一、填空题(共15题,每题3分)

1. 在水平软绳的中心A 点处悬挂一重量为W 的物体,使绳产生变形,相对水平线倾斜θ角,设W= 30 N ,θ= 30°,求绳的拉力F 1 和F 2 ,若倾角θ变小,则拉力F 1 和F 2 。

第2题图

2. 图示受力体系,F1=600 N ,F2=400 N ,M=100 N·m ,l = 1.2 m ,b = 0.5 m 。试求此力系对点O 的力矩之和

3. 图示挡土墙的厚度为a ,高度h =3m, 土壤对墙的压力为沿水平方向的三角形分布载荷

, 单位宽度的载荷集度为q =q 0 (h - y ),q

0 = 10 kN·m ,墙体的密度ρ=2.2 kg/m 3。试计算墙在土压下为保持平衡所需要的最小厚度a=

4. 阶梯杆受力如图所示,设AB 和BC 段的横截面面积分别为2A 和A ,弹性模量为E ,则截面C 的位移为 。

第2题图 第3题图

第4题图 第5题图

5. 图示结构AC 为刚性梁,BD 为斜撑杆,A 、D 点的距离为h ,A 、C 点的距离为l ,荷载P 作用在截面C ,试问:为使斜撑杆的重量最轻,斜撑杆与刚性梁的夹角θ应为多少:

。(提示:A 、D 点位置固定,B 点随着θ角的变化在AC 梁上移动)

6. 图示悬臂梁,横截面为矩形,承受荷载P 1和P 2,P 1=2P 2=5kN ,梁内最大弯曲正应力 ,最大正应力所在截面K 点的弯曲正应力为

(图示横截面尺寸单位为mm )

第6题图

7. 图示组合梁AC 与CB 的抗弯刚度均为EI ,求图示荷载作用下C 截面的挠度 8. 图示点的应力状态,许用正应力为[σ],其第三强度理论的强度条件是

第7题图 第8题图

9. 已知某土含水率w 1=20%,重度γ=1800kN/m 3,若孔隙比保持不变,含水率增加为w 2=25%,则1m 3土添加多少水

10. 可塑性是黏性土区别于砂性土的主要特征,从液限到塑限含水率变化范围越大,土的可塑性越好,这

个范围称为

11. 对于正常固结土,侧压力系数K 0(静止土压力系数)与土的泊松比v 存在理论关系:

5F

F

12. 由朗肯土压理论,达到被动土压时,土体破坏面与土面(水平)的夹角为 13. 粘性土抗剪强度库仑定律的总应力的表达式 14. 图示桁架中内力为零的杆有 根。 15. 求图示结构AB 杆的内力

第14题图 第15题图

二、单项选择题(共10题,每题3分)

1. 按照砂土分类,粒径大于0.25mm 的颗粒质量超过总质量的50%是( ) (A )粗砂 (B )中砂 (C )细砂 (D )粉砂

2. 设地基中由自重产生的竖向应力为p z ,由作用在地表的矩形均布荷载在地基中产生的竖向附加应力为σz ,则在矩形中心点以下,随着深度的增加( )

(A )p z 增大,σz 减小 (B )p z 增大,σz 不变 (C )p z 不变,σz 减小 (D )p z 不变,σz 增大 3. 底面边长为3m 的正方形基础上作用一竖向力,若其基地的最大、最小压应力分别为400kPa 和100kPa ,则可推出该力的偏心距(单向偏心)为( )

(A ) 0.2m (B ) 0.3m (C ) 0.4m (D ) 0.5m

4. 计算地基最终沉降量的规范公式对地基沉降计算深度Zn 的确定标准是( ) (A ) 0.1z c σσ≤ (B ) 0.2z c σσ≤ (C )

''

1

0.025n

n

i i s s =?≤?∑

(D )

''10.015n

n

i i s s =?≤?∑

7. 矩形截面梁当横截面的高度增加一倍、宽度减小一半时,从正应力强度考虑,该梁的承载能力的变化为( )

(A )不变 (B )增大一倍 (C )减小一半 (D )增大三倍 5. 用第三强度理论校核图示圆轴的强度时,所采用的强度条件为( )

(A

)[]P A σ≤+ (B )[]Z P

P M T A W W σ≤++

(C

[]σ≤ (D

[]σ 6. 图示木榫接头,左右两部分完全一样,当F 力作用时,接头的剪切面积等于( ) (A )ab (B )cb (C )lb (D )lc

第5题图 第6题图

7. 图示U 形截面梁在平面弯曲时,截面上正应力分布如图( )所示。

8. 一端固定、另一端有弹簧侧向支承的细长压杆,可采用欧拉公式 )2

2Pcr πEI l μ= 计算。压杆的长度系数μ的正确取值范围是( )

(A ) 2.0μ> (B )0.7 2.0μ<< (C )0.5μ< (D )0.50.7μ<< 9. 如图所示两梁的材料和截面相同,则两梁的最大挠度之比( ) (A )1 (B )1/9 (C )1/27 (

D )1/81

10. 根据各向同性假设,可认为构件的下列各量中的( )在各方向都相同 (A )应力; (B )应变; (C )材料的弹性常数; (D )位移

三、计算题(共25分)

1. (15分)矩形截面梁,截面高宽比H=2B,l=4m,均布荷载q=30kN/m,许用应力[σ]=100MPa。(1)画出梁的剪力图和弯矩图;(2)设计梁的截面。

