文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 09管线布置综合平衡技术

09管线布置综合平衡技术

09管线布置综合平衡技术
09管线布置综合平衡技术

管线布置综合平衡技术

一、工程概况

成都仁恒置地广场项目是由仁恒置地(成都)有限公司兴建的星级办公楼和酒店式公寓,建设地点成都市中心黄金地段成都市人民南路与新光华路交叉口。该项目规划建设总用地19181.7万平方米,总建筑面积为212482平方米,其中地上建筑面积166790平方米,地下建筑面积45692平方米。地上六层为商业用房。六层以上设一幢39层办公楼,高度180米,一幢39层酒店式公寓,高度 165米,本酒店地下一层作设备用房和汽车库,地下二、三层为汽车库房。整个酒店为设施齐全、装修豪华的高标准办公楼和酒店式公寓。

仁恒置地广场机电设备比较先进比较复杂,设备主要有冷水机组、冷冻水泵、冷却塔、热交换器、板式热交换器、新风空调机组、薄型空调机组、箱式风机、屋面风机、排烟风机、加压风机、风机盘管、VAV变风量末端装置、消火栓及消火栓箱、水箱、加压罐、发电机组、高低压把电柜、变压器、控制箱、动力箱等各种型号设备。

给水系统有冷、热水、净水;排水系统有废水、污水、雨水;空调系统采用蓄冰制冷,可缓减用电负荷,避开用电高峰,大大降低运行成本。空调冷冻循环水、空调冷却循环水、空调凝结水;空调新风系统、内循环系统、排风系统。电气系统设置防雷、接地系统;强电系统由变配电、动力设备、照明、发电机及应急系统;弱电由办公自动化(OA)、楼宇自控(BA)、通信自动化(CA);消防由自动喷水灭火及消火栓系统;火灾自动报警系统(火灾探测器、手动报警、消防联动、事故广播等);气体灭火系统;防排烟系统等。

二、主要技术

管线布置综合平衡技术是施工深化管理技术,随着建筑工程施工图纸电子版的应用,为施工过程控制以及竣工资料整理提供了较好的条件。为了更好的落实和调整工程建设方、监理及设计的各项要求,合理分布机电工程各专业管线的位置,在设计交底和综合审图阶段,由机电总承包方采用机电管线综合平衡技术,可以最大限度实现设计和施工之间的衔接,为机电总承包方有效协调各机电专业分包方的施工提供技术支持,为施工的顺利进行创造条件。

1、电管线方案

(1) 建筑物水平管线设置方案

水平管线完成由分配线间到工作区信息出口线路的连接功能。一般有两种走线方式。墙上型信息出口:采用沿吊顶内轻型装配式槽形电缆桥架的敷设方案。它适用于大型建筑物,为水平线系统提供机械保护和支持。装配式槽形电缆桥架是一种闭合式的金属托架,安装在吊顶内,从弱电井附近的分配线间引向各个设有信息点的办公室。再由预埋在墙内的不同规格的铁管(或明线)将线路引到墙上的暗装(或明装)线盒内。由于结构化布线系统的拓朴结构是放射型的,线缆数量较大,因此桥架或线槽容量的计算很重要。按照标准的桥架或线槽设计方法,应根据水平线的外径来确定线槽的容量。

即:桥架或线槽的横截面积=水平线截面积之和×3

桥架的材料为冷轧合金钢板或工程塑料,金属桥架表面可进行相应防护处理,如镀锌、喷塑、烤漆等。桥架可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径,桥架系统须配以相应规格的分支辅件,以提供线路路由的弯曲符合标准。对于金属桥架系统,为确保线路的安全可靠,应使管网有良好的接地;金属线槽、金属软管、电缆桥架及各分配线箱均需整体连接,然后接地。如果不能确定信息出口的准确位置,拉线时可先将线缆盘在吊顶的出线口,待具体位置确定后,再引到各信息出口。

地面型信息出口:采用地面线槽走线方式。这种方式适用于大开间的办公室,有大量地面型信息出口的情况。

主线槽从分配线间内引出,沿吊顶引向各方向,到达设有信息点的各房间时,再用支线槽引向房间内的各信息点出线口。强电线路可以与弱电线路平行配置,但需分隔于不同的线槽中。这样可以向每一个用户提供一个包括数据、语音、不间断电源、照明电源出口的集成面板。真正地做到在一个清洁的环境下,实现办公室自动化。

线槽容量的计算应根据水平线的外径来确定:

即:线槽的横截面积=水平线截面积之和×3

地面线槽也需整体连接,然后接地。

(2)建筑物垂直管线系统设置方案

垂直管线系统,是设置于弱电配线间自下而上(或自上而下)通过每层楼板通孔垂直对准井内的垂直桥架组成的,垂直管线的设置为两个部分:管线的垂直通道部分。

垂直管线系统的作用是提供弱电井内综合布线系统的垂直主干缆和属于该分配线间水平布线区物理上的垂直通道。这部分采用预留电缆井方式,在每层楼的弱电井中留出专为PDS大对数电缆通过的长方形地面孔。电缆井的位置设在靠近支持电缆的墙壁附近,但又不妨碍端接配线架的地方。

若不设垂直电缆桥架,则应在预留有电缆井一侧的墙面上安装电缆爬架,大对数电缆用紧强绑在上面,用于固定和承重。预留的电缆井的大小,按标准的算法,应至少是要通过的电缆的外径之和的3倍。此外,还必须保留一定的空间余量,以保在今后系统扩充时不致需要安装新的管线。

管线的水平通道部分

水平通道部分的作用是,提供垂直主干缆从主设备间到其所在楼层的弱电井配线间或属本层布线区的相邻楼层上、下行通路。这部分可采用吊顶内安装轻型装配式槽形桥架或线槽的方式,所用的桥架或线槽的材料可根据需要选用金属的或工程塑料的。桥架或线槽由弱电竖井内垂直桥架横向引出通入各分配间内的配线机柜。

(3)线缆编号、裁线:裁线、编号。根据线的长度裁定并将两端分别按施工图纸的节点编码进行编号,确保所有线缆的一一对应关系。这是线缆布设的一个重要环节,要计算好线的长度,余量留得适当,线缆编号要准确并且保证编号穿线过程中不脱落。

(4)线缆穿行到位:线缆、裁定和编号结束,按工程蓝图进行电缆敷设和穿管。垂直布线系统的干缆和语音大数线缆及水平布线区的线缆按图纸要求。水平布线系统用反穿法进行,即从新大楼每一层间各个信息口开始放线,然后汇集到相关楼层,以确保线头整齐有序,穿线时必须确保各种线缆的弯曲半径、拉力、线缆捆绑力符合综合布线的技术标准。

(5)信息插座的安装:安装信息的插座是重要的一道工序。插座装得外表要平正,内在要牢固,线缆的线序严格按T568B标准线序排列,并确保线缆的绞合度符合标准,因此每一层楼,每一个点的安装须定人定位,做好记录,以便

