配电柜柜体的验收标准

电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范Code for construction and acceptance of switchboard outfit complete cubicle and secondary circuit electric machines electric equipment installation engineering GB50171—92 主编部门:中华人民共和国能源部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:1993年7月1日 关于发布国家标准《电气装置安装 工程旋转电机施工及验收规范》 等五项国家标准的通知 建标[1992]911号 根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由能源部会同有关部门共同制订的《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》等五项标准,已经有关部门会审,现批准《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170—92、《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》GB50171—92、《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》GB50172—92、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168—92和《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169—92为强制性国家标准,自1993年7月1日起施行。原《电气装置安装工程施工及验收规范》中第三篇旋转电机篇、第四篇盘、柜及二次回路结线篇、第五篇蓄电池篇、第十一篇电缆线路篇及第十五篇接地装置篇同时废止。 本标准由能源部负责管理,具体解释等工作由能源部电力建设研究所负责,出版发行由建设部标准定额研究所负责组织。 中华人民共和国建设部 1992年12月 修订说明 本规范是根据国家计委计标函(1987)78号、建设部(88)建标字25号文的要求,由原水利电力部负责主编,具体由能源部电力建设研究所会同有关单位共同编制而成。 修订过程中,规范组进行了广泛调查研究,认真总结了原规范执行以来的经验,吸取了部分科研成果,广泛征求了全国有关单位的意见,最后由我部会同有关部门审查定稿。 本规范共分五章和一个附录。这次修订主要增加了弱电回路抗干扰、静态保护和微机监控等方面的内容。 本规范执行过程中,如发现有欠妥之处,请将意见和有关资料直接函寄本规范的管理单位能源部电力建设研究所(北京良乡,邮政编码:102401),以便今后修订时参考。 能源部 1990年12月

配电箱验收标准最新版

配电箱验收 一、验收要点 1、配电箱、柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国 家专门机构评审、认定文件)。 2、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 3、配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提 供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 4、配电箱、柜喷涂颜色符合甲方招标要求。 5、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取;配电箱、柜门 把手、锁具齐全,耐用、美观。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必 须考虑到现行设计,施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的 压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预 留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊 接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨 接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须 预留接地螺栓。 10、配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同 号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响 安装。

11、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有 标识并且标识规范耐久。 12、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。 13、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 14、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打, 塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 15、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆 接在箱、柜门内左上侧或中上侧。 16、控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接功能标示牌。 17、配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。 18、配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。 19、配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固 定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。 20、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总 断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。 21、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上 压接导线最多不能超过两根。 22、配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元 件压接端子必须使用闭口端子。

配电箱验收标准

长江粮机低压配电箱、配电柜检验标准 1、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 2、配电箱、柜生产配置提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 3、配电箱、柜喷涂颜色:必喷电警示标志。 如需喷涂其他额外标志,以合同约定和图纸设计为准。 4、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取; 喷塑配电箱,板材为Q195材质。 不锈钢配电箱,板材为304材质。 【适用于长度或宽度均不大于420mm的配电箱(小型配电箱)】 碳钢配电箱箱壳钢板厚度应≥1.5mm,箱门钢板厚度应≥2mm。 不锈钢配电箱壳体厚度≥1.0mm,箱门钢板厚度应≥1.2mm。 如有特殊要求,以图纸设计或合同要求为准。 大型配电箱的板材厚度以合同要求为准。 5、配电箱、柜门把手、锁具齐全,耐用、美观;如有特殊要求,以合同要求为准。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必须考虑到现行设计, 施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良好,压面必须镀 层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓。 10、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。 11、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。

