文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消火栓水力计算表

消火栓水力计算表

消火栓水力计算表
消火栓水力计算表

消火栓水力计算

该建筑物长宽高分别为39.5m ,36.4m ,94.9m ,根据要求,消火栓间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,采用串联分区的消防给水方式。 一.低区消火栓水力计算 (1) 低区消火栓布置

水带长度取20m ,展开弯折系数C 取0.85,则消火栓的保护半径为

d R C L h =?+= 0.8520320?+=(h 取3m)

消火栓采用双排布置,其间距为

S ≤==16.0m

据此,在各层布置消火栓位置及个数如各层平面图所示。 (2)水枪水嘴处所需水压计算

查表得,水枪喷嘴口直径选19mm ,水枪系数?值为0.0097,充实水柱长度m H 要求不小于13m ,选m H =13m ,水枪实验系数f ?值为1.22,水枪喷嘴处所需水压为

()()21 1.221310.0097 1.221318.74187.4q m m H f H f H mH o KPa ?=??÷-???=?÷-??==

(3)水枪喷嘴得出流量计算

喷口直径19mm 的水枪水流特性系数B 为1.577

5.44xh q ===L/s

(4)水带阻力计算

19mm 水枪配备65mm 水带,衬胶水带阻力较小,本工程选用衬胶水带,查表知65mm 水带的阻力系数z A 为0.00172,水带阻力损失为

2

20.0017220 5.44 1.02d z d xh h A L q m =??=??=

(5)消火栓口所需水压计算 消火栓口所需水压为

()218.74 1.02221.76217.62xh q d k k H H h H mH o KPa H m =++=++===

(6)校核

设置的消防贮水高位水箱最低水位高程28.00m ,最不利点消火栓栓口高程20.60m ,则最不利点消火栓栓口的静水压力为28.00-20.60=7.42mH o =74Kpa>50Kpa,按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95第7.47.2条规定,可不设增压设施。

(7)水力计算

按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配要求,最不利消防竖管为XL-5,出水枪数为2支,相邻消防竖管为XL-7,出水枪数为2支。

221.76217.6xh q d k H H h H mH o KPa =++==

1021.76 4.8 4.80.087526.98xh xh H H H h =++=++?= 2mH o

1

点的水枪射流量为1xh q =

111

22

2xh xh z d xh H q B A L q =÷+??+

1 6.11xh q =

==L/s

进行消火栓给水系统水力计算时,按系统图上以枝状管路计算,配管水力计算成果见下表:

49.86y

h

KPa =∑

管路总水头损失为49.86 1.154.85w H KPa =?= 消火栓给水系统所需总水压X H 应为

()120.60109.2010217.654.85570.45X xh w H H H H =++=?--?++=Kpa

按消火栓灭火总用水量X Q =23.1L/s ,选消防水泵100DL-3型 2台,1用1备b Q =20-25L/s,

b H =65.1-51.02mH o (651-510KPa) N=30KW

根据室内消防用水量,应设置2套水泵接合器。

(8)消防水箱、消防贮水池计算

消防用水量按存贮10min 的室内消防水量计算。

360100023.11060100013.86f xf X V q T m =??÷=??÷=

选用标准图3S :S151(一)153m 方形给水箱,尺寸为3600mm ?2400mm ?2000mm 。满足《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95条规定。 消防贮水池按贮存3小时用水量计算

33600100023.1336001000249.48f xf X V q T m =??÷=??÷=.

二.高区消火栓水力计算 (1)高区消火栓布置

水带长度取20m ,展开弯折系数C 取0.85,则消火栓的保护半径为

d R C L h =?+= 0.8520320?+=(h 取3m)

消火栓采用双排布置,其间距为

S ≤==16.0m

据此,在各层布置消火栓位置及个数如各层平面图所示。 (2)水枪水嘴处所需水压计算

查表得,水枪喷嘴口直径选19mm ,水枪系数?值为0.0097,充实水柱长度m H 要求不小于13m ,选m H =13m ,水枪实验系数f ?值为1.22,水枪喷嘴处所需水压为

()()21 1.221310.0097 1.221318.74187.4q m m H f H f H mH o KPa ?=??÷-???=?÷-??==

(3)水枪喷嘴得出流量计算

喷口直径19mm 的水枪水流特性系数B 为1.577

5.44xh q ===L/s

(4)水带阻力计算

19mm 水枪配备65mm 水带,衬胶水带阻力较小,本工程选用衬胶水带,查表知65mm 水带的阻力系数z A 为0.00172,水带阻力损失为

2

20.0017220 5.44 1.02d z d xh h A L q m =??=??=

(5)消火栓口所需水压计算 消火栓口所需水压为

()218.74 1.02221.76217.62xh q d k k H H h H mH o KPa H m =++=++===

(6)校核

设置的消防贮水高位水箱最低水位高程97.90m ,最不利点消火栓栓口高程90.70m ,则最不利点消火栓栓口的静水压力为97.90-90.70=7.22mH o =72Kpa>50Kpa,按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95第7.47.2条规定,可不设增压设施。 (7)水力计算

按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配要求,最不利消防竖管为XL-2,出水枪数为2支,相邻消防竖管为XL-3,出水枪数为2支。

221.76217.6xh q d k H H h H mH o KPa =++==

1021.76 3.6 3.60.087525.68xh xh H H H h =++=++?= 2mH o

1点的水枪射流量为1xh q =

111

22

2xh xh z d xh H q B A L q =÷+??+

1 5.95xh q =

==L/s

进行消火栓给水系统水力计算时,按系统图上以枝状管路计算,配管水力计算成果见下表:

36.33y

h

KPa =∑

管路总水头损失为36.33 1.139.96w H KPa =?= 消火栓给水系统所需总水压X H 应为

()190.701028.0010217.639.96885.07X xh w H H H H =++=?-?++=Kpa

按消火栓灭火总用水量X Q =22.78L/s ,选XBD10/15—DLX 型消防水泵3台,该泵的性能为流量Q=5—15(L/s ),扬程为H=100m ,转速n=2900(r/min ),电机功率N=30KW , 两用一

备。

根据室内消防用水量,应设置3套水泵接合器。 (8)消防水箱计算

消防用水量按存贮10min 的室内消防水量计算。

360100022.781060100013.67f xf X V q T m =??÷=??÷=

选用标准图3S :S151(一)153m 方形给水箱,尺寸为3600mm ?2400mm ?2000mm 。满足《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95条规定。

