文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 核心筒设备管道要求

核心筒设备管道要求

核心筒设备管道要求
核心筒设备管道要求

住宅设计管道设备要求详表

加压送风井:

(1)前室加压送风井毗邻前室的墙宜为非剪力墙,以便设加压风口。

(2)防烟楼梯间加压送风井毗邻防烟楼梯间墙宜为非剪力墙,以便设加压风口。

(3)加压风口(土建洞口)安装高度:首层风口底边距地500mm,标准层风口底边距地300mm。

(4)加压送风井最小面积:

注:(1)上表加压送风的风量是按开启单扇门确定。其中前室考虑有两个以上出入口,楼梯间考虑一个出入口。

(2)当采用双扇门时,按规要求,表中值应乘以1.33。

(3)当楼梯间有两个出口时,按规要求,表中值应乘以1.5。

(4)当前室仅有一个出口时,按规要求,表中值应乘以0.67。

(5)当建筑总层数超过32层时,加压送风系统及送风量应分段设计。

(6)前室风井短边尺寸宜400mm以上,楼梯间风井短边尺寸宜350mm以上,同时风井长宽比不应大于6:1。当风井不能满足上述要求时,应适当增大风井面

积以降低风道阻力。

(7)管井原则上不允许有梁及其他突出的物体(如消火栓)。

消火栓:

(1)标准层电梯厅公共空间消火栓宜安装在隐蔽位置,不宜直对住户大门。(2)消火栓不宜靠电梯或电房墙面设置。

(3)具体工程设置原则及可参照做法示意图如下:

水(暖)管井设计原则:

1.水(暖)管井应布置给水立管、排水立管、采暖立管、排水地漏,特殊

情况下考虑布置消火栓立管、喷淋立管、雨水立管、中水立管、太阳能热水供回水立管。

2.各管道间净距和各管道中心至墙面距离按最小尺寸布置原则,具体如下:(1)给排水、中水、消火栓立管外壁至墙面水平净距50mm;采暖立管、太阳能热水供回水立管外壁保温前至背面墙面水平净距80mm,至

侧面(端部)墙面水平净距80mm。

(2)给排水立管间管外壁水平净距60mm。

(3)采暖立管、太阳能热水供回水立管间保温前管外壁水平净距120mm (保温层厚度按32mm考虑)。

(4)消防系统立管间管外壁水平净距70mm。

(5)给排水、中水、消防系统立管与采暖立管、太阳能热水供回水立管间

保温前管外壁水平净距100mm。

(6)消防系统立管与给排水立管间管外壁水平净距60mm。

(7)单独水管井立管原则上不设阀门。

(8)水表及前后直线管段(含表前阀门段)最小总长度按600mm考虑。

当地供水部门对水表前后直线管段长度有强制要求时,则管井尺寸应

作相应调整。

(9)管井中的管道原则上均不考虑设置保温。因气候原因管道需做防冻保温措施的项目,管井开间尺寸应根据保温厚度、立管数量及立管管径

计算确定。

(10)当地有特殊要求时,按当地要求执行。

3.高层项目标准层单元户数不超4户时,管井各立管管径、水表及排水地

漏规格,按如下数值参考确定;标准层单元户超过4户或建筑高度超过100米时,各立管管径应计算确定:

(1)市政直供给水立管管径为DN40;高、中、低区给水立管管径均为DN65。(2)排水立管管径为DN75,排水地漏规格为DN50。

(3)高、中、低区采暖立管管径均为DN80(保温层厚度按30mm考虑)。(4)消火栓立管管径为DN100。

(5)管井如设减压阀,减压阀规格按DN≤50考虑;如减压阀DN>50,则管井尺寸应作相应调整。

(6)嵌入水(暖)管井的消火栓现按单栓考虑。

(7)雨水立管管径为DN100。

(8)太阳能热水供回水立管及中水立管管径应计算确定。

(9)当地有特殊要求时,按当地要求执行。

4.以高层项目标准层单元户数4户为例(立管无防冻保温措施、无太阳能

热水供回水立管、无雨水排水立管),水(暖)管井最小尺寸布局示意如下。图中的尺寸为施工完成面净尺寸,该尺寸是在满足最小安装、检修要求的前提下确定的最小管井尺寸,单项工程应根据上述原则结合具体情况并结合施工误差等因素作适当调整。

图一:水(暖)管井及消防栓最小尺寸布局参考示意图(标准层4户时)

注:本表中管井尺寸按最小尺寸的原则控制,供建筑做方案时参考,具体单项工程应根据水、暖管井设计原则并结合当地的具体情况进行设计。

电气管井设计原则:

注:本原则中规定的尺寸为标准层管井最小尺寸,该尺寸是在满足最小安装、检修要求的前提下确定,单项工程应根据此原则结合具体情况进行设计。

1、弱电井或强弱电井设、电视、网络、智能化、消防等弱电系

统的设备、设备进出线、设备供电电源及竖向主干线槽;

2、强电井或强弱电井设电表箱、集中抄表器、梯间照明箱、楼

层总箱、配电箱进出线及主干线槽或桥架、母线槽等;

3、电气管井按最小尺寸原则布置:

(1)电井的最小净深为250mm。(加上抹灰,最好做300mm净宽)(2)普通电缆与消防电缆共用线槽或桥架,中间用隔板隔开;电缆桥架及密集母线在支架上安装,金属线槽靠墙安装,电线金属管安

装时考虑接线盒空间。

(3)电井安装的配电箱,按电箱可开门预留箱前最小的尺寸,以保证箱体可开门操作、检修。布置时应考虑电箱左右上下错位,尽量

节省空间。

(4)配电箱与墙、配电箱、线槽的最小距离参考表一,线槽与墙及线槽间的距离参考表二。

表一:(单位:mm)

备注:1、强、弱电箱与强、弱电主干线线槽间的距离,当箱体有部分在线槽前方时,设最小距离120mm,方便线槽电缆及箱体施工维修。

2、强、弱电箱与强、弱电箱分别并列安装时的距离只考虑电箱上下固定

安装的情况。

表二:(单位:mm)

(备注:强弱电金属线槽并列安装,出线边留50mm,不出线边留20的安装空间)

