一、工程概况

本工程主要工程有:路基土方2614317m3,石方1011482 m3。(详见施工图)

二、施工安排

根据现场具体情况及总体的施工组织设计,各施工队分段施工。

施工准备工作:

1. 已完成本段的原地面及挖方段土样的试验工作;测量已进行了导线及断面复测。

2.现场准备:相应人员组织安排均己到位;施工机械配备已到位;已打通施工便道,人员及机械设备可直接进场作业。

施工计划起讫时间:2006年7月1日~2007年10月15 日。

三、施工方案

1.特殊地区路基施工

(1)软基处理

本施工段存在的软土主要分布于冲沟、水塘及水稻田处,系冲淤积或地表水长期浸泡而成,主要软土类型为淤泥和软-可塑状亚粘土,层厚1.6~2.9m。

由于本段淤泥厚度不大,淤泥路基处理方案为清淤换填碎石,按设计要求,路基范围内的淤泥要清理干净,经检验合格后方可进行碎石路基填筑,碎石路基填筑亦应分层摊平碾压,每层松铺厚度不超过30cm,压实度达到93%以上。碎石使用路基开挖石方加工而成,碎石填至原地面高程。碎石路基填筑完毕经检验合格后便可进行下一步路基填筑施工。

由于本段内原地表尚有部分软土,原地面清表后碾压很难达到设计和规范规定的压实度要求93%,以及该种软土的强度CBR值达不到设计和规范要求,因此本段采取将软土挖除换填土,路基填筑按一般路基填筑进行。

(2)水稻田地区路基施工

施工前应排水疏干,沿公路用地两侧筑埂,在埂内挖纵、横向排水沟,沟底应保持不小于0.5%纵坡并接通出水口,沟深应保证能及时排除地面水以疏干表土。

地表疏干后,应对原地面处理。若地基土含水量接近最佳含水量时,应清除表层不良土层,经碾压密实后在上面填筑路堤。当地面不能疏干,含水量过大不能压实时,应挖去湿土,换填砂砾后压实。

(3)岩溶路基施工

影响路基稳定的溶洞,不论采用何种方法处理,在施工中均不应堵塞溶洞水路。

路基基底的岩溶泉或冒水,不论用何种方法排出,均应保证路床范围的土石方不受浸润;

保证不因温差作用而使水汽上升,聚集在路面基层下。

对路基上方岩溶泉或冒水,可采用排水沟将水引离路基,不宜堵塞;对路基基底的岩溶泉或冒水,根据设计设涵洞(管)将水排除;流量较大的暗洞及消水洞,可用桥涵跨越通过。

路堑边坡上危及路基稳定的干溶洞,用干砌片石或浆砌片石堵塞。

路基基底的溶洞,采用桥涵通过;当为干溶洞且又不大时,可采用砂砾石,碎石,干、浆砌片石等回填密实。

路基基底干溶洞的顶板太薄或顶板较破碎时,可采用加固或将顶板炸除之后,以桥涵跨越。

路基基底干溶洞的顶板较为完整,有较大厚度时,可按路基设计规范给出的路基基底溶洞顶板安全厚度的公式,予以验算,并根据验算结果,确定处治方案。

当路基溶洞位于过沟附近,而且较深时,可采用钢筋混凝土板封闭,并应防止边沟水渗漏到溶洞内。

对影响路基稳定的人工坑洞(如煤洞、古墓、枯井、掏砂坑、防空洞等),应查明后,参照岩溶处治方法进行处理。

2、挖方路堑施工

路基挖方施工前,测量人员应按照设计图纸放出挖方段开挖边坡线,以桩志标明轮廓。

在开挖前对沿线土质进行检测试验,确定其是否能直接作为路堤填料。

在路基挖方开工前28天将开挖工程断面图报监理工程师批准,否则不得开挖;挖方作业要保持边坡的稳定,不得对临近构造物产生损坏或干扰。

在进行路基挖方前,应先将表土、种埴土及不适宜用作填料的土清理干净,运到指定的弃土场,对于以后需要用作复耕及路基边坡绿化用的种植土需单独保存,供复耕和绿化用。

在路堑开挖前做好截水沟,并视土质情况做好防渗工作。施工期间修建临时排水设施。临时排水设施应与永久排水设施相结合,流水不得排入农田、耕地,污染自然水源,也不得引起淤积或冲刷。

挖方施工中,根据路堑深度、长度以及地形、土质、土方调配情况和开挖设备条件确定开挖方式,当路堑较浅时,采用单层横向全宽挖掘法;当路堑较深时,横向分成几个台阶进行开挖;路堑既长又深时,纵向分段分层开挖,每层先挖出一通道,然后开挖两侧,使各层有独立的出土道路和临时排水设施;对风化破碎岩体,为保证施工中边坡的稳定和边坡防护的施工,采用阶梯式进行开挖,按图纸要求设置平台,形成阶梯式的边坡。

土方地段的路床顶面,根据设计要求,为保证挖方土质地段路床顶面的压实度达到96%

及弯沉在设计规定的范围内,路床80cm范围内作特殊处理,采取超挖80cm然后回填,回填土掺5%石灰改良。

由于本施工段挖方段红粘土较多,边坡不易稳定,水土易流失,开挖过程中采取有效措施,如开挖排水沟、砌挡墙等措施,以保护周围环境,防止破坏。

挖方路基施工标高,应考虑因压实的下沉量,其值由试验确定。

在开挖过程中应做好边沟、截水沟及其他引、截排水设施,其出口应通到桥涵进出水口处。截水沟不应在地面坑凹处通过,必须通过时应按路堤要求填筑凹处,然后开挖,并防止不均匀沉降和变形。沟内不得积水,沟形整齐、沟坡、沟底平顺,沟内无浮土杂物,沟基牢固。

挖方地段遇有地下水,可设置暗沟、渗沟处理。当路堑路床顶部以下位于含水量较多的土层时,应换填透水性良好的材料,将地下水引出路外,再分层回填压实。

石方具体爆破方法及工艺

本段钻孔设备采用YT型手风钻,钻孔前应按设计位置在爆破体上准确标定炮孔位置,并认真检查风钻的风管及管路是否完好和牢固;钻机的风眼、水眼是否畅通;钻机有无不直、带伤以及钎孔有无堵塞现象等到。如有毛病,应及时修理或调换。

施工时,压缩空气的气量和气压必须符合凿岩机的要求,确保凿岩机械正常工作。

机械钻孔应根据岩层性质,最小抵抗线和台阶高度等因素,合理布置并严格掌握钻眼方向、深度及间距。钻孔时,先用开门短钻杆,每打50cm深左右再换一次长钻杆,炮孔较深时,应钻成口大底小的孔眼,以免卡钻。

在施工中,如遇石质松软各较完整,可适当增加两手支托风钻的推压力;如遇松软岩石或穿过土夹层时,为防止钻眼孔壁收缩变形,粉尘增多与地下水搅合而包住凿岩机使钻杆提不起来时,则钻到一定深度后,应将钻杆提上一段高度使其空转,同时开动风门吹出粉尘。

操作中如发生堵孔现象,应立即开动风门,全力提起钻杆,并反、顺转动钻杆,在个别情况下,可适量向下灌水浸泡,直至凿岩机

能自由上下运行为止。

边坡光面爆破和浅孔松动爆破

对于石质软弱的软石,次坚石开挖深度在3~10m,数量集中的路段,且对建筑物影响不大,拟在线路中心两则采用分台阶的浅孔爆

破。如下图:

布眼方法

采用垂直眼,以台阶形式向前推进,排列形式以多排短形、长方形、梅花形排列。

钻爆参数

钻孔直径d=Φ38~42mm(7655型风钻)

最小抵抗线w=1.0~1.2m

孔距a=1.0~1.2m

排距b=w=1.0~1.2m

孔深H=2~2.5m

单位耗药量K=0.3~0.4kg/m3(根据岩石类型通过试验确定)

每孔装药量Q=K.w.a.H(前排) 或Q=K.a.b.H(后排)

使用Φ32mm的乳胶炸药(或2#岩石硝铵炸药),采用连续装药或分层间隔装药;若采用分层装药,其上下层药量之比为6∶4,堵塞长度一般为0.6~0.8m,中间间隔一般为0.3~0.4m,如下图所示。

连续装药结构示意图层装药结构示意图

起爆网络及联结

孔内采用非电毫秒延期雷管起爆系统起爆,电雷管或火雷管引爆,起爆网路采用1~15段非电毫秒延期雷管孔内微差爆破,以簇联方法(一把抓)串并联起爆网路。

边坡浅孔光面爆破

当石方开挖接近边坡坡面3~4m时,应采用浅孔光面爆破。

炮孔布置

沿边坡设计开挖线,打一排1∶0.75的斜眼(光爆眼),炮孔间距根据岩石的性质现场确定。一般为E=0.8~1.0m(或间距0.4~0.5打一排眼,每隔一个装药,中间形成导向眼),再选定光爆层的厚度w(最小抵抗线)。其光爆孔的密集系数用k值表示:即k=E/w。K值的大小,与爆破的平整,效果有很大关系,一般K<1,通常k=0.8左右为最佳。根据w的确定再按规定要求钻眼。

钻孔直径d=Φ38~42mm

孔距E=0.8~1.0m(或0.4~0.5m中间留导向孔)

孔深L为1∶1的斜眼,根据台阶高度而定,一般炮眼深度2~2.5m,炮眼的长度为(2~2.5)2

单位耗药量:Q=K.E.L

一般K=0.4~0.5k20/m2

集中装药度:一般为0.25~0.3k20/m

不偶合系数:一般应大于2,但不能小于1.5,故采用Φ38~42mm的钻孔应采用Φ25mm 的小药卷。

装药结构

装药结构一般以三部分组成:孔口堵塞段,正常装药段和孔底加强段,一般为连续装药结构或分层装药结构,堵塞长度为炮孔长度的1/3~1/4。为克服底部阻力,也可在底部放置1~2卷Φ32mm的标准药卷,以增强其作用,具体见光爆孔装药结构示意图。

