文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 冷却塔招标

冷却塔招标

冷却塔招标
冷却塔招标

动力工程冷却塔招标

冷却塔技术要求:

1.概述

本次招标采购的是神马实业有限公司20000t/a锦纶66高性能浸胶帘子布项目一期动力站冷却塔设备。招标方的设计单位已冷却塔布置做了基本规划。此规划是按照一、二期工程所需冷却塔做的总平面布置。规划一、二期工程共需要建设配置工业型框架方形逆流钢(单水处理能力2000M3/h,进水温度42℃,出水温度32℃),冷却塔结构为钢筋混凝土(除风筒为玻璃钢形式外,其它如水池、支柱、侧墙、顶部平台均为钢筋混凝土结构)。要求设计和建筑一次完成(5台塔一字排列,2组双塔,1组单塔,双塔底池相通)。本次招标采购安装一期工程所需的2组双塔,即4台塔(含设计计算,要求由有甲级设计资质的设计院进行计算设计)

冷却塔建筑结构设计由中标方提供设计条件,招标方委托设计院设计。

投标方需提供4台完整塔的成套设备的及附属材料的供货以及整套系统的安装施工、调试、开车、培训。所有土建、电气、外接管道等招标方设计院所需的详细设计条件的提供均属于投标方设计服务范围。

2.招标范围

2.1冷却塔系统

4台功能完整的冷却塔系统,每套循环冷却水量为2000m3/h,进水温度42℃,出水温度32℃,设计湿球温度28℃

土建建筑以外的冷却塔及其配套的全部机、电设备、附属材料等的供货。安装、调试和质保期期间的备品备件和专用工具。

冷却塔的进水管以及化冰用蒸汽管以塔体外第一个法兰为界,界内设备、管道在招标范围内。(中标方提供配对法兰,钢制法兰选用标准:HG20594-97A系列)

补水管、溢流管、水池出水管由投标方提出配套设计要求,由招标方完成详细设计、供货及施工。

电气以风机电机的进线端子为界。

全部土建、基础、预埋件、上塔斜爬梯、塔顶平台围栏、照明、避雷、接地由投标方提供条件,由招标方完成详细设计、供货及施工。

投标方供货范围包括但不限于:

(1)冷却塔塔内钢结构;

(2)加强型动能回收型玻璃钢风筒;

(3)风机、电机、减速机、传动轴成套供货(含风机、减速机及电机支座);

(4)安装、调试和质保期期间的备品备件和专用工具;

(5)收水器及其支承架

(6)配水系统(含配水管喷头及固定连接件)

(7)填料及填料支承架(含胶粘剂)

(8)冷却塔的塔内检修通道

(9)玻璃钢导流装置(厚度要求6mm以上,局部8mm)

(10)避雷系统(塔顶平台以上)

(11)成套标准件、紧固件及附件

(12)化冰装置

2.2设计、安装和调试

(1)投标方负责提供招标方设计院所需的详细设计条件。

(2)投标方负责冷却塔系统的安装和调试(含运输、保险、卸车、搬运、吊运等)(3)投标方负责提供安装调试所需要的材料和油、脂等。

3.技术标准

机力通风冷却塔的制造、安装及测试应满足以下规范或标准:

《玻璃纤维增强塑料冷却塔》第2部分大型玻璃纤维增强塑料冷却塔GB7190.2-1997 《工业循环水冷却设计规范》GB/T50102-2003

《工业循环冷却水处理设计规范》GB50050-95

《冷却塔塑料部件技术条件》DL/T742-2001

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范 GB50171-92

电气装置安装工程电气设备交接试验标准 GB50150-91

火电施工质量检验及评定标准DL/T5210(热工仪表及控制装置篇1998年版)

电气装置安装工程质量检验及评定规程 DL/T5161.1~5106.17-2002

火力发电厂基本建设工程启动及竣工验收规程(1996年版)

火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)

风机、电动机、减速器和传动轴应遵循相关国家标准或规范。

4.技术要求

4.1冷却塔系统

1)冷却塔的热力性能指标应≥95%。

2)冷却塔噪声不得超过国标低噪声型冷却塔的噪声指标。

3)标准工况时,电动机的电流值不应超过额定电流值,实测耗电比不大于0.04KW/(m3/h)。

4)对阻燃型冷却塔,玻璃钢的氧指数不低于28。

5)冷却塔必须有严格的漂水控制,漂水率≤0.001%,保证塔体周围不受污染。

6)冷却塔塔体刚度应符合设计和规范要求。

7)冷却塔所有钢构件必须采取有效的防腐蚀措施,保证整体使用寿命不低于30年,投标方应该在投标书中有专门的章节对防腐蚀工艺和采取措施进行描述。

冷却塔系统设计要求:

1)型式:

工业型钢筋混凝土框架结构方型逆流式机力通风冷却塔。

2)塔体尺寸、布置方式:

冷却塔安装在室外,两台共一水池,第五台单独一个水池。五台一字排列。

单塔外形尺寸:14.8×14.8×20.68m(水池顶部到风筒顶部高度);水池深度2.9m;进风窗高度6.3m;风扇直径8m。

按照招标文件中提供的尺寸进行设计,每台塔能够独立工作。

要求冷却塔平面布置合理,宽度、高度必须一致,气流组织良好,外观造型美观

3)冷却塔热力性能:

总循环水量: 10000m3/h

单塔循环水量: 2000 m3/h

设计干球温度: 31 ℃

设计湿球温度: 28 ℃

相对湿度: 65-75 %

冷却塔进水温度: 42 ℃

冷却塔出水温度: 32 ℃

冷却塔进、出水温度差10℃

4)冷却塔寿命

冷却塔的大修周期为4年,冷却塔整体(特殊说明者除外)寿命为30年。风机和电机的易损件使用寿命大于8000h。

4.2其它配套设备的要求

1)风机(含减速箱和传动轴)

风机采用保定惠阳航空螺旋桨制造厂或上海尔华杰机电制造有限公司产品,保证运行稳定,安全可靠

风机叶片采用环氧玻璃钢材质,为高效翼形,风机叶片采用模压成型,风机叶片角度可调,各叶片间具有可互换性;风机叶片应作静平衡试验

风机传动轴采用不锈钢316L。

风机调整座采用加强型设计。

减速箱的高速轴承选用进口优质低噪声(噪声符合国家标准)精密轴承,油封和机械密封采用进口产品。

每台风机设有环氧玻璃钢制成的挡风板,以防止空气回流。

轴承振动不大于80μm

每台风机带加油装置,能够在运行中加油。风机出厂前加油,安装后补油。

单机风量250万m3/h(电机132KW)

2)电动机

风机配套电机采用变频电机(带强冷风扇,变频器由用户提供),变频电机采用西门子电机或北京电机总厂、上海电机(集团)有限公司的产品。电动机及其附件的设计和制造应符合国家和制造厂商的有关标准和规范。

