《钢筋机械连接通用技术规程》 JGJ107-2003 15、《砌体工程施工质量验收规范》 GB50203-2002 16、《通风与空调工程施工质量验收规范》 GB50243-2002 17、《人民防空工程施工及验收规范》 GB50134-2004 18、《建筑节能工程施工质量验收规范》 GB50411-2007

施工试验检验方案计划

目录 1、编制依据 (1) 1.1施工图纸。 (1) 1.2法规、规范、标准、图集 (1) 2、工程概况 (4) 2.1工程总体概况: (4) 2.2工程建设概况 (4) 2.3工程概况 (5) 3、试验管理 (7) 3.1试验管理目标 (7) 3.2试验管理程序 (7) 3.3 试验内容 (8) 3.4 B地块试验计划 (11) 3.5有见证取样工作内容 (33) 3.6结构实体检验工作内容 (33) 4、试验与检验工作总体安排 (33) 4.1试验人员安排 (33) 4.2试验组织机构 (34) 4.3试验工作原则 (34) 5、原材料试验检验 (37) 5.1水泥 (37) 5.2砂 (37) 5.3砌体材料 (38) 5.4钢筋 (38) 5.5防水材料 (39) 6、施工过程中的试验检验 (39) 6.1直螺纹接头检验及试验 (39) 6.2砂浆 (43) 6.3混凝土工程 (44) 7、室内空气环境检测 (46) 7.1室内空气环境检测 (46) 8、结构实体检验 (46) 8.1同条件混凝土试块强度检验 (46) 9、施工试验质量保证措施 (47)

1、编制依据 1.1施工图纸。 序号图纸名称图纸编号 1 总平面图1-1 2 建施建施24-1~建施24-24 3 节点详图建施节1-1 4 绿建绿建2-1~绿建2-2 5 结施结施42-1~结施42-42 6 结绿1-1 1.2法规、规范、标准、图集 类别名称编号 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300-2013 2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB 50202-2018 3 《砌体结构工程施工质量验收规范》GB 50203-2011 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204-2015 5 《钢结构工程施工质量验收规范》GB 50205-2001 6 《木结构工程施工质量验收规范》GB 50206-2012 7 《屋面工程质量验收规范》GB 50207-2012 8 《地下防水工程质量验收规范》GB 50208-2016 9 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB 50209-2010 10 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 50210-2018 11 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB 50242-2016 12 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB 50243-2016 13《建筑电气工程施工质量验收规范》GB 50303-2015 14《电梯工程施工质量检验评定标准》GB50310-2016 15 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB 50411-2017

工程项目试验检测计划

岐江河环境整治工程二期- 东明桥至长江桥段都市生态滨水景观带及游艇会码头景观带工程 工 程 项 目 试 验 计 划 河南三建建设集团有限公司 二零一六年三月

录目 1 ................................................ 一、工程概况 .1 ................................................ 二、编制依据2 ................................... 三、试验检测规划及资源配备.............................................................................................. 23.1 试验规划 23.2 资源配备.............................................................................................. 3 四、主要试验项目检测计 划 ..................................... 3 五、试验管 理 ................................................ 5.1试验现场管理....................................................................................... 3 5.2 材料源管理.......................................................................................... 3 见证取样试验管理............................................................................... 45.3试验检测结果...................................................................................... 45.4

工程材料检验试验计划专项方案定稿版

工程材料检验试验计划 专项方案 HUA system office room 【HUA16H-TTMS2A-HUAS8Q8-HUAH1688】

某项目 材料检验试验 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 某建设集团有限公司 某某工程项目部编制

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、检验试验管理 (3) 四、检验试验计划 (4)

一、编制依据 1、设计施工图。 2、工程施工组织设计 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50666-2015) 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 6、《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 7、《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》(GB1499-2008) 8、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 9、《普通混凝土力学性能试验方法标准》(GB/T50081-2002) 10、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-2012) 11、《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T27-2001) 12、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2010) 13、《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011) 14、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 15、《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB50411-2007)

