1.范围

本细则依据NOSA五星安健环综合管理系统要求、国家相关法规标准及厂管理标准制定。

本细则规定了厂属爬梯、高架平台、楼梯和脚手架的管理组织、职责、内容和方法,以及对外包单位在本厂施工中涉及爬梯、高架平台、楼梯和脚手架的监督管理。

2.规范性引用文件

GB4053.1-1993 固定式钢直梯安全技术条件

GB4053.2-1993 固定式钢斜梯安全技术条件

GB4053.3-1993 固定式工业防护栏杆安全技术条件

GB4053.4-1983 固定式工业钢平台

GB7059.3-1986 移动式轻金属折梯安全标准

GB/T17889.1-1999 梯子第1部分:术语、型式和功能尺寸

GB/T17889.2-1999 梯子第2部分:要求、试验和标志

GB/T17888.2-1999 机械安全进入机器和工业设备的固定设施第2部分:工作平台和

通道

GB/T17888.3-1999 机械安全进入机器和工业设备的固定设施第3部分:楼梯、阶梯

和护栏

ZDGC 0072 电业安全工作规程(热力和机械部分)

Q/YD-212.007-2005 粤电集团企业标准《发电厂安全设施技术规范》

Q/SHG-001.A1-2005 韶关电厂《质量、环境、职业健康安全管理手册》

3.术语和定义

下列术语和定义适用于本标准:

3.1 固定式钢直梯:固定在建筑物或设备上,与水平面垂直安装的钢梯。

3.2 固定式钢斜梯:固定在建筑物或设备上,与水平面成30o~70o角的钢梯。

3.3 平台:为工作人员通行、检修所提供的高于相对基准面的水平场所。

3.4 固定式工业防护栏杆:沿平台、通道及作业场所敞开边缘固定安装的防护设施。

3.5 楼梯和阶梯:可以步行通过的一系不同高度的连续的水平面(踏板或梯段平台)。

3.6 便携式梯子:可以用手而不借助机械搬运和安放的梯子。

4.管理组织、职责

4.1 各部门按Q/SHG-203.03.A0-200《生产设备检修管辖范围界定标准》及设备产权所属负责所辖爬梯、高架平台、楼梯和脚手架的全面管理,是设备的主管部门,对所辖爬梯、高架平台、

楼梯和脚手架的安全性负责;负责设备及材料的购置计划、安装、使用、检查维护、试验、建档、送档及台帐记录的全过程管理;负责对在本厂施工的外包单位使用爬梯、高架平台、楼梯和脚手架的监督管理;负责本制度的贯彻执行,收集本制度的反馈意见,并定期提出修改意见。

4.2 档案室负责对各设备主管部门报送的设备管理资料按Q/SHG-214.0

5.A1-2006《档案管理标

准》进行建档、归档管理。

4.3 安监分部负责厂属所有爬梯、高架平台、楼梯和脚手架的安全监督管理,负责确认有资质的

人员对全厂爬梯、高架平台、楼梯和脚手架进行定期的安全监督自检;负责对爬梯、高架平台、楼梯和脚手架安装、维护单位进行安全资质认可;负责对爬梯、高架平台、楼梯和脚手架进行风险评估及制订防范措施;负责本制度的制订和修改,确保本制度的有效性和可操作性。

4.4 各部门对外包单位在本厂施工中使用爬梯、高架平台、楼梯和脚手架的监督管理参照本标准

执行。

5. 管理内容和要求

5.1固定式直梯、固定式高架平台和通道、楼梯的管理

5.1.1各班组(专业)对所管辖设备和建筑物的固定式直梯、固定式高架平台和通道、楼梯的安全性负责。

5.1.2各班组(专业)负责对所管辖设备和建筑物的固定式直梯、固定式高架平台和通道、楼梯进行检查维护和对存在的问题进行整改。对确实影响安全而又未能即时整改的固定直梯、固定式高架平台和通道、楼梯要用围栏隔离并挂警告标志。

5.1.3因生产及其它原因改变原结构时,执行韶关电厂设备改造有关规定进行。

5.1.4各部门应每12个月组织各班组(专业)对所管辖设备和建筑物的固定式直梯、固定式高架平台和通道、楼梯进行详细检查,检查表见附录B、附录C、附录D。对检查中所存在的问题,提出整改方案并监督实施。

5.1.5各部门对各班组(专业)的固定式直梯、固定式高架平台和通道、楼梯的检查表进行收集和归档,各部门对所有固定式直梯进行编号、挂牌并建立总台帐,台帐表见附录A。

5.1.6安监分部应对各部门所管辖设备和建筑物的固定式直梯、固定式高架平台和通道、楼梯进行监督管理。

5.2便携式梯子、移动式升降平台、安全网的管理

5.2.1各班组(专业)负责对所属的便携式梯子、移动式升降平台、安全网的日常管理工作,对其安全性负责。

5.2.2各班组(专业)负责收集好便携式梯子、移动式升降平台、安全网供货时的相关安全证书。负责对所属的便携式梯子、移动式升降平台、安全网进行检查维护和对存在的问题进行整改。

5.2.3各部门应每3个月组织各班组(专业)对所属的便携式梯子、移动式升降平台、安全网进行详细自检,检查表见附录E、附录F、附录G。对检查中所存在的问题,提出整改方案并监督实施。

5.2.4对检查合格的便携式梯子、移动式升降平台、安全网,由部门安全专工确认后自检人在合格标签上签名,然后张贴在受检物体明显处。

5.2.5对于在检查中发现有缺陷的便携式梯子、移动式升降平台、安全网需要修理时,及时上报部门安全专工备案,自检人签名后贴上不合格标签,上锁封存并摆放在指定地点,防止误用。修复工作完成后,应经部门安全专工验收后,张贴合格证,方可使用。

5.2. 6各班组(专业)在每次使用便携式梯子、移动式升降平台、安全网前要进行检查,确认合格无缺陷后方可使用。检查不合格的按4.2.4执行。

5.2.7各部门对各班组(专业)的检查表进行收集和归档,各部门对所有便携式梯子、移动式升降平台、安全网进行编号、张贴并建立总台帐,台帐表见附录A。

5.2.8各班组自制的移动平台、梯子要经过本部门安全专工审批,其管理方法适用以上各点。

5.2.9安监分部应确认和授权相关专业有资质员工进行自检。

5.2.10安监分部应确认有资质的承包商,进行修复工作。

5.2.11安监分部应对各部门所属的梯子、移动式升降平台、安全网进行监督管理。

5.3脚手架、临时性高架平台的管理

5.3.1脚手架材料管理

5.3.1.1各班组(专业)应指派有资质员工对脚手架材料进行日常维护或监督检查。脚手架材料应分类摆放并做好防锈、防腐、防虫等措施;

