文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 2014建筑节能工程验收报告

2014建筑节能工程验收报告

2014建筑节能工程验收报告
2014建筑节能工程验收报告

建筑节能工程验收报告(建设单位)

工程名称青铜峡市2014年既有居住建筑节能及热计量改造项目二期四标段

建筑面积48187.95m2结构类型砖混结构层数地上3-6 层

设计单位宁夏建筑设计研究院有限公司

施工单位宁夏盛泰龙建筑有限公司

监理单位宁夏杰林工程咨询有限公司

开工日期2014年07月11日竣工日期2014 年10月30日

建筑节能工程验收程序:

1、施工单位完成建筑节能工程各项施工内容后经自检合格后向监理单位提交竣工报告

2、监理单位对施工单位节能工程施工质量进行检查验收提出整改意见,施工单位整改

完毕经复查合格后监理单位出具建筑节能工程质量评估报告。

3、建设单位组织设计、监理、施工单位相关人员对建筑节能工程进行竣工验收,合格

后出具建筑节能工程验收报告

建筑节能工程验收内容:

工程设计图纸及施工合同约定的各项内容

建筑节能工程验收组织形式:

在青铜峡市节能办和质监站的监督下由建设单位组织设计、施工、监理单位相关人员组成验收小组进行集体验收。

建筑节能工程验收标准执行情况:

严格依据建筑节能工程施工质量验收规范《GB50411-2007》及《既有居住建筑节能改造技术规程》DB64/054-2009和国家对于建筑节能工程相关验收规范标准执行。

建筑节能工程建设程序执行情况:

能够严格执行工程基本建设程序

对工程参建各方评价意见:

1、设计单位能够严格依据国家对于建筑节能工程要求及设计规范进行设计。

2、监理单位能对节能工程所使用的材料严格把关,责任心强。

3、施工单位能严格依据设计图纸及相关规范标准进行施工。无偷工减料和使用假冒伪

劣材料以次充好的行为。

验收意见:

经验收满足设计要求及《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、《既有居住建筑节能改造技术规程》DB64/054-2009的相关规定和要求。

验收结论:

建筑节能工程经验收评定为合格

建设单位

年月日(公章)

项目负责人

建筑节能工程竣工报告(施工单位)

工程名称青铜峡市2014年既有居住建筑节

能及热计量改造项目二期四标段

施工单位宁夏盛泰龙建筑有限公司

工程地址青铜峡市小坝安居小区、物源小区

建筑面积48187.95m2结构类型砖混层数地上3-6 层

开工日期2014年7月11日竣工日期2014年10月30日

完成工程设计和合同约定各项内容的情况:

已完成了工程设计和施工合同所约定的各项内容

建筑围护结构节能构造现场实体检验情况;外窗气密性现场检测情况;系统节能性能检测情况;联合试运转与调试情况:

检测报告基本齐全,结果合格

质量控制资料和文件检查情况:

质量控制资料和文件齐全有效,符合要求

观感质量评定:

观感质量评定为一般

施工单位评定结论:

经验收该工程节能工程施工质量评定为合格

配分包单位资质等级资质等级资质等级资质等级资质等级

项目经理年月日

施工单位

(公章)

项目技术负责人年月日

单位技术负责人年月日

项目总监理工程师(建设单位项目负责人)意见(是否同意验收):

签名:

年月日

建筑节能工程质量评估报告(监理单位)工程名称青铜峡市2014年既有居住建筑节能及热计量改造项目二期四标段

监理单位宁夏杰林工程咨询有限公司

建筑面积48187.95m2结构类型砖混层数地上3-6层

开工日期2014年7月11日竣工日期2014年10月30日

分别对节能各分项工程质量情况进行评价:

屋面节能分项工程质量评价为合格

墙面节能分项工程质量评价为合格

门窗节能分项工程质量评价为合格

地面节能分项工程质量评价为合格

采暖节能分项工程质量评价为合格

配电与照明节能分项工程质量评价为合格

建筑围护结构节能构造现场实体检验、外窗气密性现场检测、系统节能性能检测、联合试运转与调试等检验(检测)报告及记录检查情况:

检测报告基本齐全,结果合格

质量控制资料和文件检查情况:

经检查该工程建筑节能工程的质量控制资料和文件齐全有效符合要求观感质量评定:

观感质量评定为一般

验收结果

验收符合设计要求及相关规范标准要求,评定为合格

项目总监理工程师年月日

监理单位

(公章)单位技术负责人年月日

附件3

建筑节能工程质量检查报告(设计单位)工程名称青铜峡市2014年既有居住建筑节能及热计量改造项目二期四标段

设计单位宁夏建筑设计研究院有限公司

设计程序是否符合

规定,设计文件内容

设计程序符合规定,设计文件内容符合建筑节能设计标准

是否符合建筑节能

设计标准

建筑节能设计文件

建筑节能设计文件进行了施工图审查,节能设计进行了审查备案是否进行施工图审

查,节能设计是否进

行审查备案

有无设计变更,如有

是否经原施工图审

无变更

查机构审查,是否办

理设计变更确认手

已完成节能工程是

否符合设计文件(包

已完成节能工程符合设计文件的要求

括确认变更文件)的

要求

项目设计负责人年月日

设计单位

(公章)

单位技术负责人年月日

施工单位 建筑节能工程验收自评报告

第二电线电缆有限公司东西湖新沟易地新建项目1#楼建筑节能分部工程竣工验收自评报告 一、工程概况 工程名称:第二电线电缆有限公司东西湖新沟易地新建项目1#楼 设计单位:中建三局集团有限公司 勘察单位:省地质勘察基础工程公司 建设单位:第二电线电缆有限公司 监理单位:五环建设监理有限公司 施工单位:民族建设集团有限公司 本工程位于东西湖区革新大道以西,南四支沟以南,1#楼建筑面积为9333.71㎡,幕墙面积为330㎡,地上六层,地下一层,结构类型为混凝土框架结构,地基基础设计等级为丙级,基础类型为桩基。 二、工程节能设计 1、墙体: 墙体材料由原设计B05级蒸压加气混凝土砌块变更为B06级,仍采用外墙保温系统。 墙体材料由巨梁建筑材料有限公司生产的蒸压加气混凝土砌块(A3.5 B06); 外墙保温材料由天一节能科技有限责任公司生产的30厚挤塑聚苯板、耐碱网格布、粘结砂浆、抹面砂浆及锚栓; 2、门窗: 门窗类型由原设计塑钢中空玻璃窗6+12A+6遮阳型变更为断热铝合金中空玻璃平开窗6Low-E+12A+6遮阳型。

