燕子墩变512燕西线西永固村分支停电标准化作业指导书

批准:年月日

审核:年月日

编写:年月日

作业负责人:杨虎

作业日期:2018年04月14日08时30 分至2018年04月14日22时30分

单位:宁夏隆鼎电力有限公司

1.工作概况

1.1 工作班组:配网业务部

1.2 工作负责人:杨虎

1.3 工作班成员:王华、王威、葛庆、姚志波、苏新国、赵乐、王安宁、李小平、张波、岳鹏、雷洪福、赵岩、刘霄。

1.4 工作范围:1、燕子墩变10kV512燕西线西永固村分支053号杆拆除10kV导线、铁件、金具、瓷瓶;2、燕子墩变10kV512燕西线西永固村分支052号杆做断联、接引流、制作安装拉线;3、燕子墩变10kV512燕西线西永固村分支052号杆-西永固五队分支一001号杆做断联、接引流、新架0.4kV导线、制作安装拉线、安装动力表箱;4、西永固五队分支一001号杆砼杆移位;5、燕子墩变10kV512燕西线西永固村分支053号杆-西永固五队主线一008号杆调整横担、更换表箱引线。

2.作业阶段

2.1 工作组织措施

人员(职责)分

工作职责工作人员签名

工作负责人1、工作负责人(小组负责人)了解现场工作状况,施工检修方法,查看现场作业停电地点及需要停电的范围,所挂接地线及交跨的位臵,保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等,并做好现场勘查记录。

2、填写工作票及安全措施票;

3、准备好施工所用工器具;

4、准备好施工所用的材料;

5、确定专人指挥吊车。

工作班成员1)工作班成员应认真参加安全交底会,注意力集中,用心听讲,有疑问的要及时提出;

2)现场工作负责人工作交底后,由工作班成员在工作票上履行签名确认手续;

3)未参加现场安全交底会的人员严禁进入工作现场,新增工作人员必须进行安全交底后方可进入现场工作。

人员变动情况

2.2 工作仪器仪表及安全工器具准备

工器具准备人:工器具回收人:

√序号名称规格单位数量备注

1 验电器0.4KV 只

2 验电器10KV 只

3 高压接地线组

4 低压接地线组

5 盘式警示带盘

6 安全围栏套

7 脚扣副

8 安全带条

9 传递绳条

10 医用急救箱个

11 吊车辆

12 高压发生器块

2.3图纸与资料准备

2.3.1、准备阶段

(1)准备工作安排

√序

号内容

标准责任人备注

1 现场勘察工作负责人了解现场工作状况,施工检修方法,查看现场作业停电地点及需要停电的范围,所挂接地线及交跨的位臵,保留的带电部位和作业现场的条件、环境及其他危险点等,并做好现场勘查记录。

2 明确工作任

1、燕子墩变10kV512燕西线西永固村分支053号杆拆除10kV导线、铁件、金具、瓷瓶;

2、

燕子墩变10kV512燕西线西永固村分支052号杆做断联、接引流、制作安装拉线;3、燕子

墩变10kV512燕西线西永固村分支052号杆-西永固五队分支一001号杆做断联、接引流、

新架0.4kV导线、制作安装拉线、安装动力表箱;4、西永固五队分支一001号杆砼杆移位;

5、燕子墩变10kV512燕西线西永固村分支053号杆-西永固五队主线一008号杆调整横担、

更换表箱引线。

3 确定作业方

登杆前检查登杆工具,登杆后选好工作位臵。

采用12T及以上吊车吊装。

4 签发工作票填写、审核工作票的正确性。交工作票签发人进行签发。

5 召开班前会1)组织学习本次作业的作业指导书。2)做好危险点分析。

3)交待安全注意事项。

4)学习检修质量技术标准。

5)交待人员分工。

6)工器具及材料准备。

(2)主要设备材料指导卡

√序号名称规格单位数量备注

1 动力表箱台 1

(3)现场安全风险管控示意图(见附图)

2.3.2、作业阶段

作业开工

√序

作业内容标准备注

1 办理工作许

可手续

工作负责人得到工作许可人许可后,并在工作票上签名或记录。

2 辅助安全措

(1)断开有可能反送电的0.4—10kV用户分支开关,并悬挂“禁止合闸、有人工作!”标示牌;

(2)断开危及该线路停电作业,且不能采取相应安全措施的交叉跨越、平行和同杆架设线路的

开关、刀闸和熔断器;

(3)断开作业地段有可能返回低压电源的开关和熔断器,并悬挂“禁止合闸、有人工作!”标

示牌或将熔断器熔丝管摘下;

(4)线路停电作业时,工作班在工作地段两端装设接地线,装设地点如和配电调度掌握的地线

重合时可以借用,作业人员必须始终处在接地线的保护范围内;必须将临近保留的带电线路和

带电设备的名称和地点详细填写在工作票中,并在有误登可能的地点设专人监护;

(5)根据作业现场实际情况,在工作场所周围装设围栏,并在相应部位装设标示牌。

详见辅助安全

措施(拉开用户

分支及设备控

制器操作顺序

表)

