1. 公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成

2. 公共建筑的使用部分包括:主要使用部分、次要使用部分和交通使用部分

3. 公共建筑功能问题有空间结构、功能分区、人流组织与疏散、空间的量度、性状和物理环境。突出使用性质和人流活动

4. 美国著名建筑师沙利文提出的名言‘形式由功能而来’

5. 密斯.凡.德.罗设计的巴塞罗那博览会德国馆采用的是‘自由灵活的空间组合’开创了流动空间的新概念

6. 美国纽约赖特设计的古根海姆美术馆的展厅空间布置采用形式是串联式

7. 电影放映院不需耳光

8. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风

9. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性

10. 功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段

11. 垂直方向高的建筑需要考虑透视变形的矫正

12. 橙色是暖色,而紫色含有蓝色的成分,所以偏冷;青色比黄色冷、红色比黄色暖、蓝色比绿色冷

13. 同样大小冷色调较暖色调给人的感觉要大

14. 同样距离,暖色较冷色给人以靠近感

15. 为保持室内空间稳定感,房间的低处宜采用低明度色彩

16. 冷色调给人以幽雅宁静的气氛

17. 色相、明度、彩度是色彩的三要素;三元色为红、黄、蓝

18. 尺度的概念是建筑物整体或局部给人的视角印象大小和其实际大小的关系19. 美的比例,必然正确的体现材料的力学特征

20. 不同文化形成独特的比例形式

21. 西方古典建筑高度与开间的比例,愈高大愈狭长,愈低矮愈宽阔

22. ‘稳定’所涉及的要素是上与下之间的相对轻重关系的处理

23. 人眼观赏规律

H 18°~45°局部、细部

2H 18°~27°整体

3H <18°整体及环境

24. 黄金分隔比例为1:1.618

25. 通风屋面只能隔离太阳辐射不能保温,适宜于南方

26. 总图布置要因地制宜,建筑物与周围环境之间关系紧凑,节约因地;适当处理个体与群体,空间与体形,绿化和小品的关系;

合理解决采光、通风、朝向、交通与人流的组织

27. 热水系统舒适稳定适用于居住建筑和托幼

蒸汽系统加热快,适用于间歇采暖建筑如会堂、剧场

28. 渐变具有韵律感

29. 变异的美学特征:追求多义与含混、追求个性表现、怪诞与滑稽、残破+扭曲+畸变

30. 要使一座建筑显得富有活力,形式生动,在构图中应采用对比的手法对比的手法有轴线对比、体量对比、方向对比、虚实对比、色彩对比

31. 要使柱子看起来显得细一些,可以采用暗色和冷色

32. 巴西国会大厅在体型组合中采用了对比与协调的手法

33. 展览建筑应使用穿套式的空间组合形式

34. 室外空间的构成,主要依赖于建筑和建筑群体组合

35. 在意大利威尼斯的圣马可广场的布局中,采用了强调了各种空间之间的对比

36. 当坡地坡度较缓时,应采用平行等高线布置

37. 建筑的有效面积=建筑面积-结构面积

38. 加大开窗面积的方法来解决采光和通风问题较易办到

39. 中国古代木结构大致可分为抬梁式、穿斗式和井干式三种

40. 建筑构图原理的基本范畴有主从与重点、对比与呼应、均衡与稳定、节奏与韵律和比例与尺度

41. 建筑构图的基本规律是多样统一

42. 超过8层的建筑中,电梯就成为主要的交通工具了

43. 建筑的模数分为基本模数、扩大模数和分模数

44. 建筑楼梯梯段的最大坡度不宜超过38°

45. 住宅起居室、卧室、厨房应直接采光,窗地比为1/7,其他为1/12

46. 住宅套内楼梯梯段的最小净宽两边墙的0.9M,一边临空的0.75M

住宅室内楼梯踏步宽不应小于0.22M,踏步高度不应小大0.20M

47. 住宅底层严禁布置火灾危险性甲乙类物质的商店,不应布置产生噪声的娱乐场所

48. 地下室、贮藏室等房间的最低净高不应低于2.0米

49. 室内坡道水平投影长度超过15米时,宜设休息平台

50. 外墙内保温所占面积不计入使用面积

烟道、风道、管道井不计入使用面积

阳台面积不计入使用面积

壁柜应计入使用面积

51. 旋转楼梯两级的平面角度不大于10度,且每级离内侧扶手中心0.25处的踏步宽度要大于0.22米

52. 两个安全出口之间的净距不应小于5米

53. 楼梯正面门扇开足时宜保持0.6米平台净宽,侧墙门口距踏步不宜小于0.4米,其门扇开足时不应减少梯段的净宽54. 入地下车库的坡道端部宜设挡水反坡和横向通长雨水篦子

55. 室内台阶宜150*300;室外台阶宽宜350左右,高宽比不宜大于1:2.5

56. 住宅公用楼梯踏步宽不应小于0.26M,踏步高度不应大于0.175M

57. 梯段宽度不应小于1.1M(6层及以下一边设栏杆的可为1.0M),净空高度2.2M

58. 休息平台宽度应大于梯段宽度,且不应小于1.2M,净空高度2.0M

59. 梯扶手高度0.9M,水平段栏杆长度大于0.5M时应为1.05M

60. 楼梯垂直杆件净空不应大于0.11M,梯井净空宽大于0.11M时应采取防护措施

61. 门洞共用外门宽1.2M,户门卧室起居室0.9M,厨房0.8M,卫生间及阳台门0.7M,所有门洞高为2.0M

62. 住宅层高不宜高于2.8M

63. 卧室起居室净高≥2.4M,其局部净高≥2.1M(且其不应大于使用面积的1/3)

64. 利用坡顶作起居室卧室的,一半面积净高不应低于2.1M

利用坡顶空间时,净高低于1.2M处不计使用面积;1.2--2.1M计一半使用面积;高于2.1M全计使用面积

65. 放家具墙面长3M,无直接采光的厅面积不应大于10M2

66. 厨房面积Ⅰ、Ⅱ≥4M2;Ⅲ、Ⅳ≥5M2

67. 厨房净宽单面设备不应小于 1.5M;双面布置设备间净距不应小于0.9M

68. 对于大套住宅,其使用面积必须满足45平方米

69. 住宅套型共分四类使用面积分别为34、45、56、68M2

70. 单人卧室≥6M2;双人卧室≥10M2;兼起居室卧室≥12M2;

71. 卫生间面积三件3M2;二件2--2.5M2;一件1.1M2

72. 厨房、卫生间净高2.2M

73. 住宅楼梯窗台距楼地面净高度低于0.9米时,不论窗开启与否,均应有防护措施

74. 阳台栏杆净高1.05M;中高层为1.1M(但要<1.2);杆件净距0.11

75. 无外窗的卫生间应设置防回流构造的排气通风道、预留排气机械的位置、门下设进风百叶窗或与地面间留出一定缝隙

76. 每套应设阳台或平台、应设置晾衣设施、顶层应设雨罩;阳台、雨罩均应作有组织排水;阳台宜做防水;雨罩应做防水

77. 寒冷、夏热冬冷和夏热冬暖地区的住宅,西面应采取遮阳措施

78. 严寒地区的住宅出入口,各种朝向均应设防寒门斗或保温门

79. 住宅建筑中不宜设置的附属公共用房有锅炉房、变压器室、易燃易爆化学物品商店

但有厨房的饮食店可设

80. 住宅设计应考虑防触电、防盗、防坠落

81. 跃层指套内空间跨跃两楼层及以上的住宅

82. 在坡地上建住宅,当建筑物与等高线垂直时,采用跌落方式较为经济

83. 住宅建筑工程评估指标体系表中有一级和二级指标

84. 7层及以上(16米)住宅必须设电梯

85. 宿舍最高居住层的楼地面距入口层地面的高度大于20米时,应设电梯

86. 医院病房楼,设有空调的多层旅馆,超过5层的公建室内疏散楼梯,均应设置封闭楼梯间(包括首层扩大封闭楼梯间)

设歌舞厅放映厅且超过3层的地上建筑,应设封闭楼梯间。

公共建筑门厅的主楼梯如不计入总疏散宽度,可不设封闭楼梯间

87. 图书馆内书库、非书资料库的疏散楼梯,应设计为封闭楼梯间或防烟楼梯间档案馆库区设置楼梯时,应采用封闭楼梯间,门采用不低于乙级防火门

88. 电梯不应与卧室、起居室紧邻布置

89. 12层及以上每栋楼设电梯不应少于两台

90. 建筑楼梯一般不应超过18级,且不应少于3级

91. 楼梯净宽按每股人流0.55M+(0-0.15M)计算,并不应少于2股人流

92. 管道井在安全、防火和卫生方面互有影响的管道不应敷设在同一竖井内

93. 排烟和通风不得使用同一管道系统

94. 图书馆照明一般室0.75M水平面—150-200-300LX

老年室0.75M水平面—200-300-500LX

陈列室0.75M水平面—75-100-150LX

读者休息室0.75M水平面—30-50-75LX

95. 托幼园照度标准

活动室150LX、保健隔离室100、寝室75、卫生间30、门厅20

96. 中小学照度均匀度不应低于0.7

黑板灯其垂直照度不应低于200LX

97. 二级踏步不允许出现在楼梯梯段

98. 库房最小净高:设有货架时2.1m,设有夹层时4.6m,无固定堆放形式的库房3m。

99. 电梯和自动扶梯均不可以计作安全出口

100. 建筑物底层地面至少应高出室外地面0.15M

101. 电梯不宜被楼梯环绕

单侧排列电梯不应超过4台

双侧排列电梯不应超过8台

102. 候梯厅深度

单侧台住宅电梯≥B

其他电梯≥1.5B

多台双侧排列时≥相对电梯B之和;并<4.5M(客梯)

103. 一般平屋面的最小坡度为1:50

瓦屋面无望板坡度1:2、有望板1:2.5

石棉瓦坡度为1:3

波型金属瓦坡度为1:4

压型钢板为1:7

104. 10米以上建筑无上人屋面楼梯时应设上屋面人孔或外墙爬梯

105. 开向公共走道的窗扇,其地面高度不应低于2米,外窗窗台低于0.8米时应采用防护措施

106. 双面弹簧门应在可视高度部分装透明玻璃

107. 旋转门、电动门和大型门的临近应另设普通门

108. 建筑物内的吊顶应设检修口及通风口、水管道通过应有防产生冷凝水措施、管线多时应留有检修空间

109. 天窗应采用防破碎的透光材料或安全网,并应有防产生冷凝水或引泄冷凝水的措施

110. 窗的开启形式应能方便使用、开启应安全并易于清洗、平开窗适用于多层或高层

111. 砖墙-0.06米处设连续水平防潮层,室内相邻地面有高差时应在墙身侧面加设防潮层

112. 设计最高地下水位低于地下室底板0.3-0.5米,且基地内土壤回填土无形成滞水可能时,可采用防潮做法

113. 全国气候分区:

严寒地区(Ⅰ区)累年最冷月平均≤-10℃

寒冷地区(Ⅱ区)累年最冷月平均>-10℃,≤0℃

温暖地区(Ⅲ区)累年最冷月平均>0℃

累年最热月平均<28℃

炎热地区(Ⅳ区)累年最热月平均>28℃

114. 厕所隔间平面最小尺寸;外开门0.9*1.2;内开门0.9*1.4

淋浴隔间平面最小尺寸;外开门1.0*1.2;带更衣1.0*(1.0+0.6)

115. 有空调的建筑外表面积要小;窗户面积要小;

连续开机的建筑,其围护结构内侧宜选用重质材料;

外墙颜色要浅

116. 设备层应有自然通风或机械通风,当设备层设于地下室又无机械通风道时,应在地下室外墙上设不小于地下室地板面积的1/400的出口或通风口

117. 内走道长度<20米时至少应有一端采光,>20米时应有两端采光,>40米时应增加中间采光口,否则应采用人工照明

118. 离地面高度在0.5米以下的采光口不应计入有效采光面积

119. 影剧院建筑空间组合的核心问题是观众厅、舞台、休息厅、门厅之间的关系

120. 影剧院的观众席应按每400个座位设一个轮椅席(0.8*1.1)

121. 视力残疾人的导盲杖的摆动波长为0.9-1.5米

122. 肢体残疾人用双拐水平行进时的宽度约为0.95米

123. 板式高层建筑与塔式高层相比,具有体形系数小,冬季耗热量少并且夏季通风散热好,节能好

124. 大型医院建筑常以群体的形式出现原因是:根据不同功能特点分散布置,有利于组织不同的流线、争取较好的通风和朝向、防止交叉感染125. 影响建筑日照的因素有地理纬度、日照间距、冬季太阳的高度角和方位角

126. 太阳能采暖建筑一般分为主动式和被动式

127. 非机动车道纵坡<2.5%,坡长可不限

困难情况下最大纵坡3.5%但有长度限制

2.5%时的坡长限250米

3.0%时的坡长限150米

3.5%时的坡长限100米

车道宽度≥2.5米

128. 残疾人使用的道路及建筑物规范道路纵坡<2.5%;道路宽度≥2.5M 129. 不设人行道栏杆的商业街缘石坡道间距≤100M

单面坡缘石道坡度不应大于1:20坡道;扇形宽≥1.5M;在转角处单面直线宽≥2.0M

三面坡不应大于1:12坡道;宽≥1.2M;坡道中缘石外露高≤20;凸条停步块材路宽≥0.6M

人行道中的地下管线井盖必须与地面接平,不得用蓖式井盖;

