安全电压为36V,安全电流为10mA,电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。电流强度越大,致命危险越大;持续时间越长,死亡的可能性越大。能引起人感觉到的最小电流值称为感知电流,交流为1mA,直流为5mA;人触电后能自己摆脱的最大电流称为摆脱电流,交流为10mA,直流为50mA;在较短的时间内危及生命的电流称为致命电流,如100mA的电流通过人体1s,可足以使人致命,因此致命电流为50mA。在有防止触电保护装置的情况下,人体允许通过的电流一般可按30mA考虑。

人身安全电压,电流的简介

一、总体情况:

根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达5000Ω,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全

根据《特低电压(ELV)限值》GB/T 3805-2008及《国际标准IEC 479-1(1984)电流通过人体的效应》(我国目前还没有安全电流的标准),行业一般规定人体安全电压为36V,直流安全电流为50mA ,交流安全电流为10mA(50Hz):

二、安全电压

(一)定义:在各种不同环境和条件下,人体接触到有一定电压的带电体后,其各部分组织(如皮肤、心脏、呼吸器官、神经系统等)不受到任何伤害,该电压称为安全电压。

(二)由来及等级

1.由来

我国于1983年制定、发布了GB 3805~1983《安全电压》,1993年参考IEC 6120进行修订、发布了GB/T3805—1993《特低电压限值》,2008年第二次修订、发布了GB/T3805-2008《特低电压(ELV)限值》。在一定的电压作用下,通过人体电流的大小就与人体电阻有关系。人体电阻因人而异,与人的体质、皮肤的潮湿程度、触电电压的高低、年龄、性别以至工种职业有关系,通常为1000 ~2000Ω,当角质外层破坏时,则降到800~1000Ω。

根据欧姆定律(I=U/R)可以得知流经人体电流的大小与外加电压和人体电阻有关。人体电阻除人的自身电阻外,还应附加上人体以外的衣服、鞋、裤等电阻,虽然人体电阻一般可达2kΩ,但是,影响人体电阻的因素很多,如皮肤潮湿出汗、带有导电性粉尘、加大与带电体

的接触面积和压力以及衣服、鞋、袜的潮湿油污等情况,均能使人体电阻降低,所以通常流经人体电流的大小是无法事先计算出来的。因此,为确定安全条件,往往不采用安全电流,而是采用安全电压来进行估算:一般情况下,也就是干燥而触电危险性较大的环境下,安全电压规定为36V,对于潮湿而触电危险性较大的环境(如金属容器、管道内施焊检修),安全电压规定为12V,这样,触电时通过人体的电流,可被限制在较小范围内,可在一定的程度上保障人身安全。

2.安全电压等级

国家标准GB/T3805-2008《特低电压(ELV)限值》规定我国安全电压额定值的等级为42V、36V、24V、12V和6V,应根据作业场所、操作员条件、使用方式、供电方式、线路状况等因素选用。根据生产和作业场所的特点,采用相应等级的安全电压,是防止发生触电伤亡事故的根本性措施。

(三)相关标准

《安全电压》(GB-T3805-83 )已被GB/T3805-93代替,目前最新的标准是2008年9月1日起实施的《特低电压(ELV)限值》GB/T 3805-2008

(四)安全特低电压

safety extra-low voltage(SELV)

1.用安全隔离变压器或具有独立绕组的变流器与供电干线隔离开的电路中,导体之间或任何一个导体与地之间有效值不超过50伏的交流电压。(引用《电气安全名词术语GB 4776-84 》)

2.一般环境条件下允许持续接触的“安全特低电压”是24V。

三、安全电流

(一)我国目前还没有安全电流的标准,以下数据参照《国际标准IEC 479-1(1984)电流通过人体的效应》及行业分析:

电流对人体的影响,目的是找出安全电流的阀值,即低于这个值时可以认为是安全的,不会对人体造成任何伤害。根据摆脱电流和心室颤动电流来确定的安全电流阀值是不同的。电击对人体的危害程度,主要取决于通过人体电流的大小和通电时间长短。当人体接触带电体时,会有电流流过人体,从而对人体造成伤害。一种是破坏性的伤害,当流经人体的电流比较大时(安培级以上),由于电流的热效应、化学效应和机械效应作用于人体,带给人体直接的伤害。破坏性伤害会使触电部位留下明显的伤痕,如灼伤、烙伤和皮肤金属化等。另一种是电流流过人体以后,破坏人体内部组织,影响呼吸系统、心脏及神经系统的正常功能,严重时将危及生命。如触电后,触电部位的肌肉抽搐、发热、发麻、神经麻痹等,进而引起昏迷、窒息,如果不能及时断电,则随着触电时间的延长,甚至会出现心脏停止跳动而死亡的事故发生。一般数十毫安的电流就可能引起以上这些病理和生理方面的反应。常用的380/220V低压电路中所发生的触电电流都在比较危险的范围内。

(三)触电后,电流对人体的伤害程度取决于流经人体的电流的大小。由此可将其分成三种类型。

1.感知电流引起人体感知的最小电流。实验表明,成年男性的平均感知电流约1.1mA,成年女性约0.7mA。感知电流一般不会对人体造成什么伤害。

2.摆脱电流人触电后,尚能靠自身摆脱的最大电流。据有关资料表明,成年男性平均摆脱电流约l6mA,成年女性约IOmA,儿童的摆脱电流较成年人小。摆脱电流是人体可以忍受还不至于造成危险的电流,但人摆脱电源的能力会随着时间的延长而降低。一般认为人体的平均摆脱电流为l5mA,考虑在各种条件下不致有电击危险的安全电流,以5mA为宜。

3.致命电流在很短的时间内危及人生命的最小电流。当流经人体的电流达到5OmA以上时就会引起心室颤动,有生命危险;到1OOmA以上,足以在极短的时间内致人死亡。主要是因为这么大的电流在流经人体时,心脏的正常活动被破坏,不能进行强力收缩,从而失去向机体循环供血的能力,这就是所谓的心室颤动。