责任到人,保证质量。

(6)机柜及配线系统的安装:准确地将配线机柜安装定位后,进行各类配线架及相关附件的安装,安装时用FLUKE专业线缆测试仪进行“随装随测”的验证性现场测试,确保每条链路的物理连通性符合有关标准。

(7)系统检测:施工结束后,公司将派出专业测试工程师对整个布线系统的所有链路按标准测试规范进行100%的认证检测,并将测试报告装订成册,随竣工文档提交用户备查。

(8)施工记录:对于施工中的每一个环节认真做好相关的记录,以便将所有施工资料记入下一步的竣工文档内。

三、总结

通过机电管线布置综合平衡技术的应用,可以较快完善节点设计和施工详图设计;可以在排列各种管道(线)时考虑运行管理维修和二次施工,对不同管线尤其是先后施工的管道(线),综合图纸要预先考虑到先施工的管道(线)不要影响后续施工的管道(线)。通过应用管线综合平衡技术,可减少施工安装后的拆改工作量,从而最大限度的降低工程成本。可以通过综合图涉及的专业内容(各专业图纸的综合图、机电样板的汇总报审图、与土建的交接图、方案附图、洽商附图、报验图及工程管理用图等)进行管理调整,及时掌握变更状况。最大特点是可以缩短施工工期、避免各安装专业施工阶段管路(线)交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费、提高工程质量并能创造一定的经济效益。

管线综合平衡技术总结

管线综合平衡技术总结 管线综合平衡技术是应用于建筑机电安装工程的施工管理技术,涉及到建筑机电工程中通风空调、给排水、电气、智能化控制等专业的管线安装。为确保工程施工工期和工程施工质量,避免因各专业设计不协调和设计变更产生的“返工”等经济损失,避免在选用各种支吊架时因选用规格过大造成浪费、选用规格过小造成事故隐患等现象,通过对设计图纸的综合考虑及深化设计,在未施工前先根据所要施工的图纸进行图纸“预装配”,通过典型的截面图直观的把设计图纸上的问题全部暴露出来,尤其是在施工中各专业之间的位置冲突和标高“打架”问题。通过在图纸上提前解决,在实际施工中基本做到一次成活减少了因变更和拆改带来的损失。通过核算各个管线支吊架受力强度保证质量安全。 作为建筑机电工程管理技术,并且是通过计算机应用与工程实际相结合产生的技术,不仅在计算机硬件、软件上有要求,而且在人员配置和操作流程管理方面应重视。 (1)采用管线布置综合平衡技术的工程应具备电子版的设计图纸,这是应用该技术的前提条件。 (2)设备配置 计算机:符合当前主流配置的主机,要求该建筑工程中所涉及的机电工程每个专业都应该有独立的机器。

移动存储:应配备刻录光驱,同时每个专业都应该有各自的移动存储器,便于和设计院或现场进行图纸交流。 打印设备:中等幅面(A2幅)打印机。有条件可配大幅面(A0幅)打印机、晒图仪等大型设备。便于输出图纸和晒成蓝图。 网络:有条件可安装广域网接入,便于和外部联系。 (3)常用的软件配备: 计算机的操作系统:Microsoft Win98/2000/Me/XP CAD图纸的软件:AutoCAD R14/2000/2002/2004/2005 专业设计软件 (4)管理制度的建立 1)建立清楚明了的操作目录和文件档案以便日后查找 2)明确图纸编制的依据和责权范围以合约为依据,在合约条款中明确,或单独签订合同。甲方提供的设计院的全部机电施工图及施工图电子版。国家及地方的相关规范。 3)建立管理体系明确职责 深化设计就是站在全局的角度上来结合各专业各自的特点解决合理平面布局的问题。在满足工艺、标高等要求的前提下,为施工,检修建立最合理的层次。所以在深化设计前和设计中都需要针对具体问题与每个参与项目的专业设计单位、施工队伍的全面讨论、协调与配合。这是深化设计过程中需要重点掌握的内容。它体现了工程项目部的管理能力,也是决定管线综合平衡技术应用效果的重要因素之一。

管线综合布置方案

管线综合布置方案 由于设计院进行专业设计时,管线布置方面往往只考虑各系统接口,对现场实际由于缺乏相关资料而造成布置方面可能产生的交叉及冲突,而施工单位由于具有现场第一手资料,对现场情况比较熟悉,结合自身解决施工技术方面经验,绘制的管线综合布置图较合理、实际,特别本工程的技术设备层中,工艺管线布置复杂,施工要求高,更加需要进行管线综合布置。对此,我司承诺将充分利用自身多年在工艺设备安装方面的施工技术经验,抱着永远为业主排忧解难的服务宗旨,投入足够技术精湛并有丰富现场施工经验的技术人员,全力为业主作好管线综合布置的工作。 1 绘制管线综合布置图并认可 按建筑特点,如梁位、柱位等控制点,结合装修要求,把工艺管线(纯水、压缩空气、蒸汽管道等)、通风空调、消防、给排水专业施工图的管线布置要求合理合成机电系统管线综合布置图。因为管线综合布置图涉及到管道偏移及楼层结构,并对后期施工布置及施工流程影响较大,故绘制后的管线综合布置图需要经过业主、监理、设计院各方的认可或批准,方可执行。 2 管线综合布置图考虑因素 综合管线布置由于涉及各专业(土建、装修及机电专业)的施工,并且与GMP要求、工艺、安全、经济、维护等各方面相关,要求: 2.1 必须符合GMP要求及设计要求并不影响系统的使用功能 进行管线综合布置图编制应不影响原系统的设计要求,管道的走向应基本与施工图相同,布置时尽量减少弯头等影响系统运行阻力的因素。 进行管线综合布置只是使管线布置更加合理而不是修改原设计。 进行管线综合布置不可避免的出现一些管线作微小移位(施工现场需要并在容许范围内的),但必须忠于原设计意图。对此,编制出的管线综合布置图需要业主、监理、设计院的认可及确认后方可执行。 2.2 必须符合GMP标准的要求 本药厂最终将需要通过GMP的认证,必须达到GMP的要求。在进行管线综合布置时,应按GMP要求进行,如减少洁净室内的明装管道以及支架、边角位,使管线接向工艺设备部分更加美观实用,减少洁净室中存在的可能边角位,并为洁净室的装修创造有利条件。

revit管线综合布置的原则

目前各安装方议定的安装层次主要要求: 1、动力电缆桥架贴大梁的梁底安装 2、照明桥架在最下层 3、风管贴大梁梁底安装 4、给排水管与风管属于同一标高范围安装层面区域 5、消火栓主管贴大梁梁底安装 6、在保证净空高的情况下喷淋管于风管下方安装,若满足不了,只能提高喷淋管标高,局部翻弯。 管线综合布置的实施 原则 总体原则 尽量利用梁内空间。绝大部分管道在安装时均为贴梁底走管,梁与梁之间存在很大的空间,尤其是当梁高很大时。在管道十字交叉时,这些梁内空间可以被很好的利用起来。在满足弯曲半径条件下,空调风管和有压水管均可以通过翻转到梁内空间的方法,避免与其他管道冲突,保持路由通畅,满足层高要求。 避让原则 有压管让无压管,小管线让大管线,施工简单的避让施工难度大的。无压管道内介质仅受重力作用由高处往低处流,其主要特征是有坡度要求、管道杂质多、易堵塞,所以无压管道要保持直线,满足坡度,尽量避免过多转弯,以保证排水顺畅以及满足空间高度。有压管道是在压力作用下克服沿程阻力沿一定方向流动。一般来说,改变管道走向,交叉排布,绕道走管不会对其供水效

