动环L2资料

动环L2资料
动环L2资料

1.(膨胀阀)保证了冷凝器与蒸发器的压力差,调整了进入蒸发器的液量。

A.消音器

B.干燥过滤器

C.压缩机

D.膨胀阀答案:D

2. (数十毫安)的工频电流即可使人遭到致命的电击

A.数十毫安

B.数毫安

C.数百毫安

D.数安答案:A

3. (潜热)是指物质发生相变而温度不变时吸收或放出的热量。

A.冷凝温度

B.显热

C.潜热

D.蒸发温度答案:C

4. (隔爆型)电气设备是具有能承受内部的爆炸性混合物的爆炸而不致受到损坏,而且通过外壳任何结合面或结构孔洞,不致使内部爆炸引起外部爆炸性混合物爆炸的电气设备。

A.本质安全型

B.隔爆型

C.增安型

D.充油型答案:B

5. (采用 (阀型)避雷器)是各种变配电装置防雷电侵入波的主要措施。

A.采用 (阀型)避雷器

B.采用避雷带

C.采用避雷网

D.采用避雷针答案:A

6. (接触-分离)是最常见的静电起电方式。

A.接触-分离

B.气体流动

C.搅拌

D.摩擦答案:A

7. “1+1”并联冗余UPS电源系统,2 台UPS 正常运行时,每台UPS 的负载率不应超过额定容量的(45)

A..8

B..9

C..45 答案:C

8. 《维护规程》规定,发电机组供电的频率变动范围(±1HZ)

A.±1HZ

B.±2HZ

C.±1.5HZ

D.±0.5HZ答案:A

9. 《维护规程》规定,三相供电电压不平衡度不大于(04)

A..04

C..01

D..03 答案:A

10. 12脉冲UPS输入谐波主要有(11次谐波)

A.11次谐波

B.5次谐波

C.7次谐波

D.5、7次谐波答案:A

11. 6脉冲UPS输入谐波主要有(5、7次谐波)。

A.11次谐波

B.5、7次谐波

C.7次谐波

D.5次谐波答案:B

12. BMU3.0版本的S1为地址拨码,低5位拨成(最高位5)on on off off on(最低位1)是表示BMU的通讯地址为(6 )

A.10

B.6

C.4

D.8 答案:B

13. BMU3.0版本的S1为地址拨码,地址最大能设置为 ( 31)

A.63

B.31

C.15

D.7 答案:B

14. BMU3.0版本的通讯指示灯(COMM)通讯正常时灯的运行状况是(绿色和红色灯交替快速闪烁 )

A.绿色和红色灯交替快速闪烁

B.红灯常亮

C.绿灯缓慢闪烁

D.绿灯常亮答案:A

15. BMU最多可以实时监控(8)路蓄电池充放电电流

A.2

B.4

C.8

D.1 答案:C

16. Browse软件中操作人员需要(2级及以上)密码权限才可以按F10键编辑系统参数?

A.3级及以上

B.2级及以上

C.1级及以上答案:B

17. BROWSE是一个(PC机运行的人机界面程序)

A.监控器内含的程序模块

B.工控机运行的软件模块

C.PC机运行的人机界面程序答案:C

18. CHD202A EM读卡器的工作电源为(DC12 )伏

B.DC12

C.AC24

D.DC24 答案:B

19. CHD202A EM读卡器提供(2 )个维根接口

A.3

B.1

C.2

D.4 答案:C

20. CHD202B EM 卡感应发卡器传输速率为(9600 )

A.4800

B.2400

C.9600

D.19200 答案:C

21. CHD802A门禁控制器的最大地址为(127 )

A.127

B.63

C.255

D.31 答案:A

22. CHD805门禁控制器的最大地址为(254)

A.254

B.31

C.127

D.63 答案:A

23. C级防雷器中压敏电阻的特性是当电压升高时,阻抗会(减少)

A.以上都不对

B.不变

C.增加

D.减少答案:D

24. FSU动环监控信息通过LSC收敛后再上传CSC的动环网络结构是树形结构

A.星形结构

B.环形结构

C.树形结构答案:C

25. HD4825-3模块组成的系统,配4个模块,系统负载电流58A,在监控模块的整流模块信息中,查看到每个模块均输出12.5A,电池以8A的电流放电,则最可能的原因是(整流模块限流点设置为50% )

A.整流模块故障

B.整流模块限流

C.整流模块限流点设置为50%

D.交流电压过高答案:C

26. OCE的地址有(软件)设置

A.无需设置

B.跳线

C.拨码开关

D.软件答案:D

27. PS48100-2/25交流停电负载马上掉电,不可能的原因是(监控单元中电池分流器系数设置错误)

A.信号转接板W2442X1坏

B.电池保护控制开关打在“手动/断开”位置

C.监控单元中电池分流器系数设置错误

D.电池质量出现严重问题或容量严重不足答案:C

28. RS-485总线上可连接最多(32 )个设备。

A.24

B.12

C.8

D.32 答案:D

29. SCR坏时一般

A.KA之间开路

B.GK之间开路

C.GA之间开路通

D.GA之间将导通

答案:D

30. SiteWeb系统中DSC软件部署在那里()。

A.AS

B.DS

C.DSC

D.DB

答案:C

31. SiteWeb系统中DSC软件是基于()设计的。

A.DOS

B.Linux

C.Windows

D.SQL

答案:C

32. SiteWeb系统中DSC软件主要作用是什么()。

A.监控RMU

B.监控DS

C.软件注册

D.监控Siteunit

答案:C

33. SiteWeb系统中DS软件部署在那里()。

A.AS

B.DB

C.DSC

D.DS

答案:D

34. SiteWeb系统中DS软件是基于()设计的。

A.DOS

B.Windows

C.SQL

D.Linux

答案:B

35. SiteWeb系统中DS软件主要作用是什么()。

A.监控RMU

B.监控DS

C.数据接入转发

D.监控DSC

答案:C

36. SiteWeb系统中Real Time Daemon软件是基于()设计的。

A.DOS

B.Linux

C.SQL

D.Windows

答案:D

37. SiteWeb系统中Real Time Daemon软件主要作用是什么()。

A.监控DSC

B.与SC数据库互联

C.代理不同厂商的SS

D.数据接入转发

答案:C

38. Superware软件模块中用于与底层监控器进行通讯的数据采集/控制程序是?

A.Rtu_rs

B.Save_sumdata

C.SS_rs

答案:A

39. UPS1+1并机冗余系统正常工作时,单机的最大负载率为

A.0.8

B.0.4

C.1

D.0.5

答案:D

40. UPS1+1并机冗余系统正常工作时,单机的最佳负载率为

A.0.4

B.0.5

C.1

D.0.8

答案:A

41. UPS2+2并机双总线系统正常工作时,单机的设计负载率为

A..3

B..25

C..5

D..4

答案:D

42. UPS电池使用寿命一般为

A.10

B.5

C.8

D.6

答案:D

43. UPS更新年限为

A.15

B.10

C.8

D.12

答案:B

44. UPS系统负载容量比(%)=(各单台UPS的A、B、C三相中任一相电流值之和)/(单台UPS 容量(kVA)×1000/(1.732×380)×N)*100%,红色预警级别范围是()

A.50%<ε≤60%

B.ε>90%

C.60%<ε≤90%

答案:B

45. UPS系统负载容量比(%)=(各单台UPS的A、B、C三相中任一相电流值之和)/(单台UPS 容量(kVA)×1000/(1.732×380)×N)*100%,黄色预警级别范围是()

A.50%<ε≤60%

B.ε>90%

C.60%<ε≤90%

答案:C

46. UPS最大频率跟踪速率HZ/SEC

A..1

B..4

C..3

D..2

答案:A

47. VLAN是什么()。

A.一种网络设备

B.一种网络技术

C.一种网络协议

答案:B

48. 安全出口和疏散门的正上方应采用()作为指示标志。

A.安全出口

B.疏散出口

C.安全通道

答案:A

49. 把低温低压气态制冷剂压缩成高温高压的气态制冷剂的设备是( )

