文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高压电工实操考试题参考

高压电工实操考试题参考

高压电工实操考试题参考
高压电工实操考试题参考

高压电工实操考试真题

高压电工实操考试简要复习提纲1

1检修安全用具的检查与使用(一)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

2检修安全用具的检查与使用(二)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

3检修安全用具的检查与使用(三)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

4绝缘安全用具检查与使用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

5触电急救。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

7油浸自冷式变压器分接开关切换操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3

9户外变压器的安装要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

10运行中的电流互感器之巡视检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4

11运行中的电压互感器之巡视检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

12电压互感器更换高压熔丝操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5

13运行中的少油断路器之巡视检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

14运行中的高压负荷开关之巡视检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 15断路器的停、送电操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

16运行中的高压隔离开关之巡视检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7 17跌开式熔断器的操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。7

18变配电室硬母线安装

1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。。。。7

19 变配电室硬母线安装2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。8

20反时限过流保护的运行与检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

21定时限过流保护的运行与检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。9

22电力电缆绝缘电阻的测

量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。10

23运行中的型避雷器之巡视检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。10

24模拟板倒闸操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

。。。。。。。。。11

1检修安全用具的检查与使用(一)

1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种?

在检修作业中用以防止误入带电间隔、防止误操作、保证人身安全的一类用具称

检修安全用具。包括地线、遮拦、标示牌、验电器、安全带、脚扣等。

2)对验电器有哪些要求?使用前有哪些要求是?

必须电压等级相符、试验合格、有效期内。检查发光信号正常,在带电部位检测

正常后方可使用。

3)验电工作由谁做?对验电工作有哪些要求?

由值班员带绝缘手套、穿绝缘靴完成,先验低压,后验高压,先验低处,后验高

处,先验近处,后验远处。

2检修安全用具的检查与使用(二)

1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种?

在检修作业中用以防止误入带电间隔、防止误操作、保证人身安全的一类用具称

检修安全用具。包括地线、遮拦、标示牌、验电器、安全带、脚扣等。

2)对临时接地线有哪些要求?使用前应做哪些检查?

采用25平方毫米带透明软铜线,绝缘棒试验合格,有组别号码,附件完好齐全。

3)挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求?

由值班员穿绝缘靴、带绝缘手套、用绝缘杆完成,先接接地端,后接导体端,先

接低处,后接高处。必须在开关的操作手柄上挂“已接地”标示牌。

3检修安全用具的检查与使用(三)

1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种?

在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。。包括地线组、遮

拦、标示牌等。

2)标示牌有几类?几种?各是什么?

标志牌4类,7种,包括禁止类、警告类、准许类、提醒类;

3)说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在哪些情况下使

用允许类标示牌?

禁止类挂在一经合闸就可以把电送到施工线路、设备的隔离开关的操作手柄上,与工作小组数相同;提醒类“已接地”挂在地线组电源侧操作手柄上,地线组数量相同。

允许类:工作地点、临时遮拦、上下通道等

4绝缘安全用具检查与使用

1)什么叫绝缘安全用具?它包括哪几类?每类有哪些种?

具有一定的机械强度和绝缘强度的工具称绝缘安全用具。分为两类:用具本身的绝缘强度足以抵抗电器设备工作电压能确保人身安全的,称基本绝缘安全用具;如低压中带绝缘柄的工具、绝缘手套等。高压中的验电笔、绝缘拉杆等。

用具本身的绝缘强度不足以抵抗电器设备工作电压,易发生意外的,称辅助绝缘安全用具;如低压中绝缘垫(台)、绝缘鞋、绝缘台等,高压还包括绝缘手套。

2)绝缘杆、绝缘靴、绝缘手套使用前应作那些检查?

绝缘用具应试验合格、有效期内、电压等级相符;

绝缘杆:连接牢固,附件齐全,清洁干燥。

绝缘靴、绝缘手套:无粘连,孔洞,手套作充气试验,绝缘靴底纹不能磨平:

3)绝缘杆、绝缘靴、绝缘手套如何正确使用,如何正确保管?

绝缘杆装套垂直竖放,手套专用架竖放,其余装在专用的保管箱内。

“禁止合闸,有人工作”和“禁止合闸,线路有人工作”

“止步,高压危险”和“禁止攀登,高压危险”

“在此工作”和“由此上下”

“已接地”

5触电急救

1)发现有人在低压系统或高压系统触电,如何使其脱离电源?

发现有人在低压系统触电,立即拉闸切断电源,使触电者摆脱电源。若拉开单极

开关,应注意在电源中有可能切断的是零线,时刻注意避免遇到二次伤害。低压

可用干燥木棒挑开带电导线抢救触电人;救人应单手操作!

高压系统发生触:施工工程中,事故现场可用绝缘拉杆切断电源。如条件有限,

应通过电话联系停电;

短路法将线路短路,造成设备停电,但此种方法慎用。

2)人工呼吸及胸外心脏挤压的操作方法。

人工呼吸法:触电人后仰,取出口中异物,每次吹二秒放松三秒;每分钟14次。

胸外心脏挤压法;压住心脏部位,压深3-5厘米,每秒一次。

抢救人员只有一人时,人工呼吸5次,心脏挤压15次,可交替进行。

3)触电急救过程中,应注意哪些安全问题?

夜晚先解决事故照明,防止继发事故。防止触电人二次伤害,如摔伤。积极抢救,

不打强心针。无心跳、无呼吸、无致命外伤视为假死。复苏后继续观察。

6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查

1)油浸自冷式配电变压器有哪些主要部件?变压器的型号解释。

主要部件:绕组、铁芯、油枕、瓦斯继电器、分接开关、油、油箱、放注油阀门、

温度计、吸潮器等;

S9-M表示:三相油浸铜芯变压器,密封式。

S三相油浸,9设计序号,630额定容量KA,/10高压侧线电压。

2)运行中的巡视检查内容和周期如何?什么情况下采取特殊巡视?

巡视内容:电流电压变化;油面油温有无渗漏;瓷套管有无放电、灰尘、裂纹;

声音是否正常;吸湿剂是否饱和(呈红色)

有人值班每班一次,无人值班每周一次。若新装、大修后、温度、负荷变化较大

或有异常声响、气味等加强巡视。

3)变压器温升过高原因有哪些?应如何处理?

变压器的绕组匝间或层间短路。停电吊芯检修。超负荷、通风不良、环境温度较高、分接开关接触不良、铁芯穿芯螺栓绝缘损坏等会引起温升过高。变压器突升10度为异常升高,最高温度为85度。

7油浸自冷式变压器分接开关切换操作

1)电力变压器为何要装分接开关?何时需要切换?

分接开关可以改变变压器一次匝数的接线,也就改变了变压器的变压比,可以调整二次电压的高低;

二次电压较长时间过高、过低可切换(超过5%);

2)切换分接开关的操作方法?

配电变压器二次电压偏高或偏低时,高往高调,低往低调,一档是高档,三档是低档;

3)试述一台运行中变压器分接开关切换操作的全过程,切换档位的方

法及安全注意事项:操作票!!

8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量

1)兆欧表的选择与检查

选择

2500V,2500M欧;外观检查;专用表笔线。进行开短路试验;

2)对变压器绝缘电阻要求是什么?

高压对低压及地合格值300M欧。良好值450M欧;吸收比=60秒电阻读数/15秒电阻读数,吸收比<3 。不能低于上次测量值30%以上。

3)试述对一台运行中的变压器进行绝缘电阻测量的全过程。

变压器退出运行,到检修状态、执行安全技术措施、停电、放电、验电、

挂地线等;取下分接开关护罩、反复转动到所需档位,原则:高往高调,

低往低调。紧固螺栓。万能表测量绕组电阻,放电,用电桥细测,然后放

电;Ruv、Rvw、Rwu二次测量值中最大值与最小值之差与三相平均值之

比不超过2% 。锁定定位销,恢复护罩,并紧固;恢复原接线;执行操

作票,拆除临时接地线后方可执行送电操作。

9户外变压器的安装要求

1)画出户外安装的配电变压器主接线图

户外安装的配电变压器主接线图

2)跌开式熔断器及阀型避雷器安装要求

跌开式熔断器,高度室外大于4.5米,间距0.7米,倾角15-30度;

避雷器垂直安装;跌落保险以内,保护范围15米;接地线为16平方毫米绝缘铜

线;应采用”三位一体”接地。

3)户外变压器有几种安装方式?安装一般要求各有哪些?