果产生影响。因此,当有压管道与无压管道相碰撞时,应首先考虑更改有压管道的路由。 小管道避让大管道。通常来说,大管道由于造价高、尺寸重量大等原因,一般不会做过多的翻转和移动。应先确定大管道的位置,后布置小管道的位置。在两者发生冲突时,应调整小管道,因为小管道造价低且所占空间小,易于更改路由和移动安装。 冷水管道避让热水管道。热水管道需要保温,造价较高,且保温后的管径较大。另外,热水管道翻转过于频繁会导致集气。因此在两者相遇时,一般调整冷水管道。 附件少的管道避让附件多的管道。安装多附件管道时要注意管道之间留出足够的空间(需考虑法兰、阀门等附件所占的位置),这样有利于施工操作以及今后的检修、更换管件。 临时管道避让永久管道。新建管道避让原有管道;低压管道避让高压管道;空气管道避让水管道。 垂直面排列管道原则 热介质管道在上,冷介质在下;无腐蚀介质管道在上,腐蚀介质管道在下;气体介质管道在上,液体介质管道在下;保温管道在上,不保温管道在下;高压管道在上,低压管道在下;金属管道在上,非金属管道在下;不经常检修管道在上,经常检修的管道在下。 管道间距 考虑到水管外壁、空调水管、空调风管保温层的厚度。电气桥架、水管,外壁距离墙壁的距离,最小有100mm的距离,直管段风管距墙距离最小150mm,沿构造墙需要90度拐弯风道及有消声器、较大阀部件等区域,根据实际情况确定距墙柱距离,管线布置时考虑无压管道的坡度。不同专业管线间距离,尽量满足现场施工规范要求。 考虑机电末端空间

4 管线综合布置施工技术总结

管线综合布置施工技术总结 一、综合布线施工要点 管线综合布置包括有:给排水及热水系统管道,电气系统电缆、线槽及桥架等。既要考虑到各种管道的合理布置,观感良好,又要兼顾留出操作及检修空间,还要保证业主需要的天花标高,必须重点考虑。 1.1 对无天花部分,管线综合布置的重点是:整体布局合理,观感良好。对于管线交叉的部位需要分层安装,安装前就要根据空间尺寸核好各工种管线位置、标高,对各工种管线作出合理的布置。 1.2 对有天花部分,管线综合布置的重点是:布局合理,确保标高。 天花部分一般施工空间有限,主要管线与支管线纵横交错。必须使各专业管线安装的位置紧凑,又要兼顾留出操作及检修空间。通风管道的截面尺寸一般为最大,所以应该以通风管道为主进行综合管道布置。如果不能满足业主需要的标高,则应积极与设计院联系,提出在不改变其通风面积的情况下改变其截面尺寸,以确保标高。 二、与分包单位及专业工种间的协调配合专项措施 1、概述 本工程体态较大且工期较紧、质量要求高,分包专业施工单位数量较多。各施工单位施工中要保证承建工程的质量和进度,搞好对安装等专业分包的协调管理,服从总包方的管理。要使整个工程协调有序地顺利完成,就必须发挥好总包作用,加强协调管理职能,同时分包单位也要积极地给予理解配合。 2、组织管理 在管理组织体系上采取有效措施,将总包方和各分包方在组织管理上联系紧密,确保总包方对各专业分包单位的质量、进度和产品相互保护等方面的有效控制,加强对分包间的管理协调,及时处理存在的矛盾与问题,以求项目整体目标的实现。分包方亦须根据总包方质量体系运行的要求,建立质量体系网络,责任到人,对质量实施全过程实行监控。 (1)把各专业施工单位、专业分包队伍的项目负责人组合进总包方的现场指挥部,作为成员共同参与工程的统一指挥安排与协调。 (2)建立每周工程协调会制度。由总包单位主持,业主、监理及施工单位、专业分包队伍参加。在协调会上,总结上周施工阶段的实施情况,明确后阶段的施工安排,分析及协调解决实际施工中发生的问题。 (3)建立每月简报制度。每月由总包单位发一次工程简报,分送监理及分包单位,通报现场进度、质量、安全、文明施工等方面的

管线布置综合平衡技术

管线布置综合平衡 管线布置综合平衡技术简介 管线布置综合平衡技术是应用于建筑机电安装工程的施工管理技术,涉及到建筑机电工程中通风空调、给排水、电气、智能化控制等专业的管线安装。管线布置综合平衡技术是根据工程实际将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率降低到零点的技术,被建设部列为“建筑业10项新技术”小项技术之一。 采用管线综合平衡技术施工,能更好的落实和调整工程建设方、监理方及设计方的各项要求,尽可能全面发现施工图纸存在的技术问题,并在施工准备阶段全部解决。 管线布置综合平衡技术的推行与应用,可以缩短施工工期,避免各专业管路(线)交叉重叠、衔接不当而造成的返工浪费,提高工程质量并创造一定的经济效益。技术特点如下: ①能较快完善节点设计和施工详图设计。 ②在保证功能情况下,解决管线设备的标高和位置问题,避免交叉时产生冲突,同时还要配合并满足结构及装修的各个位置要求。 ③在排列各种管道(线)时要考虑施工顺序对不同管线的要求及运行管理维修的需要,要考虑先施工的管道(线)不要影响后续施工的管(线),还要考虑对于需要维修和二次施工管道(线)的安排。 ④能主动进行成本控制。如采用综合支吊架可减少施工后的拆改工作量;排布好管线可减少窝工损失、降低人工费用等。 管线布置综合平衡技术适用于建筑机电安装工程,近几年应用也较为广泛。青岛流亭机场国际航站楼等工程都应用此项技术,不仅降低施工成本(和传统的施工相比,应用此项技术施工成本可以降低2/3),减少施工中因各种原因带来的返工损失,同时还大大减少了事故隐患,提高施工质量和生产效率,保证施工工期,使社会综合效益和企业经济效益得到双赢。 (1)主要技术内容管线布置综合平衡技术是施工管理技术,随着建筑工程施工图 纸电子版的应用,为施工过程控制以及竣工资料整理提供了较好的条件。为了更好的落实和调整工程建设方、监理及设计的各项要求,合理分布机电工程各专业管线的位置,在设计交底和综合审图阶段,由机电总承包方采用机电管线综合平衡技术,可以最大限度实现设计和施工之间的衔接,为机电总承包方有效协调各机电专业分包方的施工提供技术支持,为施工的顺利进行创造条件。(2) 技术特点机电管线布置综合平衡技术的推行与应用,可以缩短施工工期、避免各安装专业施工阶段管路(线)交叉打架、衔接不当而造成的返工浪费、提高工程质量并创造一定的经济效益。技术特点如下:①机电管线布置综合平衡技术可以较快完善节点设计和施工详图设计。②机电管线布置综合平衡技术通过采用综合图纸解决在保证功能情况下机电系统内部管线的标高和位置问题,避免交叉时产生冲突,同时还要配合并满足结构及装修的各个位置要求。综合审图的水平不仅仅依赖于各专业施工员的施

