文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 看守所监狱高压电网安装施工规范

看守所监狱高压电网安装施工规范

看守所监狱高压电网安装施工规范
看守所监狱高压电网安装施工规范

监所周界高压电网安装施工规范

本安装施工规范依据公安部关于《中华人民共和国公共安全行业标准》GA 247----2000 (监所周界高压电网装置)而制定。

一、高压电网的主要技术指标

1. 输入电压220伏,高压输出4700伏。每段静态功率15瓦。

引:GA247-2000(4.2.2 电网输为正弦交流50Hz,额定电压220V,电网输出额定电压应为交流3000~6000V (有效值)范围之间,输入电压180~240V范围内,电网应能正常工作,最大输入电压不应超过250V。在主电源断电的情况下,后备电源能保证正常启动。预警状态时,应保证其高压输出。备用电源能保证高压电网装置正常工作时间不少于4小时)。

2. 具有多路多段短路,断网,触网检测声光报警功能。原则上每面墙为一段,每段又分为四档或五档线,最小系统为四段。另外,可根据现场具体情况和客户要求增加段数。

引:GA247-2000(4.2.1 电网应按地域划分不少于4个区段管理,每区段应分别具有触网报警,断网报警和短路报警功能。电网用声音,信号灯发出报警信号。)

3. 镀锌角铁三角支架规格要求:

采用GB : 5×50×50mm镀锌角铁作为网线支架。技术参数如图:(1~5)

(4.4.4.b 金属线网架应采用能承受150Kg重量经防腐处理的金属支架,倾斜角度根据实际要求应在90~135之间;金属线与线间距应在150~200mm之间,其规定见表2。

表2 金属线网架尺寸

A

4. 高压瓷瓶为P10型,耐压为10K伏。

(4.4.5 绝缘子的性能应符合电网输出的最高电压要求,应符合GB/T775.1,

GB/T775.2的规定.)

5. 高压网线使用16mm2铝绞线。

(4.4.4.a 金属应符合GB/T1179的规定,应采用16~25mm2的钢芯铝绞线;

沿海高盐地区用含稀土材料的铝绞线;用四根或五根导电金属线组成金属线网路。)

一,安装施工步骤及要求

1 .三角支架的安装:

三角支架的底部离地面的高度不得少于4米,每个支架用Φ12mm的膨胀螺栓三个固定于墙上。两个支架的间距为4—6米,且所有支架的上平面应保持在同一平面上。

2.高压瓷瓶的安装:

每个支架上安装4个P10型瓷瓶,瓶体要求与水平垂直,瓶头向上且要求瓶头上的槽沟与墙面平行。

3.放铝绞线及线的固定:

⑴首先要选好分段点的位置,从此点开始向下一分段点的位置放出5根同长度的铝绞线。

⑵.每根铝线先固定好一头,然后分别将每根线放在此段内每个支架瓷瓶相应的一侧,如图:

每根铝绞线放到相应的位置后,在第十个三角支架的位置处用紧线器分别把每根线拉紧,其后将此段内的铝线放在相应瓶头顶的槽口内,用扎线扎紧扎好。

⑶.扎线方法:

扎线用铝绞线截取,长度为1.7~2.3米。截取后的铝绞线每根又可扯分成5~6根,然后将每根铝线盘成直径5~8厘米的小圆盘备用。

首先以扎线的中心为准,在瓶头槽口处的铝绞线上绕上1~3圈,其次在以扎线的一头为准,以逆时针的方向在瓷瓶大小头的中部绕上一圈半后,把剩余的扎线密绕到铝绞线上5圈。最后,扎线的另一头以相反的方向把线扎好,方法同上。

4. 分段点的安装施工方法:

首先在适当的地方选好分段点,即在两个支架之间,高压箱之上,用隔断瓷瓶(绝缘子)将两根在相同位置上的网线连接好。

两根网线要分别穿入隔断瓷瓶的对应自己远的圆孔中,网线拉紧后绝缘子的受力方向应该是向中心挤压。

假如两根铝线只是分别穿入临近端的圆孔内,则绝缘子的中心受力方向就会承受向两边的拉力,极易将瓷瓶从中间拉断。

5.室外高压控制箱的安装及接线

1 高压控制箱用10~12mm的膨胀螺栓固定,每只箱子用四个。箱子的底面与地面的间距要大于4米,

安装后箱子要保持水平。

2 高压控制箱的中心应在割断瓷瓶的铅锤线上,如图5所示。

6 接线方法。

每报警段接线方法如图,高压引出线用16mm2的铝绞线,其中的一端要套上铜铝型

接线鼻(采用铜铝型线鼻的目的是防止接头处氧化),

并用压线钳将其压紧,然后将线鼻套入高压箱的铜

接线柱上,并用铜螺母压紧。另一头同网线连接。

7.接地线的技术参数要求:

接地电阻要小于4

把接地盘元用电焊焊在接地角铁上,接地盘元沿墙而上

接地盘元应涂防锈。

8.通讯线及电源线的布线要求:通讯线用截面积不小于0.75

的双绞线;电源线用截面积不小于0.75

报警灯的电源线用截面积0.75平方单根多股镀锌铜线;

以上的用线都要穿在截面积适当的PVC管里,pvc管每0。6

一管卡固定。

9.其它:

其他未尽事宜均以中华人民共和国公安部于2000—07—05发布的《中华人民共和国公共安全行业标准》GA 247----2000 (监所周界高压电网装置)为准。

高压电网装置平面示意图

………电网线……. .围墙

……. 网线支架……. 瓷瓶

………隔断瓷瓶

…….. 高压箱. 主机箱

系统建设图见后:网线架设图、网线接线图、系统布线图、系统接线图

高压线架设施工方案

施工组织设计 1、施工方案及施工方法 2、劳动力计划 3、主要施工机械配置及计划 4、组织机构设置、管理人员配置 5、确保工程质量的技术组织措施 6、确保安全文明施工的技术组织措施 7、确保工期的技术组织措施 8、环境保护技术组织措施 9、施工总进度图表或工期网络图 10、施工平面布置图 附表一拟投入本标段的主要施工设备表 附表二拟配备本标段的试验和检测仪器设备表 附表三劳动力计划表 附表四计划开、竣工日期和施工进度网络图 附表五施工总平面图 附表六临时用地表