5.3.1.2各部门应组织各班组(专业)每半年对竹子、竹排、木板、钢管、扣件等脚手架材料进行检查,检查表见附录H。检查出来的不合格品应及时报废。

5.3.1.3安监分部应确认和授权相关专业有资质员工进行自检。

5.3.1.4安监分部应对各部门所属的脚手架材料进行监督管理。

5.3.2脚手架、临时性高架平台搭设和拆除的管理

5.3.2.1从事脚手架搭、拆的工作人员,必须向主管部门提交个人资质证件,主管部门报安监分部确认后才可开始工作。

5.3.2.2搭设单位对脚手架、临时性高架平台搭设和拆除进行管理,对其安全性负责。

5.3.2.3各班组(专业)应对悬吊式脚手架、钢管脚手架、挑脚手架、常规脚手架的搭设和拆除进行安全检查,检查表见附录I、附录J、附录K、附录L。所有脚手架要经验收合格挂牌后方可使用。

5.3.2.4锅炉炉膛脚手架要实行三级验收制度,其它生产现场搭设的脚手架,确属高、危、悬、较大型的脚手架通知安监分部,也要实行三级验收制度。即经专业、部门安全专工、安监分部安全专工验收。

5.3.2.5属三级验收的高、危、悬、较大型的脚手架、临时性高架平台,要经过设计计算和结构工程师审批,在搭、拆前必须制定作业安全措施,经部门安全专工审批,方可施工。施工现场必须设专人进行监护,经三级验收合格挂牌后,方可使用。

5.3.2.6对高、危、悬、较大型的脚手架、临时性高架平台在使用中,因施工需要进行变更时,必须有书面变更方案。由部门安全专工和结构工程师审批,方可施工。

5.3.2.7各部门应对各班组(专业)的脚手架、临时性高架平台搭设和拆除进行管理,并参加三级验收。

5.3.2.8安监分部应确认有资质的人员从事脚手架、临时性高架平台搭设和拆除工作。

5.3.2.9安监分部应对各部门的脚手架、临时性高架平台搭设和拆除进行监督管理,并参加三级验收。

6. 检查与考核

本制度由生产经营部安监分部负责解释和归口管理,制度执行情况监督检查和考核由各主管部门和生产经营部负责。

7. 附录

附录A

检验状态台帐汇总表

部门:

批准:校核:制表

附录B

固定式直梯安全检查表

部门:

2、检查人按照检查内容进行检查,若检查发现有不合格项,请在“状态描述”中填写不合格内容的编号(⑴⑵⑶等)。若未发现不合格项,

请在检查记录中填“正常”。

3、检查完后,请汇总填写Q4W跟踪单并进行跟踪,直至不合格项消除。

4、编码原则:固定直梯(拼音第一字母)---安健环区域码---序号(01、02……),例子:#1锅炉(属17区)一号梯:GDZT----17---01。

附录C

固定式高架平台和通道安全检查表

备注:1、请各部门按Q/SHG-203.03.A0-200《生产设备检修管辖范围界定标准》及设备产权所属对所管辖的各个安健环分区的固定式高架平台和通道进行检查。

2、检查人按照检查内容进行检查,若检查发现有不合格项,请在“状态描述”中填写不合格内容的编号(⑴⑵⑶等)。若未发现不合格项,

请在检查记录中填“正常”。

3、检查完后,请汇总填写Q4W跟踪单并进行跟踪,直至不合格项消除。

楼梯安全检查表

部门:

备注:1、请各部门按Q/SHG-203.03.A0-200《生产设备检修管辖范围界定标准》及设备产权所属对所管辖的各个安健环分区的楼梯进行检查。

2、检查人按照检查内容进行检查,若检查发现有不合格项,请在“状态描述”中填写不合格内容的编号(⑴⑵⑶等)。若未发现不合格项,

请在检查记录中填“正常”。

3、检查完后,请汇总填写Q4W跟踪单并进行跟踪,直至不合格项消除。

便携式梯子安全检查表

部门:

备注:1、请各部门按Q/SHG-203.03.A0-200《生产设备检修管辖范围界定标准》及设备产权所属对所管辖的便携式梯子进行检查。

2、检查人按照检查内容进行检查,若检查发现有不合格项,请在“状态描述”中填写不合格内容的编号(⑴⑵⑶等)。若未发现不合格项,

请在检查记录中填“正常”。

3、检查完后,不合格的梯子要上锁防止误用。不合格项消除后要经检验合格才可重新使用。

4、编码原则:便携梯(拼音第一字母)---部门(拼音第一字母)---序号(01、02……),例子:化学分部一号梯:BXT----HXFB---01。

附录F

移动式升降平台安全检查表

备注:1、请各部门按Q/SHG-203.03.A0-200《生产设备检修管辖范围界定标准》及设备产权所属对所管辖的移动式升降平台进行检查。

2、检查人按照检查内容进行检查,若检查发现有不合格项,请在“状态描述”中填写不合格内容的编号(⑴⑵⑶等)。若未发现不合格项,

请在检查记录中填“正常”。

3、检查完后,不合格的移动平台要上锁防止误用。不合格项消除后要经检验合格才可重新使用。

4、编码原则:升降平台(拼音第一字母)---部门(拼音第一字母)---序号(01、02……),例子:化学分部一号升降平台:SJPT----HXFB---01。

附录G

安全网安全检查表

部门:

备注:1、请各部门按Q/SHG-203.03.A0-200《生产设备检修管辖范围界定标准》及设备产权所属对所管辖的安全网进行检查。

2、检查人按照检查内容进行检查,若检查发现有不合格项,请在“状态描述”中填写不合格内容的编号(⑴⑵⑶等)。若未发现不合格项,

请在检查记录中填“正常”。

3、检查完后,不合格的安全网要上锁防止误用。不合格项消除后要经检验合格才可重新使用。

4、编码原则:安全网(拼音第一字母)---部门(拼音第一字母)---序号(01、02……),例子:维修部一号安全网:AQW----WSB---01。

附录H

脚手架材料安全检查表

2、检查人按照检查内容进行检查,若检查发现有不合格项,请在“状态描述”中填写不合格内容的编号(⑴⑵⑶等)。若未发现不合格项,

请在检查记录中填“正常”。

3、检查完后,不合格的材料要及时报废。

附录I

悬吊脚手架安全检查表部门:

附录J

钢管脚手架安全检查表部门:

