文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广西水利电业集团有限公司

广西水利电业集团有限公司

广西水利电业集团有限公司
广西水利电业集团有限公司

广西水利电业集团有限公司

2013年农网改造升级工程第一批物资采购

10kV线路柱上式无功自动补偿装置

技术规范书

1、执行标准

装置制造、性能、试验符合国家标准有关要求,并符合中华人民共和国电力行业有关标准和规定。

GB 14285-93 《继电保护和安全自动装置技术规程》

GB 50150-91 《电气设备安装工程电气设备交接试验标准》

DL/T 604-1996 《高压并联电容器装置订货技术条件》

GB 50227-1995 《并联电容器装置设计规范》

GB 3983.2-1989 《高电压并联电容器》

JB 3336-83 《电站设备自动化装置通用技术条件》

GB 1207-1997 《电压互感器》

GB 1208-1997 《电流互感器》

GB 11032-2000 《交流间隙金属氧化锌避雷器》

SD 325-89 《电力系统电压和无功电力技术导则》

GB 11025-89 《并联电容器用内熔丝各内部过压力隔离器》

DL 442-91 《高压并联电容器单台保护用熔断器订货技术条件》GB 5583 《互感器局部放电测量》

GB 11024-89 《高电压并联电容器耐久试验》

ZBK 4800 《并联电容器电气试验规范》

SD 205-87 《高压并联电容器技术条件》

2、使用条件

2.1 环境条件

1)安装地点:10kV户外线路

2)海拔高度:≦1000m

3)最大风速:35m/s(离地面10m高处,10分钟最大平均

值)

4)相对湿度:日平均不大于95%,月平均98%(在25℃时)

5)环境温度:-25℃~+45℃(允许-35℃储运)

6)日照强度(风速0.5m/s):0.1w/cm2

7)污秽等级:III级,泄漏比距>2.5cm/kv

8)地震烈度:8度

9)水平加速度:0.3g,垂直加速度:0.15g。水平加速度同时作用并考虑连接

导线张力振荡的影响。

10)正弦波持续时间:5周波

11)安全系数: 1.67

2.1 系统条件

1)系统额定电压:10kV

2)电容器额定电压:11/3kV

3)接线方式:单星形

4)接线方式:中性点不接地

3、成套装置配置

每套装置包括:电力电容器、电源电压互感器、自动控制器、氧化锌避雷器、跌落式熔断器、电流互感器、支柱绝缘子、箱体、支架、连接母线、接地母线和必要的安装附件等。每只电容器间有足够的自然通风条件。电容器间距大于10cm,排间间距大于15cm。即使在最恶劣的运行环境下,冷却空气温度不超过45℃。

电容器外置,安装支架预留电容器扩容的位置。

4、成套装置技术要求

1)电容器套管与母线的软连接为TJ-25铜绞线或铜编织线,绞线与铝母线

的连接用铜铝过渡板。

2)箱体内部裸露带电部分均加装绝缘防护。

3)箱体采用不锈钢厚度为2mm,补偿装置所有铁构件、螺栓等紧固件均采

用热镀锌喷漆。锁具采用不锈钢锁具。

4)电容器组采用单星形接线、不等容配置。

5)线路用电流互感器采用开启式电流互感器,方便安装、维护。

6)每套装置均为双控模式(控制两组电容器)。

5、一次主要元件技术要求

5.1电容器

1)额定电压:11/3kV

2)额定容量:100kvar/200kvar/400kvar/500kvar/600kvar/1000kvar

3)稳态过电流: 1.35倍额定电流

4)额定频率:50Hz

5)相数:三相

6)雷电冲击耐受电压:75kV

7)一分钟工频耐压:42kV

8)电容器内部电容器单元为全膜介质结构。

9)电容器套管泄漏距离≥300mm,套管接线端对外壳的最小电气距离≥

150mm.

10)电容器为立放,以硅橡胶绝缘套管引出,引用端子为铜质材料。

11)电容器组设专用自带放电电阻,电容器内每一小电容元件均配有内熔丝。

它的稳定过电压允许值与电容器组一致。其容量能满足在最大放电时的热稳定要求。

12)三相电容器中任何两线端子之间测得的最大与最小电容器比值不大于

1.02,每相中各串段的电容量与平均值间的偏差不大于1%。

13)电容器在工频交流额定电压下,20℃时介质损耗角正切值小于0.02%(包

括内熔丝损耗在内)

14)电容器在额定电压、容量和频率下连续运行时,箱壳内的温度不超过

65℃。厂家通过试验确保内部单元电容器的浸渍剂温度不超过85℃。

15)电容器无渗漏油现象。

16)电容器在1.1倍的额定电压下长期运行。

17)电容器在1.3倍的额定电流下长期运行。

18)电容器采用锡容或桂容产品。

5.2电源电压互感器

1)型号:JDZJ-10

2)规格:10KV/220V/100V

3)额定一次电压:10kV

4)额定二次电压:220V/100V

5)输出功率:1000V A

6)雷电冲击耐受电压:75kV

7)一分钟工频耐压:42kV

8)短路承受能力:在额定电压下,能承受二次短路电流1S时间内所产生的

热和机械力的作用而无损伤。

5.3真空接触器

1)型号:CKG4-400/12-D

2)额定电压:12kV

3)额定电流:400A

4)额定频率:50Hz

5)一分钟工频耐压:42kV

6)雷电冲击耐受电压:75kV

7)机械寿命:大于30万次

8)机械寿命:不少于300000次

9)触头开距: 6.5±0.5

10)超行程: 1.5±0.5

11)合闸时间:≤200mS

12)分闸时间:≤160Ms

13)分合闸不同期:≤2Ms

14)主回路电阻:≤120Ω

5.4避雷器

1)型号:HY5WR-17/45

2)系统额定电压:10kV

3)额定电压:17kV

4)持续运行电压:13.6kV

5)4/10us冲击电流:65kA

5.5电流互感器

1)型号:LMZK-10

2)额定电压:10KV

3)额定频率:50HZ

4)额定二次电流:5A

5)额定短时热电流:40kA,1s

6)额定连续热电流:100%In

7)工频耐压:3kV,1min

8)安装方式:开合式

5.6箱体

1)材料:不锈钢

2)表面工艺:拉丝处理

3)通风处理:自然风冷

5.7跌落式熔断器

1)型号:RW11-12/100-6.3

2)额定电压:12KV

3)额定电流:100A

4)额定频率:50Hz

5)额定开断电流:6.3KA

6)额定机械稳定性次数:500次

7)额定绝缘水平:工频耐压端口49KV,对地42KV

5.8串联电抗器(900kvar以上的电容装置配置电抗器)

1)型式:自冷,户外型

2)系统额定电压:10KV

3)额定频率:50HZ

4)额定电抗率:6%,电抗器根据电容器容量进行分组,保证电抗率不变。

5)对于单相电抗器组成的三相电抗器组,每组电抗值不超过三相平均值的

±2%

6)K≥4.5%电抗器的电抗值的容许偏差为0~+5%;K≤1%的电抗器的电

抗值的容许偏差为0~+10%

7)对于油浸铁芯电抗器,在1.8倍额定电流下的电抗值与额定值之差不超过

-5%

6、二次控制技术要求

4.1电压无功综合控制器

1)型号VICMT-10K(Ⅲ)

2)尺寸:

155 mm×110 mm×60mm(长×宽×高)

3)工作电源:

AC220V±30%

4)运行环境:

运行温度:-15℃~ +60℃

相对湿度:≤95%

海拔高度:≤2000m

5)输入回路:

输入路数:U:AB线电压,I:C相电流

PT输入:0~120V(PT变比100)

CT输入:0~5A

综合误差:<0.5%

6)输出回路:

输出路数1~2组:电容器合闸、分闸输出

继电器容量:AC250V,7A

继电器脉冲保持:2S

7)开入量

2路开入用于检测电容器的投切状态

8)测量精度:

电压、电流:±0.5%;

无功功率:小于等于3%;

功率因素:小于等于3%。

9)技术特点:

(1)根据无功缺额和电压判断电容器自动投切。

(2)采用模糊12区控制算法,有效避免了投切振荡现象。

(3)采用24位交流采样技术,测量精度高,控制准确。

(4)采用32位低功耗高速处理器技术,响应速度快,保护准确可靠。

(5)具有过压、欠压、短路、过流、不平衡电流与谐波保护功能。

(6)保护功能可以根据需要投/退。

(7)电磁兼容达到3000V,抗干扰能力强。

(8)运行环境适应性强:温度-20℃~ +60℃

(9)具有标准的RS485通讯接口,可以通过掌上电脑进行无线监控与遥控操作。

(10)无线通讯距离可达300米(无障碍物)

(11)可以实现等容和不等容投切方式。

10)控制功能:

当控制器处于自动运行状态时,有以下几种投切方式:

①按照电压和无功缺额的多少投切电容器。当前电压值合格,即电压在电压上限与电压下限之间,当无功缺额大于投入门限,而且有可投电容,在设定的延时时间内,如果运行状态没有发生改变,控制器将把电容器投入。相反,当无功缺额小于切除门限,而且有电容在投,在设定的延时内,如果运行状态没有发生改变,控制器将把电容器切除。当电压超过过压值或低于欠压值时,经过相应的延时时间后,电压仍处于过压或欠压状态,控制器会切除在投电容并闭锁;电压在上限与过压值之间,此时只要切除在投电容器,不允许电容投入;在电压电压下限与大于欠压值之时为保证线路电压,控制器会强行将电容器投入,不允许切除。

②按照电压投切电容。控制器仅以电压为判据对电容器进行投切:当线路电压在电压下限与与欠压值之间时,若有可投电容,控制器会将电容器投入一级;而当线路电压在电压上限与过压值之间时,则切除一级在投电容器。

③按照无功投切电容。控制器仅以无功缺额为判据对电容器进行投切:当线路电压在过压值与欠压值之间时,控制器完全按无功缺额进行投切容。而当线路电压高于过压值或低于欠压值时,电压保护动作,将所有在投电容切除。

11)保护功能:

a)过压保护

当线路电压超过过压值时,如果有电容在投,则经过过压延时之后,电容器被跳开,同时装置过压闭锁;如没有在投电容,则直接过压闭锁,当电压正常之后,闭锁自动解除。

b)欠压保护

当线路电压低于欠压值时,如果有电容在投,则经过欠压延时之后,电容器被跳开,同时装置欠压闭锁;如没有在投电容,则直接欠压闭锁,当电压正常之后,闭锁自动解除。

c)短路保护

可通过设置短路保护压板来开启或关闭该保护。当压板投入后,如果三相电容电流任一相超过保护定值,则经过短路保护延时后,电容器被跳开,同时装置短路闭锁,该闭锁需用手动解除,装置断电后闭锁信息被存储。

d)过流保护

可通过设置过流保护压板来开启或关闭该保护。当压板投入后,如果三相电容电流任一相超过保护定值,则经过过流保护延时后,电容器被跳开,同时装置过流闭锁,该闭锁需用手动解除,装置断电后闭锁信息被存储。

e)不平衡保护

可通过设置不平衡保护压板来开启或关闭该保护。当压板投入后,如果有在投电容,当三相电容电流的不平衡度超过保护定值时,则经过不平衡保护延时后,电容器被跳开,同时装置不平衡闭锁,该闭锁需用手动解除,装置断电后闭锁信息被存储。

f)谐波保护

可通过设置谐波保护压板来开启或关闭该保护。当压板投入后,如果有在投电容,当谐波含量超过保护定值时,则经过谐波保护延时后,电容器被跳开,同时装置谐波闭锁,该闭锁需用手动解除,装置断电后闭锁信息被存储。

12)电磁兼容性能

静电放电抗扰度试验:执行标准GB/T 13926.2 -98;

射频电磁场辐射抗扰度试验:执行标准GB/T 13926.3 -98;

电快速瞬变脉冲群抗扰度试验:执行标准GB/T 13926.4 -98;

浪涌(冲击)抗扰度试验:执行标准GB/T 13926.5 -98;

1MHZ脉冲群干扰试验:执行标准GB/T 6162 -85。

13)通信功能

具备RS232或RS485接口供抄表用,应能实现:当前运行数据下载;整定值下载、修改、上传(包括时间修正);遥控投、遥控切;统计记录下载。

5、技术服务

1)供方向需方提供设计所需的设计资料。

2)供方向需方提供有关的土建设计资料及详细的安装图纸。

3)供方随设备提供有关的技术文件和资料,以及现场的技术指导。

4)由供方负责派技术人员到安装现场进行技术指导与培训。

5)补偿装置在安装调试中,如出现质量问题,供方应及时派员到现场无偿处

理。补偿装置投运后一年内,因单元或成套装置中的设备、器件出现产品质量问题,供方负责无偿更换或修复;装置投运满一年后,在未来三年运行期间内,每年无偿对装置运行情况进行诊断分析。

6、供货要求

1)所需数量:8 套,补偿容量:2600kV AR。

2)提供资料时间:在设备签定合同后七个工作日内提供补偿装置外形及基

础安装尺寸图、二次接线图(均包括CAD软盘)和有关技术资料。

3)备品备件:厂家列出必备的备品备件及专用工具清单,其价格应包括在

本体设备价格内。

4)提供出厂资料3套。

水利水电施工合同新编范本正式版

YOUR LOGO 水利水电施工合同新编范本正式 版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列,下载即可用

水利水电施工合同新编范本正式版 使用说明:当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕,就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻,材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 发包方: 法定代表人: 承包方: 法定代表人: 依照《这人民共和国合同法》、《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平、和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工有关事项协商一致,订立本合同如下: 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程承包范围:根据施工图纸要求。 二、合同工期 自本项目监理单位发出的开工令起______日历天。 三、质量标准 合格(按设计施工合同质量要求)。 四、合同价款 金额:_______元。 五、双方主要义务和责任

1、甲方主要义务和责任 (1)负责施工场地的征用及拆迁、赔偿等工作,按照提供施工用地及交通道路,如果因施工场地及交通道路无法保证乙方材料顺利进场,由此给乙方造成的二道运输甲方应配合乙方给予签证确认。 (2)与当地供电、供水部门联系协助解决乙方施工及生活用电用水电源水源问题。 (3)甲方根据实际情况需对施工进行更改的,应送设计单位进行设计变更,并经有关部门审批后提交乙方施工。 (4)配合乙方、监理单位做好现场质量及工程量签证。 2、乙方主要义务和责任 (1)在本合同签字生效后,7天内进场开工。 (2)负责施工生活用电、用水费用,负责本合同所需要的临时设施的设计、建设、维护及费用。 (3)认真执行甲方及监理人发出的与本工程有关的指示,切实履行职责,采取必要措施,确保施工安全及工程质量并按期完工。 (4)在施工过程中,未经甲方及监理人许可,乙方不得擅自变更设计内容及施工质量要求,若擅自变更,甲方不予承认签证。 (5)工程施工完工后乙方应负责清场并做好相关恢复工作。

