冷却塔日常维护与保 养

冷却塔系统日常维护与保养 一.冷却塔的工作原理 该设备是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升,在填料间隙的流动中,热水与不饱和各空气进行冷热交换,空气把热量向上传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果。 二.冷却塔运行规程 2.1冷却塔运行前准备 2.1.1清扫现场,保证塔内、塔上无零星杂物。 2.1.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件有否松动。 2.1.3检查电动机绝缘电阻,以免电机运转时烧坏。 2.1.4冷却塔运行前必须清理管道内杂质,以免堵塞布水器上出水孔,造成配水不均匀。 2.1.5检查风机叶片处的叶尖与风筒壁间隙,保证叶尖与风筒壁间隙在252 mm之间,达不到上述要求应于调整。 2.2循环水系统试运行 2.2.1逐步打开进水总管闸,通过阀门将水量调至额定值。 2.2.2冷却塔采用旋转布水器,应观察布水器旋转情况,布水器应运转平稳,布水均匀,如有异常情况,按常见故障及排除的规定排除。 2.2.3冷却塔出水应保证畅通。 2.2.4检查冷却塔塔体有否渗漏,如有渗漏应及时密封。

2.3风机系统试运行 2.3.1清扫现场 2.3.2复验各部件安装位臵是否符合安装要求,各紧固件连接件有否松动。 2.3.3检查叶片安装角是否正确、一致,各叶片水平位臵误差是否在允许范围内。 2.3.4检查叶轮、叶片安装紧固螺栓是否牢固,轴端止动保险是否安全可靠。 2.3.5检查电机绝缘电阻是否达到标准。 2.3.6手工转动风机叶轮,整机运转应轻重均匀。 2.3.7点动电机,检查叶片旋转方向是否正确,本公司叶片旋转方向为顺时针方向。 2.3.8连续运转1小时,测定,记录电机电流值、电压值、振动值,检查减速机是否有不正常响声等其它异常现象。 2.3.9观察塔体震动状况 2.3.10如上述2.8条不在设计范围内,则关闭风机,调整叶片安装角直到符合要求。 2.3.11连续运行4小时停机后: 2.3.11.1复验各部件的位臵有否走动。 2.3.11.2检查各连接件,紧固件有否松动。 2.3.11.3检查各密封部件是否漏油。 2.3.11.4检查电机、减速机温度是否符合要求。 2.4水、汽联合运行步骤

双曲线冷却塔施工工法

双曲线冷却塔施工工法 一、特点及适用范围 本工法是双曲线冷却塔的倒模板施工工法,是目前我国火电厂多采用的3000㎡的钢筋砼双曲线冷却塔的最成熟施工方法,由于在倒模板结构中,采用自主设计的可变平行四边形模板支撑结构,能较好的解决收分难题,并且结构简单,易于操作,质量、安全有保证等特点,所以,本施工方法有广泛的运用前景,在施工中也能更好的节约成本,具有较好的经济效益。特别适合大中型双曲线冷却塔(3000㎡和5000㎡)的施工。 二、工艺原理 本工法是根据双曲线冷却塔的结构要求和倒模板施工特点,采用倒模板分层进行收分扩分钢筋砼施工,从而完成整个工程结构施工。 三、工艺流程及操作要点 (一)、冷却塔工程主要工作内容 该施工方法为设计面积为3000m2钢筋砼双曲线冷却塔,其主要结构形式为:钢筋砼环基、池底板、整体式池壁、圆柱形人字柱、刚性环梁、筒壁井、上环梁;塔内淋水装置为杯基淋水构架柱、中央竖井、主次梁、水泥淋水网格板、主配水槽、塑料喷溅装置、玻璃钢收水器、循环回水及压力钢管和循环水沟分别与中

央井及池壁连接。塔外另设上塔爬梯、进塔门、避雷装置、塔筒内壁及淋水构件均刷防腐涂料。 (二)、主要施工流程 场地平整——挖基坑——铺筑垫层——塔心杯形基础施工——环基施工-浇筑混凝土底板——池壁施工——回填土——安装塔吊——人字柱、中央竖井施工——筒壁、刷涂料、安装爬梯、塔芯构件预制——焊刚性环栏杆——塔吊拆除——塔芯结构吊装、做散水——竣工 (三)、主要操作要点 1、工程测量控制及沉降观测: (1)、首先,建立冷却塔工程定位放线控制网,控制网设在不受建筑物障碍的开阔地带,用混凝土和铁板建立控制点。 中心控制点的建立:在池底板塔中心位置预埋一块300×300铁板,重新依据塔外控制网将塔的中心投在铁板上,作好轴线十字线和中心点作为塔中心的控制点。 标高的控制也用水准仪投到中心铁板上,作为控制塔体标高和水平面的依据。 (2)、在施工水池壁,人字柱和环梁时。在塔中央设井字架,吊2.5kg锤球对准中心桩十字丝,作为中心控制线,用钢尺拉半径依次控制人字柱,环梁半径。标高也根据水准点用水准仪进行抄平。 (3)、筒壁的施工中心线找正采用对中线锤和找正盘组成悬

