监测成果分析及建议

工程名称XXXX基坑支护工程

监测日期2013.7.26~2013.8.2 是否超出预警值否监测成果分析及建议:

监测分析:本周建筑物沉降累计变化值最大为J16点,累计变化值为

-5.2mm;基坑坡顶沉降累计变化值最大为W13点,累计变化值为-6.8mm;基坑坡顶水平位移累计变化值最大为W13点,累计变化值为9.5mm;锚索内力最大值点号为M6点,应力值为228.87KN。

本期监测数据均未超出预警值。

1.任务来源及主要工作内容

XXXX有限公司承担XXXX基坑支护工程监控量测工作,按照要求编写施工期间监控量测阶段性报告,监测项目主要包括:支护结构坡顶水平位移、坡顶竖向位移;护坡桩后土体深层水平位移;锚索内力;周边建筑物沉降等内容。具体见下表。

XXXX监测元件布设情况

监测项目测点数量备注周边建筑物直位移监测50点

坑外土体深层水平位移监测6孔孔深约12米

基坑坡顶垂直、水平位移监测12点

锚索拉力监测点8个

(1)负责监测点布置、监测点埋设、数据采集,对量测数据及时进行分析处理并及时提交给相关单位;

(2)监控量测以对施工进行有效控制为原则,贯穿整个施工过程,量测密度根据实际情况可适当调整,但不少于合同规定的工作量;

(3)对出现异常情况及时预警并提出处理建议;

(4)工程完工后提交监控量测成果报告。

2.本期工作概况

按照监测方案对已布设的监测点进行测试,并编写监测报告。

3.基坑监测方法

3.1垂直位移监测高程控制网测量

高程系统采用独立高程。

在远离施工影响范围以外布置3个以上稳固高程基准点,这些高程基准点与施工用高程控制点联测,沉降变形监测基准网以上述稳固高程基准点作为起算点,组成水准网进行联测。

基准网按照国家Ⅱ等水准测量规范和建筑变形测量规范二级水准测量要求执行,精密水准测量的主要技术参照下表:

精密水准测量的主要技术要求

每千米高差中误差(mm) 水准仪

等级

水准尺观测次数

往返较差、附合或

环线闭合差(mm)

偶然中误差全中误差

DS

1因瓦尺往返测各一次±4L或1.0n

±1 ±2

注:L为往返测段、环线的路线长度(以km计);

外业观测使用天宝DIN03电子水准仪(标称精度:±0.3mm/km)往返实施作业。

观测措施:本高程监测基准网使用天宝DIN03电子水准仪及配套条码因瓦尺,外业观测严格按规范要求的二等精密水准测量的技术要求执行。为确保观测精度,观测措施制定如下。

●作业前编制作业计划表,以确保外业观测有序开展。

●观测前对水准仪及配套条码因瓦尺进行全面检验。

●观测方法:往测奇数站“后—前—前—后”,偶数站“前—后—后—前”;

返测奇数站“前—后—后—前”,偶数站“后—前—前—后”。往测转为返测时,两根标尺互换。

●测站视线长、视距差、视线高要求见下表:

标尺类型

视线长度

前后视

距差

前后视距

累计差

视线高度

仪器

等级

视距

视线长度

20m以上

视线长度20m

以下

因瓦DS1 ≤50m ≤1.0m ≤3.0m 0.5m 0.3m ●测站观测限差见下表

基辅分划读数

差基辅分划所测高差

之差

上下丝读数平均值与中

丝读数之差

检测间歇点高差

之差

0.4mm 0.6mm 3.0mm 1.0mm

●两次观测高差超限时重测,当重测成果与原测成果分别比较其较差均没超

限时,取三次成果的平均值。

垂直位移基准网外业测设完成后,用天宝DINI03电子水准仪自带的数据平

差功能进行水准网平差,严格控制各水准环闭合差,各项参数合格后,输入计算机,制作测量成果表。

本期基准点复测成果如下

点号初始高程(m)本次高程(m)较差(mm)备注

B1 100.0000 100.0000 0 起算点

B2 99.6280 99.6280 0

B3 101.3284 101.3281 0.3

复测成果说明高程基准点未发生变化。

3.2监测点垂直位移测量

按国家二等水准测量规范要求,历次垂直位移监测是通过工作基点间联测一条二等水准闭合或附合线路,由线路的工作点来测量各监测点的高程,各监测点高程初始值在监测工程前期两次测定(两次取平均),某监测点本次高程减前次高程的差值为本次垂直位移,本次高程减初始高程的差值为累计垂直位移量。

3.3水平位移监测控制网测量

本次测量平面坐标采用独立坐标系。

根据建筑基坑工程监测技术规范,在3倍基坑深度距离外设立P1、P2、P3三个稳固基准点,使用尼康Nivo2.c全站仪建立独立坐标系。

控制测量方法采用方向观测法和距离观测法,方向观测法的限差应符合表1的规定。

表1

仪器类别两次照准目标

读数差(〃)

半测回归零差

(〃)

一测回内2C

互差(〃)

同一方向值各

测回互差(〃)

DJ2 3 8 13 9

控制网测量独立测量三次并平差后取三次测量成果的平均值作为平面控制点成果,本期控制点复测成果如下表:

复测成果说明平面控制点未发生变化。 3.4坡顶水平位移监测点测量

采用坐标法。在某条测线的两端远处各选定一个稳固基准点A 、B ,采用拓扑康GTS -332N 全站仪建立独立坐标系统,观测时,在该条测线上的各监测点设置觇板,由全站仪在觇板上读取各监测点的平面坐标,某监测点本次E 值与初始E 值的差值即为该点累计水平位移,各变形监测点初始E 值均为取两次平均的值。观测点坐标中误差不大于±1.5mm 。 3.5土体深层水平位移测量

使用仪器为数字型滑动式测斜仪,基本原理是将测斜探头放入测斜管底部,提升电缆使探头沿导槽滑动,自下而上每隔一定距离量测每个测点相对于铅垂线的偏斜值,同一测点任何两次量测结果之差即为该时间间隔内基坑壁在该点的角变化,再利用简单的几何关系即可换算成相对于管底基准点的水平位移。测试步骤如下:

(1)连接探头与测读仪,开机并检查密封设置、电池电量及仪器是否能正常读数。

(2)设定好点号和深度后,将探头正方向朝向基坑壁受力的方向,使滚轮划入导槽中,沿导槽将电缆缓缓放入管底。使仪器通电后静止10分钟,使探头与管内的温度达到平衡。然后提升电缆,自下而上每隔0.5米测读一次。探头放到待测点后,观察显示的测试值数据是否稳定,一般在小数点最后一位在“1-2”左右跳动即可按确定键采集数据。

