1.为防止中性点非直接接地系统发生由于电磁式电压互感器饱和产生的铁磁

谐振过电压,可采取以下措施:选用励磁特性饱和点较高的,在1.9U m/ G3电压下,铁芯磁通不饱和的电压互感器;在电压互感器(包括系统中的用户站)一次绕组中性点对地间串接线性或非线性消谐电阻、加零序电压互感器或在开口三角绕组加阻尼或其它专门消除此类谐振的装置;10kV 及以下用户电压互感器一次中性点应不接地。

2.中性点有效接地系统,电磁式电压互感器在交接试验时,应进行空载电流测

量。励磁特性的拐点电压应大于1.5U m/ G3。

3.高压开关柜内一次接线应符合国家电网公司输变电工程典型设计要求,避雷

器、电压互感器等柜内设备应经隔离开关(或隔离手车)与母线相连,严禁与母线直接连接,其前面板模拟显示图必须与其内部接线一致。4.开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位在出厂时应设置

明显的安全警告、警示标识。柜内隔离金属活门应可靠接地,活门机构应选用可独立锁止的结构,可靠防止检修时人员失误打开活门。

5.变电站控制室及保护小室应独立敷设与主接地网紧密连接的二次等电位

接地网,在系统发生近区故障和雷击事故时,以降低二次设备间电位差,减少对二次回路的干扰。

6.分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2 的

铜缆(排)可靠连接,连接点应设在室内等电位接地网与厂、站主接地网连接处。

7.为防止开关柜火灾蔓延,在开关柜的柜间、母线室之间及与本柜其它功能隔

室之间应采取有效的封堵隔离措施。

8.开关柜应有可靠的“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷分合

隔离开关(插头);防止带电分合接地开关;防止带接地开关送电;防止误入带电间隔。

9.进出线柜应装有反映出线侧有无电压,并具有自动检测功能的带电显示器;

当出线侧带电时应闭锁接地开关;配电装置有倒送电源时,间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。

10.高压开关柜应优先选择LSC2 类(具备运行连续性功能)、“五防”功能完备

的产品。

11.采用热缩套包裹导体结构,则该部位必须满足空气绝缘净距离:12kV 开关柜

相间、相对地≥125mm,带电体至柜门≥155mm;40.5kV开关柜相间、相对地≥300mm,带电体至柜门≥330mm;

12.爬电比距:≥18mm/kV(对瓷质绝缘),≥20mm/kV(对有机绝缘)。

13.如开关柜采用复合绝缘或固体绝缘封装等可靠技术,可适当降低其绝缘距离

要求,国网公司文件国家电网科{2014}315号《国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》中规定,对于12kV开关柜(特别提出接地大轴复合绝缘后对母线距离)采用复合绝缘后导体间、导体对地绝缘静距离不小于110mm;对于40.5kV开关柜采用复合绝缘后导体间、导体对地绝缘静距离不小于240mm;内部操作机构视为带电部位,应满足安全静距离不小于300mm。

14.开关柜应选用IAC 级(内部故障级别)产品,制造厂应提供相应型式试验报

告(报告中附试验试品照片)。选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电

缆室相互独立,且均通过相应内部燃弧试验,燃弧时间为0.5 秒及以上内部故障电弧允许持续时间应不小于0.5s,试验电流为额定短时耐受电流,对于额定短路开断电流31.5kA 以上产品可按照31.5kA 进行内部故障电弧试验。

15.用于电容器投切的开关柜必须有其所配断路器投切电容器的试验报告,且断

路器必须选用C2 级断路器。用于电容器投切的断路器出厂时必须提供本台断路器分、合闸行程特性曲线,并提供本型断路器的标准分、合闸行程特性曲线。条件允许时,可在现场进行断路器投切电容器的大电流老炼试验。

16.加强电容器装置用断路器(包括负荷开关等其他投切装置)的选型管理工作。

所选用断路器型式试验项目必须包含投切电容器组试验。断路器必须为适合频繁操作且开断时重燃率极低的产品。如选用真空断路器,则应在出厂前进行高压大电流老炼处理,厂家应提供断路器整体老炼试验报告。

17.高压开关柜内的绝缘件(如绝缘子、套管、隔板和触头罩等)应采用阻燃绝

缘材料。

18.开关柜配电室配置通风、除湿防潮设备,防止凝露导致绝缘事故。

19.开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测,单个绝缘件局部放电量不大

于3pC。

20.开关柜设备在扩建时,必须考虑与原有开关柜的一致性。

国网高压开关柜抽检作业规范试题

1.观察窗: a. 观察窗至少应达到对外壳规定的防护等级;b . 观察窗应使用机

械强度与外壳相当的透明板,同时应有足够的电气间隙和静电屏蔽措施,防止危险的静电电荷;许继开关柜结合国网和省局要求采用14mm后双层防爆玻璃,并配屏蔽网。

2.主回路的带电部分与观察窗的可触及表面的绝缘应满足相对地的绝缘要求。

3.断路器室观察窗,安装位置应便于观察机构的分、合闸及储能指示;电缆室

观察窗应能观察到接地开关分合指示和位置。

4.主接地回路,应采用铜质导体,在规定的接地故障条件下,额定短路持续电

流时间满足4s,材料电流密度不应超过110A/mm2,但最小截面积不小于240 mm2,接地导体末端应用铜质端子与设备的接地系统相连,端子的接触面积应与接地导体的截面积相适应,但最小截面积不小于160 mm2。

5.开关柜的底架上设置可靠的适应规定故障条件的接地端子,该端子应有一紧

固螺栓连接至接地导体,紧固螺栓直径不小于12mm ,接地连接点应标以清晰可见的接地符号。

6.主回路中凡规定或需要触及的部件应可靠接地。

7.可抽出部件的接地金属部件,在试验位置、隔离位置及任何中间位置均应保

持接地。

8.各个功能单元的外壳均应连接到接地导体上,除主回路和辅助回路之外的所

有要接地的金属部件应直接或通过金属构件与接地导体相连接。金属部件和外壳到接地端子之间通过30A 直流电流时压降不大于3V。功能单元内部的相互连接应保证电气连续性。