管线综合排布规则

管线综合排布规则 管线综合标准1.1 总则 1.1.1大管优先,小管让大管。 1.1.2有压管让无压管。 1.1.3低压管避让高压管。 1.1.4常温管让高温、低温管。 1.1.5可弯管线让不可弯管线、分支管线让主干管线。 1.1.6附件少的管线避让附件多的管线。 1.1.7电气管线避热避水,在热水管线、蒸气管线上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。 1.1.8安装、维修空间≥500mm。 1.1.9预留管廊内柜机、风机盘管等设备的拆装距离。 1.1.10管廊内吊顶标高以上预留250mm的装修空间。 1.1.11租赁线以外400mm距离内尽可能不要布置管线,用作检修空间。 1.1.12管廊内靠近中庭一侧预留卷帘门位置。 1.1.13各防火分区处,卷帘门上方预留管线通过的空间,如空间不足,选择绕行。 1.2 机电各专业细则1.2.1给排水专业 1.2.1.1管线要尽量少设置弯头。 1.2.1.2给水管线在上,排水管线在下。保温管道在上,不保温管道在下,小口径管路应尽量支撑在大口径管路上方或吊挂在大管路下面。 1.2.1.3冷热水管(垂直)净距15cm,且水平高度一致,偏差不得超过5mm(其中对卫生间淋浴及浴缸龙头严格执行该标准进行检查,其余部位的可以放宽至1cm)。 1.2.1.4除设计提升泵外,带坡度的无压水管绝对不能上翻。 1.2.1.5给水引入管与排水排出管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排水管道平行敷设时,两管之间的最小净间距不得小于0.5m;交叉铺设时,垂直净距不得小于0.15m。给水管应铺设在排水管上面,若给水管必须铺设在排水管的下方时,给水管应加套管,其长度不得小于排水管径的3倍。 1.2.1.6喷淋管尽量选在下方安装,与吊顶间距保持至少100mm。(无吊顶区域貌似尽量走上方好点,因为通常是上喷) 1.2.1.7各专业水管尽量平行敷设,最多出现两层上下敷设。 1.2.1.8污排、雨排、废水排水等自然(即重力)排水管线不应上翻,其他管线避让重力管线。 1.2.1.9给水PP-R管道与其它金属管道平行敷设时,应有一定保护距离,净距离不宜小于100mm,且PP-R管宜在金属管道的内侧。 1.2.1.10水管与桥架层叠铺设时,要放在桥架下方。 1.2.1.11管线不应该挡门、窗,应避免通过电机盘、配电盘、仪表盘上方。1.2.1.12管线外壁之间的最小距离不宜小于100mm,管线阀门不宜并列安装,应错开位置,若需并列安装,净距不宜小于200mm。 1.2.1.13水管与墙(或柱)的间距,见下表:

管线综合布置

管线布置综合平衡技术是应用于建筑机电安装工程的施工管理技术,涉及到建筑机电工程中通风空调、给排水、电气、智能化控制等专业的管线安装。管线布置综合平衡技术是根据工程实际将各专业管线设备在图纸上通过计算机进行图纸上的预装配,将问题解决在施工之前,将返工率降低到零点的技术,被建设部列为“建筑业10项新技术”小项技术之一。 采用管线综合平衡技术施工,能更好的落实和调整工程建设方、监理方及设计方的各项要求,尽可能全面发现施工图纸存在的技术问题,并在施工准备阶段全部解决。 管线布置综合平衡技术的推行与应用,可以缩短施工工期,避免各专业管路(线)交叉重叠、衔接不当而造成的返工浪费,提高工程质量并创造一定的经济效益。技术特点如下: ①能较快完善节点设计和施工详图设计。 ②在保证功能情况下,解决管线设备的标高和位置问题,避免交叉时产生冲突,同时还要配合并满足结构及装修的各个位置要求。 ③在排列各种管道(线)时要考虑施工顺序对不同管线的要求及运行管理维修的需要,要考虑先施工的管道(线)不要影响后续施工的管(线),还要考虑对于需要维修和二次施工管道(线)的安排。 ④能主动进行成本控制。如采用综合支吊架可减少施工后的拆改工作量;排布好管线可减少窝工损失、降低人工费用等。 管线布置综合平衡技术适用于建筑机电安装工程,近几年应用也较为广泛。该技术不仅降低施工成本(和传统的施工相比,应用此项

技术施工成本可以降低2/3),减少施工中因各种原因带来的返工损失,同时还大大减少了事故隐患,提高施工质量和生产效率,保证施工工期,使社会综合效益和企业经济效益得到双赢。 1、管线布置综合平衡技术概述 本工程机房、走道等管线密集处均应用管线布置综合平衡技术。 管线布置综合平衡技术是施工管理技术,随着建筑工程施工图纸电子版的应用,为施工过程控制以及竣工资料整理提供了较好的条件。为了更好地落实和调整工程建设方、监理及设计的各项要求,合理分布机电工程各专业管线的位置,在设计交底和综合审图阶段,采用机电管线综合平衡技术,可以最大限度实现设计和施工之间的衔接,为有效协调各机电专业分包方的施工提供技术支持,为施工的顺利进行创造条件。 2、绘制综合管线协调施工图 1.综合管线平面布置图 将机电各系统进行专业核对后,在项目深化设计组的组织下同其他各专业承包商绘制综合机电平面布置图,将各专业分不同图层、不同颜色绘制在同一图纸中,用于查找设计冲突。 2.综合管线剖面图 在综合机电平面图中管路密集的地方,当平面图无法准确表现设计意图的时候,绘制综合机电剖面图。 3、各专业间的协调要求 综合管线图绘制过程中应与装饰、消防、弱电等及其它专业承包商紧密配合,相互协调,应遵循以下原则: 1.通风风管布置在最上方,空调水管和桥架在同一高度时候,水平分开布置,在同一垂直方向时,桥架在上,空调水管在下进行布置。与其他专业的管线发生冲突时的避让原则是:有压管让无压管,小管线让大管线,施工容易的避让施工难度大的。以上为与其他各专业管线布置一般原则,管线综合协调过程中还应根据实际情况综合布置。 2.各专业每个区域最终出图时,剖面图、平面图所表现的位置、

