文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防实操考试

消防实操考试

消防实操考试
消防实操考试

一、防火巡查的主要内容

1、识别火源:包括明火焰、高温物体、电火花

(1)明火焰即可明显看见火焰的。

①火柴火焰

②打火机火焰

③蜡烛火焰

④酒精喷灯火焰

⑤灶具火焰

⑥气焊气割

(2)高温物体,即虽没有明火焰可见,但物体本身却有很高的温度

①铁皮烟囱

②发动机排

③火坑

④火墙

⑤电炉及电阻

⑥白炽灯

⑦碘钨灯

⑧蒸气锅炉

⑨烟头

⑩电焊的熔渣(电焊的电弧为电火花)

(3)电火花:

①电气开关开启或关闭火花

②短路火花

③雷电

④继电器火花

(4)撞击与摩擦火花:加工摩擦火花

(5)光线照射与聚焦:

①太阳光灶

②凹透镜

(6)化学反应放热:过氧化钠

2、识别防火门:

(1)材质及状态:材质分木质或钢制;状态分常开式或常闭式,其中有释放装置的防火门为常开式,而没有释放装置的防火门为常闭式。

(2)闭门器、顺序器、释放器

3、识别防火卷帘;

(1)下降的程序及一步降与两步降的区别:

一步下降的程序:卷帘门前对应的烟感或温感报警则联动卷帘门降落至底。

两步下降的程序:卷帘门前对应的烟感探测器报警则联动该卷帘门降落至离地1.8m处;

卷帘门前对应的温感探测器报警则联动该卷帘门降落至底。

一步降与两步降的区别:卷帘门安装位置处,如卷帘门下降关闭后不影响人员疏散的则为“一步降”(如中庭处的防火卷帘),如卷帘门下降关闭后影响人员疏

散的则为“两步降”(如疏散通道处的防火卷帘)。

(2)两个探测器的类型:烟感及温感(站于卷帘门下,在卷帘门两侧3m以内的一组烟感及温感探测器即为该卷帘门所对应的烟感及温感探测器)。

(3)安装位置是否符合规定:安装于防火分区间的隔墙上。

(4)识别防火阀及排烟防火阀:排烟防火阀动作温度为280℃,位于排烟系统内,一般安装在排烟风机入口处级排烟风管穿越防火墙、楼板等处;防火阀动作温度为70℃,主要位于空调系统内,一般安装在空调新风机的进、出风口处及风管穿越防火墙、楼板等处。

4、设别安全疏散设施:1安全出口,2疏散通道,3疏散指示标志,4应急照明灯

①“安全出口”标志,设置在安全出口疏散门得正上方

②荧光型、灯光型、灯光型吊装

③安装在地面的疏散指示标志

④应急灯(断电情况下工作)

二、定期防火检查的主要内容

1、应急照明灯进行自检:(1)可按应急照明灯试验按钮,检查在断电情况下是否开启;(2)拔掉应急照明灯的插头,检查在断电情况下是否开启。

2、防火门自检:(1)按下释放器上的按钮,检查防火门的释放器是否灵敏;(2)看防火门关闭时,是否按顺序进行关闭(需说出关闭的顺序及原因);(3)防火门关闭后是否密封(注意检查闭门器)。(4)分别触发两个相关的火灾探测器,查看相应电动防火门的关闭效果及反馈信号(注意,触发探测器时报警主机必须在自动状态,并掌握如何触发火灾探测器)。(5)消防控制室手动输入远程信号。

3、防火卷帘自检功能测试:(1)手动操作方法:①是否能找到设在卷帘一侧贮藏箱内的一条圆环式铁锁链②是否会操作下降和卷起。(2)电动操作方法:是否会操作上下和停止。(3)报警主机在自动状态,分别触发两个相关的火灾探测器。(4)消防控制室手动输出远控信号,消控室只能控制防火卷帘下降。

4、填写《防火检查记录》。

四、火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位操作方法、

控制器开关同样分主备电开关,位于主机面板上,打开报警控制器后侧盖板即可看到。

1、火灾报警控制器开机顺序:

火灾报警控制器开机顺序,先主电开关、后备电开关,最后控制器开关

2、火灾报警控制器关机顺序:

火灾报警控制器关机顺序,先控制器开关后备电开关、最后主电开关

3、正确完成自检操作并口述其作用。

先正确按下自检键,自检的作用:检查火灾报警控制器报警功能是否正常(包括主机指示灯显示功能、内部音响报警功能、液晶显示屏显示功能及打印机打印功能)。

4、正确完成消音操作并口述其作用。

先正确按下消音键,消音的作用:消除主机当前内部音响,并保证再有报警信号输入时能再次启动报警。

5、正确完成复位操作并口述其作用。

先正确按下复位键,复位的作用:使火灾自动报警主机及系统恢复到正常监视状态。

五、检查火灾报警控制器主备电源工作状态

1、主备电的工作状态判定。

如主机液晶显示屏下部“主电故障”灯及“备电故障”灯(均为黄灯)均不亮时,则主、备电均处于正常工作状态;如主机液晶显示屏下部“主电故障”灯亮时,则为备电工作;如主

机液晶显示屏下部“备电故障”灯亮时,则为主电工作。

2、主备电故障检查及恢复。

在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态下找到原因并打开备电开关。

3、主备电切换功能检查

在设定正常状态下检查主备电源切换功能,关闭主电源并判断切换状态。

六、填写《消防控制室值班记录》和交接班记录。

1、《消防控制室值班记录》的填写主要包括:

(1)序号

(2)火灾报警控制器的运行情况

(3)控制室内其他消防系统运行情况

(4)火灾报警控制器日检查记录

(5)值班情况

(6)时间记录

(7)消防安全管理人签字

2、交接班记录的填写

(1)交接班前交班与接班人员应对当班次值班记录表以及系统工作情况记录表的内容进行逐项核实。

(2)系统工作登记表核实完毕后,交接双方应对系统进行全面检查,并对该班次工作表中重点记录的系统部位进行仔细核查以便事后追溯。

(3)各项内容核查完毕后,双方填写工作交接记录,并针对当班次发生的重点事项予以备注,双方签字后交接完成。

3、交接班注意事项

(1)交接记录有无遗漏

(2)仔细核查各系统的工作状态是否正常,有无不正常发生。

(3)仔细核查各系统的关键部位有无故障和失效情况(如水泵、排烟风机、气体灭火、消防广播等)。

(4)若存在不确定的情况,可对关键部位进行有针对性的独立交接或核查。

七、处理火灾与故障报警

1、区分火灾报警信号、故障报警信号。

火警信号时主机液晶显示屏下部“火警”灯亮,且报警声响同119救火车报警声;故障信号时主机液晶显示屏下部“”故障灯亮,且报警声响同120救护车报警声。

2、能处理误报火警并恢复控制系统正常工作状态,掌握消音,复位,记录。

3、通过报警信号查看报警信息、查明火灾报警的具体部位。在报警主机及CRT图形报警显示装置上查明报警信息。

八、拨打119电话报警

1、拨打火警电话时,应首先摘机,听到拨号音后再拨“119”号码。

2、拨通“119”后,应确认对方是否为“119”火警受理台,以免拨错。

3、能准确说出发生火灾地点和着火部位。

4、简要说明着火物性质、火势情况、是否有人员被困。

5、留下姓名和联系方式。

6、通知消防巡查人员做好迎接消防车的各项准备工作。

九、手提式灭火器的使用方法(以现场灭火器为准)

1、说明灭火器类型。水基型(清水、泡沫);干粉(BC碳酸氢钠干粉或ABC磷酸铵盐干粉);二氧化碳;洁净气体。

2、手提式灭火器的使用方法。

(1)将灭火器提至距着火物5-6m左右处。

(2)选择上风方向。

(3)去除铅封,拔出保险销。

(4)一只手紧握喷射软管前的喷嘴并对准燃烧物。

(5)使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧。

十、推车式灭火器的使用方法(以现场灭火器为准)

