文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 电气系统调试方法及技术措施

电气系统调试方法及技术措施

电气系统调试方法及技术措施
电气系统调试方法及技术措施

电气系统调试方法及技术措施1调试说明

本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定;

2调试流程

电气系统调试流程,如下图:

3调试准备

调试前应做好下列准备工作:

首先应充分熟悉电气原理图、设备技术文件; ?并根据设计要求及规范,编制单项调试方案;

准备调试仪表;?成立调试小组;

获取相关调试的指令或许可;?对准备调试的系统回路进行全面的检查,检查是否符合调试的要求。

4调试的主要内容

调试的主要内容有如下几项:

(1)电缆的测试

(2)照明、插座回路的测试

(3)设备的调试

1) 冷水机组的调试

2)冷水空调器调试

3)照明系统的受电

4)通风系统设备的调试

5)水泵的调试

6)生产设备的测试

5 调试的项目及步骤

5.1 电缆的测试及回路受电

记录表格:电施5 电气设备绝缘测试记录

5.1.1电缆到货时的检测

测量绝缘电阻(调试方法见下文)

测量直流耐压试验及泄漏电流测量(调试方法见下文)

5。1.2 电缆线路送电前的测试

绝缘电阻的测试:解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试电阻使用500V 摇表,确保电缆绝缘电阻不小于2 兆欧(国家规范为0。

5 兆欧,2 兆欧为我司要求,以下同)。

直流耐压试验及泄漏电流测试: 使用2.4KV直流耐压试验器(或2.5kV 摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;

采用直流微安表测量泄漏电流;

试验时,试验电压可分4~6阶段均匀升压,每阶段停留1min,并读取泄漏电流值; ?测量时应消除杂散电流的影响。?5.1。3 其他测试

断开配电箱/柜之二次回路的保险,单独检查配电箱/柜的一次回路的绝缘阻值;重新接回电缆头,使用力矩扳手测试螺栓扭矩;再次测试回路的绝缘电阻(保持二次回路保险丝断开状态);

绝缘电阻测试合格后,经首尾监护人经对讲机联系同意送电后,方可送电,严禁约时送电;盘柜作冲击合闸试验.注意观察各部位不应有冒烟、火花和非正常性声响;

送电时应经过连续合断3次测试后正常,方可正式送电。

5.1.4 电缆回路送电后的测试

相位核对:相位的核对分两次进行:接线时,按照统一原则,所有电缆按照颜色一致连接;送电后,再用相位表进行测试,若发现不正确,立即调整。

运行测试:合闸送电后,空载观察24 小时,检查运行情况;有条件时应安排负载运行24小时,全面检查电缆/配电箱的运行情况是否正常;使用红外线测温仪检查配电箱总开关接头和电缆温升。

5.2 照明配电箱的测试

记录表格:电施5 电气设备绝缘测试记录

5.2。1调试内容:线路绝缘电阻的测量

5.2。2 试动作

5。2.3 配电箱绝缘电阻的测试

配电箱的电阻测试仅对进、出线的测试,而对箱内的线路不做测试;

测试电箱的进线电阻;测试前要断开上级开关或断开线路,使用500V摇表,确保进线电缆绝缘电阻不小于2 兆欧;

测试电箱的出线电阻;测试前要断开下级开关或断开线路,使用500V摇表,确保出线电缆绝缘电阻不小于2 兆欧。

相位的核对:相位的测试使用相位表。先检查电缆接线是否颜色统一;送电后,再用相位表测试进线端的相位,若发现不正确,立即调整;出线端的相位亦按照以上方法进行并做相应调整.

5。2.4 漏电断路器的测试

漏电保护的测试采用单相对地短路进行测试,线路前安装10A保险丝。测试次数不小于2 次,并且动作要全部正确。

5.2.5 灯位及插座的检查

使用临时用电,分别检查各灯回路,确定回路符合设计;

测量回路电流,确定回路电流负荷符合设计;

使用临时用电,分别检查各插座回路,确定回路符合设计;

使用测试插座,检查每个插座是否存在断路、缺相、对地短路等不正常情况;

灯位及插座的相位检查采用对单相供电的方法,检查每个回路是否正确.

5。3 电动机及电动机控制箱的测试

记录表格:电施5《电气设备绝缘检查记录》;

电施8《电动机试运转记录》

5。3。1 调试步骤:

检查电机控制箱内的线路:检查“星-三角”起动线路的正确性;

检查接触器辅助接点的良好性;检查线路的编号是否与设计图纸一致;

电缆的绝缘检查:检查电缆线间和线对地的绝缘电阻,电阻值不能小于2兆欧。

电动机的检查:检查电机内线圈线间绝缘电阻,电阻值大于10兆欧;

检查电机转动

部分的平滑性;

接线:接线端的间距不能太小。若由于接线空间的限制,接线端要采用绝缘保护措施。点动起动:负荷运行;保护系统测试。

相位测试:使用相位表,检查控制箱进线端的相位,并按照接线颜色统一原则,检查

控制箱出线电缆是否按照颜色一致连接;送电后,检查电机的转向是否正确。

5.3.2 功能的测试

电机控制箱的功能测试;检查电源指示、电压/电流指示功能;检查空开的功能,对带漏电型开关可按试验按钮进行测试;检查起动/停止/主、副泵转换功能。电机的起动:检查电机转动方向是否正确;检查电机转动时是否有噪音检查电机运转时的起动时间和起动电流值、以及运行时的电流值。

5.3。3温升的测试

对风机的温升测试为带负荷运行温升测试;开机前,记录室内温度;开起电机,检查起动时间和起动电流、以及运行时电流是否正常;若一切正常,运行风机,并每隔10分钟测试一次电机外壳温度,直至温度变化在±2℃,温差可认为为电机运行后的温升;水泵电机的温升可分为空载时和负载时温升测试,方法与风机电机温升测试一样.