(3)测量完毕后将探头旋转180度,即探头负方向朝向基坑壁受力方向,按照相同的方法重复测量一次。同一位置的读数大小接近或相等,符号相反,绝对值之差小于10%,否则重测。

点号

初始坐标 (北坐标,东坐标) 复测坐标

(北坐标,东坐标)

较差(mm ) 备注

P1 1000.0000 1000.0000 1000.0000 1000.0000 起算点

P2 1106.1075 1000.0000 1106.1075 1000.0000 起始方向

P3 940.9810 998.3772

940.9808 998.3773

0.2

4.本期监测成果汇总

XXXX基坑支护工程基坑监测成果汇总表

工程简介概述监测项目主要为建筑物沉降、坡顶沉降、坡顶水平位移等监测时间2013年7月26日至2013年8月2日

XXXX基坑监测情况概述

监测项目

变化值

最大位置

(点号)

累计

变化值

(mm)

本周

变化值

(mm)

本周变化速

率(mm/d)

是否超出

警戒值

建筑物沉降累计变化值最大J16 -5.2 -0.1 -0.01 否本周变化最大J35 -1.4 0.5 -0.07 否本周变化速率最大J35 -1.4 0.5 -0.07 否

坡顶沉降累计变化值最大W13 -6.8 0.2 0.03 否本周变化最大W7 -6.5 0.3 0.04 否本周变化速率最大W7 -6.5 0.3 0.04 否

坡顶位移累计变化最大W13 9.5 0.4 0.05 否本周变化最大W10-1 2.2 0.7 0.10 否本周变化速率最大W10-1 2.2 0.7 0.10 否

备注建筑物沉降监测报警值:3mm/d或连续三天大于1.4mm/d,累计值20mm 坡顶沉降监测报警值:3mm/d或连续三天大于2.1mm/d,累计值20mm

坡顶水平位移监测报警值:3mm/d或连续三天大于2.1mm/d,累计值30mm

监测结果分析及建议本周展开的所有监测项目均未超过预警值。

5.现场巡视成果汇总

XXXX基坑监测巡视结果汇总表

工程名称:XXXX基坑监测

观测者:XXX

观测日期:20134年7月26日至2013年8月2日分类巡视检查内容巡视检查结果备注

自然条件气温21℃~38℃风力微风

雨量7月30日小雨

支护结构墙后土体沉陷、裂缝及滑移无基坑涌土、流沙、管涌等无其它无

施工工况土质情况粉质粘土

基坑开挖分段长度及分层厚度基坑开挖至底部地表水、地下水状况无

基坑周边地表堆载情况符合设计要求其它无

周边环境管道破损、泄露情况无周边道路(地面)裂缝、沉陷无邻近施工情况无其它无

监测设施基准点、测点完好状况良好监测原件完好情况良好观测工作条件一般

基坑坡顶水平位移测量成果表(第三十三期)

点号

初始值

(北,东)

上次值

(北,东)

本次值

(北,东)

本次变化

(mm)

累计变化

(mm)

变化速率

(mm/d)

备注

W1 1066.6047

953.6776

被破坏

W2 1048.0650

952.8187

被破坏

W3 1031.8492

952.8037

被破坏

W4 1012.9067

932.3855

1012.5667

935.4347

1012.5671

935.4349 0.4 1.4 0.06

W5 1006.2362

924.5336

1001.1023

921.8693

1001.1023

921.8688 0.5 2.2 0.07

W6-1 994.1511

914.4248

994.1523

914.4238

994.1525

914.4236 0.3 1.8 0.04

W7 1013.1641

906.5946

1013.1672

906.5991

1013.1673

906.5994 0.3 5.8 0.05

W8-1 1031.4644

900.4643

1031.4656

900.4654

1031.4661

900.4655 0.5 2.1 0.07

W9-1 1045.0784

891.3848

1045.0789

891.3865

1045.0789

891.3867 0.2 2.0 0.03

W10-1 1070.5803

891.9568

1070.5798

891.9582

1070.5798

891.9589 0.7 2.2 0.10

W11 1084.8218

903.2427

1084.8171

903.2495

1084.8174

903.2498 0.4 8.4 0.06

W12 1083.0755

916.1687

1083.0703

916.1743

1083.0704

916.1741 0.2 7.4 0.03

W13 1082.8984

929.3560

1082.8905

929.3619

1082.8908

929.3617 0.4 9.5 0.05

W14 1082.5497

942.2644

1082.5436

942.2693

1082.5437

942.2698 0.5 8.1 0.07

建筑物沉降观测标准及验收规范

前言 随着社会的不断进步,物质文明的极大提高及建筑设计施工技术水平的日臻成熟完善,同时,也因土地资源日渐减少与人口增长之间日益突出的矛盾,高层及超高层建(构)筑物越来越多。为了保证建构筑物的正常使用寿命和建(构)筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建(构)筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。现行规范也规定,高层建筑物、高耸构筑物、重要古建筑物及连续生产设施基础、动力设备基础、滑坡监测等均要进行沉降观测。 特别在高层建筑物施工过程中应用沉降观测加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及时反馈信息为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,造成巨大的经济损失。 一、沉降观测的基本要求 1、仪器设备、人员素质的要求 根据沉降观测精度要求高的特点,为能精确地反映出建构筑物在不断加荷作用下的沉降情况,一般规定测量的误差应小于变形值的1/10——1/20,为此要求沉降观测应使用精密水准仪(S1或S05级),水准尺也应使用受环境及温差变化影响小的高精度铟合金水准尺。在不具备铟合金水准

尺的情况下,使用一般塔尺尽量使用第一段标尺。 人员素质的要求,必须接受专业学习及技能培训,熟练掌握仪器的操作规程,熟悉测量理论能针对不同工程特点、具体情况采用不同的观测方法及观测程序,对实施过程中出现的问题能够会分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算,做到按时、快速、精确地完成每次观测任务。2、观测时间的要求 建构筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件,特别是首次观测必须按时进行,否则沉降观测不是得不到原始数据,而是整个观测得不到完整的观测意义。其他各阶段的复测,根据工程进展情况必须定时进行,不得漏测或补测。只有这样,才能得到准确的沉降情况或规律。相邻的两次时间间隔称为一个观测周期,一般高层建筑物的沉降观测按一定的时间段为一观测周期(如:次/30天)或按建筑物的加荷情况每升高一层(或数层)为一观测周期,无论采取何种方式都必须按施测方案中规定的观测周期准时进行。3、观测点的要求 为了能够反映出建(构)筑物的准确沉降情况,沉降观测点要埋设在最能反映沉降特征且便于观测的位置。一般要求建筑物上设置的沉降观测点纵横向要对称,且相邻点之间间距以15--30米为宜,均匀地分布在建筑物的周围。通常情况下,建筑物设计图纸上有专门的沉降观测点布置图。