门窗型材由恒美铝业有限公司生产,玻璃采用蓝际玻璃有限责任公司生产的中空玻璃,气密等级为6级。 3、屋面: 保温材料岩棉板由市金亿凯保温材料有限公司生产提供,保温材料厚度为60厚。 4、配电与照明: 设计电线电缆规格有2.5m㎡,4m㎡,均采用第二电线电缆有限公司生产提供。 5、幕墙: 型材由恒美铝业有限公司生产,玻璃采用蓝际玻璃有限责任公司生产的钢化中空玻璃6Low-E+12A+6。 三、施工执行标准 1、《工程承包合同》 2、本工程施工图纸及设计变更通知单 3、《外墙保温建筑构造》JGJ/T261-2011 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 5、《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 6、《建筑装饰装修工程施工质量验收规》GB50210-2001 7、《屋面工程施工质量验收规》GB50207-2012 8、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 9、《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 10、《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411-2007

建筑节能专项验收方案

啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建 筑 节 能 验 收 方 案

北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产 业升级啤酒生产工程 建筑节能验收方案 技术负责人:

总监理工程师: 北京中轻国际工程项目管理有限公司 啤酒()农垦股份有限公司整体搬迁改造产业升级啤酒生产项目监 理部 二○一六年四月 目录 一、验收依据 二、工程概况 三、验收小组 四、验收项目名称、时间、地点 五、验收容 六、验收资料准备 七、验收程序

一、验收依据 1、《建筑节能工程施工质量验收规》(GB50411-2007) 2、《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144-2004) 3、《采暖居住建筑节能检验标准》(JGJ1252-2001) 4、《屋面工程质量验收规》(GB50207-2012) 5、《建筑装饰装修工程质量验收规》(GB50210-2001) 6、《建筑地面工程施工质量验收规》(GB50209-2010) 7、《建筑工程质量验收统一标准》(GB50300-2013) 8、《外墙外保温施工技术规程》(DB11/T584-2013) 二、工程概况

三、验收小组 组长:王瑞发 建设单位:啤酒()农垦股份有限公司 成员:正文、新安、世喜、旭峰、晓钦、周辉、涛施工单位:第四建设集团有限责任公司 成员:(请联系施工单位补充齐全) 监理单位:北京中轻国际工程项目管理有限公司 王瑞发、厚峰、周胜利、航旭设计单位:中国中轻国际工程有限公司 徐凯

建筑节能专项验收报告

建筑节能专项验收报告

建筑节能工程施工质量专项验收报告 工程名称祥瑞中心花园1# 楼 建筑面积 (m2) 结构类型剪力墙工程造价(万元) 建设单位郑州市世群房地产开发有限公司 合同开、竣工日期20 年 月日 至 年 月日 实际开、竣工 日期 年月 日 至 年 月日 验收时间 年 月日 工程遗留 情况 无 验收组人 员名单 详见《验收组人员组成情况表》

对工程设计、施工、监理、设备安装质量和各管理环节的全面评价 河南省纺织建筑设计院有限公司有限公司受我单位委托,对祥瑞中心花园6#楼工程进行了施工图设计,图纸经过审图机构审查,设计单位依据建筑节能标准的要求进行设计以及施工图节能设计的审查,并到节能管理部门进行备案,无违反法律、法规和强制性标准条文的行为,较好的完成了设计与服务任务。 河南宏盛建筑有限公司,在节能分部施工中能按照要求对节能材料进场后进行复试、实行了见证取样制度,节能工程有专项施工方案、施工前并做施工示范样板、有节能专项验收等。能按规范、规程要求进行组织施工,各项质量控制资料齐全。 中牟县建设工程监理公司组建了以总监为核心的监理班子,编制了建筑节能监理规划和实施细则,监理工程师对节能材料进场及时进行验收签认,以及监督施工单位的质量“三检”程序和工作报验制度,能认真的对建筑节能工程隐蔽工程记录、检验批、分项、分部验收,并对形象进度报表进行审核。密切配合施工单位,坚持关键部位实施旁站监理,较好地保证了工程监理任务。 建筑节能工程施工质量专项验收报告 序号分项工 程 主要验收内容及验收情况 1 墙体节 能工程 主体结构基层符合设计要求,保温材料聚苯乙烯泡沫板厚度、导热系数、密度、压缩强度及燃烧性 能、聚合物粘结强度及各构造层粘结强度、聚合物抹面砂浆拉伸粘结强度、耐碱网格布断裂应变及 单位面积质量、锚固件的单个抗拉承载力等均符合设计要求,原材料证明文件齐全,复验合格。保 温砂浆按照施工方案规定分层施工,且各层之间粘接牢固,不脱层、无空鼓和开裂现象。后置锚固 件数量、位置、锚固深度和拉拔力符合设计要求。拉拔试验合格,符合设计要求及规范规定。工程 质量控制资料齐全。 2 幕墙节/

