文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站试题o

光伏电站试题o

光伏电站试题o
光伏电站试题o

光伏电站维护试题

1.在清洗电池板时,辐射照度要低于多少()。

A.200W/㎡

B.150W/㎡

C.250W/㎡

D.100W/㎡

2.严禁在风力大于()、大雨或大雪的气象条件下清洗电池板。

A.4级

B.3级

C.5级

D.2级

3.使用金属边框的光伏组件,边框和边框和支架应结合良好,两者之间接触电阻应不大于()。

A.4Ω

B.5Ω

C.3Ω

D.2Ω

4.使用金属边框的光伏组件,金属边框必须()。

A.牢固接地

B.接不接地都行

C.不应该接地

D.部分接地

5.使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流,其偏差应不超过()。

A.5%

B.6%

C.4%

D.2%

6.汇流箱和直流柜直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于()兆欧。

A.2

B.1

C.1.5

D.0.5

7.操作交流侧真空断路器时,应()并有专人监护。

A.穿绝缘鞋、带绝缘手套

B.带绝缘手套

C.穿绝缘鞋

D.无需任何防护

8.检验柜、屏、台、箱、盘间线路的线间和线对地间绝缘电阻值,馈电线路必须大于();二次回路必须大于()。

A.0.5兆欧、1兆欧

B.1兆欧、0.5兆欧

C.1兆欧、1兆欧

D.1兆欧、2兆欧

9.电缆在进出设备处的部位应封堵完好,不应存在直径大于()的孔洞,否则用防火堵泥封堵。

A.10mm

B.20mm

C.15mm

D.5mm

10.蓄电池室温度宜控制在( )之间,通风措施应运行良好;在气温较低时,应对蓄电池采取适当的保温措施。

A.5℃-25℃

B.5℃-30℃

C.10℃-30℃

D.15℃-25℃

11.若遇连续多日阴雨天,造成蓄电池充电不足,应()。

A.停止或缩短对负载的供电时间

B.可以正常对负载供电

C.正常现象,无需查看

D.立即停止供电,并对蓄电池进行检查

12.应定期对蓄电池进行均衡充电,一般每季度要进行()次。若蓄电池组中单体电池的电压异常,应及时处理。

A.2—3

B.4—5

C.1—2

D.3—4

13.对停用时间超过()个月以上的蓄电池,应补充充电后再投入运行。

A.3

B.4

C.2

D.5

14.对于无人值守的数据传输系统,系统的终端显示器每天至少检查()次有无故障报警,如果有故障报警,应该及时通知相关专业公司进行维修。

A.1

B.2

C.3

D.4

15.光伏电站的主要部件在运行时,()不应出现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。

A.温度、声音、气味

B.温度

C.声音

D.气味

16.在无阴影遮挡条件下工作时,在太阳辐照度为()以上,风速不大于()

的条件下,同一光伏组件外表面(电池正上方区域)温度差异应小于

()。装机容量大于50kWp的光伏电站,应配备红外线热像仪,检

测光伏组件外表面温度差异。

A.500W/㎡、2m/s、20℃

B.400W/㎡、2m/s、20℃

C.500W/㎡、4m/s、20℃

D.400W/㎡、2m/s、20℃

17.应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用()擦

拭光伏组件。

A.腐蚀性溶剂或者硬物

B.废弃的抹布

C.不干净的抹布

D.未经处理过的抹布

18.光伏组件应定期检查,若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件()。

A.光伏组件存在玻璃破碎、背板灼焦、明显的颜色变化;

B.光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡;

C.光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好连接;

D.以上3个选项。

19.支架的维护应符合下列规定()。

A.所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠;

B.支架表面的防腐涂层,不应出现开裂和脱落现象,否则应及时补刷;

C.支架平整,没有倾斜等现象;

D.以上3个选项。

20.光伏建材和光伏构件应定期由专业人员检查、清洗、保养和维护,若发现

下列问题应立即调整或更换()。

A.中空玻璃结露、进水、失效,影响光伏幕墙工程的视线和热性能;

B.玻璃炸裂,包括玻璃热炸裂和钢化玻璃自爆炸裂;

C.玻璃松动、开裂、破损等;

D.以上3个选项。

21.直流汇流箱的运行与维护应符合以下规定()。

A.直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象,箱体外表面的安全警

示标识应完整无破损,箱体上的防水锁启闭应灵活;

B.直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象;

C.直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定;

D.以上3个选项。

22.蓄电池表面应保持清洁,如出现()现象,应及时处理,并查找原因。

A.腐蚀漏液

B.凹瘪

C.鼓胀

D.以上3个选项

23.交流配电柜维护时应注意以下项目()。

A.确保配电柜的金属架与基础型钢应用镀锌螺栓完好连接,且防松零件齐

全;

B.配电柜标明被控设备编号、名称或操作位置的标识器件应完整,编号应清晰、工整;

C.母线接头应连接紧密,不应变形,无放电变黑痕迹,绝缘无松动和损坏,紧固联接螺栓不应生锈;

D.以上3个选项。

24.交流配电柜维护时应注意以下安全事项().