/mA

交流电源/5OHz

直流电源

通电时间

人体反应

人体反应

0~0.5

连续

无感觉

无感觉

0.5~5

连续

有麻刺、疼痛感,无抽搐

无感觉

5~10

几分钟内

痉挛、剧痛,尚可摆脱电源

针刺、压迫及灼热感

10~30

几分钟内

迅速麻痹,呼吸困难,不自主

压痛,刺痛,灼热强烈,抽搐

30~50

几秒到几分钟内

心跳不规则,昏迷,强烈痉挛

感觉强烈、剧痛痉挛

50~100

超过35

心室颤动,呼吸麻痹,心跳停止跳动

剧痛,强烈痉挛,呼吸困难或麻痹

表1 电流对人体的影晌

(四)安全电流及其相关因素有以下几点。

1.时间因素如上所述,电流流经人体的时间不同,对人体的危害程度差别显著。即使是很小的电流,如果通电时司长了,也有可能引起心室颤动。

2.电流的性质在同样大小电流的情况下,交流、直流、高频、低频等不同性质的电流对人体的伤害也是不同的。实验及实践表明,频率在50~100H,的交流电对人体的伤害程度最为严重。我们平常所接触的交流电正好就是在这个频率范围内。

3.电流路径电流通过头部会使人昏迷而死亡;通过神经中枢会引起中枢神经系统强烈失调而致人残废;通过呼吸系统会造成窒息;通过心脏会使心室颤动而停止跳动,最后死亡。实践证明,从左手到脚是最危险的路径,从右手到脚、从手到手也是比较危险的路径,从脚到脚相对而言危险性较小。

四、触电保护

(一)人体触电常见的有几种形式。

1.单相触电

指人站在地面上,人体的某一部位触及了一相带电体,电流通过人体流入大地的触电方式。这时的人体相当于电路中的负载阻抗。

2.两相触电

指人体两个不同部位同时触碰到同一电源的两相带电体,电流经人体从一相流入另一相的触电方式。显然,这种触电方式是相当危险的,因为两相间的接触电压非常大,为线电压值。

3.跨步电压触电

指人进入发生接地短路电极的散流场时,因两脚所处的电位不同产生电位差,使电流从一脚流经人体后,从另一脚流出。

4.接触电压触电

指电气设备因绝缘老化而使外壳带上电,人在接触电气设备外壳时,电流经人体流人大地的触电方式。

根据这些常见的触电形式可知,触电保护的目的就是要使发生触电时流经人体的电流小到不至于对人体有伤害的程度。

(二)常见的防触电保护的措施有:对电气设备进行绝缘,垫绝缘垫,操作员穿绝缘鞋、戴绝缘手套等,以上措施是为了使人体触及带电体时电流形不成回路而免于触电;再如,对用电设备的外壳实施接地、接零或采用安全电压,这样做的目的是为了降低接触电电压,以便在发生触电时不会对人体构成伤害;一旦发生触电事故时,应迅速地切断电源,减少电流流经人体的时间,从而减小对人体的伤害。

/

(完整版)触电急救安全知识

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 触电急救安全知识 触电急救安全知识 1.触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用人工呼吸的方法进行抢救.并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系.争取医务人员接替救治。 在医务入员未接替救治之前,不应放弃现场抢救,更不能只根据伤者有无呼吸或脉搏擅自判定,放弃抢救,只有医师有权做出伤员的最后诊断。 2.脱离电源 2. 1 首先要使触电者迅速脱离电源,应越快越好。 因电流通过人身体时间越长,伤情就越重,抢救成功率就越小。 2. 2 脱离电源就是要把与触电人接触的那一部分带电设备的开关刀闸或其它能断电的设备拉开,或设法将触电者与带电设备脱离。 在脱离电源中,救护人员既要救人,也要注意保护自己。 2. 3 触电者未脱离电源前,救护人员不准用手直接触及伤员,因有触电危险。 2. 4 如触电者处于高处,脱离电源后会从高处坠落,因此,要采取预防措施。 3.伤员脱离电源后的处理 3. 1 如触电伤员还神志清醒,应使其就地平躺,严密观察,暂时不要站立或走动。 3. 2 如触电伤员神志不清,应就地仰面躺平,且确保呼吸 1/ 5

道通畅,并隔 5 秒时间,呼唤伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员。 3. 3 需要抢救的伤员,应立即就地坚持正确抢救,尽快进行人工呼吸,并尽快联系医疗部门接替救治。 4.呼吸、心跳情况的判定: 4. 1 触电伤员如意识丧失,应在 10 秒钟内用看、听、试的方法,判定伤员呼吸及心跳情况。 4. 1. 1 看看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 4. 1. 2 听用耳贴近伤员的口鼻处.听有无呼气声音。 4. 1. 3 试一一用手试测口鼻有无呼气的气流。 再用两手指轻试一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 4. 2 通过看、听、试的结果判断,如果伤员无呼吸、又无颈脉搏跳动,可以判定呼吸和心跳已经停止,须立即进行人工呼吸法抢救。 5.人工呼吸法 5. 1 触电伤员的呼吸和心跳已停止时,应立即进行人工呼吸抢救。 5. 1. 1 通畅呼吸道; 5. 1. 2 口对口(鼻)人工呼吸;5. 1. 3 胸外抵压(人工循环)。 5. 2 通畅气道 5. 2. 1 触电伤员呼吸停止,重要的是始终确保呼吸道通畅。 如发现伤员口中有异物,可将其身体及头部同时侧转,迅速用一个手指或两个手指交叉从口角处插入,取出异物。

(完整版)触电急救安全知识

最新资料推荐 触电急救安全知识 触电急救安全知识 1 .触电急救必须分秒必争,立即就地迅速用人工呼吸的方法进行抢救. 并坚持不断地进行,同时及早与医疗部门联系. 争取医务人员接替救治。 在医务入员未接替救治之前,不应放弃现场抢救,更不能只根据伤者有无呼吸或脉搏擅自判定,放弃抢救,只有医师有权做出伤员的最后诊断。 2.脱离电源2 . 1首先要使触电者迅速脱离电源,应越快 越好。 因电流通过人身体时间越长,伤情就越重,抢救成功率就越小。 2. 2脱离电源就是要把与触电人接触的那一部分带电设备的 开关刀闸或其它能断电的设备拉开,或设法将触电者与带电设备脱离。 在脱离电源中,救护人员既要救人,也要注意保护自己。 2. 3触电者未脱离电源前,救护人员不准用手直接触及伤员, 因有触电危险。 2. 4如触电者处于高处,脱离电源后会从高处坠落,因此, 要采取预防措施。 3.伤员脱离电源后的处理3 . 1如触电伤员还神志清醒,应使其就地平躺,严密观察,暂时不要站立或走动。 3. 2如触电伤员神志不清,应就地仰面躺平,且确保呼吸 1 / 5