柱上变台,变压器底部距地不小于2.5米高,带电部分距地面不小于3.5M。柱上变台应平稳牢固,铁线不得有接头。地面变台;地面变台0.5米高,四周设栅栏(高度大于1.7M;与变压器距离大于1M,操作面大于2M)并挂警告标志;所有引线必须用绝缘线10运行运行中的电流互感器之巡视检查

1)电流互感器有哪些用途?型号解释,画出两只电流互感器接三只电

流表测量三相线电流的接线原理图。

用途:隔离高压电源,将大电流变换成小电流。二次统一电流为5A,简化仪表制造工艺。

LQJ-10 电流互感器、线圈式、加强型,额定电压10KV;

图纸:

2)巡视检查的周期及内容是什么?什么情况下要加强特殊巡视?

1、有人值班每班一次,无人值班每周一次,特殊情况加强巡视;

2、CT相关仪表应正常显示,各连接点无发热打火;无异常响声;无闪络;无渗油;无冒烟焦糊气味等;

3、过负荷,恶劣天气,大修后应加强特殊巡视。

3)电流互感器二次开路有哪些现象?后果如何?如何处理?

开路后仪表指示异常,有异味、声响;计量不准,二次会产生高压。处理:减轻负载,观察。必要时停电处理。

11运行中的电压互感器之巡视检查

1)电压互感器有那些用途?画出三相五柱式电压互感器接电压表及带有绝缘监视的

接线原理图。

将高电压变换成为100V的低电压,使人员及仪表远离高压,降低了对测量仪表

和继电器的绝缘强度要求。

2)巡视的检查周期及内容如何?什么情况下要增加特殊巡视?

有人值班每班一次,无人值班每周一次。

内容:瓷绝缘清洁干燥无裂纹,无闪络,无打火;通电导体连接牢固;无异常气

味噪声,无渗漏油现象。二次仪表显示正常

若新装、大修后、过负荷;恶劣天气、有异常声响、气味等加强巡视。

3)带有绝缘监视装置的电压互感器,一次线路发生一相接地故障时有何现象,如何

查找。

通过相电压表及线电压表判断:l一次线路发生单相接地,电压表显示为:一低

两高三不变(故障相相电压下降,非故障相升高,三相线电压不变)。

处理:巡视查找。先查站内,后站外(穿绝缘靴)。线路接地可拉路试验查找,

先查次要的,后查重要的。先远后近。拉路采用断路器进行,不能使用隔离开关。

接地故障发生后规程规定不超过2小时。

12电压互感器更换高压熔丝操作

4)电压互感器高压熔丝常用型号有哪些、有何特点?熔断后有哪些现

象?熔断的原因有哪些?

常用型号:GN2、GN4。特点:只有额定电流0.5A一种规格,0.5A-0.8A 一分钟内可靠熔断,其熔断器内阻100欧,误差7%。

熔断单相时:一低两不变(相电压表;接地相低,非接地相不变)

两低一不变(线电压表;与接地相有关的低,无关的不变)

相电压表正常值显示5.7KV,线电压表正常值显示10KV。

断一相,主要是线路过电压引起的PT过电流造成,更换即可

断两相是线圈匝间短路和线间短路等原因造成,此类属恶性故障,应查明原因排除故障后送电。

5)更换高压熔丝前应做哪些准备?

检查安全用具,停电、验电、挂地线,取下二次保险,尤其检查隔离刀闸定位销插入牢固。

6)更换高压熔丝的操作,再次投入前对电压互感器作那些检查?

更换过程:先判断低压二次电压是否正常(PT线电压100V相电压57V),若低压二次正常,故障在高压保险,办理停电手续,单相熔断,更换保险即可,若断两相,将摇测PT绝缘电阻,必要时试验或更换,情况未查明时不得送电。

13运行中的少油断路器之巡视检查

1)如何判断少油断路器的运行状态?型号解释。

信号灯:红灯亮表示合闸,绿灯亮表示分闸;万能转换开关:垂直为合闸,水平时,为分闸;分闸弹簧:处于拉伸状态,为合闸;处于收缩状态,为分闸。

SN10-10/630 少油断路器,户内式,额定电压10KV ,额定电流630A

2)巡视的检查周期及内容如何?什么情况下要增加特殊巡视?

有人值班每班一次,无人值班每周一次。检查仪表、油位是否正常、有无渗油现象,瓷绝缘是否清洁干燥和裂纹。导体连接有无过热现象。传动是否正常;有无异常声响、气味等;特殊巡视:大修后、雷雨后、负荷发生异常,有异常声响等

3)少油断路器喷油的原因有哪些?发现看不到油面或发现瓷绝缘断裂如何处理?

操作间隔时间短、油位过高、负荷电流超出设计能力等。出现严重喷油或速断三次以上大修检查。缺油或瓷绝缘断裂时处理:①采取措施防止少油断路器自动掉闸,如有继电保护掉闸压板,应立即解除,或取下操作回路小保险;②尽量降低负荷电流,无法降低负荷时,采取拉开上级断路器的方法

及时上报,停电检修。

14运行中的高压负荷开关之巡视检查

1)负荷开关的结构特点有哪些?其功能如何?型号解释。

刀开关与熔断器配合使用,刀开关具有速合、速断功能。负荷开关只能切断额定电流。不能切断短路电流,若出现短路电流时保险能熔断保护设备及线路。

FN5-10 负荷开关,户内式,设计序号5,额定电压10KV。

2)巡视检查的周期及内容如何?

有人值班每班一次,无人值班每周一次。检查瓷绝缘是否清洁干燥和裂纹。导体连接有无过热现象。有无异常声响、气味等;

3)与负荷开关配合使用的熔断器常用型号有那些?安装要求是什么?

熔断器型号:RN1或RN3 有10A、20A、30A.50A.75A

RN1-10 50/30 中,R:熔断器,N :户内型,1:序号,10:额定电压为10KV,

50表示熔断器额定电流,30表示熔体额定电流。

垂直安装,熔断芯标示方便维修人员观察。套上防掉环。

安装要求:1、户外高压柱上负荷开关的拉开距离应大于175 mm;

户内压气式负荷开关的拉开距离应为182+3 mm

2、负荷开关的传动装置部件应无裂纹和损伤,动作应灵活,拉杆

应加保护环(套);

3、依墙安装的负荷开关与进线电缆的连接应经过母线;

15断路器的停、送电操作

1)断路器和隔离开关之间为什么要加联锁?联锁方式有哪些?什么是

“五防”?

断路器和隔离开关为防止误操作所以要装联锁;

联锁可分为电气和机械两种;

五防:防带电挂地线,防带地线送电,防误合刀闸,防误合断路器,防误入带电间隔;

2)采用具体的操动机构(CT7、CT8、CS2、CD10等)操作的要求如

何?

应分清合闸和分闸状态,断路器有合分标示及观察指示灯。指示灯中红灯表示断路器在合闸状态,其分闸回路完好。绿灯表示断路器在分闸状态,其合闸回路完好。

3)操作前应作哪些准备?操作的安全要点有哪些?

根据命令票填写操作票,检查检修安全用具合格。

送电时先合隔离开关后合断路器,从电源侧开始送电;停电时先拉断路器后拉隔离开关,从负荷侧向电源侧进行16运行中的高压隔离开关之巡视检查

1)户内隔离开关的安装要求有哪些?型号解释。

垂直安装,导线采用铜接线端子或铜铝接线端子。刀闸合上后刀片距底面3-5毫米,拉开时动、静触头间距室内大于160毫米,室外大于180毫米。

GN6-10/3 隔离刀闸,户内式,设计序号为6,10KV,三极。

GW9-10 隔离刀闸,户外式,设计序号为9,10KV,单极。2)巡视检查周期及内容如何?

有人值班每班一次,无人值班每周一次。

检查仪表电流正常、瓷绝缘是否清洁干燥和有无裂纹。导体连接有无过热现象。有无异常声响、气味等;

3)如何保证操作安全?一旦发生误拉、误合隔离开关,如何处理?

不准带负荷拉合隔离开关。单极开关拉闸时先拉中相,后拉边相。

合闸时先合边相,后合中相。

发现误合,不许再拉。拉闸初始有轻微火花,可恢复,若已拉开,不再重合。

17跌开式熔断器的操作

1)采用跌开式熔断器保护配电变压器。熔丝容量的选择及熔断的原因

的分析处理;

100KVA以下按额定电流2-3倍选择。100KV A及以上按额定电流

1.5-2倍选择。最小为10A。

实际中:100KV A10A,200KV A20A,315KV A30A,400KV A60A,单相断是接触不良和机械故障,两相及三相断为低压开关出现短路后拒动及高压侧短路性故障;

2)试述操作要求。

拉开低压断路器,两人操作,不要直接站在保险底部,有鹅头形状跌落保险采用推头

法,其余均直接拉合拉环即可。

3)操作前做哪些准备?操作的安全要点有哪些?

