1、预留洞口防护:小于25cm洞口:采用旧木板、模板封闭,周边砂浆固定;

25--50cm洞口:采用双层板(钢钉粘接)封闭,周边砂浆固定;50--150cm 洞口:先设置钢管网(或利用混凝土板内钢筋网),网上满铺脚手板或旧模板;大于150cm洞口:洞口四周设1.2m高防护栏,挂立网封闭;

2、、护栏底部设18cm高踢脚板,洞口内挂水平安全网。

2、电梯井口防护:采用钢质栅栏门(高度不低于1.8m),与结构牢固连接;可移动栅栏门须上锁;门口有醒目警示牌;井内每层挂水平安全网,每三层(不超过10m)设硬质防护。

3、通道口防护:搭设宽于通道口的双层防护棚并满铺脚手板;防护棚长度:6层以下建筑不小于3m,7层以上建筑不小于6m;防护棚高度不小于3m;侧面立网封闭,侧立杆间距不大于1.8m。

4、楼梯口防护:设高度不小于1.2m的防护栏,扶手处设两道防护栏杆;竖杆间距不大于1.8m。

5、基坑临边防护:设高度不小于1.2m的防护栏,设两道防护栏杆;竖杆间距不大于1.8m;挂密目安全网封闭。

6、楼层临边防护:设高度不小于1.2m的防护栏,设两道防护栏杆;竖杆间距不大于1.8m;临街面挂密目安全网封闭。坡度大于1:2.2的屋面,护栏高度应为1.5m,挂密目安全网封闭,护栏底部设18cm踢脚板。

7、操作层脚手架外侧临边防护:设高度不小于1.2m的防护栏,设两道防护栏杆;竖杆间距不大于1.8m;挂密目安全网封闭;临街面挂钢丝网或其他硬质防护。

洞口临边安全防护措施方案

洞口、临边安全 防护措施方案 建设单位:珠海格力房产有限公司监理单位:珠海市工程监理有限公司施工单位:广东建粤工程有限公司

洞口、临边安全防护措施方案 一、工程概况 拟兴建的珠海格力万山湾港湾路中段城市更新项目,位于珠海市万山岛。本次工程是珠海格力万山港湾路中段城市更新项目 4#~9#楼,这几栋楼座落于半山13.0高程~36.0高程间,没有交通道路也无法修建施工道路到达施工现场,施工场地细长狭小,每栋之间均有10米以上的高差,履带式挖掘机也必须修筑坡道方可通行。施工现场除了布置施工的楼栋,没有堆放材料的场地,所有原材料都要先从码头转运到料场堆放, 施工时再转运到塔吊或提升机处,由塔顶(或提升机)经过多次转运才可以到达施工部位,材料运输非常困难。本次施工项目的总建筑面积仅约6500平方米,为4栋3~6层的钢筋混凝土框架结构和2栋2层钢结构。 为保证工程的施工安全和施工作业人员的人身安全,根据本工程的施工特点,特编制本施工方案。 二、编制依据 1、施工设计图,现行的规范、标准、规定; 2、建筑施工高空作业技术规范(JCJ80-91) 3、安全网(GBG095-85); 4、高空作业分级(GB3608-83) 5、密目式安全网(GB16909-1997) 6、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 三、基本规定 (1)高空作业必须逐级进行安全技术教育及交底。 (2)搭设高空作业安全设施的人员,必须经专业技术部门培训考核合格后方可上岗,并应定期进行身体检查。 (3)遇恶劣天气不得进行露天攀登与悬挂高空作业。 (4)用于高空作业的防护设施,不得擅自拆除,确因施工需要临时拆除时必须经项目部施工负责人同意,但应采取相应可靠的防护措施,作业后应立即督促恢复完好。 (5)高空作业的防护设施在搭设过程中应相应设置警戒区和派人监护,严禁上、下同时搭设或拆除。 (6)高空作业应建立落实各级安全生产责任制,对高空作业安全设施,做到防护有效,技术合理,经济适用。 (7)所有洞口、临边在按规定设置好防护措施后,并挂设醒目的安全标志.标识牌和醒目

楼栋洞口临边防护搭设标准

防护搭设标准 第一节水平洞口防护 1.边长在25~200mm(含200mm)的水平洞口防护采用洞口楔紧2根木枋(立放),上盖18mm厚木胶合板用铁钉钉牢,面层刷红白相间的警示油漆间距20cm角度45°。 2.边长在200~500mm(含500mm)的水平洞口防护采用洞口上部盖18mm厚木胶合板用φ8膨胀螺栓固定,面层刷红白相间的警示油漆间距20cm角度45°。 3.边长在500~1500mm(含1500mm)的水平洞口防护采用洞口上部铺木枋(立放)@400mm,上盖18mm厚木胶合板用铁钉钉牢,木枋侧面与地面之间的缝隙也用18mm厚木胶合板封严,面层刷红白相间的警示油漆间距20cm角度45°。洞口周边设置交圈的φ48钢管防护栏杆,防护栏杆的水平杆、立杆刷间距为400mm红白相间油漆,并在最上一道水平杠处悬挂“当心坠落”警示标志。所有水平杆控制伸出立杆外侧100mm。 4.边长在1500mm以上的水平洞口防护洞口周边设置交圈的φ48钢管防护栏杆,立杆间距不大于1800mm,防护栏杆下部设置200mm 高18mm厚木胶合板挡脚板,防护栏杆的水平杆、立杆以及挡脚板,必须刷间距为400mm红白相间的警示油漆,防护栏杆外立面满挂密目安全网并在最上一道水平杠处悬挂“当心坠落”警示标志。所有水平杆控制伸出立杆外侧100mm。