A.停电后应验电,确保在配电柜不带电的状态下进行维护;

B.在分段保养配电柜时,带电和不带电配电柜交界处应装设隔离装置;

C.在电容器对地放电之前,严禁触摸电容器柜;

D.以上3个选项。

25.光伏方阵的()接地线与防雷系统之间的过电压保护装置功能应有效,其接地电阻应符合相关规定。

A.监视

B.控制系统

C.功率调节设备

D.以上3个选项

26.控制器的运行与维护应符合下列规定()。

A.控制器的过充电电压、过放电电压的设置应符合设计要求;

B.控制器上的警示标识应完整清晰;

C.控制器各接线端子不得出现松动、锈蚀现象;

D.以上3个选项

27.逆变器的运行与维护应符合下列规定()。

A.变器结构和电气连接应保持完整,不应存在锈蚀、积灰等现象,散热环境

应良好,逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声;

B.逆变器上的警示标识应完整无破损;

C.逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限,应及时更换;

D.以上3个选项。

光伏电站运维实用性案例分享

光伏电站运维实用性案例分析 在光伏电站日常运维中,经常会遇到各种各样影响发电量的问题: 组件被杂草遮挡,应该怎么办?是选择人工除草、除草剂,还是? 组件上满是灰尘,应该怎么办?是选择清洗车、机器人清洗,还是? 设备异常发热,存在火灾隐患,如何去简单方便地检查? 今天将针对光伏电站设备运行维护过程中常见的一些难点,列举几个创新型的解决方案。 一、组件杂草遮挡—铺防草垫 难点:杂草遮挡一方面会引起组件功率损失,影响发电量;一方面会产生热斑效应,而长时间的热斑作用会导致组件性能退化,严重热斑甚至会造成组件烧蚀,造成火灾安全隐患。 解决方案:对于杂草生长较为茂盛的光伏电站,若在地面上铺一层防草垫,可抑制杂草光合作用,继而长效解决因杂草遮挡对组件产生的各种影响。 防草垫结构及工作原理防草垫铺设示例

上图为日本某公司推出的一款防草垫,该防草垫由三层高密度(纵向4000根/cm、横向2000根/cm)纤维织物组成,能够遮挡住99.9%以上的太阳光线,从而有效抑制植物光合作用,达到抑制杂草生长的目的。 与使用除草剂相比,防草垫可减轻对生态破坏,对杂草生长抑制效果更为持久;与人工除草相比,防草垫可大大节省人力成本和时间成本。 二、组件灰尘遮挡—喷涂自清洁膜 难点:为了减少光伏电站灰尘遮挡损失,需要选择合理的组件清洁方式。目前,组件清洁方式主要有人工清洗、清洗车清洗、机器人清洗等,但这些清洁方式都存在一定缺陷,比如人工清洗费时费力,机器人清洗前期投入过大,且设备可靠性还需验证,清洗车清洗只适合地面电站,其灵活性差,易造成组件破损。 解决方案:若在组件玻璃表面喷涂一层自清洁膜,兼顾抗灰尘积累、分解有机物、减少沉积物与组件的粘结力等功能,则可实现光伏组件的自清洁,减小由于灰尘遮挡引起的电量损失。

光伏电站运行管理方案及日常维护

光伏电站运行管理及日常维护 一. 光伏电站运行管理 1.建立完善的技术文件管理体系 主要包括: ① 建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案 ② 建立电站的信息化管理系统 ③ 建立电站的运行期档案 2.建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 主要包括: ① 设计施工、竣工图纸; ② 设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; ③ 所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明; ④ 设备运行的操作步骤; ⑤ 电站维护的项目及内容;

⑥ 维护日程和所有维护项目的操作规程 3.建立信息化管理系统 ① .利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享和远程监控。 ② 光伏电站监控系统一般分为两大类: a.一种是无线网络的分布式监控系统。一般应用于安装区域比较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站。由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10 KV及以上电压等级并网的光伏电站; b. 另一种是光纤网络的集中式监控系统。一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。 二.信息化管理系统 1.无线网络的分布式监控系统 ①每个监控子站分别通过RS485通讯采集光伏并网逆变器、电表和气象站的数据,通过Ethernet/WiFi/GPRS等多种通信手段将数据发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示。 ② 用户也可以登陆远程服务器进行数据的实时远程访问,并通过网络客户端、智能手机和平板电脑等进行数据展示。

光伏电站日常维护的八个注意事项

光伏电站日常维护的八个注意事项 车需要维护才能用得久,光伏电站也需要日常的维护,才能保证25年的运行。今天天天就从8个方面讲一下光伏电站如何维护,适用于分布式及集中式光伏电站。 1组件和支架的维护 (1)光伏组件表面应保持清洁,应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或硬物擦拭光伏组件。应在辐照度低于200W/㎡的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件。 (2)光伏组件应定期检查,若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件。 光伏组件存在玻璃粉碎、背板灼焦、明显的颜色变化; 光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道 的气泡; 光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好接触。 (3)光伏组件上的带电警告标识不得丢失。 (4)使用金属边框的光伏组件,边框和支架应结合良好,两者之间接触电阻不大于4Ω,边框必须牢固接地。 (5)在无阴影遮挡条件下工作时,在太阳辐照度为500W/㎡以上,风速不大于2m/s的条件下,同一光伏组件外表面(电

池正上方区域)温度差异应小于20℃。装机容量大于50kWp 的光伏电站,应配备红外线热像仪,检测光伏组件外表面温度差异。 (6)使用直流钳型电流表在太阳辐射强度基本一致的条件下测量接入同一个直流汇流箱的各光伏组件串的输入电流,其偏差应不超过5%。 (7)支架的所有螺栓、焊缝和支架连接应牢固可靠,表面的防腐涂层不应出现开裂和脱落现象,否则应及时不刷。2汇流箱的维护 (1)直流汇流箱不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象,箱体外表面的安全警示标识应完整无破损,箱体上的防水锁启闭应灵活。 (2)直流汇流箱各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象。(3)直流汇流箱的高压直流熔丝的规格应符合设计规定。(4)直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于2兆欧。 (5)直流输出母线端配备的直流断路器,其分断功能应灵活、可靠。 (6)直流汇流箱防雷器应有效。3直流配电柜的维护 (1)直流配电柜不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象,箱体外表面的安全警示标识应完整无破损,箱体上的防水锁开启应灵活。

光伏电站运行管理及日常维护

光伏电站运行管理及日 常维护 Revised at 2 pm on December 25, 2020.