1、施工方案及施工方法 (一)设备基础型钢的制作与安装: 工艺流程: 基础型钢埋设→搬运和检查接线安装→清理安装→调试 1、首先将槽钢调直,然后按图纸要求预制加工基础钢架,并刷好防绣漆。 2、基础型钢埋设: 埋设方法有下列两种: (施工时根据工地的实际情况确定采用何种方式) a直接埋设法:这种埋设法是在土建打砼时直接将基础型钢埋设好,埋设前先将型钢调直,除去铁锈,按图纸尺寸下好料并钻好孔,再按图纸的标高尺寸、测量其安装位置,将型钢放在所测量的位置上,并用水平尺调好水平,水平误差每米不超过1mm,全长不超过5mm。配电柜的基础型钢一般为两根,埋设时应使其平行,并处于同一水平上。埋设的型钢可高出地表面5-10mm,水平调好后,可将型钢固定牢固。全部工作做完后,应再仔细检查安装尺寸和水平情况是否有变化,

如不符合要求,应及时处理。 b预留槽埋设法:用这种方法埋设型钢是在土建打砼的时候,根据图纸的要求在埋设位置预埋好用钢筋做成的钢筋钩,并且预留出型钢的空位。预留空位的方法是在浇注砼地面的时候,在地面上埋入比型钢略大的木盒(一般大约在30mm左右),待砼凝固后,将埋入的木盒取出,再埋设基础型钢。埋设型钢时,应先将预留的空位清扫干净,按上述要求将型钢加工好,然后将型钢放入埋设位置,并按上述方法和要求调好水平。水平调好后,把预埋的钢筋钩焊在型钢上,使其固定牢固,并用砼填充捣实。 埋设的基础型钢应作好接地,接地方法是在型钢两端各焊一段扁钢与接地网相连,型钢露出地面部分应涂一层防锈漆。 3、基础型钢的安装应符合下列要求 项目 允许偏差mm/m mm/全长 垂直度〈1 〈5 水平度〈1 〈5 位置误差及不平 行度 〈5 基础型钢安装后,其项部宜高出抹平地面

高压电网方案设计

志博(Zhibo) 高压电网 项 目 书 北京志博视远科技发展有限公司 2011年6月19日

目录 第一章系统概述 (1) 第二章系统设计 (3) 第一节高压电网系统 (3) 第二节施工方案设计 (6) 第三章售后服务 (14) 附页一、高压脉冲电网典型应用案例 (15) 附页二、高压脉冲电网系统报价 (16)

第一章系统概述 一、概述 高压电网系统是看守所安全防范系统的一个重要组成部分,其总体目标是在看守所周界建立一套先进、成熟、完善、可靠的高压电网,通过高压电击、报警系统对周界围墙进行全天候24小时不间断的防范监视,有效防止在押人员脱逃和外界非法入侵,而且为日后并入看守所安防系统提供接入方式和硬件基础。 系统结合脉冲调制技术、数据采集技术、高压技术、采用微处理器分析,集防范、报警、监控于一体。值班人员可以通过主机上的界面清楚掌握电网的运行情况。一旦发生警情,系统立即显示报警区域,并发出声光报警。从而使干警做出快速反应,抓捕欲逃人员。 系统具备技术先进、功能齐全、操作简单、高可靠性的特点,又是实用的“智能高压电网系统”。高压采用脉冲技术、微处理器自动控制。 高压电网系统不但可以在看守所的守卫工作中起到重要作用,还可以协助看守所进行其他相关的管理工作。系统的使用可以大大节约人力资源和物资的投入,从而非常有效地提高工作效率。 二、设计思想 现代电子技术的高速发展,为现代企业科技管理开拓了广阔前景,其中防盗报警、电视监控、周界高压脉冲电网系统已广泛应用于冶金、石化、矿产、金融、水利、交通、军事、看守所、监狱等行业,为企、事业单位的现代化管理提供了科技手段,并收到了直接或间接的经济效益,得到了社会各界的普遍认可。我公司根据看守所的实际情况,设计了本套安全防范系统。 建设本系统的目的和意义在于加强看守所的安全管理,完善防范措施,变以往人员值班、巡回检查的传统方式为利用现代高科技电子产品,施行技术防范,这样不但避免了由人为因素造成的缺陷,提高了监狱的安全性,减少了不必要的损失,而且降低了看守所的运行管理费用。 我公司根据看守所情况及相应的管理要求,本着系统技术先进,安全可靠,操作方便,运作灵活,节约投资的指导原则,设计了本套方案。供参考。 三、设计依据 依据名称编号《视频安防监控系统技术要求》GA/T367-2001 《安全防范系统验收规则》GA308-2001 《监所州界高压电网装置》GA247-2000

10KV高压电缆施工方案

xxx10kv电缆敷设方案 一、施工内容 xxx后设置1#箱变一台,电源取自xxx物资库旁高压配电柜,选用电缆型号为YJV22-8.7/10KV 3×95mm2。电缆敷设根据现场实际情况为地面直埋敷设,全长计划600米,电缆敷设完毕后,由业主确定首端配电柜内电缆头接口,末端接1#箱变高压电缆接口,所有电缆头压接完毕后通电运行。 二、电缆走向 本次电缆敷设走向根据现场实际情况制定,沿线穿过建筑侧面绿化区和多次穿过混凝土路面。由于绿化带内存在多条电缆和光缆,也可能还存在埋入地面下的未知电缆及光缆;绿化带内树木及花草茂密,施工难度较大。根据现场实际勘察,基本走向为xxx物资库旁配电室引出电源——经绿化带向南(沿线多次穿混凝土路面)—xxx挡墙—沿挡墙向西—向下跨越新建管道沟—xx侧面电缆沟—1#箱变。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 1)技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,