(5)灯开关、插座面板、分线盒同线管、线槽间距10mm;侧面可贴墙安装,距门洞不少于20mm;电箱侧面墙上有开关、插座

面板,并在电箱阴影线时,电箱距侧墙不少于100mm。电箱或

插接箱突出门洞时,门洞净空不少于500mm。

(6)网络配线箱、有线电视放大器箱尺寸较大,每栋楼仅在一~二处安装,为不增加管井尺寸,标准层管井不设网络配线箱、有线电

视放大器箱,在楼梯间明装。

(7)11层以下楼梯间双电源切换箱在首层电表间安装,管井不设梯间双电源切换箱。

(8)弱电线槽电线电缆的总截面不大于线槽截面的50%,强电线槽电线电缆的总截面不大于线槽截面的20%,桥架电线电缆的总

截面不大于桥架截面的40%。

(9)按甲供产品及专业公司提供资料,箱体尺寸如下:(表三)表三:(单位:mm)

宽(mm )

(mm

(mm

备注

梯间双电源切换箱550 650 220

有线电视分支器100 80 20

可视对讲接线箱300 400 150

有线电视放大器箱600 800 350 放楼梯间

接线箱400 450 200

一卡通接线箱280 400 70 仅首层设

刀开关箱400 550 200

电表箱(四位)480 400 180 不带总开关

抄表器360 480 200

消防接线箱320 250 120

网络交换箱600 800 600

(10)弱电线槽规格参考表四:

网络电视可视对讲

5层以下

50mm×

50mm 50mm×

50mm

50mm×

50mm

50mm×

50mm

5~11层

75mm×

50mm 50mm×

50mm

50mm×

50mm

50mm×

50mm

12~33层

100mm×

50mm 100mm×

50mm

50mm×

50mm

50mm×

50mm

(11)接地干线(PE线)按40×4考虑,两边与其他设备间不留间距。(具体截面面积以计算为准)

(12)以上设备间距均为外壁净距,实际工程管井布置时,应结合梁宽对管、槽布置影响调整管井尺寸。

(13)以上电井及设备按2~4户型考虑,其他户型应根据设备尺寸调整管井尺寸。

4、标准层电管井最小尺寸详见图二。图中的尺寸为施工完成面

净尺寸,具体单项工程应结合施工误差等因素作适当调整。

5、本设计原则遵照执行国家及行业标准:《电气安全工作规程》、

《电气竖井设备安装》(04D701-1)、《综合布线系统工程

设计规》(GB50311-2007)、《民用建筑设计通则》

(GB50352-2005)、《民用建筑电气设计规》(JGJ16-2008)、

《住宅建筑电气设计规》(JGJ242-2011)。

图二:电管井最小尺寸布局参考示意图

注:本表中管井尺寸按最小尺寸的原则控制,供建筑做方案时参考,具体单项工程应根据电井设计原则并结合当地的具体情况进行设计。

设备喷涂规范

设备涂装规范 一主题内容与适用范围 、本规范规定了总体钢结构、设备、管道、零部件、阀门等的钢材表面处 理及涂装所需的质量要求。如果本程序和油漆生产商的规范之间发生冲突,一般来讲,应优先执行制造商的规范或建议。底漆和面漆之间的总兼容性应由供应油漆的制造商确认。 、涂装的主要目的是为了防腐保护,延长设备、管道、材料的使用寿命,同时也具有区分设备及管道的功能、具有妆饰美观,协调环境的作用。设备制造厂应严格按照国家或相关涂装标准和本规定执行,确保涂装质量。 、对于设备和管道的隔热表面(需要颜色标记的除外)以及有色金属材料制成品的表面例如:铝、黄铜、青铜、奥氏体不锈钢、铸铁以及其他抗腐蚀合金等,除非为了美观或方便辨识,否则设备和管道的绝缘表面不需刷漆。 所有的加工的啮合表面(例如法兰)在运送前应适当的清理,涂漆及保护。 、任何一项的完整涂装系统应包含以下环节: 适当的表面处理 底漆层的涂装 中间层的涂装 面漆的涂装 、所有的漆层应采取优质的产品或经批准的品牌。工作范围还应包括根据合同要求的规范供应所有的油漆材料,材料的质量应达到批准的质量要求。只有在机械加工和试验完成后,设备和管道才能喷漆。 二、引用标准 JB/T 重型机械通用技术条件第12部分:涂装 JB/T 9199 防渗涂料技术条件 JG/T 铝合金门窗型材粉末静电喷涂涂层技术条件 JG/T 钢门窗粉末静电喷涂涂层技术条件 Q/CNPC 38 埋地钢质管道双层熔结环氧粉末外涂层技术规范 Q/CNPC 79 埋地钢质管道再生橡胶防腐层技术标准 QB/T 3817 轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法金相显微 镜法

QB/T 3819 轻工产品金属镀层和化学处理层的厚度测试方法β射线反 向散射法 SH/T 3022 石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计规范 IS : 5 调和漆及瓷釉颜色 IS : 101 调和漆和瓷釉试验方法 IS : 161 耐热漆 IS : 2074 调和漆、红色氧化锌铬涂料 IS :2339 双容器中一般用途的铝涂料 IS : 2379 用于辨识的管道颜色规范 IS : 2932 底漆和面漆所用瓷釉、合成涂料、外用涂料规范 三、总则 、合同项下的设备、材料、管道、金属构件等涂装工作,由设备制造厂或建 设单位负责。涂装要求按照国家或相关部委涂装标准和本规定执行。 、各合同项下的设备、管道及金属结构涂装应符合设计图纸要求。 、涂装方式为喷涂,不允许手工刷漆。验收标准:(1)所有涂料类别符合标 准及设计要求;(2)表面处理、涂层结构、工艺符合标准;(3)面漆色彩符合色标;(4)表面漆膜均匀、平整、光亮、无针孔、气泡、裂纹、脱落、流挂、漏涂等缺陷。 、本规定设备面漆颜色为主颜色(见表1),允许设备制造厂家在同一设备中 局部使用不同颜色。 表1