16、《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002) 17、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 18、《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-2008) 19、其他现行规范、规定 二、工程概况 本工程为某市某小区,位于河北省某市某地,由某市某房地产开发有限公司开发,河北博科工程咨询有限公司设计,某市泰信达工程项目管理有限公司监理,主要有地上住宅,地下一层车库组成。

材料试验检验与方案

和昌林与城一号院一期 材 料 检 验 试 验 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 湖北高企达建设工程有限公司 2017 年 05 月 20 日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (2) 三、试验管理 (3) 四、材料送检取样及留置规定: (4) 五、材料检测的要求 (9) 六、资料收集及归档 (9) 七、试验质量保证措施 (13) 八、实体检验试验的选定 (10) 材料试验检验方案

一、工程概况 建设单位;河南惠昌城乡发展建设有限公司; 设计单位:河南徐辉建筑工程设计有限公司; 勘察单位:河南省建筑设计研究院有限公司; 监理单位:河南宏业建设管理股份有限公司; 总包单位:湖北高企达建设有限公司; 工程地址:郑州市绿源路南、天山路东。 工程简介: 和昌林与城一号院工程,总建筑面积138898.85(含地下室、幼儿园、人防楼梯间)。设计使用50年,耐火Ⅰ级,建筑物地下室防水等级为Ⅱ级,变电所防水等级为Ⅰ级,抗震烈度7度,剪力墙抗震等级三级,框架抗震等级三级;抗震构造措施二级,地下二层抗震构造措施三级,砌体施工质量控制等级为B级,结构形式:地下车库及辅助用房、幼儿园为框架结构、住宅为剪力墙结构。 和昌林与城一号院工程概况明细表下:

2、材料概述 (1)混凝土工程 本工程使用的混凝土采用预拌混凝土,二次浇捣构件混凝土等级为C25,垫层混凝土等级为C15,基础混凝土有防水要求,其抗渗等级为P6。混凝土等级如下表: 混凝土强度统计表

(2)钢筋工程 本工程涉及的钢筋主要有: HPB235 HRB400 HRB500 三种钢筋,钢筋直径从6mm 到 25mm。 主要钢筋分布情况:高层基础筏板主要采用 HRB500 级直径 18 钢筋;多层基础

施工试验管理方案模板

施工试验管理方案

5目录 第一章概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2试验条件 (2) 1.3组织机构 (2) 第二章施工总体安排 (3) 2.1施工准备 (3) 2.2试验人员培训 (3) 2.3试验室临时用水、电 (4) 第三章主要管理及施工方法 (4) 3.1试验工作的主要管理办法 (4) 3.2试验工作的主要内容 (4) 3.3主要试验记录 (5) 3.4主要试验管理 (5) 3.4.1混凝土工程 (5) 3.4.2建筑砂浆 (7) 3.4.3钢筋工程 (8) 3.4.4回填土工程 (9) 3.4.5防水工程 (9) 3.5有见证试验 (9) 第四章技术质量保证措施 (10) 4.1认真填写试验委托单 (10)

4.2试验计划 (11) 第一章概况 1.1工程概况 东方华府东区, 位于北京市朝阳区广渠路31号。该工程以钢筋混凝土剪力墙体系为主的抗震设防结构, 抗震等级二级,设防烈度8度。1#楼建筑面积15359平方米。地下2层, 地上10.5层, 建筑物最大高度34.9m,标准层层高3m,±0.00相当于绝对标高37.40m。室内外高差0.3m建筑檐口高度为33.4m。根据实际地基承载力和塔吊基础要求的地基承载力相结合, 塔吊基础顶标高确定为-7.9m。 1.2试验条件 1.2.1砼标准养护室: 养护环境20±2℃, 相对湿度95%以上。 1.2.2操作间: 室温≥10℃, 自然湿度。 1.3 组织机构 成立试验管理小组, 组长: 杨勇组员: 杨菊、杨晓峰、马俊青 杨勇: 负责《施工试验管理方案》审批,领导试验工作的全面开展。负责对试验状态过程控制, 配合试验取样,并监督、检查试验工作的 运行,验收试验结果。 杨菊: 负责《施工试验管理方案》的编制。负责所有施工试验的操作,并提供试验报告; 负责提供进入施工现场原材的取样及复实。负 责试验资料收集、整理。