1、说明灭火器类型(注意设定火灾类型选择灭火器)。

灭火剂类型有:清水、泡沫、干粉(BC碳酸氢钠干粉或ABC磷酸铵盐干粉)、二氧化碳、洁净气体。

2、推车式灭火器的使用方法

(1)两人操作将灭火器推至离起火点10m处停下。

(2)选择上风方向。

(3)一人迅速取下喷枪并展开喷射软管,然后一手握住喷枪枪管,另一只手打开喷枪并将喷嘴对准燃烧物,二氧化碳的应紧握住木手柄。

(4)另一人迅速拔出保险销,并向上板起手柄。

十一、灭火器的有效性检查

1、检查是否过期。(检查出厂日期及检修日期;二氧化碳、干粉、洁净气体灭火器均为出厂满5年或检修满2年则为过期,泡沫灭火器为出厂满3年或检修满1年则为过期,需送灭火器厂或专业维修单位检修)。

2、检查标识是否清晰。(灭火器筒体上没有生产厂名称和出厂年月,包括标识脱落,或虽有标识、但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别;如有上述情况则报废该灭火器)。

3、检查铅封是否完整。(铅封不完整或脱落,则认定该灭火器为已经使用过的灭火器,需送灭火器厂或专业维修单位检修)。

4、检查压力表指针是否在绿区。(压力在红区则表示压力过低,使用时可能无法将灭火器中的灭火剂冲出;压力在黄区则表示压力过高,使用时可能发生爆炸;需送灭火器厂或专业维修单位检修)。

5、检查灭火器可见部位防腐层是否完好,无锈蚀。(灭火器筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于或等于筒体表面积三分之一,表面有凹坑;筒体明显变形,机械损伤严重;筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹;被火烧过;如有上述情况则报废该灭火器)。

6、检查灭火器可见零部件是否完整、有无松动、变形、锈蚀或损坏。(如有情况则需送灭火器厂或专业维修单位检修)

7、检查喷嘴与喷射软管是否完整,无堵塞。(如有情况则需送灭火器厂或专业维修单位检修)。

十二、手动火灾报警按钮的使用及维护

1、识别手动火灾报警按钮的种类。

(1)玻璃破碎式及可复位式。

玻璃破碎式换块玻璃,可复位式用专用工具进行复位

(2)会用手动火灾报警按钮报警(根据不同类型选择击碎玻璃触发报警或推入报警按钮的玻璃触发报警)

(3)会恢复手动火灾报警按钮处于正常状态(用专用工具进行复位)

2、手动火灾报警按钮的使用及维护:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭手动火灾报警按钮表面。

十三、室内消火栓的设备组成及使用方法

1、室内消火栓的设备组成:消火栓箱体、消火栓按钮、水带、水枪和栓阀等。

2、室内消火栓的设备使用方法。

(1)打开消火栓箱门。

(2)按下箱内控制按钮,启动消防水泵。

(3)取出水枪,拉出水带,同时把水带接口一段与消火栓接口连接,另一端与水枪连接,在地面上拉直水带。

(4)把室内栓手轮顺开启方向(逆时针)旋开,同时双手紧握水枪,喷水灭火。

十四、自动洒水喷头类型识别

1、闭式还是开式的?

将喷头对准灯光,观察喷头进水口,有光透入即为开式,无则为闭式。

2、易溶元件喷头还是玻璃球喷头?

凡看见玻璃球的闭式喷头即为玻璃球喷头,看不到玻璃球的闭式喷头即为易溶元件喷头。

3、直立、下垂、边墙还是普通型喷头?

直立型喷头ZST Z

边墙型喷头ZST B

下垂型喷头ZST X

普通型喷头ZST P,溅水盘实心部位有一圈小孔

4、快速、标准还是特殊响应碰头?

快速响应喷头玻璃管为3毫米

标准响应喷头玻璃管为5毫米

注:玻璃管最细(直径≤3毫米)为快速响应;玻璃管中等(直径5毫米)为特殊响应或标准响应(见喷头型号,如喷头型号为T-ZST开头则为特殊响应碰头;如喷头型号为ZST开头,前面无任何字母,则为标准响应喷头)玻璃管最粗(直径8毫米)为标准响应。喷头选择环境温度加30℃

5、自动洒水喷头的公称动作温度与色标。

(1)红色玻璃球喷头温度:68℃(2)绿色玻璃球喷头温度:93℃

(3)黄色玻璃球喷头温度:79℃(4)橙色玻璃球喷头温度:57℃

十五、消防专用电话的使用及维护方法

1、消防专用电话的使用。

(1)现场分机拿起或手柄电话插入电话插孔,电话总机立即响应,总机和分机可以通话。(2)当总机呼叫分机时,(密码五个一)按下对于分机选择键,对应分机振铃响,分机即可与主机通话。

2、消防专用电话的维护方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。

十六、应急广播扬声器的识别及维护方法

1、应急广播扬声器的识别:识别应急广播是吸顶式还是挂壁式。

2、应急广播扬声器的维护方法:可用吹风机吹扫或用不太湿的布轻轻擦拭设备表面。

十七、应急照明灯具的维护方法。

1、外观检查和清洁。

(1)检查应急灯安装应牢固、无遮挡,状态指示灯正常(红灯为充电指示灯、黄灯为故障指示灯、绿灯为电源指示灯;一般仅绿灯亮,黄灯亮则需及时维修或更换该应急灯);应急灯灯罩、外壳无破损,无严重锈蚀、机械损伤、变形等。

(2)应急灯清洁维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。

2、断电检查照明情况。

(1)应急灯断电后能立即转换为应急工作状态(双头应急灯的两个灯泡均能点亮)。(2)断电应急时间不低于90分钟,用秒表测量供电时间。

(3)应急灯照度符合相关要求:用照度仪测量照度,走道的地面照度不低于0.5LX(光照度单位,读“勒克斯”),楼梯间及地下工程疏散照明的地面照度不低于5.0LX,人员密集场所地面照度不低于1.0LX,发生火灾仍需坚持工作的重要设备房内的应急照明照度不应低于正常工作照明照度。

十八、疏散指示标志的清洁维护方法

疏散走道是疏散时人员从房间内至房间门,或从房间门至疏散楼梯或外部出口灯安全出口的室内走道。

安全出口是指供人员安全疏散用的房间的门,楼梯或直通室外地平面的门

1、查看外观和位置,核对指示方向。

2、关闭正常照明,查看疏散指示标志的发光情况。(关闭正常照明,检查自发光型疏散指示标志的发光情况;关闭正常照明,切断供电电源,检查灯光型疏散指示标志的发光情况;用秒表检测应急时间,用照度仪测量照度。)

3、疏散指示灯清洁维护方法:采用柔软布料沾肥皂水拧干后擦拭,再用干布擦净。

十九、自动喷水灭火系统类型及部件识别

1、识别各系统的类型及组成部件

(1)识别雨淋(系统有电磁阀但不充气)、湿式(系统有延时器)、干式(系统充气但没有电磁阀)和预作用喷淋系统(系统即充气又有电磁阀);

(2)识别报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、控制阀(即信号蝶阀)等部件。

2、末端试水装置的组成:由压力表、试水阀、试水接头(喷嘴)、管道附件等组成。

3、末端试水装置的作用:可检查相应水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否畅通,以及最不利点处的喷头工作压力等。

4、末端试水装置的测试方法:

(1)开启末端试水装置,出水压力不应低于0.05Mpa(压力单位,读“兆帕”)

(2)相应水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃应动作并报警;

(3)开启末端试水装置后5分钟内,自动启动消防水泵。

二十、其他实操要点

1、在中控室接到报警信号后,值班人员应如何进行处理?

消防中控室的值班人员接到火灾报警信号后应首先对控制器消音,然后通过主机液晶显

示屏或图形显示装置(CRT)查看报警点的具体部位,然后其中一名值班员携带通讯工具赶到报警点确认火情:

(1)如未发生火情,应查明报警原因,采取相应措施,并认真做好记录并利用通讯工具及时像中控室告知情况,中控室的另一名值班人员应对控制器进行复位操作;

(2)如真有火情发生,现场人员应及时将火势发展情况汇报消防中控室而后利用现场就近的灭火器材进行扑救,中控室另一名值班人员应将火灾报警①控制器调整到自动控制状态,并立即②拨打火警电话119报警,报警后,中控室的人员应及时③上报本单位上级领导并利用④火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作;情况处置完毕后,恢复各种消防设备正常运行状态,即对控制器进行复位以及将自动状态再次调为手动控制状态,最后做好值班记录。

2、湿式报警阀组的组成:

湿式报警阀组由:湿式报警阀阀体(简称报警阀)、延时器、压力开关、水力警铃、供水控制阀(即信号蝶阀,简称控制阀)等组成。

3、正压送风系统的构成、用途、设置部位及自动工作流程?