设备管道等表面色及标志色管理规定

万华烟台工业园氯碱热电工程建设指挥部 设备、管道等表面色及标志色管理规定 WHLD/M-P17-001-2015

1、总则 为了规范万华烟台工业园氯碱装置设备、管道等表面色及标志色的设置,促进安全生产和现场规范化,特制定本规定。 2、一般规定 2.1 本规定适用于万华烟台工业园氯碱工程设备及管道等表面色和标识的管理。 2.2 安全标志、安全色执行相关国家标准规定。 2.3 执行本规定时,所使用的颜色应与附录《色卡》一致。 2.4 除表面采用搪瓷、陶瓷、塑料(含玻璃钢)、橡胶、有色金属、不锈钢、镀锌钢管、铝合金板等材料的设备和管道宜保持制造厂出厂色或材料本色,不再刷表面色(但应刷标志)外,其它设备和管道应刷表面色和标志。 2.5 表面是指不隔热的设备和管道的外表面,或者隔热的设备和管道的保护层外表面,以及钢结构的表面。 2.6 有隔热层的设备和管道的保护层外表面颜色为交通白(RAL 9016),须在规定部位涂刷标志色并用箭头和字母作出标志。

2.7 在外径或保护层外径小于等于50mm 的管道上刷涂标志有困难时,可采用标志牌。 2.8标志是指在外表面局部范围涂刷明显的标识符,包括字样、代号、位号、色环和箭头等。标志可在表面色的基础上再刷色,也可直接在本色或出厂色上刷色。 2.9 起重运输机械和机修、电修、仪修中的设备宜保持出厂色(淡黄色RAL1018),在设备的醒目位置标明设备位号。 2.10 对火炬、烟囱等高耸设备,根据《中华人民共和国民用航空法》和《航空障碍灯(MH/T6012)-1999》设置飞行障碍标志;对码头、航标等按照《中华人民共和国航标条例》的要求进行。. 3、设备、机械颜色规定 3.1生产装置中的设备、机械表面色和标志色应符合表1的规定。 表1 设备、机械表面色和标志色 序号设备机械类别表面色标志色备注 灰蓝色((RAL 9016) 1 RAL 5008)交通白储罐灰蓝色(塔类交通白(RAL 9016) RAL 50082 ) 灰蓝色((RAL 9016) RAL 5008)3 冷换设备交通白灰蓝色(交通白RAL 5008 反应器)(RAL 9016) 4 灰蓝色(RAL 5008其他容器)5 交通白(RAL 9016) 灰蓝色(RAL 50086 )(RAL 9016) 交通白工业炉 灰蓝色(RAL 5008)交通白锅炉7 (RAL 9016)

火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定

火力发电厂热力设备和 管道保温油漆设计技术规定 SDGJ 59—84 水利电力部电力规划设计院 关于颁发《火力发电厂热力设备和管道保温油漆 设计技术规定SDGJ 59—84》的通知 (84)水电电规设字第3号 为适应电力工业的发展和满足设计工作的需要,我院委托西南、华北电力设计院编制了《火力发电厂热力设备和管道保温油漆设计技术规定SDGJ 59—84》,现颁发试行。 本规定正文及附件二由西南电力设计院负责编制;附件一由华北电力设计院负责编制,该院已有为TQ-16机和MZ-80B微型机编制的专用计算程序。 各单位在使用本规定过程中应注意总结经验,如发现不妥之处,请随时函告我院和西南、华北电力设计院,以便修订时考虑。 一九八四年二月十五日 第一章总则 第1.0.1条适用范围: 本规定适用于火力发电厂的热力设备、管道及其附件的保温、油漆设计。 本规定不适用于汽轮机、锅炉本体的保温、油漆设计,也不适用于电气、土建部分的有关设计。 第1.0.2条对下列情况,应按不同要求予以保温: 一、为保证良好的工作环境,外表面温度高于50℃,需要经常操作、维修的设备和管道一般均应保温。环境温度为27℃时,保护层外表面温度不应超过50 ℃。对于个别不宜保温的设备和管道,其外表面温度低于60℃(防止烫伤运行维护人员的温度界限)时可以不保温。 二、当散热损失导致年运行费用增加时,必须从节能和经济的角度进行保温设计,保温厚度按年最小费用法确定。 三、当需要限制介质在输送过程中的温度降,以满足防堵、防冻、防结露及其他工艺要求时,必须从控制介质温度的角度进行保温设计。 第1.0.3条对于不保温的设备、管道及其附件(包括支吊架),为了防腐和便于识别,应进行外部油漆。管道保温结构的外表面,为便于识别起见,应涂刷介质名称、表示介质性质的色环和表示介质流向的箭头。设备保温结构的外表面,只涂刷设备的名称,不必大面积涂刷油漆。 第1.0.4条保温设计应按照《火力发电厂热力设备和管道保温材料技术条件与检验方法》和《电力建设施工及验收技术规范(锅炉机组篇)》第九章的规定,对保温材料的制造和施工提出要求。 第二章保温厚度

压力管道涂漆防腐工艺导则

压力管道涂漆防腐工艺导则 1范围 本标准适用于各种工业管道、各种公用管道的涂漆防腐工程2管道涂色分类表 见表1 表1管道涂色分类表 注:表道,又能做到统一。 3 一般油漆 3.1作业条件 3.1.1 管道试压合格,未经试压的大口径钢板卷管如需涂漆,应留出焊缝部位及有关标记 3.1.2 被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油脂、泥砂、水分等污物均已清除干净。 3.1.3 环境温度宜在15—35C之间,相对湿度在70%以下,并有防火、防冻、防雨措施c 涂漆的环境空气必须清洁,无煤烟、灰尘及水汽。室外涂漆遇雨、降雾时应停止施工。 3.1.4 管道安装后不易涂漆的部位,应预先涂漆。 3.2 表面处理涂料施工前,应将管道表面的油垢及氧化物等消除。焊缝处不得有焊渣、毛刺。表面个别部分凹凸不平的长度不得超过5mm。 1欢迎下载