绝缘手套、绝缘靴、绝缘拉杆检查应合格,

临时地线组应无断股,采用25平方毫米软裸铜线;

不准带负荷拉合跌落保险(只能拉合320KV A以下的空载变压器)。拉闸时先拉中相,后拉边相。合闸时先合边相,后合中相。

18变配电室硬母线安装

1)硬母线涂黑漆贴色片意义何在?

意义:具有防腐;警示、散热作用:分清黄、绿、红相色(A、B、C);

2)硬母线有几种弯曲方式?各有哪些要求?

有平弯、立弯、拧弯等弯曲方式;平弯弯曲半径是厚度2倍,立弯、拧弯为宽度2倍,不能有裂纹;

3)硬母线的安装有什么要求?

螺丝连接孔大于螺丝直径0.5毫米;接触面挫平、打磨光。上下加平光垫,镀锌螺栓从下往上穿、从后往前穿,分别紧固:铜、铝母线排小于1.2米加有支撑,支撑环不能用导磁材料封闭。相序排列是从左往右、从上往下为黄、绿、红;

①母线搭接面的处理:a、铝与铝;可直接。B、钢与钢;必须搪锡或镀锌c、铜

铝用过渡板d、钢铝应搪锡

②母线排列:

a.上、下布置时;由上至下L1、L2、L3。

b.水平排列时;由盘后向盘前L1、L2、L3。

c.垂直排列时;由左至右L1、L2、L3。

19、变配电室硬母线的安装(二)

1、硬母线涂黑漆贴色片的意义何在?

2、硬母线的固定有哪些要求?

3、硬母线的联接有几种方式?各有什么要求?

答:

硬母线涂漆颜色的规定:

三相交流母线;L1为黄色;L2为绿色;L3为红色。

直流母线;正极为赭色,负极为蓝色。

硬母线涂黑漆贴色片的意义何在:

硬母线涂黑漆贴色片的意义是提高注意力,帖色片是便于表明相序。

硬母线的固定有哪些要求?

a.母线固定金距与支持绝缘子间的固定应平整牢固,不应使其所支持的母线受到额外应力;

b.交流母线的固定金具或支持金属不应成闭合磁路;

c.采用绝缘夹板固定时,应保持1.5~2mm的间隙;

d.母线固定装置应无棱角和毛刺。

硬母线的联接有几种方式?各有什么要求?

硬母线常用的连接方法有螺栓连接和焊接;

采用螺栓连接时,连接的长度不得小于母线的宽度;

采用焊接时,母线应有60~750的坡口。20反时限过流保护的运行与检查

1)画出反时限过流保护二次线路展开图,说明保护动作原理。

高压三相供电正常时,过流继电器不动作。当电流达到过流的整定植时,过流继电器动作延时掉闸。当线路出现短路电流时,过流继电器中的速断磁铁动作立即掉闸。

图纸:

2)说明过流和速断的整定原则和保护范围。

原则:过流能躲过负荷的最大电流,包括设备的启动电流,速断动作等于线路末端金属性短路电流,级差为0.7秒

范围:过流保护线路的全长,速断保护线路的70-80%,过流是速断的后备保护;

3)变压器速断动作,断路器掉闸,试判断故障原因,如何检查?

速断动作动作,说明故障在电流互感器以下部分产生,如电缆、母线及变压器内一次线局部:通过测量绝缘电阻或试验检查;

21定时限过流保护的运行与检查

1)画出定时限过流保护二次线路展开图,说明保护动作原理。

高压三相供电正常时,电流继电器不动作。当电流达到过流的整定植时,过流继

电器动作延时掉闸。当线路出现短路电流时,速断电流继电器动作立即掉闸。

图纸:

2)说明过流和速断的整定原则和保护范围。

原则:过流能躲过负荷的最大电流,包括设备的启动电流,速断动作等于线路末

端金属性短路电流,级差为0.5秒

范围:过流保护线路的全长,速断保护线路的70-80%,过流是速断的后备保护;

3)变压器速断动作、重瓦斯动作,断路器掉闸,试判断故障原因,如何检查?

速断动作和重瓦斯同时动作,说明故障在变压器内部:通过测量电阻及绝缘油试

验检查;

22电力电缆绝缘电阻的测量

1)测量10KV或1KV以下电力电缆,各选用何种兆欧表,使用前应做

那些检查?

10KV电缆选用2500V兆欧表;外观检查;开短路试验;

1KV以下电缆选用1000V兆欧表;外观检查;开短路试验

2)对测量10KV或1KV电力电缆的绝缘电阻各有何要求?

10KV电缆合格值≥400MΩ;1KV电缆合格值≥10MΩ;

3)试述对10KV电力电缆测量的全过程。

停电、验电、挂地线措施;另一端拆除设人看管、设警戒线;摇测一相对另两相及地,共三次(几芯摇几次);每次都要进行放电;

23运行中的阀型避雷器巡视与检查

1)阀型避雷器的用途如何?型号解释。安装要求有哪些?

垂直安装;室外装设在跌落保险以内,保护范围16米;接地线10平方毫米绝缘铜线;

型号:FS3-12.5 阀型避雷器,设备用,额定电压12.5KV。

2)巡视检查的周期及内容是什么?什么情况下要加强特殊巡视?

有人值班每班一次,无人值班每周一次,特殊情况加强巡视;雷雨、大风,地面施工加强巡视等

巡视内容:有无裂纹;有无异常声响,引下线完好,弓子线相互保持安全距离;。

3)阀型避雷器运行中突然爆炸的原因,运行中阀型避雷器瓷套管有裂

纹如何处理?

出现裂纹后进水;性能变坏;单相长时间接地;

发生裂纹安排时间更换;必要时可退出(现场砸碎);

巡视内容:有无裂纹;有无异常声响,引下线完好,弓子线相互保

持安全距离;。

4)阀型避雷器运行中突然爆炸的原因,运行中阀型避雷器瓷套管有裂纹如何处理?

出现裂纹后进水;性能变坏;单相长时间接地;

发生裂纹安排时间更换;必要时可退出(现场砸碎);

24、模拟板倒闸操作

1、画出本单位一次系统图?

答:

画图应遵守以下规定:

(1)画图范围:

2、对本单位一次系统图的理解(主考老师据图提问)?

操作票的填写

1、需要填写操作票的项目有哪些?

答:

(1)拉、合断路器;

(2)拉、合断路器后的检查;

(3)拉、合隔离开关;

(4)拉、合隔离开关后的检查;

(5)挂接地线前对线路进行验电;

(6)挂、拆接地线;

(7)装(投)取熔断器;

(8)检查电源电压、电流值;

(9)合隔离开关前检查开关已拉开;

(10)拉隔离开关前检查开关应拉开;

(11)并、解列前后检查变压器负荷分配;

(12)改变配电变压器分接开关的位置。

2、倒闸操作的基本规定?

答:

(1)倒闸操作应由专职电工进行;按倒闸操作票的顺序逐项进行,复杂操作应由二人进行,即一人操作,另一人监护。操作时,监护人手指指着操作设备的编号,对操作人下达操作命令。操作人指着操作的设备编号,重复操作命令,等监护人核对无误后,发出“对”或“执行”的命令时,操作人方可进行操作。

(2)倒闸操作应区别不同情况,遵守一定的顺序进行,例如:

1)切断电源时,先拉开开关,然后拉开刀闸。如开关两侧各装一组刀闸,当拉开开关后,应先拉开负荷侧(线路侧)刀闸,后拉开电源侧刀闸。合闸送电时,操作顺序与此相反。防止发生带负荷拉、合刀闸的事故。

2)拉开三相单极刀闸或配电变压器高压跌落式熔断器时,应先拉中相,再拉开处于下风的边相,最后再拉开另一边相。合三相单极刀闸或配电变压器高压跌落式熔断器时,操作顺序与此相反。

3)在装设临时携带型接地线时,应先接接地端,后接导体端。拆除时,应先拆导体端后拆接地端。

4)配电变压器停送电操作顺序:停电时先停负荷侧,后停电源侧,送电时先送电源侧后送负荷侧。

(3)按规定正确使用绝缘安全工器具。如绝缘棒、绝缘手套、绝缘垫、绝缘鞋等。3、倒闸操作的步骤有哪些?