(1)构成:由正压送风机、风管(道)、送风口以及风机控制柜等组成。

(2)用途(及工作原理):在建筑物发生火灾时,对特定区域(如前室、防烟楼梯间、避难层等)进行加压送风,使其保持一定的正压,从而防止烟气侵入。

(3)设置部位:防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室及合用前室、避难层(间)。

(4)自动工作流程:当本区域发生火警,火警信号传送至消防报警主机联动打开本层及相邻层的正压送风口,同时启动正压送风机,报警主机接受风口及风机的动作反馈信号。

4、防火门的耐火极限及耐火时间分别是多少,分别安装在什么位置?

(1)甲级防火门耐火时间为1.5h,主要安装于防火分区间的防火墙上,重要的设备房(如消防水泵房、消控中心、燃气锅炉房、变压器室等);

(2)乙级防火门耐火时间为1.0h,主要安装于防烟楼梯间和通向前室的门,封闭楼梯间的门以及消防电梯前室或合用前室的门;

(3)丙级防火门耐火时间为0.5h,主要安装于建筑物中管道井、电缆井等竖向井道的检查门和高层民用建筑中垃圾前室的门。

5、常开防火门及防火卷帘进行复位操作。

常开防火门:先控制室复位。将防火门推开,并使防火门与电磁释放器吸合即可。

防火卷帘门:先控制室复位。①如现场卷帘门处控制箱内无警报声发出,则可直接按动卷帘门控制按钮上升改卷帘门;②如现场卷帘门处控制箱内有警报声发出(或卷帘

门控制按钮处“火警”灯亮),则需先按下卷帘门控制按钮中“复位”键,待

卷帘门控制箱内警报声停止(或卷帘门控制按钮处“火警”灯熄灭),然后可

直接按动卷帘门控制按钮上升该卷帘门。

6、识别报警装置(如烟感探测器、温感探测器、手报、消报等)及警报装置(如声警报器、光警报器、声光报警器等)。

7、疏散指示标志按发光类型分灯光发光型和自发光型(例如荧光)。

8、安装在疏散走道墙壁上的疏散标志安装间距:①沿疏散走道设置的疏散指示标志之间的距离不应大于20米;②袋形走道的疏散指示标志之间的距离不大于10米;③在疏散走道转角处的疏散指示标志之间的距离不大于1米。

9、安装在地面的疏散标志安装间距不大于2米。

10、单位内部灭火和应急疏散预案包括:①组织机构,内容包括:灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组;②报警和接警处置程序;③应急疏散的组织程序和措施;④扑救初起火灾的程序和措施;⑤通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

消防控制室操作人员考试题

消防控制室操作人员考试题 单位:姓名:成绩: 一、选择题(共计 20 分,每题 2 分) 1. 在消防控制室中,盘后维修距离不应小于( A )。 A:1米B:米C:2米 2. 根据消防控制室的性质,每班不应少于( B )人。 A:1人B:2人C:3人 3. 消防控制室每班值班时间应为( C )小时。 A:8小时B:12小时C:24小时 4. 每多长时间对喷头进行一次外观检查?( B ) A:每周B:每月C:每季 5. 在气体灭火系统正常运行情况下,应多长时间对气体灭火系统进行检查?( B ) A:每周B:每月C:每季 6. 消火栓的出水方向应与设臵消火栓的墙面成:( C ) A:45度角B:60度角C:90度角 7. 在防烟、排烟设施日常检查中,易熔片应多长时间更新一次?( C ) A:半年B:一年C:两年 8. A、B、C、D四类火灾中C类火灾是指( B ) A:固体火灾B:气体火灾C:液体火灾 9. 国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》明确规定: 探测器投入运行()年,应每隔( B )年全部清洗一遍。 A、3,2 B、2 ,3 C、2 ,4 10. ( A )是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系统的“心脏”

A、消防水泵房 B、消防控制室 C、配电室 二、判断题(共计 20 分,每题 1 分) 1. 设备发生故障时的报警信号与火灾信号是没有区别的。(×) 2. 感烟式火灾探测器不仅能对可见的烟雾粒子进行响应,而且对不可见的烟雾粒子也能进行响应。(√) 3. 火灾报警控制器能够接收火灾探测器发来的报警信号,但无法指出火灾发生的具体部位。(×) 4. 在消防控制室中不能显示消防泵的状态。(×) 5. 闭式喷头与开式喷头的主要区别是:闭式喷头有释放机构,而开式喷头没有释放机构。(√) 6. 闭式洒水喷头多适用于雨淋喷水灭火系统。(×) 7. 压力开关可用于湿式、干式和预作用式喷水灭火系统中,一般将其安装在延时器的下部。(×) 8. 低倍数泡沫是指泡沫混合液吸入空气后,体积膨胀小于4倍的泡沫。(×) 9. 二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其上层。(×) 10. 接到报警信号后,应立即携带对讲机、插孔电话等通信工具,迅速到达报警点确认。(√) 11. 备电发生故障时,火灾报警控制器不会发出故障声响。(×) 12. 火灾报警后,消防控制室值班人员应停止有关部位的风机,关闭防火阀。(√) 13. 火灾报警后,消防控制室值班人员应切断所有部位的电源。(×) 14. 每日防火巡查内容包括用火用电有无违章情况。(√) 15. 消防控制中心进行每日检查时,不包括复位检查内容。(×) 16. 自动喷水灭火系统检查的重点包括有无喷头控制不到的部分。(√) 17. 在消防联动控制设备检查中,值班人员每日应检查火灾自动报警系统及消防联动控制系统的功能是否正常。(√)

最新消防法考试题库及答案

最新消防法考试题库及答案

一、选择题 1公共娱乐场所的火灾危险性有哪些?(B ) 答: A.室内装饰、装修使用大量可燃材料;用电设备多,着火源多,不易控制;发生火灾蔓延快,扑救困难 B.室内装饰、装修使用大量可燃材料;用电设备多,着火源多,不易控制;人员集中,疏散困难,易造成人员重大伤亡;发生火灾蔓延快,扑救困难 C.室内装饰、装修使用大量可燃材料;人员集中,疏散困难,易造成人员重大伤亡;发生火灾蔓延快,扑救困难 2用灭火器进行灭火的最佳位置是什么?(B ) 答: A.上风 B.上风或侧风位置 C.侧风位置 3当你发现液化石油气瓶、灶具漏气时应怎么办?(A ) 答: A.(一)、首先关闭气瓶角阀,并开窗通风,使可燃气体散开(二)、严禁动用电器和一切火源;(三)、立即找液化石油站及时修理或更换。 B.(一)、首先关闭气瓶角阀,并开窗通风,使可燃气体散开;(二)、立即找液化石油站及时修理或更换。 C.(一)、首先关闭气瓶角阀,并开窗通风,使可燃气体散开;(二)、严禁动用电器和一切火源 4怎样穿过浓烟逃生?(A )

答: A.要尽量使身体贴近地面,并用湿毛巾捂住口鼻 B.要尽量使身体贴近墙面,并用湿毛巾捂住口鼻 C.要尽量使身体贴近地面,并用毛巾捂住口鼻 5、《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是预防火灾和减少火灾危害,加强(B )工作,保护人身、财产安全,维护公共安全。A.应急救援B.灭火救援C.抢险救援 6、矿井地下部分、核电厂、海上石油天然气设施的消防工作,由其(A)监督管理。 A.主管单位 B.上级主管部门 C.属地公安消防机构 7、(C )应当组织开展经常性的消防宣传教育,提高公民的消防安全意识。 A.城市人民政府 B.县以上人民政府 C.各级人民政府 8、《中华人民共和国消防法》共有(B )。 A.五章32条B.七章74条 C.六章74条 9、建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查的具体办法,由(C )规定。 A.当地人民政府