附录K

挑脚手架安全检查表

附录L

常规脚手架一般规定安全检查表

附录M

本细则涉及的标识

便携式梯子编码标签 安全网编码标签 移动式升降平台编码标签

固定式直梯编码牌 合格证 不合格证

脚手架验收合格牌

最新绝版脚手架搭设图集(值得拥有)讲课稿

附件:1 脚手架主要组成构件位置示意图 1―外立杆;2―内立杆;3―横向水平杆;4―纵向水平杆;5―栏杆;6―挡脚板;7―直角扣件;8―旋转扣件;9―连墙件;10―横向斜撑;11―主立杆;12―副立杆;13―抛撑;14―剪刀撑;15―垫板;16―纵向扫地杆;17―横向扫地杆;

附件2、脚手架警示牌 脚手架警示牌 脚手架挂牌实行两种颜色,内容应包含任务名称、搭设单位、脚手架位置、脚手架编号、搭建日期、搭建人、脚手架用途、监理验收签字、脚手架使用单位安全员签字、施工项目负责人签字、检查验收日期,其中: 1. 绿色表示脚手架已经过检查且符合设计要求,可以使用; 2. 红色表示脚手架未搭设完成或不合格,不得使用;另外,在特殊情况下,如天气原因等,禁止攀爬,也使用该牌。 脚手架禁用牌 本脚手架不具备使 用条件,除搭设作业 人员外,其他人员禁 止攀爬或使用。 任务名称: 搭设单位: 搭设人:

附件3、脚手架检查清单 脚手架检查清单编号: 《建筑施工门式钢管脚手架搭设安全技术规范》JGJ128-2000。

附件4、建筑用扣件钢管脚手架搭设的结构安全要求 (一)纵向水平杆、横向水平杆、脚手板构造要求 (二) 1.纵向水平杆的构造应符合下列规定。 1.1纵向水平杆宜设置在立杆内侧,其长度不宜小于3跨。 1.2纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。对、接、搭接应符合下列规定。 1.2.1纵向水平杆的对接扣件应交错布置:两根相邻纵向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内;不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm;各接头中心至最近主节点的距离不宜大于纵距的1/3(图1)。 1.2.2搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 (a)接头不在同步内(立面);(b)接头不在同跨内(平面) 1―立杆;2―纵向水平杆;3―横向水平杆 图1 纵向水平杆对接接头布置 1.2.3当使用冲压钢脚手板、木脚手板、竹串片脚手板时,纵向水平杆应作为横向水平杆的支座,用直角扣件固定在立杆上;当使用竹笆脚手板时,纵向水平杆应采用直角扣件固定在横向水平杆上,并应等间距设置,间距不应大于400mm(图2)。

房屋建筑工程脚手架施工方案

房屋建筑工程脚手架施工方案 1

新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目 上、下库承包商营地房屋建筑 落地式脚手架安拆专项施工方案 编制: 审核: 批准: 新疆阜康抽水蓄能电站EPC总承包 西北水电公司施工项目部 4月10日 1 编制说明及依据

1.1 编制说明 为保证本项目脚手架在搭设、使用、拆除过程中符合有关安全技术规范要求,特编制本专项施工方案,作为落地式脚手架工程施工的作业性指导文件。 1.2 编制依据 (1)总承包单位提供的施工图纸; (2)<建筑施工高处作业安全技术规范>JGJ80-1991; (3)<建筑施工安全检查标准>JGJ59-1999; (4)<建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范>JGJ130- ; (5)<建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范>JGJ128- ; (6)<钢管脚手架扣件>JGJ22-1985; (7)<密目式安全立网>GB16909-1997; (8)连墙杆材质符合现形国家标准GB/T700Q235-A级钢规范; (9)现场实际环境和条件。 2 工程概况 2.1 上、下库承包商营地房屋建筑概况 下库承包商营地布置在下库坝址下游右岸 2.1km处,靠对外道路布置,地势较平缓,地面高程1575m~1580m,下库承包商营地用地面积113113m2,含总包方办公楼1栋、总包方宿舍楼2栋、总包方食堂1栋、分包单位办公楼1栋、分包单位宿舍楼1栋、分包单位食堂1栋、民技工宿舍楼7栋、民技工食堂6栋、门房2栋、公厕1栋、锅 2

炉房1栋、垃圾转运站1个、保温车库1栋,建筑总面积27186m2。 上库承包商营地布置在白杨沟右侧。地面高程2025~2050m,与上、下库连接道路之间以支线道路相接,上库承包商营地用地面积26000m2,含分包单位办公宿舍楼、综合食堂、锅炉房、公厕、门房、宿舍等建筑,建筑面积共计9685m2,具体结构形式及建筑高度见表2-1所示: 表2-1 承包商营地建筑结构类型统计表 3

脚手架主要组成构件位置示意图 2

脚手架主要组成构件位置示意图 1―外立杆;2―内立杆;3―横向水平杆;4―纵向水平杆;5―栏杆;6―挡脚板;7―直角扣件;8―旋转扣件;9―连墙件;10―横向斜撑;11―主立杆;12―副立杆;13―抛撑;14―剪刀撑;15―垫板;16―纵向扫地杆;17―横向扫地杆;

附件2、脚手架警示牌 脚手架警示牌 脚手架挂牌实行两种颜色,内容应包含任务名称、搭设单位、脚手架位置、脚手架编号、搭建日期、搭建人、脚手架用途、监理验收签字、脚手架使用单位安全员签字、施工项目负责人签字、检查验收日期,其中: 1. 绿色表示脚手架已经过检查且符合设计要求,可以使用; 2. 红色表示脚手架未搭设完成或不合格,不得使用;另外,在特殊情况下,如天气原因等,禁止攀爬,也使用该牌。

附件3、脚手架检查清单 脚手架检查清单编号: 《建筑施工门式钢管脚手架搭设安全技术规范》JGJ128-2000。

附件4、建筑用扣件钢管脚手架搭设的结构安全要求 (一)纵向水平杆、横向水平杆、脚手板构造要求 1.纵向水平杆的构造应符合下列规定。脚手架立杆荷载的计算: 作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容: (1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1248kN/m N G1 = [0.1248+(1.50×2/2)×0.033/1.80]×18.00 = 2.746kN; (2)脚手板的自重标准值;采用竹笆片脚手板,标准值为0.3kN/m2 N G2= 0.3×2×1.5×(1.05+0.9)/2 = 0.878 kN; (3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用无,标准值为0kN/m (4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网:0.005 kN/m2 N G = N G1+N G2+N G3+N G4 = 3.758 kN; 活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。经计算得到,活荷载标准值 N Q = 2×1.05×1.5×1/2 = 1.575 kN; 考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N = 1.2 N G+0.85×1.4N Q = 1.2×3.758+ 0.85×1.4×1.575= 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为 N'=1.2N G+1.4N Q=1.2×3.758+1.4×1.575=6.715kN; 六、立杆的稳定性计算: W k = 0.7 ×0.45×0.74×0.214 = 0.05 kN/m2; 风荷载设计值产生的立杆段弯矩 M W为:

M w= 0.85 ×1.4W k L a h2/10 = 0.85 ×1.4×0.05×1.5×1.82/10 = 0.029 kN·m; 考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA) + M W/W ≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = 6.384 kN; 不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤ [f] 立杆的轴心压力设计值:N = N'= 6.715kN; 计算立杆的截面回转半径:i = 1.59 cm; 计算长度附加系数参照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)表5.3.3得: k = 1.155 ; 立杆稳定性计算σ = 86.518 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 不考虑风荷载时 σ = 6715.08/(0.188?24)=84.242 N/mm2; 立杆稳定性计算σ = 84.242 N/mm2小于立杆的抗压强度设计值 [f] = 205 N/mm2,满足要求! 七、连墙件的计算: 每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积 A w = 16.2 m2; 按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN), N0= 5.000 kN;

外脚手架搭设图解

外脚手架搭设图解 一、前言 (1)建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。 (2)本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 (3)本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。 二、基本参数要求 (1)钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 (2)扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m时,不得发生破坏。 (3)外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。(4)木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm 镀锌铁丝固定在小横杆上。 3 钢管颜色 (1)黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 (2)红色油漆:连墙件。 (3)黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 (4)红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 (5)示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。 4 外立面形象 (1)脚手架外侧防护必须使用合格的密目式安全网封闭。外架上应设置公司标志(“公司”横幅)和宣传标语。保证外架协调美观,体现企业特色。 5 杆件设置 (1)架体阴阳转角处应设置4根立杆,大横杆应连通封闭。 (2)主节点处必须设置纵横向水平杆。 (3)立杆除顶层顶部外必须采用对接,大横杆在架体转角外可以搭接,剪刀撑必须搭接。 (4)剪刀撑、连墙件必须随外脚手架同步搭设、同步拆除。严禁后搭或先拆。 6 立杆基础

学生宿舍新建工程脚手架施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、设计总体思路 (3) 四、脚手架的构造要求及技术措施 (3) 五、架体防雷构造措施 (7) 六、脚手架搭设、拆除 (7) 七、脚手架检查验收 (9) 八、安全措施 (10) 九、文明施工要求 (12) 十、脚手架施工应急救援预案 (14) 十一、脚手架计算书 (16)

一、编制依据 (1)《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规》JGJ 130―2011 (2)《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》DB11/T583-2008 (3)《建筑施工安全检查标准》JGJ59―2011 (4)本工程施工图纸及施工组织设计 二、工程概况

三、设计总体思路 1、待工程地下防水和土方回填完毕后,沿建筑物四周搭设落地式、全高全封闭的扣件式双排钢管脚手架,用于结构和装修施工,同时兼作安全防护。外双排脚手架搭设高度:三食堂:12.2米,EB01-A学生宿舍:28.5米,EB01-B、C、D、E学生宿舍:25.5m米。脚手架立杆距离结构外沿或飘窗外沿0.3m,横距为1.05m ,立杆纵距为1.5m,步距1.5m(组团步距1.5m,三食堂步距离不超过1.8m)。因本工程飘窗较多,故在非飘窗部位设立三排立杆,最里侧立杆距离结构外沿0.3m,第二根立杆距离最里侧立杆间距0.6m,第三根立杆和第二根立杆横距1.05m。连墙件采用两步三跨,竖向间距3m,横向间距4.5m。 2、劳动力、机械设备计划 架子工:30人、塔吊QTZ800、水准仪二台、经纬仪二台、50米钢尺、5米盒尺、小线等 四、脚手架的构造要求及技术措施 1、地基处理 基坑回填土按照设计要求分层夯实,压实系数0.94,分层取样试验合格后方可进行下一步回填土。土方回填完后表面用石子覆盖并夯实,厚度为10cm,基础上、底座下设置通长脚手板垫板,长度不少于两跨,厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。(并在四周距脚手架外立杆50cm 处设排水沟和积水坑,排水沟用砂浆硬化。 2、立杆 立杆顶端高出结构栏杆至少1.5m。立杆接头除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨,并且在高度方向至少错开50cm;各接头中

XX师范大学大学生公寓9号楼脚手架工程施工方案(精)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章工程概况 (2) 第三章施工部署 (2) 第四章构造要求及技术措施 (3) 第五章安全防护措施 (5) 第六章脚手架的搭设及拆除施工工艺 (6) 第七章劳动力、材料及机具配备 (7) 第八章质量保证 (7) 第九章安全施工措施 (12) 第十章文明施工要求 (13) 第十一章稳定承载计算 (14) 第十二章附图 (18)

第一章编制依据 1.1 主要规程、规范 1.1.1 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001,2002 年版) 1.1.2 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91) 1.1.3 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 1.1.4 《北京市建筑工程施工安全操作规程》(DBJ 01-62-2002) 1.2 参考手册 1.2.1 《建筑施工手册》(缩印本第4 版,2003.9) 1.2.2 《简明施工计算手册》(1999.7) 1.2.3 《实用建筑施工安全手册》(1999.7) 第二章工程概况 2.1 总体工程概况 工程位于西三环北路105 号,首都师范大学本部南侧,由9A 和9B 两栋楼组成,总占地面积2244m2,总建筑面积33051m2,地上面积29988m2,地下面积3063m2,建筑高度45m。9A 地下1 层,局部夹层,地上14 层;9B 地下2 层,地上14 层。结构形式为:9A 楼为框支-抗震墙体系,9B 楼为抗震墙体系。 2.2 脚手架工程概况屋顶层结构顶标高4 3.570m,脚手架高度按照48m 考虑。本工程基坑采用放坡的土钉墙支护,所以需要进行肥槽回填。9B 楼西侧脚手架落在地下室顶板上,需要对结构进行验算,不满足要求时应采取加固措施。宿舍楼北侧有一层门头在结构封顶后施工,所以脚手架立杆需要穿楼板并且避开梁的位置。外脚手架需要考虑到地下室土方回填时场地占用。 第三章施工部署 3.1 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到“杜绝死亡、重伤及消防、机械事故,年轻伤频率控制在5‰以内”安全生产目标的必然保障,也是我项目部创建“北京市安全文明工地”的根本要求。为此项目经理部成立以现场经理为组长的安全防护领导小组,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:刘长海(现场经理)——负责协调工作 副组长: 李照明(工程部经理)——现场施工总指挥 童思贤(技术部经理)——技术总指导 组员:孙金德(现场木工责任师)——9A 楼现场施工协调 苏利勇(现场混凝土责任师)——9B 楼现场施工协调 杨志刚(安全总监)——现场施工质量总监督、质量验收