侵入人行道上空的物件距地面高度不得小于2.2米

人行横道与缘石坡道处不得设雨水口

130. 人行天桥和人行地道

梯道宽度不应小于3.5米,踏步0.3*0.15;超过18级;休息平台宽1.5米且不小于梯段宽

梯道、坡道、走道净高均不得低于2.2米;扶手高应为0.9米,设下层的为0.7米

坡道坡度≤1:12,特殊困难处≤1:10,每升高1.8米或转弯处设长度≥2米的平台

131. 无障碍入口的地面坡度不应大于1:50

132. 建筑人口轮椅通行平台最小宽度

大中型公建、中高层建筑、公寓建筑≥2.0

其他≥1.5

133. 方便残疾人通行的入口坡道宽度0.9M;坡度1:12;每段坡长9M;每段升起的最大高度0.75M

中间休息平台深≥1.2米;转弯出平台深≥1.5米;起止点留有≥1.5米轮椅缓冲带

134. 残疾道扶手高度0.85M,0.65M、扶手应保持连贯、起点、终点应水平延伸0.3M

扶手与墙之间的距离为38;

135. 供一辆轮椅通过的走道净宽1.2M;供一人一辆轮椅通过的走道净宽1.5M;供二辆轮椅通过的走道净宽1.8M

136. 出入口设两道门时,门扇开启后应留有不少于1.2米的轮椅通行净距(大型公共建筑中高层建筑1.5米)

137. 轮椅通行的门洞门扇开启的最小净宽0.8M

自动门最小净宽1.0米

138. 轮椅通行最小宽度

大型公建走道≥1.8米

中小型公建走道、建筑基地人行通道≥1.5米

居住建筑走廊≥1.2米

检票口、结算口轮椅通道≥0.9米

139. 门扇走道开启的凹室不应小于1.3(0.8+0.5)*0.9

140. 无障碍主要对象是视力残疾、住拐杖、坐轮椅者

141. 残疾人使用的电梯:候梯厅面积不应小于1.5*1.5

电梯门开启后净宽不应小于0.8M、电梯轿厢面积不小于1.4*1.1

142. 残疾厕所设有足够的轮椅面积、单设隔间、设安全抓手、设置坐式大便器

墙挂式小便器最大离地高度为430;小便器前应有760*1220的活动空间洗脸盆应是独立墙挂式,占地为760*1220

143. 残疾人使用的出入口:宜靠近电梯厅;室内外有高差时应采用坡道

连接;内外应留有1.5*1.5平坦的轮椅回转面积;出入口设有两道门时,门扇开启后应留有不小于1.2M的轮椅通行净距

144. 县级及以上的政府机关与司法部门,必须设置无障碍专用厕所145. 高层、中高层住宅及公寓建筑,每50套住房宜设两套符合乘轮椅者居住的无障碍住房套型

146. 残疾人通行的门不得采用旋转门

147. 卫生间室内外地面不应有高差

厕所内应留有1.5*1.5的轮椅回旋面积

隔间门1.2*0.8

148. 坡道地面应平整、宜采用不滑及不易松动的表面材料

149. 残疾人机动车停车位应布置在进出方便地段并靠近人行通路,其车位一侧应留有不小于1.2米宽的轮椅通道,并应有明显标志

150. 食堂、报告厅、影剧院及体育场等建筑的轮椅席位(0.8*1.1)应布置在便于疏散的出入口附近

151. 残疾人国际通用标志牌的应用有;指示建筑物出入口及安全出口;指示建筑物内、外通道;指示专业空间位置

152. 防火等级分为四级

153. 一、二级除二级吊顶用难燃材料其他全部采用非燃材料

154. 钢材的耐火极限为0.25小时

155. 预应力钢筋混凝土为普通混凝土的1/2耐火等级

156. 室内排水管下表面距楼地面不应低于1.9M,且不得影响门窗开启157. 套内入口过道净宽不宜小于1.2M;通卧室的过道1M;通辅助房的过道0.9M

158. 套内吊柜净高不应小于0.4M;壁柜净深不宜小于0.5M

159. 楼梯人口处地坪与室外地坪高度差不应小于0.1M

160. 综合楼的定义是:由二种及二种以上用途的楼层组成的公共建筑161. 高级住宅是建筑装修标准高和设有空气调节系统的住宅

162. 高层建筑的地下室的耐火等级是一级

163. 甲级防火门的耐火极限是1.2小时

乙级防火门的耐火极限是0.9小时

丙级防火门的耐火极限是0.6小时

164. 高层建筑使用丙类液体燃料,储油罐直埋于建筑或裙房附近,在面向油罐的一面4米内建筑外墙为防火墙时,油罐总储量不超过15M3时,油罐和建筑物的防火间距不限

165. 两座高层相邻,较高一面外墙比较低屋面高15M及以下范围内墙为不开门窗的防火墙时,其防火间距可不限

166. 高层主体之间或与高层附属房之间防火间距13M

高层附属房与高层附属房防火间距为6M

高层主体与其他建筑一、二级耐火防火间距为13M

高层主体与其他建筑三级耐火防火间距为15M

高层主体与其他建筑四级耐火防火间距为18M

高层附属房与其他建筑一二、三、四级耐火防火间距为6M、7M、9M 167. 高层内院或天井,当短边超过24M时,宜设有进入内院或天井的消防车道

高层民用建筑周围,应设环形消防车道

供消防取水的天然水源和消防水池,应设消防车道

168. 穿过高层的消防车道,净宽和净高不应小于4M

169. 一类高层每个防火分区的建筑面积是1000M2

二类高层每个防火分区的建筑面积是1500M2

地下室每个防火分区的建筑面积是500M2

170. 多层一、二级耐火等级的建筑防火分区2500M2(150M)

多层三级耐火等级的建筑防火分区1200M2(100M)

多层四级耐火等级的建筑防火分区600M2(60M)

地下室、半地下室每个防火分区的建筑面积是500M2

171. 一栋高层与裙房之间设有防火墙分隔,当设自动喷水灭火系统时,裙房的防火分区允许最大建筑面积是5000M2

172. 规范没有对通风及空调机房的门提出防火门要求

173. 民用建筑及厂房的疏散用门应向疏散方向开启。人数不超过60人的房间且每樘门的平均疏散人数不超过30人时,开启方向不限。

174. 高层塔式住宅只设一座防烟楼梯和消防电梯时,每层面积不超过650M2

175. 高层住宅户门不应直接开向电梯间前室,确有困难,可部分户门开向前室,采用乙级防火门

176. 标准层超过1000M2的超高层公共建筑,屋顶宜设直升飞机停机坪177. 一级建筑使用年限为100年以上;

二级建筑使用年限为50-100年;

三级建筑使用年限为25-50年;

四级建筑使用年限为15年以下;

178. 架空电力线距甲乙类厂房水平距离不应小于电杆高度的1.5倍;丙级1.2倍

179. 1KV以下的电力线于建筑物垂直距离2.5,地面6,树木1,行车道路6米;水平距离1米

180. 高于24M为高层(不含24M单层);

高于100M为超高层

181. 厕所浴室地面略低于走道20-50,≥0.5%的坡度坡向地漏

182. 洗脸盆、盥洗槽水嘴中距≥0.7M;距墙≥0.55M

183. 小便器中距≥0.65M

184. 烟道伸出屋面≥0.6M 185. 采光口上部有>1.0M的阳台时,其采光面积按70%计

186. 水平天窗有效采光面积可按采光面积的2.5倍计算

187. 自然通风开口面积与地板面积之比,居室浴室厕所≥1/20;厨房≥1/10,并不得小于0.8M2

188. 噪声标准卧室50昼-40夜;一般室为55-45分贝;有音质要求的为40分贝

189. 学校主要房间净高:小学教室3.1米;中学教室和实验室3.4米;合班教室3.6米;

辅助用房3.1米;办公室2.8米

190. 绿化用地:中师2M2/生;中学1;小学0.5

191. 运动场小学每生2.3M2;中学每生3.3M2

192. 南向普通教室日照宜为2小时

193. 小学规模以12-24班为宜;农村可设6班;教学楼不应超过四层;中学规模以18-24班为宜;大城市密集人口可30班;教学楼不应超过五层

194. 课桌排距:小学850(合班800),中学900(合班850),纵向走道宽度550(合班900),课桌于墙净距120(合班550)

195. 第一排课桌距黑板2000(合班2500),最后一排课桌后沿到黑板距离小学不宜大于8000;

中学8500(合班18000)

196. 黑板尺寸:高度不应小于1000;宽度小学不宜小于3600;中学不宜小于4000

黑板下沿与讲台垂直距离:小学宜为800-900;中学宜为1000-1100

讲台两边至黑板边缘的水平距离不应小于200,宽度不应小于650,高度宜为200

197. 教室灯具距桌面的最低悬挂高度不应低于1.7米,灯管排列应采用长

轴垂直于黑板的方向布置

198. 黑板灯的垂直照度不应低于200LX

199. 教室的窗台高度不宜低于800,并不宜高于1000

200. 教室窗间墙宽度不应大于1200

201. 教学楼走道宽度,内廊2100;外廊1800;办公1500;外廊栏杆不应低于1100

202. 教室安全出口的门洞宽度不应小于1000,合班教室1500

203. 学校所有房间采光均采用玻地比,除厕所淋浴为1/10;其他全为1/6 204. 运动场距教学楼最近的厕所超过90米时,可设室外厕所

小学教学楼厕所女生应按每20人一个大便器(或1000槽);男生应按每40人一个大便器(或1000槽)和1000小便槽;

中学教学楼厕所女生应按每25人一个大便器(或1100槽);男生应按每50人一个大便器(或1100槽)和1000小便槽;

厕所内每90人设一个洗手盆(或600槽)

楼层内应分层设每50人一个饮水器

205. 托幼园选址:基地远离各种污染源、四个班以上应有独立基地、服务半径为300m、应设有集中绿化园地,并禁止种植有毒带刺植物、必须设置各班用活动场地,还应设有全园共用的室外游戏场地、平面布置应功能分区明确,避免干扰,方便使用管理,有利交通疏散、活动室寝室有良好的采光和通风、日照要充足,地界的南侧应无毗邻的高大建筑物、应远离污染源、应避免在交通繁忙的街道两侧建设、应避开医院

206. 幼儿园的规模:

小型:5个班以下;中型:6-9个班;大型:10-12个班

207. 托儿所小、中班15-20人/班;大班21-25人/班

208. 幼儿园小班20-25人/班;中班26-30人/班;大班31-35人/班

209. 乳儿班喂奶室卫生间配乳室贮藏室

乳儿班房间使用面积50-60 15 10 8 6

210. 活动室、寝室卫生间衣帽贮藏音体活动室

幼儿园用房使用面积50-60 15 9 90、120、150

211. 幼儿园单侧采光的活动室,进深不宜超过6.0米

浴室应集中、分班的应独立设置

212. 幼儿园盥洗池的高度为0.5-0.55米,宽度为0.4-0.45米,水龙头的间距为0.35-0.4米

213. 幼儿园双层门中心距离不应小于1.6M;在距地0.6-1.2M高度内,不应装易碎玻璃;

在距地0.7M处,宜加设幼儿专用拉手

门的双面均易平滑、无棱角

不应设门槛和弹簧门;外门易设纱门

214. 活动室窗台距地高度不宜大于0.6M;1.3M内不应设平开窗

阳台栏杆高度不应小于1.2M;

幼儿常接触的室外1.3M以下外墙面不应粗糙

215. 全园共用活动场地30米跑道、沙坑、水深不超过0.3米的戏水池216. 室内电器设置插座必需安置在1.7米以上的位置

217. 幼儿园应采用低温热水集中采暖,热媒温度不宜超过95-75℃218. 幼儿园每班室外游戏场地不应小于60M2

219. 托幼园活动室、寝室净高2.8;音乐活动室的净高3.6米

220. 严禁将幼儿生活用房设在地下室或半地下室

221. 阳台、屋顶护拦净高不应小于1.2米,内侧不应设有支撑

222. 幼儿楼梯踏步150*260;设靠墙扶手高度不应大于0.6米

通道内不应使用转门、弹簧门和推拉门

活动室、寝室、音体室应设双扇平开门,宽度不应小于1200

223. 六层及以上的办公建筑应设电梯

超过75米高的电梯应分区或分层使用

224. 办公走道双面布置时,走道长≤40(>40)米,其净宽不应小于1400(1800)

办公走道单面布置时,走道长≤40(>40)米,其净宽不应小于1300(1500)225. 办公楼走道地面有高差时,当高差不足二级踏步时,不得设置台阶,应设坡道

226. 普通办公室面积3M2/人;单间办公室净面积≥10M2

227. 办公室门洞尺寸1.0*2.0

228. 办公建筑的办公室室内净高2.6米;设空调2.4米;走道净高2.1米;贮藏间2.00

229. 办公楼的厕所设计时

厕所距离最远的工作点不应大于50米

外开门的厕所间的平面尺寸900*1200

应设前室,前室内设置洗手盆、洗污盆

应有天然采光,不允许时应设机械排风

男厕每40人设大便器一具,每30人设小便器一具

女厕每20人设大便器一具

洗手盆每40人设一具

230. 地下室自行车库坡道宽度不应小于1800;坡道长不宜超过6米;坡度不宜大于1:5;每辆车1-1.2M2;净高2米

231. 四层及以上的门诊楼或病房楼应设电梯,且不少于2台;当病房楼高度超过24M时,应设污物梯;三层及以下无电梯的病房楼以及观察室与抢救室不在同一层又无电梯的急诊部,均应设坡道,其坡度不宜大于1/10;并应有防滑措施

供病人使用的电梯和污物梯,应采用‘病床梯’

