总则

一、编制目的

正确、有效和快速地处理矿井瓦斯监测监控系统重大故障事件,最大程度地减少瓦斯监测监控系统出现重大故障造成的安全隐患,保障矿井安全生产。

二、编制依据

根据我国安全生产行业标准AQ 1029-2007《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》、AQ 6201-2006<煤矿安全监控系统通用技术要求>和《煤矿安全规程》,以及山西省安全生产监督管理局、长治市安全生产监督管理局,关于安全监控系统的文件、管理办法和规定,新兴煤矿瓦斯监测监控系统重大故障应急预案。

三、工作原则

1、预防为主

坚持“安全第一、预防为主”的方针,加强监控系统安全管理,落实国家《煤矿安全规程》和省、市安全生产监测监控系统的文件、管理办法和规定,做好隐患控制措施,有效防止监测监控系统重大事故发生,加强监测监控设施保护宣传工作的力度,提高职工的保护意识,使用和管理好监测监控设施,制定科学有效的故障恢复预案,开展事故紧急处置演习,提高本部门应对突发事件的能力。

2、统一指挥

在通风部门统一指挥和协调下,通过应急指挥机构和调度机构,组织开展事故处理、事故抢险,系统恢复应急救援等各项应急工作。

3、分工负责

按照统一协调,各负其责的原则,建立事故应急处理体系,按照各管辖范围,制定和完善系统应急处理和恢复预案,保证系统尽快恢复运行,各使用单位必须完善监测监控系统故障期间的安全措施,避免在监控系统故障期间发生灾害。

4、保证重点

在系统事故处理和控制过程中,将保证掘进、回采工作面的安全放在首要位置,采取各种手段防止事故的进一步扩大,将故障控制在最小范围。

四、组织机构

1、成立安全监测监控系统重大故障应急领导组,统一领导监测监控系统故障应急处置工作,应急办公室设在调度室。

2、应急机构负责处理应急工作,完善应急救援处置体系(生产

调度、机电科、通风科、安全科、监测组)。机电科负责供电安全,通风科负责瓦斯安全检查及通风系统调整,安全科负责事故调查、监测组负责事故处理。

五、事故的分级

按照监测监控系统故障范围和事故严重程度,将监测系统故障分为I级特别重大故障II级重大故障两个事故状态等级。

1、发生下列情况之一,为I级特别重大故障头态:

○1因监控主机、传输接口、服务器、主要通迅光缆或其它因素发生严重故障,造成监测监控系统通迅信号中断,全矿井的监测盲区范围达到事故前20%以上。

○2因采区主通导光缆、监测分站、供电系统等因素发生故障,造成该采区监测监控系统通迅信号中断,不能实施有效监测监控范围达到事故前的40%以上。

2、发生下列情况之一,为II级重大故障状态:

○1安全监控系统正常运行过程中,因监控主机、传输接口、主要通迅光缆或其它因素发生严重事故,造成监测监控系统通迅信号中断,全矿井的监测盲区范围达到事故前5%以上,20以下。