答:

倒闸操作的步骤一般包括12项,它们是:

(1)接受调度预发指令;

(2)根据预发指令由操作人填写倒闸操作票;

(3)操作人和监护人应了解操作目的和操作顺序,并根据模拟图或接线图核对填写的操作项目的顺序,并由运行值班负责人审核签名;

(4)监护人和操作人相互考问和预想;

(5)接受调度正式操作指令,发、受令双方应互报单位和姓名,发令应准

确、清晰,使用规范的调度术语和设备双重名称,受令人应复诵无误,对发、受令全过程进行录音并做好记录;

(6)模拟操作,即先在模拟屏(或微机防误装置、微机监控装置)上进行核对性模拟预演,无误后,再进行操作;

(7)操作前应先核对设备名称、编号及其运行状态(位置);

(8)操作中应认真执行监护复诵制度,即监护人高声唱票,操作人高声复诵(单人操作时也应高声唱票),宜全过程录音;

(9)操作过程中,应按操作票填写的顺序逐项操作,每操作完一步,应检查无误后打勾,操作中,当对所进行的操作存有疑问时,应立即停止操作并向值班调度员或运行值班负责人报告,待弄清楚后再进行操作;

(10)操作完毕,全面检查核对,并向值班调度员汇报;

(11)总结,评价;

(12)鉴销操作票。

高压电工实操考试练习题

高压电工实操考试简要复习提纲 目录 高压电工实操考试简要复习提纲 (1) 1检修安全用具的检查与使用(一) (2) 2检修安全用具的检查与使用(二) (2) 3检修安全用具的检查与使用(三) (2) 4绝缘安全用具检查与使用 (2) 5电力电缆绝缘电阻的测量 (3) 6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查 (3) 7油浸自冷式变压器分接开关切换操作 (3) 8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量 (4) 9户外变压器的安装要求 (4) 10运行中的电压互感器之巡视检查 (4) 11电压互感器更换高压熔丝操作 (5) 12运行中的电流互感器之巡视检查 (5) 13定时限过流保护的运行与检查 (6) 14反时限过流保护的运行与检查 (7) 15运行中的高压隔离开关之巡视检查 (7) 16运行中的负荷开关之巡视检查 (8) 17运行中的少油断路器之巡视检查 (8) 18运行中的阀型避雷器巡视与检查 (8) 19断路器的停、送电操作 (9) 20跌开式熔断器的操作 (9) 21变配电室硬母线安装 (9) 22触电急救 (10) 二〇〇六年九月二十一日

1检修安全用具的检查与使用(一) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对验电器有哪些要求?使用前有哪些要求是? 必须电压等级相符、试验合格、有效期内。检查发光信号正常,在带电部位检测 正常后方可使用。 3)验电工作由谁做?对验电工作有哪些要求? 由值班员完成,先验低压,后验高压,先验低处,后验高处,先验近处,后验远 处。 2检修安全用具的检查与使用(二) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)对临时接地线有哪些要求?使用前应做哪些检查? 采用25平方毫米带透明软铜线,绝缘棒试验合格,有组别号码,附件完好齐全。 3)挂临时接地线应由谁作?对挂临时接地线有哪些要求? 由值班员完成,先接接地端,后接导体端,先接低处,后接高处。 3检修安全用具的检查与使用(三) 1)什么叫检修安全用具?它包括哪几种? 在检修作业中用以保证人身安全的一类用具称检修安全用具。。包括地线组、遮拦、标示牌等。 2)标示牌有几类?几种?各是什么? 标志牌4类,7种,包括禁止类、警告类、准许类、提醒类; 3)说明禁止类和提醒类标示牌的用法及悬挂的数量?在哪些情况下使用允许类标示 牌? 禁止类挂在一经合闸就可以把电送到施工线路、设备的隔离开关的操作手柄上。 禁止类标示牌与工作小组数相同。提醒类标示牌与地线组数量相同。 允许类:“已接地”挂在地线组电源侧操作手柄上。 4绝缘安全用具检查与使用 1)什么叫绝缘安全用具?它包括哪几类?每类有哪些种? 具有一定的机械强度和绝缘强度的工具称绝缘安全用具。可以分为两类。 用具本身的绝缘强度足以抵抗电器设备运行电压的,称基本绝缘安全用具;如低

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题库及答案(完整版)

2020年电工作业高压电工操作证考试模拟试题 库及答案(完整版) 一、选择题 1 补偿电容器组断电后仍有残余电压,若需再次合闸,应在其断电( ) min后进行. A.l B.3 C30 参考答案:B 2.两只额定电压相同的电阻串联接在电路中,其阻值较大的电阻发热( )。 A相同B较大c较小 参考答案:B 3.配电装置中,电气设备的网状遮栏高度不低于( ) m.底部离地不应超过0.1m。 A.1.3 B.1.5 C.1.7 参考答案:C 4 在防雷装置中,具有防雷作用的是( )。 A引下线B避雷针c接地装置 参考答案:B 5. 10kV及以下高压供电用户和低压电用户受电端电压的波动幅度不应超过额定电压的( )。 A.±7%B±5% C.10%参考答案:A 6 箱式变电站所在接地应共用一组接地装置,接地网的接地引线应

不少( )条 A 3 B 2 C 4 参考答案:B 7 FN型中的F表示( ) A户内断路器B负荷开关c户内熔断器 参考答案:B 8 电磁操动机构是利用( )产生的机械操作力矩使开关完成合闸的。 A电磁力B电动力c弹簧力 参考答案:A 9 用电烙铁焊接时,但焊头因氧化而不吃锡时不可( ) A用焊剂B停止C硬烧 参考答案:C 10 下列过程不易产生静电的是( )。 A两丝织物摩擦B液体冲刷金属C固体研膳粉 参考答案:B 11 Ⅱ类设备的防触电保护是采取( )措施。这种设备不采用保护接地的措施,也不依赖于安装条件。A双重绝缘B安全电压c变乐器油绝缘 参考答案:A 12.变压器的分接开关装于( )。 A_次侧B-次侧C任一侧

参考答案:B 13. 10kV变压器台停电检修时应先断开( ) A低压侧总开关B高压侧开关c低压侧各分路开关 参考答案:C 14按照能量守恒定律,变压器绕组电压高的一侧,电流( )。 A小B火C和绕组电压低的一侧一样 参考答案:A 15第二种工作票的有效期最长为( )。 A.2天 B.1天 C 3天 参考答案:B 16电流互感器的额定二次电流一般为( )安培。 A.5 B.l0 C.15 参考答案:A 17电流继电器的文字符号表示为( ) A.K BKM C.KT 参考答案:A 18造成高压电容器组爆炸的主要原因之一是( )。 A内过电压B运行中温度变化C内部发生极简短路 参考符案:C 19梯子分为人字梯和( )。, A靠梯B挂梯C伸梯 参考答案:A

低压电工实操考试标准()

低压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 《低压电工作业安全技术培训大纲及考核标准》。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述方式。 3、考试要求 3.1实操科目及内容 3.2组卷方式 实际试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩 实际考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 60分钟。 4、考试内容 4.1安全用具使用 实际操作、口述。 10分钟。 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表; (2)对所选的仪器仪表进行检查; (3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。

考评员:实际操作方式、口述。 10分钟。 (1)熟知各种低压电工个人防护用品的用途及结构;

(2)能对各种低压电工个人防护用品进行检查;(4)熟悉各种低压电工个人防护用品保养要求。

考评员:口述。 10分钟。 (1)熟悉低压电工作业常用的安全标示; (2)能对制定的安全标示进行文字说明; (3)能对指定的作业场景合理布置相关的安全标示。 考评员:4.2安全操作技术 实际操作、仿真模拟操作、口述。

30分钟。 (1)按给定电气原理图,选择合适的电气元件及绝缘电线; (2)按要求对电动机进行单向连续运转接线(带点动控制);(3)通电前使用仪表检查电路,确保不存在安全隐患以后再上电;(4)电动机点动、连续运行、停止。

电工实操考核标准

淮安市特种作业人员安全技术实操考核标准试题 (讨论稿) 电工作业 淮安市安全生产监督管理局

目录 淮安市特种作业人员安全技术实操考核标准试题 电工作业 第一部分低压维修安装 1、.低压维修安装电工作业实操考核方案------------------------2 1.1电工仪表测量----------------------------------------------------------3 1.2照明线路安装----------------------------------------------------------4 1.3动力线路安装----------------------------------------------------------5 1.4触电急救与消防知识-------------------------------------------------6 第二部分高压运行维护 2.高压运行维护作业实操考核方案------------------------------------7 2.1停送电操作-------------------------------------------------------------8 2.2检修中的安全措施-------------------------------------