管线综合布置指南

一、地面管线综合设计指导 1.管线综合等景观平面图确定后以景观平面图为底图布置; 2.室外各种管线排布顺序从建筑物算起依次为:排水、燃气、雨水、弱电、给水、电力、 弱电; 3.室外各种管线间距1.2米; 4.给水管线不能长距离敷设在机动车道的正下方; 5.综合管线应该尽可能避免雨水干管与污水干管的交叉,尤其不能在车库顶板上交叉; 6.综合管线的各种井盖及雨水口宜按实际尺寸布置在总图上;各种井盖尽量避免布置在入 户门厅等主要人员密集进出入口; 7.各种井盖应避免半边在铺装上半边在绿地上; 8.布置在车库顶板上的污水管,1.5米覆土车库顶板,污水管不宜超过200米长;1.2米覆 土车库顶板,污水管不宜超过100米长; 9.考虑各种管线埋深时,要考虑地库顶板的找平层,构造层及施工误差; 10.其它未尽事宜参照各种规范及计算结果。 二、地下车库顶板各类管线布置设计指导 1.车库主梁下净高应该不小于 2.9米,其中设备层0.7米,车库净高2.2米; 2.车库风管一般净高不宜大于0.4米; 3.车库梁底净高小于2.9米及风管厚度大于0.4米的要特别注明,做专门处理; 4.井字梁及十字梁主梁下200mm空间为喷淋专属空间;以下空间提到的空间均为主梁下 的距离; 5.井字梁及十字梁主梁下200mm到600mm为风管及给排水,电力,弱电,热力管线布置 空间;其中,风管占用全部200mm到600mm空间,电力、弱电占用200mm到400mm 空间,给排水、热力管线占用400mm到600mm空间; 6.井字梁及十字梁主梁下600mm到700mm为风管支架和增设喷头的空间; 7.除喷淋管线外,其它管线遇风管均向上绕过风管;电气管线之间的交叉、水暖管线之间 的交叉,均采用向上绕过的原则; 8.风管及其它管线布置距主梁不宜小于400mm,以防影响别的管线向上翻绕; 9.单向板布置则应该把X轴方向电气、水暖管线布置在同一标高把Y轴方向的水暖,电气 管线布置在另一个标高,以便充分利用X方向和Y方向的主梁的高差; 10.水暖及电气管成排布置时,总宽度不宜大于1.2米;成排布置的管线宜使用综合支架; 11.电气及水暖管线穿越防火卷帘时,梁底净高不应小于3米 12.各类管线布置时应尽可能避开防火卷帘、人防房间、设备用房(配电房)等区域。

建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术 梁永昌

建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术梁永昌 发表时间:2018-09-26T17:04:17.817Z 来源:《防护工程》2018年第10期作者:梁永昌[导读] 对建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术的探讨已经成为当前建筑机电设备安装工作的重点课题。本文分析机电设备安装中的管线布置综合平衡技术时,强调的是管线布置综合平衡技术的主要内涵及其在建筑机电设备安装过程中的具体应用。梁永昌 身份证号码:44120319XXXX150998 摘要:在建筑机电设备安装和调试过程中,现行应该重点关注的工程是管线的综合布置,这里涉及到管线布置的综合平衡技术。对建筑机电设备安装中管线布置综合平衡技术的探讨已经成为当前建筑机电设备安装工作的重点课题。本文分析机电设备安装中的管线布置综合平衡技术时,强调的是管线布置综合平衡技术的主要内涵及其在建筑机电设备安装过程中的具体应用。关键词:建筑机电设备;设备安装;管线布置;综合平衡技术引言: 建筑工程大空间开放式平面及开放式天花设计已开始占据建筑市场。怎么在有限的建筑净空高度及大平面中合理布置管线已成为重点。结合当前信息技术发展迅速的社会背景对机电设备安装中管线布置进行探讨,需要关注管线布置的综合平衡技术。管线布置综合平衡技术的应用离不开计算机软件的支持,需要使用到绘图软件及相应的数据整理软件等。合理的对管线布置综合平衡技术进行应用,并积极的结合信息技术,能够尽可能的模拟出管线布置的具体情况,并有针对性的设计出管线布置方案,对提高整体的机电设备安装质量而言意义重大。 1 管线布置综合平衡技术概述 1.1 内容 在管线布置综合平衡技术的应用过程中,需要首先对管线布置的综合平衡进行设计,需要设计的主要管线平衡内容包括管线设计的优化与复核、管线布置问题的解决方案的设计等。其中比较重要的是管线在出现交叉问题的解决方案。设计人员要关注管线交叉问题,要预测出可能会出现管线交叉的管线布置位置,并通过合理的平衡设计将交叉点处理好。一般对于较大机电工程出现交叉点的管线位置,要进行重新的优化设计,此时需要采取信息技术软件对管线交叉点进行处理和重新布置(例如:三维建模、BIM技术“revit”,优化安装工程的管线路径等方案)。其次要做好管线设计的复核工作,管线设计人员要系统的对管线平衡设计进行评估,要全面的考虑管线平衡设计质量及各专业间管线的配合,并将其对建筑结构和空间的影响进行评估。最后是综合管线各专业的安装顺序及安装协调,使综合管线横平竖直、节约空间和美观。 1.2 原则 在当前的管线布置综合平衡设计过程中,要善于利用信息技术进行优化设计,主要使用的是计算机的三维建模及BIM技术,需要应用在施工图纸设计与管线框架设计中。在设计管线线路时,要遵循相应的原则,一般机电工程涵盖通风空调、给排水、强电、建筑智能等多项分部工程,管道包括风管、水管、电线槽等,当管道交叉时,上下左右及跨越排布在施工前应明确,一般自上而下应为电、风、水。由于风管的截面最大,一般在管道综合排布时应首先考虑风管的标高和走向,但同时要考虑大管径水管的布置,尽量避免风管和水管多次交叉。一般布置原则是水管让风管、小管让大管、支管让干管、有压管让无压管。遵守的原则为防交叉原则和定位原则,其次还要遵循排列原则和空间原则。当设计人员严格遵循这四个设计原则时,则可以实现优化的管线布置综合平衡方案的设计。 1.3 流程 在机电设备安装过程中,应用管线布置的综合平衡技术需要遵照相应的流程。根据具体的工程实践可知,应按照以下设计流程进行:首先要设计和绘制施工图纸,在图纸绘制完成以后要对图纸进行审核和交底,接着要召开设计方案研讨会,进一步复核与优化设计方案,设备总包方也要加强对施工图纸的审核工作,根据安装技术上的经验和流程提出相应的建议来完善图纸,当图纸审核无误后,监理部门和业主要进行审批。总包工程负责人要了解设计的意图,要根据设计、甲方要求和合同对机电设备的安装工程做出相应的施工组织设计、施工方案、班组技术交底,并按要求制定相应的工艺流程,确定出合理的工期等。 2 管线布置综合平衡技术的具体应用 2.1 施工要点 (1)管线定位 在进行管线工程的施工时,要做好管线定位,要严格按照工程施工的顺序进行管线施工。施工顺序一般由难到易,先上后下,先里后外,先重后轻。布置好施工质量控制点,施工人员要抓住A级控制点重点工程,施工时要加强对A级控制点工程的质量监控,必须由施工、监理和业主三方质量质检人员共同检验;接着对B级质量控制点工程的施工,由施工、监理双方质量质检人员共同检验;C级质量控制点对工程质量影响较少由施工方质检人员自行检查。在安装具体的机电设备和管线时,一定要协调好水、电、风各专业间的安装程序,减少返工和材料的浪费。 (2)管线配比 管线配比要求在符合国家规范的前提下,合理排列管线,要使管线之间的间距合理,以满足各专业管道安装间距要求,留好相应的安装和检修位置。管线的配比主要应做好风管、消防给水管和强弱电线管的安装配比,为了加大楼层的净空高度,风管、消防给水管和强弱电线管应尽量减少上下层的叠加,做好交叉部位上下排列,在符合规范和不影响使用功能的同时调整各专业的管线尺寸。(3)避免管线交叉管线交叉的避让方案一般为工艺管道优先、大型通风管优先和无压水管优先,且要首先保证大直径管道的和主要管道的安装合理,其他的管道要尽量利用间隙空间排布。遵循管线安装规范,合理利用计算机技术和公司的安装经验,做到有序安装,排布整洁合理。 2.2 制图 (1)熟悉及绘制图纸