各室窗地比为1/6、1/7、1/8

室内净高诊查室2.6米;病房2.8米

利用走道单侧候诊净宽2.1M;双侧候诊2.7M

设置厕所时男女病人的比例为6:4计算

232. 病人使用的楼梯不论层数多少,均应为封闭式楼梯间;高层病房楼应为防烟楼梯间

每层电梯间应设前室,由走道通向前室的门,应向疏散方向开启的乙级防火门

主楼梯宽度不得小于1.65M,踏步160*280

233. 旅馆设计时:

一、二级旅馆3层及以上、三级旅馆4层及以上、四级六层及以上应设乘客电梯

自然采光的客房的窗地比不应小于1/8

利用坡屋顶内空间作为客房时,应至少有8M2的面积的净高不低于2.4米

设空调时不应低于2.4米;不设空调时不应低于2.6米

卫生间及客房内过道和客房层公共走道净高度不应低于2.1米

客房入口门洞宽度不应小于0.9,高度不应低于2.1米;卫生间门宽0.75*2.1 同楼层内的服务走道与客房公共走道相连接处有高差时,应采用坡度不大于1:10的坡道

234. 商店内部男每50人一大便器、一小便斗或0.6m便槽,女30人一大便器,污水池一个,35人一个盥洗盆。浴室每人0.1m2。

235. 商店设计有营业、仓储和辅助三部分

店外突出的招牌、广告牌其底部至室外地面的垂直距离不应小于5米橱窗平台高于室内地面不应小于0.2米,高于室外地面不应小于0.5米橱窗内一般不采暖

自动扶梯的倾角≤30°

带机械排风和自然通风相结合的营业厅最小净高为3.5米

室内楼梯梯段净宽不应小于1400,踏步160*280

室外台阶踏步150*300

营业厅内任一点到安全出口的距离不宜超过20米

安全门的净宽不应小于1400

236. 普通营业厅内通道最小净宽度:

柜台与墙面之间或两柜台之间柜台长<7.5米时:2.2米

一柜台长<7.5米而另柜台长为7.5-15米之间时: 3.0米

每柜台长为7.5-15米时: 3.7米

每柜台长为>15米时: 4.0米

通道一端设有楼梯时:上下梯段宽之和加1米

237. 自选营业厅内通道最小净宽度(使用小车)

两货架相平行的通道:

货架长度<15米与靠墙货架之间时:1.6(1.8)米

每货架长度<15米的之间时: 2.2(2.4)米

每货架长度15-24米的之间时: 2.8(3.0)米

两货架相垂直的通道:

通道长度<15米时: 2.4(3.0)米

通道长度≥15米时: 3.0(3.6)米

货架与出入闸门之间: 3.8(4.2)米

238. 餐饮业建筑设计大餐厅的室内净高不应低于3米;

一级餐馆餐厅1.3M2/座;食堂餐厅1.1M2/座二级餐馆餐厅1.1M2/座;食堂餐厅0.85M2/座

餐馆的餐橱比为1:1;食堂的餐橱比为1:1.1;

一般餐桌桌边到桌边的净距不应小于1.35;桌边到墙边的净距不应小0.9 有服务员走的餐桌桌边到桌边的净距不应小于1.80;桌边到墙边的净距不应小1.35

有小车通行时,桌边到桌边的净距不应小于2.1

239. 汽车客运站建筑设计车辆停放的横向净距不应小于0.8

汽车客运站站内道路应按人行道、车行道分别设置;双车道宽度不应小于6M;单车道宽度不应小于4M;

主要客流道路宽度不应小于2.5M

每组停放50辆,组与组之间6M路;

客车发车位地面设计应坡向站场,坡度不应小于0.5%

一、二级站汽车出入口应分别独立设置;三、四级站宜分别设置,进出站口宽度不宜小于4M,与旅客出入口应有5m的安全距离

候车厅应设室内消火栓;售票厅的使用面积按每个售票口15m2计算;窗台高≤1.1,宽度≤0.6;;栏杆高1.2-1.4

候车厅安全出口必须直通室外,室外通道净宽不得小于3米;安全出口净宽不得小于1.4米

候车厅使用面积,每人1.1M2

候车厅净高3.6M

240. 变形缝的构造应根据部分和需要分别采取防水、防火、保温、防虫害的措施

241. 烟道或通风道应伸出屋面不应小于0.6

242. 地震区的住宅结构宜采取纵横墙混合承重的布置方式

243. 公共建筑的疏散楼梯之间的水平净距不宜小于15米

244. 建筑物的室外楼梯可作辅助防烟楼梯,净宽不应小于900

245. 消防电梯间前室的面积

居住建筑不应小于4.5M2

公共建筑不应小于6.0M2

与消防电梯合用前室的居住建筑不应小于6M2

与消防电梯合用前室的公共建筑不应小于10M2

246. 防火墙的燃烧性能和耐火极限是4小时

247. 防火墙内不应设置排气道,民用建筑如必须设置时,其两侧墙身截面厚度均应不小于120

248. 单元之间的墙耐火极限应不低于1.5小时的非燃烧体,并应砌至屋面板底部

249. 室内消火栓栓口离地面高度是1.1米

250. 高层住宅防烟楼梯独用前室面积不应小于4.5M2

251. 消防电梯前室在首层设通道通向出口,其通道的长度不应超过30M 252. 消防电梯的载重量不应小于800公斤

253. 消防电梯的行驶速度,应按从首层至顶层的运行时间不超过60秒254. 高层建筑室内消火栓的间距为30米;裙房为50米

255. 高层建筑内设置消防水泵房(或消防控制室)时,应采用耐火极限不低于2.0小时的隔墙和1.5小时的楼板与其他部位隔开

256. 高度超过50米的一类公建和高度超过100米的居住建筑不宜采用自然排烟的方式

257. 多层建筑物的耐火等级分为四级

高层建筑物的耐火等级分为两级

258. 一类高层建筑的耐火等级应为一级

二类高层建筑的耐火等级应为二级

裙房建筑的耐火等级应为二级

高层建筑地下室的耐火等级应为一级259. 任何等级的电影院的放映室均不应低于二级耐火等级

260. 舞厅影院宜设在首层、二层或三层的靠外墙部位不应设在袋形走道两侧或尽端,必须设在其他楼层时,地下出口到地面高差不应大于10米,一个室厅建筑面积不应大于200平方米;应设放排烟设施

261. 地下营业厅每个防火分区可增加到2000平方米,当地下商店总建筑面积大于20000平方米时,应采用防火墙分隔,且防火墙上不应开设门窗洞口;

262. 公共汽车站的耐火等级一二三级站不应低于二级,四级站不应低于三级

263. 非高层民用建筑耐火等级为一、二级与三级建筑之间的防火间距为7M

一、二级三级四级

一、二级 6 7 9

三级7 8 10

四级9 10 12

264. 高层民用建筑高层与高层之间的防火间距为13M

高层建筑裙房一、二级三级四级

高层建筑13 9 6 11 14

裙房9 6 6 7 9

265. 汽车库耐火等级为一、二级与三级建筑之间的防火间距为10M

一、二级三级四级

一、二级10 12 14

三级12 14 16

停车场 6 8 10

266. 非高层公共建筑安全出口数不应小于2个;

一个房间面积≤60M2,人数≤50人时;可只设一个门

267. 走廊尽端的房间如果只设一个门时:

房间最远点至房门的直线距离不得超过14M;房门的净宽不得小于1.4M,并向外开;房间的人数不得超过80人

268. 耐火等级一、二级,二、三层建筑(医疗托幼除外),只设一个疏散楼梯的条件是:

每层面积不大于500M2;第二、三层人数和不超过100人

269. 非高层塔式住宅,如只设一个楼梯,应符合:

9层及以下;每层不超过6户、面积不超过500M2

单元式宿舍每层建筑面积不大于300M2,人数不超过30人

270. 观众厅安全出口不应少于2个,且每个安全出口的平均疏散人数不应超过250人

271. 体育馆观众厅每个安全出口的平均疏散人数不应超过400-700人272. 地下、半地下室每个放火分区安全出口不应少于2个。

面积≤50M2,人数不超过10人时可设一个;

面积≤500M2,人数不超过30人时,其垂直金属梯可作为第二安全出口;多个放火分区时,可利用放火墙通往相邻分区的放火门作为第二安全出口,但每个放火分区必须有一个直通室外的安全出口

273. 超过6层的组合式单元住宅,各单元楼梯均应通至屋顶(不通至平屋顶,住宅户门应采用乙级防火门)

274. 非高层公共建筑在下列情况下室内疏散楼梯均应设封闭楼梯间:

医院、疗养院的病房楼,有空调系统的多层旅馆

超过5层的公共建筑

275. 二级耐火等级非高层教学楼,平面内走廊式布置,带形走道两侧的房门至楼梯间的最大距离应为22M,楼梯敞开减少2M

276. 紧靠防火墙两侧的门窗洞口之间的最近边缘水平距离不应小于2M 277. 室内装修宜采用非燃烧材料或难燃烧材料的建筑是

高级旅馆的客房及公共活动用房

演播室、录音室及电化教室

大型、中型计算机室

278. 有爆炸危险的甲、乙类厂房应设置必要的泄压设施,泄压面积与厂房体积的比值宜为0.05-0.22

279. 厂房的地下室,半地下室面积≤50平方米;人数≤10人条件下允许只设一个安全出口

280. 非高层民用建筑封闭楼梯间的门应采用能阻挡烟气的双向弹簧门281. 高层建筑玻璃幕墙的设置,窗间墙、窗槛墙的填充材料应采用不燃材料

282. 玻璃幕墙与每层楼板、隔墙处的缝隙,应采用不燃材料严密填实283. 无窗间墙、窗槛墙的玻璃幕墙,应在每层楼板外沿设置耐火极限不低于1小时、高度不低于0.8M的不燃烧实体墙裙

284. 高度为80米的宾馆,设有火灾自动报警和自动灭火系统,防火分区为2000M2

285. 某高层建筑在裙房中设计有5层高的中庭,中庭四周回廊房间门窗为乙级防火门窗

中庭四周回廊中设火灾自动报警和自动喷淋灭火系统

把与中庭相通的其他部分用防火门进行分隔

中庭每层回廊口部位设耐火极限3小时以上的水幕

286. 高层建筑垃圾道不应设在楼梯间内;垃圾斗宜设在垃圾道前室内;垃圾斗应采用不燃材料制作

287. 剪刀楼梯间应为防烟楼梯间;应分别设置前室;梯段之间应设耐火

极限不低于1小时的实体墙分隔;如设置一间前室,则两座楼梯应分别设加压送风系统

288. 高层建筑位于地面层的房间,面积<100M2可设一个门

289. 高层建筑观众厅会议厅疏散口设置疏散口最小净宽不应小于1.4M;门向外开;不应设门槛;内外1.4M内不应设踏步

290. 高层建筑避难层之间不宜超过16层

避难层应设消防电梯出口

避难层可兼做设备层

避难层应设有应急广播

291. 消防电梯的设置台数按主体最大楼层面积计

≤1500M2时,一台

≤4500M2时,二台

>4500M2时,三台

可于客梯或工作梯兼用

292. 一级耐火防火墙耐火极限要为4小时

240厚粘土砖墙极限5小时

240天然石料墙为3.5小时

180钢筋混凝土墙3.5小时

120粘土砖墙为3小时

293. 非高层建筑

安全疏散距离(一、二级耐火、封闭楼梯间)

双向疏散时:托幼25M;医疗、学校35M;其他40M

袋形走道时:托幼、医疗20M;学校其他22M

开敞外廊加5M;自动喷淋加25%

非封闭楼梯,双向减5M;袋形减2M

294. 高层建筑疏散距离(袋形减半)一般双向疏散40米,袋形走道20米

教学楼旅馆展览馆双向30米,袋形15米

医院病房为24米,12米

295. 剧院观众厅太平门的宽度不应小于1400

剧院室外疏散小巷的宽度为3M

296. 占地面积超过3000M2的展览馆宜设环形消防车道

大型消防车道回车场应不小于15×15M

消防车道可利用交通道路

环形消防车道与其他车道应有二处连通

297. 管道井应每隔2-3层的楼板处用耐火极限不低于0.5小时的不燃材料封隔

298. 附设的建筑物内的空调机房与建筑物内的其他部位隔开,其隔墙上的门应采用乙级防火门

299. 楼梯间内宜有天然采光

300. 室外疏散楼梯净宽不小于0.8米

疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1米

六层及以下的单元或住宅中一边设栏杆的疏散楼梯最小宽度可为1.0M 301. 在单元式住宅中,单元之间的墙应为耐火极限不低于1.5小时的非燃烧体,并砌至屋面板底部

302. 剧院等建筑的舞台与观众厅之间的隔墙应采用耐火极限不低于 3.5小时的非燃烧体

303. 需设防烟楼梯间的建筑,其室外楼梯可为辅助防烟楼梯,但其净宽度及倾斜度的要求是≥0.9;≤45°

304. 电梯井与电梯机房的墙壁等均应采用耐火极限不低于1小时的非燃烧体

305. 跃廊式住宅的安全疏散距离,应从户门算起;小楼梯的一段距离按

1.5倍水平投影计算

306. 在布置影剧院的疏散走道时,横走道之间的座位排位排数和纵走道之间的每排座位数不宜超过20排、22个

307. 一类高层:

高级住宅、医院、19层及以上的普通住宅

超过50米的公建及重要公建

308. 二类高层:

10-18层的普通住宅

不超过50米的公建

309. 高层消防扑救面长度不小于高层建筑主体的一条长边或1/4周长;扑救面范围内不应布置高度大于5米,进深不大于4米的裙房

310. 高层建筑内的营业厅、展厅等设有自动报警与灭火系统,并用不燃或难燃材料装修时,地上部分防火分区允许最大建筑面积为4000M2;地下部分为2000M2

附属部分与主体用放火墙分隔时,面积可增加到2500M2,再加自动喷淋加倍,面积可做到5000M2

311. 需设排烟设施的走道及净高小于6M的房间应采取挡烟垂壁或从顶棚下突出不小于0.5M的梁划分防烟分区;每个防烟分区的建筑面积不宜超过500M2,且防烟分区不应跨越防火分区

312. 封闭楼梯间设置范围;高层裙房和32M以下的二类建筑(不含单元式住宅)

有直接采光和自然通风,否则应按防烟楼梯间规定设置

313. 单元式住宅的疏散楼梯要求

每个单元都应通至屋顶

11层及以下可不封闭,但开向楼梯间的房门应设乙级防火门且应直接采光通风12至18层应设封闭楼梯间

19层及以上应设防烟楼梯间

314. 通廊式住宅,不超过11层的应封闭,超过11层的应防烟

315. 32M以下的二类建筑和裙房(不含单元式)建筑应设封闭楼梯间316. 一类建筑,高度超过32M的二类建筑(不含单元式,通廊式住宅)以及塔式住宅应设置防烟楼梯间

入口处设前室、前室与楼梯间设乙级防火门向疏散方向开启

317. 一类高层建筑、塔式住宅、12层及以上的单元式和通廊式住宅、32M 以上其他二类建筑应设消防电梯

318. 每座建筑通向屋顶的楼梯不宜少于2个,且不应穿越其他房间,门应向屋顶方向开启

319. 室外楼梯可作为辅助防烟楼梯,净宽≥0.9M;斜度≤45°;栏杆扶手高≥1.1M

320. 高层建筑内变形缝附近的防火门位置应设置在楼层较多的一侧,且门开启后不应跨越变形缝

321. 人防工程的耐火应为一级,其出入口地面建筑不应低于二级

322. 人防工程内不应设置高压锅炉房、不宜设置哺乳室、幼儿园

商场的营业厅,医院的病房等宜布置在地下一层

平时使用层数不宜超过二层,且使用层地面与室外地坪高差不宜超过10米

323. 人防工程的消防控制室应采用耐火极限不低于3小时的隔墙

采用耐火极限不低于2小时的楼板

隔墙上的门应采用甲级防火门

应设置在地下一层,直通地面的安全出入口处

324. 人防工程的防火分区建筑面积最大为500M2自动灭火加倍;325. 地下人防工程中的电影院、礼堂的观众厅,其防火分区最大为

1000M2自动灭火不加倍

326. 地下人防工程防火分区应在出入口处的甲级防火门或管理门范围内划分

327. 人防工程应设室内消火栓的是

电影院和礼堂、消防电梯间前室、使用面积超过450平方米的餐厅

328. 消火水池的补水时间,不应超过48小时

329. 环境温度不低于4度,且不高于70度的场所应采用湿式灭火系统

环境温度低于4度,或高于70度的场所应采用干式灭火系统

330. 防护冷却水幕应直接将水喷向被保护对象;

防火分隔水幕不宜用于尺寸超过15*8M的开口(舞台除外)

331. 总蒸发量不超过6吨、单台蒸发量不超过2吨的锅炉,总额定容量不超过1260KVA、单台额定容量不超过630KV A的可燃油油浸电力变压器以及充有可燃油的高压电容器和多油开关等,可贴临民用建筑(人员密集房间除外)布置,但必须采用防火墙隔开。

不宜布置在主体建筑内,必须布置时,不应在人员密集上下,3(高层2)小时隔墙、1.5小时楼板隔开并设甲级防火门,设在首层靠外墙,对外开门,1米的防火挑檐或高度1.2的窗间墙。

332. 消防水泵结合器和室外消火栓应设在便于消防车使用的地点,距人防出入口不宜小于8米

333. 人防工程应设自动喷水灭火设备的要求是

超过800座位的电影院观众厅

代替防火墙的防火卷帘的上部

使用面积超过1000平方米的展览厅、舞厅

334. 室内消防栓的间距当保证有一只水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50米

335. 人防工程内疏散指示标志灯的安装要求是间距不大于10米、距地面高度1-1.2米

336. 火灾事故照明灯在疏散走道上的最低照度不应低于5LX 配套公共停车控制指标(辆/100m2)

名称

自行车

机动车

公共中心、商业中心

≥7.5

≥0.45

集贸市场

≥7.5

≥0.3

饮食店

≥3.6

≥0.3

医院、门诊所

≥1.5

≥0.3

337. 人防工程火房间应设置火灾自动报警装置的是

大、中型电子计算机室、通信机房

电影院的舞台、观众厅、休息室等

使用面积超过1000平方米的商场、医院

338. 人防工程下列应设防烟排烟设施

使用人数为1000人的礼堂

使用面积为800平方米的商场

339. 水泵房厕所面积可不计入防火分区面积

340. 机械排烟和加压送风管道的风速,当采用金属风道时,不应大于20M/S

341. 排烟管道不宜穿过防火墙,如必须穿过,应设置烟气温度超过280℃时能自动关闭的防火阀

342. 一定条件下可设置柴油发电机房直燃机房和锅炉房

343. 在计算人防工程防火分区面积时,溜冰场、游泳池、靶道场、保龄球道区面积可不计入

344. 人防工程防火分区安全疏散出口的形式有楼梯直通地上的安全出口与相邻防火分区连通的防火门

疏散楼梯直通室外的安全出口

在一定条件下方可用竖井爬梯做第二出口

345. 人防工程每个防火分区安全出口的数量不应少于两个

当有两个或两个以上防火分区,相邻防火分区的防火分区之间的防火墙上设有防火门时,每个防火分区可只设一个直通室外的安全出口

人员密集场所应有两个直通地上的安全出口

使用面积小于50M2,人数不超过10人时可只设一个直通地上的安全出口面积不大于200M2,且经常停留人数不大于3人的防火分区,可只设一个通向相邻防火分区的防火门

346. 人防工程房间最远点至房间门口的距离不应超过15M

疏散宽度每100人不小于1M,安全出口门、楼梯、走道最小净宽:

门和楼梯,一般1M;医院1.3M;人员集中处1.5M;

走道单面布置一般1.2M,医院和人员集中处1.5M;

双面布置一般1.5M,医院和人员集中处1.8M

347. 人防工程房间门最近安全出口或至相邻防火分区之间的防火墙上的防火门的最大距离医院为24米,旅馆为30米

348. 位于袋形走道两侧或尽端人防工程房间的门至最近安全出口最大距离15M

349. 汽车、修车库、停车场的防火分类分为四类

建筑物内同时设汽车库和修车库时,其分类应按其类别较高的确定350. 汽车库库址的车辆出入口,距离城市道路的规划红线外7.5米,并在距出入口边线内2M处视点的120度范围内至边线外7.5M以上不应有遮挡视线障碍物

汽车库内坡道严禁将宽的单车道兼做双车道

地下汽车库内不应设置修理车位,不应设有使用易燃易爆物品的房间或存放的库房

351. 汽车库不应与甲、乙类生产厂房库房以及托儿所养老院组合建造

当病房楼与汽车库有完全的防火分隔时,病房楼的地下可设置汽车库352. 屋顶停车场的防火分类,应按修车库的类别确定

353. 防火分类主要根据停车数量的多少来分:

Ⅰ类>300辆

Ⅱ类151-300辆

Ⅲ类50-150辆

Ⅳ类<50辆

354. 汽车库、修车库、停车场的耐火等级分为三级

地下汽车库的耐火等级分为一级

Ⅰ-Ⅲ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于二级

Ⅳ类汽车库、修车库的耐火等级不应低于三级

355. 汽车库可设在高层、多层民用建筑的底层或贴邻建造

356. 汽车库内设修理车位时,停车部位与修理车位之间,应设防火隔墙357. 车库不能与托幼园贴邻建造

358. 两个汽车疏散出口之间的间距不应小于10米

359. 耐火等级为一、二级的汽车库与其一、二级耐火等级的民用建筑之

间的防火间距不应小于10米

360. 只有一个双车道的汽车疏散出口的地下汽车库的最大允许停车位是100辆

361. 汽车库和修车库内的人员安全出口不应少于2个,但同一时间的人数不超过25个以及库内停车位不超过50辆时可只设一个

362. 穿过车库消防车道,净宽和净高不应小于4M

363. 多层停车库、地下停车库的外部出口至室内最远工作地点的距离不应超过45米

364. 汽车库与建筑物相邻较高的一面外墙如为防火墙时,其防火间距不限

365. 停车场的汽车宜分组布置,每组停车数量不宜超过50辆,组与组之间防火间距6M

366. 托幼所园养老院不应与汽车库组合建造

367. 汽车库应设防火墙划分防火分区,最大面积多层汽车库2500M2;地下或高层汽车库2000M2,自动灭火加倍

368. 多层汽车库内:

高度超过32米设防烟楼梯间

高度不超过24米设封闭楼梯间

汽车库的室内疏散楼梯间不可以开敞

室外疏散楼梯可代替室内疏散楼梯

369. Ⅰ类修车库不可以只设一个汽车疏散口

370. 汽车库的外墙门窗的上方应设置防火挑檐。外墙的上下窗间墙高度不应小于1.2米

371. 人员出口与汽车疏散口应分开设置

372. 室内疏散楼梯应封闭梯段宽不小于1.1米

地下车库疏散距离不大于45米自动喷淋时不大于60米

底层车库疏散距离不大于60米

373. 小汽车停放间距:车与车、车与墙0.5米;车与柱0.3米

374. Ⅲ、Ⅳ类修车库可只设一个汽车疏散口

375. 车长≤6米的汽车与汽车之间的间距应满足0.5米

376. 耐火等级为一、二级且停车辆不超过5辆时的停车库,可不设消防给水

377. 超过四层的多层停车库,其室内消防给水管网应设水泵接合器378. 停车场的室外消火栓宜沿停车场周边布置,且距离最近一排汽车和油库的距离最少为7-15米

379. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类地上汽车库及停车数量超过10辆的地下汽车库(开敞式车库除外),应设自动喷水灭火系统,并应设自动报警和消防控制室380. 城市是人类第二次劳动大分工的产物,最早的城市出现在公元前3000年左右,城市的产生受社会、经济、文化科学技术及地理环境等多种因素的影响。

381. 春秋时期的《周礼·考工记》记述了周代王城建设的制度,对中国古代城市规划产生了深远的影响。

382. 农业社会时代的城市称为古代城市,工业化时代的城市称为现代城市。

383. 现代城时包含人口数量、产业结构及社会行政三层意义。

384. 城市定义:是一定社会的物质空间形态、具有一定人口规模、居民大多数从事非农业生产活动的聚居地。

385. 城市是一定领域的政治、经济、文化中心。是人类物质文明和精神文明发展的产物,是一个社会化、多功能、有机的整体;是一个复杂的、动态的综合体。

386. 城市规划是为了城市社会的发展,对城市物质空间建设及其时间顺

序的安排的综合部署,是一门综合科学,是动态发展中的学科。

387. 西方古代,公元前500年的希波丹姆模式提出了方格行的道路系统和广场在城中心的建设原则,(米列都城是完美的体现。

388. 公元前1世纪,古罗马建筑师维特鲁威著作《建筑十书》是西方最完整的古典建筑典籍,书中提出‘坚固、适用、美观’。

389. 1889年,维也纳建筑师卡美洛西特出版《按照艺术原则进行城市设计》力争从美学和艺术的角度解决大城市的环境和社会问题,是一本较早的城市设计论著。

390. 近现代城市的两大设计理论:空想社会主义的城市和“田园城市”空想社会主义的城市的改革方案有:托马斯·摩尔在16世纪提出的“乌托邦”

1,康帕纳拉在1602年的著作《太阳城》

2,傅立叶以名位“法朗吉”生产者联合会为单位的组织社会化大生产3,罗伯特·欧文在19世纪提出的建立“新协和村”

他们把城市当作一个社会经济范畴,并为适应新的生活而变化。

1891年英国人霍华德提出“田园城市”理论,他的著作《明天-一条引向真正改革的和平道路》中提出“城市应与乡村结合”城市部分有一系列同心圆和6条放射线路组成,中心是20hm2的公园,向外依次是公建、公园、商店、学校、住宅等,对现代城市规划学科的建立起了重要作用。391. 20世纪初,霍华德追随者恩维、美国规划师惠依顿提出了建立卫星城的理论,第一代是居住性的卧城,第二代是半独立性的卫星城,二战后,第三代多为独立式的。

392. 1922年柯布西耶写了《明日的城市》提出巴黎改造方案,主张减少城市建筑密度,提高人口密度,建筑向高处发展。

393. 1933年,国际现代建筑协会(CIAM)在雅典制定了《城市规划大纲》后称为《雅典宪章》首先提出城市要与其周围影响的区域作为一个整体来研究,城市规划是为了解决居住、工作、游憩与交通四大功能的正常运行。394. 1977年12月在秘鲁的利马集会中发表了《马丘比丘宣言》提出了生活环境与自然环间的和谐问题。

395. 20世纪30年代美欧提出“邻里单位”的居住区规划理论,“邻里单位”是居住区的基本单元。是小区规划理论的基础。

396. 为解决城市膨胀产生的“城市病”,伊利尔·沙里宁在1934年发表《城市-它的发展、衰败与未来》提出有机疏散论。

397. 20世纪后期英国盖迪斯提出了集合城市(组团城市)和区域规划的概念。

398. 城市规划纲要内容:1.论证城市发展经济技术依据和发展的条件2.拟定城市经济社会发展目标 3.论证城市在区域中的战略地位,原则确定市域城镇布局 4.论证并原则确定城市性质、规模、总体布局和发展方向。比例为1/2.5万~10万。