美国会计准则中文版07 租赁的会计核算-reviewed by Cathy-ok

7-1.会计定义概述 租赁会计是基于这样的概念:一个实质性转移了与所有权相关的风险与报酬的租赁应该被资本化。也就是说,承租人应记录资产及负债,而出租人应记录销售或投资。除此以外,则应以经营租赁核算。 如果一项租赁至少符合了以下一个标准,那么承租人应该将这项租赁归为融资租赁(否则,承租人应该将其归为经营性租赁): 1.在租赁期结束后,租赁资产的所有权转移给承租人; 2.此项租赁包括一份折价购买权的合同; 3.租赁期占租赁资产预计剩余经济使用寿命的75%以上; 4.最低租赁付款额的现值大于或等于租赁资产公允价值的90%。 对出租人而言,销售型和直接融资租赁都是融资租赁。在一项销售型的租赁中,被租赁资产产的帐面价值不等于它的公允价值,从而导致出租人产生收益或损失。在一项直接融资租赁中,被租赁财产的帐面价值和公允价值相同,不会产生收益或损失。如果一项租赁符合了前一段中至少一项标准,并同时满足以下两条,那么出租人应该将其归为销售型的或直接融资租赁: 1.可以合理预见最低租赁收款额能够收回; 2.应由出租人承担的额外费用没有重大不确定性。 但对房产租赁而言,出租人与承租人的分类标准存在某些例外。 承租人:承租人对于融资租赁资产的会计核算,就好象该资产是购买的一样,只是购买的资金是融资而得到的。因此,承租人应该同时记录一项资产及相同金额的负债。在租赁期的开始,租赁资产的入账价值应该是该资产的公允价值和最低租赁付款额的现值中的较低者。 承租人将一项经营租赁分摊计入费用。通常,经营性租赁的费用应当按直线法摊销,即使租金的支付不是均匀的。 出租人:出租人应该按下述方法核算销售型租赁: 1.应当确定租赁总投资额和该投资额的现值; 2.租赁总投资额的现值应当记录为流动或非流动应收款项,就象其他应收款项一样。租赁总投资额与其现值之间的差额应当记录为递延收益,并在整个租赁期间使用实际利率法来分摊。 3.最低租赁收款额的现值应确认为收入,租赁资产的账面价值应确认为相对应的支出。 出租人应该按下述方法核算直接融资租赁: 1.应当确定租赁中的总投资额; 2.总投资和资产帐面价值的差额表示为递延利息收入。递延利息收入和初始直接成本应使用实际利率进行分摊; 3.租赁中的净投资在资产负债表中应被列示为一个单一的项目,就像其他应收款项一样被

装英文版XP步骤

引用XP系统安装步骤(图解) 2010-09-17 07:47:04| 分类:生活实用常识| 标签:|字号大中小订阅 本文引用自仙山童子《XP系统安装步骤(图解)》 引用 仙山童子的XP系统安装步骤(图解) 引用 o℃的浪漫的XP系统安装步骤(图解) Windows XP在升级安装上做得十分出色,Windows XP的安装方式有三种:升级安装、双系统共存安装和全新安装。我们可在以前的Windows 98/98 SE/Me/NT4/2000这些操作系统的基础上顺利升级到Windows XP。Windows XP的核心代码是基于Windows 2000的,所以从Windows NT4/2000上进行升级安装自然十分容易。 下文的实例就是基于Windows的全新安装。 一、安装程序 1、在WINDOWS状态下放入光盘自动运行,讯问是否安装WINXP,用鼠标选择“Install Windows XP”(安装WINDOWS XP)。 解释: Perform additional tasks---执行附加任务(如安装其他组件) Check system compatibility---检查系统兼容性 2、英文版的XP在中文版的windows上安装时,选择“升级”时会出这个提示说语言冲突。

二、信息收集 3、选框里面可以选“升级(推荐)”和“新安装(高级)”。当语言版本不一致时,不能用“升级”,只能新安装。新安装不存在系统兼容性问题。 4、接受协议,输入注册码。

5、勾选“Install support for East Asian languages”,可支持其它东亚语种,当然也包括中文。语种选择“Chinese(PRC)”。如果安装中文包的话,选英语“English(US)”也可以。 6、第5步图中的"Advanced Options"选项: "Copy installation files from this folder"是安装的源目录, "To this folder on my hard drive"是安装的目标目录,注意目标目录没有带驱动器号。如果想自己选安装在哪个驱动器号上,勾选下面的"I want to choose the install drive letter and partition during Setup"。 "Copy all installation files from the Setup CD"“Copy …………”是把安装盘上的文件拷贝到硬盘上(多拷贝一次)。用光盘安装时它一般不会把安装源文件整个拷贝到硬盘,而是在安装时建立拷贝的文件列表,按列表拷贝。 "I want to choose the install drive letter and partition during Setup"用于改变WINXP安装目录。

冷却塔日常维护及操作规范

冷却塔日常维护及操作规范 1前言 冷却塔是实现设备冷却、空调制冷中冷却水循环使用的理想品,是节能、节水、环境污染的高效设备,冷却塔清洗可提升冷却系统的性能,建议至少每一周清洗一次。 2冷却塔的工作原理 冷却塔是一种机力通风型冷却塔,其工作原理是把所需冷却处理的水压到冷却塔上部,再通过配水系统均匀地喷洒于填料上,热水从填料上部落下,同时不饱和空气从塔下部上升或由侧面进入,在填料间隙的流动中,热水与不饱和空气进行冷热交换,空气把热量向外传递,变成热空气,再由风机抽出塔外,从而达到水温降低的效果。 3冷却塔运行说明 3.1冷却塔运行前的准备工作 3.1.1清扫现场,保证塔内、塔上无零星杂物; 3.1.2复验各部件安装位置是否符合安装要求,各紧固件是否 有松动,所有拉杆应收紧,并有调节余量; 3.1.3检查电机绝缘电阻,以免运转时烧坏电机; 3.1.4冷却塔运行前必须清理管道内杂物,以免堵塞喷头,造 成配壁间隙控制在20-45mm之间,叶片上禁止人员走 动,配水池盖板,各检修门开启应灵活。 3.1.5冷却塔风机采用皮带传动时,应检查轴承中是否已加润 滑脂,三角皮带松紧是否合适,皮带盘是否水平,防止皮