12、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 13、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 14、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。 15、控制箱、柜门上信号显示,操作器件下必须铆接或挂接永久功能标示牌。 16、配电箱、柜面喷漆完整均匀、光洁、无残缺现象。 17、配电柜外必须有塑料保护袋,配电箱必须粘贴塑料保护膜。 18、配电箱、柜电气件配线符合行业工艺要求及施工、验收规范。配电箱内配电板两侧预留大于60mm的布线空间,上、下进线,配电柜的上下侧,根据压接电缆的规格、数量预留足够的压接、固定空间,同时考虑进线及出线电缆的固定辅件。 19、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。 20、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上压接导线最多不能超过两根。 21、配电箱、柜内断路器上下端飞弧隔板必须齐全。各电气元件压接端子必须使用闭口端子。 22、配电箱、柜电气件品牌应为正泰或德力西品牌,如有合同有要求以合同要求为准。 23、配电箱、柜内外接线端子排强弱电要分开设置。 24、暗装配电箱箱体后部外侧应加铁丝网片,以确保日后装饰修补抹灰面一开裂。 25、配电箱、柜内厂家配线的型号、规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 26、盘柜过门导线采用RV绝缘导线,外套缠绕管加强绝缘;在门上及盘体有两个固定点且固定牢固,过门线又适当余量,保证盘柜门正常打开。 27、盘内配线应颜色一致且标识正确、清晰、牢固,配线整齐无绞接现象。 28、箱内安装的漏电保护器必须具有漏电保护试验报告。

配电箱、柜的所有技术指标,规范及设计要求

配电箱、柜的所有技术指标,规范及设计要求...... 1、一般要求: 1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准GB7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企标(企业标准应高于国标或行标)。 1.2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 1.3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。 2、箱(柜)体部分: 2.1配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm 的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。二层底板需用2mm厚冷轧板。 2.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落孔。 2.3 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于M5,二层底板返边与箱底不小于30mm。 2.4 (需填写)配电箱采用按锁,(需填写)箱、柜采用通用锁,每把锁配两把钥匙。 2.5配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 2.6、暗装箱箱体板厚低于3mm的在箱体左侧背后附一根通长--40×4镀锌扁钢,两端各长出箱体15cm。箱体板厚大于3mm的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与箱体焊接时的焊接长度要符合规范要求)一根--40×4镀锌扁钢,超出箱体15cm。暗装箱左、右两侧的中间上下各10cm处各敷设一根L40×4×50角钢(已备安装时固定箱体使用)。 2.7、配电箱体、柜体型号、材质、颜色由建设单位确定(并有文字签字记录)。 2.8、所有配电柜均须配10#基础槽钢,基础槽钢的外径与配电柜下口外径一致(多台柜并列时10#基础槽钢应为一整体)。 2.9、两台或两台以上的配电箱、柜相邻敷设时,箱、柜的高度、厚度应一致。厂方不清楚的可与施工方联系落实。(见附表) 2.10动力照明配电箱内,地排、零排、必须有预留压线位置,接地螺栓,不小于M10,镀锌螺栓,接地点必须在箱体内左下角。 3、元件部分:

配电箱柜的技术指标

配电箱、柜的所有技术指标,规范及设计要求.tougao98.tougao98.tougao98.to ugao98.tougao98. 1、一般要求: 1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。落地柜用2.0mm厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于600mm的用2.0mm厚冷轧钢板、小于600mm的用1.5mm厚冷轧钢板制做。 3、元件部分: 3.1 所有塑壳断路器、空开选用(需填写)公司产品,双电源断路器选用(需填写)产品,厂家提供与之配套的电缆接线端子。如进、出线缆大,而塑壳断路器、空开端子小,应设母排将端子外引。

成套配电柜及动力开关柜安装质量管理

成套配电柜及动力开关柜(盘)安装质量管理 依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 1、范围 本工艺标准适用于10kV及其以下的一般工业与民用建筑电气安装工程成套配电柜、动力开关柜(盘)安装及二次回路结线。 2、施工准备 设备及材料要求: 设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准,符合设计要求,并有出厂合格证。设备应有铭牌,并注明厂家名称,附件、备件齐全。 安装使用的材料: 型钢应无明显锈蚀,并有材质证明,二次结线导线应有带“长城”标志的合格证。 镀锌螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫、地脚螺栓。 其它材料:铅丝、酚醛板、相色漆、防锈漆、调和漆、塑料软管、异型塑料管、尼龙卡带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、电焊条、锯条、氧气、乙炔气等均应符合质量要求。 主要机具: 吊装搬运机具:汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等。 安装工具:台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、鎯头、克丝钳、改锥、电工刀等。 测试检验工具:水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压侧试仪器、钢直尺、钢卷尺、吸尘器、塞尺、线坠等。 送电运行安全用具:高压验电器、高压绝缘靴、绝缘手套、编织接地线粉沫灭火器。 作业条件: 土建施工条件: 土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求。 墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。 设备、材料齐全,并运至现场库。 3、操作工艺 工艺流程:

低压配电柜检验规程

滨州联益电力设施建设有限公司 检验规程合订本 (B/0版) 编制: 审核: 批准: 编号: 发布日期:2013年07月16日实施日期:2013年07月18日

检验规程 目录 目录................................................................................................... I 1关键件进货检验规程. (1) 2关键件定期确认检验规程 (5) 3生产过程检验规程 (6) 4产品例行和确认检验规程 (10) 5检验试验仪器功能检查规程 (12)

检验规程关键件进货检验规程QD/LY-34B/0 1 目的:对进货物资进行控制,确保进货物资符合规定要求,以保证产品质量。 2 适用范围:适用于生产过程中所需的原材料、外购件的检验。 3 职责:质检部是进货物资检验和试验的归口管理部门。 4 内容 4.1进货检验与试验

4.1.16其它辅助材料进厂检验与试验 辅助材料涉及面广,难以详述,检验时从以下几个方面进行: a)供应厂家是否有合格证、质保书;b)包装状态是否规范;c)性能是否与说明书相符; d)数量是否足额等。 4.2检验员在检验和试验过程中应按以上规定逐项进行检验和试验,并分别填写“进货检验记录”。所采用的关键元器件要与型式试验报告描述一致,进货验证时,属于3C或CQC 认证的元器件,应将证书有效性查询确认作为进货检验项目之一;抽样数量,铜排:2根以下全检,2根以上采取抽检,抽检6米,不足1根按1根抽取;其他元件10个以下全检;10个以上采取抽检,抽检20%+9。当抽检发现不合格品时,应加大抽检量至50%,如果仍不合格则视为本批产品不合格。 4.3经检验合格的,质检员将“进货检验记录”交仓库,由仓库管理员按要求定点存放,并登记上帐、上卡。

检验规程-低压配电柜检验规程

********公司 检验规程合订本 (B/0版) 编制: 审核: 批准: 编号: 发布日期:2013年07月16日实施日期:2013年07月18日

 4 内容 4.1进货检验与试验 4.1.1铜母排进厂检验和试验 序号检验 项目 技术要求 检测手 段 1 质量 证明 检验报告应有铜含量、尺寸公差、硬度、弯曲、直度、电阻率、圆 角半径等检验项目。 验证 2 外观无夹灰、碰伤、变形、开裂、凹坑目测 3 厚度 偏差 (mm) 标称尺寸 (厚度a) 尺寸偏差(宽度b决定) 0~ 150mm游 标卡尺 b≤50 50<b≤100 100<b≤200 200<b a≤2.80 ±0.04 ——— 2.80<a≤4.75 ±0.06 ±0.08 —— 4.75<a≤12.50 ±0.08 ±0.10 ±0.12 ±0.30 12.50<a≤25.00 ±0.10 ±0.12 ±0.14 ±0.30 25.00<a ±0.16 ±0.16 ±0.16 — 4 宽度 偏差 (mm) b≤25.00±0.14 25.00<b≤35.50±0.16 35.50<b≤100.00±0.30 100.0<b ±0.3%b 4.1.2 绝缘子、母线夹、一次接插件进厂检验与试验 序号检验项目技术要求检测手段 1 质量证明有产品合格证或质保书验证 2 外观表面光滑、不应有裂纹、起泡、疏松现象。目测 3 规格尺寸±3 mm 游标卡尺 4.1.3断路器进厂检验与试验 序号检验项目技术要求检测手段 1 证书有效性证书状态必须有效上网查询 2 质量证明相关资料、合格证齐全,有CCC标志验证 3 外观标识及备件齐全、外观无明显伤痕;无毛刺目测 5 手动试验手动操作无卡阻现象手动操作4.1.4开关柜壳体进厂检验与试验 序号检验项目技术要求检测手段 1 质量证明有质保书或合格证验证 2 外观1)尺寸应符合要求 2)表面均匀、平整、光亮、无气泡; 3)无明显色差。 目测