水利水电工程建设项目管理方法

水利水电工程建设项目管理 作者: 王火利章润娣出版时间:2005年出版社:中国水利水电出版社 水利水电工程管理 出版社:中国水利水电出版社出版时间:2003年 水利水电工程建设项目招标投标法规文件应用指南 出版社:水利水电出版社出版时间:2005-8-1 附网上的一篇论文!! 大型水利水电工程建设项目管理方法的研究与实践 摘要:龙滩水电站是国家西部大开发的十大标志性工程和“西电东送”的战略项目之一,是红水河梯级开发的控制性工程。项目的管理组织在建设这样宏大的工程中起着决定性的作用。本文详细介绍了龙滩水电站建设管理的组织模式、工程招标采购的方法和合同管理方法等。 关键词:水利水电建设管理研究实践 龙滩水电站是国家西部大开发的十大标志性工程和“西电东送”的战略项目之一,是红水河梯级开发的控制性工程。工程已于2001年7月1日开工建设。 龙滩水电站位于红水河上游广西壮族自治区天峨县境内,设计总装机容量630万千瓦,是目前国内已建和在建的仅次于三峡工程的特大型水电站,该工程分两期建设,其中第一期装机420万千瓦,概算总投资243亿元。1999年12月26日,由原国家电力公司(出资33%)、(出资32%)、广西开发投资公司(30%)、贵州省基本建设投资公司(出资5%)共同发起组建龙滩水电开发有限公司,全面负责龙滩水电站的建设和运营管理(电力体制改革后原国家电力公司和原广西电力有限公司的股份全部划给中国大唐集团公司)。为保证龙滩水电站的顺利建成,项目业主龙滩水电开发有限公司在工程建设过程中,深化改革,对在当今社会环境中大型水利水电工程项目管理的方法,进行了

有益的探索、研究与实践。按照“项目法人制、招标投标制、建设监理制、合同管理制”原则对工程项目进行管理。 1.工程建设管理的组织模式 项目的管理组织在建设这样宏大的工程中起着决定性的作用。按照传统的工程建设的管理组织方式,业主班子将是一个庞大而又复杂的组织机构。在设计项目管理组织时,项目业主以市场经济的思维方法构思项目管理组织的模式,形成了按投资多元化、管理社会化、经营市场化建立工程项目管理组织的总体构想。这一构想就是要充分利用改革的成果,运用市场经济的运作机制,实行龙滩水电工程建设的社会化管理。 作为电站建设的业主,龙滩水电开发有限公司负责电站的建设及运营,对水电站总体规划与设计实施强有力的管理。公司在各参建主体中积极发挥主导作用,倡导管理创新,通过贯彻对合同主线实施“静态控制、动态管理”的思路,促进各参建单位形成自觉的质量品牌意识、市场竞争意识及顾全大局的观念,使工程进展较顺利,质量、工期、投资等方面均得到有效的控制。龙滩水电开发有限公司本着精干、高效的原则和建立现代企业制度要求,为更好地发挥公司工程建设责任主体和实施主体的作用,加快工程进度、质量、投资、控制,进一步明确职责,规范运作,科学管理,提高管理水平。公司管理机构设置为“九部”,即:工程建设部、计划合同部、机电物资部、工程技术部、财务管理部、党群工作部、总经理工作部、环保移民部、人力资源部。目前,正式职工85人。除此之外,充分借用和发挥社会专业力量,将部分专业工程委托社会化的专业部门或机构对其的实施进行管理。这样,形成了水电站项目业主与社会专业机构是以经济关系建立起来的具有特色的大型项目的工程管理组织结构模式,实现了工程项目的社会化管理。在工程的具体事务管理中,水电站项目业主又是按市场化经营的方法进行运作,充分利用市场机制为水电站建设管理提供服务,使水电站建设得到有力的社会支撑。如水电站项目中某些设备的采购、货物的仓储、设备和大宗材料的运输、有关的辅助服务等均按市场原则通过经济合同来实现。社会化管理使业主的工程事务管理工作量大大减少,业主班子的人员规模可以降低至最低点,项目管理工作的效率和效果提高,降低了建设成本。水电站项目业主由此可以集中精力管理重大问题,在整个建设过程中定思路、定标准、定制度,一手抓规划设计和工程建设,一手抓工程招标和合同管理,这样在总体上就把握住了水电站建设的方向。各社会专业机构在统一的规范和规则下,各司其职,负责相应专业工程的具体实施工作。实行社会化管理,还可得到社会上最优秀的各方面的专业人才为水电站建设服务。 2.工程招标采购的方法 2.1.项目招标 龙滩水电站工程项目分标按照标界清晰,便于合同管理,优化施工布置,减少施工干扰的原则,将工程项目分标如下表: 序号合同名称备注

17年全国电力生产人身伤亡事故统计

2017年全国电力生产人身伤亡事故 统计 2017年全国电力生产人身伤亡事故统计1、2017年1月5日,湖南四联电力建设有限公司作业人员在广西水利电业集团有限公司所属灌阳县水利电业有限公司进行农网升级改造项目施工过程中,拆除旧线时随断裂电杆摔落,造成1人死亡。2、2017年1月10日,华能集团所属上海电力检修有限责任公司作业人员在江苏华能金陵燃机热电有限公司2号机组LCI装置6千伏开关仓内工作时,发生触电,造成1人死亡。3、2017年1月11日,河南防腐保温开发有限公司作业人员在三峡集团所属湖北能源集团鄂州发电有限公司进行2号锅炉捞渣机检修时,因锅炉垮焦被压,造成1人死亡。4、2017年1月20日,大唐集团所属河南洛阳首阳山发电有限公司燃料质检部在对

火车来煤进行采样过程中,瞭望人员被卡在采样机与水泥柱之间,后坠落至距采样机操作间4米的地面处,造成1人死亡。5、2017年2月12日,哈尔滨三发装卸运输有限公司作业人员在华电集团所属哈尔滨第三发电厂进行4号锅炉电除尘振打器检查工作中,打开保温箱时发生触电,造成1人死亡。6、2017年2月17日,广东重仪机械服务检修有限公司作业人员在粤电集团所属珠海发电厂进行石灰石卸料斗检修时,被卷入斗提机,造成1人死亡。7、2017年2月23日,陕西汉中中航人力资源有限责任公司在陕西地方电力有限公司所属镇巴供电分公司进行35千伏开关跳闸故障处理过程中,于长时间的暴雪天气导致线路拉力过大,作业人员在进行横担矫正和瓷瓶更换时,电杆倾倒,造成1人死亡。8、2017年2月24日,江苏常熟防腐保温工程有限责任公司在国电投所属常熟发电有限责任公司4号锅炉空气预热器顶部防雨棚进行防腐油