电机螺栓为不锈钢材质

电机型式为Y型卧式异步电动机,户外型全密封冷却塔专用电机。

绝缘等级:F级。

防护等级:IP55。

工作电力条件:3PH,380V,50Hz /(3-50Hz)。

轴承端带加油嘴,电机在出厂前要加油

电机调整座采用加强型设计。

电动机的接线匣应有防水处理。

3)配水装置

配水系统应保证使用强度和刚度及20年以上的使用寿命。

配水管材采用Q235材质无缝管道,管道采用镀锌处理,外刷三遍环氧沥青漆,管道之间的连接采用不锈钢螺栓。

喷头采用ABS材料,三溅式防松喷头布水,带防松装置。

配水管安装采用支承与悬吊相结合的方法,悬吊件采用不锈钢带钢,使用寿命不低于20年。

设备中管道,设计时需考虑布水均匀、带稳压装置。

管道之间的连接应安全、稳妥可靠,所有连接件及悬吊件必须采用不锈钢材质。

布水喷头采用ABS材质低压喷头,对水力负荷有较大适应性,应满足配水系统长期安全运行的使用要求,使用寿命应不低于10年。

4)收水器

收水器采用改性PVC材料,机制成型,使用寿命不低于20年。

收水器的收水效率按塔的飘水率计,飘水率≤0.001%。

所使用收水器应具有收水效率高、气流阻力小、强度高、不脆裂、不变形、安装维修方便的特点。

收水器应具有良好的阻燃性能,氧指数≥32。

收水器托架采用不锈钢或FRP材质,并具有足够的刚度和良好的承载能力,在正常使用条件下不变形。

冷却塔的收水器上部气室需设置节能导流装置。

5)风筒

风筒采用玻璃钢材质,动能回收型风筒。直径8m。

玻璃钢表面直径3~5mm的气泡在1m2范围内不超过3个,表面气泡最大直径不大于5mm;

树脂含量按GB/T2577-1989《玻璃钢树脂含量试验方法》规定在45~55%

风筒外表面应能抗紫外线长期照射而不龟裂、不褪色使用含有光稳定剂的美国亚什兰胶衣,接缝处采用腻子填平,糊三脂三布防水,风筒及塔体所用紧固螺栓材质采用高强度不锈钢。风筒抗风载荷≥0.7KN/m2, 风筒部分自上而下过渡圆滑,平均厚度≥10mm, 风筒底部厚度≥12 mm,上部厚度≥8 mm。

每个风筒上部需设置不锈钢避雷环,塔顶避雷系统应根据国家有关规范规定引至塔下与厂区系统地线相连。风筒设检修门。

6)填料

填料采用全新阻燃改性PVC材质T25型薄膜填料,不允许添加再生料;

填料应便于清洗、安装和检修,表面平整、不得穿孔破裂。基片厚度≥0.4 mm;且具有良好的阻燃性能,填料的阻燃氧指数≥40。

填料粘接成块,填料粘接率不低于95%,粘接24小时后的剪切强度大于3.3Mpa;填料块平压强度≥300kg/m2。其它理化性能指标应符合能源部电力规划局DL/T742-2001《塑料部件技术条件》有关规定;

填料在65℃条件下时不发生几何变形,在-40℃条件下不破碎、不脆裂;

设备调试运行二年内,不允许发生填料碎片脱落现象。

填料层厚度≥1.5m.

填料片的理化性能不低于GB7190.2-1997《玻璃纤维增强塑料冷却塔》第2部分大型玻璃纤维增强塑料冷却塔规定,使用寿命不低于20年。

投标方必须提供所用填料片的理化性能主要指标(片材密度、拉伸强度、阻燃氧指数平片在(90±1)℃水中15min 纵向变形率、填料块耐热性能、粘接或联杆联接的填料块受载后粘结点松脱率)

7)填料支撑架

填料需设置整体型填料支撑架。

填料支撑架用不锈钢方管或者拉挤有机玻璃钢托架。

8)风机及电动机底座

风机及电机底座采用钢结构,并应采取有效防腐措施,正规使用条件下经防腐处理后的钢构件使用寿命不低于30年。

9)塔内检修通道

塔内设风机检修平台及塔体部件检修通道。

检修平台及通道均采用不锈钢或拉挤有机玻璃钢网格,安装牢固、宽度适中。

冷却塔设快开型检修门,检修门应保证良好的密封并易于拆卸,检修门上所有金属件均采用不锈钢件。

10)塔内支撑件

本设备所有塔内支撑件均采用不锈钢材质或非金属材质。

11)避雷

在风筒顶部设不锈钢避雷环,以保证冷却塔的安全运行。

塔顶避雷系统应根据国家有关规范引至塔下与厂区系统地线相连,供货方应把避雷系统接至塔顶平台外一米。

4.3其它

所有的玻璃钢风筒面板表面胶衣采用含光稳定剂的美国亚什兰胶衣,能抗紫外线的长期照射。其表面不龟裂、不褪色,外表面颜色可根据用户要求确定。

玻璃钢结构:a.内层为富树脂层,含胶量≥70%,采用天津合材或常州二五三191#聚酯树脂。b.中间为增强层,竖直还凉不低于50%,采用天津合材或常州二五三191#聚酯树脂。c.外层为胶衣层,胶衣层厚度为0.4mm。D.玻璃钢的增强材料为中碱无捻方格纤维布。

冷却塔连接所用螺栓紧固件均应该为不锈钢材质。

所有玻璃钢连接法兰厚度应该为原板材或者管材厚度的1.5倍以上,并且过度圆滑。

冷却塔应预留能满足性能测试的测点。

设备的铭牌、使用批示、警告指示应以中文及简明易懂的通用符号来表示,并准确地表示设备的型号、规格

、制造商

4.4设备安装要求:

1)主机设备就位要保证不损坏、不碰撞,如果发现意外碰撞损坏情况,由投标方立即更换或维修。

2)设备安装质量要符合国家和行业相关的标准,设备安装人员必须具有相当的安装施工操作经验.

3) 投标方施工期间,投标方应遵守相关的施工安装安全规程和招标方的厂规厂纪,施工期间的安全问题由投

标方自己负责并承担安全责任。

4)施工期间,招标方为投标方提供现场用水、用电等便利条件,但费用由投标方负担。

5)性能测试应满足投标书的保证及承诺要求并符合《玻璃纤维增强塑料冷却塔》第2部分大型玻璃纤维增强塑料冷却塔GB7190.2-1997。

6)测试、调试过程一切费用由投标方负责。

4.5保证及承诺

4.5.1性能保证

1)在本招标文件要求的设计工况下,冷却塔出水温度不高于33℃,冷却塔进、出水温度差不小于10℃。

2)冷却塔的热力性能、噪声、飘水率、耗电比、玻璃钢件的硬度、阻燃氧指数和外观、填料的密度、组装块耐65℃热水和承载性能等应满足招标文件要求和国标要求。本技术文件未列出的性能值,由投标方在投标书中详细列出。

4.5.2质量保证

1)装置每年年可投运时间不少于8000小时。质保期从调试合格后正式投运并验收合格后起算,质保期至少1年。本项目系统两次大修期间期为≥4年。

2)投标方在提供设备时,应同时提供该设备的试验和检验结果。

3)冷却塔的整体使用寿命在30年以上。

4.5.3承诺

1)投标方保证所提供的设备(货物)是全新、未使用过的,所提供的设备经正确安装、正常运转和保养的情况下完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。投标方对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生不足或故障负责。

