文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 南网智能表疑问(汇总20111211)

南网智能表疑问(汇总20111211)

南网智能表疑问(汇总20111211)
南网智能表疑问(汇总20111211)

南网三相

N0:1

江苏林洋、深圳浩宁达问:

需量结算

需量结算和电量结算分开,DL/T645-2007中有三个结算日,都用于电能结算。需量结算是每月结算一次,使用DL/T645-2007协议中的每月第一结算日(数据标识04000B01)进行转存。转存后清零,在其它结算日,如果电能转存,则对应的这个结算日需量数据补FF。

这样理解是否正确?

威胜问:

参考资料:中国南方电网有限责任公司《电能表系列标准宣贯材料第二分册》

问题一、电量与需量结算

技术条文:《三相多功能电能表技术规范》4.4.1(条文解释E)要求“实际使用中可能需要一个月多次结算,DL/T645-2007 协议规定每月最多可有三次转存,都用于电能结算,需量结算和电能结算分开,需量结算是每月一次,使用DL/T645-2007协议中的每月第一结算日进行转存,转存后清零;考虑到历史最大需量及最大需量发生时间显示的有效性,在其他结算日,对应的最大需量不作转存、补FF或清零处理。”

疑问:对于1月3结的电能表,若需量数据在第2和第3结算日不补FF,会出现上N次需量数据和上N次电量数据时间不匹配的情况,而电量结算数据不带时标,主台在抄读数据时无法直接辨别上N次结算对应的具体时间。

建议:对于1月多结的情况,在除第1结算日外的其它结算日,对应的最大需量数据补FF。

深圳航天泰瑞捷问:

“3、关于停电期间过结算日上电补冻结的问题。

4.4.1 电能计量

6)电量补冻结

停电期间错误结算时刻,上电时补全冻结结算数据,最多补最近12次。

疑问:

若停电过结算日2或结算日3,需量是否转存到上月,当前需量清零?”

答:见《南网三相多功能电能表技术规范宣贯材料20111211》

4.4.1 电能计量

【条文解释】

E)实际使用中可能需要一个月多次结算,DL/T645-2007协议规定每月最多可有三次转存,都用于电能结算,需量结算和电能结算分开,需量结算是每月一次,使用DL/T645-2007协议中的每月第一结算日(数据标识:04000B01)进行转存,转存后清零;考虑到历史最大需量及最大需量发生时间显示的有效性,在其他结算日,对应的最大需量不作转存、补FF或清零处理。

4.4.2 需量计量

【条文解释】

D)需量结算:需量结算每月一次,使用DL/T645-2007协议中的第一结算日(数据标识04000B01)进行转存,转存后清零,在其他结算日(结算日2和结算日3),最大需量不转存、不补FF、不清零。

再多讲点废话(因为条文解释已写得够明白了):电量数据不带时标,故一月最多三次结算需要按照结算日连续记录。主台可通过当前时间判断上1结算电量、上2结算电量是对应几月结算数据。一月三个结算,结算日2和3往往作为用户参考考核用,真正用于电量结算的以第一结算日居多。

而当前及历史最大需量规约本身均带时间标志,考虑到历史最大需量及最大需量发生时间显示及记录的有效性,在其他结算日,无论是否上电或停电经过,对应的最大需量不作转存、补FF或清零处理。即最大需量的转存仅和第一结算日有关。

N0:2

江苏林洋、深圳浩宁达问:

1.全失压、掉电事件记录

对全失压、掉电事件记录的理解如下图,并文字说明。

停电来电

T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6

说明:T0:停电时刻;

T1:满足全失压条件时刻;

T2:不满足全失压条件时刻;

T3:满足全失压条件时刻;

T4:不满足全失压条件时刻;

T5:停电满7天时刻;

T6:来电时刻;

如上图,只记录一次掉电事件记录和一次全失压记录。掉电事件记录的开始时间为T0,结束时间为T1;

全失压事件记录的开始时间为T1,结束时间为T6。这样理解是否正确?

答:T0:记停电事件发生。

T1:记停电事件结束,全失压事件发生。

T2:记全失压事件结束,停电事件发生。

T3:记停电事件结束,全失压事件发生。

T4:记全失压事件结束,停电事件发生。

T5:停电满7天时刻;从此时此刻开始,电能表不判断是否有全失压事件发生结束。

T6:记停电事件结束。从此时此刻开始,电能表应该判断是否有全失压事件发生结束,并做相应的记录。

N0:3

威胜问:

问题二、电表清零

技术条文:《普通三相电子式电能表技术规范》4.4.10条文解释A要求“出厂后电能表清零仅实现电量清零,不允许清除冻结数据、事件记录等”。

4.4.9 条文解释要求“电能表应能支持最大需量清零,并记录清零发生时刻和清零前的最大需量数据。

清零仅清除当前最大需量及发生日期时间,不进行最大需量的结算数据转存”。

疑问:需量清零只清当前最大需量及发生日期时间,电表清零仅实现电量清零,最大需量的结算数据无法清除。

建议:电表清零清除电能表内存储的电能量和最大需量数据。

答:修改条文解释。见《南网三相多功能电能表技术规范宣贯材料20111211》、《南网三相多功能电能表(费控)技术规范宣贯材料20111211》、《南网普通三相电子式电能表技术规范宣贯材料20111211》、《南网0.2S级三相多功能电能表技术规范宣贯材料20111211》【条文解释】

A)出厂后电能表清零仅实现电量清零,不允许清除冻结数据、事件记录、负荷曲线等。电能表电量清零只清除当前电能量和最大需量的数据、上12个结算日的电能量和最大需量的数据,并记录到清零事件记录。

N0:4

深圳航天泰瑞捷问:

4、三相表错误故障代码显示

《宣贯材料(第二分册)》

《普通三相表技术条件》

“P89 4.4.1电能计量

应能分别计量正向有功电能和正向无功电能(按矢量和)。反向有功电能按正向有功计量

P104 4.4.14 报警功能

反向

光报警√

声报警√

P125

有功电能方向改变(双方向计量除外) Err-56

疑问:

1、是否双方向计量不报Err-56?不报Err-56的同时,是否也不用进行反向声/光报警?

如果是,如何区别单方向计量还是双方向计量?哪些表是单方向计量,哪些是双方向计量?”

答:“如何区别单方向计量还是双方向计量?哪些表是单方向计量,哪些是双方向计量?”

--以各省供电局的订货要求为准。

双方向表有功电能方向改变无需ERR-56显示提示。是否需要进行反向声/光报警,以各省供电局的订货要求为准。

N0:5

深圳航天泰瑞捷问:

5、电压合格率事件

《南方电网公司0.2S级三相多功能电能表技术规范》

《南方电网公司三相多功能电能表技术规范》

《南方电网公司三相多功能电能表(费控)技术规范》

“4.4.4 事件记录

13)电压合格率统计数据

至少记录12个月的电压统计数据。其中本月数据是指从本月初到当前时刻的统计数据。

电压合格率是按月统计的,这里的月是自然月。电压合格率数据分别按A相、B相、C相进行统计。电压合格门限由各地具体订货技术条件来定义。

根据DL/T 500-2009,电压合格率的计算公式为:

电压合格率(%)=(1-电压超限时间/电压监测总时间)×100%

电压监测总时间为实际供电时间。超限率则为(1-合格率)。”

若计算合相电压合格率,则电压超限时间(各分相超限时间之和)有可能大于电压总监测时间,故电压合格率可能为负值。目前国网处理方法,合相电压合格率为合相电压合格时间/电压总监测时间。

疑问:

合相电压合格率是否可按国网处理方式进行处理?