管材表面的锈层可用下列方法消除: 3.2.1 手工处理用锤、刮刀、挫刀、钢丝刷或砂纸等将金属表面的锈层、氧化皮、铸砂等除掉。金属表面浮锈较厚时,先用锤等敲掉锈层,但不得损伤金属表面;锈蚀不厚时,直接用钢丝刷、砂纸擦拭表面,直至露出金属本色,再用棉纱擦干净。 3.2.2 机械处理 采用金钢砂轮打磨或同压缩空气喷石英砂(喷砂法)吹打金届表面,将金属表面的锈层、氧化皮、铸砂等污物除净。 喷砂除锈: 3.2.2.1 喷砂除锈工作应在专设的砂场内进行。 3.222 喷砂所用砂子必须坚硬、带棱、粒径在1—3mm之间;用前应经水洗、筛选、烘干,使其不合泥土杂物,含水率v 1 %。 3.223 操作程序:合格砂装入砂罐内(到容积2/3为限)T砂罐和贮气罐的出口阀及管路上的阀门全部关闭十开动空压机(使表压保持在0. 49MPa左右)-打开各个阀门及喷嘴(迅速将风压调至0. 4Mpa)-喷砂(喷嘴与被喷砂表面呈50°—70°夹角,并尽可能保持100 —200mn间距)一均匀移动喷嘴一被喷砂表面出现银灰色金属光泽即达到喷砂合格。 3.2.2.4 对管子内壁喷砂所用的喷嘴应为铸铁浇注的或用45号钢制作的锥形喷嘴,嘴端呈椭圆形(长轴10mm短轴5mm) 3.2.2.5 如喷嘴喷不出砂,应立即关闭空气阀,并从以下三方面找原因:出砂阀门开启度不够;出砂阀门受堵:砂罐内无砂。 3.2.3 化学处理 用酸洗的方法清除金属表面的锈层、氧化皮。采用浓度10—20%、温度18—60C的 稀硫酸溶液,浸泡被涂物件15—60 分钟;也可用10—15%的盐酸在室温下进行酸洗。为使酸洗时不损伤金属,在酸溶液中加入缓蚀剂。酸洗后要用清水洗涤,并用50%浓度的碳酸钠溶液中和,最后用热水冲洗2—3次,用热空气干燥。 3.2.4 旧涂料的处理在旧涂料上重新涂漆时,可根据旧漆膜的附着情况,确定是否全部清除或部分清 除。 如旧漆膜附着良好,铲刮不掉可不必清除;如旧漆膜附着不好,则必须清除重新涂刷。 2

设备、管道表面油漆、色环管理规定

设备、管道表面油漆、色环管理规定 1:总则 1.1为了确保安全生产,避免在操作上、设备检修上发生误判断等情况,根据《电力生产企业安全设施规范手册》和中华人民共和国电行业标准《火力发电厂保温油漆设计规程》并结合本厂的实际情况制定本规定。 2:油漆 2.1下列情况必须按不同要求进行外部油漆: 2.1.1不保温的设备、管道及其附件; 2.1.2介质温度低于120℃的保温设备、管道及其附件; 2.1.3.支吊架、平台扶梯等(现场制作部分)。 2.2不保温的设备和管道应根据防腐工艺要求和油漆的性能选用油漆,选用的油漆种类、颜色和涂刷度数应符合下列规定: 2.2.1.室内布置的设备和管道,宜先涂刷2度防锈漆,再涂刷1~2度油性调合漆;室外布置的设备和汽水管道,宜先涂刷2度环氧底漆,再涂刷2度醇酸磁漆或环氧磁漆;室外布置的气体管道,宜先涂刷2度云母氧化铁酚醛底漆,再涂刷2度云母氧化铁面漆。 2.2.2.油管道和设备外壁,宜先涂刷l~2度醇酸底漆,再涂刷l~2度醇酸磁漆;油箱、油罐内壁,宜先涂刷2度环氧底漆,再涂刷1~2度铝粉缩醛磁漆或环氧耐油漆。 2.2.3.管沟中的管道,宜先涂刷2度防锈漆,再涂刷2度环氧沥青漆。 2.2.4.循环水管道、工业水管道、工业水箱等设备,宜先涂刷2度防锈漆,再涂刷2度沥青漆;直径较大的循环水管道内壁,宜涂刷2度环氧富锌底漆。 2.2.5.排汽管道应涂刷l~2度耐高温防锈漆。

2.2.6.制造厂供应的设备(如水泵、风机、容器等)和支吊架,若油漆损坏时,可涂刷1度颜色相同的油漆。 2.2.7.设备和管道的油漆颜色可按下表执行(管道油漆颜色表) 管道油漆颜色表 (摘自《火力发电厂保温油漆设计规程》DL/T 5072―1997;《电力生产企业安全设施规范手册》1998.5) 序号管道名称底色色环 1 主蒸汽、再热蒸汽管道 2 抽汽、背压蒸汽、供热管道 3 其他蒸汽管道――红色 ――红色 ――无环 4 凝结水管道(保温) 5 凝结水管道(不保温) 6 给水管道―― 浅绿色

涂漆及表面色工程统一规定.

*********项目 工程统一规定 涂漆及表面色工程统一规定 文件编号:

目录 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3标准规范 (1) 4设计 (2) 4.1一般规定 (2) 4.2设计原则 (4) 4.3表面色和标志色规定 (5) 5涂漆施工方提交的文件 (9) 6材料 (9) 6.1材料制造厂商 (9) 6.2涂漆材料 (10) 7运输、操作和贮藏 (10) 7.1交货和贮藏 (10) 7.2材料的使用和期限 (10) 7.3涂漆部件的搬运 (10) 8涂敷前的要求 (11) 8.1一般要求 (11) 8.2涂漆前的表面处理 (11) 8.3工厂刷漆的表面 (13) 8.4镀锌表面 (13) 9涂漆规定 (13) 10检查和试验 (15) 10.1涂装前表面处理与检查 (15) 10.2地上设备和管道防腐蚀工程检查与验收 (16)

10.3引进设备的检查 (17) 10.4修补 (19) 附录A 涂漆材料 (20) 附录B 设备、管道和管道组成件涂漆表 (21)

1 目的 为统一XX项目EPC阶段涂漆和表面色要求,指导EPC承包商的工程技术工作,特编制本规定。 2 适用范围 2.1本规定对塔、容器、换热器、加热炉、机械和包装机械、仪表、钢结构、管道等其他部件的表面处理和涂层保护系统提出了要求。如相关专业有各自的涂漆规定,各自的涂漆规定与本规定有矛盾时以各自涂漆规定为准。 2.2涂漆和镀锌材料,以及与各种涂层系统相关的表面处理均包括在涂漆材料中。 2.3工厂制造的容器、换热器、设备和包装单元及其相关管道应在发运前由供应商在车间内按照附录A,B,完成全部表面处理,底漆和面漆的涂覆工作。 2.4按照采购文件的规定,在车间预制的管道元件和管子应在车间现场按照附录A、B完成全部表面处理,底漆和面漆的涂覆工作。 2.5本规定适用于XX项目中钢制设备、管道及其附属钢结构的外表面涂料防腐蚀工程的设计。 2.6本规定不包括要求已经有外涂层和保护层的地下管道。 3 标准规范 下列文件中条款通过本规定的引用而成为本规定的条款。凡注日期的引用文件,其随后所有的修改单或修改版均不适用本规定。凡是不注日期或修改号(版次)的引用文件,其最新版本适用于本规定。 GB/T 1720- 《漆膜附着力测定方法》