9.接地回路应能承受的短时耐受电流最大值为主回路额定短时耐受电流的87%。

10.当断路器处于合闸状态时,断路器小车不能推进或推出。

11.当断路器小车处于试验位置和工作位置之间(包括工作位置),无法操作

接地开关。

12.母线接地小车只有在母线分段断路器小车及对应的主变断路器小车在试

验或检修位置时才允许推人。

13.开关柜的电气闭锁应单独设置电源回路,且与其他回路独立;二次回路故

障时,强制性闭锁元件不应解锁。

14.开关柜除保护仪表室外,断路器室、母线室和电缆室的各室等均应设有独

立的泄压通道和与壳体相同的防护等级的压力释放装置,泄压通道或压力释放装置的设计应保证当产生内部故障电弧时,压力释放装置能可靠打开。压力释放方向应可靠避开人员和其他设备,以确保人身和设备的安全。

15.母线圆角、圆边处不应有飞边、毛刺及裂口。

16.避雷器直流参考电压实测值与制造厂比较,变化不应大于±5% ; 0 .75 倍

直流参考电压下的泄漏电流不超过出厂值的30%或不应大于50μA。

国家电网公司18项反措Word版

1 防止人身伤亡事故 1.1 加强作业现场危险点分析和做好各项安全措施 1.1.1 工作或作业现场的各项安全措施必须符合《国家电网公司电力安全工作规程》(国家电网安监〔2005〕83号)和《电力建设安全工作规程》(DL5009)的有关要求。 1.1.2 根据工作内容认真做好作业现场危险点分析,并据此做好各项安全措施。要定期检查危险点分析工作,确保其针对性和有效性。 1.1.3 在作业现场内可能发生人身伤害事故的地点,设立安全警示牌,并采取可靠的防护措施。对交叉作业现场应制订完备的交叉作业安全防护措施。 1.2 加强作业人员培训 1.2.1 定期对有关作业人员进行安全规程、制度、技术等培训,使其熟练掌握有关安全措施和要求,明确各自安全职责,提高安全防护的能力和水平。对于临时和新参加工作人员,必须强化安全技术培训,必须在证明其具备必要的安全技能、并在有工作经验的人员带领下方可作业。禁止在没有监护的情况下指派临时或新参加工作人员单独从事危险性工作。 1.2.2 应结合生产实际,经常性开展多种形式的安全思想教育,提高员工安全防护意识,掌握安全防护知识和伤害事故发生时的自救、互救方法。 1.3 加强对外包工程人员管理 1.3.1 加强对各项承包工程的安全管理,明确业主、监理、承包商的安全责任,并根据有关规定严格考核,做到管理严格,安全措施完善。

1.3.2 在有危险性的电力生产区域(如有可能引发火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等人员、电网、设备事故的场所)作业,发包方应事先进行安全技术交底,要求承包方制定安全措施,并配合做好相关安全措施。 1.4 加强安全工器具管理。认真落实安全生产各项组织措施和技术措施,配备充足的、经国家或省、部级质检机构检测合格的安全工器具和防护用品,并按照有关标准、规程要求定期检验,坚决淘汰不合格的工器具和防护用品,提高作业安全保障水平。 2 防止系统稳定破坏事故 2.1 加强电网规划和建设 2.1.1 加强电网规划设计工作,制定完备的电网发展规划和实施计划,尽快强化电网薄弱环节,确保电网结构合理、运行灵活和坚强可靠。 2.1.2 合理规划电源接入点。受端系统应具有多个方向的多条受电通道,每条通道的输送容量不应超过受端系统最大负荷的10%--15%。 2.1.3 发电厂不应装设构成电磁环网的联络变压器。 2.1.4 一次设备投入运行时,相关继电保护、安全自动装置、稳定措施和电力专用通信配套设施等应同时投入运行。 2.1.5 加强系统稳定控制和保障电网安全最后防线措施的设计研究工作,稳定控制措施设计应与系统设计同时完成。合理设计稳定控制措施和失步、低频、低压等解列措施,合理、足量地设计和实施高频切机、低频减负荷及低压减负荷方案。 2.1.6 加强110kV及以上电压等级母线、220kV及以上电压等级主设备快速保护建设。220kV及以上电压等级变压器、高抗等主设

国家电网反措考试十八项电网重大反事故措施考试卷模拟考试题.docx

《十八项电网重大反事故措施》 考试时间:120分钟 考试总分:100分 遵守考场纪律,维护知识尊严,杜绝违纪行为,确保考试结果公正。 1、切实落实防误操作工作责任制,各单位应设专人负责防误装置的()工作。防误装置的检修、维护应纳入运行、检修规程,防误装置应与相应主设备统一管理。( ) A.运行 B.检修 C.维护 D.管理 2、为保证遥测量的准确度和遥信(控)量的正确动作,应定期(或按上级规定的工作计划)校核(检定)变送器的(),检查或试验遥信、遥控的正确性,发现问题及时处理,并做好记录。( ) 3、电力二次系统的安全防护主要针对网络系统和基于网络的生产控制系统,重点强化边界防护,提高内部安全防护能力,保证()及重要敏感数据的安全。( ) 姓名:________________ 班级:________________ 学号:________________ --------------------密----------------------------------封 ----------------------------------------------线---------------------- ---

4、远动设备的运行环境,应符合远动终端通用技术条件相应的规定。远动终端、变送器屏柜和转接屏等的金属外壳,应与()牢固连接。() 5、电力二次系统安全防护策略应从边界防护逐步过渡到全过程安全防护,()主要设备应满足电磁屏蔽的要求,全面形成具有纵深防御的安全防护体系。() 6、应制订和落实调度自动化系统应急预案和故障恢复措施,系统和运行数据应()。() 7、采用循环式远动规约进行点对点的远动数据传输,所采用的检错码是下列哪一种?()() A.奇偶校验 B.累加校验 C.循环冗余校验码 D.对比校验 8、()是电力系统分析中最基本和最重要的计算,是各种电磁暂态和机电暂态分析的基础和出发点。() A.潮流计算 B.状态估计 C.短路电流计算