起爆及联结

光爆孔应同时起爆,起爆顺序以主爆孔先爆,光爆层孔后爆,最后光爆孔同时同段起爆。如光爆孔使用导爆索起爆时效果更好,联结方法也是采用簇联(一把抓)。

光爆层孔

光爆层孔是光爆孔内侧的炮孔(也称内圈炮孔)也是用1∶1的斜眼,按光爆层厚度布一排炮孔,它在光爆孔前爆,其它各种参数与一般爆破参数相同。

边坡光面爆破质量控制,主要抓好以下几项工序质量控制;

1、钻孔精度:孔位与设计位置误差小于5cm,孔眼斜度倾向与边坡设计相同。孔底在一个平面上。

2、起爆时间:用导爆索连接所有光面炮孔,保证同时起爆。

3、药包布置:按装药密度连续式装药结构或分层装药结构。

4、孔底装药:放置1~2卷标准药卷,保证充分炸开孔底岩石。

石方爆破块度控制

5、进行实地调查研究岩性,优化爆破设计。

6、采用合理布孔方式,如等边等腰点交错布置,改善爆破岩石级配,增强爆破效果。

7、适当减小孔距、排距,增加延米钻孔率;

8、选择增加岩石单位用药量是减少岩石块度的有力措施。

瞎炮的预防和处理

a预防措施

1、严格认真检查起爆材料(电雷管、导爆索、电线)的质量,不合格、受潮变质的不用。

2、严格检查线路敷设质量,逐段检测网路电阻是否与设计值符合。

3、起爆线路按操作规程认真细致施工。

4、在炮孔装药或回填堵塞中,防止损坏线脚、电网(线)路,防止使雷管与炸药分离,并加强检查。

5、在有水或潮湿的药室内采取有效扔防潮防水措施。

6、在电爆网路电阻测定中,发现异常情况,应查明原因,待消除故障后方可起爆。

b瞎炮处理方法

1、如发现炮孔外的电线电阻、导火索不合要求时,经纠正后可重新接线起爆。

2、距炮孔不深时(50cm内)可用裸露爆破法处理;当炮孔较深时,可用木制或竹制工具,小心的将炮眼上部的堵塞物掏出,如系硝铵类炸药,可用水浸泡并冲洗出整个药包,将拒爆的雷管销毁,或将上部炸药掏出部分后,再重新装入丐爆药包起爆。

3、距炮孔近旁60ccm 处,钻一平行炮孔,然后装药起爆,将原瞎炮销毁。钻平行炮孔时,可将瞎炮的堵塞物掏出,插入一木制炮棍作为钻的导向标志。

4、当炮孔底还有剩药,可以在原炮孔内重新加装起爆药包起爆。

深孔瞎炮处理,可以采用再次爆破,但必须考虑相邻药包已爆破后最小抵抗线的改变,以免飞石伤人。

5、在处理瞎炮时,不准把带有雷管的药从炮孔中拉出来,或者拉住电雷管粘的导线,把电雷管从药包中拨出来。

3、路基填筑

填料基本要求:

利用挖方段的土填筑路堤不得含有腐殖土、树根、草泥或其它有机物质;路基填方材料的最小强度和最大粒径符合下列要求:

本施工段主要为红粘土路基,对于红粘土路堤,填方路床80cm掺灰改性,切方路床为土质路床时,超挖80cm改性后回填,掺灰量为5%,路堤边坡采用经改性处理的红粘土进行外包1m封闭,采用手扶夯机或小型振动压路机压实,路堤基底铺设碎石排水隔离垫层,厚30cm。

路基填土的最小强度须满足要求,当CBR值不能满足规范要求时,可采用掺石灰改善填料性质的方法使填料的CBR值符合设计要求。

(1)路基放样

路基施工前,应根据恢复的路线中桩、设计图表、施工工艺和有关规定钉出路基用地界桩和路堤坡脚的具体位置桩。在距路中心一定安全距离处设立控制桩,其间隔不宜大于5Om。桩上标明桩号与路中心填高。

路基施工期间每半年至少应复测一次水准点。

机械施工中,应在边桩处设立明显的填挖标志,在不大于200m的段落内,距中心桩一定距离处埋设能控制标高的控制桩,进行施工控制。发现桩被碰倒或丢失时应及时补上。

取土坑放样时,应在坑的边缘设立明显标志,注明土场供应里程桩号及挖掘深度;作为排水用的取土坑,当挖至距坑底 O.2~O.3m时,应按设计修整坑底纵坡。

边沟、截水沟和排水沟放样时,宜先做成样板架检查,也可每隔1O~20m在沟内外边缘钉木桩并注明里程及挖深。

施工过程中,应保护所有标志,特别是一些原始控制点。

(2)场地清理

路基用地范围内的既有房屋、道路、河沟、通讯、电力设施、上下水道、坟墓及其它建筑物,均应协助有关部门事先拆迁或改造;对于路基附近的危险建筑应予以适当加固;对文物古迹应妥善保护。

路基用地范围内的树木、灌木丛等均应在施工前砍伐或移植清理,砍伐的树木应移置于路基用地之外,进行妥善处理。树根全部挖除并将坑穴填平夯实;取土坑范围内的树根也应全部挖除。

在填方和借方地段的原地面应进行表面清理,清理深度应根据种植土厚度决定,一般为30cm,清出的种植土应集中堆放。填方地段在清理完地表面后,应整平压实到规定要求,压实度达到93%,方可进行下一步填方作业。

地基表层处理:当地面横坡为0~1:10时,填土前须碾压;当地面坡度为1:10~1:5时,须填前挖松碾压;地面坡度不小于1:5时须填前挖台阶。

土质路堑地段超挖0.8m后再回填压实,零填地段超挖至路表面以下1.5m后再回填压实,采用该方法提高相关路段压实度。同时,在主线低填方(填土高度小于 1.8m)和挖方路段(非岩石挖方段)在路面结构层下设20cm砂砾垫层,该砂砾垫层包含在80 cm精加工土层中。

填挖交界处必须挖台阶和零填地段超挖回填,填挖交界处路基下必须清除较松散的岩石覆盖土,防止该处中基出现不均匀沉降。

填挖交界处为较高陡坡地段时,路槽下设置塑料土工格栅,以防止填挖交界处可能产生的裂缝。

(3)路基施工排水

路基施工中,各施工层表面不应有积水,填方路堤应根据土质情况和施工时气候状况,做成2%~4%的排水横坡,确保在施工过程中,能及时使雨水排走。

雨季施工或因故中断施工时,必须将施工层表面及时修理平整并压实。

当地下水位较高而设计未做出具体方案时,应采取疏导、堵截、隔离等工程措施。

路基施工前应先做好截水沟、排水沟等排水及防渗设施,特别是雨季施工更应加强这方面的工作。排水沟的出口应通至桥涵进出口处;排、截水沟挖出的废土应堆置在沟与路堑边坡顶一侧,并予以夯实。

(4)填方路堤施工前的原地面,除应按有关规定进行清理,对其基底,还应按下列规定办理:

做好原地面临时排水设施,并与永久排水设施相结合。排走的雨水,不得流入农田、耕地;亦不得引起水沟淤积和路基冲刷。

路堤修筑范围内,原地面的坑、洞、墓穴等,应用原地的土或砂性土回填,并按规定进行压实。

路堤基底为耕地或松土时,应先清除有机土、种植土,平整后按规定要求压实。在深耕地段,必要时,应将松土翻挖,土块打碎,然后回填、整平、压实。

路堤基底原状土的强度不符合要求时,应进行换填,换填深度,应不小于30cm,并予以分层压实,压实度应符合规定要求。

当路堤稳定受到地下水位影响时,应在路堤底部填以水稳性优良、不易风化的砂、砂砾、碎石等材料进行加固处理,使基底形成水稳性好、厚约30cm的稳定层,并设置隔离层。

路堤填料应符合下列规定:

路堤填料,不得使用淤泥、沼泽土、冻土、有机土、含草皮土、生活垃圾、树根和含有腐朽物质的土。

液限大于50、塑性指数大于26的土,以及含水量超过规定的土,不得直接作为路堤填料。需要应用时,必须采取满足设计要求的技术措施,掺5%生石灰并搅拌均匀,经检查合格后方可使用。

捣碎后的种植土,可用于路堤边坡表层。

(5)土方路堤的填筑

填筑采用分层填筑,推土机整平摊铺,洒水车洒水,压路机碾压密实,按照“四区段、八流程”法施工。四区段:填铺区、整平区、碾压区和检测区;八流程:施工准备→施工放线→基底处理→填土→整平→碾压→检测→边坡整型,如是红粘土,还应掺5%的生石灰改性包边。

路基填料进场前先测定其含水量,随着土方进场整平,或晾晒或洒水调整至最佳含水量,用透水性不良或不透水的土填筑路堤时,压实时的含水量应控制在最佳含水量的±2%范围内。压实期间土的含水量应均匀,必要时调整含水量直至达到或接近最佳含水量,进行压实

工作。晾晒或洒水时,前后的施工单元交叉作业。

施工组织以200~400m为一施工段或以结构物之间为一施工段。采用有效的摊铺设备,使每层在碾压之前都能获得均匀一致的厚度。当进行每层压实时,要不断进行整平,以保证其平整度,并使该层整个深度内处处压实均匀。每一施工段上的土基本推平后,用压路机静压一遍,对边坡及高低较大的地方用人工进行修整。

