文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 地基处理习题库

地基处理习题库

地基处理习题库
地基处理习题库

第一部分概念题

1.换土垫层法加固地基效果不包括以下哪项()

(A) 提高抗剪强度(B) 降低压缩性

(C) 形成不透水层(D) 改善动力特性

2.深层搅拌法加固地基效果不包括以下哪项()

(A) 提高抗剪强度(B) 降低压缩性

(C) 形成不透水层(D) 改善动力特性

3.强夯法加固地基效果不包括以下哪项()

(A) 提高抗剪强度(B) 降低压缩性

(C) 形成不透水层(D) 改善动力特性

4.处理湿陷性黄土,以下哪种地基处理方法不适用()

(A) 换土垫层法(B) 强夯法

(C) 排水固结法(D) 水泥灌浆法

5.对于饱和粘性土,以下哪种地基处理方法使用()

(A) 换土垫层法(B) 强夯法

(C) 灰土桩(D) 热加固法

6.以下哪项不属于地基处理作用机理为物理处理的方法。()

(A) 换土垫层法(B) 强夯法

(C) 碎(砂)石桩(D) 水泥灌浆法

7.换土垫层法加固地基效果不包括以下哪项()

(A) 提高抗剪强度(B) 降低压缩性

(C) 形成不透水层(D) 改善动力特性

8.淤泥的天然孔隙比大于()。

(A) 1.0 (B) 1.5 (C) 2.0 (D) 2.5

9.按物质组成与堆载方式不同,人工填土不包括以下哪项()。

(A)黄土(B) 杂填土;

(C) 素填土(D) 冲填土

10.淤泥质土的天然孔隙比()。

(A) 小于1.0 (B) 1.0~1.5 (C) 1.5~2.0 (D) 大于2.0

11.砂石垫层材料宜选用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂、粗砂、碎石等。料中不得含有植

物残体、垃圾等杂质,且含泥量不超过()。

(A) 2% (B) 5% (C) 15% (D) 18%

12.以下哪项不属于换土垫层法中垫层施工机械和工艺()

(A) 机械碾压法(B) 振动置换法

(C) 重锤夯实法(D) 平板振动法

13.开挖基坑时应避免坑底土层扰动,当坑底为饱和软土时,须在土面接触处铺一层细砂起

到()作用。

(A) 排水(B) 反滤(C) 置换(D) 挤密

14.下面哪种土质不能用于换土垫层法处理地基的垫层材料?()

(A) 素土(B) 高炉重矿渣

(C) 粉煤灰(D) 三合土

15.土的控制干密度与最大干密度的比值称为()。

(A) 压实系数(B) 最优含水量

(C) 固结度(D) 塑性指标

16.换土垫层的厚度应经过计算予以确定,从提高效果和方便施工出发,一般可取()。

(A) 小于1m (B) 1~2m C) 2~4m (D) 大于4

17.深层搅拌法加固地基效果不包括以下哪项()

(A) 提高抗剪强度(B) 降低压缩性

(C) 形成不透水层(D) 改善动力特性

18.强夯法加固地基效果不包括以下哪项()

(A) 提高抗剪强度(B) 降低压缩性

(C) 形成不透水层(D) 改善动力特性

19.处理湿陷性黄土,以下哪种地基处理方法不适用()

(A) 换土垫层法(B) 强夯法

(C) 排水固结法(D) 水泥灌浆法

20.对于饱和粘性土,以下哪种地基处理方法使用()

(A) 换土垫层法(B) 强夯法

(C) 灰土桩(D) 热加固法

21.下列地基处理方法中,当场地允许时,采用哪一种方法处理厚度较大的松散砂土地基较

为有效和经济?()

(A) 换土垫层法(B) 堆载预压法

(C) 强夯法(D) 旋喷法

22.各种材料的垫层设计都近似的按哪种垫层的计算方法进行计算? ()

(A)土垫层(B)粉煤灰垫层(C)干渣垫层(D)砂垫层

23.关于压实系数的定义,正确的是()

(A) 土的最大干密度与控制干密度的比值

(B) 土的控制干密度与最大干密度的比值

(C) 土的最优含水量与最大干密度的比值

(D) 土的饱和重度与湿重度的比值

24.砂石垫层材料宜选用颗粒级配良好、质地坚硬的中砂、粗砂、碎石等。料中不得含有植

物残体、垃圾等杂质,且含泥量不超过()

(A) 2% (B) 5%

(C) 15% (D) 18%

25.判断回填土的质量标准是按()的大小来进行。

(A) 最大干密度(B) 压实系数

(C) 现场填土的孔隙比(D) 现场填土的湿重度

26.地基处理的换土垫层法的垫层宽度常由()确定。

(A) 下卧层的承载力(B) 垫层的承载力

(C) 基础底面应力扩散角(D) 垫层的密实程度

27.用于处理软弱土地基的换土垫层,其厚度需经计算确定,从提高效果和方便施工出发,

一般可取()。

(A)小于0.2m (B) 0.2-0.4m

(C)1-2m (D) 大于4m

28.在用换填法处理地基时,垫层厚度确定的依据是()。

(A) 下卧土层的承载力(B) 垫层土的承载力

(C) 基础底面处土的自重应力(D) 垫层底面处土的附加应力

29.强夯加固地基主要是由于强大的夯击能在地基中产生强烈的()对土体作用的结果。

(A) 动应力和剪应力(B) 剪应力和剪切力

(C) 冲击力和剪切力(D) 冲击波和动应力

30.应用强夯法处理地基时,若夯击沉降量过大,处理办法是()。

(A) 放弃施夯(B) 减少夯点间距

(C) 加填砂石(D) 降低夯击能量

31.强夯法处理范围应大于建筑物基础范围,对一般建筑物,每边超出基础边缘的宽度宜为

设计处理深度的(),并不宜小于()

(A) 1/2~2/3;3m (B) 1/3~1/2;5m

(C) 1/2~2/3;3m (D) 1/3~2/3;5m

32.强夯时为减少对周围邻近构筑物的振动影响,常采用在夯区周围采取哪些措施。()

(A) 降水(B) 挖隔振沟

(C) 降低夯击能量(D) 钻孔

33.强夯法中铺设垫层的作用不包括:()

(A)支承设备(B)扩散夯击能(C)排水固结(D) 加大地下水位与地表面的距离

34.以下哪项不属于强夯法加固地基的加固机理()

(A) 动力密实(B) 动力固结

(C) 脱水挤密(D) 动力置换

35.强夯法加固加固多孔隙、粗颗粒、非饱和土的机理()。

(A) 动力密实(B) 动力置换

(C) 动力固结(D) 静力固结

36.强夯处理范围应大于建筑物基础范围,对一般建筑物,每边超出基础外缘的宽度宜为:

()

(A)基底下设计处理深度的1/2~2/3;

(B)基底下设计处理深度的1/2~2/3,并不小于3m;

(C)基底下设计处理深度的1倍;

(D)基底下设计处理深度的1倍,并不小于5m。

37.对高饱和度的粉土与粘性土地基,采用强夯法属于()。

(A) 浅层处理(B) 深层动力固结(C) 振动置换(D) 振动密实

38.碎(砂)石桩加固范围用根据建筑物的重要性和场地条件及基础形式而定,对可液化地

基,在基础外缘扩大宽度不应小于可液化土层厚度的(),并不应小于()

(A) 1/2;3m (B) 2/3;3m

(C) 1/2;5m (D) 2/3;5m

39.对于大面积满堂处理地基,碎(砂)石桩桩位宜按()布置。

(A) 等边三角形(B) 正方形

(C) 等腰三角形(D) 放射形

40.碎(砂)石桩法对砂性土地基有预振效应,相对密度D r=54%的受过预振影响的砂样,其

抗液能力相当于相对密度为()的的未受过预振的砂样。

(A) 20% (B) 42% C) 54% (D) 80%

41.对于碎(砂)石桩,若作用于桩顶的荷载较大,桩体可能发生破坏,但不包括以下哪种

形式()

(A) 弯曲破坏(B) 刺入破坏

(C) 鼓出破坏(D) 剪切破坏

42.下面哪种地基不适用预压法处理?()

(A) 淤泥(B) 淤泥质土

(C) 砂土(D) 冲填土

43.预压法适用于处理()地基。

(A) 饱和粉土(B) 湿陷性黄土

(C) 淤泥、淤泥质土和冲填土(D) 碎石类土和砂土

44.在砂井的布置中,井径和间距的关系应以()为原则。

(A) 粗而疏(B) 粗而密

(C) 细而疏(D) 细而密

45.在同样的荷载条件下,对于含有水平砂夹层的粘性土,其固结过程比纯粘土层的固结过

程()。

(A) 相同(B) 快(C) 慢(D) 无法比较

46.不属于排水固结法加固地基作用的是()。

(A)提高承载力(B)减少沉降

(C)提高稳定性(D)复合地基

47.在排水系统中,属于水平排水体的有()。

(A) 普通砂井(B) 袋装砂井

(C) 塑料排水带(D)砂垫层

48.下列哪种方法加压系统属于正压加载()。

(A) 堆载预压法(B) 真空预压法

(C) 降低地下水位法(D) 电渗法

49.砂井地基固结度计算不包括以下哪项()。

(A) 竖向排水固结(B) 逐渐加荷条件下的固结

(C) 瞬时加荷条件下的固结(D) 向内径向排水固结

50.砂井在地基中的作用主要是()。

(A) 置换作用(B) 复合作用

(C) 加筋作用(D) 排水作用

51.下列哪种加压系统不属于负压固结()。

(A) 堆载预压法(B) 真空预压法

(C) 降低地下水位法(D) 电渗法

52.砂井不可能产生的质量事故有()。

(A) 缩颈(B) 错位

(C) 断颈(D) 坍塌

53.石灰桩对桩间土的加固机理不包括()。

(A) 成孔挤密(B) 脱水挤密

(C) 膨胀挤密(D) 排水固结

54.在排水固结法的排水系统中,属于水平排水体的有()。

(A) 普通砂井(B) 塑料排水带

(C) 袋装砂井(D) 砂垫层

55.以下哪点不是振冲置换法的施工质量控制指标?