2. (10分)如图所示,墙背光滑的挡土墙后有三层填土。试计算并绘出朗肯主动土压力的分布。

主体结构工程检测

1、建筑结构检测 为评定建筑结构工程的质量或鉴定既有建筑结构的性能等所实施的检测工作。 2、回弹法检测混凝土强度 是指通过检测结构或构件混凝土的回弹值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土抗压强度的方法。 3、贯入法检测砌筑砂浆强度 根据测钉贯入砂浆的深度和砂浆抗压强度间的相关关系,采用压缩工作弹簧加荷,把一测钉贯入砂浆中,由测钉的贯入深度通过测强曲线来换算砂浆抗压强度的检测方法。 4、混凝土强度检测总体修正量 用芯样试件混凝土抗压强度换算值的平均值c m cor f ,与非破损全部测区混凝土 抗压强度换算值的平均值c mz cu f ,进行比较,确定修正量。 5、挠度 在荷载等作用下,结构构件轴线或中性面上某点由挠曲引起垂直于原轴线或中性面方向上的线位移。 1、局部破损检测方法 在检测过程中,对结构既有性能有局部和暂时的影响,但可修复的检测方法。 2、超声回弹综合法检测混凝土强度 超声回弹综合法是指通过检测结构或构件混凝土的回弹值、超声声速值和碳化深度值来推定该结构或构件混凝土强度的方法。 3、回弹法检测砌筑砂浆强度 根据砌筑砂浆回弹值、碳化深度值,推定砌体砌筑砂浆抗压强度的方法。 4、混凝土内部钢筋保护层厚度 为混凝土表面与钢筋表面间的最小距离 5、抽样检测 从检测批中抽取样本,通过对样本的测试确定检测批质量的检测方法。 1、非破损检测方法 在检测过程中,对结构的既有性能没有影响的检测方法。 2、混凝土强度检测同一检测批 同楼层混凝土强度等级相同,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致且龄期相近的同种类构件为同一检测批。 3、砌筑砂浆强度检测同一检测批 相同的生产工艺条件下,同楼层、同强度等级,原材料、配合比、成型工艺、养护条件基本一致、龄期相近,且总量不大于250m 3砌体的同类砌筑砂浆。 4、荷载设计值 荷载代表值与荷载分项系数的乘积。 5、变形 作用引起的结构或构件中两点间的相对位移。 1、钻芯法检测混凝土抗压强度

主体结构检测拔出法考试题目

、单项选择题(选出一个最合理选项) 1.拔出法适用于混凝土抗压强度为( A . 10.0?50.0 B. 10.0?60.0 [答案]:D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》 2.拔出法适用于测试面与内部质量( A .一致 B .不一致 C .有差异[答案]: A [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》 )Mpa 的混凝土强度检测与推定。C.10.0?70.0 D.10.0?80.0 CECS 69:2011 第1.0.2 条。 )的混凝土结构及构件。 D .相差不大 CECS 69:2011 第3.0.3 条。 3.拔出法所使用的测强曲线,相对标准差不应大于()%。 A.8 B.10 C.12 D.14 [答案]: C [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第3.0.7 条。 4.圆环式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm。 A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: D [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3条。 5.圆环式后装拔出法检测装置的锚固件锚固深度宜为()mm。 A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: C [解析]: 《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3条。 6 .圆环式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为( A .10 B .18 C .25 D .55 [答案]: B )mm。

7.圆环式预埋拔出法检测装置的拉杆直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D .55 [答案]:A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 8.圆环式预埋拔出法检测装置的锚盘直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.25 D .55 [答案]: C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 9.三点式后装拔出法检测装置的反力支承内径宜为()mm 。 A.120 B.100 C.75 D .25 [答案]: A [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 10.三点式后装拔出法检测装置的锚固件的锚固深度宜为()mm。A.10 B.18 C.25 D .35 [答案]: D [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 11.三点式后装拔出法检测装置的钻孔直径宜为()mm。 A.10 B.18 C.22 D.25 [答案]: C [解析]:《拔出法检测混凝土强度技术规程》CECS 69:2011 第4.1.3 条。 12.测试最大拔出力宜为拔出仪额定拔出力的()%。 A. 10?90 B. 10?80 C. 20?80 D. 10?90 [答案]: C

结构检验-学习指南

结构检验 一、单选题 1.下列实验属于按试验对象分类的是() A.静力试验 B.真型试验 C.生产性试验 D.现场试验 2.在试验中,局部性的试件尺寸可取为真型的() 4~1 4~1/2 8~1/4 10~1/2 3.下列变形属于整体变形的是() A.转角 B.应变 C.裂缝 D.钢筋滑移 4.测定尺寸为20㎝×20㎝×20㎝的混凝土试块强度时,对结果采用的换算系数是() 下列不属于结构实验准备环节的是() A.试件制作 B.试件安装 C.仪器设备的检测 D.试验误差的控制 6.当滚轴受力为2~4kN/mm时,宜选用的滚轴直径为() ~40mm ~60mm ~80mm ~100mm 7.仪器最大被测值宜在满量程的()范围内 7~2/5 5~2/3 5~1/2 2~2/3 8.对于混凝土结构试验,在达到使用状态短期试验荷载值以前,每级加载值不宜大于其荷载值的() % % % % 9.下列因素不影响结构动力特性的是() A.结构形式 B.结构刚度 C.构造连接 D.外部荷载 10.回弹法测定混凝土强度时,对于每一试件的测区数目应不少于()个 11.回弹法测定混凝土强度时,每一测区的大小宜为()㎝2 12.回弹法测定混凝土强度时,每一测区的测点个数宜为()个 13.回弹法最终按余下的()个回弹值取平均值 14.回弹法中相邻测点的净距一般不小于()㎜ 15.以下不属于系统误差来源的是() A.随机误差 B.工具误差 C.环境误差 D.主观误差 16.下列不属于重力加载设备的是() A.加载重物 B.活塞杆 C.支座 D.分配梁 17.以下不属于液压加载设备的是() A.油缸 B.单向阀 C.滑轮组 D.球铰 18.以下不属于惯性力加载设备的是()