5。3.4 负载测试

在电机起动正常并转向符合使用要求的情况下,带负荷进行测试。改变电机负载,测量电机运转电流;按1 0%额定负载,50%额定负载、额定负载和110% 额定负载几种情况下,测量电机运行电流值。

5.4 空调系统等设备的调试

记录表格:电施8 电动机试运转记录;电施5 电气设备绝缘检查记录

5.4。1调试步骤:

冷却塔风叶电机单机试运转,调试按照电动机调试进行,做好试运转记录;

冷却水泵单机空载试运转,调试按照电动机调试进行,做好试运转记录;

冷冻水泵单机空载试运转,调试按照电动机调试进行,做好试运转记录;

在水专业的配合下,进行冷却水泵负载运行,记录运行时相应数据,做好运转记录;

在水专业的配合下,进行冷冻水泵负载运行,记录运行时相应数据,做好运转记录;

冷冻水及冷却水系统运行正常后,制冷机单机空载试运转,并有水专业配合;

系统运行后,若水泵或制冷机出现运行电流过大时,可由水专业配合调节水系统管道上的阀门;

冷冻机组循环系统起动运行前的准备、配合工作。

5。4.2 试机前的检查:

各连接管路均应十分清洁,无论铜管、钢管内部,均应清除氧化皮及杂质.安装过程中,有焊接的管道,应拆下仔细清除焊渣。冷却、冷冻水泵运行两小时后,过滤器已清除,无污物,冷却塔经过供水和溢流检查正常。温度计和压力表已装在冷冻水泵和冷却水的供水管和回水管上,流量开关、温度传感器和冷冻水需求开关已按技术要求装在冷冻、冷却管上,并将线路接到机组控制柜.冷却、冷冻凉水塔循环系统电气连锁线线路已接妥,校对正确.压缩机电源电缆已连接到启动柜的接线箱,油加热器使用的单相电源已接到油加热器空气开关上。

对所有电气线路、电机绝缘电阻重作一次复查,确认所有电气设备及线路绝缘良好。

检查机组正常运转的所有附属设备并清扫灰尘杂物,系统地检查机组上的每一个电气联结有无连接松动.

检查所有控制器和安全装置的状态,并检查所有电气设备、电缆支架、电缆金属外皮

与PE线连接是否牢固等。

检查电气箱内的配线,应符合设计图纸要求,检查内部铁芯是否有灰尘或生锈,检查试验接触器、继电器的动作是否灵活,触头接触是否良好,接线端的连结是否牢固.

检查机组及附属设备电机和机械的联轴器的机械连接是否良好,机泵的同心度是否符合规范要求。凉水塔风机若采用减速齿轮箱连接时,必须检查联轴器的连接,并检查有无扎牢情况。用手动盘车转动机泵,转动是否灵活,以便检查安装质量和轴承、齿轮箱、润滑油情况是否良好.

5.4.3 电气部分模拟动作调试

根据设计及出品厂技术资料进行整组模拟动作试验.送上控制回路电源,主回路暂不送上,通上控制电源,模拟主机及循环系统起动、联锁的程序是否符合设计要求。一般先开冷却塔,再开冷却泵,后开冷冻泵,最后开主机(不同设计程序略有不同,按原理图为准)。在系统有足够流量的冷冻、冷却水才能开主机。防止机器在没有水循时开动,损坏机器。

管路内冷冻、冷却水流量不足时,通过“水流开关"控制主机停机,并作缺水指示,备用冷冻、冷却泵,可手动交替使用。当常用机泵运行出现故障时,备用泵可以自动投入;在电气保护性能模拟调试中,观察控制器、接触器、继电器动作情况及机械动作的灵活性;在电气模拟动作试验中,检查各电气元件有无不正常的振动过大噪音,发热等情况。

5.4。4 记录主要测试参数

冷冻系统运转中,必须记录的主要参数:

压缩机在运转中,注意检查蒸发器和油压表、冷凝器压力的读数;

电气设备安装调试过程中的安全注意事项

编号:SM-ZD-20011 电气设备安装调试过程中的安全注意事项 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

电气设备安装调试过程中的安全注 意事项 简介:该制度资料适用于公司或组织通过程序化、标准化的流程约定,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,从而协调行动,增强主动性,减少盲目性,使工作有条不紊地进行。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 安全第一,预防为主。安全来自警惕,事故出自麻痹。现场调试是高空作业,带电作业,吊重作业,每一个环节都危险重重,危机四伏,容不得我们半点马虎大意。有些错误仅仅损坏测试仪器,有些错误仅仅损坏设备,有些错误却会留下终生的遗憾,甚至要了我们的命,这些错误连让我们后悔的机会都没有。所以不安全不工作,不安全不调试,安全无小事。 1、无电当作有电看,永远都要先验电,后操作。注意:既然是故障,什么都可能发生,在我们眼里没有一样是可靠的,相信的只能是自己的眼睛和自己的判断,而正确的判断是建立在丰富的现场电气工作经验基础之上。 2、正确使用电工仪器,特别是万用表。万用表有指针式和数字式两种,现场中都有应用。万用表要测量准确,特别

电气系统调试方案

第一章工程概况 1.1工程主要概况 工程名称: 建设单位:。 总承包单位。 设计单位: 监理单位: 项目地址: 地下室建筑面积:9460m2 本工程接地型式采用TN-S 系统,设置专用接地线(即PE线)。 1.2本工程调试内容 本工程主要对动力配电系统,照明系统、防雷接地系统等电气系统进行调试。(高低压变配电系统及发电机系统)由专业班组进行调试。包括配电箱、控制箱、配电干线及设备单体的调试。 1.2调试说明 1.2.1 本调试方案根据本项目的施工进度和现场条件,并以配合其他专业为目的而制定; 1.2.2 本调试方案根据现场情况会有所修正; 1.2.3 调试中,要求所有操作工人为持证电工,并按规程进行所有操作。 1.2.4电气系统调试流程,如下图