市政管线的布置原则

管线的布置原则 场地设计可能涉及的工程管线包括了城市公用设施的各个方面。一般有给水管道、排 水管道、燃气管道、供热管道、电力电缆、通信电缆等。其中,给水、燃气、热力管道是有压力的,排水管道是无压力自流的。场地中的管线布局,压力管线均与城市干线网有密切关系,管线要与城市管网相衔接;重力自流的管线与地区的排水方向及城市雨污水干管相关。在进行管线综合布置时,应与周围的城市市政条件及场地的竖向规划设计互相配合,多加校验,才能使管线综合方案切合实际。 (一)需注意的问题 场地中管线的设置在一般情况下采取地下敷设,在具体的设计中需要注意以下几点:(1)各种管线的敷设不应影响建筑物的安全,并且应防止管线受腐蚀、沉陷、振动、 荷载等影响而损坏。 (2)管线应根据其不同特性和要求综合布置,对安全、卫生、防干扰等有影响的管线 不应共沟或靠近敷设。 (3)地下管线的走向宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线形顺直、短捷和适当 集中,尽量减少转弯,并应使管线之间以及管线与道路之间尽量减少交叉。 (4)与道路平行的管线不宜设于车道下,不可避免时应尽量将埋深较大、翻修较少的 管线布置在车道下。 (二)管线布置的一般原则 (1)地下管线布置原则: n.地下管线的合理安排顺序,应是从建筑物基础外缘向道路中心。由浅人深的安排 下列管道、电信电缆、电力电缆、热力管(沟)、压缩空气管、煤气管、氧气管、乙炔管、给水管、雨水管,最后是污水管(图8—1)。 6.地下管线的基本布置次序,从建筑物基础外缘向外,离建筑物由近及远的水平排 序宜为:电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管(图8—1)。f.地下管线一般宜敷设在车行道以外的地段,特殊困难时才可以采取加固措施。后 将检修较少的给水管和排水管布置在车行道下。 d.饮用水管应避免与排水管及其他含酸碱腐蚀、有毒物料管线共沟敷设。避免将直 流电力电缆与其他金属管线靠近敷设。 P.尽可能将性质类似、埋深接近的管线并排列在一起,有条件的可共沟敷设。 f.地下管线交叉时,应符合下列条件要求: 口)将煤气、易燃可燃液体管道,布置在其他管道上面; 6)给水管应在污水管上面; c)电力电缆应在热力管和电讯电缆的下边,并在其他管线的上面。 9.互相干扰、影响的管道不能共沟。 h.地下管线可敷设在绿化带下,但不宜布置在乔木下。 i.地下管线重叠时,应将检修量多的、管径小的放在上面,将有污染的放在下面。 (2)地上和架空管线敷设原则: a.地上和架空管线应不影响交通运输及人行安全。 b.应不影响建筑物的采光和通风。 c.无干扰的管线,尽可能集中在同一支架上。 (3)管线敷设发生矛盾时的处理原则。 临时管线让永久性管线;管径小的让管径大的;可弯曲的让不可弯曲的;新设计的让 原有的;有压力管道让重力自流的管道;施工量小的让施工量大的。 工程管线综合布置原则

管线综合平衡技术

综合管线平衡技术 管线(布置)综合平衡技术简介 管线(布置)综合平衡技术是应用于建筑机电安装工程的施工管理技术,涉及到建筑机电工程中通风空调、给排水、电气、智能化控制等专业的管线安装。管线布置综合平衡技术,是通过应用施工图电子版,在计算机上进行施工前的模拟预装配,合理布置机电工程各专业管线,将问题解决在施工之前,避免施工阶段各专业管线交叉、衔接不当造成返工,将返工率降低到零点的技术,提高整体布局的观感质量。被建设部列为“建筑业10项新技术”小项技术之一。 管线布置综合平衡技术适用于建筑机电安装工程,近几年应用也较为广泛。 综合平衡技术一定要有总承包管理思路,对业主指定分包系统管线和预留扩容管线要做好统筹布置。分包单位进场后要将其设计人员纳入部门统一管理,机电部门相关技术人员要了解和指导机电分包单位进行管线综合平衡布置。做到统一管理、共同设计、协调施工、成果共享。 在施工总承包的模式下一般深化设计仅指管线综合平衡布置,在工程总承包的承包模式下,深化设计的范围更为广泛。 综合管线平衡技术特点: 1、采用管线综合平衡技术施工,能更好的落实和调整工程建设方、监理方及设计方的各项要求,尽可能全面发现施工图纸存在的技术问题,并在施工准备阶段全部解决,减少返工损失,减少事故隐患。

2、管线布置综合平衡技术的推行与应用,可以缩短施工工期,避免各专业管路(线)交叉重叠、衔接不当而造成的返工浪费,降低施工成本,提高工程质量和生产效率,并创造一定的经济效益。 具体如下: ①能较快完善节点设计和施工详图设计。 ②在保证功能情况下,解决管线设备的标高和位置问题,避免交叉时产生冲突,同时还要配合并满足结构及装修的各个位置要求。 ③在排列各种管道(线)时要考虑施工顺序对不同管线的要求及运行管理维修的需要,要考虑先施工的管道(线)不要影响后续施工的管(线),还要考虑对于需要维修和二次施工管道(线)的安排。 ④能主动进行成本控制。如采用综合支吊架可减少施工后的拆改工作量;排布好管线可减少窝工损失、降低人工费用等。 在施工管理方面体现在: ——工序管理:先通风工程、其次消防工程、再次是强弱电 ——工程管理:各专业分包召开施工协调会,集思广义,确定最佳施工方案——制定奖罚制度,做好管线的设计变更等信息发布,变更文件注意时效——保工期,合理安排劳力,最大限度减少窝工返工。 综合管线布置意义: ——解决设计中不合理问题 ——避免无序施工 ——提高施工效率 否则会造成很多的返工,延缓施工进度,增加施工成本,影响美观,甚