二十五项反措考试试题答案

二十五项反措考试 姓名____________ 成绩__________ 一、填空题(每空2分,共60分) 1、主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m。 2、控制室、开关室、计算机室等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 3、电缆沟应保持清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。 4、油系统应尽量避免使用法兰连接,禁止使用铸铁阀门。油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫和石棉纸垫。 5、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度。明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围内,并经批准后才能进行明火作业。 6、为了防止电气误操作事故的发生,应严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化,管理规范化。 7、使用中的各种气瓶严禁改变涂色,严防错装、错用;气瓶立放时应采取防止倾倒的措施。 8、制氢站应采用性能可靠的压力调整器,并加装液位差越限联锁保护装置和氢侧氢气纯度表,在线氢中氧量监测仪表,防止制氢设备系统爆炸。 9、火电厂应认真进行汛前检查,重点是防止供水泵房和厂房进水、零米以下部位和灰场的排水设施、取水泵房供电线路,以及一切可能进水的沟道的封堵。 10、建立健全交通安全管理机构,按照“谁主管、谁负责”的原则,对本单位所有的车辆、船只和驾驶人员进行安全管理和安全教育。交通安全应与安全生产同布置、同考核、同奖惩。 11、严禁酒后驾车,私自驾车,无证驾车,疲劳驾车,超速驾驶,超载驾驶。严禁领导干部迫使驾驶员违章驾驶。 二、问答题(每题20分,共40分) 1、如何防止人身伤亡事故的发生? (1)工作或作业场所的各项安全措施必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》的有关要求。 (2)领导干部应重视人身安全,认真履行自己的安全职责。认真掌握各种作业的安全措施和要求,并模范地遵守安全规程制度。做到敢抓敢管,严格要求工作人员认真执行安全规程制度,严格劳动纪律,并经常深入现场检查,发现问题及时整改。

二十五项反措考试题

二十五项反措试题 部门:姓名: 1、正确使用安全带,安全带必须系在,防止脱落。高处作业不具备挂安全带的情况下,应使用。 2、登高用的支撑架、脚手架材质合格,并装有、搭设牢固并经 后方可使用。 3、选用的手持电动工具必须具有国家认可单位发的“”,使用前必须检查工具上贴有“”标识,检验周期为6个月。 4、进入生产现场人员必须进行,掌握相关,必须戴好。 5、机械设备各转动部位(如传送带、齿轮机、联轴器、飞轮等)必须装设 。机械设备必须装设,一机一闸一保护。 6、进入脱硫塔前,必须打开进行通风,在降低到允许值以下才能进入。进入脱硫塔检修,必须在外设。 7、加强液氨储罐的运行管理,严格控制液氨储罐,液氨储罐的储存体积不应大于 %~ %储罐容器,严禁。 8、井下或池内作业人员必须系好和,安全绳的一端必须握在 手中,当作业人员感到身体不适,必须立即撤离现场。 9、检修现场应有完善的,在禁火区动火应制定动火作业管理制度,严格执行制度。变压器现场检修工作期间应有专人值班,不得出现现场无人情况。 10、靠近高温管道、阀门等热体的电缆应有,靠近带油设备的电缆沟盖板应。 11、油系统应尽量避免使用连接,禁止使用阀门。 12、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度,并应办理 。 13、吸收塔和烟道内部防腐施工时,至少应留个以上出入孔,并保持通道畅通;至少应设臵2台进行强制通风,作业人员应戴防毒面具。 14、进入氨区,严禁携带、,严禁穿的鞋,并在进入氨区前进行。 15、操作断路器或隔离开关时,应确保待操作断路器或隔离开关正确,并以 状态为准。

16、并网电厂机组投入运行时,相关、等稳定措施、一次调频、 (PSS)、 (AGC)、 (AVC)等自动调整措施和电力专用通信配套设施等应同时投入运行。 17、为防止频率异常时发生电网崩溃事故,发电机组应具有必要的运行能力。 18、励磁系统应具有环节和合理的系数。 19、防止锅炉尾部再次燃烧事故,除了防止回转式空气预热器元件发生再次燃烧事故外,还要防止脱硝装臵的部位、除尘器及其干除灰系统以及锅炉底部系统的再次燃烧事故。 20、回转式空气预热器应设有可靠的停转报警装臵,停转报警信号应取自空气预热器的信号,而不能取自空气预热器的信号。 21、锅炉启动点火或锅炉灭火后重新点火前必须对及进行充分吹扫,防止聚集在尾部烟道造成再燃烧。 22、煤油混烧情况下应防止燃烧器。 23、根据《电站煤粉锅炉炉膛防爆规程》(DL/T435-2004)中有关防止炉膛灭火放炮的规定以及设备的实际状况,制订防止锅炉灭火放炮的措施,应包括监督、、燃烧调整、运行等内容,并严格执行。 24、炉膛负压等参与灭火保护的热工测点应设臵并配臵。必须保证炉膛压力信号取样部位的设计、安装合理,取样管,系统工作可靠。 25、炉膛压力保护定值应合理,要综合考虑能力、能力和锅炉要求。 26、锅炉运行中严禁随意退出锅炉灭火保护。因设备缺陷需退出部分锅炉主保护时,应严格履行,并事先做好。严禁在锅炉灭火保护装臵退出情况下进行锅炉启动。 27、受热面及炉底等部位严重结渣,影响锅炉安全运行时,应。 28、要做好磨煤机风门挡板和石子煤系统的检修维护工作,保证磨煤机能够 、石子煤能够。 29、磨煤机运行及启停过程中应严格控制磨煤机出口不超过规定值。 30、制粉系统检修动火前应将清理干净,并正确办理手续。 31、汽包锅炉应至少配臵两只彼此独立的汽包水位计和两只汽包水位计。水位计的配臵应采用两种以上工作原理共存的配臵方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确监视。 32、锅炉汽包水位高、低保护应采用独立测量的的逻辑判断方式。

十八项反措电容器部分题库

1. 并联电容器装置如选用真空断路器,则应在出厂前进行高压大电流老炼处理,厂家应提供断路器整体老炼试验报告。 2. 并联电容器装置所选用断路器型式试验项目必须包含投切电容器组试验。 3. 并联电容器装置所选用断路器必须为适合频繁操作且开断时重燃率极低的产品。 出处:反措十条文10.2.1.1 4. 并联电容器装置在交接和大修后应对真空断路器的合闸弹跳和分闸反弹进行检测。 5.并联电容器装置的12kV真空断路器合闸弹跳时间应小于2ms,40.5kV真空断路器小于3ms;分闸反弹幅值应小于断口间距的20%。 出处:反措十条文10.2.1.2 6.加强并联电容器工作场强控制,在压紧系数为1(即K=1)条件下,全膜电容器绝缘介质的平均场强不得大于57kV/mm。 出处:反措十条文10.2.2.1 7. 并联电容器组每相每一并联段并联总容量不大于3900kvar;单台电容器耐爆容量不低于15kJ。 出处:反措十条文10.2.2.2 8.同一型号并联电容器产品,制造厂需提供能覆盖每一批次产品的耐久性试验报告。 出处:反措十条文10.2.2.3 9.生产厂家应在出厂试验报告中提供每台电容器的脉冲电流法局部放电试验数据,放电量应不大于50pC。 出处:反措十条文10.2.2.4.1 10.对于内熔丝电容器,当电容量减少超过铭牌标注电容量的3%时,应退出运行,避免电容器带故障运行而发展成扩大性故障。 11.对用外熔断器保护的电容器,一旦发现电容量增大超过一个串段击穿所引起的电容量增大,应立即退出运行,避免电容器带故障运行而发展成扩大性故障。 出处:反措十条文10.2.2.4.2 12.应加强外熔断器的选型管理工作,要求厂家必须提供合格、有效的型式试验报告。型式试验有效期为5年。 出处:反措十条文10.2.3.1