落地式钢管脚手架安全检查表

落地式钢管脚手架安全检查表 施工单位名称:编码: 序号检查项目检查标准和要求检查情况 1 安全技术 交底 搭前有详细的安全技术交底。 2 立杆基础1、基础平整夯实(砼硬化)。立杆下部应设纵横扫地杆;纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上面不大于200mm处的立杆上,横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。 2、四周有排水措施。 3 立杆脚手架搭设符合方案要求。1、钢管脚手架底步步距高度不大于2m,其余不大于1.8m,立杆纵距不大于1.8m,横距不大于1.5m;横距宜为0.85m或1.05m; 4 拉接纵向水平杆接长宜采用对接扣件连接,也可采用搭接。当采用对接扣件连接时,纵向水平杆的对接扣件应交错布置。当采用搭接时,纵向水平杆搭接长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定,端部扣件盖板边缘至搭接纵向水平杆杆端的距离不应小于100mm。 2、7m以上应与建筑物拉接; 3、架高24m以下可用铁丝或钢筋顶拉连接二步三跨设置25m以上必须刚性连接二步二跨设置所有拉接必须坚固有效。 5 剪刀撑1、剪刀撑应从底部边角沿长度和高度方向连续设置至顶部; 2、剪刀撑斜杆应与立杆或横向水平杆的伸出端进行连接。斜杆的接长应采用搭接,倾角为45o~60o(优先采用45o),每道剪刀撑跨越立杆根数为5~7根,宽度不应小于4跨,且不应小于6m。 3、剪刀撑应采用搭接,搭接长度不小于1m,且不少于三只旋转扣件紧固。 6 脚手板1、操作层满铺脚手板并铺设平整绑扎牢固操作层下层应设防护层满铺板或拉设安全网; 2、如铺竹笆片竹笆下方搁栅间距不大于40cm并用铁丝绑扎牢固。 7 防护1、架设2m以上必须设1.2m高安全防护栏杆和18cm挡脚板脚手架外侧有合格的密目网严密防护 2、脚手架与建筑物之间大于20cm时应有防护。 8 通道1、各类脚手架有上下行人通道通道可附着脚手架搭设行人通道宽度不小于1m坡度不大于33.3°; 2、满铺脚手板有防滑条设双道防护栏杆及挡脚板栏杆高度为上道1.2m下道0.6m防护安全可靠。 9 卸料平台卸料平台有单独设计的搭设方案独立搭设不与脚手架连接平台满铺脚手板有防护有限载牌。 10 作业人员须穿戴好劳动防护用品身体健康。 11 其他 检查人:检查时间:

外脚手架搭设标准全面图解

外脚手架搭设标准 一、前言 1、建筑施工扣件式钢管外脚手架的搭设及施工管理,体现企业具有特色外脚手架形象及标准化施工能力,本标准依照国家和地方有关安全技术规范、编制了《建筑工程外脚手架搭设内标准》。 2、本标准对外脚手架的立面形象、构造要求、搭设拆除、检查与验收、管理要求做出了具体陈述,并且对一些特殊部位的构造作法进行了细化,细化的部位主要包括:阳台处、飘窗处、外用电梯卸料平台处、电梯井及采光井内、建筑物阳角处等。 3、本标准具体内容与国家、地方有关安全技术规范规定要求不符的,以国家、地方有关安全技术规范规定为准。 二、基本参数要求 1、钢管材质要求:钢管应采用国家标准GB/T13793或GB/T3091中规定的Q235普通钢管,型号宜采用Φ48.3×3.6mm(方案按Φ48×3.0mm计算),材料进场应提供产品合格证且进行验收,合格后方可投入使用。 2、扣件进入施工现场应检查产品合格证,并应进行抽样复试,技术性能应符合国家标准《钢管脚手架扣件》的规定,扣件外观检查无裂纹,在螺栓拧紧力矩达到65N·m 时,不得发生破坏。 3、外架手架钢管必须进行防锈处理,除锈后刷一道防锈漆和两道面漆。 4、木脚手板型号3000(6000)×200(250)×50,两端采用Φ1.6mm镀锌铁丝绑扎;钢筋网片式脚手架采用HPB235Φ6钢筋制作截面40mm间距,用Φ1.6mm镀锌铁丝固定在小横杆上。

三、钢管颜色 1、黄色油漆:脚手架立杆、大小横杆、纵横向扫地杆。 2、红色油漆:连墙件。 3、黄黑相间双色油漆:脚手架外侧防护栏杆、斜道防护栏杆、卸料平台防护栏杆。 4、红白相间双色油漆:剪刀撑、横向斜撑、踢脚板、楼梯临边防护栏杆、施工电梯卸料平台临边防护栏杆。 5、示意图颜色与文字叙述不一致的,以文字描述的颜色为准。

高层宿舍楼落地式脚手架施工方案专家论证

目录 第一节、工程概况………………………………………………………………………………1第二节、脚手架概况.………………………………………………………………………...…2第三节、编制依据………………………………………………………………………………4第四节、施工准备及计划………………………………………………………………………5第五节、材料选用………………………………………………………………………………8第六节、脚手架体系设计………………………………………………………………………9第七节、脚手架搭设工艺流程及主要施工方法……………………………………………10第八节、施工升降机及塔式起重机卸料平台搭设使用及拆除技术措施…………………14第九节、脚手架的检查、验收及维护………………………………………………………16第十节、脚手架监测措施……………………………………………………………………23第十一节、脚手架搭设的安全技术措施……………………………………………………25第十二节、脚手架拆除的安全技术措施……………………………………………………32第十三节、质量保证措施及节约措施………………………………………………………33第十四节、对土建及装饰施工班组的要求…………………………………………………33第十五节、应急救援预案……………………………………………………………………34第十六节、计算书……………………………………………………………………………39附图

外墙脚手架专项施工方案 第一节工程概况 相关主体单位 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 第二节建筑概况 本工程由1层地下车库及4栋高层宿舍组成,建设总用地面积15987.69m2,总0建筑面积54348 m2,其中地上总建筑面积41828m2, 地下总建筑面积12520m2, 地下室平时功能作是地下车库, 战时功能是核六常六二等人员掩蔽所,结构形式均采用框架+剪力墙结构, 抗震设防烈度为:七度。地下室人防面积:3501m2,非人防建筑面积:9019m2。停车位地上17个,地下247个,其中A、B栋宿舍1、2层为连体商业裙楼,总建筑面积1800 m2。 管理人员宿舍A栋:框架和剪力墙结构,抗震设防裂度为7度,建筑耐火等级二级,,设计使用年限为50年,地面宿舍建筑面积6364m2,地面13层,地下1层,高度41.3m。 员工宿舍B栋:框架和剪力墙结构,抗震设防裂度为7度,建筑耐火等级一级,,设计使用年限为50年,地面宿舍建筑面积9586m2,地面17层,地下1层,高度53. 3m。 员工宿舍C栋:框架和剪力墙结构,抗震设防裂度为7度,建筑耐火等级一级,,设计使用年限为50年,地面宿舍建筑面积11028m2,地面17层,地下1层,高度5 2.8m。