建筑施工工程试验检测计划方案.docx

建筑施工工程试验检测计划方案 目录 1 工程概述 (1) 2 试验检测依据的标准 (1) 3 试验检测标准取样频次的要求 (2) 混凝土原材料进货验收检验取样频次的要求 (2) 混凝土拌和物试验检测取样频次的要求 (3) 4 试验检测方案 (3) 5 原材料进场品质检验试验. (5) 原材料进场检验试验的基本运作方式 (5) 原材料进场检验要求 (5) 6 工程施工质量控制试验检测 (7) 工程施工质量试验检测的运作方式 (7) 各部位砼检测计划 . (7)

7 本工程拟用混凝土配合比,砂浆配合比检测计划 (7)

1工程概述 2试验检测依据的标准 (1)《水运工程混凝土施工规范》(JTS 202-2011 ): (2)《通用硅酸盐水泥》(GB 175-2007); (3)《水泥密度测定方法》(GB/T 208-94 ); (4)《水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法》( GB/T 1346-2011); (5)《水泥胶砂流动度测定方法》(GB/T 2419-2005); (6)《水泥胶砂强度检验方法( ISO 法)》(GB/T 17671-1999); (7)《水泥比表面积测定法方法勃式法》(GB/T 8074-2008 ); (8)《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》(GB/T 1596-2005); (9)《钢筋混凝土用刚第1部分:热轧光圆钢筋》(GB); (10)《钢筋混凝土用刚第 2 部分:热轧带肋钢筋》(GB ); (11)《钢筋混凝土用刚弯曲和反方向弯曲试验方法》( YB/T 5126-2003); (12)《金属材料弯曲试验方法》(GB/T 232-2010 ); (13)《金属材料拉伸试验第 1 部分:室温试验方法》(GB/T ); (14)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ 18-2012 ); (15)《焊接接头弯曲试验方法》(GB/T 2653-2008 ); (16)《钢筋焊接接头试验方法标准》(JGJ/T 27-2001 ); (17)《钢筋机械连接技术规程》(JGJ 107-2010 );