建筑节能分部工程专项验收方案

沿河县田坝移民安置房工程 建筑节能分部工程专项验收案 一、验收主体:由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持。 二、参加验收人员签到表,宣布参加验收单位,进行现场分组,明确记录 人。 (一)建设单位 (二)施工单位 (三)监理单位 (四)设计单位 (五)咨询单位 (六)检测单位 三、验收容 (一)按照建筑节能政策规定和建筑节能标准委托工程项目设计的情况;(二)建筑节能设计以及施工图审查情况; (三)建筑节能设计认定情况; (四)主要材料、设备和构件的标识认定及现场复验情况; (五)建筑节能分部、分项工程的实体质量; (六)建筑节能分项工程、检验批验收及质量控制资料; (七)建筑节能工程围护结构、外窗气密性检测情况; (八)法律、法规、规章和技术标准中要求的其他节能相关检查容。四、验收资料准备 (一)设计文件、施工图审查合格书、图纸会审记录和设计变更文件、建

筑节能设计认定书; (二)建筑节能专项施工案、施工工艺和技术交底; (三)建筑节能专项监理实施细则; (四)设计、施工、监理等单位分别出具的建筑节能工程专项质量合格文件; (五)主要材料、设备、构件的建筑节能技术(产品)认定证书、质量证明文件、进场检验记录、进场核查记录、进场复验报告、见证试验报告; (六)建筑节能相关隐蔽工程验收记录和相关图像资料; (七)建筑节能分项工程、检验批的质量验收记录; (八)建筑围护结构节能构造现场实体检验记录(传热系数检测报告)、外窗气密性现场检测报告和系统节能性能检验报告; (九)建筑节能工程观感质量综合检查记录; (十)建筑节能相关问题的处理案和验收记录。 五、施工、设计、监理、检测、建设等单位分别汇报工程质量情况和验收意见 (一)施工单位: 1、工程概况; 2、重点汇报执行强制性条文,原材料控制和施工试件情况; 3、工程是否按照设计图、合同容和有关标准、规进行施工; 4、工程质量是否达到验收规的合格要求; (二)设计和咨询单位:设计变更说明对本工程在施工中是否按图或设计

建筑节能工程质量专项验收汇报材料

芳庭潘园01#、49—52#楼工程 (建筑节能工程专项) 质 量 验 收 自 评 报 告 江苏省恒通市政建设有限公司 2013年11月4日

一、工程概况: 1、设计概况 1、建设单位:南京沿江工业开发区经济适用房住房发展中心 2、设计单位:广州南方建筑设计研究院 3、勘察单位:化学工业岩土有限公司 4、监理单位:南京苏宁建设监理有限公司 5、施工单位:江苏省恒通市政建设有限公司 6、本工程为芳庭潘园01#、49#—52#楼工程,位于南京市沿江工业开发区,总建筑面积为13646.82平方米。建筑物使用年限为50年,建筑耐火等级为二级,建筑抗震烈度为7度,建筑屋面防水等级为该二级。 01#、49#—52#楼节能概况 1、建筑节能工程: 1、外墙保温:为外墙保温,砌体采用页岩砖+砂浆找平+30mm膨胀玻化 微珠保温砂浆+抗裂砂浆,抗裂玻纤网格布; 2、上人屋面:采用100厚膨胀玻化微珠保温砂浆。 3、外窗均为塑钢窗中空5+9+5玻璃,

2、施工情况 节能工程在施工过程中,施工单位采取先检查后报验,建设、监理现场人员全面质量跟踪,对每一检验批、分项工程认真检查,检查合格后方可进入下道工序施工。本工程在设计单位、监理单位、建设单位等的大力协助下,于2013年10月31日顺利完成节能工程。 二、施工执行标准情况 《中华人民共和国节约能源法》 《建设工程质量管理条例》 《实施工程建设强制性标准监督规定》 《民用建筑节能管理规定》(2005)(建设部令第143号) 《建设工程质量检测管理办法》 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《屋面工程施工质量验收规范》 GB50207-2002 《建筑外窗保温性能分级及其检测方法》GB/T8484-2008 设计图纸及变更单 三、施工质量控制情况 1、各分项工程施工前,由项目技术负责人对各施工班组进行分项工程技术交底,要求各施工班组掌握该其施工内容的技术要求,并监督检查其施工过程,履行签字手续,确保工程施工质量。 2、工程所用提供的节能材料,使用前对供应厂家进行了资格审查,用于节能工程部位的材料均有提供材料合格证及进场检测报告。 3、在施工过程中,我们严格按施工组织设计、方案要求进行工序和质量控制。着重于对进场原材、成品、半成品的检验及各分项工程的验收,保证上道工序合格后方可进入下道工序的施工,确保工程的施工质量。施工时同步做好质控资料、隐蔽验收记录、技术交底、各检验批、分项及子分部工程质量验收记录等内业资料收集、整理。

建筑节能工程竣工验收报告-(2)

建筑节能工程竣工验收报告-(2)

建筑节能工程竣工验收报告 一、工程概况 工程名称:中央国家机关工委和国务院法制办办公楼,工程地点:西城区育教胡同五号院。结构类型:框架-剪力墙,建筑面积:39376.27m2。采暖面积:26420.17m2。本工程地下2层,地上8/10层,建筑用途为办公。外墙外保温采用50厚挤塑聚苯板,外窗为断桥隔热铝合金窗,双层中空玻璃。屋面保温层为50/55/60厚挤塑聚苯板。 建设单位: 中共中央国家机关工作委员会 设计单位:北京市建筑设计研究院 监理单位:北京时创工程项目管理有限责任公司 施工总承包单位:中建三局建设工程股份有限公司 技术部门负责人:张磊 质量部门负责人:周曼杰 分包单位:高碑店市单单幕墙有限责任公司 分包单位负责人:肖泽庶 分包技术负责人:王学亮 该工程于2009年6月29日开工,计划竣工日期2011年04月08日完工。建筑节能工程的各项施工任务已经完成。 二、分项工程质量验收汇总