光伏电站运行管理及日常维护 一、光伏电站运行管理 1.建立完善的技术文件管理体系 主要包括: ①?建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案 ②?建立电站的信息化管理系统 ③?建立电站的运行期档案 2.建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 主要包括: ①?设计施工、竣工图纸; ②?设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; ③?所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明; ④?设备运行的操作步骤; ⑤?电站维护的项目及内容; ⑥?维护日程和所有维护项目的操作规程 3.建立信息化管理系统 ①.利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享和远程监控。 ②?光伏电站监控系统一般分为两大类: a.一种是无线网络的分布式监控系统。一般应用于安装区域比较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站。由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10KV及以上电压等级并网的光伏电站; b.另一种是光纤网络的集中式监控系统。一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。 二信息化管理系统 1.无线网络的分布式监控系统

①每个监控子站分别通过RS485通讯采集光伏并网逆变器、电表和气象站的数据,通过Ethernet/WiFi/GPRS等多种通信手段将数据发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示。 ②?用户也可以登陆远程服务器进行数据的实时远程访问,并通过网络客户端、智能手机和平板电脑等进行数据展示。 2.相关管理制度及标准——信息化系统基础 ①明确并网光伏电站相关管理制度及运维手册; ②建立光伏电站运维相关国家、地方及行业标准 3.加强人员培训 主要是针对两方面的人员进行: ①?对与业技术人员进行培训,针对运行维护管理存在的重点和难点问题,组织与业技术人员进行各种与题的内部培训工作,并将技术人员送出去进行系统的相关知识培训,提高与业技术人员的与业技能; ②?对电站操作人员的培训,经过培训后,使其了解和掌握光伏发电系统的基本工作原理和各设备的功能,并要达到能够按要求进行电站的日常维护工作,具有能判断一般故障的产生原因并能解决的能力。 2017年5月起,联合太阳能光伏生产厂家,定期举办光伏电站运行与维护培训班,专门培养运维方面的技术人员。 4.建立通畅的信息通道 ①?设立专人负责与电站操作人员和设备厂家的联系工作。当电站出现故障时,操作人员能及时将问题提交给相关部门,同时也能在最短的时间内通知设备厂家和维修人员及时到现场进行修理。 ②?对每个电站都要建立全面完整的技术文件资料档案,并设立专人负责电站技术文件的管理,为电站的安全可靠运行提供强有力的技术基础数据支持。 三、光伏电站日常维护 在光伏电站运行管理中,应完善电站日常维护的项目内容 1.光伏阵列 ①?表面清洁 √柔软洁净布料擦拭

光伏电站日常维护

光伏电站日常维护 组件和支架的维护 (1)光伏组件表面应保持清洁,应使用干燥或潮湿的柔软洁净的布料擦拭光伏组件,严禁使用腐蚀性溶剂或硬物擦拭光伏组件。应在辐照度低于200W/㎡的情况下清洁光伏组件,不宜使用与组件温差较大的液体清洗组件。 (2)光伏组件应定期检查,若发现下列问题应立即调整或更换光伏组件。 光伏组件存在玻璃粉碎、背板灼焦、明显的颜色变化; 光伏组件中存在与组件边缘或任何电路之间形成连通通道的气泡; 光伏组件接线盒变形、扭曲、开裂或烧毁,接线端子无法良好接触。 (3)光伏组件上的带电警告标识不得丢失。 (4)使用金属边框的光伏组件,边框和支架应结合良好,两者之间接触电阻不大于4Ω,边框必须牢固接地。 (5)在无阴影遮挡条件下工作时,在太阳辐照度为500W/㎡以上,风速不大于2m/s的条件下,同一光伏组件外表面(电池正上方区域)温度差异应小于20℃。(2)直流汇流箱内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象。 (3)直流汇流箱内的高压直流熔丝的规格应符合设计规定。 (4)直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于2兆欧。 (5)直流输出母线端配备的直流断路器,其分断功能应灵活、可靠。 (6)直流汇流箱内防雷器应有效。 3直流配电柜的维护 (1)直流配电柜不得存在变形、锈蚀、漏水、积灰现象,箱体外表面的安全警示标识应完整无破损,箱体上的防水锁开启应灵活。 (2)直流配电柜内各个接线端子不应出现松动、锈蚀现象。 (3)直流输出母线的正极对地、负极对地的绝缘电阻应大于2兆欧。 (4)直流配电柜的直流输入接口与汇流箱的连接应稳定可靠 (5)直流配电柜的直流输出与并网主机直流输入处的连接应稳定可靠。 (6)直流配电柜的直流断路器动作应灵活,性能应稳定可靠。 (7)直流母线输出侧配置的防雷器应有效。 4逆变器的维护 (1)逆变器结构和电气连接应保持完整,不应存在锈蚀、积灰等现象,散热环境应良好,逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声。 (2)逆变器上的警示标识应完整无破损。 (3)逆变器中模块、电抗器、变压器的散热风扇根据温度自行启动和停止的功能应正常,散热风扇运行时不应有较大振动及异常噪音,如有异常情况应断电检查。 (4)定期将交流输出侧(网侧)断路器断开一次,逆变器应立即停止向电网馈电。(5)逆变器中直流母线电容温度过高或超过使用年限,应及时更换。