第二章电气调试 调试必须执行现行国家、省、市规范规定等。本方案所述内容及施工工艺如与施工图纸有矛盾,则应以图纸要求为准。 调试时根据各专业的要求,按《广东省建筑安装工程施工质量技术资料统一用表》要求,填写好相应的调试、检测记录、表格,并各有关人员签名,作为调试结果,留作交工验收、存档之用。 2.1送电前的准备工作和环境条件 为了确保调试质量,稳、准、可靠、安全、一次性送电调试、试运行的成功,要求项目技术负责、各电气专业技术人员、施工队参与,根据图纸设计要求和有关操作规范,验收规范,要亲自检查落实,整改好才能保证送电试测一次成功。 低压配电室的土建施工工作必须全部完成,门窗全部安装好,能上锁、防鼠、防虫,进户套管全部封填好,室内干净,干燥。 各电器的主要元件经有关部门检测合格。 检查接地、接零是否完整、可靠,是否有漏接。 检查所有开关、插座面板是否安装完成,无遗漏。 检查所有开关箱安装是否正确,压接紧固。 所有线路用绝缘表摇测相对地、零对地电阻值符合规范要求。 检查电源是否已进配电箱。 2.2主要调试项目及方法 2.2.1调试的主要项目 1、电缆的测试 2、母线槽的检查、测试 3、低压送电屏至各楼配电箱的送电 4 、照明、插座回路的测试 5 、配电屏至设备配电箱线路和配电箱的检查 6、设备的调试 7、照明系统的受电 8、水泵的调试、通风设备的调试 2.2.2电缆的测试及回路受电 1)记录表格(电缆电线绝缘电阻检查记录) 2)电缆线路送电前的测试 (1)绝缘电阻的测试 解开电缆首端和终端的电缆头线耳之螺栓,单独测量电缆之绝缘电阻;测试绝缘电阻使用500V摇表,确保电缆绝缘电阻不小于1兆欧(国家规范为0.5兆欧,1兆欧为我方要求,以下同)。 (2)直流耐压试验及泄漏电流测试 使用2.4KV直流耐压试验器(或2500V摇表)对电缆进行持续15分钟的耐压试验;采用直流微安表测量泄漏电流;

电气调试准备与安全技术措施

电气调试准备与安全技术措施 摘要:调试人员首先要熟悉和了解系统的设计方案、施工图、原理图、接线图 和相关设备等产品说明书。准备好现场调试所用的仪器、仪表并确保完好。现场 调试电源和调试环境能满足要求。现场调试条件主要是指:现场的水源、电源以 及环境等满足设备运行要求。 关键词:电气,调试,安全措施 1.电气系统调试安全技术措施 A、做好保证安全的组织措施,试机送电过程必须严格履行工作票制度,工作许可制度、工作监护制度及工作间断、转移和终结制度。 B、做好保证安全的技术措施,在全部停电或部分停电的电气设备上工作,须完成下列措施:停电、验电、装设接地线。悬挂标示牌和装设遮拦,在带电低压 盘上工作,应将调试设备与运行设备以明显的标志隔开,做好防止产生高电压的 防护措施,工作时不得断开永久接地点。并配备好符合本站电压等级的安全用电 器具、机具、测试仪表、记录表格等。 3、在带电的电流互感器的二次回路进行测试工作时,应采取防止二次侧开路的措施。断开电流互感器的二次回路前须在专用短路端子上,用短路片或短路线 短接防止产生高电压,工作时不得断开永久接地点。 2.调试方法 2.1 箱盘柜检查 1)外观检查 配电柜的表面是否清洁,有无碰伤、划伤、剥落,铭牌是否符合要求;柜内 灰尘是否已清理干净,标识是否齐全、清楚。 2)接地装置检查 A、各配电柜之间应有专用的公共接地母线。 B、配电拒的柜门、底座均应设有接地线路,且用镀锌螺拴连接。 C、接地点应有明显的标志,接地线颜色应有别其它线。 2.2 单体试验 1)单体试验 单体试验分绝缘试验和特性试验两大类。 A、绝缘试验:本站调试范围内的电缆额定电压为1kV以下,电气设备、元 件使用额定电压为500V以下,其绝缘性能可用1000V兆欧表测量绝缘电阻进行 判断,其绝缘电阻值应不低0.5MΩ。 B、特性试验:对电气设备、仪表、元件(如电机、开关、接触器、时间继电器、热继电器、电流互感器等)的电气或机械方面的某些特性通过一定的方法进 行检查和测试,发现问题及时解决以确保设备、元件性能的可靠。 2)回路检查: A、对一次供电线路及二次控制回路进行逐个检查,确保接线无误,绝缘良好,回编号标志正确清晰,检查时同时做好记录。 B、二次回路的每一支路和断路、操作机构的电源回路等的绝缘电阻值,均应≮1MΩ;在比较潮湿处,可降低要求到0.5MΩ。 C、工频交流耐压试验: 对二次回路进行工频交流耐压试验时的要求如下: 试验电压标准为1000V;

电气调试工作的安全要求

仅供参考[整理] 安全管理文书 电气调试工作的安全要求 日期:__________________ 单位:__________________ 第1 页共5 页

电气调试工作的安全要求 电气调试工作的基本内容包括:对全部电气设备(一次设备及二次回路)在安装过程中及安装结束后的调整试验,按照生产工艺的要求对电气设备进行空转和带负荷的调整试验等。其目的是为了保证投入运行的设备在适应设计要求的同时,还要适应国家有关电力法规的规定,以确保设备可靠、安全地进行运行。 由于电气调试工作大多在带电的情况下进行,因此,安全工作显得格外重要,它包括人身安全和设备安全两个方面。在实际的调试工作中,必须满足以下要求: (1)电气调试人员应定期学习原国家能源部颁发的《电业安全工作规程》(1991年),并进行考试合格。 (2)在现场每周应进行一次安全活动,并学习事故通报及反事故措施等文件。 (3)电气调试人员要学会急救触电人员的方法,并能进行实际操作。 (4)现场工作要认真执行工作票制度。 (5)凡须通电进行的调试工作,必须有二人以上共同配合,才能开展工作。 (6)工作任务不明确、试验设备地点或周围环境不熟悉、试验项目和标准不清楚、以及人员分工不明确的,都不得开展工作。 (7)调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分应尽可能短小,以免碰触接地或短路。 (8)任何电气设备、回路和装置,未经检查试验不得送电投运,第一次送电时,电气安装和机务人员要一起参加。 (9)与调试工作有关的设备、盘屏、线路等,应挂上警告指示牌, 第 2 页共 5 页