配电箱技术性能及国家规范和标准

技术性能及国家规范和标准: 1、GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电 工成套装置中指示灯和按钮颜色》3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》4、GB4208-1993 《外壳防护等级(IP代码)》5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》11、IEC364 《建筑物电气装置》12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》13、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头》14、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。 15、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1、一般要求: 1.1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。成套配电柜及动力开关柜工艺样本

成套配电柜及动力开关柜 1 范围 本工艺标准适用于10kV及其以下的一般工业与民用建筑电气安装工程成套配电柜、动力开关柜( 盘) 安装及二次回路结线。 2 施工准备 2.1 设备及材料要求: 2.1.1 设备及材料均符合国家或部颁发现行技术标准, 符合设计要求, 并有出厂合格证。设备应有铭牌, 并注明厂家名称, 附件、备件齐全。 2.1.2 安装使用的材料: 2.1.2.1 型钢应无明显锈蚀, 并有材质证明, 二次结线导线应有带”长城”标志的合格证。 2.1.2.2 镀锌螺丝、螺母、垫圈、弹簧垫、地脚螺栓。 2.1.2.3 其它材料: 铅丝、酚醛板、相色漆、防锈漆、调和漆、塑料软管、异型塑料管、尼龙卡带、小白线、绝缘胶垫、标志牌、电焊条、锯条、氧气、乙炔气等均应符合质量要求。 2.2 主要机具: 2.2.1 吊装搬运机具: 汽车、汽车吊、手推车、卷扬机、倒链、钢丝绳、麻绳索具等。 2.2.2 安装工具: 台钻、手电钻、电锤、砂轮、电焊机、气焊工具、台虎钳、锉刀、搬手、钢锯、部头、克丝钳、改锥、电工刀等。 2.2.3 测试检验工具: 水准仪、兆欧表、万用表、水平尺、试电笔、高压测试仪器、钢直尺、钢卷尺、吸尘器、塞尺、线坠等。

2.2.4 送电运行安全用具: 高压验电器、高压绝缘靴、绝缘手套、编织接地线粉沫灭火器。 2.3 作业条件: 2.3.1 土建施工条件: 2.3.1.1 土建工程施工标高、尺寸、结构及埋件均符合设计要求。 2.3.1.2 墙面、屋顶喷浆完毕、无漏水、门窗玻璃安装完、门上锁。 2.3.1.3 室内地面工程完、场地干净、道路畅通。 2.3.2 施工图纸、技术资料齐全。技术、安全、消防措施落实。 2.3.3 设备、材料齐全, 并运至现场库。 3 操作工艺 3.1 工艺流程: →→→→ →→ 3.2 设备开箱检查: 3.2.1 安装单位、供货单位或建设单位共同进行, 并做好检查记录。 3.2.2 按照设备清单、施工图纸及设备技术资料, 核对设备本体及附件、备件的规格型号应符合设计图纸要求; 附件、备件齐全; 产品合格证件、技术资料、说明书齐全。 3.2.3 柜( 盘) 本体外观检查应无损伤及变形, 油漆完整无损。 3.2.4 柜( 盘) 内部检查: 电器装置及元件、绝缘瓷件齐全、无损伤、裂纹等缺陷。 3.3 设备搬运

配电箱及配电柜采购合同

配电箱及配电柜采购合同 甲方(采购方):岷合房建项目部(以下简称甲方) 乙方(供应方):(以下简称乙方) 甲方由于岷县至合作二级公路改建工程房建项目建设的需要,现需从乙方处采购配电箱及配电柜材料。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定,遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则,经甲乙双方协商一致,订立本合同。 第一条产品及价格 具体可参照双方认可的样品或施工图。 注:表中约定数量为暂定数,以甲方实际用量为准结算。(因合作收费站图纸未定,暂安2套加工生产) 此价格含运费含税金含安装、装卸费 品牌:上海电气质量标准:___合格___等级:___优___ 第二条供货时间 从 2012年 5月 25 日起开始供货,具体送货以甲方通知为准,保证供货到现场。(具体时间书面通知) 第三条质量要求 乙方在甲方用货前需提供材料样品,由乙方提供产品合格证、检测报告等证明材料,证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品,与甲方认定的样品一致,产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关