光伏电站日常管理流程图

光伏发电系统日常管理流程 1.1目的 1.1.1 为使光伏发电系统运行与维护做到安全适用、技术先进、经济合理,制定本规。 1.1.2 本规适用于光伏发电示项目 1.1.3 光伏发电系统运行与维护除应符合本规的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 1.2 电站人员配置及工具 1.人员配备 10~20MW电站一般配备人员2~3人,专业工程师一人,电工1~2人2.常用工具 2.1多功能万用表,直流钳表 2.2老虎钳、尖嘴钳、保险丝专用钳 2.3十字螺丝刀、一字螺丝刀、电笔、绝缘胶布 2.4500V兆欧表、吹风机 1.3光伏发电系统运行要求 1.3.1 光伏发电系统的运行与维护应保证系统本身安全,以及系统不会对人员造成危害,并使系统维持最大的发电能力。

1.3.2 光伏发电系统的主要部件应始终运行在产品标准规定的围之,达不到要求的部件应及时维修或更换。 1.3.3 光伏发电系统的主要部件周围不得堆积易燃易爆物品,设备本身及周围环境应通风散热良好,设备上的灰尘和污物应及时清理。1.3.4 光伏发电系统的主要部件上的各种警示标识应保持完整,各个接线端子应牢固可靠,设备的接线孔处应采取有效措施防止蛇、鼠等小动物进入设备部。 1.3.5光伏发电系统的主要部件在运行时,温度、声音、气味等不应出现异常情况,指示灯应正常工作并保持清洁。 1.3.6光伏发电系统中作为显示和交易的计量设备和器具必须符合计量法的要求,并定期校准。 1.3.7 光伏发电系统运行和维护人员应具备与自身职责相应的专业技能。在工作之前必须做好安全准备,断开所有应断开开关,确保电容、电感放电完全,必要时应穿绝缘鞋,带低压绝缘手套,使用绝缘工具,工作完毕后应排除系统可能存在的事故隐患。 1.3.8 光伏发电系统运行和维护的全部过程需要进行详细的记录,对于所有记录必须妥善保管,并对每次故障记录进行分析。 1.4运行与维护 1.4.1 光伏阵列 1.4.1.1光伏发电系统中光伏组件的运行与维护应符合下列规定: 1 光伏组件表面应保持清洁,清洗光伏组件时应注意:

太阳能光伏发电系统的运行维护与故障排除

太阳能光伏发电系统的运行维护与故障排除 一、太阳能光伏发电系统的运行维护 1、太阳能光伏发电系统的日常检查和定期维护 太阳能光伏发电系统的运行维护分为日常检查和定期维护,其运行和管理人员都要有一定 的专业知识、高度的责任心和认真负责的态度,每天检查光伏发电系统的整体运行状况,观察 设备仪表、计量检测仪以及监控检测系统的显示数据,定时巡回检查,做好检查记录。 1、光伏发电系统的日常检测 在光伏发电系统的正常运行期间,日常检查是必不可少的,一般对大于20KW容量的系统应当配备专人巡检,容量20KW以内的系统可由用户自行检查。日常检查一般每天或每班进行一次。 日常检查的主要内容如下。 观察电池方阵表面是否清洁,及时清除灰尘和污垢,用清水清洗或用干净抹布擦拭,但不得使 用化学试剂清洗。 (1)注意观察所有设备的外观锈蚀、损坏等情况,用手背触碰设备外壳检查有无温度异常,检查外露的导线有无绝缘老化、机械性损坏,箱体内有无进水等情况。检查有无小动 物并立即采取有效措施,予以解决。若发现严重异常情况,除了立即切断电源,并采 取有效措施外,还要报告有关人员,同时做好记录。 (2)观察蓄电池的外壳有无变形或开裂,有无液体渗漏;充放电状态是否良好,充电电流是否适当;环境温度及通风是否良好,室内是否清洁,蓄电池外部是否有污垢或灰尘 等。 2、光伏发电系统的定期维护 光伏发电系统除了日常巡检外,还需要专业人员定期检查和维护,定期维护一般每月或半月进 行一次,内容如下。 (1)检查、了解运行记录,分析光伏发电系统的运行情况,对于光伏发电系统的运行状态做出判断,如果发现问题,立即进行专业的维护和指导。 (2)设备外观检查和内部的检查,主要涉及活动和链接部分导线,特别是大电流密度导线、功率器件、容易腐蚀的地方等。 (3)对于逆变器应定期清洁冷却风扇宾检查是否正常,定期清除机内的灰尘,检查各端子螺钉是否紧固,检查有无过热后留下的痕迹及算坏的器件,检查电线是否老化。 (4)定期检查和保持蓄电池电解液相对密度,及时更换损坏的蓄电池。 (5)有条件时可采用红外探测的方法对光伏发电方阵、线路和电气设备进行检查,召出异常发热原因和故障点,并及时解决。