A.冷凝器

B.电磁阀

C.压缩机

D.干燥过滤器

答案:C

50. 把电气设备正常情况下不带电的金属部分与电网的保护零线进行连接,称作()

A.工作接零

B.工作接地

C.保护接零

D.保护接地

答案:C

51. 把高温高压气态制冷剂冷凝成液态的设备是()

A.压缩机

B.蒸发器

C.冷凝器

D.膨胀阀

答案:C

52. 保证电气检修人员人身安全最有效的措施是()。

A.放置遮栏

B.悬挂标示牌

C.将检修设备接地并短路

答案:C

53. 报表台操作记录中,值班人员对空调作了控制,报表中查询不到,存在的原因?

A.前置机程序没有关联到SYBASE数据库

B.业务台没有关联到SYBASE数据库

C.以上三者都存在

D.报表台版本不支持

答案:B

54. 报表台上查询不到进出门的告警和红外的告警,其它的告警能查到,而且在数据库任意表中能看到告警的存在,存在的原因?

A.报表台中告警时长设置过长

B.告警存储不完整

C.告警没有确认

D.报表台版本问题

答案:A

55. 被电击的人能否获救,关键在于()。

A.能否尽快脱离电源和施行紧急救护

B.触电的方式

C.触电电压的高低

D.人体电阻的大小

答案:A

56. 必须在隔墙上开设的门应为()防火门。

A.乙级

B.丙级

C.丁级

D.甲级

答案:A

57. 变压器采用1+1配置时,主备用变压器应分别从不同的高压母线段引接,两台变压器宜采用同时运行方式,每台变压器长期工作负载率宜按()设计

A.0.8

B.0.5

C.1

答案:B

58. 变压器采用1+1配置时,主备用变压器应分别从不同的高压母线段引接,两台变压器宜采用同时运行方式,每台变压器长期工作负载率宜按50%设计

A.错误

B.正确

答案:B

59. 变压器的原边电流是由变压器的()决定的。

A.副边电流

B.副边阻抗

C.副边电压

D.原边阻抗

答案:A

60. 变压器负载容量比(%)=最大工作负荷(kVA)/变压器额定容量(kVA)*100%,红色预警级别范围是()

A.70%<ε≤90%

B.90%<ε≤100%

C.ε>100%

答案:C

61. 变压器负载容量比(%)=最大工作负荷(kVA)/变压器额定容量(kVA)*100%,黄色预警级别范围是()

A.ε>100%

B.90%<ε≤100%

C.70%<ε≤90%

答案:B

62. 变压器接线组别为Y,y。时,其中性线电流不得超过低压绕组额定电流的( )。

A..25

B..35

C..15

D..2

答案:A

63. 变压器外壳接地接叫()接地。

A.安全

B.保护

C.防雷

D.工作

答案:B

64. 变压器性能是否老化主要测量

A.交流电阻

B.绝缘电阻

C.直流电阻

答案:B

65. 采集器上的各模块设置的地址_______,通信波特率_______。

A.不同\相同

B.相同\相同

C.不同\不同

D.相同\不同

答案:A

66. 测量温升时,测试点所得的温度以_______为依据。

A.最小值

B.平均值

C.最大值

答案:C

67. 测量值相对于时间的变化可以形成

A.波形

B.坐标

C.脉冲

D.趋势图

答案:D

68. 测某结点温升三次:40℃;42℃;44℃,则最终应为()。

A.40℃

B.42℃

C.44℃

答案:C

69. 柴油发电机带负载运转时,排气颜色应为()

A.浅灰色

B.白色

C.蓝色

D.黑色

答案:A

70. 柴油发电机组,在2次启动时间需有间隔时间,目的是()

A.启动电池需要恢复时间

B.启动马达需要复位

C.防止金属间的磨损

D.供油需要恢复时间

答案:A

71. 传输、交换机房数据、IDC机房的温度应保持在()

A.10-30℃

B.23℃~27℃

C.15-30℃

D.15-20℃

答案:B

72. 磁场对通电导体产生作用力并使导体运动,其方向用()。

A.右手螺旋定则

B.左手定则

C.右手定则

D.不确定

答案:B

73. 从防止触电的角度来说,绝缘、屏护和间距是防止()的安全措施。

A.电磁场伤害

B.直接接触电击

C.静电电击

D.间接接触电击

答案:B

74. 带有温度补偿功能电源系统,当电池温度在()度时,电源系统的浮充电压可能低于53.5V

A.25度

B.30度

C.零下5度

D.零度

答案:B

75. 单位时间内,电流所做的功称为()。

A.有功功率加无功功率

B.无功功率

C.视在功率

D.电功率

答案:D

76. 当监控单元显示的电池剩余容量与设置的标称容量不一致时,应该()

A.修改标称容量

B.检查电池电流检测

C.修改实时数据

D.更换监控单元

答案:D

77. 当线路上出现高负载或低阻抗负载时发生的冲击电流定义为

A.瞬态

B.突波

C.尖峰

D.浪涌

答案:D

78. 导体的导电性能与导体的材料有关,其中()的导电性能最好。

A.银

B.铜

C.铝

D.铁

答案:A

79. 导线中通过电流时,其周围磁场的方向,可用何种规则来判定()。

A.以上答案都不对

B.左手定则

C.右手定则

答案:C

80. 电磁阀的选用一般依据()