带松动打滑,保证风机运行平稳 ★注:以上情况应全面检查,并按要求处理无问题后方可 投入运行。 3.2循环水系统检查 3.2.1逐步打开进水总管阀门,通过阀门将水量调节至额定值。 3.2.2冷却塔采用管道配水,应检查配水是否均匀,如有异常 情况,按常见故障及排除的规定排除。 3.2.3观察集水池积水高度,调节补给水浮球位置及溢流管高 度,控制积水深度在设计范围内。 3.2.4冷却塔出水应保证通畅,出水口设置格网等。 3.2.5检查冷却塔塔体是否渗漏,如有渗漏应及时密封 4冷却塔使用维护注意事项 4.1冷却塔进水必须干净清洁,严防安装时有残留的铁渣、污垢、 杂物存在,以免卡住堵塞管道或堵塞喷头,对损坏的喷头应 予更换,影响配水效果及冲坏淋水装置,如有上述情况应及 时清除。 4.2电动机减速机轴承应保持每半年加油一次;严防无油(低油 位)运转,并要经常注意添加风机传动轴、轴承座每月应加 注润滑脂。检查油路系统是否渗漏,传动轴、联轴器弹性圈, 磨擦片有无损坏,应及时更换。 4.3风机系统如发现异常现象,应立即停机检查,排除故障,叶 片应视实际冲刷磨损情况决定是否返修,保证冷却塔处于良

(-普洛斯-)-HSE工作计划书

主要施工机械/工器具/安全用具报审表

目录 1工程概述 (3) 1.1工程地点 (3) 1.2主要工程量 (3) 2健康、安全与环境(HSE)管理手册 (3) 2.1项目HSE方针 (3) 2.2项目领导承诺.............................................3-4 2.3HSE管理目标 (4) 3组织机构及职责 (4) 3.1HSE组织机构..............................................4-5 3.2HSE责任制................................................5-7 4规划(策划) (7) 4.1HSE会议...................................................7-8 4.2HSE教育培训...............................................8-9 4.3HSE检查...................................................9-10 4.4不符合纠正措施 (10) 4.5事故管理...................................................10-11 5人员能力评价 (12) 5.1HSE安全主管 (12) 5.2HSE监督员 (12) 5.3特种作业人员 (12) 5.4能力评价....................................................12-13 6风险识别、评价及削减措施 (13) 6.1事故发生频次分级 (13) 6.2危害和影响评价...............................................13-16 6.3相关控制措施.................................................16-20

冷却塔安装工程合同模板

冷却塔安装工程合同 甲方:乙方: 甲、乙双方经友好协商,就甲方冷却塔安装工程达成如下协议需共同遵守: 一、在甲方室内外安装冷却塔,排废气管道,室内供水管道。 二、二、验收标准:冷却塔供水及排气系统安装时,应采用避震措施,减噪音的方法施工安装。连接烟管部位要采取密封牢固,保持平稳无松动现象;设备实施要求包安装调试。 三、甲乙双方的责任: 1、甲方责任: (1)甲方派专职人员做好与乙方的协调工作,并监督检查安装质量及进展,应及时验收和评估。 (2)甲方免费提供乙方施工所需水、电,甲方负责安装所需电源,可供乙方直接使用。 (3)甲方有责任配合乙方工作,以便施工顺利进行。 2、乙方责任: (1)乙方提供安装工程所需的一切工具(脚手架除外)。 (2)在施工过程中,乙方人员因为损坏甲方财物,乙方应赔偿。 (3)乙方应强化安全规范,安装过程的安全工作。由乙方负责,乙方必须采取严格的安全措施,尽到全面安全保障义务。

(4)乙方必须为其进场购买意外人身保险,乙方保证具 有咼 空作业专业经验人员上岗安装。 5) 在安装过程中发生的安全事故及由此导致的甲方或 第三 人或乙方作业人员人身、财产损害由乙方承担全部法律及经济责任, 甲方不承担任何责任和赔偿。 合同签订之日起,甲方应付定金 50%(17366.37 元), 验 收合格后付清余款。 工程总额为人民币大写: 叁万肆仟柒佰叁拾贰元柒角肆 分。 四、 五、

编制说明 一、 本工程预算执行2000年江西省建筑工程安装定额 二、 本工程预算按安装工程三类取费 三、 人工费按综合工日120 元/工日进行调差 开具发票 到甲方所在地开具) ,报价详见明细单。 六、 乙方所提供的冷却塔要有合格证。 七、 本合同自签订之日起至工程完工结清安装款前有效, 安 装 款结清后此合同终止。 八、 设备及工程质量保固期为一年, 一年内免费维修服务。 九、 本合同未尽事宜, 双方协商解决。 本合同一式二份, 双 方各执一份, 签订即生效。 甲方: 乙方: 开户行: 开户行: 帐号: 帐号: 4— P. 行号: 4— P. 行号: 授权代表: 授权代表: 电话: 电话: 年月 年月

美国会计准则-中文版

目录 2 4 2 存货(试行版) (11) 2.存货(试行版) (18) 3 所得税会计 (26) 4A资本化资产和折旧 (43) 4B 长期资产减值的会计处理 (51) 4C 已减值资产的处置 (68) 5 应收帐款(坏帐准备) (82) 6 养老金核算 (88) 7 租赁会计核算 (100) 8 海外经营和货币折算 (105) 9 衍生工具和套期活动 (111) 10.缺勤补偿 (119) 11 或有损失和产品担保 (123) 12 合并和权益法会计核算 (131) 13 中期财务报表(包括季度财务报表) (138) 14 政府补助 (143) 15 金融工具的公允价值 (144) 16 内部使用软件的开发费用 (147) 17 股东权益 (150) 18 研究开发费用 (154) 19 重组(退出或处置活动) (157) 20 企业的发展阶段 (163)

1 收入确认 1-1. 会计定义概述 只有当收入实现时或者收入可以实现并能取得相关利益时才能予以确认。一般情况下,只有当以下条件同时得到满足时才可确认收入:(SAB No. 101 & 104): 1.有说服力的证据表明销售约定存在; 2.货物已经交付或者劳务已经提供; 3.卖方向买方提供的商品价格是固定的或者是可以确定的; 4.可以合理确信能够收到货款。 有些收入约定包含有多个销售商品或提供服务的活动。 在一般情况下,企业应该在交易完成时确认收入,并根据可能收不回来的金额按适当比例计提坏帐准备。但若买方拥有退回货物的权利时,卖方只能按照一定的标准确认销售收入。供应商可能会偶尔地或持续地给予其顾客各种各样的优惠(促销),诸如:折扣、礼券、回扣、"免费"的产品或服务等(紧急问题工作组01-9《卖方给予买方回报的会计处理》)。顾客可以是直接的,也可以是间接的。例如,供应商销售货物给分销商,分销商再将该货物销售给零售商。紧急问题工作组01-9还涵盖了制造商给零售商或分销商的顾客促销奖励,诸如:折扣、礼券、回扣、"免费"的产品或服务以及各项其他安排如展位费、协作广告等。当销售退回权利存在时的收入确认