光伏电站运维方法

光伏电站日常维护 一、汇流箱 汇流箱就是汇集电流的一个设备,主要是用在大中型光伏系统中,光伏阵列中组件串数量多,输出多,必须需要一个设备把这些输出集中起来,使之可以直接连在逆变器上。在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现并网。 可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路额定电流可达10A,最大15A,能满足不同用户需求。每路输入独立配有太阳能光伏直流高压防雷电路,具备多级防雷功能,确保雷击不影响光伏阵列正常输出。输出端配有光伏直流高压防雷模块,可耐受最大80kA的雷电流。采用高压断路器,直流耐压值不低于DC1000V,安全可靠。具有雷电记录功能,方便了解雷电灾害的侵入情况。具有电流、电压、电量的实时显示功能,便于观察工作状况。防护等级达IP65,满足室外安装的使用要求。具有远程监控功能。汇流箱大概的结构主要有保险管、防雷器、直流断路器(隔离刀闸)、正(负)极接线板、电流传感器,计量采样板、通讯板等。 光伏防雷汇流箱里配置了光伏专用直流防雷模块、直流熔断器和断路器等,并设置了工作状态指示灯、雷电计数器。为方便用户及时准确的掌握光伏电池的工作情况,配备远方通讯监测装置保证太阳能光伏发电系统发挥最大功效。 (1)汇流箱的主要故障有以下几点: 1.正负极熔断器烧损;造成的主要原因是: a.由于熔断器的额定电流小于接入光伏组串的电流。 b.接入汇流箱的电缆正负极短路或电缆接地。 c.熔断器的质量不合格造成的熔断器烧损。 d.光伏组件串接数量超出设计标准范围。 e.光伏组件连接线和接线端子接触不良。 f.MC4头与组件接触不良。 2.通讯中断、数码液晶管无显示;造成的主要原因是: a.通讯线接地、短路或断路。 b.通讯板烧损。 c.无通讯电源。 d.24V电源电压低于20V。 e.通讯装置485串口烧毁。

光伏电站运行管理及日常维护

光伏电站运行管理及日常维护 一、光伏电站运行管理 1、建立完善的技术文件管理体系 主要包括: ①建立电站的设备技术档案与设计施工图纸档案 ②建立电站的信息化管理系统 ③建立电站的运行期档案 2、建立电站设备技术档案与设计施工图纸档案 主要包括: ①设计施工、竣工图纸; ②设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; ③所有操作开关、旋钮、手柄以及状态与信号指示的说明; ④设备运行的操作步骤; ⑤电站维护的项目及内容; ⑥维护日程与所有维护项目的操作规程 3、建立信息化管理系统 ①、利用数字化信息化技术,来统一标定与处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享与远程监控。 ②光伏电站监控系统一般分为两大类: a、一种就是无线网络的分布式监控系统。一般应用于安装区域比较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站。由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性与安全性得丌到保证,因此,一般不应用于10 KV及以上电压等级并网的光伏电站; b、另一种就是光纤网络的集中式监控系统。一般应用于大型地面光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。 二信息化管理系统 1、无线网络的分布式监控系统 ①每个监控子站分别通过RS485通讯采集光伏并网逆变器、电表与气象站的数据,通过Ethernet/WiFi/GPRS等多种通信手段将数据

发送到相关本地服务器或者远程服务器,再通过网络客户端进行数据显示。 ②用户也可以登陆远程服务器进行数据的实时远程访问,并通过网络客户端、智能手机与平板电脑等进行数据展示。 2、相关管理制度及标准——信息化系统基础 ①明确并网光伏电站相关管理制度及运维手册; ②建立光伏电站运维相关国家、地方及行业标准 3、加强人员培训 主要就是针对两方面的人员进行: ①对与业技术人员进行培训,针对运行维护管理存在的重点与难点问题,组织与业技术人员进行各种与题的内部培训工作,并将技术人员送出去进行系统的相关知识培训,提高与业技术人员的与业技能; ②对电站操作人员的培训,经过培训后,使其了解与掌握光伏发电系统的基本工作原理与各设备的功能,并要达到能够按要求进行电站的日常维护工作,具有能判断一般故障的产生原因并能解决的能力。 2017年5月起,联合太阳能光伏生产厂家,定期举办光伏电站运行与维护培训班,专门培养运维方面的技术人员。 4、建立通畅的信息通道 ①设立专人负责与电站操作人员与设备厂家的联系工作。当电站出现故障时,操作人员能及时将问题提交给相关部门,同时也能在最短的时间内通知设备厂家与维修人员及时到现场进行修理。 ②对每个电站都要建立全面完整的技术文件资料档案,并设立专人负责电站技术文件的管理,为电站的安全可靠运行提供强有力的技术基础数据支持。 三、光伏电站日常维护 在光伏电站运行管理中,应完善电站日常维护的项目内容 1、光伏阵列 ①表面清洁 √柔软洁净布料擦拭

分布式光伏电站运行维护实施方案

分布式光伏电站运行与维护

目录 一、概况 二、分布式光伏电站运行管理 三、信息化管理系统 四、电站日常维护

一、概况 中小型光伏电站的特点是占地面积小、安装位置灵活且日常维护量少。由于光伏电站不同的运行环境,为了能够使光伏发电系统更安全、更稳定的运行,提高发电效率,增加用户收益,特编制本运维手册,以便于有一定专业知识人员在条件允许的情况下对电站进行适当维护。 二、分布式光伏电站运维管理 1.1 建立完善的技术文件管理体系 技术文件主要包括: (1)建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案; (2)建立电站的信息化管理系统;

(3)建立电站的运行期档案。 1.2 建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 主要包括: (1)设计施工、竣工图纸; (2)设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; (3)所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明;(4)设备运行的操作步骤; (5)电站维护的项目及内容; (6)维护日程和所有维护项目的操作规程。 1.3 建立信息化管理系统 (1)利用数字化信息化技术,来统一标定和处理光伏电站的信息采集、传输、处理、通讯,整合光伏电站设备监控管理、状态监 测管理系统、综合自动保护系统,实现光伏电站数据共享和远 程监控。 (2)光伏电站监控系统一般分为两大类: a.一种是无线网络的分布式监控系统。一般应用于安装区域比 较分散,采用分块发电、低压分散并网的中小型屋顶光伏电站。 由于其采用GPRS无线公网传输,数据稳定性和安全性得丌到保 证,因此,一般不应用于10 KV及以上电压等级并网的光伏电站。 b. 另一种是光纤网络的集中式监控系统。一般应用于大型地面 光伏电站,或并网电压等级为10KV及以上的屋顶光伏电站。