项目工作周报模板

文档编号: 项目工作周报 1、项目信息 2、本周任务跟踪情况 2.1 本周工作任务及完成情况 2.2 本周应完成而未完成的任务 【根据预期的项目实施计划,列出本周应完成而未完成的工作任务,并说明未完工原因及何时完工。】

填写内容见下表: 2.3 本周任务变动情况 【根据预期的项目实施计划,列出本周临时增加或减少的任务,并说明原因。】 填写内容见下表: 2.4 当前项目进度与项目计划的匹配程度 【说明项目整体实际进度与项目计划进度的匹配情况(包括提前、相符、延迟),并说明不相符的原因及纠正措施。】 2.5 项目当前存在的问题及解决建议

3、下周工作计划 4、项目风险及拟采取的措施 【预测项目存在的风险因素,并提出解决办法。】 5、其它 【填写本周报中未涉及到的相关事项】 适易项目管理平台项目集管理试用版完整部署包下载 适易项目管理平台以项目集管理为核心,针对企业多项目,多团队管理而产生的项目管理平台,在企业管理范畴内完成项目的范围确定、任务和资源分配、进度安排,并可以使项目的高层主管、项目经理和项目成员实时了解项目进展的信息,并通过有效的项目分析展示及时发现和把握项目实施的质量和目标。 适易项目管理平台对项目、任务及人员工作时间进行综合管理和记录,以便管理层对项目、工时等情况进行及时的监控和管理;为企业管理层协调所有项目的选择、评估、计划和控制而进行管理,实现整个企业的资源合理调配和项目的计划和执行管理。 试用登录http://121.18.78.216/

利用XML配置实现信息管理系统增删改查界面和应用 自己利用业余时间开发了一个C#.net的利用XML实现: 一、基于XML定制的列表查询及图表展现 二、列表实现了复杂查询条件、合并行列(分组求和的处理)、汇总行及钻取数据和图表的钻取 三、编辑配置支持单表数据的增加和修改,针对开发人员实现的编辑页面可方便扩展主表新增字段 使开发人员专注于系统的业务实现,节省开发时间,提高开发效率 试用登录http://121.18.78.216/

沉降观测的具体步骤

沉降观测的具体步骤 本工程沉降观测采用闭合圈法按一等水准测量要求进行,DS使用级精密水准仪或自动安平水准仪和铟钢水准尺。 建筑物四周至少留出3m的场地,便于闭合圈法沉降观测,观测前通知工程处和施工现场负责人,事先清理好现场,确保视线、场地畅通,安排好测量跑尺人员。 本工程结构施工阶段,做到每施工一层结构层次即进行一次沉降观察,沉降观测时间为砼浇筑结束后一天,不上荷载的情况下进行,中间停、复工各观测一次,以后每3个月观测一次,建筑物竣工验收前观测一次。特殊情况如发现严重裂缝,沉降速率增大,沉降差较大等,亦相应增加观测次数,并整理出资料由主管工程师审核,及时提交给业主。使用阶段每半年一次,共两次,以后每年一次,预计观测五年或直到沉降稳定,使用阶段预计共测6次,由建设单位负责观测,施工阶段的观测费用,按勘察设计文件规定,由业主负责,施工企业在提交成果时,向业主按专项收取费用。 观测成果管理 本工程沉降观测应有专用外业手薄、记录表和建筑物平面图及观测点布置图等,并根据沉降观测成果绘制沉降分布图,沉降量与时间关系曲线图,最后计算整个建筑物的平均沉降量和相对沉降差,每季提供给业主一份资料。工程沉降观测资料,由专人整理,当每次观测

一周后,提交工程技术科和工程队各一份,最终将系统观测资料作为工程技术资料的一部分存档,并交建设单位一份。 基准点和观测点的保护 经常检查基准点和观测点有无变动,并防止砂浆落在观测头上,将观测点按观测平面图相应的编上号,每次观测后旋下观测头集中保管,下次观测时再按编号旋上观测头,注意防止柱上槽口被杂物堵塞或被现场材料挡住,还要采取一定的措施防止碰撞观测点头的螺牙铁管口,详见图《水准点埋置及观测头构造图》。 设置基准的原则是合理埋设,观测方便,并能保证水准点的稳定,基准点的埋设数量不少于三个,距离观测点30-50m,基准点的设置应在基坑挖土前15天完成,基准点必须加盖保护,在观测平面中,基准点位置应明确标注。 观测点的设置,依据图纸设计要求。详见附图《沉降观测点平面图》。 观测点的设置采用预埋螺牙铁管,使用活动观测头,便于装拆。 装修前先旋下观测头,在柱装修材料上留孔并预埋套管,装修完再旋上观测头,观测头就朝外,便于观测。

xx项目工作周报模板

月 xx 日 前端 IOS 序号 工作 月 xx 日 xxxx 项目工作周报 1、 工作总体概述 近期工作: …………… 后续工作: …………… 2、 本周工作完成 完成 序号 工作 组别 任务名称 计划开始 时间 计划完成 时间 责任人 百分 比 (%) 后台 管理系统后台界面开发 流程(购物车,订单管理,支付等) xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 张三 李四 40% 20% 1 列表页开发 接口开发 客户端开发 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 王五 张三 李四 40% 100% 100% 2 需求 购买流程、购物车等功能的逻辑以及 demo xxxx 年 xx xxxx 年 xx 王五 月 xx 日 90% 3 商品详情页、购物车界面,栏目页面,在线试读 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 张三 60% 商品详情页 xxxx 年 xx xxxx 年 xx 李四 4 100% 月 xx 日 月 xx 日 3、 下周工作计划 完成 组别 任务名称 计划开始 时间 计划完成 时间 责任人 百分 比 (%) Pdf 在线阅读,试读 xxxx 年 xx 月 xx 日 xxxx 年 xx 月 xx 日 王五 100% 1 后台 商品购买流程(购物车,订单管理,支付等) xxxx 年 xx xxxx 年 xx 张三 月 xx 日 100% 推荐管理,销售管理 xxxx 年 xx xxxx 年 xx 李四 100%

