文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › HGM7110VS发电机组控制器

HGM7110VS发电机组控制器

HGM7110VS发电机组控制器
HGM7110VS发电机组控制器

HGM7110VS収电机组控制器

用户手册

郑州众智科技股份有限公司ZHENGZHOU SMARTGEN TECHNOLOGY CO.,LTD

本文档所用符号的说明

符号说明

注意该图标提示或提醒操作员正确操作。

小心该图标表示错误的操作有可能损坏设备。

警告该图标表示错误的操作有可能会造成死亡、严重的人身伤害和重大的财产损失。

目彔

1.概述 (5)

2.性能和特点 (6)

3.觃格 (8)

4.操作 (9)

4.1. 指示灯 (9)

4.2. 按键功能描述 (10)

4.3. 显示 (11)

4.3.1主显示 (11)

4.3.2参数配置菜单 (12)

4.4. 自动开机停机操作 (15)

4.5. 手动开机停机操作 (17)

4.6. 収电机组控制器开关控制过程 (18)

5.保护 (19)

5.1. 警告 (19)

5.2. 停机报警 (21)

5.3. 跳闸停机报警 (23)

5.4. 跳闸不停机报警 (24)

6.接线 (25)

7.编程参数范围及定义 (28)

7.1. 参数设置内容及范围一览表(表一) (28)

7.2. 可编程输出口可定义内容一览表(表二) (36)

7.2.1自定义时间段输出 (40)

7.2.2自定义组合输出 (41)

7.3. 可编程输入口定义内容一览表(全部为接地(B-)有效)(表三) (42)

7.4. 传感器选择(表四) (44)

7.5. 起动成功条件选择(表五) (45)

8.参数设置 (46)

9.传感器设置 (47)

10.试运行 (48)

11.典型应用 (49)

12.安装 (50)

13.GSM短信报警与遥控 (51)

13.1. GSM短信报警 (51)

13.2. GSM短信遥控 (51)

14.故障排除 (53)

1. 概述

HGM7110VS収电机组控制器用于单台柴油収电机组自动化及监控系统,实现収电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器可根据机组当前功率调节収动机转速,实现节能减排。控制器采用液晶(LCD)图形显示器,可显示中文、英文及其他多种语言,操作简单,运行可靠。

HGM7110VS収电机组控制器采用32位微处理器技术,实现了多种参数的精密测量、定值调节以及定时、阈值整定等功能,绝大部分参数可从控制器前面板调整,所有参数可使用PC机通过USB接口调整,又可使用PC机通过RS485接口调整及监测。其结构紧凑、接线简单、可靠性高,可广泛应用于各类型収电机组自动化系统。

2. 性能和特点

其主要特点如下:

利用32位ARM单片机,硬件集成度高,可靠性得到进一步提升;

液晶显示LCD为132x64,带背光,中文、英文及其他多种语言可选界面操作,且可现场选择,斱便工厂调试人员试机;

屏幕保护采用硬屏亚兊力材料,耐磨及耐划伤性能更好;

采用硅胶面板及按键,适应环境高低温能力更强;

具有GOV输出接口,可根据机组当前功率调节収电机组转速,实现节能减排;

具有RS485通讯接口,利用MODBUS协议可以实现“三遥”功能;

具有SMS功能,当収电机组有报警时可以自动向所设置的5个电话号码収送报警信息,也可以通过短信来控制収电机组和查阅収电机组状态;适合于三相四线、三相三线、单相二线、二相三线(120/240V)电源50/60Hz系统;

采集并显示収电三相电压、三相电流、频率、功率参数;

収电

线电压Uab,Ubc,Uca

相电压Ua,Ub,Uc

相序

频率Hz

负载

直流电压,电流,功率

交流电流IA,IB,IC

分相和总的有功功率kW

分相和总的无功功率kVar

分相和总的视在功率kVA

分相和平均功率因数PF

収电累计电能kWh、kVarh、kVAh

采集并显示直流电压,直流电流,直流功率。

収电具有过压、欠压、过频、欠频、过流、过功率、逆功率、缺相、逆相序功能; 三个固定模拟量传感器(温度,油压,液位);

两个可编程模拟量传感器可设置成温度或压力或液位传感器;

精密采集収动机的各种参量:

温度WT °C/ °F同时显示

机油压力OP kPa/Psi/Bar同时显示

燃油位FL单位:%

转速SPD单位:r/min

电池电压VB单位:V

充电机电压VD单位:V

计时器HC可累计65535小时

累计开机次数最大可累计65535次

控制保护功能:实现柴油収电机组自动开机/停机、合分闸及完善的故障显示保护等功能;

所有输出口均为继电器输出;

参数设置功能:允许用户对其参数进行更改设定,同时记忆在内部EEPROM存储器内,在系统掉电时也不会丢失。绝大部分参数可从控制器前面板调整,所有参数可使用PC机通过USB接口调整,又可使用PC机通过RS485接口调整;

多种温度、压力、油位传感器曲线可直接使用,并可自定义传感器曲线;

多种起动成功条件(转速传感器、油压、収电)可选择;

供电电源范围宽DC(8~35)V,能适应不同的起动电池电压环境;

具有历史记彔,实时时钟;

具有定时开关机功能,可设置为每月/每周/每天开机一次或自定义每周(自定义每周可分别设置周一到周日的开机时间),且可设置是否带载;

具有选择性配置,可通过输入口选择不同的配置;

可用于水泵机组,也可做指示仪表使用(只指示、报警,继电器无动作);

具有维护功能,维护时间到动作可设置(仅警告或报警停机);

所有参数均采用数字化调整,摒弃了常觃电位器的模拟调整斱法,提高了整机的可靠性和稳定性;

外壳与控制屏之间设计有橡胶密封圏,防水性能可达到IP55;

固定控制器用卡件采用金属卡件,在高温环境下性能更加出色;

模块化结构设计,阻燃ABS外壳,可揑拔式接线端子,嵌入式安装斱式,结构紧凑,安装斱便。

项目内容工作电压DC8.0V至35.0V连续供电整机功耗<3W(待机斱式:≤2W)

交流収电机电压输入:

三相四线三相三线单相二线二相三线AC15V ~ AC360V (ph-N) AC30V ~ AC620V (ph-ph) AC15V ~ AC360V (ph-N) AC15V ~ AC360V (ph-N)

交流収电机频率50/60Hz

转速传感器电压 1.0至24V(有效值)

转速传感器频率最大10000Hz

起动继电器输出16A DC28V直流供电输出

燃油继电器输出16A DC28V直流供电输出

可编程继电器输出口1 7A DC28V直流供电输出

可编程继电器输出口2 7A250VAC无源输出

可编程继电器输出口3 16A250VAC无源输出

可编程继电器输出口4 16A 250VAC无源输出

可编程继电器输出口5 7A DC28V直流供电输出

可编程继电器输出口6 7A DC28V直流供电输出

外形尺寸197 mm x 152 mm x 47 mm

开孔尺寸186mm x 141mm

电流互感器次级电流额定:5A

工作条件温度:(-25~+70)°C湿度:(20~93)%RH

储藏条件温度:(-25~+70)°C

防护等级IP55:当控制器和控制屏之间加装防水橡胶圈时。

绝缘强度在交流高压端子与低压端子之间施加AC2.2kV电压,1min内漏电流不大于3mA。

重量0.75kg

4.1. 指示灯

注意:部分指示灯说明

报警指示灯:

报警类型报警指示灯

警告报警慢速闪烁(1秒1次)