三、节能保温材料及构件复试汇总 节能保温材料、构件复试统计表

四、节能保温工程隐蔽验收汇总表

五、建筑节能现场实体检测 1、外墙节能构造钻心检验 2010年8月11日进行本工程外墙节能构造现场钻心取样检测,检测单位北京城泰建翔检测科技有限公司,报告编号CL-10-00738-026,检测结果:依据GB50411-2007,保温层平均厚度为50mm,最小厚度为50mm。保温层厚度符合设计要求。 2、外窗气密性、水密性现场实体检测 2010年4月26日进行本工程外窗气密性、水密性现场实体检测,检测单位:国家化学建筑材料测试中心,报告编号:机关工委办公楼LC2011(X)0115、法制办办公楼 2011(X)0116,检测结果:检测项目符合要求,外窗工程质量合格。 3、系统节能检测

节能竣工验收自评报告.doc

融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 建筑节能竣工验收 自 评 报 告 施工单位:重庆山海建筑(集团)有限公司编制人: 审核人: 审批人: 日期:2012年月日

建筑工程节能专项竣工质量自评报告 我公司承建的项目二期高层二批次二标段工程,自2012年11月17日开工,于2014 年3月20 日已完成图纸及合同规定的建筑节能全部施工内容。根据本工程的节能产品及施工过程,本企业作建筑节能专项竣工自评报告。 一、工程概况: 1、工程名称:融创·茶园麓山项目二期高层二批次二标段 2、建设单位:有限公司 3、监理单位:工程建设监理公司 4、设计单位:华优建设工程设计院 5、施工单位:重庆建设(集团)有限公司 6、质监单位:南岸区建筑工程质量监督站 7、本标段工程包含两栋高层和一个地下车库工程。 8、工程建筑节能设计:○1屋顶:采用180厚泡沫混凝土保温。○2外墙:35厚建筑无机保温砂浆。○3楼地面:20厚HP改性发泡水泥保温板;○4门窗:外窗、门均采用塑钢门窗(6中透光热反射+12A+6透明),门窗玻璃为传热系数2.3。 二、质量自评报告依据 1、设计文件:华优建筑设计院的施工图纸及设计变更通知单 2、《施工承包合同》 3、有关技术标准规范

《建筑工程施工验收统一标准》GB50300-2001、 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《外墙保温施工技术规范》(JGJ114-2004 《砌体工程质量验收规范》(GB50203-2002) 《屋面工程施工验收规范》(GB50207-2002) 《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50201-2001) 《混凝土结构工程质量验收规范》(GB50204-2002) 《外窗抗风性能规范》(GB/T7106-2002) 《外窗抗水密性能规范》(GB/T7108-2002) 《外窗气密性能规范》(GB/T7107-2002) 三、施工及资料情况: 1)施工概况 1、外墙JD微珠发泡水泥无机外墙保温、抹抗裂砂浆浆层施工时间:2011-10.19------2011-12-18;屋面保温层施工完成时间:2010-11-20;门窗施工时间:2011-10-10------2012-5-20 2、在施工过程中严格控制施工质量,工程质量控制措施:在公司质保体系和措施控制的基础上,监理单位配有专职监理工程师对本工程实行过程的质量监督。主要采用以下措施: ○1严格控制原材料及半成品进货关,无产品合格证及检验报告一律不采购、不使用。严格执行工序交接检查程序:“检查上工序,保证本工序,服务下工序。及时作好隐蔽工程的检查确认和签字手续,及时办理施工过程中的工序间交接,明确完成项目工程的质量状况。每道工序施工完成后,各施工队按相关的施工图纸及施工验收规范进

建筑节能验收报告

建筑节能验收报告 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建 筑 节 能 分 部 质 量 验 收 报 告 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 2017年7月20日 “香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建筑节能分部质量验收报告 首先欢迎各位领导参加“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程建筑节能分部验收,在此我谨代表云南建投第十一建设有限公司原十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司,感谢各位领导在施工过程中的大力支持和指导监督。现该工程已按设计图纸内容及相关规范施工完毕,具备建筑节能验收条件。现将自检情况作如下汇报:

一、工程概况 世豪“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程包括五栋19~27层高层住宅楼及3层地下车库,总建筑面积约 168000 m2,地下室为 68000m2。其中:±以上11栋19层,12栋25层,16栋27层、17栋22~25层,18栋25层。我单位承包范围为该工程的基础筏板,主体,砌体,抹灰,水电安装。土方、基坑支护及降水、防水、门窗、人防、消防等由建设单位单独分包。本工程设计使用年限为50年,二级建筑结构安全等级,二级结构抗震等级,一级防火等级; 二、参建单位 1、建设单位:云南世豪房地产开发有限公司 2、监理单位:昆明建设咨询监理有限公司 3、设计单位:林产工业规划设计院 4、施工单位:十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 5、勘察单位:云南省设计院集团勘察分院 6、检测单位:云南楚天工程检测有限公司 7、监测单位:云南楚天工程检测有限公司 8、监督部门:昆明经济技术开发区建设工程质量安全监督站 三、建筑节能设计要求、保温节能工程: 1、外墙及填充墙采用600*200*200mm蒸压加气混凝土砌块砖;190*190*190mm混凝土多孔砖等。 2、屋面保温节能分项工程:屋面现浇泡沫混凝土保温层采用昆明洪峰泡沫混凝土工程有限公司生产水泥发泡剂,水泥发泡剂出厂资料完整,出厂合格证1份,符合设计要求及规范规定。 3、住宅公共部分和公共建筑的照明采用云南友光照明器材有限公司出厂的节能灯具,资料完整,出厂合格证1份,符合设计要求及规范规

最新建筑节能工程施工质量验收表格

建筑节能工程施工质量验收表格

墙体节能分项工程检验批质量验收记录 墙体节能分项工程检验批质量验收记录(续)