沉降观测基本要求

沉降观测基本要求 沉降观测 在建筑物的施工、竣工验收以及竣工后的监测等过程中,具有安全预报、科学评价及检验施工质量等的职能。通过现场监测数据的反馈信息,可以对施工过程等问题起到预报作用,及时做出较合理的技术决策和现场的应变决定。 一、沉降观测的对象 沉降观测的对象包括:地基基础设计等级为甲级的建筑物;复合地基或软弱地基上的设计等级为乙级的建筑物;加层、扩建建筑物;受邻近深基坑开挖施工影响或受地下地下水等环境因素变化影响的建筑物;及需要积累建筑经验或进行设计反分析的工程。 二、沉降观测点的布设 沉降观测点应布设在能全面反映建筑物地基变形特征的点位,一般布设在建筑物的四角、在转角及沿外墙每10~15米处;高低层建筑物、新旧建筑物、不同地质条件、不同荷载分布、不同基础类型、不同基础埋深、不同上部结构、沉降缝和建筑物裂缝处的两侧;建筑物宽度大于或等于15米,或宽度小于15米但地质条件复杂的建筑物的内纵墙处,以及框架、框剪、框筒、筒中筒结构体系的楼、电梯井和中心筒处;筏基、箱基的四角和中部位置处;多层砌体房屋纵墙间距6~10米横墙对应墙端处;框架结构可能产生较大不均匀沉降的相邻柱基处;高层建筑横向和纵向两个方向对应尽端处。各种构筑物沿四周或基础轴线的对称位置上布点,数量不少于4

个测点。观测基准点应设在基坑工程影响范围以外,一般不小于30~50米且数量不应少于两个。 观测点的布设是沉降观测工作中一个很重要的环节,它直接影响观测数据能否真实地反映出建筑物的整体沉降趋势及局部沉降特点。 三、沉降变形监测的精度要求 沉降观测的测量精度等级采用Ⅱ级水准测量。视线长度宜为20~30米,视线高度不宜低于0.5米,宜采用闭合法消除误差。 四、观测周期 建(构)筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件,特别是首次观测必须按时进行,否则整个观测得不到完整的观测意义。施工期间一般在基础或地下室完成后开始观测,每完成一层观测一次,沉降速度≥2.0mm/d 应减缓加载速度并增加观测次数;如施工过程暂停,则在停工及重新开工时应各测一次,停工期间2~3个月测一次;竣工后第一年测四次(其中第一次宜在竣工后二个月时),第二年测2~3次,以后每年一次直到稳定。各个阶段的复测必须定时进行,不得漏测或补测,只有这样才能得到准确的沉降情况或规律。 五、稳定标准 稳定标准应由沉降量与时间关系曲线判定,对重点观测和科研观测工程,或最后三次观测中每次沉降量均不大于2n倍测量中误差,则认为已进入稳定阶段。 二、三级多层建筑以0.04mm/d,高层和一级建筑以0.01mm/d为稳定标准。若施工过程中沉降大于2.0mm/d则应采取有效措施。

建筑物沉降观测标准

建筑沉降观测技术的应用 摘要: 随着社会的不断进步,物质文明的极大提高及建筑设计施工技术水平的日臻成熟完善,同时,也因土地资源日渐减少与人口增长之间日益突出的矛盾,高层及超高层建(构)筑物越来越多。 根据本人在高层建筑施工过程中沉降观测的应用,在此对高层建筑施工过程中沉降观测工作浅谈管窥之见。

一、沉降观测的基本要求 1、仪器设备、人员素质的要求 根据沉降观测精度要求高的特点,为能精确地反映出建构筑物在不断加荷作下的沉降情况,一般规定测量的误差应小于变形值的1/10——1/20,为此要求沉降观测应使用精密水准仪(S1或S05级),水准尺也应使用受环境及温差变化影肉小的高精度铟合金水准尺。在不具备铟合金水准尺的情况下,使用一般塔尺尽量使用第一段标尺。 人员素质的要求,必须接受专业学习及技能培训,熟练掌握仪器的操作规程,熟悉测量理论能针对不同工程特点、具体情况采用不同的观测方法及观测程序,对实施过程中出现的问题能够会分析原因并正确的运用误差理论进行平差计算,做到按时、快速、精确地完成每次观测任务。 2、观测时间的要求 建构筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件,特别是首次观测必须按时进行,否则沉降观测得不到原始数据,而是整个观测得不到完整的观测意义。其他各阶段的复测,根据工程进展情况必须定时进行,不得漏测或补测。只有这样,才能得到准确的沉降情况或规律。相邻的两次时间间隔称为一个观测周期,一般高层建筑物的沉降观测按一定的时间段为一观测周期(如:次/30天)或按建筑物的加荷情况

沉降观测流程

目录 一、水准点的制作及闭合网的设置 1、水准点位置的选择及制作过程 (2) 2、水准基准点和工作基点的布设和测定 (3) 3、水准点的保护 (3) 二、沉降观测点的制作、保护及观测目的 1、沉降观测点的观测目的 (3) 2、沉降观测点的埋设制作 (4) 3、沉降观测点的保护 (4) 三、临时点的引入与其数据的切换 1、临时的插入、制作及作用 (5) 2、沉降观测点(正式点)与临时点的切换 (5) 四、沉降观测手簿的制作及填写方式 1、沉降观测手簿的制作 (6) 2、沉降观测手簿的填写方式 (6) 3、沉降观测手簿的保管 (7) 五、仪器和尺的使用及保养 1、仪器和标尺的操作方法 (7) 2、仪器和标尺使用后的维护保养 (8) 六、现场水准点和沉降观测点的测量及测量周期 1、水准点和沉降观测点的测量方法 (8) 2、沉降观测的周期 (10) 七、闭合差的计算和ESDPS平差软件的应用 (11) 八、各楼栋成果表及监测报告的制作 (11)

沉降观测流程 一、水准点的制作及闭合网的设置 按照整个现场的情况及给的基准点先布置水准点,将水准点闭合成几个网络圈(简称闭合网),相互的关联、相互的监测,确保每个数据的稳定正确。 1、水准点位置的选择及制作过程 首先要确保水准点在以后的施工扰动中不受影响,再结合现场综合因素将水准点埋设在远离楼栋30米以外的位置。 具体做法如下: ①将原土下挖1.5—2米的位置 ②素土夯实后,浇大约50*50平方厘米、15厘米厚的混凝土垫层。 ③将长约1.8米、直径20毫米左右螺纹钢的一头打磨成球形,再将另一头与十字钢筋骨架对焊。(如图1) ④将预制钢构件固定在垫层上,再浇40*40平方厘米、20厘米厚的混凝土承台。 ⑤等混凝土初凝后开始回填土,并将其搁置一个月时间等待其自由沉降。 ⑥待一个月沉降稳定后,将球形头钢筋柱挖出一部分。待旁边的土铲平后砌筑4皮左右的砖将钢柱围成一圈加以保护。(如图1) ⑦切忌将钢柱球状部位用混凝土与地面浇成一体,如此一来会导致水准点会随附近地面高程的变化而变化,影响水准点数据的稳定准确性。图1