自动喷水系统的计算

我国《高层建筑设计防火规范》规定,高层建筑二类建筑中的商业营业厅, 展览厅等公共活动用房均应设置自动喷水灭火系统。

故需在本建筑加设自动喷洒灭火系统。采用标准型玻璃球喷头,喷头安装成下垂型,使用湿式报警阀。 (1)喷头的设计参数

按照建筑危险等级分类,本建筑属于中危险级,基本数据见表所示

(2) 喷头的布置间距

喷头的布置

间距要求

在所保护

的区域内

任何部位发

生火灾都

能得到一

定强度的水量。喷头的布置形成应根据天花板、吊顶的装修要求布置成不同的形式。 根据上表要求,结合建筑内的结构,把喷头布置成正方形,并且采用两种布置间 距。一种正方形的边长为 3.4m ,另一种边长为 3.0m 。 (3) 设计计算

根据建筑物内部结构,如果采用作用面积法来作水力计算,面积不好划分, 所以在这里采用特性系数法计算。特性系数法是从系统设计最不利点喷头开始, 沿程计算各喷头的压力、喷水量和管段的累积流量、水头损失,直至某管段累计 流量达到设计流量为止。此后的管段中流量不再累计,仅计算沿程水头损失。喷 头的出流量和管段水头损失应按下式计算:

q = K h=10AL 2Q

式中

q

──

喷头处节点流量,L/s ;

H

──

喷头处水压,kPa ;

K

─ 喷

头 K =0.133或水压H 用2mH o 时K=0.42

h──计算管段沿程水头损失,kPa;

L──计算管段长度,m;

Q──管段中流量,L/s;

A──比阻值,2s/ 2l;

①设计最不利点喷头以及端点喷头处工作压力均为100 kPa,每个端

点喷头的喷水量为:q =K0.133 1.33

==L/s (80L/min),选定管网中的最不利计算管路如下图所示,其计算面积为160 m

最不利管路计算用图见CAD图纸。

最不利管路水力计算表

沿程水头损失为Σh y=524.012kpa

系统的理论秒流量为:81606021.33L Q =?÷=L/s

从以上的水力计算结果可以看出,当计算到节点 19时累计流量为 23.05L/s , 已大于理论秒流量,故满足设计要求。 ③

作用面积内的平均喷水强度为:

23.05601608.64b q =?÷=L/min 2m ?

此值大于规定要求的8 L/min 2m ?,符合要求。 最不利点喷头的工作压力

0h =100 kpa=10mH 0

管段沿程水头损失为Σh y =524.012kpa=52.40122mH o 管段局部水头损失以沿程水头损失的 20%计, 故总水头损失为1h =1.2Σh y =1.2?52.4012=62.882mH o

最不利点喷头与最低水位之间高差的静水压h=93.20-28.00=65.20 要求水泵扬程H= 0h +1h +h=10+63.88+65.20=138.082mH o

据此选XBD150/1-25*15型水泵2台,扬程为150m ,功率N=4kw ,一用一备。

给水排水管道系统水力计算汇总

第三章给水排水管道系统水力计算基础 本章内容: 1、水头损失计算 2、无压圆管的水力计算 3、水力等效简化 本章难点:无压圆管的水力计算 第一节基本概念 一、管道内水流特征 进行水力计算前首先要进行流态的判别。判别流态的标准采用临界雷诺数Re k,临界雷诺数大都稳定在2000左右,当计算出的雷诺数Re小于2000时,一般为层流,当Re大于4000时,一般为紊流,当Re介于2000到4000之间时,水流状态不稳定,属于过渡流态。 对给水排水管道进行水力计算时,管道内流体流态均按紊流考虑 紊流流态又分为三个阻力特征区:紊流光滑区、紊流过渡区及紊流粗糙管区。 二、有压流与无压流 水体沿流程整个周界与固体壁面接触,而无自由液面,这种流动称为有压流或压力流。水体沿流程一部分周界与固体壁面接触,另一部分与空气接触,具有自由液面,这种流动称为无压流或重力流 给水管道基本上采用有压流输水方式,而排水管道大都采用无压流输水方式。 从水流断面形式看,在给水排水管道中采用圆管最多 三、恒定流与非恒定流 给水排水管道中水流的运动,由于用水量和排水量的经常性变化,均处于非恒定流状态,但是,非恒定流的水力计算特别复杂,在设计时,一般也只能按恒定流(又称稳定流)计算。 四、均匀流与非均匀流 液体质点流速的大小和方向沿流程不变的流动,称为均匀流;反之,液体质点流速的大小和方向沿流程变化的流动,称为非均匀流。从总体上看,给水排水管道中的水流不但多为非恒定流,且常为非均匀流,即水流参数往往随时间和空间变化。 对于满管流动,如果管道截面在一段距离内不变且不发生转弯,则管内流动为均匀流;而当管道在局部有交汇、转弯与变截面时,管内流动为非均匀流。均匀流的管道对水流的阻力沿程不变,水流的水头损失可以采用沿程水头损失公式进行计算;满管流的非均匀流动距离一般较短,采用局部水头损失公式进行计算。

高层建筑室内消火栓给水系统水力计算

高层建筑室内消火栓给水系统计算例子:某宾馆建筑有地上10层和地下室一层,该建筑地上第一层层高为 m,其余层高均为 m,其设计系统图如图1,计算消防水箱的储水量。 解:(1)最不利点的确定 通过系统图断最远点、最高点的消火栓1′为最不利点。 (2)水枪喷嘴处所需水压 查表,水枪喷嘴直径选择19mm,水枪系数φ值为;充实水柱 H要 m

求不小于10m ,选m H =10m ,水枪实验系数f ?值为。 水枪喷嘴处所需水压 kPa O mH H f H f H m m q 1366.13)102.10097.01/(102.1) -1/(2==??-?=????= (3)水枪喷嘴的出流 喷口直径19mm 的水枪水流特性系数B 为。 )/(5)/(63.46.13577.1s L s L BH q q xh <=?== 取q xh =5L/s 则:2211515.85()1.577 xh q q H m B ' ' === (4)水带阻力 19mm 的水枪配65mm 水带,衬胶水带阻力较小,室内消火栓水带多为衬胶水带。查表知65mm 水带阻力系数Z A 值为.水带阻力损失: m q L A h xh d z d 86.052000172.022 =??=??= (5)消防栓口所需的水压: 最不利点1ˊ消火栓口的水压 O mH H h H H k d q xh 271.18286.085.151=++=++= (6)水力计算本 设计按不考虑自喷系统进行,则规范规定,室内消防流量不得小于20L/s ,消防竖管的最小流量为10 L/s 。同时,消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护范围内的任何部位。因此需要计算两根竖管的消防流量。