结构设计原理考试题

《结构设计原理》(上)试题 一、 单项选择题(在每小题的四个备选答案中,选出一个最佳答案,并将其号码填在题干 的括号内) 1.对已处于适筋与超筋界限状态(b ξξ=)的钢筋混凝土单筋矩形截面梁,下列哪种改变将使其成为超筋梁 【 】 A 提高混凝土强度等级 B 加大混凝土截面尺寸 C 增加纵向受拉钢筋 D 增大荷载弯矩 2.T 形截面梁抗弯强度计算中,计算公式明显不同于矩形截面的情况是 【 】 A 第一类T 形截面 B 倒T 形截面(翼缘受拉,梁肋受压) C 第二类T 形截面 D 中性轴位于翼缘与梁肋交界处的T 形截面 3.适筋双筋梁正截面强度破坏时,可能达不到其强度的是 【 】 A 纵向受拉钢筋 B 纵向受压钢筋 C 受拉区混凝土 D 受压区混凝土 4.双筋梁一般计算公式适用条件中,'2s a x ≥是为了保证 【 】 A 纵向受压钢筋达到其设计强度 B 非超筋 C 非少筋 D 适筋 5.混凝土的徐变将影响普通钢筋混凝土梁的 【 】 A 正截面承载力 B 斜截面抗剪承载力 C 斜截面抗弯承载力 D 梁的挠度 6.极限状态法正截面抗弯强度计算所依据的应力阶段是 【 】 A 弹性阶段I B 受拉区混凝土即将开裂阶段I a C 带裂工作阶段II D 破坏阶段III 7.部分预应力是指这样的情况,即预应力度λ为 【 】 A 0=λ B 1=λ C 10<<λ D 1>λ 8.所谓“消压”弯矩是指 【 】 A 该弯矩所产生的应力与预应力在混凝土全截面消压(相互抵消) B 该弯矩所产生的应力与预应力在外荷载弯矩作用下的受压区边缘消压(相互抵消) C 该弯矩所产生的应力与预应力在外荷载弯矩作用下的受拉区边缘消压(相互抵消) D 该弯矩所产生的应力与预应力在中性轴(中和轴)消压(相互抵消) 9.减少摩擦引起的预应力损失的措施? ? 有没 【 】 A 二级升温 B 两端同时张拉 C 涂润滑油 D 采用超张拉 10.后张法分批张拉预应力钢筋时,因混凝土弹性压缩引起的预应力损失最大的是 【 】 A 第一批张拉的预应力钢筋 B 第二批张拉的预应力钢筋 C 倒数第一批张拉的预应力钢筋 D 倒数第二批张拉的预应力钢筋 二、判断改错题(题意正确者,打ˇ即可;题意错误者,先打×,然后将错误处改正确,5小题,每小题5分,共25分) 1.当纵向受拉钢筋弯起时,保证斜截面受弯承载力的构造措施是:钢筋伸过其正截面中的理

主体结构检测考试试题

一.填空 1、工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2、检测机构应对出具的检测数据与结论的真实性、规范性与准确性负法律责任 3、环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等、 4、用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5、回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6、回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0、04㎡。 7、检测混凝土强度就是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8、碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9、非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10、平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11、测量回弹值应在构件测区内超声波的发射与接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射与接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12、钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,就是一种微(半)破损的现场检测手段。 13、钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定与移动方便,并应有水冷却系统。 14、抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15、当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1、00。 17、芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18、比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法与后装拔出法两种。 19、拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20、后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大与最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21、构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验

《结构检验》部分复习题参考答案

《结构检验》部分复习题参考答案 一、单项选择题(红色是老师给的答案) 1.对于一些比较重要的结构与工程,在实际结构建成后,要通过____,综合性鉴定其 质量的可靠程度。 A.验算B.试验C.研究D观察 2.用应变计测量试件应变时,为了得到准确的应变测量结果应该使应变计与被测物体 变形____。 A.不一致B.不相仿C.相仿D.一致 3.结构在等幅稳定、多次重复荷载作用下,为测试结构____而进行的动力试验为结构 疲劳试验。 A.动力特性B.疲劳性能C.动力反应D.阻尼系数 4.当使用液压加载系统在试验台座上或现场进行试验时,必须配置各种____,来承受 液压加载器对结构加载时产生的反作用力。 A.加载装置B.支承系统C.测量系统D.控制系统 5.对于混凝土结构试验,在达到使用状态短期试验荷载值以前,每级加载值不宣大于其荷载值的20%,在接近其使用状态短期试验荷载值后,每级加载值不宜大于其荷载值的_____ A. 10% B. 20% C. 30% D. 40% 6.混合加载是将变幅、等幅两种加载制度结合起来运用,F列各图符合上述要求的 是_C_。 7.回弹值测量完毕后,应选择不少于构件的____测区数,在有代表性的位置上测量碳 化深度值。 A.20% B.30%C.40% D.50% 8.基本构件性能研究的试件大部分是采用____。 A.足尺模型B.缩尺模型C.结构模型D.近似模型 9.科研性的试件设计应包括试件形状的设计、尺寸和数量的确定以及构造措施的考虑,同时必须满足结构和受力的____的要求。 A.边界条件B.平衡条件 C.支承条件D.协调条件 10.手持应变仪常用于现场测量,适用于测量实际结构的应变,且适用于____。 A.持久试验B.冲击试验C.动力试验 D.破坏试验 11.现行规范采用的钢筋混凝土结构构件和砖石结构的计算理论,其基础是____。 A.理论分析B.试验研究的直接结果C.数值计算 D.工程经验

钢结构工程检测办法

钢结构工程检测方案 一、制作过程中的质量检测 1、原材料检验 (1)钢材验收 1)检验工具:万能试验机、半自动冲击机、布氏硬度机、冲击试样缺口手动拉床、微机CS分析仪、RB-1试块、钢尺、游标卡尺等。 2)检验内容:核对材质证书、炉批号、产品名称、数量、规格、重量、品质、技术条件、主要标志等是否符合要求;检查钢板尺寸、厚度、钢板标记、表面质量;每炉号复验一组机械性能和化学成份。 3)检验过程:钢材到厂后,材料采购部提供一份材料到货清单及检验通知单给质检部。质检部接到通知单后,根据检验内容逐项组织钢材验收;钢材的复验按炉批号分批进行;Z向钢板将组织监理、市质监站赴钢厂进行出厂检验,进行事前控制。4)合格产品:钢材的各项指标符合设计要求和国家现行有关标准的规定。不符合标准的钢材不能使用。 合格产品的资料整理、保管:钢材外观及复验检验合格后,填写《钢材验收清单》,对采购的材料需将产品证书、《材料来货报验单》、复验报告及《材料验收清单》由质检部一并整理成册,以便备查。材料来货验收确认后,由仓管员作好验收标记,并按规定进行材料保管和发放。 (2)焊材验收 1)检验内容:检验焊材证书的完整性,是否与实物相符,检验包装情况,焊丝、焊条是否有生锈等现象。