在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 2)人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如20t吊车、电缆放线架、卷扬机、电缆滑轮、通讯联络工具等。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为600米,沿线穿越多处绿化带及混凝土路面,全部采用电缆直埋敷设方式。 电缆采用20t吊车及自卸车配合运至物资库旁。 1)敷设区域涉及范围比较大,电缆埋入地下的深度不应小于700 mm(由地面到电缆外皮),所以开挖电缆沟的深度应大于700 mm;电缆沟开挖宽度为350 mm。 直埋电缆沟如附图所示: 2)挖沟完毕。沟底应平整,深浅一致,沟底必须有一层良好土层,防止石头或杂物凸起,穿过道路的电缆外穿D80热镀锌钢管。 3)敷设电缆时应从电缆盘上方引出电缆,严禁将电缆扭成死角。施工时交联聚乙烯三芯电缆弯曲半径不得小于该电缆外径10倍。放电缆时应顺电缆圈慢慢拉直,并要注意不能把电缆放在地面拖拉以免破坏外保护层。放电缆时还应注意合理安排长度,以免造成浪费,并尽量减少中间接头。直埋电缆除了考虑在制作终端头有足够的长度外,还要流有电缆全长0.5%-1%的备用长度。

0.4KV-10KV高压电网施工方案

0.4KV-10KV高压电网施工方案 架空电力线路由电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。架空电力线路的施工主要项目包括线路的勘测定位、基础施工、立杆、拉线的制作和安装、横担的安装、导线架设及驰度观测等。 (一)电杆的安装 1.电杆的定位和挖坑 首先根据安装施工图到现场确定线路的起点、转角点和终端点的电杆位置,然后定出中间点的电杆位置。同时,顺线路方向划出长1~1.5 m、宽0.5 m的长方形杆坑线。 直线杆的拉线与线路中心线平行或垂直;转角杆的拉线位于转角的角平分线上(电杆受力的反方向),拉线与电杆中心线夹角一般为45°,现场受地形的限制时,夹角可减小到30°。 杆坑的形状一般分为圆形坑和梯形坑两种。对于杆身较重、较高及带卡盘或底盘的电杆,为立杆方便,可挖成梯形坑。 杆坑深度随电杆长度和土质好坏而定,一般为杆长的1/6。混凝土杆的埋入深度可参见表1。 表1 混凝土杆埋入深度 为确保坑位正确、尺寸符合要求,杆坑深度偏差不得超过5%,横向偏移不得超过0.1 m。 2.立杆 立杆的方法有汽车起重机立杆、三脚架立杆、倒落式立杆、叉杆立杆等。 汽车起重机立杆比较安全,效率也高,适用于交通方便的地点。立杆前,先将汽车起重机的钢丝绳结在距电杆底部1/3~1/2处,再在距杆顶500 mm处结3根调整绳。电杆竖起后,要调整电杆的中心,使其与线路中心的偏差不超过50 mm。直线杆的轴线应与地面垂直,其倾斜度不得大于电杆梢径的1/4。 3.主杆校正 电杆立好后,四方拉绳掌牢,用吊线头将电杆校正,然后将四方拉绳固定,将电杆洞四周用石头和泥土混合夯实,再用吊线头复校一次。 4.埋杆 当电杆竖起并调整好后,即可用铁锹沿电杆四周将挖出的土填回坑内,边填边夯实。夯实时,应在电杆两侧交叉进行,以防挤动杆位。多余的土应推在电杆根部周围,形成土台,最好高出地面300 mm 左右。

10千伏高压电缆敷设施工方案

10千伏高压电缆敷设施工方案 审批: 审核: 编制:西安联诚电力有限公司 二〇一六年五月十一日

一、 施工内容 电缆型号为10kV 恺装3*240.电缆敷设根据现场情况分为保护管敷设和地面沟道敷设两部分。全长计划500米,电缆敷设完毕后,首端取自现场10KV 架空线路杆式高压断路器下口,末端接入高压电缆分界箱式高压开关柜,提供两台箱式变压器的负荷,所有电缆头压接完毕经过试验后通电运行。 二、 电缆走向 本次电缆敷设走向依据现场外线图制定。根据现场实际勘察为准,基本走向为变电站——1号钢管塔下。 三、电缆敷设 1、电缆敷设工艺流程图如下: 2、电缆进场检查验收: 电缆进场后,必须对电缆进行详细的检查验收,检查电缆的外观、规格型号、电压等级、长度、合格证、耐热阻燃的标识。 3、电缆敷设准备 3.1、技术准备。认真研究电气施工图,掌握电缆的分布走向情况,在过路面、转弯等管道交叉处进行详细勘察。 3.2、人员、机具准备。敷设电缆需要大量的人员,电缆敷设前,根据电缆的数量及电缆敷设进度安排,提前做好人员的准备工作,保证敷设电缆时人员满足施工要求,同时对进场人员进行安全技术培训。施工电缆前准备充分敷设电缆用的机具,如电缆放线架、绞磨、电缆滑轮、通讯联络工具等。 电缆进场检查验收 电缆敷设准备 电缆敷设固定 电缆头制作安装 电缆 标识

3.3、现场准备。检查并清理杂物。清理电缆敷设沿途的障碍,为放电缆创造很好的外部条件。 4、电缆敷设 本次施工电缆全长计划为500米,工程量巨大,且穿越的路面较多,根据现场走向情况,主要为电缆沟道敷设。 1、施工具备的条件: 1.1施工图及电缆清单经过专业及综合会审。 1.2电缆材料、工机具等准备齐全。 1.3土建施工基本完工,移交验收合格。 1.4主体设备及就地设备已确定位置就位。 2、电缆敷设、接线作业流程: 电缆材料及工机具准 备具准备 电缆支架安装 电缆敷设 电缆整理、固定 电缆做头 电缆接线 电缆试验 电缆防火封堵

电力工程10kV线路施工方案

logo 工程名称: 施工方案 施工单位: 日期:年月日

目录 一、编制依据____________________________________________2 二、工程概述____________________________________________2 三、项目管理组织结构____________________________________2 四、施工部署____________________________________________3 五、工程主要施工方案及方法______________________________4 六、施工进度计划及保证措施______________________________5 七、施工质量要求、目标及质量标准依据____________________7 八、质量保证措施________________________________________10 九、安全施工保证措施____________________________________10 十、环境保护措施________________________________________13 十一、文明施工措施_____________________________________13

