文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工程排风道施工方案

工程排风道施工方案

工程排风道施工方案
工程排风道施工方案

某工程排风道施工方案第一章编制依据

一、国家现行建筑工程施工与验收规范,质量检验评定标准,有关技术规程及规范。

二、建材行业产品生产标准JC854—1999及排风系统构造安装图集2001HJ001(或参照J916-1)。

三、武汉市天星新型建材厂制订的有关产品生产作业指导书及排风系统安装方案。

第二章工程概况

一、工程概述:

本工程占地面积50464.45m2,建筑面积159900m2,其中地下建筑面

积为16000m2,地上建筑面积为141300m2,住宅总面积135800m2。

一期工程共有6个高层单元(1#~6#楼,共四栋塔楼),均为底层架

空的33层住宅,地上总建筑面积81462.5m2,地下总建筑面积2476.9m2,总户数640户。

本工程厨房排烟道采用《变截面GZP型住宅厨房卫生间烟气排风系统》2001HJ001图集,其优点是:1、将传统变压式排风系统中变压板改

为变截面,使断面合理、结构简单、不易堵塞;2、设置油烟分离装置——止逆阀,阻止串味、减少大气污染;3、屋顶出风口设置负压

式风帽,利用风力作用,使系统长期处于负压状态,更具有防雨、

防倒灌效果;4、排风系统制作选材与建筑物同寿命。

二、工期目标:

承诺严格执行合同工期,配合各栋楼总进度要求进行施工,决不拖

延工期。

三、质量目标:

1、排风管道采用10×10耐碱玻璃纤维网格布增强和高强度低碱水泥砂浆制成薄壁方管,质量达到或超过国家行业标准JC854—1999的指标。

2、环保型油烟止逆阀和负压式风帽加工质量符合企业标准

01QB001。

3、排风系统安装工程质量符合2001HJ001标准。

4、工程质量验评标准:严格执行国家建筑工程验收有关技术规程及规范。

第三章施工准备

一、技术准备:

1、根据本工程的结构特点和现场的实际情况,编制施工组织设计,重点阐明排风系统安装方案、进度、质量、工期保证措施和安全文明生产措施,以便有效地指导现场施工。

2、组织工程技术人员认真熟悉图纸和变更记录,掌握审定的安装方案,如实编排各栋楼施工顺序,提供送货计划和安装计划。

3、由公司技术总工和项目经理组织安装工人作技术交底,对关键部位和安装难点进行详细交底。

二、资金准备:

我公司拥有固定资产500万,流动资金100万。因此本工程施工不存在资金短缺,完全能够及时供货安装,确保工程的顺利完工。

三、材料准备:

按照本工程总体施工进度计划要求,及时组织材料进行成品烟道生产,10天内保证送货。在安装人员进入施工现场时,根据楼层计划所需材料准时送交现场,保证不产生停工待料。

四、劳动力的准备:

根据施工组织计划安排配备安装人员16人,为了保证质量和工期,防止突发事件,公司预备6人,随时补充。在劳动力组织安排上,做到技术工种和辅助工种的合理搭配以及各工种之间的合理搭配,最大限度地发挥各专业工种的能力。

第四章施工部署

一、施工组织机构:

我公司将由精干的管理与技术人员组成住宅排风系统安装项目部,按项目管理的原则组织施工。在公司的支持下,工程实行项目经理负责制,项目经理对本工程实行全面管理,。

二、项目经理的职责与权限:

1、执行公司有关指令,遵守公司各项管理制度,行使公司授予的项目经理职权。

2、代表公司履行工程承包合同中规定的施工任务,并承担合同规定的各项责任和义务。

3、加强科学管理,努力实现工期、质量、成本控制的目标。

4、接受甲方、监理、总包方的管理,加强各部门的配合,搞好文明安全施工。

三、管理机构组成:

1、技术负责人:

2、项目经理:

3、施工员:

4、质检员:

项目部安装人员由16人组成,分成四个小队。

第五章安装方案

一、安装工艺流程:

参照2001HJ001安装图集和公司制订的施工组织设计进行施工和验收。

吊线洗洞——按序吊运——立管定位——(吊模浇灌)—屋顶风帽——阀门安装——自检评定——验收交工。

1、吊线洗洞:按甲方提供的施工图,对预留洞口进行检查校正,从顶层洞口中间吊垂直线,清洗每层预留洞口长宽大于排风道断面长宽各50mm。

2、按序吊运:根据楼层编号和进风方向分别吊运排风道至各楼层安装现场,吊运前由质检员按JC854—1999标准复检产品外观尺寸是否合格。因运输,搬运过程产生的质量缺陷,必须修复合格后,方能使用。

3、立管定位:安装从底层开始,立管前确认排风道气流方向,管与管对接处采用两根φ8-10分载钢筋搁置楼面或墙体内,钢筋的摆放位置沿管道断面垂直长度方向两端管壁处,立管后应即时检验垂直度,误差≤3mm,同时还要复验排风管道楼层编号、气流方向和进气方位。

4、吊模浇灌:将管道与楼板接头处装好吊模,用水冲洗干净,然后用C20防水细石砼浇筑并养护(此项由土建方完成)。

5、层顶风帽:根据屋面情况,指导土建方按图纸要求高度砌筑出风口,质检员必须检查排风系统内无任何堵塞后,摆放防护钢网,再

安装风帽底座及风帽。交由土建方进行外粉刷及防水处理。

6、阀门安装:具体安装时间根据甲方认为合适时进行安装,安装前,检查进风口处副气道内无杂物后,再装阀门或接口,确保与管壁连

接牢固,止逆阀门开启自如。

7、自检评定:由项目经理组织项目部管理人员进行全面自检,作好

自检记录。

8、验收交工:整理好竣工资料,提交竣工报告,由监理公司组织验收,办理移交。

第六章各项保证措施

一、工期保证措施:

1、按要求参加甲方、监理方、总包方组织的工程例会,及时通报施工进度,提出需要协作的事项,以确保安装计划工期的实现。

2、加强施工进度管理,项目经理负责督促完成每日施工进度计划,公司保障部及时提供施工计划材料、设备和其它服务,安装人员按质量要求完成当日计划工作量,确保工期进度。加强与总包方的协调配合,共同努力,保证工期。

3、加强施工质量管理和安全管理,不因质量返工和安全停工而影响工期。

4、重视材料供应和工具维护保养,以优质及时的材料供应和良好的设备状态,保证施工进度。

5、保证资金供应为安装工程提供可靠及时的后勤保障。

二、质量保证措施:

1、对排风道安装工程质量实行目标管理,确保安装工程优良。

2、在公司技术质量管理部门的指导下,严格执行生产安装作业指导书每项工序的质量等级要求,确保质量目标的实现。

3、加强现场技术管理,突发的技术问题及时提出解决方案,交监理方认可后,以便实施。

4、加强安装过程中的质量检查,严格执行“三检”制度,须由监理及质监部门检验验收合格后,方可组织下道工序施工。

5、加强原材料进场的质检和现场质检,各种材料必须接到监理检验合格的通知后,方可使用。

三、成品保护措施:

成品保护是整个排风系统安装工程成败的关键,因为安装过程不可能在一个工作日内完成,还可能在管道全部装完后等较长时间再进行风帽的安装,因此对已安装完毕的管道应做好防堵塞措施。

1、烟道运抵现场应及时吊运至各楼层,以免遭到人为的破坏。

2、楼内风道安装当日收工时应即时加盖,采用临时封堵措施并将周边有可能掉进管口的施工废弃物及时清扫干净。

3、屋面出风管道口,采用钢网封口,采用临时封盖,待土建方砌筑出风口前取出临时封盖,砌筑完后及时安装底座及风帽。

四、安全保证措施:

1、在公司的领导下,建立安全生产管理体系,进行多方位全面控制。

2、严格执行国家有关安全生产法规,积极宣传安全生产的有关方针、政策,增强员工的安全意识。

3、对安装人员进行安全生产教育,考核合格后,方可上岗施工。

4、进入施工现场必须戴安全帽,危险施工处需系安全带。

五、文明施工保证措施:

1、遵守市容、场容管理制度,做到施工现场整洁,无垃圾,搞好现

场清洁卫生。

2、进入现场的各种原材料,半成品、均需按指定位置,堆放整齐,

以保证道路通畅。

3、对施工人员进行文明教育,做到工完料清,场地干净。

4、合理安排作息时间,控制加班加点,减少对周围环境干扰。

5、经常检查文明施工结果与经济效益挂钩,提高员工现场文明施工的自觉性。

风管安装施工方案

第一章工程概况 1.1 概述 此工程为铜陵有色铜冶炼工艺技术改造(“双闪”厂区工程)配料与运输风管安装工程,由中国瑞林工程技术有限公司设计,施工地点在冶炼区配料与运输厂房内。主要工作量如下表: 1.2 编制依据

1.2.1 《通风与空调工程质量验收规范》GB50243-2002 1.2.2 《通风管道技术规程》JGJ141-2004 1.2.3 《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-97 1.2.4 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 1.2.5 施工图纸及厂家技术要求 1.3 施工准备 1.3.1 图纸会审,仔细的消化图纸的内容,了解工艺流程,对图纸上不理解的问题,要询问设计单位的设计人员。 1.3.2 检查土建工程与管道相关的项目是否合格及存在的问题。 1.3.3 与管道连接的机械设备已找正合格,并已紧固。 1.3.4 施工人员已到位。 1.3.5 材料及设备已到位。 第二章施工方法 2.1 施工工序 2.2 管道卷管及弯头制作 2.2.1 管道卷管及弯头制作应分类登记加工件的长度、弯头等管件的种类和形式,并根据图纸的技术要求加工。 2.2.2 管道卷管要依据《通讯管道技术规程》执行。 2.2.3 卷管制作管径的误差应控制在:1、2mm厚钢板为0.5mm;2、4mm厚钢板为1mm。弯头制作角度误差应不大于2°。 2.2.4 卷管制作的焊接用二氧化碳气体保护焊,其焊接应遵循《工业管道焊接工程施工及规范》中规定的要求执行。 2.3 支吊架安装 2.3.1 风管主管安装应将支架先安装好,支吊架的安装以图纸为依据,根据现场

通风及防排烟施工方案

通风及防排烟工程 施 工 方 案 编制单位:

目录第一章编制依据及工程概况 一编制依据 二工程概况 三工程施工质量等级 第二章施工部署 一施工准备 二管理机构设置 三施工工序及工艺流程 第三章工程质量、安全组织措施 一工程质量组织措施 二安全生产组织措施 三文明施工组织措施 第四章施工进度计划表 第五章业务能力及售后服务承诺 第六章工程维修保养服务

第一章编制依据及工程概况 一、编制依据: 1、依据xxxxxxx通风及防排烟工程招标文件及国家现行的有关法律、标准、规范及标准施工图集、施工预算进行编制的。 2、为确保“xxxxx”安排的顺利进行,以优质的工程交付建设单位使用。在满足设计、符合国境现行规范、法律要求的前提下,为本工程编制了施工方案。 二、工程概况: 1、工程名称:xxxxx 2、工程地址:xxxxxx 3、施工内容:xxxxxxxxxxx工程招标图纸范围内全部的通风工程。 三、工程施工质量等级: 消防部门验收合格。 第二章施工部署及施工方案 一、施工准备: 1、技术准备 1.1人员进场后,组织主要施工技术人员熟悉图纸,解决建筑结构和水电暖

施工图中的管路走向、坐标、标高与通风管道之间跨越交叉出现的问题。 1.2 组织施工人员学习有关规范和规程,对施工人员进行技术交底,对风管的制作尺寸,采用的技术标准、咬口及风管的连接方法进行明确。 1.3对选好的预制加工场地进行布置,根据风管制作的工序合理布置风管加工设备。 2、材料准备 材料要求:本工程通风与空调工程风管采用玻璃钢风管。根据设计要求,确定风管和配件的壁厚及法兰规格。当设计无规定时,玻璃钢风管的材料应符合表1、表2的规定,原材料应有合格证书。所有材料进场后要堆放整齐,并作好相应的标识。 表1 中、低压系统无机玻璃钢风管板材厚度 表2 中、低压系统无机玻璃钢风管玻璃纤维布厚度与层数

厨房、卫生间烟风道施工方案

*****项目 厨房、卫生间排气道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: ******项目部 二〇一四年×月×日

目录 第一章、编制依据 (3) 1.1、主要标准、规范 (3) 1.2、其他技术文件 (3) 第二章、工程概况 (3) 2.1、建设概况 (3) 2.2、设计概况 (4) 第三章、施工部署 (4) 3.1、管理层人员 (4) 3.2、劳动力安排 (4) 3.3、施工组织 (5) 第四章、施工准备 (5) 4.1、技术准备 (5) 4.2、材料准备 (5) 4.3、作业条件 (6) 4.4、机械、器具准备 (6) 4.5、施工安排 (6) 4.6、工期要求 (7) 第五章、施工方法及构造要求 (7) 5.1、排气道安装固定: (7) 5.2、排气道安装节点构造做法 (8) 5.1、施工注意事项 (10) 第六章、质量保证措施 (11) 6.1、质量标准 (11) 6.2、其他事项 (12) 第七章、成品保护 (12) 第八章、安全注意事项 (13)