消防水系统设置计算

第4章建筑消防给水 4-1消火栓给水系统及布置 低层建筑:扑救初期火灾 高层建筑:满足自救需要 一. 设置原则 执行国家《建筑设计防火规范》,《高层民用建筑设计防火规范》。例:第8.4.1条第4款:超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅。(应设室内消防给水) 二. 建筑内消火拴给水系统组成、组件及类型 (一)组成及组件 水枪、水龙带、消火拴、消防水喉、消防通道、水箱、消防水泵接合器、增压设备和水源。 1.水枪 喷嘴口径:13,16,19mm 与水龙带接口:用快速螺母连接。 2. 水龙带DN50mm,DN65mm 麻质:抗折叠,质轻,水流阻力大q xh≤3l/s,φ16 橡胶:易老化,质重,水流阻力小q xh>3l/s,φ16,19,DN65 3.消火拴 内扣式快速连接螺母+球形阀,单出口、双出口DN65,DN50 4.消防水喉——小口径拴 25mm,喷嘴,φ6~8mm,L=20,25,30m 工作压力:106Pa=103kPa=1MPa=10kg/cm2 爆破压力:3×106Pa=3MPa=30kg/cm2 5’屋顶检验用拴 5. 消火拴箱——玻璃门 内置:消火拴、水枪、水龙带、水喉、消防报警及启泵装置 设置:承重墙,明、暗、半暗 6.消防水泵接合器 作用:一端接室内消防管网,另一端可供消防车加压供水 组成:闸门、安全阀、止回阀 形式:地面、地下、墙壁式 设置点:便于消防车接管供水地点;周围有15~40m范围内***水池。 7.消防给水管网 环状,立管不变径。低层可生活+消防,高层独立 8.消防贮水设备及加压设备、水源 初期火灾用水(10分钟)水箱,气压给水装置 火灾连续用水水池可与生活贮水合用,但存不动用措施 消防水泵水源 (二)类型 1.不设消防水箱及水泵的消火拴给水系统 室外管网的压力及水量在任何时候均可满足室内消防要求 DN

室内消火栓给水系统的水力计算思路

室内消火栓给水系统的水力计算思路 王锋 阅读 简介:进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。 关键字:室内消火栓,给水系统,水力计算 (一)流量计算: 现分析流量计算步骤及程序如下: 一、首先分析在满足同时使用水枪支数条件下的充实水柱计算: 1、查建筑防火规范:第8.5.2条-室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度,由计算决定(可见不是纯粹查表得来的),但不应小于表8.5.2的规定(可见查表所得为规定的最小值,并不一定就是适合你手上建筑的正确值,如果经计算所得你的消火栓用水量大于表格内对应的消防水量,则应取较大的计算值)。 2、计算室内消火栓用水量的已知条件:同时使用水枪数量(可查表得到,一般为2支);未知条件:充实水柱长度 3、如何来计算充实水柱长度? 水枪充实水柱概念:水枪向上垂直射流,在26mm~38mm直径圆断面内、包含全部水量7 5%~90%的密实水柱长度称为充实水柱长度,以Hm表示(一般控制在7米~15米范围内)。 那么建筑所需充实水柱高度该如何来计算呢?对一定层高h的建筑来说,它所要求的消防要求是:当水柱的倾角控制在45~60度范围时可以喷到天花板上(上层楼板): Hm=(h-1)/sina,这个公式在很多规范及教材中都出现过。 这里我们取a=45度,Hm=√2(h-1) 接下来,我们做一个统计,对由于Hm在7米~15米之间,我们来计算建筑层高控制在多少。 当Hm=7时,h=5.95米,意味着当h小于5.95米时,Hm仍取7米;

消防水计算公式汇编

消防水专业计算公式汇编 第四章建筑消防(规范第2章) 一、消火栓系统: 1、系统水量和设置场所:见P515~P518 2、消火栓充实水柱: 1)、室外消火栓充实水柱不应小于10m,常压供水应考虑地面到着火点的标高;2)、室内消火栓充实水柱: ·消火栓的水枪充实水柱一般不应小于7m: ·超过100m的高层建筑、高架仓库、高层工业建筑内水枪充实水柱不应小于13m。 ·不超过100m的高层建筑、超过六层的民用建筑,超过四层的厂房、库房、人防工程、停车库、修车库的水枪充实水柱不应小于10m。 3)消火栓充实水柱计算: S k= (H1-H2)/sinα(m) 式中S k——水枪的充实水柱长度,m; H1——室内最高着火点离地面的高度,m; H2——水枪离着火层地面的高度,m;一般取1m; α----水枪上倾角,一般为450,最大不应超过600; 4)、消火栓设置间距; (1)室内消火栓保护半径计算: R=kL d+Ls 式中:R---消火栓保护半径,m; L d——水带的铺设长度; k----水枪弯曲折减系数,宜根据水带的弯曲量取80-90%水带总长 Ls----水枪的充实水柱长度在平面上的投影长度,当水枪倾角为450时,Ls=0.71 S k;(L= Hmcosα) 大空间消火栓设置间距S,应根据消火栓保护半径R和保护间距b,根据勾股定理求得: S=(R-b)1/2 式中S——消火栓间距,m; R——消火栓保护半径,m; b——消火栓最大保护宽度的1/2,m 5)、管网水力计算: (1)、消火栓栓口水压计算: 消火栓栓口最低水压: Hxh= Hq + hd + H k =A d L d q2xh+q2xh/B+H k 式中:Hxh—消火栓栓口最低水压, 0.01Mpa

消火栓给水系统计算

消火栓给水系统计算 (1)消火栓的布置 该建筑总长32.5m ,宽度19.6m ,高度48.45m 。按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第7.4.6.1条要求,消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取 用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达。第7.4.6.8 条要求,消防电梯间前室应设消火栓。 水带长度取20m ,展开时的弯曲折减系数C 取0.8,消火栓的保护半径应为: m h L C R d 19320*8.0*=+=+= 消火栓采用单排布置时,其间距为: m b R S 29.18)8.135.3(192222=+-=-≤,取19m 。 据此应在走上布置1个消火栓,消防电梯间前室设置1个消火栓。系统图如图XXX 所示。 S ——消火栓间距(2股水柱达到同层任何部位),m ; R ——消火栓保护半径,m ; C ——水带展开时的弯曲折减系数,一般取0.8~0.9; Ld ——水带长度,每条水带的长度不应大于25m ,m ; h ——水枪充实水柱倾斜45°时的水平投影长度,m ,h=0.7Hm ,对一般建筑(层 高为3~3.5m )由于两楼板间的限制,一般取h=3.0m ; Hm ——水枪充实水柱长度,m ; b ——消火栓的最大保护宽度,应为一个房间的长度加走廊的宽度,m 。