如“有电”、“有人工作、禁止合闸”、“高压危险”等。(10)试验导线应绝缘良好,容量足够;试验电源不允许直接接在大容量母线上,并且要判明电压数值和相别。 (11)在已运行或已移交的电气设备区域内调试时,必须遵守运行单位的要求和规定,严防走错间隔或触及运行设备。 (12)试验设备的容量、仪表的量程必须在试验开始前考虑合适;仪表的转换开关、插头和调压器及滑杆电阻的转动方向,必须判明且正确无误。 (13)进行高压试验时,试验人员必须分工明确,听从指挥,试验期间要有专人监护。 (14)试验前,电源开关应断开,调压器置零位;试验过程中发生了问题或试验结束后,应立即将调压器退回零位,并拉开电源开关;若试验过程中发生了问题,须待问题查清后,方可继续进行试验。 (15)各种试验设备的接地必须完善,接地线的容量应足够;试验人员应有良好的绝缘保安措施,以防触电。 (16)高压试验结束后,应对设备进行放电,对电容量较大的设备如电力电缆等,更需进行较长时间的放电,放电时先经放电电阻,然后再直接接地。 (17)高压试验和较复杂回路的试验,接好线路后,应先经工作负责人复查,无误后方可进行试验,并应在接入被试物之前先进行一次空试。 (18)进行耐压试验时,必须从零开始均匀升压,禁止带电冲击或升压。 (19)进行调整试验时,被试物必须与其他设备隔开且保持一定的安全距离,或用绝缘物进行隔离;装设栅栏或悬挂警告牌时,应设专人看 第 3 页共 5 页

电气设备安装及调试方案

3.2.10电气设备安装及调试 3.2.10.1概述 1、工作内容 沿河照明供配电设计。电气工程内容包括:配电箱、电缆、照明器材和接地材料等全部电气设备材料的采购、订货、验收、催货、提货、运输、卸货、仓储保管、安装、电缆敷设、调(测)试及交付运行等工作。 2、主要工程量 主要工程量 3、引用标准 (1)《电气装置安装工程电气交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (2)《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168—2006); (3)《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB 50169—2006); (4)《电气装置安装工程盘柜及二次回路接线施工及验收规范》(GB 50171—2006); (5)《电气装置安装工程低压电器施工及验收规范》(GB 50254—2014); (6)《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB 50150—2006)(2016); (7)《低压成套开关设备和控制设备第1部分:总则》(GB7251.1—2013); (8)《低压成套开关设备和电控设备基本试验方法》(GB/T 10233—2016);

(9)《电力工程电缆设计规范》(GB50217—2007); (10)《建筑照明设计规范》(GB50034—2013); (11)《民用建筑电气设计规范》(JGJ16—2008); (12)北京地区电气安装规程; (13)与工程有关的其它最新版本的有关设计标准、规程、规范。 电气产品应适应北京地区的环境条件,各项指标不低于国标和IEC的现行技术规范、标准。如遇到标准之间有矛盾时,应采用规范中规定最严格的标准。 3.2.10.3照明配电箱 (1)技术参数 主要技术参数如下: 额定频率:50Hz; 额定电压:380V; 额定绝缘电压:500V; 结构型式参照XRM、XLW型或JX(G)型; 室外照明配电箱防护等级:IP55; 室外照明配电箱控制方式:现地手动控制、远程集中控制。 (2)测试试验 配电箱出厂前应根据规程的要求进行出厂试验,试验记录数据需提供发包人备案。 配电箱应进行下列现场检查和试验: 外观检查; 出厂证件及技术资料应齐全; 五防装置齐全,动作灵活可靠; 电气组件质量良好,型号规格符合设计施工图纸要求,安装位置正确,固定牢固;配线应整齐、清晰、美观; 绝缘电阻测量;绝缘电阻值不小于1MΩ; 箱(柜)的安装和回路名称(编号),组件整定和动作情况符合设计施工图纸要求,线圈及接地端子温度不超过规定。 落地安装,基础满足室外进出缆线要求。

电气工程调试实验施工方案演示教学

精品文档 中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试验国家标准 GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。

4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 精品文档. 精品文档 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。

三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说精品文档. 精品文档 明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。 4、调试前,要认真检查调试线路,要特别注意电压等级、保险丝容量及线路保护截面要符合要求,要正确使用表计,注意分清交直流电,要先估算电压、电流值的范围,正确使用表计量程,每项操作要复查接线、开关、按钮的位置,防止损坏设备及仪器、仪表。 5、系统通电模拟试验(即空投试验或假动作试验)步骤:5.1该系统内各装置器件及线路单项调试完,并经电试技术人员确认合格后,可进行该系统通电模拟试验。 5.2按电气原理接线图,复查线路正确无误。 5.3确认一次回路电源开关(10KV一次回路或380V直流220V回路随实验项目而异)复查一次回路断开关,并挂警示牌“有人工作,禁止合闸!”,杜绝误送闸的可能性。