第一章、编制依据 1.1、主要标准、规范 类别名称编号 国标 住宅设计规范 住宅建筑规范 民用建筑设计通则 建筑设计防火规范 高层民用建筑设计防火规范 建筑通风和排烟系统用防火阀门 行标住宅厨房、卫生间排气道 图集《新型住宅厨卫排气道》08BJZ18 1.2、其他技术文件 1.建筑、结构施工图; 2.本工程施工组织设计; 3.本工程图纸会审及设计变更。 第二章、工程概况 2.1、建设概况 工程名称 项目地点 建设单位 监督部门 勘查单位 设计单位 监理单位 总包单位 本工程位于*******内。工程由******投资兴建。工程由4栋住宅楼和地下车库组成,建筑层数为车库地下二层,主楼地下两层,地上部****米,总建筑面积****㎡。

排风道安装施工方案

万科清水蓝湾2期1工程 排风道安装施工万案 编制人:江友恒 审核人:赵震 审批人:李克江 中天建设集团有限公司 ZTJT JONTON CONSTRUCTION GROUP CO., LTD.

万科清水蓝湾2.1 期工程项目部

二、工程概况: (1) 三、编制说明 ..................... 错误!未定义书签。 四、绿色施工原则 ................... 错误!未定义书签。 五、绿色施工总体框架 .................. 错误!未定义书签。 六、创建绿色施工示范工地的主要指标要求........... 错误!未定义书签。 七、绿色施工措施 ................... 错误!未定义书签。 八、技术质量保证措施 .................. 错误!未定义书签。

编制依据 1.1、《万科清水蓝湾 2.1期工程施工图纸》 1.2、《万科清水蓝湾 2.1期工程施工组织设计》 1.3、相关国家法律、法规、规范、标准、图集 1.4、相关地方规范、标准、图集 二、工程概况: 2.1、项目名称、性质、地理位置和建设规模工程名称:万科清水蓝湾2.1期工程 工程性质:住宅楼 地理位置:天津港北疆港区滨海大道以东

建设规模:总建筑面积69869.46m。地上:51873.87m,地下:17995.59m 2.2、项目的建设、勘察、设计、监理和施工单位情况 2.3、项目设计概况 2.131、建筑设计概况: 1、基本概况:

2、建筑工程等级:二级。 3、地下工程防水等级:二级,变电站、配电间为一级防水。屋面工程防水等级:高层二级;低层三级。 4、建筑结构形式:剪力墙结构 5、建筑结构类别:一类 6、抗震设防烈度:七度。28#、33#剪力墙抗震等级二级,按一级采取抗震构造措施;25#、31#剪力墙抗震等级三级,按二级采取抗震构造措施;24#、29#、32#剪力墙抗震等级为三级,按三级采取抗震构造措施。 7、设计高程:高程采用港内高程系。本工程土0.000相当于港内高程 为6.95米 2.1. 3.2、结构设计概况: 1、抗侧力体系:高层、别墅部分:钢筋混凝土剪力墙;结构地下车库 钢筋混凝土板柱剪力墙结构;

空调镀锌风管施工方案

空调镀锌风管施工方案 (1)施工流程 施工准备材料设备及部件检验现场放样支架制安风管制作风管检查验收风管安装漏光风试验暖通设备进场设备验收设备安装单机试运转各类接口镶接 各类风口镶接系统调试中间验收 (2)技术措施 1)施工前技术人员必须认真熟悉图纸和有关资料,对工艺流程工作介质压力温度等技术参数和使用的材料及附件的材质型号规格了解清楚 2)施工人员必须全面熟悉施工程序施工方法质量标准操作规程和安全技术要求,并在施工中严格执行 3)制作风管所使用的主材,镀锌钢材等,应符合国家现行产品标准及生产厂家的企业标准,并应具有出厂合格证等有关质料证明4)所有材料附件必须复核设计和国家现行产品标准,并应具有出厂合格证及材料质量保证等有关质料证明 (3)主要施工方法 1)角钢法兰镀锌风管制作安装 a.风管制作

所使用板材型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件镀锌薄钢板表面不得有裂纹结疤水印等缺陷,应有镀锌层结晶花纹制作风管及配件的钢板厚度应符合施工验收规范规定 为了保证风管及配件加工制作尺寸的正确性,在预制加工前要在施工现场进行实测绘制加工草图,确保风管预制符合安装的尺寸要求 镀锌钢板在制作过程中,应采取措施使镀锌层不受破坏;展开下料时,方法要正确,尺寸要准确,咬口拼接时咬口连接类型应符合规范规定,要根据板厚咬口开线和加工方法 不同,正确留出规定的咬口余量和法兰翻边余量;风管接缝应交错设置,矩形风管的纵向闭合缝应设在边角上,以增加强度 b.风管加强 圆形风管(不包括螺旋风管)直径大于等于800mm,且其管段长度大于1250mm或总表面积大于4m2均应采取加固措施;矩形风管边长大于630 mm保温风管边长大于800mm,管段长度大于1250 mm或低压风管单边平面面积大于1.2 m2中高压风管大于1.0 m2,均应采取加固措施;非规则椭圆风管的加固,应参照矩形风管执行 c.矩形风管法兰的加工: 风管法兰表面应平整,法兰内径允许偏差为+2mm,不平度不应大于2mm

通风防排烟工程施工方案

通风防排烟工程施工方案

一、工程简介: 本工程施工范围为D1—D9公租楼及D组团车库的通风防排烟系统安装。1、D组团车库建筑面积:34679.68㎡;停车位:988辆;共2层,高度8.1米;负一层层高为4.2米,负二层层高为3.9米。每层楼分七个防火分区,各防火分区分别设置排风及送风系统。排风系统兼作事故排烟系统,送风系统兼作事故补风系统。 2、D8,D9号楼建筑面积:46113.48㎡;建筑层数:32F;建筑高度:99.9M。 3、D6号楼,D-5商业建筑面积:24056.66㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 4、D5号楼,D-4商业建筑面积:25135.57㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 5、D4号楼,D-2商业,D-3商业建筑面积:25847.02㎡;建筑层数:32F;建筑高度:98.1M; 6、D2,D3号楼建筑面积:46303.83㎡; 建筑层数:32F;建筑高度:97.8M 7、D1,D7号楼建筑面积:21640.31㎡;其占地面积:719.69㎡; D1—D9公租楼楼梯间每隔一层设一个正压风口,失火时全部开启;前室每层设一个正压风口,失火时开启失火层及其上下相邻层。加压风机设在塔楼屋面或架空楼层,由消防中心控制开启其加压风机。D-2~D-5商业区域分别设置排风兼排烟系统。