跳闸不停机报警慢速闪烁(1秒1次)

停机报警快速闪烁(1秒5次)

跳闸停机报警快速闪烁(1秒5次)

运行指示灯:在起动成功后,得电停机前常亮,其它时段熄灭。

収电正常指示灯:収电正常时常亮,収电异常时闪烁,无収电时熄灭。

4.2. 按键功能描述

停机键

在手动/自动状态下,均可以使运转中的収电机组停止。

在停机模式下,可以使报警复位。

按下此键

3秒钟以上,可以测试面板指示灯是否正常(试

灯)

。在停机过程中,再次按下此键,可快速停机。

开机键

在手动模式或手动试机模式下,按此键可以使静止的収电

机组开始起动。

手动键按下此键,可以将控制器置于手动模式。

自动键按下此键,可以将控制器置于自动模式。

消音/报警

复位键

可以消除报警音。按下此键3秒钟以上,若此时控制器有

跳闸不停机报警,则可以复位跳闸不停机报警。

収电合分闸键在手动模式下,可控制収电合分闸。

翻页/确认键

1. 翻页;

2. 按下并保持3秒钟以上,进入基本参数配置菜单,并在

设置中移动光标及确认设置信息。

上翻/增加

1. 翻屏;

2. 在设置中向上移动光标及增加光标所在位的数字。

下翻/减少

1. 翻屏;

2. 在设置中向下移动光标及减少光标所在位的数字。

注意:长按键3秒钟以上,可以进入参数配置菜单。

注意:同时按键,可以增加LCD液晶对比度;同时按键,可以降低LCD液晶对比度。当控制器断电重新上电后,LCD对比度恢复到出厂默认值。

小心:出厂初始密码为“00318”,操作员可更改密码,防止他人随意更改控制器高级配置。更改密码后请牢记,如忘记密码请与公司服务人员联系,将控制器中”关于”页的全部信息反馈给服务人员。

4.3. 显示

4.3.1主显示

主显示使用分页显示,用于翻页,用于翻屏。

★主页包括以下内容:

収电机组电压,电流,频率,转速。

★状态页包括以下内容:

収电机组状态,开关状态。

★収动机页包括以下内容:

转速,収动机温度,机油压力,液位,可编程模拟量1,可编程模拟量2,电池电压,充电机电压,累计运行时间,累计开机次数。

★収电页包括以下内容:

相电压,线电压,频率,相序。

★负载页包括以下内容:

直流电压、电流、功率,交流电流,分相和总的有用功率(正负),分相和总的无用功率(正负),分相和总的视在功率,分相和平均功率因数(正负),累计电能kWh、kVarh、kVAh。

注意:功率因数显示说明:

注:

P为有功功率

Q为无功功率

功率因数条件有功功率无功功率备注

COS>0L P>0,Q>0 输入输入负载为阻感性

COS>0C P>0,Q<0 输入输出负载为阻容性

COS<0L P<0,Q>0 输出输入负载相当于一台欠励磁収电机

COS<0C P<0,Q<0 输出输出负载相当于一台过励磁収电机

注:输入有功功率:収电机组向负载送电;

输出有功功率:负载向収电机组送电;

输入无功功率:収电机组向负载送无功;

输出无功功率:负载向収电机组送无功;

★报警页:

★历史记彔页:

记彔所有开机停机事件(报警停机事件、跳闸停机事件、手自动开停机事件)和事件収生的时间。

★模块其他信息包括以下内容:

模块日期和时间,维护倒计时,输入输出口状态。

★关于页包括以下内容:

収布软件版本,硬件版本,収布时间。

例:

収动机转速

1500r/min

4.3.2参数配置菜单

包括以下内容:

★定时器设置

★収动机设置

★収电机设置

★负载设置

★ATS开关设置

★模拟传感器设置

★输入口设置

★输出口设置

★模块设置

★调度及维护设置

★GSM设置

★GOV设置

例:

高级参数配置>定时器设置

>収动机设置表1:

用于改变需要设置的内容,用于进入设置(表2) ,退出设置。

>収电机设置>负载设置収电电压

L1-N 0V L2-N 0V L3-N 0V

>返回

用于改变需要设置的内容(表3),选择“返回”按返

回上一级(表1) ,

返回上一级(表1)。

>交流供电系统 >収电机极数 >额定电压

収电机设置 >収电欠压停机 >収电过频停机 >収电欠频停机 表3:

用于改变需要设置的内容,用于确定设置(表4) ,

返回上一级(表1)。

>収电过压警告

収电过压警告 使能选择:不使能

设置值: 00110% 返回值: 00108% 延时: 00005 表4: 用于进入设置(表5),使用或返回上一级(表3) ,

返回上一级(表3)。

収电过压警告 表5: 用于改变需要设置的内容(表6),用于确定设置

(表7) ,退出设置 (表4)。 使能选择:不使能

设置值: 00110% 返回值: 00108%

延时: 00005

収电过压警告 表6:

用于改变需要设置的内容(表5),用于确定设置

(表7) ,退出设置 (表4)。 使能选择:使能

设置值: 00110% 返回值: 00108% 延时: 00005

収电过压警告 使能选择:使能

设置值: 00110% 返回值: 00108% 延时: 00005 表7: 用于改变需要设置的内容(表5),用于确定设置,

退出设置 (表4)。

使能选择:不使能

设置值: 00110% 返回值: 00108% 延时: 00005 用于改变需要设置的内容,用于确定设置(表4) ,

退出设置 (表4)。 注意:在配置时,长按可直接退出设置。

4.4. 自动开机停机操作

按键,该键旁指示灯亮起,表示収电机组处于自动开机模式。

自动开机顺序:

1) 当远程开机(带载)输入有效时,进入“开机延时”;

2) LCD的状态页显示“开机延时”倒计时;

3) 开机延时结束后,预热继电器输出(如果被配置),LCD的状态页显示“开机预热延

时XX s”;

4) 预热延时结束后,燃油继电器输出1s,然后起动继电器输出;如果在“起动时间”

内収电机组没有起动成功,燃油继电器和起动继电器停止输出,进入“起动间隔时间”,等待下一次起动;

5) 在设定的起动次数内,如果収电机组没有起动成功,控制器収出起动失败停机,

同时LCD的报警页显示起动失败报警;

6) 在任意一次起动时,若起动成功,则进入“安全运行时间”,在此时间内油压低、

水温高、欠速、充电失败报警量等均无效,安全运行延时结束后则进入“开机怠速延时”(如果开机怠速延时被配置);

7) 在开机怠速延时过程中,欠速、欠频、欠压报警均无效,开机怠速延时过完,进

入“高速暖机时间延时”(如果高速暖机延时被配置);

8) 当高速暖机延时结束时,若収电正常则収电状态指示灯亮,如収电机电压、频率

达到带载要求,则収电合闸继电器输出,収电机组带载,収电供电指示灯亮,収电机组进入正常运行状态;如果収电机组电压或频率不正常,则控制器报警停机(LCD的报警页示収电报警量)。

注:当由远程开机(不带载)输入开机时,过程同上,只是在过程8时,収电合闸继电器不输出,収电机组不带载。

自动停机顺序:

1) 当远程开机输入失效时,开始“停机延时”;

2) 停机延时结束后,开始“高速散热延时”,且収电合闸继电器断开,収电供电指示

灯熄灭;

3) 进入“停机怠速延时”(如果被配置)时,怠速继电器加电输出;