399. 城市总体规划的文件包括规划文本及附件,规划说明及基础资料收入附件。图纸包括城市现状图、市域城镇体系规划图、道路交通规划图、各项专业规划图及近期建设规划图,比例:大城市1/10000~25000,小和市域城镇1/5000~10000。

400. 1987年联合国环境与发展委员会发表《我们共同的未来》,全面阐述了可持续发展的理念,核心是实现经济、社会和环境之间的协调发展,‘可持续发展的概念’是指导各国社会经济方面的总原则。

401. 城市规划是建设城市和管理城市的依据。我国《城市规划法》规定,城市规划工作分为总体规划和详细规划两个阶段。

402. 详细规划分为控制性详细规划和修建性详细规划。

403. 编制城市规划的原则:1.为发展生产力服务 2.从实际出发,符合国情,贯彻勤俭的建国方针 3.合理使用土地、节约用地 4.环境建设和保护相结合 5.物质文明和精神文明并举

404. 我国‘城市规划法’是1989年12月,由第七届全国人大常委会第11次会议通过,这是我国城市规划管理进程的重要里程碑,是依法治市的标志。

405. 我国按职能分:工业城市、交通港口城市、中心城市、县城、特殊职能城市。

406. 法定城镇地区的常住人口称为城镇人口。总人口2万以下的乡,非农业超过2000人的可建镇。

407. 城市人口构成:1,年龄构成6个组成(托儿0~3,幼儿4~6,小学7~11,中学12~16,成年17~60,老年61以上。)2.性别组成 3.家庭组成 4.劳动组成(基本人口、服务人口、背抚养) 5.职业构成

408. 城市是指城市建设和满足城市运转所需的土地,包括已建设利用土地和列入城市建设待开发利用的土地。

409. 第一个五年计划(1953~1957)完成了150个城市的编制,新建39个,改扩建54个。

410. 城市各项建设用地适用坡度

项目

坡度

项目

坡度

工业

0.5%~2%

铁路战场

0%~0.25%

居住建筑

0.3%~6%

对外主要功路0.4%~3%

城市主要道路

0.3%~6%

机场用地

0.5%~1%

次要道路

0.3%~8%

绿地

可大可小

411. 平原地区用地的各项分类

用地类别基地承载能力(kg/cm2)地下水位埋深(m)坡度(%)洪水埋没程度地貌现象

类级

一 1 >1.5 >2.0 <10 在百年洪水位以上无冲沟

2 >1.5 1.5~2.0 10~15 在百年洪水位以上有停止活动的冲沟

二 1 1.0~1.5 1.0~1.5 <10 在百年洪水位以上无冲沟

2 1.0~1.5 <1.0 15~20 有些年份受洪水淹没有活动不大的冲沟

三 1 <1.0 <1.0 >20 有些年份受洪水淹没有活动不大的冲沟

2 <1.0 <1.0 >25 洪水季节淹没有活动的冲沟

412. 可建大型工业的地貌:地势高,排水好,水深地下3~7米,地耐力

18~20

可建小型工业及民用建筑的地貌:排水不良,地下水深0.8~3m,地耐力18~20

可见一般民用建筑地貌:地势较低,地形平坦,沙土液化普遍(或坡度在5º~25º或洪水淹没<1.5m采取措施后可用)

413. 城市功能用的包括工业区、居住区、市中心区,隶属关系的组成宏观调控时为市区、郊区。

414. 城市用地6大功能:工业、对外交通运输、仓库、居住、城市公共设施、城市郊区

415. 对外交通设施包括:铁路、公路、水道、航空等。

416. 城市总体艺术布局的协调统一要求:

1. 艺术布局与使用、经济的统一

2. 近期艺术面貌与远期艺术面貌的统一

3. 整体与局部、重点与非重点的统一要点、线、面相结合

4. 历史条件、时代精神、不同风格、不同处理手法的统一

5. 艺术布局与施工技术条件的统一

417. 工业与居住区用地步行不超过30分钟。

418. 规划人均工业用地面积指标为10~25m2。

419. 详细规划中竖向规划方法:设计等高线法、高程箭头法、纵断面法420. 不同性质的广场:市民广场、纪念广场和建筑广场、商业广场及市场、交通集散广场

421. 居住区规划的要求:使用要求、卫生要求、安全要求、经济要求、施工要求、美观要求

422. 住宅用地指标取决于:住宅居住面积定额、住宅居住面积密度、住宅建筑密度、平均层数

423. 总体规划阶段竖向规划内容:1. 城市用地组织及城市干道网

2. 城市干道交叉点的控制标高和干道总坡

3. 城市主要控制点的控制标高

4. 分析地面坡向、分水岭、汇水沟、排水走向及土方平衡初步估算424. 竖向规划的内容:

1. 充分利用土地、少占良田

2. 综合解决用地内的各项控制标高

3. 城市道路纵坡度既配合地形又满足交通要求

4. 合理组市地面排水

5. 合理、经济的组织用地土方工程

6. 配合地形、注意城市空间景观

425. 机场用地排水坡度小于10‰,机场与城市距离10~40km,在30分钟之内。

426. 高速公路车速一般为80~120km/h。

427. 我国将居住用地分为四类,一类最好,为低层,四类最差。

428. 城市居住用地占城市的20%~32%,人均指标18~28m2/人,不小于16 m2/人。

429. 公共设施分为市级、地区级、小区级配置。

430. 公共用的设施分为8类:行政办公、商业金融、文化娱乐、体育、医疗卫生、大专院校科研设计、文物古迹、其它。

431. 1980年原国家建委《城市规划定额指标暂行规定》、1990年建设部《城市用地分类与城市建设用地标准》、1993年《居住区公共服务设施控制指标》作为拟定指标的依据和参考。

432. 工业生产是现代城市发展的主要组成。工业布局直接关系到城市的发展规模和方向。综合考虑工业布置与居住生活、交通运输、公共绿地关系,兼顾新居去的发展是城市用地功能组织的重要内容。

(整理)设计前期场地与建筑设计

设计前期场地与建筑设计(一级)精讲班第1讲讲义 第56讲151页 第三节国内外建筑设计体制的比较 国际国内 施工说明书要求详尽要求一般工程招标编制招标文件、负责招标具体工作一般不参与 施工阶段管理施工合同,定期视察进度及质 量,签发分期付款证明书,签发设 计变更通知及其指令,工程验收定期视察施工情况,签发设计变更通知,工程验收 例:在国内,不属于在施工阶段建筑师参与的活动是:(A) A.管理施工合同B.定期视察施工情况 C.签发设计变更通知D.工程验收 第四节建筑营造方式 相对来说,国外建筑师比国内建筑师在整个营造过程中有更多的发言权,见下表所示: 国际国内 常规建设程序业主与建筑师及承包商形成三边关系业主与建筑师及承包商形成三边关 系 非常规建设程 序 业主通过总承包公司与建筑师沟通业主分别直接指挥建筑师及施工方 建筑师角色设计总负责,协调或聘用各专业设计师, 管理招投标及施工合同设计总负责,协调各专业设计师,但对施工方没有约束 第五节建设程序法规与内容 我国与国外的基本建设程序比较 中国基本建设程序美国常规建设程序英国常规建设程序 1.提出项目建议书1.设计前期工作1.立项 2.编制可行性研究报告2.场地分析2.可行性研究 3.进行项目评估3.方案设计3.设计大纲或草图规划4.编制设计文件4.设计发展4.方案设计 5.施工前准备工作5.施工文件5.详细设计或施工图6.组织施工6.招标或谈判6.生产信息 7.交付使用7.施工合同管理7.工程总表 8.工程后期工作 (按建筑师服务范围) 8.指标 9.合同:项目计划施工 竣工验收及工程反馈例:下列哪项不属于建设一个新区的设计前期工作:(D) A.有关的国土规划、区域规划,地市规划、专业规划的基础资料

二级建筑师考试《场地与建筑设计》练习题

二级建筑师考试《场地与建筑设计》练习题 单选题 1. 公共建筑设计的功能问题中,下列哪一条不属于重要的核心问题( D )。 A.功能分区 B.人流疏散 C.空间组成 D.通风采光 2. 二级踏步不允许出现在以下哪一种部位( C )。 1. 下列哪一项不属于公共建筑交通联系部分的基本空间形式( D )。 A.水平交通 B.垂直交通 C.枢纽交通 D.对外交通 2. 自动扶梯的坡度一般为( C )。 A.20° B.25° C.30° D.35° 3. 下列哪项一般不在建筑初步设计的立面图中标注或表示( C )。 A.变形缝和主要装饰及材料做法等 B.平面、剖面未能表示的屋顶、檐口、女儿墙、窗台等标高或高度 C.平面图上表示不出的窗编号 D.关系密切、相互间有影响的相邻建筑部分立面

提示:见《建筑工程设计文件编制深度的规定》2.3.2条,初步设计图纸不需表示窗编号。 4. 50汽车库、修车库的平面布置,以下哪一条错误( B )。 A.汽车库可设在高层、多层民用建筑的底层或贴邻建造 B.直接在人员密集的公共场所和托儿所、幼儿园、病房的上面、下面或贴邻建造汽车库时,必须用防火墙隔开 C.当病房楼与汽车库有完全的防火分隔时,其地下可设汽车库 D.汽车库内设修理车位时,停车部位与修理车位之间,应设防火隔墙 提示:见《车库防火规范》4.1.2。托儿所、幼儿园不能与汽车库贴邻建造。 5. 以下哪项不符合施工图设计文件编制深度的要求( A )。 A.能据以进行施工准备 B.能据以编制施工图预算 C.能据以安排材料、设备定货和非标准设备的制作 D.能据以进行工程验收 提示:见《建筑工程设计文件编制深度的规定》第3页,1.0.6条。施工准备只要依据初步设计。 6. 住宅户内通往起居室、卧室的过道净宽不应小于( B )m。 A.0.9 B.1.0 C.l.1 D.1.2 7. 按照我国现行《住宅设计规范》,下列说法哪条是错误的( C )。 A.低层住宅为1层至3层 B.多层住宅为4层至6层 C.小高层住宅为7层至11层

2019年二级建造师法规知识基础试题及答案(10)

2019年二级建造师法规知识基础试题及答案 (10) 整理了《2019年二级建造师法规知识基础试题及答案(10)》,希望对您有帮助,祝考生们考试取得好成绩。相关资讯敬请关注本网的更新! 2019年二级建造师法规知识基础试题及答案(10) 1. 根据《绿色施工导则》,处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用( )作为混凝土搅拌用水,养护用水,冲洗用水和部分生活用水。 A.地下水 B.市政自来水 C.雨水 D.中水 【答案】A 【解析】本题考查的是施工节能的规定中的非传统水源利用,处于基坑降水阶段的工地,宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。 2. 根据《招标投标法实施条例》,下列情形中,属于不同投标人之间相互串通投标情形的是( )。 A. 约定部分投标人放弃投标或者中标 B. 投标文件相互混装 C. 投标文件载明的项目经理为同一人

D. 委托同一单位或个人办理投标事宜 【答案】A 【解析】BCD 都是“视为串通投标的情形” 3、甲建设单位拖欠乙施工企业工程款,乙发函催告甲还款。乙的催告行为在提起诉讼时产生的效果是 ( ) 。 A. 诉讼时效的中止 B. 诉讼时效的中断 C. 诉讼时效的延长 D. 改变法定时效期间 【答案】B 【解析】诉讼时效因提起诉讼、当事人一方提出要求或者同意履行义务而中断。从中断时起,诉讼时效期间重新计算。 4、甲建设单位与乙设计单位签订了设计合同,合同约定设计费为 200 万元。定金为设计费的 15%,甲支付定金后,如果乙在规定期限内不履行合同,甲可以要求乙返还( )元。 A.80 万 B.60 万 C.40 万 D.30 万 【答案】B 【解析】定金合同从实际交付之日起生效,给付方不履约的无权要求返还,收受方不履约的,应当双倍返还定金,定金数额不得超过主合同标的额的 20%。 5、甲施工企业误将应支付给乙供应商的贷款支付给了丙供应

一年级考试数学知识要点总结

一年级考试数学知识要点总结 一年级数学知识要点整理 1.通过复习整理,牢固掌握第一、二单元的数学知识。 2.通过生活中有时间顺序的“先加后减”或“先减后加”的连贯情节,建立加减混合的数学模型,会熟练进行10以内加减混合计算。 3.能够进行11~20数的计数与表达;能把数分拆成“十和几”;掌握20以内数的序列,了解单数和双数,会一组一组地数。 4.会比较20以内数的大小。 5.会通过实际操作,建构进位加法、退位减法的算法模型,体验算法的多样性。 6.正确熟练地计算20以内的加减法。 7.能阅读和理解描述情节的文字,口头编应用题并正确列式解答。 8.巩固前两个月已养成的数学学习习惯。 9.两步计算式题要先在下方写出第一步的得数。 10.会对应用题进行分析。 一年级的数学学习知识 读数、写数 1、读20以内的数。 正数:从小到大的顺序0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 倒数:从大到小的顺序2019 18 17 ······