电气设备检修安全注意事项

1、在二次设备上工作应严格按照“两票”、“三制”规定做好开工一切准备工作。了解工作地点、工作范围及设备的运行情况、安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸、整定值通知单。软件修改申请单、核对控制保护设备、测控设备、主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否合格完好等。 2、现场工作开始前,应检查已做的安全措施是否符合保证人生安全的要求,运行设备和检修设备之间的安全隔离措施是否安全正确且完成,工作时还应仔细核对检修设备名称、编号,严防走错设备(间隔)位置。 3、在全部或部分带电的运行屏(柜)上进行工作时,应将检修设备与运行设备作好安全隔离或前后以明显的标志隔开。 4、在继电保护装置、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)上或附近进行打眼等振动较大的作业时,应采取防止运行中设备受冲击影响导致误动的措施,必要时征得检修领导小组的同意,向安全生产管理部门申请,经安全生产管理部门或运行值班负责人同意,并备案存档,将保护暂时停用。 5、在继电保护、安全自动装置及自动化监控系统屏(柜)生产设备间搬运或安放试验设备时,不能阻塞安全通道,要与运行设备保持一定安全距离,防止突发事故处理时通道不畅和误碰运行设备,造成相关运行机电设备继电保护人为误动作。清扫运行中的二次设备回路时,要防止振动和误碰、要使用绝缘工具 新安装、检修电气试验调试安全措施

1、严格按有关试验调试规程由专业电气试验调试资质人员进行作业,事前必须制定有关试验调试安全措施,并报安装、检修领导小组和公司领导或安全负责人审批执行。 2、在试验场所周围设置明显的安全警戒线和警示标志,并在各危险点派专人值守,被试验设备两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。并做好进出人员记录。 3、实行监护制度、做好安全措施。在安装、检修的电气一次、二次设备上必须挂“有人工作、严禁合闸”或“正在检修、严禁合闸”、在相邻间隔的带运行电设备部分应挂“设备正在运行”“有电危险”等标志牌;对正在检修和停电状态下即将检修的设备上必须合上接地刀闸或连接接地(保命)线。 4、耐压试验时操作人员应穿绝缘鞋、戴绝缘手套,耐压操作点地面应垫上绝缘垫。 在高处设备上作业的人员应做的安全措施: 1、凡在坠落高度基准面2m及以上的高处进行的作业,都应视作高处作业。 2、高处作业均应先搭设安全脚手架、使用高空安全作业车、升降平台或采取其他防止坠落安全措施,方可进行。 3、在屋顶以及其他危险的边沿进行工作,临空一面应装设安全网或防护栏杆,否则,作业人员应使用安全带。 4、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过1.5m 时,应使用安全带并应高挂低用,或采取其他可靠的安全措施。 5、安全带和专做固定安全带的绳索在使用前进行外观检查。安全

电气调试方案

电气调试方案

电气专业调试方案 编制单位: 编制人员: 审核: 审批: 编制时间:

1编制依据........................... 错误!未定义书签。 1.1概述........................... 错误!未定义书签。2组织机构........................... 错误!未定义书签。3调试计划........................... 错误!未定义书签。4工具准备........................... 错误!未定义书签。5技术准备措施....................... 错误!未定义书签。6技术措施........................... 错误!未定义书签。 6.1系统调试前的检查.................... 错误!未定义书签。 6.2正式送电............................ 错误!未定义书签。 6.3变配电室内变压器、高压柜、开关柜、低压柜必须安装单位调试完成。........................... 错误!未定义书签。 6.4低压动力线路试运行.................. 错误!未定义书签。 6.5低压动力线路送电.................... 错误!未定义书签。 6.6照明线路的送电及试灯................ 错误!未定义书签。 6.7调试时可能遇见的问题及解决方法...... 错误!未定义书签。7安全措施........................... 错误!未定义书签。

电气设备试验及调试方案 精品

电气设备试验及调试方案 系统测试和交接试验是保证工程质量的关键步骤;公司对调试工作历来十分重视,近年来又添置了一大批自动化程度高、测量精度高的新型仪器,公司将把这些仪器投入到本工程的施工中,以保证施工质量。 一、调试方案 1、调试总体要求及说明 1)工作保护主接地网系统 全所主接地网的接地装置其接地电阻应≤4Ω。因为接地系统与大楼主钢筋相连,施工前应由甲方提供大楼接地电阻值。 2)主要调试依据 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准GB50150一91》 《电流表、电压表及电阻表计量检定规程JJG124-93》 《继电保护及安全自动装置技术规程》DL400-91 相关设计图纸 设备生产制造厂有关技术图纸、产品技术资料 3)调试准备工作 ①熟悉工程设计图纸,理解设计意图及设计要求,熟悉电气调试方面的规程、规范和试验标准,掌握电气设备、电气元、器件、继电保护等的技术特性,工作原理及调试方法和相关的工序要求。 ②准备调试所需的标准仪器、仪表及试验设备,准备调试所需的工具及各种辅助材料。

5)电气设备调试技术要求 ①高压电气设备绝缘的工频耐压试验和直流耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验;工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及吸收比测量、直流泄漏电流测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。 ②交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin。 ③继电保护、自动、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定及出厂技术文件要求进行。 ④依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,均应符合有关设计要求和规范。 ⑤检查导线的截面积和校核线路的连接,二者应符合设计要求;检查各连接处的接触状况,确保接触可靠,正确无误。 ⑥各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。 ⑦两进线电源系统相位一致,相位正确。 ⑧严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。 ⑨各控制、信号、保护、反馈、连锁、五防、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。 ⑩设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

电气调试工作的安全要求示范文本

电气调试工作的安全要求 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气调试工作的安全要求示范文本使用指引:此操作规程资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气调试工作的基本内容包括:对全部电气设备(一次 设备及二次回路)在安装过程中及安装结束后的调整试验, 按照生产工艺的要求对电气设备进行空转和带负荷的调整 试验等。其目的是为了保证投入运行的设备在适应设计要 求的同时,还要适应国家有关电力法规的规定,以确保设 备可靠、安全地进行运行。 由于电气调试工作大多在带电的情况下进行,因此, 安全工作显得格外重要,它包括人身安全和设备安全两个 方面。在实际的调试工作中,必须满足以下要求: (1) 电气调试人员应定期学习原国家能源部颁发的《电 业安全工作规程》(1991年),并进行考试合格。 (2) 在现场每周应进行一次安全活动,并学习事故通报