光伏电站日常维护的八个注意事项

光伏电站日常维护的八 个注意事项 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

装机容量大于50kWp的光伏电站,应配备红外线热像仪,检测光伏组件外表面温度差异。

(4)直流配电柜的直流输入接口与汇流箱的连接应稳定可靠。 (5)直流配电柜的直流输出与并网主机直流输入处的连接应稳定可靠。(6)直流配电柜的直流断路器动作应灵活,性能应稳定可靠。 (7)直流母线输出侧配置的防雷器应有效。 4逆变器的维护 (1)逆变器结构和电气连接应保持完整,不应存在锈蚀、积灰等现象,散热环境应良好,逆变器运行时不应有较大振动和异常噪声。

光伏电站运维管理基本步骤

光伏电站运维管理基本步骤(详读) 前言:从目前太阳能光伏电站的运行管理工作实际经验看,要保证光伏发电系统安全、经济、高效运行,必须建立规范和有效的管理机制,特别是要加强电站的运行维护管理。 建立完善的技术文件管理体系 对每个电站都要建立全面完整的技术文件资料档案,并设立专人负责电站技术文件的管理,为电站的安全可靠运行提供强有力的技术基础数据支持。 1.建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 这是电站的基本技术档案资料,主要包括:设计施工、竣工图纸;验收文件;各设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤;所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明;设备运行的操作步骤;电站维护的项目及内容;维护日程和所有维护项目的操作规程;电站故障排除指南,包括详细的检查和修理步骤等。 2.建立电站的信息化管理系统 利用计算机管理系统建立电站信息资料,对每个电站建立一个数据库,数据库内容包括两方面,一是电站的基本信息,主要有:气象地理资料;交通信息;电站所在地的相关信息(如人口、户数、公共设施、交通状况等);电站的相关信息(如电站建设规模、设备基本参数、建设时间、通电时间、设计建设单位等)。二是电站的动态信息,主要包括: (1)电站供电信息:用电户、供电时间、负载情况、累计发电量等; (2)电站运行中出现的故障和处理方法:对电站各设备在运行中出现的

故障和对故障的处理方法等进行详细描述和统计。 3.建立电站运行期档案 这项工作是分析电站运行状况和制定维护方案的重要依据之一。日常维护工作主要是每日测量并记录不同时间系统的工作参数,主要测量记录内容有:日期、记录时间;天气状况;环境温度;蓄电池室温度;子方阵电流、电压;蓄电池充电电流、电压;蓄电池放电电流、电压;逆变器直流输入电流、电压;交流配电柜输出电流、电压及用电量;记录人等。当电站出现故障时,电站操作人员要详细记录故障现象,并协助维修人员进行维修工作,故障排除后要认真填写《电站故障维护记录表》,主要记录内容有:出现故障的设备名称、故障现象描述、故障发生时间、故障处理方法、零部件更换记录、维修人员及维修时间等。电站巡检工作应由专业技术人员定期进行,在巡检过程中要全面检查电站各设备的运行情况和运行现状,并测量相关参数。并仔细查看电站操作人员对日维护、月维护记录情况,对记录数据进行分析,及时指导操作人员对电站进行必要的维护工作。同时还应综合巡检工作中发现的问题,对本次维护中电站的运行状况进行分析评价,最后对电站巡检工作做出详细的总结报告。 4.建立运行分析制度 依据电站运行期的档案资料,组织相关部门和技术人员对电站运行状况进行分析,及时发现存在的问题,提出切实可行的解决方案。通过建立运行分析制度,一是有利于提高技术人员的业务能力,二是有利于提高电站可靠运行水平。

光伏电站维护

分布式光伏电站运行与维护 摘要:随着人类向新能源的探索和使用,既环保又节能而且成本相对较低的太阳能能源越来越被人们所关注,并相继在各个领域先后投入使用。当前太阳能最具时效性的应用就是光伏电站发电系统。本文结合本公司的光伏系统概况,分析了光伏设备常见故障,探讨了加强光伏电站运行维护管理的对策。 关键词:太阳能;光伏电站;维护管理 ??????? 引言 ??????? 由于我国发电技术快速发展,在光伏发电站的研究上也获得了很大的突破。面对科技的快速发展,如何实现光伏发电站在运营的过程中能够保证其稳定性,将会成为今后的重要研究目标。由于当前环境问题日益严重,通过建设光伏电站可以有效地解决环境污染问题。因此光伏发电站符合当前的发展形势,那么加强其运行维护管理则显得具有重要意义。 ??????? 一、我厂的光伏系统概述 ??????? 我司光伏电站位置(地处海边)历年的总辐射量约5054.1MJ/㎡,平均日照小时数约2019.1h。光伏工程采用分散发电、集中控制、多点并网的技术方案。设计容量为1.16688MW,分布于厂区建筑屋顶及闲散地面,根据就近消纳、多点并网的原则,接入380V厂用电系统,共配置了5台250KW逆变器将直流逆变成380V交流经厂前区PC-A/B段、化水/水工PC-A/B段,循泵房PC-B段与厂用电相连。所