(2)水枪喷嘴处所需水压 据7.4.6.6条要求,消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm ,水带长度不应超过25m ,水枪喷嘴口径不应小于19mm 。水枪喷口直径选19mm ,查表3-6(p82),水枪系数φ值为0.0097;据7.4.6.2 条要求,消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100m 的高层建筑不应小于10m ;建筑高度超过100m 的高层建筑不应小于13m 。 充实水柱Hm 要求不小于10m ,选Hm=12m ,查表3-7(p82),水枪实验系数f α值为1.21。 水枪喷嘴处所需水压 kPa O mH H H H f f q 1699.16)12*21.1*0097.01/(12*21.1) **1/(*2m m ==-=-=αφα (3)水枪喷嘴的出流量 查表3-8(p83),喷口直径19mm 的水枪水流特性系数B 为1.577。 s L s L BH q q xh /0.5/2.59.16*577.1>=== (4)水带阻力 19mm 水枪配65mm 水带,衬胶水带阻力较小,室内消火栓水带多为衬胶水带。本工程亦选衬胶水带。查表3-10(p84),知65mm 水带阻力系数Az 值为0.00172.水带阻力损失: 93.02.5*20*00172.0**22 ===xh d z d q L A h (5)消火栓口所需的水压 kPa O mH H h H H k d q xh 3.19883.19293.09.162==++=++= (6)校核 设置的消防贮水高位水箱最低水位高程52.10m ,最不利点消火栓栓口高程49.10m ,则最不利点消火栓口静水压力为a k 30m 0.310.4910.522P O H ==-。 按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(2005版)第7.4.7.2 条要求,高位消防水箱的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m 时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa ;当建筑高度超过100m 时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa 。当高位消防水箱不能满足上述静压要求时,应设增压设施。需设增压设施。 (7)水力计算

消火栓系统水力计算

计算原理参照《全国民用建筑工程设计技术措施2003》,《建筑给水排水工程》(中国建筑工业出版社) 基本计算公式 1. 最不利点消火栓流量 Qxh = SQRT(B * Hq) 式中: Qxh-水枪喷嘴射出流量(L/s) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) B-水枪水流特性系数 Hq-水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压 2. 最不利点消火栓压力 Hxh = Hd + Hq + Hsk = Ad * Ld * Qxh*Qxh + Qxh*Qxh/B + 2 式中: Hxh -消火栓栓口的最低水压(0.010MPa) Hd-消防水带的水头损失(0.01MPa) Hq-水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.01MPa) Hd-消防水带的水头损失(0.01MPa) Ad-水带的比阻 Ld-水带的长度(m) Qxh-水枪喷嘴射出流量(L/s) B-水枪水流特性系数 Hsk-消火栓栓口水头损失,宜取0.02Mpa 3. 次不利点消火栓压力 Hxh次= Hxh最+ H层高+ Hfj 式中: H层高-消火栓间隔的楼层高(m) Hfj-两个消火栓之间的沿程、局部水头损失(m) 4. 次不利点消火栓流量 Qxh次= sqrt((Hxh次- 2) / (Ad*Ld + 1/B)) (依据规范需要与水枪的额定流量进行比较,取较大值) 5. 流速V V = (4 * Q) / (π * Dj * Dj) 式中: Q-管段流量L/s Dj-管道的计算内径(m) 6. 水力坡降 i = 0.00107 * V * V / (pow(Dj, 1.3) 式中: i-每米管道的水头损失(m H20/m) V-管道内水的平均流速(m/s) Dj-管道的计算内径(m) 7. 沿程水头损失 h = i * L 式中: L-管段长度m 消火栓系统水力计算书第1页共3页

住宅套内给水排水管道水力计算知识交流

住宅套内给水排水管道水力计算 专业--给排水常识2010-05-26 18:06:18 阅读21 评论0 字号:大中小订阅 1 入户管管径计算 《住宅建筑规范》[1]第5.1.4条规定:“卫生间应设置便器、洗浴器、洗面器等设施或预留位置;……。”这是现阶段住宅内卫生器具配置的最低要求,从《建筑给水排水设计规范》[2]中可知普通住宅Ⅱ、Ⅲ类符 合此项要求。 以普通住宅Ⅱ类为计算算例,表1-1为普通住宅Ⅱ类最高日生活用水定额及小时变化系数,表1-2为住宅常见卫生器具的给水额定流量、当量和连接管公称管径。表1-3为生活给水管道的水流流速要求值。 普通住宅Ⅱ类常见户型配置情况:所有户型配置均配置一间厨房,一套洗衣设施,以卫生间间数不同,分为一卫户(一间卫生间的户型)、二卫户(二间卫生间的户型)和三卫户(三间卫生间的户型)。表1-4 为常见户型卫生器具不同组合的当量数。 以PP-R管道和PAP管道作为典型管材进行水力计算。三通分水连接方式常用的建筑给水用无规共聚聚丙烯(PP-R)管道,当冷水管工作压力≤0.6MPa时,常选用S5系列,S5系列计算内径较大;分水器分水连接方式常用的铝塑复合(PAP)管道,铝塑复合(PAP)管道采用对接焊型,计算内径较小。表1-5为住宅常见户型入户管水力计算表。由表1-5可知,普通住宅Ⅱ类常见户型入户管公称管径应为DN25~DN32;如入户管管径采用小一级的,首先流速不满足规范要求,其次同样长度的入户管水头损失比满足流 速要求管径的水头损失大3倍左右。 表1-1 最高日生活用水定额及小时变化系数[2]

注:(1)流出水头[7] 是指给水时,为克服配水件内摩阻、冲击及流速变化等阻力而能放出的额定流量的 水头所需的静水压。 (2)最低工作压力[2] 是指在此压力下卫生器具基本上可以满足使用要求,它与额定流量无对应关系。 住宅入户管上水表的水头损失取0.010[2]~0.015MPa[4]。笔者以水表本层出户集中布置方式(水表距楼面1.0m),常见户型厨房、卫生间和阳台用水点为算例,根据管件采用三通分水或分水器分水的连接情况,经过管道、配件沿程和局部水头损失计算后,加上卫生器具的最低工作压力和水表的水头损失不同组合,表前最低工作压力在0.10~0.15MPa。对分水器集中配水连接方式水头损失较小,对应的表前最低工 作压力可采用较小的数值。 现代住宅给水支管设计常常只到水表后(或在室内预留一处接口),表前最低压力值的大小关系到住户将来装修后的正常用水,对于这一点应加以重视。同时必须指出,目前大部分水箱供水方式,水箱设置高度难以满足顶上1~3层表前最低工作压力(卫生器具的最低工作压力)的要求,这一点在设计时应特别注意。 3 排水横支管管径计算 排水横支管设计排水流量(通水能力)是按照重力流(不满流)进行计算,同管径的排水横支管设计排水流量远小于排水立管的设计排水流量。表3-1 为住宅常见卫生器具排水的流量、当量和排水(连接)管的 管径。 以常用的建筑排水硬聚氯乙烯(UPVC)管道(公称外径50~110mm)作为计算算例。表3-2为水力 计算参数、计算过程和计算结果。 表3-1卫生器具排水的流量、当量和排水管的管径[2]