2)检验过程:焊材到货后,材料采购部将‘焊材到货清单’及‘检验通知单’送质检部,质检部接到通知单后应根据检验内容逐项验收,验收合格后填写《焊材验收清单》。焊材的复验分批次进行,每批焊材复验一组试样。 3)合格产品:焊材的各项指标符合设计要求和国家现行有关标准的规定。不符合标准的焊材不能使用。 4)合格产品的保管:钢材外观及复验检验合格后,送焊材二级库保管,并按规定手续发放。 (3)高强螺栓验收 1)检验内容:检验产品的质量合格证明文件,是否与实物相符,检验包装情况。2)检验过程:涂料到货后,材料采购部将‘涂料到货清单’及‘检验通知单’送质检部,质检部接到通知单后应根据检验内容逐项验收。按有关规定按批进行复验,复验应送达国家法定检测机构进行复验,复验采用见证制度,在持见证员证书的监理工程师见证下共同取样送检。 3)只有复验合格的高强螺栓才能用于本工程的结构施工。 4)合格产品的保管:入库应按规定分类存放,防雨、防潮。螺纹损伤时不得使用。螺栓螺母、垫圈有锈蚀时应抽样检查紧固力,满足后方能使用。螺栓不得被泥土、油污沾染,始终保持洁净、干燥状态。 (4)涂料验收 1)检验内容:检验涂料证书的完整性,是否与实物相符,检验包装情况。 2)检验过程:涂料到货后,材料采购部将‘涂料到货清单’及‘检验通知单’送质检部,质检部接到通知单后应根据检验内容逐项验收。按有关规定按批进行复验,复验应送达国家法定检测机构进行复验,复验采用见证制度,在持见证员证书的监理工程师见证下共同取样送检。 3)只有复验合格的涂装材料才能用于本工程的涂装施工。

2017年主体结构工程现场检测考试(考核)大纲

主体结构工程现场检测考试(考核)大纲1结构性能检测 1.1考核参数 混凝土强度、钢筋配置、尺寸偏差及外观质量 1.2理论知识要求 1.2.1熟悉 (1)《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004 (2)《混凝土结构施工质量验收规范》GB 50204-2015; (3)《回弹法检测混凝土抗压强度技术规范》JGJ/T 23-2011; (4)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》CECS03:2007; (5)《钻芯法检测混凝土强度技术规程》JGJ/T384-2016 (6)《混凝土中钢筋检测技术规程》JGJ/T 152-2008; (7)《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081-2002 (8)抽样规则及抽样数量。 1.2.2掌握 (1)回弹法检测混凝土强度的影响因素; (2)回弹法计算混凝土强度的方法和过程; (3)钻芯法计算混凝土强度值的方法和过程; (4)不同高径比的芯样强度与标准立方体强度换算关系。 (5)钢筋保护层厚度、钢筋间距的计算方法和精度要求; (6)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的检测结果验证。 1.3操作考核要求 1.3.1熟悉 (1)回弹仪的技术要求和适用范围; (2)碳化深度的检测方法。 (3)混凝土取芯机和压力机的操作方法; (4)混凝土芯样的加工方法。 (5)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的仪器构成;

(6)电磁感应法钢筋探测仪和雷达仪的校准、维护和保养; 1.3.2掌握 (1)回弹测区布置; (2)回弹仪检测混凝土强度的步骤。 (3)钻芯的数量和位置的选择原则; (4)钻芯法检测混凝土强度的步骤。 (5)钢筋保护层厚度、钢筋间距的试验步骤。 2建筑变形观测 2.1考核参数 水准高程测量;水平角、竖直角测量。 2.2理论知识要求 2. 2.1熟悉 (1)《建筑变形测量规范》JGJ8-2016; (2)水准仪、经纬仪和全站仪操作应用基本理论知识; (3)建筑变形测量中水准仪、经纬仪和全站仪的等级适用范围; (4)建筑变形作业方法及技术设计与实施; (5)建筑变形限差分析和测量精度等级的确定。 2.2.2 掌握 (1)高程、高差、闭合差、水平角、竖直角、坐标方位角的测量和计算; (2)建筑变形精度等级的确定计算及应用; (3)变形观测作业基本规定;布设基准点、工作基点、监测点基本规定;观测周期、观测频率控制;观测记录、数据计算、成果资料编制和资料质量验收规定。 2. 3操作考核要求 2 3.1熟悉 (1)水准仪、经纬仪和全站仪在建筑变形观测中的适用范围; (2)《建筑变形测量规范》JGJ8-2016对水准仪和全站仪基本规定和施测要求;

主体结构工程检测

工程主体结构检测方法 1.回弹法检测混凝土抗压强度 检测技术 4.1 一般规定 4.1.1 检测前宜具有下列资料; 1 工程名称及建设单位、设计单位、施工单位和监理单位名称; 2 结构或构件名称、混凝土设计强度等级及施工图纸; 3 水泥品种、用量、厂名、出厂日期及强度、安定性检验报告,砂石品种、粒径,外加剂或掺合料品种、掺量以及混凝土配合比情况等; 4 施工时材料计量情况、模板类型、混凝土浇注和养护情况及成型日期; 5 结构或构件的试块混凝土强度试压资料以及相关的施工技术资料; 6 结构或构件存在的质量问题。 4.1.2 回弹法检测结构或构件混凝土强度可采用两种方式: 1 单个构件检测:适用于单个柱、梁、墙、基础等的混凝土强度进行检测,其检测结论不得扩大到未检测的构件或围。 2 按批抽样检测:适用于同一检测批构件的检测。同一检测批构件总数不应少于9个,否则,应按单个构件检测。 大型结构按施工顺序可划分为若干个检测区域,每个检测区域作为一个独立构件,根据检测区域数量,可选择单个构件检测,也可选择按批抽样检测。 4.1.3按批抽样检测时,应进行随机抽样,且抽测构件最小数量应符合表4.1.3规定。4.1.4表4.1.3 随机抽测构件最小数量 同一检测批构件总数9~15 16~25 26~50 51~90 91~150 抽测构件最小数量 5 8 13 20 32 同一检测批构件总数151~280 281~500 500~1200 1201~3200 3201~3200 抽测构件最小数量50 80 125 200 315 4.1.4 每一结构或构件的测区,应符合下列要求: 1 单个构件检测时,每一结构或构件测区数不应少于10个,对某一方向尺寸小于4.5m 且另一方向尺寸小于0.3m的构件,其测区数量可适当减少,但不应少于5个; 2 按批抽样检测时,应根据结构或构件类型和受力特征布置测区,测区数量不得少于3个; 3 相邻两测区的间距应控制在2m以,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.1m; 4 测区宜选在使回弹仪处于水平方向,检测混凝土浇注侧面。当不能满足这一要求时,方可选在使回弹仪处于非水平方向,检测混凝土浇注侧面及浇注顶面或底面; 5 测区宜选在构件的两个对称可测面上,也可选在一个可测面上,且应均匀分布。在构件的受力部位及薄弱部位必须布置测区,并应避开预埋件; 6 测区的面积宜控制在0.04m2; 7 检测面应为原状混凝土面,应避开蜂窝、麻面;并应清洁、平整,不应有装饰层、疏松层、浮浆、油垢,否则要将装饰层、疏松层和杂物清除,并将残留的粉末和碎屑清理干净; 8 对于弹击时会产生颤动的薄壁、小型构件应设置支撑固定。 4.1.5 结构或构件的测区上应标有清晰的编号,必要时在记录纸上描述测区布置示意图和外观质量情况。 4.1.6 结构或构件的每一测区,宜先进行回弹检测,再测量碳化深度。

