文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › AWG电缆电流规格

AWG电缆电流规格

AWG电缆电流规格
AWG电缆电流规格

导线安全电流

最大截流量:current carrying capacity

定义为在导体或绝缘体融化之前,所能负载之电流。由电流流过导体所产生之热,将决定这条电线能负荷多少电流。而单芯裸铜线所能流过的电流,可以一直增加,直到产生的热达到铜的熔点。

安培数:

所示为单芯绝缘电线,在30摄氏度环境下,升温至各种绝缘体之使用温度,所须之电

芯线之校正比例:为多芯数电缆线,所使用之校正比例

电线电缆截流量的速算法

本文介绍截面积1.5~185mm2的电线电缆速算法.

1.速算法

速算法是以计算标称截面积的载流量为基础的.速算表达公式为

In = K1?K2?K3?K4?α?S

式中In ——电线电缆的速算载流量,A;

S ——线缆标称截面积,mm2;

α——速算电流系数,见附表,A/ mm2;

K1 ——温升折算系数,环境温度为25℃时,K1为1,当超过30℃时,九折;

K2 ——导线折算系数,铜线K2为1,塑料铝线九五折;

K3 ——管质折算系数,穿钢管K3为1,穿塑料管八五折.因穿塑料管后,散热差,故需打折;

K4 ——穿线共管折算系数,明敷设K4 为1,穿2,3根七五折,4根共管为六折.

2.举例

[例1]已知橡皮绝缘铜线50 mm2;架空进户,环境温度为25℃,求其载流量.若改用塑料铝线时,载流量又为多少

解:(1)橡皮绝缘铜线:α= 4.5,K1=K2=K3=K4 =1.则

In = 4.5× 50 =225(A)

查手册,橡皮绝缘铜线的载流量为230A.

(2)塑料铝线:若改用塑料铝线,K2 = 0.95,其计算公式为

Inˊ= 0.95 In

= 0.95 × 225

= 214(A)

查手册,塑料绝缘50 mm2铝电线的载流量为215A.

[例2]上题中环境温度为30℃,架空进户,求其载流量;从横担引入室内配电箱穿钢管保护,这时电线的载流量又为多少如果改用橡皮铝芯线,其截面积应为多少解:(1)环境温度为30℃:K1= 0.9,则

Inˊ= 0.9 × 225

= 202.5(A)

查手册,环境温度为30℃时,载流量为215A.

(2)4根钢管保护:K4 =0.6,折算电流为

In〃= 0.6 × 225

= 135(A)

查手册,4根电线穿钢管时,载流量为137A.

(3)改用铝芯橡皮线:若要使其载流量保持不变,则橡皮铝芯线应比铜线大一级,选70 mm2即可.

相关文档