消防给水系统设计计算说明书

一、工程概况 锦怡酒店位于重庆市大杨石组团九龙镇,杨家坪城市核心商业区,该建筑属餐饮、办公、酒店类建筑,分1#楼和2#楼,1#楼为酒店,共十七层,2#楼为办公楼,共20层。地下三层为设备层、车库,地下二层车库,地下一层为酒店配套的餐饮等。1#楼一层为大堂,二层至四层为咖啡、餐饮等,五层以上为客房;2#楼一层以上均为办公。建筑绝对标高74.55m。 二、设计范围 根据设计任务书要求,主要针对该建筑室内消火栓系统进行设计。 三、设计依据 1.建设单位提供的地形图,选址位置; 2.建筑专业图纸; 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2006; 4.《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 (2005年版); 5.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97 6.《建筑给水排水设计手册》(第2册建筑给水排水第二版) 7.《中国消防工程手册》蒋永琨主编 8.国家强制执行的标准,法规及有关规定 四、设计内容 4.1设计方案 本建筑为一类高层建筑,耐火等级为一级,市政给水压力为0.35MPa,不能满足高层建筑防火给水所需压力,所以本系统采用临时高压消防给水系统,着火前10min灭火是由水箱供水,以后供水是由地下室的消防水泵从消底层贮水池抽水加压供水。 方案一:分区消防给水给水系统 1#楼-3~8层为低区消火栓系统,9~17层为高区消火栓系统;2#楼-3~10 楼为低区火栓系统,11~20层为高区消火栓系统。 方案二:不分区消防给水系统 不进行分区,直接由消防水泵供给整个建筑消火栓系统。

消防分区能更好利用市政给水压力,减小泵的负荷,更加节能。消火栓出口压力得到较好控制。但本建筑高度74.55m (不算塔楼),最底层所承受静压力不大于1.00MPa ,根据规范可不分区,但底部几层消火栓出口压力可能超过0.5MPa ,所以要采取减压措施。综上,整个消火栓系统由消防泵、消防管网、减压设备、消防栓、水泵接合器、底层贮水池和屋顶水箱组成。 4.2消防设备及附件设计 4.2.1消火栓 (1)消火栓充实水柱长度确定 根据《建筑设计防火规范》GB 50016—2006(下文简称《低规》)第8.4.3条规定,水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4 层的厂房(仓库),不应小于10m ;故本建筑的充实水柱长度不应小于10m ,即0k S ≥10m 。本设计取充实水柱长度12m 。 (2)消火栓保护半径的确定 消火栓保护半径按下式计算: d s R L L =+ 式中 R ——消火栓保护半径,m ; L d ——水带有效长度,考虑水带的转弯,取折减系数为0.8; L s ——水枪充实长度在平面上的投影长度,水枪高度1.1m ,喷射高度 2.1m ,11.8m S L ==。 代入数据得,d s R L L =+=0.8×25+11.8=31.8m ,即保护半径为31.8m ,。 (3)消火栓间距的确定 室内按一排消火栓布置,且应保证两支水枪充实水柱同时到达室内任何部位,消火栓间距按下式计算: S = 式中 S ——两股水柱时的消火栓间距,m ; R ——消火栓保护半径,m ; b ——消火栓最大保护高度,取10.85m 。 代入数据得:

03-2消火栓给水系统的水力计算

第3章建筑消防系统3.2消火栓给水系统的水力计算

消火栓给水系统的水力计算 消火栓给水系统水力计算的主要任务是根据规范规定的消防用水量及要求使用的水枪数量和水压确定 管网的管径,系统所需的水压,水池、水箱的容积和 水泵的型号等。我国规范规定的各种建筑物消防用水 量及要求同时使用的水枪数量可查表3-4、表3-5。

3.2.1消火栓口所需的水压 k d q xh H h H H ++=消火栓口所需的水压按下列公式计算 式中H xh ——消火栓口的水压,kPa ; H q ——水枪喷嘴处的压力,kPa ; h d ——水带的水头损失,kPa ; H k ——消火栓栓口水头损失,按20 kPa 计算。

g v H q 22 =f f f q H g v d K H H H ??=-=?22 1理想的射流高度(即不考虑空气对射流的阻力)为: 式中υ——水流在喷嘴口处的流速,m/s ;g ——重力加速度,m/s 2; 实际射流对空气的阻力为:

式中a f ——实验系数=1.19+80(0.01·H m )4,可查表3-7。 水枪喷嘴处的压力与充实水柱高度的关系为: 水枪在使用时常倾斜45°~60°角,由试验得知充实水柱长度 几乎与倾角无关,在计算时充实水柱长度与充实水柱高度可视为相等。 m f f H a H =m f m f q H a H a H ??-??=?110 K Pa 水枪充实水柱高度H m 与垂直射流高度H f 的关系式由下列公式表示:

式中q xh ——水枪的射流量,L/s ; μ——孔口流量系统,采用; B ——水枪水流特性系数,与水枪喷嘴口径有关,可查表3-8; 式中q d ——水带水头损失,kPa ; L d ——水带长度,m ;A Z ——水带阻力系数,见表3-10。 q xh BH q =102??=xh d z d q L A h 水带水头损失应按下列公式计算: 水枪射出流量与喷嘴压力之间的关系可用下列公式计算:

消火栓水力计算表

消火栓水力计算 该建筑物长宽高分别为39.5m ,36.4m ,94.9m ,根据要求,消火栓间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,采用串联分区的消防给水方式。 一.低区消火栓水力计算 (1) 低区消火栓布置 水带长度取20m ,展开弯折系数C 取0.85,则消火栓的保护半径为 d R C L h =?+= 0.8520320?+=(h 取3m) 消火栓采用双排布置,其间距为 S ≤==16.0m 据此,在各层布置消火栓位置及个数如各层平面图所示。 (2)水枪水嘴处所需水压计算 查表得,水枪喷嘴口直径选19mm ,水枪系数?值为0.0097,充实水柱长度m H 要求不小于13m ,选m H =13m ,水枪实验系数f ?值为1.22,水枪喷嘴处所需水压为 ()()21 1.221310.0097 1.221318.74187.4q m m H f H f H mH o KPa ?=??÷-???=?÷-??== (3)水枪喷嘴得出流量计算 喷口直径19mm 的水枪水流特性系数B 为1.577 5.44xh q ===L/s (4)水带阻力计算 19mm 水枪配备65mm 水带,衬胶水带阻力较小,本工程选用衬胶水带,查表知65mm 水带的阻力系数z A 为0.00172,水带阻力损失为 2 20.0017220 5.44 1.02d z d xh h A L q m =??=??= (5)消火栓口所需水压计算 消火栓口所需水压为 ()218.74 1.02221.76217.62xh q d k k H H h H mH o KPa H m =++=++=== (6)校核 设置的消防贮水高位水箱最低水位高程28.00m ,最不利点消火栓栓口高程20.60m ,则最不利点消火栓栓口的静水压力为28.00-20.60=7.42mH o =74Kpa>50Kpa,按《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95第7.47.2条规定,可不设增压设施。 (7)水力计算 按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配要求,最不利消防竖管为XL-5,出水枪数为2支,相邻消防竖管为XL-7,出水枪数为2支。 221.76217.6xh q d k H H h H mH o KPa =++==