A.管路尺寸大小

B.压缩机压缩比

C.冷凝压力

D.蒸发压力

答案:A

81. 电感线圈对交流电的阻碍作用其大小()。

A.与线圈本身的电感无关

B.与交流电的频率无关

C.与线圈本身的电感成正比

D.与线圈本身的电感成反比

答案:C

82. 电荷的基本特性是()。

A.同性电荷相吸引,异性电荷相排斥

B.异性电荷和同性电荷都相排斥

C.异性电荷和同性电荷都相吸引

D.异性电荷相吸引,同性电荷相排斥

答案:D

83. 电缆等各种贯穿物穿越墙壁或楼板,施工尚未结束时,应如何处理

A.用临时防火封堵材料封堵洞口

B.用木材或者泡沫封堵洞口

C.暂时不做处理

D.用防火泥封堵洞口

答案:A

84. 电能属于()级能源。

A.三级能源

B.二级能源

C.一级能源

D.特级能源

答案:B

85. 电容漏电流测量使用

A.示波器

B.数字钳流表

C.电能质量分析仪

D.数字万用表电阻档

答案:D

86. 电容容量较大时应如何测量漏电流

A.并联电阻

B.提前对电容赋能

C.串联电阻

答案:B

87. 电压(或电流)波形上的快速峰值信号定义为

A.浪涌

B.瞬态

C.突波

D.尖峰

答案:B

88. 电源产品安装完成后应进行()试验,性能验证合格后方可正式投入运行。

A.空载

B.半载

C.75%带载

D.满载

答案:D

89. 定期清洗风冷冷凝器,目的是()

A.升高冷凝压力,增加制冷量

B.升高蒸发压力,增加制冷量

C.降低冷凝压力,制冷量不变

D.降低冷凝压力,增加制冷量

答案:D

90. 动环监控系统工程标识审核应有哪个部门完成

A.FSU

B.CSC

C.LSC

答案:B

91. 动环中交流电流的检测是通过电压互感器变换后接入智能电表

A.错误

B.正确

92. 动力环境集中监控系统是否能够对高压设备进行控制

A.否

B.是

答案:B

93. 短路电流非周期分量一般经过()基本完毕。

A.0.01秒

B.0.5秒

C.0.2秒

D.1秒

答案:A

94. 对于LSC描述正确的是:()

A.监控设备

B.现场监控单元

C.传感器

D.区域监控中心

E.集中监控中心

答案:D

95. 对于单台UPS而言,最佳负载容量应为UPS容量的( )。

A.D. 90%~100%

B.A. 30%~40%

C.C. 70%~80%

D.B. 40%~50%

答案:C

96. 对于随机性不规则的电压波动,其电压变动限值,35KV以下为()

A..01

B..02

C..04

D..03

答案:B

97. 二极管性能坏时一般会

A.反向电阻小

B.正向电阻大

C.正向电阻小

D.反向电阻大

答案:A

98. 发电机组的最佳使用功率为额定功率的()倍。

A.0.7

C.0.75

D.0.85

答案:C

99. 发电机组负载容量比(%)=所有最大保证负荷容量(kVA)/发电机主用额定容量*100%,红色预警级别范围是()

A.ε>90%

B.70%<ε≤80%

C.80%<ε≤90%

答案:A

100. 发电机组负载容量比(%)=所有最大保证负荷容量(kVA)/发电机主用额定容量*100%,黄色预警级别范围是()

A.70%<ε≤80%

B.80%<ε≤90%

C.ε>90%

答案:B

101. 非接触式探测器主要是根据火焰或烟气的()进行探测的

A.光学效果

B.化学性质

C.浓度

D.温度

答案:A

102. 负荷计算时,用电设备组的设备功率()

A.宜包括备用设备

B.应包括备用设备

C.不应包括备用设备

D.宜包括部分备用设备

答案:C

103. 负荷计算时,整流器的设备功率应为()

A.直流用电设备的计算功率

B.额定交流视在功率

C.额定交流有功功率

D.额定直流输出功率

答案:D

104. 高频机输出滤波电路只需采用

A.大容量LC滤波

B.纯电容滤波

C.隔离变压器

D.容量较小的LC滤波

答案:D

105. 高频开关电源系统的交流输入欠压保护电压的设定不应低于额定电压值的()

A.0.6

B.0.7

C.0.9

D.0.8

答案:D

106. 高压开关柜上通常以()信号灯作为断路器分闸位置显示。

A.黄色

B.白色

C.红色

D.绿色

答案:D

107. 功率因数λ=p/s=rcosφ,其中cosφ,表示( )。

A.基波电流有效值

B.功率因素

C.电网电流有效值

D.电网电压有效值

答案:B

108. 关于UPS设计工作说法不正确的是()

A.整体配电设计,包括输入输出容量选择

B.电池容量选择,越大越好,后备时间越长

C.工程实施要可行且尽量方便

D.UPS额定输出容量的选择,单机在60%~80%

答案:B

109. 关于电感说法不正确的是()

A.电感具有方向性

B.电感在电路最常见的功能就是与电容一起,组成LC滤波电路

C.频率较高的干扰信号最容易被电感阻抗

D.电感具有“通直流,阻交流”的功能

答案:A

110. 关于蓄电池的技术文档中经常提到一个名词“热失控现象”,其含义是指()。

A.蓄电池深度放电损坏

B.蓄电池接头氧化

C.蓄电池充电后期没有及时调整充电电压造成电池的充电电流和温度发生一种累积性的相互增强作用,此时电池温度急剧上升,从而导致电池槽盖膨胀变形,失水速度加大,甚至电池损坏

D.蓄电池充电过压损坏

答案:C

111. 关于主要动力设备入网后的质保期正确的说法是()。

A.产品应满足关键部件年故障率或性能指标。

B.产品质保期可以不写入采购合同

C.普通空调整机质保期为3年

D.开关电源整机质保期为2年

答案:A

112. 何时启用维修旁路工作

A.正常运行时

B.开机过程

C.停机检修时

答案:C

113. 核心机房UPS供电系统应该采用何种供电架构

A.双总线

B.主备冗余

C.单机

D.并机冗余

答案:A

114. 环境监控系统中同一局房多个烟雾传感器的连接方式是()

A.并联

B.直联

C.串联

D.交叉连接

答案:A

115. 火灾自动报警系统中的CRT显示器、消防通讯设备的电源,宜由( )。

A.双电源供电,末端自动互投

B.UPS装置供电

C.蓄电池供电

D.双电源供电

答案:A

116. 基点原本属于地级市A,但业务台上发现属于地级市B,存在的原因?

A.端局的上级端局选择错误

B.端局与虚拟端局配置错误

C.端局的级别配置错误

D.端局号配置错误

答案:A

117. 基站B级防雷器与室内地排间的连线距离应小于( )米。 A、1 B、2 C、3 D、4

A.1

B.2

C.4

D.3

答案:A

118. 集中监控管理系统的功能是对分布监控范围内的各个独立的监控对象进行(),实时监视系统和设备的运行状态,记录和处理相关数据,及时侦测故障,并作必要的遥控操作,适时通知人员处理;按照上级监控系统或网管中心的要求提供相应的数据和报表,从而实现通信局(站)的少人或无人值守,以及电源、空调的集中监控维护管理,提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性。

A.遥测遥控

B.遥测遥信

C.遥信

D.遥测

答案:B

119. 监控系统采集设备的更新年限为12年.

A.错误

B.正确

答案:A

120. 监控系统常使用E1作为传输资源,E1中共有()时隙。

A.8

B.32

C.16

D.24

答案:B

121. 监控系统应能监控具有不同接地要求的多种设备,任何监控点的接入均不应破坏( )的接地系统。

A.监控站

B.监控对象

C.监控模块

D.监控单元

答案:B

122. 监控系统应有:功能,随时了解各部分的运行情况

A.远程诊断、系统内

B.自诊断、系统内

答案:B

123. 局方要求每天提交当日油机运行记录报表,A站前些天有油机运行记录,站点值班人员也汇报油机连续停电多日,但当日报表中没有此基站的名字,存在的原因?