工程检测试验项目计划

v1.0 可编辑可修改 批准:(项目技术负责人)年月日 审核:(项目质检员)年月日 编写:(项目技术员)年月日

目录

南京殷巷—天井山T接学景变110kV线路工程 检测试验项目计划 1 工程概况 现状110kV学景变两回进线均T接110kV高方线,为提高学景变运行安全性,将其中1回进线改T至110kV殷天线。全线采用架空、电缆相结合方式走线。南京市规划局编号为0#《南京市江宁区建设工程市政规划设计要点通知书》已经批复。 本工程将现状110kV学景变进线电缆通道位于龙眠大道东侧拉管出口处的部分电缆沟改造为电缆接头井,新建电缆线路自龙眠大道东侧新建接头井处与现状电缆接头后,沿月华西路、日晖路、善鉴路向西走线,绕过江宁区科学园消防中队后,采用22m跨度的钢桥架架空通过泄洪沟后,利用绕越高速公路既有现状涵洞下穿越绕越高速,然后沿科建路北侧继续向西走线至新立电缆终端杆G1,电缆上杆与110kV 殷天线架空线路搭接实现T接。 全线新建电缆通道长公里,利用现有通道长公里,新建通道按照3回110kV+12回10kV考虑,本期敷设1回,新放电缆电气长公里,电缆选用铜芯、交联聚乙烯绝缘、皱纹铝护套、聚乙烯外护套纵向阻水、涂石墨导电层的阻燃型电力电缆,型号为ZC-YJLW -Z-64/110-1×800mm2,并采用相配套的中间接头和户外终端。 03 本工程电缆土建主要采用电缆工作井、电缆沟、电缆排管、电缆桥架等土建形式,其中新建电缆沟30米、电缆工作井422米、电缆排管1822米。 跨越泄洪沟电缆桥架22米,采用一跨过河,基础为钻孔灌注桩,桩径800,桩长为25m,盖梁平面尺寸为2350*1000,高为600。 电缆井混凝土等级C30,抗渗等级P6,垫层采用C20素砼,电缆井断面内尺寸1600(B)*1900(H),外尺寸2100(B)*2450(H),预制盖板C20。 钢筋采用HPB300和HRB400级热轧普通钢筋。 排管基础为C20砼底板,下设碎石垫层,排管采用C20砼包封,电缆管采用砼管枕定位,每隔2m设置一道管枕,排列断面见T0201-04详图。 钢桁架下弦杆采用∟140X10双拼角钢,腹杆采用∟100X10双拼角钢,上下平联采用∟140X10角钢,端立柱及端横联采用[20b双拼槽钢,节点处通过螺栓连接,

实验检测方案范文

实验检测方案

杭州标 试验检测计划 中国工程有限责任公司工程施工标试验室 二〇一五年三月二十一日

杭州标 试验检测计划 批准: 审核: 校核: 编写:

目录 1 工程概况................................................................. 错误!未定义书签。 2 方案编写主要依据 ................................................. 错误!未定义书签。 3 施工检测范围及内容 ............................................. 错误!未定义书签。 3.1 检测范围 ....................................................... 错误!未定义书签。 3.2 主要检测内容................................................ 错误!未定义书签。 3.3 检测标准和规范............................................ 错误!未定义书签。 3.4试验检验方案................................................ 错误!未定义书签。 3.5原材料质量检验内容.................................... 错误!未定义书签。 3.6现场控制试验................................................ 错误!未定义书签。 3.7试验取样频次 ............................................... 错误!未定义书签。 4 检测工期................................................................. 错误!未定义书签。5机构设置及设备配备 ............................................. 错误!未定义书签。 5.1 机构职责 ....................................................... 错误!未定义书签。 5.2 现场设备 ....................................................... 错误!未定义书签。 6 建立见证取样送检制度 ......................................... 错误!未定义书签。 7 质量控制目标 ......................................................... 错误!未定义书签。8质量保证措施......................................................... 错误!未定义书签。 9 附件......................................................................... 错误!未定义书签。

材料检验试验计划与实施方案

云江里定向安置房项目 材料检验试验计划与实施方案 天津住宅集团建设工程总承包有限公司 河西区小海地小二楼云江里定向安置经济适用房项目 二零一五年四月

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (3) 三、取样要求及规定 (4) 四、材料试验 (4) (一)钢筋原材 (4) (二)二次结构砌体 (5) (三)防水材料 (6) 五、施工试验 (7) (一)钢筋接头 (7) (二)商品混凝土 (8) (三)砌筑砂浆 (12) (四)回填土 (14) (五)回弹法检测混凝土抗压强度 (15) (六)结构实体钢筋保护层厚度的检验 (16) (七)结构实体楼板厚度的检验 (17) 六、试验需用仪器 (18) 七、试验管理制度及工作程序 (18) 八、控制措施 (21)