---------------8 2.3电工仪表测量---------------------------------------------------------15 2.4触电急救与消防知识------------------------------------------------15 第三部分口试题库 3.口试题库------------------------------------------------------------------16 一、仪器仪表测量部分--------------------------------------------------16 二、照明电路部分-------------------------------------------------------21 三、触电急救与消防部分------------------------------------------------25 第一部分低压电工 1、低压维修安装电工作业实操考核方案依据江苏省特种作业人员安全技术培训实操考核大纲,结合我市实际情况,特制订以下电工实操考核标准。 一、考核项目分类 ⑴电工仪表测量

1高压电工模拟试题一答案

判断题: 1、操作中如发生疑问,可按正确的步骤进行操作,然后把操作票改正过来。( × ) 2、操作票中,一项操作任务需要书写多页时,须注明转接页号,且页号相连。( √ ) 3、一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。( √ ) 4、倒闸操作时,不允许将设备的电气和机械闭锁装置拆除。( √ ) 5、降压配电变压器的二次输出的额定电压要高于用电设备额定电压5%左右。( √ ) 6、并列运行的变压器,若接线组别不同,则会造成短路故障。( √ ) 7、变压器的防爆管有防止因变压器内部严重故障时油箱破裂的作用。( √ ) 8、电压互感器二次侧的额定电压为100V。( √ ) 9、变压器中性点接地属于保护接地。( × ) 10、变压器利用电磁感应原理,把交流输入电压升高或降低为不同频率的交流输出电压。( × ) 11、移动式电气设备的性能与现场使用条件无关。( × ) 12、焊接较大的焊件时,应先用电烙铁将焊件加温。( √ ) 13、电工作业人员应根据实际情况遵守有关安全法规,规程和制度。( × ) 14、跨步触电是人体遭受电击中的一种,其规律是离接地点越近,跨步电压越高,危险性也就越大。( √ ) 15、干式变压器承受冲击过电压的能力较好。( × ) 16、高压断路器是一次设备。( √ ) 17、继电器属于一次设备。( × ) 18、高峰负荷是指电网或用户在一天时间内所发生的最高负荷值。( √ ) 19、登杆前要对登高板的板子做冲击载荷试验,确认登高板的性能安全后才能使用。( √ ) 20、临时遮栏设置在可能发生人体接近带电体的巡视通道和检修设备的周围。( × ) 21、变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮栏作为屏护。( √ ) 22、发生线性谐振过电压时,电压互感器铁芯严重饱和,常造成电压互感器损坏。( × ) 23、操作开关时,由于开关的灭弧能力不够强,触头在断开瞬间有可能发生电弧燃烧引起操作过电压。( √ ) 24、雷云对电力架空线路的杆塔顶部放电时,击穿绝缘子对导线放电而产生的过电压,称为雷电反击过电压。( √ ) 25、在正常情况下,避雷器内部处在导通状态。( × ) 26、电力电缆由上至下依次为高压动力电缆、低压动力电缆、控制电缆、信号电缆。( √ ) 27、10KV架空线路的线间距离在档距40m及以下时一般为0.6m。( √ ) 28、巡视并联使用的电缆有无因过负荷分配不均匀而导致某根电缆过热是电缆线路日常巡视检查的内容之一。( √ ) 29、绞线(LJ)常用于35KV以下的配电线路,且常作分支线使用。( √ ) 30、输电线路是指架设在发电厂升压变压器与地区变电所之间的线路以及地区变电所之间用于输送电能的线路。( √ ) 31、电缆线路中有中间接头时,锡焊接头最高允许温度为100℃。( × ) 32、在潮湿、有导电灰尘或金属容器内等特殊的场所,不能使用正常电压供电。应该选用安全电压36V、12V、6V等电源供电。( × ) 33、10KV及以上架空线路,严禁跨越火灾和爆炸危险环境。( × ) 34、带电灭火时,如选择干粉灭火器灭火,机体、喷嘴距带电体10KV线路不得小于0.4米。( √ ) 35、雷电时,应禁止屋外高空检修、试验等作业,若是正在作此类工作,除特殊情况外应立即停止作业。( × ) 36、为了防止直接触电可采用双重绝缘、屏护、隔离等技术措施以保障安全。( √ ) 37、在电气控制系统中,导线选择的不合适、设备缺陷、设备电动机容量处于“大马拉小车”等都是可能引发电气火灾的因素。( × ) 38、人身触电急救时,如果触电者有呼吸,无心跳则应该实施胸外挤压法急救。( √ ) 39、接闪杆可以用镀锌钢管焊成,其长度应在1.5m以上,钢管直径不得小于25mm,管壁厚度不得小于2.75mm。( √ ) 40、据统计数据显示,触电事故的发生有一定的规律性,其中在专业电工中,低压触电高于高压触电,农村触电事故高于城镇。( × )

2020年高压电工作业资格证考试模拟试题库及答案(共400题)

2020年高压电工作业资格证考试模拟试题库及 答案(共400题) 1、为减少10kV单相接地故障对安全运行的影响,北京地区10kV系统多采用中性点()的运行方式。 A: 直接接地B: 不接地C: 经小电阻接地D: 经电抗器接地答案:C 2、未经供电部门同意,用电单位在自己所不能控制的电气设备或线 路上进行检修工作,()。 A: 必须停电后B: 严格禁止C: 必须验电后D: 必须挂地线后答案:B 3、我国安全生产的基本方针是()。 A: 安全第一、预防为本、综合治理B: 安全第一、预防为本、综合防治 C: 安全第一、预防为主、综合治理D: 安全第一、预防为主、综合防治答案:C 4、无激磁干式变压器切换分接档位,不能在()时进行。A: 变压器安装B: 变压器停电C: 变压器带电答案:C 5、下列代号中,()是控制回路负极电源小母线编号。A: -WC B: -WCL C: -WS D: -FM答案:A 6、下列代号中,()是控制回路正极电源小母线编号。A: +WC B: +WS C: +WCL D: +FM 答案: A 7、下列代号中,()是直流操作电源负极编号。A: 102

B: 103C: 201D: 203答案:A 8、下列代号中,()是直流操作电源正极编号。A: 101 B: 102C: 202D: 204答案:A 9、下列符号中,()代表电力变压器。A: TA B: QL C: TM D: FU答案:C 10、下列符号中,()代表断路器。A: QF B: TV C: QS D: TM答案:A 11、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位应当在有较大危险 因素的生产经营场所和有关设备、设施上,设置符合国 家标准或者行业标准的安全()。A: 提示标志B: 指令标志C: 禁止标志D: 警示标志答案:D 12、《北京市安全生产条例》规定,生产经营单位主要负责人、安全 生产管理人员和从业人员每年接受的在岗安全生产教育 和培训时间不得少于()学时。A: 7B: 8 C: 9D: 10答案:B 13、《北京市安全生产条例》规定,新招用的从业人员上岗前接受安 全生产教育和培训时间不得少于()。 A:6学时B:12学时C:24学时D:48学时答案:C 14、《北京市安全生产条列》规定,从业人员每年接受在岗安全生产 教育和培训时间不得少于()。 A: 4学时B: 12

2020年高压电工作业安全技术实际操作考试标准

高压电工作业安全技术实际操作考试标准 1.制定依据 《高压电工作业培训大纲及考核标准》。 2.考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述。 3.考试要求 3.1实操科目及内容 3.1.1科目一:安全用具使用(K1) 3.1.1.1 电工仪器仪表安全使用(K11) 3.1.1.2 电工安全用具使用(K12) 3.1.1.3 电工安全标示的辨识(K13) 3.1.2科目二:安全操作技术(K2) 3.1.2.1 10kV高压开关柜的停(送)电操作(K21) 3.1.2.2 10kV高压成套配电装置的巡视检查(K22) 3.1.2.3 10kV柱上变压器的停(送)电操作(K23) 3.1.2.4 10kV高压开关柜故障判断及处理(K24) 3.1.2.5 10kV线路挂设保护接地线(K25) 3.1.2.6 变压器绝缘测量(K26) 3.1.2.7 电力电缆绝缘测试(K27) 3.1.2.8 变压器分接开关调整(K28) 3.1.2.9 导线在绝缘子上绑扎(K29) 3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3) 3.1.3.1 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害(K31) 3.1.3.2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业病危害(K32) 3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4) 3.1. 4.1 触电事故现场的应急处理(K41) 3.1. 4.2 单人徒手心肺复苏操作(K42) 3.1. 4.3 灭火器的选择和使用(K43) 3.2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩 实操考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 60分钟。 4.考试内容 4.1安全用具使用(K1) 4.1.1 电工仪表安全使用(K11) 4.1.1.1 考试方式 实际操作、口述。 4.1.1.2考试时间