国网十八项重大反措题库

国家电网公司十八项电网重大反事故措施—试题库 一、选择题 1、根据工作内容做好各类作业各个环节(),落实风险预控和现场管控措施。 A、风险管控 B、风险分析 C、安全管理 D、事故防范 答案:B 2、对于开关柜类设备的(),针对其带电点与作业范围绝缘距离短的特点,不管有无物理隔离措施,均应加强风险分析与预控。 A、检修、预试 B、检修、试验 C、检修、预试或验收 D、预试或验收 答案:C 3、对于隔离开关的就地操作,应做好()断裂的风险分析与预控,监护人员应严格监视隔离开关动作情况。 A、支柱绝缘子 B、隔离开关 C、隔离开关本体 D、操动机构答案:A 4、对于隔离开关的就地操作,监护人员应严格监视隔离开关动作情况,()应视情况做好及时撤离的准备。 A、工作负责人 B、所有工作成员 C、检修人员 D、操作人员 答案:D 5、对于高空作业,应做好各个环节风险分析与预控,特别是()的安全措施。 A、防高空坠落 B、防机械伤害和高空坠落 C、防电击和高空坠落 D、防静电感应和高空坠落 答案:D 6、对于业扩报装工作,应做好()等各个环节的风险辨识与预控,严格履行正常验收程序。 A、施工、验收、投运 B、施工、验收、试验 C、施工、验收、接电 D、施工、投运、检修 答案:C 7、对于业扩报装工作,应做好各个环节的风险辨识与预控,严格履行正常验收程序,严禁()以及强制解锁、擅自操作客户设备等行为。 A、单人工作 B、不验电 C、在监护人的监护下工作 D、不采取安全措施 答案:ABD 8、在作业现场内可能发生人身伤害事故的地点,应采取()防护措施,并宜设立安全警示牌,必要时设专人监护。 A、完备的 B、有效的 C、严格的 D、可靠的

十八项反措试题(变电)

十八项反事故措施普考试题 (恩施供电公司变电专业) 一、单选题: 1、防止变压器出口短路事故,加强变压器选型、定货、验收及投运的全过程管理。应选择具有良好运行业绩和成熟制造经验生产厂家的产品。()及以下容量变压器应选用通过突发短路试验验证的产品。( D ) (A)120; (B)150;(C)180;(D)240。 2、防止变压器绝缘事故,出厂局部放电试验测量电压为()时,220及以上电压等级变压器高、中压端的局部放电量不大于100。110(66)电压等级变压器高压侧的局部放电量不大于100。( C )(A)1.13; (B)1.33;(C)1.53;(D) 1.73。 3、()及以上电压等级变压器在出厂和投产前,应用频响法和低电压短路阻抗测试绕组变形以留原始记录;( A ) (A)110(66); (B)220;(C)330;(D)500。 4、()及以上电压等级的变压器在新安装时应进行现场局部放电试验;()及以上电压等级变压器拆装套管或进人后,应进行现场局部放电试验。( C ) (A)110(66),110(66); (B)220,220; (C)110(66),220;(D)220,500。 5、按照《输变电设备状态检修试验规程》(393-2010)开展红外检测,新建、改扩建或大修后的变压器(电抗器),应在投运带

负荷后不超过()内(但至少在 24h 以后) 进行一次精确检测。( B ) (A)一周; (B)一个月;(C)三个月;(D)六个月。 6、防止高压并联电容器装置事故,高压并联电容器装置交接和大修后应对真空断路器的()进行检测。( C ) (A)合闸弹跳;(B)分闸反弹;(C)合闸弹跳和分闸反弹;(D)机械特性。 7、新安装或检修后的隔离开关必须进行()测试。( C )(A)绝缘电阻;(B)交流耐压;(C)导电回路电阻;(D)机械特性。 8、开关柜中所有绝缘件装配前均应进行局放检测,单个绝缘件局部放电量不大于()。( A ) (A)3; (B)5;(C)10;(D)15。 9、对运行年限超过()年变压储油柜的胶囊和隔膜应更换。( B ) (A)10;(B)15;(C)20;(D)25。 10、变压器强油循环结构的潜油泵启动应逐台启用,延时间隔应在()秒以上。(B) (A)15;(B)30;(C)45;(D)60。 二、判断题: 1、断路器或隔离开关电气闭锁回路可用重动继电器,也可直接