(A)密实电流(B)填料量(C)留振时间(D)水量大小

56.下列可用振冲置换法处理的地基是()。

(A) 松散的砂土(B) 密实的砂土

(C) 不排水抗剪强度小于20kPa的粘性土(D) 不排水抗剪强度不小于20kPa的粘性土

57.振冲对砂土的作用主要是()。

(A) 振动密实和振动液化(B) 振冲形成碎石桩和振冲置换

(C) 振动密实和振冲形成碎石桩(D) 振冲置换和振动液化

58.采用砂石桩处理地基,砂石桩孔位置宜采用的布置形式为()

(A) 正方形和等腰三角形(B) 正方形和等边三角形

(C) 长方形和等腰三角形(D) 长方形和等边三角形

59.水泥土搅拌桩复合地基载荷试验标高应为()。

(A) 自然地面标高(B) 停灰面标高

(C) 基础底面标高(D) 地下水位以上任意标高

60.水泥土搅拌桩复合地基变形中搅拌桩群体的压缩变形s1计算方法不包括以下哪项()。

(A)复合模量法(B)应力修正法

(C) 等效实体法(D) 桩身压缩量法

61.水泥土搅拌桩复合地基变形中桩端下未加固土层的压缩变形s2计算方法不包括以下哪

项()。

(A)复合模量法(B) Mindlin-Geddes法

(C) 等效实体法(D)应力扩散法

62.旋喷法施工时,喷嘴一面喷射一面旋转并提升,固结体呈()

(A) 壁状(B)圆柱状

(C) 板状(D) 墙状

63.以下哪项不属于高压喷射注浆法的特点()

(A) 适用范围较广(B) 可控制固结体形状

(C) 施工复杂(D) 耐久性较好

64.以下哪种土体不适用高压喷射注浆法。()

(A) 永冻土(B) 淤泥

(C) 素填土(D) 粉性土

65.灌浆法中常用外加剂改善浆液的特性,对于氯化钙不具有改善浆液()特性。

(A) 促凝(B)提高稳定性

(C) 早强(D) 防腐蚀

66.采用单管法若冒浆过大,采取的措施不包括以下哪项()。

(A) 加快回转速度(B)缩小喷嘴直径

(C) 加快提升速度(D) 减小喷射压力

67.水泥搅拌法中常使用外掺剂改善水泥土性能和提高强度,以下哪种具有减少的作用

()。

(A) 石膏(B)三乙醇胺

(C) 木质素磺酸钙(D) 氯化钙

68.承受竖向荷载的水泥土桩,其水泥土强度应取多少天龄期试块的无侧限抗压强度。()

(A) 21天(B) 28天C) 60天(D) 90天

69.水泥土的无侧限抗压强度随水泥掺入比的增大而增大。当水泥掺入比()时,由于

水泥与土的固化反应过弱,对于提高地基土的强度效果不明显。

(A) 小于5% (B) 5%~7.5% (C) 7.5%~10% (D) 大于10%

70.为改善水泥土的性能和提高强度,常在水泥中添加外掺剂,以下哪种外掺剂不具有减水

的作用。()。

(A) 碳酸钠(B)三乙醇胺

(C) 氯化钙(D) 木质素磺酸钙

71.在下列加固方法中,哪种方法可形成防渗帷幕()。

(A)换土垫层法(B) 灌入固化物法

(C)挤密法(D) 排水固结法

72.下图所示的定喷帷幕形式属于。()

(A) 单喷嘴单墙首尾连接(B) 双喷嘴单墙前后对接

(C) 双喷嘴单墙折线连接(D) 双喷嘴双墙折线连接

73.下图所示的定喷帷幕形式属于。()

(A) 单喷嘴单墙首尾连接(B) 双喷嘴单墙前后对接

(C) 双喷嘴单墙折线连接(D) 双喷嘴双墙折线连接

74.下图所示的定喷帷幕形式属于。()

(A) 单喷嘴单墙首尾连接(B) 双喷嘴单墙前后对接

(C) 双喷嘴单墙折线连接(D) 双喷嘴双墙折线连接

75.深层搅拌法主要适用于处理()地基。

(A) 砂土(B) 杂填土

(C) 淤泥和淤泥质土(D) 含水量低且承载力高的粘性土

76.在灌浆法的施工中当灌注深度浅时,浆液上溢较多,甚至会溢到地面上来,这种现象称

为冒浆,此时可采用()来解决。

(A) 间歇灌浆法(B) 加快灌浆速度

(C) 减少灌浆量(D) 设置砂垫层

77.三重管法的喷射流不包括以下哪部分? ()

(A)高压水泥浆液(B)高压水流(C)压缩空气(D)水泥浆液

78.加筋土中主动区和被动区的分界线形式的影响因素不包括以下哪项。()

(A) 作用在结构上的外力(B) 土与拉筋的摩擦力

(C) 拉筋的强度(D) 地基的变形

79.加筋图挡墙外部可能发生的破坏形式不包括以下哪项()

(A) 土坡整体失稳(B)面板断裂

(C) 滑动破坏(D) 承载力破坏

80.加筋图挡墙内部可能发生的破坏形式不包括以下哪项()

(A) 土坡整体失稳(B) 面板断裂

(C) 拉筋断裂(D) 拉筋拔出破坏

81.常见的土木合成材料不包括以下哪项()

(A) 土工膜(B) 聚苯乙烯板

(C) 岩棉板(D) 土工格栅

82.某复合地基,桩截面积为A p,以边长为L的等边三角形布置,则置换率为:()

(A) A p/L2(B)1.15 A p/L2(C)1.5 A p/L2 (D)2.0 A p/L2

83.某复合地基,桩径为d,以边长为L的正方形布置,则置换率为:()

(A) 0.78 d2/L2(B) d2/L2(C)1.15 d2/L2 (D)2.0 d2/L2

84.桩土应力比随面积置换率的减小而();随桩长的增大而()。

(A)增大;增大(B)增大;减小

(C)减小;增大(D)减小;增大

85.按照桩身材料强度,复合地基中的碎石桩属于()

(A)散体材料桩(B) 半刚性桩

(C) 柔性桩(D) 刚性桩

86.按照桩身材料强度,复合地基中的碎石水泥粉煤灰桩属于()

(A)散体材料桩(B) 半刚性桩

(C) 柔性桩(D) 刚性桩

87.复合地基作用机理不包括以下哪项()

(A) 桩体作用(B) 加速固结作用

(C) 胶凝作用(D) 加筋作用

88.以下哪项不属于复合地基中桩体破坏模式()

(A) 刺入破坏(B) 鼓胀破坏

(C) 错位破坏(D) 滑动破坏

89.桩土应力比随面积置换率的增加而();随桩长的减小而()

(A) 增大;增大(B) 增大;减小

(C) 减小;增大(D) 减小;减小

第二部分填空题

1.当天然孔隙比大于1.0而不小于1.5时,称为;当天然孔隙比大于1.5时,称为。

2.按物质组成与堆载方式不同,人工填土可分为: ;;

3.地基处理方法按时间可分为和

4.地基处理方法按处理土性对象可分为和,和

5.处理方法按照地基处理的作用机理可分为和

6.当场地允许时,采用处理厚度较大的松散砂土地基较为有效和经济。

7.换土垫层法中垫层的宽度设计用满足和。

8.在用换填法处理地基时,垫层厚度确定的依据是。

9.换土垫层法中根据垫层施工机械和工艺的不同可分为、、。

10.换土垫层法中,各种材料的垫层设计都近似的按垫层的计算方法进行计算。

11.粘性土在标准压实功能)到最密时的含水量称为,对应的干密度称为

12.压实系数等于。

13.判断回填土的质量标准是按的大小来进行。

14.换填法中粉煤灰垫层的施工含水量宜控制在。

15.强夯法加固地基存在三种不同的加固机理,分别是;;

16.强夯加固地基主要是由于强大的夯击能在地基中产生强烈的和对土体作用

的结果。

17.应用强夯法处理地基时,若夯击沉降量过大,处理办法是。

18.强夯法中铺设垫层的作用包括:、、。

19.强夯处理范围应大于建筑物基础范围,对一般建筑物,每边超出基础外缘的宽度宜为基

底下设计处理深度的,并不小于。

20.两遍夯击之间应有一定的时间间隔,对于渗透性较差的粘性土地基,间隔时间不应少于

天?