设备与管道涂料防腐设计与施工规范

设备与管道涂料防腐设计与施工规范

1 总则 1.1本规范适用于石油化工钢制设备、管道及其附属钢结构的外表面涂料防腐 蚀工程。 本规范不适用于表面温度超过500℃的设备和管道的外表面涂料防腐蚀。 本规范不包括设备和管道的表面色和长输管道的涂料防腐蚀。 1.2执行本规范时,尚应符合现行有关强制性标准规范的规定。

2 名词、术语 2.1涂料coating 涂覆于物体表面能形成具有保护、装饰或特殊性能(如绝缘、防腐等)的固态涂膜的一类液体或固体材料之总称。在具体的涂料品种名称中可用“漆”字表示“涂料”,如防锈漆、耐酸漆等。 2.2 漆膜或涂膜paint film 将涂料均匀地涂覆于物体表面上所形成的连续的膜,它可以由一道或几道涂层构成。 2.3 清漆vernish 不含着色物质的一类涂料,常作面漆使用,能形成具有保护、装饰或特殊性能的透明漆膜。 2.4磁漆enamel 涂覆后,所形成的漆膜坚硬.、平整光滑,外观通常类似于搪瓷的一类涂料。 2.5底漆或底层priming coat 多层涂装时,直接涂覆于钢材表面上的涂料。 2.6二道底漆surfacer 多层涂装时,用来修正不平整底漆表面的一类涂料。 2.7中间漆或中间层intermediate coat 介于底层与面层之间的涂层,其主要作用是较多地增加防腐蚀涂层的厚度,且能与底漆和面漆良好附着。 2.8面漆或面层top coat 多层涂装时,涂覆于最上面的一层涂料,一般为l—2道。 2.9附着物adherend 主要包括焊渣、焊接飞溅物,可溶性盐类、油脂、污垢、氧化皮、铁锈和旧漆涂层等。 2.10遮盖力covering power 在物体表面均匀地涂覆一层涂料,使物体表面被完全遮盖而不再呈现原来的状态。此时,每平方米所用的涂料克数称为遮盖力。单位:g/m2。 2. 11 附着力adherence 附着力表示漆膜与被涂物两种物质表面通过物理和化学力的作用结合在一起的牢固程度。一般用“级”来表示。 2.1 2难溶解介质slightly soluble medium 温度20℃时,在水中的溶解度小于2g/L的碱、盐类介质。 2.13易溶解介质soluble medium

化工企业管道的基本识别色识别符号和安全标识办法

化工企业设备、管道和钢结构基本识别色、识别符和安全标识管理规定 一、目的 为了使公司生产设备、设施和管道涂色统一、达到安全、防腐、醒目、美观、整洁的目的,特制定本规定。 二、依据 1、《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003; 2、《化工设备、管道外防腐设计规定》HG/T20679-1990 3、《安全色》GB 2893-2008 4、《消防安全标志》GB13495-1992 5、《化学品分类和危险性公示通则》GB13690-2009 三、适用范围 1、生产区内生产过程中非地下埋设的各类设备、设施和管道等。 2、生产厂区内消防设施、消防水管道、消防栓等。 四、工业设备、设施和管道的基本识别色、识别符号和安全标识 (一)基本识别色 1、设备:

1)静止设备:各种容器、塔、反应釜、换热器、冷凝器、缓冲罐、计量罐、贮罐等,均涂银色,并喷涂大红标志色。 2)锅炉:银色,锅炉分汽缸涂红色。 3)机械设备 泵:出厂色或银色 电机:出厂色或苹果绿色 压缩机、离心机:出厂色或苹果绿色 风机:出厂色或天酞蓝色 联轴器防护罩:淡黄色 4)阀门 (1)阀门阀体 灰铸铁、可锻铸铁:出厂色或黑色 球墨铸铁:出厂色或银色 碳素钢:出厂色或中灰色 耐酸刚:出厂色或海蓝色 合金钢:出厂色或中酞蓝色 (2)阀门手轮、手柄 钢阀门:出厂色或海蓝色 铸铁阀门:出厂色或大红色 5)电气、仪表设备

1)开关柜、配电盘:外表中灰或苹果绿,内表面象牙色,标志色大红色。 2)变压器、配电箱:中灰,标志色大红色。 3)操作台、仪表盘:中灰或苹果绿色。 4)电缆桥架、电缆槽:中灰,镀锌或铝合金表面不涂漆。 2、钢结构涂色: 1)梁、管架、支架、支座、平台等钢结构涂蓝灰色或中酞蓝色; 2)栏杆、扶梯等钢结构一般涂浅黄色,并在栏杆、扶梯等钢结构最上端涂浅黄色、黑色环相间安全色环,色环长度150~200mm。 3、管道涂色 1)凡是不锈钢、有色金属、非金属材料管道均不另行涂漆,但需涂色标漆。 2)保温管道的保护壳表面,用玻璃丝布的,按照管道颜色表格涂色,以便识别管内介质的种类和状态; 保温、保冷整管用白铁皮、铝薄、镀锌板或复合硅酸盐材料的表面不涂色,但需涂色标漆。 3)消防设施:如消防栓、报警器、消防箱等器材、消防水管道涂大红色。

设备管道等表面色及标志色管理规定

万华烟台工业园氯碱热电工程建设 指挥部 设备、管道等表面色及标志色管理规 定 WHLD/M-P17-001-2015

管道油漆设计施工规范要求

管道油漆设计施工规范 要求

目录 1.总则 (1) 2.油漆施工 (1) 3.涂漆规定和选择 (6)