答:电压超限时间非简单各分相超限时间之和。国网处理方法和DL/T 500-2009没有冲突。

N0:6

深圳航天泰瑞捷问:

6、轮键显设置

“附录D

自动循环显示第1屏显示代码(04040101)

数据格式:NNNNNNNN,NN

【分析】

数据项在此数据标识中的序号前用逗号隔开,一般这种描述会理解为:标识的序号在显示代码中是最高字节。

疑问:

轮键显设置的数据代码,数据中标识的序号是最高字节还是最低字节?”

答:按照《GB/T3453-1994 数据通信基本型控制规程》:

数据项传输次序:先传送低位字节再传送高位字节,譬如传送电能量值123456.78,则传输次序(此处省略+33处理):78 56 34 12 。

数据标识码:可以标识单个或多个数据项甚至是数据项集合。单个数据项传输次序如示例电能量。多个数据项一般以逗号隔开,传输时先传输逗号前的,再传输逗号后的。逗号前或逗号后的内容分别按照单个数据项的传输次序。譬如,以显示的数据标识为例,若显示为12 34 56 78,AA。则整个数据区域传输次序(此处省略+33处理):78 56 34 12 AA。

再举例2,整点冻结数据块:包含冻结时间(YY MM DD hh mm),正向有功电量(123456.78),反向有功电量(0.18)。则冻结数据块数据传输时,先传输冻结时间,冻结时间按先低位再高位;再传输正向有功电量,先高位,再低位。最后再是传输反向有功电量,先反向有功电量的低位,再高位。可以看到整个数据标识传输次序(mm hh DD MM YY 78 56 34

12 18 00 00 00)。

N0:7

????问:

注:以下所标页码均为《中国南方电网有限责任公司电能表系列标准宣贯材料》第二分册《电能表系列标准条文解释》对应页码。

1、P153显示功能部分条文解释:电能表的反向电流、功率、电量无负号指示,应在屏幕上显示“反

向”字段。

问题:此处无负号指示应显示“反向”字段,是否可用下图中“-”号指示?另外,若反向电流、功率、电量用“反向”字段指示,而组合无功电量2也要显示为“反向无功电量”,两者共用一个“反向”是否欠妥?

4、P154: 组合有功电量显示为“有功电量”,组合无功电量1显示为“正向无功电量”,组合无功电量

2显示为“反向无功电量”。

问题:由于事件记录也支持显示,是否在事件记录的显示中也同样处理?

答:见《南网三相多功能电能表技术规范宣贯材料20111211》

液晶屏的第一行有“反向”

4.4.14 通信要求

【条文解释】

C)电能表的反向电流、功率、电量无负号指示,应在屏幕上显示“反向”字段。

F)组合有功电量显示为“有功电量”,组合无功电量1(或2)显示为“组合无功电量1(或2)”。

N0:8

????问:

注:以下所标页码均为《中国南方电网有限责任公司电能表系列标准宣贯材料》第二分册《电能表系列标准条文解释》对应页码

2、P154显示功能部分条文解释:停电显示期间,不要求显示费率、功率方向、象限、通信指示、编

程状态指示等当前状态。

问题:停电不显示通信指示,由于停电后是支持红外通信的,是否可理解为在停电后红外通信也不显示“通信指示”?

答:见《南网三相多功能电能表技术规范宣贯材料20111211》

4.4.13显示功能

【条文解释】

G)停电显示期间,不要求显示费率、功率方向、象限、通信指示、编程状态指示等当前状态。

此条文处意指不强制要求显示上述量。若下电期间能有通信指示等实时指示,又能保证停电抄表及全失压电池使用寿命不小于3年,则更好。

N0:9

????问:

注:以下所标页码均为《中国南方电网有限责任公司电能表系列标准宣贯材料》第二分册《电能表系列标准条文解释》对应页码

3、P133: 部分推荐常数与《DL/T 614-2007》标准有出入,例如:三相直接接入 220V 5(30)A 推荐脉

冲常数为1200imp/kWh,而按照《DL/T 614-2007》标准计算出范围为:505~1010,应该按哪个标准执行?另外,P155页要求脉冲宽度要求80ms±20ms,若走大电流(1.2Imax)大电压(1.5Un)推荐的脉冲常数对应脉冲宽度已接近80ms。

答:按推荐常数。

《DL/T 614-2007》标准要求脉冲宽度:80ms±20ms,即60ms~100ms范围内均符合要求。

N0:10

????问:

注:以下所标页码均为《中国南方电网有限责任公司电能表系列标准宣贯材料》第二分册《电能表系列标准条文解释》对应页码

5、P156: 电能表的报警信号可输出电脉冲或电平开关信号,控制外部报警装置或负荷开关;输出信号

模式可通过设置电表运行特征字1完成。

问题:根据DL/T 645-2007通信协议,电表运行特征字1只有读的权限,不支持设置,此处如何处理?

答:电能表的报警信号可输出外部报警信号或外置负荷开关控制信号。外置负荷开关控制信号可通过设置电表运行特征字1实现电脉冲信号或电平开关信号输出。电表运行特征字1,数据标识(04 00 11 01),可读可写,具体参看645规约备案文件“表4 参变量数据标识编码表”第8行。

南网单相

N0:1

江苏林洋问:

在4.3.9报警功能中,条文解释执行按键显示要求把故障项显示在最后一屏或多屏,但附录B2表中的故障代码在第一屏,是否按条文而不按附录推荐做?

答:修改条文解释,统一为:按键显示要求把故障项显示在第一屏或多屏。

【条文解释】

A)当出现Err-10 ERR-16以外故障时,点亮背光,故障屏常显在第一屏;多项故障时轮显故障屏。按键时退出自动轮显,执行按键显示,并将故障项显示在第一屏或几屏(多项故障时)。

N0:2

深圳航天泰瑞捷问:

1、单相表故障显示的疑问

原文:《单相电子式电能表》4.3.9 当出现下列故障或报警项时,LCD应有报警提示,在按键显示第一屏自动添加故障屏…….

条文解释:A)当出现ERR-10 ERR-16以外故障时,点亮背光,故障屏常显在第一屏;多项故障时轮显故障屏。按键时退出自动轮显,执行按键显示,并将故障项显示在最后一屏或几屏(多项故障时)…….

疑问1.在出现1屏或几屏故障时,轮显状态下是仅显示故障屏还是将故障屏插入到轮显第一项(几项)再继续显示其他轮显项?

疑问2.通过按键进入到键显时,是先显示故障项再对其他键显项进行依次键显显示,还是在显示完其他显现项后再显示故障项?

答:可参照三相电能表的条文解释,见《南网三相多功能电能表技术规范宣贯材料20111211》

4.4.13 显示功能

H)电能表应具有监测各类运行异常功能,并以异常代码辅助显示。对于电能表故障类异常提示,异常一旦发生需将自动循环显示功能暂停,液晶屏固定显示该故障异常代码。当故障类异常只有一个时,液晶屏固定显示该故障类异常代码。当故障类异常代码有几个同时发生时,按照故障类异常代码递增顺序循

环显示,显示间隔为循显时间,可以按任一键跳出故障异常代码显示。按键循环显示情况下无按键时间60秒后,返回故障类异常代码自动循环显示。

I)对于事件类异常提示,一旦发生需要在循环显示的第一屏插入事件类异常代码。当事件类异常代码只有一个发生时,在循环显示的第一屏插入该事件类异常代码。当事件类异常代码有几个同时发生时,在循环显示的第一屏前按照递增顺序插入全部事件类异常代码,显示间隔为循显时间。可以按任一键,显示全部异常代码,再显示键显。

N0:3

威胜问:

问题三、测量及监测

技术条文:《单相电子式电能表技术规范》4.3.2 测量与监测要求:“能测量、记录、显示当前电能表的电压、电流、功率、功率因数等运行参数”

疑问:单相电能表可以测量、显示此类瞬时值,同时能通过数据标识抄读当前的瞬时电压、电流等,但其没有“记录”当前电能表电压、电流、功率和功率因数的功能。若要扩展“记录功能”,需提供协议支持。

建议:对具有负荷记录功能的电能表,要求具有记录电压、电流、功率和功率因数等数据的功能。

答:单相表的冻结数据内容有冻结“变量”要求。此处对应。

N0:4

深圳航天泰瑞捷问:

2、关于密码默认值。

“疑问:

1、03级,04级密码默认为多少?”