第二节临边洞口防护 一、基坑临边防护 1.基坑开挖深度超过2000mm时,必须搭设基坑临边防护栏杆。基坑临边防护栏杆采用钢管搭设,设置三道水平杆,立杆间距不大于1800mm,立杆打入地面以下深度≥700mm(若基坑顶面有混凝土压顶梁则预埋1φ18钢筋,深度≥500mm、外露150mm,与立杆焊接),防 图02:边长在1500mm以上 图01:边长在200 ~500mm

洞口临边作业安全防护方案

[四口五临边防护施工方案] 专项工程施工方案 四 口 五 临 边 防 护 编制人: 审核人: 审批人: 编制时间:2011年 3月1号

目录 一、洞口、临边防护措施 (2) 二、管理检查人员机构图 (2) 三、管理检查人员责任制 (3) 四、安全防护直接责任人责任制 (5) 五、洞口临边防护人员机构 (5) 六、洞口、临边防护操作人员的安全规定要求 (6) 七、洞口、临边防护使用的材料规格要求 (6) 八、材料存放 (7) 九、基槽、坑、沟及大孔桩的安全防护 (7) 十、吊挂式之字马道安全防护 (8) 十一、行人爬梯安全防护 (8) 十二、楼梯安全防护 (8) 十三、洞口安全防护 (9) 十四、阳台安全防护 (9) 十五、出入口安全防护 (10) 十六、电梯井安全防护 (11) 十七、各楼层四周临边防护 (11) 十八、施工操作棚安全防护 (11) 十九、楼四周房屋设施安全防护 (12) 二十、楼四周人行通道安全防护 (12) 二十一、临街安全防护 (12) 二十二、移动式操作平台 (12) 二十三、悬挂式钢平台 (13) 二十四、悬空作业安全防护 (13) 二十五、交叉作业安全防护 (15) 二十六、西面外架防护与办公室防护剖面图 (15)

洞口、临边作业安全防护措施 为了施工现场和建筑工程的洞口、临边防护工作顺利进行,项目部和施工班组全体工人应认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针政策。严格执行国家、河北省建筑工程的安全规程规范要求。严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。提高工人的素质,使工人认识到安全的重要性。确保施工人员的安全和健康。提高安全生产工作和文明施工先进的科学管理水平。预防伤亡事故的发生。实现检查评价工作的标准化、规范化。提高生产效率。 一、目标 安全生产,创建市级文明安全工地。 二、管理检查人员机构图

工地洞口临边防护一般规定标准范本

管理制度编号:LX-FS-A23213 工地洞口临边防护一般规定标准范 本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

工地洞口临边防护一般规定标准范 本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 严禁操作人员任意拆除或变更安全防护设施。若施工中必须拆除时,须经工地技术负责人批准后,方可拆除或变更。施工完毕,应立即恢复,不得留有后患。 预留洞口的安全防护:(1)边长或直径为20~50cm的洞口,可用钢筋砼板或固定盖板防护。(2)50~150cm的预留洞口,可在浇捣砼前用板内钢筋贯穿洞径,不剪断网筋,构成防护网,网格以 15cm为宜。(3)150cm以上的洞口,四周应设防护栏杆两道,护杆高度分别为40cm和100cm,洞口

施工现场临边与洞口安全防护方案

施工现场临边与洞口安全防护方案 1.编制依据 1.1《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 1.2《建筑工程安全技术交底手册》 1.3《建筑施工防护架使用手册》 1.4《建筑施工图纸》 1.5《施工组织设计》 2. 工程概况 盛世庄园1-3#、5-13#、15-21#楼及地下室工程位于福建省福清市渔溪镇渔溪村、南前亭村。由福建省盛世融房地产有限公司投资兴建,设计单位:中国建筑上海设计研究院有限公司,勘察单位:中闽(福清)勘察设计有限公司,施工单位:福建省龙祥建设集团有限公司。本工程总建筑面积65276.7㎡。各建筑参数如下表:

施工中各程序穿插施工,上下垂直交叉施工不可避免,施工期间洞口安全防护尤其重要。根据工程实际情况,分段施工,相邻施工段高差大,形成了立体交叉作业,所以临边的防护必须及时到位、安全可靠。 3.材料计划

4. 施工准备 4.1 材料准备 主要的材料有φ48x3.5钢管及扣件、安全网、大眼网、木方木板、铝丝、油漆。所有材料必须合格,符合要求。 4.2 技术准备 成立以总工程师为组长,技术员、安全员、质检员组成的技术小组,对临边、特殊部位的洞口防护措施进行技术措施分析研究,制定出有针对性且具有可操作性的专项围护方案,确保防护设施的安全性和可靠性。 4.3 安全教育方面 4.3.1 充分利用项目部的农民工夜校为主阵地,开展形式多样的安全知识,对法律法规的普及,使人人懂安全,人人遵守安全规章制度。 4.3.2 以现场的安全宣传栏,对提出的安全隐患、违章案例进行