2019高压电工作业安全技术实际操作考试标准

高压电工作业安全技术实际操作考试标准 1、制定依据 <<高压电工作业培训大纲及考核标准>>。 2、考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述。 3、考试要求 3.1实操科目及内容 3.1.1 科目一:安全用具使用(K1) 3.1.1.1电工仪器仪表安全使用(K11) 3.1.1.2电工安全用具使用(K12) 3.1.1.3电工安全标识的辨识(K13) 3.1.2科目二:安全操作技术(K2) 3.1.2.1 10KV高压开关柜的停(送)电操作(K21) 3.1.2.2 10KV高压成套配电装置的运行维护(K22) 3.1.2.3 10KV 柱上变压器的停(送)电操作(K23) 3.1.2.4 10KV高压开关柜故障判断及倒闸操作(K24) 3.1.2.5 10KV线路挂设保护接地线(K25) 3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3) 3.1.3.1 根据设置作业现场、图片或视频判断作业现场存在的安全风险、职业危害(K31) 3.1.3.2结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业危害(K32) 3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4) 3.1. 4.1触电事故现场的应急处理(K41) 3.1. 4.2单人徒手心肺复苏操作(K42) 3.1. 4.3灭火器的选择和使用(K43) 3.2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目有考试系统或考生抽取产生。

3.3考试成绩 实操考试成绩总分值为100分。80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项。否绝项未通过。则实操考试不合格。科目一、科目二、科目三、科目四的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间(60分钟) 4考试内容 4.1安全用具使用(K1) 4.1.1电工仪表安全使用(K11) 4.1.1.1考试方式 实际操作、口述。 4.1.1.2考试时间(10分钟) 4.1.1.3安全操作步骤 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表。 (2)对所选的仪表进行检查。 (3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。 4.1.1.4 评分标准 K11电工仪表安全使用考试时间:10分钟

高压电工安全操作规程试题及答案精选.

2018年三季度排水队高压电工操作规程试题答案 一、选择题 1、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌?( C ) A.在此工作”B.止步,高压危险 C.“禁止合闸,有人工作” 2、配电室内必须配备( A )的检测和绝缘用具。 A、合格 B、完好 C、新的 3、井下电缆必须吊挂整齐,各种电缆与水管应分开敷设,必须同侧面敷设时,电缆应吊挂在水管上方( B )以上。 A、0.3m B、0.5m C、1m 4、静电电压最高可达 ( C )可现场放电,产生静电火花,引起火灾。 A、数百伏 B、数千伏 C、数万伏 5、漏电保护器的使用是防止 ( A ) 。 A.触电事故 B.电压波动 C.电荷超负荷 二、判断题 1、电动工具应由具备证件合格的电工定期检查及维修。( √ ) 2、在照明电路的保护线上应该装设熔断器。( X ) 3、对于在易燃、易爆、易灼烧及有静电发生的场所作业的工人,可以发放和使用化纤防护用品。( X ) 4、容易碰到的、裸露的带电体及机械外露的转动部分必须加装

防护罩或遮挡等防护措施。(√) 5、在充满可燃气体的环境中,可以使用手持电动工具。( X ) 三、填空题 1电气设备停电后即使是事故(停电)在未拉开有关隔离开关刀闸和做好(安全)措施以前不得触及设备或进入遮拦以防突然来电。 2、禁止用(手)触摸(带电)设备的绝缘物和绝缘部分。 3、人体是导体,当人体接触到具有不同(电位)的两点时,由于电位差的作用,就会在人体内形成(电流),这种现象就是触电。 4、从人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为:(单项触电)、(两项触电)和(跨步电压触电)。 5、职业健康项目申报同时采取电子数据和(纸质文本)两种方式。 四、简答题 高压验电器的使用方法? ①必须使用与被检验设备的电压等级相适应的验电器;②验电时操作人员应带绝缘手套,手握在保护环以下的握手部分;③现在有电的设备上进行试验,检验验电器是否完好,检验时应逐渐靠近带电设备;④在被检设备进行验电时应逐渐靠近被验设备;⑤若无光、声指示则判断无电,反之则说明有电。

2020年高压电工操作证考试复习题库及答案(一)

2020年高压电工操作证考试复习题库及答 案(一) 一、判断题(正确的选择√;错误的选择×。共66题,每题0分,共0分) 1、接地线安装时,接地线直接缠绕在须接地的设备上即可。() 您的答案:正确答案:错 2、倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。() 您的答案:正确答案:错 3、电气设备运行状态指设备的开关和刀闸均在合上位置,已通电工作。() 您的答案:正确答案:对 4、工作负责人为了工作方便,在同一时间内可以写两张操作票。 您的答案:正确答案:错 5、电力系统中危及电气设备绝缘的电压升高即为过电压。(?) 您的答案:正确答案:对 6、线路装设自动重合装置后,对提高供电可靠性起很大作用。(?) 您的答案:正确答案:对 7、35kV及以下电力线路一般不沿全线装设避雷线。(?) 您的答案:正确答案:对 8、消雷器是利用金属针状电极的尖端放电原理,使雷云电荷被中和,从而不致发生雷击现象。(?)

您的答案:正确答案:对 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。() 您的答案:正确答案:对 10、视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。() 您的答案:正确答案:对 11、线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。() 您的答案:正确答案:对 12、摇表多采用手摇交流发电机作为电源。 您的答案:正确答案:错 13、绝缘电阻可以用接地电阻测量仪来测量。 您的答案:正确答案:错 14、用数字万用表测量直流电压时,极性接反会损坏数字万用表。 您的答案:正确答案:错 15、对调压要求高的情况,可选用有载调压变压器,使变压器的电压分接头在带负荷情况下实时调整,以保证电压稳定。() 您的答案:正确答案:对 16、电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。() 您的答案:正确答案:对 17、按变电所在电力系统中的位置、作用及其特点划分,变电所的主

高压电工作业考试题库001

考核项目:高压电工作业 1、验电笔、绝缘手套、绝缘靴的试验周期规定为每年一次。 正确答案:错误 2、为保证安全,停电检修的设备或线路的开关,可以采取挂临时接地线或拉开接地开关的方式进行。 正确答案:错误 3、停电后装、拆临时接地线,在顺序上并无明确要求。 正确答案:错误 4、检查发现绝缘靴的靴底已经磨平,对安全使用影响不大。 正确答案:错误 5、电压等级为10kV的绝缘杆,可以短时操作35kV带电设备。 正确答案:错误 6、变配电室允许采用短信或电话的方式停送电。 正确答案:错误 7、工作票或电气负责人的书面命令,属于签发操作票的依据。 正确答案:正确 8、高压电器设备的瓷绝缘或合成绝缘脏污、破损,不会影响到设备的安全运行。 正确答案:错误 9、弹簧储能式操作机构采用手动储能时,无需断开信号电源。 正确答案:正确 10、装设或拆除接地线、拉合接地开关都属于倒闸操作。 正确答案:正确 11、工作负责人在工作开始前,应向主要工作人员交代工作任务,停电范围等。 正确答案:错误 12、10kV中置式开关柜的小车在在备用(试验)位置时,一、二次回路均不连通。 正确答案:错误 13、杆上变压器检修,拉开跌落保险管后,就可以开始工作。 正确答案:错误 14、变压器零序保护动作跳闸,可能是变压器发生了相间短路故障。

15、容量为800kVA的油浸式变压器,更换为1000kVA的干式变压器,应重新调整继电保护定值。 正确答案:正确 16、巡视中发现继电保护装置有异常现象,值班员应将保护退出运行,避免误动作。 正确答案:错误 17、对于F级绝缘的干式变压器,当运行温度达到60℃时,风机应起动降温。 正确答案:错误 18、电流速断保护是变压器的主保护,保护安装在负荷侧。 正确答案:错误 19、继电保护中的后备保护,都是延时动作的。 正确答案:正确 20、继电保护的基本任务之一是,当电力系统发生不正常工作状态时,能自动、及时、有选择性地发出信号。 正确答案:正确 21、阀式避雷器是由火花间隙和阀片电阻串联而成,并与被保护设备相串联。 正确答案:错误 22、接闪器是专门用来接受感应雷过电压的金属物体。 正确答案:错误 23、电缆线路的中间对接头是电缆运行的薄弱环节之一。 正确答案:正确 24、10kV架空线路导线的跨接连接多采用裸露的并沟线夹。 正确答案:错误 25、更换环网柜中的高压熔断器,必须确认接地开关在分闸位置,才能打开熔断器室门。 正确答案:错误 26、弹簧储能操作机构只能采用直流操作电源。 正确答案:错误 27、运行中的六氟化硫断路器严重漏气或意外爆炸时,进入室内必须穿戴防护用品。 正确答案:正确 28、六氟化硫气体在高温时产生的低氟化合物,没有腐蚀性。