压实设备采用YZ18t振动压路机,并报监理工程师批准。如不能满足压实需要时,应予以更换和调整。碾压时直线段由路边向路中进行,曲线段由内侧向外侧碾压。碾压速度控制在3~4km/h,轮迹重叠30~40cm,碾压遍数5~6遍,第一遍和最后一遍是静压,其余为振压。碾压除结构物边上可采用横向碾压,其余均采用纵向碾压。下一层填土未经监理工程师检验合格,上一层填土不得进行。

每一水平层均采用同类填料填筑;不同土质的填料分层填筑,且尽量减少层数,每种填料层总厚度不得小于0.5m。土方路堤填筑至路床顶面最后一层的压实厚度不小于80mm。在路堤范围内修筑便道或引道时,该便道或引道不得做为路堤填筑的部分,重新填筑成符合规定要求的新路堤。以透水性较小的土填筑路堤下层时,其顶部做成4%的横坡;如用以填筑上层时,不覆盖在透水性较好的土所填筑的下层边坡上。任何靠压实设备无法压碎的硬质材料予以清除或破碎,使其最大尺寸不超过压实厚度的2/3,并使粒径均匀分布,达到要求的压实度。填土路堤分段施工时,其交接处不在同一时间填筑则先填段按1:1坡度分层留台阶;如两段同时施工,则分层相互交叠衔接,其搭接长度不小于2m。

路堤填土宽度每侧宽于填层设计宽度30~50cm,以保证路基边缘压实度,压实宽度不得小于设计宽度,最后削坡。但对于采用1m包边处治的红粘土填方路基施工时不要求超宽填筑。

填筑路堤采用水平分层填筑法施工。即按照横断面全宽分成水平层次逐层向上填筑。如原地面不平,应由最低处分层填起,每填一层,经过压实符合规定要求之后,再填上一层。

原地面纵坡大于12%的地段,可采用纵向分层法施工,沿纵坡分层,逐层填压密实。

山坡路堤,地面横坡不陡于1:5且基底符合规定要求时,路堤可直接修筑在天然的土基上。地面横坡陡于1:5时,原地面应挖成台阶(台阶宽度不小于1m),并用小型夯实机加以夯实。填筑应由最低一层台阶填起,并分层夯实,然后逐台向上填筑,分层夯实,所有台阶填完之后,即可按一般填土进行。

横坡陡峻地段的半填半挖路基,必须在山坡上从填方坡脚向上挖成向内倾斜的台阶,台阶宽度不应小于1m。其中挖方一侧,在行车范围之内的宽度不足一个行车道宽度时,则应挖

够一个行车道宽度,其上路床深度范围之内的原地面上应予以挖除换填,并按上路床填方的要求施工。

若填方分几个作业段施工,两段交接处,不在同一时间填筑,则先填地段,应按1:1坡度分层留台阶。若两个地段同时填,则应分层相互交叠衔接,其搭接长度,不得小于2m。

对于陡峻山坡半挖半填路基,设计边坡外面的松散弃土应在路基竣工后全部清除。

不同土质混合填筑路堤时,应符合下列规定:

以透水性较小的土填筑于路堤下层时,应做成4%的双向横坡;如用于填筑上层时,不应覆盖在由透水性较好的土所填筑的路堤边坡上。

不同性质的土应分别填筑,不得混填。每种填料层累计总厚不宜小于0.5m。

机械作业时,应根据工地地形、路基横断面形状和土方调配图等,合理地规定机械运行路线。土方集中工点,应根据机械运行作业图施工。

填方集中地区路堤的施工,可按以下方法进行:挖掘机、装载机与自卸车配合运输时,汽车配备数量,应根据运距的远近和车型确定,其原则是满足挖装设备能力的需要。

(6)填石路堤

填石路堤的基底处理同填土路堤。

填石路堤的石料强度不应小于15MPa(用于护坡的不应小于20MPa)。填石路堤石料最大粒径不宜超过压实层厚的2/3。

高速公路填石路堤均应分层填筑,分层压实。分层松铺厚度:高速公路不宜大于0.5m;其他公路不宜大于1.0m。

逐层填筑时,按水平分层,先低后高、先两侧后中央卸料,并用大型推土机摊平。个别不平处应配合人工用细石块、石屑找平。

人工铺填粒径25cm以上石料时,应先铺填大块石料,大面向下,小面向上,摆平放稳,再用小石块找平,石屑塞缝,最后压实。人工铺填块径25cm以下石料时,可直接分层摊铺,分层碾压。

用强风化石料或软质岩石填筑路堤时,应按土质路堤施工规定先检验其CBR值是否符合要求,CBR值不符合要求时不得使用,符合使用要求时应按土质筑堤的技术要求施工。

高速公路及一级公路填石路堤路床顶面以下5Ocm范围内应填筑符合路床要求的土并分层压实,填料最大粒径不得大于10cm。其他公路填石路堤路床顶面以下3Ocm范围内宜填筑符合路床要求的土并压实,填料最大粒径不应大于15cm。

(7)桥涵及其他构造物处的填筑

回填土工作必须在隐蔽工程验收合格后进行。

桥涵及其他构造物处的填料,应采用砂类土或渗水性土,根据设计采用碎(砾)石土材料。

桥涵及其他构造物处的填土,应适时分层回填压实。回填土时桥涵污工的强度应达到设计强度。

桥涵填土的范围:台背填土顺路线方向长度,顶部为距翼墙尾端不小于台高加2m;底部距基础内线不小于2m;涵洞、通道填土长度每侧不应小于2倍孔径长度,其压实度均不小于96%,填土压实应采用轻型机具,严格控制松铺厚度以保证满足压实度要求。

桥台背后填土宜与锥坡填土同时进行。

涵洞缺口填土,应在两侧对称均匀分层回填压实。如使用机械回填,则涵台胸腔部分及检查井周围应先用小型压实机械压实填好后,方可用机械进行大面积回填。

涵顶面填土压实厚度大于5Ocm时,方可通过重型机械和汽车。

挡墙填料宜选用砾石土或砂类土。墙趾部分的基坑,应及时回填压实,并做成向外倾斜的横坡。填土过程中,应防止水的浸害。回填结束后,顶部应及时封闭。

回填土应分层填筑并严格控制含水量,分层松铺厚度宜小于20cm。当采用小型夯具时, 松铺厚度不宜大于15cm,并应充分压(夯)实。

4.路基压实

路堤、路堑和路堤基底均应进行压实。土质路堤的压实度应不低于前述表格中压实度的要求。

路基土的压实最佳含水量及最大干密度以及其它指标应在路基修筑半个月前,在取土地点取具有代表性的土样进行击实试验确定。施工中如发现土质有变化,应及时补做全部土工试验。

土质路基的压实度试验方法可采用环刀法、灌砂法、灌水法或核子密度仪法。土质路床顶面压实完成后应做弯沉检验。

每一压实层都应检验压实度,合格后方可填筑上一层。否则应查明原因,采取措施进行补压。检验频率每2000㎡检验8点,不足2000㎡时,至少检验2点。

路堤基底应在填筑前进行压实,高速公路、一级公路路堤基底的压实度不应小于85%;当路堤填土高度小于路床厚度时,基底的压实度不宜小于路床的压实度标准。

(1)、填方路堤的压实

A、填土路堤

细粒土、砂类土和砾石土不论采用何种压实机械,均应在该种土的最佳含水量±2%以内压实。当土的实际含水量不位于上述范围内时,应均匀加水或将土摊开、晾干或掺石灰土改性,使达到上述要求后方可进行压实。运输上路的土在摊平后,其含水量若接近于压实最佳含水量时,应迅速压实。

当需要对土采用人工加水时,达到压实最佳含量所需要的加水量可按下式估算: )。

需要加水的土的质量(以小数计);

土的压实最佳含水量(数计);土原来的含水量(以小);

所需加水量(式中:kg Q w w kg m w Q

w w m ----+-=00

01)(

需要加的水宜在取土的前一天浇洒在取土坑内的表面,使其均匀渗透入土中,也可将土运至路堤上后,用水车均匀、适量地浇洒在土中,并用拌和设备拌和均匀。

各种压实机具碾压不同土类的适宜厚度和所需压实遍数与填土的实际含水量及所要求的压实度大小有关,应根据要求的压实度按照试验路段的试验结果确定。

用推土机和自卸汽车推运土料填筑路堤时,应整平每层填土,且自道路中线向两边设置2%~4%的横坡排水,及时碾压。

压路机碾压路基时应按下列规定进行:

碾压前应对填土层的松铺厚度、平整度和含水量进行检查,符合要求后方可进行碾压。 压实应根据现场压实试验提供的松铺厚度和控制压实遍数进行。若控制压实遍数超过10遍,应考虑减少填土层厚。经压实度检验合格后方可转入下道工序。不合格处应进行补压后再做检验,一直达到合格为止。

路基填土压实采用18t 振动压路机进行。第一遍应不振动静压,然后先慢后快,由弱振至强振。

压路机的碾压行驶速度开始时宜用慢速,最大速度不宜超过 4km/h ;碾压时直线段由两边向中间,小半径曲线段由内侧向外侧,纵向进退式进行;横向接头一般重叠0.4~0.5m 。前后相邻两区段(碾压区段之前的平整预压区段与其后的检验区段)宜纵向重叠1.0~1.5m 。应达到无漏压、无死角,确保碾压均匀。

B 、填石路堤

填石路堤在压实之前,应用大型推土机摊铺平整,个别不平处,应用人工配合以细石屑找平。

填石路堤压实选用工作质量12t以上的重型振动压路机、工作质量2.5t以上的夯锤或25t以上的轮胎压路机压(夯)实。当缺乏上述的压实机具时,可采用重型静载光轮压路机压实并减少每层填筑厚度和减小石料粒径,其适宜的压实厚度应根据试验确定,但不得大于50cm。采用重型振动压路机或夯锤压实填石路堤时,可加厚至1.0m。