2)在质量保证期内,发现货物的数量、质量或规格与合同不符,或证实货物是有缺陷的,包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料等,投标方承诺接受招标方所提出的索赔。

3)如果本次招标的系统设备在全厂整套试运行后半年内,未能达到招标技术文件和国家相关规范的性能和质量要求,中标方应负责重新更换或改造本项目系统,直到满足性能保证的要求,并承担由此引起的一切费用。

5.技术资料

5.1一般要求

1)投标方提交的图纸文件应使用国家法定单位制,并清楚,完整。

2)投标方须向招标方提供对采购设备所做出的质量保证计划文件。

3)对于其它未列入合同的技术资料清单,却是工程必须的文件资料,投标方也应及时免费提供。

4)中标方应负责提供8份完整的文件和资料(另行提供可编辑的电子版2份)。

5.2文件提交的具体要求

5.2.1投标阶段

1)由国家权威机构出具的冷却塔关键部件如收水器、配水管、喷头、填料、玻璃钢型材等材料、理化、老化、性能测试报告;

2)符合本技术要求的冷却塔方案图及总体布置图(包括平、立面图),基础柱脚图。

3)投标方提供在设计、制造和性能试验时所遵循的规范、标准和规定清单。

4)冷却塔热力性能曲线。

5.2.2施工图阶段(中标后)

1)工程设计、安装所需的详尽图纸的技术文件,包括设备总图、部件总图、分图、水电接口、柱脚详图(含需要招标方制作的混疑土柱架及在集水池上的预埋件、地螺栓孔、荷重等设计资料。)、荷重数据和必要的零件图、计算资料等。

1)风机二次原理图及安装接线图。

2)提供冷却塔设备结构的各种内、外力,包括工作或非工作状态下对下部支撑结构或基础的作用大小,明确受力点支撑位置及状态。

3)提供详尽的原始计算数据及最终计算结果、文本及图形,满足设计审核要求。

4)招标方认为必要的其它技术资料。

5.3资料提交的具体要求

中标方必须提供下述的安装施工、调试、试运、机组性能试验和运行维护所需的技术资料(具体清单由中标方开列,招标方根据需要提出补充要求并最终确认)。

设备的安装、运行、维护、检修说明书,包括设备的结构特点、安装程序和工艺要求,运行操作规定和控制数据、定期校验和维护说明。

投标方应提供备品、配件总清单和易损零件图。

检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告。

6.培训及售后服务

投标方需向招标方人员提供操作及维修培训,定出具体的时间、地点、培训内容和项目等。

投标方须按承诺提供售后服务及在保质期内的免费维修,超出保质期后的维修只收取材料费用。

投标方需承诺在收到招标方故障申报1小时内给予响应,24小时内抵达维修现场。

7.性能试验和验收

性能验收按照《玻璃纤维增强塑料冷却塔》第2部分大型玻璃纤维增强塑料冷却塔GB7190.2-1997的检验项目和试验方法。

性能验收试验的地点为设备安装现场。

性能验收试验所需的测点、一次元件和就地仪表的装设应由中标方提供。中标方也要提供试验所需的技术配合和人员配合。

性能试验的费用包含在合同总价内。

性能验收试验结果的确认:性能测试应满足本招标技术、国家相关规范要求以及中标方的保证及承诺要求。

中央空调采购招标文件

XX省XX市xxxxxxxxx楼 中央空调系统设备采购招标 招 标 文 件 招标编号:xxxxxxxx xx市政府采购中心 年月日

招标文件目录: 1、招标公告 2、招标项目要求 3、投标方须知 4、投标文件格式 5、开标和评标须知 6、xx市政府采购合同 招标公告 经研究决定,就XX省XX市XXXXXXXXX楼中央空调系统设备进行公开招标采购,欢招标公告 经研究决定,就XX省XX市XXXXXXXXX楼中央空调系统设备进行公开招标采购,欢迎国内有供货能力的商家参加投标。 1、招标编号:。 2、招标项目名称、数量:(详见招标文件) 标一:螺杆式冷水机组3台。 标二:冷却塔(国产)1台。 标三:吊顶式低噪音柜式空调机组(国产)26台。 标四:风机27台。 标五:各式水泵20台。 标六:风冷恒温恒湿机组6台。 标七:电子除垢器4台。 3、供应人的资格要求:凡国内具有独立法人资格,有以上设备生产、安装和销售能力的,并具有较强的经济实力、良好信誉和售后服务能力的厂(商)家,均可参加投标。 4、购买标书时间和地点:于年月日至月日下午时止到XX 市政府采购中心购买招标文件和投标书。本标书售价元,售后不退。 联系人:联系电话:。 5、购买标书时,必须携带单位营业执照副本(原件)和复印件(加盖单位公章),法人委托书、公司介绍、企业资质证书原件及复印件、近三年完成类似项目业绩。 6、投标截止及开标时间:年月日上午时。 7、开标地点:。

8、投标方应于年月日时前向招标方提供投标保证金,每标的投标保证金以自身投标价的 %计算,取整数。(如用电汇请在用途栏内注明“投标保证金”字样) 投标保证金汇至:。 银行帐号名称:。 银行帐号:。 开户银行:。 XX市政府采购中心 年月日 招标项目要求 1、本次采购的项目为XX省XX市XXXXXXXX楼配置的中央空调系统设备,设备共分七个标,详见《招标货物一览表》,投标方可根据自己实际情况有选择地进行投标。 2、投标方要求为具有独立法人资格,有中央空调系统设备生产、销售和施工安装能力的,并具有较强的经济实力、良好信誉和售后服务能力的单位。 3、投标方须提供现货、全新、符合国家质量检测标准或具有中国商检部门合格证明的设备(包括零部件),并符合《招标货物一览表》中要求的规格型号和技术性能,随机持有产品合格证书、保修卡。提供的各类设备必须相互匹配,能保证整套系统的正常运行。 4.设备型号根据设计需要发生变更时,投标方应按相应的让利幅度供货,不得拒供、拒退。 5.设备安装应有投标方技术人员现场指导,安装后的调试工作由投标方负责完成。

NH型冷却塔产品说明

NH型冷却塔产品说明 根据冷却塔设备技术要求,本次选用我公司NH系列钢混结构逆流式冷却塔。该塔采用已经实践检验的性能优越的塔体构件,经国家权威机构实塔检测,各项性能指标均达到或超过国家标准GB7190.2―1997《大型玻璃纤维增强塑料冷却塔》的规定。我公司生产的大型NH系列冷却塔以其优越的性能,优良的品质,广泛应用于电力、冶金、石化及机械等各行业工业循环水系统。 本投标方案中汇集了我公司多年设计、制造大型冷却塔的经验,集国内外冷却塔行业最新技术为一体; 通过对设备各部件及整体的优化设计,实现了气流流场流线化、低能耗运行、超低飘水损失、并采用了高质量的机力通风设备; 奉献给业主一套外形美观、性能可靠、全天候运行、长寿命、低故障率、低维修率的具有国内领先水平的冷却塔塔群。 该塔工艺设计采用CTI(全球最具权威的冷却塔组织——美国冷却技术协会简称)颁布的权威软件“CTIToolkit”进行设计,并按GB7190.2-1997中的方法进行校核。在系统中均留有一定的设计余量,充分保证了该塔在不利气象条件和冲击负荷下的正常使用。 整体设计 塔体采用大跨度混凝土框架结构,玻璃钢轻质护 围,塔内梁柱端面设计和空间布置在保证设备整体强 度和稳定性的前提下,充分考虑到布水均匀性和配风 低阻力的要求。 中海石油化学有限公司 NH―4000×8型钢混逆流式冷却塔