一、编制依据

二、工程概况 本工程位于天津市河西区泗水道以南,浯水道以北,梅林路以东,枫林路以西。工程性质为高层住宅与非配套公建的定向安置房项目,属于剪力墙结构,建物包括2栋18层住宅(12、15号楼),2栋20层住宅(13、14号楼),1栋26层住宅(1号楼),6栋28层住宅(2、3、4、7、8、11号楼),4栋32层住宅(5、6、9、10号楼),1栋5层停车楼,高层住宅均拟采用剪力墙结构;1栋配套公建(燃气调压站)、2层配套商业楼,均拟采用框架结构。本工程采用桩基的部分,为钻孔灌注桩,地下一层为车库,采用钢筋混凝土框架结构。其中地下车库部分为甲类人防。地上住宅采用剪力墙结构,地上停车楼为框架结构。填充墙采用蒸压加气混凝土砌块。本工程规划用地:63789.3平米,总建筑面积:198629.9平米,其中住宅130688平米,配套公

中医院施工试验检验计划范本

施工检测试验计划 工程名称:广西贵港市中医医院门诊住院综合楼工程 工程地点:贵港市中山南路26号 施工单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 编制单位:广西建工集团第二建筑工程有限责任公司 编制日期:2013.6

目录 1、编制依据 (2) 1.1.施工图纸 (2) 1.2.主要规范、规程 (2) 2、工程概况 (2) 2.1. 混凝土设计强度等级 (3) 2.2. 钢筋工程 (3) 2.3. 砌体工程 (4) 2.4. 防水工程 (4) 2.5. 屋面工程 (4) 2.6. 门窗工程 (4) 2.7. 装饰装修工程 (5) 2.8. 节能工程 (6) 3、见证取样和送检规定........................... 错误!未定义书签。 4、施工试验准备 (6) 5、附录:检测试验项目、主要试验参数、取样依据和要求 . 错误!未定义书签。

1、编制依据 1.1.施工图纸 1.2.主要规范、规程 2、工程概况

2.1.混凝土设计强度等级 2.2.钢筋工程

1 钢筋类别 HRB300 φ6、φ8 HRB400 C8、C10、C12、C14、C16、C18、C20、C22、 C25 2 钢筋接头形 式 水平钢筋直径>16mm 时,采用电弧双面或单面焊(φ≥25机械连接) 竖向钢筋直径≥16mm 时,采用电渣压力焊(φ≥25机械连接) 钢筋直径<16mm 时,采用绑扎搭接 2.3. 砌体工程 所有外墙体190厚加气混凝土砌块节能砌体。非承重填充墙体均采用190厚普通 混凝土小型空心砌块。砂浆强度等级 M7.5(地面以下采用水泥砂浆,地面以上采用混合砂浆)。 2.4. 防水工程 1) 楼层防水(卫生间防水):卫生间地面刷1.2厚合成高分子防水涂料,分两次刷 涂,内墙四周卷起150高。凡水湿房间,楼面找坡1%坡向地漏或排水口。凡管道穿过房间,须预埋套管高出地面30;预留洞边做混凝土坎边,高100。 2) 地下室防水 2.5. 屋面工程 屋面1为不上人平屋面防水等级为II 级,屋面2为雨棚,屋面3为上人平屋面防水等级为I 级,屋面4为楼梯间顶及机房顶,上人平屋面,屋面防水等级为II 级。屋面为高聚物改性沥青防水卷材,挤塑聚苯板保温层屋面工程 1、屋面一设计防水做法(不上人平屋面,屋面防水等级为Ⅱ级),自上而下: (1)25厚1:2或;M15水泥砂浆 (2)、满铺0.3厚聚乙烯薄膜一层; (3)、两道3.0厚高聚物改性沥青防水卷材; (4)、基层处理剂一遍; (5)、20厚1:2.5水泥砂浆找平; (6)、20厚(最薄处)1:8水泥憎水膨胀珍珠岩找2%坡; (7)、50厚挤塑聚苯板; (8)钢筋砼屋面板,表面清扫干净。 2、屋面二设计防水做法(雨蓬),自上而下: (1)25厚(最薄处)1:2水泥砂浆加3%防水粉找2%坡,超过50厚时改用C15细石砼,分两次表面压光;