一、编制依据 1、抚顺石化公司热电厂“以大代小”扩能改造工程--储灰场电源接引工程的设计要求文件,根据建设方提供的地址产权路线。 2、根据我公司在以往工程的施工经验判定的施工现场和周围环境情况。 3、《建设方项目管理规范》(GB/T50326-2001) 4、《国家电网公司电力建设安全健康与环境管理工作规定》 5、《建筑电气安装工程质量检验评定标准》 6、《电气装置安装工程10KV及以下架空线路施工及验收规范》。 7、《电力建设安全工作规程》(架空电力线路部分)。 8、相关安全、质量考评文件。 二、工程概述 项目名称: 建设地点: 计划工期: 工程内容: 三、项目管理组织结构 项目管理人员一览表

高压电缆头制作施工方案精编版

高压电缆头制作施工方 案 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

迪那2油气处理厂电缆终端头制作安装 施 工 方 案 编制:郝明荣 审核: 批准: 编制单位:中国石油天然气管道通信电力工程总公司

巴州分公司 编制日期2014年6月20日 1、编制依据 电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范(GB50168—2006) 电气装置安装工程电气设备交接试验标准(GB50150—2009) 电力建设安全工作规程(线路部分) 2、编制目的: 为了确保电缆终端制作的质量,保证施工工期,保证施工过程中人员及设备的安全,特此制定此措施。 3、工程概况及特点 本工程共分为土建和电缆头制作两部分,其中土建部分为迪那油气处理厂空氮站1#变压器室内电缆沟施工,电缆头制作部分为迪那油气处理厂空氮站 1#、2#变压器室,循环水1#、2#压器室。以上工作地点均位于防火等级为三级的油气处理厂内,对防火防爆要求较高,施工人员应接受相关方培训方可进行施工,施工中应听从属地主管指挥,遵守劳动纪律。 4、主要工作量 土建部分:在空氮站1#变压器室内开挖长6米,宽米,高米的电缆沟,电缆沟采用砖砌结构表面磨水泥砂浆处理,电缆沟上覆盖钢板和绝缘胶皮,电缆沟沟内敷设ZRA-YJV-3*50mm2/10kv高压电缆10米。 电缆头制作部分:空氮站1#变压器室3个,2#变压器室1个。循环水1#变压器室3个、2#压器室3个共计10个电缆头。 5、施工准备 1 施工人员配备及职责 施工班长:吴国彬 职责:负责本班的全面工作。根据工地的安排,组织编制本班工作计划,并 组织领导全班人员共同完成;负责施工前的各项准备工作;负责对相关各方 的协调工作;对本班施工质量、安全、文明施工负责;做好施工记录,健全

跨越高压电力线路施工方案

批准: 年月日 审核: 年月日 编写: 年月日

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3、放线段概况、主要跨越物跨越时间及施工方案 (1) 4、施工方法 (5) 5、施工组织及劳动力组织 (12) 6、安全措施 (12) 7、停电安排 (15)

1、编制依据 1.1《电力建设安全工作规程(架空电力线路部分)》DL5009.2-2004。 1.2《跨越电力线路架线施工规程》DL/T5106-1999; 1.3 中南电力设计院电气施工图、设计总说明书; 1.4 现场调查及我公司以往工程停电、带电跨越施工经验。 2、工程概况 2.1电压等级: 交流500kV; 2.2回路数: 双回路四分裂; 2.3线路长度:31.287公里 2.4 工程简介 2.4.1康定~崇州500kv线路工程一标段起于康定大杠的500kv变电站,经康定姑咱镇的大杠村,泸定县烹坝乡的黄草坪村、固包村、喇叭村、沙湾村、烹坝村。泸桥镇的咱里村、山咱村、海子村、环环村。田坝乡的甘草村,下田村,再回到泸桥镇的瓦窖村和挖角村与冷碛镇的甘谷地N1068(二标段 N2001)相连。全线共有耐张塔33基,直路塔33基(其中直路转角塔一基)。 所有塔位全部为同塔双回架设,导线为4×LGJ-630/45,安全因数为2.5。架空地线为两种,大杠变出线15km采用LBGJ-120-40AC铝包钢绞线。其余段为LBGJ-80-20AC钢绞线。安全因数为4.0,安装线路前进方向的右侧。另一根;架空地线为24芯OPGW复合光缆。安装在线路前进方向的左侧。本标段全部为10mm冰区考虑。全长为31.287KM.。 2.4.2交通情况:线路塔位主要沿大渡河左侧由北向南走向, 线路主要从甘谷地到瓦斯沟以318国道线为主,中间有24次条机耕道进山。经测定机耕道一般上山到大点下车点都有5~7公里山路。而且路面狭窄,山路崎岖。 2.4.3自然环境情况:地形主要是以高山为主,由于山势陡峭,其垂直相对高差一般为三百米有的甚至可达上千米,由于地质结构主要以黄褐土和黄棕壤夹石为主,夹石主要以花岗石,长石为主。其土层较厚,地表植被主要以灌木和草本为主,沿大渡河两岸在雨水和地表水作用下,形成不少沟槽和切沟,这些沟里地表水比较丰富。 2.4.4本标段气候属青藏高原的亚湿润气候区。年平均气温为15.50C,其中一月平均气温为6.20C,七月平均气温为230C,冬季最低气温达-40C,夏季最高温度可达360C。年降水量

10KV电力管道施工组织设计方案

施工组织设计 工程名称: 建设单位: 监理单位: 施工单位(盖章): 编制人:审核人: 法定代表人: 年月日

目录 第一章编制说明及编制依据 (4) 第1节编制说明 (4) 第2节编制依据 (4) 第二章工程概况 (5) 第三章施工部署 (6) 第四章主要施工方法 (8) 第1节施工流程 (8) 第2节沟槽开挖 (9) 第3节电力保护管安装 (10) 第4节电力井施工 (11) 第五章施工准备计划 (14) 第1节技术资料准备 (14) 第2节资源供应 (16) 第3节机具设备需用计划 (17) 第六章工程进度计划 (18) 第1节编制依据 (18) 第2节工程进度计划 (18) 第3节确保工程工期的技术组织措施 (18) 第4节确保工程工期提前保证措施 (19) 第七章工程质量保证措施 (20) 第八章安全文明施工措施 (21) 第1节施工现场根况 (21)