曝光,树立遵章守纪的标兵,使工人加强学习安全知识,形成学习有榜样,追赶有目标,并结合项目部的多项奖罚制度进行落实,定期公布。形成人人懂安全,人人管安全的齐抓共管的良好和谐的作业氛围。 4.3.3 结合福建省地区建筑施工人员安全生产的相关规定,从上到下形成各级安全管理体系及安全管理网络班,设专职安全员,群众安全监督管理员,劳务队有专职安全生产办公室,并配备专职管理人员。项目部组成有专门设立的安全生产领导小组。项目经理任组长,下设安全科,并设有专职安全管理人员,配备有各种法律法规、地方安全生产管理条例及规定。安全科专职领导人员是具有多年从事安全生产管理,有一定丰富的现场管理经验。中级以上职务的人员担任做到安全管理工作科学化、系统化,纵向管到底,横向管到边,不留死角。 4.4 制定的各项安全生产规章制度及安全生产管理措施是安全生产的保障。 4.5建立安全管理责任制,成立以项目经理为组长,安全、质量、生产为成员的安全防护领导小组,对现场临边、洞口作业进行监督和管理。 4.6 临边、洞口、高处作业中,所用的物料应均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸。施工现场所有有坠落可能的物体,必须一律先行撤除,或加以固定。工具应随手放入工具袋,卸下、拆下的物件(体)及余料和废料场应及时清理运走,不得任意乱置或向下一个作业面丢弃。传递工件及材料禁止抛掷,作业中的走道、通道板和登高用具,

洞口临边防护方案

洞口与临边安全防护方案 一、编制目的及依据 为了切实贯彻“安全生产,预防为主”的安全生产方针,在本工程施工中实现安全生产目标,做到临边洞口防护要求明确,根据《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80—2011和有关规定,编制本方案。 二、洞口防护措施和要求 2.1预留洞口的防护要求 (1)施工中楼板上的预留洞必须设置牢固的盖板,防护栏杆、安全网或其它坠落的防护设施,盖板采用木质模板,栏杆采用Φ20钢筋进行牢固焊接或采用钢管进行围挡防护。 (2)本工程现场通道附近的各类洞口,均用坚实的材料进行覆盖,或用土壤进行回填。 (3)施工通道及各类洞口除设置防护设施和安全标志外夜间应设红灯示警及照明灯。 2.2预留洞的防护措施洞口根据具体情况必须符合下列要求: (1)楼板、屋面和平台等面上边长小于的洞口,必须用坚实的盖板盖没,并在盖板下钉一圈方木,以防止其位置的移动。 预留洞口小于*的防护按下图操作。

(2)边长在以上的洞口,四周设防护栏杆,防护栏杆自上而下用密目网封闭,洞口下张设安全网进行防护。 基求要本 1、洞口四周用钢管搭设三道防护栏杆,第一道栏杆距楼面1200mm, 第二道栏杆距楼面600mm,第三道栏杆距楼面100mm,立杆高度1300mm。 2、洞口尺寸不大于2000mm时,中间设一道立杆;洞口尺寸大于 2000mm时,立杆间距不大于1200mm。 3、主体结构施工阶段,洞口采用木模板和木枋封闭;安装及装修 阶段,洞口采用水平安全网封闭。 4、防护栏杆外侧满挂密目安全网。防护栏和密目网外侧悬挂提示牌。

(4)对邻近的人与物有坠落危险性的竖向孔、洞口均应予以盖设或加以防护,并有固定其位置的措施,防止移动。 (5)对于其它洞口均参照上述洞口的防护措施进行维护,施工中遇到的特殊洞口,由技术负责人、安全员一道制定特殊防护措施和防护。 2.3临边防护的要求 (1)基坑边安全防护 ○1基坑临边防护一般采用钢管搭设两道防护栏杆形式(下道栏杆离地600mm,上道栏杆离地1200mm)。立杆间距应不超过2000mm,立杆与基坑边坡的距离不应小于500mm。 ○2防护栏杆内侧满挂密目安全网,防护外侧设置200mm高踢脚板。 防护栏杆和踢脚板刷红白相间安全警戒色。 ○3防护栏杆外侧应设置排水沟,采取有组织的排水。 ○4基坑周边设置夜间警示灯。

洞口、临边及高处作业安全防护保护措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A14817 洞口、临边及高处作业安全防护保 护措施标准范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

洞口、临边及高处作业安全防护保 护措施标准范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、孔洞防护 1.5×1.5m以下的孔洞应预埋通长钢筋网或加固定盖板。1.5×1.5m以上的孔洞,四周必须设两道护身栏杆,中间支挂水平安全网。 2、电梯井口防护 电梯井口必须设高度不低于1.2m的金属防护门。电梯井内首层与首层以上每隔四层设一道水平安全网,安全网应封闭严密,未经上级主管技术部门批准,电梯井内不得做垂直运输通道和垃圾通道。 3、楼梯踏步及休息平台口防护

洞口与临边安全防护方案

“三宝、四口、五临边” 安全防护方案 编制: 审核: 审批:

一、工程概况 (3) 二、总述 (3) 三、安全防护措施 (4) (一)安全帽 (4) (二)安全带 (4) (三)安全网 (4) (四)楼梯口、电梯井口防护 (5) (五)预留洞口、坑井防护 (6) (六)通道口 (7) (七)阳台、楼板、屋面等临边防护 (7) (八)井架防护 (7) (九)外架防护 (8) 四、安全防护用品计划表 (9)