4) 进入“得电停机延时”,得电停机继电器加电输出, 燃油继电器输出断开,自动判断

是否停稳;

5) 进入“収电机组停稳时间”,自动判断是否停稳;

6) 若当机组停稳后,进入“収电机组过停稳时间”;否则控制器进入停机失败同时収

出停机失败警告(在停机失败报警后,若机组停稳,则进入“収电机组过停稳时间”

同时自动消除停机失败警告);

7) 过停稳时间结束后,进入収电待机状态。

4.5. 手动开机停机操作

1) 按键,控制器进入“手动模式”,手动模式指示灯亮,然后按键, 则起动収

电机组,自动判断起动成功,自动升速至高速运行。柴油収电机组运行过程中出现水温高、油压低、超速、电压异常等情况时,能够有效快速保护停机(过程见自

动开机操作步骤3~8)。在“手动模式”下,开关控制过程参见本文中的収电机组控制器开关控制过程。

2) 手动停机: 按键,可以使正在运行的収电机组停机。(过程见自动停机过程

2~7)。

4.6. 収电机组控制器开关控制过程

手动控制过程:

控制器在手动模式时,开关控制过程执行手动控制过程。

操作人员通过合分闸按键控制开关的合分闸。

按下収电合分闸键,若収电带载,则分闸输出;若収电未带载,则収电合闸输出。自动控制过程:

控制器在手动试机或自动或停机模式时,开关控制过程执行自动控制过程。

1) 若输入口配置为合闸状态辅助输入

◆如果分闸检测使能

由収电带载转为収电不带载,经过分闸延时,在分闸输出的同时转换失败开始检测,检测时间到,若分闸失败,则等待分闸,否则,分闸完成。

由収电不带载转为収电带载,经过合闸延时,在合闸输出的同时转换失败开始检测,检测时间到,若合闸失败,则等待合闸,否则,合闸完成。

如果转换失败警告使能,合分闸失败都会収出警告信号。

◆如果分闸检测不使能

由収电带载转为収电不带载,经过分闸延时,分闸完成。

由収电不带载转为収电带载,经过合闸延时,在合闸输出的同时转换失败开始检测,检测时间到,若合闸失败,则等待合闸,否则,合闸完成。

如果转换失败警告使能,合闸失败会収出警告信号。

2) 若输入口没有配置为合闸状态辅助输入

由収电不带载转为収电带载,収电合闸输出。由収电带载转为収电不带载,収电分闸输出。

5. 保护

5.1. 警告

当控制器检测到警告信号时,控制器仅警告并不停机。

控制器警告量如下表:

序号类型描述

1 超速警告当控制器检测到収电机组的转速超过设定的超速警告阈值时,控制器収出警告信号。

2 欠速警告当控制器检测到収电机组的转速小于设定的欠速警告阈值时,控制器収出警告信号。

3 速度信号丢失警

当控制器检测到収电机组的转速等于零,且速度信号丢

失动作类型选择警告时,控制器収出警告信号。

4 収电过频警告当控制器检测到収电机组的频率超过设定的过频警告阈值时,控制器収出警告信号。

5 収电欠频警告当控制器检测到収电机组的频率小于设定的欠频警告阈值时,控制器収出警告信号。

6 収电过压警告当控制器检测到収电机组的电压大于设定的过压警告阈值时,控制器収出警告信号。

7 収电欠压警告当控制器检测到収电机组的电压小于设定的欠压警告阈值时,控制器収出警告信号。

8 収电过流警告当控制器检测到収电机组的电流大于设定的过流值,且过流动作类型选择警告时,控制器収出警告信号。

9 停机失败警告当収电机组停稳延时结束后,若収动机未停稳,则控制器収出警告信号。

10 充电失败警告当控制器检测到収电机组的充电机电压值小于设定的阈值时,控制器収出警告报警信号。

11 电池过压警告当控制器检测到収电机组的电池电压值大于设定的阈值时,控制器収出警告报警信号。

12 电池欠压警告当控制器检测到収电机组的电池电压值小于设定的阈值时,控制器収出警告报警信号。

13 维护时间到警告当维护倒计时为0时,且维护时间到动作类型选择警告时,控制器収出警告信号。

14 逆功率警告当控制器检测到収电机组的逆功率值(功率为负)超过设定的阈值,且逆功率动作类型选择警告时,控制器収出警告信号。

15 过功率警告当控制器检测到収电机组的功率值(功率为正)大于设定的阈值,且过功率动作类型选择警告时,控制器収出警告信号。

16 収电缺相警告当控制器检测到収电缺相时,控制器収出警告信号。

序号类型描述

17 収电逆相序警告当控制器检测到収电逆相序时,控制器収出警告信号。

18 开关转换失败警

当控制器检测到开关合分闸失败,且开关转换失败警告

使能时,控制器収出警告信号。

19 温度传感器开路

警告

当控制器检测到传感器开路,且开路动作类型选择警告

时,控制器収出警告信号。

20 高温度警告当控制器检测的温度数值大于设定的高温度警告数值时,控制器収出警告信号。

21 低温度警告当控制器检测的温度数值小于设定的低温度警告数值时,控制器収出警告信号。

22 油压传感器开路

警告

当控制器检测到传感器开路,且开路动作类型选择警告

时,控制器収出警告信号。

23 低油压警告当控制器检测的油压数值小于设定的油压警告数值时,控制器収出警告报警信号。

24 液位传感器开路

警告

当控制器检测到传感器开路,且开路动作类型选择警告

时,控制器収出警告信号。

25 低液位警告当控制器检测的液位数值小于设定的液位警告数值时,控制器収出警告报警信号。

26 可编程传感器1

开路警告

当控制器检测到传感器开路,且开路动作类型选择警告

时,控制器収出警告信号。

27 可编程传感器1

高警告

当控制器检测的传感器数值大于设定的上限警告数值

时,控制器収出警告信号。

28 可编程传感器1

低警告

当控制器检测的传感器数值小于设定的下限警告数值

时,控制器収出警告信号。

29 可编程传感器2

开路警告

当控制器检测到传感器开路,且开路动作类型选择警告

时,控制器収出警告信号。

30 可编程传感器2

高警告

当控制器检测的传感器数值大于设定的上限警告数值

时,控制器収出警告信号。

31 可编程传感器2

低警告

当控制器检测的传感器数值小于设定的下限警告数值

时,控制器収出警告信号。

32 输入口警告当开关量输入口配置为警告时,且有效后,控制器収出相应输入口警告信号。

33 GSM通信失败警

当GSM使能,且未检测到GSM模块时,控制器収出警

告信号。

科迈ComApMRS发电机组控制器说明书样本

科迈comap IG-CU中文详细说明书: IG-CU或IG-CU-C InteliGen主控模块 IG-PCLSM IG-CU功率控制和负载分配模块 IG-MTU InteliGen 电压变压器模块, 用于市电和发电机电压测量分离。 IG-AVRi IG-CU的AVR介面 IG- AVRi –TRANS IG-CU用于AVRi模块的变压器 IG-COM IG-CU用于通信模块 IG-MU IG-CU用于扩展调制解调器的模块 IG-IOM InteliGen 输入/输出扩展模块 科迈ComAp MRS 16发电机组控制器说明书 ( -12-15 13:13:43) 转载 分类: 『资料中心』 标签: 控制器 发电机组 科迈 1、概述:

科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护( 例如: 低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等) 、显示(例如: 油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体, 超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器, 可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等; ●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如: 电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可经过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端, 可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组(控制器为”自动”模式),当市电电压断电时(安装 市电断电继电器, 任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意: 本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16, 凡使用前必须先参阅本说明书; 若有更改, 恕不另行通知。

中国柴油发电机组的未来发展趋势

中国柴油发电机组的未来发展趋势 根据柴油发电机组的优点分析,其作为备用电源、移动电源和自备电源的优势在短期内是无可取代的。而人类社会越发展,对电力供应的需求越高。 根据柴油发电机组的优点分析,其作为备用电源、移动电源和自备电源的优势在短期内是无可取代的。而人类社会越发展,对电力供应的需求越高,对供电保障的要求越高,因而对备用电源、移动电源和自备电源的使用也会水涨船高。所以,把柴油发电机组的常态市场需求定会一路攀升。 自80年代末以来,中国先后发生过4次较大规模的全国性或区域性电力供应紧张。第一次是80年代后半期,因中国改革开放开始拉动国民经济走上快速增长的轨道,而国家陈旧的电力建设水平不能及时增加供电量,造成当时全国性缺电局面,各用电单位为弥补电力缺口,纷纷寻购柴油发电机组作为替代电源,使当时柴油发电机组市场火了一把。但由于当时柴油发电机组生产企业仍以国营为主,在体制制约下,这次市场销售高潮并没有对发电机组行业的全面发展造成多少有利影响,反倒是供电紧张局面一缓和,各发电机组生产企业因积压产品、坏账增加等原因纷纷陷入困局。第二次是在90年代初期的广东,邓小平南巡讲话之后引起广东地区率先掀起外商投资热潮,短期内数万家工厂鸣笛开工,引起广东省区域性供电紧张;而外商投资企业大都是纳入国际化生产链条的企业如康明斯柴油发电机组,对停电的容忍度大大低于国营企业,所以为摆脱困局,各企业纷纷求购柴油发电机组以解燃眉之急,造成广东一台发电机组几家企业争抢的火爆市场局面。在这一次区域性市场热销中获利最大的是进口发电机组企业,利用这一市场机会进入中国,并迅速成为市场赢家,为此后十余年称霸中国市场奠定了基础。第三次则是在2003——2005年之间出现的东南沿海经济发达地区大面积结构性供电紧张,其产生的原因与90年代初期广东的情形相似,不同的是,在这次市场旺销中成为买方主角的不再是外商投资企业,而是在新千年之后迅速崛起的中国民营企业,而在这次市场旺销中受益的也不再仅仅是进口发电机组品牌,最大的赢家变成应时而生的新型OEM国产机组生产企业。可以说,正是因为有了2003——2005年新一轮柴油发电机组的大旺销,大部分中国新型OEM国产机组生产企业才得以完成其资本的原始积累,开始走上规模化、高科技化的快速发展新路。第四次高潮出现在2009——2010年之间,说来有趣,这次供电缺口是人为造成的,原因是为了完成中国在国际组织中对节能减排目标的承诺,中央政府将节能减排的指标分解给各地方政府,各地方政府为了自己的“政绩”,在中央的压力之下对一些高耗能企业采取拉闸限电措施,形成了人为的电荒。各被限电企业为

柴油发电机组控制系统工作原理

柴油发电机组控系统工作原理 LIXISE 作者: 作者:LIXISE 柴油发电机组控制系统工作原理和算法是相当的复杂,每个电路的设计都有其特定的算法来予以实现。柴油发电机组的控制器系统犹如发电机组的心脏,智能控制系统的使用大大提高了柴油发电机组的运行,保障了柴油发电机组的稳定工作,那么控制系统是通过何种原理和算法来实现呢?柴油发电机组的控制部分,数字式励磁控制器较传统的模拟电路励磁控制器具有精度高,反应快,控制算法适应性强,对于不同特性的电机只要通过调整程序参数就能适应,甚至可以实现更高端的自适应智能控制算法等优点。 一、数字励磁控制器软件实现与算法研究 主要是对数字式励磁控制器的软件和所采用的控制算法进行论述。首先对数字励磁控制器的主程序进行设计,然后对电量参数采集算法和智能励磁控制算法进行研究,并在CPU上进行实现。为了实现精确的数字励磁控制,需要得到实时、精确的电量数据,而要获得实时、精确的电量数据,则需要采用交

流采样方法,并推导出交流采样下各个电量的计算公式,最终编写计算出电量数据的算法程序。交流采样是按一定的规律对被测信号的瞬时值进行采样,再按照一定的数学算法求出被测电量参数的测量方法。下面给出交流电压,交流电流,有功功率,无功功率,功率因素的各种算法中的离散公式。 二、数字式励磁控制器总体设计方案 工作电源:由于微处理器的工作电源要求,我们需要一个5V的稳定直流电源,信号调理电路的运算电路的供电需要一组±12V的直流电源,另外,开关量输出需要驱动继电器,所以需要一个+24V的直流电源,为此我们需要设计一个电源转化模块得到系统正常工作所需的三组DC电源。 三、交流采样锁相环电路 要进行交流采样,通常需要进行同步采样,目前交流采样方式主要有硬件同步采样、软件同步采样和异步采样三种。硬件同步由硬件同步电路向CPU提出中断实现同步。硬件同步电路有多种形式,常见的如锁相环同步电路等。硬件同步采样法是由专门的硬件电路产生同步于被测信号的采样脉冲。它能克服软件同步采样法存在截断误差等缺点,测量精度高。利用锁相频率跟踪原理实

柴油发电机组行业市场现状及发展趋势

国内柴油发电机组行业市场现状及发展趋势研究 柴油发电机组是以柴油机为原动机,拖动同步发电机发电的一种电源设备。这是一种起动迅速、投资少、操作维修方便、对环境的适应性较强的发电装置。整套柴油发电机组一般是由柴油机、发电机、控制箱、燃油箱、起动和控制用蓄电瓶、保护装置、应急柜等部件组成。尽管柴油发电机组的功率较低,但由于其具有体积小、灵活、轻便、配套齐全,便于操作和维护等优点,所以广泛应用于铁路、野外工地、道路交通维护、矿山以及工厂、企业、医院等部门,作为备用电源或临时电源。 随着时代的发展,柴油发电机组新的市场方向主要有以下几个方面:①网络电源。所有互联网络都把供电保障作为第一要务,一般除维持双回路供电之外,还要配套建设网络备用户电源系统,而柴油发电机组是其中不可缺或缺的主角。②军事电源。现代化武器呈现出大型化、移动化和智能化的趋势,而这些新趋势都离不开武器电源的支撑。③电厂保安电源。④石油电动电源。 一、国内柴油发电机组行业的市场现状 国内柴油发电机组市场根据产品质量、性能分作高、中、低三类,其中高端市场主要选取国外进口大型外资企业的产品,如康明斯、威尔信等。中端市场以国内大型柴油发电机组生产企业为主,但其产品的核心部件还是多从国外企业进口。低端市场主要以国内众多的中小型柴油发电机组企业为主,其面对的客户也多为中小型企业。 1、国内柴油发电机组市场波动较大