二、施工程序与工艺流程: 1、施工程序 2、防排烟安装工艺流程图 预留预埋

3、施工要点 该分项工程的要点如下: ①风管制作; ②风管系统安装; ③防排烟工程安装; ④单机试运转、设备试运转及联合调试。 三、施工方法 1、风管制作 (1)风管管材选择及连接方式: 风管选材表 螺栓规格(mm)

厨房卫生间烟气排风道施工方案

一、工程概况 1、 本工程的烟道是指住宅楼的厨房及卫生间中的排风道,排风道是专业厂家 预制的成品,现场在结构施工中将正负零以楼层板的孔洞预留好;每户两个, 具体位置见标准层平面图,建筑层数:1#、7#、9#楼为19 (20)层,建筑高 度;2#、6#楼为20 (21)层,建筑高度;3#、8#楼为21 (22)层,建筑高度; 4#、11#楼为9+ 11层,建筑高度;5#、10#楼为11层,建筑高度;排风道总 工程量约2732米。每个烟道的尺寸、制作要求、安装要点见图集 04SJ108和 附图。 2、 材料要求 排风道为预制薄壁排气管道,采用高强水泥砂浆和玻璃纤维布制成,型号为 PW12( 320*240)、PW24( 340*300 )、PC12( 340*300)和 PC24( 460*400);排 气口尺寸为? 150mm 排气孔留洞高度为。 本工程标准层中排风道标准长度为 3000mm 屋顶防倒灌风帽采用混凝土预制,轻质装饰板拼制或铝合金冲压模制。 3、 作业条件 烟道的施工安装应在厨房内隔墙砌筑完毕后, 行。 出屋面排风道风帽安装应在屋面保温隔热层、 二、技术要求 1、 、外观质量:排风道内外表面应光滑平直, 2、 尺寸允许偏差:排风道两端部平面应方正,截面对角线误差W 差W 士 2mm 侧向弯曲误差W 4mm 长度误差w 4mm 并不得有扭曲现象。 3、 副烟道进气口下隔板应封闭严密,不得有空隙,尺寸应上下对齐。 三、施工安装 1施工操作工艺措施及主要做法要求 排风道首层安装时,地面必须采用1:2水泥砂浆找平。如下图: H j il P JliF 排风道应自下而上逐层安装,每安装好一层排风道,在排风道顶端管道长边 地坪、墙面及顶棚粉刷施工前进 防水层施工之前进行。 不得有凸凹不平,麻面,裂缝。 3mm 壁厚误

共板法兰风管制作安装施工方案

共板法兰风管制作安装专项施工方案 一、工程概况 本工程位于天津市西青区、外环线与津港公路交口,津港公路西侧,总建筑面积53515.93平方米。防排烟系统的工作内容主要有:风管的制作及安装,风机风口阀的安装。 二、编制依据 ●设计院专业施工工程图纸 ●《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) ●《建筑设计防火规范》(GB50016-2006) ●《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003) ●《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 三、通风、空调施工方案 在现代安装工程中, 随着科学技术的进步, 在空调风管的制作、安装过程中, 新材料、新工艺层出不穷, 共板法兰风管就是其中之一。该风管采用全自动生产线,并结合世界上先进的数控及光纤信息技术,除能生产镀锌矩形风管外,还能生产弯头、三通、四通等各种异形风管配件。在安装工程中发挥着越来越重要的作用。 1、共板法兰风管的工艺特点: 1) 生产线机械化.自动化程度高, 大大提高了制作效率以及风管的制作精度, 降低工程造价. 2)风管自成法兰, 减轻风管重量, 与传统角铁法兰比较, 节约了法兰型钢及连接螺栓, 降低材 料损耗. 3)风管密封性好, 显著降低漏风量, 节约能源, 降低主机运行成本. 4)风管强度高、无焊点、耐腐蚀性好,连接严密,漏风率低等诸多优特点,且外形美观整洁, 无 镀锌层破损. 5)生产安装快捷, 减轻劳动强度, 提供劳动效率, 满足工程需要. 2、风管制作设备

3 主要施工方案 3. 1 板材选用 制作风管所用钢板的厚度严格按照国标GB50243-2002的规定执行。 风管及配件钢板厚度表(㎜) 风管系统类别划分

通风工程施工组织方案

(1)通风管道安装 本工程通风管道为碳钢通风管,管道之间连接采用柔性连接管,连接管采用硅酸钛金不燃复合柔性连接管,风管接头采用硅酸钛金不燃复合保温型软接头风管。 ①风管制作 a通风工程所使用的主要材料、设备、成品、配件等应有出厂合格证明书刊号或质量鉴定文件。 b通风工程施工依据是施工图纸和施工验收规范,修改设计应有设计单位的变更通知或签证。 c主要施工顺序如下: 实测、绘制施工草图→划线→风管、法兰制作→编者按号、组对→支吊架安装→风管安装 ②风管安装 a风管及部件安装前,应清除风外杂物及污物,并保持清洁。 b风管及配件可拆卸接口及调节机构,不得装设在墙或楼板内。风管及部件穿墙,过楼板屋面时,应设预留孔洞,尺寸和位置应符合设计要求。 c吊装风管,应量贴近主梁,提高风管标高。 d风管及部件法兰垫片应用3~5mm石棉橡胶板,垫片与法兰齐平,不得凸入管内。 e风管支吊架间距应符合以下要求: 风管水平安装,直径或长边小于400mm,间距不应大于4m,直径或长边尺寸大于或等于400mm,间距不应大于3m。 f连接法兰的螺栓应均匀拧紧,螺母应在同一侧。

g所有风管与设备连接处均应有不燃性伸缩软接管,其长不应小于100 - 150mm。 h明装风管水平安装,水平度的偏差,每米不应大于3mm,全长不应大于20mm,明装风管垂直安装,垂直度偏差,每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。i风管安装用膨胀螺栓固定至吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定。吊 架的吊杆应平直,螺纹完整,支吊架上的螺孔应彩机械加工,禁止应气割开孔。j风管安装时应及时进行支吊架的固定和调整,其位置应正确,受力应均匀。支 吊架不得设置在风管部件上。 ③风管穿墙安装 a应有厚度不小于1.0mm的钢板制成的防护套。 b防护套应高出墙面50-100mm。 ④调整风管水平度、垂直度 a水平风管安装后的不水平度的允许偏差为每米不应大于3mm,总偏差不应大 于20mm。 b垂直风管安装后不垂直允许偏差为每米不应大于2mm,总偏差不应大于20mm。c将已调整好水平度、垂直度的风管安装抱卡固定。 ⑤部件安装 风管上的附属部件包括阀门(280℃防火阀、电动密闭对开多叶调节阀、蝶阀、阻逆阀)以及铝板网、排气等。 a风管上所有阀门应安装在便于操作的部位,阀门安装方向、位置应正确。易熔件应迎气流方向,安装后应作动作试验,阀板启动灵活,动作应可靠。 B阀门及手控装置的位置应符合设计要求,阀门安装后应做动作试验,手动、电动操作应灵活、可靠,阀门关闭时应严密。 (2)通风设备安装