21.石灰桩对桩间土的加固机理主要包括:、、、

22.水泥粉煤灰碎石桩加固软弱地基主要作用有:、、

23.碎石桩根据其成桩过程和作用可分四类,分别是、、和。

24.碎石桩加固砂土地基抗液化的机理主要有:,,。

25.碎石桩对粘性土加固机理主要有:,。

26.振冲置换法的施工质量控制指标包括:、、。

27.振冲对砂土的作用主要是:和。

28.对可液化地基,碎石桩加固范围在基础外缘扩大宽度不应小于可液化土层后的

的,并不应小于。

29.采用砂石桩处理地基,砂石桩孔位置宜采用的布置形式为和。

30.碎石桩施工中,振冲对砂性土起到,对粘性土则起到

31.碎石桩桩位布置常采用,,以及。

32.地基土层的排水固结效果与排水边界有关,在达到同一固结度时,固结所需的时间与排

水距离的长短平方成

33.砂桩的成桩方法主要有和

34.碎(砂)石桩的承载力主要决定于。

35.排水固结法设计的主要内容包括;;、和

36.排水固结法加固地基作用包括:、、。

37.在砂井的布置中,井径和间距的关系应以为原则。

38.砂井可能产生的质量事故有、、。

39.排水固结加压方式中降低地下水位法是利用降低地下水位以增加土的,从

而达到预压加固的目的。

40.排水固结法中地基土的总沉降量计算包括、和三部分。

41.预压法需要控制加荷速率的是。

42.塑料排水带打设顺序包括:定位;;将塑料带与桩尖连接贴紧管靴,并对准桩

位;;拔管;等

43.影响灌浆材料结石强度的主要因素有:、、、。其中以浆液

浓度最为重要。

44.在地基处理中,灌浆工艺所依据的理论主要可归纳为四

种:、、、。

45.在灌浆法的施工中当灌注深度浅时,浆液上溢较多,甚至会溢到地面上来,这种现象称

为,此时可采用来解决。

46.水泥土的无侧限抗压强度随水泥掺入比的增大而。当水泥掺入比时,由于

水泥与土的固化反应过弱,对于提高地基土的强度效果不明显。

47.水泥土的无侧限抗压强度随着龄期的增长而,其强度增长规律不同于混凝土,一

般在T>28天后强度仍有较大增长。直到90d后其强度增长率逐渐变缓。所以,以龄期作为标准强度。

48.当水泥掺入比相同时,水泥土的无侧限抗压强度随着含水量的降低而。含水量的

降低使水泥土的密实性得到增强,从而提高了强度。

49.水泥土搅拌桩复合地基变形的计算包括:、

50.高压喷射注浆法所形成的固结体形状和喷射流移动方向有关,分为、和三

种形式

51.高压喷射注浆法中,三重管、二重管、单管的有效处理长度的关系有:最大,最

小。

52.三重管法的喷射流包括:、、。

53.定喷法施工时,喷嘴边喷射边提升,喷射方向固定不变,固结体形如,通常用

于。

54.高压喷射注浆法施工工艺中有效处理深度最长的是,最短的是。

55.测试土工合成材料顶破强度的试验有:、、。

56.摩擦系数是核算加筋土体稳定性的重要数据,反映了。

57.分散度是影响灌浆法可灌法的主要因素,分散度越高,可灌性。

58.土工合成材料的基本作用包括以下几

项:、、、、、。

59.土工合成材料的连接可采用、、、等方式

60.复合地基中桩的截面积A p与其影响面积A之比称为。

61.复合地基中桩间距越大,面积置换率。

62.复合地基中桩体破坏模式包括:、、、。

63.复合地基作用机理有:、、、、。

64.复合地基中桩体中和土中竖向应力的比值称为。

65.随着桩土模量比的增大,桩土应力比。

66.桩土应力比随面积置换率的减小而。

67.桩土应力比随桩长的增大而。

68.某复合地基,桩截面积为A p,以边长为L的等边三角形布置,则置换率为。

69.某复合地基,桩径为d,以边长为L的正方形布置,则置换率为。

70.桩土应力比随面积置换率的减小而;随桩长的增大而。

第三部分简答题

1.一般建筑物地基所面临的有哪些问题?并指出针对这些问题所采取相关措施时应达到

的目的。

2.软黏土的定义是什么?它有哪些工程特性?

3.什么是杂填土?它有哪些工程特性?

4.什么是换土垫层法?其适用范围是什么?

5.换土垫层法中垫层的主要作用有哪些?

6.简述强夯法及强夯法对于不同土性的加固机理。

7.强夯置换法与强夯法有何主要区别

8.简述静力固结理论和动力固结理论的主要区别。

9.简述碎石桩加固松散砂土中的排水减压作用。

10.简述振冲法施工质量控制的“三要素”。

11.振密、挤密法适用于处理什么样的地基,其加固机理是什么

12.阐述褥垫层在水泥粉煤灰碎石桩复合地基的主要作用

13.简述碎石桩与CFG桩在单桩承载力和变形方面的主要区别

14.排水砂井与挤密砂桩的主要区别是什么?

15.排水固结法通常由哪两个部分组成?这两个部分又各自包含哪些内容?

16.排水固结法的主要目的?

17. 对比堆载预压法和真空预压法的加固原理。 18. 排水固结法由哪两个系统所组成?两个系统相互间的关系是什么? 19. 什么是灌浆法?按照灌浆机理可将灌浆法分为哪几种? 20. 灌浆法加固地基的主要目的有哪些? 21.

简述水泥土中的主要反应过程?

22. 水泥土搅拌法的主要作用及其主要适用的范围? 23. 简述水泥浆搅拌法的施工工艺流程

24. 若水泥搅拌法施工中遇见预搅下沉困难,电流值高,电机跳闸。分析发生的原因,并给

出处理的方法。 25. 简述水泥土搅拌法加固软土地基的优势。

26. 简述灌浆材料的“沉淀析水性”和“凝结性”的意义。 27. 灌浆法加固地基的主要目的有哪些?

28. 简述土中有机质含量对水泥土的工程特性的影响。 29. 什么是高压喷射注浆法中的定喷、摆喷与旋喷?通常这三者之间的适用范围有何不同? 30. 什么是高压喷射注浆法?高压喷射注浆的施工工艺可分为哪几种? 31. 在什么情况下不宜采用高压喷射注浆法?

32. 什么是高压喷射注浆法中的定喷、摆喷与旋喷?通常这三者之间的适用范围有何不同? 33. 简述土工合成材料的反滤作用?

34. 简述加筋土挡墙内部可能发生的破坏形式。 35. 简述加筋土挡墙的特点

36. 简述土工合成材料的定义,以及合成材料分类。

37. 什么是复合地基?复合地基主要包括哪些主要类型? 38. 简述复合地基中的桩体作用。

39. 分别给出复合地基置换率和桩土应力比的计算公式?公式中的符号各代表什么含义?

第四部分 计算题

1. 某工程采用强夯法加固,加固面积为4000m 2,锤重为12t ,落距为10m ,单点击数为6击,夯点数为100,夯击4遍,求解单击夯击能、单点夯击能、总夯击能、该场地的单位夯击能。

2. 某四层砖混结构住宅,承重墙下为条形基础,宽1.6,埋深为1.2m ,上部建筑物作用于基础的地表上荷载为F k =160kN/m, 基础及基础上土的平均重度为20.0kN/m 3。场地土质条件为第一层粉质黏土,层厚1.0m ,重度为17.6N/m 3;第二层为淤泥质黏土,层厚14.0m ,重度为18kN/m 3,含水量为65%,地基承载力特征值f ak =60kPa ,0.1,0==d b ηη;第三层为密实砂砾石层,地下水距地表为1.2m 。