消火栓水力计算表

消火栓水力计算 该建筑物长宽高分别为 39.5m , 36.4m , 94.9m ,根据要求,消火栓间距应保证同层任何 部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达,采用串联分区的消防给水方式。 一.低区消火栓水力计算 (1) 低区消火栓布置 水带长度取 20m ,展开弯折系数 C 取 0.85,则消火栓的保护半径为 R C L d h = 0.85 20 3 20(h 取 3m ) 消火栓采用双排布置,其间距为 S R 2 b 2 202 10 2 2 =16.0m 据此,在各层布置消火栓位置及个数如各层平面图所示。 (2)水枪水嘴处所需水压计算 查表得,水枪喷嘴口直径选 19mm ,水枪系数 值为 0.0097,充实水柱长度 H m 要求不小于 13m ,选 H m =13m ,水枪实验系数 f 值为 1.22,水枪喷嘴处所需水压为 H q f H m 1 f H m 1.22 13 1 0.0097 1.22 13 18.74mH 2o 187.4KPa (3)水枪喷嘴得出流量计算 喷口直径 19mm 的水枪水流特性系数 B 为 1.577 q xh BH q 1.577 18.74 5.44L/s (4)水带阻力计算 19mm 水枪配备 65mm 水带, 衬胶水带阻力较小, 本工程选用衬胶水带, 查表知 65mm 水 带 的阻力系数 A z 为 0.00172,水带阻力损失为 22 h d A z L d q x 2 h 0.00172 20 5.442 1.02m (5)消火栓口所需水压计算 消火栓口所需水压为 H xh H q h d H k 18.74 1.02 2 21.76mH 2o 217.6KPa H k 2m (6)校核 设置的消防贮水高位水箱最低水位高程 28.00m ,最不利点消火栓栓口高程 20.60m ,则最不 利点消火栓栓口的静水压力为 28.00-20.60=7.4 mH 2o =74Kpa>50Kpa, 按《高层民用建筑设计 防火规范》 GB50045 —95 第 7.47.2 条规定,可不设增压设施。 (7)水力计算 按照最不利点消防竖管和消火栓的流量分配要求,最不利消防竖管为 支,相 邻消防竖管为 XL-7 ,出水枪数为 2 支。 H xh H q h d H k 21.76 mH 2o 217.6KPa XL-5 ,出水枪数为 2

室内消火栓给水系统的水力计算思路_secret

室内消火栓给水系统的水力计算思路 摘要:室内消火栓给水系统的水力计算,我们做的可以算是多的了,可是对于如何系统而规范的计算确定各项参数,许多新入行的朋友却不太清楚。原因其实很简单,许多学校在教学的时候,只是局限在对教材的说教,缺乏和建筑防火规范的有机结合,故而导致许多毕业生对这一块的思考缺乏逻辑性。 关键字:室内消火栓给水系统水力计算 进行消火栓给水系统水力计算包括了流量和压力的计算,计算前提首先是建立在满足规范要求的基础上进行,规范对建筑灭火主要规定了2条,一条是同时使用水枪支数,一条是每支水枪最小流量。 (一)流量计算: 现分析流量计算步骤及程序如下: 一、首先分析在满足同时使用水枪支数条件下的充实水柱计算: 1、查建筑防火规范:第8.5.2条-室内消火栓用水量应根据同时使用水枪数量和充实水柱长度,由计算决定(可见不是纯粹查表得来的),但不应小于表8.5.2的规定(可见查表所得为规定的最小值,并不一定就是适合你手上建筑的正确值,如果经计算所得你的消火栓用水量大于表格内对应的消防水量,则应取较大的计算值)。 2、计算室内消火栓用水量的已知条件:同时使用水枪数量(可查表得到,一般为2支);未知条件:充实水柱长度 3、如何来计算充实水柱长度? 水枪充实水柱概念:水枪向上垂直射流,在26mm~38mm直径圆断面内、包含全部水量75%~90%的密实水柱长度称为充实水柱长度,以Hm表示(一般控制在7米~15米范围内)。 那么建筑所需充实水柱高度该如何来计算呢?对一定层高h的建筑来说,它所要求的消防要求是:当水柱的倾角控制在45~60度范围时可以喷到天花板上(上层楼板) Hm=(h-1)/sina,这个公式在很多规范及教材中都出现过。 这里我们取a=45度,Hm=√2(h-1)

消防设施计算公式

消防设施计算公式 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-

正方形布置喷头间距 或 S -喷头呈正方形布置时的间距(m);A1-每只喷头的保护面积( m2) R -喷头设计喷水保护半径(m)。 矩形或平行四边形布置喷头间距 S -喷头呈矩形或平行四边形布置时的长边长度(m); A1-每只喷头的保护面积(m2)。 单排布置喷头时的布置间距 S -单排布置喷头时的布置间距(m);R -喷头设计喷水保护半径(m): b -走道的宽度(m)。 第三章水喷雾灭火系统 水雾喷头的流量(领会) q-水雾喷头的流量(L/min); P-水雾喷头的工作压力( MPa); K-水雾喷头的流量系数,取值由生产厂提供,一般K=16-102。保护对象的水雾喷头设置数量(领会) (下方为q)N-保护对象的水雾喷头设置数量;S-保护对象的保护面积(m2); W-保护对象的设计喷雾强度 [ L/( min·m2)]; q-水雾喷头的流量( L/min)。 水雾系统的计算流量(领会) Qj-系统的计算流量(L/s); n -系统启动后同时喷雾的水雾喷头数量(个); qi-水雾喷头的流量(L/min)。 水雾系统的设计流量(简单应用)Qs-系统的设计流量( L/s); k -安全系数,应取1. ; Qj-系统的计算流量(L/s), 系统灭火面积及冷却面积