承诺一致,产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。 乙方所供配电箱及配电柜设备包装标准按国家标准执行,即符合运输要求,确保设备不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。 具体要求如下: 配电箱及配电柜 (1)提供电气原件生产许可证、检验报告、合格证、说明书、入网许可证等(2)按施工图装配,提供配电箱(柜)说明书(电路图)及检验报告、合格证(3)配电柜运输、装卸、就位、安装及接线、调试由厂家负责,现场施工电工及发电机、锅炉、污水处理厂家配合进行调试 (4)质保期为2年 (5)安装期间,食宿自理 第四条运输、交货及收货 1、交货方式:所有货物由乙方送往甲方工地现场,具体地点以甲方现场通知为准,并由乙方负责卸车、安装,所产生的费用由乙方承担。 2、货物交与甲方之前,由乙方妥善保管。货到现场,由甲方现场管理人员在供货单上签字确认产品数量和质量。甲方收货前的损耗由乙方负责。 第五条付款方式 1、货到工地验收后付送货款的30%。 2、本产品所供给的工程完工,分部工程验收合格后再付30%。 3、工程施工完毕,初次交验合格后,支付至合同总价的90%。 4、从竣工验收合格之日起两年质保期满后,余款10%结清。 第六条违约责任 乙方应负的责任 1、在本合同约定的供货完成前,乙方单方解除合同或中止供货,视为乙方违约,应赔偿本合同总金额 10 %给甲方作为违约金。 2、乙方应按本合同约定的时间及时将货物运送到现场,如不能按时交货或者交货数量不足,则视为乙方违约,乙方应承担因此产生的直接损失。

配电柜箱验收及常识 Microsoft Word 文档

设备开箱检查 4.2.1施工单位、供货单位、监理单位共同验收,并做好进场检验记录。 4.2.2按设备清单、施工图纸及设备技术资料,核对设备及附件、备件的规格型号是否符合设计图 纸要求;核对附件、备件是否齐全;检查产品合格证、技术资料、设备说明书是否齐全。 4.2.3检查箱、柜(盘)体外观无划痕、无变形、油漆完整无损等; 4.2.4箱、柜(盘)内部检查:电气装置及元件等规格、型号、品牌是否符合设计要求; 4.2.5柜、箱内的计量装置必须全部检测,并有法定部门的检测报告。 4.4配电柜安装 4.4.1基础型钢安装 4.4.1.1调直型钢:将有弯的型钢调直,然后按图纸、配电柜(盘)技术资料提供的尺寸预制加工型钢 架,并刷防锈漆做防腐处理; 4.4.1.2按设计图纸将预制好的基础型钢架放于予埋铁上,用水平尺找平、找正,可采用加垫片方法,但垫片不得多于3片,再将予埋铁、垫片、基础型钢焊接一体。最终基础型钢顶部应高于抹平地面100 以上为宜。 4.4.1.3基础型钢与地线连接:基础型钢安装完毕后,将室外或结构引入的镀锌扁钢引入室内(与 变压器安装地线配合)与型钢两端焊接,焊接长度为扁钢宽度的二倍,再将型钢刷两道灰漆。 4.4.2配电柜(盘)稳装 4.4.2.1配电柜(盘)安装:按设计图纸布置将配电柜放于基础型钢上,单独柜(盘)只找柜面和侧面的垂直度,成排配电柜(盘)各台就位后,先找正两端的配电柜(盘),以配电柜2/3高位置拉线,逐台用垫片找平找正,柜(盘)如不标准以柜面为准。找正时采用0.5mm铁片进行调整,每处垫片不能超过3片,然后按柜安装固定螺栓尺寸在基础型钢上用手电钻钻孔。一般无要求时,钻φ16.2孔,用M16 镀锌螺丝固定。 4.4.2.2柜(盘)就位、找平、找正后,柜体与基础型钢固定,柜体与柜体、柜体与侧挡板均用镀 锌机螺丝连接。 4.4.2.3配电柜(盘)体接地:每台配电柜(盘)单独与接地干线连接。每台柜从下部的基础型钢 侧面上焊上M10螺栓,用6mm2铜线与柜上的接地端子连接牢固。 4.4.3检查配电柜前后操作、维修距离应符合要求。 4.4.4配电柜电缆进线采用电缆沟下进线时,需加电缆固定支架; 4.4.5检查配电柜内电器元件规格型号及二次回路是否与图纸相符;检查接线是否牢固; 4.4.6配电柜调整及模拟试验 4.4.6.1所有接线端子螺丝再紧固一遍; 4.4.6.2绝缘摇测:用ZC-7(500V)摇表在端子板处测试每回路的绝缘电阻,保证大于10兆欧; 4.4.6.3接临时电源:将配电柜内控制、操作电源回路的熔断器上端相线拆下,接上临时电;