填石路堤压实时的操作要求,应先压两侧(即靠路肩部分)后压中间,压实路线对于轮碾应纵向互相平行,反复碾压。

填石路堤压实到所要求的紧密程度所需的碾压遍数应经过试验确定。填石路堤使用各种压实机具压实时的注意事项与压实填土路基相同。

填石路堤顶面至路床顶面下30~50cm(高速公路及一级公路为50cm,其他公路30cm)范围内应填筑符合路床要求的土,并应按有关规定予以压实

(2)路堑路基的压实

零填及路堑路床的压实,应符合设计和规范的规定。对于低填路堤和土质以及全、强风化层挖方路堑,应进行超挖后碾压回填。若填料强度不能满足要求,应进行改良或换填。

(3)桥涵及其他构造物处填土的压实

桥台背后、涵洞两侧与顶部、锥坡与挡土墙等构造物背后的填上均应分层压实,分层检查,检查频率每50m 2检验1点,不足50m 2时至少检验1点,每点都应合格,每一压实层松铺厚度不宜超过20cm。

涵洞两侧的填土与压实和桥台背后与锥坡的填土与压实应对称或同时进行。

各种填土的压实尽量采用小型的手扶振动夯或手扶振动压路机;但涵项填土50cm内应采用轻型静载压路机压实,以达到规定的压实度为准。

高速公路和一级公路的桥台、涵身背后和涵洞顶部的填土压实度标准,从填方基底或涵洞顶部至路床项面均为96%;其他公路为94%。

四、质量保证措施

为确保该通道施工质量,在施工中严格执行有关施工技术规范和实施性施工组织设计的要求,其具体要求为:

1、工程开工前组织全体职工、民工学习合同文件和技术规范,牢固树立质量第一,争取全优的思想。

2、尊重和绝对服从监理工程师代表,根据合同条款的要求,在工程师及其代表的监督和指导下施工,并如实地向工程师汇报工程进度和质量情况。

3、工程开工前,由中心试验室对该通道上所需种种材料(半成品或成品)进行检测,

同时在使用过程中加强随机抽检,杜绝不合格材料进入现场。对于混合型材料亦由中心试验室进行配比,以自检工程师审查并报工程师批准后,再予实施。

4、自检员、试验员必须跟班作业,工程关键部位以及工程师批准“三班制”施工,必须有监理工程师守候在场。

5、每一道工序完工,经质检人员自检合格,报工程队主管工程师复核签字后,填写报验单,报请监理工程师检查,经工程师代表检查合格后,方进行下一道工序。

6、认真、及时地填写施工过程中的各类数据,以保证真实性、可靠性。

五、安全保证措施

1、设立专职安全员旁站制度,及时纠正和消除施工中出现安全隐患。

2、对施工人员定期进行安全教育和安全知识的考核。

3、工地设立明显的安全警示牌和安全注意事项宣传栏。

4、各类机械设备操作人员必须持证上岗,无证人员或非本机人员不得上机操作。

5、爆破工作应认真贯彻执行爆破安全规程及有关安全规定。切实作好爆破作业前后各个施工工序的操作检查处理,杜绝各种安全事故的发生,以确保安全施工。

六、环境保护措施

1.施工现场进行整体布局设计,使生产区、材料供应区、生活区、机械存放区、布置合理,方便施工,作业顺畅有序。

2.按定置布局,各区设明显标志;材料堆放整齐,并设规格、数量、材质标志牌;各种检测仪器定位放置,取用方便;机械存放整齐有序。

3.施工场地相对平整,排水通畅;现场道路畅通、整洁、干净,保证文明施工。

4.保护原有植被,创建美好环境。生活区周围种植花草树木,施工区修渠筑坝,疏通渠道,防止土壤冲蚀,地表冲刷。

5.工程竣工后,对现场及时进行复土还耕或还林处理,具体内容包括清除临时设施,清除杂物,弃土顶面植草,坡面绿化等。

附件一

管理及施工人员配备表

附件二

施工主要机械配置表

高边坡开挖施工专项方案范本

高边坡开挖施工专项方案 (正式版) 编制:___________________ 审核:___________________ 日期:___________________

高边坡开挖施工专项方案 一、编制依据 为规范高边坡安全施工, 切实保障施工人员及设备安全, 防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十_大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定, 结合本工程特点, 制定高边坡工程安全专项施工方案。 上述工程施工前, 技术人员向施工队, 作业人员进行书面安全技术交底, 双方签字, 并由专职安全生产管理人员进行监督。 二、采用的标准规范 1、《建筑机械使用安全技术规程》 2、《建筑施工安全检查标准》 3、《工程建设标准强制性条文》 4、《建筑施工高处作业安全技术规范》 三、工程概况 本合同段起点桩号K19+000, 终点桩号K26+000;总长为7km。路基宽度26m, 路基挖土方34715m3、挖石方96428m3、换填土23276m3、利用土方

11570m3、利用石方67504m3、借土填方693107m3;M7.5浆砌菱形骨架护坡10140m3、浆砌锥坡挡土墙5000m3、植草护坡127841m3;预应力连续箱梁汽车天桥(16m+2*20+16m)1座;耕天桥(16m+2*20+16m)1座;美向互通立交(预应力连续箱梁20m+2*25m+20m)1座;美敖分离立体交叉(1-16m)1座;中桥1座 (K23+524.5东兴1桥);小桥1座(K24+126.5东兴2桥);涵洞21道;通道12道。 第二章安全施工方案 一、施工场地及临时设施 1、高边坡防护施工队的驻地设在美敖分离立交附近。 2、便道已通至高边坡范围, 均以石渣填筑, 每天派专人维护, 施工时能保证便道通畅、耐久使用。 4、变压器配置1台150KW发电组、1台350KV A变压器, 作为高边坡防护施工用发电机。 二、高边坡施工规定 1、施工生产区域应实行封闭管理, 主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律, 服从领导和安全检查人员的指挥, 工作时思想集中, 坚守岗位, 未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班, 不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品, 严禁赤

深路堑、高边坡路基专项施工方案

泰顺县文福公路改建工程 (横坑至泗溪段、仕阳至龟湖段)03合同段 高边坡、深路堑 安全专项施工方案 编制: 复核: 审核:

浙江省泰顺县交通工程工程有限公司 日期: 2015年 12月25日 1、编制说明 (1) 编制依据 (1) 编制目的 (1) 适用范围 (1) 2、工程概况 (2) 工程简介 (2) 水文地质条件 (2) 施工准备情况 (2) 3、施工工艺 (2) 技术方案 (2) 施工工艺 (8) 技术参数 (9)

4、施工计划 (9) 5、危险因数分析 (11) 重大危险源的识别 (11) 危险因素评估 (11) 6、施工安全保障措施 (12) 组织保障 (12) 技术措施 (12) 监测监控措施 (12) 安全应急措施 (14) 7、施工安全保障措施 (23)

1、编制说明 编制依据 1、《公路桥涵施工技术规范》 JTG/T F50-2011 2、《公路工程质量检验标准》 JTG F80/1-2012 3、《公路路基施工技术规范》 JTJ F10-2006 3、《爆破安全规程》 GB 6722-2014 4、《泰顺县文福公路改建工程(横坑至泗溪段、仕阳至龟湖段)03合同段施工图》、招标文件及合同及现场踏勘 编制目的 本工程路线区域地形起伏不定,高差相差较大。路线区为山岭重丘地貌类型,区内岩体风化强烈,山体雄伟,山脊浑圆,植被发育,河谷及坡麓地带发育第四系堆积地貌。 该段施工难度大,施工危险系数高,为明确高边坡、深挖路堑施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范高边坡深挖路堑作业的施工,特制定本方案。 适用范围 此高边坡深路堑安全专项施工方案只适用于泰顺县文福公路改建工程 (横坑至泗溪段、仕阳至龟湖段)03合同段。

公路路基高边坡施工方案

福安市富春东路项目 (宁德职业技术学院征地安置地建设项目) 高边坡施工方案 编辑: _____________________ 审核: _____________________ 批准: _____________________ 时间: _____________________ 福建元宏建筑工程有限公司福建鑫泰建筑集团有限公司 福安市富春东路项目部 、编制依据

二、工程概况 (2) 1 、高边坡分布情况 (3) 2、地形地貌、工程地质和水文地质情况 (4) 3、气象及气候 5 三、施工部署 (5) 1、施工管理机构图 5 2、施工部署 5 3、......................................................................................................................................... 人员、机械配置情况 8 4、................................................................................................................................................. 施工进度计戈U 8 四、高边坡施工技术方案 (8) 1、高边坡施工的工程特点 (8) 2、总体方案 (8) 3、开挖方案 (9) 4、高边坡防护 (13) (1)、喷射砼钢筋网施工方案 (14) (2)、锚杆施工方案 (15) (3)、锚索施工方案 (18) (4)、钢筋混凝土格子梁 (21) (5)、抗滑桩施工方案 (21) (6)、立柱型钢内支撑 (25) (7)、其它防护工程 (30) 五、脚手架方案 (32) 六、质量保证措施 (36) 七、安全保证措施 (37)