消防安全知识培训试题及答案

消防安全知识培训试题 及答案 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

员工入职安全培训试题 (80分以上合格) 姓名:考试日期:得分: 一.填空题:(每空3分) 1)消防工作的最基本的原则是。 2)消防工作的方针是、。 3)消防工作是和的总称。 4)燃烧是一种反应。 5)燃烧具有、、三个特性。6)燃烧必须具备三个条件是、 和。 7)工厂发生火灾的起因按方法分为和两类。按性质可分为、、、 、等几种。 8)使用二氧化碳灭火器应该注意伤害。 二.选择题:(每个4分不定项选择) 1)灭火方法包括:。()A.隔离法 B. 冷却法 C. 窒息法 D. 化学拟制法 2)通常有哪几种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 泡沫灭火器 C. 二氧化碳灭火器 D. 1211灭火器 3)干粉灭火器可用于以下哪些物料起火?()A. 散流液体 B. 易燃气体 C. 电气 D. 普通固体

4)二氧化碳灭火器可适用于以下哪些物料起火?()A. 普通固体 B. 电气 C . 易燃液体 D. 化学品蒸汽 5)使用前需要颠倒灭火器并摇动几下,在进行灭火的灭火器是 () A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器6)因破坏大气层而被淘汰的灭火器是哪种?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器7)诺贝尔(九江)公司使用的是哪种灭火器?()A. 干粉灭火器 B. 二氧化碳灭火器 C. 泡沫灭火器 D. 1211灭火器8)以下哪些是火灾自救的方法?()A. 湿毛巾捂住口鼻 B. 关闭门窗,向门窗浇水 C. 跳窗 D. 浓烟中大声呼叫 9)以下哪些是班(组)安全员的职责?() A. 经常对本班(组)员工进行安全生产教育 B. 督促本班(组)员工遵守安全操作规程和各种安全生产制度 C. 指导员工正确使用个防护用品 D. 检查和维护本班(组)的安全措施 E. 发现生产中有不安全的情况和安全隐患及时报告,对恶性突发事件,协助班(组)长组织员工逃生自救 F. 参加事故的分析研究,协助上报制订防止事故的措施 10)以下哪些是公司义务消防员的职责?()A. 学习掌握和宣传消防法规,消防常识;

消防控制室操作人员考试题

消防控制室操作人员考试题 消防控制室值班操作人员试题 单位: 姓名: 成绩: 一、选择题,共计20分~每题2分, 1. 在消防控制室中~盘后维修距离不应小于, ,。 A:1米 B:1.5米 C:2米 2. 根据消防控制室的性质~每班不应少于, ,人。 1人 B:2人 C:3人 A: 3. 消防控制室每班值班时间应为, ,小时。 A:8小时 B:12小时 C:24小时 4. 每多长时间对喷头进行一次外观检查,, , A:每周 B:每月 C:每季 5. 在气体灭火系统正常运行情况下~应多长时间对气体灭火系 统进行检查,, , A:每周 B:每月 C:每季 6. 消火栓的出水方向应与设置消火栓的墙面成:, , A:45度角 B:60度角 C:90度角 7. 在防烟、排烟设施日常检查中~易熔片应多长时间更新一 次,, , A:半年 B:一年 C:两年 8. A、B、C、D四类火灾中C类火灾是指, , A:固体火灾 B:气体火灾 C:液体火灾 9. 国家标准《火灾自动报警系统施工及验收规范》明确规定: 探测器投入运行, ,年~应每隔, ,年全部清洗一遍。

A、3~2 B、2 ~3 C、2 ~4 10. , ,是消火栓、自动喷水灭火系统以及其他灭火系 统的“心脏” A、消防水泵房 B、消防控制室 C、配电室 二、判断题,共计20分~每题1分, 1. 设备发生故障时的报警信号与火灾信号是没有区别的。, , 2. 感烟式火灾探测器不仅能对可见的烟雾粒子进行响应~而且 对不可见的烟雾粒子也能进行响应。, , 3. 火灾报警控制器能够接收火灾探测器发来的报警信号~但无 法指出火灾发生的具体部位。, , 4. 在消防控制室中不能显示消防泵的状态。, , 5. 闭式喷头与开式喷头的主要区别是:闭式喷头有释放机构~ 而开式喷头没有释放机构。, , 6. 闭式洒水喷头多适用于雨淋喷水灭火系统。, , 7. 压力开关可用于湿式、干式和预作用式喷水灭火系统中~一 般将其安装在延时器的下部。, , 8. 低倍数泡沫是指泡沫混合液吸入空气后~体积膨胀小于4倍 的泡沫。, , 9. 二层及以上的楼房发生火灾~应先接通着火层及其上层。, , 10. 接到报警信号后~应立即携带对讲机、插孔电话等通信工 具~迅速到达报警点确认。, , 11. 备电发生故障时~火灾报警控制器不会发出故障声响。, , 12. 火灾报警后~消防控制室值班人员应停止有关部位的风 机~关闭防火阀。, ,

中级消防员实操考试题目讲解教程文件

中级建(构)筑物消防员技能操作统考试试卷(考位1)一、消防安全标志识别(5分) 二、水泵接合器类器(2分)

地下式地上式墙壁式三、疏散指示和应急照明的照度测式(5分) 照度计 1、测式前操作(准备工作):切断供电电源、选定照度测式位置 2、测试操作中:打开照度计电源、正确选择测量倍数档位、锁定并读取数据 3、判断该照度数据是否合格(1、3、51X、及正常照度) 四、控制器打印机(打印纸更换)(4分)

1、关闭打印机电源,轻打印机前面盖板上侧,取下打印机前盖板。 2、从而板上取下整个打印机 3、从打印机上取下纸卷轴 4、将新纸卷套在纸卷轴上,将纸卷轴用力按入打印机的导槽内, 5、将纸端剪出尖角形状。 6、通打印机电源,按SEL 键,使SEL 指示灯灭,然后再按LF 键,使机头转动。带出打印纸。 7、将机印机轻轻压入控制器面板。 五、气体灭火系统组件识别(5分) 六、 1、说出按气体灭火剂分类现行最常用的几种气体灭火系统。

七氟丙烷灭火系统 N2 选择阀 急流管

混合气体IG541 二氧化碳灭火系统七、使用与维护灭火器(3分)

1、正确选用灭火器、(A/B/C/D/E/F类火灾), 2、按照指定的火灾类别选择适用的灭火器。 3、任选一种灭火器检查灭火器组件是否齐全。 八、防火阀控制、操作功能及测试方法。(5分) 1、说出测试方法。(现场关闭防炎阀,远程关闭防火阀、自动关闭防火阀,手动复位。) 2、现场操作:现场关闭防火阀,手动复位防火阀 中及建(构)筑物消防员技能操作统考试卷(考位2) 一、消防控制室控制器 1、控制器的多种信息查询:(4分) 查看面板上火警指示灯,液晶屏上查看火警详细信息 查看面板上故障指示灯,液晶屏上查看故障详细信息 查看面板上隔离指示灯,液晶屏上查看隔离详细信息 2、历史记录查询:(2分)

消防考试题库完整

2消防基础知识 一、单项选择题 1、阴然固体的燃烧特点 2、生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪电<28℃ 3、生产储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为<10℃ 4、二氧化碳灭火剂主要靠灭火降低氧浓度 5、干粉灭火剂灭火的主要机理是化学抑制 6、泡沫灭火剂灭火的主要机理是冷却.窒息 7、充装爆炸性气体混合物的容器管径越小,爆炸极限上下限之间 围越小 8、物资在无外界引火源条件下,由于其本身部所进行的生物物 理化学 9、热辐射是以电磁波形式传递热量的 10、建筑构件在空气中遇明火或者在高温作用下难起火,当火源移开厚燃烧立即停止,则这种构件是难燃体 11、在火灾过程中烟囱效应是造成烟气向上蔓延的主要因素 12、在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至300℃时,钢材的强度即开始逐渐下降,通常在15-30min后,结构就会倒塌 13、室火灾中,可燃物表面全部卷入燃烧的瞬变状态叫做轰然 14、原油储罐燃烧可能发生喷溅 15、在液体(固体)表面产生足够的可燃争气,遇火能产生一闪即灭