配电箱验收标准

1、配电箱、柜厂家生产资质齐全(生产许可证、技术、质量国家专门机构评审、认定文件)。 2、配电箱、柜合格证、CCC认证齐全,出场试验、检测报告齐全。 3、配电箱、柜生产配置依据是设计院审核通过的设计图纸,提供的图纸必须考虑到现行设计,施工验收规范。 4、配电箱、柜喷涂颜色需要经甲方专业人员确定。 5、制作配电箱、柜板材依据国家行业标准选取;配电箱、柜门把手、锁具齐全,耐用、美观。 6、配电箱、柜内部电器件排布依据国家行业标准设计,并且必须考虑到现行设计,施工验收规范。 7、配电箱、柜内设工作接地排,保护接地排,排上留出足够的压线端子(一线一端子),并且考虑压接牢固,检修方便;排上预留压接螺栓考虑压线规格。 8、配电箱、柜体预留有保护接地螺栓,螺栓与箱、柜体电气焊接良好,压面必须镀层光洁,无绝缘隔层。 9、配电箱、柜二层电气底板及活动门必须专设接地跨接线(跨接线采用16mm2裸扁软铜线)。配电箱、柜、弱电箱、表箱箱必须预留接地螺栓。 10、配电箱、弱电箱、表箱箱体进场前必须标明箱体的上、下,以免工人施工时装倒。同一电箱、表箱的箱体与箱芯必须编上相同号码,以免工人安装时装错或箱芯与箱体底脚固定螺栓对不上影响安装。 11、配电箱、柜专设工作接地,保护接地及跨接接地点必须有标识并且标识规范耐久。

12、配电箱、柜内电气件必须设可方便拆卸的保护分隔板。箱、柜内主要元器件必须具有网上可查防伪码。 13、配电箱、柜内电气件必须有标识,标识贴在操作手柄下端,且字体机打,塑封,固定牢固,不易掉落。 14、配电箱、柜内必须有配电系统图及原理图,图采用机打,塑封,贴箱、柜门内左上侧,并且图固定牢固、美观。 15、配电箱、柜必须有不锈钢制产品铭牌,铭牌用不锈钢钉铆接在箱、柜门内左上侧或中上侧。 20、配电箱、柜内配线规格、线色符合相色及相序要求,从总断路器下口配出各路导线必须考虑可独立拆卸、检修。 21、配电箱、柜内配电支路电源线不能串接,并且一个端子上压接导线最多不能超过两根。

配电柜技术要求

配电柜技术要求 1、配电箱柜装有铭牌,标明生产厂家及规格、型号。 2、设备附件齐全,外观检查完好无损。 3、柜体采用冷轧钢板制作,符合相应规范中的配电箱制作工艺及 材质要求,箱柜门不低于2mm,护板及衬板不小于1.5mm。挂 墙式箱体不低于1.5mm,箱体表面处理为静电喷涂,涂层有良 好附着力,顏色选择另行确定。 4、配电箱和各种器件应具有产品合格证、生产许可证、3C认证及 安装技术文件。 5、箱体应具有一定机械强度,周边无损伤。 6、箱内配线整齐,无绞接现象。绑扎成束或敷于线槽内卡在安装 架上,配线有合理余量导线连接紧密,不伤线芯,不断股。7、箱柜内部结构布置严格按系统图执行,并考虑电缆敷设空间及 安装电缆头位置。 8、箱柜内采用多股导线端部均加不开口接线端子,导线中间没有 接头。箱体内配线顏色按照规范执行,端部有明显的相序标志。 带端子号的配线与原理图相符合,号码清晰,不褪色。 9、箱内分别设置中性线N和保护地线PE汇流排,中性线和保护 地线经汇流排配出。 10、每路配电开关及保护装置的规格、型号应符合设计要求。 11、箱内开关动作灵活可靠。 12、信号回路的信号灯、按钮等动作和信号显示准确。