风道方案

防火变压式排风道 施 工 方 案

防火变压式排风道安装方案 一、编制依据 1、依据《甘肃省工程建设标准设计》DBJ25-98-2005 2、甘02J13-1和住建部厨房卫生间技术研究专利产品的工艺制作。 3、.产品允许偏差值:排烟道加工部位尺寸公差应符合建筑工业行业标准《住宅厨房卫生间排风道》JG/T194-2006之规定。 二、工程概况 排烟气道选用图集甘02J13中的型号:厨房为460*400、430*300、600㎜×400㎜、排烟气道选用图集甘02J13中的型号为卫生间为430㎜×300㎜和340㎜*300㎜。 三、作业条件 1、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行,烟道外的混凝土沿施工前。 2、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 3、预留洞口位置、大小正确。 4、安装队伍经过培训合格,货物运抵现场并经甲方验收合格后开始安装。 5、风道材质所选用,烟道专用玻镁板所拼装完成的 四、施工工艺和操作要点及质量保证措施 1、工艺流程:检查预留洞尺寸→烟道就位→烟道调整→固定→预留洞缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→导流式止回阀安装→检查验收 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、方向是否正确,如有不正确应及时通知项目部有关人员进行修正。 2)、就位、调整、固定:首层安装时直接固定在首层楼地面上。烟道就位时应周边用木楔固定,挂线校直,每层烟气道应保持垂直,最大允许偏差为±5MM。就位正确无误后,根据工程实际情况,每各三层做承托处理:处理工作可采用Φ12的螺纹钢筋(沿烟道长度方向配置2根,详见图1)一头插入墙体50MM,另一头直接搁置楼层平面,待打地坪时浇灌。为防止杂物掉入管道内,管口应采取

排风道安装施工方案

万科清水蓝湾2期1工程 ZTJT 2.1期工程项目部

目录 一、.............................................................................................................................. 编制依据1 二、工程概况: (1)

一、编制依据 1.1、《万科清水蓝湾 2.1期工程施工图纸》 1.2、《万科清水蓝湾 2.1期工程施工组织设计》 1.3、相关国家法律、法规、规范、标准、图集 1.4、相关地方规范、标准、图集 二、工程概况: 2.1、项目名称、性质、地理位置和建设规模 工程名称:万科清水蓝湾2.1期工程 工程性质:住宅楼 地理位置:天津港北疆港区滨海大道以东 建设规模:总建筑面积69869.46m。地上:51873.87m,地下:17995.59m。

2.2、项目的建设、勘察、设计、监理和施工单位情况 2.3、项目设计概况 2.1. 3.1、建筑设计概况: 1、基本概况:

2、建筑工程等级:二级。 3、地下工程防水等级: 二级,变电站、配电间为一级防水。屋面工程防水等级:高层二级;低层三级。 4、建筑结构形式:剪力墙结构 5、建筑结构类别:一类 6、抗震设防烈度:七度。28#、33#剪力墙抗震等级二级,按一级采取抗震构造措施;25#、31#剪力墙抗震等级三级,按二级采取抗震构造措施;24#、29#、32#剪力墙抗震等级为三级,按三级采取抗震构造措施。 7、设计高程:高程采用港内高程系。本工程±0.000相当于港内高程为6.95米 2.1. 3.2、结构设计概况: 1、抗侧力体系: 高层、别墅部分:钢筋混凝土剪力墙;结构地下车库:钢筋混凝土板柱剪力墙结构; 2、楼盖结构:现浇梁、板楼盖 3、基础形式:高层、别墅部分:桩基础+承台梁+底板;地下车库:抗拔桩+筏板

复合风管制作安装方法和标准

复合风管制作安装方法和标准

铝箔复合夹心板风管制作安装方法和标准 1、施工准备 风管施工主管必须熟悉风管、风口布置图和设计要求,有关规范、规程;了解风管、风口制作和安装工艺,并对施工班组长进行技术交底。 据施工进度,风管施工主管作出板材和其它辅材需求计划,并检查具体到位情况。 施工前,质安员应按规定对施工机具、材料进行全面检查,只有合格才可用于施工,并作好相应记录。 2、施工流程

3、风管制作 板材的放置 3.1.1板材吊装时,绳索与板材或纸质包装盒接触处应垫一垫木。 3.1.2板材堆放场地必须干净、平整。 3.1.3板材不得甩、碰、砸、踏。 3.1.4板材堆放不宜过高,不超过八件为宜。 3.1.5板材不能露天存放,严防雨水淋湿。 3.1.6板材不宜平抬,应竖立搬运为佳。 操云刀具 3.2.1刀片应干净、锋利;刀具(尤其是底端)应干净,无胶和其他污物;电动推刀在使用前应清除V型刀头上的杂质。 3.2.2刀片应深度到位,90度刀片长度应以切透板材而又不切伤下层铝箔为准;左、右45度刀和直刀应以切透板材和下层铝箔为准。 45度刀和90度的刀,角度应准确无偏差。 3.2.4 运刀应用力均匀、速度平稳,且刀具底端不伤及与之相接触的上层铝箔。 裁板下料 3.3.1下料裁板宜先裁成正方形或矩形(先制作直管),再尽量利用余料制作异形管。 3.3.2板材切口应准确,切线应平直或照划线。 3.3.3板材切口应平整、无破损。 3.3.4矩(正方)形风管各对角线的尺寸应一致,其误差≤1.5mm,风管相邻的两个面应垂直成90度,接缝无明显缝隙。 下料完弯头的内、外弧板后,在板面上压出横纹,该横纹要垂直于切口端面,宽窄一致,

