1.操作工艺流程图:
检查电动阀门→检查配电箱、电动门回路→电缆校对→电动门送电调试
2.作业程序方法:
2.1检查电动阀门:
2.1.1核查电动门型号规格是否符合设计要求。
2.1.2检查电动门外观是否完整无缺,接线盒盖和电机盖等处是否严密,铭牌是否完整,清晰。如不合格找有关部门处理解决。
2.1.3检查电动门外观是否合格,附件是否齐全。比较输出轴长度与阀门的开启高度(可大致测量阀杆长度)如后者较长,电动门调试时应打开电动头的上部的端盖。
2.1.4用500V摇表测量电机对地绝缘不小于1兆欧,用万用表测量三相绕组是否相等,如电阻不相等,应重绕电机线圈。
2.1.5打开电动头盖,观察是否有进水、污垢、锈蚀现象,用螺丝刀试动行程开关,力矩开关,闪光开关触点是否灵活、可靠,并检查机械转动是否灵活。如不符合要求进行检修和更换。
2.2配电箱回路检查:
2.2.1按照原理图用通灯检查配电箱回路。
2.2.2开回路检查:在配电箱端子接线处,通灯一端放在A1处、一端放至A18处,按下开按钮通灯亮;通灯一端放在N11处、一端放至N1处通灯亮,按下停按钮通灯灭;则回路正确。
2.2.3关回路检查:在配电箱端子接线处,通灯一端放在A1处、一端放至A48处,按下关按钮通灯亮;通灯一端放在N11处、另一端放至N1处通灯亮,按下停按钮则通灯灭;则回路正确。
2.2.4闪光回路检查: 在配电箱端子接线处,通灯一端放在A1处、一端放至A22处,按下开、关接触器通灯亮;则回路正确。
2.2.5过力矩回路检查: 在配电箱端子接线处,通灯一端放在A1处、一端放至A25处,按下过力矩闭锁继电器通灯亮;则回路正确。
2.2.6配电箱回路检查完毕后,用摇表测回路绝缘是否良好,对地绝缘不小于1兆欧。
2.3配电箱送电调试:在配电箱端子接线处,将A21同A12、A42并联短接。送控制回路电源(取出两相动力电源熔断器),对应的绿灯、红灯应亮。按停按钮绿、红灯应灭;按开按钮 ,开接触器吸合,关接触器不吸合。按停按钮,开接触器恢复;按关按钮 ,关接触器吸合,开接触器不吸合。按停按钮,关接触器恢复;用短接线将A21、A25短接,过力矩闭锁继电器吸合,红、绿、黄灯应亮,按开、关按钮,开、关接触器应不吸合;转至远方操作时,按开、关按钮,开、关接触器应不吸合;则回路正确。调试完毕将电源切断,把短接线取出。
2.4电动门回路检查:
2.4.1按照原理图用通灯检查电动门回路。
2.4.2开回路检查:在电动门端子接线处,通灯一端放在A21处、一端放至A12处,通灯应亮。按开力矩开关通灯应灭,恢复后通灯应亮;按开行程开关通灯应灭,恢复后通灯应亮;则回路正确。
2

.4.3关回路检查:在电动门端子接线处,通灯一端放在A21处、一端放至A42处,通灯应亮。按关力矩开关通灯应灭,恢复后通灯应亮;按关行程开关通灯应灭,恢复后通灯应亮;则回路正确。
2.4.4力矩回路检查: 在电动门端子接线处,通灯一端放在A21处、一端放至A25处,通灯应不亮。按开力矩开关通灯应亮,恢复后通灯应灭;按关力矩开关通灯应亮,恢复后通灯应灭,按关行程开关通灯应亮,恢复后通灯应灭;则回路正确。
2.4.5电动门回路检查完毕后,用摇表测回路绝缘是否良好,对地绝缘不小于1兆欧。
2.5电缆校对:
2.5.1校线器选择:两个校线器灯珠接头和夹子接头分别相连, 两个校线器灯珠都亮,则这两个校线器为一组。
2.5.2通过对讲机及通灯校线: 校线时使用同组校线器,一侧施工人(固定方)将校线器灯珠接头放在剥出的电缆芯线铜芯上,夹子接头接地,另一侧施工人(寻找方)用同组校线器放在同根电缆的芯线铜芯上找(夹子接头接地),当双方校线器灯珠亮后, 寻找方先点芯线亮灭三次,待固定方回亮灭三次信号,确认无误后双方套上标志头。用对讲机通知另一侧施工人查找另一根芯线。依次将A1b、A12、A22、A42、A25等线找出并套上标志头。