及反事故措施等文件。 (3) 电气调试人员要学会急救触电人员的方法,并能进行实际操作。 (4) 现场工作要认真执行工作票制度。 (5) 凡须通电进行的调试工作,必须有二人以上共同配合,才能开展工作。 (6) 工作任务不明确、试验设备地点或周围环境不熟悉、试验项目和标准不清楚、以及人员分工不明确的,都不得开展工作。 (7) 调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分应尽可能短小,以免碰触接地或短路。 (8) 任何电气设备、回路和装置,未经检查试验不得送电投运,第一次送电时,电气安装和机务人员要一起参加。 (9) 与调试工作有关的设备、盘屏、线路等,应挂上警

电气调试安全措施方案

长青变电气调试安全措施方案 一、工程概况 为长青110kV变电站安装工程。本工程共有三个电压等级即:110KV、35KV、10kv,110KV远景进出线2回,本期1回,35KV远景出线规模6回,本期2回,备用4回,10KV远景出线规模14回,本期7回,备用7回。 1、工作量: 主变单元:110KV三相三绕组主变一台,包括与之相配套的中性电接地保护装置一套,35KV隔离刀闸一组、35KV氧化锌避雷器一组、10KV氧化锌避雷器1组、主变端子箱1面、主变及110KV动力箱1面。 110KV单元:110KV设备为户外组合电器(GIS),包括110KV一个进线间隔(断路器一台,隔离开关3组,快速接地开关1组,检修接地开关3组、电流互感器15只、避雷器3只、电压互感器1组、控制柜1面、SF6充气套管及其连接附件1套),110KV一个主变间隔(隔离开关1组,快速接地开关1组,检修接地开关1组、控制柜1面、SF6充气套管及其连接附件1套),110KV一个内桥间隔(隔离开关1组,检修接地开关1组、SF6充气套管及其连接附件1套)。 35KV单元:35KV设备为户内金属铠装移开式开关柜,包括出线柜2面(真空断路器1台、内附CT 3只、附接地开关及带电点显示器1套),主变柜1面(真空断路器1台、内附CT 3只、附接地开关及带电显示器1套)、母线设备柜1面(手车式熔断器1组、电压互感器1组、避雷器3只、消谐器1只,附带电显示器1套)、分段联络柜1面(附接地开关及带电显示器1套)、35KV穿墙套管3只、35KV母线桥1套。 10KV单元:10KV设备为户内金属铠装移开式开关柜,包括主变进线柜1

电气调试方案

电气调解方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分)批准: 审核: 编制: 日期:

目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分 三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划 五、低压供电线路系统的检测 六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构 十、调试试车管理及安全

一、电气工程调试概况 徐州奥体中心工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施。调试的进度要求由建设单位安排。整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。 商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试,试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜。施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案,范围划分如下: a.10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制 b.低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由公司编制 c.火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由消防编制 d.空调系统电气调试方案由公司调试 2、本方案只包括上述调试,试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a.集中配电室引出的全部动力。照明线路检测送电、 b.各场馆动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试 送电 c.照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电 d.配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。 三、调试前应具备的条件 a.土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完。并能锁闭,特别是强、弱电配空室应 清扫干净,并装门加锁。 b.就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c.电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d.集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划 1、调试、试车的组织落实十分重要,是保障试车工作顺利进行的基本体系,务必成立试车领导小组,电气调试送电工作更应严格按试车领导小组的进度和要求进行有序的工作,供配电线路、电气设备送电指令的下达人是,监护人是,操作人由负责该系统的检测、调试人员执行,空调设备、水泵、风机设备、空调机组的负荷开机试车指令必须由试车领导小组组长下达。 2 机具、仪表 (1)三用表3只 (1)500V绝缘摇表3只 (1)250V绝缘摇表3只 (1)1000A钳形电流表3只 (1)对讲通讯话机3只 (1)接地短接线卡3只 3、劳动力计划

电气工程调试实验施工方案

第一章电气工程给排水工程施工方案中国化学工程第十三建设公司 电气实验调整施工方案 一、编制依据: 1、北元化工二期聚乙烯工程于2006年4月10日由青岛海晶化工有限公司工程设计院设 计并提供,聚乙烯干燥、电石泥压虑、隔膜蒸发、母液回收、循环水站、浆料罐区、乙炔站、单体罐区、冷冻站、空压站、高压变配电所、合成等工程,电气工程图纸(10KV/0.4KV) 2、执行GBJ147-90,GBJ148-90,GBJ149-90,电气装置施工验收规范及电气设备交接试 验国家标准GB50150-91规范规定。 3、电气试验是执行中国建筑工业出版社1982年出版以及执行化学工业、水利电力部工业 出版社,1990年,1978年电气技术检验规范。 二、主要调试工作项目及要求: 1、10KV电力电缆试验。 2、10KV电流互感器试验。 3、10KV电压互感器试验。 4、10KV高压真空断路器实验及调整。 5、10高压母线系统试验。 6、10KV避雷器系统试验。 7、电力变压器系统试验。 8、高压异步电动机及系统试验。 9、高压电容器系统试验。 10、高压隔离开关试验。 11、高压套管试验。 12、高压瓷瓶绝缘子试验。 13、1KV以下配电装置和电力线路试验与调整。 14、低压电气试验调整。 15、接地装置调试。 16、二次回路检查,测量表计、计量表计调校,继电保护装置,自动装置调校。 17、直流系统及监视系统调试。 18、硅整流装置调试。 19、中央信号装置调试。 20、送配电装置系统调试。 21、高、低压系统故障保护调试。 22、变压器油(绝缘油)实验。 三、调试工作要求: 1、各电气设备器件要案设计图纸校对铭牌、生产合格证书是否与设计相符,并作以记录数据。 2、使用调试设备,仪器、仪表要认真熟悉,随机图纸、说明书要确实掌握其性能及使用维护方法方可使用。 3、调试人员要具备一定操作技能,要认真熟悉图纸、规范及有关资料,每项调试工作、操作步骤必须经电气技术人员负责审核后方可进行。

XX风电场电气调试方案..