防排烟系统施工方案

防排烟系统施工方案 (一)防排烟风管系统施工方案 施工说明 风管材料及安装: 1、防排烟管道材质为镀锌钢板风管,板厚按<<通风与空调工程施工质量验收规范>>(GB50243-2002)系统执行。 2、所有水平或垂直风管必须设置必要的支、托、吊架,其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下根据现场情况选定。保温风管的支吊架设在保温层外部,且不得损坏保温层。支吊架不得设置在风口、风阀、自控机构、检查门、风量测定孔处;吊杆不得直接吊在风管法兰上。所有安装在竖井内的风管,必须先安装风管,后砌竖井。防火阀必须单独配置支吊架,安装位置应与设计相符,阀体上的箭头必须与气流方向一致。 3、调节阀、蝶阀等调节配件的操作手柄应置于便于操作的部位,在阀门的操作机构一侧应有不小于250mm的净空以利检修,阀门设置在吊顶(或墙体)内侧时,需在阀门的检查口和操作机构下面开检查口,尺寸不小于600x600mm。防火阀和排烟阀安装前应检验其外观质量,确认合格后再安装,安装后应检验其动作的灵活性,其阀板应启闭灵活。竖井内必须先安装风管,后砌竖井。 4、风管穿越防火墙时,穿越管采用2mm钢板,不燃柔性材料封堵,并在吊顶上开设600x600检查孔。 5、所有靠梁安装的风管,凡图中未注标高者,应尽量贴主梁安

装。 6、风管间连接采用法兰连接,法兰垫片的厚度宜为3~5mm,法兰垫片的材料采用不燃材料。 设备及安装 1、设备基础均待设备到货核对尺寸无误后方能施工.所有通风及空调机房应在设备安装完毕后再砌墙. 2、由于建筑装修设计尚未到位,风管和风口仅为走向示意图,凡与建筑装修相关的空调通风配件(如送、回风口)等,应在建筑装修设计完成并与暖通专业设计方协调后,再进行采购,以免造成差错和浪费。 3、所有设备基础应待设备到货后且核对其地脚螺栓尺寸无误后,方可浇注施工。基础表面必须平整,平面找平误差应符合该设备的要求。 消声隔振 1、所有水泵、风机等运转设备均设减振基础。 2、通风机组进出口设柔性短管。 3、送/排风机组等吊装式安装采用减振吊架,落地式安装式采用弹簧减振器。 调试与验收 系统连续运行24小时以上,并对系统进行全面检查调整,考核各项指标并作书面记录.

通风系统施工方案计划

龙口南山集团轻合金有限公司冷轧分厂冷轧车间通风专业工程施工方案 编制 审核 批准 六冶机电安装公司龙口南山轻合金冷轧项目部 二零零年六月十日

冷轧通风专业工程施工方案报验申请表 工程名称:南山轻合金冷轧车间·通风专业工程编号:

目录 1.编制依据 2.工程概况 3.工程主要内容 4.施工部署 5.主要施工方法 6.钢板风管安装 7.主要施工机具 8.质量保证体系和措施 9.消防、安全保障体系和预防措施 10.管理人员及制作人员计划

南山冷轧车间通风专业工程施工方案 1、编制依据 1.1中色科技股份有限公司设计的南山轻合金厂通风专业施工图。 1.2六冶机电公司南山项目部编制的《冷轧车间通风空调工程预算》。 1.3《冷轧基础施工及设备安装》(NSLQ-06.12-20050802-LY)建筑工程施工合 同。 1.4《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 1.5《通风管道技术规程》(JG141-2004) 1.6《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》(GB50275-98) 1.7《03K132风管支吊架》建筑标准设计图集 2、工程概况: 2.1按照设计图纸,本专业包括以下系统 2.1.1J88 3.02F8热轧分厂热轧卷库向冷轧车间补风系统、热轧卷库车间岗位风机布置。 2.1.2 J883.04F1CM1/CM2冷轧机地下室通风系统 2.1.3 J88 3.04F2冷轧机辅助用房及空调系统 2.2 本工程系统概况 2.2.1 热轧卷库向冷轧车间补风及冷轧机地下室通风系统采用设备为组合送风机组,送风余压970Pa,排风余压为920Pa,为中压系统设计。 2.2.2 冷轧辅助用房通风与空调的单体设计,各系统相互独立。如每个排风系统为—轴流风机—风管及零部件等。 2.2.3 风管材料分别采用了0.5、1、2、3mm厚低碳钢板,矩形风管有2500*2000*3,1250*800*3,2000*1250*3,2500*1800*3,2000*800*2,500*400*1,420*320*0.5;圆形风管有φ400*0.5,φ350*0.5等规格。其中CM1冷轧机地下室通风采用有双层风管,进风,回风共为一体。 2.3 工程质量要求:冶金行业优质标准等级。分项工程合格率100%,优良率85%。 2.4 工程工期:按照设备安装进度计划的节点,满足总体施工进度要求。 3 工程主要内容 3.1 风管系统:包括风管及配件制作安装,送风口、排风口、风量调节阀、防火阀、轴流风机等沿风管管路的安装。 3.2 组合送风机组、空调机组、岗位风机等设备安装不在本工程范围内。 4 施工部署 4.1 本通风空调工程具有系统多、施工分散、安装时与设备、电气、液压管道等专业同时进行。高空与地下室作业较多。为此,在施工中,应针对工程特点,应合理选择施工方法和施工顺序,确保工程施工目标的实现。 4.2 在施工初期,要结合现场情况,采用流水作业法施工。首先进行风管及零配件的制作。在安排施工班组时,根据不同安装内容由专业班组进行流水施工。局部的小空间的施工,施工量相对小一点,且施工面分散,应根据空间的划分来安排施工班组分散施工,保证施工进度按计划进行。 4.3 材料、设备计划的控制: 4.3.1 在施工初期,应把重点放在材料的计划供应上。如风管板材、阀件,风口等材料及其配件的供应,以保证风管的工厂制作能够尽快进行。 4.3.2 在施工的中后期,是风管的安装高峰期,这时就要有计划地组织设备,材料的进场时间。设备材料进场前要充分考虑运输路线、二次搬运路线、设备吊装

烟道安装施工方案

XX项目C组团烟道安装施工方案 编制: 审核: 审批: 中国XXXX有限公司

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (4) 四、施工工艺 (4) 五、质量要求 (8) 六、成品保护 (9) 七、安全文明施工 (9)

一、编制依据 1、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 2、《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB50300-2013) 3、《建筑施工手册》(第四版) 4、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GBGB50243-2012) 5、《住宅排气道图集》(湘2010J906) 6、《XX万达广场C组团施工图纸》 二、工程概况 1.基本概况 XX项目位于XX省XX市XX区XX南、XX路之间。占地面积256亩,总建筑面积为88.6万平方米,其中地上面积为71.9万平方米,地下16.7万平方米。由购物中心、酒店、住宅、室外商业街、商铺组成。其中C组团为4栋住宅和2层商铺组成,住宅高度均为100米左右。 2、建筑、结构概况 结构形式:框架剪力墙结构; 建筑层数:最高34层; 住宅标准层层高:2.9米; 排烟气道选用:图集07J916-1,其楼板预留洞450×550,烟道截面尺寸为400mm×500mm;