普洛斯发展历程简述

普洛斯发展历程 1991年,安全资本实业信托公司(前身); 1994年,纽交所上市; 2001年,进入日本; 2003年,进入中国,在上海设立办事处(总裁梅志明;总经理沈晋初、赵明琪); 市场环境:当时中国刚经历一场物流园区的泡沫,国土部下了严控土地的禁令,普 洛斯作为外资,举步维艰。2004年4月,普洛斯在上海桃浦成立了合作公司,收 购了乐购得配送设施及取得了上海西北物流园物流设施独家开发权。同年,普洛斯 又和苏州工业园的苏州物流中心签署合资经营协议,巨额投资开发苏州物流园区,其中普洛斯投入美金,而苏州物流中心则以仓库和土地入股。自此打开中国市场。2007年,普洛斯便在中国19个城市建立了50多个物流中心(园区),织出一张连部分国内物流企业都难以匹敌的仓储网络; 商业模式:普洛斯本身分成了三个部分:地产开发部门、物业管理部门和基金管理 部门。地产开发部门负责进行物流仓储的选址、拿地、开发。地产开发部门把项目 转交物业管理部门,后者通过进一步的招租和服务完善使出租率达到90%以上、租 金回报率达到7%以上的稳定运营状态;随后,再由基金管理部门将成熟物业置入 物流地产基金。通过私募基金,物流地产部门提前兑现了开发收入和开发利润,并 回笼了大部分资金,普洛斯又将这些资金用于开发新项目。资产和现金的加速循环 推动了以自我开发为主的内生规模扩张。 2008年,次贷危机全面爆发。普洛斯新落成物业的招租不利,基金的募集也遭遇困境; 11月初,董事会迫使原公司董事长兼CEO司马景瀚(Jeffrey H. Schwartz)辞职, 成为该公司成立以来的最大事件; 12月24日,SMG基金宣布,负责管理新加坡政府海外资产的全球投资管理公司— —新加坡政府产业投资有限公司(GIC RE),以13亿美元的现金成功收购普洛斯在中 国的资产和在日本的产业基金权益,及相应的预估债务,所有普洛斯中日两国的品 牌、人员不变,原来的普洛斯三年内不得进入中日两国市场从事相关联业务,三年 后进入两国市场也不能再以普洛斯的品牌进行营运操作;(这只SMG基金,正是由 此前辞职的普洛斯全球CEO司马景瀚,普洛斯亚洲CEO梅志明以及普洛斯中国和 日本高级管理团队联合注资成立的。某种意义上,可以看作是普洛斯高管团队的一 次变相的“MBO”); 易主之后的普洛斯更名为“Global Logistic Properties”(GLP),而原来的名字Prologis 则属于原来的普洛斯。2011年初,美国的普洛斯宣布与AMB安博置业合并,新公 司名字正是Prologis,并成为世界上最大的物流地产公司。 2010年10月,普洛斯展开全球招股,其基石投资者中不乏中资大鳄的身影。中国国家社保基金基金委托博时基金总计购买1亿股普洛斯股份,占普洛斯完成IPO后总股本的 2.2%。普洛斯的中国基石投资者还包括中投公司、阿里巴巴集团、香港的周大福集 团、香港南丰集团等。 2014年2月19日,普洛斯宣布公司获得了包括中国人寿、中银集团投资和厚朴基金等中国投资者财团最高达25亿美元(约152亿人民币)的投资,并签署战略合作协议。交 易完成后,普洛斯中国增发的新股将占增资后总股本的比例最高达至34%。 2017年7月14日,由万科、普洛斯现任CEO梅志明、厚朴投资、高瓴资本、中银投联合组成的财团与普洛斯发布联合公告称,该财团与普洛斯董事会已就全面私有化新加坡 上市公司普洛斯达成一致,交易收购单价为每股3.38新加坡元(约合16.6元人民

龙洋焦电有限责任公司新增建低温水冷却塔工程项目管理

新建低温水冷却塔项目管理 七台河龙洋焦电有限责任公司二零一零年三月二十六日

龙洋焦电有限责任公司新增建低温水 冷却塔工程项目管理 一、工程项目建设的目的 龙洋焦电有限责任公司鼓冷化产车间鼓风冷凝系统现在有三座循环水冷却塔和一座低温水冷却塔,在正常情况下能满足生产需求,但冷却塔经长期使用后,一是造成下部水池杂质沉积过多,需定期清理,否则堵塞管路及泵体,但是清理的过程中需要将该冷却塔的供水系统停下来,否则无法清理,二是一旦设备需要检修的话也得停下来,因低温水冷却塔现有就一台,一旦停下来初冷器低温水水温过高:1、造成初冷器煤气出口温度升高,鼓风机负荷增大,2、煤气中萘和焦油含量增高,进而影响后续正常生产,3、造成粗苯二段贫油换热器达不到换热要求,进而影响粗苯产量。为解决此问题,经公司研究决定,在低温水冷却塔西侧新增建一台1500m3/h低温水冷却塔。 二、经济效益 低温水温度升高5℃。 1、焦油在初冷器内的冷凝量减少3吨/天。 3吨/天×2500元/吨=7500元/天 2、洗油循环量相同的条件下,洗油温度每升高5℃,粗苯产量减 少1.2吨/天。