宿舍楼脚手架施工方案

脚手架施工方案 本工程框架三层,建筑面积为3845.66m2,东西长为156.92m,南北宽为13.4m,本工程采用落地式钢管脚手架,工程对脚手架的搭设和防护要求相当高,规范规定,不超过25m的脚手不需要进行计算,只需按构造搭设。 一、搭设的准备工作 1.墙基础回填后,搭设范围内的地基应夯实平整,高于自然地坪10~15cm,并做好排水处理。 2.钢管、扣件、脚手板、安全网等必须检查合格。 3.上岗持证搭设人员个体防护充分。 4.六级及六级以上大风和雾、雨天应停止脚手架作业。 二、立杆基础 1、处理 A、立杆必须落地在坚实土或分层夯实的回填土上。 B、立杆必须设在垫木支垫上。(垫木采用长2~2.5M,宽为20CM,厚5~6CM的木材,垂于墙面垫放。) 2、脚手架的搭设 (1)脚手架搭设顺序:地基处理→底座安放→放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→纵向扫地杆→横向扫地杆→连墙杆→ 安全网张挂竹笆铺设剪刀撑上人斜道

⑵搭设范围的地基回填土夯实平整,面层浇筑1.5m宽厚20cm的C20混凝土上弹线铺设立杆钢底座,底部绑扎扫地杆,四周做好排水措施。 ⑶立杆纵距1.80米,横距1.05,步距1.80米。用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片或沿线撒石灰标出记号(立杆接触面的中心)点出立杆位置。 ⑷立杆首根,有长有短,错开搭设。立杆顶端外排高出施工面和建筑物檐口 1.5m,内排低于檐口0.4-0.5。 ⑸大横杆布置在立杆的里侧,且各接头中心距立杆轴线的距离应小于1/3跨度。 ⑹立杆对接接长同大横杆对接接长,用对接扣件。对接接头交错布置,不应设在同步、同跨内,相邻接头水平距离大于500mm,应避免在纵向水平杆的跨中。 ⑺立杆与大于横杆联结,用直角扣件。剪刀撑与立杆、横杆连接用万向扣件。扣件连接要求:内壁的圆幅度要求精确,与钢管扣紧时,接触面不少于30%,螺栓不宜拧得过紧。对接扣件的开口应朝上或朝内。 ⑻在距底座下皮200mm处设置纵向扫地杆,连接立柱下端,约束立柱底端在纵向发生位移,在纵向扫地杆上设置横向扫地杆,连接立杆下端,约束立杆底端在横向发生位移。 ⑼脚手架与建筑物的拉接采用钢管硬拉锚,一端用扣件与脚手架扣牢,另一端在主体结构上预埋铁件,把连墙杆固定在预埋铁件上。水平方向每三个立杆间距、垂直方向每两步一个连接点。遇底层通道口断开部位及脚手架的最上部分,连墙杆加密设置。 ⑽沿脚手架纵向两端和转角处及两侧面每隔9m(水平距离)左右,用斜杆搭设剪刀撑,自下而上循序连续设置。斜杆用长钢筋与地面成45~60度角。 ⑾竹脚手板要满铺,两端用钢筋或钢筋压固,大横杆要架在小横杆上在中间增加一根大横杆,并使表面平整。

脚手架操作平台搭设方案

脚手架操作平台搭设方案 搭设总体思路 1.1.概述 依据网架总体施工方案,网架施工采用网架结构累积滑移施工方案进行安装,即 32轴~34 轴之间需要搭设满堂脚手架操作平台。脚手架搭设最高点标高约为20.6m,宽度为12m,长度约78.7m。 根据现场实际情况,脚手架采用钢管φ48×2.6mm,立杆纵横距尺寸为1.5m*1.5m,步距 1.5m;纵横扫地杆距距钢管底端 200mm;垂直剪刀撑(四周及内部纵横向)每 6m 由底至顶连续设置;水平剪刀撑在架体的底部、顶部及竖向间隔 6m 连续设置。 脚手架操作面距网架下弦杆标高400mm。操作架下部设置木脚手架板进行加固,满堂操作架拟采用从地面开始搭设的方案进行施工,操作平台周边设置围护结构。搭设方案图如下: 脚手架正立面图

脚手架平面布置图

脚手架侧立面图 1.2.技术准备 项目总工组织项目经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点做好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计单位、建设单位、监理单位共同协商解决,取得一致意见后,办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据。熟悉各部位截面尺寸、标高,制定操作架现场搭设方案。 1.3.测量仪器准备 1.4.整体施工顺序 满堂操作架的搭设:根据图纸要求拉好定位线铺放,放横向扫地杆→自控制线起依次向两边竖立底立杆,底端与横扫地杆扣接固定后,装设纵向扫地杆并与立杆固定,固定底杆端前,应吊线确保立杆垂直,每边立起 4 根立杆后,随即装设第一步纵向水平杆与立杆扣接固定。校核立杆和水平杆使其符合要求后,按40~65N·m 力矩拧紧扣件螺栓,形成扣件的起始段→按上述要求依次向前延伸搭设,直至第一步架全部完成。第一步全部完成后,再全面检查一遍构件质量和地基情况,严格确保设计要求和构架质量→设置支撑杆→按第一步搭设要求和作业程序搭设第二步,第三步……→随搭设进程及时装设剪刀撑→装设作业层间加强水平杆杆、铺设脚手板和装设作业层栏杆,档脚板等。 1.5.工作准备 1.5.1.材料 1.钢管

六层住宅楼落地式双排脚手架施工方案设计2

落地式双排脚手架施工整改方案 一、工程概况 工程名称:大英县水井村安置房工程。 本工程位于大英县文化产业园区水井村。工程规模及功能: 建筑面积约*****m2。本工程为住宅楼、六层全为居民生活用房。结构类型:砖混结构,建筑高度21.00米。 建筑结构安全等级为级。本工程结构施工及装饰施工防 护,主要采用外双排落地式钢管脚手架,脚手架搭设高度为22 m。立杆纵距L=1.2m,步距h=1.8m,立杆横距Lb=0.85m。 二、编制依据 1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 2、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 3、工程设计图纸及地质资料等 4、《建筑施工手册》(第四版) 三、脚手架布置 本工程采用落地式外双排脚手架,沿建筑四周封闭施工。四、脚手架设计 外落地式双排脚手架计算见计算部分(详见附一)。 五、脚手架施工技术措施 一)脚手架使用的材料要求 本工程搭设的外脚手架主要以防护为主,在脚手架上堆放材