边坡专项施工方案

长沙高新技术产业开发总公司 岳麓大道K1+600——K3+040南北辅道边坡支护工程 专 项 施 工 方 案 湖南省建四公司 2012年07月

长沙高新技术产业开发总公司 岳麓大道K1+600——K3+040南北辅道 边坡支护工程 专项施工方案 编写 审核: 审批 湖南省建四公司 2012年7月25日

目录 一、工程概况 (1) 二、编制依据 (1) 三、施工方案 (2) 3.1 施工部署 (2) 3.2 施工准备 (4) 3.3 主要施工方法、工艺及流程 (5) 3.3.1 锚杆施工工艺及技术要点 (5) 3.3.2 三维网喷播植草护坡施工工艺及技术要点 (7) 3.3.3 网格梁及基础梁施工工艺及技术要点 (8) 3.3.4 土钉墙施工工艺及技术要点 (10) 3.3.5 泄水孔的安装 (13) 四、施工进度计划 (14) 4. 1 工期总目标 (14) 4.2 进度计划 (14) 五保证质量措施 (14) 5.1 质量目标 (14) 5.2 各分项工程质量控制要点 (14) 5.2.1 测量 (14) 5.2.2 锚杆、土钉 (15) 5.2.3 砼喷射 (15)

六保证安全措施 (15) 6.1 安全目标 (15) 6.2 安全管理措施 (16) 6.3 安全技术措施 (16) 七主要材料、构件用量计划 (18)

岳麓大道K1+600——K3+040 南北辅道边坡支护工程专项施工方案 一、工程概况 拟建岳麓大道K1+600——K3+040南北辅道边坡位于长沙市岳麓大道两侧,由于建设辅道建设需要,对两侧山体切方,形成多个高边坡。我项目部受湖南省建四公司委托,对其中3个边坡进行支护施工,该3个边坡分别位于岳麓大道K2+200北辅道附近北侧(1#边坡)、K2+420北辅道附近北侧(2#边坡)及K2+650南辅道附近南侧(3#边坡)。边坡支护总段长约400m,支护面积约6000㎡。本边坡工程为永久性支护,结构设计使用年限为10年。二、编制依据 1、长沙市规划设计院有限责任公司提供的《岳麓大道西延线(三环-黄桥大道)辅道道路工程施工图》; 2、选用规范 1)、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 2)、《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 3)、《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 4)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) 6)、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 7)、《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-98)

高边坡施工专项方案

咸丰县县城至火车站工程 (咸丰大道)1、2、3标(K0+000-K4+540) 高边坡专项施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:咸丰大道项目一工区 编制日期:

目录 第一章、编制目的和依据 1.1、编制目的 1.2 、编制依据 1.3、适用范围 第二章、工程概况 2.1、工程简介 2.2 、工程特点 2.3高边坡处治防护基本情况表 2.4、高边坡防护工艺流程和工艺控制 第三章、安全目标 第四章、高陡边坡安全施工准备 4.1、一般规定 4.2、施工准备阶段 4.3、施工布置 4.4、施工道路布置 第五章、高陡边坡防护主要施工安全技术措施5.1、开挖作业安全技术措施 5.2、土石方挖运安全技术措施 5.3、支护脚手架安全技术措施 5.4、支护作业安全技术措施 第六章、安全监测 第七章、危险因素及应对措施

7.1、重大危险源的识别 7.2、对重大危险源的评价 7.3 预防措施 7.4、预防坍塌和滑坡事故的防护措施7.5、预防触电事故的防护措施 第八章、安全生产管理体系和制度 8.1、安全保证体系 8.2、安全管理制度 8.3、特种设备安全管理制度: 第九章、安全应急措施 9.1、重大安全事故分析 9.2、成立应急救援组织机构 9.3、制定应急预案 9.4、火灾、爆炸事故应急预案 9.5、滑塌事故应急预案 9.6、触电事故应急预案 9.7、车辆伤害事故应急措施 9.8、发生物体打击事故后的急救措施:9.9、高处坠落应急措施 第十章、文明工地建设 10.1、文明施工 10.2、防噪声污染的各项措施

第一章、编制目的和依据 1.1、编制目的 为了加强公路建设工程项目的安全技术管理,防止施工安全事故,保障人身和财产安全,根据国务院《建设工程安全生产管理条例》及建设单位《安全管理办法》,编制了高边坡防护安全专项施工方案。 1.2、编制依据 1.2.1、《城市道路工程设计规范》(CJJ 37-2012); 1.2.2、《公路工程技术标准》(JTG B01-2003) 1.2.3、《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006); 1.2.4、《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004); 1.2.5、《公路路基设计规范》(JTGD30-2004); 1.2.6、《城市道路交叉口设计规程》(CJJ 152-2010) 1.2.7、《城市快速路设计规程》(CJJ 129-2009) 1.2.8、《城镇道路工程施工与质量验收规范》(GJJ1-2008) 1.2.9、《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000) 1.2.10、《公路路基设计规范》(JTGD30-2004) 1.2.11、《城镇道路路面设计规范》(CJJ 169-2012); 1.2.12、《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93) 1.2.13、《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393号。 1.2.14、咸丰大道工程施工设计图;

路基土石方高边坡工程安全专项施工方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、危险因素分析及应对措施 ㈠、重大危险源的识别 ㈡、对重大危险源的评价 四、高边坡施工安全技术方案 ㈠、深挖路堑段路基安全施工方案㈡、高填方路堤安全施工方案 ㈢、工程施工安全技术措施 ㈣、安全施工专项技术措施 1、按设计规范施工。 2、严格操作规程。 3、路基施工准备 4、开工前检查: 5、施工安全注意事项 五、安全生产预防措施 ㈠、危险源的综合预防与控制措施 1、重大危险实行“两个控制”, 2、、加强安全生产的综合管理。 3、、切实加强安全交底制度的落实 ㈡、主要危险源安全预防措施 1、预防机械伤害事故的防护措施。 2、预防坍塌和滑坡事故的防护措施 3、爆破施工的安全防护措施 4、预防触电事故的防护措施 六、安全管理措施 ㈠、安全生产目标及方针 ㈡、安全施工组织机构 1、安全施工组织机构 2、安全管理程序 附件:

高边坡施工安全管理组织体系框图 路基土石方高边坡施工 专项安全技术方案 一、工程概况 本合同段为湖南省龙山至永顺高速公路第3合同段,位于龙山县新城乡、洗洛乡境内,起于新城村K10+560,终点洗洛村K17+000,全长6.44公里。路基土石方:115.898万m3(含服务区54.485万m3);防护、排水圬工4.854万m3(含服务区0.619万m3);大桥:1004.5m/3座;涵洞:16道;通道:8道。本标段共有路基K10+560-K17+000,其中K10+560-K10+840、 K12+500-K12+600、K12+740-K13+020、K13+540-K13+620、K14+109-K14+330、K14+520-K14+560大部分为深挖路堑。 高边坡采用开挖一级防护一级法施工,施工中存在诸多安全事故隐患,为加强施工安全生产管理,贯彻“安全第一,预防为主”方针,我部按照有关规定,结合工程特点,制定本施工安全专项方案。 二、编制依据 1、《公路路基施工技术规范》(JTJF10—2006) 2、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) 3、龙永高速公路三标合同段合同文件 4、有关的国家、省、市安全法律、法规 三、危险因素分析及应对措施 ㈠、重大危险源的识别 高边坡的施工因地形和地质水文条件的复杂,从业人员的素质较低,因此它是高风险和易发生安全事故的施工作业。从人、机、料、方法、环境等因素综合分析,识别确认有5个可能造成人员伤害、财产损失的危险源为: 1、机械伤害

道路高边坡施工方案

高边坡施工方案 一、工程概况 本合同段为广州至河源高速公路广州段合同段,施工桩号为K29+400~K38+300,全长8.9km,在增城市中新镇,为大型的互通立交工程。本工程挖方高边坡分布在K30+040~K30+300、K38+140~K38+180路段,最大挖深分别为49.2m、35.3m。 ①K30+140左右两侧地质情况: 地质构造:未发现地质构造痕迹,强风化层中风化卸荷载裂隙发育,岩石破碎;弱~微风化层节理裂隙不发育,岩体结构完整。 水文地质:地下水主要接受大气降水的垂直渗入补给,受地质条件、裂隙程度及补给源控制,地下水埋藏较浅。 防护、排水措施:Ⅰ级边坡采用爬藤类植物绿化防护、Ⅱ级边坡采用客土噴播绿化防护、Ⅲ级边坡采用三维网植草防护、Ⅳ级边坡采用喷播植草防护;在路基底设置渗沟,Ⅱ级坡面设置两排仰斜式深层排水管,降低路基基底及边坡部分地下水水位。 ②K38+160左右两侧地质情况: 地质构造:未发现地质构造痕迹,强风化层中风化卸荷载裂隙发育,岩石破碎;弱风化层节理裂隙发育,岩体结构完整性较差。 水文地质:水量丰富,埋藏较浅。 防护、排水措施:Ⅰ、Ⅱ级边坡采用锚杆框架植草防护、Ⅲ级边坡采用人字形骨架植草防护、Ⅳ级边坡采用三维网植草防护;在路基底设置渗沟,Ⅰ级坡面设置两排仰斜式深层排水管,降低路基基底及边坡部分地下水水位。 二、施工准备阶段 1、施工技术准备

组织工程技术人员认真审核设计图纸,熟悉相关施工技术规范。施工方案一经审核批复,及时做好施工技术交底及施工安全技术交底。 2、施工机械及人员准备 根据高边坡施工特点配备相应的工程机械,并组织对机械操作人员进行安全技术交底工作。施工前对施工机械进行保养维护,做好充足的机械、人员预留工作。 3、施工测量 根据设计图纸对各导线点坐标及水准点标高进行复测和加密,按监理工程师审核批准的测量数据进行施工放线。导线点、水准点设立特殊标志,进行保护以免施工中遭到破坏。恢复路线中桩、路基用地界桩、进行横断面测量,然后根据路基横断面图及实测标高用全站仪精确地定出路堑开挖边桩。 4、施工前的地质复查 路基施工前,施工人员将对路基工程范围的地质水文情况进行详细调查,通过取样试验确定其性质和范围,并了解附近既有建筑物对特殊土的处理方法。对有岩石的地段要掌握岩层风化、碎裂程度,岩层的层理、节理、片理状态,对于易崩塌地带的断层和地质变化区段的情况尤应给予特别的重视。当发现地质及设计提供的地质资料不相符时,及时报告监理工程师,确定处理方案后再进行施工。 5、施工工艺流程图(见下图) 边桩放样 场地清挖砍树挖根.清表土 自上而下分层开挖 第一级开挖,边坡修整坡度检测 第二级边坡放样