13、相间和相对地间的绝缘电阻值应大于0.5 14、箱柜内空间距离满足电源进线端子压接的空间需要。电源进线 和控制线不公用同入一个进线孔,并单独压接。绝缘导线穿越金属隔板上的穿线孔时,要在孔上加光滑的衬套。 15、柜中回路较多的端子排可按电流回路、电压回路、控制回路、 保护回路划分,为便于接线和保护。 16、各种具有消防联动的功能的控制箱,附加功能必须保证消防验 收。 17、投标人如使用新技术、新工艺、新材料,必须经有关部门试验 和按规定组织鉴定。不得使用未经试验或未达到技术指标要求的产品。 18、运输过程中做好防水、防尘保护。 19、货到现场,供货人提供产品合格证、检验证书、装箱单、接线 图、不干胶的系统图、原理图等资料。每个箱柜的编号、名称与设计图纸相符合,编号标牌牢固清楚,以便长期保留。20、供货人根据招标人要求派有关技术人员及时处理解决维修更换 元件等现场服务事宜。 21、配电箱柜内元器件要求 箱内主要元件要求:塑壳及微断选用ABB及北元、正泰品牌; 隔离开关选用斯沃品牌;软起动选用上海雷诺尔品牌。 22、投标单位必须按照招标方指定品牌报价,否则视为废标。 所选元件必须满足原设计功能要求。其余相关电器元件

配电箱验收标准

配电箱验收标准 Document number:BGCG-0857-BTDO-0089-2022

 【适用于长度或宽度均不大于420mm的配电箱(小型配电箱)】碳钢配电箱箱壳钢板厚度应≥,箱门钢板厚度应≥2mm。 不锈钢配电箱壳体厚度≥,箱门钢板厚度应≥。技术性能及国家规范和标准: GB50254-1996《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》 2、GB2682-1981 《电工成套装置中指示灯和按钮颜色》 3、GB2681-1981 《电工成套装置中导线颜色》 4、GB4208-1993 《外壳防护等级( IP代码)》 5、GB7251-1987 《低压成套开关设备》 6、GB9466.1-1997 《低压成套开关设备基本试验方法》 7、GB50303-2002 《建筑电气工程质量验收规范》 8、GB50150-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》 9、GB50171-2002 《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》 10、IEC439-1 《成套低压开关设备和控制设备》 11、IEC364 《建筑物电气装置》 12、IEC439-3 《对非专业人员使用的低压开关设备和控制设备》 13、JB2436-1992 《电力传输控制装置用铜制裸压接端头 14、要符合国家、地方质量验收规范及供电局的要求。 15、配电箱(柜)系统图的相关参数要求。 1、一般要求: 1 1、配电箱、柜的所有技术指标必须符合规范及设计要求。投标人应明确生产的产品执行的标准(国家标准 G 7251、行业标准、企业标准),并根据所依据的标准提供相应的国标、行标或企