本表适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 一、主控项目 1. 检验方法:观察尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 2. 检验方法:核查质量证明文件及复验报告。 检查数量:全数检查。 3. 检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。 检查数量:同一厂家同一种产品,当单位工程建筑面积在20000m2以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000m2以上时各抽查不少于6次。 4. 检验方法:核查质量证明文件。 检查数量:全数检查。 5. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 6. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 7. 检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采取针插法或剖开法尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 8. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 9. 检验方法:核查试验报告。 检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 10. 检验方法:观察检查;核查试验报告和隐蔽工程验收记录。 检查数量:全数检查。 11. 检验方法:对照设计核查施工方案和砌筑砂浆强度报告,用百格网检查灰缝砂浆饱满度。 检查数量:每楼层的每个施工段至少抽查一次,每次抽查5处,每处不少于3个砌块。 12. 检验方法:检查型式检验报告、出厂检验报告、对照设计观察和淋水试验检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:型式检验报告、出厂检验报告全数核查;其他项目每个检验批抽查5%,并不少于3处。 13. 检验方法:对照设计观察检查;核查质量证明文件和隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,不少于3处。 14. 检验方法:对照设计观察检查;必要时抽样剖开检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查5%,不少于5个洞口。 15. 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处。 二、一般项目 1. 检验方法:观察检查。 检查数量:全数检查。 2. 检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。 检查数量:每个检验批抽查不少于5处,每处不少于2m2.。

建筑节能验收会议纪要

建筑节能分部验收会议纪要 工程名称:固顺松岗工业厂区2栋(员工食堂)二~屋顶层员工宿舍 验收日期:年月日 参加单位及人员: 宝安区建筑节能办公室: 深圳市固顺电子有限公司: 深圳现代建设监理有限公司: 深圳市建筑设计研究总院有限公司: 广东省高州市建筑工程总公司司: 会议内容 主持人:首先感谢各单位的领导来我们固顺项目进行节能专项验收、指导工作,下面请各单位谈谈验收情况。 施工单位:本工程位于宝安区松岗广田路南侧,其中二~六层为员工宿舍,建筑面积为2114M2。 于2009年1月5日开工,基础工程于2009年5月06日验收,主体工程于2010年1月24日验收。 本工程在施工在施工时所有进场原材料、构配件有专人验收,屋面隔热材料、外墙材料、门窗等材料均有出厂合格证、检验报告,并都在监理见证下现场抽检,复检报告结果符合标准要求,分项、检验批均验收合格。 在建设、监理、设计、质监等单位的大力支持及严格监督下,本节能专项工程施工符合设计要求及施工质量验收规范的规定;工程资料同步、及时,真实反映现场实际。 综上,建筑节能分部自评合格,提请各单位验收。 监理单位:工程在施工过程中我们严格按照监理规划、细则进行管理,各环节质理还是做得令人满意的。我方也是严格按设计图纸及施工规范执行监控,以确保工程质理。根据建筑工程质量验收统一标准,严把原材料送检关,工程隐蔽验收关,工程质量检查验收关,从实物到技术资料的管理,我监理处不间断和系统地对工程质量进行监控,工程质量符合设计要求及施工规范规定,工程资料齐全,与施工进度同步,同意建筑节能分部竣工验收。 设计单位:从现场来看,工程质量较好,符合设计要求。施工单位是按图纸设计要求及设计变更单施工,我们同意该节能专项验收。 建设单位:在建筑节能专项施工过程中我们到现场检查指导工作,工程质量较好,符合验收条件,综合各单位意见,建设方同意该工程建筑节能分部专项验收。 节能办:本次验收由建设单位组织,程序符合要求,有效。以上单位都各自发表了意见,结合

建筑节能工程验收记录表

建筑节能工程验收记录表 前言 为贯彻落实《建筑节能工程施工质量验收规》,本站组织编制了有关建筑节能工程施工质量验收记录表,供有关单位试用。为方便建筑节能工程施工质量验收,本记录表按《建筑节能工程施工质量验收规》规定的单独组卷要求,仅对建筑节能工程施工容的相关验收提供记录表,非节能部分的验收记录,仍按相关部分的验收要求进行。 市建筑工程质量监督站 2008年1月9日 目录 建筑节能分部(子分部)工程验收记录 (1) 分项工程质量验收表 (2) 附件表 (3) 外墙保温(浆料)工程检验批质量验收记录 (4) 外墙保温(现场喷涂或模板浇注)工程检验批质量验收记录 (5) 外墙保温(板材)工程检验批质量验收记录 (6) 外墙保温(块材及预制复合墙板)工程检验批质量验收记录 (7) 预置保温板现场浇筑混凝土工程检验批质量验收记录 (8) 墙体节能工程饰面层的基层及面层检验批质量验收记录 (9) 墙体节能工程隔汽层检验批质量验收记录 (10) 非透明幕墙节能工程检验批质量验收记录…………………………………1l 玻璃幕墙节能工程检验批质量验收记录 (12) 外门窗节能工程检验批质量验收记录 (13) 屋面保温层检验批质量验收记录 (14) 采光屋面节能工程检验批质量验收记录 (15) 地面保温层检验批质量验收记录 (16) 采暖节能工程分项(检验批)质量验收记录 (17) 通风与空调节能工程分项(检验批)质量验收记录 (18) 通风与采暖系统冷热源及管网节能工程分项(检验批)质量验收记录 (20) 配电与照明节能工程分项(检验批)质量验收记录 (22) 监测与控制节能工程分项(检验批)质量验收记录 (23) 隐蔽工程检查验收记录 (25)

建筑节能分部工程施工质量验收报告

建筑节能分部工程施工质量验收报告 1、工程概况 1.1 概况表 1.2 本工程为办公楼、宿舍楼各一幢的6层框架结构建筑,办公楼建筑面积为 7950㎡,建筑高度为25.5米;宿舍楼建筑面积为4215㎡,建筑高度为24.8米。位于天河区元岗广州水暖厂南侧。 1.3 设计、施工及验收依据 1.3.1 本工程建筑节能施工图 1.3.2 《公共建筑节能设计标准广东省实施细则》(DBJ15-51-2007) 1.3.3 《民用建筑热工设计规范》(GB50176-93)