F -冷却面积( Ill2): B -最大油舱的宽度( m); L -最大油舱的纵向长度( m);fmax-最大油舱的面积( mz)。 水炮系统的设计流量 Qs -水炮的设计流量( L/s); Qs0-水炮的额定流量(L/s)。 泡沫混合液初始流量的计(简单应用) Q -泡沫炮系统的泡沫混合液设计流量(L/min); A3-泡沫炮系统的最大保护面积 (m3); R3-泡沫炮系统泡沫混合液供给强度[ L/( min·m2)]。 泡沫混合液设计用量(综合应用) V-泡沫炮系统扑救一次火灾的泡沫混合液设计用量(L);q-单台泡沫炮的泡沫混合液流量(L/s); t-泡沫炮系统的泡沫混合液连续供给时间(s); P-泡沫炮的进口压力(MPa); K-泡沫炮的流量特性系数。 第六章泡沫灭火系统 储罐中所需泡沫混合液流量用下式计算 Q-泡沫混合液设计流量(L/min);R-泡沫混合液供给强度 [ L/( min·m2)]; A-燃烧面积(m2)。 , A-燃烧面积(1112); D-储罐直径(m)。 系统的泡沫混合液设计用量 包括三部分:罐内用量、辅助管枪用量和管道剩余量。

高层建筑室内消火栓给水系统水力计算

高层建筑室消火栓给水系统计算例子:某宾馆建筑有地上10层和地下室一层,该建筑地上第一层层高为3.3 m,其余层高均为3.0 m,其设计系统图如图1,计算消防水箱的储水量。 解:(1)最不利点的确定

通过系统图断最远点、最高点的消火栓1′为最不利点。 (2)水枪喷嘴处所需水压 查表,水枪喷嘴直径选择19mm ,水枪系数φ值为0.0097;充实水柱m H 要求不小于10m ,选m H =10m ,水枪实验系数f ?值为1.20。 水枪喷嘴处所需水压 kPa O mH H f H f H m m q 1366.13)102.10097.01/(102.1) -1/(2==??-?=????= (3)水枪喷嘴的出流 喷口直径19mm 的水枪水流特性系数B 为1.577。 )/(5)/(63.46.13577.1s L s L BH q q xh <=?== 取q xh =5L/s 则:2211515.85()1.577 xh q q H m B ' ' === (4)水带阻力 19mm 的水枪配65mm 水带,衬胶水带阻力较小,室消火栓水带多为衬胶水带。查表知65mm 水带阻力系数Z A 值为0.00172.水带阻力损失: m q L A h xh d z d 86.052000172.022 =??=??= (5)消防栓口所需的水压: 最不利点1ˊ消火栓口的水压 O mH H h H H k d q xh 271.18286.085.151=++=++= (6)水力计算本 设计按不考虑自喷系统进行,则规规定,室消防流量不得小于20L/s ,消防竖管的最小流量为10 L/s 。同时,消防竖管的布置,应保证同层相邻两个消火栓的水枪的充实水柱同时达到被保护围的任何部位。因此需要计算两根竖管的消防流量。 按规规定每根消防竖管的直径应按通过的流量经计算确定,但不应小于100mm 。初步设计选择DN100。 管道局部水头损失,消火栓系统按管道沿程水头损失的10%采用。 (6---1)消防水箱 有消防水箱时,应以水箱的最低水位作为起点选择计算管路,计算管径和水头损失,确定水箱的设置高度和容积。管网的水力计算采用枝

消火栓系统设计计算

3 消火栓系统设计计算 3.1 室内消火栓系统的布置 学生宿舍室内消火栓给水系统采用独立的消防给水系统。根据《高规》规定,其室内消火栓用水量为10L/s ,同时使用水枪数为2只,每支水枪最小流量为5L/s ,最不利情况下,同一立管上同时出水2只水枪,立管最小流量为10L/s 。消火栓的栓口直径为65mm ,水带长度25m ,水枪喷嘴口径19mm ,消火栓的充实水柱为13mH2O 。 3.1.1 室内消火栓管网布置 根据《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045—95)(2005年版)第7.4.1条规定,酒店建筑室内消防给水系统设置成与生活给水系统分开的独立给水系统。 室内消火栓管道布置成环状,横向竖向均成环。环状管网的横干管分别布置在1层和11层的吊顶中,低区环状管网的横干管分别布置在4层和地下1层的吊顶中。 消防水箱的出水管与11层横干管相连接。消防泵的压水管设两条管路与消防环状管网连接,其管径的设计考虑到当其中一根发生故障时,另一根管路应能保证消防用水量和水压的要求。 学生宿舍建筑室内消火栓给水管网设地上式消防水泵结合器。水泵结合器的设置数量按室内消防用水量确定,该建筑室内消火栓用水量为10L/s ,每个水泵结合器的流量按10L/s 计,故设置1个消火栓水泵结合器,型号为SQ100。 3.1.2 室内消火栓的布置 室内消火栓的合理布置,直接关系到扑救火灾的效果。因此,高层建筑的各层包括和主体建筑相连的附属建筑均应合理设置消火栓。 消火栓的间距,应保证同层相邻两个消火栓的充实水柱同时到达室内任何部位,可按式(3-1)确定,且高层建筑不应大于30m ,裙房不应大于50m 。 22b R S -≤ (3-1) 式中 S----消火栓间距,m ; R----消火栓保护半径,m ,R=L 1+L 2; L 1----水龙带敷设长度,m ,可取配备水龙带长度的90%;

给水管网水力计算基础

给水管网水力计算基础-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

给水管网水力计算基础 为了向更多的用户供水,在给水工程上往往将许多管路组成管网。管网按其形状可分为枝状[图1(a)]和环状[图1(b)]两种。 管网内各管段的管径是根据流量Q 和速度v 来决定的,由于 v d Av Q )4/(2π==所以管径v Q v Q d /13.1/4==π。但是,仅依靠这个公式还不能完全解决问题,因为在流量Q 一定的条件下,管径还随着流速v 的变化而变化。如果所选择的流速大,则对应的管径就可以小,工程的造价可以降低;但是,由于管道内的流速大,会导致水头损失增大,使水塔高度以及水泵扬程增大,这就会引起经常性费用的增加。反之,若采用较大的管径,则会使流速减小,降低经常性费用,但反过来,却要求管材增加,使工程造价增大。 图 1管网的形状 (a)枝状管网;(b)环状管网 因此,在确定管径时,应该作综合评价。在选用某个流速时应使得给水工程的总成本(包括铺设水管的建筑费、泵站建筑费、水塔建筑费及经常抽水的运转费之总和)最小,那么,这个流速就称为经济流速。 应该说,影响经济流速的因素很多,而且在不同经济时期其经济流速也有变化。但综合实际的设计经验及技术经济资料,对于一般的中、小直径的管路,其经济流速大致为: ——当直径d =100~400mm ,经济流速v =-1.0ms ; ——当直径d>400mm ,经济流速v=~1.4m/s 。 一、枝状管网 枝状管网是由多条管段而成的干管和与干管相连的多条支管所组成。它的特点是管网内任一点只能由一个方向供水。若在管网内某一点断流,则该点之后的各管段供水就有问题。因此供水可靠性差是其缺点,而节省管料,降低造价是其优点。 技状管网的水力计算.可分为新建给水系统的设计和扩建原有给水系统的设计两种情况。 1.新建给水系统的设计 对于已知管网沿线的地形资料、各管段长度、管材、各供水点的流量和要求的自由水头(备用水器具要求的最小工作压强水头),要求确定各管段管径和水塔水面高度及水泵扬程的计算,属于新建给水系统的设计。 自由水头由用户提出需要,对于楼房建筑可参阅下表。 表 自由水头Hz 值