“三宝、四口、五临边”防护方案 一、工程概况 工程名称: 建设单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: XXX项目,位于XXX。地下一层,C单元地上十一层,B'单元地上十五层。A、B单元地上十八层。一层层高3.3m,二~十八层层高均为3m,电梯机房及水箱间层层高4.2m,地下室人防层高3.6m,设备层层高1.4m。耐火等级地上为二级,地下为一级。地下防水等级为二级,抗渗等级为S6。屋面防水等级为二级。抗震设防裂度为8度。地上一、二层为商业网点及其辅助用房,地上三~十八层为住宅。建筑设计合理使用年限为50年,建筑高度为54.75m,基底面积为1179m2,总建筑面积19899m2。 二、总述 1、施工“安全三件宝”指的是现场施工作业必备的安全帽、安全带和安全网,它们在预防高处坠落和物体打击事物中,起着非常重要的作用。 2、“四口”“五临边”防护是指在建筑施工中为了有效地预防高处坠落和物体打击事故,凡在楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口,必须设置围栏或盖板、架网;

施工建筑物的所有出入口,必须搭设板棚或网席棚;施工中尚未安装栏杆的阳台周边、无外架防护的内层周边、斜道两侧边、框架楼周边,必须设置1米高的双层围栏或、安全网。 三、安全防护措施 为了确保施工人员的人身安全,树立“安全第一,预防为主”的思想,根据《建筑施工高处作业安全技术规范》规定,制定如下三宝四口五临边安全防护具体措施: (一)安全帽 1、工地现场建立佩戴安全帽制度,进入工地现场必须戴安全帽。安全员在现场进行监督,发现有不戴安全帽的,要责令其离开现场,并对该操作工人所在班组长进行罚款。 戴安全帽必须符合标准,帽衬和帽壳之间应保持4—5厘米的间隙,系好帽带防止脱落。 安全帽进行编号,区分不同人员。 (二)安全网 1、施工使用的安全网必须具有建筑安全监督管理部门准用证,安全网的规格、材质要符合要求。

作业洞口及临边防护措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 作业洞口及临边防护措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-4285-78 作业洞口及临边防护措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1.“四口、五临边”防护内容 (1)“四口”防护:A楼梯口;B电梯口;C预留洞口;D通道口(或出入口)。 (2)“五临边”防护:A尚未安装栏杆的阳台周边;B无外架防护的屋面周边;C框架工程楼层周边;D上下通道斜道两侧边;E卸料平台的外侧边。 2.“四口、五临边”防护特征 (1)可塑性大:“四口、五临边”防护一般是随着建筑工程的进度采取相应的防护措施。一般来讲,装饰工程完工后各种防护基本上也就拆除了。 (2)危险性大。“四口、五临边”作为洞口和高空作业露出建筑物的临边洞口,作业时危险性大,不加强有效防护不当,都将使人与物遭受坠落打击的危险。

(3)施工现场环境复杂,又是多工种同时交叉作业,这无疑给安全管理增加了难度,稍有疏忽极易造成对人和物的危害。 3.安全技术措施 (1)针对工程特点,认真做好生产前的准备工作,确定“安全第一、预防为主”的基本思路。 (2)领导重视、抓安全生产绝不手软;建立安全奖罚制度,完善各类安全设施,抓好现场安全管理。 (3)建立健全安全保证体系和安全生产责任制,以安全管理为核心,克服工作随意性,增强全员的安全意识及自我保护意识。 (4)预防为主,强调生产过程中的事前、事中、事后安全过程的控制,防止隐患的产生和发展。 (5)编制高处作业临边防护措施,落实安全技术措施和人身防护用品。 (6)操作前接受安全教育;进行安全交底;高空作业人员应持证上岗。 4.“四口”防护

工地洞口临边防护一般规定

工地洞口临边防护一般规定 撰写人:___________ 部门:___________

工地洞口临边防护一般规定 严禁操作人员任意拆除或变更安全防护设施。若施工中必须拆除时,须经工地技术负责人批准后,方可拆除或变更。施工完毕,应立即恢复,不得留有后患。 预留洞口的安全防护:(1)边长或直径为20~50cm的洞口,可用钢筋砼板或固定盖板防护。(2)50~150cm的预留洞口,可在浇捣砼前用板内钢筋贯穿洞径,不剪断网筋,构成防护网,网格以15cm为宜。(3)150cm 以上的洞口,四周应设防护栏杆两道,护杆高度分别为40cm和100cm,洞口下张设安全网。 楼梯口防护:(1)凡楼梯均必须设置安全防护拦杆,并根据施工现场的具体情况张设安全网。(2)拦杆的材料,可选用钢管或质量合格的毛竹搭设,当楼梯跑边空间距离较大时,应张设安全网或设两道防护拦杆,其高度为40cm和90cm。停梗袄米。 电梯口防护:(1)离楼层面40cm和120cm高处各设一道安全防护拦杆,并在洞口的醒目处挂设安全标志。(2)也可在电梯口处的墙内横放两根φ6或φ8mm以上的钢筋代替拦杆,或在洞口墙壁内外各设一根 φ48mm的钢管,用10号铅丝将两根钢管绞紧,固定在洞口处,起到防护拦杆作用。(3)当进入电梯井内施工时,电梯井门口必须设有安全可靠的防护门或其他有效措施。(4)电梯井内每隔两层张设一道安全网,或每层铺设竹笆片,网内杂物应及时清除。 深坑、过道防护:(1)深坑周边应设置两道防护拦杆,其高度为40cm 第 2 页共 2 页