2个2个的数:02 4 6 8 10 12 14 16 18 20(正数、倒数或从指定中间数开始数都要会) 5个5个的数:05 10 15 20((正数、倒数都要会) 单数:1、3、5、7、9······ 双数:2、4、6、8、10······ (注:0既不是单数,也不是双数,0是偶数。在生活中说单双数,在数学中说奇偶数。) 2、两位数 (1)我们生活中经常遇到十个物体为一个整体的情况,实际上10个“一”就是1个“10”,一个“十”就是10个“一”。 如:A:11里有(1)个十和(1)个一;11里有(11)个一。2个“1”表示的意义不同 12里有(1)个十和(2)个一;12里有(12)个一 14里有(1)个十和(4)个一;14里有(14)个一 15里有(1)个十和(5)个一;15里有(15)个一 ······ 19里有(1)个十和(9)个一;或者说,19里有(19)个一 20里有(2)个十; 20里有(20)个一 B:看数字卡片(11~20),说出卡片上的数是由几个十和几个一组成的。 (2)在计数器上,从右边起第一位是什么位?(个位)第2位是什么位?(十位)个位上的1颗珠子表示什么?(表示1个一)十位上的1颗珠子

最新整理一级注册建筑师考点-《场地与建筑设计》

一级注册建筑师考点-《场地与建筑设计》 公共建筑场地选择 (一)旅馆 1.基地选择应符合当地城市规划要求等基本条件。 2.与车站、码头、航空港及各种交通路线联系方便。 3.建造于城市中的各类旅馆应考虑使用原有的市政 设施,以缩短建筑周期。 4.历史文化名城、休养、疗养、观光、运动等旅馆应与风景区、海滨及周围的环境相协调,应符合国家和地方的有关管理条例和保护规划的要求。 5.基地应至少一面临接城市道路,其长度应满足基地内组织各功能区的出人口,如客货运输车路线、防火疏散及环境卫生等要求。 (二)剧场 1.应与城镇规划协调,合理布点。重要剧场应选在城市重要位置,形成的建筑群应对城市面貌有较大影响。 2.剧场基地选择应采取与剧场的类型和所在区域居 民的文化素养、艺术情趣相适应的原则。 3.儿童剧场应设于位置适中、公共交通便利、比较安静的区域。

4.基地至少有一面临接城市道路,临接长度不小于基地周长的1/6,剧场前面应当有不小于0.2㎡/座的集散广场。剧场临接道路宽度应不小于剧场安全出口宽度的总和。如800座以下,不小于8m;800-1200座,不小于12m;1200座以上,不小于15m,以保证剧场观众的疏散不至造成城市交通阻滞。 5.剧场与其他建筑毗邻修建时,剧场前面若不能保证观众疏散总宽及足够的集散广场,应在剧场后面或侧面另辟疏散口,连接的疏散小巷宽度不小于 3.5m. 6.剧场与其他类型建筑合建时,应保证专有的疏散通道,室外广场应包含有剧场的集散广场。 7.剧场基地应设置停车场,或由城市规划统一设置。 (三)电影院 1.应结合城镇交通、商业网点、文化设施综合考虑,以方便群众,增加社会、经济和环境效益。 2.基地应临接城镇道路、广场或空地,应按观众厅坐位数总容量所定规模确定每座0.2㎡集散空地。 (四)文化馆 1.省、市群众艺术馆,区、县文化馆宜有独立的建筑基地,并应符合文化产业和城市规划的布点要求。

一级建造师建筑实务基础知识梳理

2019 年一级建造师《建筑实务》基础考点梳理 建筑工程技术 考点:建筑结构工程的可靠性 建筑结构工程的安全性 结构杆件的基本受力形式:拉伸、压缩、弯曲、剪切和扭转。 临界力Pij 的大小与下列因素有关:压杆的材料:钢柱的Pij 比木柱大,因为钢柱的弹性模 量E 大;压杆的截面形状与大小:截面大不易失稳,因为惯性矩I 大;压杆的长度l:长度 大,Pij 小,易失稳;压杆的支承情况:两端固定的与两端铰接的比,前者Pij 大。当柱的一端固定一端自由时,l0=21;两端固定时,l0=0.51;一端固定一端校支时,l0=0.71;两端铰支时,l0=1。 建筑结构工程的适用性 正常使用极限状态包括构件在正常使用条件下产生过度变形,导致影响正常使用或建筑 外观;构件过早产生裂缝或裂缝发展过宽;在动力荷载作用下结构或构件产生过大的振幅等。超过这种极限状态会使结构不能正常工作,影响结构的耐久性。 梁的变形主要是弯矩引起的,叫弯曲变形。剪力所引起的变形很小,可以忽略不计。 裂缝控制主要针对混凝土梁(受弯构件)及受拉构件,裂缝控制分为三个等级:构件不出现 拉应力;构件虽有拉应力,但不超过混凝土的抗拉强度;允许出现裂缝,但裂缝宽度不超过允许 值。 建筑结构工程的耐久性 大截面混凝土墩柱在加大钢筋混凝土保护层厚度的前提下,其混凝土强度等级可低于一 般环境中混凝土材料与钢筋最小保护层厚度的要求,但降低幅度不应超过两个强度等级,且设 计使用年限为100 年和50 年的构件,其强度等级不应低于C25 和C20。当采用的混凝土强度等级比环境中混凝土材料与钢筋最小保护层厚度的规定低一个等级时,混凝土保护层厚度应增加5mm 低两个等级时,混凝土保护层厚度应增加10mm。 考点:建筑结构平衡的技术(一) 结构平衡的条件 力的作用效果促使或限制物体运动状态的改变,称力的运动效果;促使物体发生变形或破坏,称力的变形效果。 力的大小、力的方向和力的作用点的位置称力的三要素。 二力的平衡条件作用于同一物体上的两个力大小相等,方向相反,作用线相童合,这就是 二力的平衡条件。平面汇交力系的平衡条件:一个物体上的作用力系,作用线都在同一平面内, 且汇交于一点,这种力系称为平面汇交力系。平面汇交力系的平衡条件是,Σx=0 和Σy=0 般平 面力系平衡条件:一般平面力系的平衡条件还要加上力矩的平衡,所以平面力系的平衡条件是 Σx=0,Σx=0 和ΣM=0。 防止结构倾覆的技术要求 物体绕某点没有转动的条件是,对该点的顺时针力矩之和等于逆时针力矩之和,即ΣM=0, 对于悬挑构件(如阳台、雨篷、探头板等)、挡土墙、起重机械防止倾覆的基本要求是:引起倾

2018二级注册建筑师《场地与建筑设计》练习题

2018二级注册建筑师《场地与建筑设计》练习题 2018二级注册建筑师《场地与建筑设计》练习题 单选题 1.对于借款企业来说,在市场利润呈上升趋势的情况下应使用()。 A.固定利率 B.浮动利率 B.加息利率 D.贴现利率 2.在实行补偿余额和加息利率的情况下,长期借款的实际利率往往()名义利率。 A.等于 B.高于 C.低于 D.不能比较 3.一般而言,下列筹资方式中,资金成本最低的是()。 A.发行普通股票 B.发行优先股票 C.长期借款 D.发行债券 4.折价发行债券时,其发行价格与债券面值的关系为()。 A.价格大于面值 B.价格小于面值 C.价格等于面值 D.不一定 5.商业汇票分为商业承兑汇票和银行承兑汇票的标准是()。 A.付款人 B.收款人 C.承兑人 D.申请人 6.若公司发行的债券票面利率7%,市场利率为8%,则该债券应()。 A.平价发行 B.溢价发行 C.折价发行 D.限价发行 7.一般来讲,当企业增加债务资金的数额时,企业的'加权平均资金成本()。 A.上升 B.不变 C.下降 D.不一定 8.企业按年利率8%向银行借款100万元,银行要求保留20%的补偿性余额,则企业的借款实际利率是()。 A.20% B.10% C.16%

D.12% 9.筹资决策的关键问题是()。 A.筹资总量 B.筹资时机 C.资本结构 D.长短期资金的比重 10.在个别资金成本的计算中,不必考虑筹资费用影响因素的是()。 A.长期借款成本 B.债券成本 C.保留盈余成本 D.普通股成本 答案 1.A 2.B 3.C 4.B 5.C 6.C 7.C 8.B 9.C10.C

第三单元知识要点总结

第三单元知识要点总结 一、复习课文 1、《卖火柴的小女孩》课文讲了一个(卖火柴)的小女孩在(大年夜)冻死街头的故事,表达了作者对穷苦人民悲惨遭遇的(同情)及对统治者的(不满),揭露了(资本主义) 2、《那一定会很好》详细地讲述了一粒(种子)变成(大树)、(手推车)、(椅子)、(木地板)的过程,塑造了一个不断(树立新目标)、努力(实现愿望)的形象,告诉了我们只有(不断追求)、(不断努力),才会有所收获的道理。 3、《在牛肚子里旅行》是一篇(科学童话),主要写了(红头)和(青头)在玩捉迷藏游戏时,被一头大黄牛吞进肚子里,在牛肚子里进行了一次“旅行”,(青头)不顾自己的安危,(鼓励)和(帮助)红头,最后(红头)终于脱险的故事,告诉我们飘扬之间要(互相帮助),遇事要(沉着冷静)。在这篇课文中我们可以知道牛有(四)个胃,(前三个胃)是贮藏食物的,只有第(四)个胃才是管消化的。 红头在牛肚子里的旅游路线图:牛嘴——肚子——第一个胃——第二个胃——牛嘴巴4、《一块奶酪》写了蚂蚁队长在搬运粮食前下达了(不许偷嘴)的禁令,后来在搬运奶酪时经过复杂的思想斗争将拽掉的奶酪渣分给(年龄最小的蚂蚁)的故事,赞扬了蚂蚁队长(严于律己)、(以身作则)、(关爱弱小)和蚂蚁们(遵守纪律)、(团结合作)的精神。 二、背诵 背诵:1、《卖火柴的小女孩》第4、5、11自然段;2、《那一定会很好》第2、7、12自然段;3、《在牛肚子里旅行》第7、11、13自然段;4、《一块奶酪》第5、6、11自然段。 三、听写 火柴围裙可怜几乎哪怕暖和火焰蜡烛亮光烛光告诉离去温和赶紧 寒冷痛苦清晨乖巧旧年饥饿富人喷香橱窗明晃晃蜷着努力手推车 缩成茎叶锯子斧子吱吱嘎嘎拆了旅行要好咱们草堆作声答应做梦救命 来得及救命拼命大吃一惊消化当然刚才知觉光亮眼泪偷偷地一骨碌 牙齿细嚼慢咽胃悲哀笑眯眯算术流泪管理等等打扫宣布处罚嘀咕诱人 舔一下毅力强大奶酪渣犯禁令稍息犹豫跺脚聚到申请祖宗介绍乙方召开孝顺 四、比较组词

二级建筑师《场地与建筑设计》3

二级建筑师《场地与建筑设计》3 单项选择题 1. 容积率是场地设计中的一个重要指标,其单位是( )。(1.0) A、m2/hm2 B、% C、万m2/万m2 D、无单位 2. 在砌体上安装门窗时,不得采用的固定方法是:(1.0) A、预埋件 B、锚固件 C、防腐木砖 D、射钉 3. 场地选择时建筑师要和各方面联系,但下列哪一项不是主要的?( ) (1.0) A、投资方 B、政府主管部门

C、开发公司 D、施工单位 4. 在中国,以下哪些因素较小影响开发效益?( ) (1.0) A、市政条件 B、规划设计条件 C、设计费率 D、贷款利率 5. 保证地下防水工程施工质量的重要条件是施工时()(1.0) A、环境温度不低于5℃ B、地下水位控制在基底以下0.5m C、施工现场风力不得超过五级 D、防水卷材应采用热熔法 6. 下列哪项一般不在建筑初步设计的立面图中标注或表示( )。(1.0) A、变形缝和主要装饰及材料做法等 B、平面、剖面未能表示的屋顶、檐口、女儿墙、窗台等标高或高度 C、平面图上表示不出的窗编号

D、关系密切、相互间有影响的相邻建筑部分立面 7. 容积率是场地设计中的一个重要指标,其单位是( )。(1.0) A、m2/hm2 B、% C、万m2/万m2 D、无单位 8. 关于多层民用建筑疏散楼梯的设计,下列哪一条是错误的( )。(1.0) A、公共建筑的疏散梯段之间的水平净距不宜小于150mm B、楼梯间内宜有天然采光 C、室外疏散楼梯净宽不小于70cm D、疏散走道和楼梯的最小宽度不应小于1.1m 9. 场地设计的施工图纸应包括以下哪一组?( )I.建筑总平面布置施工图;II.建筑总体透视图;III竖向布置图;IV.管线布置图;;V.设计说明书;VI.建筑详图(1.0) A、I、II、III B、I、III、IV、V

二级建造师实务基础知识

2A310000 房屋建筑工程技术与管理 2A311000 施工技术与管理 结构杆件的基本受力形式:拉、压、弯、剪、扭。 材料强度:材料在外力作用下抵抗破坏的能力——抗拉强度、抗压强度、抗剪强度 (单位面积所能承受的极限应力)。 强度要求:结构在荷载作用下,保证荷载产生的内力不超过截面所能抵抗的内力。 变形——线位移、角位移 拉伸、压缩、剪切变形、弯曲变形 杆件刚度:结构在外力作用下,抵抗变形的能力。 梁的变形主要是弯矩所引起的——弯曲变形。 梁的最大弯矩与变形: 梁上荷载及弯矩图 挠 度 悬 臂 梁 L EI qL f B 84 = L P L EI PL f B 33 = 简 支 梁 L EI qL f c 38454 = EI PL f c 483 = f ∝1/E 、f ∝1/I 、f ∝q 、p 对f ——跨度影响最大: 对于均布荷载:f ∝L 4、对于集中荷载:f ∝L 3 压杆稳定——压杆受力受长细比影响,在受力达到一定值时,其应力未达到强度极限,杆件突然发生弯曲而破坏,即失稳。 两端铰接的压杆,临界力的计算公式为:2 2l EI P lj π= P l j ∝E 、P l j ∝I 、P l j ∝1/L 2。 不同支座情况的临界力的计算公式为: 2 2l EI P j l π=