高压电工操作证考试易错题

高压电工理论考试易错题 1.负荷开关具有灭弧装置,可以切断短路电流(错) 2.高压电动机发生单相接地故障,必须将其切除。(错) 3.S11-160/10表示三相油浸自冷式,双绕组无励磁调压,额定容量160KV A,低压侧绕组 额定电压为10KV电力变压器。(错) 4.电力变压器的作用是输送和分配电能(对) 5.屋顶上单支避雷针的保护范围可按45度保护角确定。(错) 6.电气设备的运行状态指的是设备的开关和刀闸均在合上的位置,已通电工作。(对) 7.TT系统是(三相四线制)低压系统。选择题 8.金属氧化物避雷器应(垂直立放)。选择题 9.工作票是准许在(电气设备和线路)上工作的书面命令。选择题 10.通常将商业供电系统称为商业供电系统。(错) 11.电流互感器的二次回路应装设熔断器。(错) 12.在干燥的室内,小截面的导线和铝线允许直接连接。(错) 13.在配电系统中,(TN-S)系统是不允许出现的。选择题 14.保护接地系统属于(系统)。选择题。 15.独立避雷针的接地体与其他临近的接地体之间的最小距离为(3M). 选择题 16.电流互感器可分为单相式和三相式。(错) 17.零序保护能反应中性点直接接地变压器的内部各种接地故障。(对) 18.合理的规章制度是保护安全生产的有效措施,工矿企业等单位有条件的应建立适合自己 情况的安全生产规章制度。(错) 19.为了确保安全,户外变电装置的围墙高度一般应不低于3米。(错) 20.人体过分接近带电体,其间距小于放电距离时,会直接产生强烈的电弧对人放电,造成 人触电伤亡。(对) 21.钢筋混凝土杆又分为普通预应力和等径预应力杆两种。(错) 22.在供电要求中,对一类负荷中的特别重要负荷,除由两个独立电源供电外还应增设应急 电源,并可以将其他负荷接入应急供电(错) 23.ΔT一般设置为(0.5S)选择题 24.变压器运行时各个部件温度是不同的,(绕组)温度最高。选择题

高压电工实操

1、10KV 柱上变压器由运行转检修 1.得班长令:10KV 柱上变压器由运行转检修 2断开二次侧低压负荷箱断路器,检查变压器处于空载状态。 3双手持绝缘操作杆拉开变压器一次侧中间相跌落式熔断器。 4双手持绝缘操作杆拉开变压器一次侧下风相跌落式熔断器。 5.双手持绝缘操作杆拉开变压器一次侧上风相跌落式熔断器。 6.高压跌落式熔断器附近悬挂“禁止合闸,有人工作”标示牌。7操作完毕,汇报。 2、10KV 柱上变压器由检修转运行 1.得班长令:10KV 柱上变压器由检修转运行 2取下“禁止合闸,有人工作”标示牌。 3合上上风相跌落式熔断器,并检查线路和设备无异常。 4合上下风相跌落式熔断器,并检查线路和设备无异常。 5合上中间相跌落式熔断器,并检查线路和设备无异常。 6.合上低压侧断路器。 7.操作完毕汇报 3、10KV路线保护接地线拆除 A.得班长令,进行10KV路线保护接地线拆除操作B逐相拆除高压侧接地线挂地线 C.拆除高压侧接地线挂接地。D操作完毕,汇报 4、10KV路线设保护接地 A.得班长令,进行10KV路线保护接地线操作 B.挂设接地线接地端。 C.逐相挂设带电导体端 D.操作完毕汇报 二、多选题 1、指出视频中包含的事故隐患: A.检修人员不能随意改变现场安全措施,不能随意移走安全遮拦,安全隔离不够易发生触电事故; B.安全遮拦上未悬挂相关安全标示牌,如“在此工作”“有电危险”标示牌; C.检修人员在维修电动机前应验电确认电动机已经停电,才能开始检修工作, 2、指出视频中包含的事故隐患: A.验电时操作者未戴绝缘手套; C验电器在使用前必须自检,以确定验电器的可靠好用; D.验电时应在ABC三相上分别验电,不能只验一相; E.变压器高压侧验电时必须使用相应电压等级的验电器,不能用10KV验电器验电。 3、指出视频中包含的事故隐患:

2021[考点]高压电工实操模拟考试

高压电工实操模拟考试 1、【判断题】负荷开关可切断正常负荷电流和过负荷电流。(√) 2、【判断题】电源中性点经消弧线圈接地方式,其目的是减小接地电流。(√) 3、【判断题】当导体的长度相同时,同种材料导体的横截面积越大,导体的电阻越小。(√) 4、【判断题】人体距10kV带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m。(√) 5、【判断题】输电线路上遭受直击雷或发生感应雷,雷电波便沿着输电线侵入变、配电所或电气设备,就将造成电气设备损坏,甚至造成人员伤亡事故,这种破坏形式称为高压雷电波侵入。(√) 6、【判断题】电流通过人体,对人的危害程度与通过人体的途径有密切关系。(√) 7、【判断题】当验明设备确己无电压后,应立即将检修设备三相短路并接地。(√) 8、【判断题】几个不等值的电阻串联,每个电阻中通过的电流不相等。(×) 9、【判断题】不论什么型号,只要真空断路器的额定电流相同,额定开断电流也相同。(×)

10、【判断题】一般防护安全用具有携带型接地线、临时遮栏、绝缘垫、标示牌、警告牌、安全带、防护目镜等。(×) 11、【判断题】工作许可人(运行值班负责人)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施。(√)12、【判断题】悬式绝缘子具有良好的电气性能和较高的机械强度,按防污性能分为普通型和防污型两种。(√) 13、【判断题】为降低线路跳闸率,可在大跨越地带杆塔增加绝缘子串数目。(×) 14、【判断题】各种类型的绝缘导线,其容许工作温度为65℃。(√) 15、【判断题】当雷电侵入波前行时,如遇到前方开路,会发生行波的全反射而可能造成设备损坏。(√) 16、【判断题】接地系统的单相触电比不接地系统的单相触电危险性大。(√) 17、【判断题】在靠近线路末端附近发生短路故障时,电流速断保护仍然能正确反映。(×) 18、【判断题】避雷针在地面上的保护半径是1.5倍避雷针总高度。(√) 19、【判断题】如果电缆沟等低洼处积聚的六氟化硫(SF6)气体多了会引起工作人员窒息事故。(√) 20、【判断题】绝缘靴(鞋)要放在柜子内,并应与其他工具分开放置。(√)

3.特种作业(电工)安全技术实际操作考试标准和实操考试点设备配备标准(分项目)

附件3: 特种作业(电工)安全技术实际操作考试标准和实操考试点设备配备标准 第一部分考试标准 高压电工作业安全技术实际操作考试标准 1.制定依据 《高压电工作业培训大纲及考核标准》。 2.考试方式 实际操作、仿真模拟操作、口述。 3.考试要求 3.1实操科目及内容 3.1.1科目一:安全用具使用(K1) 3.1.1.1 电工仪器仪表安全使用(K11) 3.1.1.2 电工安全用具使用(K12) 3.1.1.3 电工安全标示的辨识(K13) 3.1.2科目二:安全操作技术(K2) 3.1.2.1 10kV高压开关柜的停(送)电操作(K21) 3.1.2.2 10kV高压成套配电装置的巡视检查(K22) 3.1.2.3 10kV柱上变压器的停(送)电操作(K23) 3.1.2.4 10kV高压开关柜故障判断及处理(K24) 3.1.2.5 10kV线路挂设保护接地线(K25) 3.1.2.6 变压器绝缘测量(K26) 3.1.2.7 电力电缆绝缘测试(K27) 3.1.2.8 变压器分接开关调整(K28)