料应严格控制数量,禁止超过脚手架的使用荷载。 1.脚手架钢管的尺寸采用φ48×3.0钢管。钢管有产品质量合格证,并有质量检验报告。钢管表面平直光滑,没有裂缝、结 疤、分层、错位、硬毛刺、压痕和深的划道。钢管上严禁打孔。钢管必须涂有防锈漆。 2.旧钢管锈蚀检查时,在锈蚀严重的钢管中抽取3根,在每 根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时,坚决报废,不得使用。 3.扣件是采用螺栓紧固的扣接连拉件,有直角扣件、旋转扣 件、对接扣件及根据防滑要求设的非连接用的防滑扣件等几种。 a.扣件的质量要求: a)扣件采用可锻铸铁制成,新扣件有生产许可证、法定检测 单位的测试报告和产品质量合格证,其材质符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GBl5831)的规定。 b)旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换。 c)采用的扣件,在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。 d)新旧扣件均进行防锈处理。 b.扣件的安装要求: a)扣件规格必须与钢管外径相同; b)螺栓拧紧扭力矩不少于40N.m,且不大于65N.m;

脚手架安全检查表

编号:SY-AQ-09662 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 脚手架安全检查表 Scaffold safety checklist

脚手架安全检查表 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关系更直接,显得更为突出。 第一,预防,确保资源达到合格的水准; 第二,过程控制,确保进程合符安全标准以及监督过程操作安全; 第三,保持,持续处于安全的状态,不发生违背安全标准、不符合的状况;对于发生的状况确保及时得到处理。 根据检查实施者不同,可以分为不同内容类型的检查表。下面列出了现场安全监督员或相关专业人员对于施工用脚手架的安全检查表格,以供参考。 检查主项包括: 1.脚手架材料完好; 2.架子工在搭拆脚手架时采取了防坠落措施; 3.脚手架正确的位置悬挂标签; 4.地基结实稳固,预防积水;

5.架体垂直,结构支撑良好; 6.完备的护栏(中护栏、上护栏)和踢脚板; 7.上下脚手架通道安全、合理、可靠; 8.作业层面脚手板满铺且固定牢固; 9.脚手架基础周围安设围护、警示旗和警示标志; 10.作业平台整洁有序。 以上10项作为一个脚手架必备的基本要求。 自定义检查项目: 对于特殊结构或用途的脚手架应根据实际情况增加检查项目,这些可能包括:脚手架搭拆申请单,脚手架门洞,脚手架连墙件等。在检查表内,通过一定的自定义表格实现。 整改反馈: 检查执行后,最重要的是检查发现的违反状况必须告知相关责任人进行整改,并按期复查确认。对于检查的闭环管理和反馈是非常重要的。 编制依据:

楼脚手架施工方案

脚手架施工方案 一、工程概况 博兴怡和.名士豪庭79#楼地下二层、地上十五层,剪力墙结构,本工程建筑高度46.5米,屋顶电梯、机房顶标高48.8米。地上十一层每层高均为3.10米,±0.000与室外散水高差南面、东面为1.5米,北面、西面为0.40米。 本工程脚手架为结构、装饰脚手架,从散水标高至屋顶标高,南面、东面46.5+1.50=48,北面、西面46.5+0.40=46.9,脚手架搭设总高度南面、东面为48米,北面、西面为46.9米。 二、脚手架搭设施工方案选择 外脚手架采用双排扣件式钢管脚手架。外脚手架分两次搭设。搭设先从基坑开始,搭设地下二层脚手架至地上一层脚手架。在地上一层剪力墙预留悬挑脚架眼。地上二层至地上六层为悬挑式脚架。±0.000以下外防水完成且外防水保护层施工完毕,将下端脚手架完成,回填土分层夯填至室外自然地坪标高。脚手架基础处理完成后可将悬挑架落地,北立面、东立面为落地式双排脚手架,支撑在车库屋面上。 三、构造要求及技术措施 1、施工部署 安全防护领导小组 安全生产、文明施工是企业生存与发展的前提条件,是达到无重大伤亡事故的必然保障,也是我项目部创建“文明现场”的根本要求。为此项目经理为安全防护小组的领导,其机构组成、人员编制及责任分工如下: 组长:舒高斌(生产负责人)-负责协调工作 组员:舒涛(技术负责人)-方案编制、技术交底 郭建平(施工队长)-现场施工总指挥 柳江江、张桂芹(安全员)-现场施工指挥、质量检查 2、设计总体思路 结合本工程结构形式、实际施工特点,建筑物北立面、西立面搭设落地式、全封闭的扣件式双排钢管脚手架。南立面、东立面由于本工程±0.000以下土方不能及时进行回填,故采用悬挑脚手架,

落地式钢管脚手架安全检查表

落地式钢管脚手架安全检查表 序号检查项目检查标准和要求检查情况 1 安全技术 交底 搭前有详细的安全技术交底。目录 1. 目的 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 编制依据 (3) 3.6《钢管脚手架扣件》 (3) 4. 脚手架及脚手板的选材与规格 (3) 4.1钢管 (3) 4.2扣件 (5) 4.3脚手板 (6) 4.4底座 (7) 5.落地式单、双排脚手架(搭设高度50m以下) (7) 5.1基本要求 (7) 5.1.1编制专项施工方案 (7) 5.1.2杆件间距 (8) 5.1.3施工荷载 (8) 5.1.4脚手架基础 (8) 5.1.5小横杆 (8) 5.1.6剪刀撑 (8) 5.1.7连墙件 (9) 5.1.8立网封闭 (9) 5.1.9单排脚手架的宽、高 (9) 6.脚手架的施工 (9) 6.1施工准备 (9) 6.2搭设 (9) 6.2.1地基处理与底座安放 (10) 6.2.2杆件搭设 (10) 6.2.3搭设立杆的注意事项: (10) 6.2.4搭设大、小横杆的注意事项: (11) 6.2.5搭设连墙件、剪刀撑、横向支撑等注意事项: (11) 6.2.6扣件安装的注意事项: (12) 6.2.7铺设脚手板的注意事项: (12) 6.2.8搭设栏杆、挡脚板的注意事项: (12) 6.2.9搭设斜道的注意事项: (12) 7.脚手架搭设检查与验收 (13) 8.脚手架拆除 (16) 8.1脚手架拆除前必须完成以下准备工作: (16) 8.2拆除应符合以下要求: (16) 8.3卸料应符合以下要求 (17) 9.安全管理 (19) 9.1人员要求 (19) 9.2搭设阶段 (19) 9.3使用阶段 (20) 9.4拆除阶段 (21)