(完整版)机电管线综合排布原则

机电管线布置的重要性 机电专业中,管线布置包括:给排水管道、消防喷淋管、消防气体管、空调送排风管、空调冷冻水管、冷却水管、电缆桥架、线槽、工艺管线等的平面布置及竖向布置;机电管线布置在设计图纸中都是分专业、分系统进行管线绘制,专业间各自为政、条块分割,加上管线复杂、交叉繁多,缺乏统一规划,缺乏空间合理分配,当在现场施工中必定会造成管线布置方面的冲突,导致安装高度过低,为日后维修带来相当大困难和存在着安全隐患。施工单位具有现场第一手资料,根据现场情况,结合自身解决施工技术方面经验,投入足够专业技术的技术人员,通过施工前绘制机电管线综合布置图及相关的控制工作,才能有效地控制好设备、管道、电缆桥架等在空间的排列走向各专业管线,保证施工的可行性、美观性及生产使用中的实用性。 机电管线深化设计的必要性 (1)合理布置各专业管线,最大限度的增加建筑使用空间,减少由于管线冲突造成的二次施工。 (2)综合协调机房及各楼层平面区域或吊顶内各专业的路径,确保在有效的空间内合理布置各专业的管线,以保证吊顶的高度,同时保证机电各专业的有序施工。 (3)综合排布机房及各楼层平面区域内机电各专业管线,协调机电与土建、精装修专业的施工冲突。 (4)确定管线和预留洞的精确定位,减少对结构施工的影响 (5)弥补原设计不足,减少因此造成的各种损失。 (6)核对各种设备的性能参数,提出完善的设备清单,通过供货商或厂家核定各种设备的订货技术要求,尽快将数据传达给设计以检查设备基础、支架是否符合要,协助结构设计绘制大型设备基础图。 (7)合理布置各专业机房的设备位置,保证设备的运行维修、安装等工作有足够的平面空间和垂直空间。 (8)综合协调竖向管井的管线布置,使管线的安装工作顺利地完成,并能保证有足够多的空间完成各种管线的检修和更换工作。 1、管线综合排布原则

地下室综合管线施工布置方案

地下室管线综合布置方案 根据地下室水、电、通风设计图纸要求及施工现场实际情况制定本方案。一、总则 有压管道让无压管道、小管让大管、各种管道分层布置原则;满足地下室净高保证2.4m,车道入口等公共部位的管路尽量减少或靠墙边(角)敷设,大空间内各类消防管道要求上翻,以保证空间使用功能及管线布置的合理美观。 三、各种管线具体布置如下: 1、喷淋、消火栓主管:D(max)=159mm,紧贴梁底安装,支、吊架采用L50*5角钢现场制作。其占用空间:209mm,位置走向按图施工。与电缆桥架、自流排水管交叉处采取下列措施: 2、防、排烟风管:风管尺寸按图纸设计,风管顶面离主梁底300mm安装,支、吊架采用L40*5角钢现场制作,位置走向按图施工。与电缆桥架、消防管道交叉处采取下列措施: 3、管道的安装位置应符合设汁要求。管道的中心线与梁、柱、楼板等的最小距离应

符合下表规定。 三、地下室管道支架布置要求 1、成排主干道(含桥架、风管)三至六根,支架选用10#槽钢;七根及以上采用12.6#槽钢; 2、成排主干道(含桥架、风管)两根采用6#槽钢; 3、单根DN25、DN32管道支架采用L30*3等边角钢;单根DN40、DN50、DN65管道支架采用L40*4等边角钢,单根80以上管道支架采用L50*5等边角钢; 4、消防主管道和直径大于等于80mm的支管道均要求做U型角钢支架并做U型圆钢包箍,直径小于等于65mm的支管道作L型角钢支架并做U型圆钢抱箍; 5、风管需严格按照施工规范和相关图集做防晃支架。 6、管道应固定牢固,管道支架或吊架之间的距离不应大于本表的规定。 7、在同一水平线上安装的管道支架应采用经纬仪及水准仪测定支架的中心线及标高,保证同一管路上安装的支架在同一水平面上。

BIM技术在机电管线综合平衡中的应用

BIM技术在机电管线综合平衡中的应用 建筑信息化模型(BIM)的英文全称是Building Information Model,是一个完备的信息模型,能够将工程项目在全生命周期中各个不同阶段的工程信息、过程和资源集成在一个模型中,方便的被工程各参与方使用。随着建筑信息化的高度发展,建筑信息模型(BIM)也在建设项目各方得到了广泛的推广与应用。 碰撞的解决虽然并不能减少直接成本,但可以通过降低设计变更及施工现场变更所带来的简介成本,从而增加工程效益。此外,通过BIM解决碰撞过程检查,可优化管综设计,以帮助决策者做出更好的管线综合决定。 1.BIM技术时代带来的新应用 (1)信息整合、高仿真、虚拟漫游 在二维图纸时代,建筑、结构、机电等各个专业的设计相互独立,缺乏有效、精准的协调与互动,是造成空间布局不合理、高程控制不如意、动线走向不优化的最直接根源。

而BIM将整个设计整合到一个共享的建筑模型空间中,结构与设备、设备与管线间的空间关系三维可视化,工程师们以超越实际现场查看的方式,在高仿真的三维模型中任意视角查看、巡游、模拟并尝试现实中的各种方案,以准确地寻找到最佳的高程控制、空间共享及最合理的动线安排,并最终整合成一个最优化的综合设计方案。 (2)碰撞检查 图纸三维化后通过模型分析可查找在实际施工时可能出现的碰撞点,提前预见避免在施工时浪费过多的时间,从而加快工程进度,如此也可减少关键部位返工造成的材料损耗,节约成本。 在实际施工过程,在各专业承包单位各自为政,由于对其他专业或者工种、工序间的不了解,产生的冲突与碰撞比比皆是。其主要体现在: a. MEP和结构:比如结构梁、墙的后期打洞或开孔。