3 宣读工作票工作负责人宣读工作票,交代有电部位及安全措施;经危险点告知提问无误后,作业人员在工

作票上签名确认。

工作班组人员签名:

2.4 检查现场的运行方式

2.4.1 作业结束

√序号内容责任人签名

1 完工恢复所有的安全设施,严格按现场安全技术措施中所做的安全技术措施进行恢复,恢复至开工前状态。恢复后经双方工作人员及验收人员核对无误

2 全体工作班人员清扫、整理现场,清点工具及回收材料

3 工作负责人周密检查施工现场,是否遗留工具、材料。

4 工作负责人在检修记录上详细记录本次工作所修项目、发现的问题、试验结果和存在的问题等。

5 办理工作终结手续。

6 全体作业人员撤离作业现场。

2.5 生产现场作业“十不干”

序号内容宣读确认签名检查确认(√)

1 无票的不干;

2 工作任务、危险点不清楚的不干;

3 危险点控制措施未落实的不干;

4 超出作业范围未经审批的不干;

5 未在接地保护范围内的不干;

6 现场安全措施布臵不到位、安全工器具不合格的不干;

7 杆塔根部、基础和拉线不牢固的不干;

8 高处作业防坠落措施不完善的不干;

9 有限空间内气体含量未经检测或检测不合格的不干;

10 工作负责人(专责监护人)不在现场的不干。

3.危险点分析及预控

√序

危险点管控措施

1

起重伤人或

运输途中伤

(1)使用合格的起重机械,严禁过载使用。

(2)使用前检查起重工具是否完好,钢丝绳做好检查。起吊开关和吊运装车过程中必须绑牢,在棱角和滑面与

绳子接触处应加包垫,起吊时必须设专人指挥,起重臂下严禁站人,要统一信号,统一指挥。

(3)初起和落放必须平稳,人员移动开关时要做好防挤压措施。

(4)高处作业平台应处于稳定状态,车辆移动时,作业平台上不准载人。

(5)使用滑轮组时应先检查滑轮及绳索、钢丝绳的允许拉力是否满足需要,滑轮组使用开门滑车时,应将开门

勾环扣紧。

(6)履带式液压沟机的操作工,必须经过专项培训,经主管部门考核合格,领取操作证后,方准驾驶。

(7)不准将沟机交给没有操作证的人员操作。

(8)操作沟机时,必须精力充沛、思想集中、禁止吸烟、饮食、闲谈及其他有影响安全行车的行为;严禁酒后

操作挖掘机。

(9)操作沟机时,除当班操作工外,不准其他人员站或坐在机体上。

(10)沟机的发动机运转时禁止任何人进入回转范围。

(11)在上下沟机时,必须面对设备并使用台阶及扶手,始终采用三点式上下法,不能跳跃。

(12)不能在非用于攀登的表面上攀登。

(13)沟机行驶中要遵守转弯三项规定(减速、鸣号、靠右行),会车时要做到礼让“三先”(先慢、先让、先停);

上下坡时不准曲线行驶。

(14)保持沟机的外观整洁,加强设备例行保养,及时消除隐患和故障,不开存在安全隐患及故障的设备,确保

操作安全。

(15)利用动臂把车体支起时严禁钻进底盘下面工作。必要时应用枕木垫牢后方才进行作业;

(16)沟机正铲作业时,除松散土外,其作业面应不超过本机性能规定的最大挖掘高度和深度;反铲作业时,挖

掘机履带距工作面边缘至少保持0.5米的安全距离,如遇到松散土垠则应视具体情况增加安全距离。

2 触电伤害(1)认真验电、挂地线,验电时必须使用合格的相应电压等级的验电器。

(2)挂地线时应先接接地端,后接导线端。作业中对临近的带电设备要保持一定的安全距离,并设专人监护。(3)同杆塔的10kV线路及同杆并架的低压线路必须停电,做好防止低压反送电措施。

(4)接触电缆引线前必须充分放电。

3 高空坠落(1)作业人员带好安全帽,登杆前应检查登高工具及设施是否完整牢靠,登杆前应检查杆根、基础和拉线是否牢靠。

(2)高空作业必须正确系好安全带,安全绳必须系在电杆或牢固的主件上。

(3)安全带绳扣应始终位于自身两侧。

(4)新立电杆的基础未完全牢固或没有设好临时拉线前,人员严禁登杆。

(5)杆塔基础如有冲刷、起土、上拔或拉线松动,应先培土加固,拉好临时拉线或采取其他可靠措施后,方可登杆

4 物体打击(1)进入作业现场必须正确戴好安全帽。

(2)高处作业人员使用传递绳上下传递工具、材料。(3)按规定设臵安全围栏和悬挂警示标示。

4.工作安全措施

√序

内容安全措施

1

应断(拉)

开的断路

器、隔离刀

闸、跌落保

险等

(1)拉开燕子墩变10kV512燕西线西永固村分支039号杆跌落保险、并摘下三相熔丝管;