答:无要求。

电能表专业考试题

计量检定员资格考试 (电能表)项目考试题 单位:姓名:分数: 一、填空题(每题2分共30分) 1、电能表按相线可分为()、()和()。 2、用无功电能表计量无功电能是为了掌握用户的()以及()的大小,对用户执行力率奖惩。 3、有功电量的单位符号是();无功电量的单位符号是();最大需量的单位符号是()。 4、感应式电能表测量机构的驱动元件包括()和(),它们的作用是将被测电路的交流电压和电流转换为穿过转盘的()在转盘中产生(),从而产生电磁力,驱动转盘转动。 5、制动元件的作用是产生(),以便使()正比于()。 6、脉冲电能表脉冲输出电路的基本型式有()和()。 7、电能表的转盘要求()高、()轻、不易变形,通常采用()制成。 8、为了产生转矩,感应式电能表至少要有两个移进磁通,它们彼此在空间上和时间上要有差异,转矩的大小与这两个磁通的大小成(),当磁通间的相角为()时,转矩最大。 9、电能表直观检查分为()和()。 10、()和()的电能表应进行工频耐压试验。 11、对于不同等级的电能表,它们的误差()和测定()的选择也不完全相同。 12、单相电能表的相角调整是在,被试表加()电压,()基本电流和()基本电流的情况下进行的。 13、一般来说,电子式电能表由六个部分组成:()、()、 ()、()、()、()。 14、检定合格的电能表,均需加检定单位的封印,并将()、()等有关项目填入检定证书。 15、潜动是由于()或()引起的。 二、单项选择题(每题2分共30分) 1、电能表铭牌标志中5(20)A的5表示()。 A、标定电流; B、负载电流; C、最大额定电流; D、最大电流 2、过感应式电能表圆盘的电压磁通称为()。 A、电压非工作磁通; B、电压工作磁通; C、电压漏磁通; D、电压总磁通 3、如果一只电能表的型号为DSD9型,这只表应该是一只()。 A、三相三线多功能电能表; B、三相预付费电能表; C、三相最大需量表; D、相三线复费率电能表 4、如果一只电能表的型号为DDY11型,这只表应该是一只()。 A、三相复费率电能表; B、单相复费率电能表; C、单相预付费电能表; D、三相预付费电能表

电能表安装要求

电能表 电能表就是计量电能得仪表。凡就是重要计量用电量得地方,都要使用电能表。电能表可以计量交流电能,也可以计量直流电能;在计量交流电能得电能表中,又可分成计量有功电能与无功电能得电能表两类。本节所要介绍得电能就是用量最大得计量交流有功电能得感应式电能表。 由于计量对象得特殊性,电能表有它与以前介绍得各类仪表不同得特点。它得活动部分不就是线圈,也不就是动铁,而就是一个可以转动得铝盘。在电能表特有得磁路中,当有一定得电能通过电能表自电源流向负载时,铝盘就会受到一个转矩得作用而不停地旋转。这种工作原理得仪表称为感应式仪表。铝盘得转动既作为电能表正常工作得标志,同时又带动一套齿轮,最后由计数器把铝盘得转数变换成所计量电能得数字。这个数字代表了累计用电量。因此,电能表就是一种积算式仪表。 交流电能表分为单相电能表与三相电能表两类,分别用于单相及三相交流系统中电能计量。 一、电能表得规格与电气参数 (一)额定电压 单相电能表得额定电压有220(250)V与380V两种,分别用在220V 与380V得单相电路中。 三相电能表得额定电压有380V、380/220V与100V三种,分别用在三相三线制(或三相四线制得平衡负荷)、三相四线制得平衡或不平衡负荷以及通过电压互感器接入得高压供电系统中。 (二)额定电流 电能表得额定电流有多个等级。如1A、2A、3A、4A、5A等等。它表明了该电能表所能长期安全流过得最大电流。有时,电能表得额定电流标有两个值,后面一个写在括号中,如2(4),这说明该电能表得额定电流为2A,最大负荷可达4A。 (三)频率 国产交流电能表都用在50Hz得电网中,故其使用频率也都就是50Hz。(四)电能表常数 它表示每用1千瓦小时得电,电能表得铝盘所转动得圈数。例如,某块电能表得常数为2500,说明电能表每走一个字,即每用1千瓦小时得电,铝盘要转2500圈。根据电能表常数,可以测算出用电设备得功率。 二、单相电能表得接线 单相电能表有四个接线孔,两个接进线,两个接出线。按照进出线得排列顺序不同,单相电能表可分为顺入式接线与跳入式接线,两种接线方式见图2-18 及图2-19。 图2—18 跳入式接线图2—19顺入式接线 对于一个具体得单相电能表,它得接线方法就是确定得,在使用说明书上都有说明,一般在接线端盖得背后印有接线图。另外,还可以用万用表得电阻档来判断电能表得接线。电能表得电流线圈串在负荷回路中,它得导线粗,匝数少,电阻

电能表实验室检定试题(可编辑修改word版)

电能表实验室检定试题 三、判断题: 1、计量法实施细则自 1986 年 2 月 1 日执行。 2、国家法定计量检定机构是指有权或被授权强制检定的计量检定机构。 3、IC 卡比磁卡的抗破坏性和耐用性强。 4、电能表修调前检验可以拆除制造厂封印和原检定封印。 5、脉冲的功率当量就是指电子式电能表的每个脉冲代表多少瓦时的电能量。 6、电能表一般采用RS232 与电能量远方终端通信。 7、电能表的相对误差,应按规定的间距化整,在需要引入检验装置系统误差进行修正时,应先化整后修正。 8、Ⅰ、Ⅱ类电能表的修调前检验合格率为100%,Ⅲ、Ⅳ类电能表的修调前检验合格率为98%。 9、电子式电能表的误差主要分布在 CPU 上。 10、0.5 级多功能电能表的时钟进度要求是 0.5S/d。 四、填空题 1、计量器具按用途可分为_ , , 三类. 2、计量检定必须按照进行,必须执行。 3、检定电能表时,其实际误差应控制在规程规定基本误差限的。 4、电子式电能表通常由六个部分构成,它们是、、、、、。 5、电子式电能表的关键部分是。 6、电能表的检定项目一般有:、直观检查、潜动试验、启动试验、 、、等。 7、电能表检定的原始记录应保存个检定周期。 8、交流耐压试验,电能表所有电压电流线路对之间,工作中不相连接的所有电压线路与所有电流线路之间,应能承受住频率为50Hz 或60Hz 的实用正弦波交流电压,历时的试验。 五、简答题 1、测量误差分为哪几类?剩余误差是如何定义的? 2、电能表按用途分可以分哪几类? 3、电能表的铭牌上应标明哪些内容? 4、什么叫电能表起动电流值? 5、在检定电能表检定装置时,“一般检查”主要有哪些内容? 6、电能计量印、证种类包括哪些? 六、论述题 电能计量器具在什么条件下进行室内检定?