如果对淤泥质黏土利用换土垫层法进行处理,换填料为粗砂,重度为18kN/m 3,若砂垫层的厚度选为1.8m ,验算下卧层承载力。

(完整版)地基处理与桩基础试题及答案

第二章地基处理与桩基础试题及答案 一、单项选择题 1.在夯实地基法中,A 适用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 2. D 适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 3. C 适用于处理地下水位以上天然含水率为12%~25%、厚度为5~15m的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、灰土挤密桩法 D、砂石桩 4. A 适用于挤密松散的砂土、素填土和杂填土地基 A、水泥粉煤灰碎石桩 B、砂石桩 C、振冲桩 D、灰土挤密桩 5.静力压桩的施工程序中,“静压沉管”紧前工序为 A 。 A、压桩机就位 B、吊桩插桩 C、桩身对中调直 D、测量定位 6.正式打桩时宜采用 A 的方式,可取得良好的效果。 A、“重锤低击” B、“轻锤高击” C、“轻锤低击” D、“重锤高击” 7.深层搅拌法适于加固承载力不大于 B 的饱和黏性土、软黏土以及沼泽地带的泥炭土等地基 A、0.15MPa B、0.12MPa C 、0.2MPa D 、0.3MPa 8.在地基处理中, A 适于处理深厚软土和冲填土地基,不适用于泥炭等有机沉淀地基。 A、预压法—砂井堆载预压法 B、深层搅拌法 C、振冲法 D、深层密实法 9.换土垫层法中,D 只适用于地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固 A、砂垫层 B、砂石垫层 C、灰土垫层 D、卵石垫层 10.打桩的入土深度控制,对于承受轴向荷载的摩檫桩,应 A 。 A、以贯入度为主,以标高作为参考 B、仅控制贯入度不控制标高 C、以标高为主,以贯入度作为参考 D、仅控制标高不控制贯入度 11.需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m为一段),且施工设备简单,对现场周围原有建 筑的影响小,施工质量可靠的灌注桩指的是( B )。 A.钻孔灌注桩 B.人工挖孔灌注桩 C.沉管灌注桩 D.爆破灌注桩 12.预制桩的强度应达到设计强度标准值的 D 时方可运输。 A.25% B.50% C.75% D.100% 13.在桩制作时,主筋混凝土保护厚度符合要求的是 D 。

基础工程习题与答案

基本概念练习题 1.为评价填土的压实情况,在压实后应测定:压实系数 2.土质地基详细勘察对高层建筑(天然地基)控制性勘探孔的深度:应达到基底下0.5~1.0倍的基础宽度,并深入稳定分布的地层;应超过地基变形计算深度; 3.浅层平板载荷试验确定土的变形模量采用的方法是:假定半无限体表面为刚性平板上作用竖向荷载的线弹性理论 4.渗透试验可分为常水头试验和变水头试验:常水头试验可适用于砂土,变水头试验可适用于低渗透性的粘性土 7.一般认为原生湿陷性黄土的地质成因是:风积成因 8.初步判断膨胀土的室内试验指标是:自由膨胀率 9.从下列确定基础埋置深度所必须考虑的条件中有:确定基础的埋置深度时应考虑作用在地基上的荷载大小和性质 10.根据《地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定,指出下列情况中何种情况不需验算沉降:6层住宅,场地无填方,持力层承载力;烟囱高度为35m,持力层承载力。 11.从下列论述中,指出表述现行《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)规定的地基承载力深宽修正方法的正确概念:对于软土,深度和宽度对地基承载力的影响都可以忽略;深宽修正时,对于基础埋置深度的规定和按地基承载力公式计算时的规定一致;深宽修正时,对于土的重度的规定和按地基承载力公式计算时的规定一致。 12.在下列对各类基础设计条件的表述中,指出错误的观点:对单幢建筑物,在地基土比较均匀的条件下,基底平面形心宜与基本组合荷载的重心重合;基础底板的配筋,应按抗弯计算确定,计算弯矩中计入了考虑分项系数的基础自重和台阶上土重的影响 13.按《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002),在计算地基变形时,传至基础底面上的荷载效应应取:正常使用极限状态下荷载效应的准永久组合,不计入风荷载和地震作用; 14.根据《建筑地基基础设计规范》(GB5007-2002)的规定,以下哪种情况可以不进行稳定性验算?一般软弱地基上的多层建筑 15.为解决新建建筑物与已有的相邻建筑物距离过近,且基础埋深又深于相邻建筑物基础埋深的问题,可以采取下列哪项措施:增大建筑物之间的距离;在基坑开挖时采取可靠的支护措施;采用无埋式筏板基础。 16.按《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)的规定选取地基承载力深宽修正系数时,指出那些因素能影响地基承载力深宽修正系数的取值:土的类别;土的孔隙比;土的液性指数。 17.用分层总和法计算地基变形时,土的变形指标是采用:压缩模量; 18.按规范方法计算的建筑物沉降是:不考虑基础刚度的中点沉降。 19.有一箱形基础,上部结构和基础自重传至基底的压力p=90kPa,若地基土的天然重度γ=18kN/m3,地下水位在地表下l.0m处,当基础埋置在下列哪一个深度时,该基础正好为全补偿基础?d=10.0m; 20.对框架结构中的箱形基础内力计算,下列叙述中正确的是:箱基的内力计算应同时考虑整体弯曲和局部弯曲作用; 21.地基基础计算中的基底压力直线分布法是下列哪种情况?不考虑地基、基础、上部结构的共同作用; 22.动力基础设计中需选用的天然地基土的动力参数一般有哪些?地基土的刚度系数;地基土的阻尼比; 23.试从下列关于软弱下卧层强度验算方法推断的论述中,指出错误的表述:附加压力的扩散是按弹性理论应力分布原理计算的;软弱下卧层的强度需要经过深度修正和宽度修正;基础底面下持力层的厚度与基础宽度之比大于0.50时,不需要考虑软弱下卧层的影响,可只按照持力层的地基承载力验算基础底面的尺寸。

(完整word版)地基处理考试复习题

综合测试试题一 一、名词解释:(20分) 1.地基处理 2.复合地基 3.碎石桩 4.桩土应力比 5.面积置换率 6.掺入比 7.加筋土挡墙 8.土工聚合物 9.托换技术 10.土钉 1.地基处理:在天然地基较弱的情况下,不能够满足地基强度和变形等要求,则预先要经过人工处理以后再建造基础的地基加固方法。 2.复合地基:由两种刚度(或模量)不同的材料(桩体和桩间土)所组成,在相对刚性基础下,两者共同分担上部荷载并协调变形(包括剪切变形)的地基。 3.碎石桩:是一种粗颗粒土桩,具体是指用振动﹑冲击或振动水冲等方式在软弱地基中成孔后,再将碎石挤压土孔中,形成大直径的由碎石所构成的密实桩体。 4.桩土应力比:在外荷载作用下,复合地基中桩体的竖向平均应力与桩间土的竖向平均应力的比值。它是复合地基中的一个重要设计参数,它关系到复合地基承载力和变形的计算。5.面积置换率:在外荷载作用下,复合地基中桩身截面面积与影响面积的比值。 6.掺入比:是指掺加水泥浆的重量与被加固软土的重量的百分比。 7.加筋土挡墙:由填土中布置的一定量的带状拉筋以及直立的强面板三部分所组成的一个整体复合结构。 8.土工聚合物:是岩土工程领域的新型建筑材料,是由聚合物形成的纤维制品的总称,而这些材料都是由聚酰胺纤维(尼龙)﹑聚酯纤维(涤纶)﹑聚丙烯腈(腈纶)和聚丙烯纤维(丙纶)等高分子聚合物加工而合成的。 9.托换技术:指解决对原有建筑物的地基需要处理和基础需要加固或改建等问题;解决在原有建筑物基础下需要修建地下工程以及邻近建造新工程而影响原有建筑物的安全等问题 的技术总称。 10.土钉:是将拉筋插入土体内部,拉筋尺寸小,全长度与土粘结,并在破面上喷射混凝土,从而形成土体加固区,其加固类似于重力式挡墙,用以提高整个边坡的稳定性,适用于开挖支护和天然边坡的加固治理,是一种实用的原位岩土加筋技术。

地基处理作业..()

第四章地基处理例题1: 某独立基础尺寸为1.5×1.2m2基底埋深为1.0m,荷载效应标准组合时,上部结构传至基础顶面的荷载为252KN,其他资料如图4.1.1-1,现拟采用1.0m厚的灰土垫层进行处理,灰土重度为19.8KN/m3。 (1) 垫层底面处自重应力值为: (A)36KPa; (B)37.8KPa; (C)39.6KPa ; (D)40KPa; (2) 垫层底面处附加应力值为: (A)44.1KPa; (B)55.1KPa; (C)64.2KPa ; (D)72.6KPa; (3) 垫层底面处径深度修正的地基承载力特载值为: (A)100KPa; (B)108KPa; (C)115KPa ; (D)120KPa; (4) 下卧层承载力是否满足要求: (A)满足; (B)不满足; (5) 垫层底面尺寸不宜小于: (A)1.7×2.0m2; (B) 1.8×2.1m2; (C) 2.5×2.2m2; (D) 2.6×2.3m2; 解: (1) 垫层底面处(2.0m)自重应力p cz: (2) 垫层底面处的附加应力p z: 基础底面处的自重应力p c: 荷载效应标准组合时,基础底面处的平均压力p k:

灰土垫层厚度z 为1.0m ,基础宽度b=1.2m,z/b=1/1.2=0.83>0.5,取压力扩散角θ=28°。 垫层底面处的附加应力p z : (3) 垫层底面处径深度修正后的地基承载力特征值f az : 根据规范3.0.4条,取ηb =0,ηd =1.0 (4) 下卧层承载力验算: 下卧层验算满足要求。 (5) 垫层底面尺寸: 垫层底面宽度'b : 垫层底面长度'l : 垫层底面尺寸不宜小于23.26.2m ?。 答案:(1) (B); (2) (A); (3) (B); (4) (A); (5) (D)。 例题解析: 1. 确定垫层厚度z 时可分2种情况,a. 当软弱层厚度较小时, 应全部换垫,z 应取基础底面软弱土层底面的深度;b. 当软弱下卧层较厚时,应根据az cz z f p p <+的原则确定z 。 一般情况下,z 不宜小于0.5m ,也不宜大于3.0m 。 2. 计算垫层底面处的附加应力时,采用应力扩散法计算,对条 形基础,只考虑宽度方向的应力扩散,扩散后的应力分布宽度为θztg b 2+;对于矩形基础,在长度及宽度2个方向的应力扩散均应考虑,扩散后的应力分布面积为)2)(2(θθztg l ztg b ++。 3. 附加应力在垫层中的扩散角与垫层材料的性质及垫层厚度z

地基处理选择题大全·

1、夯实法可适用于以下哪几种地基土?ABF (A)松砂地基 (B)杂填土 (C)淤泥 (D)淤泥质土 (E)饱和粘性土 (F)湿陷性黄土 2、排水堆载预压法适合于:CE (A)淤泥 (B)淤泥质土 (C)饱和粘性土 (D)湿陷黄土 (E)冲填土 3、对于饱和软粘土适用的处理方法有:DEF (A)表层压实法 (B)强夯 (C)降水预压 (D)堆载预压 (E)搅拌桩 (F)振冲碎石桩 4、对于松砂地基适用的处理方法有 :ACDH (A)强夯 (B)预压 (C)挤密碎石桩 (D)碾压 (E)粉喷桩 (F)深搅桩 (G)真空预压 (H)振冲法 5、对于液化地基适用的处理方法有:ACH (A)强夯 (B)预压 (C)挤密碎石桩 (D)表层压实法 (E)粉喷桩 (F)深搅桩 (G)真空预压 (H)振冲法 6、对于湿陷性黄土地基适用的处理方法有:ADEFI (A)强夯法 (B)预压法 (C)砂石桩法 (D)换填垫层法 (E)水泥土搅拌法 (F)石灰桩法 (G)真空预压 (H)振冲法 (I)土(或灰土)桩法 7、土工合成材料的主要功能有:ABCD (A)排水作用 (B)隔离作用 (C)反滤作用 (D)加筋作用 (E)置换作用 10、可有效地消除或部分消除黄土的湿陷性的方法有:BDE (A)砂垫层 (B )灰土垫层 (C)碎石桩 (D)强夯 (E)灰土桩 14、某复合地基,桩截面积为p A ,以边长为L 的等边三角形布置,则置换率为:B (A)p A /2L (B)1.15p A /2L (C)1.5p A /2L 15、某复合地基,桩径为d ,以边长为L 的正方形布置,则置换率为:A (A) 0.782d /2L (B)2d /2L (C)1.152d /2L 16、某复合地基,桩径为d ,以纵向间距1s 和横向间距2s 的矩形布置,则置换率为:A (A) 0.782d /21s s (B)2d / 21s s (C)1.152d /21s s 17、一小型工程采用振冲置换法碎石桩处理,碎石桩桩径为0.6m ,等边三角形布桩,桩距

地基处理习题

第1章 概述 说明:下列各题均为不定项选择题。 【1-1】地基处理所面临的问题有: (A) 强度及稳定性问题 (B)压缩及不均匀沉降问题 (C)渗漏问题 (D)液化问题 (E)特殊土的特殊问题 【1-2】我国的《建筑地基基础设计规范》中规定: 软弱地基就是指压缩层主要由哪些土构成的地基。 (A)淤泥 (B)淤泥质土 (C)冲填土 (D)杂填土 (E)其他高压缩性土层 【1-3】夯实法可适用于以下哪几种地基土? (A)松砂地基 (B)杂填土 (C)淤泥 (D)淤泥质土 (E)饱和粘性土 (F)湿陷性黄土 【1-4】对于液化地基适用的处理方法有: (A)强夯 (B)预压 (C)挤密碎石桩 (D)表层压实法 (E)粉喷桩 (F)深搅桩 (G)真空预压 (H)振冲法 【1-5】对于湿陷性黄土地基适用的处理方法有: (A)强夯法 (B)预压法 (C)砂石桩法 (D)换填垫层法 (E)水泥土搅拌法 (F)石灰桩法 (G)真空预压 (H)振冲法 (I)土(或灰土)桩法 【1-6】可有效地消除或部分消除黄土的湿陷性的方法有: (A)砂垫层 (B)灰土垫层 (C)碎石桩 (D)强夯 (E)灰土桩 第2章 换填法 【2-1】换填法中粉质粘土垫层和灰土垫层土料的施工含水量宜控制在: (A)最优含水量±op w 4% (B) 最优含水量w op (C) 最优含水量±op w 2% (D) 最优含水量±op w 10% 【2-2】垫层的主要作用有: (A)提高地基承载力 (B)减少沉降量 (C)加速软弱土层的排水固结

(D)防止冻胀(E)消除膨胀土的胀缩作用 【2-3】当采用换填法处理地基时,若基底宽度为10.0m,在基底下铺厚度为2.0m的灰土垫层。为了满足基础底面应力扩散的要求,垫层底面宽度应超出基础底面宽度。问至少应超出下列哪一个数值? (A) 0.6m (B)1.2m (C) 1.8m (D)2.3m 【2-4】换填法的处理深度通常宜控制在多少以内? 但也不宜小于多少? (A)3m (B)5m (C)1.5m (D)0.5m 【2-5】各种材料的垫层设计都近似的按哪种垫层的计算方法进行计算? (A)土垫层(B)粉煤灰垫层(C)干渣垫层(D)砂垫层 【2-6】当采用换填法处理地基时,若基底宽度为8.0m,在基底下铺厚度为2.0m的灰土垫层。为了满足基础底面应力扩散的要求,垫层底面宽度应超出基础底面宽度。问至少应超出下列哪一个数值? (A) 0.85m (B)1.56m (C)2.13m (D)2.55m 【例题2-7】砂垫层施工控制的关键主要是: (A)虚铺厚度(B)最大干密度(C)最优含水量 【2-8】对现场土的压实,应以哪些指标来进行检验? (A)压实系数(B)施工含水量(C)铺填厚度 【2-9】对粉质粘土、灰土、粉煤灰和砂石垫层的施工质量检验可用哪些方法进行检验? (A)环刀法(B)贯入仪(C)静力触探(D)轻型动力触探(E)标准贯入试验(F) 重型动力触探 【2-10】对砂石、矿渣垫层的施工质量检验可用哪些方法进行检验? (A)环刀法 (B)贯入仪 (C)静力触探 (D)轻型动力触探 (E)标准贯入试验 (F) 重型动力触探 第3章深层密实法 3.1 强夯与强夯置换 【3.1-1】对饱和土强夯时, 夯坑形成的主要原因为: (A)土的触变性(B)土中含有少量气泡的水(C)土中产生裂缝(D)局部液化 【3.1-2】强夯法加固粘性土的机理为:加固非粘性土的机理为:

地基处理与桩基础工程考试题目(附答案)整理

第二章地基处理与桩基础工程模拟考试题 一填空题: 1 预制桩强度达到 70 设计强度时,方可起吊堆放,预制桩强度达到 100 设计 强度时方可运输。 2 钢筋混凝土预制桩与桩尖位于坚硬土层时,打桩的控制标准以贯入度为主,以 设计标高作为参考。 3 在确定预制打桩顺序时,应考虑打桩时土体的挤密作用及邻近建筑物结构 地基的影响。根据桩的密集程度,打桩顺序一般为逐排打设、自中间向两侧对称打设、中间向四周打。 4 沉管灌注桩施工时为了避免出现颈缩现象,一般可采用复打法、反 插法法施工。 5 护筒的作用是固定桩位、防止地表水流入孔内、保持孔内水压力、防止塌孔及成孔时引导钻头钻进方向。二单选题: 1在极限承载力状态下,桩顶荷载由桩侧承受的桩是( B )。 A.端承摩擦桩 B. 摩擦桩 C. 摩擦端承桩 D. 端承桩 2 在下列措施中不能预防沉桩对周围环境的影响的是( C )。 A.采取预钻孔沉桩 B.设置防震沟 C.采取有远到近的沉桩顺序 D.控制沉桩速率 3 预制桩的垂直偏差应控制的范围是( A )。 A.1﹪之内 B.3﹪之内 C.2﹪之内 D.1.5﹪之内 4 施工时无噪音,无振动,对周围环境干扰小,适合城市中施工的是(D )。 A.锤击沉桩 B.振动沉桩 C.射水沉桩 .静力压桩 5 若流动性淤泥土层中的桩发现有颈缩现象时,一般可采用的处理方法是( D )。 A.反插法 B.复打法 C.单打法 D.A和B都可 6 钻孔灌注桩属于( C)。 A、挤土桩 B、部分挤土桩 C、非挤土桩 D、预制桩 7 为了能使桩较快地打入土中,打桩时宜采用( B ) A.轻锤高击 B.重锤低击 C. 轻锤低击 D. .重锤高击