的火焰燃烧现象称闪燃 16、在规定的实验条件下,液体或固体能发生持续燃烧的最低温度称为燃点 17、沸点在100℃以上的重油,原油易产生沸溢和喷溅 18、因物质本身起化学反应,产生大量气体和高温而发生的爆炸称为化学爆炸 19、可燃物与氧化剂作用发生的放热反应,通常伴有火焰发光、发烟现象称为燃烧 20、固体可燃物必须经过受热蒸发热分解固体上方可燃气体浓度达到燃烧极限,才能持续不断地发生燃烧 21、液体在燃烧过程中,不是液体本身在燃烧,而是液体受热时先蒸发为蒸气,蒸气受热后再发生热分解氧化温度达到自然点再燃烧 22、燃烧时一种放热发光的化学反应 23、木炭燃烧属于分解燃烧 24、凡是能与空气中的氧或其他氧化剂起燃烧化学反应的物质称为可燃物 25、能帮助和支持可燃物燃烧的物质,即能与可燃物发生氧化反应的物质称为氧化物 26、丁烷属于易燃易爆压缩气体或液化气体 多项选择题 1、影响热传导的因素1温度差 2导热系数3导热物的截面积4时间

消防安全题库(简答100题)

简答题100 题法律法规17 题 1、制定《中华人民共和国行政复议法》的目的是什么。 答:为了防止和纠正违法的或者不当的具体行政行为,保护公民、法人和其他组织的合法权益,保障和监督行政机关依法行使职权,根据宪法,制定本法。 2、何种情况适用《中华人民共和国行政复议法》。答:公民、法人或 者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益,向行政机关提出行政复议申请,行政机关受理行政复议申请、作出行政复议决定,适用本法。 3、行政复议机关履行行政复议职责,应当遵循什么原则。答:合法、公 正、公开、及时、便民的原则。 4、对行政机关作出的何种行政处罚决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。 答:警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂 扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等。 5、对行政机关作出的何种行政强制措施决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。 答:限制人身自由或者查封、扣押、冻结财产等行政强制措施。 6、对行政机关作出的何种证书变更、中止、撤销的决定不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。 答:有关许可证、执照、资质证、资格证等证书变更、中止、撤销的决定。 7、对行政机关作出的何种自然资源的所有权或者使用权的决定 不服的,公民、法人或者其他组织可以依照本法申请行政复议。答:关于确认土地、矿藏、水流、森林、山岭、草原、荒地、滩涂、海域等自然资源的所有

权或者使用权 8、不服行政机关作出的何种决定,可依照有关法律、行政法规的规定提出申诉。 答:行政处分或者其他人事处理决定的。 9、不服行政机关对民事纠纷作出的何种处理,可依法申请仲裁或者向人民法院提起诉讼。 答:调解或者其他处理。 10、公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益 的,可以自知道该具体行政行为之日起多少日内提出行政复议申请。 法律规定的申请期限超过多少日的除外。 答:六十日;六十日。 11、什么人可以作为第三人参加行政复议。答:同申请行政复议的具体行政行为有利害关系的其他公民、法人或者其他组织。 12、公民、法人或者其他组织对行政机关的具体行政行为不服申 请行政复议的,作出具体行政行为的行政机关是什么。 答:被申请人。 13、什么人可以委托代理人代为参加行政复议。 答:申请人、第三人。 14、申请人申请行政复议,可以以何种形式申请。答:可以书面申请, 也可以口头申请。 15、对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服

消防初级实操题(完整版)

一识别火源 答:1明火焰火材火焰打火机火焰蜡烛火焰 2高温物体铁皮烟囱发动机排气管火炕火墙烟头照明灯切割作业金属熔渣 3电火花电气开关开启或关闭火花短路火花雷电 4撞击与摩擦加工摩擦火花 5光线照射与聚焦凹凸镜阳光四氧化碳灭火球 6绝热压缩空气压缩机 7化学反应放热过氧化钠 二识别防火门 答:1材质:木质,钢制,钢木质,其他材质。 状态:常开式防火门常闭式防火门 2闭门器:常闭式防火门平时在闭门器的作用下处于关闭状态。 顺序器:将防火门按顺序关闭,用于常开式防火门。 释放器:常开式防火门在释放器的作用下处于开启状态,火灾时,防火门释放器自动释放防火门在顺序器和闭门器的作用下关闭。 3防火门的组成:门框,门扇,填充隔热耐火材料,门扇骨架,防火锁具,防火合页,防火玻璃,防火五金件,闭门器,顺序器,释放器,等组成。 三识别防火卷帘 答:1下降的程序:火灾时,消防智能指挥系统发出指令,也可通过烟感温感传输信号到控器,控制器发出指令使防火卷帘完成一部,两步,关闭等动作。 2一步降与两步降的区别:一步降用于防火分隔的场所,接到探测器的报警降到地面。两部将卷帘安装在防火分区的疏散通道上,烟感探测器报警后,下降到离地 面1.8米处停止。温感探测器报警后,卷帘门继续下降到地面,并向火灾 报警控制器反馈信号。 3 两个相关的探测器的类型 答:烟感与温感探测器。 4安装位置是否符合规定 答:不能安装卷帘上,不能悬空。应安装在卷帘两侧的天棚上,距离卷帘 不低于0.5米,两边墙壁,墙柱,梁,不低于0.5米。周边无污染,粉尘, 障碍物。高温,烟气,电磁波干扰。 四识别防火阀,排烟防火阀,说明动作温度,安装的系统的名称 答:1防火阀安装在通风,空气调节系统的送,回风管道上,平时成开启 状态,火灾时管道内烟气温度达70度时关闭。 2排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,火灾时成开启状态,排烟管道内烟气温度达到280度时关闭。 五识别安全疏散设施 1安全出口:供人员疏散用的房间门,应分散布置,并有明显标志。相邻的不小于5米。 2疏散走道:简明直接,避免弯曲,不应设置阶梯门槛们垛,保证耐火性。 3疏散指示标志:疏散标志间距不应大于20米地面1米以下的墙体上,安全出口在顶部。 4应急照明:地面不低于0.5lx人员密集不低于1.0lx楼梯间5.0lx供电时间不少于30秒

消防安全管理人考试题库带答案

消防安全管理人考试题库 一、单选题(50题) 1、(C)是我国唯一的、专门的消防法律,是消防工作的基本法。 A、国务院关于进一步加强消防工作的意见; B、机关、团体、企事业单位消防安全管理规定; C、消防法; D、宪法 2、微型消防站队员不应少于(C)人。 A、8; B、10; C、6; D、7 3、根据《消防法》规定,举办大型群众性活动要依法向(C)申请安全许可。 A、公安机关消防机构; B、人民防空办公室; C、公安机关; D、城管大队 4、易燃液体的主要危险特性是(A)。 A、高度的易燃易爆性; B、蒸发性; C、热膨胀性; D、流动性 5、即使没有氧(空气)也容易发生激烈防热分解的热不稳定液态或固态物质或者混合物,称为(C)。 A、易燃液体; B、氧化剂和有机过氧化物; C、自反应物质或混合物; D、爆炸物 6、消防安全重点单位消防巡查的内容包括(A):①用火、用电有无违章情况;②安全出口、疏散通道是否畅通;③安全疏散指示标志、应急照明是否完好④常闭式防火门是否处于常闭状态; ⑤防火卷帘下是否堆放物品影响使用;⑥消防安全重点部位的人

员在岗情况;⑦消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整;⑧其他消防安全情况。 A、①②③④⑤⑥⑦⑧; B、①④⑤⑥⑦⑧; C、①②③⑥⑦⑧; D、①②③④⑤⑥⑦ 7、建筑物的安全疏散设施包括(B),①疏散楼梯和楼梯间;②疏散走道;③安全出口;④应急照明和疏散指示标志;⑤应急广播与辅助救生设施;⑥超高层建筑设置的避难层和直升机停机坪;⑦电梯;⑧扶梯。 A、①②③④⑤⑥⑦⑧; B、①②③④⑤⑥; C、①②③④⑤⑦ ⑧;D、①②③④⑦⑧ 8、防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下当管道内气体温度达到(A)°C时关闭。 A、70; B、80; C、90; D、120 9、除规范有特殊规定外,人员密集场所一般要求每一个防火分区的安全疏散出口不应少于(B)个。 A、1; B、2; C、3; D、4 10、商场安全出口的门禁系统必须具备(D)的功能。 A、遥控自动开启; B、断电自动锁闭; C、声控自动开启; D、断电自动停止锁闭 11、建筑内部装修(B)遮挡消防设施和疏散指示标志及其出口,并不得妨碍消防设施和疏散走道的正常使用。 A、可以; B、不得; C、不宜; D、可临时 12、人员密集场所的疏散通道、安全出口必须按规定配置(B)。