智能电表错误代码详解

智能电表错误代码详解一、国网表故障代码说明: 故障提示显示方式如图所示:

”符号,电池电压低,液晶有电池显示“如果停电后,电表时间会丢失,此时需要更换电能表。无意义Err 电表故障内部程序错误- 05 06 存储器故障或损坏-Err电表故障时间错误,需要观察电表时间是否有问题。电表故障单相表规范已定义 Err -08 时钟故障倍的最大电流时,用户使用负荷大于的1.2事件类异常-Err过载 51 -51”Err电表轮显“ Err事件类异常电流严重不平衡-对单相表无意义52 Un Err过压-53 事件类异常 1.15电压大于倍Err“54 Err 功率因数超限-0.2,电表轮显用户环境功率因数小于 54”-超有功需量报警事件 Err事件类异常-55 进出线反了,会提示‘Err-Err-变向能功有电方改 56',液晶有56 事件类异常 (双向计量除外)“”闪烁。 没有加密成功或远程更新密钥失败。认证错误-Err10 IC卡相关提示单相表规范已定义 11 验证失败ESAM 卡相关提示ICErr- Err用户号错,客户编号不匹配会提示。- IC卡相关提示12 用户卡或远程下发参数,用户卡或远程下发参数时,购电次数错,会Err卡相关提示充值次数错误IC 13 - 提示。”为最大值,超购电囤有液晶提示符号购电超囤积卡相关提示IC14 -Err设置成“999999.99积(购电时如果:剩余金额+本次购电金额)金额限值,则出现该提示。>囤积进现场参数设置卡对本IC卡相关提示 Err-15 连着多次对一只表插一张现场参数卡则第2 先插入一张现场表已经失效或者次就会出现该提示参数设置卡版本号大的卡,再插入一张比上或者次的版本号小的卡,就会出现该提示

谈谈信令跟踪.

信令跟踪在维护工作中的运用目前移动通信竞争激烈,客户对移动运营商的要求越来越高。运营商对我们的要求也就更高。优质的网络是我们公司发展的基础,确保网络的正常运行是我们公司的立足之本。在这里简要谈谈信令跟踪在网络维护工作中的运用。 所谓信令跟踪分析是指用仪表收集跟踪移动通信的无线链路上的信令数据并加以整理,从中查找出异常的指标数据;利用软件进行分析,找出故障所在,并有效地解决排除,最终达到提高网络运行质量的目的。 信令跟踪在网络优化工作中也是比较重要的一步,它主要用来查找硬件的隐性故障和干扰频点等问题;无线链路上的信令提供了较全面的质量数据。用阿尔卡特公司的DAFNE软件分析的数据中可以看到各频点的上下行接收电平、上下信道质量、上下行信道质量差、上下行路径损耗、上下行路径差、信道质量分布表、时间提前量分布、信令统计等信息。 那么我们怎么通过这些数据来分析网络中的隐藏的故障呢?下面通过对网络中平常的一些隐性故障的处理来介绍一下信令跟踪分析数据的运用。 由于无线环境的恶劣性,移动通信的无线信道无时不经受着来自外界或本身的干扰。我们怎么从信令数据中查找受干扰的频点呢?一般说来,干扰直接影响信道质量的下降,但对信道的电平则没有多大的影响。所以我们可以查看上下行信道的quality值和上下行的路径损耗值(一般要求上下行信道的quality值在0.5以下,假设某个频点的质量较差,而它的上下行路径损耗与其它频点相差不大,那么这个频点受干扰的可能性比较大。 网络设备的硬件隐性故障问题一直是我们维护人员最头痛的,比如说某基站的 无线原因掉话一直很多,我们可以在分析报告中查看路径损耗值及路径损耗差与信道质量。一般路径损耗差在-10至1dB之间(当然也可以将目标定得高一点,信道质量在0.5以下,如果上行损耗过大或下行损耗过大都很容易引起掉话,所以要更换相应频点的硬件。比如义乌小商品市场的一个基站,每天均有10多次的信道掉话,

(完整word版)九年级物理电能表试题答案及解析

电能表试题答案及解析(共30题) 1、(2010?泸州)下表是某电炒锅的铭牌,根据表中的信息回答下列问题:若家庭电路中的电压只有198V ,电炒锅工作1h 消耗的电能是 0.891 Kw?h .若家庭电路中只有电炒锅在烧水且正常工作,电炒锅产生的热量有70%被水吸收后水的温度升高了30℃,且如图中电能表的转盘正好转了300转,该电炒锅中水的 量为 2 Kg (水的比热容c=4.2×103J/(kg?℃)) 质 解答:解:该电砂锅的电阻为:R===44Ω; 则在198V 电压下所消耗的电能为:W 1= t 1=×3600s=3207600J=0.891Kw?h ; 电能表的转盘转300转所消耗的电能:W 2===0.1Kw?h=360000J ; 又知电砂锅是电热器,故Q=W 2; ∴电砂锅产生的热量:Q 1=360000J ; 则被水吸收的热量:Q 2=360000J×70%=252000J ; 由比热容公式:Q=cm △t 可得: m===2Kg . 故答案为:0.891;2. 2、(2008?天水)在家庭电路中,只让一个用电器正常工作1h ,能使标有3000r/kw?h 的电能表表盘转动3000r ,则此用电器所消耗的电能为 1 kw?h .当在用电高峰时,此用电器两端的实际电压低于额定电压的1/5,则实际功率与额定功率的比值为 16:25 . 解答:解:(1)∵电能表标有“3000r/kw?h” ∴表盘转动3000r 用电器所消耗的电能 ; (2)当用电器两端的电压低于额定电压时,用电器电阻不变, ∵U 实= ∴ ∴P 实:P 额=; BC ﹣65B 电炒锅 额定电压 220V 额定功率 1100W 工作频率 50Hz

九年级物理电能表练习题

电能表菁优网练习题 1.(2011?永州)某家用电能表的表盘上标有“600r/kW?h”的字样,在电路中只接入一个用电器且正常工作时,电能表转盘在1min内转了10转,则该用电器的额定功率是() A.3600W B.1000W C.500W D.100W 2.(2007?南充)一个家用电能表的表盘面上有“3000revs/KW?h”字样.奩某个电热水器单独使用时,电能表转盘在300s内转了280转,则该热水器消耗的电能是J,这个热水器放出的热量能使质量为Kg的水温度升高10℃.[不计热量损失,水的比热容为4.2×103 J/(kg?℃)].3.(2013?郑州模拟)如图所示是一个家用电能表,盘面上标有“1200r/(kW?h)”字样,它表示每消耗1kW?h的电能,电能表的转盘转1200转.若某个电热水器单独使用时,电表转盘在600s内转了210转,则热水器消耗的电能是J,这个热水器的实际电功率是W. 4.家用电能表盘上,标有“3000转/千瓦时”的字样,当接入一个“220V 300W”的用电器正常工作时,1min内电能表的转盘转多少转? 5.(2012春?贵溪市校级期中)张明家的电能表表盘如图所示.则张明家的电路上所能承受的最大功率是W.若电路中只有一个功率为1000W的空调正常使用2h后,则电能表上的示数会变成:.观察电能表的表盘,你还能得到哪些有用的信息: ①; ②. 6.(2010?河南模拟)小明家的电能表表盘如图所示. (1)那么他家能接入电路的用电器的总功率最大为多少? (2)若只将一只功率为1000W空调机接入电路中,持续工作4.5h,他家电能表上的示数应变为多少?(3)小明单独使用一个小灯泡时,他测得电能表每4min转10圈,试求该灯泡的 功率. 7.(2011秋?鼓楼区校级期末)一个“220V 1000W”的电热器,在额定电压下通电15分钟, (1)产生的热量是多少焦? (2)若家用电能表上标有“3000r/kW?h”的字样,则在这段时间内电能表的转盘转过了多少转? (3)这些热量若被2.5千克、30℃的水吸收,水温升高到多少℃?(1标准大气压) 8.一电能表表盘上标明“1200r/kW?h”,将某用电器单独接在该表上,当用电器工作4min后,电能表转