和100cm。行人坡道应用扶手及防滑措施,夜间出入口须凤红灯示警。直径(或边长)50cm以上的桩孔及砼杯形基础也应防护。(2)施工中建筑物底层的出入口,过道须搭设防护棚,棚宽应大于道口。 井架通道口及两侧边的安全防护:(1)井架通道口处须选用符合规定的脚手板或竹笆片做通道,其宽度须大于洞口宽度。脚手板应横铺,其搁置点不少于一板三楞。(2)井架通道口的两侧边,须设置两道防护栏杆,其高度为40cm和100cm。并根据现场情况,也可用竹笆片做围拦防护。(3)井架须用安全网进行三面围护封闭。网与网拼接严密,防止落物伤人。井架口应设置安全门或防护门,安全门可用拉门,开启门或提升门。 阳台边的安全防护:(1)凡能随楼层安装拦板时,均应按层安装拦板。(2)未安装阳台栏杆的侧边,施工中有外脚手架时,外脚手架应随建筑物的升高而升高,并高于作业面1.5m,内立杆与阳台边的间距不大于20cm,且阳台周边的防护栏杆应绑扎在脚手架的立杆上。(3)未安装阳台拦杆的侧边,施工中无外脚手架时,可在距楼面40cm和100cm高度各设一道防护栏杆,其固定点可与墙内的预留钢筋连接,或张设安全网,安全网的底部必须与阳台边封闭。 屋面周边的安全防护:(1)无女儿墙平屋面周边,须设置两道安全防护栏杆,其高度为40cm和100cm立杆应固定牢固。(2)屋面上的水箱和水塔等周边须搭设防护栏杆。框架结构周边防护:(1)施工用外脚手架时,脚手架应高于操作面,内设操作平台。架子内档与主体结构空隙应用安全网间隔封严。(2)未砌围护墙的楼层周边,应采用钢管或 第 2 页共 2 页

临边洞口防护施工方案

临边洞口防护施工方案 一、工程概况 ***,后因承包方原因中天建设集团有限公司退场,由我司进行后续工程的施工。在接到进场施工任务后,我司立即组织相关有经验的管理人员进场进行全面排查,发现现场窗口、电梯井、楼梯间、洞口等临边防护大量缺失,且未缺失部分的临边防护搭设未按照要求进行施工,不符合规范及中建标准化的要求。因此我司要求原施工总承包单位将楼内的临边防护全部进行拆除,由我司重新施工楼内的临边防护,并上报具体的防护施工方案以指导现场施工。 二、防护施工措施 2.1、楼梯间防护 楼梯间部位采用组装式防护栏杆,标注组合件所采用的材料包括主立杆、上横杆、下横杆、主立杆固定钢板、转角连接件、固定螺栓、螺丝等。 主立杆采用外径为φ48,壁厚为3.5mm的钢管。 固定钢板采用符合国家标准的10mm厚钢板,钢板尺寸120×120mm,在距离四边各10mm处钻D12的孔,用M10的膨胀螺丝固定。 固定螺丝:采用φ4钻尾螺丝。 防护栏杆应搭设三道,第一道栏杆距地1200mm,第二道栏杆距地600mm,第三道离地200mm,立杆高度1300mm,立杆间距不大于2000mm,踢脚板高200mm,厚度不小于18mm。防护栏杆及踢脚板刷红白相间安全警戒色。 具体施工措施详见附图:

连接件 立柱 拼装图

完成效果图 2.2、电梯井防护 ①电梯井水平防护 电梯井内水平防护采用在井洞内每两层用钢管(外径为φ48,壁厚为3.5mm)搭设防护平台,在钢管平台上铺设50×100mm木枋,间距200mm设置,上铺15mm模板进行封闭。 钢管平台采用穿2根φ48*3.5mm的钢管进行施工,因原总包单位未预留孔洞,所有穿钢管洞口均需要使用60水钻进行洗眼,每处钢管平台需要洗眼4个。在孔洞穿入钢管,钢管外端采用钢管扣件连接固定,以防止滑脱。 同时在作业层下一层搭设钢管平台,平台上挂安全水平网进行安全防护。具体施工措施详见附图。

临边和洞口的安全防护措施方案

临边与洞口的安全防护措施 1、临边防护措施: 所有临边部位均设置防护栏杆,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上杆距地高度为1.2米,下杆离地高度为0.5米,如楼层进行砌筑时,护栏下口需设挡脚板,防护栏杆与框架柱连接牢固,楼、电梯洞边外用电梯接料平台必须安装临时护栏,并加挂立网,间隔2米设栏杆柱。 2、洞口防护措施 进行洞口作业以及在因工程和工序需要产生的,使人与物有坠落危险或危及人身安全的其他洞口进行高空作业时,必须设置防护措施。 楼层、屋顶等外边长小于50cm的洞口,必须加设盖板。盖板须能保持四周均衡,并有固定其位置的措施。 边长为50~150cm的洞口,必须设置以扣件接钢管而成的网格,并在上面满铺脚手板。 边长大于150cm以上洞口四周除设防护栏杆外,洞口下面设安全水平网。 3、“三宝四口”的防护措施 正确使用安全帽,不能把安全帽抛、扔或坐、垫,进入施工现场必须戴好安全帽,否则禁止进入,安全帽按职能配有不同颜色以分别对应不同职能的工作人员,安全带必须经检查合格后方可使用,对检验不合格的,必须更换安全带后才能使用。在建筑物四周用合格的密目安全网全封闭,围护整体网缝必须牢固,拼接严密,外看无接缝,平整美观。 当预留洞口在20cm以上时,要设有防护栏,洞口要设安全网,水平栏杆围护,在楼梯口、通道口、施工洞口等处都要有明显的指示标志。 陕西省第十一建筑工程公司二一二所项目部