2.5.3电缆接线:将芯线束排至端子排后,绑扎在端子排后固定,排至相应端子处。线芯从固定处以弧圈引出套上标志头接至端子上, 线芯弯的弧圈长40±5㎜,同一房间内线芯弧度要一致。一个盘内电缆接线完毕后,用平口钳将芯线整理平直,用斜口钳剪去多余绑扎带头,将多余备用线留至盘顶,备用线长度应一致,再打扫干净盘内外卫生。
2.5.4电缆牌绑扎:用棉线绳将电缆牌绑扎在电缆上,棉线上部绑扎在电缆头上,下部系上电缆牌,电缆牌绑扎露出电缆外,绑扎高度一致;电缆牌绑扎后应全部面朝外。
2.5.4检查接线牢固、正确后,用摇表测回路绝缘是否良好,对地绝缘不小于1兆欧。
2.6电动门送电:
2.5.1查回路正确后,用手动盘门,确定门在全开(关)的位置,定开(关)的行程开关,定完后,将门稍开(关)半圈后,再全关(开)反复几次,以确定行程开(关)的灵活、可靠性,(开)关力矩以同样方式调试。行程开关调好后,将门手动盘至中间位置,送控制回路电源,切断动力电源,转换开关切至就地操作,检查就地操作回路信号是否正确。
2.6.2查控制回路正确后,送动力电源,操作就地按钮,根据门杆判断门的开关方向是否正确,若反向,则应断电后调换三相电源中任意两相,门的开关方向正确后,操作就地按钮,检查灯光信号是否符合设计要求。电机及机械传动部分是否有异声,电机是否在短时间发热,并观察各触

点动作是否正确、灵敏。
2.6.3操作正确后,将门开至中间位置,将转换开关切至远操。以同样方法检查远操信号与控制回路。
2.6.4若回路检查均正确,则记录电动门全开及全关时间,并做好调试记录。
3.质量、工艺要求
3.1电动门型号、规格应符合设计要求。
3.2电动门外观应无损伤,严密性应良好,接线正确、牢固、不得有虚焊、短路现象,每个接点上应套热缩管,以保证绝缘,不得有裸露线头,接线完毕后,应用绑扎带绑扎整齐,线号标志统一整齐。
3.3用摇表检查信号回路,控制回路,及电机对地绝缘≥1ΜΩ,用万用表检测电机三相绕组的电阻是否相等。
七、安全及文明施工措施
1.现场施工应有充足照明,并要正确使用劳动用品。
2.保持工作场地随手清,物料摆放整齐,标识清楚、材质规格明确。
3.高处作业人员随身携带的工具应装袋精心保管,较大的工具(如手锤等)应放好、放牢,施工区域的物料要放在安全不影响通行的地方,必要时要捆好;安全带高挂低用,且悬挂在牢靠稳固处。
4.现场施工注意周围环境,交叉作业时观察施工上方是否有不安全因素,且注意下方有无易燃易爆物及防止物品坠落的措施。
5.对安装使用的脚手架,经专业人员验收合格后方可接受使用。
6.现场使用电烙铁时,不得随意搭接电源,应有临电人员拉接电源。
7.手动盘门时,若门较紧或有卡涩现象,不得硬扳,以免损伤电动阀门。
8.电动门送电调试中,防止触电及短路.防止人员伤害及设备损坏。
八、成品保护措施
1.严禁在电动门上用油性记号笔做标记
2.禁止在电动门上作持力点。(如踩踏、拉线、搭设脚手架、悬挂钢丝绳或葫芦等)。
3.下一道工序施工时必须对上一道工序完成的成品、半成品进行保护,安装后的设备应防护、包裹、遮盖良好,严禁二次污染。
4.施工中对保温后的管道不得碰撞,更不准作为脚手架踩踏及对其造成污染。
九、环境管理:
施工时废料必须合理摆放,并进行回收处理。
使用烙铁时,需戴防护用品,防止烫伤及烟气中毒。
改线完毕后,线头必须及时清扫,并进行回收处理。
在电动门加油时下方铺塑料布等并注意不要滴溅到设备上及地面上,换下的油需进行回收处理。