电能表计算

教学目标 知识目标 1、知道表盘上个数字的信息的含义 能力目标 2、正确理解电能表表盘、即铭牌上各数据的物理意义 3、掌握有关应用技巧,电能表类的问题方能顺利解决。 情感态度价值观培养学生分析问题和解决实际问题的能力。培养学生严谨的学习态度,科学的探究方法。 教具投影仪 板书设计 1、电能表个数据的含义 2、实际计算p=w/t 教学过程 利用电能表的挂图请同学们说一说各数据的含义 “kW·h”表示的是“千瓦时”这个电能单位 220V :这个电能表应在220V的电路中使用即额定电压220V 10A(20A):电能表的额定电流10A 20A在短时间内电流允许大些但 不能超过20A 50HZ:电能表在50HZ的交流电路中使用 3000R/ kW·h它表示电流通过用电器每消耗1kW·h的电能,这个电能 表的转盘转3000转。 220V,10A的隐含的含义还说明此表可以用在最大功率是220V× 10A=2200W的家庭电路中; 例1对于图1中的各种数据,下列说法不正确的是 A.电能表正常工作时的电压一定为220V,电流一定为10A B.每消耗1kW·h的电能,电能表的转盘转3000转 C.同时使用的用电器总功率不能超过2200W D.电能表读数的单位是kW·h 图1 例2 (2004,无锡市中考题)小红家里的电能表标有“3000R/kW·h”的字样,则该电能表的转盘转过1转,电路中用电器消耗的电能是_________ J。现小红利用该电能表测定家中电热取暖器的电功率,当取暖器单独工作时,电能表的转盘在90s内转过60转,则该取暖器的电功率是__________W。 注意:(1)此题解中谈到的“成正比关系式”很值得推广使用;(2)此题的后一空给我们提供了一种测定(或检测)电功率的方法:仅使待测的用电器单独工作,记下电能表的转盘转一定转数所用的时间,……

信令跟踪

ATU指标保障信令跟踪 1.提前远程登录到当次所跑网格范围内的所有BSC服务器 以衡阳网格2为例,所需登录的BSC有281,282,283,284,285,286这6台服务器。中兴信令跟踪的命令为: telnet ip地址 gomcr gomcr123 ls cd ums-svr cd tools ls cd zxgomcr-sigtrace ls cd server ls ./server.sh 运行结果如下图: 出现connected则连接成功。

2.登录信令跟踪 用户名、密码不变,服务器地址为所要登录的BSC服务器IP地址,端口号不变。 登陆界面 登录后界面如下: 点击齿轮状图标进入跟踪设置界面,如下图

选择BSC然后更新配置,勾选MS选项进入IMSI号设置界面 添加所要跟踪的ATU主被叫IMSI号,完成设置。 当ATU设备开始测试时,信令会自动刷新,这时要过滤出我们所需要用的6条信令:信道请求,DTAP消息,切换执行,切换命令,清除命令和释放完成。 在出现信令时右键单击选择过滤,如下图。

单击过滤后出现过滤器,选中所需要的信令如下图。

从信道请求,DTAP消息,清除命令,释放完成这四条信令中我们可以看到一次通话的完整过程,若挂机时在DTAP消息中的拆链未出现而直接出现清除命令和释放完成,则是非正常挂机,即掉话。若在DTAP消息中出现连接后直接出现清除命令和释放完成则是未接通。 从切换执行中,我们可以看到每次ms切换时的当前小区和目的小区以及切换理由,如下图 从切换命令中,可看到BSC间的切换,这时就需要切换到另一个BSC进行跟踪。

电能表的使用试题答案及解析

一、填空题(共30小题) 1、(2010?泸州)下表是某电炒锅的铭牌,根据表中的信息回答下列问题:若家庭电路中的电压只有198V,电炒锅工作1h消耗的电能是0.891Kw?h.若家庭电路中只有电炒锅在烧水且正常工作,电炒锅产生的热量有70%被水吸收后水的温度升高了30℃,且如图中电能表的转盘正好转了300转,该电炒锅中水的质 量为2Kg(水的比热容c=4.2×103J/(kg?℃)) 考点:电能表参数的理解与电能的求法;水的比热容的特点及应用。 专题:计算题;信息给予题。 分析:根据铭牌的信息可以求得电砂锅的电阻,当电砂锅的工作电压变化了,电阻是不变的,则可以根据W=t求得电砂锅工作1h所消耗的电能;根据电能表的参数和转数即可求得电砂锅烧水时所消耗的电能,又知电砂锅是电热器,故消耗的电能全部转化成了热量,再根据Q=cm△t即可求得电砂锅中水的质量. 解答:解:该电砂锅的电阻为:R===44Ω; 则在198V电压下所消耗的电能为:W1=t1=×3600s=3207600J=0.891Kw?h; 电能表的转盘转300转所消耗的电能:W2===0.1Kw?h=360000J; 又知电砂锅是电热器,故Q=W2; ∴电砂锅产生的热量:Q1=360000J; 则被水吸收的热量:Q2=360000J×70%=252000J; 由比热容公式:Q=cm△t可得: m===2Kg. 故答案为:0.891;2. 点评:本题考查了电能表的参数的理解与电能的求法以及水比热容的应用;在计算消耗电能是要抓住电阻是导体本身的属性,不随电压的改变而改变. 2、(2008?天水)在家庭电路中,只让一个用电器正常工作1h,能使标有3000r/kw?h的电能表表盘转动3000r,则此用电器所消耗的电能为1kw?h.当在用电高峰时,此用电器两端的实际电压低于额定电压的1/5,则实际功率与额定功率的比值为16:25. 考点:电能表参数的理解与电能的求法;额定功率;实际功率。 专题:计算题。 分析:(1)根据“3000r/kw?h”求表盘转动3000r用电器所消耗的电能;

LTE信令跟踪说明

1.1 在eNodeB下进行实时性能监控和测试 在“信令跟踪管理”界面下,还可以进行eNodeB传输性能、小区性能、用户性能和RRU性能的监控和测试。 图 1 eNodeB性能监控和测试功能 1.1.1监控小区性能 小区性能监控功能主要监控项有业务满意率监控、总吞吐量监控、业务数/用户数监控、RB使用情况监控、RSSI统计监控、ICIC监控、虚拟MIMO监控、干扰检测监控等,DBR统计和被调度用户统计。 小区性能监控任务登记,需要设置被监控小区的Local Cell ID,可以设置监控周期和文件保存的路径,文件保存的格式有“csv”和“mmf”两种。 图 2 小区性能监控

常用小区性能监控项有总吞吐量监控、用户数监控、RB使用情况监控和RSSI统计监控。 1.1.2监控扇区性能 扇区监控主要监控上行宽频扫描功能 图 1 扇区监控性能 1.1.3传输监控性能 传输性能监控主要包括IP链路监控、IP PATH性能监控、IP性能监控、SCTP性能监控、UDP 灌包测试监控、本地流过路流监控和资源组监控。 图 2 传输监控性能 1.1.4用户监控性能 用户性能测试功能主要监控项有下行RSRP/RSRQ监控、误码率监控、Power Headroom监控、信道质量监控、调度监控、RLC业务量监控、吞吐量监控、AQM监控、上行功控监控、下行功