第2节文明施工措施 (21) 第3节安全技术措施 (26) 第九章工程具体措施 (28) 第1节冬季施工措施 (28) 第2节地下管网及周围建筑物的保护措施 (28) 施工组织设计附图、附表 (31) 附图1:组织机构网络图 (31) 施工进度计划图 (32)

编制说明及编制依据 编制说明 一、本投标施工组织设计严格按照工程招标范围和招标文件对施工组织设计 的要求进行编制。在人员、机械、材料调配、质量要求、进度安排等方面统一部署的原则下,由土建、安装二大专业组成。 二、根据本工程设计特点、功能要求,本着对业主资金合理利用,对工程质量 的高度责任感,我们的编制原则是“经济、合理、优质、高效”。 三、本投标施工组织设计的编制,受到了我公司的高度重视和大力支持,公司 将参加过类似工程施工的有关负责人召集在一起,形成方案编制专题小组,采用“对比优化、博采众长”的编制思路,力求本方案重点突出,针对性、可操作性强。 四、本施工组织设计凡未注明计量单位均为“mm”。 编制依据

高压电力隧道施工方案

高压电力隧道施工方案 第一章编制说明 1.1、编制依据 1.1.1、“******工程”施工图设计文件。 1.1.2、建设部现行颁发的设计、施工相关规范: 《中华人民共和国工程建设标准强制性条文(城市建设部分)》 《建筑结构荷载规范》(GBJ50009-2001,2006版) 《建筑结构可靠度设计统一标准》GB50068-2001 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79-2002) 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《给水排水工程构筑物结构设计规范》GB50069-2002 《电力电缆井设计与安装》(07SD101-8)(2007) 1.2.3、厦门市建委颁发的有关建筑施工规程、质量、安全、文明施工等文件。 1.2.4、我单位现有的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类市政工程的施工经验。本企业施工管理水平、技术、装备及同类或类似工程施工经验。 1.2、编制原则 1.2.1、遵循设计和规范、验收标准的原则。在编写项目施工方法中,严格按照设计要求,遵照工程施工规范和验收标准,正确组织施工,确保工程质量。1.2.2、坚持实事求是的原则,根据本公司实力,确保施工方案的可行性、先进性和合理性。科学合理地安排施工顺序,突出控制工期的工程节点,确保关键工程的进度计划和工期目标的实现,为综合管沟工程竣工提供条件。 1.2.3、坚持施工全过程严格管理的原则。制定本标段的质量目标和创优计划,执行ISO9001质量标准,确保实现工程质量目标。 1.2.4、确保工期的原则。在制定施工方案中,突出重难点项目的施工措施及技术措施,坚持科学组织、统筹安排、均衡施工,确保按期优质高效完成合同段内

10KV电力线路施工方案.

10kVXXX配电安装工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:xxxxxx工程有限公司 2014年xx月xx日

一、编制依据 依据xxx供电分公司对xxx10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:xxxxxx 建设单位:xxxxxx 施工单位:xxxxxxx工程有限公司 工期要求:xx年xx月xx日---xx年xx月xx日 工程筒介:架设10KV线路xxkM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆xx基、xx根。安装xxKVA、xxKVA配变及配套控制系统,安装xxKW高压电机及配套控制系统。安装真空开关一台,计量装置一套。 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为山地农田及经济林带,增大施工及赔偿协调难

度。 2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥:xxxx 现场组织机构示意图

高压配电柜施工方案

10KV高压配电柜安装工程 施 工 组 织 设 计 方 案 施工单位:山西中煤电气有限公司编制:元海波 日期:2011年4月27日

污水厂10KV高压配电柜安装工程施工组织方案 一、组织机构: 工程负责人:元海波 现场负责人:刘梅 安全负责人:刘梅 施工监理: 二、施工准备: 根据确定的现场管理机构建立项目施工管理层,选择高素质的施工作业队伍进行该工程的施工。 1)根据本工程的特点、施工进度计划及实际情况,我公司派出本公司最优秀的成建制的劳务队伍进驻现场,进场前进行入场教育,特殊工种持证上岗,入场后迅速进入工作状态,我们将保证劳动力的质量和数量不受季节影响。 2)对工人进行必要的技术、安全、思想和法制教育,教育工人树立“质量第一、安全第一”的正确思想;遵守有关施工和安全的技术法规;遵守地方治安法规。 3)生活后勤保障工作:在施工人员进场前,做好后勤工作的安排,为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑,认真落实,以充分调动职工的生产的积极性。 三、施工工器具及机械

仪器仪表:电缆线路测试仪、绝缘电阻表、万用表、兆欧表等。 机械:吊车、货车、工地用车。 工具:电焊机、电钻、喷灯、梯子、组合工具、电锤、砂轮机等。 四、工程简要内容 1、拆除原有高压配电柜 拆除原有配电柜前在甲方的配合下先统计清楚本高压室具体有哪些重要设备是在施工过程中绝对不能停电的设备,然后统计这些设备的总负荷量,将这些负荷用接临时电缆分接到其他变压器的负荷侧,来对这些设备进行临时供电,待新设备安装完毕后恢复原有的供电方式。当得到甲方的书面停电口令时,按照相关停电规程进行准确无误的操作,确认停电后,在进线负荷开关前挂设接地线并监护。然后对这些设备的电缆一一做好标记,将这些相关电缆和配电柜拆除并将所拆除的配电柜移至室外。 2、做新的配电柜基础 新设备的规格尺寸为(宽*深*高)800*1500*2300mm,共计十二台。新高压配电柜背面距后墙面600—700mm为标线,做新的配电柜基础。将原有电缆沟进行调整并并前移,将水泥地面切割,土建备料(沙子、水泥、砖等),现场观察合理安排物料位置。做新的、符合要求的电缆沟。当基础做好后,用12号槽钢加工配电柜底座,并对底座进行除锈及防腐处理,找水平等工作。

施工方案(高压电气)