标(企业标准应高于国标或行标)。 1 2、所有的电气元件及技术参数必须符合设计要求,如需更改必须按正规工程资料(洽商)表格的要求填写并经设计院、建设单位、监理、施工单位及厂方代表共同签字认可。否则由此产生的损失由供货单位负责。 1 3、根据本工程图纸选有代表性的暗装箱、明装箱、配电柜生产样品,完后通知建设单位、监理、施工单位有关人员验收通过后,方可全面生产。 2、箱(柜)体部分: 2.1 配电箱、柜的板材的各种指标必须符合国家的有关要求。所有配电箱、柜要求采用符合国家标准的冷轧钢板。落地柜用厚冷轧板制作,照明配电箱及控制箱大于等于的用厚冷轧钢板、小于的用厚冷轧钢板制做。二层底板需用厚冷轧板。 2.2 落地柜配活顶盖,配电箱不开敲落 xx。 2.3 照明箱应设二层门,二层底板与箱体、柜体之间的安装螺栓不小于 M5,二层底板返边与箱底不小于。 2.4 (需填写)配电箱采用按锁 ,(需填写)箱、柜采用通用锁 ,每把锁配两把钥匙。 2.5 配电箱、柜的金属部分:包括电器的安装板、支架和电器金属外壳等均良好接地,配电箱、柜的门、敷板等处装设电器,并可开启时以裸铜软线穿透明塑料管与接地金属构架可靠连接。 2 6、暗装箱箱体板厚低于的在箱体左侧背后附一根通长 --40 ×镀4锌扁钢,两端各长出箱体。箱体板厚大于的在箱体左侧背后上、下两端各焊(镀锌扁钢与 箱体焊接时的焊接 xx 要符合规范要求)一根 --40 ×镀4锌扁钢,超出箱体。暗装箱左、右两侧的中间上下各处各敷设一根L40×4×5角0 钢(已备安装时固定箱体

配电箱安装规程与验收规范标准

国家电网客服服务中心北方基地(一期)工程配电柜安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁建工集团国家电网北方呼叫中心项目部 2014年月日

施工组织设计(施工方案)审批表

目录 1 工程概况 2 2 编制依据 2 3 施工准备和部署 2 4 施工工艺与方法 3 5 质量标准 8 6 成品保护 10 7 质量记录 11 8 安全消防措施 11

成套配电柜安装方案 1 工程概况 本方案属国家电网客户服务中心北方基地一期工程低压配电箱、柜安装施工方案。配电柜总共689台。所有配电柜均为金属材料制作,外表采用喷漆、喷塑或烤漆。配电柜采取落地式安装或挂墙安装。 2 编制依据 2.1 上海同济大学设计院绘制的电气施工图。 2.2 电气装置安装施工及验收规范。 2.3 《建筑电气通用图籍》(92DQ3)。 2.4 《建筑电气安装分项工程施工工艺标准》。 3 施工准备和部署 3.1 施工准备 3.1.1 材料要求: 3.1.1.1 配电柜:箱体应有一定的机械强度,周边平整无损伤,油漆无脱落,二层底板厚度不小于1.5mm,但不得采用阻燃型塑料板做二层底板,箱内各种器具应安装牢固,导线排列整齐,压接牢固、应为两部定点厂产品,并有产品合格证。 3.1.1.2 镀锌材料有角钢、扁铁、铁皮、机螺丝、木螺丝、螺栓、垫圈、圆钉等。 3.1.1.3 绝缘导线:导线的型号规格必须符合设计要求,并有产品合格证。 3.1.1.4 基础槽钢用10#槽钢。

3.1.2 主要机具: 3.1.2.1 铅笔、卷尺、方尺、水平尺、钢板尺、线坠、桶、刷子、灰铲等。 3.1.2.2 手锤、錾子、钢锯、锯条、木锉、扁锉、圆锉、剥线钳、尖嘴钳、压接钳,活扳子、套筒扳子,锡锅、锡勺等。 3.1.2.3 台钻、手电钻、钻头、木钻、台钳、案子、冲击钻、电炉、电、气焊工具、绝缘手套、铁剪子、点冲子、兆欧表、工具袋、工具箱、高凳等。 3.1.3 作业条件: 3.1.3.1 随土建结构预留好配电柜基础安装位置。 3.1.3.2 预埋铁架或螺栓时,墙体结构应弹出施工水平线。 3.1.3.3 安装配电柜时,抹灰、喷浆及油漆应全部完成。 3.2 施工部署 地下室、研发楼一-四低压配电箱、柜安装由北区水电安装施工,研发楼五-十低压配电箱、柜安装由南区水电安装施工。 4 施工工艺与方法 4.1. 施工程序 设备开箱检查→二次搬运→基础型钢制作安装→配电柜体就位→配电柜接线→试验调整→送电试运行。 4.2 设备开箱检查 4.2.1 设备和器材到达现场后。安装和建设单位应在规定期限内,共同进行开箱验收检查;包装及密封应良好,制造厂的技术文件应齐。