十八项反措题库

一单选题 1、重要电力客户应按照国家和电力行业有关规程、规范和标准的要求,对自备应急电源定期进行安全检查、预防性试验、( B )和切换装置的切换试验。 A、诊断性试验 B、启机试验 C、检修性试验 D、例行性试验 2、下列安全风险哪一项属于电费安全风险(C ) A、服务质量风险 B、重要客户安全风险、 C、抄表风险 D、网络安全风险 3、重要客户安全风险:因重要客户备用电源和自备应急电源配置不到位、非电性质保安措施不完备、(C)等原因,引起的重要客户供电中断、突发停电不能有序应对等风险。 A 保供电方案不完善 B 客户重要负荷识别不准确 C 隐患排查和治理不彻底 4、()在电力系统中起着高压隔离和按比率进行电流变换的作用,给电气测量、电能计量、自动装置提供与一次回路有准确比例的电流信号的一种变流器。 电压互感器 B.电流互感器 C.断路器 D.隔离开关答案:B 在电流互感器现场检验工作中,下列哪项不属于专责监护人的职责?( D )明确被监护人员和监护范围 B.作业前对被监护人员交代安全措施,告知危险点和安全注意事项 C.监督被监护人遵守安规和现场安全措施,及时纠正不安全行为 D.监督工作过程,保障作业质量 6、在电流互感器现场检验的工作人员,应经医师鉴定,无妨碍工作的病症,体格检查每()年至少一次。 A. 1 B.2 C.3 D.4 答案:B 7、在电流互感器现场检验工作中,为防止走错工作位置或误碰带电设备,下列哪项不属于预防控制措施?()答案:D 工作负责人对工作班成员应进行安全教育,作业前对工作班成员进行危险点告知,明确指明带电设备位置,交代工作地点及周围的带电部位及安全措施和技术措施,并履行确认手续B.核对工作票、工作任务单与现场信息是否一致 C.在工作地点设置“在此工作!”的标示牌 D.工作中使用的工具,其外裸的导电部位应采取绝缘措施,防止操作时相间或相对地短路 8、用电方与供电方签订合同前,供电企业必须对其进行严格的(C )审查。 A 法人 B 申请材料 C 主体资格 9、供电服务”十项承诺”规定:供电方案答复期限:居民客户不超过(A)个工作日,低压电力客户不超过5个工作日, A、3 B、5 C、7 10、根据营销业务特点,营销安全风险归类为供用电安全风险、电费安全风险、现场作业安全风险、(A)和营销自动化系统安全风险。 A 供电服务安全风险

(完整版)国网十八项反措相关规定试题(带答案)

国网十八项反措相关规定试题(带答案) 1.为防止中性点非直接接地系统发生由于电磁式电压互感器饱和产生的铁磁 谐振过电压,可采取以下措施:选用励磁特性饱和点较高的,在1.9U m/ G3电压下,铁芯磁通不饱和的电压互感器;在电压互感器(包括系统中的用户站)一次绕组中性点对地间串接线性或非线性消谐电阻、加零序电压互感器或在开口三角绕组加阻尼或其它专门消除此类谐振的装置;10kV 及以下用户电压互感器一次中性点应不接地。 2.中性点有效接地系统,电磁式电压互感器在交接试验时,应进行空载电流测 量。励磁特性的拐点电压应大于1.5U m/ G3。 3.高压开关柜内一次接线应符合国家电网公司输变电工程典型设计要求,避雷 器、电压互感器等柜内设备应经隔离开关(或隔离手车)与母线相连,严禁与母线直接连接,其前面板模拟显示图必须与其内部接线一致。4.开关柜可触及隔室、不可触及隔室、活门和机构等关键部位在出厂时应设置 明显的安全警告、警示标识。柜内隔离金属活门应可靠接地,活门机构应选用可独立锁止的结构,可靠防止检修时人员失误打开活门。 5.变电站控制室及保护小室应独立敷设与主接地网紧密连接的二次等电位 接地网,在系统发生近区故障和雷击事故时,以降低二次设备间电位差,减少对二次回路的干扰。 6.分散布置的保护就地站、通信室与集控室之间,应使用截面不少于100 mm2 的 铜缆(排)可靠连接,连接点应设在室内等电位接地网与厂、站主接地网连接处。 7.为防止开关柜火灾蔓延,在开关柜的柜间、母线室之间及与本柜其它功能隔

室之间应采取有效的封堵隔离措施。 8.开关柜应有可靠的“五防”功能:防止误分、误合断路器;防止带负荷分合 隔离开关(插头);防止带电分合接地开关;防止带接地开关送电;防止误入带电间隔。 9.进出线柜应装有反映出线侧有无电压,并具有自动检测功能的带电显示器; 当出线侧带电时应闭锁接地开关;配电装置有倒送电源时,间隔网门应装有带电显示装置的强制闭锁。 10.高压开关柜应优先选择LSC2 类(具备运行连续性功能)、“五防”功能完备 的产品。 11.采用热缩套包裹导体结构,则该部位必须满足空气绝缘净距离:12kV 开关柜 相间、相对地≥125mm,带电体至柜门≥155mm;40.5kV开关柜相间、相对地≥300mm,带电体至柜门≥330mm; 12.爬电比距:≥18mm/kV(对瓷质绝缘),≥20mm/kV(对有机绝缘)。 13.如开关柜采用复合绝缘或固体绝缘封装等可靠技术,可适当降低其绝缘距离 要求,国网公司文件国家电网科{2014}315号《国家电网公司关于印发电网设备技术标准差异条款统一意见的通知》中规定,对于12kV开关柜(特别提出接地大轴复合绝缘后对母线距离)采用复合绝缘后导体间、导体对地绝缘静距离不小于110mm;对于40.5kV开关柜采用复合绝缘后导体间、导体对地绝缘静距离不小于240mm;内部操作机构视为带电部位,应满足安全静距离不小于300mm。 14.开关柜应选用IAC 级(内部故障级别)产品,制造厂应提供相应型式试验报 告(报告中附试验试品照片)。选用开关柜时应确认其母线室、断路器室、电

国家电网设备〔2018〕979号十八项电网重大反事故要求措施新增条款要点20181125

国家电网设备〔2018〕979号十八项反措新增条款要点 1防止人身伤亡事故 1.3加强设计阶段安全管理 1.3.1在电力工程设计中,应认真吸取人身伤亡事故教训,并按照相关规程、规定的要求,及时改进和完善安全设施及设备安全防护措施设计。2012版 1.3.2施工图设计时,涉及施工安全的重点部位和环节应在设计文件上注明,并对防安全生产事故提出指导意见。采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,设计单位应在设计中提出保障施工作业人员安全和预防安全生产事故的措施建议,并在设计交底中体现。2012版2防止系统稳定破坏事故 2.4二次系统 2.4.1设计阶段 2.4.1.1认真做好二次系统规划。结合电网发展规划,做好继电保护、安全自动装置、自动化系统、通信系统规划,提出合理配置方案,保证二次相关设施、网络系统的安全水平与电网保持同步。2012版 2.4.1.2稳定控制措施设计应与系统设计同时完成。合理设计稳定控制措施和失步、低频、低压等解列措施,合理、足量地设计和实施高频切机、低频减负荷及低压减负荷方案。2012版 2.4.1.3加强110k V及以上电压等级母线、220k V及以上电压等级主设备快速保护建设。(双重化配置问题)2012版