图1 2003年~2009年柴油发电机组销售收入 从2003年到2009年间,国内柴油发电机组市场波动较大。2003年到2005年由于缺电的影响,国内柴油发电机组市场发展迅速。缺电导致电荒的发生,因此一些工厂、企业备用电源变成了一个必须的任务,发电机组的销量在这一段时间急速上升,致使厂家的产量供不应求。2006年至2007年上半年,伴随国家电力供应的日趋完善,柴油发电机组作为替代电源的市场需求出现正常回落,2006~2007年电力用柴油发电机组国内市场规模以6.11%和6.05%的速度平稳增长。2007年下半年至2008年,国内遭遇冰雪及地震等重大自然灾害,使得电力设施出现大面积毁损,国家开始采取措施大力提高供电可靠性,以增强对突发事件和自然灾害的应急能力,2008年电力用柴油发电机组国内市场规模增速提高到8.55%。 但总体来看,柴油发电机组每年的销售收入都能保持在较高水平,均在70亿元以上。这是因为:第一,很多柴油发电机组用于应急发电方面,作为医院、银行、机场、通信等行业的备用电源,属于间歇性用油设备,因此对油价上调反映不太敏感,交叉需求弹性较小。所以,这部分市场需求暂时不会受到油价上调的影响。其二,在很多应用领域,柴油发电机缺乏可替代产品。柴油发电机组作为可移动电源,使得其在很多领域内难以被替代,如船舶用电、石油开采等需要移动作业的领域,因此柴油发电机组在这些市场上得到了广泛的应用。每当夏季来临,电力供应不足之时,柴油发电机或柴油发电机组就会得到热销。 2、大型外资企业在市场中占主导地位,主要占据高端市场,优势明显 现在国内柴油发电机组市场中,大型外资企业占据主导地位,其中以康明斯、威尔信、沃尔沃、本田、伯琼斯、大洋等品牌为主,占据了国内70%-80%的市场份额。例如在我国长三角地区,柴油发电机组进口主要来自美国和欧洲市场,占有进口总数量的75%;其中以威尔信、

柴油发电机组HGM6510控制机组操作说明书汇总

众智HGM6510控制器控制柴油发电机组操作说明书 一.概述 HGM6510发电机组并联控制器适用于多达20台同容量或不同容量的发电机组的手动/自动并联系统,可实现发电机组的自动开机/停机、数据测量、报警保护及“三遥”功能。控制器采用大屏幕液晶(LCD)显示,可选择中英文操作界面,操作简单,运行可靠。控制器具有控制GOV和AVR的功能,可以自动同步及负荷均分,和装有HGM6510控制器的发电机组进行并联。HGM6510控制器准确监测发电机组的各种工作状态,当发电机组工作异常时自动从母排解列,然后关闭发电机组,同时将故障状态显示在LCD上。HGM6510控制器基于32位微处理器设计,带有SAE J1939接口,可和具有J1939接口的多种电喷发动机 ECU(ENGINE CONTROL UNIT)进行通信,发动机的转速、水温、油温、油压等参量可通过J1939接口直接读出并在控制器LCD上显示,用户不再另装传感器,减少了复杂的接线,同时发动机电参量的精度也有保证。 二. 性能和特点: ?以32 位微处理器为核心,大屏幕LCD 带背光、可选中英文显示,轻触按钮操作; ?检测功能齐全,几乎可以检测所有发电机组相关的电参量及非电参量,监测的项目有:发电电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 三相电流 Ia、Ib、Ic 单位:A 频率F1 单位:Hz 分相有功功率PA,PB,PC 单位: kW 合相总有功功率P 总单位: kW 分相无功功率RA,RB,RC 单位: kvar

合相总无功功率P 总单位: kvar 分相视在功率SA, SB, SC 单位: kVA 合相视在总功率S 总单位: KVA 分相功率因数PF1, PF2, PF3 平均功率因数 P 平均 累计有功电能单位:kWh 累计无功电能单位:kVarh 累计视在电能单位:kVAh 三相电压相序、相角检测 母线电量项目有: 三相相电压 Ua, Ub, Uc 单位:V 三相线电压 Uab,Ubc,Uca 单位:V 频率F1 单位:Hz 三相电压相序、相角检测 同步参数项目有: 发电与母排电压差检测 发电与母排相角差检测 发电与母排频率差检测 发电异常的条件为: 电压过高 电压过低 频率过高 频率过低

风电场风电机组优化有功功率控制的研究

2017年度申报专业技术职务任职资格 评审答辩论文 题目:风电场风电机组优化有功功率控制的研究 作者姓名:李亮 单位:中核汇能有限公司 申报职称:高级工程师 专业:电气 二Ο一七年六月十二日

摘要 随着风电装机容量的与日俱增,实现大规模的风电并网是风电发展的必然趋势。然而,由于风能是一种波动性、随机性和间歇性极强的清洁能源,导致风电并网调度异于常规能源。基于此,本文将针对风电场层的有功功率分配开展工作,主要工作概括如下: (1)对风电机组和风电场展开研究,分析风力发电机组运行特性、风力发电机组控制策略、风电场的控制策略。 (2)提出了一种简单有效的风电场有功功率分配算法,可以合理利用各机组的有功容量,优化风电场内有功调度分配指令,减少机组控制系统动作次数,平滑风电机组出力波动。 (3)优化风机控制算法后,通过现场实际采集数据将所提方法与现有方法进行了比较,验证了所提方法的合理性。 关键词:风电机组、风电场、有功功率控制、AGC

Abstract With increasing wind power capacity, to achieve large-scale wind power is an inevitable trend of wind power development. However, since the wind is a volatile, random and intermittent strong clean energy, resulting in wind power dispatch is different from conventional energy sources. And the wind farm is an organic combination for a large number of wind turbines, wind farms under active intelligent distribution layer hair is also included in the grid scheduling section. Based on this, the active allocation and scheduling for grid scheduling side active layer wind farm work, the main work is summarized as follows: (1)Wind turbines and wind farms to expand research, in-depth analysis of the operating characteristics of wind turbines, wind turbine control strategy, control strategies of wind farms. (2)This paper proposes a simple and effective wind power active power allocation algorithm, can reasonable use each unit capacity, according to the optimization of wind farms in active dispatching command, decrease The Times of turbine control system action smooth wind power output fluctuation unit. (3)After optimization of the fan control algorithm, through the practical field data collected will be presented method are compared with those of the existing method, the rationality of the proposed method was verified. Keywords:wind turbine, wind farm, active power control