XX风电场电气调试方案 一、编制说明:(按序号填写下列内容) (1)工程概况及工程量。(2)施工图、厂家技术文件名称。(3)执行技术规范、标准。(4)设备、材料和加工配制情况。(5)机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量、标准。(6)劳动力组织。(7)要求进度。(8)其它必要的说明。 1、工程概况及工程量。 本工程的电气设备分为110kV、35kV和0.4KV三个电压等级,主要电气设备有变压器、断路器、高压隔离开关、电流互感器、电压互感器、避雷器、滤波电抗器、滤波电容器组等详见下表:

2、施工图、厂家技术文件名称。 北京国电华北电力工程有限公司设计一次部分、二次部分、设备厂家的技术文件、资料。 102——110KV屋外配电装置安装图 201——电气二次总的部分 202——主变压器二次接线 203——35KV线路二次线 204——所用电二次线 205——35KV电容器二次线 206——直流系统二次接线 208——不停电电源系统二次接线 3、执行技术规范、标准。 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91

《电力建设安全工作规程》DL5009.1—2002; 《电力建设安全健康与环境管理工作规定》国电电源[2002]49号; 《继电保护及电网安全自动化装置检验条例》 4、作业人员的资格及要求。 4.1、参加作业人员需具备中等以上文化知识,并具备一定的电气设备试验的经验。 4.2、参加作业人员必须掌握被试设备的试验方法和原理,并具备一定的处理实际问题的能力。 4.3、参加作业人员必须清楚一、二次设备的布置情况,熟悉主接线方式和二次接线原理。4.4、参加作业人员必须明确试验作业的要求和标准,严禁违反规程规范的作业。 4.5、参加作业人员必须经过安全教育并经考核合格,进行作业时必须严格遵守作业安全规定,确保试验作业时的人身及设备安全。 5、机械、仪器、仪表、量具、主要工器具数量及标准满足现场试验要求。 6、劳动力组织。 组织有经验的试验人员进行调试工作,分为两组。110kV开关场一组,负责1人,调试人员2人。厂房内一组,负责1人,调试人员2人,共计6人

电气调试操作规程标准范本

操作规程编号:LX-FS-A71832 电气调试操作规程标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

电气调试操作规程标准范本 使用说明:本操作规程资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1进行耐压试验装置的金属外壳,必须接地,被调试设备或电缆两端如不在同一地点,另一端应有专人看守或加锁,并悬挂警示牌。待仪表、接地检查无误,人员撤离后方可升压。 2电气设备或材料非冲击性试验,升压或降压,均应缓慢进行。因故暂停或试验结束,应先切断电源,安全放电。并将升压设备高压侧短路接地。 3电力传动装置系统及高低压各型开关调试时,应将有关的开关手柄取下或锁上,悬挂标志牌,严禁合闸。 4用摇表测定绝缘电阻,严禁有人触及正在测定

变电站电气整套启动调试措施

编号:QY-DQ-002-2011 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程 2×50MW#1机组 电气整套启动调试措施 西北电力建设第一工程公司 调试试验中心 编制时间:2011年6月

科技档案审批单 报告名称: #1机组电气整套启动调试措施 编号:QY-DQ-002-2011 出报告日期:2011年6月 保管年限:长期密级:一般 试验负责人:张纪峰试验地点:奥维乾元化工有限公司热电车间参加试验人员:张纪峰、杨剑锋、李进京 参加试验单位:西北电力建设第一工程公司(调试试验中心)、陕西奥维乾元化工有限公司热电车间、北京华旭监理有限公司、江苏华能建设工程集团有限公司等 拟稿:张纪峰 审核:魏远 批准:周国强 目录 1. 编制目的 2. 编制依据 3.调试质量目标 4.系统及主要设备技术规范 5.调试范围 6.启动调试前应具备的条件 7.调试工作程序 8.调试步骤 9.组织分工 10.安全注意事项

1.编制目的 电气整套启动调试是电气设备投运前对设备性能及接线的一次全面检查,为使工作顺利进行,防止遗漏试验项目,使调试工作有序、有计划、有目的地进行,同时也为了提前做好各项准备工作,保证系统安全顺利投入运行,特编制此措施。 2.编制依据 2.1《火力发电建设工程启动试运及验收规程(2009年版)》 2.2《火电工程启动调试工作规定》电力部建设协调司建质[1996]40号 2.3《火电工程调整试运质量检验及评定标准》电力部建设协调司建质[1996]111号 2.4《火电施工质量检验及评定标准》(电气专业篇) 2.5《火电机组达标投产考核标准(2001年版)》电力工业部 2.6《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分) 2.7《电力安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) 2.8《火电、送变电工程重点项目质量监督检查典型大纲》 2.9《电力建设基本工程整套满负荷试运质量监督检查典型大纲》 2.10《电气装置安装工程·电力设备交接试验标准GB50150》 2.11《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求(2000年版)》 2.12 相关厂家产品说明书及设计院资料 3.调试质量目标 符合部颁《火电工程调整试运质量检验及评定标准(1996年版)》中有关系统及设备的各项质量标准要求,在机组的整个整套启动试运过程中不发生任何一起恶性事故,确保#1、#2机组安全、可靠投运。 4.系统及主要设备技术规范 4.1 电气部分配置 陕西奥维乾元化工有限公司热电工程2×50MW机组新建工程由华陆工程科技有限责任公司设计、江苏华能建设工程集团有限公司负责安装、西北电力建设第一工程公司调试试验中心负责调试。 本工程电气一次部分包括2台50MW发电机组、2台63MVA变压器组、构成发电机—变压器单元接线,在110KV系统中并入电网。3段10kV工作母线段、1段10kV备用段、其中10KVⅠ、Ⅲ段经过电抗器分别与2台发电机组出口支接。10kV备用段电源引自110KV 变电所内10KVⅡ段成为其他3段10kV工作母线的备用电源。2台母联开关将3段10kV