1.总则 1.1范围 本规定对管道涂漆的设计和材料要求。 1.2 设计原则 1.2 设计原则 1)对于不保温管道及其附件,为了防腐和便于识别,进行外部油漆。 2)对于保温的管道和设备,当介质温度低于120℃时,管道和设备在保温前进行防腐处理。 3)支吊架、平台扶梯等,为了防腐和便于识别,进行外部油漆。 4)检修起吊设施的钢轨。 5)在管道外表面(对不保温的)或保温结构的外表面,为了便于识别,涂刷介质名称,表示介质性质的色环和表示介质流向的箭头。对于保温设备外表面只涂刷设备的名称,不予大面积刷漆。 6)制造商提供的设备和支吊架,原则上应再涂刷一度颜色相同或协调的面漆。 7)需要现场油漆的设备及材料,其油漆颜色施工时,现场与业主商定。 1.3 规范与标准 DL/T 5072 《火力发电厂保温油漆设计规程》 HGJ 229 《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》 GB/T 3181 《漆膜颜色标准样本》 GB/T 8923 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB 7231 《工业管路的基本识别色和识别符号》 GB 50235 《工业金属管道工程施工及验收规范》 SY/T 0447 《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准 2.油漆施工 2.1 原则 一般地,不锈钢材料、镀锌钢管、保温外保护层不防腐。地上管道及设备防腐应按HGJ 229《工业设备、管道防腐蚀工程施工及验收规范》执行,埋地管道防腐应按SY/T 0447《埋地钢制管道环氧煤沥青防腐层技术标准》执行。

压力管道涂漆防腐工艺规程.doc

压力管道涂漆防腐工艺规程 1 范围 本标准适用于各种工业管道、各种公用管道的涂漆防腐工程。 2 管道涂色分类表 见表1。 表1 管道涂色分类表 注:表中所列颜色为一般规定,也可根据实际情况改用其它种颜色,但必须能区别各种管道,又能做到统一。 3 一般油漆 3.1 作业条件 3.1.1 管道试压合格,未经试压的大口径钢板卷管如需涂漆,应留出焊缝部位及有关标记。 3.1.2 被涂表面的铁锈、焊渣、毛刺、油脂、泥砂、水分等污物均已清除干净。

3.1.3 环境温度宜在15—35℃之间,相对湿度在70%以下,并有防火、防冻、防雨措施。涂漆的环境空气必须清洁,无煤烟、灰尘及水汽。室外涂漆遇雨、降雾时应停止施工。 3.1.4 管道安装后不易涂漆的部位,应预先涂漆。 3.2 表面处理涂料施工前,应将管道表面的油垢及氧化物等消除。焊缝处不得有焊渣、毛刺。表面个别部分凹凸不平的长度不得超过5mm。 管材表面的锈层可用下列方法消除: 3.2.1 手工处理 用锤、刮刀、挫刀、钢丝刷或砂纸等将金属表面的锈层、氧化皮、铸砂等除掉。 3.2.2.2 喷砂所用砂子必须坚硬、带棱、粒径在1—3mm之间;用前应经水洗、筛选、烘干,使其不合泥土杂物,含水率<1%。 3.2.2.3 操作程序:合格砂装入砂罐内(到容积2/3为限)→砂罐和贮气罐的出口阀及管路上的阀门全部关闭十开动空压机(使表压保持在0.49MPa左右)→打开各个阀门及喷嘴(迅速将风压调至0.4Mpa)→喷砂(喷嘴与被喷砂表面呈50°—70°夹角,并尽可能保持100—200mm间距)→均匀移动喷嘴→被喷砂表面出现银灰色金属光泽即达到喷砂合格。 3.2.2.4 对管子内壁喷砂所用的喷嘴应为铸铁浇注的或用45号钢制作的锥形喷嘴,嘴端呈椭圆形(长轴10mm,短轴5mm)。 3.2.2.5 如喷嘴喷不出砂,应立即关闭空气阀,并从以下三方面找原因:出砂阀门开启度不够;出砂阀门受堵:砂罐内无砂。 3.2.3 化学处理 用酸洗的方法清除金属表面的锈层、氧化皮。采用浓度10—20%、温度18—60℃的稀硫酸溶液,浸泡被涂物件15—60分钟;也可用10—15%的盐酸在室温下进行酸洗。为使酸洗时不损伤金属,在酸溶液中加入缓蚀剂。酸洗后要用清水洗涤,并用50%浓度的碳酸钠溶液中和,最后用热水冲洗2—3次,用热空气干燥。3.2.4 旧涂料的处理 在旧涂料上重新涂漆时,可根据旧漆膜的附着情况,确定是否全部清除或部分清除。如旧漆膜附着良好,铲刮不掉可不必清除;如旧漆膜附着不好,则必须清除重新涂刷。

涂漆与表面色工程统一规定

涂漆及表面色工程统一规定 文件编号:

目录 1目的 (1) 2适用范围 (1) 3标准规范 (1) 4设计 (2) 4.1一般规定 (2) 4.2设计原则 (4) 4.3表面色和标志色规定 (5) 5涂漆施工方提交的文件 (9) 6材料 (9) 6.1材料制造厂商 (9) 6.2涂漆材料 (10) 7运输、操作和贮藏 (10) 7.1交货和贮藏 (10) 7.2材料的使用和期限 (10) 7.3涂漆部件的搬运 (10) 8涂敷前的要求 (11) 8.1一般要求 (11) 8.2涂漆前的表面处理 (11) 8.3工厂刷漆的表面 (13) 8.4镀锌表面 (13) 9涂漆规定 (13) 10检查和试验 (15) 10.1涂装前表面处理与检查 (15) 10.2地上设备和管道防腐蚀工程检查与验收 (16) 10.3引进设备的检查 (17)

10.4修补 (18) 附录A 涂漆材料 (19) 附录B 设备、管道和管道组成件涂漆表 (20)

 GB/T 1720- 《漆膜附着力测定方法》 GB/T 8923- 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》