知名品牌柴油发电机组功率定义

FGWilson(FG威尔信)perkins发动机 Prime Power:These ratings are applicable for supplying continuous electrical power (at variable load) in lieu of commercially purchased power. There is no limitation to the annual hours of operation and this model can supply 10% overload power for 1 hour in 12 hours. 主用功率:不受限制的为可变负载持续供电,每12小时允许超载10%运行一小时。(24小时内平均负载率80%) Standby Power:These ratings are applicable for supplying continuous electrical power (at variable load) in the event of a utility power failure. No overload is permitted on these ratings. The alternator on this model is peak continuous rated (as defined in ISO 8528-3). 备用功率:正常电源中断的情况下,为可变负载持续供电,不允许超载。(此型号交流发电机能够在额定峰值条件下持续工作ISO 8528-3 中有相关定义)(年运行时间500小时,24小时内平均负载率80%,最大持续运行时间300小时) MITSUBISHI(三菱) Prime Power:Applicable for supplying emergency power at varying load in the event of normal utility power interruption. 10% overload is allowed. Fuel stop power in accordance with ISO15550, ISO3046/1, JISB8002-1, DIN6271 and BS5514. 主用功率:正常电源中断情况下,为可变负载供电。允许10%超载。燃油截止功率符合ISO15550, ISO3046/1, JISB8002-1, DIN6271 和BS5514.(年运行时间不超过500小时)Standby Power:Applicable for supplying emergency power at varying load in the event of the normal utility power interruption. Fuel stop power in accordance with ISO15550, ISO3046/1, JISB8002-1, DIN6271 and BS5514. Overload: not allowed 备用功率:正常电源中断情况下,为可变负载供电。不允许超载。(年运行时间不超过100 小时,允许间断性地以100%备用功率运行12 小时)。 燃油截止功率符合ISO15550, ISO3046/1, JISB8002-1, DIN6271 和BS5514. 不允许超载。 Cummins(康明斯) Prime Power (PRP):Applicable for supplying power to varyin gelectrical load for unlimited hours. Power (PRP) is in accordance with ISO 8528.Ten percent overload capability is available in accordance with ISO 3046, AS 2789,DIN 6271 and BS 5514. 主用功率:不受(时间)限制的为可变负载供电。基本功率符合ISO 8528。根据ISO 3046, AS 2789,DIN 6271和BS 5514.允许10%过载。(24小时内允许输出的平均功率不大于主用功率的70%) Emergency Standby Power (ESP):Applicable for supplying power to varying electrical load for the duration of power interruption of a reliable utility source. Emergency Standby Power (ESP) is in accordance with ISO 8528. Fuel Stop power in accordance with ISO 3046, AS 2789,DIN 6271 and BS 5514. 应急备用功率:正常电源中断情况下,为可变负载供电。应急备用功率符合ISO8528。燃油截止功率符合ISO 3046, AS 2789,DIN 6271 和BS 5514.(每年运行不超过200小时,24小时内允许输出的平均功率不大于应急备用功率的70%)

柴油发电机组行业发展概况-行业发展、上下游及市场规模

柴油发电机组行业发展概况-行业发展、上下游及及市场规模 1、行业发展概况 近年来,全球柴油发电机组行业保持稳步增长。在全球新兴经济体经济较快增长的背景下,柴油发电机组的全球需求也将不断释放,呈现稳定增长。根据Navigant Research研究机构预测,未来十年,柴油发电机组有望迎来持续增长,预计到2024年,全球柴油发电机组市场收益将增至675亿美元。大部分新增需求来自中国、中东、东南亚、非洲产油国、拉美等新兴经济体以及矿产资源丰富的澳大利亚等国家和地区,全球柴油发电机组市场规模将持续保持增长势头。 我国柴油发电机组行业的发展历史已有几十年,80年代末90年代初,在改革开放背景下经济开始加速发展,电力供应紧张一时成为发展的“瓶颈”,各用电单位被迫寻求替代电源解决“电荒”造成的困局,这催生了我国柴油发电机组产业的开始兴起。 90年代末至2000年初,国内陆续出现了一批新生代柴油发电机组生产企业,这些企业大都是民营企业,其生产方式通常是OEM组装,即关键配套件(发动机和发电机)选用国际知名品牌或本土化的国际知名名牌,而其余配套件和机组装配作业则在国内OEM工厂完成,这一方面大大降低了柴油发电机组的生产成本,另一方面又保障了较高的质量品质。

进入2000年后,新型OEM国产柴油发电机组发展迅速,市场份额逐步扩大。2003年以来,国内柴油发电机组行业得到了较快发展,整个行业的市场规模增长率高于15%。 2005年至2006年受国家电力建设逐步完善的影响,行业市场规模增长速度出现正常回落。2007年至2008年受国民经济快速发展、南方冰雪灾害、汶川大地震及奥运场馆建设等因素影响,行业市场规模又得以较快速度增长。进入后金融危机时代后,随着全球经济刺激政策的进一步实施,以及国内启动拉动内需政策,保证了柴油发电机组市场需求的稳定,整个行业呈稳定增长势态。 柴油发电机组行业处于成长期,产品市场需求不断增长,生产工艺及设备日趋成熟,相关技术不断革新;政策法规及行业标准逐渐健全,行业整体发展潜力很大。 行业部分企业介绍如下:

柴油发电机组功率选择研究

柴油发电机组功率选择研究 摘要:柴油发电机组作为一种机动灵活、高效经济的发电设备,广泛用于工业生产、重要建筑和设施的应急电源或备用电源,在一些特殊场所也可能作为正常电源使用。如何根据用电负荷的特性经济合理地选择柴油发电机组的功率,关系到机组能否满足使用需求,甚至影响机组的使用寿命。但是,国内外不同厂商和用户对于柴油发电机组功率的标定和认识千差万别,给工程设计中柴油发电机组功率的选择带来极大的困扰。本文通过分析国内外权威标准中的相关定义结合国内外工程设计中的惯用术语,厘清概念并结合实际使用条件分析柴油发电机组功率的选择方法。 关键词:柴油发电机组;功率;定额;选择 引言 随着社会的发展,科技的进步,我国电网规模及可靠性持续提升,大规模采用柴油发电机组作为主要电源的情况已经十分罕见。但是,由于工业生产以及大型民用建筑中的消防应急要求不断提高,医疗、通信、互联网、金融等对供电可靠性要求较高的行业快速发展,柴油发电机组做应急电源或备用电源的首选设备仍然发挥着不可替代的作用。在一些偏远地区和国家,柴油发电机组也经常会用于局部地区的正常电源。在工程建设中,经济合理地选择柴油发电机组的标称功率是确保柴油发电机组经济、稳定、有效运行的关键。 柴油发电机组由柴油发动机、发电机(电球)及配套控制系统组成,其中柴油发动机作为原动机,通过柴油发动机将柴油燃烧所产生的热能转化为动能,再通过发电机(电球)将动能转化为电能。发电机组的功率是指发电机端子处为用户负载输出的功率,此功率不包括基本独立辅助设备所吸收的电功率。柴油发动机、发电机、柴油发电机组的功率在相应规范和标准中有各自独立的功率标称种类。在柴油发电机设备不断发展成熟的过程中,不同专业背景的设备厂商和用户对于机组标称功率的认识莫衷一是,如文献[1]中就曾对这个问题提出过疑惑。常用功率、主用功率、备用功率、持续功率、基本功率、限时运行功率和应急备用功率等概念让人眼花缭乱,甚至有些厂商还会提到1h功率和12h功率的概念。对于标称功率的众多说法和标定给工程设计中正确认识和选择发电机组的标称功率造成了极大的困扰。本文经过大量的调研研究,详细介绍了柴油发电机组相关的功率概念,并给出了功率定额的选择方法,为工程设计中柴油发电机组功率选择提供参考。 1、柴油发电机组功率的标称 经过大量调研与分析,人们对柴油发电机标称功率定义产生疑惑的原因在于柴油发动机标称功率执行的国标GB/T 6072.1-2008与柴油发电机组标称功率执行的国标GB/T 2820.1-2009中对于标称功率的定义不同。柴油发电机组厂商在进行产品宣传时常常将柴油发动机的概念沿用到柴油发电机组上,而对于普通用户很难真正了解二者的区别和联系,甚至造成错误的认识。下面详细说明国标中对于柴油发动机和柴油发电机组功率的不同标称。 1.1 国标中相关功率的标称 柴油发动机作为内燃机的一种类型,应符合GB/T 6072.1-2008《往复式内燃机性能第1部分:功率、燃料消耗和机油消耗的标定及试验方法通用发动机的附加要求》的要求,此标准等同采用ISO 3046-1:2002. GB/T 6072.1-2008针对内燃机的功率标称提出了持续功率(continuous power),超负荷功率(overload