节能导风装置 — 动能回收型风筒 ? 型号:Φ9140迥转型动能回收型风筒。 ? 材质:玻璃钢。 ? 成型工艺:模压。 ? 工作原理:风筒由下到上分为来流收缩段、风机工作 段和动压回收段三段,通过逆流塔淋水段或横流塔气室的气 流经过由椭圆曲线设计的风筒来流收缩段的整理,能较好地 均匀收缩过渡到风机工作段,气流在风机工作段通过叶片做功被提升到动压回收段,利用气体流场均化理论设计的动压回收段对气流进行导流扩散,使出风筒气流动压损失有效降低。 ? 技术特点: 特点1:高效节能——控制风机叶尖到风筒内壁的间隙在30±5mm ,有效利用叶 片高效段,该风筒消除了气流脱壁现象,缩小了涡流区,使风筒中心负压区面积大幅缩 小,出风口断面风速分布趋于均化,该风筒动能回收值大于30%,节能大于8%; 特点2:低阻——内表面涂树脂两遍,经整形处理保持较高光洁度以减少阻力。 特点3:美观实用——外表面采用含光稳定剂的美国亚什兰光滑胶衣树脂层,使 风筒具有优良的耐老化、抗紫外线性能,制品表面色泽均匀,长久使用不褪色龟裂; 特点4:高强度、加强型设计——采用梯形大端面空腹加强筋,端中两处均设环 向实心加强筋,片与片之间的环向加强筋采用不锈钢搭接板连接保证整体强度,筒壁采 用强度型设计; 特点5:长寿命设计——风筒连接和紧固采用不锈钢件(1Cr18Ni9Ti ),压板采用 铸铁压板,结合玻璃钢风筒本体优越的理化性能,使风筒适合全天候室外工作条件。正 常条件下,设计使用寿命不低于20年。 迥转型动能回收型风筒

冷却塔招标文件-技术模版讲解

招标范围及技术要求 1、招标范围 冷却塔(方形横流式)的供货、安装调试及维保。 2、技术要求 2.1产品名称型号技术参数及数量 2.2产品参考标准 设备应按本规格书规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规格书中没有规定或有出入,则投标商应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文原件给买方。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的;且等于或优于本技术规格书的要求时,此标准或规范才可能为买方所接受。本项目执行标准如下: 2.2.1. [玻璃纤维增强塑料冷却塔第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔] (GB7190.1-2008); 2.2.2. [塑料密度和相对密度试验方法] GB/T1033; 2.2. 3. [塑料拉伸性能试验方法] GB/T1040; 2.2.4. [玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法] (GB/T1449-83); 2.2.5. [塑料燃烧性能试验方法氧指数法] (GB/T2406); 2.2.6. [玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法] (GB/T2577-89); 2.2.7. [纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法] (GB/T3854-83); 2.2.8. [玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法] (GB/T8924-88); 2.2.9. [冷却塔性能测试] CTI-STD-201; 2.2.10. BS 4485:PART2 [冷却塔性能测试方法]; 2.2.11. [湿式冷却塔热力性能验收测试] DIN 1947;

2.2.12. [机力通风式冷却塔性能实验方法] JIS B8609; 2.2.1 3. [旋转电机基本技术要求] GB755; 2.2.14. [旋转电机振动测量方法及限值] (GB10068) 2.2.15. [旋转电机冷却方法] (GB/T1993) 2.2.16. [电机尺寸及公差]GB4772.1—GB4772.3 2.2.17. [旋转电机噪声测定方法及限值]GB10069 2.2.18. [三相异步电动机试验方法]GB1032 2.2.19. [电机线端标志与旋转方向]GB1971 2.2.20. [电动机外壳防护分级]GB-4942.1 2.2.21. [旋转电机的特性参数]IEC60034-1 2.2.22. [试验冲击电压峰值]IB/E346 2.2.2 3. [试验冲击电压试验方法] JB/E294; 2.2.24. [机械设备安装工程施工及验收通用规范] GB50231-98; 2.2.25. [电气装置安装工程低压电器施工及验收规范] GB50254; 2.2.26. [自动化仪表安装工程质量检验评定标准] GBJ131-90; 2.2.27. [电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范] GB50259; 2.2.28. [通风机械设备安装工程质量检验评定标准] TJ305; 2.3.冷却塔的整体性能应满足下列要求 2.3.1.冷却塔生产厂家必须通过ISO9001质量管理认证、ISO14001环境管理体系认证以及OHSAS18001:2007职业健康安全管理体系认证。(投标文件中必须提供上述认证证书复印件) 2.3.2.塔体采用钢框架,所有钢构件采用热浸镀锌,符合国家标准。热浸镀锌达到Z600;G235标准。(不接受冷镀锌或油漆防腐)。塔体结构连接螺栓采用热浸镀锌,塔体面板应采用优质玻璃钢材料或镀锌钢材料,并考虑抗太阳辐射影响使其具有抗老化能力,难褪色,表面光洁; 2.3.3.塔体框架结构应保证塔体在安装、运行后的稳定性,符合当地区的抗风、抗震要求:抗风载荷:150 Kgf/m2; 2.3.4.塔体外表面有均匀的胶衣层,纤维部件采用耐水性树脂与无碱玻璃纤维原料,浸润性好,含胶量高,表面应光滑、无裂纹、色泽均匀,强度优,维护保养简便,使用寿命长; 2.3.5玻璃钢的树脂含量不低于40,巴氏硬度不少于55、弯曲强度不低于250MPA、整体固化度不少于85%;(投标文件中必须提供质量监督检验中心出具的检验报告复印件) 2.3.6.除有色金属外,所有黑色金属部件(包含连接件)表面应作热镀锌处理。

冷却塔确定招标文件

“冷却塔设备”招标文件 招标人: 2013年 3月15日 投标邀请函

致:公司 经市场调查,特邀请贵公司参加**************“冷却塔设备”投标,届时请务必准时参加,有关事宜说明如下: 发标时间:2013年3月15日 发标地点:****** 开标地点:另行通知 招标单位联系人:*** 联系电话:**** ******** 2013年3 月15 日