管道涂颜色及标识规范

管道涂颜色及标识规范 两个相关资料: 1:《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》(GB 7231-2003) 工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识 (GB 7231-2003) 国家标准局批准 2003-10-01实施 本标准第4章4.1;第6章6.1、6.2为强制性的,其余为推荐性的。 本标准是对GB 7231-1987《工业管路的基本识别色和识别符号》首次进行修订。 本标准是参考德国DIN 2403-1984《管道按流体介质的标识》和日本JIS 9102-1987《配管系的识别显示》修订的。 为了便于工业管道内的物质识别,本标准的基本识别色由原来的七种颜色增加到八种颜色,管道内物质的标识方法由原来的二种提高到五种。 本标准的附录A是标准的附录。 本标准自实施之日起,代替GB 7231-1987。 本标准由国家经济贸易委员会安全生产局提出和归口。 本标准负责起草单位:上海市劳动保护科学研究所。

本标准参加起草单位:上海氯碱化工股份有限公司。 本标准主要起草人:沈国定、郑宝琴、吴高兴。 1 范围 本标准规定了工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识。 本标准适用于工业生产中非地下埋没的气体和液体的输送管道。 2 引用标准 下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GB 2893-1982 安全色 GB 13495-1992 消防安全标志 GB 13690-1992 常用危险化学品的分类及标志 3 定义 本标准采用下列定义 3.1识别色 identification colors 用以识别工业管道内物质种类的颜色。 3.2识别符号 code indications

设备和管道防腐和涂漆设计规定_2010.12.30_

远东石化有限公司年产140万吨PTA工程 设备及管道涂漆、涂色规定 1 设备和管道防腐和涂漆设计规定 1.1 应用的主要标准规范 《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》 SH3022-1999 《石油化工设备管道钢结构表面色和标志规定》 SH3043-2003 《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》 GB8923-88 1.2 涂漆范围 1.2.1 碳钢、低合金钢的设备、管道及其附属钢结构表面应涂漆。 1.2.2 除特殊规定外,下列表面不需涂漆: (1)不锈钢的表面; (2)镀锌材料的表面; (3)已精加工的表面; (4)铭牌极其它标志板或标签; (5)涂塑料或涂变色漆的表面; (6)由制造厂提供已具有完整的和符合要求的底漆和面漆的仪表、仪表盘、电器及设备等。 1.2.3 下列情况应在施工现场涂漆 (1)在施工现场组装的设备和管道及其附属钢结构; (2)在制造厂已涂底漆,需在施工现场修整和涂面漆的设备和管道及其附属钢结构; (3)在制造厂已涂底漆,需在施工现场对损坏的部位进行补涂的设备和管道及附属钢结构; (4)埋地设备和管道应进行涂漆和防腐蚀。 1.3 涂料防腐 1.3.1 防腐材料按《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》(SH3022-1999)的要求进行选用.

1.3.2 地上管道及设备防腐涂料 地上管道及设备除锈等级和涂漆要求参照下表: 序号 使用场合 除锈等级防腐涂漆要求 涂层干膜总厚度 1 不保温设备和管道 温度t<100℃ Sa2.5 底漆:环氧有机硅耐热底漆 1×80 um 中间漆:842环氧云铁浮锈漆 1×60 um 面漆:各色聚氨酯防腐漆 2×30 um ≥200um 2 不保温设备和管道 100℃≤温度t≤400℃ Sa2.5 底漆:无机富锌底漆 1×80 um 中间漆:铁红色有机硅耐热底漆 1×60 um 面漆:各色有机硅耐热漆注 2×30 um ≥200um 3 保温设备和管道 温度t<200℃ Sa2.5 底漆:无机富锌底漆 1×20 um 中间漆:耐热漆(200℃) 1×40 um ≥60um 4 保温设备和管道 200℃≤温度t≤400℃ Sa2.5 底漆:无机富锌底漆 1×40 um 中间漆:耐热漆(400℃) 1×40 um ≥80um 5 保冷设备和管道 Sa2.5底漆:冷底子油 2×40 um ≥80um 注:有机硅耐热漆的耐热温度必须高于设备的设计温度。 1.3.3 埋地管道防腐涂料 埋地管道防腐均按特加强级处理,采用环氧煤沥青+玻璃布的防腐涂层结构,具体如下:底漆-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-面漆-玻璃布-两层面漆。

一套完整的工业设备、管道色标规定

工业设备、管道识别色、识别符管理规定 (第1页,共7页) 1、范围 1.1为规范公司基建、改扩建、技改技措、安措及大中修等工程项目的基本识别色、识别符号以及设备维护的标识管理,特制定本规定。 1.2该规定适用于本公司工业生产中非地下埋设的气体和液体的输送管道及设备、建筑厂房、操作室、构筑物、电气设备、仪表等涂装色彩。 2引用标准和术语 2.1引用标准 2.1.1《工业管道的基本识别色、识别符号和安全标识》GB7231-2003 2.1.2《钢结构、管道涂装技术规程》YB/T9256-96 2.1.3 安全色GB2893-2001 2.2术语 2.2.1识别色:用以识别工业管道内物质种类的颜色。 2.2.2识别符号:用以识别工业管道内的物质名称和状态的记号。 2.2.3危险标识:表示工业管道内的物质为危险化学品。 2.2.4消防标识:表示工业管道内的物质专用于灭火。 3、管理职责 3.1设备工程部负责设备、管道标识的归口管理。 3.2所属分公司、中心及生产厂负责设备、管道标识管理。 4、管理程序 4.1基本识别色标识方法 4.1.1工业管道基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录。 4.1.2管道全长上标识; 4.1.3在管道上以宽为150mm的色环标识; 4.1.4 在管道上以长方形的识别色标牌标识; 4.1.5在管道上以长方形识别色标牌标识;