沉降观测验收标准

沉降观测基本要求 沉降观测在建筑物的施工、竣工验收以及竣工后的监测等过程中,具有安全预报、科学评价及检验施工质量等的职能。各种构筑物沿四周或基础轴线的对称位置上布点,数量不少于4个测点。观测基准点应设在基坑工程影响范围以外,一般不小于30~50米且数量不应少于两个。 观测点的布设是沉降观测工作中一个很重要的环节,它直接影响观测数据能否真实地反映出建筑物的整体沉降趋势及局部沉降特点。 三、沉降变形监测的精度要求沉降观测的测量精度等级采用Ⅱ级水准测量。视线长度宜为20~30米,视线高度不宜低于0.5米,宜采用闭合法消除误差。 四、观测周期建(构)筑物的沉降观测对时间有严格的限制条件,特别是首次观测必须按时进行,否则整个观测得不到完整的观测意义。施工期间一般在基础或地下室完成后开始观测,每完成一层观测一次,沉降速度≥2.0mm/d应减缓加载速度并增加观测次数;如施工过程暂停,则在停工及重新开工时应各测一次,停工期间2~3个月测一次;竣工后第一年测四次(其中第一次宜在竣工后二个月时),第二年测2~3次,以后每年一次直到稳定。各个阶段的复测必须定时进行,不得漏测或补测,只有这样才能得到准确的沉降情况或规律。 五、稳定标准 稳定标准应由沉降量与时间关系曲线判定,对重点观测和科研观测工程,或最后三次观测中每次沉降量均不大于2√2倍测量中误差,则认为已进入稳定阶段。二、三级多层建筑以0.04mm/d,高层和一级建筑以0.01mm/d为稳定标准。若施工过程中沉降大于2.0mm/d则应采取有效措施。 六、验收标准 建筑物竣工验收标准为最后一次观测的沉降速度:二、三级、多层建筑物和低层建筑物平均沉降速度≤0.10mm/d,最大沉降速度≤0.12mm/d(2处),一级、高层建筑物平均沉降速度≤0.06mm/d,最大沉降速度≤0.08mm/d(2处)。

地基沉降观测

地基沉降观测 沉降观测即根据建筑物设置的观测点与固定(永久性水准点)的测点进行观测,测其沉降程度用数据表达,凡三层以上建筑、构筑物设计要求设置观测点,人工、土地基(砂基础)等,均应设置沉陷观测,施工中应按期或按层进度进行观测和记录直至竣工。随着工业与民用建筑业的发展,各种复杂而大型的工程建筑物日益增多,工程建筑物的兴建,改变了地面原有的状态,并且对于建筑物的地基施加了一定的压力,这就必然会引起地基及周围地层的变形。为了保证建(构)筑物的正常使用寿命和建(构)筑物的安全性,并为以后的勘察设计施工提供可靠的资料及相应的沉降参数,建(构)筑物沉降观测的必要性和重要性愈加明显。现行规范也规定,高层建筑物、高耸构筑物、重要古建筑物及连续生产设施基础、动力设备基础、滑坡监测等均要进行沉降观测。特别在高层建筑物施工过程中,应用沉降观测加强过程监控,指导合理的施工工序,预防在施工过程中出现不均匀沉降,及时反馈信息,为勘察设计施工部门提供详尽的一手资料,避免因沉降原因造成建筑物主体结构的破坏或产生影响结构使用功能的裂缝,造成巨大的经济损失。 地基沉降观测资料整理: 沉降观测资料应及时整理和妥善保存,作为该工程技术档案的一部分。(1)根据水准点测量得出的每个观测点和其逐次沉降量(沉降观测成果表)。

(2)根据建筑物和构筑物的平面图绘制的观测点的位置图,根据沉降观测结果绘制的沉降量、地基荷载与延续时间三者的关系曲线图(要求每一观测点均应绘制曲线图)。 (3)计算出建筑物和构筑物的平均沉降量、相对弯曲和相对倾斜值。(4)水准点的平面布置图和构造图,测量沉降的全部原始资料。(5)根据上述内容编写的沉降观测分析报告(其中应附有工程地质和工程设计的简要说明)。 地基沉降观测要点: 水准基点的设置:基点设置以保证其稳定可靠为原则,宜设置在基岩上,或设置在压缩性较低的土层上。水准基点的位置,宜靠近观测对象,但必须在建筑物所产生的压力影响范围外。 观测点的设置:观测点的布置,应能全面反映建筑的变形并结合地质情况确定,数量不宜少于6个点。 测量宜采用精密水平仪及钢水准尺,对第一观测对象宜固定测量工具和固定测时人员,观测前应严格校验仪器。 测量精度宜采用Ⅱ级水准测量,视线长度宜为20~30m,视线高度不宜低于0.3m。 观测时应登记气象资料,观测次数和时间应根据具体建筑确定。在基坑较深时,可考虑开挖后的回弹观测。

房屋建筑工程:沉降观测的具体做法

1、仪器:水准尺应使用受环境及温差变化影响小的高精度铝合金水准尺。在不具备铝合金水准尺的情况下,使用一般塔尺时应尽量使用第一段标尺。水准仪的精度不低于DS3级别。 2、观测时间:相邻的两次时间间隔称为一个观测周期,都必须按施测方案中规定的观测周期准时进行。 3、观测点的设置:沉降观测点要埋设在最能反映建(构)物沉降特征且便于观测的位置。相邻点之间间距以15-30m为宜,均匀地分布在建筑物的周围(埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,特别要考虑到装修装饰阶段因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点)。 4、沉降观测的五定:所谓“五定”,即通常所说的沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点,点位要稳定。所用仪器、设备要稳定。观测人员要稳定。观测时的环境条件基本上要一致。观测路线、镜位、程序和方法要固定。 5、在观测过程中,做到步步有校核。 ①前后视距≤30m,前后视距差≤1.0m。

②沉降观测点相对于后视点的高差容差应≤1.0mm。 6、建立固定的观测路线:在控制点与沉降观测点之间建立固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处做好标记桩,保证各次观测均沿统一路线。 7、埋入墙体的观测点,材料应采用直径不小于12毫米的元钢,一般埋人深度不小于12厘米,钢筋外端要有90°弯钩弯上,并稍离墙体,以便于置尺测量。 8、框架结构的建筑物每二层观测一次,竣工后再观测一次。 9、水准点是对各观测点沉降的基准点,一定要选定相对固定的稳定的其他建筑物等适当部位,一般不少于2个。 10、每次观察均需采用环形闭合方法,当场进行检查。同一观测点的两次观测之差不得大于1毫米。 11、完成沉降观测工作,要先绘制好沉降观测示意图并对每次沉降观测认真做好记录。 (1)沉降观测示意图应画出建筑物的底层平面示意图,注明观测点

建筑工程沉降观测专项方案

长治市史家庄城中村改造御泽花园项目 沉 降 观 测 施 工 方 案 施工单位:山西兆盛建筑工程有限公司 编制日期: 2017-11-30

一、工程概况 二、责任主体 建设单位: 山西兆盛房地产开发有限公司 设计单位:山西才智建筑设计研究院 监理单位:山西九鼎恒远工程项目管理有限公司、山西省建设监理有限公司长治市华宇建设项目管理有限公司、长治市神星监理咨询有限公司勘察单位:建材太原地质工程勘察院、河北建研建筑设计有限公司 施工单位:山西兆盛建筑工程有限公司