两端 固定 一端固定 一端铰支 两端 铰支 一端固定 一端自由 L 0(计算长度) 0.5L 0.7L L 2L P l j (同样的L 下) 最大 次大 次小 最小 临界应力σlj 是指临界力作用下压杆仍处于直线状态时的应力。 A I l E A P tj j l ? = = 20 2πσ A I i /= 222 02)/(λ ππσE i l E j l == i — 回转半径(惯性半径); λ = l 0 / i — 长细比(长细比是影响临界力的综合因素)。 截面形状和 形心轴的位置 面积 A 惯性矩 惯性半径 Ix Iy ix iy h b bh 123 bh 12 3h b 3 2h 3 2b d 4 2 d ?π 64 4 d ?π 64 4 d ?π 4d 4 d 力的作用效果 运动效果 促使或限制物体运动状态的改变 变形效果 促使物体发生变形或破坏 力的三要素:大小、方向、作用点。 作用与反作用原理:作用力与反作用力大小相等,方向相反,沿同一作用线。

一年级语文下册全册知识要点总结大全

部编一年级语文(下册)全册知识要点汇总 第一单元知识要点归纳 一、会写字及组词 1 春夏秋冬 春(春风)(春雨)(春天)(春日) 风(风雨)(风云)(大风)(东风) 冬(冬天)(立冬)(冬日)(冬雪) 雪(大雪)(风雪)(雪人)(雨雪) 花(开花)(花白)(雪花)(白花花) 飞(飞鸟)(飞天)(飞虫)(飞机) 入(入学)(入口)(出入)(入门) 2 姓氏歌 姓(姓名)(姓李)(姓王)(姓吴) 什(什么)(干什么)(为什么) 么(多么)(什么)(好么)(对么) 双(双手)(双目)(双耳)(双人) 国(中国)(国画)(立国)(国学) 王(国王)(王后)(王子)(大王) 方(对方)(大方)(比方)(东方)

3 小青蛙 青(青蛙)(青天)(青鱼)(青年)清(清水)(清明)(清早)(清白)气(天气)(力气)(和气)(正气)晴(晴天)(晴好)(晴日)(晴空)情(友情)(同情)(心情)(人情)请(请问)(请人)(回请)(申请)生(学生)(花生)(生气)(出生) 4 猜字谜 字(生字)(字画)(名字)(字体)左(左右)(左手)(左耳)(姓左)右(右手)(右耳)(左右)(山右)红(红花)(火红)(口红)(红木)时(小时)(时间)(有时)(四时)动(生动)(动心)(开动)(动手)万(万里)(万国)(万年)(十万) 二、易写错的字 春:下面是“日”,不要写成“目”。 雪:上面是雨字头,不要写成“雨”字。入:撇短捺长。姓:左边不要写成“忄”。

双:左边最后一笔是点,不要写成捺。 国:里面是“玉”,不要写成“王”。 方:上面有“丶”,不要写成“万”。 气:共四笔,不要写成“乞”。 晴:左边是“日”,不要写成“目”。 字:下面是“子”,不要写成“于”。 左:被包部分是“工”,不要写成“土”。 万:上面没有点,不要写成“方”。 三、会认字 霜吹落降飘游池入姓氏李张古吴赵钱孙周王官清晴眼睛保护害事情请让病相遇喜欢怕言互令动万纯净阴雷电阵冰冻夹 四、多音字 落的降什少好重相 五、反义词 出——入降——升好——坏 清——浊晴——阴左——右 凉——热爱护——伤害

2018二级建筑师考试场地与建筑设计模拟题

2018二级建筑师考试《场地与建筑设计》 模拟题 引导语:“场地与建筑设计”科目是考查应试者对相关知识的掌握程度和应用能力。以下是小编整理的2018二级建筑师考试《场地与建筑设计》模拟题,欢迎参考! 1. 室内使用花岗岩饰面板,指出下列哪项是必须进行复验的? A.放射性 B.抗压强度 C.抗冻性 D.抗折强度 【答案】A 2. 在砌体上安装门窗时,不得采用的固定方法是: A.预埋件 B.锚固件 C.防腐木砖 D.射钉 【答案】D

3. .吊顶工程的饰面材料与龙骨的搭接宽度应大于龙骨受力宽度的: /3 /2 /3 /4 【答案】A 4. 有防尘和防静电要求的专业用房的建筑地面工程应采用下列哪一类地板面层? A.活动地板面层 B.大理石地板面层 C.木地板面层 D.花岗岩地板面层 【答案】A 5. 厕浴间需设置( ) A.防水隔离层 B.隔离层

C.防水层 D.防潮层 【答案】A 6. 墙体和门窗之间填嵌弹性闭孔材料的目的是什么? A.避免产生裂缝 B.避免产生冷桥 C.避免透风 D.避免碰撞 【答案】A 7. 室内装饰装修应控制的物质是: A.甲醛、苯、氨、氡 B.甲醛、酒精、氨、氡 C.甲醛、酒精、氨 D.甲醛、汽油、氨、氡 【答案】A 甲醛、苯、氨、氡、TVOC五项污染物进行控制。 8. 实木地板应:

B.防火 C.防潮 D.防水 【答案】A 木搁栅、垫木和垫层地板等应做防腐、防蛀处理。 9. 建筑地面工程施工时,各层材料环境温度应控制在5℃的是: A.水泥 B.石子 C.砂 D.有机胶 【答案】A 10.新建筑物的混凝土或抹灰基层在涂饰涂料前,应涂刷哪种封闭底漆? A.抗碱 B.抗酸

2013年二级建造师《建设工程法规及相关知识》复习重点 (3)

第三部分建设工程纠纷的处理 一、民事纠纷处理的方式 建设工程民事纠纷的处理方式主要有四种,分别是和解、调解、仲裁和诉讼。 (一)掌握民事诉讼的特点 1、民事诉讼的概念 民事诉讼,是指人民法院在当事人和其他诉讼参与人的参加下,以审理、裁判、执行等方式解决民事纠纷的活动,以及由此产生的各种诉讼关系的总和。诉讼参与人包括原告、被告、第三人、证人、鉴定人、勘验人等。 例:诉讼参与人包括( )。 A、原告 B、第三人 C、证人 D、调解人 E、法官 [答案]ABC 2、民事诉讼的基本特征 (1)公权性 (2)强制性 (3)程序性 (二)掌握仲裁的特点 1、仲裁的概念 《仲裁法》的调整范围仅限于民商事仲裁,劳动争议仲裁和农业承包合同纠纷仲裁不受《仲裁法》的调整。此外,根据《仲裁法》第3条的规定,“下列纠纷不能仲裁: 婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷; 依法应当由行政机关处理的行政争议。” 2、仲裁的基本特点 (1)自愿性

(2)专业性 (3)灵活性 (4)保密性 (5)快捷性 仲裁实行一裁终局制度,仲裁裁决一经作出即发生法律效力。 (三)熟悉和解与调解 1、和解 和解的应用非常广泛,发生争议后,当事人即可自行和解;即使在申请仲裁或诉讼后仍然可以和解。当事人申请仲裁后,自行和解,达成和解协议的,可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书,也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议,撤回仲裁申请后反悔的,可以根据仲裁协议申请仲裁。 和解可以发生在民事诉讼的任何阶段。当事人在诉讼中和解的,应由原告申请撤诉,经法院裁定撤诉后结束诉讼,当事人通过和解处理纠纷,但审判阶段的和解没有法律效力。当事人和解以后,可以请求法院调解,制作调解书,产生法律效力。在执行中,双方当事人在自愿协商的基础上,达成的和解协议,产生结束执行程序的效力。如果一方当事人不履行和解协议或者反悔的,对方当事人只可以申请人民法院按照原生效法律文书强制执行。 例1:采用和解的方式解决纠纷,较为经济和快捷,有利于维持和发展双方的合作关系。下列关于和解的理解错误的是()。 A、和解是指发生在仲裁、诉讼程序之外的自行解决纠纷的行为 B、当事人申请仲裁后,达成和解协议的,可以申请仲裁机构制作裁决书 C、当事人申请仲裁后,可以自行和解 D、审判阶段的和解不具有强制执行效力 [答案]A 例2:施工单位与供货商因采购的防水材料质量问题发生争议,双方多次协商,但没有达成和解,则关于此争议的处理,下列说法正确的是()。 A、双方依仲裁协议申请仲裁后,不可以和解 B、双方在申请仲裁后达成和解协议,仲裁庭依据该和解协议作出的裁决书具有强制执行力 C、如果双方通过诉讼方式解决争议,不能再和解 D、如果在人民法院执行中,双方当事人达成和解协议,则原判决书终止执行

公共建筑设计原理考试的试题

1.如何理解“埏埴以为器,当其无,有器之用。凿户牖以为室,当其无,有室之用。故有之以为利,无之以为用。”。并说明建筑空间与实体之间的关系。 名词解释 层高是指该层地坪或楼地面到上层楼板面的距离。 造型表现 :利用建筑自身存在的某些规律,运用一定的物质、技术手段,满足建筑功能要求,结合反映建筑空间处理、环境布局而构成的完美的建筑形象。建筑设计方法论的研究:设计应该如何进行与建筑师应如何思考和工作。 1、公共建筑:供人们进行各种公共活动的建筑。 2、空间尺度:就是人们权衡空间的大小、粗细等视觉感受上的问题。 3、韵律:所谓韵律,常指建筑构图中的有组织的变化和有规律的重复,是变化与重复形成了有节奏的韵律感,从而可以给人美的感受。 4、建筑构图原理:形式美的规律,运用于建筑艺术形式的创作中,常称之为建筑构图原理。 5、功能分区:在功能关系与房间组成比较复杂的情况下,更需要把空间按不同的功能要求进行分类,并根据他们之间的密切程度按区段加以划分,做到功能分区明确和联系方便。使不同要求的空间,都能得到合理安排。 6、有效面积:建筑平面中可供使用的面积 使用面积:有效面积减去交通面积 建筑面积:有效面积加上结构面积 结构面积:建筑平面中结构所占的面积 7、有效面积系数:有效面积/建筑面积 使用面积系数:使用面积/建筑面积 结构面积系数:结构面积/建筑面积 填空 建筑结构的发展。一方面是新材料的发展,另一方面由于仿生学 建筑构图规律:1.统一与完整2.对比与微差3.均衡与稳定4.韵律与节奏5.比例与尺度6.主从与重点 2.室外空间环境的形成,一般考虑建筑群体.广场道路.绿化设施.雕塑壁画.建筑小品和灯光造型的艺术效果。 1.在公共建筑的空间组合中,作为垂直交通联系的手段,常用的有楼梯.电梯.自动扶梯及坡道等形式。 2.功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段。 3.民用建筑按照它们的使用性质,通常分为公共建筑和居住建筑两大类。 4.公共建筑通常以交通.使用.辅助三种空间组成。2 5.公共建筑交通枢纽的设计主要依据两方面的要求,一是功能要求,二是精神要求。 6.在医疗建筑中,基于防火疏散的需要至少设置2部楼梯。

《数学1-6年级所有重点知识点汇总》

《数学1-6年级所有重点知识点汇总》

1.笔算两位数加法,要记三条 A.相同数位对齐; B.从个位加起; C.个位满10向十位进1。 2.笔算两位数减法,要记三条 A.相同数位对齐; B.从个位减起; C.个位不够减从十位退1,在个位加10再减。 3.混合运算计算法则 A.在没有括号的算式里,只有加减法或只有乘除法的,都要从左往右按顺序运算; B.在没有括号的算式里,有乘除法和加减法的,要先算乘除再算加减; C.算式里有括号的要先算括号里面的。 4.四位数的读法 A.从高位起按顺序读,千位上是几读几千,百位上是几读几百,依次类推;

8.除数是一位数的除法法则 A.从被除数高位除起,每次用除数先试除被除数的前一位数,如果它比除数小再试除前两位数; B.除数除到哪一位,就把商写在那一位上面; C.每求出一位商,余下的数必须比除数小。 9.一个因数是两位数的乘法法则 A.先用两位数个位上的数去乘另一个因数,得数的末位和两位数个位对齐; B.再用两位数的十位上的数去乘另一个因数,得数的末位和两位数十位对齐; C.然后把两次乘得的数加起来。 10.除数是两位数的除法法则 A.从被除数高位起,先用除数试除被除数前两位,如果它比除数小, B.除到被除数的哪一位就在哪一位上面写商; C.每求出一位商,余下的数必须比除数小。 11.万级数的读法法则 A.先读万级,再读个级;

B.万级的数要按个级的读法来读,再在后面加上一个“万”字; C.每级末位不管有几个0都不读,其它数位有一个0或连续几个零都只读一个“零”。 12.多位数的读法法则 A.从高位起,一级一级往下读; B.读亿级或万级时,要按照个级数的读法来读,再往后面加上“亿”或“万”字; C.每级末尾的0都不读,其它数位有一个0或连续几个0都只读一个零。 13.小数大小的比较 比较两个小数的大小,先看它们整数部分,整数部分大的那个数就大,整数部分相同的,十分位上的数大的那个数就大,十分位数也相同的,百分位上的数大的那个数就大,依次类推。 14.小数加减法计算法则