一、投标须知 1. 投标单位必须具备冷却塔品牌代理资质或厂家直销;提供企业资质证书、法人营业执照副本、代理人授权委托书、授权代理人身份证复印件。质量体系认证、产品质量检验报告、产品合格证等有关资质证明文件。 2. 投标单位近二年来本地主要工程施工业绩。 3. 投标单位必须具有承包本安装项目相匹配的资金实力,管理技术水平和良好的售后服务保修能力。 4. 质量要求:投标的冷却塔符合国家现行的质量验收标准,一次性通过工程的验收合格等级。 5. 工程保修:本工程保修按国家有关保修规定进行保修。 6. 工期要求:30天 7. 针对性地编制本冷却塔设备进场安装计划。 8.工程款支付方式及其他优惠条件投标人根据自身情况申报。 9.投标人对本标书若有不清楚或疑问之处,应以书面的形式于接到投标书后二日内提出,由招标单位统一解答。 10.投标文件提供贰份(一正一副)需密封,封面注明投标单位并在封口处盖章。 11.不按照本标书投标须知要求,不实质性响应本标书规定的内容制作标书均视为废标。 12.本招标书具体应用的问题由*****材料部负责解释。 二、投标人诚信承诺书 我单位在参加****项目的投标活动中,郑重承诺如下: 1.我方在此声明,本次招标投标活动中申报的所有资料都是真实、准确完整的,如发现提供虚假资料,或与事实不符而导致投标无效,甚至造成任何法律和经济责任,完全由我方负责; 2.我方在本次投标活动中绝无资质挂靠、串标、围标情形,若经贵方查出,立即取消我方投标资格并承担相应的法律责任; 3.我方在以往的招标活动中,无重大违法、违规的不良记录;或虽有不良记录,但已超过处理期限; 4.我方未被地市及其以上行政主管部门做出取消投标资格的处罚

冷却塔投标要点

投标书 项目名称:方型横流式低噪音冷却塔 投标单位:侯马市新城建筑安装有限公司投标单位全权代表:米清文 投标单位:(公章) 2015年 6月14日

目录 1、投标书 .............................................................................................................................................................. 投标价格表 ...................................................................................................................................................... 项目简介说明一览表 ...................................................................................................................................... 投标文件 .......................................................................................................................................................... 1投标人有效的“法人营业执照”(复印件) ....................................................................................... 2法人代表授权书(原件)................................................................................................................... 3法人授权代表(委托人)身份证(复印件)................................................................................... 4承揽项目资质证书(复印件)........................................................................................................... 5批准证书(复印件)........................................................................................................................... 6税务登记证(复印件)....................................................................................................................... 7开户许可证 .......................................................................................................................................... 8业绩及合同 .......................................................................................................................................... 9资格证明文件 ....................................................................................................................................... 2、营业执照及批准证书复印件 .......................................................................................................................... 3、投标项目报告 (10) ①投标项目设备型号、规格、技术参数和说明........................................................................................... ②投标项目设备的质量标准、检测标准、测试手段................................................................................. ③对投标项目的设计、制造、安装、测试等方面采取技术和组织措施................................................... ④交货地点、交货时间、交货方式、交货进度及运输............................................................................... ⑤基础图、外观图 ........................................................................................................................................ 4、投标人廉洁和规范行为承诺书....................................................................................................................... 5、安全环保管理协议 ..........................................................................................................................................

冷却塔供货和安装总合同

合同编号: 冷却塔供货和安装总合同项目名称: 发包方(甲方): 承包方(乙方): 签约地点: 签订日期:年月日

冷却塔供货和安装总合同 发包方(甲方): 承包方(乙方): 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规的规定,甲、乙双方在平等、自愿、等价有偿、诚实信用的基础上,甲方根据属下各房地产开发项目的实际情况,就的冷却塔供货和安装事宜与乙方达成一致意见,特签订本合同,以资信守。 第一条合同标的 乙方供给甲方或甲方指定的关联公司(以下简称甲方)冷却塔(详见合同附件一:产品及价格清单),并负责安装调试。 第二条合同价款 1、合同价款按下列原则确定 (1)本着长期合作,互惠互利的原则,乙方按甲方标准定价下调%的定价原则向甲方提供冷却塔,并由乙方负责安装和调试。 (2)本合同签订后,甲方任一分批合同签订之前,经市场调查表明,如同类产品市场价降幅≥5%或当乙方给第三方的售价低于中标价5%以上,或同类产品市场价升幅≥10%时,由甲、乙双方协商相应调整未供部分货物的价格,若双方不能达成一致,甲方有权另行安排供货商。分批合同签订后,市场价格变动的,已经签订的分批合同的价格不变。 (3)甲方根据实际情况确定产品的技术性能要求、型号、规格和数量,与“附件一”中所列相应内容相同的,按附件中价格执行;附件中没有列明或乙方产品更新的,双方应按上述定价原则确定价格。

2、本合同签订后,任一分批合同签订前,甲方可根据本条第一款的定价原则将本合同项下的产品更换成甲方所需要的乙方其他产品或乙方已更新换代的产品。甲方也可根据项目的实际需要另行招标或向其他供应商订货并委托其安装,但在进行同类产品的招标时,在同等条件下应优先考虑乙方。 3、乙方按本合同约定的标准,以包税费、包供货、包运输、包安装(含安装设计)、包调试及负荷试验、包工包料、包通过验收、包工期、包风险、包售后服务等承包方式,按照甲方确认的设计施工图、材料,承接冷却塔的供货及安装。本合同价格为前述内容之包干价格。 4、结算方法:供货数量以分批合同中确定的为准,实际数量以甲乙双方共同签证为准,按实结算,单价按合同“附件一”中的单价执行。 5、乙方报送的结算金额必须真实准确,若乙方报送的结算总金额或结算单项金额超过最终审定金额的3%,则甲方可按照超过部分的10%在结算金额中扣罚。 第三条分批合同 1、在本合同签订之后,甲方应按实际情况与乙方签订分批冷却塔的《冷却塔供货和安装分合同》(简称分批合同),具体数量、规格、工期、合同造价、施工地点等在分批合同中确定。如分批合同对具体数量、规格、工期、价款、施工地点的约定有不同之处,以各分批合同为准。 2、乙方应根据甲方的要求与甲方签订具体分批合同,且不得拒绝甲方合理的供货、安装要求,否则,因此而造成工期延误的,乙方应承担相应违约责任并赔偿由此给甲方造成的损失。 第四条交货时间、地点及安装工期 1、本合同签订后,双方将根据具体的项目进展情况签订分批合同,相应的交货时间、地点及安装工期在分批合同约定。 2、乙方应当按照甲方指定的日期完成供货、安装并通过合同约定的全部验收。

冷却塔招标文件-技术模版

招标围及技术要求 1、招标围 冷却塔(方形横流式)的供货、安装调试及维保。 2、技术要求 2.1产品名称型号技术参数及数量 2.2产品参考标准 设备应按本规格书规定的标准和规进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规在本技术规格书中没有规定或有出入,则投标商应详细说明其所采用的标准和规,并提供该标准或规的完整中文原件给买方。只有当其采用的标准和规是国际公认的、惯用的;且等于或优于本技术规格书的要求时,此标准或规才可能为买方所接受。本项目执行标准如下: 2.2.1. [玻璃纤维增强塑料冷却塔第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔] (GB7190.1-2008); 2.2.2. [塑料密度和相对密度试验方法] GB/T1033; 2.2. 3. [塑料拉伸性能试验方法] GB/T1040; 2.2.4. [玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法] (GB/T1449-83); 2.2.5. [塑料燃烧性能试验方法氧指数法] (GB/T2406); 2.2.6. [玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法] (GB/T2577-89); 2.2.7. [纤维增强塑料巴氏(巴柯尔)硬度试验方法] (GB/T3854-83); 2.2.8. [玻璃纤维增强塑料燃烧性能试验方法氧指数法] (GB/T8924-88); 2.2.9. [冷却塔性能测试] CTI-STD-201; 2.2.10. BS 4485:PART2 [冷却塔性能测试方法]; 2.2.11. [湿式冷却塔热力性能验收测试] DIN 1947; 2.2.12. [机力通风式冷却塔性能实验方法] JIS B8609;