有光伏组件分布在16个区域,共由204个阵列(4488片260W)多晶硅光伏组件构成,每22片光伏组件串联构成一个阵列,每个光伏阵列构为一个发电单元,数个阵列并联于各区域的直流汇流箱,数个直流汇流箱并联于各配电间内的直流配电柜,经由逆变器并网发电。??????? 光伏系统采用以计算机监控系统为基础的监控方式,整个光伏电站安装一套监控系统,具有监控、通信功能,实现监测逆变器、直流汇流箱、直流配电柜等各种实时数据,具备日常电压、电流、电能计量、400V交流开关柜监测及故障信息监控等功能。在光伏区域内设备一套环境检测仪,实现检测日常照度、风速、风向、温度等参数。??????? 二、光伏设备常见故障分析 ??????? 1、汇流箱内电池板正负极保险丝熔断,在夏季福照度大、温度高时特别容易损坏。 ??????? 2、由于基建时施工不规范,光伏阵列至汇流箱的地埋电缆导线绝缘不良、接地。光伏逆变器报警:接地故障。 ??????? 3、光伏电池板的损坏。光伏电池板收到外力,如高空坠落的石头、光伏板区域地下有地埋的高压管道,如:天然气发电机组循环水管道。当光伏板下面有压力释放阀时,压力释放阀开启时造成光伏板损坏。??????? 4、由于我厂的位于海边,光伏板的清洁程度收到风沙影响较小,但是由于沿海地区空气湿度大、含盐量高,非常容易造成设备的腐蚀。建厂时采用的普通钢结构或镀锌件质量较差,目前腐蚀情况很严重,增加了大量的维护工作。 期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆

光伏发电运行与维护

光伏发电站运行与维护

目录 一、光伏电站运行管理 (3) 1.1 建立完善的技术文件管理体系 (3) 1.2 建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 (3) 1.3 建立信息化管理系统 (3) 二、信息化管理系统 (4) 2.1 无线网络的分布式监控系统 (4) 2.2 相关管理制度及标准——信息化系统基础 (5) 2.3 加强人员培训 (5) 2.4建立通畅的信息通道 (6) 三、光伏电站日常维护 (6) 3.1 光伏组件与支架 (6) 3.2 防雷汇流箱 (8) 3.3 直流配电柜 (9) 3.4 逆变器 (10) 3.5 交流配电柜及变压器 (11) 3.6 变压器 (12) 3.7 交直流电缆 (13) 四、光伏电站运行故障及解决方法 (15) 4.1 逆变器屏幕没有显示 (15) 4.2 逆变器不并网故障 (16) 4.3 PV过压故障 (16) 4.4 隔离故障 (16) 4.5 漏电流故障 (17) 4.6 电网错误故障 (17) 4.7 逆变器硬件故障 (17) 4.8 系统输出功率偏小故障 (18) 4.9 交流侧过压故障 (19)

一、光伏电站运行管理 1.1 建立完善的技术文件管理体系 技术文件主要包括: (1)建立电站的设备技术档案和设计施工图纸档案; (2)建立电站的信息化管理系统; (3)建立电站的运行期档案; 1.2 建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 主要包括: (1)设计施工、竣工图纸; (2)设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤;(3)所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明; (4)设备运行的操作步骤; (5)电站维护的项目及内容; (6)维护日程和所有维护项目的操作规程; 1.3 建立信息化管理系统

光伏电站日常维护汇流箱

光伏电站日常维护汇流箱 一、介绍 汇流箱就是汇集电流的一个设备,主要是用在大中型光伏系统中,光伏阵列中组件串数量多,输出多,必须需要一个设备把这些输出集中起来,使之可以直接连在逆变器上。在太阳能光伏发电系统中,为了减少太阳能光伏电池阵列与逆变器之间的连线,科比特科技根据《SJT 11127-1997 光伏(PV)发电系统过电压保护-导则》和《GB/T18479-2001地面用光伏(PV)发电系统概述和导则》以及光伏系统的特点,可以将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过直流断路器输出,与光伏逆变器配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现并网。可同时接入多路太阳能光伏阵列,每路额定电流可达10A,最大15A,能满足不同用户需求。每路输入独立配有太阳能光伏直流高压防雷电路,具备多级防雷功能,确保雷击不影响光伏阵列正常输出。输出端配有光伏直流高压防雷

模块,可耐受最大80kA的雷电流。 汇流箱的主要故障有以下几点: 1.正负极熔断器烧损;造成的主要原因是: a.由于熔断器的额定电流小于接入光伏组串的电流。 b.接入汇流箱的电缆正负极短路或电缆接地。 c.熔断器的质量不合格造成的熔断器烧损。 d.光伏组件串接数量超出设计标准范围。

光伏电站运行、维护协议书

合作协议书 甲方:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方) 经甲乙双方友好协商,就甲方对其拥有的光伏电站委托乙方进行电站维护及技术服务等事宜达成如下协议: 一、乙方工作职责及期限: 1、乙方负责电站运行的日常管理、技术服务以及电站内的环境卫生等工作。 2、除该电站设备大修、年检、技术改造以外的所有安全管理工作,包括太阳能光伏板方阵、控制器、逆变器、接地与防雷系统等系统的运行维护、检修、清洁保养等工作。 3、对大修、年检、预试、技术改造工作,乙方根据设备运行工况、检修周期提出计划并编制项目方案报甲方审定;甲方确定施工单位,签订承包合同,乙方要积极配合甲方及施工单位做好安全措施、质量监督和其他辅助工作。 4、乙方工作范围内所需的日常工器具和安全工器具由乙方自行负责提供、使用和保管。电站看护、维修所需的人员由乙方负责管理。 5、乙方对维护工作范围内的工作要高效优质地完成,乙方应定期、及时向甲方汇报工作情况并提交相关书面材料,涉及重大事项工作或甲方有要求的应提交经乙方审核签章的书面材料。 6、维保期限:自2017年月日至年月日止。 二、费用及付款方式