地基处理工程实例

某住宅小区地基处理方案分析 每一种地基处理方法都有一定的局限性,地基处理方案的优选则需要大量的调研,收集资料了解目前该地区常采用的地基处理方法;认真分析建筑场地的工程地质与水文地质条件,针对该场地的具体条件,以及建筑物对地基承载力的要求,提出多种地基处理方案;从方案的技术可行性、对环境的影响、施工工期、以及工程造价等多个方面对这些方案进行比较;最终确定最优方案;对优选方案提出具体设计、施工及质量检测的建议。 1 工程与地质概况 1.1工程概况 拟建中的某住宅小区位于青岛市东西快速路以南,该小区一期工程由多栋5~6层住宅组成,为框剪结构住宅,不设地下室,基础埋深及基础型式待定。由于该建筑物地基表土层由3.30~5.10米厚人工堆积层(主要为房渣土)组成,必须经过地基处理后方可作为建筑物地基持力层,要求处理后的复合地基承载力标准值≥160KPa,建筑物整体沉降量不大于80mm。 1.2地质概况 (1)地形地貌 拟建场区地形基本平坦,地面标高31.77~32.66m。场区原为采砂坑,目前已填平。地下水埋深1.60~2.10m。 (2)地层土质分布见表1: 表1 场地地层分布 类型层号土层名称 厚度或 标高 (m) 强度 压缩模 量(M P a) 波速 υs 承载 力标 准值 (K P a) 人工 堆积层① 房渣土(含砖块、 碎石) 3.3~ 5.10 中152 ① 1粘质粉土、粉质粘 土(含砖渣) 0.0~3.4较软 5.2 新近 沉积层② 圆砾(含砂约3 0%) 0.0~ 2.1 较硬266250 ②1 中、细砂较硬266180②2细、粉砂中较软160

②3 细、粉砂较硬第 四 纪沉积层③ 粉质粘土、粘质粉 土 标高2 7.51~ 26.28 以下 中较软 9.1243160 ④ 1粘质粉土、粉质粘 土 中较硬15.0247180 ③2砂质粉土、粘质粉 土 较硬25.4243220 ③3重粉质粘土、粘土 较硬 6.6247/24 3 140 ⑤ 粉质粘土、重粉质 粘土标高22.62~21.0 以下 较硬16.8 308/24 7 220 ④1粘质粉土、砂质粉 土较硬中19.6 274/24 7 250 ④2重粉质粘土、粘土 较硬18.8/1 3.0 274/24 7 ④3 细砂较硬308 由表一可知:人工堆积层不能直接作为建筑地基持力层,必须进行地基处理后才能作为持力层,而且处理深度应穿过人工堆积层,处理到新近沉积层内。 2 房渣土的工程性质 房渣土是一种含有大量建筑垃圾如碎石、碎砖、瓦砾和混凝土块的杂填土。其主要工程性质为:密实程度不均匀,成份复杂,有较大的空隙,且充填程度不一,排列无规律。密实程度直接牵涉到地基承载力指标与沉降量的大小。由于房渣土的不均匀会导致地基的不均匀沉降,所以需要对其进行地基处理。 3 地基处理技术难度 (1)房渣土处理深度达6米。 (2)房渣土成份复杂、颗粒粒径较大(有大块的混凝土块)、钻孔难度较大、地下水水位较高。 (3)场地处在城市中,离居民区较近。 4 地基处理方案选择 (1)强夯方案 根据目前国内外强夯技术,最大处理深度能达到10m左右。但是高能量强夯造成的振动对周边居民及其环境会带来严重影响。

地基处理选择题

地基处理选择题 一、单项选择题 1.当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用(A )来处理软弱地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 2.地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固可采用(B )方法来处理地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 3.对于高于地下水位0.8m以上稍湿的粘性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基,常采用(D)来处理软弱地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 4.用起重机械将重锤吊起从高处自由落下,对地基反复进行强力夯实的地基处理方法是(C)。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 5.强夯法一般是用起重机械将重锤吊起到(C)m高处自由落下。 A.10~30 B.10~40 C.6~20 D.6~40 6.水泥粉煤灰碎石桩简称(B )。 A.CFP桩 B.CFG桩 C.CFD桩 D.CPG桩 7.水泥粉煤灰碎石桩是处理(A )地基的一种新方法。 A.软弱 B.次坚硬 C.坚硬 D.松散 8.深层密实法中的振冲法又称(B )。 A.振动冲洗法 B.振动水冲法 C.振动密实法 D.震动夯实法 9.振冲桩适用于加固(D)地基。 A.软弱黏土 B.次坚硬的硬土 C.坚硬的硬土 D.松散的砂土 10.深层搅拌法是利用(C )做固化剂。 A.泥浆 B.砂浆 C.水泥浆 D.混凝土 11.以下哪些地基加固方法属于复合地基加固(B) (1)深层搅拌法(2)换填法(3)沉管砂石桩法(4)真空预压法(5)强夯法 A 选(1)和(2); B 选(1)和(3); C 选(4)和(5); D 选(1)和(5); 12.换填法不适用于如下哪几种地基土(C) A湿陷性黄土;B杂填土;C深层松砂地基;D淤泥质土; 13.砂井堆载预压法不适合于(A) A砂土;B杂填土;C饱和软粘土;D冲填土; 14.强夯法不适用于如下哪种地基土(C) A软散砂土;B杂填土;C饱和软粘土;D湿陷性黄土; 15.对于松砂地基最不适用的处理方法(D) A强夯;B预压;C挤密碎石桩;D真空预压; 16.下列哪种方法不属于化学加固法() A砂桩挤密法;B粉喷桩法;C 深层水泥搅拌桩法;D高压喷射注浆法; 17.砂井或塑料排水板的作用是() A预压荷载下的排水通道;B提交复合模量;C起竖向增强体的作用;D形成复合地基; 18.经大量工程实践和实验研究,CFG桩法中褥垫层的厚度一般取为() A 5~10cmB10~30cm C30~50cm D 50~100cm

(完整版)地基处理与桩基础试题及答案

第2章地基处理与桩基础试题及答案 一、单项选择题 1.在夯实地基法中,A 适用于处理高于地下水位0.8m以上稍湿的黏性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基的加固处理 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 2. D 适用于处理碎石土、砂土、低饱和度的黏性土、粉土、湿陷性黄土及填土地基等的深层加固 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、挤密桩法 D、砂石桩法 3. C 适用于处理地下水位以上天然含水率为12%~25%、厚度为5~15m的素填土、杂填土、湿陷性黄土以及含水率较大的软弱地基等 A、强夯法 B、重锤夯实法 C、灰土挤密桩法 D、砂石桩 4. A 适用于挤密松散的砂土、素填土和杂填土地基 A、水泥粉煤灰碎石桩 B、砂石桩 C、振冲桩 D、灰土挤密桩 5.静力压桩的施工程序中,“静压沉管”紧前工序为 A 。 A、压桩机就位 B、吊桩插桩 C、桩身对中调直 D、测量定位 6.正式打桩时宜采用 A 的方式,可取得良好的效果。 A、“重锤低击” B、“轻锤高击” C、“轻锤低击” D、“重锤高击” 7.深层搅拌法适于加固承载力不大于 D 的饱和黏性土、软黏土以及沼泽地带的泥炭土等地基 A、0.15MPa B、0.12MPa C 、0.2MPa D 、0.3MPa 8.在地基处理中, A 适于处理深厚软土和冲填土地基,不适用于泥炭等有机沉淀地基。 A、预压法—井堆载预压法 B、深层搅拌法 C、振冲法 D、深层密实法 9.换土垫层法中,D 只适用于地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固 A、砂垫层 B、砂石垫层 C、灰土垫层 D、卵石垫层 10.打桩的入土深度控制,对于承受轴向荷载的摩檫桩,应 A 。 A、以贯入度为主,以标高作为参考 B、仅控制贯入度不控制标高 C、以标高为主,以贯入度作为参考 D、仅控制标高不控制贯入度 11.需要分段开挖及浇筑砼护壁(0.5~1.0m为一段),且施工设备简单,对现场周围原有建 筑的影响小,施工质量可靠的灌注桩指的是( B )。 A.钻孔灌注桩 B.人工挖孔灌注桩 C.沉管灌注桩 D.爆破灌注桩 12.预制桩的强度应达到设计强度标准值的 D 时方可运输。 A.25% B.50% C.75% D.100% 13.在桩制作时,主筋混凝土保护厚度符合要求的是 D 。 A.10mm B.20mm C.50mm D.25mm