道通畅,并隔 5 秒时间,呼唤伤员或轻拍其肩部,以判定伤员是否意识丧失,禁止摇动伤员头部呼叫伤员。 3. 3 需要抢救的伤员,应立即就地坚持正确抢救,尽快进行人工呼吸,并尽快联系医疗部门接替救治。 4.呼吸、心跳情况的判定: 4. 1 触电伤员如意识丧失,应在10 秒钟内用看、听、试的方法,判定伤员呼吸及心跳情况。 4.1.1 看看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。 4.1.2 听用耳贴近伤员的口鼻处.听有无呼气声音。 4 .1.3 试一一用手试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试 一侧(左或右)喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。 4 .2 通过看、听、试的结果判断,如果伤员无呼吸、又无颈 脉搏跳动,可以判定呼吸和心跳已经停止,须立即进行人工呼吸法抢 救。 5.人工呼吸法5.1 触电伤员的呼吸和心跳已停止时,应立即 进行人工呼吸抢救。 5.1.1 通畅呼吸道; 5 .1.2 口对口(鼻)人工呼吸; 5.1.3 胸外抵压(人工循环)。 5. 2 通畅气道5.2.1 触电伤员呼吸停止,重要的是始终确 保呼吸道通畅。 如发现伤员口中有异物,可将其身体及头部同时侧转,迅速用一 个手指或两个手指交叉从口角处插入,取出异物。 最新资料推荐

触电急救知识学习上课讲义

触电应急知识学习 方法 触电急救的第一步是使触电者迅速脱离电源,第二步是现场救护。 1.脱离电源发生了触电事故,切不可惊慌失措,要立即使触电者脱离电源。使触电者脱离低压电源应采取的方法:①就近拉开电源开关,拔出插销或保险,切断电源。要注意单极开关是否装在火线上,若是错误的装在零线上不能认为已切断电源。②用带有绝缘柄的利器切断电源线。③找不到开关或插头时,可用干燥的木棒、竹杆等绝缘体将电线拨开,使触电者脱离电源。④可用干燥的木板垫在触电者的身体下面,使其与地绝缘。如遇高压触电事故,应立即通知有关部门停电。要因地制宜,灵活运用各种方法,快速切断电源。 2.现场救护 (1)若触电者呼吸和心跳均未停止,此时应将触电者躺平就地,安静休息,不要让触电者走动,以减轻心脏负担,并应严密观察呼吸和心跳的变化。 (2)若触电者心跳停止、呼吸尚存,则应对触电者做胸外按压。 (3)若触电者呼吸停止、心跳尚存,则应对触电者做人工呼吸。 (4)若触电者呼吸和心跳均停止,应立即按心肺复苏方法进行抢救。 注意事项 1.动作一定要快,尽量缩短触电者的带电时间。 2.切不可用手或金属和潮湿的导电物体直接触碰触电者的身体或与触电者接触的电线,以免引起抢救人员自身触电。 3.解脱电源的动作要用力适当,防止因用力过猛将带电电线击伤在场的其他人员。 4.在帮助触电者脱离电源时,应注意防止触电者被摔伤。 5.进行人工呼吸或胸外按压抢救时,不得轻易中断。 触电急救的要点 抢救迅速和救护得法。即用最快的速度在现场采取积极措施,保护触电者的生命,减轻伤情,减少痛苦,并根据伤情需要迅速联系医疗救护等部门救治,据有关资料显示,触电后一分钟内抢救,90%能救活;1~4分钟内抢救,60%能救活;超过5分钟抢救,那就百分之90救不活了。用科学有效的方法,有可能挽救一条生命。 一旦发现有人触电后,周围人员首先应迅速拉闸断电,尽快使其脱离电源。在施工现场发生触电事故后,应将触电者迅速抬到宽敞、空气流通的地方,使其平卧在硬板床上,采取相应的抢救方法。在送往医院的路途中应不间断地进行救护。 触电急救十分辛苦,要耐心抢救到触电者复活为止,或经过医生确定停止抢救方可停止,因为低压触电通常都是假死,进行科学的方法急救是必要的。在抢救过程中,要每隔

触电急救知识要点

触电急救知识要点 触电急救的要点是动作迅速,救护得法,发现有人触电,切不可惊慌失措,束手无策。发现有人触电,首先要尽快地使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体情况,进行相应的救治。 人触电以后,会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动等征象,外表上呈现昏迷不醒的状态,但不应该认为是死亡,而应该看作是假象,并且迅速而持久地进行抢救。 一、脱离电源 人触电以后,可能由于痉挛或失去知觉等原因而紧抓带电体,不能自行摆脱电源。这时,使触电者尽快脱离电源是救活触电者的首要因素。 a、对于低压触电事故,可采取下列方法使触电者脱离电源。 (1)如果触电地点附近有电源开关或电源插销,可立即拉开开关或拔出插销,切断电源。但应注意到拉线开关和平

开关只能控制一根线,有可能只能切断零线,而不能断开电源。 (2)如果触电地点附近没有电源开关或电源插销,可用有绝缘柄的电工钳或有干燥木柄的斧头切断电线,断开电源;或用干木板等绝缘物插入触电者身下,以隔断电流。(3)当电线搭落在触电者身上或被压在身下时,可用干燥的衣服、手套、绳索、木板、木棒等绝缘物作为工具、拉开触电者或挑开电线,使触电者脱离电源。 (4)如果触电者的衣服是干燥的,又没有紧缠在身上,可以用一只手抓住他的衣服,拉离电源。但因触电者的身体是带电的,其鞋的绝缘也可能遭到破坏,救护人不得接触触电者的皮肤,也不能抓他的鞋。 b、对于高压触电事故,可采取下列方法使触电者脱离电源。 (1)立即通知有关部门停电。 (2)戴上绝缘手套,穿上绝缘靴,用相应电压等级的绝缘工具拉开开关。