控监控、上行ICIC监控和按MCS阶数统计监控。 图 3 用户性能测试 用户性能测试功能任务登记,需要选择被测量的基站(站点数目最多可以选择30个),设置跟踪用户的信息,监控周期和文件保存的路径,文件保存的格式有“csv”和“mmf”两种。 1.1.5R RU监控性能 该任务用于监测RRU输出功率和温度的性能状况,每个RRU最多能启动的监测任务为:●一个输出功率监测任务(注:SPC310之前的版本该项监控不准) ●一个温度监测任务 图 4 RRU监控性能

有关电能表的计算题

电能表测电暖器的电功率的计算 公式: 1、寒假小明在家休息,用电能表和电暖器等完成一些电学的测量实验, 他八点查看了他家的电能表示数如图一,然后关闭其他所有用电器,只让电暖器工作,2h 后,又查看了电能表,显示的数字如图二所示。则小明家的电暖器在这段时间内消耗的电能 ,电暖气的实际电功率是 。 图一 图二 2、小明关闭其他所有用电器,只让电暖器工作,观察电能表铝盘在5min 内转了250r ,同时看到电能表上标 有2000r/Kw.h 的字样,则小明家的电暖器此时消耗的电能 ,电暖气的实际功率是 。 3、小华家的电能表上标有600R/ kW h 的字样,这表示每消耗1Kwh 的电能,电能表的转盘转 转,如果他 家只有一件用电器正在工作。这个用电器在6分钟内消耗的电能是0.1 Kwh 则电能表的转盘在6分钟内转了 转,这个用电器的功率是 这个用电器可能是 (填一件家用电器的名称) 4、电暖器的额定功率是1500W ,小明关闭其他用电器只让电暖器工作,经过观察发现电暖器正常工作5min 时电能表的铝盘转250转,试判断该电能的参数为_____r/kW.h 。 5、经过观察发现电暖器上标有“220V 1500W ”字样,小明关闭其他用电器只让电暖器工作,经过观察发现电暖器工作10min 电能表的铝盘转125r ,电暖器的实际功率为____W ,两端的实际电压为____V 。已知电能表上 标有2000r/kW.h 的字样 1、(2004,武汉市中考题)对于图1中的各种数据,下列说法不正确的是

A.电能表正常工作时的电压一定为220V,电流一定为10A B.每消耗1kW·h的电能,电能表的转盘转3000转 C.同时使用的用电器总功率不能超过2200W D.电能表读数的单位是kW·h 2 、(2004,福州市中考题)小刘出差时恰逢抄表日,其电能表示数如图2(甲)所示,出差返回时发现家中有 一盏60W台灯亮着,检查其它电器都已切断电源,再查看电能表示数如图2(乙)所示。则小刘出差时间长达A.2400h B.14.4h C.0.24h D.240h 3、(2004,无锡市中考题)小红家里的电能表标有“3000R/kW·h”的字样,则该电能表的转 盘转过1转,电路中用电器消耗的电能是_________ J。现小红利用该电能表测定家中电热取暖 器的电功率,当取暖器单独工作时,电能表的转盘在90s内转过60转,则该取暖器的电功率是 __________W。 5、(5分)小刚家电能表的规格为“220V 10A”。求: (1)小刚家同时接入电路的用电器总功率不得超过多少瓦? (2)小刚统计他家所有用电器的情况列成下表。若6月份小刚家所有用电器平均每天正常工作2h,则他家这 个月消耗电能多少千瓦时?如果电价是0.45元/度,小刚家6月份应交电费多少元? 6、2006年3月1日,我国开始实施彩电能效新标准,规定待机功率高于9W的彩电不能进入市场销售.小明想 了解家中彩电是否符合新能效标准,他将100W的灯泡单独接入电路中,观察电能表lmin转了5转:再让这台彩 电单独接入电路并处于待机状态,电能表5min转了2转,由此判断该彩电的待机功率为_____W.若每天待机按 20h计算,小明家每月(按30天计)因彩电待机消耗的电能约为__________kW·h. 8、图9是一种在家庭电路里的电能表。该电能表允许接的最大功率为_________。若安装时此电能表的示数为零, 则从安装电能表到现在为止,用电器已消耗了___________电能,电表的转盘已转了___________圈。若测得转盘 在6min内转了30圈,则所接用电器总功率为____________

智能电表错误代码详解

智能电表错误代码详解 一、国网表故障代码说明: 故障提示显示方式如图所示: 异常名称异常类型异常代码常见故障解释说明备注 控制回路错误电表故障Err-01 当剩余金额为0元时,电表继电器断开,触 发控制开关断电。当开关或电表出现异常电 能表仍能继续用电时,当递减1kWh后,液 晶显示“ERR-01”;此时断电后,“ERR-01” 消失,再继续走1kWh后电表液晶显示 “ERR-01”,当用户购电后,会自动扣除透 支电费,“ERR-01”消失。 单相表规范已定义 ESAM错误电表故障Err-02 安全芯片ESAM出现故障,需更换ESAM或电 能表进行维修。 单相表规范已定义内卡初始化错误电表故障Err-03 时钟电池电压低电表故障Err-04 电池电压低,液晶有电池显示“”符号, 如果停电后,电表时间会丢失,此时需要更 换电能表。 单相表规范已定义 内部程序错误电表故障Err-05 无意义 存储器故障或损坏电表故障Err-06 时钟故障电表故障Err-08 时间错误,需要观察电表时间是否有问题。单相表规范已定义过载事件类异常Err-51 用户使用负荷大于的1.2倍的最大电流时, 电表轮显“Err-51” 电流严重不平衡事件类异常Err-52 对单相表无意义 过压事件类异常Err-53 电压大于1.15倍Un 功率因数超限Err-54 用户环境功率因数小于0.2,电表轮显“Err -54” 超有功需量报警事件事件类异常Err-55 有功电能方向改变 (双向计量除外) 事件类异常Err-56 进出线反了,会提示‘Err-56’,液晶有 “”闪烁。 认证错误IC卡相关提示Err-10 没有加密成功或远程更新密钥失败。单相表规范已定义ESAM验证失败IC卡相关提示Err-11 客户编号不匹配IC卡相关提示Err-12 用户卡或远程下发参数,用户号错,会提示。 充值次数错误IC卡相关提示Err-13 用户卡或远程下发参数时,购电次数错,会 提示。 购电超囤积IC卡相关提示Err-14 设置成“999999.99”为最大值,超购电囤 积(购电时如果:剩余金额+本次购电金额 >囤积进金额限值,则出现该提示。) 有液晶提示符号 现场参数设置卡对本表已经失效IC卡相关提示Err-15 连着多次对一只表插一张现场参数卡则第2 次就会出现该提示或者先插入一张现场 参数设置卡版本号大的卡,再插入一张比上