电气调试方案

电气调试方案 电气调试方案 (低压供电线路及就地配电控制设备部分) 批准: 审核: 编制: 日期: 目录 一、电气工程调试概况 二、系统调试、试车方案编制范围划分三、调度前应具备的条件 四、施工组织、劳动力、机具计划五、低压供电线路系统的检测六、低压供电线路送电运行 七、就地配电、控制设备、器件检测调试试车 八、照明系统送电、试灯 九、系统调试、试车投运组织机构十、调试试车管理及安全 1 一、电气工程调试概况 ****工程因参加承建强电、弱电施工的单位多,给整体调试试车方案的编制造成了一定困难,为确保各系统调试、试车工作顺利进行,原则上按各单位施工的范围和专业,由各施工单位编制各系统的调试、试车方案并组织实施,调试的进度要求由建设单位安排,整体投运中需各系统调试单位衔接协调工作由建设单位现场电气专业人员组织各施工单位商定解决。

商业合同条款中有需供货方或制造厂家进场调试、试车设备,由定购方协调供应方进场调试、试车事宜,施工单位应配合好供应商或制造厂家的调试辅助工作,并提供调试工作中安装必备的试车条件。 二、系统调试、试车编制范围划分 1、本工程的各系统调整试车、投入运行可按施工单位承担的工程项目和专业性质分别编制调试方案。范围划分如下: a:10KV变配装置,低压集中配电装置调试、运行方案由电力部门编制。 b:低压供电线路及就地配电控制设备调试送电方案由华西生辉公司编制。 c:火灾报警及联动控制系统调试,投入运行方案由西南消防编制。 d:空调系统电气调试方案由华西生辉公司调试。 2、本方案只包括上述调试、试车范围中的“b”项,其主要内容如下: a:集中配电室引出的全部动力、照明线路检测送电。 b:各车间动力箱、照明、水泵配电控制箱、排风、送风与电控制箱及双电源切换箱的调试送电。 2 c:照明线路的检验、检测试灯,插座线路检验送电。 d:配合制造厂家对空调机组的试车及满负荷连动投运。三、调试前应具备的条件 a:土建的墙面、顶板抹灰刷面完毕,门、窗安装完,并能锁闭,特别是强、弱电配控室应清扫干净,并装门加锁。 b:就地配电箱、控制箱、照明配电箱安装完毕。 c:电缆、电线敷设完毕并已压接终端线头。 d:集中配电室的配电装置调试结束,并投入运行。 四、施工组织、劳动力、机具计划

电气调试规程

电气设备调试规程 一、电气调试总则 电气调试主要指的是电气设备的调整和试验。电气设备在现场按照设计图纸安装完毕后,为了使设备能够安全、合理、正常的运行;避免发生意外事故或造成经济损失,必须进行调试工作。只有经过电气调试合格之后,电气设备才能够投入运行。其工作质量直接决定电气设备投产后的工作效率、质量及经济效益。 二、电气调试的范围 所需调试的电气设备主要有:高压配电柜、高压开关、避雷器、电流互感器、电压互感器、各种测量及保护用电表、电力变压器、变压器油、母线、绝缘子及套管、电抗器、电力电容器、电力电缆、接地装置、低压配电柜、各种继电器、微机综合保护器、继电保护系统、低压断路器、接近开关、各种传感器、各种泵及风机、起重设备、电动机、变频器、各种型号PLC 及软启动器。 三、电气调试的准备工作 为了确保安全与质量,在调试工作之前,还应进行充分的技术准备,特别是对于比较复杂系统的电气调试工作尤为重要。技术准备工作大致有如下内容: 1.学习和审查图纸资料; 2.组织技术学习; 3.编制调整试验方案(包括安全措施); 4.准备仪器仪表、工具材料及安全用品; 5.了解系统基本工艺;

电气调试工作能较好地理论结合实际,通过调整试验以发现设计、设备与安装上的某些缺陷。在调整实践中要求调试人员准确地核实安全系统及其各个环节的合理性,并研究改进使之满足工艺要求。 四、电气调试操作规程 1.电气调试人员要学会急救触电人员的方法,并能进行实际操作。 2.调试人员使用的电工工具必须绝缘良好,金属裸露部分应尽可能短小,以免碰触接地或 短路。 3.凡须通电进行的调试工作,必须有二人以上共同配合,并准备必须的安全用具,才能开 展工作。 4.工作任务不明确、试验设备地点或周围环境不熟悉、试验项目和标准不清楚、以及人员 分工不明确的,不得开展工作。 5.试验导线应绝缘良好,容量足够;试验电源不允许直接接在大容量母线上,并且要判明 电压数值和相别。 6.与调试工作有关的设备、盘屏、线路等,应挂上警告指示牌,如“有电”、“有人工作、 禁止合闸”、“高压危险”等。 7.试验设备的容量、仪表的量程必须在试验开始前选择好,不许超量程、超容量使用;仪 表的转换开关、插头和调压器及滑杆电阻的转动方向,必须判明保证正确无误。 8.调试工作应按单体调试、组合件调试、系统调试、轻车试车、重车试车等步骤顺序进行。 9.通电试车时必须确认工作人员离被试设备有一定安全距离,做到安全第一。 10.如果电机的启动对电网有较大影响,在启动之前应通知调度室,在接到调度送电通知后 方可试车。 11.带机械试车时,要有机械安装负责人在现场进行指导,确定无问题后,方可试车。 12.送电前需由调试负责人对所有接线、仪表、工具、被调试设备、安全用具及措施进行全

相关文档