消防安全知识题库及答案

消防安全知识题库及答案 消防安全知识题库及答案 一、判断题 1、[判断]泡沫灭火器可用于电器灭火。 A、正确 B、错误 答案:B 2、[判断]物质的着火点越低、越不容易引起火灾。 A、正确 B、错误 答案:B 3、[判断]企事业单位需用液化石油气,应该报公安消防部门审批。 A、正确 B、错误 答案:A 4、[判断]发生了燃烧就发生了火灾。 A、正确 B、错误 答案:B 5、[判断]凡是设有仓库或生产车间的建筑内,不得设职工集体宿舍。

B、错误 答案:A 6、[判断]可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。 A、正确 B、错误 答案:B 7、[判断]火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制 后消灭。 A、正确 B、错误 答案:A 8、[判断]消防通道的宽度不应小于3、5米。 A、正确 B、错误 答案:A 9、[判断]当单位的安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品 影响疏散通道畅通时,单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。 A、正确 B、错误 答案:A 10、[判断]凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。 A、正确

答案:A 11、[判断]生产、储存易燃易爆危险物品的大型企业应当建立专职消防队。 A、正确 B、错误 答案:A 12、[判断]使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应放在安全地点,且定期处理。 A、正确 B、错误 答案:A 13、[判断]发现火灾时,单位或个人应该先自救,如果自救无效,火越着越大时,再拨打火警电话119。 A、正确 B、错误 答案:B 14、[判断]岗位消防安全“四知四会”中的“四会”是指:会报警,会使用消防器材,会扑救初期火灾,会逃生自救。 A、正确 B、错误 答案:A 15、[判断]焊接管道和设备时,必须采取防火安全措施。 A、正确

消防实操考试题与评分

建(构)筑消防员初级技能 鉴定考试 实 操 复 习 题 2 0 1 4 年 1 0 月整理

消防实操考试题评分 实操消防考试复习: 实操考试鉴定一区(27分) 一、识别消防控制室设备(回答并手势指认5) 答:1.火灾报警控制器 2.消防联动控制器、联动型 3.消防控制室图形显示装置 4.消防电话主机 5.消防应急广播 二、火灾报警控制器的开关机顺序及自检、消音、复位的操作方法 答:1.火灾报警控制器的开机顺序是:先主电开关、后备电开关最后是控制器工作开关 2.火灾报警控制器的关机顺序是:先控制器工作开关、后备电开关最后 是主电开关 3.正确按下“自检”键: 自检的作用是:检测火灾报警控制器报警功能是否正常;(报警功能 是指:声音、指示灯、显示器) 4.正确按下“消音”键:

消音的作用是:保证再有报警信号输入时能再次启动报警 5.正确按下“复位”键: 复位的作用是:能使火灾自动报警系统恢复到正常监视状态 三、检查火灾报警控制器主备电源工作状态3 答:1.正确判定主备电的工作状态:主备电的故障灯不亮为正常工作状态(设定关闭那个开关既是那个故障,故障指示灯会点亮) 2.在设定主电故障状态下找到原因并打开主电开关或在设定备电故障状态 下找到原因并打开备电开关: ①主电故障的检查与恢复:当报主电故障时,首先应当确认是否发生停电; 否则检查主电源的接线、熔断器是否发生断路;主电断电的情况下,火灾报警器自动投向备电供电 ②备电故障的检查与恢复:当报备电故障时,应检查备用电池的连接器及 接线;当备用电池连续工作超过8h后,也可能因电压过低而报备电故障3.在设定正常状态下检查主备电源切换功能,关闭主电源并判断切换状态: 在备电正常开启的情况下,关闭主电源能自动切换备电工作、开启主电源备电自动关闭并给备用电池充电(注意:此项操作时不要去关闭备用电源开关) 四、填写《消防控制室值班记录》和交接班记录 答:1.《消防控制室值班记录》的填写内容是:①报警类型;②报警部位;

最新消防考试试题题及答案

2018年消防考试试题100题及答案 一、是非题 1. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) 2. 可燃气体与空气形成混合物遇到明火就会发生爆炸。(×) 3. 防止烟气危害最简单的方法是用湿毛巾捂嘴逃身。(√) 4. 物质的燃点越低、越不容易引起火灾。(×) 5. 泡沫灭火器应放置在高温地方。(×) 6. 泡沫灭火器扑救汽油、煤油、柴油和木材等引起的火灾。(√) 7. 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装,应放在安全地点,且定期处理。(√) 8. 电器开关时的打火、熔热发红的铁器和电焊产生的火花都是着火源。(√) 9. 电闸保险盒上的保险丝熔断后,可以有铜丝或铁丝替代。(×) 10. 精神病人放火,没有人需负责任。(×) 11. 对个人来说,思想麻痹,存在侥幸心理,导致行为失误和违章操作进而有可能发生火灾。(√) 12. 火场上扑救原则是先人后物、先重点后一般、先控制后消灭。(√) 13. 从消防观点来说,液体闪点就是可能引起火灾的最低温度。(√) 14. 当单位的安全出口上锁、遮挡,或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通时,单位应当责令有关人员当场改正并督促落实。(√) 15. 凡是能引起可燃物着火或爆炸的热源统称为点火源。(√) 16. 举办大型集会、焰火晚会、灯会等群众性活动,不必向公安消防机构申报。(×) 17. 室外消防栓是供消防车,清洗马路、公共绿化的供水设备。(×) 18. 公共场所室内装修时,只要配备足够的消防器材,可以使用易燃材料。(×) 19. 二氧化碳灭火器使用不当,可能会冻伤手指。(√) 20. 泡沫灭火器可用于带电灭火。(×) 21. 可以拨打火险报警电话“119”演练报火警。(×)

消防技能实操考试题(国考)

国考枫林鉴定室一 一、灭火器分为三类 水基型灭火器、 干粉灭火器、 二氧化碳灭火器 1、水基型灭火器 ① 清水灭火器用于扑救固体火灾。可灭A 类火灾。 ② 泡沫灭火器用于扑救液体火灾;适用于固体和液体火灾即A B 类火灾。 2、干粉灭火器 ① BC 类干粉灭火器,又叫碳酸氢钠干粉灭火器;适用于BCE 类火灾。 ② ABC 类干粉灭火器,又叫磷酸铵盐干粉灭火器; 适用于ABCE 类火灾。 3、二氧化碳灭火器(co2), 能扑灭BCE 类火灾。 二、灭火器外观识别 ★ 干粉灭火器有:软管,喷嘴,压力表 ★ 二氧化碳灭火器有: 金属管,喷桶,无压力表 三、灭火器适用范围: ★ 干粉灭火器: 适用ABCE 类火灾 ★ 二氧化碳灭火器: 适用BCE 类火灾 ★ 清水灭火器:适用A 类初起火灾 ★ 泡沫灭火器: 适用AB 类火灾 四、灭火器的使用方法 ① 根据着火物的性质,选择正确的灭火器类型 ② 将灭火器提至着火物5m 至6m 处,占据上风方向 ③ 去除铅封,拔出保险销 ④ 一只手紧握喷嘴对着燃烧物喷射灭火 ⑤ 注意:在使用过程中不能将灭火器颠倒或横卧 声明:此资料由浙江首想科技有限公司杨志德收集整理编写,任何单位和个人,未经本人同意,禁止非法转载。

五、灭火器的有效性的检查有哪些内容 1、检查是否过期; 2、检查标识是否清晰; 3、检查铅封是否完整; 4、检查压力表指针是否在绿区; 5、检查灭火器可见部位是否完好、有无腐蚀; 6、检查灭火器可见零部件是否完整,有无松动、变形、锈蚀和损坏; 7、检查喷嘴与喷射软管是否完整,有无堵塞; 六、推车式灭火器使用方法 1、两人将灭火器推或拉到着火物10米处,占据上风方向; 2、一人取下喷枪展开喷带,手握喷枪,喷带不能弯折或打圈; 3、另一人拔出保险销,扳起手柄; 4、扣动喷枪开关,对准燃烧物根部喷射灭火; 5、灭火完成后,先关闭灭火器阀门,后关闭喷管处阀门; 七、室内消火栓检查:1、检查箱体外观2、检查水带盘卷方式、完整 性3、检查水枪是否堵塞、密封圈是否完好4、检查报警按钮是否完好,状态是否正常5、检查栓阀是否存在漏水、锈蚀。 八、消火栓的组成及使用方法 ①组成:消火栓箱体、水枪、水带、消火栓阀门、消防栓报警按钮。 ②使用步骤:1、打开消防栓的箱门,万一打不开可以击碎玻璃; 2、按下消防栓报警按钮启动消防水泵; 3、取下水枪和水带,把水带接口与消防栓连接,另一个接口