一建常用的地基处理方法自测题含答案

一建常用的地基处理方法自测题含答案 一、单项选择题 1.当建筑物基础下的持力层比较软弱,不能满足上部荷载对地基的要求时,常采用()来处理软弱地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 2.地下水位较低,基槽经常处于较干燥状态下的一般粘性土地基的加固可采用()方法来处理地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 3.对于高于地下水位0.8m以上稍湿的粘性土、砂土、湿陷性黄土、杂填土和分层填土地基,常采用()来处理软弱地基。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法

D.重锤夯实法 4.用起重机械将重锤吊起从高处自由落下,对地基反复进行强力夯实的地基处理方法是()。 A.换土垫层法 B.灰土垫层法 C.强夯法 D.重锤夯实法 5.强夯法所用起重机械的重锤重量一般为()。 A.8~40 B.8~30 C.9~30 D.9~40 6.强夯法一般是用起重机械将重锤吊起到()m高处自由落下。 A.10~30 B.10~40 C.6~30 D.6~40 7.水泥粉煤灰碎石桩简称()。 A.CFP桩 B.CFG桩 C.CFD桩 D.CPG桩 8.水泥粉煤灰碎石桩是处理()地基的一种新方法。 A.软弱 B.次坚硬 C.坚硬 D.松散 9.深层密实法中的振冲法又称()。 A.振动冲洗法 B.振动水冲法 C.振动密实法 D.震动夯实法 10.振冲桩适用于加固()地基。

A.软弱黏土 B.次坚硬的硬土 C.坚硬的硬土 D.松散的砂土 11.深层搅拌法是利用()做固化剂。 A.泥浆 B.砂浆 C.水泥浆 D.混凝土 二、多项选择题 1.地基处理就是为了()。 A.对地基进行必要的加固或改良 B.提高地基土的承载力 C.提高建筑的抗震等级 D.保证地基稳定,减少房屋的沉降或不均匀沉降 E.消除湿陷性黄土的湿陷性,提高抗液化能力 2.下列属于常用的人工地基处理方法的有()。 A.换土垫层法 B.重锤表层夯实 C.排水灌浆法 D.强夯、振冲、砂桩挤密法 E.深层搅拌、堆载预压、化学加固法

地基处理技术习题集.

习题集 一、单项选择题 1.灰土作为垫层材料进行换填施工时,灰与土的体积比一般为() A.1:1 B.1:2 C.1:4 D.1:8 2.石灰桩的桩径一般为()。 A.300~400 mm B.400~500 mm C.400~600 mm D.600~800 mm 3.在复合地基中,一般把CFG桩作为() A.散体材料桩B.柔性桩C.半刚性桩D.刚性桩 4.真空预压时采用砂垫层作为水平排水层,其含泥量不应大于() A.1% B. 3% C. 6% D.10% 5.灰土挤密桩处理地基适用于() A. 地下水位以下的饱和地基土 B. 地下水位以上的非饱和地基土 C. 饱和度大于65%的地基土D. 淤泥及淤泥质土体 6.采用强夯法加固多孔隙、粗颗粒、非饱和土的机理是基于() A.动力密实B.动力固结C.动力置换D.动力压缩 7.土(或灰土)桩孔夯填质量检验目的是检验桩身夯填质量,应随机抽样检测,检测桩数量对一般工程不应少于总桩数的() A.0.5% B.1.0% C.2.0% D.5.0% 8.当土工合成材料作为滤层所接触的土料,其黏粒含量超过50%的黏性土时,宜采取的工程措施是在土工合成材料与被保护的土体间()。 A. 浇筑素混凝土层 B. 浇筑砂浆隔离层 C. 设置加筋隔离层 D. 铺设砂垫层 9.搅拌桩施工时,搅拌桩的垂直度不得超过() A.0.5% B.1.0% C.2.0% D.3.0% 10.强夯置换法夯击点墩位布置宜采用() A. 等边三角形 B. 等腰三角形 C. 矩形 D. 放射形 11.为减少强夯振动对周边建筑物的影响,常采用的措施是() A.设置隔振墙B.设置电动隔振网 C.设置一般隔振网D.设置隔振沟 12. 石灰桩形成的复合地基桩土应力比一般为() A.1~2.5B.2.5~5.0C.5.0~10D.10~20

地基处理方案选择

地基处理方案选择 在确定地基处理方案时,根据地质情况的不同、建(构)筑物的承载条件需要以及各种处理方案的成本比对,选择既能达到要求,成本又较低的处理方法。 1.物理性质 粘粒含量较多,塑性指数Ip一般大于17,属粘性土。软粘土多呈深灰、暗绿色,有臭味,含有机质,含水量较高、一般大于40%,而淤泥也有大于80%的情况。孔隙比一般为1.0~2.0,其中孔隙比为1.0~1.5称为淤泥质粘土,孔隙比大于1.5时称为淤泥。由于其高粘粒含量、高含水量、大孔隙比,因而其力学性质也就呈现与之对应的特点--低强度、高压缩性、低渗透性、高灵敏度。 2.力学性质 软粘土的强度极低,不排水强度通常仅为5~30kPa,表现为承载力基本值很低,一般不超过70kPa,有的甚至只有20kPa。软粘土尤其是淤泥灵敏度较高,这也是区别于一般粘土的重要指标。 软粘土的压缩性很大。压缩系数大于0.5MPa,最大可达45MPa,压缩指数约为0.35-0.75。通常情况下,软粘土层属于正常固结土或微超固结土,但有些土层特别是新近沉积的土层有可能属于欠固结土。渗透系数很小是软粘土的又一重要特点,一般在10-5~10-8cm/s之间,渗透系数小则固结速率就很慢,有效应力增长缓慢,从而沉降稳定慢,地基强度增长也十分缓慢。这一特点是严重制约地基处理方法和处理效果的重要方面。

3.工程特性 软粘土地基承载力低,强度增长缓慢;加荷后易变形且不均匀;变形速率大且稳定时间长;具有渗透性小、触变性及流变性大的特点。 杂填土主要出现在一些老的居民区和工矿区内,是人们的生活和生产活动所遗留或堆放的垃圾土。这些垃圾土一般分为三类:即建筑垃圾土、生活垃圾土和工业生产垃圾土。不同类型的垃圾土、不同时间堆放的垃圾土很难用统一的强度指标、压缩指标、渗透性指标加以描述。杂填土的主要特点是无规划堆积、成分复杂、性质各异、厚薄不均、规律性差。因而同一场地表现为压缩性和强度的明显差异,极易造成不均匀沉降,通常都需要进行地基处理。 4.对应措施 结合本工程地基土的具体特征,施工现场采取了以下措施: 利用重锤自由下落所产生的较大夯击能来夯实浅层地基,使其表面形成一层较为均匀的硬壳层,获得一定厚度的持力层。 施工要点:施工前应试夯,确定有关技术参数,如夯锤的重量、底面直径及落距、最后下沉量及相应的夯击遍数和总下沉量;夯实前槽、坑底面的标高应高出设计标高;夯实时地基土的含水量应控制在最优含水量范围内;大面积夯时应按顺序;基底标高不同时应先深后浅;结束后,应及时将夯松的表土清除或将浮土在接近1m的落距夯实至设计标高。 5.换土垫层 就是将独立基础下面一定厚度的软弱土层挖除,然后以中砂、粗