(3)抛掷裸金属线使线路短路接地,迫使保护装置动作,断开电源。注意抛掷金属线前,先将金属线的一端可靠接地,然后抛掷另一端,注意抛掷的一端不可触及触电者和其他人。 上述使触电者脱离电源的方法,应根据具体情况,以快为原则选择采用。在实施过程中,要遵循以下注意事项:(1)救护人不可直接用手或其它金属或潮湿的物件作为救护工具,而必须使用绝缘的工具。救护人最好用一只手操作,以防自己触电。 (2)防止触电者脱离电源后可能的摔伤。特别是当触电者在高处的情况下,应考虑防摔措施。即使触电者在平地,也要注意触电者倒下的方向,注意防摔。 (3)要避免扩大事故。如触电事故发生在夜里,应迅速解决临时照明的问题,以利于抢救。 二、当触电者脱离电源后,应根据触电者的具体情况,迅速对症救护。现场应用的主要救护方法是人工呼吸法和胸外心脏挤压法。

触电急救培训试卷

触电急救培训试卷 一、填空 1、急救成功的条件是:动作快,操作正确,任何延迟和误操作均可加重伤情,并可能导致死亡。 2、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源。 3、救护者在救护过程中特别是在杆上或高处抢救伤者时,要注意自身和被救者与附近带电体之间的安全距离,防止再次触及带电设备。 4、救护人员登高时应随身携带必要的绝缘工具和牢固的绳索等。 5、如事故发生在夜间,应设置临时照明灯,以便于抢救,避免意外事故,但不能因此延误切除电源和进行急救的时间。 6、触电者神志不清,判断意识无,有心跳,但呼吸停止或极微弱时,应立即用仰头抬颏法,使气道开放,并进行口对口人工呼吸。 7、触电者神志丧失,判定意识无,心跳停止,但有极微弱的呼吸时,应立即施行心肺复苏法抢救。 8、判断触电伤员有无意识的方法:轻轻拍打伤员肩部,高声喊叫“喂!你怎么啦?”,如认识,可直呼喊其姓名。 9、正确抢救触电伤员的体位是侧卧位。 10、当发现触电者呼吸微弱或停止时,应立即通畅触电者的气道以促进触电者呼吸或便于抢救,通畅气道主要采用仰头举颏(颌)法。 11、采用仰头举颏(颌)法时成人头部后仰程度应为90o,儿童头部后仰程度应为60o,婴儿头部后仰程度应为30o,颈椎有损伤的伤员应采用双下颌上提法。 12、在做心肺复苏时,操作者应站在触电者侧面便于操作的位置,单人急救时应站立在触电者的肩部位置;双人急救时,吹气人应站在触电者的头部,按压心脏者应站在触电者胸部、与吹气者相对的一侧。 13、按压吹气1分钟后,应用看、听、试方法在5~7s时间内完成对伤员呼吸和心跳是否恢复的再判定。 二、单选:B;A;C;B;C。 三、判断:√;×;×;×;√。 四、问答 1、当发生事故后现场人员应急行动准则有哪些? 答:(1)及时报告灾情(2)迅速采取应急措施 (3)以最快速度,选择安全、最近的路线撤离灾区 (4)保持稳定的心理状态 (5)注意保护事故现场,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 2、骨折固定时应注意得事项有哪些? 答:①骨折固定应先检查意识、呼吸、脉搏及处理严重出血;②骨折固定的夹板长度应能将骨折处的上下关节一同加以固定; ③骨断端暴露时,不要拉动。 3、口对口(鼻)的人工呼吸的具体方法是什么? 答:(1)在保持呼吸通畅的位置下进行。用按于前额一手的拇指与食指,捏住伤员鼻孔(或鼻翼)下端,以防气体从口腔内经鼻孔逸出,施救者深吸一口气屏住并用自己的嘴唇包住(套住)伤员微张的嘴。(2)用力快而深地向伤员口中吹(呵)气,同时仔细地观察伤员胸部有无起伏,如无起伏,说明气未吹进。(3)一次吹气完毕后,应即与伤员口部脱离,轻轻抬起头部,面向伤员胸部,吸入新鲜空气,以便作下一次人工呼吸。同时使伤员的口张开,捏鼻的手也可放松,以便伤员从鼻孔通气,观察伤员胸部向下恢复时,则有气流从伤员口腔排出。 4、心肺复苏法的操作过程是什么? 答:1)首先判断昏倒的人有无意识,如无反应,立即呼救,叫“来人啊!救命啊!”等。迅速将伤员放置于仰卧位,并放在地上或硬板上。开放气道(仰头举颏或颌)。 2)判断伤员有无呼吸(通过看、听和感觉来进行),如无呼吸,立即口对口吹气两口。保持头后仰,另一手检查颈动脉有无搏动。如有脉搏,表明心脏尚未停跳,可仅做人工呼吸,每分钟12~16次。如无脉搏,立即在正确定位下在胸外按压位置进行心前区叩击1~2次。叩击后再次判断有无脉搏,如有脉搏即表明心跳已经恢复,可仅做人工呼吸即可。如无脉搏,立即在正确的位置进行胸外按压。 3)每作15次按压,需作两次人工呼吸,然后再在胸部重新定位,再作胸外按压,如此反复进行,直到协助抢救者或专业医务人员赶来。按压频率为100次/min。 4)开始l min后检查一次脉搏、呼吸、瞳孔,以后每4~5min检查一次,检查不超过5s,最好由协助抢救者检查。 5)如有担架搬运伤员,应该持续作心肺复苏,中断时间不超过5s。