○2因采区和通迅光缆、监测分站、供电系统等因素发生故障,造成该采区监测监控系统通迅中断,不能实施有效监测监控范围达到事故前的20%以上,40%以下。

○3因监测监控系统本身故障,造成与监控系统相连的重要机电设施、设备发生大面积停电事故,不能及时处理的。

○4传感器、断电器等监测监控设备,安装数量不足、位置不符合规程规定的,并在8小时以内不能补充完善的。

六、应急响应

1、I级特别重大故障事件响应

1.1事件报告

○1发生I级特别重大故障事件时,监测队应将故障范围、现有状态、影响范围等有关情况立即报告应急领导小组、生产调度室、通风处和矿值班领导。

○2应急领导小组组长主持召开紧急会议,就有关重大应急问题作出决策和部署,并立即启动应急预案。

○3发生II级特别重大故障时及时召集、通知井下生产队组、通风部门采取安全预防措施。

1.2应急处置

○1监测监控系统的恢复:发生I级故障事件后,监测(队)部门要积极组织、尽快恢复安全监控系统的正常运行,并应及时通知沁源县安全监控设备检修中心。

○2监控系统恢复过程中,调度室与机电部门应协调解决监控系统的正常供电,闭锁机构的安全稳定。

○3监控系统恢复过程中,通风部门应立即采取各种安全措施,加强瓦斯检查,机电部门负责电气安全管理。

○4监测队立即启动备用设备,按程序投入运行,并及时分段检查通迅线路,将故障范围缩小到最低。

○5监控系统恢复过程中,监测维护工在接到事故揶警后,在当班队长的指挥下立即进行应急处理,巡检工作顺延后推。

○6地面检修人员和材料管理员,必须保证各种设备、材料、仪器的性能完好,及时、尽量提供供应和运输。

2、II级故障事件的响应

发生II级故障事件后,由监测队应急指挥机构就有关应急问题作出决策和部署,立即组织处理,同时立即向通风处和生产调度室报告。

七、应急保障

1、技术保障,

全面加强技术支持部门的应急基础保障工作,集中全部的技术力量,成立重大故障处置小组,对故障进行分析,决策和预测,增加技术培训和投入,研究、学习监测监控方面的先进经验,不断完善监控系统重大故障应急技术保障体系。

2、装备保障

监测部门在积极利用现有装备的基础上,根据应急工作需要,建立和完善救援装备数据库和调用制。配备必要的应急救援装备,并保证救援装备始终处于随时可正常使用的状态。

3、人员保障

加强监测系统的准确调度、安全生产管理,事故救援队伍建设,通过日常技能培训和模拟演练等手段提高维护人员的业务素质、技术水平和应急处置能力。监测部门及各分管领导和技术人员,必须24小时保持通迅。接到事故报警后,立即赶到现场。

八、处置措施

1、安全监控系统设备故障处置措施

●分站每天由监控维护人员巡检,发现问题及时处理,处理时间不超

过4小时,无法处理时,必须在24小时内更换完毕。各单位改变或拆除与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线,检修或回撤与安全监控设备关联的电气设备,需要安全监控设备停止运行时,报监测监控值班室和矿总工程师批准,并报告矿调度室后,方可进行。

●各类传感器每天由监控维护人员巡检,按规定标校各类传感器,

发现问题及时处理,处理时间不超过4小时,无法处理时,必须在24小时内更换完毕,包括传感器缆线。

●断电器每天由监控维护人员巡检,发现问题及时处理,处理时间不

超过4小时,无法处理时,必须在24小时内更换完毕。各单位改变或拆除与安全监控设备关联的电气设备的电源线及控制线,检修或回撤与安全监控设备关联的电气设备,需要安全监控设备停止运行时,报监测监控值班室和矿总工程师批准,并报告矿调度室后,方可进行。

●处理断电器故障期间,任何人员不得甩开瓦斯(电)闭锁保护强行

送电。

2、安全监控系统数据异常信息处理措施

●瓦斯传感器数据超限时,必须切断该瓦斯传感器所监控区域内的全

部非本质安全型电气设备的电源并闭锁,由责任该区域的瓦检员、

安监员对本区域进行巡回检查,监控值班员及时通知监控维护人员入井检查。发现异常情况立即汇报监控值班室和矿调度室,监控值班员将检查情况汇报监控中心。在瓦斯传感器数据超限期间,任何人员不得甩瓦斯(电)闭锁保护强行送电。

●当瓦斯浓度达到报警值时该区域必须停止工作,撤出人员,采取措

施,进行处理。

●当瓦斯浓度达到断电值时该区域必须停止工作,撤出人员,切断电

源,进行处理。

●瓦斯传感器发生故障或不能正常运行时,必须切断该传感器所监

控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁,由责任该区域的瓦检员、安监员对传感器故障影响的区域进行巡回检查。甲烷传感器实行专人管理,不得轻易将传感器及缆线损坏。若有损坏且无法自行处理的,需及时汇报监测值班室,等待监测维护人员处理。