工程施工试验检验计划

华云新材料3 X350MW 自备热电联产机组工程 施工检验和试验计 划

龙净华云新材料项目 2016年2月 一、试验目的 1.保证建筑工程全过程工程质量处于受控状态。 2.使所有分部分项工程质量达到施工规标准及合同要求。 二、试验要求 1.对材料工作人员的要求 1.1材料工作人员应提供随行质量证明文件:原材料、成品、半成品、构配件出厂合格证、准用证;试(检)验报告及资质证明,施工许可证等。 1.2认真贯彻、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。 1.3严格按照材料检验标准对供货厂家提供的随行质量证明文件进行审核做到物证相符,把好采购关。 2.对试验工作人员的要求 2.1试验人员必须经有关部门考核发给试验工作岗位合格证,无证者不得从事试验工作。 2.2认真贯彻、部及地区颁发的现行要求建筑工程的法规、规程、规定、试验方法及有关制度。

2.4试验报告必须实事,字迹清楚、数据可靠、结论正确。专业资料

2.5认真填写各种实验资料、实验记录,编写实验台帐 3.对技术资料管理人员的要求 3.1资料管理人员应经培训上岗。 3.2应具备专业知识,应全面了解、掌握、分析资料归档的真实性、及时性、准确性、完整性及可追溯性,并应按专业系统分类编目归档。 三、常用原材料及施工过程中试验取样规定 常用原材料及施工过程中试验取样规定一览表

按取点布置图取样、编号,取土后连同环刀一并送试。取样数量: 1、在压实填土的过程中,应分层取样检验土的干密度和含水率。 基坑: 每100-500 m 2取1点,但不少于1点。 钢筋接头(机械连接) GB50204-2002 JGJ107-96 JGJ108-96 JGJ109-96 JG/T3057-1999 抗拉强度 机械连接(直螺纹套管连接) 1、工艺检验试验: 在正式施工前,按同批钢筋、同等机械连接形式的接头试件不少于 3 根,同时对应截取接头试件的钢筋母材,进行抗拉强度试验 2、现场检验 ① 现场的接头检验按验收批进行。 ② 同一施工条件下,采用同一批材料的同等级、同形式、同规格接头 每<500个为一验收批。 ③ 每一验收批必须在工程结构中随机截取 3个试件做单向拉伸强度试 验。 ④ 在现场连续检验10个验收批,其全部单向拉伸试件 一次抽样全部合格时,验收批接头数量可扩大一倍。 击实试验 (必要时 取原样土 50kg (密封),保持自然含水率 回填土 压实系数(干密 度、含水率;求最 大干密度和最优 含水量)

XX市政工程项目试验检测计划

重庆市XXX用快速路北段Ⅱ标段项目试验检测计划 文件编号: XXX 编制:XXX 审核: XXX 审批: XXX 中建X局重庆市XXX快速路北段Ⅱ标段项目经理部 二○一○年十一月十日

目录 1 工程概况.................................................. 错误!未定义书签。2编制依据?错误!未定义书签。 3 试验检测规划及资源配备?错误!未定义书签。 1.1试验规划?错误!未定义书签。 1.2资源配备?错误!未定义书签。 4主要试验项目检测计划..................................... 错误!未定义书签。5试验管理?错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 ........................................ 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 ....................................... 错误!未定义书签。 .................................. 错误!未定义书签。 ..................................... 错误!未定义书签。