三、编制依据 1、《工程测量规范》(GB50026—2007) 2、《建筑变形测量规程》(JGJ8—2007) 3、《国家一、二等水准测量规范》(GBT12897-2006) 四、施测方法和精度要求 1、现场沉降观测点埋设要求 1)建筑物上设置的沉降观测点纵、横向要对称; 2)建筑物四角、大转角处或沿外墙每10~20m处; 3)建筑裂缝、沉降缝、伸缩缝两侧;新旧建筑物、高低建筑物以及纵、横墙的交接处; 4)人工地基和天然地基的接壤处;建筑物不同结构的分界处及填挖方分界处;5)附近堆放重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗沟处; 6)筏形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置; 2、沉降观测点的设置方法 1)立尺部位应加工成半球形或明显的突出点并涂刷防腐剂; 2)标志埋设位置应避开雨水管、窗台线、水暖管、电器开关等有碍设标及观测的障碍物,立尺位置需要离开墙柱面和地面一定距离; 3)要符合各施工阶段的观测要求,特别要考虑到装饰装修阶段因墙柱饰面施工破坏或掩盖住观测点,使观测不能连续进行而失去意义。见下图:

建筑物沉降观测点的设置与观测要点

建(构)筑物沉降观测点的设置与观测要点 沉降观测在建筑物的施工、竣工验收以及竣工后的监测等过程中,具有安全预报、科学评价及检验施工质量等的职能。通过现场监测数据的反馈信息,可以对施工过程等问题起到预报作用,及时做出较合理的技术决策和现场的应变决定。 一、相关规范及规范性文件要求 经建设部批准《工程测量规范》(GB50026-2007)为国家标准,自2008年5月1日起实施。其中,第5.3.43(1)、7.1.7、7.5.6、10.1.10条(款)为强制性条文,必须严格执行。《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)为行业标准,自2008年3月1日起实施。其中,第3.0.1、3.0.11条为强制性条文,必须严格执行。原《工程测量规范》(GB50026-93)和《建筑变形测量规程》(JGJ/T8-97)同时废止。 此外,经江苏省建设厅审定,确定《建筑物沉降观测方法》(DGJ32/J16-2006)为江苏省工程建设强制性标准,于2006年6月1日起实施,是目前省内建筑物沉降观测参考的主要规范依据。 2008年4月,昆山市建筑业协会制定《关于对创优工程进行现浇楼板厚度、钢筋保护层厚度检测和建筑物沉降观测的通知》(昆建协字(2008)第11号),对本地区创优工程沉降观测的观测点布设、观测周期及时间等要求进行明确,进一步规范了本地区创优工程的沉降观测。 二、沉降观测的对象 根据《建筑变形测量规范》(JGJ8-2007)第3.0.1条(强条)及昆建协字(2008)第11号文要求,下列建筑物在施工及使用期间需进行沉降观测: A、地基基础设计等级为甲级的建筑物; B、复合地基或软弱地基上的设计等级为乙级的建筑物;

xx项目工作周报实用模板.docx

xxxx项目工作周报1、工作总体概述 近期工作: ????? 后工作: ????? 2、本周工作完成 序号工作计划开始 任务名称 时间 组别 后台xxxx 年 xx 管理系后台界面开 月 xx 日流程(物,管理,支付等)xxxx 年 xx 月 xx 日 1列表开xxxx 年 xx 月 xx 日接口开xxxx 年 xx 月 xx 日客端开xxxx 年 xx 月 xx 日 2 流程、物等功能的以及demo xxxx 年 xx 需求 月 xx 日 3 商品情、物界面,目面,在xxxx 年 xx 前端 月 xx 日 4 商品情xxxx 年 xx IOS 月 xx 日 计划完成 时间 xxxx 年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 xxxx年 xx 月xx 日 完成 百分 任人 比 (%) 张三 40% 李四 20% 王五 40% 张三 100% 李四 100% 王五 90% 张三 60% 李四 100% 3、下周工作计划 完成 序号工作 任务名称 计划开始计划完成 任人 百分组别时间时间比 (%) Pdf 在,xxxx 年 xx xxxx 年 xx王五 100% 月 xx 日月 xx 日

1后台商品流程(物,管理,支付等)xxxx 年 xx xxxx 年 xx张三 100% 月 xx 日月 xx 日 推荐管理,售管理xxxx 年 xx xxxx 年 xx李四100%

月 xx 日月 xx 日 资源管理器后台xxxx年 xx xxxx年 xx王五 月 xx 日月 xx 日 100% 2 细化各栏目界面需求和 demo xxxx年 xx xxxx年 xx张三 需求 月 xx 日月 xx 日 80% 3 多媒体界面xxxx年 xx xxxx年 xx李四 前端 月 xx 日月 xx 日 60% 4 商品购买流程xxxx年 xx xxxx年 xx王五 IOS 月 xx 日月 xx 日 100% 4、风险和问题 编号风险概述风险详细描述风险等级拟采取的解决方法责任人状态1 2 3 4 5 6 7 8

项目运维服务周报月第周模板

运维服务项目周报 广州市XX 周报日期:有限公司 一、上周工作完成情况(一)计划内工作完成情况

(二)遗留问题及跟进情况 二、周服务数据分析 (一)事件分析 1.事件单汇总

说明分析: 本周事件与上周相比略有下降,上周服务总量为36件/次,本周为33件/次,目前每周事件量相对稳定,基本均以服务请求为主。 2.事件单统计明细 服务分类 桌面网 络 服务 器 机 房 音视 频 应用系 统 安 全 小 计 合 计 总 计 事件单故障类 3 1 4 16 33 咨询类0 需求类 6 1 5 12 任务书0 主动服务 服务跟踪0 0 事件趋势分 析 服务排查0 服务优化0 专项服务巡检服务 5 5 5 1 1 17 17 容灾演练0 应急服务0 清洁服务0 培训服务0 项目支内需0 0

持外援0 合计9 5 6 5 7 0 1 33 33 33 3.按工作日事件数量统计 星期星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合计 故障量(单/次)7 7 7 7 5 33 百分比% % % % % % % % 说明分析: 本周事件较上周略有下降,本周事件较为平均,基本每日事件量相同,本周会议较多,事件多以音视频相关。

4.各服务对象占比分析 说明分析: 本周与上周相比,服务对象依然以桌面终端为主,另外音视频类服务对象有明显增幅,上周音视频所占比例为8%,本周为21%,主要原因为本周会议较多;预计下周音视频类服务将相对降低。 5.各服务分类占比分析 说明分析: 本周事件单较上周略有下降,上周事件单18件/次,本周为16件/次,目前专项服务变化情况不大,预计下周将与本周持平。