专题二 建筑给排水水力计算

专题二建筑给水工程 2.1 建筑给水系统设计实例 1. 建筑给水系统设计的步骤 (1) 根据给水管网平面布置绘制给水系统图,确定管网中最不利配水点(一般为距引入管起端最远最高,要求的流出压力最大的配水点),再根据最不利配水点,选定最不利管路(通常为最不利配水点至引入管起端间的管路)作为计算管路,并绘制计算简图。 (2) 由最不利点起,按流量变化对计算管段进行节点编号,并标注在计算简图上。 (3) 根据建筑物的类型及性质,正确地选用设计流量计算公式,并计算出各设计管段的给水设计流量。 (4) 根据各设计管段的设计流量并选定设计流速,查水力计算表确定出各管段的管径和管段单位长度的压力损失,并计算管段的沿程压力损失值。 (5) 计算管段的局部压力损失,以及管路的总压力损失。 (6) 确定建筑物室内给水系统所需的总压力。系统中设有水表时,还需选用水表。并计算水表压力损失值。 (7) 将室内管网所需的总压力与室外管网提供的压力进行比较。比较结果按2.3.1节处理。 (8) 设有水箱和水泵的给水系统,还应计算水箱的容积;计算从水箱出口至最不利配点间的压力损失值,以确定水箱的安装高度;计算从引入管起端至水箱进口间所需压力来校核水泵压力等。 2. 建筑给水系统设计实例 图2.1为某办公楼女卫生间平面图。办公楼共2层,层高3.6m,室内外地面高差为0.6m。每层盥洗间设有淋浴器2个,洗手盆2个,污水池1个;厕所设有冲洗阀式大便器6套。室外给水管道位置如图2.1所示,管径为100mm,管中心标高为–1.5m(以室内一层地面为±0.000m),室外给水管道的供水压力为250kPa,镀锌钢管,排水管道采用塑料管材。 (1)试进行室内给水系统设计。 (2)试进行室内排水系统设计。

02-4给水管网的水力计算

第2章建筑内部给水系统 2.4给水管网的水力计算

在求得各管段的设计秒流量后,根据流量公式,即可求定管径: 给水管网水力计算的目的在于确定各管段管径、管网的水头损失和确定给水系统的所需压力。 υπ42d q g =πυg q d 4=式中 q g ——计算管段的设计秒流量,m 3/s ; d j ——计算管段的管内径,m ; υ——管道中的水流速,m/s 。 (2-12)

当计算管段的流量确定后,流速的大小将直接影响到管道系统技术、经济的合理性,流速过大易产生水锤,引起噪声,损坏管道或附件,并将增加管道的水头损失,使建筑内给水系统所需压力增大。而流速过小,又将造成管材的浪费。 考虑以上因素,建筑物内的给水管道流速一般可按表2-12选取。但最大不超过2m/s。

工程设计中也可采用下列数值: DN15~DN20,V =0.6~1.0m/s ;DN25~DN40,V =0.8~1.2m/s 。 生活给水管道的水流速度 表2-12

2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 给水管网水头损失的计算包括沿程水头损失和局部水头损失两部分内容。 1. 给水管道的沿程水头损失 (2-13)——沿程水头损失,kPa; 式中 h y L——管道计算长度,m; i——管道单位长度水头损失,kPa/m,按下式计算:

2.4 给水管网的水力计算 2.4.2 给水管网和水表水头损失的计算 式中i——管道单位长度水头损失, kPa/m ; d j ——管道计算内径,m; q g——给水设计流量,m3/s; C h ——海澄-威廉系数: 塑料管、内衬(涂)塑管C h = 140; 铜管、不锈钢管C h = 130; 衬水泥、树脂的铸铁管C h = 130; 普通钢管、铸铁管C h = 100。 (2-14)

建筑给排水水力计算

目录 前言 (1) 一、设计原始资料 (2) 1、设计题目 (2) 2、设计技术参数 (2) 3、基本要求 (3) 二、给水系统有关计算 (4) 1.生活给水系统 (4) 2.给水管道水力计算 (4) 三、消防栓系统的计算 (5) 1.消火栓的布置 (5) 2.水枪喷嘴处所需压力 (5) 3.水枪喷嘴的出流量 (5) 4.水带阻力 (5) 5.消火栓口所需的水压 (5) 6.水力计算 (6) 四、建筑排水系统设计计算 (7) 1.系统的选择 (7) 2.排水管道水力计算 (7) 总结 (8) 参考资料 (9)

前言 建筑给排水课程设计是我们给水排水工程的重要的集中性实践环节之一。安排在我们学完大学的全部基础课和部分专业课之后进行的,该课程设计的任务是使我们在掌握给建筑排水系统的基本理论知识的基础上,进一步掌握建筑给排水工艺的设计步骤和设计方法,是我们所学的专业知识加以系统化、整体化、以便于巩固和扩大所学的专业知识。 本课程设计的主要内容是通过所给的某学校宿舍楼的基本资料及周围市政供水管网和污水处理及消防的有关资料,通过有关的设计计算,合理的安排,设计计算出该宿舍楼室内给水系统、排水系统、消火栓系统及灭火器配置.并绘制设计总说明图(含说明、图例及主要材料表、图纸目录等)、首层给排水消防平面图(1:100)二层给排水消防平面图(1:100)、标准层给排水消防平面图(1:100)、系统图及卫生间大样图(含给水系统原理图、排水系统原理图、消火栓系统原理、卫生间给排水支管系统图、卫生间和盥洗间及洗衣房给排水大样图,系统原理图可不按比例,大样图1:50) 这次课程设计是对我们未来将从事的工作进行一次适应性训练,在提高我们分析问题、解决问题能力的同时,提高了我们的团结合作的能力,为今后走出学校、走向社会打一个良好的基础。 由于所学知识和能力有限,设计中有不足和不合理之处,请老师给予指正。

相关文档
相关文档 最新文档