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订版

主体结构工程检测与地基基础检测考试题修订 版 IBMT standardization office【IBMT5AB-IBMT08-IBMT2C-ZZT18】

2018年主体结构工程检测与地基基础检测考试题 判断题 1.同一根钢梁,用于锚桩横梁的反力装置和用于压重平台的反力装置,其允许使用最大试荷载是不同的。() 2.灰土挤密桩用于处理含水量大于24%、饱和度大于65%的粉土、黏性土、素填土、杂填土和湿陷性黄土等地基。() 3.一般而言,土压力仪测得的是土的有效应力。() 4.单桩水平静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗拔极限承载力;判定竖向抗拔极限承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩的抗拔摩阻力。() 5.强夯法加固地基的机理的中,预压变形作用指的是各种颗粒成份在结构上的重新排列,还包括颗粒结构或型态的改变。(√) 6.单桩竖向抗压静载试验主要检测目的是确定单桩竖向抗压极限承载力;判定竖向抗压承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试,测定桩侧、桩端阻力;验证高应变法的单桩竖向抗压极限承载力检测结果。() 7.单桩竖向静载试验中,当工程桩作锚桩时,锚桩上拔量已达到允许值时应终止加载。()

8.人工地基检测应在竖向增强体满足设计要求及地基施工后周围土体达到休止稳定后进行,其中稳定时间对黏性土地基不宜少于28d,对于粉土地基不宜少于14d天,其他地基不应少于7d。() 9.单桩竖向抗拔静载试验主要检测目的是确定单桩平临界和极限承载力,推定土抗力系数;判定水平承载力是否满足设计要求;通过桩身内力及变形测试测定桩身弯矩。() 10.标准贯入试验(SPT)是用质量为63.5kg的穿心锤,以76cm的落距自由下落,将标准规格的贯入器自钻孔孔底预打15cm,测记再打入30cm的锤击数的原位测试。() 11.回弹法检测混凝土抗压强度碳化深度测量,每次读数精确至1mm。() 12.建筑结构检测对于通用的检测项目,应选用国家标准或行业标准;对于有地区特点的检测项目,可选用地方标准。() 13.动力触探试验时,每贯入0.1m所需锤击数连续三次超过50击时,可停止试验。() 14.排水固结法加固地基,可采用钻探取样试验,原位测试等方法进行土体强度检查。规范要求每加一级荷载后,都应进行一次检查。() 15.单桩竖向静载试验中,当荷载沉降曲线呈缓变型时,可加载至桩顶总沉降量 60~80mm时终止加载。()

2016年第1期结构检算理论考试试题(定稿)

2016年第1期结构检算理论基础测试试题 一、填空题(共30分) 1. 如图所示的变截面杆受轴向力,AB段横截面面积为2A0,BC段横截面面积为A0,两段材料相同,弹 性模量为E,AB段轴向均布荷载集度为q,图示q、a已知,轴向集中荷载F=qa,杆ABC的最大拉应力 =________________;最大压应力=________________;轴向绝对变形量=________________。(3分) 2. 如图所示三铰结构在铅垂外力F1和F2作用下处于平衡。试分析该结构的整体受力图是否正确,说明 判断理由________________________________________________。(3分) 第1题图 第2题图 3. 求图示桁架杆1和2的轴力F1=________________;F2=________________。(3分) 第3题图 4. 方形截面梁受力如图所示,(a)和(b)是梁的两种放置形式,试比较(1)(a)的最大内力________(b) 的最大内力;(2)(a)的最大正应力________(b)的最大正应力;(3)(a)的最大挠度________(b)的 最大挠度。(填大于、等于或小于)(3分) 第4题图 5. 试求图示平面图形对x、y轴的惯性矩I x=________________;I y=________________。(2分) 6. 在设计细长压杆时,有图示正方形和圆形两种截面可供选择,它们的面积相同,试判断哪种截面稳定性 好?________________(3分) 第5题图第6题图 7. 已知粘性土的密度γ=27.5 g/cm3,液限为40%,塑限为22%,饱和度为0.98,孔隙比为1.15,试计算 塑性指数________________;液性指数________________;含水量________________。确定粘性土的状态 为________________。(4分) 8. 土的灵敏度是指:__________________________________________________________________________ ______________________;灵敏度反映黏性土________________的强弱。(2分) 9. 根据岩石坚硬程度划分,60MPa r f>为坚硬岩,则 r f的含义是:_______________________________ _________________________________________________________________;试写出软岩的 r f值的分布范 围______________________。(3分) 10. 已知一均质土坡,坡角30o θ=,土的重度3 16kN m γ=,内摩擦角20o ?=,黏聚力5kPa c=。根据 下图(泰勒稳定图解法)确定此黏性土坡的安全高度H。(4分) 6a 考 场 及 座 位 号 :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 姓 名 :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 所 属 公 司 :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 所 在 项 目 : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