冷却塔招标文件模板[1]汇总

海西动漫创意之都1#天晴楼项目冷却塔 招标文件 招标编号:2011- 招标人:福建天晴在线互动科技有限公司 二零一一年月 目录 第一部分:投标邀请函第二部分:投标人须知

第三部分: 投标文件格 式第四部分: 供货合同主要条款 第五部分:招标范围及技术要求 第六部分:图纸文件

注:本招标文件共28页(不包括封面),请投标人在购买招标文件时自行核对,如发现有缺损现象,请于购买招标文件24小时内向招标公司提出,否则,由此造成的一切后果由投标人负责。 第一部分投标邀请函 福建天晴在线互动科技有限公司对海西动漫创意之都1#天晴楼项目冷却塔进行招标,欢迎具有相关资格的企业公司参加投标。 一、招标编号:2011-02 二、招标要求:见“第二部分” 三、领取标书时间:2011年月日- 日 四、领取标书地点:福州市鼓楼区温泉支路58号851大楼 五、投标截止和开标时间:2011年月日上午10:30 技术标以邮寄或其他方式提前2天送交甲方(开式)。商务标在正式招标会上提交 六、投标文件递交及开标地点:福州市鼓楼区温泉支路58号飘渺山庄二楼会议室 七、领取标书时需携带的资料: 营业执照副本原件及复印件

主机生产商授权书原件及复印件 八、联系人:周经理 联系电话: 2011年月 第二部分投标人须知 一、总则 1.1投标人应自行承担所有与编写和提交投标文件有关的费用,不论投标的结果如何, 招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。 1.2招标人不承诺选择最低报价的投标文件。 1.3如有必要,招标人有权通过意向书,让中标人在合同签字生效前开始必要的技术工作。 1.4投标人不得转让招标文件。 二、招标文件

冷却塔设备采购合同

冷却塔设备采购合同 要点 买方向卖方购买冷却塔,双方约定了词语定义、合同适应性、货物标准、专利权、检验和测试 等条款。 冷却塔设备采购合同 买方: 法定代表人: 卖方: 法定代表人: 合同格式 本合同于________ 年 _______ 月 ______ 日由 ___________________ (以下简称买方”)为一方 和(以下简称卖方”为另一方按下述条款和条件签署。 鉴于买方为获得以下货物和伴随服务,即而投标,并接受了卖方以总金额 人民币(大写) (Y 元)(以下简称合同价”提供上述货物和服 务的投标。 本合同在此声明如下: 1. 本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。 2. 下述文件是本合同的一部分,并与本合同一起阅读和解释: (1 )招标文件 (2)合同通用条款 (3)合同专用条款 (4)中标通知书 (5 )投标文件 3. 考虑到买方将按照本合同向卖方支付,卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务,并修补缺陷。 4. 考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷,买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。 买方代表姓名: 买方代表签字:

买方名称: 买方公章 卖方代表姓名: 卖方代表签字: 卖方名称: 卖方公章 合同通用条款 第1条定义 1.1本合同下列术语应解释为: 1.1.1 合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议,包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。 1.1.2 合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。 1.1.3 货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、设备和 /或其它材料。 1.1.4 服务”系指根据本合同规定卖方承担与投标货物有关的辅助服务,如运输、保险、配 合设计院完成施工图设计及相关设备选型、配合安装、调试和试运行、技术培训、售后服务、 以及其他类似的义务。 1.1.5 合同条款”系指本合同条款。 1.1.6 买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。 1.1.7 卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。 1.1.8 项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场,其名称在合同专用条款中指明。 1.1.9 天”指日历天数。 第2条适用性 本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。 第3条标准 3.1本合同下交付的货物应符合技术规格参数与要求所述的标准。如果没有提及适用标准,则应符合中华人民共和国有关机构发布的最新版本的标准。 3.2除非技术规格中另有规定,计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。 第4条使用合同文件和资料

丰久冷却塔投标书(正本)

***人民会堂工程冷却塔 维修更换工程 投标文件 项目编号:-2017-004 招标人:***人民会堂 代理单位:河北***项目管理有限公司 投标人:河北***安装工程有限公司(公章)法定代表人:(签字或印鉴) 2017年 1 月 18 日

目录 一、投标人声明函 (3) 二、法定代表人身份证明书 (4) 三、法定代表人授权委托书 (5) 四、投标函 (6) 五、投标报价明细表 (7) 六、投标技术偏离表 (9) 七、投标商务偏离表 (10) 八、备品、备件及常用工具清单 (11) 九、售后服务承诺 (12) 十、投标人资质证明文件 (14) 十一、技术文件 (14) (一)公司简介 (14) (二)产品介绍及供货保证 (16) 1、PVC斜梯波填料 (16) 2、冷却塔专用风机 (17) 3、收水片 (18) 4、喷头 (19) 5、供货保证 (19) (三)施工组织措施 (19) 1、施工方案 (19) 2、人员组织 (21) 3、安全措施 (21) 4、文明施工措施 (22) 5、质量控制 (23) 6、质量检查验收 (23) 7、作业环境要求 (24) (四)维保服务及优惠 (24) 十二、投标人认为有必要提供的其它资料 (25)

一、投标人声明函 致:河北***项目管理有限公司 本投标人愿意针对此项目进行投标。投标文件中所有文件、证明、陈述均是真实、准确、有效的。若有违背,本投标人承担由此而产生的一切后果。 特此声明! 投标人:河北***安装工程有限公司(公章) 法定代表人:(签字或印鉴) 日期: 2017 年 1 月 18 日

二、法定代表人身份证明书 单位名称:河北***安装工程有限公司 单位性质:有限责任公司 地址:***市裕华区翟营南大街41号财库国际商务港1501 成立时间: 2011 年 08 月 19 日 经营期限: 2011年08月19日至 2031年08月18日 姓名: *** 性别:女年龄: 37 职务:总经理系河北***安装工程有限公司的法定代表人。 特此证明。 投标人:河北***安装工程有限公司(公章) 法定代表人:(签字或印鉴) 日期: 2017 年 1 月 18 日

冷却塔招标技术要求

冷却塔招标技术要求 1 基本要求 1.1投标人应充分理解并认真遵循本招标文件的要求,所提供设备的品质、性能 和使用寿命至关重要,同时投标人在投标中应充分考虑整体布局及外观。1.2在招标文件中描述的所有设备应适应现场的条件,并针对招标人项目具体设 备及地理运行环境进行优化,设有三防措施(防潮、防腐、防锈),投标人在选择所提供的设备时,应满足这些条件。 1.3所有应答均不得照抄、复制招标文件所列条款、指标和参数。非量化指标可 以直接进行应答,量化指标必须应答具体数值。 1.4本招标文件中所列技术指标由主要技术指标和一般技术指标构成,对主要技 术指标,投标人必须进行实质性应答,列出具体参数。该类指标不得有漏报、偏差。如所报参数有偏差,须优于招标文件的参数,否则将承担被招标人拒绝的风险。 1.5本招标文件与图纸的规定及要求基本一致,应互相对照阅读和使用。如果本 招标文件叙述与图纸中有矛盾时,除招标文件特别要求外,应依照设计图纸要求执行。