2020最新消防法题库及答案

精选考试类文档,如果您需要使用本文档,请点击下载!祝同学们考得一个好成绩,心想事成,万事如意! 2020最新消防法题库及答案

一、单选题(共50题) 1.十一届全国人大常委会第五次会议通过的《中华人民共和国消防法》,将于 B 起正式施行。 A.2009年1月l日 B.2009年5月1日 C.2008年11月9日 D.2009年3月1日 2.我国消防工作贯彻 B 的方针。 A.以防为主,防消结合 B.预防为主,防消结合 C.专门机关与群众相结合 D.以防为主,以消为辅 3.消防工作应当坚持 C 的原则。 A.防火安全责任制 B.预防为主,防消结合 C.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积

极参与 D.隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山 4.《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护 C 安全,维护公共安全。 A.生命 B.财产 C.人身、财产 D.公民人身 5. D 应当加强消防组织建设,根据经济和社会发展的需要,建立多种形式的消防组织,加强消防技术人才培养,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。 A.各级公安机关消防机构 B.城市人民政府 C.县以上人民政府 D.各级人民政府 6.根据扑救火灾的紧急需要,有关 B 应当组织人员、调集所需物资支援灭火。 A.主管公安机关 B.地方人民政府 C.公安机关消防机构 D.到场的最高行政首长 7.公安消防队、专职消防队参加火灾以外的其他重大灾害事故的应急救援工作,由 D 统一领导。 A.主管公安机关 B.上级公安机关 C.上级公安机关消防机构 D.县级以上人民政府 8.《中华人民共和国消防法》规定:任何单位发生火灾,必须 C 组织力量扑救火灾。 A.马上 B.着手 C.立即 D.等待公安机关

消防安全知识题库

年终考核消防常识测试题库 一、单项选择题(共40题) 1.单位的 C 是消防安全“四个能力”建设的责任人。 A.法人代表 B.常务负责人 C.主要负责人 D.分管安全的领导 2.人员密集场所应划定安全疏散逃生责任区,确定各责任区 B ,提高组织引导人员疏散和逃生的能力。 A.治安管理员 B.疏散引导员 C.消防安全员 D.消防志愿者 3.以下哪一项不是消防安全四个能力的内容 D ? A.检查消除火灾隐患能力 B.组织扑救初期火灾能力 C.组织人员疏散逃生能力 D.组织火灾原因调查能力 E.消防宣传教育培训能力 4.单位应通过消防宣传教育培训,使员工普遍达到“三懂”。.以下哪一项不是“三懂”内容 C ? A.懂消防基本常识 B.懂消防设施器材使用方法 C.懂扑救初期火灾 D.懂逃生自救技能 5.单位应通过消防宣传教育培训,使员工普遍达到“三会”。.以下哪一项不是“三会”内容 D ? A.会查改火灾隐患 B.会组织人员疏散 C.会扑救初期火灾 D.会宣传教育培训 6.某公共娱乐场所发生火灾,现场工作人员未履行组织、引导在场人员疏散的义务,情节严重,尚不构成犯罪的,应对其处 C 。 A.十日以上十五日以下拘留 B.警告 C.五日以上十日以下拘留 D.罚款 7. 机关、团体、企业、事业等单位对建筑消防设施 C 至少进行一次全面检测。 A.每季度 B.每半年 C.每年 D.每月 8. 消防安全重点单位实行 A 防火巡查,并建立巡查记录。A.每日 B.每小时 C.每两小时 D.每周 9. 当遇到火灾时,要迅速向 C 逃生 A、着火相反的方向 B、人员多的方向 C、安全出口的方向 D、在原地等待救援 10. C 应当组织学生到当地消防站参观体验。 A.公安机关 B.教育行政主管部门 C.各级各类学校 D.消防站 11.我国消防工作贯彻 B 的方针。 A.以防为主,防消结合 B.预防为主,防消结合 C.专门机关与群众相结合 D.以防为主,以消为辅 12.消防工作应当坚持 C 的原则。 A.防火安全责任制 B.预防为主,防消结合 C.政府统一领导、部门依法监管、单位全面负责、公民积极参与 D.隐患险于明火,防范胜于救灾,责任重于泰山 13. 我国的消防工作实行 A 责任制。 A.消防安全 B.政府领导 C.消防监督 D.防火安全 14. 《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害,加强应急救援工作,保护 C 安全,维护公共安全,制定本法。 A.生命 B.财产 C.人身、财产 D.公民人身 15. A 应当加强消防组织建设,根据经济和社会发展的需要,建立多种形式的消防组织,加强消防技术人才培养,增强火灾预防、扑救和应急救援的能力。 A.各级公安消防机构 B.城市人民政府 C.县以上人民政府 D.各级人民政府 16. 各级人民政府应当将消防工作纳入 C 和社会发展计划,保障消防工作与经济社会发展相适应。 A.城市规划 B.政府工作计划 C.国民经济 D.财政预算 17. C 领导全国的消防工作。地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。 A.全国人大常委会 B.公安部 C.国务院 D.国家安全生产委员会 18. 高层建筑中发生火灾时,要尽快逃离火场,我们应该 D . A、乘坐电梯逃生 B、沿着敞开楼梯逃生 C、跳楼逃生 D、从疏散楼梯逃生 19.《中华人民共和国消防法》规定,公安消防机构进行消防设计审核、消防验收和消防安全检查等, A 收取费用。 A.不得 B.可以 C.应当 D.视情 20.在修建道路以及停电、停水、截断通信线路时有可能影响消防队灭火救援的,有关单位必须事先通知 D 。 A.当地政府 B.上级主管机关 C.消防队 D.当地公安机关消防机构 21. 旅游景区、城市公园绿地的经营管理单位、大型群众性活动主办单位应当在景区、公园绿地、活动场所 A 设置疏散路线、消防设施示意图和消防安全警示标识,利用广播、视频设备、宣传栏等开展消防安全宣传教育。 A.醒目位置 B.出入口 C.任何位置 D.售票处 22. 公安消防队、专职消防队扑救火灾、应急救援, C 收取任何费用。 A.应该 B.可以 C.不得 D.视情 23.《中华人民共和国消防法》规定,公安机关及其消防机构应当加强 A 的宣传。

消防初级实操题(完整版)

5 光线照射与聚焦 凹凸镜 阳光 四氧化碳灭火球 6 绝热压缩 空气压缩机 7 化学反应放热 过氧化钠 二 识别防火门 答: 1 材质:木质,钢制,钢木质,其他材质。 状态:常开式防火门 常闭式防火门 2 闭门器: 常闭式防火门平时在闭门器的作用下处于关闭状态。 顺序器:将防火门按顺序 关闭,用于常开式防火门。 释放器: 常开式防火门在释放器的作用下处于开启状态, 火灾时, 防火门释放器自动 释放防火门 在顺序器和闭门器的作用下关闭。 3 防火门的组成:门框,门扇,填充隔热耐火材料,门扇骨架,防火锁具,防火合页, 防火玻璃,防火 五金件,闭门器,顺序器,释放器,等组成。 三 识别防火卷帘 答:1 下降的程序:火灾时,消防智能指挥系统发出指令,也可通过烟感温感传输信号到控 器,控制器发出指 令使防火卷帘完成一部,两步,关闭等动作。 2 一步降与两步降的区别:一步降用于防火分隔的场所,接到探测器的报警降到地面。两 部将卷帘安装在 防火分区的疏散通道上, 烟感探测器报警后, 下降到离地 面 1.8 米处停止。 温感探 测器报警后, 卷帘门继续下降到地面, 并向火灾 报警控制器反馈信号。 3 两个相关的探测器的类型 答:烟感与温感探测器。 4 安装位置是否符合规定 答:不能安装卷帘上, 不能悬空。应安装在卷帘两侧的天棚上, 距离卷帘 不低 于 0.5 米,两边墙壁, 墙柱, 梁,不低于 0.5 米。周边无污染, 粉尘, 障碍物。高 温,烟气,电磁波干扰。 四 识别防火阀,排烟防火阀,说明动作温度,安装的系统的名称 答: 1 防火阀安装在通风,空气调节系统的送,回风管道上,平时成开启 状态,火灾时 管道内烟气温度达 70 度时关闭。 2 排烟防火阀安装在机械排烟系统的管道上,火灾时成开启状态,排 烟管道内烟气温度达 到 280 度时关闭。 五 识别安全疏散设施 1 安全出口:供人员疏散用的房间门,应分散布置,并有明显标志。相邻的不小于 5 米。 2 疏散走道:简明直接,避免弯曲,不应设置阶梯门槛们垛,保证耐火性。 3 疏散指示标志: 疏散标志间距不应大于 20 米地面 1 米以下的墙体上, 安全出口在顶部。 4 应急照明:地面不低于 0.5lx 人员密集不低于 1.0lx 楼梯间 5.0lx 供电时间不少于 30 秒 第二题定期防火检查的主要内容 一 应急照明灯的自检 答: 1可按应急照明灯实验按钮,检查在断电情况下是否开启。 2 拔掉应急照明灯的插销,检查在断电的情况下是否开启。 二 防火门的自检 一 识别火源 答: 1明火焰 火材火焰 打火机火焰 蜡烛火焰 2 高温物体 铁皮烟囱 发动机排气管 火炕 火墙 烟头 照明灯 切割作业金属熔渣 3 电火花 电气开关开启或关闭火花 短路火花 雷电 4 撞击与摩擦 加工摩擦火花 o 第一题:防火巡查的主要内容