1.2吨/天×4500元/吨=5400元/天 三、安全效益 新增建一座低温水冷却塔,一是能满足正常的设备检修维护,增加了设备的使用寿命,二是满足了清理水池底部杂质的需求,三是满足初冷器、粗苯工段冷却器的换热要求,从而确保了整个系统的正常生产。 四、工程投资 预计工程总投资:72.5万元,其中土建投资8万元,设备及配管投资58.5万元,电器投资6万元,工程管理部门要严格控制工程造价,合理有效地利用好建设资金,降低工程成本,减少不必要的开支。 五、工期安排 1、开工日期 土建部分:2010年3月29日开工,2010年4月30完工(具备安装条件); 设备管道安装部分:2010年5月1日开工,2010年5月25日完工; 2、移交使用日期:2010年5月30日 六、项目领导小组 组长:吴庆丰 副组长:于长君、吴建伟、李长志、王桂权、任伟才、庄文泰、李福龙

美国会计准则中文版02 存货

1-1. 会计定义概述 一般情况下,存货应该以成本(即原值)入帐,包括所有为存货的最终售出而花费的直接与间接的成本。然而,在某些情况下,存货应以其他方式入帐。比如,如果存货的原值大于其市场价值,该存货应以按照成本是市价孰低的原则,应以市价入帐,而因此产生的尚未实现的损失将计入当期的损益。 决定存货的销售成本的主要目标就是选择能正确反映当期利润的计价方法。在某些情况下,为了确保销售成本计算的适当性,对某一部分存货选择一种发出计价方法,而对另一种存货可能采用另一种计价方法。公认会计准则通常允许采用以下的成本计算方法:(会计研究公报43, Ch. 4, par. 6) 1.先进先出法(FIFO):先进先出方法假设存货的流动是按照它们被采购的顺序进行 的。也就是说,先购入的存货先被发出。FIFO方法使资产负债表上的存货成本更接近其重置成本,这是因为帐面余下的存货是最近购买的。FIFO方法比较适用于那些存货易遭损坏或出现呆滞的行业,因为这样容易与存货的物流保持一致。 2.平均价格法:这种方法是用同一期间内所有相同货物的平均价格来计量该种存货成 本。通常,平均价格法包括加权平均法与移动加权平均法。 1)在加权平均法中,于每期期末,将当期能用于销售的所有存货的金额,除以能 用于销售的所有存货的数量而得出存货的平均价格。将平均价格乘以期末存货 的数量就得到存货的期末余额,当期能用于销售的所有存货的金额减去存货的 期末余额的则作为销售成本计入损益。 2)在移动加权平均法中,每次购入存货后(而不是在期末),就要计算出新的平 均价格。这样,每当一批存货被销售时,当时的平均价格就是销售成本的价格。 加权平均法通常用于实地盘存制的存货系统中,而移动加权平均法则用于永续盘存制的存货系统中。美国会计准则允许使用上述两种方法的变种(只要运用恰当)。此外,只要保持连续性,不同的计价方法可用于不同的存货类别。 尽管还有其他一系列的存货计价方法,如个别计价法和后进先出法(LIFO),但Makita 仅采用FIFO与平均价格法。 财务会计准则公告第151号《存货计价》,修改了会计研究公报第43条第4款《存货计价》,要求固定的制造费用的分摊要基于生产设备的正常的负荷量(比如历史趋向与当年的预算)。该条款进一步要求将由闲置设备、运费、装卸、毁损而产生的非正常开支计入当期费用中。 一种存货的成本包括所有为其出售而花费的直接与间接的费用。这样,存货的成本包括购入价格、进口税、运费、仓储费、保险等。对于一个生产型企业来说,存货成本通常包括如下内容: 1)直接材料,包括发票金额、运费和供应商收取的加工费;

冷却塔使用说明书

冷却塔使用说明书 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

冷却塔使用说明 一、冷却塔基础制作 1、冷却塔安装位置应选择在通风良好,无建筑物影响,无粉尘,无热气的合适场所。 2、冷却塔基础必须按厂方提供的基础图设计施工。 3、各基础面标高就在同一水平面上,标高误差不大于10mm。 4、客户如自设水池,水池深度,出水管大小,排污,放空,补给水管等均由客户按实际情况自定。 二、冷却塔的安装 1、冷却塔安装一般由专业技术人员指导安装。 2、冷却塔顶部不准动用气焊,电焊及其它明火,以防发生火灾。 3、电机安装完毕,连接动力电源时,自电机接线盒的引出线要下挂成U字形,防止雨水沿电源线进入,出线孔要堵封。 4、管道上应安装滤网,保证循环水的清洁。 5、加注减速器齿轮油,满至油标刻度,油号:N320中负荷工业齿轮油。 6、试用前,请先将冷却塔脚和基础预埋铁板焊接。 三、冷却塔的日常使用 1、在使用前对进出水管道,水池进行全面冲洗,清除塔内垃圾,以防管路堵塞。

2、各部件连接螺栓,特别是传动部件(风机,电机,旋转布水器),必须一一拧紧。 3、减速器油位正常,皮带减速器的皮带就涨紧。 4、风叶转动灵活,无磕碰上壳体。 5、当风机工作时,从塔顶往下看应为顺时针,向上抽风。 6、冷却塔如有异常声音应立即停机,全面检查,直至排除故障。 7、风机工作后,打开水阀,同时高速水泵流量,进塔水压,电流,电压,振动,噪音值均应在规定范围内。 8、发现布水器不转或布水不均匀时,应停机检修。 9、循环水应为自来水或清洁水,不宜含油污和杂质,浑浊度不大于50mm/1。 10、冷却塔作为重要的冷却设备,应有专人负责管理,作好有关冷却塔的进出水温度,流量,气象参数的记录, 四、冷却塔的维护 1、维护前应切断电源,并有专人看护电闸,以防意外。 2、每年应进行一次休机检查和维护。 3、电机保养按电机常规进行,齿轮箱内要保证足够的齿轮油。 4、塔内填料视结垢情况进行清洗,否则影响冷效。 5、塔内钢结构支架视锈蚀情况涂刷防锈漆,可延长使用寿命。