1.6如果本招标文件与图纸中有明显未提到的细节,或在涉及到本招标文件中任 何条款的叙述中没有明显的规定,均应被认为是指国家(行业)的标准和规范。 1.7除图纸和本技术要求有特别要求外,投标人(制造商)所提供的所有设备及 其配件必须满足设备制造、安装等的国家标准和部颁标准,如果这些标准内容有矛盾时,应按最高标准的条款执行。同一元件不论国内或国外制造,要采用同一标准。 2 产品技术参数、参考标准与技术标准 2.1产品技术参数 (由各项目部确定) 2.2产品参考标准 设备应按本规格书规定的标准和规范进行设计和制造。若在设计和制造中应用的某项标准或规范在本技术规格书中没有规定或有出入,则投标商应详细说明其所采用的标准和规范,并提供该标准或规范的完整中文原件给买方。只有当其采用的标准和规范是国际公认的、惯用的;且等于或优于本技术规格书的要求时,此标准或规范才可能为买方所接受。本项目执行标准如下: 2.2.1. [玻璃纤维增强塑料冷却塔第1部分:中小型玻璃纤维增强塑料冷却塔] (GB7190.1-2008); 2.2.2. [塑料密度和相对密度试验方法] GB/T1033; 2.2. 3. [塑料拉伸性能试验方法] GB/T1040; 2.2.4. [玻璃纤维增强塑料弯曲性能试验方法] (GB/T1449-83);

镀锌钢质冷却塔 技术规格(招标文件)

冷却塔技术规格和要求(招标书用) 一、说明 1.1 总则 1.1.1 要求投标设备技术先进,功能齐全,质量优良,运行可靠,设备外型美观适用。 1.1.2 请投标人仔细阅读招标文件的全部条文,对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、矛盾之处,或对于技术规格以及其他条件不清楚的情况,投标人应在开标之前规定的时间内向招标人寻求书面澄清。 1.1.3 本技术规格及要求是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合招标文件技术规格要求和有关工业标准的优质产品。 1.1.4 环境和工作条件:除在技术规格中另有规定外,投标人提供的货物应能在下列条件下有效运行: 使用地点:室外安装使用 环境温度:-10℃~45℃ 相对湿度:≤90%RH 地震烈度:≥8度 电源:380V/220V(±10%),50HZ,三相五线制;工作时间:常年运行。 1.2 所遵循的标准和质量保证 1.2.1投标人所提供的货物除满足招标文件技术要求外,其热工性能必须满足认证标准,拥有CTI认证,且冷却塔型号和任何附件与CTI网站的查询结果相符合。制造生产须满足中华人民共和国现行的GB/T7190.1—2008、GB/T7190.2—2008标准;当投标人所执行的生产制造标准低于上述标准时一律以上述标准为准;如货物是境内国外独资企业或合资企业的产品,除采用CTI认证标准外,其基本要求还应符合中华人民共和国现行有关标准及规范:

1.2.2投标人所提供的所有技术文件中的技术指标均应符合标书技术要求规定,同时符合相应的国家标准,行业标准和国际标准。 1.2.3如投标人提供的投标产品为境外生产制造,则应符合标书技术要求规定,中国国家标准、行业标准和原产地国适用的官方有关机构发布的最新版本的标准。采用国外标准的投标时应提供完整的中文版标准文件。 1.2.4投标人所提供的货物的设计、制造、产品的性能,材料的选择和材料的检验及产品的测试等,都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新的公布发行的标准和技术规范。 1.2.5投标人应遵守有关地方的法规、法令和规定的有关要求。 1.2.6投标人提供的货物所使用的度量衡单位,除技术规格中另有规定外应统一使用公制单位。 1.3 主要技术参数和要求 1.3.1投标人提供的货物技术规格应符合每项技术规格和要求,如果投标人不能响应投标文件技术规格和要求的某项技术规格,投标人应在规格、技术参数偏离表中说明偏离情况;如果投标人不提供规格、技术参数偏离表说明偏离情况,则将认为提供的货物完全符合本招标文件的要求。如有技术偏离说明原因,并阐述偏离实质性影响。 1.3.2本技术规格和要求中各项货物的技术参数,投标人应在投标文件技术部分相关表格中仔细填写,如不满足这些主要技术参数应在技术偏差表中明示。 1.4 技术文件要求 1.4.1投标人必须按规定要求提供投标货物的详细技术资料,以方便招标人评标、定标。技术资料至少包括货物的主要性能、技术参数、结构特点、适用范围等,所提供的参考资料应尽可能全面详细。 1.4.2投标人应按每台设备向买方提供一套完整的资料并随货物包装发运,其中包括操作手册,产品合格证,使用说明书,装箱单,安装基础图纸等资料。 1.4.3 提供冷却塔的布置图,并进行合理性布置说明;

冷却塔采购招标文件

1工程概况 1.1工程建设条件 1.1.1气象资料 上海地区室外气象资料见下表: 表1.1.1 上海室外气象资料

1.1.2地理条件 根据勘探资料,场地的抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度为0.10g,所属的地震分组为第一组,地基土属软质土,场地类别为Ⅳ类,场地内20.0m范围内存在⑤2层粘质粉土,是否为液化场地,待详勘实施后,进行液化特性判别; 拟建场地属抗震不利地段。 本场地浅部地下水属潜水类型,地下水埋深一般为0.60~0.90m。上海市常年平均地下水埋深为0.50~0.70m,低水位埋深为1.5m,设计时地下水位取值宜按不利因素考虑,对天然地基及抗浮验算时,可取0.50m;对于桩基布桩设计和沉降计算时,应采用低水位埋深值1.50m。本场地地下水和地基土对砼微腐蚀性。 1.2服务对象 循环冷却水系统的服务对象为汽轮机冷凝器、空气冷却器、冷油器等和其他辅助设备。 1.3冷却水量 循环冷却水量为12000m3/h 2合同范围 2.1本标段工程内容 1)冷却塔的工艺设计; 2)冷却塔的工程设计(含结构设计、电控设计等所有界区内的其他附属设施的设计); 3)旁滤装置的工艺设计及工程设计; 4)降噪设施的工艺设计及工程设计(含结构设计等所有界区内的其他附属 设施的设计);

5)提供浓缩倍率为4倍时循环冷却水、排污水及旁滤装置排污水的水质; 6)提供本项目内所含各部分的设备、设施; 7)提供项目内所有的管道、动力电缆、控制电缆及安装材料; 8)提供本项目所有设备的就地控制箱; 9)本项目内所有机械设备、电气、仪表及自控的安装及调试; 10)提供备件、工具及首次运行所需的润滑油、填料; 11)所有设备的测试与交付使用; 12)提供图纸及操作、维修说明书。 2.2项目组成 本项目由以下部分组成: 1)机械通风逆流式冷却塔 2)旁滤装置 3)自动加药在线监测装置 4)消音产品 5)本部分辅助配套设施 2.3建造总承包工程(EPC)投标报价 投标人除按本招标文件“第二章设备和伴随服务需求一览表”内容进行报价外,还应提供建造总承包工程(EPC)投标报价(不计入投标总价),如不提供该部分报价将作为非实质性响应招标文件的投标处理。 3循环冷却水设施 3.1冷却塔及冷却水池 为保证汽轮机冷凝器等设备的正常运行,同时最大限度地节约水资源,降低制水成本,本工程设置循环冷却水系统,主体部分为冷却塔及冷却水池。 3.1.1冷却塔及冷却水池的形式及数量 本工程设计机械通风逆流式钢筋混凝土冷却塔4座,每塔一个风机。单座冷