触电急救培训总结

触电急救培训总结 篇一:触电急救知识学习记录 触电急救知识学习记录 电能造福于人类,给人们日常生活带来光明与快乐;但如果管理不善,使用不当,则可能引发触电事故,危及人员生命。 供电企业的员工,由于接触电气设备的机会比其他行业多,触电的可能性也相对较大。人触电后虽然呼吸中断,心跳停止,但只要及时抢救,方法正确,一般是能救活的。《电业安全工作规程》明确规定:“学会紧急救护法,特别要学会触电急救。”《供电企业安全性评价》也要求“所有工作人员要掌握触电急救及心肺复苏法,并要经过模拟人的培训”。因此,触电急救的培训工作是供电企业安全培训工作的一个重点。以往每年都开展触电急救的培训,但每年都发现受训人员触电急救知识淡忘,模拟人急救不成功。 1 培训效果差的原因 (1) 由于开展触电急救培训主要由安监人员负 责,毕竟不是专业的培训人员,授课时只能照本宣科,从而影响了培训效果。 (2) 培训考核力度不够,对触电急救培训工作 的重要性认识不足,开展培训工作只是为了完成任务,没有认 真、严格地考核受训人员是否已经掌握相关知识。 (3) 部分受训人员自我保护意识不强,接受培 训也只是应付,学习时注意力不集中,不认真,随学随忘,且存在侥幸心理,认为学习触电急救没有什么用,学习兴趣不高。 (4) 培训器材相对落后,模拟人已使用多年,功能落后且时而失灵,卫生条件相对较差,受训人员不愿意接受模拟人实际操作培训。

(5) 培训形式单调,每次培训的人数过多,理 论知识培训及考核后,一哄而散。 (6) 触电急救培训工作1年只开展1次,平时未能进行复习演练,受训人员容易遗忘所学知识。 2 提高培训效果的措施 (1) 提高培训人员对触电急救培训工作重要性 的认识。触电急救培训是为员工构筑生命的保护屏障,能最大限度地减少死亡事故的发生。因此必须从思想上加以重视,认识提高了,责任心增强了,培训工作才不至流于形式,培训工作才能取得实效。 (2) 加强对培训工作的考核力度,把触电急救理论知识及模拟操作考核与年度《安规》考试挂钩,电气工作人员必须参加触电急救培训并经考核合格且《安规》考试合格方可上岗。 (3) 培训人员应做好自我“充电”,熟悉触电急救的理论知识和操作技能;了解培训对象,有针对性地制定培训计划。只有充分 做好培训前的准备工作才能取得预期的效果。 (4) 安全培训是一项长期的工作,特别是触电急救这种抢救技术,希望通过一二次培训就使受训人员掌握全部内容是不现实的。因此制定了年度培训计划,使员工逐步熟练掌握触电急救的方法。同时,要求班组利用安全活动日复习触电急救的有关内容,以增强受训人员的记忆,巩固学习效果。 (5) 提高受训人员的学习兴趣和积极性。心肺复苏法不但适用于触电后的抢救,同样适用于溺水、心肌梗塞、交通事故、旅游事故等造成的呼吸、心跳停止的情况,与日常生活息息相关。要使受训人员认识到掌握“触电急救法”是利己利人的好事,从“要我学”转变到“我要学”,提高学习的积极性。

触电急救心得体会

触电急救心得体会 【篇一:电工安全心得体会】 孙继鹏电子3082班 电工安全心得 在接触这门课之前其实我对电工并不是很懂,但是兴趣使我选了这门课程,也收获了不少,有人说兴趣是开启知识最好的老师,经过半年的学习,我深深的体会到了电工的作用,以下就是我的心得体会。电工学习心得具有良好的职业素质和较高的职业技能是构成二十一世纪,面向现代化企业生产、管理一线的高素质技术人员的两个基本要素。职业素质的提高与职业技能的掌握都具有养成教育的特征,应该贯穿到教育的整个过程。这门课程的学习使我了解了电工电子技术的基础,电工测量仪表的使用,出点危害和触电急救,触电的防护技术,电气安全工作与措施,电气防火与防爆,手持式电动工具与移动是电气设备的使用等下面我来简单介绍一下我学习到的一些何进行触电急救知识 发生触电时,必须立即急救,急救分三阶段进行,即:人体脱离电源;现场急救;送医院治疗。 (1)人体脱离电源常用的人体脱离电源的方法有:立即切断电源;用木棒、竹竿、干衣服、塑料棒等绝缘物作工具;拉开带电导线;用有绝缘柄的钳子将输电线切断;用木板、干橡胶等绝缘物插入触电者身下。 人体脱离电源时要注意:救护人员要防止自己触电,要防止触电者摔伤;夜间要迅速解决临时照明设施,以利抢救。 (2)现场急救 1)若触电者没有失去知觉、心脏跳动仍有呼吸时,这种情况,应使触电者保持安静,不要走动。如果心脏仍跳动,呼吸也在进行,但触电者已失去知觉,这时应让触电者平卧,解开衣服,打开窗户,注意

保暖、也可摩擦全身使之发热。 2)若触电者心脏仍跳动,呼吸已停止,这时应采用“口对口”或“口对鼻”的人工呼吸法进行抢救。 3)若触电者心脏已停止跳动,呼吸也已停止,这时应尽快送医院, 并在送医院路途中采用“口对口”人工呼吸法及“胸外心脏挤压法”进 行抢救。现场抢救时要注意:不能打强心针,不可给触电者泼冷水 和压木板,要防止触电者被抢救苏醒后会出现的狂奔现象。 (3)送医 院治疗对触电者进行现场抢救后,一般都要送医院检查治疗,对严 重者必须及时送医院治疗。触电急救要点①迅速关闭开关,切断电源。②用绝缘物品挑开或切断触电者身上的电线、灯、插座等带电 物品。③保持呼吸道畅通。④立即呼叫120急救服务。⑤呼吸、 心跳停止,立即进行心肺复苏,并坚持长时间进行。⑥妥善处理局 部电烧伤的伤口。安全,我不知道大家是怎样理解这个词的涵义的,但我知道安全对于一个电力工作者来说是多么地重要。电力安全涉 及到各行各业千家万户,安全工作千万不要掉以轻心,它不仅关系 到我们个人的安全,也关系到他人的安全。电力职工队伍是一支能 吃苦、讲奉献的队伍,这是我从事电力工作以来最大的感受。为了 确保用电安全,为了规范电力市场,我们电力职工付出的多,得到 的少,如果再不注意安全,不把安全时时刻刻记在心头,那么我们 职工的生命就会受到威胁,因为大家都知道“水火无情”,但如果对 安全麻痹大意,电就象一个杀手。我更想说的是,工作在生产一线 的工人责任重大,我们每一个人都关系着一个家庭的幸福,我们的 安全,牵系着母亲的心,牵系着儿女的心,更是维系着幸福家庭的 纽带!我真心期望,每一位电力工人,在工作的时候,千万要当心,为了自己,为了家庭,保护好自己,杜绝一切悲剧发生,工作前一 定要进行“三措一点”分析,千万不要违章作业,真正的做到:“高高 兴兴上班去,安安全全回家来”,因为安全责任重于泰山。 【篇二:电力员工学习心得体会】 电力员工学习心得体会