A.存储程序问题

B.SYBASE数据库中没有存储

C.由于油机可能一直在工作,当日没有油机的启动状态

答案:C

124. 开关电源系统负载容量比(%)=负载总电流+蓄电池充电电流/( )

A.负载电流

B.输出电流

C.开关电源主用模块总电流(A)

答案:C

125. 空调控制器ACB2最多能够控制接入()路相电压

A.2

B.1

C.3

D.4

答案:B

126. 空调控制器ACB3最多能够控制接入()路相电压

A.4

B.1

C.2

D.3

答案:D

127. 连接在同一RS422\485总线上的设备,要求他们的通信协议(),各自地址()。

A.相同\相同

B.相同\不同

C.不同\不同

D.不同\相同

答案:B

128. 逆变器温度报警设置值为

A.70℃

B.95℃

C.85℃

D.90℃

答案:A

129. 前置机程序与节点通信机程序间通讯,需要设置() 文件

A.zxm10.ini

B.zxm10qzj.ini

C.mslog.log

D.dllconfig.ini

答案:D

130. 区域监控中心具有实时作业功能,能同时监视辖区内FSU的工作状态并与LSC保持通信,可通过()对监控模块下达监测和控制命令。

A.监控单元

B.监控模块

C.监控对象

D.监控中心

答案:A

131. 全浮充供电方式阀空是密闭蓄电池,使用8年或容量低于()额定容量,即可判定到了设备更新周期。

A.0.8

B.0.9

C.0.6

D.0.7

答案:A

132. 熔断器一般选择是负载的()倍。

A.1

B.4

C.1.5~2

D.3

答案:C

133. 如果加在定值电阻两端的电压从8V增加到10V时,通过定值电阻的电流相应变化了0.2A,则该定值电阻所消耗的电功率的变化量是( )

A.0.4W

B.3.2W

C.2.8W

D.3.6W

答案:D

134. 如果空调室外机冷凝翅片被异物堵住,则空调会发生( )报警。

A.低压报警

B.高压报警

C.低水位报警

D.气流不足报警

答案:B

135. 如果智能电表在市电停电时出现市电停电告警,并且在油机启动后市电停电告警没有消失,则说明()。

A.智能电表电压测点接在总空开之前、电流测点接在总空开之后

B.智能电表电压测点接在总空开之后、电流测点接在总空开之后

动环监控试题

局(站)现场监控单元 动环监控系统培训试题 一、选择题 1、 _____ 是动环监控系统与用户的接口,用户提供数据监控所必需的操作界面。( ) A.数据终端 B. 前置机 C. 数据库服务器 D.CSC 服务器 2、数据终端的功能有( )° A.告警、数据展示 B. 历史告警、历史数据查询 C.组态、参数管理 D. 以上选项均正确 3、监控单兀可分为 、 、 三种,其中 在基站中最为常见°( ) A.GS7.0、GS7.1、GS7.6 GS7.6 B.GS7.0 、GS7.1、GS7.3 GS7.1 C.GS7.0、GS7.1、GS7.3 GS7.3 D.GS7.0 、GS7.1、GS7.3 GS7.0 4、当烟雾传感器检测到烟雾颗粒时会马上产生告警,其指示灯的状态为 , 若要恢复告 警则通过 _______ 措施来恢复较为简单。( ) A.每10秒闪烁一次 断电重启传感器 B. 常亮 断电重启监控单元 C.每10秒闪烁一次 断电重启监控单元 D.常亮 断电重启传感器 二、 填空题 1、 现在动环监控系统的网络结构可分为 _________ 、 _______ 、 _______ 、 _______ 。 2、 监控模块可分为 _______ (如开关电源、UPS 和 ___________ (如单体蓄电池监控)。 3、 如果想了解本县的停电情况可通过 ______________ 方式进行查询,不必打电话询问质控中心 值班人员。 4、 根据告警级别的不同,终端上的告警可分为 __________ 、 _______ 、 _______ ,分别 用 _______ 、 _______ 、 _______ (颜色)来表示。 三、 简答题 1、 在动力环境监控系统中,基站的环境监控量有哪些? 2、 门控故障可能存在哪些故障点? 答案 一、 选择题 ADCB 二、 填空题 1 、城市(地区)监控管理中心(CSC ) 区域(县)监控中心(LSC ) (FSU ) 设备监控模块(SM ) 2、 智能设备 非智能设备 3、 短信点播 4、 严重告警 主要告警 一般事件 红色 紫色 蓝色 三、 简答题 1、基站的环境监控量有:烟感、红外、门态、水浸、温湿度、三相市电。

艾默生交流不间断电源系统 MiniSPM简介

AC Power Systems for Business-Critical Continuity ? 简介 MiniSPM 是艾默生推出的面向服务器机柜行间配电管理的机架式智能配电系统,包括一个基础的框架单元和带电热插拔的配置单元模块组成。可安装于服务器机架中,用于1~2列机柜的配电管理;也可多个MiniSPM 安装于一个机架内,用于多列机架或一个机房的配电管理。 MiniSPM 性能与优势 MiniSPM 产品特点 ■ 模块化,可在线升级扩容 ■ 开关模块支持热插拔,更换或增加模块不影响其他开关模块正常供电■ 支持19英寸标准机柜安装,高度4U ■ 单台MiniSPM 高度仅4U ,最大功率达90KW ,功率密度高 ■ 标配大屏幕液晶LCD 显示屏,信息量丰富直观,人机界面友好,便于使用和维护 ■ 强大的智能监控空能,可监控每一路开关的电流、谐波、功率因数、耗电量等电气参数 ■ 可以监控每一路开关的工作状态,让客户在管理机房时真正做到高枕无忧■ 多元化的报警功能,支持声光、手机短信、邮件告警功能 MiniSPM 灵活、安全、高效的模块化智能配电单元 2 3 4 5 6 1 面板锁 操作键盘 USB 通讯口LCD 开关模块挂耳

艾默生网络能源 关键业务全保障?的全球领导者 AC Power Systems for Business-Critical Continuity ? 艾默生网络能源和艾默生网络能源标识 均为艾默生电气公司的注册商标和服务标识。 ?2011艾默生电气公司版权所有。 交流电源连接直流电源嵌入式运算 嵌入式电源 基础设施管理和监控户外柜电源开关和控制 精密制冷 机架和一体化机柜服务浪涌保护 E-X6210***-0911 MiniSPM ——灵活、安全、高效的模块化智能配电单元 技术参数表