邢钢不锈钢线材新产品技术改造项目 除尘和烟气余热回收系统 施工方案(高压电气) 一、施工前准备及施工中对施工人员的要求 1??? 特种作业人员必须持特种作业操作证上岗,学习证人员必须经有特种作业操作证人员带领才能上岗,严禁无证上岗操作。 2??? 进入施工现场必须要穿戴好劳动保护用品,高空作业要系好安全带,并要拴在牢固可靠的地方。 3??? 多层作业时要更加注意安全,上下传送材料和工具时必须拴好捆牢,严禁上下扔东西和高空掉物。 4??? 手执电动工具、?电焊机和电动设备必须有可靠的绝缘,符合安全规程要求,要有漏电保护器,夜间施工要有良好的照明。 5??? 使用现场的临时电源时必须与有关单位联系后按指定电源接线,严禁乱拉临时线和超负荷用电。 6??? 施工现场必须动火时,提前办理申请,动火前检查、清理动火部位,动火时采取可靠的防护措施,动火完毕后要认真检查确认无余火后方可离开;?一旦发生火灾要立即报警,并积极组织施工人员进行扑救。 7? 起重工搭架子时必须符合安全技术要求。在吊运材料和设备时,各种起重工具及吊具要检查安全状况良好时才能使用。 8 在施工现场禁止乱动与自己无关的阀门、设备防止发生事故。 9 施工班组要做好安全互保、联保工作。与外单位发生施工问题时,要协商解决,不得打架斗殴。 1

10? 安全员要加强施工现场的安全检查与管理,对施工的重点部位要进行重点检查,发现隐患要立即解决。 11 ? 施工时要做到文明施工,材料、设备要按指定位置摆放,严禁占用防火通道和施工通道。做到活完场地净。 二、施工阶段及顺序 第一阶段为电缆敷设、设备安装; 第二阶段配合其它专业单体试车、调试; 第三阶段配合联锁试车、负荷试车。 三、环境保护及方法 组织施工队伍培训,增强环保意识,从自身出发,在生活中、注意环境保护,对垃圾废旧物的处理做到文明、健康。 四、施工方案 1 施工前准备 施工必须按照工程图和施工规范进行施工。?施工前施工人员必须认真阅读施工图及相应的施工验收规范,?并由施工技术员对施工人员进行技术交底,?提出质量要求。施工班组根据图纸要求和技术交底要求提出材料领用。 ?2 电缆线路的敷设 ?2.1? 电缆槽敷设的工艺必须按设计标高进行放线,以确定支架安装位置,支架安装连接应牢固。支架直线差每5米不得超过10mm。支架间距1.5~2米,且均匀。 ?2.2? 电缆槽的连接、?固定、开孔、切割严禁使用电气焊,破坏原有的保护层,?连接螺栓须采用镀锌螺栓。 2.3? 电缆沟内的电缆支架,?应采用预制,预制后进行刷漆方可安装,支架间 2

10KV电力线路施工方案

2013年电网工程金阳17标包工程 施 工 方 案 批准: 审核: 编制: 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 2015年4月1日

一、编制依据 依据金阳供电局对10KV配电工程设计方案,按照《电气装置安装工程施工及验收规范》、《中低压配电网标准化作业指导书》、《中低压配电网实用技术指导书》等相关规定,并结合我公司经验制定本方案。本施工组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:金阳新区 建设单位:贵阳供电局金阳分局 施工单位:贵阳金辉供电实业有限公司 工期要求:2013年3月10日---2015年6月30日工程筒介: 三、工程现场管理: 1、工程现场环境及自然条件 该新建10KV线路工程途经山地和街道。土质为岩石、坚土,给土方开挖、水泥杆等材料的二次运输带来一定的难度。 山地地面潮湿,湿度大、气温高,现场施工难度较大。 线路跨越处多为街道、山地农田、经济林带,增大施工及赔偿协调难度。

2、施工危险点: 触电。 高空坠落和坠物伤人; 基坑开挖塌方; 倒杆塔、跑线伤人; 农用车运水泥杆; 机动铰磨拉水泥杆; 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队负责施工。施工人员安排和工程分工如下:工程总指挥:吴满平 现场组织机构示意图

工程负责人:李健是安全工作的第一负责人。负责组织制定本工程施工方案及危险点预控方案;组织现场工作负责人员和材料、工具器、车辆的分配和协调;负责施工中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。 技术负责人:廖涛是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。 安全负责人:阮迪是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现

10KV电力线路现场施工方法

甘肃省引洮二期工程30标T接农电 施 一、 按 、《中 组织方案作为指导施工的依据,突出科学性及可行性,是确保优质、安全、文明、准点完成全部施工任务的重要经济技术文件。 二、工程概况 建设地点:通渭县陇山乡、新景乡 建设单位:浙江省隧道工程公司

施工单位:渭县陇中电力建筑安装工程有限公司 工期要求:2016年6月21日---2016年8月10日 工程筒介:架设10KV线路13.5kM,选用LGJ-120型钢芯铝绞线,组立φ190X10000水泥杆。安装真空开关四台,高压计量装置四套。 三、工程现场管理: 1 2 砍伐树木; 防山林火灾措施; 防摔跤; 交通安全。 四、施工组织措施: 为确保本工程施工安全、优质、高效顺利竣工,经公司确定本工程由工程一队

负责施工。施工人员安排和工程分工如下: 工程总指挥: 现场组织机构示意图 中与供电分公司、当地政府、村委会、华仁集团锡铜沟矿区等有关部门在工作中各方面的联系、沟通,解决有关工程事务工作。 技术负责人是工程技术、质量、工艺的主要负责人。组织处理施工中出现突发性的技术疑难问题;负责对施工现场的技术指导,把好施工质量关。 安全负责人是工程安全生产的主要负责人。负责现场施工的安全生产,监督每个工作点的安全措施是否落实到位,若发现有安全措施落实不到位,有权责命停工

待命。监督施工人员是否遵守电业安全工作规程及有关安全管理规定要求。监督各工程队在施工中严格执行工作票制度。负责组织处理施工中出现突发性的安全事故。 物资供应及后勤负责人是工程材料管理工作主要负责人。负责材料计划、采购、入库、保管、领用等管理工作,必须保障工程的材料供应。严格把好工程材料质量,防止伪劣产品进行工地。同时应做好施工人员的后勤保障工作。 要求:服从安排、统一指挥,认真完成各项工作。 施工设备计划:

145712_10kV及以下配电网建设施工方案

10kV及以下配网建设 (电气安装工程) 施 工 方 案 项目名称:xxxx迁改10KV配网线路工程 编号: 施工地点:xxxx二期 施工单位: 编写: 审核: 2010年11月28日