触电急救培训试卷培训资料

精品文档 精品文档触电急救培训试卷 一、填空 1、急救成功的条件是:动作快,操作正确,任何延迟和误操作均可加重伤情,并可能导致死亡。进行安全文明生产触电急救方面培训指导的备课 教学目的:掌握人触电后的急救方法 教学重点:掌握胸外心脏挤压法和对口吹人工呼吸法的基本操作 教学难点:进行胸外心脏挤压法或对口吹人工呼吸法的适用对象 进行胸外心脏挤压法和对口吹人工呼吸法的时间控制 解决方法:实际操作 教学内容: 一、触电现场的急救 (1)触电现场急救的原则: 万一发生触电事故,必须进行急救,急救措施可以使伤者得到及时救助,减少人员伤亡,现场抢救触电者的原则是: 迅速:争分夺秒使触电者脱离电源。 就地:必须在现场附近就地抢救,千万不要长途送往医院抢救,以免耽误抢救时间。从触电时算起,5分钟以内及时抢救,救生率90%左右。10分钟以内抢救,救生率60%。超过15分钟,希望甚微。 准确:人工呼吸法的动作必须准确。 坚持:只要有百分之一希望就要尽百分之百努力去抢救。 二、人工呼吸急救法 触电者死亡的几个表征:心跳、呼吸停止;瞳孔放大;尸斑;尸僵;血管硬化。这五个表征只要1个~2个未出现,应作假死去抢救。人工呼吸法是最常用的急救方法,根据急救方式不同,主要有下列四种: 1、胸外心脏挤压法 心脏挤压是有节律地按压胸骨下部,间接压迫心脏,排出血液,然后突然放松,让胸骨复位,心脏舒张,接受回流血液,用人工维持血液循环。其要领如下: a 将触电者仰卧在硬板上或地面上。不能卧在软床上或垫上厚软物件,否则会抵消挤压效果。 b 压胸位置是一只手掌根部放在触电者的心窝口上方,另一只手掌作辅助。抢救者跪在触电者腰旁,操作过度疲劳时可以交换位置。 c 挤压方法:压胸的一只手,在预备动作时略弯,然后向前压胸,成90°角,完成动作后,突然放松(向后一缩),如此循环下去。 d 挤压时触摸大动脉是否有脉搏。如果没有脉搏,应加大挤压力度,减慢挤压速度。 胸外心脏挤压法口诀如下: 掌根下压不冲击,突然放松手不离; 手腕略弯压一寸,一秒一次较适宜。 2、对口吹人工呼吸法 对口吹人工呼吸法是用人工方法使气体有节律地进入肺部,再排出体外,使触电者获得氧气,排出二氧化碳,人为地维持呼吸功能。其要领如下: a 将触电者仰卧,使头部尽量后仰(先拿走枕头)。操作者腰旁侧卧,一手抬高触电者下颌,使其口张开。用另一只手捏住触电者的鼻子,保证吹气时不漏气。但是,如果在触电者口上盖一块手帕,可能影响吹气效果。 b 操作者用中等度深呼吸,把口紧贴触电者的口,缓慢而均匀地吹气,使触电者胸部扩张。胸部起伏过大,容易把肺泡吹破;胸壁起伏过小,则效果不佳。因此要观察胸部起伏程度来掌握吹气量。 c 吹气速度,对成人是吹气2秒停3秒,5秒一次。成年人每分钟12次~16次,对儿童是每分钟吹气18次~24次。 d 触电者嘴不能掰开时,可进行口对鼻吹气。方法同上,只是要用一只手封住嘴以免漏气。 对口吹的口诀如下: 张口捏鼻手抬颌,深吸缓吹口对紧; 张口困难吹鼻孔,五秒一次坚持吹。 触电者心跳、呼吸都停止时,应同时进行胸外心脏挤压和口对口人工呼吸。如果有两个操作者,可以一个负责心脏挤压,另一人负责对口吹气。操作时,心脏挤压4~5次,暂停,吹气一次,叫4比1或5比1。如果只有一个操作者,操作时最好是2次很快地肺部吹气,接着进行15次胸部挤压,叫15比2。肺部充气时,不应按压胸部,以免损伤肺部和降低通气的效果。 3、摇臂压胸呼吸法 摇臂压胸呼吸法操作要领如下: a 使触电者仰卧,头部后仰。 b 操作者在触电者头部,一只脚作跪姿,另一只脚半蹲。两手将触电者的双手向后拉直,压胸时,将触电者的手向前顺推,至胸部位置时,将两手向胸部靠拢,用触电者两手压胸部。在同一时间内还要完成以下几个动作:跪着的一只脚向后蹬(成前弓后箭状),半蹲的前脚向前倒,然后用身体重量自然向胸部压下。压胸动作完成后,将触电者的手向左右扩张。完成后,将两手往后顺向拉直,恢复原来位置。

触电急救安全知识

触电急救安全知识 ①触电急救的要点是动作迅速,救护得法,切不可惊慌失措,束手无策。要贯彻“迅速、就地、正确、坚持”的触电急救八字方针。发现有人触电,首先要尽快使触电者脱离电源,然后根据触电者的具体症状进行对症施救。 ②脱离电源的基本方法有: a) 将出事附近电源开关闸刀拉掉、或将电源插头拔掉,以切断电源。 b) 用干燥的绝缘木棒、竹竿、布带等物将电源线从触电者身上拨离或者将触电者拨离电源。 c) 必要时可用绝缘工具(如带有绝缘柄的电工钳、木柄斧头以及锄头)切断电源线。 d) 救护人可戴上手套或在手上包缠干燥的衣服、围巾、帽子等绝缘物品拖拽触电者,使之脱离电源。 e) 如果触电者由于痉挛手指导线缠绕在身上,救护人先用干燥的木板塞进触电者身下使其与地绝缘来隔断入地电流,然后再采取其它办法把电源切断。 f) 如果触电者触及断落在地上的带电高压导线,且尚未确证线路无电之前,救护人员不得进入断落地点8~10米的范围内,以防止跨步电压触电。进入该范围的救护人员应穿上绝缘靴或临时双脚并拢跳跃地接近触电者。触电者脱离带电导线后,应迅速将其带至8~10米以外立即开始触电急救。只有在确证线路已经无电,才可在触电者离开触电导线后就地急救。 ③在使触电者脱离电源时应注意的事项: a)未采取绝缘措施前,救护人不得直接触及触电者的皮肤和潮湿的衣服。 b) 严禁救护人直接用手推、拉和触摸触电者,救护人不得采用金属或其他绝缘性能差的物体(如潮湿木棒、布带等)作为救护工具。 c) 在拉拽触电者脱离电源的过程中,救护人宜用单手操作,这样对救护人比较安全。