沉降观测点的设置要求

沉降观测点的设置要求 The latest revision on November 22, 2020

沉降观测在建筑物的施工、竣工验收以及竣工后的监测等过程中,具有安全预报、科学评价及检验施工质量等的职能。通过现场监测数据的反馈信息,可以对施工过程等问题起到预报作用,及时做出较合理的技术决策和现场的应变决定。一、相关规范及规范性文件要求经建设部批准《工程测量规范》(GB50026-2007)为国家标准,自2008 年 5 7.1.72008 年 3 2006 年 6 15m处或每隔2~3根柱基上;B、高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧,不同地质条件、不同荷载分布、不同基础类型、不同基础埋深、不同上部结构、建筑裂缝、后浇带、沉降缝和伸缩缝的两侧,人工地基与天然地基接壤处及填挖方分界处;C、宽度大于或等于15 米,或宽度小于15 米但地质条件复杂以及膨胀土地区的建筑物的承重内隔(纵)墙设内墙点,以及框架、框剪、框筒、筒中筒结构体系的楼、电梯井和中心筒处;D、筏基、箱基的四角和中部位置处;E、多层砌体房屋纵墙间距6~10 米横墙对应墙端处;F、框架结构建筑的每个或部分柱基上或沿纵横墙轴线上,以及可能产生较大不均匀沉降的相邻柱基处;G、高层建筑横向和纵向两个方向对应尽端处;H、邻近堆置重物处、受振动有显着影响的部位及基础下的暗滨(沟)处;I、重型设备基础和动力设备基础的四角、基础形式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧;J、对于电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸构筑物,应设在沿周边在与基础轴线相交的对称位置上,点数不少于4个。在控制点与沉降观测点之间建立固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处作好标记桩,保证各次观测均沿统一路线。四、沉降变形监测的精度要求沉降观测的测量,应使用精密水准仪,优先采用精密水准仪DSZ05或DS05,具有测微装置的,最低使用DS1水准仪。视线长度宜为20~30 米,视线高度不宜低于0.5 米,宜采用闭合法消除误差。承担沉降观测的单位应具有相应主管部门批准的资质,测量人员应具有主管部门颁发的上岗证。观测时,仪器应避免安置在有空压机、搅拌机、卷

软件项目-质量保证周报-模板

XXX项目 质量保证周报模板 版本:V1.0 XXXX年X月

1项目基本信息 (2) 2项目质量状况分析 (2) 3不符合项分析 (2) 4本周质量保证工作执行情况 (2) 5下周质量保证工作计划 (2) 6模板补充说明 (2) 6.1关于字体 (2) 6.2关于页眉页脚 (2) 6.3关于图、表 (2)

1项目基本信息 2 项目质量状况分析 [从进度\工作量\评审情况等角度进行分析] 3不符合项分析 [对不符合项情况进行说明。着重对上报的不符合项的影响进行分析] 4本周质量保证工作执行情况 表4-1 5下周质量保证工作计划 表5-1

6.1 关于字体 ●封面题名项目计划一号黑体 ●大标题 1 项目目标黑体二号 ●一级节标题 1.1质量目标黑体三号 ●二级节标题 1.1.1过程质量黑体四号 ●三级节及以下标题 1.1.1.1测试过程质量黑体小四号 ●正文测试过程质量要求宋体小四号 ●表及表题表1-1宋体五号 ●英文和数字字体采取Arial 6.2 关于页眉页脚 ●封面:没有页眉页脚; ●版本及目录:页眉为文档名称;页角中的页码采取罗马数字,从Ⅰ开始; ●正文:页眉与版本及目录一致,为文档名称;页码编号采取阿拉伯数字,从1开始。 6.3 关于图、表 ●图的对齐方式为“居中对齐”; ●表的对齐方式为“自动调整-根据窗口调整表格”; ●图、表的题注在图、表下方居中显示,格式为“图/表A-B”,其中A为章节号,B为 该章图的顺序编号。题注通过选中图/表后点击右键选择“插入题注”的方式添加; ●表格表头高0.8CM,行高默认为0.6CM,根据文字行数成倍增加单元格高度,如单 元格内两行文字时,行高2倍高即1.2CM; ●表格内文字设置为垂直居中,并根据相应内容,设置水平居中(短、或者是序列号)、 或左对齐(内容较长的话)

关于沉降观测你必须知道的

关于沉降观测你必须知道的 随着工业与民用建筑业的发展,各种复杂而大型的工程建筑物日益增多,工程建筑物的兴建,改变了地面原有的状态,并且对于建筑物的地基施加了一定的压力,这就必然会引起地基及周围地层的变形。 一、规范中的相关规定 《建筑变形测量规范JGJ8-2007》规定: (1)建筑物沉降观测应测定建筑物地基的沉降量、沉降差及沉降速度并计算基础倾斜、局部倾斜、相对弯曲及构件倾斜。 (2)沉降观测点的布置,应以能全面反映建筑物地基变形特征并结合地质情况及建筑结构特点确定。点位宜选设在下列位置: 1、建筑物的四角、大转角处及沿外墙每10~15m处或每隔2~3根柱基上。 2、高低层建筑物、新旧建筑物、纵横墙等交接处的两侧。 3、建筑物裂缝和沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊外、人工地基与天然地基接壤处、不同结构的分界处及填挖方分界处。 4、宽度大于等于15m或小于15m而地质复杂以及膨胀土地区的建筑物,在承重内隔墙中部设内墙点,在室内地面中心及四周设地面点。

5、邻近堆置重物处、受振动有显著影响的部位及基础下的暗浜(沟)处。 6、框架结构建筑物的每个或部分柱基上或沿纵横轴线设点。 7、片筏基础、箱形基础底板或接近基础的结构部分之四角处及其中部位置。 8、重型设备基础和动力设备基础的四角、基础型式或埋深改变处以及地质条件变化处两侧。 9、电视塔、烟囱、水塔、油罐、炼油塔、高炉等高耸建筑物,沿周边在与基础轴线相交的对称位置上布点,点数不少于4个。 (3)沉降观测的标志,可根据不同的建筑结构类型和建筑材料,采用墙(柱)标志、基础标志和隐蔽式标志(用于宾馆等高级建筑物)等型式。各类标志的立尺部位应加工成半球形或有明显的突出点,并涂上防腐剂。标志的埋设位置应避开如雨水管、窗台线、暖气片、暖水管、电气开关等有碍设标与观测的障碍物,并应视立尺需要离开墙(柱)面和地面一定距离。隐蔽式沉降观测点标志的型式,可按本规程附录C次表C.0.1条规定执行。 (4)沉降观测点的施测精度,应按本规程第3.2.2条的有关规定确定。未包括在水准线路上的观测点,应以所选定的测站高差中误差作为精度要求施测。 (5)沉降观测的周期和观测时间,可按下列要求并结合具体情况确定。 1、建筑物施工阶段的观测,应随施工进度及时进行。一般建筑,可在基础完工后或地下室砌完后开始观测,大型、高层建筑,可在基础垫层或基础底部完成后开始观测。观测次数与间隔时间应视地基与加荷情况而定。民用建筑可每加高1~5层观测一次;工业建筑可按不同施工阶段(如回填基坑、安装柱子和屋架、砌筑墙体、设备安装等)分别进行观测。如建筑物均匀增高,应至少在增加荷载的25%、50%、75%和100%时各测一次。施工过程中如暂时停工,在停工时及重新开工时应各观测一次。停工期间,可每隔2~3个月观测一次。