有关电能表认识与计算

有关电能表认识与计算 1、某家庭电路中的电能表标有“220V10A ”和“3000r/KWh ”的字样,问: (1)该家庭能同时使用电器的最大功率是多少? (2)若只让某用电器工作时,在5min 内电能表转盘转了60r ,则该用电器的电功率是多少W ? 2、在装有“220V 15A ”电能表的电路中,已接入40W 的电灯40盏,30W 的电灯20盏,若这些灯每天使用5h ,则一个月(按30天计算)共消耗多少KWh 的电能?若想在电路中再装些40W 的电灯,还可以再装多少盏? 3 到月底时电能表的读数是 9,该本月共用电 千瓦时。若按每度电费0.52元计算,该户这个月电费为 . 4、小明家中的电能表5月初的示数如图所示,5月份交 了48.4元的电费,若每度电的价格是0.8元,则小明家 5月底电能表的示数应为 5、某同学想借助如图所示的电能表测出家中一盏电灯的电功率. (1)测量时除用电能表外, 还 需要使用的测量工具 是 . (2)关掉家中其它的所有用电器,只让这盏电灯工作,测得电能表 转盘转10转所用的时间是2min ,则这盏灯的电功率是 W . 6、电能表是测量用电器消耗电能的仪表,小华想验证他家电能表表盘上标注的每千瓦时的转数是否准确,于是,它将标有“220V 3A ”的用电器单独接入电路中,当该用电器正常工作5min 后,电能表的转盘正好转了110r ,则该电能表每千瓦时的实际转数应时( ) A 、2400r B 、2000r C 、1500r D 、1200r

例1、为合理利用电能,目前许多城市在推广使用“分时电能表”(电子式多费率电能表),进行分时段计费。张敏同学家的“分时电能表”规格为“220V 10A”。 ⑴、张敏家同时接入电路的用电器总功率不得超过 W。 当这些用电器正常工作时,通过电能表的实际电流是 A。 ⑶、分时段计费标准如右表。若使用“分时电能表”前(电价是0.52元/度),张敏家所有用电器每天平均正常工作2h;使用后,两个时段各正常工作1h。则张敏家一 天可节省电费 元。 2、(2007 年福建省宁德市)电能表是用来测量________的仪表。小红所在的学校有40W电灯125盏,如果每天晚自习课后能及时关灯,平均每天每盏少开灯0.5h ,每月(按22天计)可节约电能________kW·h。

九年级物理电能表练习题

电能表菁优网练习题 1.(2011永州)某家用电能表的表盘上标有“600r/kWh”的字样,在电路中只接入一个用电器且正常工作时,电能表转盘在1min内转了10转,则该用电器的额定功率是() A.3600W B.1000W C.500W D.100W 2.(2007南充)一个家用电能表的表盘面上有“3000revs/KWh”字样.奁某个电热水器单独使用时,电能表转盘在300s内转了280转,则该热水器消耗的电能是J,这个热水器放出的热量能使质量为Kg的水温度升高10℃.[不计热量损失,水的比热容为×103 J/(kg℃)].3.(2013郑州模拟)如图所示是一个家用电能表,盘面上标有“1200r/(kWh)”字样,它表示每消耗1kWh 的电能,电能表的转盘转1200转.若某个电热水器单独使用时,电表转盘在600s内转了210转,则热水器消耗的电能是J,这个热水器的实际电功率是W. 4.家用电能表盘上,标有“3000转/千瓦时”的字样,当接入一个“220V 300W”的用电器正常工作时,1min内电能表的转盘转多少转 5.(2012春贵溪市校级期中)张明家的电能表表盘如图所示.则张明家的电路上所能承受的最大功率是W.若电路中只有一个功率为1000W的空调正常使用2h后,则电能表上的示数会变成:.观察电能表的表盘,你还能得到哪些有用的信息: ①; ②. 6.(2010河南模拟)小明家的电能表表盘如图所示. (1)那么他家能接入电路的用电器的总功率最大为多少 (2)若只将一只功率为1000W空调机接入电路中,持续工作,他家电能表上的示数应变为多少 (3)小明单独使用一个小灯泡时,他测得电能表每4min转10圈,试求该灯泡的 功率. 7.(2011秋鼓楼区校级期末)一个“220V 1000W”的电热器,在额定电压下通电15分钟, (1)产生的热量是多少焦 (2)若家用电能表上标有“3000r/kWh”的字样,则在这段时间内电能表的转盘转过了多少转 (3)这些热量若被千克、30℃的水吸收,水温升高到多少℃(1标准大气压) 8.一电能表表盘上标明“1200r/kWh”,将某用电器单独接在该表上,当用电器工作4min后,电能表转

鉴定题库-电能表校验工中级工30%试题

一、判断题 1.>在RC串联电路中发生的谐振叫作串联谐振。( ) 答案:× 2.>两只10μF电容器相串联的等效电容应为20μF。( ) 答案:× 3.>基尔霍夫第一定律又称节点电流定律,它的内容是:流入任一节点的电流之和,等于流出该节点的电流之和。( ) 答案:√ 4.>磁通的单位是韦伯,符号为Wb。( ) 答案:√ 5.>规定把电压和电流的乘积叫作视在功率,视在功率的单位为伏安,单位符号为V·A。( )答案:√ 6.>磁场的方向可用左手定则来确定。( ) 答案:× 7.>自由电荷在电场力的作用下做有规则的定向运动形成电流。( ) 答案:√ 8.>磁通量的单位是特斯拉,单位符号为T。( ) 答案:× 9.>在负载为三角形接法的三相对称电路中,线电压等于相电压。( ) 答案:√ 10.>检定证书必须有检定、核验人员签字并加盖检定单位印章。( ) 答案:× 11.>功率为100W,额定电压为220V的白炽灯,接在100V电源上,灯泡消耗的功率为25W。( )答案:× 12.>有一只量程为1mA、内阻为100Ω的1.0级毫安表,欲扩大量限至100mA应在表头并联1000Ω的分流电阻。( ) 答案:× 13.>对电能表进行仲裁检定和对携带式电能表检定时,合格的,发给“检定证书”,不合格的,发给“检定结果通知书”。( ) 答案:√

14.>在三相对称电路中,功率因数角是指线电压与线电流之间的夹角。( ) 答案:× 15.>功率因数是有功功率与无功功率的比值。( ) 答案:× 16.>三相电路中,线电压为100V,线电流2A,负载功率因数为0.8,则负载消耗的功率为277.1W。 ( ) 答案:√ 17.>在三相对称Y型接线电路中,线电流等于10A,所以相电流也等于10A。( ) 答案:√ 18.>有一个R、L串联电路,已知外加电压220V,R=100Ω,L=0.5H,频率为50Hz,那么电路 中的电流应是0.8A。( ) 答案:× 19.>当晶体管的发射结正偏,集电结正偏时,晶体管处于饱和状态。( ) 答案:× 20.>电阻真值是1000Ω,测量结果是1002Ω,则该电阻的误差是0.2%。( ) 答案:× 21.>感应系电能表的磁推轴承的主要特点是磁环在垂直方向磁力很稳定,在水平方向磁力不稳 定,所以仅存在着由于侧压力造成的摩擦力矩。( ) 答案:√ 22.>电能表的安装应垂直,倾斜度不应超过2°。( ) 答案:× 23.>不平衡负载试验,2.0级安装式三相电能表,在每组元件功率因数为0.5(感性),负载电流为 I b的情况下,基本误差限为±3.0。( ) 答案:√ =1.0时,其基本误差限24.>平衡负载时,当1.0级三相有功电能表负载电流为0.1I b~I max,cos 为±1.0%。( ) 答案:√ 25.>永久磁铁的制动力矩与转盘角速度成正比。( ) 答案:√ 26.>电能表现场检验工作至少2人担任,并应严格遵守《电业安全工作规程》的有关规定。( )