艾默生动环监控设备配置数据以及批量配置包下载操作指导

【文档主题】设备配置数据以及批量配置包下载操作指导 【文档作者】 【修改时间】2013-7-26 【文档内容】设备数据以及批量配置包下载 一、下载前准备: 要点:下载之前,请确认 1)R DU-A的IP地址已经设置为收信任站点 设置方式: 启动IE浏览器,点击工具->Internet选项,点击安全页签中的可信任站点图标,点击站点按钮,在弹出菜单中将RDU-A的IP地址输入,去掉“对该区域中的所有站点要求服务器验证HTTPS”勾选,点击添加按钮,如下图所示。 2)启动“文件下载”功能 启动IE浏览器,点击工具->Internet选项,点击安全页签中的可信任站点图标,点击“自定义级别”,请确认启用如下受信任站点的安全选项: “文件下载”确认设为启用; “文件下载的自动提示”设为启用;

二、设备数据配置表下载方法: 1、下载设备数据: 数据管理->设备数据->下载设备信息 下载的文件,其后缀名为.CSV的文件,可以通过Excel打开 三、下载批量配置: 配置管理->批量配置->“从RDU-A下载文件到本地计算中” 配置文件:COM口配置,温湿度名称等 系统文件:与用户有关的配置,如用户的联系方式,告警方式等。

后,才会弹出路径选择: 下载出来的文件如下: rdu_cfg.iru为“配置文件”,rdu_sys.iru为“系统文件” 出错指导: 1.下载过程中,已经正在下载文件的提示(如下图所示),提示结束后 有一个窗口闪现了一下就消失了,之后web界面恢复到了操作前的状 态,没有任何提示信息,下载文件没有成功

原因:未启动文件下载,请按照上文的启动“文件下载”功能进行操作

北京世纪瑞尔动环监控应知应会培训资料

北京世纪瑞尔动环监控应知应会培训资料 一、系统功能 CR-NMS在功能上定位于网络化的监控应用,可以集成到大型监控系统作为前端执行设备;也可以自成系统,实现小范围设备和对象的网络化监控。应用铁路的监控对象主要为:电源交直流、门禁、烟雾、水浸、空调等实时运行监控功能。 二、功能模块 CR-NMS由底板、核心板模块和其他接口扩展功能模块(AD模块、开关量输入模块、开关量输出模块、串口扩展模块、通用红外控制模块)构成。 网络接口及串口单元包括: 1)10/100M 以太网接口 2)1个USB Host接口 3)1个Modem接口 4)2个RS232串口 5)1个RS485总线接口 三、蓄电池监测单元 该单元硬件包括主控模块、节点模块,以及指示灯板。该系统能够测量蓄电池组的总电压、总电流、单体蓄电池电压、温度和内阻。具有标准的RS232通信接口和ModBus通信协议。适用于对通信、铁路、石油、电力等行业的无人职守站和设备机房后备直流电源(蓄电池组)的检测和分析。 1)能够测量2组蓄电池组的总电压、总电流以及单体蓄电池电压、温度和内阻 2)最多可测量120个单体蓄电池 四、性能及技术指标 ●工作温度: 0℃~ 50℃ ●工作湿度: 0% ~ 95%(不结露) ●工作电压:直流36V~72V或交流220V±20% ●最大功耗:100W ●端口供电能力:12V/40mA, 24V/40mA ●网络通信接口: 1)10/100M 以太网接口 2)1个USB Host接口 3)1个Modem接口

4)2个RS232串口(隔离电压2500Vdc) 5)1个RS485总线接口(隔离电压2500Vdc) ●开关量输出: 1)隔离电压2500Vdc 2)接触功率: ◆AC:125V @ 0.5A ◆DC:30V @ 1A 3)继电器接通时间<3毫秒 4)继电器断开时间<3毫秒 ●开关量输入: 1)隔离电压2500VDC ●模拟量输入: 1)传感器电源输出:+12V或+24V 2)电源波动范围:±10% 3)模拟量输入范围:0V~+5V或4mA~20mA 4)采样精度12位,采样速率可达20点/秒 ●蓄电池监测单元: 1)直流供电电压:-48VDC,容差范围 -36V~-72V,供电电源纹波:≤50mVp-p 2)交流供电电压:220VAC±20%,50HZ 3)功耗:≤ 10W 4)外接传感器电压:±15V 5)外接传感器输出:4~20mA 6)环境温度测量精度:±1℃ 7)2路霍尔电压传感器,2路霍尔电流传感器 8)COM1接口标准: RS-232或RS485,波特率:9600bps 9)COM0接口标准:RS-232或RS485 ,波特率:4800bps 五、蓄电池节点模块电气特性:

湖北电信动环监控系统资源录入规范V1.0

湖北电信动环监控系统 资源录入规范 (试行) 版本:V1.0 中国电信湖北分公司 2018年1月

1.适应范围 本规范规定了湖北电信所有动环监控系统动环设备资源属性录入方法和规范。适应于湖北电信所有动环监控系统动环设备资源录入、更新、管理工作。 2.动环资源类别 本规范规定了以下七种设备的资源属性录入规范:变压器、交流不间断电源系统(UPS)、48V开关电源、240V直流供电系统、油机发电机组、蓄电池组、空调。 3.电源设备录入信息规范 电源设备录入信息分为通用信息和专属信息两个部分,其中通用信息是所有电源设备进行资源管理都需要的基本信息,专属信息为各种类型电源设备所特有的信息。 3.1通用信息包含字段 通用信息必填字段主要包含以下3个字段,另外4个为系统生成,分别是: 手工录入字段录入规范要求如下: 1)生产厂家 文本格式,录入时手工在标准厂家名称中选择,其中标准厂家名称见附件1,由省公司统一管理,从后台导入。 2)规格型号 文本格式,对照设备铭牌手工录入。 3)投入日期 日期格式,按照YYYY-MM-DD格式手工选择数字录入。 系统生成字段: 设备名称、所属本地网、所属局站、所属机房四个字段由监控系统自动生成。

3.2 电源设备专属信息 3.2.1变压器 如果动环监控系统已经有变压器设备,可以直接录入资源信息,并且在动环监控系统里增加变压器输出电流信号,该信号取值来自对应进线柜电表。如果监控系统里没有变压器设备,需增加变压器设备,同时增加变压器输出电流信号,该信号取值来自对应进线柜电表。 变压器必填字段包含以下两种,分别是: 各字段录入规范要求如下: 变压器类型:文本格式,通过手工选择方式录入,分为油浸式变压器、干式变压器、其他专用变压器。 额定容量:数字格式,由阿拉伯数字组成,通过手工录入方式,单位预设为固定格式KVA(千伏安)。 3.2.2 交流不间断电源(UPS) 交流不间断电源(UPS)必填字段包含以下5种,分别是: 各字段录入规范要求如下: 不间断电源类型:文本格式,采用手工选择方式录入,选项为塔式UPS电源和模块化UPS电源。 单机额定容量/单模块额定容量:塔式UPS电源录入单机额定容量,模块化UPS电源录入单模块额定容量,均为数字格式,采用手工录入方式,单位预设为固定格式KVA(千伏安)。 系统台数/模块数量:塔式UPS电源录入系统台数,模块化UPS电源录入模块数量,均为数字格式,采用手工录入方式。 电池信息:如果有电池单体监控的,将对应电池组的信息自动代入。如果没

