泛海三江JB-FSD-981消防主机使用说明书

版本号:5011080313

1 JB-FSD-981型火灾显示盘使用说明书

一、 概述

JB-FSD-981型火灾显示盘是我公司自行研制生产的一种微处理器控制的火灾显示盘。本火灾显示盘通过专用的接口和本公司生产的火灾报警控制器相连,可在每一个楼层安装一台火灾显示盘,当该楼层或其上下楼层的某一探测器或模块触发报警时,JB-FSD-981型火灾显示盘将发出声光报警,并在数码管上显示报警的楼层号和房间号等位置信息。

二、 主要功能

1. 容量

本火灾显示盘可实现对99个火警或反馈数字显示。设为层显时每台火灾显示盘可显示一层楼所

发生的火警,当有多个火警发生时,实现自动滚动显示。

2. 键盘锁功能

“机检”键、“查询”键和“恢复”键必须在打开键盘锁的情况下按键方有效,否则无效。键

盘锁通过密码设置,依次按一下“按键(禁/允)”键﹑“恢复”键和“机检”键,键盘锁即打开;打开键盘锁后,再按一下“按键(禁/允)”键即关闭键盘锁。

3. 参数设置

本火灾显示盘在安装时必须针对具体安装位置设置本机地址。该地址由主板上的JP1拨码开关

设定。JP1共有8拨码位,用于本机地址的设定。

JP1:

泛海三江JB-FSD-981消防主机使用说明书

若短路块跳置到ON 状态下,则该位被设定为“0”,若短路块跳置到OFF 状态下,则该位被设

定为“1”,地址设定以二进制计算方法计算。例如:若JP1设定为“01100011”(如下图所示),则地址为:26+25+21+20=99 号。

JP1:

泛海三江JB-FSD-981消防主机使用说明书

4. 消声功能

按下“消声”键可以消除火警报警声,并且消声灯点亮,继电器常开触点断开,但本机在接收

到火灾自动报警控制器下达的“消声”命令后亦可实现上述功能。再次收到火警时仍能重新触发声光报警信号,并且消声灯熄灭。

5. 机检功能

按下“机检”键后,面板上所有的指示灯点亮,蜂鸣器鸣叫,数码管全亮,2秒钟后,指示灯

(除了电源灯外)都熄灭,蜂鸣器停止鸣叫,数码管全灭。机检完毕,机器回到机检前的状态。(注:有火警时被禁止机检)

6. 恢复功能

按下“恢复”键后,面板上所有指示灯(电源灯除外)均熄灭,数码管全灭,火警报警声消失