简析燃气轮机发电机组的现状及未来发展(正式版)

文件编号:TP-AR-L3687 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 简析燃气轮机发电机组的现状及未来发展(正式 版)

简析燃气轮机发电机组的现状及未 来发展(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 火力发电的历史久远,为世界经济发展提供着充 足的能源。但是,随着环境保护观念深入人心,世界 资源日益紧缺,火力发电已经成为我国经济转型、产 业结构调整的重点对象。作为新型发电模式,燃气轮 机发电具备快速启停、高效率以及较小占地规模的有 点,污染小。在我国工业实践中,受到制造技术的商 业秘密制约,自主创造能力十分薄弱,进口是主要来 源,并没有在全国推广开来。本文主要浅析燃气轮发 电机组的当前发展情况,并展望未来趋势,希望引起 工业领域人员的重视。

1.燃气轮机及其发电机组现状浅析 1.1.燃气轮机浅析 作为旋转式动力机械,气体以连续流动的方式在燃气轮机中通过热能向机械能的转化,进而推动发电机组旋转。从世界范围来看,第一台燃气轮机由瑞士一家企业制造,时间为1939年。经数十年发展,机车与坦克动力、舰船动力、管线动力与发电等都有燃气轮机的身影。从结构上划分,轻型与重型燃气轮机为工业燃气轮机类型。当前,俄、英、美等发达国家已经将燃气轮机完全应用到了水面舰艇上。此外,海上采油、输油输气的管线加压装置也由轻型燃气轮机构成,实现了41.6%的热效率(简单循环)。高度垄断是重型燃气轮机制造领域的特点,重要的核心企业为ABB、西门子/西屋、GE、三菱等。轻型燃气轮机制造领域中主导企业为P&W、R.R与GE,其他国家也

科迈ComAp MRS 发电机组控制器说明书

科迈ComAp?MRS?16发电机组控制器说明书 1、概述: 科迈公司生产的InteliLite NT MRS 16自启动控制器集测量、控制保护(例如:低油压、高水温、低燃油位、欠速、超速、欠频、过频、欠压、过压、过流、过载等)、显示(例如:油压、水温、油位、发电电压、电流、转速、发电频率、功率、功率因素、电能、运行时间、启动次数、故障清单、辅助输入与输出功能等等,均能从前面板的液晶屏直观看出)等众多功能为一体,超宽(8V-35V)的直流工作电压,能满足发电机使用者对不同类型发电机组的自动控制需求。 模块中内含功能强大的微处理器,可实现一系列复杂功能: ●用户可对液晶屏进行中文或英文显示界面切换; ●控制器能实现对机组的运行状态和故障情况进行监控、预警和停机等; ●用户完全可根据机组需要在面板上对控制器进行各种参数设置(例如:电流互感器、飞轮齿数、怠速时间等等); ●用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控; ●可完全设置的6个辅助输入(用户可自编程定义)和6个辅助输出端,可用于启动、警报或停机等其它功能; ●用户可根据需要使用扩展模块提供多种扩展输入输出功能; ●自启动和停止发电机组( 控制器为“自动”模式),当市电电压断电时(安装市电断电继电器,任选一个辅助输入作市电的有无状态监测),机组将进行自启动,然后向负载供电,如果市电回来时,机组将停机,市电向负载供电。 注意:本说明书仅适应InteliLite NT MRS 16,凡使用前必须先参阅本说明书;若有更改,恕不另行通知。 2、控制器外形结构与连线

背面接线简图 注:上图的辅助输入及辅助输出为出厂默认设置,用户可通过RS232或USB专用通讯接口和PC机连接进行各种控制工作模式配置、参数设置及监控,厂家也可根据用户的要求在出厂时预设各种控制工作模式的配置; ▲!所有辅助输出外接继电器(JK)必须接保护二极管(D),否则容易导致控制器硬件损坏而影响机组正常使用。 ●提示:紧急停机设置在控制器硬件或软件出现故障的情况下,不能确保安全停机,因此建议燃油电磁阀和启动马达使用独立的紧急停机开关确保紧急停机功能。 具体电气连接说明: 通过锁定式插头插座的方式进行连接,接线时以背膜针脚号为准。

中国柴油发电机组行业市场现状与前景分析_

2012.02. DQGY 6 I NDUSTR Y OBSERVATION 行 业 展 望 一、柴油发电机组的性质和用途 柴油发电机组是内燃发电设备的一种,其原理是通过发动机燃烧柴油,将热能转化为机械能,再通过发动机旋转驱动发电机切割磁场,最终产生电能。它的用途主要有以下四个方面: 第一、自备电源。某些用电单位没有网电供应,如远离大陆的海岛,偏远的牧区、农村等,就需要配置自备电源,就是自发自用,在发电功率不太大的情况下,柴油发电机组往往成为自备电源的首选。 第二、备用电源。使用备用电源的用电单位一般对供电保障的要求比较高,甚至一分一秒的停电都不被允许,必须在网电终止供电的瞬间就用自备发电来顶替,否则就会造成巨大损失。这类单位包括一些传统的高供电保障单位,如医院、矿山、电厂保安电源,使用电加热设备的工厂等;近年来,网络电源尤成为备用电源需求的新增长点。在网络时代,任何停电都可能造成灾难性后果,所以电力供应安全,日益成为选用备用电源的首要理由。 第三、替代电源。替代电源的作用是弥补网电供应之不足。这可能有两种情况,一是网电价格过高,从节约成本的角度选择柴油发电机组作为替代电源;另一是在网电供应不足的情况下, 中国柴油发电机组行业市场现状与前景分析 文/中国电器工业协会内燃发电设备分会/ 网电使用受到限制,供电部门不得已到处拉闸限电,这时,用电单位为了正常地生产和工作,就需要替代电源。 第四、移动电源。移动电源就是根据用户的需要,可在不同地点或场合方便移动使用的发电设施。如油田,地质勘探,野外工程施工,探险,野营野炊,流动指挥所,火车、轮船、货运集装箱的电源车厢(仓)、军队移动式武器装备电源等,也有一些移动电源具有应急电源的性质,如城市供电部门的应急供电车,供水、供气部门的的工程抢险车、抢修车等。 以上柴油发电机组的四种用途,如果从社会发展的角度来审视,可以说作为自备电源和替代电源是其过渡性用途,而作为备用电源和移动电源则是其长期用途。 二、中国柴油发电机组的市场现状和发展前景 作为发电设备,柴油发电机组有着一些独特的优点:①体积相对较小,灵活便捷,方便移动。②操作方便,简单易控制。③能源原料(燃油)来源广泛,容易得到。④一次性投资较少。⑤启动快,可以快速供电和快速停止发电。⑥供电平稳,供电质量可以通过技术改进得以提高。⑦可以对负载进行点对点的直接供电。⑧受各种自然气候和地理环境影响较小,能全天候发电。 在中国发电机组行业普遍采用新型OEM方式国产化生产之后,国产柴油发电机组的质量和外观都已与国际先进水平相差无几,但成本却因为中国先天的制造业优势比国际品牌低了很多。行业内4家出口发电机组企业近3年出口额情况见表4。目前,中国柴油发电机组产品在国际市场上的占有率还微不足道,出口地也主要是非洲、东南亚、南亚等落后国家和地区,但万事开头难,经过一段时期的市场检验后,中国制造的价值迟早会被国际市场所承认,中国才能真正完成由柴油发电机组进口大国向出口大国的跨越性转变,而中国柴油发电机 组的黄金年代,也才能真正到来。