住宅楼单排脚手架施工方案

阳煤集团棚户区改造项目三矿赛鱼小区1#楼 脚 手 架 施 工 方 案 阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司

钢管落地脚手架计算一览表 注:此表数据来源于计算书,详细计算过程请审查计算书。

脚手架专项施工方案 第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》(GB50009—2012) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007—2011) 《建筑地基处理技术规范》(GB50007—2011) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—2011) 《建筑施工手册》第五版 第二节工程概况 本工程为阳煤集团棚户区改造赛鱼小区1#楼,砖混结构;地上六层;地下一层;建筑高度:19.2m;标准层层高:2.85m;总建筑面积2400.72㎡;总工期175天;施工单位:阳泉市宏丰建筑安装有限责任公司。 第三节脚手架方案选择 本工程考虑到施工工期质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1.架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2.在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3.选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 4.结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5.综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合《建筑施工安全检查标准》要求,要符合省文明标化工地 的有关标准。 6.结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下 1种脚手架方案;钢管落地脚手架。 第四节脚手架材料选择 1.钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.60mm,钢材强度等级Q235,钢管表面应平直光滑,不应有 裂缝,分层,压痕,滑道和硬弯,新用的钢管要有出场合格证。脚手架施工前必须将入场钢管取样,送有相关国家资质的试验单位,进行钢管抗弯,抗拉等力学实验,实验结果满足设计要求后方可在施工中使用。 2.本工程钢管脚手架的搭设使用可段铸造扣件,其质量和性能符合现行国家标准《钢管脚手扣件》 GB15831的规定,由有扣件生产许可证的厂家提供,不得有裂纹气孔,缩松,砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴合面应平整,活动部位灵活,加紧钢管时,开口处最小距离不小于5mm钢

脚手架搭设规范及图解

脚手架搭设规范及图解 脚手架一般在施工现场都会有,脚手架在使用钱需要搭建,在建筑工地上肯定能用到,脚手架有竹子做的,有木头做的,有钢铁材料做的,现在大多数都是钢铁材料做的,脚手架不要以为随随便便就可以搭建好,就算你搭建好了,你的脚手架符合规范标准吗?看看下面的脚手架搭设规范图解,看看你们工地的脚手架搭建符合标准不。 1、材料应按国家现行标准进行100%外观检查,所有脚手架材料经检验合格后进行合格品标识妥善保管,必须具备产品质量合格证、生产许可证、专业检测单位检测报告。矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。

2、安全防护设备及测量作业设备齐全 3、总包单位向甲方项目部申报的脚手架搭设专项施工方案通过后,组织施工单位进行技术交底并做好书面交底记录。聞創沟燴鐺險爱氇谴净。 4、所以脚手架作业人员必须持证上岗。 5、图纸深化:按照脚手架搭设专项方案图纸跟建筑物施工图核对,计算立杆的步距及横距,并绘制立杆放线定位图及悬挑卸载层悬挑钢梁排版图。残骛楼諍锩瀨濟溆塹籟。

6、基础要求:采用砼硬化处理,砼厚度≥100mm,砼标号≥C20,必须满足脚手架搭设施工方案的荷载要求,按照立杆放线定位图放线。酽锕极額閉镇桧猪訣锥。 7、基础周边设置排水沟,基础地面不积水,接地线采用40mmХ4mm镀锌扁钢用两道螺栓卡箍与立杆主体结构连成一体,防雷接点≥四处(建筑物四个大角设置防雷点),并满足防雷专项方案要求,保证防雷接地有效。彈贸摄尔霁毙攬砖卤庑。

8、纵横向扫地杆:纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上,通道出入口位置,有存在绊倒的危险时可不用安装扫地杆。謀荞抟箧飆鐸怼类蒋薔。 9、立杆两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于500mm。

防护脚手架施工方案

四川视频电子有限公司新厂房工程 防护脚手架方案 本工程为新建厂区工程,由主厂房、电子车间、倒班宿舍、办公楼、及总平等工程组成。其中,主厂房建筑面积为16440㎡,建筑高度为9.8m,为单层(局部夹层)轻钢门式钢架结构;电子车间建筑面积为7763㎡,建筑高度为19.5m,为4层框架结构;倒班宿舍建筑面积为4895㎡,建筑高度为22m,为6层框架结构;办公楼建筑面积为3043㎡,建筑高度为15.8m,为4层框架结构。 第一节、编制依据 1、JGJ130—2001、J84—2001《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(以下简称规范)。 2、四川视频电子有限公司新厂房工程施工图。 3、本工程施工组织设计方案和建筑物结构特点对防护方案的要求。 第二节、防护脚手架方案 一、材料要求: 1、钢管:选用外径?48mm壁厚3.5mm的钢管,钢管及扣件的材质应符合规范要求;用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以4~6.5m为好,用于小横杆的钢管长度以2.1~2.3m为宜,以便适应脚手架的宽度变化。 2、扣件用材 扣件不应有裂纹、气孔;也不应有疏松、砂眼或其影响使用性能的铸造缺陷。扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最

小距离要不小于5mm;扣件的活动部位应使用其转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要不小于1mm。 3、脚手板选用木脚手板,厚度不小于50mm,宽度不小于200mm。 4、安全网:选用不小于2000目/100mm2的密目安全网,其它技术参数应符合质量要求。 二、搭设方案: 该工程架体总高最高需搭设约23.2 m(脚手架高度超过作业层1.2m),可采用常规双排外落地架。 (一)架子基础 回填土应分层夯实,分层厚度不大于250mm,回填所用土料应符合设计要求。搭架前,在搭架范围内加强夯实,然后按架子立杆间距铺放通长木架板。 (二)架子构造 该工程双排外架按如下构造搭设: 1、架子立杆纵向间距1.5m,内、外立杆横向距离1.05m,内立杆距外墙面距离150mm。 2、步高:均按1.8m步高搭设。 3、小横杆:设在大横杆上,在立杆间增加一横向水平杆,横向水平杆间距为la/2=0.9m。 4、连墙杆:按二步三跨设置,与建筑物主体结构连接。 5、扫地杆:距地面(200~300mm)处连续设置。 6、剪刀撑;剪刀撑应随外架的搭设而同时搭设,剪刀撑与地面的夹角一般为45°~60°,剪刀撑竖向应连续设置不得中断,外架高度小于24m的