2.4.1.4特高压直流及柔性直流的控制保护逻辑应根不同工程及工程不同阶段接入电网的安全稳定特性进行异化设计,以保证交直流系统安全稳定运行为前提。2018版新增 2.5无功电压 2.5.1设计阶段 2.5.1.2无功电源及无功补偿设施的配置应使系统具有灵活的无功电压调整能力,避免分组容量过大造成电压波动过大。2012版 3防止机网协调及新能源大面积脱网事故 有新能源工程单独学习。 4防止电气误操作事故 4.2完善防误操作技术措施 4.2.4新投运的防误装置主机应具有实时对位功能,通过对受控站电气设备位置信号采集,实现与现场设备状态一致。2018版新增 4.2.5防误装置(系统)应满足国家或行业关于电力监控系统安全防护规定的要求,严禁与外部网络互联,并严格限制移动存储介质等外部设备的使用。2018版新增 4.2.6防误装置使用的直流电源应与继电保护、控制回路的电源分开;防误主机的交流电源应是不间断供电电源。2012版 4.2.7断路器、隔离开关和接地开关电气闭锁回路应直接使用断路器、隔离开关、接地开关的辅助触点,严禁使用重动继电器;操作断路器、隔离开关等设备时,应确保待操作设备及其状态正确,并以现场状态为准。2012版

某公司二十五项反措试题(2021版)

( 安全试题 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 某公司二十五项反措试题(2021 版) Regular examinations and questions are an important means to supplement and consolidate the knowledge of personnel in the company’s security positions

某公司二十五项反措试题(2021版) 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置热力管道、油气管 以及其他可能引起着火的管道和设备。 2、对于新建、扩建的火力发电机组主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用 阻燃电缆 。 3、输煤皮带停止上煤期间,也应坚持巡视检查,发现积煤、积粉 应及时清理。 5、消防水系统应同工业水系统分开,以确保消防水量、水压 不受其他系统影响。

6、电缆沟、网控楼、变电所应有火灾自动报警、固定灭火系统 。 7、变压器自动喷淋装置必须每年进行一次试验。 9、为防止重大环境污染,发电厂应制定发生垮坝、塌陷、大面积污染 的紧急处理预案。 10、输油区及油灌区必须有避雷装置 和接地装置。 11、火电厂防洪标准满足防御百年一遇 洪水的要求。 12、火电厂防汛工作的重点是保证灰坝、供水泵房、 、厂房及变电站的安全。 13、当锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超速、轴向位移、振动(启动时投入)、低油压等重要保护因故障被迫退出运行时,必须制定可靠的安全措施,并在8 小时内恢复。其它保护装置被迫退出运行时,必须在24

中国大唐集团公司防止电力生产重大事故二十五项反措导则

中国大唐集团公司防止电力生产重大事故的二十五项 重点要求实施导则 1 范围 本导则规定了原国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》(2000年版)在中国大唐集团公司的实施原则、重点要求和措施,系统各单位均应遵守和执行本导则。 2 引用标准 下列规定所包含的条文,通过在本导则中引用而构成本导则的条文。本导则出版时,所示版本均为有效。 GB4962—1985 氢气使用安全技术规程 GB14285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 GB50229—1996 火力发电厂与变电所设计防火规范 GB12145—1999 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量 GB/T7064—1996 透平型同步电机技术条件 GB/T7409.1—7409.3—1997 同步电机励磁系统 GB/T17468—1998 变压器选用导则 GB/T16434—1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GB/T16434—1996 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 GBl4285—1993 继电保护和安全自动装置技术规程 DL5027—1993 电力设备典型消防规程 DL5000—2000 火力发电厂设计技术规程 DL408-1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所部分) DL612—1996 电力工业锅炉压力容器监察规程 DL647—1998 电力工业锅炉压力容器检验规程 DL438—2000 火力发电厂金属技术监督规程 DL/T616—1997 火力发电厂汽水管道与支吊架维修调整导则 DL647—1998 电力工业锅炉压力容器检验规程 DL435—1991 火电厂煤粉锅炉燃烧室防爆规程 DL/T735—2000 大型汽轮发电机定子绕组端部动态特性的测量及评定

二十五项反措考试试卷(标准版)

二十五项反措考试试卷(标准 版) Without safety as a guarantee, it may be vanished in an instant! So the importance of safety is a subject that everyone must pay attention to. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0313

二十五项反措考试试卷(标准版) 一、填空题(每空2分,共60分) 1、主厂房内架空电缆与热体管路应保持足够的距离,控制电缆不小于0.5m,动力电缆不小于1m。 2、控制室、开关室、计算机室等处的所有电缆孔洞和盘面之间的缝隙必须采用合格的不燃或阻燃材料封堵。 3、电缆沟应保持清洁,不积粉尘,不积水,安全电压的照明充足,禁止堆放杂物。 4、油系统应尽量避免使用法兰连接,禁止使用铸铁阀门。油系统法兰禁止使用塑料垫、橡皮垫和石棉纸垫。 5、在氢站或氢气系统附近进行明火作业时,应有严格的管理制度。明火作业的地点所测量空气含氢量应在允许的范围内,并经批准后才能进行明火作业。

6、为了防止电气误操作事故的发生,应严格执行操作票、工作票制度,并使两票制度标准化,管理规范化。 7、使用中的各种气瓶严禁改变涂色,严防错装、错用;气瓶立放时应采取防止倾倒的措施。 8、制氢站应采用性能可靠的压力调整器,并加装液位差越限联锁保护装置和氢侧氢气纯度表,在线氢中氧量监测仪表,防止制氢设备系统爆炸。 9、火电厂应认真进行汛前检查,重点是防止供水泵房和厂房进水、零米以下部位和灰场的排水设施、取水泵房供电线路,以及一切可能进水的沟道的封堵。 10、建立健全交通安全管理机构,按照“谁主管、谁负责”的原则,对本单位所有的车辆、船只和驾驶人员进行安全管理和安全教育。交通安全应与安全生产同布置、同考核、同奖惩。 11、严禁酒后驾车,私自驾车,无证驾车,疲劳驾车,超速驾驶,超载驾驶。严禁领导干部迫使驾驶员违章驾驶。 二、问答题(每题20分,共40分)