预防掉物打击的措施 1、随着楼层的增高,为防止高空坠物伤人,建筑物四周采用细目安全网全封闭,楼梯口、吊栏口、预留洞口及建筑物的过人通道、操作现场、架空电线(缆)上空必须搭设双层防护棚,第一层用3-4cm 厚木板密铺,第二层用竹架板密铺,宽度≥3m,两层中间间隔50cm,用钢管扣件搭设,两侧设两道横杆作为栏杆,栏杆及立杆刷红、白相间油漆作为警示标志,安全员对搭设子的防护棚要进行验收。 2、在楼层的“四口”“五临边”应设置1000-1200mm高防护栏,栏杆用钢管扣件搭设,刷红、白相间油漆作为警示标志。 3、专职安全员应每天不定时检查现场的安全设施及工人对“三宝”的使用情况,监督非机械工、特殊工种,坚决杜绝违章操作机械及特殊工种的工作。 4、项目部、安全人劳部对安全生产每月进行一次全面检查并形成记录。 5、外脚手架搭设要求:双排钢管脚手架,立杆间距1.4-1.5m,大横杆间距1.5m,双排架排距1.2m,转角处必须设置剪刀撑,平直段每水平7米,竖向4米应与建筑物固定,从二层起设置一道满铺架板,架板搭设必须是每块架板下有三根小横杆,探头必须小于30cm,横杆与墙内锚固。 6、双笼吊应安装自动限位,对讲系统楼层指示装置。缆风绳采用φ9钢丝绳,16米设以下时为4根一道,16m高以上时为8根两道。 陕西省第十一建筑工程公司二一二所项目部

洞口临边防护规定

一、预留洞口防护: 1、边长或直径在20—50厘米洞口,可用砼板内钢筋工固定盖板防护。 2、50—150厘米的洞口,可用砼板内钢筋贯穿洞径构成防护网,网格大于20厘米要另外加密。 3、150厘米以上的洞口,四周设护栏,洞口下张安全网,护栏高1米设二道水平杆。 4、预制构件的洞口,四周设护栏,洞口下张安全网,护栏高1米设二道水平杆。 二、道口防护 垃圾井道、烟道、随楼层砌筑或安装消防洞口防护,参照预留洞口要求加以防护。 三、电梯井门口防护 1、安装固定棚门。 2、围设护栏。 四、楼梯口防护 1、分层施工楼梯口装临时护栏。 2、防护栏杆用钢管或毛竹。 3、顶层楼梯口,随施工装正式栏杆或临时护栏。 五、阳台临边防护 利用正式阳台栏板,随楼层安装或装设临时护栏。间距大于2米设立柱。 六、框架结构防护 1、施工时,外设脚手架不低于操作面,内设操作平台。 2、周边架设钢管护身栏。 3、高层框架无外脚手时,外设小眼安全网。 七、深坑防护 深坑顶周边设防护栏杆,行人坡道须设扶手及防滑措施(深度2米以上)。 八、底层通道口防护

出入口通道应固定,并搭设防护棚,多层建筑棚顶满铺木板或竹笆,高层建筑棚顶应双层铺设。 九、杯型基础、钢管桩上口防护 1、未填土的钢管桩上口应及时加盖; 2、杯型基础深度在1.2米以上拆模后及时加盖。 一、起重机作业防护 1、起重机吊各种工程材料时,吊笼、钢丝绳、压式扣件必须安全、牢固、可靠,吊砖时,应采用网罩式砖笼。 2、起重机起吊砌块时,其砌块夹具必须为磨擦式。 3、作业人员必须带安全帽,衣着轻便利落。 二、安全网防护 1、平网 a、房建工程从二层楼面起设安全网,往上每隔四层设一道,同时再设一道随施工高度提升的安全网(其它工程参照执行,下同) b、网绳不破损,生根牢固,绷紧,圈牢,拼接严密,网杠支杆用钢管为宜,毛竹梢径不小于7.5厘米。 C、网宽不小于2.6米,里口离墙体不大于15厘米,外高内低,每隔3米设支撑,角度为45°。 2、立网 a、随施工层提升,网高出施工层面1米以上。 B、网下口与墙生根牢固,高墙不大于15厘米。 C、网之间拼接严密,空隙不大于15厘米。

高处作业洞口临边作业安全防护方案

高处作业及洞口临边防护安全专项施工方案 高处作业及洞口临边防护 专项施工方案 工程名称:誉峯名门花园四期(5、6、11、12栋)及 地下车库工程 总承包单位:开平市集团 (公章) 编制人:年月日 审核人:年月日 审批人:年月日(企业技术负责人)

目录 一、洞口、临边防护措施 (2) 二、管理检查人员机构图 (2) 三、管理检查人员责任制 (3) 四、安全防护直接责任人责任制 (5) 五、洞口临边防护人员机构 (5) 六、洞口、临边防护操作人员的安全规定要求 (6) 七、洞口、临边防护使用的材料规格要求 (6) 八、材料存放 (7) 九、基槽、坑、沟及大孔桩的安全防护 (7) 十、吊挂式之字马道安全防护 (8) 十一、行人爬梯安全防护 (8) 十二、楼梯安全防护 (8) 十三、洞口安全防护 (9) 十四、阳台安全防护 (9) 十五、出入口安全防护 (10) 十六、电梯井安全防护 (11) 十七、各楼层四周临边防护 (11) 十八、施工操作棚安全防护 (11) 十九、楼四周房屋设施安全防护 (12) 二十、楼四周人行通道安全防护 (12) 二十一、临街安全防护 (12) 二十二、移动式操作平台 (12) 二十三、悬挂式钢平台 (13) 二十四、悬空作业安全防护 (13) 二十五、交叉作业安全防护 (15) 二十六、西面外架防护与办公室防护剖面图 (15)