故障处理正常后自动解除断电功能。在处理瓦斯传感器故障期间,任何人员不得甩瓦斯(电)闭锁保护强行送电。

●一氧化碳传感器数据超限时,监控值班员及时通知该区域的瓦检

员、安监员对本区域进行巡回检查,并及时通知监控维护人员入井检查。监控维护人员使用一氧化碳便携仪与一氧化碳传感器对比,发现为传感器故障造成数据超限时,及时更换传感器。不是传感器故障而引起的数据超限,必须佩戴氧气检测仪、一氧化碳便携仪、瓦检仪检查巷道,直到查明原因方可停止工作并将发现异常情况立即汇报监控值班室和矿调度室,监控值班员将检查情况汇报监控中

心。

●温度传感器数据超限时,监控值班员及时通知监控维护人员入井检

查。监控维护人员使用温度计与温度传感器对比,发现为传感器故障造成数据超限时,及时更换传感器。不是传感器故障而引起的数据超限,必须佩戴氧气检测仪、一氧化碳便携仪、瓦检仪及温度计检查巷道,直到查明原因方可停止工作并将发现异常情况立即汇报监控值班室和矿调度室,监控值班员将检查情况汇报监控中心。

●风速传感器数据超限时,监控值班员及时通知监控维护人员和测

风员同时入井检查。测风员使用仪器测量并计算出风速,监控维护人员使用计算出的风速与风速传感器对比,发现为传感器故障造成数据超限时,及时更换传感器。不是传感器故障而引起的数据超限,监控维护人员与测风员一同检查巷道,直到查明原因方可停止工作并将发现异常情况立即汇报监控值班室和矿调度室,监控值班员将检查情况汇报监控中心。

●压力传感器报警时,监控值班员及时与主扇人员联系,并与U型水

柱计对比,发现为传感器故障造成报警时,及时通知监控维护人员更换传感器。不是传感器故障而引起的报警,监控值班员要及时通知通风队干进行处理,直到查明原因方可停止工作并将发现异常情况立即汇报监控值班室和矿调度室,监控值班员将检查情况汇报监控中心。

●设备开停传感器报警时,监控值班员及时联系该设备负责人查看该

设备运行情况,设备运行情况与设备开停传感器显示不一致时,监

控值班员及时监控维护人员进行处理。因设备开停传感器报警而造成的瓦斯(风)电闭锁动作而引起的停电,在处理报警期间,任何人员不得甩保护强行送电。

●局部通风机恢复通风前,必须由瓦检员检查瓦斯,只有在局部通风

机及其开关附近10m以内风流中的瓦斯浓度都不超过0.5%时并汇报监控值班室及矿调度室,方可由指定人员开启局部通风机。

●风门开关传感器异常时,监控值班员及时通知监控维护人员或瓦

检员入井检查。发现为风门未关严时,关上风门正常,否为传感器故障造成报警,及时更换传感器。

●烟雾传感器报警时,监控值班员及时通知该区域的瓦检员、维护员

对本区域进行巡回检查。发现为传感器故障造成报警时,及时更换传感器。不是传感器故障而引起的报警时,瓦检员必须佩戴氧气检测仪、一氧化碳便携仪、瓦检仪检查巷道,直到查明原因方可,并将发现异常情况立即汇报监控值班室和矿调度室,监控值班员将检查情况汇报监控中心。

九、培训和演习

1、培训

监测部门各班组要认真组织员工对应急预案的学习和演练,通过日常培训,来提就高维修,维护主技术人员的业务知识水平和应对突发事故的能力。

2、演习

应急领导小组办公室至少每年协调组织一次应急演练,以加强和

完善通风、机电、监测部门之间的协调配合工作。

十、事故后期调查

发生瓦斯故障后,由通风区长牵头组织通风、监测、机电、生产等产部门,必须对事故发生原因进行调查,应客观、公正、准确地查清事故原因,发生过程、恢复情况、事故损失等。

山西长沁新兴煤业有限公司

2014年1月10日