钢筋混凝土结构设计原理简答

1、钢筋混凝土结构中,钢筋和混凝土为什么能共同工作? 1)有良好的粘结力,钢筋有良好的锚固;——2分 2)有相近的温度膨胀系数;——1分 3)钢筋被混凝土包裹,防止生锈;——2分 2、混凝土的收缩、徐变、松弛的定义。 收缩:收缩是混凝土在不受外力情况下体积变化产生的变形 徐变:在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长。 (徐变对结构的影响:(1)预应力构件中造成预应力损失;(2)挠度增大;(3)轴心受压构件中引起应力重分布;(4)超静定结构中产生次内力。) 松弛:受力长度不变,应力随时间的增长而降低 3、钢筋混凝土受弯构件正截面破坏形态、每种破坏形态的特点。 (a)少筋破坏:一裂即断,破坏前变形小,属于脆性破坏; (b)超筋破坏:受压区混凝土边缘达到极限压应变,受拉钢筋未屈服,破坏前变形小,属于脆性破坏。(c)适筋破坏:受拉钢筋先屈服,受压区混凝土边缘纤维达到极限压应变而破坏,破坏前变形大,属于延性破坏。 4、在什么情况下可采用钢筋混凝土双筋截面梁? 在受拉区和受压区均配置有受力钢筋的梁。适用条件: 按单筋梁设计为超筋且截面尺寸受限时; 截面承受异号弯矩时; 截面受压区已配置一定量的钢筋时,按双筋梁计算; 要求构件破坏时有很好的延性时. 5、无腹筋梁的三种破坏形态、性质、条件、特征。 无腹筋梁斜截面受剪破坏形态主要有三种,对同样的构件,其斜截面承载力的关系为 斜拉破坏>剪压破坏>斜压破坏都属于脆性破坏. 斜拉破坏:斜裂缝一出现,钢筋屈服,有明显破碎痕迹,脆性破坏。 剪压破坏:有主裂缝,钢筋屈服破坏,有明显变形,脆性破坏。 斜压破坏:斜裂缝多而密,无主裂缝,钢筋不屈服,脆性破坏。 6、影响截面抗弯承载力的因素。 剪跨比,混凝土强度,纵向钢筋的配筋率,配筋率和箍筋的强度。 7、斜截面抗弯复核要选什么截面。 钢筋混凝土梁抗剪承载力复核时,如何选择复核截面的位置? (1)距支点中心h/2(梁高一半)处截面; (2)受拉区弯起钢筋弯起点处截面,以及锚于受拉区的纵向钢筋开始不受力处的截面; (3)箍筋数量或间距有改变处的截面; (4)受弯构件腹板宽度改变处的截面。 8、简述钢筋混凝土构件承受弯矩、剪力和扭矩共同作用时的配筋方法。 答:采取叠加计算的配筋方法,先按弯矩、剪力和扭矩各自单独作用进行配筋计算,然后再把各种相应配筋叠加进行截面设计。纵筋:抗弯纵筋+抗扭纵筋;箍筋:抗剪箍筋+抗扭箍筋。 9、受压构件设置纵筋的作用。 纵筋的作用:协助混凝土受压,提高构件承载力;有助于减小构件截面尺寸;承受可能存在的弯矩;承受混凝土收缩、温度变化引起的拉应力;防止构件的突然脆性破坏。

主体结构工程检测

主体结构工程检测 一、混凝土抗压强度 1. 仪器:混凝土回弹仪 2.批量检测应符合下列规定: 对于混凝土生产工艺、强度等级相同,原材料、配合比、养护条件基本一直且龄期相近的一批同类构建的检测应采用批量检测。按批量检测时,应随机抽取构件,抽检数量不宜少于同构件总数的30%且不宜少于10件。当检验批受检构件数量大于30个时,抽样构件数量可适当调整,并不得少于现行标准规定的最少抽样数量。 3. 单个构件的检测应符合下列规定: (1)对于一般构件,测区数不宜小于10个。当受检构件数量大于30个且不需提供单个构件推定强度或受检构件某一方向尺寸不大于4.5m且另一方向尺寸不大于0.3m时,每个构件的测区数量可适当减少,但不应少于5个; (2)相邻两测区的区间不应大于2m,测区离构件端部或施工缝边缘的距离不宜大于0.5m,且不宜小于0.2m; (3)测区宜选在能水平弹击的混凝土浇筑侧面。当不能满足这要求时,也可选在非水平方向的混凝土浇筑表面或底面; (4)测区宜布置在构件两个对称可侧面上,当不能满足这要求时,也可均匀布置在一个可侧面上。在构件重要部位及薄弱部位应布

置测区,并应避开预埋件; (5)测区面积不宜大于0.04㎡; (6)测区表面应为混凝土原浆面,并应清洁、平整,不应有疏松层、浮浆、油垢、涂层及蜂窝、麻面; (7)对于弹击时产生颤动的薄壁、小型构件,应进行固定。 4. 当检测条件有较大差异时,可采用在构件上钻取的混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。 5. 测量回弹值时,回弹仪的轴线应始终垂直于混凝土检测面,并应缓慢施压、准确读数、快速复位。 6. 每一测区应读取16个回弹值,每一个测点的回弹值读数应精确至1。测点在测区范围内均匀分布,相邻两个测点的净距离不宜小于20mm;测点距外露钢筋、预埋件的距离不宜小于30mm;测点不应在气孔或外露石子上,同一测点只能弹击一次。 7. 回弹值测完后,应在有代表性的测区上测量碳化深度值,测点数不应少于构件测区数的30%,取平均值作为该构件每个测区的碳化深度值。当碳化深度值极差大于2.0mm时,应在每个测区分别测量碳化深度值(一个点测2次)。 二、混凝土保护层厚度检测 1. 仪器:钢筋扫描仪 2. 检测时应避开钢筋接头和绑丝,钢筋间距应满足钢筋扫描仪的检测要求。探头在检测面上移动,直到钢筋扫描仪保护层厚度示值