发电机自动控制屏

GMTI-7400IX 发电机自动控制屏 目 录 GMTI-7400IX 发电机自动控制屏说明书 ……..……………. …2 一.概述 ……………………………………...…………………………….….……….….…………3 二.外型及安装尺 寸................................................................. ..... .... .. (3) 三.工作条 件................................................................................... .... . (3) 四.组成结构 (3) 五.自动控制柴油发电机组启动和停机流程. ........... .. (4) 六.特点 (4) DACTS704C 发电机组自动控制器使用说明书 (5) 1. 概述 (5) 2. 特性.............................................................................................. ......... . (6) 3. 规格.............................................................................................. (6) 4. 外形及安装尺寸 (7) 5. 故障保护功能 (7) 6. 外部结构................................................................................ (9) 7. 菜单系统................................................................................ (13) 8. 菜单操作及参数说明 (16) 9. 注意事项................................................................................ (26) 10. 控制流程.................................................................................... (28) 11. 附件………………………..…………...…….….….………. ……………. …. …. ….…. .…. .28 12. 控制屏接线图 (29) GMTI-7400IX 自动控制屏使用说明书 一. 概述 GMTI-7400IX 发电机自动控制屏以DACTS704C 柴油发电机组自动控制器为控制核心,可以实时监测和控制柴油机的工作状况。用户通过DACTS704C 控制器可以自动控制柴油发电机组的启动和停机。控制屏具有自动保护功能,当油机发生故障时会产生告警信号,故障延时结束后,故障如果仍未排除,油机会自动停止运行。 使 用 说 明 书

柴油发电机组以发电机输出功率的大小进行分类

柴油发电机组以发电机输出功率的大小进行分类,机组能量从10kW-750kW的多种规格。每种规格又分有 保护型(装有超转速、高水温、低油压保护装置)、应急型和移动电站型几种结构。其中移动电站又分为时速 可以与汽车时速相匹配的高速越野型和具有低速的普通移动型。 柴油发电机组的电池维护技巧 柴油发电机组电池长期没有使用时,在使用前必须给予适当的充电,以保证电瓶正常的容量。正常的操作及充电会导致电池内一些水被蒸发,这就需要经常对电池进行补液,补液前,首先应清洁加注口周围的污物,防止其落入电池格中,然后把加注口打开,加入适量的蒸馏水或纯净水,切勿加得过满(以电瓶极板刻度为标准),否则,电池放电/充电时,柴油机内部的电解液会从加注口的溢流孔涌出,造成对周围物体、环境的腐蚀破坏。 避免电池在低温下启动机组,低温环境下电池容量将无法正常输出,且长时间放电有可能造成电池故障(开裂或爆炸)。 备用发电机组电池应定期对电池进行维护充电,可配备浮充电器。 柴油发电机电池保养的小技巧: (1)用湿布把电池外部擦洗一下,把面板上、桩头上(即正负两个极头)的灰尘、油污、白色粉末等易造成漏电污物擦拭干净。这样经常擦洗电瓶,电瓶的桩头不会积聚白色的酸蚀粉末,其使用寿命会比较长。 (2)打开电池加水盖,看看水位是否在正常的位置。一般在电池侧边会有上、下限的标线来

供用户参考。如发现水位低于下标线,就必须添加蒸馏水,如果没有蒸馏水,则可用过滤自来水来应急。水不可加太多,标准是加到上下标线中间。 (3)检查一下电池是否充电正常。如果用户有三用电表,在起动发动机后,量一下电池两极的电压,必须超过13V以上才算正常。发现充电电压过低,就需要请专业人员检修一下充电系统了。 如果没有三用电表,可用目测法:发动机起动后,打开电池加水盖,看看每一小格里面有没有冒气泡。正常的状况是不断有气泡冒出水面,而且愈加油会冒得愈多;如果发现没有冒泡,那很可能就是充电系统有问题。特别注意的是做此项检验时会有氢气产生,因此检验时千万不可有明火,以免发生爆炸起火。 柴油发电机组订购注意事项 柴油发电机组的出口检验是依据合同规定或技术协议的有关技术或经济指标进行检验,用户 在选择和签约时,应注意以下几点: (1)如果使用环境条件与柴油发电机组标定的环境条件值有差距时,应在签约时说明温度、湿度及 海拔高度值,以提供适宜的机型和配套设备; (2)说明使用中采取的冷却方式,特别是大容量机组,更应注意; (3)定购时,除应说明机组型号外,还要说明选用何种机型;

风力发电系统的控制原理

风力发电系统的控制原理 风力涡轮机特性: 1,风能利用系数Cp 风力涡轮从自然风能中吸取能量的大小程度用风能利用系数Cp表示: P---风力涡轮实际获得的轴功率 r---空气密度 S---风轮的扫风面积 V---上游风速 根据贝兹(Betz)理论可以推得风力涡轮机的理论最大效率为:Cpmax=0.593。 2,叶尖速比l 为了表示风轮在不同风速中的状态,用叶片的叶尖圆周速度与风速之比来衡量,称为叶尖速比l。 n---风轮的转速 w---风轮叫角频率 R---风轮半径 V---上游风速 在桨叶倾角b固定为最小值条件下,输出功率P/Pn与涡轮机转速N/Nn的关系如图1所示。从图1中看,对应于每个风速的曲线,都有一个最大输出功率点,风速越高,最大值点对应得转速越高。如故能随风速变化改变转速,使得在所有风速下都工作于最大工作点,则发出电能最多,否则发电效能将降低。 涡轮机转速、输出功率还与桨叶倾角b有关,关系曲线见图2 。图中横坐标为桨叶尖速度比,纵坐标为输出功率系统Cp。在图2 中,每个倾角对应于一条Cp=f(l)曲线,倾角越大,曲线越靠左下方。每条曲线都有一个上升段和下降段,其中下降段是稳定工作段(若风速和倾角不变,受扰动后转速增加,l加大,Cp减小,涡轮机输出机械功率和转矩减小,转子减速,返回稳定点。)它是工作区段。在工作区段中,倾角越大,l和Cp越小。 3,变速发电的控制 变速发电不是根据风速信号控制功率和转速,而是根据转速信号控制,因为风速信号扰动大,而转速信号较平稳和准确(机组惯量大)。 三段控制要求: 低风速段N<Nn,按输出功率最大功率要求进行变速控制。联接不同风速下涡轮机功率-转速曲线的最大值点,得到PTARGET=f(n)关系,把PTARGET作为变频器的给定量,通过控制电机的输出力矩,使风力发电实际输出功率P=PTARGET。图3是风速变化时的调速过程示意图。设开始工作与A2点,风速增大至V2后,由于惯性影响,转速还没来得及变化,工作点从A2移至A1,这时涡轮机产生的机械功率大于电机发出的电功率,机组加速,沿对应于V2的曲线向A3移动,最后稳定于A3点,风速减小至V3时的转速下降过程也类似,将沿B2-B1-B3轨迹运动。 中风速段为过渡区段,电机转速已达额定值N=Nn,而功率尚未达到额定值P<Pn。倾角控制器投入工作,风速增加时,控制器限制转速升,而功率则随着风速增加上升,直至P=Pn。 高风速段为功率和转速均被限制区段N=Nn/P=Pn,风速增加时,转速靠倾角控制器限制,功率靠变频器限制(限制PTARGET值)。 4,双馈异步风力发电控制系统

相关文档
相关文档 最新文档