动力环境监控系统项目建议

动力环境监控系统项目 项目建议书

目录 第1章项目建设方案 (1) 1.1工程建设内容 (1) 1.1.1统一监控平台建设 (1) 1.1.2动力环境监控系统 (1) 1.2拟建项目的建设方案 (1) 1.2.1建设原则 (1) 1.2.2系统监控结构 (1) 1.2.3监控平台建设 (2) 1.2.4动环监控平台整合建设 (3) 1.2.5机房接入方案 (3) 1.2.6传输资源 (6) 1.2.7建设规模 (6) 1.2.8机房监控设备 (6) 第2章资源取得方式和项目进度安排 (9) 2.1资源取得方式 (14) 2.2项目进度安排 (14) 第3章投资估算及汇总 (16) 3.1本投资估算的主要依据 (16) 3.2本期工程投资估算范围 (16) 3.3投资估算 (16) 3.4建设方案 (16) 3.5投资回报和风险分析 (17)

第1章项目建设方案 1.1工程建设内容 本期工程内容:所有城域网动力监控和环境监控系统;在各个地市和省中心统一监控系统平台,将目前各自独立的监控中心平台进行整合,实现单监控平台的综合监控系统,简化监控中心设备和软件操作难度,腾出更大的办公空间,提高维护人员的监控平台维护效率。 1.1.1统一监控平台建设 建设XXXX动力环境统一监控平台,远期考虑基站纳入统一监控平台,从而实现全省各种机房及基站的统一监控。 1.1.2动力环境监控系统 未纳入监控的城域网和接入网机房的动力环境监控系统主要包括: 动力设备:开关电源、蓄电池组总电压、不间断交流电源UPS; 机房环境:温湿度、烟雾、水禁、图像。 1.2拟建项目的建设方案 1.2.1建设原则 综合集中监控系统建设应具有标准化、通用性、可靠性、稳定性、安全性、可扩充性、开放性和便于维护。 1.2.2系统监控结构 目前,各地市业务发展已初具规模,本期建设考虑进行三级组网的

艾默生 SITEWEB监控系统-新一代动力与环境业务综合管理平台

Site Monitoring for Business-Critical Continuity?SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

01 随着现代通信技术的高速发展,通信网络迅猛扩大,基站/机房设备及业务增加。运营商的维护管理正在进一步信息化、综合化发展,在传统的动力和环境监控基础上,更多的业务管理系统需求被专业化应用,一个综合性的动力与环境管理平台应运而生。 SiteWeb动力设备与环境集中监控管理系统,凝聚了艾默生十多来年的系统应用经验,以为用户增值为导向。各类基础及可定制的系统模块用于帮助用户管理业务,优化维护管理体系,增加业务收入并降低运营费用。系统模块化、开放性的设计架构支持监控系统在技术应用和管理方面的持续发展,成为局站动力设备与环境精细化管理的有效支撑平台。 SiteWeb监控系统 新一代动力与环境综合管理平台

系统特点 采用B/S 架构,所有功能通过IE 浏览器呈现,不需要安装客户端软件,访问系统更加便捷超大规模容量设计,系统可支持50000个站点 采用底端数据处理机制,监控中心设备大幅减少,节省系统维护工作量和空间数据流向采用订阅-发布、主动上报机制,响应时间快,实时性好 02 Internet E1/IP/PTN 智能化采集平台 智能化采集平台 2M 环 eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII eStoneII 业务台 中心收敛设备 GPRS/CDMA 远端客户端和数据接口 数据库服务器DS 服务器支持多机备份,消除了传统监控主机问题引起的大面积故障瓶颈二级存储保障、自动补存技术,确保动力设备与环境集中监控系统的数据完整性

动力环境监控培训测试题动力环境集中监控系统

动力设备及环境集中监控系统培训试题 测试题一 一、填空(每空1分,共20分) 1、当线圈中的磁通增加时,感生电流的磁通方向与原磁通方向;当线圈中的磁通减 少时,感生电流的磁通方向与原磁通方向。 答案:相反;相同。 2、纯硫酸的比重为,其中硫酸含量为。 答案:1.84;95%。 3、程控交换机电源系统整流器,主电路目前有三种类型:整流器、整流器和 可控谐振整流器。 答案:可控硅相控、开关型、 4、四行程柴油机工作循的第二个行程是行程,第四行程是行程。 答案:压缩;排气。 5、监控系统应有:功能,随时了解各部分的运行情况。 答案:自诊断、系统内

6、稳压管的主要参数是:、和动态电阻rw。 答案:稳定电压Vw、管子最大耗散功率Pwm。 7、配电变压器的额定电压是指状态时变压器一、二次绕组的标称 . 答案:空载、电压 8、开关型稳压电源根据直流—直流变换器的工作原理可分为(PWM)型稳压电源和(谐振)型稳压电源。 9、动力环境集中监控系统是采用(数据采集)技术、(计算机)技术、网络技术以有效提高通信电源、机房空调维护质量的先进手段。 10、移动通信基站地网的接地电阻值应小于5 欧姆。 11、UPS的蓄电池每年应进行一次核对性放电试验。 二、选择(请将正确答案的序号填入括号内。每题2分,共20分) 1、动力环境集中监控系统中SS是指2 1、监控中心 2、监控站 3、监控单元 2、基站馈线防雷A点接地的A点指3 1.进入机房入口外侧 2.馈线离开塔身处 3.铁塔顶部平台处 3、传导的热量()A A与导热系数成正比B与导热系数成反比C与导热系数无关 4.阀控电池每(C)年应做一次容量实验,使用6年后宜每年一次。

传输和动环1

传输、动环 一、填空题(每空0.5分,共20分): 1、动环监控系统告警信息通报管理办法针对传输节点站、局房、县中心 机房和干线机房等四类重要站点。 2、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定的告警分类,按照故障类型可分为! 市电停 告警、! 设备故障告警两种,其中! 设备故障告警,又包含! 动力设备运行故障告警,! 机房环境异常告警,! 监控系统故障告警; 3、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定的告警级别分为:紧急告警、重要告警、一般告警。 4、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定的角色一共分为10种,其中县、市公司涉及的角色为! 县代维公司负责人、! 市公司动力管理、! 市网运中心总经理、! 市公司分管副总经理,区公司涉及的角色为! 动力室监控主管、! 动力室技术专家、! 动力室经理、! 监控室经理、! 区网运分管副总经理、! 区网运总经理。 5、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定的局房市电停告警,维护人员到现场要求的时间是30 分钟;干线、县中心和传输节点站市电停告警,维护人员到现场要求的时间是a 60 分钟。 6、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定,干线、县中心和传输节点站市电停告警告警需要现场维护人员和区监控中心值班人员核对! 开关电源直流电压、! 电流值是否与监控相符。 7、动环监控系统告警信息通报管理办法中规定,电话通报在10 分钟完成、短信通报在15 分钟完成、维护人员未到现场时每隔30 分钟通报一次、维护人员到场后市电停告警为每隔 4 个小时跟进一次、设备为每个 1 个小时跟进一次,故障结束后,故障恢复短信在15 分钟后完成通报。 8、艾默生动环监控系统中,告警级别共计分为三级,分别为紧急告警,用红色警灯标示、! 重要告警,用粉红色警灯标示、! 一般告警,用! 黄色警灯标示。 二、选择题(每题1分,共5分) 1、光缆抢修应遵循“先_____层、______层、后______层”和“先______、后_____”的原则。()。 A、骨干,汇聚,接入,抢修,抢通 B、骨干,接入,汇聚,抢修,抢通 C、骨干,汇聚,接入,抢通,抢修 D、接入,汇聚,骨干,抢通,抢修 2、SDH传输的维护工作中,以下______是最重要的维护指标。()