普洛斯物流成功运营模式对中国物流仓储现状趋势的影响

普洛斯物流成功运营模式对中国物流仓储现状趋势的影响 为推动国内产业园区健康、快速发展,由中国指数研究院主办、优客园区招商网承办的“中国产业园区发展高层峰会”于2014年10月23-24日在北京举行。大会汇集了数十位国家相关部委领导及专家、全国上百个一、二线城市的政府开发区领导及代表、500多位产业园区开发与运营企业的精英高层及金融机构代表,以及上百家网络门户媒体、平面纸媒和电视台共同参与。 普洛斯副总裁朱琦: 今天很高兴有机会跟产业园区的大佬们分享我们普洛斯的经验,其实我有一点犹豫,因为我们物流园区跟产业园区有一点不同,但是后来是一样的,因为服务业的提升是将来的产业当中不可缺少的一个环节,而且将来的比重会更高,所以也借这个机会跟大家分享一下。 普洛斯整个在国内的份额还有整个的资产规模在行业里面比较领先,我们和第二位、第三位的同行有6-8倍的差距,但是这个市场整体是非常分散,其实以中国最新的统计数据有将近八亿左右的物流基础设施,在八亿中,普洛斯建了有一千万的园区在运营,其实在这个市场上,普洛斯是相对保持一个比较谦虚的状态,研究好我们的网络,服务好我们的客户,我们在支持我们客户的发展的时候,有一些客户想要的我们还是提供不出来,其实也很可惜,下面大概介绍一下普洛斯整个在中国发展的一些情况。 普洛斯首先还是比较专一,只是在物流园区的投资和运营做的,所以大家各位在做产业园的时候涉及到的行业很多,客户也很多,各个园区面临着多行业多领域的大的客户基础,我们是覆盖物流领域的客户,也包括了第三方物流,一些企业内部的物流部门,我们有三个国家,在中国、日本和巴西,中国和日本是原来传统上两个比较主流的板块,巴西是在2012年收购一个大的运作平台,这样在全球有两千多万总资产规模,有一千万在中国,因为中国整个经济发展毫无疑问在整个投资市场中是非常好的,所以整个的投向是在中国领域,物流这个东西是很讲究规模效应和网络效应,所以在不断滚大网络的时候,客户的黏性在不断的提升。 刚刚讲到了客户主体,我们的客户主体和各位不太一样,亿达会关注在软件这一块,还有其他的一些生物制造,还有办公研发,所以它的门类比较多,门类是比较单一,但是需求的主体还是来自于各个行业,因为物流像是一个托盘,各个行业都离不开物流,只要你有生产或者是生活资料的流动,物流像是一个托盘托底,但是这个过程主体也在变化,大家都是企业物流在运作,后来第三方物流的发展,外包的趋势越来越明显,物流已经慢慢从一个企业运营的环节变成了一个比较大的产业,而且这个产业增长的速度是非常的快,一方面来自于经济实体的物件和消费的流动,另外一方面整个服务外包成为一个大的趋势时候,使得物流产业变成了非常大的一个部分,物流会占到15%的增加值是非常高。这里大家比较熟悉的看到快递公司,快运公司,还有第三方物流公司,这是形成了形形色色的细分之后,物流产业的细分主体,国内消费非常旺盛的时候,大家对食品安全,冷链配送的要求,配送时效要求越来越高,带来了一些新的发展机会,所以在普洛斯构成中有60%是第三方物流企业,30%是零售商和电商,电商是一个贸易形式,贸易形式背后有很多物流体系支撑,过去这一两年电商的需求非常旺盛,也成为我们非常大的一个需求主体。物流和商贸很难分家,商贸物流国家做规划的时候也是把它作为一个系统运作的,所以在这里物流的主业主体是物流公司,还

冷却塔工程安装施工方案

冷却塔工程安装施工方案 1场平施工 1.1、场地平整施工程序安排:现场勘查→清理地面障碍物→标定场平范围→设置水准控制点→设置方格网、测标高→计算土方挖填方工程量→平整土方→验收。 1.2、场平前先将场地上的树木、电杆、房层、管道等清理干净,按10m×10m放出方格网,并测出标高,作为土方量计算的依据.。场平标高为1079.0m。 1.3、根据方格网测出的数据, 需开挖的采用挖掘机挖方。开挖时作好测量放线工作,开挖时在水塔临水厂公路一侧修24墙及排水沟一道,排水沟净尺寸300mm×200mm,外抹1:2水泥砂浆压光,排水沟长300m。 2桩基施工:2.1、人工挖孔桩施工工艺流程 定位放线和高程引测→第一节桩孔开挖→绑扎护壁钢筋. →支护壁模板→检查桩轴线及中心→浇第一节护壁砼→安装自制轱辘→安装吊桶,照明灯具及通风设备→开挖吊运第二节桩孔土方(修边)→放护壁钢筋.支护壁模板→检查桩位轴线及中心点→浇第二节护壁砼→拆第一节桩护壁模板→逐层循环作业→开挖至设计标高→验收桩基→吊放钢筋笼→验收钢筋→浇桩砼→插桩顶钢筋。 2.2、桩定位:依据冷却塔中心点(X=42769.0,Y=61385.0)、半径42.812m和第一个桩坐标(X=4279 3.969,Y=61419.777)定出10个桩的位置,做好控制桩。