(第2页,共7页) 4.1.6在管道上以系挂的识别色标牌标识。 4.2当采用图b),c),d),e),f),g),h)方法时,二个标识之间的最小距离应为10m。 4.3 当管道采用图b),c),d)e) ,f),g),h)基本识别色标识方法时,其标识的场所应该包括所有管道的起点、终点、交叉点、转弯处、阀门和穿墙孔两侧等的管道上和其他需要标识的部位。 4.4识别符号 工业管道的识别符号由物质名称、流向和主要工艺参数等组成,其标识应符合下列要求:4.4.1物质名称的标识 1物质全称。例如:氮气、硫酸、甲醇。 2化学分子式。例如:N 2、H 2 SO 4 、CH 3 OH。 4.4.2物质流向的标识 1工业管道内物质的流向用箭头表示〔见a),b)图〕,如果管道内物质的流向是双向的,则以双向箭头表示〔见b〕图〕。 2当基本识别色的标识方法采用i)和j)时,则标牌上箭头的指向就作为表示管道内的物质流向〔见i〕和j)图〕,如果管道内物质流向是双向的,则标牌上箭头的指向应做成双向的〔见j)图〕。 4.4.3物质的压力、温度、流速等主要工艺参数的标识,使用方可按需自行确定采用。 4.4.4 标识字母、数字的最小字体,应以能清楚观察识别来确定。室外管道箭头的外形尺寸〔见a),b)和i〕,j)图〕,室内管道箭头的外形尺寸比室外缩小一倍。 4.5安全标识 4.5.1危险标识 1适用范围:管道内的物质,凡属于GB13690所列的危险化学品,其管道应设置危险标识。2表示方法:在管道上涂150mm宽黄色,在黄色两侧各涂25mm宽黑色的色环或色带(见k图),安全色范围应符合GB2893的规定。 3表示场所:基本识别色的标识上或附近。 4.5.2消防标识 1工业生产中设置的消防专用管道应遵守GB13495-1992的规定,并在管道上标识“消防专用”识别符号,(见e图)。 ※国标(强制执行)

工业设备、管道色标规定--一套完整的企业标准

工业设备、管道涂装色彩规定 (第1页,共7页) 1范围 1.1为规范公司基建、改扩建、技改技措、安措及大中修等工程项目的基本识别色、识别符号以及设备维护的标识管理,特制定本规定。 1.2本规定适用于********有限公司工业生产中非地下埋设的气体和液体的输送管道及设备、建筑厂房、操作室、构筑物、电气设备、仪表等涂装色彩。 3管理职责 3.1**公司设备工程部负责设备、管道标识的归口管理。 3.2**公司所属分公司、中心及生产厂负责设备、管道标识管理。 4管理程序 4.1基本识别色标识方法 4.1.1工业管道基本识别色标识方法,使用方应从以下五种方法中选择。应用举例见附录。 4.1.2管道全长上标识; 4.1.3在管道上以宽为150mm的色环标识; 4.1.4 在管道上以长方形的识别色标牌标识; 4.1.5在管道上以长方形识别色标牌标识; (第2页,共7页) 4.1.6在管道上以系挂的识别色标牌标识。

 ※国标(强制执行) Q/BG-381-2007 (第3页,共7页)

管道油漆规定

HGJ1074-79化工厂设备管道的保温油漆规定 序号介质名称涂色管道注字名称注字颜色 1 工业水绿上水白 2 井水绿井水白 3 生活水绿生活水白 4 过滤水绿过滤水白 5 循环上水绿循环上水白 6 循环下水绿循环回水白 7 软化水绿软化水白 8 清静下水绿净化水白 9 热循环回水(上)暗红热水(上)白 10 热循环回水暗红热水(回)白 11 消防水绿消防水红 12 消防泡沫红消防泡沫白 13 冷冻水(上)淡绿冷冻水红 14 冷冻回水淡绿冷冻回水红 15 冷冻盐水(上)淡绿冷冻盐水(上)红 16 冷冻盐水(回)淡绿冷冻盐水(回)红 17 低压蒸汽红低压蒸汽白 18 中压蒸汽红中亚蒸汽白 19 高压蒸汽红高压蒸汽白 20 过热蒸汽暗红过热蒸汽白 21 蒸汽回水冷凝液暗红蒸汽冷凝液(回)绿 22 废气的蒸汽冷凝液暗红蒸汽冷凝液(废)黑45 23 空气(压缩空气)深蓝压缩空气白 24仪表用空气深蓝仪表空气白 25氧气天蓝氧气黑 26氢气深绿氢气红 27氮(低压气)黄低压氮黑 28氮(高压气)黄高压氮黑 29仪表用氮黄仪表用氮黑 30二氧化氮黑二氧化氮黄 31真空白真空天蓝 32氨气黄氨黑 33液氨黄液氨黑 34氨水黄氨水绿 35氯气草绿氯气白 36液氨草绿纯氯白 37纯碱粉红纯碱白 38烧碱深蓝烧碱白 39盐碱灰盐酸黄 40硫酸红硫酸白

41硝酸管本色硝酸蓝 42醋酸管本色醋酸绿 43煤气等可燃气体紫煤气(可燃气体)白 44可燃液体银白油类(可燃液体)黑 45物料管道红按管道介质注字黄 注:①对于采暖装置一律涂刷银漆,不注字。 ②通风管道(塑料管除外)一律涂灰色。 ③对于不锈钢管、有色金属管、玻璃管、塑料管以及保温外用铅皮薄护照时,均不涂色。 ④对于室外地沟的管道不涂色,但在阴井内接头处应按介质进行涂色。 ⑤对于保温涂沥青的防腐管道,均不涂色。

设备、管道等表面色及标志色管理系统规定

万华工业园氯碱热电工程建设指挥 部 设备、管道等表面色及标志色管理规 定 WHLD/M-P17-001-2015

1、总则 为了规万华工业园氯碱装置设备、管道等表面色及标志色的设置,促进安全生产和现场规化,特制定本规定。 2、一般规定 2.1 本规定适用于万华工业园氯碱工程设备及管道等表面色和标识的管理。 2.2 安全标志、安全色执行相关国家标准规定。 2.3 执行本规定时,所使用的颜色应与附录《色卡》一致。 2.4 除表面采用搪瓷、陶瓷、塑料(含玻璃钢)、橡胶、有色金属、不锈钢、镀锌钢管、铝合金板等材料的设备和管道宜保持制造厂出厂色或材料本色,不再刷表面色(但应刷标志)外,其它设备和管道应

刷表面色和标志。 2.8标志是指在外表面局部围涂刷明显的标识符,包括字样、代号、位号、色环和箭头等。标志可在表面色的基础上再刷色,也可直接在本色或出厂色上刷色。 2.9 起重运输机械和机修、电修、仪修中的设备宜保持出厂色(淡黄色RAL1018),在设备的醒目位置标明设备位号。 2.10 对火炬、烟囱等高耸设备,根据《中华人民国民用航空法》和《航空障碍灯(MH/T6012)-1999》设置飞行障碍标志;对码头、航标等按照《中华人民国航标条例》的要求进行。 3、设备、机械颜色规定 3.1生产装置中的设备、机械表面色和标志色应符合表1的规定。

相关文档