洞口、临边作业安全防护措施 为了施工现场和建筑工程的洞口、临边防护工作顺利进行,项目部和施工班组全体工人应认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针政策。严格执行国家、省建筑工程的安全规程规要求。严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。提高工人的素质,使工人认识到安全的重要性。确保施工人员的安全和健康。提高安全生产工作和文明施工先进的科学管理水平。预防伤亡事故的发生。实现检查评价工作的标准化、规化。提高生产效率。 一、目标 安全生产,创建市级文明安全工地。 二、管理检查人员机构图

洞口临边防护规定

编号:SM-ZD-28223 洞口临边防护规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

洞口临边防护规定 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一、预留洞口防护: 1、边长或直径在20—50厘米洞口,可用砼板内钢筋工固定盖板防护。 2、50—150厘米的洞口,可用砼板内钢筋贯穿洞径构成防护网,网格大于20厘米要另外加密。 3、150厘米以上的洞口,四周设护栏,洞口下张安全网,护栏高1米设二道水平杆。 4、预制构件的洞口,四周设护栏,洞口下张安全网,护栏高1米设二道水平杆。 二、道口防护 垃圾井道、烟道、随楼层砌筑或安装消防洞口防护,参照预留洞口要求加以防护。 三、电梯井门口防护 1、安装固定棚门。 2、围设护栏。

四、楼梯口防护 1、分层施工楼梯口装临时护栏。 2、防护栏杆用钢管或毛竹。 3、顶层楼梯口,随施工装正式栏杆或临时护栏。 五、阳台临边防护 利用正式阳台栏板,随楼层安装或装设临时护栏。间距大于2米设立柱。 六、框架结构防护 1、施工时,外设脚手架不低于操作面,内设操作平台。 2、周边架设钢管护身栏。 3、高层框架无外脚手时,外设小眼安全网。 七、深坑防护 深坑顶周边设防护栏杆,行人坡道须设扶手及防滑措施(深度2米以上)。 八、底层通道口防护 出入口通道应固定,并搭设防护棚,多层建筑棚顶满铺木板或竹笆,高层建筑棚顶应双层铺设。 九、杯型基础、钢管桩上口防护

施工现场临边洞口安全防护方案--新版

施工现场临边洞口安全防护方案 目录 一、工程概况 (1) 二、方案编制依据 (2) 三、本工程特点 (2) 四、具体实施过程的控制和基本规定 (2) 五、临边与洞口作业的安全防护 (3) 六、洞口防护 (4) 七、其他交叉作业的防护 (4) 八、技术措施方案 (5) 九、检查与验收 (5) 一、工程概况 1、XX新村北区而街坊商品住宅工程位于XX市XX区XX路,临近XX大道。本工程总建筑面积为28008.23平方米,由9幢号房及一地下车库组成,本工程建筑结构安全等级为二级,地基基础设计等级为二级。抗震设防烈度7度(0.1g),设计地震分组为第一组。建筑抗震设防丙类,25#、34#、35#底层框架—剪力墙结构的框架和剪力

墙的抗震等级为二级。设计使用年限50年。结构类型为六层砖混结构,商铺层高3.3m,住宅楼层高2.8m,地下车库3.8m。脚手架采用双排落地脚手架。 楼层内各种预留洞、进料口、管道坑、沟、槽等,高处作业施工过程中的各类防护起到指导性的作用。本工程的危险源较多,其中绝大多数是关于临边防护问题的,对此本项目部应从施工初期就明确防护要求,落实责任,加强管理,认真贯彻安全生产的方针,确保工程顺利的进行。 2、本工程安全目标:创区标化工地,争创XX市标化工地、文明工地,XX市安保体系贯标工地,事故发生频率控制在1.5‰以内,重大伤亡事故为零,杜绝死亡、交通、安全、设备等重大伤亡事故。 二、方案编制依据 1、本方案编制依据:(JGJ80-91)《建筑施工高处作业安全技术规范》。 2、检查验收标准《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 三、本工程特点 1、本工程双排落地脚手架拆除时后的临边防护。 2、本工程的通道防护棚与机械设施和设备的防护作业棚。 3、本工程临边如:楼梯口、预留洞口、通道口、阳台等临边防护。 四、具体实施过程的控制和基本规定 1、项目部对施工作业人员进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,没有落实不得进入施工。 2、高处作业中的安全标志、工具、仪表、电器设备和各种设备,必须在施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。

洞口和临边防护安全防范措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A13167 洞口和临边防护安全防范措施标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

洞口和临边防护安全防范措施标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、洞口防护 在建工程的楼梯口、电梯口、通道口、预留洞口、上料口,必须进行有效防护,视洞口情况采取设置围栏、装防护门、设固定盖板、挂安全网、搭防护棚等设施。暗处或夜间应设照明或红灯示警。 1.预留洞口等面上短边尺寸为2.5~25cm 以上的洞口,必须设坚实盖板并能防止挪动移位。 2.25cm×25cm~50cm×50cm的洞口,必须设置固定盖板,保持四周搁置均衡,并有固定其位置的措施。