动力环境监控系统技术方案

XXX项目多局站联网 动力环境3D动画监控系统技术方案 深圳市平行自动化有限公司 日期:2014 年09月 有效期:叁个月

目录 第1章系统方案设计 2.................................................................................................................... .1.1 设计依据 2..................................................................................................................................... .2.2 P3000综合网管系统功能概述2........................................................................................... .2.2.1 组网拓扑图 3 ................................................................................................................... 2.2.2 告警管理 4 ........................................................................................................................ 2.3 各监控子系统构成4................................................................................................................... 2.3.1 配电监测系统 4............................................................................................................... 2.3.2 UPS监测系统 5................................................................................................................ 2.3.3 智能空调监测系统 5 ..................................................................................................... 2.3.4 漏水监测系统 6............................................................................................................... 2.3.5 温湿度监测系统7......................................................................................................... .2.3.6 烟雾监测系统8.............................................................................................................. .2.3.7 门禁监控系统8.............................................................................................................. .2.3.8 视频监测系统9.............................................................................................................. .2.4 主要技术指标 0 .......................................................................................................................... 12.4.1 实时性 0.......................................................................................................................... 1 .2.4.2 模拟量测量精度 01....................................................................................................... .2.4.3 报警准确率100%.................................................................................................... 112.5 主要硬件规格及参数........................................................................................................... 11. 2.5.1 温湿度传感器............................................................................................................ 11 .2.5.2 光电烟雾传感器21 ........................................................................................................ 2.5.3 漏水检测仪 3 ................................................................................................................. 12.5.4 一体化嵌入式智能采集终端41 ................................................................................ 1 第1章系统方案设计 1.1 设计依据 系统设计方案要满足如下技术规范: 《通信局(站)电源、空调及环境集中监控管理系统第l部分:系统技术要求》YD/T 1363.1—2005 《电气装置工程施工及验收规范》GBJ232--82

动环监控方案培训资料

动环监控方案

机房环境及设备 集中监控管理系统 方 案 书 上海卓佑计算机技术有限公司

目录

.公司简介 作为专业的数据中心(机房)集中监控系统供应商, 上海卓佑计算机技术有限公司是国内较早一批从事该领域设计与施工的企业。卓佑公司能根据用户不同需求,提供如嵌入式、本地监控、远程监控、联网管理监控等多种模式的环境(设备)监控解决方案。 公司拥有完全自主知识产权的、基于工控标准的“卓佑(Cowin)集中监控管理软件”、“卓佑环境监控系统软件”等产品,软件平台经国家版权局备案登记、并经过权威的、专业机构上海市软件评测中心测试并通过。公司通过了中质协质量保证中心的ISO9001质量管理体系认证。 公司已经实施了几千个不同模式、需求不一的数据机房环境(设备)监控系统项目,分布在不同行业,不同区域,如:浙江省出入境检验检疫局、浙江省 公安厅、PICC浙江分公司、中国银行总行(卡中心)、上海证券交易 所、宁波建行、上海浦东机场、苏州工行、无锡华润微电子、APP(金 东纸业)江苏有限公司、花旗银行张江IDC中 心、上海财政局、交通银行上海分行、中国银 行河南省分行、建设银行宁波分行、常熟农村 商业银行、交通银行锦州分行、天津华夏银 行、广东南海社保局、常州市政府、上海计量 局、上海政协、闵行工商局、上汽集团总部及各基地、联想电 脑、盐城医药等众多行业用户单位。 多个环境联网监控项目有:温州市电力局及辖区县市电力公 司、宁波银行(全国联网近90站点)、交通银行南京分行及9个

省辖行、上海电力调度中心(浦东/浦西联网)、中国银行银行西安市分行(120余个机房)、慈溪电力局、天津有线台、浙江省高速公路管理局等用户。 卓佑公司依靠专业队伍及丰富行业经验,在环境(设备)监控领域能提供完善的设计咨询、工程实施、维护保养等整体、配套服务。 公司总部设于上海、并在北京、西安、杭州、郑州、合肥、天津等地设有直属办事处,能为相应区域用户提供更好的技术支持与服务。 如对上述有任何疑问,或者希望进一步获得技术支持和了解本公司,请致电021-5421 2229或24小时免费400 821 1869与本公司联系。 附:公司联系方式: 上海总部 地址:上海市闵行区莲花路1181号高优商务中心2号楼401-402室 北京办事处 地址:北京朝阳区朝阳门内大街甲55号(新闻出版大厦)413室 E-mail: 西安办事处

艾默生动环监控建议书

308 机房集中监控管理系统 技术建议书 艾默生网络能源有限公司 2014年2月

目录 第一章建设需求 (1) 1.1系统概述 (1) 1.2项目建设目标 (1) 1.3项目需求 (1) 1.3.1 监控对象 (1) 1.3.2 平台功能需求 (2) 1.4设计原则 (2) 1.4.1 可靠性 (2) 1.4.2 安全性 (2) 1.4.3 通用性 (3) 1.4.4 准确性及精度指标 (3) 1.4.4.1准确性 (3) 1.4.4.2采集精度要求 (3) 1.5设计依据 (3) 第二章系统解决方案 (4) 2.1系统结构 (4) 2.2采集方案 (4) 2.2.1 动力设备采集方案 (4) 2.2.1.1市电监测 (4) 2.2.1.2 ATS开关柜监测 (4) 2.2.1.3空调配电柜监测 (5) 2.2.1.4 UPS输入柜监测 (6) 2.2.1.5 UPS监测 (7) 2.2.1.6 UPS蓄电池监测 (8) 2.2.1.7 UPS输出柜监测 (9) 2.2.1.8列头柜监测 (9) 2.2.2 环境监控 (11) 2.2.2.1精密空调监控 (11) 2.2.2.2新风机监控 (12) 2.2.2.3温湿度监测 (13) 2.2.2.4漏水监测 (14) 2.2.2.5照明监控 (15) 第三章系统平台功能 (16) 3.1界面布局 (16)

3.2设备监控 (16) 3.3组态监控 (17) 3.4告警管理 (18) 3.4.1 告警等级 (19) 3.4.2 告警呈现 (19) 3.5 3D监控 (20) 3.6配电监控 (21) 3.7 PUE展示模块 (22) 第四章主要产品规格 (23) 4.1数据处理平台ISU-0016IA (23) 4.2 8路输入8路输出采集控制模块C2000 MD88 (24)