小水电站股份转让协议

电站股权转让协议 签订时间:年月日 卖方(下称甲方): 某某某,年月日出生,汉族 住所地:身份证号: 某某某,年月日出生,汉族 住所地:身份证号: 买方(下称乙方): 某某某,年月日出生,汉族 住所地:身份证号: 上列双方本着平等、自愿的原则,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等法律法规之规定,就某某某电站的股权资产转让(项目批复:某发计[XXXX]固XXX号、营业执照注册号:XXXXXXXXXXXX、组织机构代码:XXXXXX),经协商达成以下协议条款以资共同遵守履行: 1.转让标的 1.1.某某某电站基本情况: 1.1.1.水电站座落在某某县某某乡常富村高桥社,属甲方某某某、某某某二人所有。 1.1. 2.水电站始建设于2003年2月26日;土地证面积2608.9平方米,水电站现有固定资产:厂房、设施、设备等;包括但不限于发电机组2台(单机功率:1600kw);水轮机2台(单机功率:1600kw);

高低压配电;压力管道约500米;水渠涵洞约5000米;取水口两个;蓄水库一个;前池一个;变压设备;上下网计量表等。(注:以甲、乙双方现场交接清单为准。) 1.1.3.2003年1月16日取得立项批复,2004年建成投产联网发电,2009年3月19日,取得《取水许可证(川雅某)字[XXX]第XXX号》;2011年7月28日,取得《电力业务许可证:XXXXXXXXXX》。 1.1.4.该电站总装机容量为3200KW。 1.2.转让方式: 1.2.1.甲方将持有某某某电站的全部资产一次性转让给乙方。 1.2.2.自甲方收到乙方支付的第二笔款项壹仟万元及未支付的余款转到甲、乙双方共同管理指定账户之日的当天甲方将电站及电站资产全部移交给乙方,即日起电站所生产的发电收入归乙方所有,在此期间所产生的费用由乙方承担。 2.转让价款及付款方式 2.1.转让价款: 2.1.1.双方商定转让价款为万元,用于购买甲方二人电站的全部资产100%(其中甲方某某某占电站50%股份,甲方某某某占电站50%股份)和支付电站水资源补偿费(电站水资源补偿费由甲方向政府相关部门交纳)及电站股权转让前对电站现有员工的安置补偿(主要指电站职工的辞退补偿和“五险一金”,注:转让前的电站员工经乙方考核后符合乙方用工条件时重新签订劳动合同)。 2.1.2.转让中所发生的一切税费按相关政策各自承担。 2.2.付款方式: 2.2.1.本合同签订5个工作日内乙方支付甲方首付款万元。

广西水利电力职业技术学院大一男生从上铺坠落到不治身亡

广西水利电力职业技术学院大一男生从上 铺坠落到不治身亡 广西水利电力职业技术学院大一男生从上铺坠落到不治身亡 11月6日凌晨,广西水利电力职业技术学院武鸣校区的大一男生小李在寝室里不慎从上铺坠落到地上,送医抢救后不治身亡。 11月21日上午,记者见到小李的外公和两个舅舅。他们说,小李的父亲在2015年因病去世,母亲因小李出事后受打击太大而精神崩溃,所以,小李的善后事宜由几个舅舅来处理。据介绍,小李今年18岁,防城港人,生前在广西水利电力职业技术学院武鸣校区2017级电气自动化(远程监测与控制方向)班就读。 11月6日凌晨2时19分,一名室友用小李的手机打电话给小李的母亲,称小李在床上玩手机摔下来出事了,已送医院抢救。小李的母亲和亲属赶紧从防城港连夜开车前往武鸣。当天清晨6时许,他们在医院太平间见到小李的遗体,小李的母亲当场哭昏过去。经过仔细查看,小李头颅顶部有一个小小的伤口,鼻腔有血,无其他外伤。 记者看见,在小李的病历本上,医生于11月6日凌晨2时

40分记录:约30分钟前不慎从床铺上跌倒,当时头枕部先着地,立即昏迷,鼻腔浓血,全身颤抖,呼吸逐渐减弱,同学呼叫120接诊,立即出诊,于11月6日2时17分到达现场。现场查体,呼之不应,无自主呼吸,颈动脉无搏动,双侧瞳孔散大固定约6毫米,对光发射消失,心音消失,各种反射消失,双侧鼻腔有血迹,头颅顶部有长2厘米宽1厘米的挫裂伤口。经过1小时50分的抢救,未能挽回小李的生命,医生于11月6日凌晨4时15分宣布临床死亡。 家属提出赔偿 学校称无责任 小李的舅舅认为,小李是在学校寝室出事的,学校在管理上存在一定的过错,于是提出100万元的赔偿,但遭到学校拒绝。 校方认为,此事的发生学校无责任,但表示愿意给家属提供往返交通费3000元、丧葬费4000元、运输费3000元、人道主义慰问金11万元,合计12万元。 经过多次协商,家属将索赔金额降到71万元,学校表示从人道主义出发最多只能给20万元,双方一直未谈拢。 11月9日,家属将情况反映到自治区水利厅。次日,家属收到加盖有“广西水利电力职业技术学院”公章的《信访受理告知书》,大意是该学院决定受理此信访事项,按照《信访条例》规定,将于2018年1月8日前办结并书面答复。

水利水电项目分包合同样本(合同示范文本)

水利水电项目分包合同样本 (合同示范文本) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方:______________________ 乙方:______________________ 日期:_______年_____月_____日 编号:MZ-HT-017924

水利水电项目分包合同样本(合同示范文 本) 水利水电项目分包合同范文一 经甲乙双方共同协商,现就工程项目水电部分分包事宜达成以下共识; 一、工程概况: 1.工程名称: 2.工程地址: 3.开工日期: 4.竣工日期: 二、承包范围: 按甲方提供的图纸和设计变更及甲方指定的项目 三、承包方式: 包工不包料

四、工程造价及付款方式: 按甲方中标价(水电人工部分)的 %包干,乙方自负盈亏。按乙方每月实际完成工作量的90%给付。其余款项待工程竣工后甲方在30天内和乙方结算并付清。 五、工程质量及工期: 1. 乙方应严格按照施工图纸组织施工,质量应达到和符合各级部门的施工规范和验收标准。 2. 每层次的预埋和安装应通过监理、质检等部门的验收,如达不到要求应无条件立即组织返工,返工不另计返工费,且损失的材料应由乙方承担赔偿。 3.每层次的预埋时间应在钢筋班组完成工作后小时内完成,每超过1小时处罚元。 4.开关箱,开关盒,插座盒,电话、电视等相关线盒安装前应控制 5.如需凿墙埋管应用切割机先割出双边的控制线后方能凿打,否则每米处罚元。 6.工期应随主体工期同步,安装,穿线等工序不得拖延其他工

广西研究机构名录

广西省研究机构南宁市: 1.广西水产研究所 2.广西化工研究院 3.广西冶金研究院 4.广西畜牧研究所 5.广西中医药研究院 6.广西玉米研究所 7.广西交通科学研究院 8.南宁市蔬菜研究所 9.广西书画研究院 10.南宁市教育科学研究所 11.广西水稻研究所 12.广西建筑科学研究设计院 13.广西中医骨伤科研究所 14.广西建筑综合设计研究院 15.广西电力工业勘察设计研究院 16.广西壮族自治区畜牧研究所 17.广西壮族自治区水牛研究所 18.广西轻工业科学技术研究院 19.广西文物考古研究所 20.南宁市建筑科学研究设计院 21.广西壮族自治区甘蔗研究所 22.南宁市关心下一代教育研究所 23.广西民族研究学会 24.广西壮族自治区兽医研究所 25.广西大学设计研究院 26.南宁市环境保护科学研究所 27.广西体育科学研究所 28.广西农业机械研究院 29.广西科学院生物研究所 30.广西水电科学研究院 31.广西机械工业研究院 32.广西民族医药研究院 33.南宁市轻工食品研究所 34.广西医学科学情报研究所 35.广西老年书画研究会 36.南宁市城市规划研究中心 37.广西科学技术情报研究所 38.广西绢麻纺织科学研究所 39.南宁输血医学研究所 40.广西电力试验研究院有限公司