高边坡防护专项施工方案

高边坡防护专项施工方案 一、工程概况 二、总体施工方案 根据公路路基开挖的岩土特征,风化破碎情况以及边坡高度等,综合分析影响边坡稳定的不利因素,在确保边坡自然稳定的前提下,主要采用以绿色防护、柔性防护为主、工程防护为辅的防护措施,并在边坡绿化中尽量做到草、灌混播。对土质、全风化呈土状岩质边坡采用放缓坡率,三维网喷播植草防护为主;对岩质边坡根据岩性、坡率等确定防护形式,可采用客土喷播、厚层基材喷播,对于局部段落,依据地质资料,决定是否采用柔性网、锚杆、锚索框架防护,对岩质好,完整性好的局部坡体,可采用开挖的自然边坡,不设置防护。 本标段边坡采用较缓坡率,有利于边坡稳定与绿化。坡面绿化前培清表耕植土10~20㎝。 护坡道及碎落台均培土以植草和栽植花卉、当地矮竹等防护。石质挖方段先培土20㎝,再植草和栽植花卉。 挖方深度H大于10m时,每隔6m设置一2m宽平台,若挖方深度H较大,需要设置锚杆锚索框架防护时,每隔8m设置一2m宽平台,岩体较好路段,深度H大于12m时,每隔8m设置一2m宽平台,平台上设置截水沟,截水沟尺寸为30×30㎝,外侧沟壁垂直,内侧同路堑边坡率,平台反挖40㎝后设置种植槽,复填有机土(清淤、清表土方),上栽植攀爬植物、常绿灌木、垂吊花卉进行绿化。先培土40㎝后,再植草皮花卉和矮灌木。同一级挖方坡率不相同时,设渐变段,其最小长度不要小于15米。以使路容美观、协

调。 路堑边坡开挖质量是边坡防护设计成败的重要因素,不恰当开挖甚至会影响整个坡体的稳定。由于本工程坡面防护以绿色防护为主,故对坡面开挖要求十分严格,必须按设计要求开挖。石质挖方,对硬质岩必须采用预裂爆破或小药量微差爆破技术施工,对节理、裂隙发育软岩必须采用预裂爆破技术施工。施工时根据具体情况,选择合适布孔方式,合理穿孔参数,适当的线装药密度、装药结构和正确的起爆次序。不恰当开挖将引起坡面稳定与设计防护方案无法实施。坡面开挖时必须保证其平整,绝不允许放炮影响边坡稳定的施工方法施工。路基边坡防护工程主要有锚杆格子梁护坡、喷播植草拱形护坡、。其总体施工方案如下: 基材施工 (1)边坡清理:尽可能将坡面平整,以利于客土喷播施工。清理对象为 岩面碎石、松散层等。对于光滑岩面需要通过加密锚杆或挖掘横沟等措施进行加糙处理,以免客土下滑。 (2)测量放样:清坡施工后,进行测量放样,确定挂网范围及主、次 锚杆的钻孔位置。 (3)处理坡面排水:对坡面径流、涌水进行处理,通过设置泄水管将 涌水引至坡脚,设置好平台排水措施,使平台从坡面两头排出并引至坡底。 (4)锚杆施工:锚杆的主要作用时有效地固定用于厚层基材喷射的镀 锌铁丝网,使基材紧贴岩面;同时与镀锌网一起对岩面进行加固,防止边坡面局部崩塌。根据岩面强度和坡比不同确定主、次锚杆直径、

高边坡施工方案

路基高边坡防护施工方案 一、编辑依据 1、《总体施工组织设计》; 2、《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006 ; 3、《重庆市高速公路施工标准化指南》(试行); 4、《施工图设计文件》; 5、工程所在地域的地质、水文、气象、气候情况,施工社会环境,主要材料的料源 情况; 6、现场调查资料; 7、重庆强制性要求 二、工程概况 本标段路基高边坡位于K38+469-k38+682 右侧,平均高度23.7m ; K38+697-k38+803 左侧,平均高度22.3m ;K39+473-k39+511 右侧,平均高度24m 。 在深路堑施工前应对边坡防护方案进行仔细阅读和深入理解,深挖路堑边坡根据地层地质条件设置锚杆框架加固,锚杆采用钢筋锚杆,框架采用水泥混凝土框架。锚杆框架分列布置,以列为单位,列高与每级边坡高度相同,宽度为 3.8 米,坡率与边坡坡率相同,每列布置3 根锚杆,锚杆长度5~8 米。

三、施工准备 1、施工组织机构 高边坡队施工属项目部直属管理,各队安全员归项目部安保部管理,技术员归项目部工程部及现场副经理管理,其它人员与项目部对口部室互动。 2、施工人员配备表 本分项工程人员配备:测量、土方施工、边坡施工、及配套辅助人员 序号工种数量序号工种数量 1 测量工 2 7 钢筋工 3 2 普工10 8 模板工 4 3 泥工 5 9 安全员 1 4 电焊工 2 10 材料员 1 5 电工 2 11 钻孔工 2 6 注浆工 2 12 技术员 2 合计23 13 3、施工机械配备表 机械名称数量机械名称数量机械名称数量挖掘机 3 发电机 2 风镐 3 破碎挖掘机 2 注浆机 2 内燃空压机 2 自卸车 5 风动凿岩机 2 电动空压机 2 4、材料准备 对材料堆场等进行规划与修葺,然后对工程所需各种材料组织进场并报送进行检验。

公路工程高边坡专项施工方案(1)

封家湾至太阳庙公路高边坡施工方案封家湾至太阳庙公路 高边坡专项施工方案 编制: 审核: 复核: XXX工程建设有限公司 2017年3月

1 编制依据及原则 1.1编制依据 (1)相关规范标准 2)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 3)《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004; 4)《公路工程技术标准》 JTGB01-2003; 5)《工程测量规范》GB50026—2007; 6)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 ; 7)《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002; (2) 招标文件、设计图纸及资料、《施工组织设计》;建设单位、设计单位、监理单位的相关文件要求; (3) 我部及上级单位现场踏勘、调查所获得的有关资料。 (4)我单位拥有的科技工法成果和现有的企业管理水平,劳力、设备技术能力以及长期从事市政道路建设所积累的丰富的施工经验。 (5)国家、行业、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例等。 1.2编制原则 (1) 严格遵守相关规范、规程和规则等技术标准并将其贯穿于整个施工过程中。 (2) 结合现场调查情况及我单位承诺的工期、质量、安全等各方面要求,制定出完善的保证体系和保证措施,确保该项目标的实现。 (3) 充分考虑气候、季节对施工的影响,合理安排各工序顺序,做到全面展开,平行流水作业;正确选用施工方法,科学组织。各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。 (4) 坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下,确定经济施工方法,积极采用新技术、新工艺、新机具、新材料、新测试方法。

高边坡安全专项施工方案

目录 1.编制依据 (2) 2.编制目的 (2) 3.使用范围 (2) 4.高边坡开挖安全措施 (2) 5.高边坡防护安全措施 (3) 6.人员安全措施 (4) 7.高边坡施工机械安全措施 (5) * ` 《

路基高边坡安全专项施工方案 1.编制依据 ( 中铁二院路基施工图; 路基施工安全技术规程。 2.编制目的 明确高边坡路基施工安全操作规程,防止安全事故发生。 3.使用范围 适用于柳南二标D1K589+540~D1K660+段所有高边坡路基的施工。4.高边坡开挖安全措施 (1)土、石方开挖应严格按照自上而下,先清除危石、滑坡体,后开挖的程序施工,严禁将坡面挖成反坡。 《 (2)滑坡地段的开挖应从滑坡体两侧向中间、自上而下分层开挖,严禁全面抽槽开挖,弃土不得堆在主滑区。施工中应有专人观察,严防塌方。 (3)在靠近其他建筑物边沿或电杆、电缆、电线、水管等附近开挖时,安排专人到现场监控、指导作业。 (4)对边坡上出现的断层、裂隙、破碎带等不良地质构造,要及时处理,避免形成高边坡后再进行处理。 (5)开挖爆破作业除要严格执行爆破安全各项规定外,必须结合该部位的地质情况,组织爆破试验,选定合理爆破参数,并坚持不断优化爆破设计,防止爆破对边坡岩体和周边建筑物的破坏。 (6)每次爆破后必须检查爆破效果,消除不安全隐患。发现哑炮必须按有关排炮程序和要求处理。对开挖的掌子面要进行全面检查,发现有松动的岩石散落在坡面上、路边不稳定的石块要及时清除。如出现不稳定的危岩体,要及时报告现场的监理工程师,进行技术处理。 (7)爆破作业需持证上岗。爆破时,应设专人指挥,待人员和设备都

路基高边坡开挖专项施工方案

都(匀)香(格里拉)高速公路六盘水至威宁(黔滇界)(TYK16+000~TYK24+077.569) 路基高边坡开挖专项施工方案 贵州省公路工程集团有限公司 六盘水至威宁(黔滇界)高速公路LWTJ-7合同段项目经理部 二○一六年三月