动力环境监控培训测试题doc-动力环境集中监控系统

动力环境监控培训测试题doc-动力环境集中监控系统 测试题一 一、填空(每空1分,共20分) 1、当线圈中的磁通增加时,感生电流的磁通方向与原磁通方向;当线圈中的磁通减 少时,感生电流的磁通方向与原磁通方向。 答案:相反;相同。 2、纯硫酸的比重为,其中硫酸含量为。 答案:1.84; 95%。 3、程控交换机电源系统整流器,主电路目前有三种类型:整流器、整流器和 可控谐振整流器。 答案:可控硅相控、开关型、 4、四行程柴油机工作循的第二个行程是行程,第四行程是行程。 答案:压缩;排气。 5、监控系统应有:功能,随时了解各部分的运行情况。 答案:自诊断、系统内 6、稳压管的主要参数是:、和动态电阻rw。 答案:稳定电压Vw、管子最大耗散功率Pwm。 7、配电变压器的额定电压是指状态时变压器一、二次绕组的标称 . 答案:空载、电压 8、开关型稳压电源根据直流—直流变换器的工作原理可分为(PWM)型稳压电源和(谐振)型稳压电源。

9、动力环境集中监控系统是采用(数据采集)技术、(计算机)技术、网络技术以有效提高通信电源、机房空调维护质量的先进手段。 10、移动通信基站地网的接地电阻值应小于 5 欧姆。 11、UPS的蓄电池每年应进行一次核对性放电试验。 二、选择(请将正确答案的序号填入括号内。每题2分,共20分) 1、动力环境集中监控系统中SS是指 2 1、监控中心 2、监控站 3、监控单元 2、基站馈线防雷A点接地的A点指 3 1. 进入机房入口外侧 2. 馈线离开塔身处 3. 铁塔顶部平台处 3、传导的热量()A A 与导热系数成正比 B 与导热系数成反比 C 与导热系数无关 4.阀控电池每(C)年应做一次容量实验,使用6年后宜每年一次。 A、1; B、2; C、3; D、4; 5、在RLC串联交流电路中,当电路呈现感性时,电压与电流的相位差总是( )。 A、大于0 B、等于0 C、小于0 答案:A 6、《电力室供电设备运行记录》表中,供电系统情况一栏中包括()项内容。 A、6 B、9 C、5 D、8 答案:A 7、单相整流电路中,二极承受的反向电压的最大值出现在二极管()。

动环监控系统

动环监控系统

根据邮电部YDN 023-1996《通信电源和空调集中监控系统技术要求(暂行规定)》[1997]472 号文《通信电源,基站空调集中监控管理系统暂行规定》以及中国移动通信集团公司2000年以GF006-2000号文颁布执行的《中国移动通信动力及环境集中监控系统技术规范》中的规定,在一个本地网内,监控系统应按监控管理中心(CSC)、区域监控(LSC)、局(站)现场监控单元(FSU)、设备监控模块(SM)划分。其中监控模块是数据采集级,其他三个监控级是具有不同管理权限和功能的管理级。 整个监控系统的网络结构是按广域网进行连接的,即各级监控级自下而上逐级汇接,每个监控级均按辐射方式与若干下级监控级连接成一点对多点的监控系统,最低的监控级与其监控的设备连接。构成图所示的集中监控系统网络图。 CSC LSC LSC LSC FSU SM SM FSU SM SM FSU SM SM FSU SM SM FSU SM SM FSU SM SM SM 层 FSU 层LSC 层CSC 层 集中监控系统网络图

监控模块方块图 对于被监控的设备,若是具备数据采集功能且含通信接口的智能设备,则仅需配 置协议转换器,将智能设备的通信协议转换成监控系统的协议即可。协议转换器的方块图变成: 协议转换模块方块图 监控模块包括图像信息采集与编码压缩类、图像摄像镜头控制类、图像信息切换 与选择类、动力系统类(高压室、低压室)、油机、开关电源、蓄电池组、UPS 、DC/DC 流变换器等设备、集中空调机和分散空调机、环境数据采集等设备。 监控单元FSU 监控单元是装于基站内的前台设备, 用监控单元的英文Field Supervision Unit FSU 表示。从逻辑上讲,它是监控模块的上一级设备,其主要功能为:周期性地采集数据通信接口 数据处理 与控制器 通信 单元 智能监控设备

小区楼盘配电间动环监控系统培训讲学

小区楼盘配电间动力环境监控解决方案 方案背景: 小区楼盘配电间主要应用在民宅、政府单位、写字楼、商业大厦等各个地方,为各类场所提供稳定的市电。小区楼盘配电间主要包括进线柜、计量柜、出线柜、PT柜等关键设备,还包括供电系统、制冷系统、消防系统、监控系统等基础设施,是保障人们用电必不可少的部分。本方案针对小区楼盘配电间在运行维护中影响安全的因素,对动力、环境、视频、安全等进行集中一体化监控,大大的提高了运维效率,保证配电间的日常运转。 图1 影响配电间的安全隐患: ?意外断电 ?发生火情 ?温度过高 ?湿度过高过低 ?配电间漏水 ?非法闯入 系统架构:

图2 主要功能: 小区配电间动力环境监控解决方案能实时查询各智能设备所有运行参数和状态。 ?市电配电监测 ?空调监控 ?温湿度监测 ?漏水监测 ?视频监控 ?烟雾监测 ?预警报警 优势特点: ●ARM架构,Linux操作系统,软硬件高度一体化的解决方案 ●集中监控、高度集成、无需服务器 ●涵盖动力监控、环境监控、安全监控和网络监控 ●内置完整WEB监控功能 ●统一采用标准RJ45接口,安装方便 ●完整日志、数据存储 ●支持三大协议:B接口、IEC 61850、光芒104,无缝对接铁塔、铁路、电信、电力平台●配电间监控独立组网、独立供电,停电、断网情况仍可工作 ●既能独立运行也可以组网完成跨地域的多配电间监控 ●开放接口,实现第三方接入 ●个性化定制服务

系统快照: 图3

图4 主要产品: OM-A6机房监控一体机图5 OM-ACM-A801三相电量仪图6 OM-ACM-A602配电监测器图7 OM-ACA-A801 空调远程控制器图8 OM-TH-B801温湿度传感器图9 OM-LDA-C801点式漏水检测器图10 OM-ACC-A101 烟雾传感器图11 方案总结: 迈世小区楼盘配电间动环监控系统解决方案基于多结构一体化设计,监控对象包括停电断电、断网、UPS、温湿度、漏水、空调、烟雾、视频、门禁等所有影响配电间正常运转的因素,采用开放式架构,并且支持B接口、IEC61850、光芒104协议,同时提供个性化定制服务,打造创新性配电间动环监控解决方案。 应用场景: 适用居民小区、政府单位、写字楼、商业大厦、旅游景区等场景的配电间动力环境监控,提供性价比更高的一体化解决方案。 相关案例: 江西省南昌市供电公司 太原市东岗片区棚户区配套配电间监控系统