1.3.4 《建筑外门窗气密,水密,抗风压性能分级及检测方法》(GB/T 7106-2008) 1.3.5 《建筑外窗气密性能分级及检测方法》(GB/T7107-2002) 1.3.6 《建筑节能工程施工质量验收规范》(GB 50411-2007) 1.3.7 《广东省建筑节能工程施工质量验收规范》(DBJ 15-65-2009) 2、建设单位执行基本建设程序情况 2.1 已按要求进行节能设计审查、备案,详见节能设计审查、备案。 2.2 施工单位已编写了节能专项施工方案并报批,详见《建筑节能施工方案》 2.3 已按照经节能审查合格的图纸进行施工及节能设计变更通知施工; 2.4 本工程已严格按照《建筑节能工程施工质量验收规范》要求进行施工过程 的节能监督和分项工程验收,详见节能分项工程验收表。 3、建设单位对设计、施工、监理在建筑节能实施方面的评价 3.1 设计单位已按国家规范要求进行建筑节能设计,并已通过设计审查备案, 详见本工程建筑节能设计施工图及设计审查备案。 3.2 施工单位已按经审查满足规范要求的建筑节能设计施工图、国家节能规范 及地区节能规范要求完成施工,并达到质量验收规范要求。详建筑节能 验收表。施工单位:节能施工前对节能分部工程编制了施工方案,并向 施工班组进行技术交底,项目部认真执行公司“样板引路,方案先行, 操作方法挂牌,质量误差上墙”的质量控制方针,分部、分项工程施工

-建筑节能专项验收程序

建筑节能专项验收程序 1、开发建设单位提出验收申请; 2、节能科参加由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持的建筑节能工程验收; 3、验收内容: (1)监督验收程序,核准参加验收的必备人员; (2)对验收资料进行核查; (3)对工程实体进行验收。 4、验收合格判定: (1)分项工程应全部合格; (2)质量控制资料应完整; (3)外窗气密性现场实体检测结果应合格; (4)围护结构传热系数检测应符合设计要求; (5)建筑设备工程系统节能性能检测结果合格。 秦皇岛市建筑节能专项验收 资料范本

二O一O年月 ×××××××××楼 建筑节能专项验收资料 建设单位:×××××开发公司 设计单位:×××××设计公司 审图单位:×××××审图公司 施工单位:×××××建安公司 监理单位:×××××监理公司 二〇一〇年月 目录

建筑节能工程竣工专项验收申请书 编号: 秦皇岛市节能办: 我单位建设的工程,建筑节能分项项目(屋面、外墙、外窗、不采暖楼梯间隔墙、不采暖地下室顶板等)已全部完工,已具备竣工验收条件,特申请建筑节能工程质量验收,请予以监督。

验收组成员: 建设单位(章)签收人: 年月日 建筑节能设计文件、施工图审查报告、节能设计备案表 提示: 1、提供的设计文件为盖有审查章的施工图建筑设计总说明部分及采暖设计图总说明部分,提供蓝图、复印件均可。 2、图纸审查报告重点审查报告中建筑专业和暖通专业的节能章节,如审查中提出节能设计需

要补充修改的,必须附有该问题的图纸审查答复。 3、节能设计备案表设计内容要与图纸设计一致,不一致要有相应的设计变更文件。 河北省施工图设计文件 审查报告书 编号: 项目名称: 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 审查机构: 送审时间: 审查完成时间:

建筑节能专项验收

建筑节能专项验收 一、行政审批内容 建筑节能专项验收。 二、设定行政审批的依据 《AA经济特区建筑节能条例》(2006年7月26日AA市第四届人大常委会第七次会议通过)第二十三条。 三、行政审批数量及方式 无数量限制,符合条件者即给予许可。申请人直接向本机关申请。 四、行政审批条件 (一)建设工程完成工程设计和施工合同约定的各项内容; (二)新建公共建筑和经过节能改造的既有公共建筑,采用集中供冷制冷方式的,已经安设分户用冷计量装置和室内温度调控装置; (三)采用集中空调系统、有稳定热水需求、建筑面积在1万平方米以上的新建、改建、扩建公共建筑,已经安装空调废热回收装置; (四)具备太阳能集热条件的新建十二层以下住宅建筑,已经为全体住户配置天阳能热水系统; (五)符合国家、省、市有关建筑节能的法律法规、技术标准和技术规范。 法律依据:《AA经济特区建筑节能条例》第十二条、第二十一条、第二十二条、第三十二条、第三十三条、第三十四条;《AA市建设工程质量管理条例》第五十五条。 五、申请资料 所提交申请材料形式除注明为电子文件外,其余均应为书面文件,所有材料一式一份。书面文件中要求提供复印件的,应加盖申请单位公章,并提供原件核验;无特别说明的应提供原件。 (一)《AA市民用建筑节能专项验收申请表》;

(二)民用建筑工程竣工图(含电子文档,只须提交建筑、空调通风、电器照明专业); (三)设计单位的建筑节能设计计算书(复印件,如采用性能化节能设计的应提供性能化设计的电子计算文档和计算模型),并提供单体建筑的外窗可开启面积统计表; (四)施工图审查单位的建筑节能设计审查表(复印件); (五)节能产品供货证明(复印件); (六)建设、设计、施工、监理等单位签署的建筑节能工程自验报告; (七)施工单位签署的工程保修书; (八)房屋使用说明书(应说明对建筑节能措施的保护要求); (九)如十二层以下住宅项目不具备太阳能集热条件没有安装太阳能热水系统的,应提供市建设行政主管部门认定不具备太阳能集热条件的文件; (十)如建筑物围护结构和用能系统使用标准和技术规范中未涵盖的节能新技术、新工艺、新设备、新材料、新产品的,应提供市建设行政主管部门出具的评估意见书; (十一)建筑节能工程施工组织设计文件和建筑节能隐蔽工程验收资料; (十二)工程项目使用的材料或产品相关热工性能进场检测报告和生产厂家出具的出厂合格证明(复印件): 1.屋面隔热材料、架空楼板隔热材料和墙体隔热材料的导热系数; 2.外窗、户门、填充墙体的传热系数; 3.玻璃(包括外门窗和天窗用玻璃)的可见光透过率和遮阳系数; 4.外遮阳装置的遮阳系数; 5.外窗和玻璃幕墙的气密性; 6.外墙和屋顶外表面的太阳辐射吸收系数。 (十三)如项目采用中央空调系统,应提交: 1.由施工单位和监理单位出具的中央空调系统有关调试记录: (1)设备单机试运转记录; (2)空调系统无生产负荷联合试运转与调试记录;