地基基础练习题

地基基础练习题 一、判断题 (√)1.承受建筑物全部荷载的那一部分地层称为地基。 (√)2.力学性能满足建筑物的承载和变形能力要求的地层称为天然地基。 (√)3.通过特殊的施工方法将建筑物荷载传递到较深土层的基础称为深基础。 (√)4.抗变形能力要求是指该地层承受建筑物荷载后不能产生过量的沉降和过大的不均匀沉降。 (×)5.抗变形能力要求是指该地层必须具有足够的强度和稳定性以及相应的安全储备。(√)6.由自然动力引起地球和地壳物质组成、内部结构和地壳形态不断变化和发展的作用,称为地质作用。 (×)7.岩浆岩是由风化作用或火山作用的产物经机械搬运、沉积、固结形成的岩石。(×)8.由风力搬运形成的土,称为残积土。 (×)9.组成土的物质有固相、液相两种状态。 (×)10.土中自重应力随深度呈线性减少。 (×)11.对于级配良好的土,相应的地基土的强度和稳定性也较好,透水性和压缩性也较大。 (×)12.在侧限条件下,土的竖向应力与竖向应变之比,称为变形模量。 (×)13.正常固结土的前期固结压力大于现覆盖土重。 (√)14.扰动土样的原状结构已被破坏,只能用来测定土的颗粒成分、含水量、可塑性及定名等。 (×)15.填土的重度越大,则主动土压力越大,而填土的内摩擦角越大,则主动土压力越大。 (√)16.勘察的目的是为查明并评价工程场地岩土技术条件和它们与工程之间关系。(√)17.岩土工程勘察等级分为三级,即甲级、乙级和丙级。 (×)18.端承桩的桩顶竖向荷载主要由桩侧阻力承受。 (√)19.地基承载力特征值是指由载荷试验测定的地基土压力变形曲线线性变形段内规定的变形所对应的压力值。 (√)20.钢筋混凝土独立基础的计算主要包括确定基础底面积、基础高度和基础底板配筋。(×)21.高承台桩基是指桩身全部埋于土中,承台底面与地基土接触的桩基。 (√)22.挡土墙墙背受到墙后填土的自身重力或外荷载的作用,该作用称为土压力。(×)23.桩在荷载作用下,桩相对周围土体产生向下的位移,土对桩侧产生向上的摩阻力,称之为负摩阻力。 (√)24.软土地基具有变形特别大、强度低的特点。 (√)25.山区地基与平原地基相比,具有地基性质不均匀问题和场地稳定性问题。(√)26.支护结构是指基坑围护工程中采用的围护墙体以及内支撑系统等的总称。 二、选择题 1.通过特殊的施工方法将建筑物荷载传递到较深土层的结构是()。C A.天然地基B.人工地基C.深基础 D.浅基础 2. 力学性能满足建筑物的承载和变形能力要求的地层称为()。A

2021年二建《水利水电工程》备考练习题:地基与基础工程

2021年二建《水利水电工程》备考练习题:地基与基础工 程 xx为您整理“2021年二建《水利水电工程》备考练习题:地基与基础工程”,欢迎阅读参考,更多有关内容请继续关注本网站二级建造师栏目。 2021年二建《水利水电工程》备考练习题:地基与基础工程 1.混凝土坝坝基开挖至距利用基岩面( )时,应采用手风钻钻孔? A.0.5~1.0m B.0.3~0.5m C.0.2~0.5m D.0.2~0.3m 2.( )是一种以高分子有机化合物为主体材料的灌浆方法? A.固结灌浆 B.化学灌浆 C.接触灌浆 D.高压喷射灌浆 3.帷幕注浆施工过程中,控制浆液浓度变化的原则是( )? A.先浓后稀 B.先稀后浓 C.先稀后浓再稀 D.先浓后稀再浓 4.某土石坝地基采用固结灌浆处理,灌浆总孔数为 200 个,如用单点法进行简易压水实验,实验孔数最少需( )个?

A.5 B.10 C.15 D.20 5.固结灌浆施工程序依次是( )? A.钻孔、压水试验、灌浆、封孔和质量检查 B.钻孔、压水试验、灌浆、质量检查和封孔 C.钻孔、灌浆、压水试验、封孔和质量检查 D.钻孔、灌浆、压水试验、质量检查和封孔 6.下列适用于软土地基处理的方法有( )。 A.开挖法 B.排水法 C.帷幕灌浆 D.固结灌浆 E.高压喷射灌浆 7.有关地基处理的方法中,对灌浆法描述正确的是( )? A.固结灌浆的灌浆面积较大、深度较深、压力较大 B.以高分子有机化合物为主体材料的灌浆法,是化学灌浆法 C.帷幕灌浆的深度较浅、压力不大 D.接触灌浆是在建筑物和岩石接触面之间进行的灌浆 E.化学灌浆使用的浆材呈溶液状态,能灌入 0.10mm 以下的微细裂缝 8.下列适用于砂砾石地基处理的方法有( )? A.开挖

最新地基处理习题解答

地基处理习题解答

1.某工程采用换填垫层法处理地基,基底宽度为10m ,基底下铺厚度 2.0m 的灰土垫 层,为了满足基础底面应力扩散要求,试求垫层底面宽度。(12m) (解) z /6=2/10=0.2,灰土028=θ 垫层底面宽度 m z b 1228tan 221028tan 2b 00=??+≥+=' 2.某工程采用振冲法地基处理,填料为砂土,桩径0.6m ,等边三角形布桩,桩间距 1.5m ,处理后桩间土地基承载力特征值kpa 120f ak =,试求复合地基承载力特征值。 (桩土应力比n =3)。(kpa 8.154f spk =) 3.一辆重车的总重力为300kN ,按横向分布两辆车,单辆车荷载分布长度 5.6m ,荷 载分布宽度5.5m ,如果将相应的车辆荷载换算成为底面积相同,重度为18.2kN /m 3 土柱的当量高度,试计算当量高度。(h=1.07m) (解) 一辆车的平均压力 kpa 74.95 .56.5300p =?= 二辆车平均压力kpa 48.19274.9p =?= 当量高度m h rh 07.1,48.19== 4.某饱和黏土,厚H=6m ,压缩模量MPa E s 5.1,地下水位和地面相齐,上面铺 设80cm 砂垫层(r =18kN /m 3)和设置塑料排水板,然后用80kPa 大面积真空预

压3个月,固结度达85%,试求残余沉降(沉降修正系数取1.0,附加应力不随深 度变化)。(57mm) m H rh H P s 378.01500 80E S =+==∞ m s s t 32.085.0=?=∞ 残余沉降 mm s s t 57=-∞ 5.某场地天然地基承载力特征值kpa 120f ak =,设计要求砂石桩法地基处理后复合地 基承载力特征值达160kPa ,桩径0.9m ,桩间距1.5m ,试求砂石桩桩体单桩承载 力特征值。(261.8kpa) 4.62 某松散砂土地基,处理前现场测得砂土孔隙比e =0.81,砂土最大、最小孔隙比分 别为0.9和0.6,采用砂石法处理地基,要求挤密后砂土地基相对密实度达到0.8, 若桩径0.7m ,等边三角形布桩,试求砂石桩的间距(1.1=ζ)。(s=2.54m) [解] 砂石桩间距 4.56 某场地采用预压排水固结加固软土地基,软土厚6m ,软土层面和层底均为砂层, 经一年时间,固结度达50%,试问经3年时间,地基土固结度能达多少?

地基处理复习题(必考题)

卷 一.单项选择题 1.换填法适用于() A. 所有的土层都适用换填法 B. 全部软弱土 C. 部分软弱土 D. 膨胀土 2.砂井或塑料排水板的作用是() A.预压荷载下的排水通道 B.提高复合模量 C.起竖向增强体的作用 D.形成复合地基 3.在采用砂石材料的换填垫层法中,在验算垫层底宽度时,当25.0/

地基处理习题解答

1.某工程采用换填垫层法处理地基,基底宽度为10m ,基底下铺厚度 2.0m 的灰土垫 层,为了满足基础底面应力扩散要求,试求垫层底面宽度。(12m) (解) z /6=2/10=0.2,灰土0 28=θ 垫层底面宽度 m z b 1228tan 221028tan 2b 00=??+≥+=' 2.某工程采用振冲法地基处理,填料为砂土,桩径0.6m ,等边三角形布桩,桩间距 1.5m ,处理后桩间土地基承载力特征值kpa 120f ak =,试求复合地基承载力特征值。 (桩土应力比n =3)。(kpa 8.154f spk =) 3.一辆重车的总重力为300kN ,按横向分布两辆车,单辆车荷载分布长度5.6m ,荷 载分布宽度5.5m ,如果将相应的车辆荷载换算成为底面积相同,重度为18.2kN /m 3 土柱的当量高度,试计算当量高度。(h=1.07m) (解) 一辆车的平均压力 kpa 74.95 .56.5300p =?= 二辆车平均压力kpa 48.19274.9p =?= 当量高度m h rh 07.1,48.19== 4.某饱和黏土,厚H=6m ,压缩模量MPa E s 5.1,地下水位和地面相齐,上面铺 设80cm 砂垫层(r =18kN /m 3)和设置塑料排水板,然后用80kPa 大面积真空预 压3个月,固结度达85%,试求残余沉降(沉降修正系数取1.0,附加应力不随深 度变化)。(57mm) m H rh H P s 378.01500 80E S =+==∞ m s s t 32.085.0=?=∞ 残余沉降 mm s s t 57=-∞ 5.某场地天然地基承载力特征值kpa 120f ak =,设计要求砂石桩法地基处理后复合地 基承载力特征值达160kPa ,桩径0.9m ,桩间距1.5m ,试求砂石桩桩体单桩承载 力特征值。(261.8kpa) 4.62 某松散砂土地基,处理前现场测得砂土孔隙比e =0.81,砂土最大、最小孔隙比分 别为0.9和0.6,采用砂石法处理地基,要求挤密后砂土地基相对密实度达到0.8, 若桩径0.7m ,等边三角形布桩,试求砂石桩的间距(1.1=ζ)。(s=2.54m) [解] 砂石桩间距

相关文档