(招标投标)冷却塔投标技术规范L

冷却塔技术规范 1 型式及参数 1.1冷却塔 冷却塔型号 (投标方填写) 数量 ____组(每台机1组) 冷却塔类型逆流式冷却塔 安装型式露天安装在水池上 冷却水量1000m3/h(每组塔) 冷却塔高度 m 进水高度 m 进水管径 mm O 进水压力 mH 2 出水管径 mm (直接接入下部混凝土蓄水池) 风机直径 m 风机轴功率 kW 风机额定功率 kW 额定电压380V 防护等级IP55 冷却介质空调循环水 电机类型高低速风机 2 性能要求 2.1基本性能参数 夏季:进水温度 32℃,回水温度38℃,设计湿球温度28℃. 冬季:进水温度 10℃,回水温度14℃,设计湿球温度3℃. 2.2在安装所在的其他气象条件下,冷却塔均应能安全的连续运行。冷却塔最小散热功能必须在最大的设计室外湿球温度下满足全负荷所需的散热要求。同时在室外气温低时,冷却塔仍能保持操作,冷却水经热交换器以产生较低温度的冷冻水,供机房使用。 2.3冷却塔噪声包括冷却塔的风机和传动装置及喷淋水等所产生的综合噪声,标准点的噪声值应不大于75dB(A)。噪声的测定方法按GB7190.2-1997执行。在选择冷却塔时须注意有关当地环保局所规定的噪声水平要求。冷却塔无论在独自运行或与其他设备同时运行时必须不能超过许可的噪声水平。

2.4有关设备,无论在运输、储存及安装期间应采取正确的保护措施,以确保设备在任何情况下不受破损。 2.5须提供所有为运送及安装冷却塔所需的配备和附件。 2.6当锈蚀会发生时,须提供适当的防锈蚀的物料和安装方法包括不同金属的隔离。 2.7除了轴承、密封圈及转动部件外,淋水填料使用寿命≥20年,收水器使用寿命≥20年,冷却塔其余材料和部件应能连续安全运行20年以上。 3. 冷却塔应由认可生产冷却塔的厂家制造,厂家必须具有生产及安装超过十套以上同类型和散热功能设备并能成功运行五年或以上的经验和记录。 3.1每一冷却塔是完整的厂家产品,吹入式正面进风和顶排风,包括皮带驱动离心式风机或吸入式侧进风和顶排风。包括直接驱动轴流式风机,并包括进风百叶、冷却水散流喷嘴、散热片、滤水网、隔音网、挡水板等。冷却塔必须不含石棉物质。 3.2所选取冷却塔须适合当地的全年天气状况。 3.3冷却塔在运送到工地应通过工厂验收试验,防漏试验。 3.4冷却塔的散热功能应该按照美国冷却塔协会(CTI)所指定的标准STD-201进行审定。如在现场审定须按照上述学会(CTI)所指定的ATC-105标准进行。 3.5冷却塔的外壳应附有原厂的标志牌、标注厂家名称、设备型号、机组编号及有关的技术数据。 3.6提供完整的技术规格说明书、计算、施工图及制造厂的技术资料。 1.包含平面、立面及剖面的施工图显示设备的尺寸、重量、接管安排、安装及固定细节、接线及控制图等。 2.提交由冷却塔厂家提供的技术数据,包括显示有关冷却塔的耗电量、电气特性、操作重量、操作程序、安装和调试步骤等。 3.提交由冷却塔厂家认可的冷却塔噪声水平。 4.提交噪声计算以确保有关冷却塔在所需的操作环境下所产生的噪声不会超越所制定的 噪声要求。 3.7提供由原厂所编印的安装、操作及维修手册,内容详述有关操作和维修的程序及守则等,并同时提供由冷却塔制造厂建议和要求的冷却塔后备配件表。 3.8 提供冷却塔于工地所进行的试验报告及证明书,内容需包括试运行所得到数据和结果。 3.9提交有关冷却塔在不同操作情况下的冷却塔特性曲线。 3.10提供有关由CTI所发的冷却塔功能证书。

镀锌钢质冷却塔-技术规格(招标文件)

镀锌钢质冷却塔-技术规格(招标文件)

冷却塔技术规格和要求(招标书用) 一、说明 1.1 总则 1.1.1 要求投标设备技术先进,功能齐全,质量优良,运行可靠,设备外型美观适用。 1.1.2 请投标人仔细阅读招标文件的全部条文,对于招标文件中存在的任何含糊、遗漏、矛盾之处,或对于技术规格以及其他条件不清楚的情况,投标人应在开标之前规定的时间内向招标人寻求书面澄清。 1.1.3 本技术规格及要求是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节做出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,投标人应保证提供符合招标文件技术规格要求和有关工业标准的优质产品。 1.1.4 环境和工作条件:除在技术规格中另有规定外,投标人提供的货物应能在下列条件下有效运行:

使用地点:室外安装使用 环境温度:-10℃~45℃ 相对湿度:≤90%RH 地震烈度:≥8度 电源:380V/220V(±10%),50HZ,三相五线制;工作时间:常年运行。 1.2 所遵循的标准和质量保证 1.2.1投标人所提供的货物除满足招标文件技术要求外,其热工性能必须满足认证标准,拥有CTI认证,且冷却塔型号和任何附件与CTI网站的查询结果相符合。制造生产须满足中华人民共和国现行的GB/T7190.1—2008、GB/T7190.2—2008标准;当投标人所执行的生产制造标准低于上述标准时一律以上述标准为准;如货物是境内国外独资企业或合资企业的产品,除采用CTI认证标准外,其基本要求还应符合中华人民共和国现行有关标准及规范:

1.2.2投标人所提供的所有技术文件中的技术指

标均应符合标书技术要求规定,同时符合相应的国家标准,行业标准和国际标准。 1.2.3如投标人提供的投标产品为境外生产制造,则应符合标书技术要求规定,中国国家标准、行业标准和原产地国适用的官方有关机构发布的最新版本的标准。采用国外标准的投标时应提供完整的中文版标准文件。 1.2.4投标人所提供的货物的设计、制造、产品的性能,材料的选择和材料的检验及产品的测试等,都应按国内外公认的现行标准和相应的技术规范执行。而这些标准和技术规范应为合同签字日为止最新的公布发行的标准和技术规范。 1.2.5投标人应遵守有关地方的法规、法令和规定的有关要求。 1.2.6投标人提供的货物所使用的度量衡单位,除技术规格中另有规定外应统一使用公制单位。 1.3 主要技术参数和要求 1.3.1投标人提供的货物技术规格应符合每项技

相关文档