2020年二级注册建筑师《场地与建筑设计》强化考点

2020年二级注册建筑师《场地与建筑设计》强化考点 【导语】2020年二级注册建筑师考试备考正在进行中,为了方便考生及时有效的备考,那么,wo为您精心整理了2020年二级注册建筑师《场地与建筑设计》强化考点,供大家的查阅。如想获取更多二级注册建筑师的模拟题及备考资料,请关注wo的更新。 【篇一】2020年二级注册建筑师《场地与建筑设计》强化考点 门窗空间设计: 1.外窗窗台距楼、地面净高小于0.9m时,应有防人身坠落设施,窗外有阳台或平台时不受此限。底层外窗和阳台门、下沿低于2m且紧邻走廊或公用上人屋面上的窗和门,应采取防卫措施。 2.面临走廊或凹口的窗应避免视线干扰;向走廊开启的窗扇不应妨碍交通。住宅户门应采用安全防卫门。向外开启的户门不应妨碍交通。 3.各部位门洞最小宽度:户门0.9m;卧室、起居室门0.9m;厨房门0.8m;卫生间、阳台门0.7m。高度均不小于2m。 【篇二】2020年二级注册建筑师《场地与建筑设计》强化考点 阳台空间设计: 1.每套住宅应设阳台或平台。 2.阳台栏杆设计应防止儿童攀登,栏杆的垂直杆件净距不应大于0.11m;放置花盆处必须采取防坠落措施。 3.低层、多层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.05m,中高层、高层住宅的阳台栏杆净高不应低于1.1m。中高层、高层及寒冷、严寒地区住宅的阳台宜采用实体栏板。 4.阳台应设置晾、晒衣物的设施;顶层阳台应设雨罩。各套住宅之间毗连的阳台应设分户隔板。 5.阳台、雨罩应做有组织排水;雨罩应做防水,阳台宜做防水。

【篇三】2020年二级注册建筑师《场地与建筑设计》强化考点 城市道路系统规划: 城市中的各个组成部分通过城市道路系统,将它们联结成一个相互协调、有机联系的整体。城市道路系统规划应以合理的城市用地功能组织为前提,根据城市现状及自然坏境特点,经济合理地布局规划城市道路系统,既满足城市交通的需要,又形成良好的城市面貌,并对城市总体布局中的各项用地提出布置意见,达到有利生产、方便生活的目的。城市道路系统规划是城市交通规划的重要组成部分,其要求为: ①在合理的城市用地功能组织的基础上,形成一个完整的道路系统和合理的交通运输网; ②满足、适应交通运输发展的需要; ③区分不同功能的道路性质,结合具体城市的用地情况组成不同的道路系统; ④充分利用地形、地质、水文条件,合理规划干道路线走向,减少工程量; ⑤考虑城市环境和城市面貌的要求; ⑥满足敷设各种管线及与地铁工程相结合的要求。 【篇四】2020年二级注册建筑师《场地与建筑设计》强化考点 工农业生产的布局规划: 合理配置资源,优化地域经济空间结构,科学布局生产力,是区域规划的核心内容。区域规划要对规划区域的产业结构、工农业生产的特点、地区分布状况进行系统地调查研究。 要根据市场的需求,对照当地生产发展的条件,揭示产业发展的矛盾和问题,确定重点发展的产业部门和行业,以及重点的发展区域。规划中要大体确定主导产业部门的远景发展目标,根据产业链的关系和地域分工状况,明确与主导产业直接相关部门发展的可能性。与工农业生产发展紧密相关的土地利用、交通运输和大型水利设施建设项目,也常常在工农业生产布局规划中一并研究,统筹安排。

建筑行业基础知识

一、建筑行业各工作流程: 1、项目管理(代甲方)→设计→概算→预算→合同→施工管理→监理→决算→项目评测 2、施工现场人员结构: 甲方:业主(建设方) 乙方:施工方(土建公司或装修公司) 项目经理负责制如下: ⑴工程部:施工员、质量员、安全员、资料员 ⑵材料部:材料员 ⑶办公室:文案、设计配合、预决算配合 设计方:设计跟踪 监理方:第三方监理(由业主聘请,代表业主监督施工方) 二、专业介绍: (一).注册建造师 1.中级(二级)、高级(一级) 2.注册建造师制度是我国建设业与国际接轨的重大举措。本校针对注册建造师考试的知识结构和命题要点,精心设计教学课程,雄厚的师资队伍与丰富的培训经验相结合,资深工程实践人员参与培训计划,致力培养国家建设行业稀缺人才。 以“知识要点精讲+解题技巧辅导+模拟考试+模拟试题讲解相结合”等具有鲜明应试特点的教学,帮助考生在较短时间内,掌握要点,熟知重点,消化难点,全面提高考试通过率。 根据培训班学员构成成分的特殊性和具体情况,安排考前培训班正式开课时将根据学员反映的具体情况,由资深专家亲自授课讲评、辅导。通过指导,满足准备参加全国一级注册建造师考试人员对考试大纲和考试指导书深入系统学习的要求,掌握考试知识结构的重点、难点,以达到帮助考生尽快熟知考试要求及内容,强化备考阶段的复习效果,增强考试信心之目的。 3.建造师与项目经理定位不同,但所从事的都是建设工程的管理。建造师执业的覆盖面较大,可涉及工程建设项目管理的许多方面,担任项目经理只是建造师执业中的一项;项目经理则限于企业内某一特定工程的项目管理。建造师选择工作的权力相对自主,可在社会市场上有序流动,有较大的活动空间;项目经理岗位则是企业设定的,项目经理是企业法人代表授权或聘用的、一次性的工程项目施工管理者。 项目经理责任制是我国施工管理体制上一个重大的改革,对加强工程项目管理,提高工程质量起到了很好的作用。建造师执业资格制度建立以后,项目经理责任制仍然要继续坚持,国发[2003]5号文是取消项目经理资质的行政审批,而不是取消项目经理。项目经理仍然是施工企业某一具体工程项目施工的主要负责人,他的职责是根据企业法定代表人的授权,对工程项目自开工准备至竣工验收,实施全面的组织管理。有变化的是,大中型工程项目的项目经理必须由取得建造师执业资格的建造师担任。注册建造师资格是担任大中型工程项目经理的一项必要性条件,是国家的强制性要求。但选聘哪位建造师担任项目经理,则由企业决定,那是企业行为。小型工程项目的项目经理可以由不是建造师的人员担任。所以,

二级注册建筑师场地与建筑设计作图模拟题一解析2

(二)试题解析 1.总图场地分析 老年养护院设计用地位于城市次干道交叉口的西南角,北侧是次干道,东侧是主干道,西侧是居住区,南侧是公元绿地。试题规定,基地的主、次干道均朝向北侧次干道。矩形建筑控制线范围处于用地中部,北面留出大片场地显然应为建筑主入口广场及停车场所用。建筑南面场地紧邻公园,日照及其他环境条件均好,其切人公同的一块用地正好可作老人户外活动用建筑西侧场地内既有设备用房一座,提示该用地当以后勤使用为主。建筑东侧场地使用性质没有明确定义,可考虑作环境绿化隔离之用。这样的场地分析结果将决定养护院建筑平面合理的功能分区关系:主入口及入住服务在北,居住单元在南,后勤办公在西,医疗与公共活动在东。 2.确定平面轮廓和柱网 从使用功能和用地条件看,老年养护院建筑采用低层、低密度、小体量分散的园林式布置无疑是比较合适的。但作为考试对策,矩形轮廓、正方形柱网的集中式布置、在图形上不作任何多余的文章,则是最佳选择。此外.集中式布置还方便使用与管理,容易满足建筑各种功能空间之问的联系要求。因为注册考试没有造型要求.大可不必在建筑形式处理上耽误时间(图28-2-4)。 整齐划一、较大柱距的框架结构为各种现代大型公共建筑的平面组合提供了充分的灵活性。至于具体柱距的确定,就应试而言本不是要害问题,考试时不必过于纠结。当然,你选择的柱距如果恰好与出题人的考虑一致,排房间时会比较顺畅。但一般应试者在紧张的考试中不大可能做到这一点,故笔者不主张在柱距问题上花太多时问去反复琢磨.相信这不是设计成败的关键。不过此题大量养护居室的开间宽度最好能把握住,考虑无障碍住房空间尺寸满足轮椅使用者的通行、停留与同转需要,居室开间宽度不宜小于医院病房的最小宽度3.60m,柱距大于7.2m恐怕是必要的。因此,结合用地宽度,采用7.5m柱距,把轮廓尽量作大些,以便利用大天井更好地解决建筑采光通风问题,做一个横向13个柱距,纵向8个柱距的矩形平面,按建筑面积控制要求,挖去超出的面积做天井,是合乎理性又简单的应试答案。 3.老年养护院属于“新生事物”.如何进行正确设计,建筑师应事先对其进行使用功能的具体分析。 老年养护院的基本使用功能与常见的疗养院、托儿所相近。本试题要求设计一所只为失能和半失能老人服务的小型机构,其主要功能是半失能老人的居住养护、交往与康乐,如同普通疗养院的休闲活动区,而失能老人养护部分的功能又接近医院住院部。处理养护院的功能关系,应强调的不是分隔和分离,而是亲和与融合。这和法院的内外隔离完全不同.甚至和门诊部要求的“医患分离、分流”也很不一样。其中没有金库、羁押那种需要“严防死守”的区域.倒更像一个和谐的大家庭。

综合知识知识点总结

综合知识知识点总结 第一部分:政治理论和时事政治 一、马克思列宁主义理论 哲学:是一种理论化、系统化的世界观,即人们关于人与世界关系得总的看法或基本观点,是人类自然知识、社会知识和思维知识的抽象概括和总结,是一种社会意识形式。 哲学的基本问题:是思维和存在或者说是精神和物质的关系问题。 物质:是标志客观存在的哲学范畴,这种客观现实是在人通过感觉的,它不依赖我们的感觉而存在,为我们的感觉所复写、摄影、反映。 世界的物质性:马克思关于物质的科学定义揭示了各种具体物质的共同本质即客观实在性。运动是物质的存在方式,是物质本身固有的根本属性。运动是无条件的、绝对的;静止是有条件的,相对的。物质运动是有规律的。 意识的起源、本质和作用:意识是人所特有的精神活动,它包括感性、理性的认知形式和情感、意志等复杂的心理形式。 意识是物质世界长期发展的结果,是社会的产物。在意识产生和进化过程中,劳动起了决定性作用。 意识是人脑的机能,人脑是意识的物质器官。意识是对物质的反映,是物质世界的主观映像,意识的表现形式是主观的,意识的内容是客观的。 意识对人类的实践具有巨大的指导作用。发挥意识能动作用的途径是社会实践。 世界的普遍联系和永恒发展:唯物辩证法认为,联系得客观的,联系得普遍的。联系的普遍性是指,世界上的任何事物都不能孤立的存在,都同周围其他事物联系着;每一事物内部的各个要素也是不能孤立存在,都与其他要素联系着;整个世界就是一个普遍联系的整体。 唯物辩证法认为,新陈代谢是宇宙间不可抗拒的规律的原因在于,第一,新事物符合事物发展的必然趋势,具有强大的生命力和广阔的发展前途,最终会战胜旧事物。第二,新事物优于旧事物。第三,在社会领域中,新事物符合人民群众的根本利益,因而会得到人们群众的拥护和支持。 两种根本对立的发展观:辩证法和形而上学识两种根本对立的发展观,表现在,第一,法用普遍联系观点看世界,形用孤立观点看世界。第二,法用变化发展,形用静止不变观点,第三,法认为茅盾是事物发展的动力,形否认矛盾的存在。其根本分歧就在于是否承认矛盾是事物发展的动力。 唯物辩证法的基本规律复习 对立统一规律:即矛盾律,它揭示了事物发展的动力和源泉。唯物辩证法认为,任何事物都是矛盾统一体。同一性和斗争性是矛盾的两大基本属性。它们既互相区别又互相联结,共同推动事物发展。 内因是事物的内部矛盾,外因是事物的外部矛盾;内因是事物变化的根据,外因是事物变化的条件,外因通过内因而起作用。 矛盾的普遍性是指,矛盾存在于一切事物之中,并贯穿于事物发展的始终。矛盾又具有特殊性,因为具体事物的矛盾以及每一矛盾的各个方面都具有其特点。矛盾普遍性和特殊性相互联系,普遍性存在于特殊性之中,特殊性包含了普遍性,并在一定的条件下可以相互转化。普遍性和特殊性关系原理是关于矛盾问题的精髓。 量变质变规律:揭示了事物变化的状态。其辩证关系表现在:第一,量变时质变的必要准备,质变是量变得必然结果。没有量变得积累就不可能发生质变;量变积累到一定程度,就不可避免的引起质变。第二,质变引起的量变,并为新的量变开辟道路。 否定之否定规律:揭示了事物发展的方向和道路。唯物辩证法认为,任何事物都包含着肯定和否定方面。它们相互对立、相互依存、相互渗透、相互包含,是辩证统一的。辩证的否定是通过事物内部矛盾运动而进行的自我否定,是事物相互联系的环节,也是事物辩证发展的环节,是扬弃——既克服又保留。 事物发展是不断的由肯定阶段到否定阶段,再到否定之否定阶段,从而使事物发展呈现为螺旋式上升和波浪式前进的过程。前途是光明的,道路是曲折的。 以实践为基础的能动的反映论:克服了旧唯物主义的消极性和直观性,是以实践为基础的能动的反映论。 真理和检验真理的标准:真理是人们对客观事物及其规律的正确反映,真理是一元的。实践是检验主观认识是否是真理的唯一标准,这是由真理的本性和实践的特点决定的。实践对真理的检验是一个历史过程,既是确定的,又是不确定的,是确定性和不确定性的统一。 历史观的基本问题:是社会存在和社会意识的关系问题。社会存在是指人们的社会物质生活过程,它包括物质的生产方式、地理环境和人口因素,其中主要是物质资料生产方式。社会意识是指人们的社会精神生活过程,主要