十八项反措备考题库

十八项反措备考题库 选择题 根据工作内容做好各类作业各个环节(),落实风险预控和现场管控措施。 A、风险管控 B、风险分析 C、安全管理 D、事故防范 答案:B 对于开关柜类设备的(),针对其带电点与作业范围绝缘距离短的特点,不管有无物理隔离措施,均应加强风险分析与预控。 A、检修、预试 B、检修、试验 C、检修、预试或验收 D、预试或验收 答案:C 对于隔离开关的就地操作,应做好()断裂的风险分析与预控,监护人员应严格监视隔离开关动作情况。 A、支柱绝缘子 B、隔离开关 C、隔离开关本体 D、操动机构 答案:A 对于隔离开关的就地操作,监护人员应严格监视隔离开关动作情况,()应视情况做好及时撤离的准备。 A、工作负责人 B、所有工作成员 C、检修人员 D、操作人员 答案:D 对于高空作业,应做好各个环节风险分析与预控,特别是()的安全措施。 A、防高空坠落 B、防机械伤害和高空坠落 C、防电击和高空坠落 D、防静电感应和高空坠落 答案:D 对于业扩报装工作,应做好()等各个环节的风险辨识与预控,严格履行正常验收程序。 A、施工、验收、投运 B、施工、验收、试验 C、施工、验收、接电 D、施工、投运、检修 答案:C 对于业扩报装工作,应做好各个环节的风险辨识与预控,严格履行正常验收程序,严禁()以及强制解锁、擅自操作客户设备等行为。 A、单人工作 B、不验电 C、在监护人的监护下工作 D、不采取安全措施 答案:ABD 在作业现场内可能发生人身伤害事故的地点,应采取()防护措施,并宜设立安全警示牌,必要时设专人监护。 A、完备的 B、有效的 C、严格的 D、可靠的 答案:D

十八项反措通信汇总资料

16.1防止电网调度自动化系统事故 为防止电网调度自动化系统事故,应认真贯彻落实《电力调度自动化系统运行管理规程》(DL/T516-2006)、《电力二次系统安全防护总体方案》(电监安全[2006]34号)、《电网调度系统安全生产保障能力评估》(国家电网调[2009]38号)等的有关要求,适应坚强智能电网发展的需要,规范和提高电网调度自动化水平。 16.1.1设计阶段应注意的问题 16.1.1.1智能电网调度技术支持系统(SG-OSS)等调度自动化系统的主站系统、调度数据网络等系统的主要设备应采用冗余配置,服务器的存储容量和CPU负载应满足相关规定要求。 16.1.1.2调度端及厂站端电力二次系统的安全防护应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向认证”的基本原则。安全防护策略从边界防护逐步过渡到全过程安全防护,安全四级主要设备应满足电磁屏蔽的要求,全面形成具有纵深防御的安全防护体系。 16.1.1.3主网500kV及以上厂站、220kV枢纽变电站、大电源、电网薄弱点、风电等新能源接入站(风电接入汇集点)、通过35kV 及以上电压等级线路并网且装机容量40MW及以上的风电场均应部署相量测量装置(PMU)。其测量信息能上传至相关调度机构并提供给厂站进行就地分析。PMU子站和电网广域实时动态监测分析系统(WAMS)主站之间的通信方式应统一考虑,确保前期和后期工程的一致性。 16.1.1.4调度自动化主站系统供电电源应配备专用的、冗余配置

的不间断电源装置(UPS),不应与信息系统、通信系统合用电源。交流供电电源应采用两路来自不同电源点供电。发电厂、变电站远动装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器等自动化设备的供电电源应配冗余配置的不间断电源(UPS)或站内直流电源供电。具备双电源模块的装置或计算机,两个电源模块应由不同电源供电。相关设备应加装防雷(强)电击装置,相关机柜及柜间电缆屏蔽层应可靠接地。 16.1.1.5电网内的远动装置、相量测量装置(PMU)、电能量终端、时间同步装置、计算机监控系统及其测控单元、变送器等自动化设备(子站)必须是通过具有国家级检测资质的质检机构检验合格的产品。 16.1.1.6调度范围内的发电厂、110kV及以上电压等级的变电站的自动化设备通信模块应冗余配置,优先采用专用装置,无旋转部件,采用专用操作系统。调控一体化管辖的厂站间隔层应具备双通道组成的双网。至调度主站(含主调和备调)应具有两路不同路由的通信通道(主/备双通道)。 16.1.1.7备调的技术支持系统、通信通道应独立配置,实现运行数据和支持系统的异地备用。备调技术支持系统建设应充分考虑“调控一体化”的要求。 16.1.2基建阶段应注意的问题 16.1.2.1在基建调试和启动阶段,调度自动化系统主站、子站、调度数据网等二次系统(设备)必须提前进行调试,确保与一次设备同步投入运行。

2021版某公司二十五项反措试题

2021版某公司二十五项反措 试题 Work hard to learn and master all kinds of safety production business technical knowledge, continuously improve the business level, and do your job well. ( 安全试题) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

2021版某公司二十五项反措试题 一、填空题:(每空1分,共20分) 1、在密集敷设电缆的主控制室下电缆夹层和电缆沟内,不得布置热力管道、油气管 以及其他可能引起着火的管道和设备。 2、对于新建、扩建的火力发电机组主厂房、输煤、燃油及其他易燃易爆场所,宜选用 阻燃电缆 。 3、输煤皮带停止上煤期间,也应坚持巡视检查,发现积煤、积粉 应及时清理。 5、消防水系统应同工业水系统分开,以确保消防水量、水

压 不受其他系统影响。 6、电缆沟、网控楼、变电所应有火灾自动报警、固定灭火系统 。 7、变压器自动喷淋装置必须每年进行一次试验。 9、为防止重大环境污染,发电厂应制定发生垮坝、塌陷、大面积污染 的紧急处理预案。 10、输油区及油灌区必须有避雷装置 和接地装置。 11、火电厂防洪标准满足防御百年一遇 洪水的要求。 12、火电厂防汛工作的重点是保证灰坝、供水泵房、 、厂房及变电站的安全。 13、当锅炉炉膛压力、全炉膛灭火、汽包水位和汽轮机超