一、 工程概况 1.1工程概述 此工程名称为:xxxx 迁改10KV 配网线路工程,工程编号为:2101100016,施工的具体地点:xxxx 二期,总施工工期约20天(不含工程验收时间)。 1.2工程特点 本工程为线路迁移工程,位于xxxx 二期。工程电缆管部分与电信线路平行,两处需进行顶管工程。未保证工程的顺利进行,需要进行多方面的配合。施工临时用水用电可从已有的管网连接,场地堆放材料可从项目场地借用,办公、住宿安排在公司项目部,根据该工程的特点,我们必须制定该项目的现场施工具体方案。 1.3施工组织机构图 1.4主要工程量 1、拆除10KVxx 线-xx 支线#16杆至#20杆架空导线及#17至#19电杆等; 2、在#16杆装设相应横担,采用耐张线夹固定振兴支架空线; 3、在#16杆拉线一组,杆上装设备:避雷器1组(3个);隔离开关1组; 4、沿围墙边埋地敷设Φ167电力保护管(有2处进行顶管),穿YJV22-3*70mm2高压缆; 项目经理: 现场技术负责人: 机工: 电工: 质 安员: 施工技术人员: 材料运输: 资料员:

5、制作电缆井; 6、接地装置安装(含接地母线及接地极)。 二、编制依据 为确保安全、优质的完成施工任务,依据《国家电网公司县城电网建设与改造技术导则》、《10KV及以下配网设计手册》、《电器安装工程手册》、《低压电网整改技术导则》及实地考察,并参照《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》、施工安全流程管理规定》、电网工程建设标识和安全文明施工规范手册》、《广东省城乡电网建设与改造工程竣工验收实施细则》等规范(程)及《广电集团配网工程典型施工作业指导书》的有关要求,特制订本施工方案。本方案未尽事宜,应按照相关规程的要求执行。 三.施工准备 3.1技术准备 施工技术资料的准备工作由项目经理负责组织安排,分则施工技术资料的编制,本工程在开工前需要把施工组织设计、安全管理实施细则、工程质量保证大纲,达标投产实施办法等技术资粮编制完毕。在个单项工程开工前需将本工序的施工技术措施及施工技术资料编制完毕。个部分工程需要编制的技术资料有:电力电缆施工技术要求、环网柜及分接箱安装技术要求和其他特殊施工方案等。在技术资料准备阶段,质安员应负责同监理工程师几时取到有关施工技术、质量标准要求。同事要对参加工程的员工进行技术培训及安全教育,确保每个参加工程施工的人员都了解工程的质量目标、施工方法和安全措施,从技术上为工程的顺利施工做好充分准备。 3.2施工现场准备 施工场地的准备工作在项目经理的组织下进行,具体工作由各施工队负责办理。 3.3劳动组织准备 本工程将抽调精干施工力量20人投入本工程施工,其中包括材料采购,运输,电气施工组,另外,外请部分临时工负责盖板搬运工工作和混凝土打凿。(附表)

高压电气安装施工方案

阿盟雅布赖220kV变电站工程 高压电气施工方案 内蒙古送变电有限责任公司变电一分公司 阿盟雅布赖220kV变电站工程项目部 二OO四年四月四日

批准:审核:拟制:

高压电气施工方案 1、编制依据 《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-90(国家标准) 《设备安装、调整说明书和技术资料》 《阿盟雅布赖220kV变电站高压电器施工图纸》 《电气装置安装工程高压电器施工》作业指导书 2、高压电器施工项目 2.1、设备开箱检验; 2.2、设备就位、上台; 2.3、设备吊装上台; 2.4、断路器安装、调整; 2.5、隔离开关安装、调整; 2.6、电压互感器、电流互感器、单相电压互感器、耦合电容器、避雷器、阻波器、电容器、站用变压器、结合滤波器等安装。 3、设备开箱检验 3.1、一般措施 3.1.1、设备进场存放,应选择距离设备安装位置比较近,且地面平整(必要时进行场平和地面夯实)、无积水、无杂物、无其它临时建筑物和易看守、易搬运、易开箱检验的地方存放,对易损件应入库存放,对裸露件应搭设平台或支架存放,避免受潮; 3.1.2、设备进场如没有距离设备安装位置比较近的地方,就需要选择利于二次吊装、搬运,且道路通畅的地方存放,其他按照3.1.1条执行; 3.1.3、设备存放就绪后,应及时安排适当的施工人员进行看护,不得随意挪动、处理或损毁设备外包装上的附带文件、标记; 3.1.4、设备存放,原则是做到一件一处,不得垒叠或随意堆砌,并设防护网以便防

止瓷件损伤,但限制于场地窄小或利于二次吊装、搬运的情况时,应征求设备厂家代表同意或经项目部技术、安全人员论证后可变通执行。 3.2、设备开箱 3.2.1、设备开箱,应具备下列条件: 1)、按照施工图纸将设备放置在安装位置,并核对品名、型号、箱号和定货合同所规定的内容; 2)、核查设备底座或支架是否具备上台、就位的施工条件; 3)、核查设备外包装是否已开箱或有受过碰撞、磨损、标记不明和附属配件不齐全的现象; 4)、如上述三条出现问题,应视为设备不具备开箱条件,不予接收。 3.2.2、设备开箱应提前通知建设单位代表,建立单位代表,设备厂家代表或技术人员,施工单位质量、安全、供应、施工、技术人员,并安排适当的时间进行开箱检验; 3.2.3、设备开箱,应选择使用开箱专用工具和有开箱经验的施工人员负责打开设备外包装,还应减少和破坏外包装的材料; 3.2.4、设备开箱时首先扫去表面浮土或杂物,再选择与设备外包装相适应的开箱方式,不得随意乱拆。 3.2.5、对于开箱有特殊要求的设备外包装,应向设备厂家代表或施工技术人员咨询后再处理; 3.2.6、设备开箱后检验、检查项目: 1)、核对设备型号、铭牌、装箱单(无装箱单,应视为不具备开箱条件,不予接收),充SF6气体的断路器,检验其预压力不应低于0.05MPa; 2)、设备外观,是否有损伤(特别是瓷件,不应有裂纹和麻面、气泡、瓷釉脱落,其脱落面积不应大于1.5mm2,且单独1个瓷件不应有3处)、变形、断裂、松弛(闭锁销钉是否锁定、齐全)、密封不严和液、气渗漏现象; 3)、设备装配件,是否齐全、完好、位置正确和装配完善; 4)、备品备件、技术资料、图纸、合格证、出厂试验报告、说明书,是否齐全,符合装箱单各项各条标明的内容; 5)、设备开箱检验、检查的内容,应及时填写开箱记录,并由建设、监理施工单位签字。 4、设备安装、调整施工措施 4.1、设备吊装技术措施 4.1.1、吊装技术准备 1)、认真审核施工图纸和产品说明书,明确吊装技术要求; 2)、核对设备底座和支架,应符合设计及施工要求; 3)、核对设备型号、安装位置应符合图纸要求。 4.1.2、吊装前的准备工作: 1)、施工前认真学习吊装工序的规程规范; 2)、施工场地平整、清洁,将影响施工的机械、材料、淤石淤土等杂物清理出施工场地外; 3)、施工道路通畅,必要时洒水、夯实加固路面,排除不安全因素; 4)、准备吊具、棕绳、钢丝绳、钢丝绳套、卸扣,并检查其是否安全稳定,合格可用; 5)、计算并核定吊具、卸扣、钢丝绳与起吊重物的安全系数;检查吊车(8t)机械