结构主体检测试卷1讲解

结构所业务考试试卷一 姓名:得分: 2.1混凝土强度检测-回弹法(共25分) 1单项选择题(在所选项中,只有一个选项正确,每题1分) 1.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011规程适用于普通混凝土的()检测。 A.表面硬度 B.抗压强度 C.表面强度 D.抗折强度 2.《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中指的普通混凝土系主要由水泥、砂、石、外加剂、掺合料和水配置的密度为()Kg/m3的混凝土。 A.2000~2400 B.2200~2800 C.2400~2800 D.2000~2800 3.由测区的()值和()值通过测强曲线或强度换算表得到的测区现龄期混凝土强度值称为测区混凝土强度换算值。 A.最大,最小 B.平均,最小 C.最大,碳化深度 D.平均,碳化深度 4.混凝土强度推定值相应于强度换算值总体分布中保证率不低于()的构建中的混凝土强度值。 A.90% B.95% C.99% D.99.5% 5.回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》JGJ/T 23-2011中一般用符号S表示下列()参数。 A.碳化深度 B.测区强度修正量 C.标准差 D.回弹值 6.弹仪保养时,在清洁机芯各部件后,应在中心导杆上薄薄涂抹()。A.黄油 B.钟表用油 C.机油 D.柴油

7.弹仪在检测(),应在钢砧上进行率定试验,并应符合规程要求。A.前 B.后 C.中 D.前后 8.用回弹法批量检测混凝土强度时,抽检数量不宜少于同批构件总数的且不宜少于()件。 A.10%,10 B.30%,10 C.30%,30 D.10%,30 9.用回弹法批量检测某工程混凝土时,同批构件总数为90个,应该抽检的构件数量是()。 A.10个 B.18个 C.27个 D.37个 二、多项选择题(在所有选项中,有两个或两个以上选项符合题意,少选每项得0.5分,多选不得分,每题1分) 1.回弹法不适用于下列哪些情况的检测:() A.测试部位表层与内部的质量有明显差异的混凝土。 B.内部存在缺陷的混凝土。 C.遭受化学腐蚀的混凝土。 D.遭受火灾的混凝土。 2.以下环境中可以使用回弹仪的有:() A.环境温度为-5℃ B.环境温度为0℃ C.环境温度为30℃ D.环境温度为40℃ 3.回弹仪率定试验的正确做法有:() A.率定试验应在室温为(5~35)℃的条件下进行。 B.率定试验应分三个方向进行。 C.回弹应取连续向上弹击四次的稳定回弹结果的平均值。

主体结构检测复习题

主体结构检测复习题 一、填空题 1、标准JGJ/T23-2011混凝土回弹仪标称能量应为 2.207J 检定周期为半年检 定使用环境温度为 -4-400C。 2、回弹仪检测砼强度时,受检构件测区表面应为砼原浆面且应清洁、平 整、干燥。 3、计算测区平均回弹值时,应从该测区的16个回弹值中剔除3个最大值 和三个最小值计算10个平均值。 4、回弹仪率定试验室温应在5-350C的条件下进行。 5、抽样检测是指从检测批中抽取样本,通过对样本的测试确定检测批质量 的检测方法。 6、计量抽样检测批的判定。当设计要求相应数值小于或等于检测上限值 时,科判定为符合设计要求。当设计要求相应数值大于推定上限值时,可判定为低于设计要求。 7、钢筋探测仪校准时,当部分项目指标符合规程要求时,应判定其相应部 分合格,但应限定钢筋探测仪的使用范围,并应指明符合项目和量程范围以及不符合的项目和量程范围。 8、为补充检测的数据所实施的现场检测称为补充检测。 9、建筑结构检测应分为建筑结构工程质量的检测和既有建筑结构性能的检 测。 10、砼结构现场检测,应根据检测项目、检测目的、建筑结构状况。结构实际 状况和现场条件选择适宜的检测方法。 11、回弹法检测砼抗压强度时,当检测条件与规程使用条件有较大差异时,可 采用在构件上钻取混凝土芯样或同条件试块对测区混凝土强度换算值进行修正。 12、化学锚栓由锚固胶和锚栓组成,通过锚固胶形成锚固作用的锚栓。 13、锚固质量检测批是以同品种、同规格、同强度的锚固件。安装部位基本相 同的同类构件。 14、胶粘的锚固件,其检验宜在锚固胶达到其产品说明书的固化时间的当天进

《结构设计原理》复习资料-crl

二、复习题 (一)填空题 1、在钢筋混凝土构件中钢筋的作用是替混凝土受拉或协助混凝土受压。 2、混凝土的强度指标有混凝土的立方体强度、混凝土轴心抗压强度和混凝土抗拉强度。 3、混凝土的变形可分为两类:受力变形和体积变形。 4、钢筋混凝土结构使用的钢筋,不仅要强度高,而且要具有良好的塑性、可焊性, 同时还要求与混凝土有较好的粘结性能。 5、影响钢筋与混凝土之间粘结强度的因素很多,其中主要为混凝土强度、浇筑位置、保护层厚度及钢筋净间距。 6、钢筋和混凝土这两种力学性能不同的材料能够有效地结合在一起共同工作,其主要原 因是:钢筋和混凝土之间具有良好的粘结力、钢筋和混凝土的温度线膨胀系数接近和混 凝土对钢筋起保护作用。 7、混凝土的变形可分为混凝土的受力变形和混凝土的体积变形。其中混凝土的徐变 属于混凝土的受力变形,混凝土的收缩和膨胀属于混凝土的体积变形。 (二)判断题 1、素混凝土的承载能力是由混凝土的抗压强度控制的。 ...................... [X] 2、混凝土强度愈高,应力应变曲线下降愈剧烈,延性就愈好。...................... [X] 3、线性徐变在加荷初期增长很快,一般在两年左右趋以稳定,三年左右徐变即告基本终止。......................................................................... [V] 4、水泥的用量愈多,水灰比较大,收缩就越小。................................... [X] 5、钢筋中含碳量愈高,钢筋的强度愈高,但钢筋的塑性和可焊性就愈差。............. 【V] (三)名词解释 1、混凝土的立方体强度------- 我国《公路桥规》规定以每边边长为150mm勺立方体试件,在20C± 2C的温度和相对湿度在90%^上的潮湿空气中养护28天,依照标准制作方法和试验方法测得的抗压极限强度值(以MPa计)作为混凝土的立方体抗压强度,用符号f cu表示。 2、混凝土的徐变 ----- 在荷载的长期作用下,混凝土的变形将随时间而增加,亦即在应力不变的情况下,混凝土的应变随时间继续增长,这种现象被称为混凝土的徐变。 3、混凝土的收缩 ----- 混凝土在空气中结硬时体积减小的现象称为混凝土的收缩。 (四)简答题 2、简述混凝土发生徐变的原因? 答:在长期荷载作用下,混凝土凝胶体中的水份逐渐压出,水泥石逐渐粘性流动,微细 空隙逐渐闭合,细晶体内部逐渐滑动,微细裂缝逐渐发生等各种因素的综合结果。 第二章结构按极限状态法设计计算的原则 三、复习题 (一)填空题 1、结构设计的目的,就是要使所设计的结构,在规定的时间内能够在具有足够可靠性性 的前提下,完成全部功能的要求。 2、结构能够满足各项功能要求而良好地工作,称为结构可靠,反之则称为失效,结 构工作状态是处于可靠还是失效的标志用极限状态来衡量。 3、国际上一般将结构的极限状态分为三类:承载能力极限状态、正常使用极限状态和“破坏