2.3、桩孔开挖:人工开挖桩孔,开挖每节高度0.95m~1.0m。遇地下水后,用污水泵昼夜不停抽水,保证桩内可以施工。为防止雨水灌入桩内,桩口按图纸设置钢筋砼井圈.并沿十个桩所在的弧长搭设5m宽钢管架,架高 3.5m,搭设彩条布,防止雨水进入桩内。 2.4、桩钢筋施工:在场地上先根据图纸绑扎好钢筋笼,绑扎钢筋笼时按图纸设计设置钢内箍,焊接牢固。吊放钢筋笼采用25t吊车,将钢筋笼垂直吊入桩孔内,四周用垫块垫好。钢筋笼钢筋连接采用单面搭接焊。 2.5、桩砼施工:采用现场搅拌机搅拌混凝土, 输送泵运输砼,用串筒将混凝土送入桩内。桩浇筑前,钢筋笼内应放梯子加条板供施工人员操作。混凝土每层厚度为500mm,不允许留设施工缝,混凝土面应超过桩顶50cm。在相邻5m范围内有砼浇筑时,相邻桩孔不得井下作业。 3基础开挖及地基处理 3.1、施工顺序:冷却塔定位放线→开挖放线→机械挖运→人工清槽→验槽→支设换填砼模板→换填砼。 3.2、根据放好的线进行分层开挖,先开挖至-2.4m标高,再用反铲挖掘机开挖至环形基础底标高-3.6m。因地质复杂,对开挖较深的部位,可用挖掘机站在基坑内开挖,坡度1:0.5。 3.3、为防止雨水流入基坑,在高坡上修挡水坎一道,坎高500mm,宽240mm。遇大雨时,高坡采用塑料布覆盖。 3.4、沿环基基槽外侧修排水明沟一道,用砖砌24墙,沟净尺寸

冷却塔施工方案

冷却水塔安装施工方案 一、主要施工方法及技术要求: 1、施工工艺流程: 2、技术要求 (1)、按照设计要求、厂家提供的技术资料施工验收规范,对冷却塔基础进行检查验收。 (2)、冷却塔采用现场拼装,塔体支架安装在基础上校正找平,与基础预埋件焊牢 (3)、下塔体按编号顺序固定在塔支架上并紧固,再与底座固牢;要求下塔体拼装平整,拼缝处放有胶片或者糊制1mm玻璃钢以保证水密封良好 (4)、安装托架及填料支架,并放上点波片,要求双片交叉推叠,

每层表面平整,疏密适中,间距均匀,与塔壁不留空隙 (5)、风机支架安装在风筒上,电机、风机在支架上,风机旋转面应与塔体轴线垂直,叶端与筒壁间隙均匀,使风机保持平衡,减少振动,风向朝上,保证紧固件无松动,严禁强行装配和敲击塔体构件。(6)、相邻壳体不漏风,布水管安装面水平,先安装好进入主管再装配水管,保证进水洁净,严防残渣污垢杂物堵塞管道及布水孔。(7)、冷却塔组装完成后,应进行灌水试验,以检验塔体的密封性能是否符合规范要求。 二、施工进度及保证措施 1、施工进度计划 详见附图一 2、保证措施 (1)、组织上保证 针对工程工期紧、难度大、要求高的特点,项目经理全面、全权、全责形势施工指挥权、决策权、分配权,对各专业各环节统一管理,统一指挥,统一配合,统一协调,层层落实岗位责任制,真正形成一个真抓实干的指挥实体,高效务实的管理班子,作风技术过硬的作业队伍。 (2)、物资上保证 根据工期要求,按施工组织设计要求调配足够的周转材料和足够的施工机械。

(3)、劳动力的保证 足够的劳动力和合理的施工组织是保证工期的重要因素,因此我公司将调配力量最强,承担过类似工程经验丰富的专业队伍施工,在人力、专业工种匹配方面随时满足施工需要。 三、安全保证措施 1、进入冷却塔施工场地必须戴好安全帽,不适合高空作业的人员不得上塔作业,高空作业人员必须戴好安全带,挂好安全钩。 2、冷却塔安装前,冷却塔架作业现场要铺满模板,并且作业平台四周搭设两道安全防护拦。 3、从楼梯间进入作业现场要搭设过道,过道铺满模板,并且两边搭设两道安全防护栏。 4、在搭设安全防护措施,铺设模板和搭设安全防护栏时,作业现场南北要栓两至三根安全绳,安全带钩挂在安全绳上行走,进行防护设施搭设作业。 5、施工现场安全防护措施 详见附图二(冷却塔安全防护布置图) 四、文明施工措施 1、认真执行国家和省市有关规定,贯彻文明施工要求,推行现代化管理方法,科学组织施工,按照施工组织设计要求合理布置现场,做好现场文明施工的各项管理工作,创文明工地。

美国会计准则FIN46

?2004 Ernst & Young LLP. All rights reserved. This material is proprietary, confidential, and for internal use only. Unauthorized distribution or reproduction of this program or its contents violates firm policy and copyright laws. FIN 46 Implementation “I’ve got VIEs –What do I do now?” “I’ve got VIEs -What do I do now?” 2 Agenda ?FIN 46 Overview ?Planning the Project ?Constructing a FIN 46 Concept 7 Cash Flow Model ?Exhibit –Example FIN 46 Concept 7 Model

?2004 Ernst & Young LLP. All rights reserved. This material is proprietary, confidential, and for internal use only. Unauthorized distribution or reproduction of this program or its contents violates firm policy and copyright laws. Planning the Project “I’ve got VIEs -What do I do now?” 4 Overview ?Two step process ?First-determine whether entity should be evaluated for consolidation using control criteria or not –Based on whether there is sufficient equity at risk and whether the equity has voting control –If so, the old voting control consolidation rules apply ?Second-if the tests for consolidation based on control are not met –The entity is a VIE –SOP 78-9 is not applicable

冷却塔注意事项汇总

耐尔冷却塔注意事项 ■ 共二佳牛 1.运转时 ● 请保持规定的循环水量,水量如不适当,会引起能力降低,雾气飞扬。 ● 运转开始初期,有皮带伸长现象,请注意定期检查调整。 ● 运转时请充分注意振动、噪音等不正常现象,确认保持无异常状态。 2、维修管理 ● 每月对冷却塔的减速器进行检查,必要时补充润滑油;检查皮带松紧度,必要时调整至合适张度,延长传动机构使用寿命; ● 如冷却塔长期停机,应松开皮带,以免承受不必要的张力;如在冬季,则需将冷却塔中的水放空并扫净,同时管道里的水也应放空,以免结冰; ● 正常运行时,应留意冷却塔水位,运转部件的运行情况等 ; 皮带、轴承等易件, 请定期更换 ● 下部水槽、过滤网容易积存垃圾等,请定期清扫、排污。 ● 为防止大气污染造成水质恶化,产生水垢、微生物等有害物质,请进行管理水质。■ 共二守入 1、使用时 ● 请在使用前仔细阅读《使用说明书》 ,按《使用说明书》的规定正确使用。 2、安装时 ● 安装请委托本公司或专业人员。