10KV电力工程施工组织设计

技术投标文件 (正本) 施工组织设计目录 一、工程概况及编制依据 二、施工方案及技术措施; 三、质量保证措施与创优计划; 四、施工总进度计划及保证措施; 五、施工安全措施计划; 六、文明施工措施计划; 七、施工场地治安保卫管理计划; 八、施工环保措施计划; 九、冬季与雨季施工方案; 十、施工现场总平面布置; 十一、承包人自行施工范围内拟分包得非主体与非关键性工作、材料计划与劳动力计划; 十二、成品保护与工程保修工作得管理措施与承诺; 十三、任何可能得紧急情况得处理措施、预案以及抵抗风险得措施; 十四、对总包管理得认识以及对专业分包工程得配合、协调、管理、服务方案; 十五、与发包人、监理及设计人得配合; 十六、招标文件规定得其她内容。 一、工程概况及编制依据 (一)工程概况 1、项目名称:呼与浩特市赛罕区巧报镇前巧报村回迁安置房项目10kv 供电工程 2、建设地点:呼与浩特市赛罕区巧报镇前巧报村 3、项目规模:呼与浩特市赛罕区巧报镇前巧报村回迁安置房项目10KV 供电工程,包括高低压配电室2座、高压柜23 面、低压柜56 面、10KV 电缆840m 等内容。

(二)编制说明 我公司为专业电气安装公司,积累了一套成熟先进得施工技术与管理经验,这将为本工程提供保证条件。本次投标我们结合本工程得特点,针对工程重点与难点,制定各项专项施工方案与保证措施。 我公司为本工程成立施工项目部并确定主要管理人员,其中项目负责人、技术负责人与主要管理人员均多次承担过类似项目,具有施工组织、管理与协调得能力,具有为业主服务得意识与能力,能够与各部门良好地配合。 (三)编制原则 1、施工组织设计编制总原则就是:尽量合理开支,合理组织安排施工中所需得人力、材料、机具设备等;确保劳动力充足,以便于进行统筹安排;确保各种施工材料订购及时,做好设备、材料得收、发、储、运等各个环节得技术管理工作;保证施工垃圾及时清运,维护施工现场环境等。 2、严格按业主要求得工程竣工交付使用时间,合理安排工程开工程序与施工顺序,争取提前完成施工任务,使工程早日投入使用以创造最大得经济效益。 3、利用现场环境资源、合理安排运输、装卸与储存作业减少物资运输量,避免二次搬运;精心进行现场规划布置,节约施工用地。 4、制定节约能源与节约材料措施以节省开支,降低工程造价。 (四)编制依据 1、职业安全健康管理体系标准,我公司质量、环境及职业安全卫生管理手册、程序文件及其支持性文件。 2、公司有关质量管理、安全管理、文明施工管理等施工管理规定。 3、我公司编制得清单报价文件及相关定额。 4、工程所涉及到得有关国家、行业及内蒙古自治区现行得工程建设法律、法规、标准及规范得要求。 5、施工施工招标文件及图纸及答疑文件。 (五)管理目标 1、工程实施各项目标 【1】质量目标

10KV高压配电施工方案正文

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工部署 (1) 四、安装方案及技术要求 (2) 五、劳动力需用计划 (7) 六、质量保证措施 (7) 七、安全技术措施 (8) 八、安全保证措施 (8) 九、工期保证措施 (10) 十、文明施工措施 (10) 一、工程概况

本工程是上木章赤泥库压滤车间10KV高压电气施工工程,工程电源由外变电所引两路高压电源到高压配电室,再由高压配电室馈送至下级变压器低压配电室。主变电所内配置12台10KV高压柜,4台SG(B)11-2000KV A三相干式电力变压器。 工程范围:户内、外10KV电缆头制作安装,柱上电气设备安装,高压开关柜安装,高压母线安装,变压器安装,焊接地线及接地电阻测试。 二、编制依据 《供配电系统设计规范》GB50052-1995 《电气装置安装工程10KV以下配线工程施工及验收规范》GB50258-96 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB 50168-92 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB 50169-92 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路施工及验收规范》GB 50171-92 《电气装置安装工程变压器、油浸电抗器、互感器施工及验收规范》GBJ 148-90 《电气装置安装工程母线装置施工及验收规范》GBJ 149-90 《电气装置安装工程电气交接试验标准》GB50150-91 三、施工部署: 项目管理目标 3.1.1工期目标 为使本工程早日投入使用,公司在人员组织、施工工艺、设备投入、材料供应等方面精心布置,合同工期完成合同中所规定的全部工程量。 3.1.2质量目标 按照相关标准及验收规范进行安装及质量验收,保质保量完成工程任务,达到质量验收标准。 3.1.3现场文明施工目标 在确保工程质量和工期的前提下,树立现场全体员工文明施工意识,不得大声喧哗,言谈举止得体,自觉保护周围设施,最大限度减少对环境的污染。