四口五临边防护要求

1、四口”的安全防护要求: (1)、“四口”是指楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口 (2)、1.5mⅹ1.5m 以下的孔洞,用坚实盖板盖住,有防止挪动、位移的措施。 1.5mⅹ1.5m 以上的孔洞,四周设两道防护栏杆,中间支搭水平安全网。结构施工中伸缩缝和后浇带处加固定盖板防护。 (3)、电梯井口必须设高度不低于 1.2m 的金属防护门。电梯井内首层和首层以上每隔四层设一道水平安全网,安全网应封闭严密。 (4)、管道井和烟道口必须采取有效防护措施,防止人员、物体坠落。墙面等处的竖向洞口必须设置固定式防护门并有警示标志。结构施工中电梯井和管道竖井不得作为垂直运输通道和垃圾通道。 (5)、楼梯踏步及休息平台处,必须设两道牢固防护栏杆或立挂安全网。回转式楼梯间支设首层水平安全网。 (6)、阳台栏板应随层安装,不能随层安装的,必须在阳台临边处设一道防护栏杆,防护栏杆设上下两道水平杆,并立挂密目安全网。两道防护栏杆,用密目网密封。 (7)、建筑物楼层邻边四周,未砌筑、未安装维护结构时,必须设一道防护栏杆,防护栏杆设上下两道水平杆,并立挂密目安全网。 建筑物出入口必须搭设宽于出入通道两侧的防护棚,建筑超过24 m的棚顶应满铺不小于50mm 厚度的脚手板。通道两侧用密目安全网封闭。多层建筑防护棚长度不小于3m,高层不小于6m,防护棚高度不低于3m。 1、“五临边”的安全防护要求: (1)、“五临边”是指深度超过 2 m的槽、坑、沟的周边;在施工程无外脚手架的屋面(作业面)和框架结构楼层的周边;井字架、龙门架、外用电梯和脚手架与建筑物的通道、上下跑道和斜侧道的两侧边;尚未安装栏板、栏杆阳台、料台、挑平台的周边;在施工程楼梯口的梯段边。 (2)、五临边必须设置防护栏杆,防护栏杆由上、下两道横杆及栏杆柱组成,上横杆离地高度 1.2m,下杆离地高度0.6m。坡度大于1:2 的斜屋面,防护栏杆应高于1.5m,并加挂安全立网。横杆长度大于2m 时,必须加设栏杆柱;给排水沟槽、桥梁工程、泥浆池等临边危险部位应进行有效防护。 (3)、各种垂直运输卸料平台临边防护必须到位,侧边设 1.2m 高两道防护栏杆和安全网全封闭,进料口设置防护门。或采用 1.2m 高定型彩钢板全封闭,平台口还应设置含踢脚防护的安全门或活动防护栏杆。卸料平台底板要求采用厚4cm 以上木板、钢板等硬质板材铺设,并设有防滑条,严禁只采用毛竹脚手片。 悬挑式钢平台的支撑点与上部拉结点必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算使用。

临边洞口安全防护方案2012819

临边洞口安全防护专项施工方案 一、工程概述 二、编制依据 ◆《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2011,2011年版); ◆《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80-91); ◆《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-2011); ◆《密目式安全网》(GB16909-1997) ◆《建筑施工手册》第五版; ◆施工图纸; ◆现场工况; 三、临边洞口防护 1、楼梯 楼梯踏步及休息平台口必须设置两道牢固防护栏杆或用安全网防护。防护栏杆应有上下两道横杆及栏杆组称,上杆离地高度为 1.2m,下杆高度为0.5~0.6m。立杆间距不得大于1.8m。(注:防护栏杆及踢脚板颜色为黄黑相间) 2、电梯井口 必须设不低于1.8m的金属防护门,电梯井内首层和首层以上每3层不超过10米设一道硬质封闭,当中设置水平安全网,安全网应封闭严密.

电梯井水平防护 电梯井口竖向防护 3、预留孔洞口、坑井防护 楼板、屋面、平台等面上,短边尺寸小于25cm,墙上高度小于75 cm的孔洞为孔。楼板、屋面、平台等面上,短边尺寸大于等于25cm,墙上高度大于等于75 cm,宽度大于等于45 cm的孔洞为洞。 洞口防护措施: 楼板、屋面及平台平面上的孔口,应用坚实的盖板加以盖设,盖板应防止挪动或位移。 楼板面等边场为25~50cm的洞口及安装构件时的洞口或临时形成地洞口,可用木板做盖板加以盖设。盖板搁置时,四周要保持均衡并设有固定位置的措施。 边长为50~150cm的洞口,盖以用钢材制作的网格,然后在网格上满铺竹笆或木板。

边长在150cm以上的洞口,必须在洞口四周设两到护身栏杆,下部设严密固定的高度不低于180mm得挡脚板或400mm得挡脚笆。板与笆下边距离底面的空隙不应大于10mm,洞口下方应张挂安全平亡。 垃圾井道、烟道和竖向管道处,要随楼层向上砌筑或设备安装及时消除洞口,管道井施工除按照规定进行防护外还应设置明显标志,如施工时要临时拆移防护设施,需申报工程负责人或施工负责人批准后方可,当作也结束后应立即恢复原状。 墙面等处的洞口,凡落地洞口要加装开关式,工具式或固定式防护门,门栅网格间距不大于15cm。 下边缘距楼板或地面高度低于80cm的窗口等竖向洞口,如外侧落差大于2m,除在施工过程中加设高至1.2m的防护栏杆外,还应加设密目网或其它措施封闭。

相关文档