3.1.2.9 导线在绝缘子上绑扎(K29) 3.1.3科目三:作业现场安全隐患排除(K3) 3.1.3.1 判断作业现场存在的安全风险、职业病危害(K31) 3.1.3.2 结合实际工作任务,排除作业现场存在的安全风险、职业病危害(K32) 3.1.4科目四:作业现场应急处置(K4) 3.1. 4.1 触电事故现场的应急处理(K41) 3.1. 4.2 单人徒手心肺复苏操作(K42) 3.1. 4.3 灭火器的选择和使用(K43) 3.2组卷方式 实操试卷从上述四类考题中,各抽取一道实操题组成。具体题目由考试系统或考生抽取产生。 3.3考试成绩 实操考试成绩总分值为100分,80分(含)以上为考试合格;若考题中设置有否决项,否决项未通过,则实操考试不合格。科目1、科目2、科目3、科目4的分值权重分别为20%、40%、20%、20%。 3.4考试时间 60分钟。 4.考试内容 4.1安全用具使用(K1) 4.1.1 电工仪表安全使用(K11) 4.1.1.1 考试方式 实际操作、口述。 4.1.1.2考试时间 10分钟。 4.1.1.3 安全操作步骤 (1)按给定的测量任务,选择合适的电工仪表。 (2)对所选的仪器仪表进行检查。 (3)正确使用仪器仪表。 (4)正确读数,并对测量数据进行判断。 4.1.1.4 评分标准

2020年高压电工操作证资格考试复习题库及答案(共八套)

范文 2020年高压电工操作证资格考试复习题库及答案 1/ 7

(共八套) 2020 年高压电工操作证资格考试复习题库及答案(共八套)2020 年高压电工操作证资格考试复习题库及答案(一)一、判断题(正确的选择√;错误的选择×。 共 66 题,每题 0 分,共 0 分) 1、用户变电站或配电室进行并路倒闸时,不应自行停用进线保护。 您的答案:正确答案:错 2、工作许可人不得签发工作票。 您的答案:正确答案:对 3、验电器一般每半年进行一次绝缘试验。 () 您的答案:正确答案:错 4、一切调度命令是以值班调度员发布命令时开始,至受令人执行完后报值班调度员后才算全部完成。 您的答案:正确答案:对 5、在过电压作用过去后,阀型避雷器中流过雷电流。 (?) 您的答案:正确答案:错 6、避雷器与被保护设备并联连接。 (?) 您的答案:正确答案:对 7、避雷针通常采用镀锌圆钢或镀锌钢管制成,一般采用圆钢,上部制成针尖形状。 (?)

您的答案:正确答案:对 8、消雷器是利用金属针状电极的电磁感应原理,使雷云电荷被中和, 从而不致发生雷击现象。 (?) 您的答案:正确答案:错 9、当两个线圈放得很近,或两个线圈同绕在一个铁芯上时,如果其中一个线圈中电流变化,在另一个线圈中产生的感应电动势称为互感电动势。 () 您的答案:正确答案:对 10、磁力线上某点的切线方向就是该点磁场的方向。 () 您的答案:正确答案:对 11、感抗 XL 与线圈的电感 L 和交流电频率 f 成反比。 () 您的答案:正确答案:错 12、万用表测量电压时是通过改变并联附加电阻的阻值来改变测量不同电压的量程。 您的答案:正确答案:错 13、三相电度表应按正相序接线,经电流互感器接线者极性错误也不影响测量结果。 您的答案:正确答案:错 14、某一段时间内负载消耗的电能可以用电度表来测量。 您的答案:正确答案:对 15、对于没有总降压变电所和高压配电所的用电区变电所或小型用户降压变电所,在变压器高压侧必须配置足够的高压开关设备以便对变 3/ 7

高压电工实操考试题参考

高压电工实操考试真题 高压电工实操考试简要复习提纲错误!未定义书签。 1检修安全用具的检查与使用(一)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。错误!未定义书签。 2检修安全用具的检查与使用(二)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。错误!未定义书签。 3检修安全用具的检查与使用(三)。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。错误!未定义书签。 4绝缘安全用具检查与使用。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。错误!未定义书签。 5触电急救。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。3 6运行中的油浸自冷式变压器巡视检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。错误!未定义书签。 7油浸自冷式变压器分接开关切换操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。错误!未定义书签。 8油浸自冷式变压器绝缘电阻测量。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。39户外变压器的安装要求。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。错误!未定义书签。 10运行中的电流互感器之巡视检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。4 11运行中的电压互感器之巡视检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 12电压互感器更换高压熔丝操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。5 13运行中的少油断路器之巡视检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 14运行中的高压负荷开关之巡视检查。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6 15断路器的停、送电操作。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。6

高压电工操作证考试试题

高压电工操作证考试试题 高压电工证是从事特殊工种作业人员必须熟悉相应特殊工种作业的安全知识及防范各种意外事故的技能。要求从业人员必须持卡(IC卡)上岗,即由国家安全生产监督管理局颁发《中华人民共和国特种作业操作证》方可上岗,此证书全国通用。老版证书每2年复审一次,新版高压电工特种作业操作证复审是每3年复审1次。高压电工持证上岗人员一般为二证:高压电工IC卡特种工操作证和电工职业资格证。 一、判断题(本大题共50小题,每小题1分,满分50分。正确的选择”A”,错误的选择”B”,) 1.不属于一级、二级用电负荷者,就是三级用电负荷。 2.中断供电会造成人身伤亡的用电负荷者,属于二级负荷。 3.中断供电会造成人身伤亡的用电负荷者,属于一级负荷。 4.企业变电站应尽量设在负荷中心。 5.一只100W的白炽灯一小时用电0.1 kW∙h。 6.其他因素确定时,切割电动势的大小与切割速度的平方成正比。 7.其他因素确定时,切割电动势的大小与磁感应强度成正比。 8.10Ω的电阻与10Ω的感抗串联后的等效阻抗为20Ω。 9.10Ω的电阻、10Ω的感抗、10Ω的容抗串联后的等效阻抗为10Ω。 10.10Ω的电阻与10Ω的感抗串联起来接到100V交流电源上,电路中电流为5A。 11.正弦交流电的最大值与有效值的关系为Um= U。 12.精确度1.0级的电压表的最大相对误差为±1%。 13.仪表在实际测量中的误差概念,一般是指相对误差。 14.直流双臂电桥宜用来测量1Ω以下的电阻。 15.三相两元件有功电能表仅可用于三相三线对称负载有功电能的计量。 16.功率表的测量机构是电动系测量机构。 17.功率因数表只能测量负载电路的功率因数,不能表明是感性负载还是容性负载。

特种作业操作证高压电工作业模拟考试试题及答案样题

2018年特种作业操作证高压电工作业模拟考试试题及答案(样题) 一、判断题(共70题,每题1分) 1.在高压室内的二次接线和照明回路上工作,需要将高压设备停电或做安全措施错误) (作票。时应使用第二种工2.电流互感器是将高压系统中的电流或低压系统中的大电流改变为低压的标准小错误) (统用。、计算机监控系供测量仪表、继电保护自动装置电流(10A或1A),正确) 小。(越大,电导越电阻的倒数称为电导,电阻3.4.电力系统中性点接地是属于保护接地,它是保证电力系统安全可靠运行的重要错误) 。(条件5.因工作间断,次日复工时,应得到运行值班员许可,取回工作票,工作负责人必须正(作。继续工求,然后才能安全措施是否符合工作票的要作在工前重新认真检查确) 正确) (护的作用。防护失效后而发挥补充防6.剩余电流保护器只是在基本7.交流电路中,电弧电流瞬时过零时电弧将消失,此后若触头间的介质击穿电压≤正确) (重燃。电弧恢复电压,则将8.棒式绝缘子一般只能用在一些受力比较小的承力杆,且不宜用于跨越公路、铁正确) (路。域等重要地区的线路、航道或市中心区9.当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经人体流入正确) 电。(称为两相触闭体,构成合回路的触电事故另一相导10.变压器的连接组是指三相变压器一、二次绕组之间连接关系的一种代号,它表错误) (相位关系。绕组对应电压之间的压器示变一、二次11.在变配电所内工作时,工作许可人应会同工作负责人到现场检查所做的安全措正确) 。(修设备确无电压否完备、可靠,并检验、证明、检施是12.系统功率因数太低,会使系统无功损耗增大,同时使线路中各元件的电压损耗正确) 。(影响,安全可靠用电导致也增加,末端用电设备端电压太低13.在变配电所内工

相关文档
相关文档 最新文档