1 工程概况 本标段为重庆市XXX快速路北段Ⅱ标段,从石坝子立交(不含)至T3航站楼,桩号范围是K8+241.769(跑马坪立交至石坝子立交段项目K8+378.400)~K13+100.000,路线全长4858.231m。设计车速80km/h,双向8车道,标准段路幅宽度37m.全线主线设桥梁2022m/8座,1座互通式立交(桃子湾立交)。 主线桥梁采用现浇筑预应力箱结构,基础采用人工挖孔桩基。路面结构由62cm水泥稳定级配碎石基层和18cm沥青混凝土面层组成。 2 编制依据 (1)施工合同,施工设计图纸、地勘资料和施工现场踏勘资料等全部资料; (2) 本工程的施工组织设计。 (3)我公司的《建筑安装工程过程试验(检测)控制程序》 (4)主要规范、规程、标准: 1)《公路土工试验规程》 JTGE40-2007 2)《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》 JTJ052-2000 3)《公路路基路面现场测试规程》JTGE60-2008 4)《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 5)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) 6)《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001 7)《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-008 8)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1—2008 9)《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268—2008 10)《重庆城市桥梁荷载试验管理暂行办法》(渝建发[2007]112号) 11)其它相关试验标准 3 试验检测规划及资源配备 1.1试验规划 本工程工地现场不设置试验室,所有关于本工程的试验检测项目均委托重庆市XX工程质量检验测试中心完成试验检测工作,仅在现场设置2养护室(在主线3号桥和桃子

工程试验检测计划

前海自贸大厦公共空间部分精装修工程试验检测计划 编制人:朱贵 审核人:耀军 批准人:峥 市奇信建设集团股份 2017年7月

目录 1.编制依据 (3) 2.工程概况 (3) 3.本工程进行试验检测预控的材料及相关项目 (4) 4.试验检测准备工作 (4) 5.试验检测计划 (5) 6.建立试验检测管理台帐 (8) 7.试验检测质量保证措施 (8)

试验检测计划 1.编制依据: 1.1、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工图纸。 1.2、前海自贸大厦公共空间部分室精装修工程施工组织设计。 1.3、建筑工程资料管理规程:DB11/T695-2009。 2.工程概况: 2.1基本概况 2.2 建筑设计概况

2.3工期 本工程开工日期为2017年5月20日,计划竣工日期为2017年12月30日。 3、本工程进行试验预控的材料及相关项目 涉及结构安全的试块、试件和材料100%实行见证取样和送检。 3.1原材试验:钢筋、水泥、砂子、石子; 3.2复试材料:砌块、石材、瓷砖、电线、电缆、植筋胶等; 3.3砼、砂浆试验; 3.4安全防护物品设施试验:安全网、安全带、安全帽、扣件: 3.5室环境检测; 4.试验准备工作 根据该工程的工程量,依据图纸要求,依照有关文件、法规,原材试验检测及施工试验检测的规程,规的要求,对现场的试验检测做出预控计划,以便有条不紊的做好试验检测工作,真正把好原材料及其制品的质量关,防止不合格材料用于工程上,以保证工程质量。 4.1掌握有见证试验检测工作的原则及相关要求 该工程实行有见证试验检测,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送到指定的试验检测(室)单位进行试验,有见证取样和送检次数达到100%,工程的重要部位须增加有见证取样和送检次数,送检试样在现场施工试验检测中随机抽取,不得另外进行。施工过程中见证人按照有见证取

施工试验方案范本【精品文档】

1、编制依据 1.1 兴隆小区2#楼单位项目施工组织设计 1.2 兴隆小区2#楼施工图纸 1.3 建筑安装项目资料管理规程(DBJ01-51-2000) 1.4 混凝土结构项目竣工以及验收规范(GB50204-2002) 1.5 预防混凝土项目碱集料反应技术管理规定(试行)京建科【1999】230号 1.6 民采用建筑项目室内环境污染控制规范(GB50325-2002) 2、项目概况 本项目位于高碑店乡,西临高碑店路,北临朝阳路,为商住楼。地下2层,地上2#楼23层,建筑面积为15829.51m2。主体结构形式为剪力墙结构,裙房结构形式为框架结构。准层层高为2.8m,抗震烈度为8度,抗震等级为2级。±0.000标高相当于绝对标高33.300m。 现场试验室设置在施工现场北侧,离建筑物16米左右,便于结构施工时对现场进场各种材料进行取样,对进场的混凝土尽快进行坍落度测试和试块制作,并尽快将试块送入养护室进行养护,其养护室采采用自动温湿控制仪控制,保障养护室内标准温湿度。 3、设计要求 3.1 2#楼结构设计