42.广西化学纤维研究所 43.广西壮族自治区木薯研究所 44.南宁市民安中草药研究院 45.广西冶金研究院分析测试中心 46.广西工业建筑设计研究院 47.广西工程防震研究院 48.广西壮族自治区标准技术研究院 49.南宁市三维丝花设备研究所 50.广西电网公司电力科学研究院 51.广西煤炭科学研究所 52.南宁市科学技术情报研究所 53.广西冶金研究院设计分院 54.广西壮族自治区环境保护科学研究院 55.广西壮族自治区电子研究所 56.广西壮族自治区计量检测研究院 57.广西南宁市建筑材料科学研究所 58.广西壮族自治区林业科学研究院 59.广西永年太极拳研究院 60.广西壮族自治区粮油科学研究所 61.广西农科院蔬菜研究中心 62.广西壮族自治区亚热带作物研究所 63.南宁市蔬菜研究所试验基地 64.广西有色勘察设计研究院 65.广西医科大学蛇毒研究所 66.南宁市邕宁区教育研究室 67.广西壮族自治区人口研究所 68.广西亚健康科学技术研究会 69.广西壮族自治区价格研究所 70.广西县域经济研究会 71.广西壮族自治区肿瘤防治研究所 72.广西壮族自治区职业病防治研究院 73.广西民族问题研究中心 74.广西壮族自治区气象减灾研究所 75.广西国际税收研究会 76.南宁市化工研究设计院安全评价中心 77.综合开发研究院(中国·深圳) 78.广西畜牧研究所分队 79.广西节能减排研究会 80.南宁市创元研究所 81.广西水产研究中试基地 82.广西壮族自治区交通规划勘察设计研究院 83.广西茧丝绸研究发展中心

全国电力行业生产人身伤亡安全事故汇总

全国电力行业生产人身伤亡安全事故汇总 公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

2017年全国电力行业生产人身伤亡安全事故汇总总计:有人身死亡的事故53起,死亡人数61人(包括失踪人数)一月份(4起,死亡4人) 1、1月5日,湖南四联电力建设有限公司作业人员在广西水利电业集团有限公司所属灌阳县水利电业有限公司进行农网升级改造项目施工过程中,拆除旧线时随断裂电杆摔落,造成1人死亡。 2、1月10日,华能集团所属上海电力检修有限责任公司作业人员在江苏华能金陵燃机热电有限公司2号机组LCI装置(负载整流逆变器LOAD COMMUTATED INVERTER)6千伏开关仓内工作时,发生触电,造成1人死亡。 3、1月11日,河南防腐保温开发有限公司作业人员在三峡集团所属湖北能源集团鄂州发电有限公司进行2号锅炉捞渣机检修时,因锅炉垮焦被压,造成1人死亡。 4、1月20日,大唐集团所属河南洛阳首阳山发电有限公司燃料质检部在对火车来煤进行采样过程中,了望人员被卡在采样机与水泥柱之间,后坠落至距采样机操作间4米的地面处,造成1人死亡。 二月份(4起,死亡4人) 1、2月12日,哈尔滨三发装卸运输有限公司作业人员在华电集团所属哈尔滨第三发电厂进行4号锅炉电除尘振打器检查工作中,打开保温箱时发生触电,造成1人死亡。

2、2月17日,广东重仪机械服务检修有限公司作业人员在粤电集团所属珠海发电厂进行石灰石卸料斗检修时,被卷入斗提机,造成1人死亡。 3、2月24日,江苏常熟防腐保温工程有限责任公司在国家电电力投资集团所属常熟发电有限责任公司4号锅炉空气预热器顶部防雨棚进行防腐油漆作业时,作业人员从防雨棚顶部(标高约31米)滑跌至零米地面,造成1人死亡。 4、2月23日,陕西汉中中航人力资源有限责任公司在陕西地方电力有限公司所属镇巴供电分公司进行35千伏开关跳闸故障处理过程中,由于长时间的暴雪天气导致线路拉力过大,作业人员在进行横担矫正和瓷瓶更换时,电杆倾倒,造成1人死亡。 三月份(5起,死亡5人) 1、3月18日,国电集团所属山东石横电厂2号斗轮机堆煤过程中,值班司机用铁锨清理旋转平台洒落的积煤时,被卷入附近辊筒与皮带之间,造成1人死亡。 2、3月20日,江苏万恒防腐安装有限公司作业人员在华能集团所属山东白杨河发电有限公司处理6号炉省煤器输灰缺陷期间,现场确认脚手架搭设方案时,从防雨棚彩钢瓦顶坠落,造成1人死亡。 3、3月26日,南网公司所属贵州电网有限责任公司望谟供电局纳夜供电所作业人员,在对10千伏纳夜线渡邑-纳夜交布AN10开关引流线故障进行抢修时触电,造成1人死亡。

2019年第二批广西水利水电工程施工企业三类管理人员任职资格考核工作.doc

广西壮族自治区水利厅 办公室文件 水办建设〔2019〕47号 自治区水利厅办公室关于开展2019年第二批 广西水利水电工程施工企业三类管理人员 任职资格考核工作的通知 各有关单位: 根据《自治区水利厅关于印发广西水利水电工程施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理实施细则的通知》(桂水规范〔2019〕2号)和《自治区水利厅办公室关于开展2019年广西水利水电工程施工企业三类管理人员任职资格考核工作的通知》(水办建设〔2019〕5号)要求和工作安排,定于2019年10月~12月开展2019年第二批广西水利水电工程施工企业三类管理人员任职资格考核工作。现将有关事项通知如下。 一、考核条件

感谢你的观看 (一)安全能力考核。安全能力考核是对申请人与所从事水利水电工程活动相应的文化程度、工作经历等资格的审核。被考核人员应当同时满足以下安全生产能力考核标准: 1.具有完全民事行为能力,身体健康; 2.与申报企业有正式劳动关系; 3.项目负责人,年龄不超过65周岁;专职安全生产管理人员,年龄不超过60周岁; 4.申请考核人员的学历、职称和工作经历分别申请人的学历、职称和工作经历应分别满足以下要求: (1)企业主要负责人:除法定代表人之外的其他企业主要负责人,应具有大专及以上学历或中级及以上技术职称,且具有3年及以上的水利水电工程建设经历; (2)项目负责人:应具有大专及以上学历或中级及以上技术职称,且具有3年及以上的水利水电工程建设经历; (3)专职安全生产管理人员:应具有中专(含高中、中技、职高)学历且具有3年及以上的水利水电工程建设经历,或大专及以上学历且具有2年及以上的水利水电工程建设经历; 5.在申请考核之日前1年内,申请人没有在一般及以上等级安全责任事故中负有责任的记录; 6.符合国家有关法律法规规定的要求。 (二)安全知识考试。安全知识考试是对申请人具备安全生产法律法规、安全生产管理、安全生产技术知识情况的测试。能力考核通过后,方可参加安全知识考试,知识考试采取闭卷形式,集中考生单人单机进行计算机随机考试,考试时间90分钟,考