(2)断(拉)开停电范围内的所有用户开关、隔离开关、跌落保险、变台低压总开关。

2 验电

(1)验电前应确认验电器良好;验电时逐相进行,先验低压,后验高压,先验下层,后验上层,先验近侧,后

验远侧。

(2)验电工作要使用相应电压等级、合格的接触式验电器。

(3)验电操作人员应带绝缘手套,验电器伸缩长度应大于0.7米。

(4)禁止工作人员穿越未经验电、接地的10kV及以下线路对上层线路进行验电。

(5)检修联络用的开关。应在两侧验电。

3 挂接地线(1)分别在燕子墩变10kV512燕西线西永固村分支049号杆、058号杆验明确无电压后装设10kV接地线各一组;(2)分别在燕子墩变10kV512燕西线西永固村分支049号杆、西永固五队主线一006号杆、西永固五队分支一002号杆验明确无电压后装设0.4kV接地线各一组;

(3)挂接地线应先接接地端,后接导线端,接地线应接触良好,连接可靠,挂接地线时,人体不得碰触接地线或未接地的导线。

4 其他措施(1)工作地段临近公路、路边应装设“前方施工,减速慢行”标示牌,并摆放锥桶;(2)进入工作现场必须正确佩戴安全帽,穿绝缘鞋,穿全棉长袖工作服;

(3)登杆前必须认真核对线路名称,确定无误后,方可登杆工作;

(4)高处作业,使用绳索上下传递物件,防止高空坠物伤人;

(5)工作现场设安全围栏;

(6)靠近乡村道路作业,注意过往车辆及行人安全,设专人指挥;

(7))放、紧线时,杆上严禁站人,防止倒杆伤人,乡村道路路口设专人监护;

(8)使用吊车、沟机时吊臂下严禁有人逗留或通过,吊车沟机起吊应设专人统一指挥;(9)做好工作现场安全布防工作。

5、现场作业工序

5.1作业内容及工艺标准

√序号作业内容工艺标准检修结果责任人签名

1 砼杆移位(1)在工作班成员指定的位臵挖机挖坑。

(2)钢丝绳栓牢新电杆,吊车起吊,调整杆位。(3)挖机埋土、杆根平整牢固。

2 更换导线1、拆除导线:(1)、登杆前检查(三确认):

①、作业人员核对线路名称及杆号,确认无误后方可登杆。

②、作业人员必须认真观测估算电杆埋深及裂纹情况,确认绝对稳固后方可登杆,(必要时再打临时拉线)。

③、作业人员检查(冲击试验)登高工具是否安全可靠,确认无误后方可登杆。

(2)、先上直线杆解开扎线:

解开耐张段内所有直线杆上扎线后,如线路下方有线路、公路、建

筑物、种植物等障碍物时,应将导线放入滑轮,如下方无障碍物时,可将导线放在横担上或直接落至地面,如需拆除铁件、绝缘子时,拆除后立即下杆。

(3)、再上耐张杆松线:

①、耐张杆有顺线拉线时,可直接松线,如无顺线拉线时,应打临时拉线后方可松线。

②、在耐张杆上挂好紧线器(钳)和滑轮,将三角钳头卡在导线上,将牵引绳通过滑轮与三角钳头连接,另一头掌握在地勤人员手中或固定在地锚上。

③、用紧线器配合牵引绳收紧导线,使耐张绝缘子串处于松弛状态,拔掉耐张线夹连接螺栓,拉紧牵引绳,松开紧线器,松动牵引绳使导线徐徐落地(注意:切不可采用突然剪断导线的方法松线)。其余各相如法操作。

④、耐张杆松线时,应逐相逐根对称进行,以保证电杆两侧和横担两端受力平衡。

(4)、杆上人员拆除工具、铁件、绝缘子、拉线,地勤人员回收旧导线,拆除导线工作即告结束。

2、放线:

(1)放线过程中,应将绝缘线放在塑料滑轮或套有橡胶护套的铝滑轮内,滑轮直径不应小于绝缘线外径的12倍,槽深不小于绝缘线外径的1.25倍,槽底部半径不小于0.75倍绝缘线外径,轮槽槽倾角为15°;

(2)放线时,绝缘线不得在地面、杆塔、横担、绝缘子或其他物体上拖拉,以防止损伤绝缘层;

(3)宜采用网套牵引绝缘线。

3、紧线:

(1)紧线时,绝缘线不宜过牵引;

(2)紧线时,应使用网套或面接触的卡线器,并在绝缘线上缠绕塑料或橡皮包带,防止卡伤绝缘层;

(3)绝缘线的安装弛度按设计值确定,可用弛度板或其他器件进行观测。绝缘线紧好后,同档内各相导线的弛度力求一致,施工误差不超过±50mm;

(4)绝缘线紧好后,线上不应有任何杂物。

6.检修作业评价

6.1安全文明生产

√序号内容责任人签名

1 操作过程中无工具损伤。

2 工作时无物件跌落。

3 工作完毕清理现场。

6.2验收主要工作

√序号检修内容工艺标准验收结果验收人签名

1 立杆操作正确,符合标准。

2 架设导线操作正确,符合标准。

3 安装动力表箱操作正确,符合标准。

7.资料归档

召开班后会,总结当天工作,进行技术资料整理归档,并对本次作业安全及质量进行评价。