目录 一、工程简介 (1) 1.编制依据 (1) 2.工程概况 (1) 二、施工准备 (2) 1.施工组织机构 (2) 2.内业准备 (2) 3.人员、设备准备 (3) 三、开挖原则 (3) 四、挖方施工工艺 (4) 1.土方路堑施工 (4) 2.石方路基施工 (6) 五、路基挖方边坡质量通病及防治方法 (13) 六、预防坍塌和滑坡事故的防护措施 (14) 七、质量保证措施 (14) 1.质量保证体系和质量责任制 (14) 2.质量反馈系统 (15) 3.质量控制主要措施 (16) 八、安全保证措施 (16) 1.安全保证体系 (16) 2.安全防范重点与措施 (17) 3.施工安全应急预案 (18) 九、文明施工及环境保护 (19) 1.文明施工 (19) 2.环境保护措施 (20)

一、工程简介 1.编制依据 (1)《都(匀)香(格里拉)高速公路六盘水至威宁(黔滇界)LWTJ-7合同段施工招标文件》。 (2)《都(匀)香(格里拉)高速公路六盘水至威宁(黔滇界)LWTJ-7合同段投标文件》。 (3)《都(匀)香(格里拉)高速公路六盘水至威宁(黔滇界)LWTJ-7合同段两阶段施工图设计文件》(第二册第1、2分册,第五册第1分册)(贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司,二0一五年十一月)。 (4)《公路路基施工技术规范》JTG F10-2006。 (5)《公路工程施工安全技术规范》(JTGF09-2015)。 (6)《公路工程质量检验评定标准》(JTG F80/1-2004)。 (7)本标段对施工现场考察和勘验所获取的相关资料,范围内出、入口施工便道的现场考察资料及周边建筑布置情况。 (8)本单位现有的技术能力、机械设备、施工管理水平及多年来参加高速公路建设所积累的施工经验。 2.工程概况 本标段起于水城县纸厂乡,接LWTJ-6标段终点,起点桩号TYK16+000。本标段终点止于六盘水市水城县勺米乡鱼塘,在此设鱼塘枢纽互通与杭瑞高速公路毕节至都格段(简称“毕都高速”)相交,终点桩号为TYK24+077.569,路线全长8.330581公里。 其中高边坡路基土石方开挖工程数量为67.1669万立方米,边坡最大高度为50.58米,最高边坡为五级边坡,全线高边坡数量如下:

施组方案—高边坡支护专项施工方案

高边坡支护专项施工方案 1、工程概况 福州市三环路东北段B段Ⅵ标道路工程北起淮安大桥南接线,后由元宝石山东侧,向西南穿过淮安头谷地后折南,沿闽江南岗东(北)岸,经农林大学西面沿河滩布线。本合同段起讫桩号:K22+298~K25+340,标段全长3.042km。K22+298~K22+455及K22+645~K22+705右侧为高边坡路堑挖方段,挖方后路堑边坡高度≥20m,高边坡路堑长度为217m。 边坡支护的设计形式如下: 边坡支护结构:边坡采用台阶式放坡(台阶高8m,平台宽2m),由下到上边坡的坡度分别为:1:0.5、1:0.75、1:1.0,边坡主要采用“预应力锚杆框架+菱形骨架”的防护加固措施。 边坡排泄水系统:坡顶设置截水沟,防止地表水冲刷坡面及入渗坡体;坡脚结合拟建道路排水系统设置边沟,以得使坡顶排水通畅,坡脚不积水为原则;坡体按350cm*350cm间距设置φ80软式透水管,外倾10%。 坡面绿化系统:锚杆框架内采用绿化挡土袋护坡或土工格式植草,同时用SNS柔性防护网封面。 2、编制依据 2.1、业主提供的地址勘查资料与设计图纸; 2.2、《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002); 2.3、《锚杆喷射混凝土支护技术方案》(GB50086-2001); 2.4、《岩土锚杆(锁)技术规程》(CECS22:2005); 2.5、其他国家及行业标准。 3、施工准备 2.1、施工准备工作为:施工调查、核对设计文件,进行交桩、定线复测、测设。 施工边界桩,清理施工场地,根据需要准备营业线防护加固设备,施工中做好地表水的防排工作。 施工调查包括下列内容:

2.1.1、核对岩土类别,弃土石方位置和运土石方条件等; 2.1.2、预先做好堑顶截排水或设置临时排水系统,排出的水不危及附近营业线路基稳定。 2.1.3、勘查出高边坡附近的通讯设施,地下管线情况等位置;并调查高边坡下的行车情况,作好行车记录。 2.2、施工测量: 2.2.1、每次测量原始记录必须完整地保存; 2.2.2、对每次开挖线的放测须明确边桩、位置及挖深,正确标出边桩连接线,设置护桩,并作好记录。 2.3、根据工程量的大小及工期要求,组织足够的施工人员(包括杂工、、挖、装、运司机等),并配备足够的材料和机械设备。 2.3.1拟投入施工人员 2.3.2拟投入机械设备

边坡塌方处理专项施工方案.doc

尚锦华城一期工程(13# 楼区域东侧) 边坡处理施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 万利建设有限公司 尚锦华城一期工程项目部

目录 一、工程概况 ....................................... 错误! 未定义书签。 二、编制依据 ....................................... 错误! 未定义书签。 三、处理方案 ....................................... 错误! 未定义书签。 现场边坡塌方情况 ................................ 错误! 未定义书签。 下雨期间边坡处理 ................................ 错误! 未定义书签。 雨后边坡处理 .................................... 错误! 未定义书签。 四、安全防护措施 ................................... 错误! 未定义书签。 五、监测方案 ....................................... 错误! 未定义书签。 监测点的布置与埋设 .............................. 错误! 未定义书签。 六、事故应急救护预案 ............................... 错误! 未定义书签。 应急工作职责 .................................... 错误! 未定义书签。 组织机构及职责 .................................. 错误! 未定义书签。 应急措施 ........................................ 错误! 未定义书签。 应急物资 ........................................ 错误! 未定义书签。 应急通讯联络 .................................... 错误! 未定义书签。 应急救护工作的开展 .............................. 错误! 未定义书签。

高边坡专项施工方案(参考)

高边坡专项施工方案 第一章工程概况 本合同段起讫桩号为YK38+800~K46+020,路线全长7.23公里。设计行车速度为80公里/小时,整体式路基宽度24.5米,分离式路基宽度12.25米。对于土质挖方边坡高度20m以上、石质挖方边坡高度30m以上,这些边坡称之为高边坡。本标段路堑高边坡11处。 K41+252-K41+445右侧边坡为岩质边坡,上覆粉质粘土,厚度约1m;其下碎块状强风化黑云母花岗岩,厚度约6m;下伏中风化黑云母花岗岩。同时边坡小里程接太宝山隧道出口,且该处边坡施工时间迟于太宝山隧道进洞时间,需控制爆破震动,岩质坡面采用光面、预裂爆破。 K41+500-K41+660右侧边坡为岩质边坡,上覆薄层粉质粘土,厚度约1.8m;其下碎块状强风化变粒岩,厚度约11m;下伏中风化变粒岩。边坡左侧2根电力杆线,爆破时需控制震动、飞石,岩质坡面采用光面、预裂爆破。 K42+010-K42+410左侧边坡为二元结构边坡,上部坡积粉质粘土,厚度约4.7m;其下砂土状强风化变粒岩,厚度约6m;碎块状强风化变粒岩,厚度约8.3m,下伏中风化变粒岩。边坡右侧有零星住户,爆破时应减少震动,防止石头滚落,坡面爆破采用光面、预裂爆破。 K42+980-K43+315左侧边坡为土质边坡,上部坡积粉质粘土,厚度约1.7m;其下为含碎石粉质粘土,厚度约2m;全风化石英片岩,厚度约5.2m;砂土状强风化石英片岩,厚度约10.3米;下伏碎块状强风化石英片岩。右侧有零星住户,需注意施工安全。 K43+420-K43+720右侧边坡为二元结构边坡,上覆残积砂质粘性土,厚度约9.2米;其下为全风化石英片岩,厚度约4.4米;碎块状强风化石英片岩,厚度约18米;下伏中风化石英片岩。附近没有道路和住户。 K43+770~K43+870右侧边坡为二元结构边坡,上覆坡积粉质粘土,厚度约3米;其下为全风化变粒岩,厚度约2.5米;砂土状强风化变粒岩,厚度约3米;碎块状强风化变粒岩,厚度约2.5米;下伏中风化变粒岩。附近没有道路和住户。 K44+200~K44+430右侧边坡为土质边坡,上覆薄层坡积粉质粘土,厚度约4.7米,其下为全风化变粒岩,厚度约6.2米;砂土状强风化变粒岩,厚

高边坡安全专项施工方案

编号:AQ-BH-08676 ( 管理资料) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 高边坡安全专项施工方案 Special construction scheme for high slope safety

高边坡安全专项施工方案 说明:施工方案是根据一个施工项目制定的实施方案;是根据项目确定的,有些项目简单、工期短就不需要 制订复杂的方案。 一、工程概况 由XXX公司承建的XX高速公路XX合同段,起讫桩号为 K1457+500~K1470+750,总长为13.227公里。主要施工项目包括:路堑边坡绿化、路堤边坡绿化、护道坡绿化、碎落台绿化、中央分隔带绿化。 目前,本标段正在进行路堑边坡客土绿化作业。为保障本标段高边坡绿化的安全作业,我项目部特制定了《高边坡安全专项施工方案》。 二、影响高边坡施工安全的危害因素 1、开挖线上部不稳定岩体、松动岩块,直接影响下部作业安全,应进行清除或加固支护处理。 2、岩石性质的影响:包括岩石的坚硬程度、抗风化能力、抗软化能力、强度、组成、透水性等。