建筑节能竣工验收报告

建筑节能竣工验收 报告 1 2020年4月19日

建筑节能竣工验收报告单 注:参加验收的各单位必须签署验收是否合格的意见,并加盖单位公章。篇二:建筑节能验收报告 江北城庄二期7#-1地块 建 筑 节 能 分 部 工 程 质 量 验 收 报 告 浙江宏展建设集团有限公司 12月 2 2020年4月19日

江北城庄二期7#-1地块工程 建筑节能分部工程质量验收报告 一、工程概况 1、工程名称:江北城庄二期7#-1地块 2、工程地点:南至丽江东路,东至惠贞书院,西、北为规划道路 3、建设单位:宁波联合建设开发有限公司 4、设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司 5、监理单位: 宁波国际投资咨询有限公司 6、施工单位:浙江宏展建设集团有限公司 7、建筑面积:27721平方米 8、结构类型及层数:框架、四层 9、建筑节能材料: 墙面:蒸压砂加气混凝土砌块外墙自保温加无机轻集料保温砂浆内外保温系统; 屋面:80mm挤塑聚苯板 底面接触室外空气的架空楼板:50mm岩棉板 外窗:铝合金断桥隔热外窗、low-e中空玻璃 电线bv2.5mm2 电缆:vv4*16mm2 二、主要施工情况 3 2020年4月19日

本工程于 7月26日开工, 7月18日地下室工程验收,年8月 1日进行主体结构中间验收。节能工程于 8月开始施工,到年12月全部完成。施工过程中项目部严格按照节能规范、宁波市实施细则及节能专项施工方案施工。 三、节能材料资料核查情况 1、轻质砂加气混凝土砌块 轻质砂加气混凝土砌块由浙江开元新型墙体材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acb 00058, xh-acb 00071),检测结果合格。 2、轻质砖粘合剂 轻质砖粘合剂由宁波市江北皖龙保温节能建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acn 00034, xh-acn 00043),检测结果合格。 3、界面剂 界面剂由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jms 00035, xh-jms 00055 ),检测结果合格。 4 2020年4月19日

施工单位的建筑节能工程竣工报告模板

湖南南方长河泵业有限公司 新建厂区一期工程项目节能工程验收竣 工 报 告 湖南建设集团有限公司 湖南南方长河泵业有限公司新建厂区一期工程项目部 二O一五年三月十七日 尊敬的各位领导、各位专家:

大家好! 湖南南方长河泵业有限公司新建厂区一期工程,在建设方大力支持与亲切关怀下;在设计院精益求精、精心设计下;在监理公司严格监督、严格监控下;在各位领导与专家大力协助与指导下;在我施工单位日夜奋战、科学组织精心施工下于2015年3月下旬节能工程顺利完工。在此衷心的感谢各位领导、专家,从百忙 之中赶来参加验收会议,现将该项目节能工程施工情况向各位领导和专家作简要汇报。 一、工程概况 湖南南方长河泵业有限公司新建厂区一期工程是由湖南南方长河泵业有限公司 开发,中国联合工程公司设计,湖南核工业岩土勘察设计研究院勘察,浙江腾飞工程建设监理有限公司监理、湖南建设集团有限公司施工。本工程为工业项目类建筑。结构形式为食堂及倒班楼:六层、联合厂房辅房一:五层、联合厂房辅房二:三层,门卫室:一层,均为框架结构。建设地点:湖南省长沙市长沙县经开区西冲路附近。 保温节能工程屋面采用长沙宝之暖保温材料厂有限公司的挤塑板保温材料,厚度为70mm;墙体为外墙外保温,采用湖南华润有限责任公司生产的无机轻集料保 温砂浆、界面剂、抗裂砂浆、耐碱型玻纤网格布,保温厚度为食堂及倒班楼、门卫室40mm,联合厂房辅房一、辅房二40mm;节能面积为食堂及倒班楼6732㎡、门卫室48㎡、联合厂房辅房一5374㎡、联合厂房辅房二1459㎡;门窗工程采用湖南固尓邦幕墙有限公司安装,铝型材采用湖南新振升铝材有限公司生产的 90系列断热铝合金窗,玻璃采用长沙白金汉碧钢化玻璃有限公司生产的厚度为 6+12A+6mm玻璃,该节能设计计算书及节能设计图纸均已通过图纸审查并已在长沙经济技术开发区天润工程技术咨询有限公司办理了节能专项审查备案手续。二、施工过程质量控制 (一)原材料送检 本工程中主要材料包括屋面:绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板;门窗:90系列 断热铝合金平开窗、6+12A+6mm厚中空钢化玻璃;外墙:保温砂浆、抗裂砂浆、界面剂、耐碱性玻纤网格布;幕墙:化学锚栓、金属膨胀螺栓、预埋钢板、镀锌角钢、热镀锌方矩管、镀锌钢板、铝塑复合板、铝合金型材、6+12A+6mm厚中空钢化玻璃、高级中性硅酮结构胶、高级中性硅酮密封胶、离心玻璃棉毡。进 场时由厂家提供出厂合格证和出厂检测报告及进场数量;进场后报请监理方现场验收,按规范要求现场取样送湖南科创高新工程检测公司检测,试验合格后方可投入使用。具体材料情况如下: 1、绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板(用于屋面) 湖南科创高新工程检测有限公司送检1次,,经检测全部合格。 2、保温砂浆、抗裂砂浆、界面剂、耐碱性玻纤网格布(用于外墙外保温): 湖南科创高新工程检测有限公司送检1次,经检测全部合格。 3、化学锚栓、金属膨胀螺栓、预埋钢板、镀锌角钢、热镀锌方矩管、镀锌钢板、铝塑复合板、铝合金型材、6+12A+6mm厚中空钢化玻璃、高级中性硅酮结构胶、高级中性硅酮密封胶、离心玻璃棉毡(用于幕墙): 湖南科创高新工程检测有限公司送检1次,经检测全部合格。 4、门窗工程 90系列断热铝合金平开窗型材:湖南科创高新工程检测有限公司送检1次, 6+12A+6mm中空钢化玻璃,湖南科创高新工程检测有限公司送检1次,经检测全