水利水电建设施工合同示范文本正式版

水利水电建设工程施工合同 示范文本 GF---2000---0208 水利部 国家电力公司 国家工商行政管理局 水利部 国家电力公司

国家工商行政管理局 关于印发《水利水电工程施工合同和招标文件示范文本》的通知 水建管[2000]62号 各省、自治区、直辖市、计划单列市水利(水电)厅(局)、电力局(公司)、工商行政管理局,各流域机构,新疆生产建设兵团水利局,各有关单位:为加强水利水电建设市场的管理,规范招标投标工作和合同管理,切实保障发、承包双方的合法权益,确保水利化水电工程的建设管理和工程招投标在公平、公正的基础上健康有序的进行,根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国招投标法》的规定,颁发《水利水电施工合同和招文件示范文本》(以下简称《范本》。并对《范本》实施的关问题规定如下: 一、凡列入国家或地方建设计划的大中型水利水电工程使用本《范本》,小型水利水电工程可参照使用。 二、修改后的《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-2000-0208)(以下简称《合同条件》颁发,1997年8月水利部、原电力工业部和国家工商行政管理局联合颁发的《水利水电土建工程施工合同条件》(GF-97-0208)同时废止。 各水利水电工程发包人在编制招标文件和施工合同时,《合同条件》应按本通知第三条的规定应用,《范本》的其它文件可根据建设项目的实际情况参照使用,但不得违反《合同条件》中所确立的或隐含的公正、公平原则。若编制的上述文件内容及《合同条件》的规定不一致时,应以《合同条件》为准。 三、《合同条件》分为“通用合同条款”和“专用合同条款”两部分。 1.“通用合同条款”应全文引用,不得删改。 2.“专用合同条款”则应按其条款编号和内容,根据工程实际情况进行修改和补充。 3.除《合同条件》的“专用合同条款”中所列的编号的条款外,“通用合同条款”其它的条款的内容不得改动。若确定因工程特殊条件需要变更“通用合同条款”的内容时,应按工程建设项目管理的隶属关系报送水利部、国家电力公司及国家工商行政管理局的业务主管部门批准。 四、水利水电工程建设的管理应按水利部和国家电力公司的有关规定全面推行建设监理制,发包人应委托具有水利水电工程监理资质的单位承担监理工作。监理人应在发包人授权范围内公正地履行其职责。 五、根据我国当前水利水电施工企业普遍存在的流动资金不足的现状,

水利电业公司总经理助理兼发电部主任先进事迹材料

水利电业公司总经理助理兼发电部主任先进事迹材料 水利电业有限公司总经理助理兼发电部主任先进事迹材料 z,今年43岁,大专文化,工程师职称,靖西公司党委委员,工会委员。1988年毕业于广西水电学校,现任靖西公司总经理助理兼发电部主任。主要先进事迹如下:加强政治学习,提高理论思想水平 该同志热爱祖国,热爱人民,团结同事,坚持共产党领导,坚持四项基本原则,努力学习和实践“三个代表”,廉洁自律,遵纪守法,敬岗爱业。1994.7月加入中国共产党,2010年被选为靖西公司党委委员。一直以来,该同志始终以共产党员的标准严格要求自己,激励自己,始终保持中国共产党先锋模范带头作用,始终坚持党的先进性,始终牢记为人民服务的宗旨:全心全意人民服务。坚决执行上级各种决议和公司的各种规章制度;学习有关业务知识、管理技术,在管理中有一定的组织能力和管理经验,在社会中有良好的群众基础,得到了公司领导的肯定和全体员工们的认可。 爱岗敬业,扎实工作,不断提高工作质量和效益 1. 该同志于2008上半年担任靖西公司生产技术部副主任,主持变电管理工作和完成公司电网规划报告、农网城网改造规划报告的编制及电网工程建设,在生产技术部变电管理工作中,始终坚持以设备完好率和供电可靠率为指标,经常召开安全会,分析事故的隐患,学习事故案例和事故警示片,做到防患于未然,做好安全供电,上半年变电管理工作安全运行,没有安全事故发生。在电网工程建设方面,主要完成了靖西县三合变至南坡变35kV送变电工程等18个农网城网35kV工程的材料组织、施工管理、工程监理、资料汇编和竣工结算工作,并通过了工程审计工作,为保证公司农网、城网工程固定资产的结转创造条件。 2. 2008年7月担任发电部主任,主持靖西公司发电安全管理工作,首先与部属各电厂负责人签订安全责任书,按时召开安全例会,确保安全,层层落实责任,带领部门员工搞好发电生产, 尽职尽责,任劳任怨,坚决完成年度发电工作任务和安全管理目标。为充分利用水利资源,经常督促值班员和水工员,特别是洪水期,更加加强值班管理和夜间巡视,保证能来多少水发多少电,多发多供。2008全年整个发电系统安全完成发电量任务为15612.95万千瓦时,2009全年整个发电系统安全完成发电量任务为9178.49万千瓦时,2010全年整个发电系统安全完成发电量任务为12441.36 万千瓦时,几年来,没有重大人为安全事故发生,为公司提高了经济效益,2008年被评为公司优秀员工。 3. 不断提高发电系统的安全稳定运行,解决发电系统的技术难题,做好本部的生产、技术、工安全、业务培训及电网运行的各项工作,多次处理好电厂机组推力轴承发热的问题,进行电厂直流监控装置改造、励磁系统改造、机组调速器机构改造、蝴蝶阀操作机构改造。同时加强系统的设备管理,为确保各发电设备正常运行;在洪水时期,要求各电厂管理人员都能做到坚守岗位,自己亲临现场指挥抗洪抢险,与员工们一起日夜奋战,积极排险,保护厂房和设备的安全,确保公司的财产不受损失。 4.主要完成靖西公司二郎电厂渠道危险段的加固600多米,靖西公司三叠岭电厂渠道危险段的加固500多米、靖西公司念祥一级电厂厂房地基及电缆沟和发电机坑灌浆堵漏处理及厂房防洪墙加固建设,使安全隐患减少到最底限度,也减少不必要的经济损失,保证引水渠道的正常运行。 5.做好公司各电厂的年度设备检修计划和完成各电厂的年度设备检修工作及电厂设备评级工作,保证设备的完好率和运行的可靠性。 6.主要完成了靖西公司爱布一级职工饮水工程、爱布二级生活楼完成二层楼建设、二郎职工饮水工程和职工摩托车车房、波州一级电厂卫生间改建、念祥一级电厂宿舍楼修建,改善了职工生活条件,员工得到关心,调动了职工积极性。

小型农田水利建设工程施工合同范本

小型农田水利建设工程施工合同 (示范文本) 发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 工程项目一览表(附件1) 资金来源:财政补助资金及群众投劳筹资。 二、合同工期: 开工日期:2011年月日; 竣工日期:2012年月日; 合同工期总日历天数天。 三、双方一般权利和义务 1、发包人一般权利和义务 (1)组织施工预算中“投劳折资”部分的投工投劳的兑现,协调好投工投劳与专业施工队伍的配合; (2)搞好土地占用、青苗补偿等工作,使施工场地具备施工条件,在开工后继续负责解决以上事项遗留问题; (3)提供施工所需水、电线路,保证施工期间的需要;