三、施工准备 施工准备及计划安排: 1、安装机具准备:电钻、钢筋、线垂、沥青油膏、锤子、凿子、梯子、模板、木枋、钉子、铁丝等。 2、主体结构施工完毕,楼地面、墙面等装饰装修施工前进行。 3、出屋面烟气道安装在屋面施工防水层之前进行。 4、预留洞口位置、方向、尺寸正确。 5、施工放线完成。 6、安装队伍经过培训合格,安装前进行技术质量交底,货物运抵现场并经项目验收合格后开始安装。 7、施工计划安排:按设计要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次围护结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。人员暂计划每组6人次进行安装施工作业。人员安排以满足施工现场施工进度要求为准。 四、施工工艺 1、工艺流程及主要施工方法: 工艺流程:排气道洞口尺寸位置校正及清理→首层砂浆找平→弹线→首层排气道就位→复核标高和校正排气道垂直度→预留洞 缝隙吊模板→预留洞缝隙浇筑砼→接口处涂抹建筑胶→防火止逆 阀安装→上层排气道就位→烟气道面抹灰→检查验收。 2、操作要点及质量保证措施: 1)、检查预留洞尺寸:对照施工图纸逐层逐个检查预留洞尺寸、

通风防烟排烟系统工程施工方法

通风防烟排烟系统工程施工方法 通风防烟排烟系统工程施工方法 1系统说明 消防防排烟及通风防火措施人防地下室走道,大于50m2 的房间及变电室设消防排烟,排烟口为常闭型,设手动和自动开启装置。变电室设排烟补风机,其余自然补入。防烟楼梯间加压送风。排烟时联锁控制关系;火灾信号→排烟口(阀)打开→排烟风机及对应补风机启动。 风道穿越防火墙、机房变配电室等重要房间,以及垂直风道与每层水平风道交接处设70℃防火阀。穿越防火分区的防火阀均有电信号引至消防控制室。 2施工程序 3通风防排烟系统施工方法及措施 一、风管与风管部件制作 1、金属风管制作 a、钣金:基本的划线方式是:直角线、垂直平分线、平行线、角平分线、直线等分、圆等分等。展开方法宜采用平行线法、放射线法和三角线法。根据图和大样风管不同的几何形状和规格,分别划线展开,并进行剪切。下料后在轧口之前,板材必须倒角。金属风管采用咬口、铆接、焊接等连接方法。咬口、铆接、焊接均按要求制作。制作金属风管,板材的拼接咬口和圆形风管的闭合咬口,可采用单咬口,矩形风管或配件,可采用转角咬口,联合交咬口,按扣式咬口,圆形弯管可采用立咬口。 钢板厚度小于或等于1.2mm 可采用咬接,大于1.5mm 可采用焊接,翻边对焊宜采用气焊。 b、法兰:方、矩形法兰由地根角钢组焊而成,划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径,用切割机按线切断,下料调直后放在冲床上冲击或钻床钻铆钉孔、螺栓孔,孔距不应大于150mm,且须导分均匀,四角有螺栓孔,并且备互换性。冲孔后的角钢放在焊接平台上进行焊接,焊接时按各规格模具卡紧。 圆形法兰用角钢或扁钢制作,先将整根角钢或扁钢放在冷煨法兰圆机上,按所需法兰直径调整机械的可调零件,卷成螺栓形状,将卷好后的型钢画线割开,逐个放在平台上找平找正,并进行焊接、冲孔或钻孔。 铁皮插条法兰和不锈钢,铝板风管法兰按其规定制作,铁皮插条法兰有:U 型插条法兰,平面S 型插条法兰和平面立筋插条法兰等。 c、风管:矩形风管边长大于或等于630mm,其管段长度在1.2M 以上均应采取加固措施。如采用角钢加固、角钢框加固、风管壁棱线加固或风管滚槽加固。 风管与扁钢法兰可采用翻边连接。风管与角钢法兰连接时,风管壁厚度小于或等于1.5mm 可采用翻边铆接,风管壁厚大于1.5mm 可采用翻边点焊或沿风管管口周边满焊。点焊时法兰与管壁外表面贴合,满焊时法兰应伸出风管管口4—5mm。 法兰套在风管上,管端留出7—10mm 左右翻边量,管折方线与法兰平面应垂直。用铆钉将风管与法兰铆固,并留出四周翻边,翻边应平整,不应遮住螺孔,四角应铲平,不应出现豁口,以免漏风。 风管与小部件(风嘴、短支管等)连接处,三通、四通分支处要严密,缝隙处应利用锡焊或密封胶堵严以免漏风。使锡焊、熔焊时锡液不许着水,防止飞溅伤人。 风管支吊架、法兰刷漆防腐不应在低温(底于+5℃)和潮湿(相对湿度不大于80%)的环境下进行。刷漆前应清除表面灰尘、污垢与锈斑,并保持干燥,刷漆时应时漆膜均匀,不得有堆积、漏涂、皱纹、气泡及混色等缺陷。

烟风道施工方案

中海御龙湾(二标)工程 烟风道施工方案 批 准: 审 核: 编 制: 中建保华建筑有限责任公司 中海御龙湾工程项目经理部 二零一一年六月 目 录 一、编制依据 ................................ 错误!未定义书签。 二、工程概况 ................................ 错误!未定义书签。 三、施工准备 ................................ 错误!未定义书签。 四、施工工艺要求 ........................... 错误!未定义书签。

五、施工质量验收标准...................... 错误!未定义书签。 六、验收...................................... 错误!未定义书签。

一、编制依据 呼和浩特中海御龙湾工程施工图纸 《住宅排气道》(07 J916-1)图集 二、工程概况 本工程位于呼和浩特市赛罕区东南二环外,东邻丰州路,西邻规划路,北侧为世纪五路,南侧为滨河北路。包括底层别墅S型住宅8栋,L1型住宅8栋,L2型住宅1栋,高层住宅4-2#、4-3#、4-4#楼及1层地下车库。住宅基础结构采用筏基,地下车库为独立基础加防水板。主体结构采用框架剪力墙结构;楼盖结构:地下室--采用梁板混凝土结构;标准层--采用普通梁板结构,抗震设防烈度8度。 别墅区4-1-S—4-8-S,地下1层,地上3层,建筑层高:地下一层3m,地上每层。每栋建筑面积平方米,其中地下建筑面积平方米,地上建筑面积平方米。别墅区4-1-L1~4-8-L1,地下1层,地上3层,建筑层高:地下一层3m,地上每层,每栋建筑面积平方米,其中地下建筑面积平方米,地上建筑面积平方米。别墅4-2-L2,地下1层,地上3层,建筑层高:地下一层3m,地上每层3m,建筑面积平方米,其中地下建筑面积731平方米,地上建筑面积平方米。高层住宅4-2#楼,地下2层,地上25层,建筑高度,建筑面积平方米。4-3#楼,地下2层,地上21层,建筑高度,建筑面积平方米。4-4#楼,地下2层,地上21层,建筑高度,建筑面积平方米。地下车库建筑面积平方米。 三、施工准备 本工程所选用的排气道材料产品,进场时要严格进行外面检测,符合标准规定才准入场,必须在出厂合格证或检测报告,并要按标准进行复检。 1、工程材料选用 主料:住宅厨房、卫生间排气道,住宅厨房排气道采用(07 J916-1)