市政综合管线设计原则

管线的布置原则 一般有给水管道、排水管道、燃气管道、供热管道、电力电缆、通信电缆等。其中,给水、燃气、热力管道是有压力的,排水管道是无压力自流的。 (一)需注意的问题 场地中管线的设置在一般情况下采取地下敷设,在具体的设计中需要注意以下几点: (1)各种管线的敷设不应影响建筑物的安全,并且应防止管线受腐蚀、沉陷、振动、荷载等影响而损坏。 (2)管线应根据其不同特性和要求综合布置,对安全、卫生、防干扰等有影响的管线不应共沟或靠近敷设。 (3)地下管线的走向宜沿道路或与主体建筑平行布置,并力求线形顺直、短捷和适当集中,尽量减少转弯,并应使管线之间以及管线与道路之间尽量减少交叉。 (4)与道路平行的管线不宜设于车道下,不可避免时应尽量将埋深较大、翻修较少的管线布置在车道下。 (二)管线布置的一般原则 (1)地下管线布置原则: 1.地下管线的合理安排顺序,应是从建筑物基础外缘向道路中心。由浅人深的安排下列管道、电信电缆、电力电缆、热力管(沟)、压缩空气管、煤气管、氧气管、乙炔管、给水管、雨水管,最后是污水管。 2.地下管线的基本布置次序,从建筑物基础外缘向外,离建筑物由近及远的水平排序宜为:电力管线或电信管线、燃气管、热力管、给水管、雨水管、污水管。 3.地下管线一般宜敷设在车行道以外的地段,特殊困难时才可以采取加固措施。后将检修较少的给水管和排水管布置在车行道下。 4.饮用水管应避免与排水管及其他含酸碱腐蚀、有毒物料管线共沟敷设。避免将直流电力电缆与其他金属管线靠近敷设。 5.尽可能将性质类似、埋深接近的管线并排列在一起,有条件的可共沟敷设。 6.地下管线交叉时,应符合下列条件要求: a)将煤气、易燃可燃液体管道,布置在其他管道上面; b)给水管应在污水管上面; c)电力电缆应在热力管和电讯电缆的下边,并在其他管线的上面。 d)互相干扰、影响的管道不能共沟。 e)地下管线可敷设在绿化带下,但不宜布置在乔木下。 f)地下管线重叠时,应将检修量多的、管径小的放在上面,将有污染的放在下面。 (2)地上和架空管线敷设原则:

管线综合排布原则__改

机电管线综合图实施细则 1设计依据 机电综合图应参照以下内容进行综合: 1.1建筑、结构、装修、机电各专业施工图纸以及相关的技术变更 1.2相关设计、施工规范,行业标准以及标准图集 2机电管线综合要求 2.1综合排布目的: 合理布置各专业管线,最大限度的增加建筑使用空间,减少由于管线冲突造成的二次施工。 2.2综合排布内容: (1)综合协调机房及各楼层平面区域或吊顶内各专业的路由,确保在有效的空间内合理布置各专业的管线,以保证吊顶的高度,同时保证机电各专业的有序施工。 (2)综合排布机房及各楼层平面区域内机电各专业管线,协调机电与土建、精装修专业的施工冲突。 弥补原设计不足,减少因此造成的各种损失。 (3)综合协调竖向管井的管线布置,使管线的安装工作顺利地完成,并能保证有足够多的空间完成各种管线的检修和更换工作。

3机电综合图工作流程 通 过

4管线综合排布原则 4.1总体原则: 风管布置在上方(当有重力排水时,通风必须让重力排水管道),电管、桥架和水管在同一高度时候,水平分开布置;在同一垂直方向时,电管、桥架在上,水管在下进行布置。综合协调,利用可用的空间。 4.2避让原则: ⑴有压管让无压管,水管让风管,小管线让大管线,施工简单的避让施工难度大的。施工时:先安装 大管,后安装小管;先施工无压管,后施工有压管;先施工上层电管、桥架,后安装下层水管。 4.3管道间距 考虑到水管外壁,空调水管、空调风管保温层的厚度。电气桥架、水管,外壁距墙的距离,最小有100mm 的距离,直管段风管距墙距离最小150mm,沿结构墙需90度拐弯风管及有消声器、较大阀部件等区域,根据实际情况确定距墙柱距离,管线布置时考虑无压管道的坡度。不同专业管线间距离,尽量满足施工规范要求(见附表)。 4.4考虑机电末端空间 整个管线的布置过程中考虑到以后灯具、烟感探头、喷洒头等的安装,电气桥架安装后放线的操作空间及以后的维修空间,电缆布置的弯曲半径不小于电缆直径的15倍。 4.5垂直面排列管道: 热介质管道在上,冷介质在下 无腐蚀介质管道在上,腐蚀性介质管道在下 气体介质管道在上,液体介质管道在下 保温管道在上,不保温管道在下 高压管道在上,低压管道在下 金属管道在上,非金属管道在下 不经常检修管道在上,经常检修的管道在下 上述为管线布置基本原则,管线综合协调过程中根据实际情况综合布置,管间距离以便于安装、检修为原则。

利用BIM技术进行管线综合平衡设计

标高+4.003、工艺排风管400*3201、新风管1000*10004、蒸汽管DN65 5、供回水管2*DN125 6、采暖水管2*DN200 7、空调送风管800*320 8、空调回风管630*2502、新风管400*320实验区二层西走廊设计图纸剖面分析图 123784569 10 11标高+4.45标高+4.85标高+3.65标高+3.65标高+3.65标高+3.20标高+3.209、强电桥架300*100标高+4.6010、喷淋主管DN150标高+2.9511、弱电桥架200*100 标高+2.95 利用BIM 技术进行管线综合平衡设计 文|刘保石 江苏正方园集团 大型、复杂的建筑工程项目建设中,管线综合平衡设计必不可少,而BIM 技术就管线综合平衡设计如鱼得水,极大提升效率。 管线综合平衡技术是应用于机电安装工程的施工管理技术,涉及到机电工程中暖通、给排水、电气、建筑智能化等专业的管线安装。为确保工程工期和工程质量,避免因各专业设计不协调和设计变更产生的“返工”等经济损失,避免在选用各种支吊架时因选用规格过大造成浪费、选用规格过小造成事故隐患等现象,通过对设计图纸的综合考虑及深化设计,在未施工前先根据所要施工的图纸利用BIM 技术进行图纸“预装配”,通过典型的截面图及三维模拟可以直观的把设计图纸上的问题全部暴露出来,尤其是在施工中各专业之间的位置冲突和标高“打架”问题。目前都在施公前,通过在图纸上提前解决“打架”问题,在实际施工中基本做到一次成型,减少了因变更和拆改带来的损失。利用BIM 技术就可以有效的解决上述提到的管道“打架”问题。 BIM (Building Information Modeling ,建筑信息模型)是以三维数字技术为基础,仿真模拟建筑物的真实信息,对该工程项目相关信息的详尽表达。BIM 是数字技术在建筑工程中的直接应用,以解决建筑工程在软件中的描述问题,使设计人员和工程技术人员能够对各种建筑信息做出正确的应对,并为协同工作提供坚实的基础。目前能够为实现BIM 技术做载体的软件有Revit 软件、鲁班软件等,Revit 软件偏重于设计阶段,鲁班软件偏重于虚拟施工交底、施工材料、竣工结算管控等施工过程阶段。 利用BIM 技术进行管线碰撞,分析设计图纸存在的问题 以无锡市环境检测中心实验区二楼西走廊为例,使用CAD 画出走廊剖面图(见图1),运用BIM 技术对管廊管线进行三维建模,剖面图及三维模型(见图2)。 分析上述剖面图,存在以下几点问题: 强电桥架与400*200新风管发生碰撞;1000*1000新风管与土建梁发生碰撞;1000*1000新风管与工艺排风风管发生碰撞;强电桥架施工后无法放电缆,无检修空间;水管支管与与新风管、工艺排风管发生碰撞。 通过三维模型可以直观的看到碰撞的位置与效果,提升协同效率。 管线综合平衡深化设计 通过分析暖通、给排水、电气、消防及建筑自动化各专业的图纸,对机电各专业管线进行二次布局,