(4)提供施工场地道路的通道,满足施工运输的需要; (5)组织质量监督小组,负责对工程质量、进度、安全进行监督。 2、承包人一般权利和义务 (1)遵守政府有关主管部门对施工场地交通、施工噪音以及环境保护和安全生产等的管理规定; (2)已竣工工程未交付发包人之前,承包人负责已完工程的保护工作,保护期间发生损坏,承包人自费予以修复; (3)保证施工场地清洁符合环境卫生管理的有关规定,交工前要清理现场; (4)接受发包方质量监督小组、乡人民政府、水务部门工程技术人员对工程质量、进度、安全进行监督指导。 四、质量标准 工程质量标准:合格。 质量标准的评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。因承包人原因工程质量达不到约定的质量标准,承包人承担违约责任。 五、隐蔽工程和中间验收 工程具备隐蔽条件的中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前24小时以通知发包人验收。发包人组织质量监督小组,汇同乡人民政府负责人、水务部门工程技术人员及时进行验收。承包人准备验收记录,验收合格,各部门参加人员在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。验收不合格,承包人在发包人限定的时间内整改后重新验收。 六、安全施工 1、安全施工与检查 承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定,严格按安全标

2017年全国电力行业生产人身伤亡安全事故汇总

2017年全国电力行业生产人身伤亡安全事故汇总总计:有人身死亡的事故53起,死亡人数61人(包括失踪人数) 一月份(4起,死亡4人) 1、1月5日,湖南四联电力建设有限公司作业人员在广西水利电业集团有限公司所属灌阳县水利电业有限公司进行农网升级改造项目施工过程中,拆除旧线时随断裂电杆摔落,造成1人死亡。 2、1月10日,华能集团所属上海电力检修有限责任公司作业人员在江苏华能金陵燃机热电有限公司2号机组LCI装置(负载整流逆变器LOAD COMMUTATED INVERTER)6千伏开关仓内工作时,发生触电,造成1人死亡。 3、1月11日,河南防腐保温开发有限公司作业人员在三峡集团所属湖北能源集团鄂州发电有限公司进行2号锅炉捞渣机检修时,因锅炉垮焦被压,造成1人死亡。 4、1月20日,大唐集团所属河南洛阳首阳山发电有限公司燃料质检部在对火车来煤进行采样过程中,瞭望人员被卡在采样机与水泥柱之间,后坠落至距采样机操作间4米的地面处,造成1人死亡。 二月份(4起,死亡4人) 1、2月12日,哈尔滨三发装卸运输有限公司作业人员在华电集团所属哈尔滨第三发电厂进行4号锅炉电除尘振打器检查工作中,打开保温箱时发生触电,造成1人死亡。 2、2月17日,广东重仪机械服务检修有限公司作业人员在粤电集团所属珠海发电厂进行石灰石卸料斗检修时,被卷入斗提机,造成1人死亡。 3、2月24日,江苏常熟防腐保温工程有限责任公司在国家电电力投资集团所属常熟发电有限责任公司4号锅炉空气预热器顶部防雨棚进行防腐油漆作业时,作业人员从防雨棚顶部(标高约31米)滑跌至零米地面,造成1人死亡。 4、2月23日,陕西汉中中航人力资源有限责任公司在陕西地方电力有限公司所属镇巴供电分公司进行35千伏开关跳闸故障处理过程中,由于长时间的暴雪天气导致线路拉力过大,作业人员在进行横担矫正和瓷瓶更换时,电杆倾倒,造成1人死亡。 三月份(5起,死亡5人) 1、3月18日,国电集团所属山东石横电厂2号斗轮机堆煤过程中,值班司机用铁锨清理旋转平台洒落的积煤时,被卷入附近辊筒与皮带之间,造成1人死亡。 2、3月20日,江苏万恒防腐安装有限公司作业人员在华能集团所属山东白杨河发电有

施工现场水电费协议

甲方:北京XX集团有限责任公司 乙方:北京XX消防工程有限公司 为了保证乙方在XXX中心施工的顺利进行,本着双方平等互利的原则,经甲乙双方协商,签订本协议。 一、协议内容: 1、乙方按甲方施工现场临时水电布置调整二级箱以下临电施工方案及临时用水 方案,调整后符合甲方临电要求。乙方施工用水用电费用采用包干形式支付给甲方。乙方需加强现场用水电管理,服从甲方安排,确保用水用电安排,严禁浪费,如施工过程中甲方发现乙方违反用水用电管理规定,浪费水电情况,甲方有权视情况处以罚款。双方约定以上用水用电内容限于乙方开工至正式水电投入使用后,甲方临水临电设施拆除为止。 2、根据XX市环保部门收费标准,本工程应缴纳工程噪声排污费共计174800 元。由项目参建各方按合同金额分摊,经甲乙双方协商,乙方同意一次性向甲方缴纳一定的分摊费用,由甲方代为缴纳。 3、经协商,乙方不向甲方缴纳安全或质量以及任何名义的押金。乙方应加强本 单位在安全、质量等各方面的管理工作,避免发生事故。乙方的一切行为和后果均由乙方自行负责,与甲方无关。 4、经协商,乙方在本工程中的施工用水用电费和工程噪声排污费两项费用一起 的总包干价共计:元(大写:壹拾叁万伍仟元整)。 5、经双方协商确认,乙方向甲方缴纳了上述施工用水用电费和工程噪声排污费 后,甲方不再向乙方收取其它任何费用,乙方也不在向甲方缴纳任何名义的其他费用。 二、付款方式 双方确认,乙方分两次向甲方支付协议款。本协议签订后,乙方于2018年4月30前向甲方支付第一笔协议款计柒万元整(¥元);2018年8月30日前支付第二笔协议款计陆万伍仟元整(¥元)元。甲方提供等额盖有财务章的收据。 三、协议生效与终止

水利工程承包合同范本

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 水利工程承包合同范本 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包人:合同编号: 监理人:定地点: 签定时间: ________ 年M 日 依据〈〈中华人民共和国合同法》,似下简称发 包人)与(以下简称监理人), 就本项工程建设有关事项,经双方协商一致,订立本合同。 发包人委托监理人按本建设监理合同要求进行项目的建设监理。 工程概况: 1.工程名称: 2.工程地点: 3.工程规模及特性 4.工程总投资: 静态: 动态: 5.工程总工期: (二)监理范围:按照专用合同条款中约定的范围承担监理业务 (三)监理内容:按照专用合同条款中约定的内容承担监理业务。

(四)工程建设监理的期限自 ______ 年M 日至________________ 年 月日。 (五)建设监理报酬为(大写)■元,由发包人按本专用合同条款约定的方式、时间向监理人结算支付。 建设监理合同的组成文件及解释顺序。 (一)监理委托函或中标函。 (二)监理合同书。 (三)监理实施过程中双方共同签署的补充文件。 (四)专用合同条款。 (五)通用合同条款。 (六)监理招标书(或委托书)。 (七)监理投标书(或监理大纲)。 上列合同文件为一整体,代替了本合同书签署前双方签署的所有的协 议、会谈记录以及有关相互承诺的一切文件。 三、本合同书经双方法定代表人或其委托代理人签字(盖章)并加盖本单位公章后生效。 四、本合同书正本一式两份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本,各执。 发包人:(公章)监理人:债章) 法定代表人:(签章)法定代表人:(签章)委托代理人:(签章)委托代理人:(签章)