高层排烟道施工方案

高层排烟道施工方 案

排烟道施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 年月日

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工部位及规格 (3) 四、施工准备 (4) 五、排烟道安装 (5) 六、质量标准 (7) 七、成品保护 (8) 八、安全文明施工措施 (9) 一、工程概况:

总体简介 2、本工程1层为架空部分,不进行安装烟风道,从2层开始安装。每层在结构施工期间,预留洞口:厨房为600×450。 二、编制依据: 1、《工程建筑标准强制性条文》(房屋建筑部分); 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》《GB50300- 》 3、《住宅复合式垂直集中排烟气系统》(BPS-Ⅲ型)(GJT007); 4、珠江御景峰花园项目工程施工图; 三、施工部位及规格: 3.1、施工部位为:施工部位为:建施图中所示厨房排烟道预留洞口处,每层为4户。4个排烟道。

3.2、本工程设计要求;厨房排烟道选用GJT007(BPS-Ⅲ型)BPSA-5,洞口预留尺寸600*450,截面安装尺寸400*500。 3.3、做法为:依据珠江御景峰花园项目工程施工图要求,选用合格的成品排气道进行安装,排气道安装在二次结构完成后,在抹灰工程施工前从下往上顺序逐层进行安装固定工作。安装前应整修顶板预留洞,并划出烟道中心线,然后对准中心线,周边用木楔固定,挂线校直。上下排烟道接合面用水泥砂浆密封。在各楼层洞口处安装二根A14的钢筋做层托,并在外露钢筋上涂抹两道防锈漆防,止钢筋锈蚀。 四、施工准备: 4.1、技术准备: 4.1.1、组织施工技术人员在施工前认真学习技术规范、标准、工艺规程、施工图集,熟悉图纸。 4.1.2、编制排烟道安装施工方案,对工长进行施工技术交底,明确各部位的做法。 4.1.3、对施工队组进行专项技术交底及安全和技术培训,加强对班组的技术素质。 4.1.4、排烟道安装前,应按施工进度提供排烟道进场数量计划,保证材料按时按量进场。 4.2、人员准备:

通风空调风管制作安装施工方案

中国建筑工程总公司 CHINA STATE CONSTRUCTION ENGRC CORP. 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)通风空调风管制作安装施工方案 中建三局建设工程股份有限公司 十堰市火车站北广场项目(地下综合体一期工程)安装部 二0一六年三月

目录 第1章编制说明1? 1.1 编制目的 (1) 1.2 编制依据 (1) 1.3 工程概况 (1) 第2章施工准备 (3) 2.1 技术准备3? 2.2 人力资源准备......................................................................................... 32.3机具及物资准备.. (4) 第3章风管制作施工工艺 (6) 3.1风管材质及连接方式选择 (6) 3.2 风管制作................................................................................................. 7 3.2.1风管制作工艺流程7? 3.2.2共板法兰风管制作 (7) 3.2.3 角钢法兰风管制作 (9) 3.2.4 风管加固 (11) 3.2.5 风管配件制作1?2 第4章风管系统安装施工工艺 (14) 4.1风管系统安装施工工艺流程 (14) 4.2 风管支吊架制作安装 (14) 4.2.1风管系统支吊架方案.............................................................. 14 4.2.2 风管系统支吊架安装17? 4.3 风管安装17? 4.3.1 风管组对1?7 4.3.2风管安装 (19) 4.3.3 风管部件及消声器静压箱安装22? 4.3.4风管严密性测试?23 4.3.5 软风管安装2?4 第5章成品保护及安全措施2?6 5.1 成品保护?26 5.2 安全措施 (26) 第6章质量通病及防治措施?27

排烟施工方案及技术要求

施工方案及技术要求 第一节工程施工总程序 1、施工现场布置,组织人力、机具进场、图纸会审、编制施工方案、材料设备进场验收。 2、对土建预留孔洞、预埋件、地沟进行检查、风道位置测定。 3、风管、支管预制,通风、风道安装。设备就位找平,通风支管、风口及附件安装。 4、各种管道的除锈、防腐、交工验收、保运、回访。 第二节各分部分项工程原则 先预制后安装,先主干管后立支管及附件,先设备就位后配置管路、线路,先系统 调压后冲洗,最后进行防腐及隐蔽验收。 第三节施工方案部署 1、本工程为本市施工,进入现场前应解决好工人的食宿等具体问题,并应将 所需材料、机具等尽快到场以满足施工的需要。 2、进驻的工人分成五个班,即管道安装一班和二班、风道制作班,风道安装 班,构件制作班,每班分成若干小组随时调整以满足施工需要。 3、施工时可从一层楼开始逐步向上施工。 4、通风管道的制作安装可根据工期要求采取工厂预加工或现场边加工边安装 的形式。

5、管道部分,安装班组分三个作业面开始施工,即一个班组做可先施工后安 装设备的主干管,第二班组做管道井主干管,第三班组从一层开始逐层向 上做各层的主干管。 6、待设备到货后再分头安装设备。 7、待设备安装好后,再连接各风道与设备的连接部分。 8、每层工程安装完毕后,可逐层进行打压试验及风道的检验。 9、所有安装结束后进行单机试运转及系统试运转后,交工验收。 第四节施工组织管理 4.1施工组织管理总体思路 本工程要求高,工种多,预先全面系统地进行施工组织及管理,实现工程建设计划 和设计要求,围绕着施工准备工作内容,对人力、资金、材料、机械和施工方法等进行 科学合理的安排。协调好各工种之间,资源与时间之间,各项资源之间的合理关系,在 整个施工过程中按照客观的施工程序及规律做出科学的合理的安排,使工程施工取得相 对最优的效果,是我们在施工前乃至整个施工全过程中都需认真对待的课题,我们一定 会抓好这个关键,使得建设单位的投资效益、设计效果以及施工单位的综合经济效益得

相关文档