d) 当触电者位于高位时,应采取措施预防触电者在脱离电源后,坠地摔伤或摔死(电击二次伤害)。 e) 夜间发生触电事故时,应考虑切断电源后的临时照明问题,以利救护。 ④触电者未失去知觉的救护措施: 应让触电者在比较干燥、通风暖和的地方静卧休息,并派人严密观察,同时请医生前来或送往医院诊治。 ⑤触电者已失去知觉但尚有心跳和呼吸的抢救措施: 应使其舒适地平卧着,解开衣服以利呼吸,四周不要围人,保持空气流通,冷天应注意保暖,同时立即请医生前来或送医院诊治。若发现触电者呼吸困难或心跳失常,应立即施工呼吸及胸外心脏挤压。 ⑥对“假死”者的急救措施: 当判断触电者呼吸和心跳停止时,应立即按心肺复苏法地抢救。方法如下: a)通畅气道。第一,清除口中异物。使触电者仰面躺在平硬的地方迅速解开其领扣、围巾、紧身衣和裤带。如发现触电者口内有食物、假牙、血块等异物,可将其身体及头部同时侧转,迅速用一只手指或两只手指交叉从口角处插入,从口中取出异物,操作中要注意防止将异物推到咽喉深处。第二,采用仰头抬颊法畅通气道。操作时,救护人用一只手放在触电者前额,另一只手的手指将其颏颌骨向上抬起, 两手协同将头部推向后仰,舌根自然随之抬起、气道即可畅通。为使触电者头部后仰,可于其颈部下方垫适量厚度的物品,但严禁用枕头或其他物品垫在触电者头下。 b)口对口(鼻)人工呼吸。使病人仰卧,松解衣扣和腰带,清除伤者口腔内痰液、呕吐物、血块、泥土等,保持呼吸道畅通。救护人员一手将伤者下颌托起,使其头尽量后仰,另一只手捏住伤者的鼻孔,深吸一口气,对住伤者的口用力吹气,然后立即离开伤者口,同时松开捏鼻孔的手。吹气力量要适中,次数以每分钟16—18次为宜。 c)胸外心脏按压:将伤者仰卧在地上或硬板床上,救护人员跪或站于伤者一侧,面对伤者,将右手掌置于伤者胸骨下段及剑突部,左手置于右手之上,以上身的重量用力把胸骨下

紧急救护培训知识讲解

紧急救护培训 触电急救 迅速正确的进行现场急救,是抢救触电人的关键。广大电工、各类急救人员,服务人员和现场施工人员均应熟练地运用触电急救法,宣传和普及触电急救知识。万一发生触电事故,应遵循迅速、就地、准确、坚持的“八字原则”。能正确地,分秒必争地进行抢救。 一、迅速脱离电源 当发现有人触电,不能慌张,首先要尽快断开电源。要分秒必争,时间就是生命,早断电一秒钟,就多一份希望。 救护人千万不要用手直接去拉触电人,防止发生救护人触电事故。 为了使触电人脱离电源,应根据现场具体条件,果断地采取适当的方法和措施,一般有以下几种方法和措施; 1、如果开关距离触电地点很近,应迅速地拉开开关,切断电源。並应准备必要的照明,以便进行抢救。 2、如果开关距离触电地点很远,可用绝缘手钳或用装有干燥木柄的斧、刀、铁锹等把电线切断,必须注意应切断电源侧(即来电侧)的电线,而且还要注意切断的电线不可触及人体。 3、当导线搭在触电人身上或压在身下时,可用干燥的木棒、木板、竹竿或其它带有绝缘柄的工具,迅速地将电线挑开,千万不能使用任何金属棒或潮湿的东西去挑电线,以免救护人触电。 4、如果触电人的衣服是干燥的 , 而且並不是紧缠在身上时, 救护人员可站在干燥的木板上 , 或用干衣服、干围巾、帽子等把自

已一只手作严格绝缘包裹,然后用这只手(千万不要用两只手)拉住触电人的衣服,把触电人拉脱带电体,但不要触及触电人的皮肤。 5、如果有人在较高处触电,必须采取保护措施,防止切断电源后触电人从高处摔下来。发现有人在电杆上触电,首先是脱离电源,做好安全防护工作。防止切断电源后,触电者从高空坠落,再造成多发性外伤。 6、当有人在高压线路上触电时,应迅速拉开开关,或用电话通知当地供电部门停电。如果不能立即切断电源,可用一根较长的金属线,先将其一端绑在金属棒上打入地下,然后将另一端绑上一块重物,掷到高压线上,造成人为的短路接地停电。抛掷时应特别注意离开触电人8米以外,以防止救护人跨步电压触电和抛掷的金属线落到触电人身上;另外,抛掷者抛出线后,要迅速躲离,以防碰触抛在高压线路上的金属线。 二、就地急救处理。 触电急救应就地进行,只有在条件不允许时,才将触电人迅速抬到安全地方,抢救工作要不停顿地进行,即使在送往医院途中也不能停止抢救。 在触电急救时,不能用埋土,泼水和压木板等错误方法进行抢救。这些办法不但不会收到良好效果,反而会加快触电人的死亡。 如果有人遭受雷击,同样应按触电急救法进行急救。 三、准确地对症急救 触电人脱离电源后,救护人应迅速对症急救,並应立即通知医生