安全生产及组织机构及管理人员

关于成立安全生产组织机构及其职责的 通知 各部门: 为认真贯彻执行公司“安全第一、预防为主;控制风险、综合治理;平安和谐、持续改进;遵章守法、安全发展”的安全工作方针,以科学发展观统领安全生产工作全局,以对企业财产、对社会和人民群众、对员工生命安全高度负责的精神,按照《中华人民共和国全生产法》的要求,经公司董事会研究决定成立安全生产组织机构,并落实其各项具体职责,现将有关事宜通知如下: 一、安全生产组织机构 (一)安全员:王栓义马继明唐敬尧 (二)领导机构 1、安全生产领导小组 组长:张敏 副组长:黄文华 组员:王栓义、马继明、范明明、郭建文、杜小彬 2、安全生产领导小组的职责 (1)安全生产领导小组是本企业安全生产方面的最高领导

机构。 (2)全面贯彻执行上级有关安全生产方面的方针、政策及其决定。 (3)负责企业年度安全生产工作计划和长远规划及其费用的审批工作,并对执行情况进行监督检查。 (4)对于本企业在安全生产方面急需解决的问题,及重大安全技术措施工程项目,安全设备、设施的更新改造及其费用等的审批工作。 (5)定期召开安全生产工作例会,听取安全生产主管领导工作汇报,分析安全生产形势,研究布置下一阶段安全生产工作。 (6)支持安全生产主管领导、主管部门和安全员的工作。 (7)经常深入群众了解情况,听取职工对安全生产工作的意见和建议,发动群众搞好安全生产工作。 (8)对于轻伤事故有权做出处理决定,对于重伤以上事故,要立即上报,并协助上级有关部门进行调查取证和制订并落实整改措施。 二、主要职责 1、组长职责

(1)负责制定年度安全工作计划,组织实施日常安全管理工作; (2)统一协调安排本企业安全生产的各项工作; (3)组织制定本企业安全生产的各项规章制度和操作规程,并检查督促其落实; (4)组织实施检查和不安全隐患整改工作; (5)组织开展安全知识技能的宣传教育和培训; (6)组织管理专职人员及义务安全员. 2、副组长职责 (1)执行安全法规,督促安全生产责任制的落实,保障本企业安全符合规定,掌握本企业安全生产情况; (2)确定安全责任,落实安全操作规程的实施; (3)组织安全检查,及时消除安全隐患; (4)组织建立专职安全队伍; (5)组织制定符合本企业实际的安全生产应急救援预案,并不定期组织实施演练. 3、组员职责 (1)认真学习安全消防知识; (2)遇到紧急情况及时上报,处理,必要时要及时报警;

电业设备公司总经理同志先进事迹-斗惊涛临危受命

电业设备公司总经理同志先进事迹:斗惊涛临危受命 电业设备有限公司总经理同志先进事迹--斗惊涛临危受命 2006年,桂林变压器厂(桂林天湖水利电业设备有限公司前身)是一家厂房陈旧、产品单一、观念落后、经营亏损达160万元濒临倒闭的国有老企业,同年划转集团公司管理,2007年4月,时任龙胜各族自治县水利电业有限公司副总经理z同志(2006年已通过集团公司竞聘取得总经理资格)临危受命,调任桂林变压器厂厂长一职。面对市场疲软、资金紧缺、技术力量薄弱、人员工资难以发放的严峻局面,他没有向组织上讲任何条件,就直接到桂林变压器厂报到了。在上级领导的关心和扶持下,带领大家在十分困难的环境里齐心合力,默默耕耘。经过四年的发展,企业不但实现了扭亏为盈,而且还取得了长足发展。厂容厂貌、员工面貌发生了翻天覆地的变化,一幢幢漂亮的厂房、整洁的厂区、优良的工作环境、先进的设备呈现在大家面前,如今的桂林天湖设备公司新建了110KV级生产线、预装式变电站生产线、美式箱变生产线、波纹油箱生产线,产品等级从35KV提升到110KV,产品类型有S15、S13、S11系列节能变压器、预装式变电站、美式箱变、干式变压器等,并一次性通过了国家变压器质量监督检验中心的实验,取得了试验合格证;产品通过了IS09001-2008质量管理体系认证,打破了产品单一的格局,实现了产品多元化经营,经营收入逐年增长,经营收入从2006年至2010年,分别为2717万元,4186万元,6925万元,8101万元,8561万元,利润从最多亏损163.6万元提高到盈利539万元,目前销售网络遍及广西大部地区及湖南、云南、贵州、海南等省,生产能力可达170万kV A。 创新的经营理念、科学的管理方法、务实的工作作风,高尚的人格,艰辛的付出,得到了集团公司和社会的普遍赞誉:公司2007——2010年连续四年被评为集团公司“管理工作一等奖”,连续四年成为灵川县“纳税大户”,他本人也从2007年起连续三年被评为集团公司优秀员工,连续四年被评为公司优秀员工;2010年,公司还获得了“2010年度广西优秀企业”称号,其本人也光荣地获得了“2010年度广西优秀企业家”荣誉称号。 面对成绩和荣誉,他总是反复强调“这都是集团公司大力扶持、公司董事会英明领导和公司全体员工团结拼搏的结果,是设备公司注重品牌、追求创新的结果,我只是履行了一个高层管理者应尽的义务,更重要的是企业明天的发展和肩上的责任”。 下基层,做表率,吃得千般苦 上任伊始,面临着严峻的形势和沉重的经济压力,作为一名“掌门人”,员工要吃饭、要工资、要看病没有错;各部门要税收、要管理费、要应付、要接待不能少;企业要开工、要生产任务、要培训员工、要水电费,桩桩件件都要钱……。怎么办?“天上又不会掉下白米饭”,要满足这方方面面的要求,他只有横下心拼命干,主动找员工交心、谈心,把员工当兄弟姊妹,以他特有的亲和力,很快得到了大家的支持和信赖。 为了尽快掌握和熟悉变压器的相关知识,稍有空暇或利用下车间参加劳动的机会,他便一头扎进班组向师傅们讨教,并跟着大家一起忙乎,“这小容量的变压器绕组不浸漆,行吗?”,“油箱不用散热管,采用波纹栅,不是更漂亮、更好吗?”,“把电焊改为氩弧焊,焊接质量如何?”他边学边问,凭着他的冲劲和对新知识的渴求,不出两个月,他硬是把变压器的基本原理、专业术语、工艺要求给基本弄懂了,在他的带领下,掀起了一波学技术,搞创新的高潮。 为了开辟和拓展变压器的销售市场,忙里忙外,跑上跑下,还经常讲:“当厂长,首先要学会《企业孙子兵法》,特别是企业遇到困难的时候,求爹爹、拜奶奶、做孙子的事要做,再气再恼的事要忍,再苦再累的活要干,再难再险的事要办”。他用汗水和智慧为员工做出了表率,在他顽强拼搏和坚毅执着的精神感召下,员工工作热情高涨,企业走出了困境,当年就实现了扭亏为盈,企业的经济状况得到了明显好转,企业焕发了青春和活力。

相关文档
相关文档 最新文档