建筑节能验收报告

“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建 筑 节 能 分 部 质 量 验 收 报 告 十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 2017年7月20日

“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程 建筑节能分部质量验收报告 首先欢迎各位领导参加“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程建筑节能分部验收,在此我谨代表云南建投第十一建设有限公司原十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司,感谢各位领导在施工过程中的大力支持和指导监督。现该工程已按设计图纸内容及相关规范施工完毕,具备建筑节能验收条件。现将自检情况作如下汇报:一、工程概况 世豪“香颂时光花园”二期住宅项目建安工程包括五栋19~27层高层住宅楼及3层地下车库,总建筑面积约 168000 m2,地下室为68000m2。其中:±0.000以上11栋19层,12栋25层,16栋27层、17栋22~25层,18栋25层。我单位承包范围为该工程的基础筏板,主体,砌体,抹灰,水电安装。土方、基坑支护及降水、防水、门窗、人防、消防等由建设单位单独分包。本工程设计使用年限为50年,二级建筑结构安全等级,二级结构抗震等级,一级防火等级; 二、参建单位 1、建设单位:云南世豪房地产开发有限公司 2、监理单位:昆明建设咨询监理有限公司 3、设计单位:林产工业规划设计院 4、施工单位:十四冶建设集团云南第一建筑安装工程有限公司 5、勘察单位:云南省设计院集团勘察分院 6、检测单位:云南楚天工程检测有限公司 7、监测单位:云南楚天工程检测有限公司 8、监督部门:昆明经济技术开发区建设工程质量安全监督站 三、建筑节能设计要求、保温节能工程:

建筑节能竣工验收报告

建筑节能竣工验收报告单 注:参加验收的各单位必须签署验收是否合格的意见,并加盖单位公章。篇二:建筑节 能验收报告 江北城庄二期7#-1地块 建 筑 节 能 分 部 工 程 质 量 验 收 报 告 浙江宏展建设集团有限公司 2013年12月 江北城庄二期7#-1地块工程 建筑节能分部工程质量验收报告 一、工程概况 1、工程名称:江北城庄二期7#-1地块 2、工程地点:南至丽江东路,东至惠贞书院,西、北为规划道路 3、建设单位:宁波联合建设开发有限公司 4、设计单位:宁波市建筑设计研究院有限公司 5、监理单位: 宁波国际投资咨询有限公司 6、施工单位:浙江宏展建设集团有限公司 7、建筑面积:27721平方米 8、结构类型及层数:框架、四层 9、建筑节能材料: 墙面:蒸压砂加气混凝土砌块外墙自保温加无机轻集料保温砂浆内外保温系统; 屋面:80mm挤塑聚苯板 底面接触室外空气的架空楼板:50mm岩棉板 外窗:铝合金断桥隔热外窗、low-e中空玻璃 电线bv2.5mm2 电缆:vv4*16mm2 二、主要施工情况 本工程于2012年7月26日开工, 2013年7月18日地下室工程验收,2013 年8 月 1日进行主体结构中间验收。节能工程于2013年8月开始施工,到 2013 年 12月全部完 成。施工过程中项目部严格按照节能规范、宁波市实施细则及节能专项施工方案施工。 三、节能材料资料核查情况 1、轻质砂加气混凝土砌块 轻质砂加气混凝土砌块由浙江开元新型墙体材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、

施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acb201300058, xh-acb201300071),检测结果合格。 2、轻质砖粘合剂 轻质砖粘合剂由宁波市江北皖龙保温节能建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-acn201300034, xh-acn201300043),检测结果合格。 3、界面剂 界面剂由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jms201300035, xh-jms201300055 ),检测结果合格。 4、保温砂浆 保温砂浆由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-jbs201300037, xh-jbs201300058),检测结果合格。 5、抗裂砂浆 抗裂砂浆由常州申欧建材有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-kls201300027,xh-kls201300044),检测结果合格。 6、耐碱网格布 耐碱网格布由余姚市华特玻纤有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-njw201300038),检测结果合格。 7、xps挤塑保温板 xps挤塑保温板由欧文斯科宁投资有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-xps201300029),检测结果合格。 8、岩棉板 岩棉板由宁波海曙工美建筑材料有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-bm201300016),检测结果合格。 9、电线电缆 电线电缆由宁波球冠电缆制造有限公司提供,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-dxl20130019),检测结果合格。 10、铝合金断桥隔热外窗及玻璃 型材采用上海浙东建材有限公司生产的优质隔热型材,玻璃采用宁波新曙光安全玻璃有限公司提供的6low-e+12a+6中空玻璃,材料进场时进行厂方、施工方、监理联合现场验收;出厂合格证、现场验收记录、材料报验等资料齐全,并进行现场见证取样检测(报告编号:xh-ccr201300010,xh-jbl201300027),检测结果合格。 四、技术资料 1、隐蔽工程验收记录 隐蔽工程验收记录共 10份;隐蔽工程都由建设单位、监理单位及施工单位技术负责人、施工员及质检员按设计图纸及施工规范要求进行严格检查,验收结果符合设计要求及有关标准规定后进行下道工序施工,并做好记录。

相关文档