消防安全知识考试试题库完整

消防安全知识考试题库 一、判断题 1、消防法律法规是指国家制定的有关消防管理的一切规范性文件的总称。包括消防法律、消防行政法规、技术标准等。(√) 2、消防技术标准根据强制约束力的不同,分为强制性标准和推荐性标准。(√) 3、消防责任事故罪是指行为人违反消防管理规范,经公安消防机构通知采取改正措施而拒绝执行,造成严重后果的行为。(√ ) 4、消防工作由国务院统一领导,地方各级人民政府负责本行政区域内的消防工作。(√ ) 5、单位的主要负责人是本单位的消防安全责任人。(√ ) 6、“防消结合”,就是把防火和灭火有机结合起来,相互相成、互相促进。(√ ) 7、闪点是评定液体火灾危险性的主要依据。物质的闪点越高(越低),火灾危险性就越大;反之,则越小。(×) 8、物质燃烧或热解后产生的气体和烟雾称为燃烧产物。燃烧产物包括完全燃烧产物和不完全燃烧产物。(√ ) 9、可燃物质由于其自身所发生的物理、化学或生物变化而产生热量并积蓄,使温度不断上升,燃烧起来的现象,称为着火(自燃)。(× ) 10、由于水分布广泛,取用方便,在化学性质上呈中性、无毒,且冷却效果非常好;因此,水是最常用、最主要的灭火剂。(√ ) 11、电路一般是由电源、负载、导线和开关4个基本部分组成。(√ ) 12、完整的一套防雷装置都是由接闪器、引下线和接地装置三部分组成。(√ ) 13、避雷针、避雷带和避雷网,实际上都是防雷装置中接闪器呈现的不同类型。(√ ) 14、在限定空间内,可燃物的表面局部(全部)卷入燃烧的瞬变状态称为轰然,标志着火灾进入猛烈燃烧阶段。(× )

15、防火分区是指在建筑物内部采用防火墙、耐火楼板(及其他防火分割设施)分隔而成,防止火灾向同一建筑的其余部分蔓延的(局部)空间。(× ) 16、防烟分区是指在建筑物地面(屋顶或顶棚、吊顶下)采用具有挡烟功能的构配件进行分隔所形成的,具有一定蓄烟能力的空间。(× ) 17、排烟系统是指采用机械排烟方式或自然通风方式,将烟气排至建筑物外,保障建筑物内的有烟区域保持一定能见度的系统。(√ ) 18、防烟系统是指采用机械(加压)排烟方式(或自然通风方式),防止建筑物发生火灾时烟气能进入疏散通道和避难场所的系统。(× ) 19、消防安全检查是单位内部结合自身情况,适时了解本单位内部消防安全工作开展情况,督促、整改存在问题和隐患的一项消防安全管理活动。(√ ) 20、消防安全重点单位应每日进行防火巡查,并确定巡查的人员(内容、部位)和频次。(× ) 21、机关、团体、事业单位应至少每月(每季度)进行一次防火检查,其他单位应至少每季度(每月)进行一次防火检查。(× ) 22、在发生火灾疏散物资时,应先疏散受水、火、烟威胁最大的物资。(√ ) 23、当灭火人员能够接近着火物时,应迅速利用身边的灭火器材进行灭火,尽量将火势控制在初期、低温、少烟阶段。(√ ) 24、任何单位和个人在发现火灾时,都有报告火警的义务;任何单位和个人(成年人)都有参加有组织灭火工作的义务。(× ) 25、防火巡查人员应及时纠正违章行为,妥善处置火灾危险;对无法当场处置的,应立即报告;如发现初期火灾应及时扑救并立即报警。(√ ) 26、常见的引火源包括:明火焰、电火花、高温物体、撞击与摩擦、光线照射与聚焦、绝热压缩(机械能转变为热能)、化学反应放热(化学能转变为热能)等七类。(√ ) 27、气焊、气割作业时,产生的熔渣温度可达2500℃(2000℃)。(× ) 28、一般来说,电焊熔渣粒径越大,飞散距离越近,环境温度越高,则熔渣越不容易冷却,也就越容易引燃附近的可燃物。(√ ) 29、无焰燃烧的烟头是常见的高温物体,烟头中心部位温度在700℃,其表面温度约为200~300℃,可以引燃纸张、可燃纤维、可燃粉尘等。(√ )

消防实操试题

消防实操试题 一、湿式报警阀警铃测试步骤 1、关闭报警管路常开控制阀; 2、打开试验警铃阀门; 3、关闭试验警铃阀门; 4、打开报警管路常开控制阀。 二、湿式报警系统(末端试水装置测试方法?)是否正常,如何测试? 1、打开末端试水阀; 2、读数(不低于0.05兆帕); 3、5秒—90秒内,水流指示器要动作,湿式报警阀要开启,压力开关要动作,水力警铃要报警; 4、5分钟内消防泵要启动; 5、关闭末端试水阀,系统能自动复位。 三、泡沫灭火系统 1、如何分类: ⑴低倍数20倍以下 ⑵中倍数21—200 ⑶高倍数201—1000 2、组成 ⑴泡沫液储存装置;

⑵泡沫比例混合器; ⑶泡沫产生装置(泡沫枪、泡沫炮、泡沫喷头、泡沫产生器)。 四、湿式报警系统组成: 1、湿式报警阀; 2、延时器; 3、水力警铃;

4、压力开关; 5、主供水控制阀;

6、水流指示器; 7、末端水试验器; 8、闭式碰头。 五、消防供水设施主要组成:储存—消防水箱、水池 动力—消防泵 控制—消防泵控制柜

稳压—稳压增压装置或稳压增压系统 故障—水泵结合器 六、消防泵控制柜什么功能?如何维护保养? 1、功能: ⑴电源指示功能;⑵启动功能;⑶停止功能;⑷自动功能; ⑸手动功能;⑹自检指示功能;⑺主、配切换功能。 2、维护保养: ⑴切断电源,检查各功能按钮是否动作灵敏、正常复位; ⑵外部清洁,用拧干的湿抹布进行清洁; ⑶打开控制柜柜门,内部检查:a、空压开关;b、压力继电器;c、接线端子是否松动、脱落;d、线路是否老化、破损。 ⑷内部清洁:用电吹风或刷子刷。 ⑸关闭柜门,将启动方式打到手动,接通电源,手动启泵, ⑹听泵是否有异常声音,运行是否正常; ⑺将运行方式打到“自动”。 七、消防按钮 1、使用方法:新式:按下。老式:敲碎玻璃。 2、复位:先现场复位:新式:用钥匙或拔子复位。 老式:打开按钮前盖,取下碎玻璃,换上新玻璃。 后到消防控制室主机复位。 八、灭火器 1、选项:根据火灾类型选择合适的灭火器。

相关文档