1、费用:每年技术服务及维护管理费用为万元人民币。 2、支付方式:本协议书签定后5个工作日内,甲方将管理费电汇至乙方对公帐户,乙方应开具与电汇相对应金额的17个点的增值税专用发票并邮寄给甲方。 3、为确保电站安全、稳定运行所必须增加的固定资产类投入,由乙方提出方案及资金申请,经甲方审核同意后进行实施,相关费用由承担甲方。 三、甲方权利与义务 1、甲方有权对乙方维护运行的各项工作进行检查、监督、考核及指导,督促乙方做好电站维护及管理工作。 2、甲方有权就电站基础设施、发电设备进行增补、改造和完善。 3、甲方负责向乙方提供电站设备产品说明书、维护手册、线路图等相关资料,以便乙方进行维护、管理。 四、乙方权利和义务 1、乙方全面负责电站的维护管理和电站区域内的环境卫生工作。具体实施电站维护管理、安全考核、建章立制等工作。乙方有权就电站正常运行、安全生产提出合理建议和意见。 2、如乙方发生责任事故,由此损坏电站设备、影响预期的发电收益等原因,给甲方造来的直接和间接损失,应按国家有关法律法规规定由乙方负责赔偿损失。 五、其他 1、如乙方的安全生产管理和现场人员的素质、能力、管理等方面达不到合同要求,乙方应及时解决,否则甲方有权终止合同。

光伏电站日常工作流程图

光伏电站日常工作流程 光伏电站运行为倒班制,每班三人,五天一轮换,轮值期间工作如下。 光伏电站日常工作标准 一、卫生方面标准: 1、站内卫生日常工作清扫要求: (1)主控室应每天打扫一遍,地面、桌面、电脑收拾干净,记录、日志等物品摆放整齐,桌面不得摆放茶杯等杂物。 (2)早晨将电站院内、厨房、宿舍打扫干净。 (3)工器具室内各工器具、柜子摆放整齐、清洁干净。 (4)工作服保持整洁,不得乱放、乱摆、乱挂。 (5)保持休息室卫生,个人寝具整齐。 2、站内卫生每月定期工作清扫要求: (1)各配电室地面、设备柜面、玻璃、过滤网、墙壁开关、插座、火灾报警装置等干净彻底。 (2)主控室各屏、柜内设备应用吹灰器吹出柜内浮灰(吹灰过程中防止设备零部件吹落或损伤),且地面、设备柜面、玻璃、墙壁开关、插座、火灾报警装置等干净彻底。 (3)宿舍地面、桌面保持干净,床铺干净整洁,生活用品摆放整齐,卫生间墙壁、洗脸池、马桶等干净彻底。 (4)厨房、会议室地面、桌面保持干净,陈设物品摆放整齐,电站院内干净彻底。 3、逆变室卫生每月定期工作清扫要求: (1)逆变室内窗台、地面,直流柜、逆变器、环网数据柜面,灭火器应清洁,室内常设物品摆放整齐。

(2)直流柜、环网数据柜中无沙子、杂物等。 二、日常巡检工作标准: 1、厂区设备巡检: (1)每班巡检不应少于3次,巡回检查必须由两人共同进行,带上对讲机。平时巡检一人驾车、一人密切观察路面电池板表面清洁与否,是否损坏或有其他异常现象,支架正常与否。驾车时车速不应过快,以免 弹起小石子砸到组件;应随车带万用表、螺丝刀、测温枪、铁锹等常用工具,如发现有遮挡组件的杂草、垃圾应及时清除。 (2)逆变室、箱变巡检应先室外,后室内。室外查逆变室门窗是否完整,地表是否平整,箱变声音、温度是否正常,每班轮值期间至少要打开箱变低压室柜门检查一次,查完后要将两扇柜门锁好。室内应注意设 备运行温度,有无异常声响,接头处有无虚接、过热造成的火花、变色或放电声等;各表计、LED屏、指示灯是否显示正常,房屋是否漏雨,电缆沟有无积水等;要对巡检过程中出现的问题及处理方案做好 记录。 (3)厂区四周围栏每班至少全面巡检一次,巡检时带上扳手、钳子、铁丝,发现围栏被打开应及时封堵住。 (4)厂区所有大门平时应上锁。 (5)发现厂区植被过高遮挡组件时,应组织人员及时铲除,保证电站的经济效益,此工作可根据厂区巡检情况、植被长势合理安排,早清除、勤清除、有遮挡组件的清除,未遮挡地方适当预留,以便固沙使用。 (6)巡检时禁止吸烟!尤其是秋冬季草枯的时候,如要吸烟,应到指定地点,吸完后烟头不得乱扔,应及时踩灭掩埋,做好防火工作,以免造成不必要的损失。 2、站内设备的巡检:

光伏电站日常维护【精】

光伏电站日常维护 汇流箱 一、介绍 汇流箱就是汇集电流的一个设备,主要是用在大中型光伏系统中,光伏阵列中组件串数量多,输出多,必须需要一个设备把这些输出集中起来,使之可以直接连在逆变器上。 f. MC4头与组件接触不良。 2.通讯中断、数码液晶管无显示;造成的主要原因是: a.通讯线接地、短路或断路。 b.通讯板烧损。 c.无通讯电源。 d.24V电源电压低于20V。 e.通讯装置485串口烧毁。 f.通讯装置故障,通讯装置无电源。 g.485通讯线接触不良或接线方式错误。 h.后台未关联汇流箱相关地址或测点。 i.汇流箱站点号设置错误或重复。