(完整版)主体沉降观测方案

目录 一、工程概况 (2) 1、工程概况 (2) 2、编制依据 (2) 3、工程沉降观测施工安排 (2) 二、沉降观测 (3) 1、沉降水准点布设 (3) 2、观测点的布置和要求 (3) 3、沉降点的形式与埋设 (4) 4、沉降观测的方法和一般规定 (4) 三、沉降观测的经验 (5) 1、沉降观测的基本要求 (6) 2、具体施测程序及步骤 (8) 3、两个应该值得注意的问题 (10)

一、工程概况 1、工程概况 (1)工程名称:保利中景花园 (2)建设单位:保利韶关房地产有限公司 (3)设计单位:广东省重工建筑设计院有限公司 (4)勘察单位:广东省重工建筑设计院有限公司 (5)监理单位:广州宏达工程顾问有限公司 (6)施工单位:广州富利建筑安装工程有限公司 (7)建设地点:韶关市武江区七号地 (8)建设面积:177054平方米 (9)建筑形式:1栋、10栋楼地上18层(首层层高4.5米,二至十八层层高2.9米);2栋—5栋楼地上33层(首层5.5米,二至三十三层层高2.9米);6栋—9栋楼地上34层(所有楼层层高均为2.9米);商铺一层(层高5.6米)。地下部分为整体地下室一层(层高为5.25米)。结构设计基准期为50年,结构设计使用年限为50年,建筑耐火等级为二级。 2、编制依据 (1)《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 (2)《工程测量规范》GB 50026-2007 (3)《建筑变形测量规范》JGJ8—2007 (4)保利中景花园施工图纸 3、工程沉降观测施工安排

测量人员的确定、观测点的布置、沉降测量及记录、沉降观测测量报告的编制等沉降观测相关工作,全权委托韶关市工程质量安全监督站测绘组进行操作。 二、沉降观测 1、沉降水准点的布设: (1)、建筑物沉降观测是根据建筑物附近的水准点进行的,所以这些水准点必须坚固稳定。为了对水准点进行相互校核,防止其本身产生变化,水准点的数目不少于3个,以组成水准网。对水准点要定期进行高程检测,以保证沉降观测成果的正确性。 (2)、在布设水准点时要考虑下列因素: 1)、水准点要尽量与观测点接近,其距离不应超过100米,以保证观测的精度。 2)、水准点要尽量布设在受振区域以外的安全地点,以防止受到振动的影响。 3)、为防止水准点受到冻胀的影响,水准点的埋设深度至少要在冰冻线下0.5米。 (3)、本工程沉降基准点的设置为市测绘院提供的黄海高程点三个,用建筑标高±0.000为相对标高换算基准值。 2、观测点的布置和要求: (1)、观测点的位置和数量,应根据基础的构造、荷重以及工程地质和水文地质的情况而定,高层建筑物应沿其周围每隔15-30米设一点,房角、纵横墙连接处及沉降的两旁均应设置观测点。

沉降观测的具体做法

沉降观测的具体做法 2007-05-05 23:53 沉降观测的具体做法2007-05-05 23:531、仪器:水准尺应使用受环境及温差变化影响小的高精度铝合金水准尺。在不具备铝合金水准尺的情况下,使用一般塔尺时应尽量使用第一段标尺。水准仪的精度不低于DS3级别。 2、观测时间:相邻的两次时间间隔称为一个观测周期,都必须按施测方案中规定的观测周期准时进行。 3、观测点的设置:沉降观测点要埋设在最能反映建(构)物沉降特征且便于观测的位置。相邻点之间间距以15-30 m为宜,均匀地分布在建筑物的周围(埋设的沉降观测点要符合各施工阶段的观测要求,特别要考虑到装修装饰阶段因墙或柱饰面施工而破坏或掩盖住观测点)。 4、沉降观测的五定:所谓“五定”,即通常所说的沉降观测依据的基准点、工作基点和被观测物上的沉降观测点,点位要稳定;所用仪器、设备要稳定;观测人员要稳定;观测时的环境条件基本上要一致;观测路线、镜位、程序和方法要固定。 5、在观测过程中,做到步步有校核。 ①前后视距≤30 m,前后视距差≤1.0m, ②沉降观测点相对于后视点的高差容差应≤1.0mm, 6、建立固定的观测路线:在控制点与沉降观测点之间建立固定的观测路线,并在架设仪器站点与转点处做好标记桩,保证各次观测均沿统一路线。(1)沉降观测示意图应画出建筑物的底层平面示意图,注明观测点的位置和编号,注明水准基点的位置、编号和标高及水准点与建筑物的距离。并在图上注明观测点所用材料、埋入墙体深度、离开墙体的距离。 (2)沉降观测的记录应采用建设部制定的统一表格。观测的数据必须经过严格核对无误,方可记录,不得任意更改。当各观测点第一次观测时,标高相同时要如实填写,其沉降量为零。以后每次的沉降量为本次标高与前次标高之差,累计沉降量则为各观测点本次标高与第一次标高之差。 12、沉降观测点的设置:如建筑物四角,沉降缝两侧,荷载有变化的部位, 13、如中途停工时间较长,应在停工时和复工时进行观测。 筑物封顶或竣工后,一般每月观测一次,如果沉降速度减缓,可改为2~3个月观测一次,直至沉降稳定为止。 14、观测方法观测时先后视水准基点,接着依次前视各沉降观测点,最后再次后视该水准基点,两次后视读数之差不应超过±1mm。另外,沉降观测的水准路线(从一个水准基点到另一个水准基点)应为闭合水准路线。 15、精度要求沉降观测的精度应根据建筑物的性质而定。 1)多层建筑物的沉降观测,可采用DS3水准仪,用普通水准测量的方法进行,其水准路线的闭合差不应超过±2.0 ×n 的开方mm(n测站数)。 2)高层建筑物的沉降观测,则应采用DS1精密水准仪,用二等水准测量的方法进行,其水