3.2 钢筋采采用Ⅰ、Ⅱ级钢筋,钢筋连接:墙体钢筋直径≥Φ16的钢筋采采用直 螺纹连接,暗柱立筋直径≥Φ16的钢筋接头采采用直螺纹连接,其余采采用搭接接头。 3.3 防水材料 地下室防水等级为一级,底板、外墙结构混凝土自防水以及SBS(Ⅲ+Ⅳ型)弹性体改性沥青防水卷材; 屋面防水采采用4MM厚SBS改性沥青防水卷材+3MM厚SBS改性沥青防水涂料,卫生间防水采采用1.5MM厚丙烯酸防水涂料,周边上反1800MM。3.4 回填土 地下室肥槽靠外墙1M范围内采采用2:8灰土分层夯实回填,其余均为素土分层夯实回填。 3.5 二次结构 填充墙砌块采采用陶粒砌块,M5混合砂浆砌筑,砌块容重小于8kg/m3。4、预控计划 据该项目的项目量,依据图纸要求,依据相关文件、法规、原材试验以及施工试验的规程、规范的要求,对现场的试验做出一个预控计划,以便有条不紊的做好试验工作,真正做到把好原材料以及其制品的质量关,防止不合格材料采用于项目上,以保障项目质量。 4.1 有见证试验工作 该项目实行有见证试验,有见证取样和送检是在监理人员的见证下,由施工人员在现场取样,送至指定的试验室进行试验。有见证取样和送检次数,不可少于试验总次数的30%,试验总次数在10次以下的不可少于2次,项目的重要部

工程质量、试验项目检验计划

润世达工程有限公司 工程质量、试验项目检验计划 编制: 审核: 批准: 润世达工程有限公司工程管理部 二〇一七年二月

目录 一、编制目的 (1) 二、总体施工方案 (1) 三、质量管理目标 (1) 四、主要管理措施及检验计划 (2) 五、成品保护工作 (19)

工程质量、试验项目检验计划 一、编制目的 为了更好地贯彻执行公司的各项质量管理制度,把各项质量管理工作落到实处,建风电精品工程,树风电行业丰碑,确保项目质量目标的实现,特制定本计划。 二、总体施工方案 根据工程的特点,成立工程项目经理部,选派素质好、协调能力强、创优能力强的项目部承担工程的施工任务;调入装备优良的施工机械设备,采用先进的施工工艺,派以责任心心强、技术水平一流的管理人员和技术人员,以确保工程的工期、质量及安全文明施工目标的实现。 三、质量管理目标 1、质量方针 科学管理,精心施工;遵纪守法,预防为主;以人为本,控制风险; 安全健康,保护环境;信守合同,服务业主;持续改进,追求卓越。 2、质量目标 总体目标:以高标准达标投产工程质量要求为基础,以争创优质工程为目标,以过程精品为重点,以组织和技术为保障,一次成活、一次成优,尽一切努力创建优质工程。 质量指标如下: 1)土建、安装、调试合格率100%,建筑钢筋焊接接头合格率100%;混凝土生产水平达到最优级;安装单位工程优良率≥99% ;调试合格率100%。 2)电站投产后主要性能指标全面达到最优设计值,同时各项性能指标应在同类型电站、同一区域、同一时期处于领先水平,并能安全、可靠、经济运行,做到基建与生产无缝衔接。 3)施工管理及技术资料齐全、准确、清晰,符合行业及业主公司档案管理规定,并在工程移交生产后一个月内移交。 3、质量管理体系 严格按照“GB/T 19002-ISO9002”质量体系及程序文件和《管理手册》的贯彻执行要求,建立健全质量保证体系。根据ISO9002 质量标准文件中成熟的质保体系要求,各参建单位结合工程的实际情况,组建项目经理部,建立健全强有力的质量保证组织机构。 4、质量保证体系组织机构建立