信令跟踪分析工具操作手册解读

TD-SCDMA RAN 系统 RNC 信令跟踪分析工具操作手册 1 信令跟踪分析工具操作手册声明 TD-SCDMA RAN 系统 RNC 信令跟踪分析工具操作手册 声明 产品类别:□ TDR2000 ■ TDR3000 □ TDB03C □ TDB09A □ TDB144A □ OMC-R □ 其他 产品版本: 资料版本:V1.0.1 文档编号:DTM4.387.401SM 大唐移动通信设备有限公司为客户提供全方位的技术支持,用户可与当地的大唐移动办事处联系,也可直接与公司总部客服中心联系。 大唐移动通信设备有限公司 地址:北京市海淀区学院路 29号邮编:100083 网址:https://www.wendangku.net/doc/8a11584043.html,

客户服务电话:800-990-8800 客户服务邮箱:support@https://www.wendangku.net/doc/8a11584043.html, 大唐移动通信设备有限公司 版权所有,保留一切权利。 本资料及其包含的所有内容为大唐移动通信设备有限公司(大唐移动所有, 受中国法律及适用之国际公约中有关著作权法律的保护。未经大唐移动书面授权,任何人不得以任何形式复制、传播、散布、改动或以其它方式使用本资料的部分或全部内容,违者将被依法追究责任。 由于产品版本升级或其它原因,本手册内容会不定期进行更新。除非另有约定,本手册仅作为使用指导,本手册中的所有陈述、信息和建议不构成任何明示或暗示的担保。 声明信令跟踪分析工具操作手册 为了我们能更好地为您服务,请填写您对我们资料的意见,并传真至: 010-********大唐移动通信设备有限公司客服中心,或通过邮箱 support@https://www.wendangku.net/doc/8a11584043.html,反馈,我们将对好的建议给予奖励。 1. 请您对以下表格中各项进行评价, 并将评价结果填写在相应单元。 (打“ ?”

电能表的选择与实际用量计算.doc

电能表的选择与实际用量计算

电能表的选择与实际用量计算 一、普通用户的电能表怎样选择 1. 电能表的额定容量应根据用户负荷来选择,一般负荷电流的上限不得超过电能表的额定电流,下限不应低于电能表允许误差范围以内规定的负荷电流。 2. 选用电能表的原则。应使用电负荷在电能表额定电流的20%-120%之内,必须根据负荷电流和电压数值来选定合适的电能表,使电能表的额定电压、额定电流等于或大于负荷的电压和电流。一般情况下可按下表进行选择。 电能表容量单相220V最大三相380V 1.5(6)<1500 <4700 2.5(10)<2600 <6500 5(30)<7900 <23600 10(60)<15800 <47300 20(80)<21000 <63100 3. 要满足精确度的要求。 4. 要根据负荷的种类,确定选用的类型。 二、电能表的实际用量计算 1. 不经互感器的电能表即直接接入线路,从电能表直接读得实际电度数,如电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。 2. 经互感器接入时电能表计量: 1)电能表与电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比。

2)电能表盘上注有倍率时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×倍率。 3)电能表与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比。 4)电能表盘上注有倍率与电压、电流互感器配合使用时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×变流比×变压比×倍率。 5)电能表上注明电流比值和电压比值,这是成套表计。如注明变流比为100A/5A,变压比为10000V/100V,是指电能表所配备的电流互感器应为100A/5A,电压互感器应为10000V/100V,所以成套配用的电能表的读数就是实际用电,不需再乘变流比、变压比。 6)如果电能表盘上标注的变比与电压、电流互感器的变化不符时,本月实际用电量为本月实际用量(kW·h)=(本月读数-上月读数)×(所配互感器变压比×变流比×倍率/表盘上标注的变压比×变流比)。 三、电能计量装置的技术要求 1.电能表、互感器的接线方式: 1)接入中性点有效接地的高压线路的计量装置,应采用三相四线有功、无功电能表。 接入中性点非有效接地的高压线路的计量装置,宜采用三相三线有功、无功电能表。 2)低压供电线路,其负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;其负荷电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的电能表。

计量检定人员考核试题(电能表)

计量检定人员考核试题(电能表) 单位:_________________ 姓名:_______________________ 得分:__________________ 一.填空题(每题2分,共10分) 1 . U类电能计量装置应配置有功电能表的准确等级为0.5S或_________________ 级。 2. 电能表转盘要求导电性能好,重量轻,所以用 __________________ 制成。 3. 除另有规定外,感应式电能表测定基本误差前,应对电压线路加额 定电压进行预热,电流线路加标定电流进行预热,且分别不少于____________________ 分 钟和______ 分钟。 4. 1.0级三相感应式电能表带不平衡负载时,COS①=1.0时,20%标定 电流负载点的基本误差限为________________ 。 5 .在一般电流互感器中产生误差的主要原因是存在着 ____________________ 。 6 ?现场检验电能表时,标准表电压回路连接导线以及操作开关的接触 电阻、引线电阻之和,不应大于________________ 欧姆。 7 .感应系电能表蜗轮和蜗杆的齿合深度应在齿高的 ____________________ 范围内。 8 ?检定感应系电能表时实验室温度应为 ______________ C,湿度小于__________ %。 9.电压互感器在正常运行范围内,其误差通常应随着电压的增大先,然后。 10 ?安装式电能表载投入使用前,必须载试验室内进行的实验项目是 二.选择题(每题2分,共20分) 1.有功电能表的驱动力矩与负载的有功功率是成()关系的。 A ?正比 B ?反比 C ?正切 D ?余弦 2 .在现场测定电能表基本误差时,若负载电流低于被检电能表基本电流的()时,不宜进行误差测量。 A . 2% B . 10% C . 5% D . 1/3 3.当工作电压改变时,引起电能表误差的主要原因是()。 A.电压工作磁通改变,引起移动力矩的改变 B .负载功率的改变

常用7号信令跟踪代码

ACB 接入拒绝信号(Access barred singnal) ACC 自动拥塞控制信息消息(Automatic congestion control information message)(暂不使用) ACM 地址收全消息(注)(Address complete message(note) ADI 地址不全信号(Address incomplete singnal) ANC 应答信号、免费(Answer signal, charge) ANN 应答信号、免费(Answer signal, no charge) ANU 应答信号、计费未说明(Answer signal, unqualified)(暂不使用) BlA 闭塞证实信号(Blocking-acknowledgement signal) BLO 闭塞信号(Blocking signal) BSM 后向建立消息(Backward set-up message) CBK 挂机信号(Clear-back signal) CCF 导通故障信号(Continuity-failure signal) CCL 主叫用户挂机信号(Calling party clear signal) CCM 电路监视消息(Circuit supervision message) CCR 请求导通检验信号(Continuity-check-request signal) CFL 呼叫故障信号(Call-failure signal) CGC 电路和群拥塞信号(Circuit -froup-congestion ignal) CHG 计费消息(Charging message)(暂不使用) CLF 拆线信号(Clear-forward signal) CNM 电路网管理消息(Circuit network management message group) COT 导通信号(Continuity signal) CSM 呼叫监视消息(Call supervision message) DPN 不提供数字通路信号(Digital path not provided signal) EUM 扩充的后向建立不成功信息消息(Extended unsuccessful back ward setup infomration message)(暂不使用) FAM 前向地址消息(Forward address message) FOT 前向转移信号(Forward-transfer signal)(只在国际半自动接续中使用) FSM 前向建立消息(Forward set-up message) GRA 电路群复原证实消息(Circuit group reset-acknowiedgement message) GRM 电路群监视消息(Circuit group supervision messages) GRQ 一般请求消息(General request massage) GRS 电路群复原消息(Circuit group reset message) GSM 一般前向建立信息消息(General forward set-up information message) HBA 面向硬件故障的群闭塞证实消息(Hardware faliure oriented group blocking-acknowledgement message)

相关文档
相关文档 最新文档