3、岩层的构成与结构的影响:节理裂隙的发育程度及其分布规律、结构面的胶结情况、软弱面和破碎带的分布与开挖坡面的关系。 4、水文条件的影响:主要是地下水的埋藏深度及动态变化,地表水的作用情况。 5、地貌的影响主要是边坡的高度、坡度和形态。 6、风化作用的影响:主要体现为风化作用减弱岩石的强度。 7、气候影响因素:暴雨、狂风等 二、施工布置 1、现场施工总体规划布置应遵循保证安全、有利施工、便于管理的基本原则。 2、作业区、生活办公区和危险品仓库的布置,应符合以下要求: ①、地基稳定,不受洪水、滑坡、泥石流、塌方及危石等威胁。 ②、交通道路畅通,区域内通行道路宜避免与施工主干线交叉。 ③、生活区、办公房屋,仓库的间距应符合防火安全要求。 3、施工区、施工机械、移动式发电机、客土喷播机等布置应符合安全要求。

路基高边坡工程专项施工方案

路基高边坡工程专项施工方案 一、工程概述 1、概述 省道202线永泰界至梧塘公路(永泰界至庄边路段K422+447~K427+000)工程是闽东北山区通往闽东南沿海的重要通道,也是重要入闽的通道之一。目前省道202线永泰界至梧塘公路标准较低,不能适应交通运输、区域经济发展和应急交通保障的需要。为完善省级干线公路布局,改善出行条件、促进地方经济发展需要和提高应急交通保障能力,改扩建省道202线永泰界至梧塘公路(永泰界至庄边路段K422+447~K427+000)工程是十分必要的。本项目采用二级公路标准,路线全长4.533km 2、主要技术标准: 本段工程为双向四车道高速公路。 设计行车速度:40km/h 设计荷载为公路-Ⅱ级 路基宽度:路基宽度8.5m,行车道宽:2*3.5。 3、主要工程数量: 合同段内主要结构物为路基土石方、桥梁、涵洞及防护排水工程。土石方开挖总量为 23.2924万m3;中、小桥:124m/3座;钢筋混凝土盖板涵316.2m/23道等组成。 二、自然条件 1、地形、地貌 该道路沿线在地质构造上属于闽东火山断坳带之福鼎∽云霄断坳带和闽东南沿海变质带的交接地带。根据线路通过地段的地貌类型和地层岩性组合,划分为剥蚀残山区。岩性以第四系碎石及凝灰熔岩残积砂质粘性土,侏罗系南园组全∽中风化凝灰熔岩。沿线工程地质条件分布为复杂,但沿线场地稳定,无不良地质现象。 2、气候、水文 场地地处闽东南,属于南亚热带季风湿润气候区,夏季多偏南风,冬季多偏北风。随冬夏季风环流的转移,形成夏长冬短,干湿季节分明,灾害性天气较多的气候特征。年平均气温20.2℃,极端最高温38.7℃,极端最低温3.5℃。雨量充沛,年平均降雨量1289mm,最大日降雨量200mm,集中于春夏季,多暴雨,雨量变化大,易造成洪涝灾害。且夏季多台风,最大风速可达40m/s。 三、编制依据 3.1《建设工程安全生产管理条例》中华人民共和国国务院令第393 号; 3.2《公路路基施工技术规范》(JTG F10-2006) ; 3.3 交通部《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076—95); 3.4 路基高边坡工程设计图纸、施工组织方案及其它有关规范和规程; 四、安全保证体系 1、贯彻“安全第一,预防为主,综合治理”方针,实行“谁主管谁负责”原则,切实贯彻安全生产目标责任制,努力提高安全意识,严密控制和预防“三大伤害事故”的发生,保护国家和企业的财产免遭损失,保障职工的生命安全和身体健康,保障施工安全的顺利进行,项目部建立了路基安全施工管理保证体系。 2、建立各级安全责任制,职责明确,落实到人,项目部建立了以项目经理为组长的安全领导机构,形成有效的安全生产管理体系,并签订定安全责任状,明确各自的安全职责。项目部配备三名专职安全员, 各施工队配备一名专职安全员,路基其它方面的施工员、技术员及班组长各施工作业队的队长担任兼职安全员,层层落实安全责任。

高边坡专项安全方案

高边坡施工安全专项方案 第一章编制说明 一、编制依据 为规范高边坡安全施工,切实保障施工人员及设备安全,防止事故发生。根据《建设工程安全生产管理条例》第二十六条和建设部《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》的规定,结合本工程特点,制定高边坡工程安全专项施工方案。 上述工程施工前,技术人员向施工队,作业人员进行书面安全技术交底,双方签字,并由专职安全生产管理人员进行监督。 二、采用的标准规范 《建筑机械使用安全技术规程》 《建筑施工安全检查标准》 《工程建设标准强制性条文》 《建筑施工高处作业安全技术规范》 三、概述 我部施工的CY-TJ10合同段桩号为K68+110~K78+628.419(含互通)的路基及结构物土建工程,其中主线高边坡共6处,匝道无高边坡工程,分别为:K70+992~K71+240(左)K70+992~K71+150(右)K74+530~K74+859(左)K74+600~K74+830(右) K77+640~K77+853(左)K77+580~K78+004(右)最高开挖高度为33.733米。 第二章安全施工方案

一、施工场地及临时设施 1、高边坡防护施工队的驻地设在二管组。 2、便道已通至高边坡范围,均以石渣填筑,每天派专人维护,施工时能保证便道通畅、耐久使用。 3、在现场山谷地打井作为工地施工用水及施工人员饮用水的水源。 4、配置1台200KV A变压器,作为高边坡防护施工用电。 二、高边坡施工规定 1、施工生产区域应实行封闭管理,主要进出口处应设有明显的施工警示标志和安全文明生产规定、禁令。与施工无关的人员、设备不得进入施工区。 2、作业人员应严格遵守劳动纪律,服从领导和安全检查人员的指挥,工作时思想集中,坚守岗位,未经许可不得从事本工种之外的工作。严禁酒后上班,不得在禁止烟火的地方吸烟、动火。 3、进入施工现场必须按照作业要求正确穿戴个人防护用品,严禁赤脚或穿高跟鞋、硬底鞋、带钉易滑的鞋和拖鞋进入施工现场。 4、在施工现场行走应注意安全,不得在边坡下方休息或停留。 5、临边、危险区域、易燃易爆场所,变压器周围应设置围栏和安全警示牌,夜间设红灯示警。施工现场各种防护设施、警示标志未经施工负责人批准,不得移动和拆除。 6、从事高边坡作业人员应定期体检,经医生诊断凡患高血压、心脏病、贫血病、癫痫病以及其他不适于高空作业的,不得从事高边坡作业。 7、作业所用材料要堆放平稳,工具应随手放入工具袋内,上下传递物

道路工程高边坡专项施工方案

高 切 坡 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核: 批准: 2015年9月

目录

1 编制依据及原则 1.1编制依据 (1)相关规范标准 1)《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008; 2)《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1-2004; 3)《公路工程技术标准》 JTGB01-2003; 4)《工程测量规范》GB50026—2007; 5)《公路路基施工技术规范》JTGF10-2006 ; 6)《》GB50330-2002; (2) 招标文件、设计图纸及资料、《施工组织设计》;建设单位、设计单位、监理单位的相关文件要求; (3) 我部现场踏勘、调查所获得的有关资料。 (4)我单位拥有的科技工法成果和现有的企业管理水平,劳力、设备技术能力以及长期从事市政道路建设所积累的丰富的施工经验。 (5)国家、行业、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例等。 1.2编制原则 (1) 严格遵守相关规范、规程和规则等技术标准并将其贯穿于整个施工过程中。 (2) 结合现场调查情况及我单位承诺的工期、质量、安全等各方面要求,制定出完善的保证体系和保证措施,确保该项目标的实现。 (3) 充分考虑气候、季节对施工的影响,合理安排各工序顺序,做到全面展开,平行流水作业;正确选用施工方法,科学组织。各工序紧密衔接,避免不必要的重复工作,以保证施工连续均衡有序进行。 (4) 坚持在实事求是的基础上,力求技术先进、科学合理、经济适用的原则。在确保工程质量标准的前提下,确定经济施工方法,积极采用新技术、新工艺、新机具、新

材料、新测试方法。 (5) 建立健全质量管理体系和制度,配备专职质检人员进行全过程控制;工程质量符合国家、交通部现行的质量验收标准和工程建设标准强制性条文。 (6) 坚持文明施工,注重环境和水土保持。 2 工程概况 2.1简介 空港大道(东西方向)作为空港功能区配套区地块之间的城市主干道西接210国道(快速路纵线),东至空港功能区远期地块,交通尤为重要;同时也是轨道交通的载体道路,道路建设为轨道交通延伸奠定基础。空港大道(东西方向)总长5431.381m,本次设计K0+650至K1+696.550段,长1046.55m,道路等级为城市主干路,设计车速为60km/h,标准路幅宽度43m,为双向六车道。其中土石方开挖量50万方左右、土方回填量14.4万方左右。 本标段内属于高边坡度(垂直高度大于等于8m的边坡)的主要有3处,具体分布情况见下表2-1: 表2-1 高边坡分布情况一览表 2.2边坡设计概况及要求 2.2.1边坡设计概况 (1)边坡采用台阶式边坡:挖方边坡根据地质条件的不同采用不同的形式,采用坡率法放坡开挖。边坡按理论破裂角进行放坡开挖,采用分阶放坡:放坡坡率中风化基岩按1:0.75,8m一阶,强风化基岩及上部土层按1:1.5放坡,每一级边坡高度8米,每一级处设2米平台,并设置2%的外倾横坡。由于本工程在K1+600~K1+640有一高压铁塔。铁塔与人行道边水平距离约5m,高差约12m,设计对此段作了特殊处理,采用桩板挡墙支护(此段施工方案见高压铁塔支护专项方案)。 (2)边坡的坡面防护形式主要采用锚杆网格梁进行防护,网格尺寸为2m×2m,每

相关文档
相关文档 最新文档