版本号:5011080313
JB-FSD-981型火灾显示盘使用说明书
一、概述
JB-FSD-981型火灾显示盘是我公司自行研制生产的一种微处理器控制的火灾显示盘。本火灾显示盘通过专用的接口和本公司生产的火灾报警控制器相连,可在每一个楼层安装一台火灾显示盘,当该楼层或其上下楼层的某一探测器或模块触发报警时,JB-FSD-981型火灾显示盘将发出声光报警,并在数码管上显示报警的楼层号和房间号等位置信息。
二、主要功能
1.容量
本火灾显示盘可实现对99个火警或反馈数字显示。设为层显时每台火灾显示盘可显示一层楼所发生的火警,当有多个火警发生时,实现自动滚动显示。
2.键盘锁功能
“机检”键、“查询”键和“恢复”键必须在打开键盘锁的情况下按键方有效,否则无效。键盘锁通过密码设置,依次按一下“按键(禁/允)”键﹑“恢复”键和“机检”键,键盘锁即打开;打开键盘锁后,再按一下“按键(禁/允)”键即关闭键盘锁。
3.参数设置
本火灾显示盘在安装时必须针对具体安装位置设置本机地址。该地址由主板上的JP1拨码开关设定。JP1共有8拨码位,用于本机地址的设定。
JP1:
若短路块跳置到ON状态下,则该位被设定为“0”,若短路块跳置到OFF状态下,则该位被设定为“1”,地址设定以二进制计算方法计算。例如:若JP1设定为“01100011”(如下图所示),则地址为:26+25+21+20=99 号。
JP1:
4.消声功能
按下“消声”键可以消除火警报警声,并且消声灯点亮,继电器常开触点断开,但本机在接收到火灾自动报警控制器下达的“消声”命令后亦可实现上述功能。再次收到火警时仍能重新触发声光报警信号,并且消声灯熄灭。
5.机检功能
按下“机检”键后,面板上所有的指示灯点亮,蜂鸣器鸣叫,数码管全亮,2秒钟后,指示灯(除了电源灯外)都熄灭,蜂鸣器停止鸣叫,数码管全灭。机检完毕,机器回到机检前的状态。(注:有火警时被禁止机检)
6.恢复功能
按下“恢复”键后,面板上所有指示灯(电源灯除外)均熄灭,数码管全灭,火警报警声消失,
继电器常开触点断开,并消除火警记录。本机亦可在接收到火灾自动报警控制器下达的“恢复”命令后,实现上述功能。 7. 查询功能
本机在收到2个以上(含2个)火灾报警信息后,火警会自动巡回显示报警号,待按下“查询”键后,即转入手动状态,每按一下“查询”键即显示下一个火警信息,8秒内若无“查询”键按下,该显示又回到自动巡回显示状态。 8. 外控继电器
本机提供一组继电器外控触点。只要本机收到火灾报警信息,则外控继电器被启动。该组继电器触点容量为:1.25A DC24V (纯电阻负载)。 9. 通讯指示
本火灾显示盘在与火灾自动报警控制器通讯时,面板上的通讯灯闪亮,以示通讯正常。
三、 主要技术指标
1. 容量:
可实现对-10~90层火警进行显示。每个火灾显示盘最多可显示99个火警或反馈信息。 2. 线制:
与JB-QGL-2100或JB-QBL-MN/200火灾自动报警控制器采用二总线连接,另有两根为24V 供电线及地线。这两根线必须与火灾自动报警控制器上火灾显示盘专用+24V 及GND 相接。通讯总线须采用阻燃双色双绞线。+24V 及GND 的线径为1.5mm 2以上的阻燃双色双绞线。
3. 使用环境:
温度:-10℃~+50℃
相对温度:≤95%(40℃,无凝露。)
4. 电源:直流供电DC24V
5. 功耗:<3W
6. 继电器输出:
一组接点,容量为1.25A DC24V (纯电阻负载)。
四、 外形尺寸及安装布线
1.
1.接线端子图:
+24V GND OFF COM ON ┻485A 485B 2.与报警控制器的连接图:
注意事项:机器表面请匆用酒精擦拭。
公司名称:深圳市泛海三江电子有限公司
地址:广东省深圳市南山区南山大道光彩新天地公寓三层邮编:518054
电话:0755-********
传真:0755-********
网址:https://www.wendangku.net/doc/8b9462810.html,