触电事故的急救常识参考文本

触电事故的急救常识参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

触电事故的急救常识参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 高压触电应怎样解救触电者? 高压电线的电压等级较高,人碰上了高压电后,危险 就较低压电大得多。碰到了高压电线后,应立即断开电 源。断电源的方法和断低压电源的方法相同。如果距离开 关近时,直接断开电源开关就可以了;如果离开关远时, 救护者应穿戴同等电压等级的橡胶绝缘手套和绝缘靴子, 并且用同等电压等级的绝缘拉杆或其他绝缘工具,使触电 者脱离电源。除此以外,还可以采用往高压电线上抛短路 接地线的办法。采用这种办法时,必须先把接地端接地, 而后才能抛扔。抛扔时要特别注意,不能扔到触电者或救 护人的身上,以免发生危险。必须注意的是,在没有切断

电源前,应做好接应触电者的措施,防止触电者掉下来摔伤。 触电救护的基本步骤是怎样的? 触电者经抢救脱离电源后,只是完成了救护工作的第一步,随后应立即进行紧急救护。在紧急救护中,如果触电者还没有失去知觉,应该先将触电者抬到空气流通、温度适宜的地方休息,同时请医生来诊治或送医院治疗。如果触电者脱离电源后,已经失去知觉,但还有呼吸,应当使触电者仰卧,解开衣服使呼吸不受妨碍,周围不要有人围着,以保持空气流通和新鲜。 如果发现触电者已经停止呼吸,或呼吸困难、逐渐短促,显出痉挛现象,应立即就地施行人工呼吸。同时要迅

触电事故急救法

编号:AQ-CS-02626 ( 安全常识) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 触电事故急救法 First aid for electric shock

触电事故急救法 备注:安全是指没有受到威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态,安全是在人类生产过程中,将系统的 运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 使触电者迅速解脱电源; 坚信假死状态争取抢救时间; 坚持人工呼吸实施心肺复苏法; 结合体外心脏挤压,不要放弃抢救。抢救触电者脱离电源时,要避免自己触电; 救护人员不得采用金属和其它潮湿的物品作为救护工具;未采取任何绝缘措施,救护人员不得直接触及触电者的皮肤和潮湿衣服; 在使触电者脱离电源的过程中,救援人员最好用一只手操作,以防自身触电;人触电(或淹溺)后往往会处在假死状态,不要错过抢救时间,坚持对触电(或淹溺)者实施心肺复苏抢救。在使触电者脱离电源的过程中,救援人员最好用一只手操作,以防自身触电; 人触电(或淹溺)后往往会处在假死状态,不要错过抢救时间,

坚持对触电(或淹溺)者实施心肺复苏抢救。当触电(或淹溺)伤员呼吸和心跳均停止时,必须按支持生命的三项基本措施救助:通畅气道; 口对口(鼻)人工呼吸;胸外按压。 这里填写您的公司名字 Fill In Your Business Name Here

触电急救培训试卷

触电急救培训试卷 Prepared on 22 November 2020

 8、判断触电伤员有无意识的方法:轻轻拍打伤员肩部,高声喊叫“喂!你怎么啦”,如认识,可直呼喊其姓名。 四、问答 1、当发生事故后现场人员应急行动准则有哪些 答:(1)及时报告灾情(2)迅速采取应急措施 (3)以最快速度,选择安全、最近的路线撤离灾区 (4)保持稳定的心理状态 (5)注意保护事故现场,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 2、骨折固定时应注意得事项有哪些 答:①骨折固定应先检查意识、呼吸、脉搏及处理严重出血;②骨折固定的夹板长度应能将骨折处的上下关节一同加以固定; ③骨断端暴露时,不要拉动。 3、口对口(鼻)的人工呼吸的具体方法是什么 答:(1)在保持呼吸通畅的位置下进行。 4、心肺复苏法的操作过程是什么 答:1)首先判断昏倒的人有无意识,如无反应,立即呼救,叫“来人啊!救命啊!”等。触电急救常识主要有哪些 众多的触电抢救实例表明,触电急救对于减少触电伤亡是行之有效的。人触电后,往 往会失去知觉或者出现假死,此时,触电者能否被救治的关键,是在于救护者是否能 及时采取正确的救护方法。下面就是小编给大家带来的触电急救常识,希望大家喜欢!触电急救常识一 实际生活中发生触电事故后能够实行正确救护者为数不多,其中多数事故都具备触电 急救的条件和救活的机会,但都因抢救无效而死亡。这除了有发现过晚的因素之外, 救护者不懂得触电急救方法和缺乏救护技术,不能进行及时、正确地抢救,是未能使 触电者生还的主要原因,这充分说明掌握触电急救知识的重要性。当发生人身触电事 故时,应该首先采取以下措施: 1)尽快使触电者脱离电源。如在事故现场附近,应迅速拉下开关或拔出插头,以切断 电源;如距离事故现场较远,应立即通知相关部门停电,同时使用带有绝缘手柄的钢丝 钳等切断电源,或者使用干燥的木棒、竹竿等绝缘物将电源移掉,从而使触电者迅速 脱离电源。如果触电者身处高处,应考虑到其脱离电源后有坠落、摔跌的可能,所以 应同时做好防止人员摔伤的安全措施。如果事故发生在夜间,应准备好临时照明工具。 2)当触电者脱离电源后,将触电者移至通风干燥的地方,在通知医务人员前来救护的 同时,还应现场就地检查和抢救。首先使触电者仰天平卧,松开其衣服和裤带;检查瞳 孔是否放大,呼吸和心跳是否存在;再根据触电者的具体情况而采取相应的急救措施。 对于没有失去知觉的触电者,应对其进行安抚,使其保持安静;对触电后精神失常的, 应防止发生突然狂奔的现象。 如果是宝宝不小心被触电了,怎么办? 宝宝触电怎么办宝宝活泼好动,对周围的事物都很是好奇,喜欢玩电线、插头、开关 等可能引发触电的东西,若是不小心引发了触电,妈妈们应该怎么急救? 首先要立即切断电源,切断电源的方法是指关闭电源开关、拉闸、拔去插销。然后用 不导电物体,如干燥的木棒、竹竿、扁担、塑料棒、皮带、扫帚把、椅背或绳子等尽 快使宝宝脱离电源,急救者一定要注意救护的方式方法,防止自身触电。然后让宝宝 就地平躺,仔细检查身体,暂时不要让宝宝起身走动,防止继发休克或心衰。