● 电加热器等可选件,请务必使用本公司指定的产品。 ● 在冷却塔周围,需要留出维修作业空间。空间不充分时,安全作业困难,易出现工伤事故。 ● 冷却塔顶及塔内不允许使用电焊及气焊,以免造成火警; ● 冷却塔风机安装时应确保风扇叶片上的编号与扇芯上的对应位置编号一致; ● 电机接线后,应对接线孔进行密封处理,以免进水; 3、使用场所 ● 请不要在可燃性气体有泄漏可能或有易燃品的地方使用,否则会发生火灾。● 除日常的检查、保养外,还需要定期进行保养、维修。 ● 保养、维修需要专业技术,请与本公司服务网联系、协商。 ■ 共二擎州 1、有关施工范围 交货场所为现场车上交货(平板货车。下述工作不属本公司施工范围。 ● 卸货、吊起、横移的作业: ● 基础施工(包括基础螺栓的安装施工、填充水泥浆的作业、设置钢结构台架 ; ● 配管施工。 ● 电气施工。 2、有关施工场所的选定 请依据相关法律法规,考虑噪音等限制,选定安装场所。 ● 通风良好的地方,避免冷却塔排出的湿热空气产生回流。

冷却塔技术参数样本

1.设备组成 1.1设备原产地及制造厂家 广东省广州市/斯必克(广州)冷却技术有限公司。 1.2供货明细 NC玻璃钢冷却塔/NC8330F/4台 SR玻璃钢冷却塔/SR-200/2台 SR玻璃钢冷却塔/SR-40/2台 1.3其他 2.设备性能及技术参数 2.1设备性能 1)NC系列产品简介 A、NC型横流式冷却塔系统性设计 横流式冷却塔是马利公司工程师通过 冷却塔多年热工测试试验,引进世界上最大 的冷却塔生产商斯必克公司的先进技术和 设备,对测试数据进行全面综合处理,参照 美国冷却协会CTI标准和GB7190-1997等 依据计算机运算得出的淋水填料的容积散 质系数 xv,选择最佳的水气比,最佳截面水 负荷,截面气负荷和填料的高度范围以确定 填料体积,并以流体力学、空气动力学、材 料学、建筑学等多种学科观点,综合设计塔 的外型与结构,根据测试计算通风阻力,参 考风机特性曲线和对测试数据进行优化,选 择符合风量和噪音要求的风机和匹配的电 机,使冷效、能耗、噪音达到一个优化的系 统设计效果。 B、NC型横流式冷却塔淋水填料 马利NC方形横流式冷却塔采用的 MX-75型高级薄膜式复合波淋水填料, 堪

称世界上薄膜式淋水填料的佼佼者,此填料片用于横流冷却塔, 由热处理PVC多层片构成,厚度0.38mm, 表面成波纹式, 相邻两层填料片形成的间隔,保证气流的通畅,经美国冷却塔协会(CTI)测试分析,其阻力特性和热力特性远远优于现有国内填料,使用寿命15年以上。 一般冷却塔产品填料均采用竖直放置,且无明显收水端。参考右下图,一般冷却塔的做法是布水盘偏向外侧安装,A、B、C、D、E、F这6个区域内充满了填料,而当冷却塔运行起来以后,由于风机向上排风,气流由外向内流经填料,在风力的带动下,实际冷却水流过的区域是C、D、E、F、G这5个区域,A、B两区无水。那么按照一般冷却塔的做法, 用,而有水的G区却又没有填料。马利的工 程师们对这个问题进行了深入的研究,在千 百次的实验之后,提出了冷却塔填料倾斜悬 挂式安装的方案,在马利冷却塔当中C、D、 E、F、G区充满填料,A、B两区无填料, 而倾斜的角度又根据不同的塔型有十分严 格的要求,这种方法有效地解决了进风面下 端“无水区”问题,且填料带有明显的收水 端,克服了竖直放置填料的缺点。因此,倾 斜悬挂放置的填料比竖直放置填料漂水损 失小,水与空气接触充分,热工性能好。 马利冷却塔填料片高度是根据填料片特性、进风宽度、布水状况及与之相匹配的风量、电机功率、风机等,进行分析计算而得出的。其设计高度可保证热湿交换效率达到极限值,同时,MX-75型填料集均匀布风、换热、收水于一体,其卓越的收水性和导风性使冷却塔无需安装百叶窗,经测试其漂水损失小于循环水量的0.001%。实践证明,MX-75型填料片的亲水性和抗冰性能好,耐温-50~+70?C,适合于北方严寒气候的地区使用,是理想的进口填料片。 该填料以抗紫外线和抗腐蚀的聚氯乙烯(PVC)经热塑真空加压成型,其表面亲水性好,散热面积大、冷效高,在使用环境空间受限制多的热交换过程中更能体现其优越性。从而使整个填料体积发挥最有效的冷却作用,该填料无须胶水粘接,防止了由于粘接对填料造成的损坏,便于清洗安装,延长了使用寿命。 C、NC型横流式冷却塔的进风装置 此塔由于使用马利MX-75填料,无需另配进风百叶窗,该型填料将进风口百叶部位与填料淋水部位模塑成一体,这种美国马利公司获得专利的装置可以防止溅水漂出塔外,在多变的气流条件下保证配水的均匀性,无需再增加安装进风百叶窗的麻烦。 D、NC型横流式冷却塔除水系统 高效蜂窝式除水器与填料膜塑成为一体,属于美国斯必克公司专利产品,其收水率比老式的半弧型收水器高出许多倍,大大降低了漂水损失,使水耗费用减少,另外这种除水器能引导空气流向风机,降低风阻,从而使能耗降低,其漂水 损失小于循环水量的0.001%。