第三章 结构工程检测_混凝土构件结构性能检验

第三章混凝土构件结构性能检验结构构件性能检测是针对结构构件的承载力、挠度、裂缝控制性能等各项指标所进行的检测。本章介绍了结构构件检测的内容、抽样数量的规定、检测仪器和方法的要求、检验结果的验收及允许二次检验的规定等。结构构件性能检测之前,应详细了解结构构件的基本信息,制定周密的检验方案。 第一节基本要求 一、结构性能试验的概念 构件的结构荷载试验是通过对试验构件施加荷载,观测结构构件的变化(包括:变形、裂缝、破坏)情况,从而判断被测构件的结构性能(承载能力)。构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验(简称静载或静力试验)和动荷载试验(简称动载或动力试验)。如果按荷载在试验结构上的试验持续时间的不同,又可分为短期荷载试验和长期荷载试验。 本章主要讨论预制构件结构性能检验的短期静荷载试验。 二、检测依据 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《混凝土结构试验方法标准》GB50152-1992 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑结构荷载规范》GB50009-200l 《建筑结构检测技术标准》GB50344-2004 三、仪器设备及环境 1、常用检测仪器一般分为加载设备和量测设备。 加载设备:加载梁、支墩、支座、千斤顶、加载砝码等; 量测仪器:应变仪、位移计、裂缝观测仪等。 2、预制构件结构性能试验条件应满足下列要求: (1)构件应在0℃以上的温度中进行试验; (2)蒸汽养护后的构件应在冷却至常温后进行试验; (3)构件在试验前应测量其实际尺寸,并检查构件表面,所有的缺陷和裂缝应在构件上标出。3、试验用的加荷设备及量测仪表应预先进行标定或校准。 第二节结构或构件取样与试件安装要求 一、取样要求 对于构件结构性能检验数量,应符合下列要求:成批生产的混凝土构件,应按同一生产工艺正常生产的不超过1000件,且不超过3个月的同类型产品为一批。当连续检验10批且每批的结构性能检验结果均符合规范规定的要求时,对同一生产工艺正常生产的构件,可改为不超过2000件且不超过3个月的同类型产品为一批。在每批中应随机抽取一个构件作为试件进行结构性能检验,同时抽取2个备用构件,以便在需进行复检时使用。 二、试件的安装要求

主体结构检测考试试题

一.填空 1.工程质量检测的主要内容包括:建筑材料检测、地基及基础检测、主体结构检测、室内环境检测、 建筑节能检测、钢结构检测、建筑幕墙检测、建筑门窗检测、建筑智能系统检测等。 2. 检测机构应对出具的检测数据和结论的真实性、规范性和准确性负法律责任 3. 环境条件记录应包括环境参数测量值、记录次数、记录时间、监控仪器编号、记录人签名等. 4. 用于工程检测的回弹仪必须具有产品合格证及检定单位的检定合格证。 5. 回弹仪累计弹击次数超过 6000 次时应送检定单位检定。 6.回弹法测混凝土强度时,混凝土测区的面积不宜大于0.04㎡。 7.检测混凝土强度是,如果采用钻芯修正,直径100㎜的混凝土试件,钻取芯样数量不应少于6个,若采用直径小于70㎜的芯样,则数量不应少于9个。 8. 碳化深度值测量时,采用浓度为 1% 的酚酞酒精溶液。 9. 非金属超声检测仪如在较长时间内停用,每月应通电一次,每次不少于 l h。 10. 平面换能器的工作频率宜在50~100kHz范围以内。 11. 测量回弹值应在构件测区内超声波的发射和接收面各弹击8个点。超声波单面平测时,可在超声波的发射和接收测点之间弹击16个点,每一测点的回弹值测读精确至1。 12. 钻芯法对结构混凝土造成局部损伤,是一种微(半)破损的现场检测手段。 13. 钻芯机应具有足够的刚度、操作灵活、固定和移动方便,并应有水冷却系统。 14. 抗压试验的芯样试件宜使用标准芯样试件,其公称直径不宜小于骨料最大粒径的3倍,也可采用小直径芯样试件,但其公称直径不应小于70mm且不得小于骨料最大粒径的2倍。 15. 当用钻芯法确定单个构件的混凝土强度推定值时,有效芯样试件的数量不应少于3个;对于较小的构件,有效芯样构件的数量不得少于2个;当用于钻芯修正时,标准芯样试件的数量不应少于6个,小直径芯样试件数量宜适当增加。 16.抗压芯样试件的高度与直径之比(H/d)宜为1.00。 17. 芯样试件内不宜含有钢筋,不能满足此项要求时,标准芯样试件,每个试件内最多只允许有2根直径小于10mm的钢筋。 18. 比较成熟的拔出法分为预埋或先装拔出法和后装拔出法两种。 19. 拔出仪显示仪表的正常使用环境为4~40℃。 20. 后装拔出法强度计算时,当构件3个拔出力中的最大和最小拔出力与中间值之差均小于中间值的15%时取最小值作为该构件拔出力计算值。 21. 构件的结构性能载荷试验,按其在被测构件或结构上作用载荷特性的不同,可分为静荷载试验