十八项反措模拟试题带答案

2017/5/10第二期------02姓名: 十八项反措模拟试题及答案 一、单选题(10分) 1、在变压器低压侧未配置母差和(A)的情况下,为提高切除变压器低压侧母线故障的可靠性,宜在变压器的低压侧设置取自不同电流回路的两套电流保护。当短路电流大于变压器热稳定电流时,变压器保护切除故障的时间不宜(A)秒。 A.失灵保护,大于2 B.失灵保护,少于2; C.过流保护,大于2; D.限时速断保护,小于2; 2、变压器的高压侧宜设置(B)的后备保护。在保护不失配的前提下,尽量(B)变压器后备保护的整定时间级差。 A.长延时,延长; B.长延时,缩短 C.短延时,缩短; D.短延时,延长; 3、变压器过励磁保护的起动、反时限和定时限元件应根据变压器的(D)进行整定计算并能分别整定,其返回系数不应低于0.96。 A.负荷曲线; B.铁芯型式; C.接线组别; D.过励磁特性曲线 4、双母线接线变电站的断路器失灵保护的电流判别元件应采用相电流、零序电流和负序电流按(B)构成,在保护跳闸接点和电流判别元件同时动作时去(B)复合电压闭锁,故障电流切断、保护收回跳闸命令后应重新闭锁断路器失灵保护。 A.与逻辑,解除 B.或逻辑,解除 C.或非逻辑,闭锁 D.与非逻辑,闭锁 5、变压器的断路器失灵时,除应跳开失灵断路器相邻的全部断路器外,还应跳开本变压器连接(A)的断路器。 A.其他电源侧 B.本侧; C.各侧; D.其他各侧; 6、发电机变压器组的断路器三相位置不一致保护(A)启动失灵保护。 A.应 B.宜 7、须加强继电保护试验仪器、仪表的管理工作,每(A)年应对微机型继电保护试

12 二十五项反措 第17部分 防止电力电缆损坏事故试题库

大唐河南发电有限公司 设备管理知识试题库 (36、《中国大唐集团公司防止电力生产事故的二十五项重点要求》(2016版)第17部分防止电力电缆损坏事故) (2018年3月) 一、填空题 1、应根据线路输送容量、系统运行条件、电缆路径、敷设方式等合理选择电缆和附件结构型式。 2、应避免电缆通道邻近热力管线、腐蚀性、易燃易爆介质的管道。 3、同一受电端的双回或多回电缆线路宜选用不同制造商的电缆、附件。 4、110kV(66kV)及以上电压等级电缆的GIS终端和油浸终端宜选择插拔式。 5、35kV及以下电压等级电缆附件的密封防潮性能应能满足长期运行需要。 6、电缆主绝缘、单芯电缆的金属屏蔽层、金属护层应有可靠的过电压保护措施。 7、设计时应合理安排电缆段长,尽量减少电缆接头的数量。 8、电缆敷设过程中应严格控制牵引力、侧压力和弯曲半径。 9、应检测电缆金属护层接地电阻、端子接触电阻,必须满足设计要求和相关技术规范要求。 10、巡视过程中应检测电缆附件、接地系统等的关键接点的温度。

11、严格按照电缆终端头、中间接头的制作工艺要求制作相关电缆附件并进行电气预防性试验合格。 12、对橡塑绝缘电力电缆主绝缘进行绝缘考核时,交接和预防性试验不应做直流耐压试验,而应做交流耐压试验。 13、直埋电缆沿线、水底电缆应装设永久标识或路径感应标识。 14、电力电缆在运行过程中应对重载和重要电缆线路定期对电缆、电缆接头进行红外测温并记录测温数据。 15、检修过程中应对完整的金属护层接地系统进行交接试验。 二、单项选择题 1、110kV(66kV)及以上电压等级电缆的GIS终端和油浸终端宜选择( C )。 A、压接式 B、对接式 C、插拔式 D、焊接式 2、( A )及以上电力电缆应采用干法化学交联的生产工艺。 A、10kV B、110kV C、66kV D、220kV 3、( B )及以上电力电缆应采用悬链或立塔式工艺。 A、10kV B、110kV C、66kV D、220kV 4、( A )及以下电压等级电缆附件的密封防潮性能应能满足长期运行需要。 A、35kV B、110kV

25项反措考试题A卷答案

考试(A卷) (继电保护) 2006年 1月 18 日 一、填空题(每空1分,共20分) 1、保护装置须由调度值班人员与现场运行人员对定值单执行情况核对无误后方可投入运行。 2、防止继电保护“三误”即误碰、误整定、误接线。 3、强化对故障录波器的管理工作,充分利用故障录波手段,加强对继电保护装置的运行分析,从中找出薄弱环节、事故隐患,及时采取有效对策。 4、100MW及以上容量的发变组微机保护应按双重化配置。两套完整的电气量保护和非电气量保护的跳闸回路应同时作用于断路器的两个跳闸线圈。 5、认真执行原部颁《继电保护及安全自动装置反事故技术措施要点》中有关规定,消除寄生回路,增强保护功能的冗余度。 6、装设静态保护(含微机保护)的保护屏间必须按照《继电保护及安全自动装置反事故技术措施要点》的要求敷设专用接地铜排网,接地铜排网应经一点与主接地网可靠连接。保护装 置不能采用通过槽钢接地的接地方式。 7、开关场至控制室的100 mm2铜电缆可以有效地降低发生 接地故障时两点之间的地电位差,防止地电流烧毁电缆屏蔽层,同时还可以降低变电站母线对与其平行排列电缆的干扰。 8、不安全事件处理应按“四不放过”原则执行。 9、高处作业必须有防坠落措施,并应设有安全监护人。 10、一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔 离开关(刀闸)的操作把手上,每次应悬挂“禁止合闸,有 人工作”的标示牌。 11、集团公司制定电缆防火标准规定了发电厂电缆防火的 原则和标准,适用于中国大唐集团公司系统。 12、做好电缆沟、道、竖井的防火隔断,做好电缆孔洞封 堵的动态管理,防止因电缆延燃造成大面积电缆烧损。 二、判断题(每题2,共30分) 1、双重化保护中两套相互独立的电气量保护装置电源应取 自由一段直流母线段。(×) 2、阻燃性是指在特定试验条件的高温、时间的火焰作用下,使物体材质被烧着后,当撤去火源能自熄的特性。(√) 3、电缆管理和电缆防火工作的唯一办法就是从根本上防止电缆火灾事故。(×) 4、升压站的母线保护电缆、系统稳定装置、线路保护等电缆,可以与动力电缆同沟敷设。(×) 5、电缆着火后,容易引起电网系统振荡及系统瓦解等重大 恶性事故的电缆,必须实施耐火防护和选用耐火、阻燃电缆。

相关文档
相关文档 最新文档